1 适用范围

本施工技术交底适用于工、民建工程中电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程施工和质量验收。

2 施工准备

2.1材料质量要求

2.1.1电缆桥架具有产品合格证,规格型号要符合设计要求,其部件齐全、表面光滑、不变形,平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。

采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm,涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面无划伤。

2.1.2电缆的型号、电压、规格必须符合设计要求,应选用符合国家现行技术标准的产品。要按批查验合格证,生产许可证。耐热、阻燃的电缆外护层有明显标识和制造厂标。当对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

2.1.3防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

2.1.4竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。

2.1.5使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。

2.1.6金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。

2.1.7接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。

2.1.8镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料均应采用镀锌制品。

2.2主要施工工具、机具有:电工工具、手电钻、冲击钻、活扳手、钢锯、锯条、电焊机、锡锅、喷灯、锡勺、兆欧表,万用表、高凳等。

2.3作业条件

2.3.1土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。

2.3.2电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。

2.3.3安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。

2.3.4竖井内电气预埋管路巳整理好。

3 施工工艺

3.1工艺流程

确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→金属桥架的接地保护→敷设电缆

3.2确定电缆桥架位置

3.2.1电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。

接受人:交底人:

C2-03

编号

工程名称黑龙江省农垦红兴隆管理局中心医

院内科综合楼工程

交底项目电缆桥架安装和桥架内电缆敷设交底日期2014.6.20

交底内容电缆桥架安装和桥架内电缆敷设技术、质量交底

3.2.2检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。

3.3支(吊)架安装

3.3.1在确定支(吊)架支撑距离时,应符合设计的规定,当设计无要求时,也可按生产厂家提供的产品特性数据确定。电缆桥架在水平敷设时,支撑跨距多为1.5~3m;电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。

3.3.2对桥架的支(吊)架位置误差应该严格控制。支(吊)架纵向高低偏差不应大于5 mm,左右走向偏差不应大于10 mm。

3.3.3固定桥架有两种固定方式,一种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接。

3.4桥架安装

3.4.1桥架与支架之间采用螺栓固定。

3.4.2直线段桥架用专用的连接板螺栓连接,要求螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

3.4.3直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

3.4.4在过楼板处应做防火封堵。

3.4.5 电缆桥架的始端与终端应用堵封牢。

3.4.6镀锌钢电缆桥架梯架间连接电阻不应大于0.00033Ω。

3.4.7 镀锌钢电缆桥架和引入、引出的金属电缆导管必须可靠接地(PE)或接零(PEN)。且必须符合下列规定:

1 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

3.4.8沿桥架全长敷设接地保护干线时,每段梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

3.5桥架内电缆敷设

3.5.1在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。

3.5.2电缆出入竖井处及导管管口处做封闭处理,以防火、防小动物入侵、防异物跌入。

3.5.3垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定;水平敷设的电缆在电缆的首尾、转弯及每隔5~10m 处进行固定。电缆固定可以用尼龙卡带、绑线或电缆卡子进行固定。

3.5.4在电缆的首端、末端和分支处及每隔50m处装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点,要求字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。

3.5.5 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表接受人:交底人:

C2-03

编号

工程名称黑龙江省农垦红兴隆管理局中心医

院内科综合楼工程

交底项目电缆桥架安装和桥架内电缆敷设交底日期2014.6.20

交底内容电缆桥架安装和桥架内电缆敷设技术、质量交底

电缆最小允许弯曲半径

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D

2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D

3 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D

4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D

5 多芯控制电缆10D

注:D为电缆外径。

3.5.6桥架内电缆敷设完毕后,应及时清理杂物,有盖的可盖好盖板,并进行最后调整。

4 质量标准

4.1 主控项目检验

4.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

3 镀锌钢电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

检验方法:目测检查或查阅测试记录。检查数量:与接地干线连接处,全数检查,其余抽查20%,少于5处,全数检查。

4.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

检验方法:目测检查。检查数量:抽查全长的10%。

4.2 一般项目检验

4.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:

1 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

2 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见3.5.5表

3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。

4 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

5 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定。

接受人:交底人:

C2-03

工程名称黑龙江省农垦红兴隆管理局中心医

院内科综合楼工程

编号

交底项目电缆桥架安装和桥架内电缆敷设交底日期2014.6.20 交底内容电缆桥架安装和桥架内电缆敷设技术、质量交底

与管道的最小净距(m)

管道类别平行净距交叉净距

一般工艺管道0.4 0.3

易燃易爆气体管道0.5 0.5

热力管道有保温层0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5

6 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

7 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

4.2.2 桥架内电缆敷设应符合下列规定:

1 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

2 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。

3 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表的规定。

电缆固定点的间距(mm)

电缆种类固定点的间距

电力电缆

全塑型1000 除全塑形外的电缆1500 控制电缆1000

4.2.3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

5 应注意的质量问题

5.1支(吊)架固定不牢:主要是膨胀螺栓未拧紧,或焊接部位开焊,应及时将螺栓拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大均会造成松动,应及时修复。

5.2支(吊)架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。

5.3保护地线的线径(规格)和压接螺丝直径不符合要求,应全部按规范要求执行。

5.4桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理:穿过变形缝处应断开,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。

5.5线槽内导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并按回路绑扎成束。

5.6金属桥架、线槽全长接地干线漏接,应及时补接,不少于两点。

6 成品保护

接受人:交底人:

C2-03

工程名称黑龙江省农垦红兴隆管理局中心医

编号

院内科综合楼工程

交底项目电缆桥架安装和桥架内电缆敷设交底日期2014.6.20 交底内容电缆桥架安装和桥架内电缆敷设技术、质量交底

6.1安装桥架及电缆时,应注意保持墙面的清洁。

6.2使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面和门窗等。

7 质量验收文件

7.1按批查验出厂合格证或实验报告。

7.2电缆耐压试验、泄漏电流和绝缘电阻值等测试记录。

7.3检验批质量验收记录表。

接受人:交底人:

大跨距电缆桥架规格

大 跨 距 桥 架(一) DA KUA JU QIAO JIA 说明 1、DJ 型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式,分 别用T 、P 、C 。 2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防 干扰。槽式、托盘式汇线桥架,具有防尘、防干扰性能。 3、支撑间距<6mm ,当跨距>6mm 时可接受特殊订货。 4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。(图1) XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-T-10-3 300 ≤6 80 DJ-T-10-4 400 DJ-T-10-5 500 DJ-T-10-6 600 DJ-T-10-8 800 XQJ-DJ 型托盘式大跨距汇线桥架(A 型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-P-15-3 300 ≤6 48 DJ-P-15-4 400 DJ-P-15-5 500 DJ-P-15-6 600 DJ-P-15-8 800 XQJ-DJ 型槽式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-C-15-3 300 ≤6 48 DJ-C-15-4 400 DJ-C-15-5 500 DJ-C-15-6 600 DJ-C-15-8 800 XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(B 型)

型号B跨距载荷单重kg DJ-T-15-2200 DJ-T-15-3300 DJ-T-15-4400 ≤680 DJ-T-15-5500 DJ-T-15-6600 DJ-T-15-8800 XQJ-DJ型托盘式大跨距汇线桥架(B型) 型号B跨距载荷单重kg DJ-P-15-2200 DJ-P-15-3300 DJ-P-15-4400 ≤640 DJ-P-15-5500 DJ-P-15-6600 DJ-P-15-8800 XQJ-DJ型槽式大跨距汇线桥架(B型)

电缆桥架的型号和规格大全

电缆桥架的型号和规格大全 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 一、电缆桥架都有什么类型 1、梯级式电缆桥架,CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。 2、托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美电缆桥架(20张)观、结构简单、安装

方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。 3、槽式电缆桥架,槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果,梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 4、大跨距电缆桥架,当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

电缆桥架生产厂家哪家好

河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽—— 电缆桥架生产厂家哪家好 所有产品的购买,厂家的选择是关键因素之一,对于客户来说选择的厂家的好坏关系着采购的成本,后期的使用期限等。电缆桥架也不例外,这么多的生产厂家,产品价格也参差不齐。每个厂家的价格都受制于自己的成本,所生产的产品质量和价格也不一样。那么哪家生产的电缆桥架质量比较好,性价比比较高呢? 河南宝恒电气电缆桥架 电缆桥架型式及品种的选择: 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB )类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F )类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽,铜排等产品包括:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架、组合式桥架、大跨距桥架、不锈钢桥架、热镀锌桥架、玻璃钢桥架、防火阻燃桥架、通信 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

机房走线架、铝合金桥架、网格式桥架、封闭母线槽、空气式母线槽、密集绝缘母线槽等。 以上小编介绍了电缆桥架的选择方法已经电缆桥架生产厂家的信息,希望对您选择厂家的时候有所帮助! 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架规格型号图片大全

电缆桥架规格型号图片大全 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。下面小编给大家介绍下电缆桥架的分类及规格型号! 托盘式桥架 托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻,载荷大,造型美观、结构简单,安装方便等优点,它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种,在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

托盘式电缆桥架可备护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与梯级式,槽式桥架通用。 梯式桥架 梯级式电缆桥架: XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻,成本低,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种,在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式桥架 槽式电缆桥架: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架报价一米多少钱

电缆桥架报价一米多少钱 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 电缆桥架类型介绍: 电缆桥架型号分别有:槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架 槽式桥架:又称“托盘式无孔电缆桥架”,是一种全封闭的桥架,有着不错的抗腐蚀能力。 托盘式桥架:又称“托盘式有孔桥架”,底部带有打孔,所以获得了散热快这一

特点。 梯级式桥架:是一种根据国内外资料研发出的新型桥架,属于开放式桥架,有散热快、结构简单、安装便利等特点。 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。

1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。 4、选择桥架尺寸 桥架不能偏大或偏小,一定要选择合适的尺寸。总体的原则是,电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

电缆桥架生产厂家

电缆桥架生产厂家 由于电缆桥架在工业和民用工程中的广泛应用,生产电缆桥架的厂家也越来越多。那么河南电缆桥架生产厂家中哪家比较好,又该如何选择呢? 电缆桥架是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称,用于承载变电站内高压、低压电缆及通信光缆。 宝恒电气托盘式桥架 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 宝恒电气槽式桥架 河南宝恒电缆桥架厂具备产品开发、设计、制造、施工、调试一条龙服务,并特别注重产品质量、安全及售前、售后服务。公司产品具有性能好、安装方便、质量优、价格低等特点。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

宝恒电气网格式桥架 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽,产品包括:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架、组合式桥架、大跨距桥架、不锈钢桥架、热镀锌桥架、玻璃钢桥架、防火阻燃桥架、通信机房走线架、铝合金桥架、网格式桥架、封闭母线槽、空气式母线槽、密集绝缘母线槽等,我厂是以优质产品出口多个国家的集体企业,主要面向全球等领域的市场。 欢迎咨询订购宝恒电气电缆桥架,母线槽等产品,如要了解更多关于产品信息请拨打上方联系电话! 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架制作及敷设电缆方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆桥架制作及敷设电缆 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1328-15 电缆桥架制作及敷设电缆方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作原因: 由于一循环水高低压配电室及高压电机泵房后绿化带渗水至电缆沟,所以在高压电机泵房内制作电缆桥架,重新敷设A104、A105电机电缆及控制电缆,将新敷设的高压电机电缆及水塔风机F1、F2电机电缆及控制电缆放置于电缆桥架内,风机F1、F2需制作电缆中间头,在高压电机泵房及配电室制作排水井。 二、工作内容及步骤: 1、制作电缆桥架60米,使用600mm电缆槽盒,由老高压泵房东侧沿地面敷设至新高压泵房,新高压泵房内电缆桥架距地面1.1米,向西敷设与水塔风机电缆桥接相连接; 2、打开电缆沟60米,由老高压泵房东侧至新高

压泵房西侧; 3、重新敷设A10 4、A105高压电机电缆及控制电缆; 4、制作水塔风机主电缆及二次电缆中间头; 5、在高压泵房电缆沟内及配电室北侧墙外各制作排水井一个; 三、项目组织: 1、检维修中心电气项目负责人:刘辉 2、工作票签发人:王明群、王忠 3、检维修中心安全负责人:陈树军 4、电气维修二班安全负责人:韩勇 5、工作负责人:艾合麦提 6、运行值班负责人:当班值班班长 7、生产运行处电气管理人员:杨杰 8、机动设备处电气管理人员:罗建军 四、风险评价及防范措施: 1、存在风险:带电施工造成人员触电 防范措施:回路停电并上锁挂签;

电缆桥架报价参考表(2020最新版)

电缆桥架报价参考表(2020最新版) 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。那么电缆桥架的价格是多少呢?相信大家心里都还有点疑问,今天我们就来说一下电缆桥架报价表(2020版)。 电缆桥架类型介绍: 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中

间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 如何挑选电缆桥架 1、电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行平安性等因素综合比拟,工程设计中。以确定最佳方案,还要充分满足施工装置、维护检修及电缆敷设的要求。

2、敷设在电气专用房间内时除外,电缆桥架水平敷设在设备夹层或通道且低于2.5m应采取维护接地措施。电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m垂直敷设时距地面1.8m以下局部应加金属盖板保护。 3、应采用耐腐蚀的刚性资料制造.或采取防腐蚀处理,电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中。防腐蚀处置方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所以选用铝合金电缆桥架。 4、可在电缆桥架,电缆桥架在有防火要求的区段内。托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等资料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架外表涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。 5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照。腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 6、电缆桥架应选用盖板;公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘,容易积聚粉尘的场所。

电缆桥架型号表示法

电缆桥架型号表示法 系列:表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 形式:表示类别种类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示) 类别:表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字头) T为梯架式桥架 P为托盘式桥架 C为槽式桥架 ZH为组合式桥架规格:XQJ 表示电缆桥架系列; DJ 表示大跨距系列 XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P 为托盘式C为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)

当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 注意事项 1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。 3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。 4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。 5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。 6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架的规格和型号

电缆桥架的规格和型号 不少顾客顾客在选购桥架的时分,不知道怎么选择桥架的标准与厚度,电缆桥架的型号与规格主要看置放电缆的分量和数量,下面为咱们供给一些市面上电缆桥架常用的标准类型作为参阅: 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 应用自然环境不一样,必须挑选的桥架规格、型号规格都不一样,这也就牵涉到电线桥架的购买难题。一般,挑选和选购电缆桥架,只必须留意下列4个关键点。 1、挑选适合的结构特征 电缆桥架的种类关键和构造相关,不一样构造的电缆桥架运用在不一样的自然环境中。因而,最先要依据实际的工程施工自然环境和所希望的电缆桥架的作用来挑选最好的电缆桥架。 2、依据材料挑选电缆桥架 电缆桥架有钢质、玻璃钢防腐和铝合金型材等几类种类,不一样原材料制成的电缆桥架在特性上各有不同。例如玻璃钢桥架重量较轻;铝合金桥架净重也轻,但价钱偏贵。 3、依据阻燃等级挑选电缆桥架

桥架施工工艺样本

电缆桥架安装施工工艺 普通规定 1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出金属电缆导管必要接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必要符合下列规定: 2.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 3.非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接线铜芯接地线,接地线最小容许截面积不不大于4mm2; 4.镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈连接固定螺栓。 5.电缆敷设禁止有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 6.电缆桥架处如有防火规定场合,应采用防火隔离办法。 施工准备 1.按照已批准施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺原则、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其她设备、管线交叉或重叠无法施工地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.依照施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力计算。 5.电缆桥架规格及型号必要符合设计规定,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌原则件。 6.各种规格电缆桥架直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 7.桥架订货或制作应按设计规定进行,不应有误,应重复校核以免导致挥霍。 8.桥架安装选取需屏蔽电气干扰电缆回路,有腐蚀场合、易燃粉尘场合,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜场合,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和

其他需遮盖环境或户外场合,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设恰当弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊规定期,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设立伸缩板;连接两段不同宽度或高度托盘、梯架可配备变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架选取应依设计或工程布置条件选取。 9.托盘、梯架宽和高度,应按下列规定选取:1)电缆在桥架内填充率,电力电缆不应不不大于40%;控制电缆不应不不大于50%。并应留有一定备用空位,以便此后为增添电缆用; 2)所选托盘、桥架规格承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应不不大于所选托盘、梯架荷载级别额定均布荷载; 3)工作均布荷载下相对挠度不适当不不大于1/200。 10.托盘、梯架直线段,可按单件原则长度选取。单件原则长度普通规定为2、3、4、6m。 11.桥架外观检查:桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检查报告。托盘、梯架板材厚度应满足下表规定。表面防腐层材料应符合国家现行关于原则规定。 托盘、梯架容许最小板材厚度 12.热浸镀锌托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装锌瘤。螺纹镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。 13.电镀锌锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。 14.喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。 15.桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 16.桥架螺栓孔径,在螺杆直径不不不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。

电缆桥架价格,电缆桥架多少钱一米

电缆桥架价格,电缆桥架多少钱一米 电缆桥架可以分为很多种不同的型号,在生产的时候有槽式电缆桥架、梯形电缆桥架等等,这些桥架都有不同的用途。根据材质还可以分为好多种,比如不锈钢电缆桥架、铝合金电缆桥架等等,不同的电缆桥架规格型号有着不同的作用。根据型号,材质,用途的不同,以及生产厂家的不同,电缆桥架的价格也是有着较大差异的。 电缆桥架 电缆桥架运用在工程上比较多,只要铺设电缆就要用桥架,它就是作为布线工程的一个配套项目。而怎么运用桥架?其实就是用来铺设各种电缆敷设的载体,一般它的布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽,产品包括:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架、组合式桥架、大跨距桥架、不锈钢桥架、热镀锌桥架、玻璃钢桥架、防火阻燃桥架、通信机房走线架、铝合金桥架、网格式桥架、封闭母线槽、空气式母线槽、密集绝缘母线槽等,我厂是以优质产品出口多个国家的集体企业,主要面向全球等领域的市场。欢迎咨询订购宝恒电气设备电缆桥架,母线槽等产品。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架的规格和型号参考

电缆桥架的规格和型号参考 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。 1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。

相关文档