【国家标准】民用建筑照明设计标准(GBJ133-90 摘录) 所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。

图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱

修理间、美工室

0.75m水平面150 200 300

老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、

缩微阅览室

0.75m水平面75 100 150

读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.75m水平面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.75m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。

商店建筑照明的照度标准值附录2-3

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

一般商店营业厅一般区域0.75m水平面75 100 100 柜台柜台面上100 150 200 货架 1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500

室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300

试衣室试衣位置1.5m高处

垂直面

150 200 300

收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

门厅地面100 150 200 门厅过道地面75 100 150

观众厅影院0.75m水平面30 50 75 剧院0.75m水平面50 75 100

观众休息厅影院0.75m水平面50 75 100 剧院0.75m水平面75 100 150

贵宾室、服装室、道具间0.75m水平面75 100 150

化妆室一般区域0.75m水平面75 100 150 化妆台 1.1m高处垂直面150 200 300

放映室一般区域0.75m水平面75 100 150 放映0.75m水平面20 30 50

演员休息室0.75m水平面50 75 100 排演厅0.75m水平面100 150 200 声、光、电控制室控制台面100 150 200 美工室、绘景室0.75m水平面150 200 300 售票房售票台面100 150 200

旅馆建筑照明的照度标准值附录2-5

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

客房一般活动区0.75m水平面20 30 50 床头0.75m水平面50 75 100 写字台0.75m水平面100 150 200 卫生间0.75m水平面50 75 100 会客室0.75m水平面30 50 75

梳妆台 1.5m高处垂直面150 200 300 主管厅、客房服务台、酒吧柜台0.75m水平面50 75 100 西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅0.75m水平面20 30 50 大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外币兑换处0.75m水平面150 200 300 门厅、休息厅0.75m水平面75 100 150 理发0.75m水平面100 150 200 美容0.75m水平面200 300 500 邮电0.75m水平面75 100 150 健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池0.75m水平面30 50 75 游艺厅0.75m水平面50 75 100 台球台面150 200 300 保龄球地面100 150 200 厨房、洗衣房、小卖部0.75m水平面100 150 200

食品准备、烹饪、配餐0.75m水平面200 300 500 小件存放处0.75m水平面30 50 75 注:1. 客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级;

2. 理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。

住宅建筑照明的照度标准值附录2-6

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

起居室、卧室一般活动区0.75m水平面20 30 50 书写、阅读0.75m水平面150 200 300 床头阅读0.75m水平面75 100 150 精细作业0.75m水平面200 300 500

餐厅或方厅、厨房0.75m水平面20 30 50 卫生间0.75m水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 15

铁路旅客站建筑照明的照度标准值附录2-7

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

普通候车室、母子候车室、售票室0.75m水平面50 75 100 贵宾室、软席候车室、售票厅、广播室、调度室、行

车计划室、海关办公室、公安验证处、问讯处、补票处0.75m水平面75 100 150

进站大厅、行李托运和领取处、小件寄存处地面50 75 100 检票处、售票工作台、售票柜、结帐交班台、海关检

验处、票据存放室(库)

0.75m水平面100 150 200

公安值班室0.75m水平面50 75 100 有棚站台、进出站地道、站台通道地面15 20 30 无棚站台、人行天桥、站前广场地面10 15 20 港口旅客站建筑照明的照度标准值附录2-8

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

检票口、售票工作台、结帐交班台、票据存放处、海

关检查厅、护照检查室

0.75m水平面100 150 200 贵宾室、售票厅、补票处、调度室、广播室、问讯处、

海关办公室

0.75m水平面75 100 150 售票室、侯船室、侯船通道、迎送厅、接待室、海关

出入口

0.75m水平面50 75 100 行李托运处、小件寄存处地面50 75 100 栈桥、长廊地面20 30 50

站前广场地面10 15 20 体育运动场地照度标准值附录2-9

运动项目参考平面

及其高度

照度标准值(lx)

训练比赛

低中高低中高

篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田

径(室内)、体操、艺术体操、技巧、武

地面150 200 300 300 500 750 棒球、垒球地面- - - 300 500 750 保龄球地面150 200 300 200 300 500 举重地面100 150 200 300 500 750 击剑台面200 300 500 300 500 750 柔道、中国摔跤、国际摔跤地面200 300 500 300 500 750 拳击地面200 300 500 1000 1500 2000 乒乓球台面300 500 750 500 750 1000 游泳、蹼泳、跳水、水球水面150 200 300 300 500 750 花样游泳水面200 300 500 300 500 750 冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面150 200 300 300 500 750 围棋、中国象棋、国际象棋台面- - - 500 750 1000 桥牌桌面- - - 100 150 200

射击靶心靶心垂直面1000 15000 2000 1000 1500 2000 射击房地面50 100 150 50 100 150

足球曲棍球观看

距离

120m

地面

- - - 150 200 300 160m - - - 200 300 500

200m - - - 300 500 750

观众席座位面- - - 50 75 100 健身房地面100 150 200 - - - 消除疲劳用房地面50 75 100 - - - 注:1. 篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;

2. 乒乓球赛区其它部分不应低与台面照度的一半;

3. 跳水区的照明射击应使观众和裁判员视线方向上的照度不低与200lx;

4. 足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。

运动场地彩电转播照明的照度标准值附录2-10

运动分组参考平面

及其高度

照度标准值(lx)

最大摄影距离(m)

25 75 150

A组:田径、柔道、游泳、摔跤等项目 1.0m垂直面500 750 1000 B组:篮球、排球、羽毛球、网球、手球、体操、

花样滑冰、速滑、垒球、足球等项目

1.0m垂直面750 1000 1500

C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 1.0m垂直面1000 1500 - 公用场所照明的照度标准值附录2-11

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

走廊、厕所地面15 20 30 楼梯间地面20 30 50 盥洗室0.75m水平面20 30 50 贮藏室0.75m水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75m水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30

请注意: 新的《建筑照明设计标准》(标准编号为GB 50034—2004),已自2004年12月1日起实施。原《工业企业照明设计标准》(GB 50034—92)和《民用照明设计标准》(GBJ133—90)已宣布废止。

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》要点

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》 发布时间: GB5700-85 Measurementmethodsforinteriorlighting 1总则 1.1为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1.2测量目的 1.2.1检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3测量内容 1.3.1室内有关面上各点的照度。 1.3.2室内各表面上的反射系数。 1.3.3室内各表面和设备的亮度。 1.4适用范围 1.4.1本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2测量仪器 2.1照度计 2.1.1用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3照度计的检定应按JJG245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2亮度计 2.2.1照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2亮度计的检定应按JJG211一80《亮度计》进行。 3照度测量 3.1一般照明时测点的平面布置 3.1.1预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。 3.3测量平面和测点高度 3.3.1无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2按需要规定的平面和高度。 3.3.3对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

工业照明的颜色与照度要求

工业照明的颜色与照度要求 在工厂照明中,工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,提高照度有可能降低出错率,在有可能持续存在出错的区域,建议采用较高的照度。 照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计。由于生产过程中高速运转而易发生事故,而为给工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。建议采用较高的照度和显色性光源。特别是年长的工人必须有更高的照度和显色性。 在没有窗户或自然光的工作区域内,较低的照度容易使人情绪沮丧,为了让工作人员感到舒适愉快,建议采用较高照度和高色温的光源。(照度不宜低于500lux)特别是夜间工作的区域,建议照度不低于500lux。所以必须考虑工作面和环境亮度的对比,良好的照度对比,可以减少出错,降低疲劳程度。

工业照明的颜色要求: 光源类型---------------------------------Ra(显色性)-------------------色温(K) TLD33------------------------------------63-----------------------------4100 TLD54------------------------------------72-----------------------------6200 TLD83------------------------------------85-----------------------------3000 TLD84------------------------------------85-----------------------------4000 TLD94------------------------------------95-----------------------------3800 TLD95------------------------------------98-----------------------------5000 TLD96------------------------------------98-----------------------------6500 HPL Comfor(高压汞灯)---------------------50-----------------------------3400 SON(高压钠灯)----------------------------25-----------------------------1950 HPI/BU-----------------------------------65-----------------------------4500

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

SHEO S-030《照明及照度管理规范》

华能国际本质安全体系 安全管理规范 SHEO S-030-2016 照明及照度管理规范 2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布

目录 前言 (ii) 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (1) 4. 职责 (1) 5. 流程与风险控制 (1) 5.1. 流程图 (1) 5.2. 风险控制 (1) 6. 管理内容与要求 (2) 6.1. 照明强度的测量与评估 (2) 6.2. 照明设施的一般要求 (2) 6.3. 照明设施的检查及维护 (4) 7. 检查与考核 (4) 8. 相关/支持性文件 (4) 9. 报告与记录 (4) 附录 (4) 附图1 照明及照度管理流程图 (5) 附表1:SHEO S-030-R01《应急照明清单》 (6) 附表2:SHEO S-030-R02《照度监测记录表》 (7)

前言 为规范和指导华能国际所属企业办公场所和生产区域照明设施配置、维护保养,按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全体系管理手册》,结合华能国际所属企业实际,特制定本规范。 本规范由华能国际组织编制、修编并归口管理。 本规范修订单位:华能国际电力股份有限公司 本规范编审人员: 修编:高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健 初审:张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰 复审:马洪顺 审定:赵平 批准:刘国跃 本规范由华能国际负责解释。 本规范历次修订情况:本规范于2010年7月31日首次发布。2016年12月31日第一次修编,自2017年1月1日起实施,原SHEO S-072《照明与能见度管理规范》同时废止。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

照度标准

照明标准值 1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场参考平面及其高照度标准(LxR 100 一般活 0.75m水平起居80 300书写、阅 75 一般活80 0.75m卧水平150 床头、阅 80 餐1500.75m餐桌100 0.75m水平一般活 80 厨 150台操作

100 80 0.75m 水平面卫生间 注:宜用混合照明。 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 300 水平面一般商店营业厅0.75m 22 80 500 高档商店营业厅 0.75m 水平面22 80 一般超市营业厅300 餐桌面0.75m 22 80 500 22 高档超市营业厅水平面0.75m 80 - 收款台台面500 图书馆建筑照明标准值

房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 19 0.75m 一般阅览室水平面 300 省市及其他重要图书馆的阅国家0.75m水平5001980 览0.75m餐桌老年龄阅览5001980 805000.75m水平19珍善本与图书阅览80陈列室、目录300190.75m水平出纳8050-书0.25m水平80 水平工作300 19 0.75m 办公建筑照明标准值

房间或场参考平面及其高照度标准(LxUGR 80300水平19普通办公0.75m 805000.75m水平19高档办公 80 300 19 0.75m 餐桌面会议室80 300 水平面0.75m - 接待室、前台80 0.75m 水平面300 22 营业厅80 500 实际工作面19 设计室文件整理、复印、发行0.75m 水平面 300 - 80 室0.75m 水平面 200 - 资料档案室 80 旅馆建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 -

消防应急照明中对各处的照度要求

19.2.1应急照明的照度 照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。 疏散照明照度,美国规定不低于10Lx,持续时间终了可将低至6Lx;日本规定不小于1Lx,使用荧光灯时不低于2Lx;CIE规定不低于0.2Lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于0.5Lx,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置应急照明,最低照度不低于0.5lx。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据我国的实际情况,参照CIE 及英国的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于 0.5Lx,并注意保持较好的均匀度。 至于安全照明和备用照明的照度,我国标准规定不得低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有消防指挥中心等场所,都应该有和正常照明相当的照度。第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证操作部位和工作所需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。 19.2.2应急照明的转换时间 1.应急照明的转换时间 当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,它是选择应急照明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也 需要一定的时间。CIE推荐转换时间如下: (1)疏散照明,不应大于15s,这是考虑了适应应急发机自启动条件,如使用其他应 急电源,应争取更短。 (2)安全照明不宜大于0.5s,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用 电网线路自动转换或者采用蓄电池。 (3)备用照明不应大于15s。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于1.5s,以防止混乱。各类应急照明对电源切换时间的要求见表19-1。 应急照明对电源切换时间的要求表19-1 应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防火规范规定为不应小于20min。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质

照度标准培训

营营销销培培训训教教材材 ——————照照明明知知识识 照明基础篇 一、照度标准 第一节民用建筑照度标准 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。 根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值,设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。 在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表1-1-1中的维护系数。 维护系数 表1-1-1 照度标准值: 图书馆建筑照明的照度标准值 表1-1-2

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

旅馆建筑照明的照度标准值应符合表1-1-6的规定 旅馆建筑照明的照度标准值表1-1-6 注:1、客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级。 2、理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。 住宅建筑照明的照度标准值应符合表1-1-7的规定。

住宅建筑照明的照度标准值表1-1-7 铁路旅客站建筑照明的照度标准值应符合表1-1-8的规定。 港口旅客建筑照明的照度标准值应符合表1-1-9的规定。 体育建筑照明的照度标准值应符合表1-1-10的规定,运动场地彩电转播照明的照度标准值应符合表1-1-11的规定。 铁路旅客站建筑照明的照度标准值 表1-1-8

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级。

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半。 3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx. 4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。 运动场地彩电转播照明的照度标准值表1-1-11 公用场所照明的照度标准值应符合表1-1-12的规定 公用场所照明的照度标准值表1-1-12 第二节工业企业照度标准 生产场所工作面上的照度标准值表1-2-1

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

照明设计手册第2章照明标准

第二章照明标准 第一节照明质量 优良的室内照明质量由以下五个要素构成:(1)适当的照度水平;(2)舒适的亮度分布;(3)宜人的光色和良好的显色性;(4)没有眩光干扰;(5)正确的投光方向与完美的造型立体感。不同的应用场合对质量要求的重点可能不同,现分别说明如下。一、照度水平1.照度为特定的用途选择适当的照度时,要考虑的主要因素是:(1)视觉功效;(2)视觉满意程度; 图2—1分辨视角、亮度对比、照度 和视觉功效关系曲线 (3)经济水平和能源的有效利用。 视觉功效是人借助视觉器官完成作业的效能,通常用工作的速度和精度来表示。增加作业照度(或亮度),视觉功效随之提高,但达到一定的照度水平以后,视觉功效的改善就不明显了。图2—1说明标准作业的视觉功效JD(相对单位)在一定情况下,照度E、作业的实际亮度对比c和分辨视角a的关系曲线。 对于非工业区,如交通区和休息空间,不能用视觉功效来确定照度水平,而应考虑定向和视觉舒适的要求。为选择最佳照度水平进行的大量现场评价和调研表明,就照明所创造的舒适和愉悦而言的视觉满意程度,是各 类室内环境(包括工作环境)在选择适宜照度时必须考虑的重要附加因素。 在实际应用中,无论根据视觉功效还是从视觉满意角度选择照度,都要受经济条件和能源供应的制约。所以,综合上述三方面因素确定的照度标准往往不是理想的,而只能是适当的、折衷的标准。 北美照明学会(IESNA)2000年将推荐照度值分为三类,七级。第1类是简单的视觉作业和定向要求。主要是指公共空间;第Ⅱ类是普通视觉作业,包括商业、办公、工业和住宅等大多数场所;第Ⅲ类是特殊视觉作业,包括尺寸很小、对比很低,而视觉效能又极其重要的作业对象。表2—1列出了IESNA推荐的各级照度值,这种简单明了的照度级别规定可供照明设计人员选择设计照度时参考。 表2—1IESNA推荐照度分级 我国于2004年12月发布执行新的国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》,其中详细规定了居住建筑及各类公共建筑、工业建筑不同房间或场所的照度标准值。新标准大幅度提高了照度水平,基本上与国际接轨,详见本章第二节。

中国的照明节能标准及规范

中国的照明节能标准及规范 赵建平张绍纲肖辉乾 (中国建筑科学研究院建筑物理所) 前言 建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能、节地、节材、节水工作。绿色建筑的定义:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。目标:实现“以人为本”、“人一建筑一自然”三者和谐统一的重要途径,也是我国实施21世纪可持续发展战略的重要组成部分。我国政府从基本国情出发,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。为此国家颁布了多项有关照明节能的法规、标准及规范。照明标准和法规是进行城市照明建设的依据。是评价照明工程设计方案是否节能的重要准则。必须按标准规范办事的原则应引起设计、建设和管理人员的高度重视。 1目前国家政策、法规 (1)《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第19条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。” (2)2009年5月18日,财政部、国家发展改革委发布《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建(2009)213号),决定安排专项资金,采取财政补贴方式,支持高效节能产品的推广使用。 (3)《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》国办发(2008)106号(08.8.1)。控制路灯和景观照明。在保证车辆、行人安全的前提下,合理开启和关闭路灯,试行间隔开灯,推广使用可再生能源路灯。在用电高峰时段,城市景观照明、娱乐场所霓虹灯等要减少用电。各级行政机关、公共场所应关闭不必要的夜间照明,除重大的庆祝活动外,一律关闭景观照明。 (4)《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》国发[2008]23号(08.8.1)加快淘汰低效照明产品、减少城市照明用电、加强照明节电管理。 (5)《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》财建[2007]1027号财政补贴重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其它低效照明产品,主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以及必要的配套镇流器。国家采取间接补贴方式进行推广,即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是大宗用户和城乡居民。‘ (6)《“十一五"城市绿色照明工程规划纲要》建办城[2006]48号以2005年底为基数,年城市照明节电目标5%,5年(2006~2010年)累计节电25%。 (7)《关于进一步加强城市照明节电工作的通知》建城函[2005]234号 (8)《关于进一步加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》建城函[2004]204号:国务院、建设部2004~2008年相继制定了10个有关照明节能的文件。 2光源能效标准 1997年,我国开始了照明产品能效标准的研究工作,并于1999年11月正式发布我国第一个照明产品能效标准GBl7896—1999《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》。之后,我国加快了照明产品能效标准的研究、制定工作,先后组织研究制定了白镇流荧光灯、双端荧光灯、高压钠灯和金属卤化物灯以及高压钠灯镇流器、金属卤化物灯镇流器、单端荧光灯能效标准。到目前为止,我国己正式发布的照明产品能效标准已有8项,如表1所示,从数量和质量两方面讲,我国照明产品能效标准的研究水平已位居世界前列。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

LED_灯管室内照明的国家标准及行业标准模板

LED TUBE室内照明的国家标准及行业标准1范围 本标准规定了室内照明LED日光灯(以下简称LED日光灯)的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于交流频率(50-60)Hz,电压(86-265)V电源供电,应用于会议室、地下停车场、办公场所等室内照明领域用LED日光灯。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 2900.65 电工术语照明 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法 GB 7000.1 灯具第1部分:一般要求与试验 GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求 GB 10682 普通照明用管形荧光灯 GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 18595-2001 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB 19510.1 灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.14-2009 灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19651.3-2008 杂类灯座第2-2部分LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 24819-2009 普通照明用LED模块安全要求 GB/T 24823-2009 普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法

车间作业照明标准(审核版)

车间作业照明标准 发放编号:编制: 受控状态:审核: 版本:C/0 批准: 2018-02-10发布 2018-02-10实施发布

1.目的 对生产车间各作业区域进行照明规范,防止因为照度不足而引起的安全事故或产品质量事故。 2.适用范围 生产车间各作业区域。 3.职责和权限 3.1.技术部为该标准的制定及解释部门 3.2.车间各作业区域负责人按照此标准规范作业照度要求。 4.照度标准 4.1.作业区域照明的照度标准值,按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 4.2.照度标准值为生产场所作业面上的平均照度值。 4.3.作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 4.4.凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: ①Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; ②连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; ③识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; ④视觉作业对操作安全有特殊要求时; ⑤识别对象反射比小时; ⑥当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 4.5.凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: ①进行临时性工作时; ②当精度或速度无关紧要时。

4.6.工作场所作业面上的照度标准值,应符合表4.6.1的规定。 表4.6.1 4.7.生产车间工作面上的照度标准值,应符合表4.7.1的规定。 表4.7.1

工业照度标准

第一章总则 第条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

工作场所作业面上的照度标准值表 第条当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第条混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第条对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 维护系数值表

室内外常用照度标准

室内外常用照度标准 图书建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) ①

低中高办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 商店建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般式域0.75m水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 货架1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 ②