文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电工程课程设计报告范例

供配电工程课程设计报告范例

供配电工程课程设计报告范例
供配电工程课程设计报告范例

供配电工程课程设计报告

设计题目:供配电系统电气部分设计

姓名:

专业:

班级:

学号:

起止时间:

地点:

指导教师:

完成时间:年月日

供配电工程课程设计任务书(11)

一、设计题目

某时装有限公司供配电系统电气部分设计 二、设计目的及要求

通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、技术经济分析比较、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。

要求根据用户所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,选择配变电所主结线方案、高压配电线路接线方式、高低压设备和进出线,确定车间变电所主变压器的台数与容量、类型。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据

1、负荷情况

该时装有限公司主要生产和销售各类高中档针织品服装、部分梭织服装,公司占地面积135亩,建筑面积15000平方米。主要由综合办公楼、裁剪车间、缝制车间、整烫车间、检品车间、印绣花车间等部门组成。

该公司大部分车间为三班制,年最大有功负荷利用小时数为5100h 。车间负荷情况见附表。按二级负荷设计。

2、供电电源情况

按照公司与当地电业部门签订的供用电协议规定,可从某35/10kV 地区变电站取得

工作电源。该35/10kV 地区变距离本厂约为5km ,10kV 母线短路数据:()MVA

S max .k 2003=、()

MVA S min .k 110

3=。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。

要求:①过电流保护整定时间不大于1.0s ;②在工厂10kV 电源侧进行电能计量;③功率因数应不低于0.9。

3.自然条件

年最高气温39℃,年平均气温23℃,年最低气温-5℃, 年最热月平均最高气温33℃,年最热月平均气温26℃,年最热月地下0.8m 处平均温度25℃.主导风向为南风,年雷暴日数52。平均海拔22m ,地层以砂粘土为主。

4.电费制度

按两部电价制交纳电费,基本电价20元/千伏·安/月,电度电价0.5元/度。 四、设计任务

设计内容包括:选择高压配电所位置、配变电所的负荷计算及无功功率的补偿计算,车间变压器台数和容量、型式的确定,变配电所主接线方案的选择,高压配电线路接线方式

的选择,高低压配电线路及导线截面选择,短路计算和开关设备的选择,继电保护的整定计

算,防雷保护与接地装置设计等。

附表:

目录

1前言 (5)

1.1 工厂供电的意义和要求 (5)

1.2选题的背景和意义 (5)

2负荷计算的意义及相关参数的计算 (6)

2.1负荷计算的意义 (6)

2.2 参数的计算 (6)

2.3 车间负荷计算结果 (8)

3无功补偿的计算 (10)

4变压器的台数、容量和类型的选择 (13)

4.1 车间变压器的选择原则 (13)

4.2 选择车间变压器的台数、容量和类型 (13)

5电气主接线方案选择 (15)

5.1 电气主接线的意义及重要性 (15)

5.2 电气主接线的设计 (15)

6短路电流的计算 (17)

6.1产生短路电流的原因、危害及计算方法 (17)

6.2短路电流点的计算 (17)

7高、低压电气一次设备的选择 (21)

7.1电气设备的选择对工厂企业的意义 (21)

7.2 电气设备的选择及其效验理论 (21)

7.3主要设备的选择校验 (22)

7.4电线电缆选择与校验 (24)

8防雷接地................................................................................... 错误!未定义书签。

8.1防雷接地的理论基础..................................................... 错误!未定义书签。

8.2防雷接地的保护措施..................................................... 错误!未定义书签。9小结........................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

1前言

1.1 工厂供电的意义和要求

工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

1.2选题的背景和意义

本课题应用供配电设计的基本原则和方法进行塑料五金厂供配电系统电气部分设计。通过本课程设计,培养学生综合运用所学的理论知识、基本技能和专业知识分析和解决实际问

题的能力,使学生初步掌握科学研究的基本方法和思路,学生能够理解“安全、可靠、优质、经济”的设计要求,掌握工厂供电系统设计计算和运行维护所必须的基本理论和基本技能。

2负荷计算的意义及相关参数的计算

2.1负荷计算的意义

负荷计算是设计的基础,它决定设备容量的选用,管网系统的规模以及工程总造价等,这是技术人员熟知的事实。但是近几年来用估算的方法替代了负荷计算,给制定方案、工程审核造成一定的困难。

通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷(calculated load ) 2.2 参数的计算

目前,对工矿企业的电力负荷计算主要采用三种方法:单位容量法、需要系数法、用系数法。在本设计中采用的是需要系法来进行负荷计算。 (一)一组用电设备的计算负荷

主要计算公式有:

有功计算负荷:c P = d K e P (2-1) 无功计算负荷:c Q = c P tan ? (2-2) 视在计算负荷:c S =c P /cos ? (2-3) 计算电流: c I =c S /3N U (2-4) 式中d K 为用电设备组的需要系数值;cos ?为用电设备组的平均功率因数; tan ?为功率因数cos ?的正切值;N U 为用电设备组的额定电压。 (二)多组用电设备的计算负荷

在确定低压干线上或低压母线上的计算负荷时,可结合具体情况对其有功和无功计算负荷计入一个同时系数K ∑。

图2-1 多组用电设备的计算负荷

对于干线,可取=∑p

K

0.85-0.95; =∑q

K

0.90-0.97对于低压母线,由用电设备计算负

荷直接相加来计算时,可取=∑p

K 0.8-0.9, =∑q

K

0.85-0.95。由干线负荷直接相加来计

算时,可取=∑p

K

0.95, =∑q

K

0.97。

其计算公式如下:

(2-5)

(2-6) 由此确定五金厂各车间变电所总的电力负荷。

c p c.i

P K P ∑=∑c q c.i Q K Q ∑=∑

c S =c I =

2.3 车间负荷计算结果

由该工厂车间负荷表可确定五金厂各车间变电所电力负荷计算表,分别如下表:

表2-1 工厂的负荷情况

表2-2:各车间变电所负荷计算情况

3无功补偿的计算

在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q 表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。

根据电容器在工厂供电系统中的装设位置,有高压集中补偿,低压成组补偿和低压补偿三种方式。

由于本设计中上级要求工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92,而由上面计算可知

COS φ=0.6<0.9,因此需要进行无功补偿。

综合考虑在这里采用并联电容器进行低压集中补偿。 以NO1(STS1)车间变电所为例,计算它的功率补偿

Q N.C =296×[tan (arccos0.76)-tan (arccos0.92)]kvar=114.71kvar

根据补偿柜的规格要求,初选WZ0.4-30/2-J,每组容量q N.C =30kvar,则需要安装的电容组数为

n= Q N.C /q N.C =114.71 kvar /30kvar=3.82≈4 无功补偿后,变电所低压侧的视在计算负荷为:

Pc=281.2Kw Qc= (234.65-120) kvar=114.65kvar

Sc=305.73kV.A Cos a=0.92 又考虑到变压器的功率损耗为:

(3-1)

(3-2) 简化公式有:

ΔPT=0.01Sc ,ΔQT=0.05Sc (3-3)

22

c c T Fe cu.N 0k N.T N.T S S P P P P P S S ????

?=?+?≈?+? ? ?

????22

c 0c k

T 0N N.T N.T N.T %%100100S I S U Q Q Q S S S ?????????

?=?+?≈+ ? ????????

?

c S =

即: ΔPT=0.01Sc=3.05kW

ΔQT=0.05Sc=15.28kvar 变电所高压侧计算负荷为:

'.1c P = C P +ΔT P =284.25kW

'.1c Q = C Q -QN.C +ΔT Q

=129.93kvar

'.1c S =kV A ?

补偿后的功率因数为:

Cos φ=''.1.1/c c P S =0.909

各个车间的补偿结果如下表3-1

表3-1 功率补偿结果计算(低压侧)

由计算,可以算出在变压器的高压侧无功补偿后的结果,见下表3-2

表3-2功率补偿后结果(高压侧)

考虑到低压母线的同时系数: 由式(2-5)(2-6)式及表3-2可确定:

补偿后总的有功计算负荷: =1097.45Kw 总的无功计算负荷: = 481.23

var k 总的视在计算负荷:c S Cos φ=c P /c S = 0.92

c I =c S N = 69.18

由表和计算可得各变电所折算到高压侧的功率因数均大于0.92,整个工厂的功率因数为0.92即功率补偿的电容选择合理, 符合本设计的要求。

按两部电价制交纳电费,基本电价20元/千伏·安/月,电度电价0.5元/度,该工厂采取补偿可节约能量为△S1+△S2+△S3+△S4+△S5=(100+185+65+100)*20=9000元。采取无功补偿后该工厂每月可节约9000元。

我国《供电营业规则》规定:容量在100kVA 及以上高压供电用户,最大负荷使得功率因数不得低于0.9,如果达不到要求,则必须进行无功补偿。因此,在设计时,可用此功率因数来确定需要采用无功补偿得最大容量。由两部电费制度可知采用无功补偿为工厂节约了资金。

c p c.i

P K P ∑=∑c q c.i Q K Q ∑=∑

4变压器的台数、容量和类型的选择

4.1 车间变压器的选择原则

(1)变电所主变压器台数的选择

选择主变压器台数时应考虑下列原则:

1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。

2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所。

3)除上述两种情况外,一般车间变电所宜采用一台变压器。

4)在确定变电所主变压器台数时,应当考虑负荷的发展,留有一定的余量。

(2)变电所主变压器容量的选择

1)只装一台主变压器的变电所

主变压器的容量S N.T应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要,即

S N.T≥S30

2)装有两台主变压器的变电所

每台变压器的容量S N.T应同时满足以下两个条件:

①任一台单独运行时,S N.T≥(0.6~0.7)S30

②任一台单独运行时,S N.T≥S30(Ⅰ+Ⅱ)

4.2 选择车间变压器的台数、容量和类型

1、根据表4-1选择变压器的台数、容量和类型。对于三个车间变电站STS1、 STS2 、STS3、STS4、STS5的容量分别为:306.25 kVA、245.56 kVA、172.80 kVA、293.55 kVA、206.45 kVA,本工厂属于二级负荷但是考虑到相应得精进基础和技术参数,节能和留有余量方面负荷率为70%-80%,选定三台SC(B)10 630 kVA和

两台SC(B)10 250 变压器,保证工厂得负荷正常得运行。

2、该工厂得自然条件为;年最高气温39℃,年平均气温23℃,年最低气温-5℃, 年最热月平均最高气温33℃,年最热月平均气温26℃,年最热月地下0.8m处平均温度25℃.主导风向为南风,年雷暴日数52。平均海拔22m,地层以砂粘土为主。考虑到土壤电阻率较高,和防雷要求得提高选用此型别为SC(B)10型变压器。

初步选定变压器得容量型号如下表:

表4-1 车间变电所变压器的台数、容量和型号

5电气主接线方案选择

5.1 电气主接线的意义及重要性

电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。

对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。

电气主接线应满足以下几点要求:

1)运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。

2)运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。

3)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。

5.2 电气主接线的设计

变配电所的电气主接线是一电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节的电能输配电路。

1、主接线方式

其基本形式按有母线接线和无母线接线。母线又称汇流排,起着汇集电能的作用。在拥护的变配电所中,有母线的主接线按母线的设置不同,又有单母线接线,单母线分段接线,双母线接线。

2、主接线方案的选择

该机械厂本厂可由附近35/10kV地区变电站取得工作电源,所以直接经车间变电所,降为一般低压用电设备所需的电压如380V、220V。

该工厂属于二级负荷,直接引入10kV的高压电,选择二路电源进线的接线。采用冷备用的工作方式。

(1)单母线接线

又称典型单母线接线,所有电源和引出线回路都连接在同一母线上,优点是简单,清晰,设备少,运行操作方便且有利于扩建。

(2)各车间变点站相互独立

由于该工厂为二级负荷,对供电的可靠性要求不是很高,采用如图所示的接线方式具有接线简单,操作方便,设备少,投资小等优点。

通过综合考虑,本方案一次侧选择单母线分段接线,二次侧各变电站相互独立接线方式。

6短路电流的计算

6.1产生短路电流的原因、危害及计算方法

短路电流产生的原因:

(1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。

(2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。

(3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。(4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。

(5)其他原因。

短路电流产生的主要危害:

(1)短路电流的弧光高温直接烧坏电气设备。

(2)短路电流造成的大电动力破坏其它设备,造成连续的短路发生。

(3)电压太低影响用户的正常供电。

短路电流计算的方法:常用的有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法(又称相对单位制法)。绘制短路电路图6-1如图

图6-1 短路计算电路

6.2短路电流点的计算

本设计采用标幺制法进行短路计算

1.在最大运行方式下:

以STS1变电所为例Sk.max=200MV A

(1)确定基准值

取Sd=100 MV A ? 1c V =10.5kV 2c V =0.4kV

而11100) 5.5d d c I S MV A kV kA ==?=

22100)144.34d d c I S MV A kV kA ==?=

(2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值

①电力系统:*1/d k x S S ==100 MV A ? /200MV A ?=0.5 ②架空线路:*2x = 0x L d S / 2c U =1.59

③电力变压器(由附录表%k U 6)

*3%/100k d NT X U S S ==4×100×1000kV A ?/100×400kV A ?=10

绘制等效电路如图6-2,图上标出各元件的序号和电抗标幺值,并标出短路计算点。

图6-2 等效电路

(3)求k-1点的短路电路总阻抗标幺值及三相短路电流 1)总电抗标幺值

***

12

(1)X k x x -=+∑=0.5+1.59=2.09 2)三相短路电流周期分量有效值

3*

11/(1

)k d I I x k -=-∑=5.5kA/2.09=2.63 kA 3)其他三相短路电流

'''(3)1k I -=(3)1k I ∞-=(3)1k I -=2.63 kA (3)

sh

i =2.55*2.63 kA=6.70 kA (3)

sh

I =1.51*2.63 kA=3.97 kA 4)三相短路容量

(3)1k S -=d S /*(1)k x -∑=100

MV A ? /2.09=47.84MV A ? (4)求k-2点的短路总电抗标幺值及短路电流 1)总电抗标幺值

*(2)k x -∑

=*1x +*2x +*

3x =0.5+1.59+10=12.09

2)三相短路电流周期分量有效值

(3)2k I -=*2(2)/d k I x -∑

=144.34kA/12.09=11.93 kA 3)其他三相短路电流

''(3)(3)22k k I I -∞-==(3)

2k I -=11.93 kA (3)

sh

i =2.26×11.93 kA=26.96 kA (3)

sh

I =1.31×11.93kA=15.62 kA 4)三相短路容量

(3)2k S -=*

(2)

/d k S x -∑=100/11.93=8.38MV A ? 短路计算结果表见表6-1

其它车间K-1点即变压器高压侧短路时的短路电流和短路容量是相同的,只需计算K-2点变压器低压侧短路时的短路电流和短路容量;根据相同的方法可计算其它车间K-2点短路电流和短路容量。

表6-1 STS1短路计算

2最小方式运行情况下:

以STS1为例计算Sk.min=100MV A ? (1)确定基准值

取d S =100MV A ? 1c U =10.5kV 2c U =0.4kV

而11d d c I S ==100MV A ?/)=5.50kA

22d d c I S ==100MV A ?(2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值

1)电力系统 *

1x = d S / k S =100 MV A ? /100MV A ?=1

2)架空线路*2x = 0x L d S / 2c U =0.35 λ/km ×1km ×100 MV A ? / 2(10.5)kV =0.332

3)电力变压器*3%/100k d NT X U S S ==4×100×1000kV A ?/100×4kV A ?=10

(3)求k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量

1)总电抗标幺值*

(1)

k x

-∑

= *1x + *2x =1+1.59=2.59 2)三相短路电流周期分量有效值(3)

11/k d I I -=

*

(1)

k x -∑=5.5kA/2.59=2.12 kA

3)其他三相短路电流''(3)(3)(3)

(1)11k k k I I I -∞--===2.12 kA

(3)

sh

i =2.55×2.12 Ka=5.406 kA A (3)

sh

I =1.51×2.12 kA =3.20 4)三相短路容量

(3)*1(1)/k d k S S x --=∑

=100MV A ? /2.59=38.61MV A ? (4)求k-2点的短路电路总电抗标幺值三相短路电流的短路容量 1)总电抗标幺值*(2)

k x

-∑

= ***

123

x x x ++=1+1.59+10=12.59 2)三相短路电流周期分量有效值

(3)2k I -= 2d I /*(2)

k x -∑=144.34kA/12.59=11.46 kA 3)其他三相短路电流

''(3)(2)k I -(3)(3)

22k k I I ∞--===11.46kA

(3) sh i =2.26×11.46kA=25.89 kA (3)

sh

I =1.31×11.46kA=15.01 kA 4)三相短路容量

(3)2k S -=*(2)/d k S x -∑

=100MV A ?/12.59=7.94MV A ? 其短路计算表如下:

表6-2 STS1短路计算

供配电课程设计报告 最终版

课题:北汽机械厂降压变电所的电气设计专业:电气工程及其自动化 班级: 4 学号: 姓名: 指导教师: 设计日期:2015.6 成绩: 重庆大学城市科技学院电气信息学院 前言

电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

供配电课程设计报告

目录 第一章供配电与电气照明系统概述 (2) 第二章照明系统的设计 (3) 2.1照明设计的负荷的选取与原则 (3) 2.2 照明设计的目的和原则 (4) 2.3 照明的分类方式 (4) 2.4照明灯具的要求 (6) 2.5照度计算 (7) 第三章电气设备的选型 (10) 3.1 开关的选型 (10) 3.2 插座的选型 (11) 3.3 断路器的选型 (12) 第四章供配电系统设计 (13) 4.1 负荷分级 (13) 4.2 负荷计算 (13) 参考文献 (16) 附录 (17)

摘要 西安建筑科技大学草堂校区13,14,15,16号楼总建筑面积33160平方米。由四栋楼组成一个教学楼系统,运用供配电照明的相关知识与实际的规范进行设计。根据本次供配电课程设计的要求,本设计方案考虑了教学楼作为公共建筑的设计要求,遵照建筑电气照明规范,民用住宅电气设计规范,建筑电气消防规范以及建筑防雷设计规范的要求,并根据学校建筑功能的实际要求,来完成相关的设计,根据照度计算和负荷计算选取相应的配电箱,灯具,导线,以及断路器等相关的电气设备,并根据实际计算值选取相应的大小。教学楼由四个部分,在一层相互独立二层以上相互连接,本楼电源从室外埋地电缆引入楼总箱,再由总箱引出连入每个单元的层箱,由层箱引出至每一层的用户配电箱,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;天正电气CAD。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

供配电工程设计合同协议书范本

委托方:(以下简称甲方) 设计方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、 设计规范、电力部门的行业规范规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、设计内容: 二、设计文件提交 1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共_____套。 三、设计费 经双方协商,本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(¥110000元),如因电力部门及现场情况限制等原因,所造成的设计图纸更改不再另行计费,须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。 四、支付方式 1、本合同双方签订后3日内,甲方支付乙方本合同设计费的_____%计__________元整 (¥__________元)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后,甲方支付本合同设计费的 _____%计__________元整(¥__________元)。 3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后,甲方支付本合同设计费的剩 _____%计_______________元整(¥__________元)。

五、甲方责任 1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求,乙方则相应推迟设计进度。 3、乙方已开始设计,也得到甲方认可,如甲方违约,应支付乙方设计费用的百分之四十(¥_____元)作为违约金。 4、甲方应维护乙方的设计文件,不得擅自修改,不得转让给第三方使用。 5、按合同规定支付设计费。 六、乙方责任 1、按照本合同规定的内容,根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后,乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。 2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。 3、对所设计项目应进行设计技术交底,负责设计范围内的相关工作。 4、乙方应采用经济合理的设计方案,保证所设计图纸符合要求。 5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。 6、按时提交施工图文件。 七、未尽事宜双方协商解决。 八、经双方协商一致,可签订本合同的补充协议。 九、合同签署:本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。 委托方: 地址:

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

某小区供配电系统课程设计1

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定.................................... ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

电力工程课程设计报告001解析

1.某重型机械制造厂35KV总降变电所及高压配电系统设计 设计依据原始资料如下: (1)工厂总平面布置图 (2)生产任务、规模及产品规格:本厂承担某大型钢铁联合企业各附属厂的大型电机、变压器、锅炉配件制造任务。年生产规模为制造大型电机配件7500台,总容量为45万kw ,制造电机总容量6万kw ,制造单机最大容量为5520kV?A ;生产电气配件60万件。本厂为某大型钢铁联合企业重要组成部分。 (3)工厂各车间负荷情况及转供负荷情况如表1所示。 (4)供电协议: 1)当地供电部门提供两个供电电源,共设计者选用。从某220/35kV区域变电所提供电源,该变的所距厂南10km 。从某220/35kV区域变电所提供 电源,该变的所距厂南5km 。 2)电力系统短路数据如表2所示。 3)供电部门提出的技术要求: a)区域变电所35kV馈出线定时限过电流保护整定时间为1.8s ,某变电所 35kV馈出线过电流保护整定时间为1.1s 。 b)工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9 。 c)在总降压变电所35kV侧进行计量。 d)供电贴费为700元/ (kV?A),每月电费按两部分电价制:基本电费为18 元/(kV?A),动力电费为0.4元/(kV?A),照明电费为0.5元/(kV?A)。 e)工厂负荷性质。本厂大部分车间为一班制,少数车间为两班制或三班制, 年最大有功负荷利用小时数为2300h。锅炉房供生产用高压蒸汽,停电会 使锅炉发生危险,又由于该厂距离市区较远,消防用水需要厂方自备。 锅炉房供电要求有较高的可靠性,其中60%为一、二级负荷。 f)工厂自然条件: ?气象资料。年最高气温31O C,年平均气温20O C,年最低气温-27O C, 年最热月平均最高气温31O C,年最热月地下0.7~1m处平均温度20O C,

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

电力工程课程设计总结大全

单母线分段带旁路的接线出现误操作的几率很大,所以本设计不予采纳。 10KV 10KV采用带有母联断路器的双母线接线的分析:详见110KV变电所一次负荷设计 1.个人课程设计总结 桑瑾电气0804 0801120407 经过两个星期的努力,我们终于完成了本次变电所所电气主接线课程设计。回想这十多天的努力,虽然辛苦,却有很大的收获和一种成就感。 在这次课程设计中,在我们小组,我主要负责变压器选型以及短路电流计算,在电气主接线形式的确定中也发表了主要意见。 通过本次课程设计,我加深了对变电所电气主接线知识的理解,基本掌握了变电所电气主接线设计的步骤,所学的理论知识很好的运用到了实际工程中。在具体的设计过程中,涉及了很多知识,知识的掌握深度和系统程度都关系到整个设计的完整性和完善性,正是这样有趣而且具有挑战性的任务,激发了我的兴趣,我会尽可能的搜罗信息,设计尽量合理的电气主接线,而这个过程,也是我学习进步的过程。因此本次设计不但是我对所学的知识系统化,也锻炼了我查找资料、分析信息、选择判断的能力。 在之前的理论学习中,对变电所电气主接线设计的各种信息了解不够全面,对于《电力系统暂态分析》、《电力系统稳态分析》以及《发电厂电气部分》等专业可乘的知识不能联系起来,所学到的知识感觉都是分散的,不能融会贯通。而且以前所掌握的知识还不足以在整个课程设计中达到轻车熟路的程度。 通过此次课程设计,我熟悉和学习了变电所电气主接线设计和各种计算。其中包括:短路电流计算、电气设备选型、导体选择计算、防雷保护等。掌握了各种电气主接线使用条件、优缺点、接线形式。了解了各种电气设备的性能指标,校验方法,以及导线的选择。 在整个的程设计中,把遇到的疑问做了笔记,并通过各种资料去了解相关的知识。也希望带着这些疑问在学习中与其他同学讨论或请教来解决。除此之进行外变电所电气主接线设计通过边做边学习及向同学、老师请教,在规定时间内顺利完成了任务范围内的工作。 回顾整个课程设计的过程,自己还有以下一些方面需要进一步加强,同时也可以在以后的学习工作中不断勉励自己:虽说对整个设计过程中涉及的计算机基本的规范已有较为深刻的了解,但因为初次做变电所电气主接线设计,对部分设备性能、使用方面了解不足,在今后的学习中应通过多查阅各种相关资料来掌握;对于所学专业知识应多熟悉,将所学的知识联系起来。 本次课程设计大大增强了我们的团队合作精神,培养了我们自学的能力,

供配电课程设计.docx

一心得和体会 经过近三周的课程设计,总体上来说是获益匪浅。通过本次设计,所学理论知识很好的运用到了实际的工程当中,在具体的设计过程中,将所学知识很好的系统了一遍,体会到了学以致用的乐趣。使自己的实际工程能力得到了很大的提高,主要体现在以下几个方面。 一、将知识系统化的能力得到提高 由于设计过程中要运用很多的知识,且做好设计的前提也是掌握足够多的系统理论知识,因此如何将知识系统化就成了关键。如本设计中用到了工厂供电的绝大多数的基础理论和设计方案,因此在设计过程中侧重了知识系统化能力的培养,为今后的工作打下了很好的理论基础。 二、计算准确度,绘图能力得到提高 由于本次设计中包含了大量的计算和绘图,因此要求要有很好的计算,和绘图能力。通过本次锻炼,使自己的一次计算准确度有了进步;绘图方面,熟练了对autoCAD掌握。 三、自学能力得到提高 此次设计过程中遇到了很多的困难,为了解决问题,激发了对获取知识的渴求,从中自学能力得到提高。 总之,此次课程设计的完成带给我了很大的收获,为以后的学习和工作打下了扎实的基础! 一、负荷计算和无功功率 (1)负荷计算 负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种,本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe ? Kd 无功功率:Q30 = P30 ? tg(p 视在功率:S30 = P30/Cos(p 计 算电流:130 = S30/ V 3UN 根据要求及负荷计算公式,分别计算各车间的P30、Q30、S30、130,然后列出表格。 1)铸造车间: 动力负荷:Pe=400kw Kd=O. 4 cos(p =0. 70 tan(p =tanarccos(p =1.

供配电工程设计合同协议书范本

编号:_______________ 供配电工程设计合同 委托方:_______________________ 设计方:_______________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日 委托方:(以下简称甲方) 设计方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、

设计规范、电力部门的行业规范规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、设计内容: 二、设计文件提交 1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共_____________ 套。 三、设计费 经双方协商,本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(Y 110000元),如因电力部门及现 场情况限制等原因,所造成的设计图纸更改不再另行计费,须乙方无偿配合。并由乙方负责本工 程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。 四、支付方式 1、本合同双方签订后3日内,甲方支付乙方本合同设计费的_______________ %十____________ 元整 (¥ ___________ 元)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后,甲方支付本合同设计费的 _____ %计____________ 元整(¥ _____________ 元)。 3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后,甲方支付本合同设计费的剩 _____ %计__________________ 元整(¥ _____________ 元)。 五、甲方责任 1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设

电力工程课程设计报告(终极版)

电力工程课程设计 专业:电气工程及其自动化班级:电气1404 姓名:张勇 学号:201209927 指导教师:王思华 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2015年7月17日

1.某轧钢厂降压变电所的电气设计 1.1设计依据 1.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5200h,日最大负荷持续时间为6.5h。该厂除冶炼车间、制坯车间和热轧车间属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表l所示。 2.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条6kV的公用电源干线取得工作电源。该电源干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-240,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约5km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为600MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为40km,联络线电缆线路总长度为15km。 3.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-3℃,年最热月平均最高气温为36℃,年最热月平均气温为29℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东风,年雷暴日数为25。 4.地质水文资料本厂所在地区平均海拔300m,地层以砂粘土为主;地下水位为2m 。 5.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费:每月基本电费按主变压器容量计为20元/kV A,动力电费为0.3元/kW·h,照明(含家电)电费为0.4元/kW·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。 表1 轧钢厂负荷统计资料

供配电课程设计

任务书一 1、工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 本厂的负荷统计资料 2、供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的导线牌号为LGJ—120 导线为等边三角形排列,线距为1m。干线首端,即电力系统的馈电变电电站 离本厂约20km。 干线首端所装高压断路器300MVA,此断路器配备有定时限过电

流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求 采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 3、气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8 m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 厂平面图 设计任务 一、设计说明书 1、目录 2、确定了赋值参数的设计任务书 3、负荷计算 4、变电所主变压器台数、容量、型号的选择

5、电气主接线方案的选择 6、无功功率补偿(变电所低压侧补偿) 7、短路电流计算 8、变电所一次设备的选择与校验 9、变电所高、低压线路的选择 10、附录及参考文献 11、收获和体会 二、设计图纸 1、主要设备及材料表 2、变电所主接线 主要参考资料 1 供配电技术刘介才主编机械工业出版社 2 工业与民用配电设计手册中国航空工业规划设计研究院编中国电力出版社

供配电工程课程设计报告(税友科技楼电)

精选 塲叫丸卑 能源与动力工程学院 本科生课程设计 题目税友科技楼10kV变电所电气设计 课程:______________ 供配电工程 ____________ 专业:电气工程及其自动化 _________ 班级:_______________ 电气1001 ___________ 学号:__________ 101601114 ____________ 姓名:_____________ 李杨 ________________ 指导教师:___________ 翁双安 ________________ 完成日期:________ 2013年6月19日_________

扬州大学能源与动力工程学院供配电工程课程设计任务书1.题目 税友科技楼10kV 变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 各课题的工程概况及负荷详见工程图纸资料(另附)。 2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV 变电所位于工程附近 1.5/2.0/2.5/3.0km (自选)处,10kV 母线短路电流为16/18/20kA (自选),根据需要可提供给用户 1 路或 2 路10kV 专线(自选)供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。居住区采用高供低计(住户每单元集中设置计量表箱、小区公建在配电室低压出线柜设置计量表)。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为35°C,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25C。

供配电课程设计心得体会复习过程

供配电课程设计心得体会 篇一:单层厂房供配电设计实训心得 单层厂房供配电设计实训心得 建筑供配电与照明综合实训是建筑设备工程技术专业的一门专业必修课,在学完建筑供配电与照明课程后,需要有一个实践环节,强化所学内容。参加本综合实训,使学生把在课堂上所学到的知识,应用于具体的工程设计,使之进一步加深对基本理论的掌握与理解,完善理论与实践的衔接。同时培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,了解并运用有关设计规范和规程,掌握建筑供配电与照明的基本内容及程序。根据设计任务书,对指定的车间进行电气设计。要求学生运用相关的理论知识,进行车间的照明配电系统设计、动力配电系统设计与计算、防雷接地系统设计,

熟悉并能正确的应用有关设计规范。着重于知识的运用与分析和解决问题的能力的培养和提高。课程设计的主要目的是理论联系实际,培养学生综合运用先修课程和所学建筑供配电工程的专业知识进行电气施工图设计的能力,学会选择和确定电气设备的型号和规格,学会查找和运用有关设计手册和技术资料,为将来的工程设计或施工识图打下良好的基础。 本次实训主要是设计单层厂房供配电,我认为工厂供电工作,不仅对电力工业是一种促进,而且对发展工业生产,实现工业现代化也具有非常重要的意义。随着现代文明的发展与进步,社会生产与生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。作为电能传输与控制的中间枢纽,变电所必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。电能从区域变电站进入工厂后,首先要解决的就是如何对电能进行控

制、变换、分配和传输等问题。而变电所就担负着这一重任,一旦变电所出了事故而造成停电,则整个工厂的生产过程都将停止进行,甚至还会引起一些严重的安全事故。工厂的供电工作要很好的为工业生产服务,必须满足如下基本要求。 (1)安全:在电能供应分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠:根据可靠性的要求,工厂内部的电力负荷分为一级负荷、二级负荷、三级 负荷三种。一级负荷因突然停电会造成设备损坏或造成人身伤亡,因此必须必须有两个独立源供电;二级负荷突然停电会造成经济上的较大损失或会造成社会秩序的混乱,因此必须有两回路供电,但当去两回路有困难时,可容许有一回专用线路供电;三级负荷由于突然停电造成的影响或损失不大,对供电电源工作特殊要求。 (3)优质:应满足用户对电压、

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

供配电课程设计

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计专业班级 姓名 学号 指导老师 完成时间

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 (三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV变电站,用10KV架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km。

(2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数 不得低于。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动力电费为元/kW·h ,照明电费为元/kW·h 。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kVA 。 区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h ,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C ,年平均气温为23 o C ,年最 低气温为-8 o C ,年最热月平均最高气温为33 o C ,年最热月平均气温为26 o C ,年最热月地下处平均温度为 25 o C 。当地主导风向为东北风,年雷暴日 数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m ,底层以砂粘土为主,地下水位为2m 。

相关文档