文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮安全专项施工方案

吊篮安全专项施工方案

吊篮安全专项施工方案
吊篮安全专项施工方案

6#楼外墙装饰工程高处作业吊篮专项施工方案

一、工程概况

1.工程概况及周围环境概况

1.1 工程基本概况

本项目位于,经实地勘查安拆现场,该建筑物为地下 1 层,地上 33 层,为框剪结构,总高度为 108.6 米,安拆总高度为 100.8 米。工程建设、监理、总承包、吊篮安装单位如下:

建设单位:

监理单位:

总承包单位:

安装(拆卸)施工单位:天津市庆泰建筑机械有限公司

1.2 周围环境概况

安装(拆卸)吊篮时主要考虑的环境因素及要求:

(1)道路情况:初次安装(拆除)时运输车辆进出道路的宽度、平整度、坚实

度及其它达到要求;

(2)安装(拆除)作业场地(屋面)承载力能满足吊篮安装重量要求。

(3)作业现场周围有无高压输电线路、外墙装饰物等障碍物,能否满足安装作

业的需要。

二、编制依据及说明

1.编制依据:

序号文号名称

1建设部令 166 号《建筑起重机械安全监督管理规定》

2建质( 2009)87 号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全3建质( 2004)213 号

生产管理人员配备方法》

4

5建质 [2008]75 号《建筑施工特种作业人员管理规定》

6JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》

7GB/T5972-2009《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》8LD48-93《起重机吊具与索具安全规程》

9JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》

10JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》

11JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

12GB50017-2003《钢结构设计规范》

13GB50010-2002《混凝土结构设计规范》

6#楼外墙装饰工程高处作业吊篮施工方案

14JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》15JGJ189-2010《建筑起重机械安全评估规程》16GB19155-2003《高处作业吊篮》

17其它相关资料《吊篮使用说明书、本工程施工组织设计、施工设计图、施工调查资料》

2.编制说明

为了确保高处作业吊篮在安拆及使用过程中绝对安全,更加有效地对电动吊篮

安拆及使用安全的管理,保证工程的进度,提高效率、降低施工成本、缩短工期,

经济、合理地使用电动吊篮,整个安装、拆除过程由吊篮生产厂家(天津市

庆泰建筑机械有限公司)委派技术人员现场进行技术指导,项目部派人负责安装,从而编制适用与本工程的高处作业电动吊篮安拆及使用施工方案。

三、高处作业吊篮安装、拆除安全质量、工期目标

1.质量目标

(1)安装的吊篮检验合格率100%;

(2)投诉处理率 100%;

(3)重大安全质量责任事故“0”。

2安全目标

杜绝一般及以上重大机械事故,杜绝重伤以上人员伤亡事故。

3工期目标

(1)安拆具体时间由使用单位提前5-7 天书面通知安拆单位。

(2)在清理完现场、作业环境具备的情况下,吊篮安装、调试完毕的工期预计

10 天,拆卸总工期预计7天。

四、安拆安全、质量管理保证体系(见下图)

项目总工

工程部物机部安质部

土建技术员机械技术员安全员

安装、维修人员吊篮使用操作人员

吊篮装拆检查验收考评信息反馈

1.安拆现场临时电源设置

电动吊篮进场(退场)前,使用单位应及时准备好临时电源,并将配电箱引至安拆现场。

2.固定电源设置

电动吊篮在投入使用前,使用单位需按《施工现场临时用电安全技术规范》要求将正式电源引至设备专用配电箱,供电系统电压稳定,电压波动范围需控制在( 380±5%)v 以内。

六、吊篮的安拆安全质量要求、重大危险源及安全技术措施

1.电动吊篮安拆安全质量要求:

1.1 安拆前技术检查

(1)在安拆作业开始前,应进行一次全面检查,以防止由于疏忽而使任何隐患存在,确保安全作业。

(2)对设备各机构、部位、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、机构及电气设备、线路等进行仔细检查,发现问题应立即解决。

(4)对吊篮传动机构、制动系统等进行检查,确认无误后方可使用。

(5)对安装人员所使用的工具、安全带、安全帽等进行全面检查,不合格者立即更换。

(6)检查安拆现场有关情况,如电源、作业场地等是否已具备安拆作业条件。(7)安全监督岗的设置及安全措施的贯彻落实已符合要求。

1.2 安拆作业中的安全技术要求

(1)设备安拆作业应在白天进行,如需加快进度,可在具备良好照明条件的夜间做一些拼装工作,不得在大风、浓雾和雨雪天气进行。

(2)在安拆作业过程中,必须保持现场的整洁和秩序,不得堆存杂物以免妨碍

作业并影响安全。对设备金属结构下面必须垫放木枋,防止损坏结构或造成结构

变形。

(3)安拆架设用的钢丝绳及其固定必须符合标准和满足安装上的要求。

(4)在进行逐件组拼或部件安装之前,必须对部件各部分的完好情况、连接情

况和钢丝绳穿绕情况、电气线路等进行全面检查。

(5)在安拆作业过程中,如突然发生停电、机械故障、天气骤变等情况不能继续作业,或作业时间已到需要停休时,必须使设备已安装的部位达到稳定状态并已锁固牢靠,所有结构件已连接牢固,经过检查确认妥善后,方可停止作业。

(6)安拆时应按安装要求使用规定的螺栓、销轴等连接件,并要有可靠的防松

或保护装置。螺栓紧固时应符合规定的预紧力。钢丝绳安装应严格执行GB5972-2006《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》。

(7)安拆作业的程序、辅助设备、索具、工具等,均应遵照该机使用说明书中

的规定。

1.3 安拆过程中的技术检验

(1)各节之间连接是否紧固可靠,紧固应符合技术规定。

(2)操作平台护栏等安全装置是否齐全,牢固可靠。

(3)吊篮供电电压,其值应为(380±5%)v。

(4)检查操作平台与传动机构的连接是否可靠,制动装置与安全锁是否有效,运行是否符合规范要求。

(5)试验各类安全限位保护装置,动作应灵敏可靠。

七、施工准备

1、人员组织。

吊篮施工管理组织架构如网络所示:

总负责人

XXXXX

项目机管理员

项目技术员项目安全员XXXXX XXXXXX XXXXXX

吊篮班班长

XXXXXX

安装人员维护人员

XXXXXX XXXXXX

各级人员的职能明确如下:

曾健负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

刘毅负责解决安装过程中的技术问题。

赵勇负责吊篮施工方案的编制、报审等技术工作,现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,并负责与吊篮生产厂家现场技术负责人进行沟通和协调,以满足施工需要和项目部的要求。

杨云虎负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。

杨鑫负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。

尹洪负责进行吊篮使用中的检查巡视和日常维修保养排除故障。

2、材料组织

(1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。

(2)安装前,安装班对吊篮各个零部件进行检查,避免使用不合格者。

3、吊篮安装安全技术交底。吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括

6#楼外墙装饰工程 高处作业吊篮施工方案

吊篮安装技术及质量要求和吊篮安装安全注意事项。

八、高处作业吊篮简介

1、吊篮型号 ZLP630,主要技术性能参数如下:

项 目

技术数据 备 注

额定载重

6m=400kg4m=500 kg 包括作业人员在 2m=600 kg

内的施工活荷载

悬吊平台 ( 长×宽×高 )

最大组合长度

6m ×宽度 0.66m ×前栏高

1.1m/ 后栏高 0.8m

额定升降速度

7-8.5m/min

型 号

YPE1500S2

-4Z

提 功 率

2.2kW

每台吊篮两台电机

升 各 1.1kW

电 压 三相 380V 、50HZ

三相五线制配电

制动力矩

20.8 N ·m

型号

LSG30

每个吊篮两只安全锁

全 允许冲击力 20 kN

锁绳角度 0

悬吊平台与水平面的倾斜角度

10 悬 前梁额定伸出量 1.3m

最大伸出量不大于 1.5m

挂 悬挂支架调节 1.1m ~ 1.8m

调节间距 10cm

装 高度

置 镀锌钢丝绳

4× 25Fi+PP-Φ8.6 破断拉力≥ 51.8kN

平衡配重

25 kg / 块 25 每套 1t

×4=1000kg

300kg

量 悬挂机构

不含配重

整 机(除配重)

776kg

含最长平台 6m 金属构件及电器

主电源电缆线

3× 2.5+2 ×1.5YZ-5

三相五线制电缆

2、吊篮结构原理简介如下:

吊篮整机主要由六部分组成,悬挂机构、悬吊平台、提升装置、安全装置、电气系统。

1

悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结

根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮

专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4× 25Fi+PP-Φ8.6 ,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机钢丝绳、维护、保养、安装、检

验和报废》GB5972-2009的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变

形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):

作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

安全系数 =51800N ÷( 1106kg÷9.8N)=4.78 ,达到安全要求。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员

及施工器材。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和

离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力

矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于 1.5 倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方

法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,

向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各

装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安

全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

九、吊篮布置

1、吊篮平面布置

吊篮沿女儿墙(周边连续布置。实际安装时,必须根据施工的具体要求对

吊篮数量及平台长度尺寸进行适意的调整,第一、施工作业面及施工工艺需要;

第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第

三、吊篮安装的可操作性。以充分地满足装饰作业面需要。

2、吊篮悬吊平台内侧与墙面的正常间隙为15~20cm,在挑板位置间隙应稍小一些,以尽可能满足完成墙面的施工。在采光井、转角阳光窗及其它挑板位置若已

装吊篮不能完全满足作业面要求,则在能利用吊篮进行施工的部分施工完毕后,

移动该吊篮或移动相临的吊篮,达到满足作业面要求。

3、吊篮悬挂支架自身调节高度不大于 1.8 米,女儿墙高度为 1.8 米,安装构件

时,能满足安装要求。吊篮电缆线布置整齐、规范,棱角部位必须用厚皮胶管进

行保护。

4、如在天井较窄时可直接将吊篮挑梁横放于天井两侧女儿墙上,其钢丝绳悬

挂器安装完毕后,应距女儿墙的距离不应大于 20cm。如上图所示:十、安装

程序

1、安装流程

转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组

装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→

试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用。

2、吊篮悬挂系统的安装

①将悬挂机构零部件转运到屋面上。拼装悬挂系统的三节臂杆(前臂、中臂和后臂),连接部位装好销轴及开口销,拧紧连接螺栓。

②调整前臂伸出女儿墙的长度a,在保证吊篮运行与建筑物所需空隙的前提下,

满足悬吊平台靠近建筑物的一侧与墙的间隙为15~20cm。墙上凸出挑板的情况最

大不宜超过 65cm。

③使拼装后的悬挂臂杆前支点和后支点之间的距离b 为臂杆悬挑长度a 的两倍以上。压放平衡配重的要求,每个支架平衡重重量为 500kg,每台 1000kg。④安装提升钢

丝绳和安全钢丝绳。

将(直径φ 8.6 )钢丝绳的一端穿过前梁钢丝绳悬挂架上重型套环后用钢丝绳绳

夹固定,(用三个 10mm绳夹固定,绳夹间距 100-150mm,绳夹滑鞍压在工作段

上,钢丝绳绳夹螺栓拧紧的扭力矩应达到 60~65N·m。),索具螺旋扣的一端钩

往后用钢丝绳绳夹固定,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳受力至前梁,后梁成一

水平直线状态。将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的工作钢丝绳悬架上,

在安全钢丝绳适当位置安装上限位块,然后分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳沿外墙

缓慢放下,在吊篮第二根钢丝绳放下前,须由专人在地面将第一根钢丝绳分开,严

禁两根钢丝绳在缠绕状态下进行穿绳工作。

4、组装悬吊平台。根据项目部指定的具体位置确定所需吊篮平台的长度进行组

装。平台组件不应有歪斜、扭曲及严重锈蚀等缺陷,连接件必须齐全、紧固可靠。

5、将安全锁及提升机安装就位,装好定位销,拧紧全部连接螺栓。

6、设置独立救生绳。救生绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。

十一、吊篮悬挂系统稳定性验算

悬挂系统的安装情况如下图所示:

a—臂杆前端悬挑长度。安装过程控制为a≤1.3m。

b—臂杆后段平衡臂长度,通常情况下 b 为臂杆悬挑长度 a 的两倍以上。

G—配重;吊篮使用说明书规定,前梁额定伸出长度下,吊篮配重 900kg,从偏于安全考虑,实际每台吊篮安放 1000kg 配重,即每台吊篮的两个配重支架上各压放配重500kg。

F—吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。查

吊篮说明书, 6m平台的吊篮 F=776-300+630=1106kg,取平衡重 900kg。稳

定系数 k=Gb/Fa=900kg×4m/(1106kg ×1.3m)=2.5

因K=2.5>2, 故悬挂系统稳定性符合安全要求。

十二、钢丝绳安全系数计算:

根据高处作业吊篮 GB19155-2003-5.4.6 中规定,吊篮选用高强度镀锌柔度好的钢丝绳,其性能应符合 GB/T8918的规定,钢丝绳安全系数不应小于 9,其值按公

n=S1a/W

n—安全系数

S1—单根钢丝绳最小破断拉力, 54kN

a—钢丝绳根数 2 根

W—额定载重量 630kg、悬吊平台自重 456kg 和钢丝绳自重 110kg 所产生的重力之和11.72kN ,

根据公式 n=S1a/W=54 kN×2/11.72 kN=9.215

其安全系数> 9

十三、安装竣工验收

1、在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工

序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控

制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳

工作是否正常。

2、吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,经吊篮管理人员检查合格

后,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业

吊篮》 GB2003及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊

篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部验收

人员、现场监理及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。十四、吊篮拆卸

1、吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

2、吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢

丝绳→拆除电气系统→解体平台→取平衡重→解体悬挂支架→材料清理

3、拆卸过程注意事项:

(1)必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行平衡重的拆除。

(2)拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意钢丝绳、电缆拆

除时不得抛扔,必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。(3)拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

(4)吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放

置。

(5)拆卸过程中,放钢丝绳、转运材料,必须特别注意保护建筑物成品(如墙

面、楼地面、雨水管等),采取可靠措施防止碰撞、擦挂损坏。十五、安拆过

程中的安全措施

1、安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交

底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

2、必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现场管理人员应

督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

3、严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合

格者严禁使用。

4、项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。

培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

十六、施工现场吊篮的安全管理:

1、吊篮使用管理 :

(1)吊篮操作人员需由项目部进行安全技术交底和培训后才能上机作业,操作

人员在操作过程中应严格遵守安全交底和技术培训的各项要求。

(2)吊篮操作人员必须严格遵守安全技术操作规程,严禁违章操作。( 3)操作人员必须了解起重吊装工作的一些基本知识,掌握起重吊装作业的基本技能。(4)每台设备下面醒目位置,悬挂机械标识牌、《安全技术操作规程》及现场标识牌,以警示施工现场工作人员。由项目部机管员、安全员主管吊篮日常施工安全,经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程。

(5)吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉

强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单位维修,待吊篮故障

或隐患排除后才可恢复使用。

(6)加强用电安全管理,各级漏电保护设备必须完好。每月必须对其接地电阻进行测量,一般要求接地电阻 <4 欧姆;主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小

于 0.5M Ω 。当楼层较高时(超过 100m ),需在安装总高度中间位置设置二次供电线路,或者增大输电电缆的截面积,减小电压降和电流损失。 2. 吊篮日常维修及安全检查

(1)项目机管员、安全员每周定期进行吊篮安全检查和不定期巡查,及时制止和纠正使用班组违章违规行为。

(2)由使用班组负责人进行日常检查,钢丝绳、安全装置(包括平衡重、安全锁、独立救生绳)、以及吊篮结构连接为保证项目,每日必检,发现的问题必须立即采取措施进行整改。管理人员应对整改落实情况进行监督,确保排除隐患。(3)除按规定例行检查外,项目每月末,组织现场技术人员对设备关键部位进行一次检查,发现问题及时纠正整改。

(4)现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。

(5)使用班组应在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应禁止交叉作业。

(6)建立奖罚制度。每季度召开一次检查评比会,根据季度检查结果,对机械保养

好、设备完好率高的操作司机以及负责维护保养的作业人员进行奖励,反之进行处罚。若发生机械设备安全事故,及时召开事故分析会,查找原因,明确责任,坚持“四不放过”原则,并对责任人给予经济处罚。 5、吊篮安全技术操作规程

(1)高处作业吊篮经技术培训合格的人员操作、维护、保养,并持证上岗。(2)进入吊篮的人员必须戴好安全帽,系好安全带,并将安全带锁扣在可靠国定在建筑物上部的安全绳上。酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。

(3)工作前,必须按检验项目对吊篮逐项进行检验,各项全部合格并由主管负责人批准后方可使用,吊篮严禁带病操作。使用中严格执行安全操作规程,杜绝违章作业,使用后做好维护保养工作。

(4)吊篮严禁超载(吊篮的载重量包括人员的重量在内)。 十七、环保措施

1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体污染环 境和引发火灾事故。

3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员 到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。 十八、使用过程中可能发生的情况及应急措施:

1、施工中突然断电:

○1

操作人员应立即关闭电源总开关,切断电源,防止突然来电时发生意外。

○2

及时与地面或屋顶人员联络,判明断电原因,决定是否返回地面。

3

○4长时间或因吊篮设备故障断电,应及时采用手动方式使平台平稳滑降至地面。○5发生以上情况时,不能跨过悬吊平台护栏钻入附近窗台离开电动吊篮,以防

造成人身伤亡。

○6当确认手动滑降装置失效时,应与篮外人员联络,在采取安全措施后,方可通过附近窗台撤离电动吊篮。

2、吊篮上、下运行不正常 :○1立即停止施工作业,关闭电源总开关,然后采用 手动滑降使悬吊平台平衡落地。

○2迅速通知租赁方技术人员对运行按钮进行检修,排除故障后,再进行作业。 3、在上升或下降过程中,悬吊平台倾斜度过大,超过规定要求

:○1及时停车并

立即通知项目技术人员及时检修。

4、工作钢丝绳突然卡在提升机内:

1

发生情况时,机内人员应保持冷静, 在确保安全的前提下人员先撤离悬吊平台。

○2

通知技术人员进入平台进行排险。

○3

排险时,首先将故障端的安全钢丝绳缠绕在悬吊平台吊台架上,用绳夹夹紧,使之承受此端悬吊载荷,然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳,在此钢丝绳上安装一台完好的提升机,置换故障提升机。将提升机解体取出卡在内部的钢丝绳。

○4 对提升机进行全面的检修和修复, 必要时更换受损零部件, 不得勉强继续使用,埋下事故隐患。

5 、一端工作钢丝绳破断,安全锁锁住安全绳: ○1发现此情况时,排除险情的方法同上。但要特别注意动作要轻,要平稳,避免安全锁受到过大冲击和干扰。 6、一端悬挂机构失效,悬吊平台单点悬挂而直立:

○1 此时有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到悬吊平台上便于蹬踏之处,无安全带 吊的住的人员,要紧紧抓牢悬吊平台上一切可抓的部位, 然后攀至更有利的位置。 ○2 遇到以上情况的人员,应特别注意动作不可过猛,尽量保存体力,等待救援。

○3 应急小组人员应根据现场情况尽快采取最有效的应急方法,紧张而有序的进行施救。

○4 如果附近另有电动吊篮,尽快将其移至离事故电动吊篮最近的位置,在确认新装电动吊篮安装无误、运转正常后,(避免忙中出错,造成连带事故),迅速提升悬平台到达事故位置,先救出作业人员,然后再排除设备险情。十九、吊篮安装、拆卸、使用事故应急救援预案

为保证可能在吊篮的安装、 拆卸及使用过程中, 施工中发生人员高处坠落 事故后,急救工作程序化、科学化、机动化,把人员伤亡和经济损失降低到最小程

度,并明确在急救预案中的机构设置和相关部门、人员在应急中的职责,根据项目确认的高中度风险,特制定本预案。 1、应急预案的任务和目标

为了更好地适应生产活动的要求,给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境,保证应急反应资源处于良好的备战状态;指导应急反应行动按计划有序地进行,防止应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱

而延误事故的应急救援,有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效,充分体现应急救援的“应急精神” 。 2、发生高处坠落事故可能发生的场所及部位:

施工中发生 人员高处坠落 事故可能发生的场所为: 吊篮安拆、外墙装饰工程施工 等部位。

3、可能发生的以下几种事故:

(1)吊篮平上台作业人员发生高处坠落事故; (2)吊篮安装、拆除发生高处坠落事故; 4、应急资源: (1)人员:

高处坠落事故应急人员由项目经理任组长, 项目副经理、施工技术人员、安全员、值班电工、现场保卫、医务员、抢险人员为组员的应急救援小组、 善后处理组等。(2)物资、机具、设备:

○1 报警系统及通讯设备:对讲机、电话、手机等通讯设备。

○2 应急设施及机具:备用电线、电缆、电灯、手电筒、应急灯、移动配电箱等照明所需物料。

○3 其它材料工具: 氧气、乙炔、木材、型钢、铁锹、撬棍、钢丝绳,枕木、砂袋、麻袋、彩条布、竹挑箩筐、竹背箩、雨衣等。

○4 伤员急救设备:伤员担架、消毒剂、急救箱及各种常用小夹板、止血袋、氧气袋等物质。

○5 急救箱的配备应以简单和适用为原则, 保证现场急救的基本需要, 并可根据不同情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供急救使用。

( 3)器械敷料类

清毒注射器、静脉输液器、心内注射头两个、血压针、听诊器、体温计、气

管切开用具 ( 包括大、小银制气管套管 ) 张口器及舌钳、针灸针、止血带、止血钳、大小剪刀、手术刀、 氧气瓶 ( 便携式 ) 及流量计、无菌橡皮手套、无菌敷料、棉球、棉签、绷带、胶布、夹板、别针、手电筒 ( 电池 ) 、保险刀、绷带、镊子。(4)、药物

肾上腺素、并丙基肾上素、慢心律、硝酸甘油、安定、 10%葡萄糖、生理盐水、酒精、碘酒等。

5、急救箱使用注意事项

(1)有专人保管,但不要上锁。

(2)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品,每次急救后要及时补充。 (3)放置在合适的位置,使现场人员都知道。 (4)其他应急设备和设施

○1

由于在现场经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒、等设备。

○2 由于现场有危险情况,在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒、各类安全禁止警告、指令、提示标志牌。

○3 有时为了安全逃生、救生需要,还必须配置安全带、安全绳、担架等专用

应急设备和设施工具。

○4 救护车辆及交通工具:指挥车、面包车、材料运输车、救护车等。

○5救援器材应每年从安全费用中按比例提取,根据施工生产的性质、特点以

及应急救援工作的实际需要有针对、有选择地配备应急救援器材、设备,并对应

急救援器材,设备进行经常性维护、保养,不得挪作他用。

6、应急组织机构:

(1)项目部成立应急领导指挥小组

组长: XXXXXX

副组长: XXXXX

组员由各部门负责人及施工现场相关人员组成,具体为:

调度:XXXXX

工程管理部门: XXXXX

安质部门:XXXXX

物资设备部门:XXXXX

财务部门: XXXXX

综合管理部: XXXXX

抢险人员: XXXXX。

(2)责权:

○1组长:XXXXX全面负责组织应急救援预案的编制、交底、培训、演练

和应急储备,负责启动、实施以及调动所需人员、物料等资源的供给。

○2副组长:XXXXX具体负责发生XXXXX事故后的应急预案的全面实施。

○3调度:XXXXX负责信息收集以及内外部(外部:当地政府、医疗救护部

门的紧急联系电话)、上下级的联络汇报工作,并按规定向上级等相关部门报告;同时按照领导的决策和安排进行上传下达;做好急救工作中车辆、物料、人员等

的调遣工作。

○4工程管理部:XXXXX负责XXXXX事故应急救援预案的编制和演练培训;负责应急救援期间抢险方案的制定和风险再评价。

○5安质环保部:XXXXX负责XXXXX事故应急救援预案的编制审核,不断

完善应急救援预案。参与应急救援期间抢险方案的制定和风险再评价。在向外求救支援时, XXXXX负责对急救车辆的接引和道路疏通保障。

○6

物资设备部: XXXXX负责 XXXXX事故应急救援预案所需机电设备、物

资、材料的配备。

○7

综合管理部: XXXXX负责在高处坠落事故应急救援期间,各部门的工

作协调、上传下达有关信息和指令。

○8

现场保卫:负责高处坠落事故应急救援期间人员的疏散,现场的保护

和秩序的维持等工作,并协助有关部门、人员进行事故调查和处理。

○9

医务员: XXXXX负责高处坠落事故应急救援期间所需急救药品、医疗

○10财务部门: XXXXX 负责高处坠落 事故应急救援期间所需资金的筹备、使用和管理工作。

○11宣传部门: XXXXX 统一对外报导口径,防止出现不真实报导;最大限度的控制媒体,降低负面影响。

○12施工现场负责人: XXXXX 做好相关人员对 高处坠落 事故应急救援预案的培训和演练工作,并协助应急小组成员进行急救。

○13抢险人员:在接到 高处坠落 事故消息后 , 立即组织人员在第一时间赶到事故现场进行事故的抢险(救)工作并协助保护好事故现场。 7、应急救援的培训与演练

(1) 培训和演练内容:

应急预案和应急计划确立后,按计划组织全体人员进行有效的培训,应具备

完成其应急任务所需的知识和技能,组织全员应急小组每年进行一次

“应急响

应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 ○1应急物资的准备、维护、保养要点,

○2应急物资的准备、简易担架、跌打损伤药品、包扎纱布。 ○3各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。 (2) 防坠落的措施有:

○1外墙装饰施工用吊篮必须符合国家标准及相关安全技术要求,严禁使用淘汰、报废吊篮。

○2吊篮的安装、拆除单位、人员必须由取得部门频发的有效资格证书,方可从事吊篮的安装、拆除作业。

○3吊篮平台上施工人员必须设置有一根独立的保险绳,并与施工人员可靠连接。○4高处作业人员必须持证上岗,经过现场培训、交底、安装人员必须系安全带,交底时按方案要求结合施工现场作业条件和队伍情况做详细交底,并确定指挥人员,在施工时按作业环境做好防滑、防坠落事故发生。发现隐患要立即整改要建立登记、整改检查,定人、定措施,定完成日期,在隐患没有消除前必须采取可

靠的防护措施,如有危及人身安全的紧急险情,应立即停业作业。 8、事故发生时应急响应工作程序: (1)、报告、联络

○1

发生 高处坠落 事故后,施工现场负责人应尽可能的组织疏散围观人员和抢救受伤人员,并立即向指挥部 / 项目部调度室报告,在通讯工具无法接通时,可采用传递方式,争取第一时间,进行救援。

○2 调度室立即报告公司经理、项目经理、项目副经理。

○3

公司经理、项目经理应立即报告上级主管部门并召集应急小组成员,应急小组成员按照应急预案中规定的责权开展工作。 (2)、应急报告

高处坠落 事故发生后,项目部负责人在 1 小时内将事故发生的时间、地点、

伤亡人数及事故的简要经过用传真或电话报告当地人民政府安全生产监督管理

部门(电话:建设局安监站电话)和上级主管部门( XXXXX应急领导小组办公室

电话:)。

(3)、现场处理

高处坠落事故有人员伤亡时一般需要进行紧急救护,为了挽救伤者的生命,在

事故现场须毫不迟疑地采取以下急救措施:

○1 迅速将伤员脱离危险场院地,移至安全地带。

○2 保持伤员呼吸道畅通,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机

能障碍,应立即解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、

呕吐物。

○3 对伤口进行有效止血,进行简易包扎或简易骨折固定。伤员有骨折、关节伤、肢体挤压伤、大块软组织伤都要固定。

(4)骨折急救:骨骼受到外力作用时,发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按

照骨折端是否与外相通,骨折分为两大类:即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨

折端不与外界相通,后者骨折端与外界相通,从受伤的程度来说,开放性骨折一

般伤情比较严重。遇有骨折类伤害,应做好紧急处理后,现送医院抢救。

为了使伤员在运送途中安全,防止断骨刺伤周围的神经和血管组织,加重伤

员痛苦,对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此,要利用一切可

利用的条件,及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项:○1如有开放性伤口和出血,应先止血和包扎伤口,再进行骨折固定。

○2不要把刺出的断骨送回伤口,以免感染和剌破血管和神经。

○3固定动作要轻伤,最好不要随意移动伤肢或翻动伤员,以免加重损伤,增加

疼痛。

○4夹板或简便材料不能与皮肤直接接触,要用棉花或代替品垫好,以防局部受压。○5搬运时要轻、稳、快,避免震荡,并随时注意伤者的病情变化。没有担架时,可

利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。

(5)脊柱骨折急救:脊柱骨俗称背脊骨,包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱

骨折伤员如果现场急救处理不当,容易增加痛苦,造成不可挽救的后果。特别是

背部被物体打击后,均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折伤员,急救时可用木板、

担架搬运,让伤员仰躺。无担架、木板需众人用手搬运,抢救者必须有一人双手

托住伤者腰部,功不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则,把爱伤者的脊

柱神经拉断,会造成下肢永久瘫痪的严重后果。

(6)若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑

料袋内,随伤员一起转送。

(7)记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制,受伤部位,

受伤程度等第一手资料。

(8)重伤员运送应用担架,腹部创伤及背柱损伤者,应用卧位运送;胸部

伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免呕吐误吸。

(9)对伤员和重伤人员立即送往就近医院进行抢救和救治,急救电话:120。

(10)后续处理:

○1现场急救工作完成后,对现场进行隔离,在进行清理工作的同时,加强对现场的保护,现场要有人值班看守,防止闲杂人员入内。

○2项目经理按《生产安全事故报告和调查处理条例》 (国务院令第 493 号)调查程序安排相关部门配合、协助调查;在征得事故调查小组的同意后,召集各部门研究、讨论制定恢复生产方案。

○3安排对受伤人员进行治疗,把人员伤亡减少到最低程度。

○4工程施工技术部门研究制定防止事故再次发生的可行性具体措施,并对措施的可靠性进行评估。

9、执行应急预案须立即召集人员名单表。

序号

姓 名

电话号码 应急相应职务

电话通知时间

接电话人

1 应急领导小组组长

2 应急领导小组副组长

3 组员(调度、总工程师)

4 组员(工程管理部部长)

5 组员(工程管理部水电)

6 组员(安质环保部部长)

7 组员(物资设备部部长)

8 组员(机管员)

9 组员(综合管理部部长) 10 组员(财务部部长)

11 抢险人员 12 抢险人员 13

抢险人员 14

抢险人员

高处作业吊篮安装拆卸安全技术交底

施工单位 XXXXX

单位工程 XXXXX

名称 名称

设备名称

电动吊篮( ZLP630)

安装栋号

6 号楼

安 一、职业健康安全交方针、目标:

1、职业健康安全方针: 以本为本 诚信经营 科学管理 持续发展

技2、职业健康安全目标:

1、杜绝员工因工伤亡;

2、员工因工重伤率控制在

0.3 ‰以下;

3、年负伤频率控制在 10‰以下, 100%控制触电伤害;

底 4、消灭重大交通、火灾、爆炸、坍塌、中毒、高坠、物打事故,杜绝重大机械

内 事故;

坠落事故。

三、安全技术交底:

1.吊篮安装、拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专

业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行安装。

2、安拆作业前,作业人员应仔细学习方案,熟悉安装程序和安全注意事项。各工

种作业明确岗位职责,必须责任到人,分工协作,服从屋面地面作业需统一指挥并统一联络信号,应随时有效联系,检查钢丝绳、安全锁、电控箱、电磁制动器等,确认安全可靠方准操作;

3.安拆人员必须按高处作业要求,带安全帽系安全带,穿防滑鞋等,不得穿过于

宽松的衣服,严禁酒后上岗,作业中必须注意相互配合,注意力应集中,严禁开玩笑。

4.安拆前要检查安装用具,平台、提升机、安全锁的所有连接件必须齐全可靠。

5.吊篮搭设必须遵循方案及使用说明书的程序和步骤,确保施工安全要求。悬挂

装置安装过程中,调整悬挂前梁长度,使工作平台与墙面保持合理距离,以防止平台在运行中挂住墙面凸出物。悬挂支架组装完毕,检查螺栓和销子应安装齐全。吊篮平衡重足够数量必须保证稳定力矩不小于两倍倾翻力矩。必须先压放平衡重后,再安放镀锌钢丝绳。未压放配重之前,不得垂放镀锌钢丝绳。钢丝绳绳夹必须紧固可靠。安

装前梁部位销子时,禁止不拴安全带俯身临边作业,松放钢丝绳时必须两人密切配合,严禁松放过快和让钢丝绳自由坠落,避免人被钢丝绳的惯性带动拽出建筑物,避免因冲击摆动而损坏建筑物。

6.组装后必须全面进行空载,动载的有效超载试验;

7. 拆除应按规定从上至下,物

件放下应有措施,不得随意抛落; 8.钢丝绳不能有打死弯现象;

9.作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊篮下滑及来电后吊篮突然起

10.施工中有专人负责、专人指挥,并对具体施工人员进行每天工作及安全事项交底,做到分工明确,职责分明,严格按照吊篮安、拆方案中相关安全、技术规范要求

进行安装作业。如果方案中有错误应及时向技术部门汇报 , 以便纠正。

11.高空作业人员工具必须装袋随身携带。需要他人传递工具时,不得抛掷。

12.作业现场应设置安全警戒线,并安排专人监督,无关人员不得入内。

13.每个吊篮内安装调试人员不超过 2 人。

14.必须配备一个专供吊篮安装使用的电源箱,电缘线无老化破损现象,漏电开关灵敏可靠。

15.超过四级以上大风和下雪、冰冻、大雾、大雨等恶劣天气严禁安装作业。

16.每次安装完毕后,必须按说明书的要求进行检查调试,经相关部门验收合格

后方可使用。

五、环境交底

1、环境目标: 1)降低扬尘; 2)控制污水排放; 3)降低噪声; 4)控制建筑垃圾投放;

2、外墙施工中应保护的环境要求有:

○1在施工生产中,应采取有效果显著时间控制措施,不在中午和夜间进行施工,尽量减少施工中产生的噪声对周边居民进行休息干扰。

○2按施工平面图布置堆放原材料,做好防火、防盗工作。

○3做好废料、废弃油要用专门的油桶收集,对在当天产生垃圾要用袋装堆放在指定的垃圾池,集中由材料室组织清运到指定的合格消纳方进行处理,严禁在项目现场进行焚烧而产生污染大气的气体。

○5工具房和加工棚内及半成品堆放场地要随时保持卫生清洁, 对项目划定的卫生责任区按时进行清扫。垃圾要投放在项目修建的建筑垃堆池且进行分类投放。

○6不到处大、小便,要在项目修建的厕所内入厕并自觉冲洗。

○7作业人员要衣作整洁, 正确佩戴和使用好安全帽等劳动保护用品不乱喝生水和不干净的水,请喝项目上提供的烧开的茶水。

施工现场针对

1、作业人员严禁从窗洞口和吊篮平台与吊篮平台之间上下吊篮平台;

2、作业人员必须在独立的保险绳上挂好挂牢安全带;

性安全

交底

3、严禁酒后作业和带病作业,严禁疲劳超时间作业。

技术主管

安全交底监督人 安全员

交底人签名

安全交底接受负

机械技术员

工班长

责人签名

交底时间

作 业 人 员 签 名

高处作业吊篮使用安全技术交底

施工单位 XXXXX

单位工程 XXXXX

名称 名称

施工部位

6 号楼装饰分部分项工程 施工内容

外墙装饰施工

一、职业健康安全交方针、目标:

1、职业健康安全方针: 以本为本 诚信经营 科学管理 持续发展

2、职业健康安全目标: 1、杜绝员工因工伤亡;

安 2、员工因工重伤率控制在 0.3 ‰以下;

全 3、年负伤频率控制在

10‰以下, 100%控制触电伤害;

技 4、消灭重大交通、火灾、爆炸、坍塌、中毒、高坠、物打事故,杜绝重大机械事故;

术 二、危险源告之: 吊篮使用过程中可能产生机械伤害事故,施工人员高处坠落事故。 交 三、安全技术交底:

底 1、吊篮操作工,必须经项目部培训合格,方能上岗。未经项目部培训合格人员,严禁 内

操作吊篮。

2、上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫病和其他不适宜高处作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑戏闹。

3、作业人员必须严格遵守安全技术操作规程,严禁违章违规作业。上篮操作人员必须佩

标准《安全带》 GB6095的要求),。

4、独立救生绳必须固定在建筑物可靠位置上,不准与吊篮上任何部位连接,并用安全

自锁器扣在独立救生绳上。

5、上吊篮人员在操作前必须做到下列几点:

(1)检查电源线连接点,观察指示灯;

(2)按启动按钮,检查平台是否处于水平;

(3)检查限位开关;

(4)检查提升器与平台的连接处;

(5)检查安全绳与安全锁连接是否可靠,动作是否正常;

(6)钢丝绳、屋面悬挂机构、臂架,悬臂架压铁是否符合要求;

6、升降操作时,吊篮升降范围内,必须清除外墙面的障碍物,防止平台在运行中挂

住墙面凸出物。

7、上篮作业人员必须在上、下午离开吊篮前,对安全锁、升降机及钢丝绳等沾污的

水泥浆等杂物垃圾作一次清除,以确保机械的安全可靠性。

8、严禁在高处作业攀沿窗户进出吊篮,或从一悬吊平台攀如另一平台,严禁酒后操作。

9、在五级以上大风、雷雨、雾天等气候不准升空作业。

10、吊篮在高空作业时,吊篮下严禁人员做其他作业。

11、吊篮操作时不得发生倾斜,应用转换开关调整后才能使用。

12、如钢丝绳发生卡死,提升器上下不工作时,应立即停止使用,检修完毕后才能重新

使用。

13、如钢丝绳松散、断丝、变形、打结等,应调换钢丝绳后才可使用。

14、严格控制吊篮内的荷载、吊篮严禁超载作业,吊篮上的人员和材料对称分布,不得集

中一头,吊篮内作业操作人员严禁超过两人,载物不准超过 100 公斤,不准在吊篮上另设吊具。

15、在吊篮施工中严禁操作人员向下抛扔东西。

16、电气控制箱不得作为其它用电器的配电箱使用,箱内禁止摆放杂物。吊篮内严禁电焊操作、严禁将电焊机搭铁线搭在吊篮上。并严禁电焊火光溅到钢丝绳上。

17、每天吊篮施工完毕,必须将吊篮降至地面,并将吊篮清扫干净,断开电源,电箱

加锁才能下班。

18、严格遵守操作规程和安全规范进行安全文明施工。施工中发现吊篮出现异常情况时,应立即停机操作并切断电源,由指定维修人员检查维,非检修人员不得随意拆检设备。

五、环境交底

1、环境目标:○1降低扬尘;○2控制污水排放;○3降低噪声;○4控制建筑垃圾投放;

2、外墙施工中应保护的环境要求有:

○1 在施工生产中,应采取有效果显著时间控制措施,不在中午和夜间进行施工,尽量减少施工中产生的噪声对周边居民进行休息干扰。

○2 按施工平面图布置堆放原材料,做好防火、防泄漏工作。

○3 做好废料、垃圾的收集,对在当天产生垃圾要用袋装堆放在指定的垃圾池,集中由材

料室组织清运到指定的合格消纳方进行处理,严禁在现场进行焚烧而产生污染大气的气体。

○4 对废油污染要及时用棉纱进行擦试干净,以免废油污染大地。

○5 工具房半成品堆放场地要随时保持卫生清洁,对项目划定的卫生责任区按时进行

清扫。垃圾要投放在项目修建的建筑垃圾池且进行分类投放。

○6 不到处大、小便,要在项目修建的厕所内入厕并自觉冲洗。

○7 作业人员要衣作整洁,正确佩戴和使用好安全帽等劳动保护用品不乱喝生水和不干净

的水,请喝项目上提供的烧开的茶水。

施工现场针对1、作业人员严禁从窗洞口和吊篮平台与吊篮平台之间上下吊篮平台;

性安全交底2、作业人员必须在独立的保险绳上挂好挂牢安全带;

3、严禁酒后作业和带病作业,严禁疲劳超时间作业。

安全交底监督

安全员技术主管

交底人签名

接受安全交底

工班长机械技术员

负责人签名

交底时间年月日

本表一式两份,班组各存一份,安质室归档一份。

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮使用技术交底

安全技术交底内容: 一、吊篮操作人员必须经过培训合格后方可持证上岗, 严禁未指定培训人员擅自操作吊篮。吊篮操作人员必须身体健康,精神正常,能适应高空作业。酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗操作吊篮。 二、在吊篮上施工,操作人员必须戴好安全帽、系好安全带,不得穿硬底及易滑鞋子。每部吊篮位必须放置一条安全大麻绳,大麻绳必须与吊篮完全独立而悬挂于建筑物上,并配有自锁器,安全带上的自锁钩应扣在自锁器上。 三、严禁在吊篮上嬉戏、打闹及向外扔东西,吊篮正常运行时严禁触动滑降装置。 四、吊篮的四周要做好挡板围护,吊篮与成品接触部位要做好防护措施,防止撞坏成品。吊篮限重不得大于额定载荷的80%,施工吊篮内载荷应保持均匀。严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行。 五、施工或吊篮运行中发生吊篮水平倾斜、突然断电、安全锁跳锁或钢丝绳断裂等异常情况时,保持镇静,切勿在吊篮惊慌跑动,须由吊篮操作人员按规定程序处理。 六、严禁在高空进行检查和在吊篮运行中使用安全锁、 电磁制动器进行手动刹车。一般情况下,禁止高空检修吊篮,如果情况环境所迫,必须高空检修时,要做好防范安全措施。

七、严禁设备带病运行,操作人员如发现提升机发热、噪音、钢丝绳断丝、安全锁失效、吊篮两端升降速度不均匀、限位开关失灵、操纵开关失常等不正常情况时,应及时回降地面检修。 八、吊篮每次组装后必须由电工检查合格后方可使用,并且每次使用前要做好如下检查: 1、检查配重是否摆放牢固,有无松动,配重数量是否达到要求,每部吊篮配置配重8个接上电源检查操纵开关是否失常、限位开关是否失灵,检查提升机、安全锁与平台连接是否可靠,运行是否正常。检查钢丝绳有无断裂、损坏情况及其是否能继续使用,发现有影响使用和安全的问题,应及时更换。检查安全锁的手动触发是否灵敏、可靠,钢丝绳是否可自由通过安全锁。 九、吊篮使用应符合有关高空作业规定,在雷雨、下大雾天气或风力大于级等恶劣天气不能使用。 十、使用结束,应关闭电控箱及总电源,并将提升机安全锁用塑料包扎,防止雨水渗透。每天下班时,应将吊篮降到地面停靠稳固,并将吊篮使用出现的问题汇报给专职电工,电工要每天对吊篮各机件进行检查,并做好吊篮台帐、《吊篮检修日志》,确保吊篮保持正常状态,以保证施工正常运行。底内容(安全措施及注意事项): 审核人 交底人 接受交底人

高处作业吊篮施工方案51815

万科云高处作业吊篮系统 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一节、编制依据 (3) 第二节、准备工作 (4) 第三节、高处作业吊篮简介及施工特点 (6) 第四节、高处作业吊篮布置方案 (8) 第五节、计算书 (9) 第六节、吊篮的安装、移位和拆除方案 (13) 第七节、安全施工及其它注意事项 (20) 第八节、季节性施工措施 (21) 第九节、吊篮验收及培训、维护 (21) 第十节、应急措施 (24) 附件:吊篮使用安全技术交底;

第一节、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑安全生产监督管理规定》(建设部13号令) 《建设工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 《危险性较大的分部各项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件《建筑工程安全生产强制行条文》 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《金属与石材幕墙与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

第二节、准备工作 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 8.在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将准备租用的吊篮型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 吊篮系统示意图:

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

施工方案-电动吊篮安全专项施工方案

新郑片烟醇化库区建设项目二标段电动吊篮安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、现场准备和人员准备工作 (2) 三、编制依据 (3) 四、电动吊篮性能介绍及施工过程 (5) 五、安全施工管理及相关安全措施 (6) 六、吊篮施工对成品保护工作 (13)

一、工程概况 1.1工程简介 新郑片烟醇化库区建造设项目二标段,位于新郑市新港产业集聚区中兴大道和新孟路(庆安路)交叉口东南角。具体包括4、5、9、10、14、15#库及大门2等建筑物。本工程为框架结构,库房地下一层夹层,地上三层。总建筑高度16.5 m,建筑东西向长93.6 m,南北向宽58.4 m,建筑面积均17360㎡。 1.2安装情况: 考虑到本工程三层最大高度16.9M,吊篮悬臂机构需要布置在屋面如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。可将吊篮的前支架支于砼女儿墙上,要求屋面女儿墙混凝土强度必须大100%,宽度必须大于等于200,下方垫方木,横向加以固定。 二、现场准备和人员准备工作 2.1吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场(根据施工进度考虑每个楼不能少于10组吊篮)。 2.2施工现场安全接入380V电源。 2.3为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。

2.4建筑物顶部具备基本平整条件(斜屋面如有需要应预埋构件),杂物需清扫并清运。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 2.5建筑物顶部及外挑吊篮层临边如有其它杂物应清理干净,便于吊篮安装或移动安全。 2.6吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 2.7搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 2.8操作人员必须戴好安全帽、系好安全带(安全带挂于安全绳上)。 2.9操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训掌握吊篮操作的有关规定。 2.10操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 2.11严禁操作人员违章操作。 2.12操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 三、编制依据 《起重机安全规程》(6067-2010) 《高处作业吊篮》(19155-2003)

吊篮使用安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮使用安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮使用安全技术措施(最新版) 1、施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。楼顶边缘、吊篮内高处作业人员必须系好安全带,高挂低用。吊篮内作业人员要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上,不得挂在提升钢丝绳上。严禁酒后作业。 2、吊篮挑梁挑出长度应使提升钢丝绳垂直地面,并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。配重应有固定措施,禁止采用砂袋等不稳固物品,防止配重位移发生危险。升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。 3、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组装。吊篮平台组装后,应经2倍均布额定荷载试压4小时以上,并标明允许载重量。 4、吊篮安全锁、行程限位器、制动器、手扳葫芦保险卡应齐全

灵敏可靠。钢丝绳(直径不小于12.5mm)无损伤、锈蚀,不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。安全锁在有效的标定期限内(一年)。每根提升钢丝绳应附设安全绳。作业人员安全带扣在专用保险绳上,保险绳与提升绳、安全绳不得混用。 5、吊篮脚手板应严密平整与架体固定牢靠,采用木板厚度不小于5cm,采用钢板应有防滑措施。不得出现探头板。 6、吊篮外侧设高度1.2m以上的两道防护栏杆、18cm以上的挡脚板。靠建筑物一侧应设置不低于80cm的防护栏杆。外侧必须用密目网封闭。吊篮两端也应设防护栏杆并用密目网封闭。 7、吊篮安装完毕,应经荷载试验确认,悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求,方可正式入使用。使用前进行运行试验,将悬吊平台在离地3m的范围内上下运行3~4次,爬升机构应运行正常。验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求 8、篮升降作业应由经过培训的人员专门负责。吊篮升降时,非升降操作人员不得停留在吊篮内,升降到位固定前其他作业人员不

zlp630高处作业吊篮施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、高处作业吊篮简介 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (5) 六、吊篮验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 附图一吊篮平面布置图

一、工程概况 工程名称:红色村三组城中村改造工程 建设地点:西安市凤城七路永徽路 建设单位:陕西秦皇房地产开发有限公司 施工单位:江苏翔远建设集团有限公司 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注 额定载重630kg 包括作业人员在内的施工活荷载悬吊平台(长×宽×高) 最大组合长度6m×宽度0.7m×前栏高1.14m/后栏高1.04m 升降速度9~ 11m/min 提升机 型号LTD63 功率3kW 每台吊篮两台电机各1.5kW 电压三相380V、50HZ 三相五线制配电 制动力矩16 N·m 安全锁 型号LSA30 每个吊篮两只安全锁 允许冲击力20 kN 锁绳角度30~80悬吊平台与水平面的倾斜角度 悬挂装置 前梁额定伸出量 1.3m 最大伸出量不大于1.6m 悬挂支架调节高度 1.1m~1.7m 调节间距10cm 镀锌钢丝绳4×31SW+NF-Φ8.3 破断拉力≥53kN 质量 平衡配重1000kg 悬挂机构225kg 不含配重 整机(除配重,钢 丝绳) 665kg 含最长平台6m金属构件及电器主电源电缆线3×2+2×1 三相五线制电缆

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由悬挂机构、悬吊平台、提升装置、安全装置、电气系统等组成。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×31SW+NF-Φ8.3,破断拉力不小于53kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=665+630=1295kg 安全系数=53000N ÷(1295kg×9.8N)=4.18,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置的情况详见附图一。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

电动吊篮安全施工方案

编号:AQ-BH-06048 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动吊篮安全施工方案 Safety construction scheme of electric hanging basket

电动吊篮安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5%50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN 安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。 5.结构简介: 5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳

某装修项目吊篮使用安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A69589 某装修项目吊篮使用安全技术措施 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

某装修项目吊篮使用安全技术措施 标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。楼顶边缘、吊篮内高处作业人员必须系好安全带,高挂低用。吊篮内作业人员要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上,不得挂在提升钢丝绳上。严禁酒后作业。 2、吊篮挑梁挑出长度应使提升钢丝绳垂直地面,并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。配重应有固定措施,禁止采用砂袋等不稳固物品,防止配重位移发生危险。升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。 3、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使

高处作业吊篮技术交底

一、吊篮安装: 1、本工程吊篮安装前应根据工程实际情况编制专项施工方案进行专家论证并严格按照方案和说明书在专业人员的指导下进行安装。安装作业前,应划定安全区域。 2、高处作业吊篮组装前应确认结构件、紧固件已配套且完好,其规格型号和质量应符合设计要求,所用构配件应是同一厂家的产品。 3、在屋面上进行悬挂机构组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上距离,组装现场狭小时应采取防坠落措施。 4、悬挂机构采用刚性联结方式进行拉结固定;严禁保险钢丝绳与工作钢丝绳悬挂在同一个销轴上,必须单独设置,绳卡固定朝向主受力绳一侧。 5、悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙、女儿墙外或建筑物挑檐边缘,悬挑支架连接螺栓应拧紧牢固。 6、前梁外伸长度应符合使用说明书的规定。悬挑梁应前高后低,前后水平高差不大于横梁长度的2%。 7、配重块应稳定可靠地固定在配重架上,并应设防盗措施。严禁使用破损的配重块或其他替代物。配重块的重量应符合说明书要求。 8、安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面,不得抛掷,安全 钢丝绳下端距地20 cm处必须悬挂重锤;当使用两个以上的悬挂机构时,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等,其误差不应大于50mm。 9、悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。

10、安装任何形式的悬挑结构,其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力,均应符合建筑结构的承载能力,不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影响。 12、每台吊篮应设置单独开关箱,达到三级配电二级保护规范要求,开关箱与吊篮应进行统一编号,便于安全管理。 13、吊篮安装完毕后,应组织监理、安装、使用单位进行共同验收,合格后方可使用,安全员应每天进行专项检查并形成记录。二、吊篮使用: 1、安全锁必须在铭牌标示的有效期内使用,未标定日期、超期或者私自伪造检测证明的严禁使用。 2、高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠位置上,不得与吊篮上任何部位有连接,并应符合下列规定: (1)安全绳应符合现行国家标准《安全带》GB6095-2009的要求, 其直径应与安全锁扣的规格相一致; ( 2)安全绳不得有松散、断股、打结现象; (3)安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。 3、吊篮应安装上限位器,宜安装下限位装置; 4、使用吊篮作业时应排除影响吊篮正常运行的障碍。在吊篮下方可能造成坠物伤害的范围,应设置安全隔离区和警告标志,人员或车辆不得停留、通行; 5、在吊篮从事安装、维修作业时操作人员应使用工具袋;

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

电动吊篮安全施工专项方案

电动吊篮安全施工专项方案 工程为多层住宅在外檐施工采用电动吊篮施工,施工必须按照以下方案施工。 (一)准备工作 1、设备选型 设备采用ZLP630型吊篮,其技术性能如下; 型号:ZLP630型电动吊篮 额度荷载:630KG 平台长度:选用1.0M、1.5M、2.0M、2.5M、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、等多种规格。 升降速度:9---11M/MIN 设备功率:2×1.5KW 电源电压:380±5%V,50HZ,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1250---1750㎜ 钢丝绳:4×31SW+NF-8.3最小拉力53KN 2、设备使用环境: 距吊篮现场10米范围内不能有高压线; 在雷雨、下雾、下雪、风力大于5级等恶劣天气不能使用; 电焊火花保证不伤钢丝绳; 环境温度 -20℃---+40℃; 环境相对湿度不大于90%(25℃)。 建筑物顶预备380V电源。ZLP630型吊篮每台电机分别为1.5千瓦,使用8.3钢丝绳。 为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或者升降设备的给予配合。 建筑物顶部具备基本平衡条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成平的保护。 建筑物顶部有其他杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其他特殊要求。 吊篮技术员负责指导安装。 搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢

丝绳、配重铁。 (二)施工方法 1、根据现场施工布置吊篮台数,,以现场实际安装台数为准。 2、安装及调整: (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠紧垫平,将前后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保护层时,在前后坐下加垫厚木板,防止压坏防水保湿层面。 (2)可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下面略高于女儿墙(或其他障碍物)高度,在可能的情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出墙下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 (3)前梁伸出端悬审长度ZLP630型为1.5米。前后座间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 (4)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3--5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 (5)装夹钢丝绳时,绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹之间,使钢丝绳有少许拱起。 (6)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑入。钢丝绳滑完之后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 (7)悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用消固定。 3、悬吊平台的安装:

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

高处作业吊篮安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7109 (解决方案范本系列) 高处作业吊篮安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高处作业吊篮安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为确保设备安全、高效的运行,使用方须严格遵照“高处悬挂作业安全规程”及如下操作规程使用高处作业吊篮。 1、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 2、吊篮操作人员须经过培训持证上岗。 3、安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 1)检查吊篮机构的安装,应配合良好,锚固可靠;手板葫芦及钢丝绳均正确; 2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超

限,悬挂、绕绳方式及均正确; 3)防坠落安全保护装置齐全可靠; 4) 吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,灵敏可靠。 4、作业前应进行下列检查: 1)机构及钢丝绳符合要求; 2)机械设备正常,安全保护装置齐全可靠; 3)吊篮内无杂物,严禁超载。 5、利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。 6、作业中,发现运转不正常时,应立即停止,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。 7、吊篮用于高处悬挂作业工程时,必须采取防护措施后方可投入使用。

相关文档