RCS-9611A_BJ馈线保护测控装置

1 基本配置及规格:

1.1基本配置

RCS-9611A_BJ适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的馈线保护及测控,也可用作110KV接地系统中的电流电压保护及测控装置。可在开关柜就地安装。

保护方面的主要功能有:1)三段定时限过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2)三段零序过流保护/小电流接地选线;3)三相一次/二次重合闸(检无压或不检);4)过负荷保护;5﹚过流/零序合闸后加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护;7)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)UA、UB、UC、U0、UAB、UBC、UCA、IA、IC、I0、P、Q、COSф、F 14个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲电度输入。

1.2 技术数据

1.2.1 额定数据

直流电源:220V,110V 允许偏差+15%,-20%

交流电压:100/3V,100V

交流电流:5A,1A

频率:50Hz

1.2.2 功耗

交流电压:< 0.5V A/相

交流电流:< 1V A/相(In =5A)

< 0.5V A/相(In =1A)

直流:正常< 15W

跳闸< 25W

1.2.3主要技术指标

①定时限过流:

电流定值:0.1In~20In

时间定值:0~100S

定值误差:< 5%

②重合闸

重合闸时间:0.1~9.9S

定值误差:< 5%

③低周减载

低周定值:45Hz~50Hz

低压闭锁:10V~90V

df/dt闭锁:0.3Hz/s~10Hz/s

定值误差:< 5%

其中频率误差:< 0.01Hz

④遥测量计量等级:电流0.2级

其他:0.5级

⑤遥信分辨率:<2ms

信号输入方式:无源接点

装置原理

2.1 硬件配置同RCS-9611A,逻辑框图见附图RCS-9611A_BJ

2.2 模拟输入

外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至模数变换器,CPU经采样数字处理后,构成各种保护继电器,并计算各种遥测量。

Ia、Ib、Ic、Ios输入为保护用模拟量输入,IA、IC为测量用专用测量CT输入,保证遥测量

有足够的精度。Ios 零序电流输入除可用作零序过流保护用之外(报警或跳闸),也同时兼作小电流接地选线用输入,零序电流的接入最好用专用零序电流互感器接入,若无专用零序电流互感器,在保证零序电流能满足小接地系统保护选择性要求前提下用三相电流之和即CT 的中性线电流。

UA 、UB 、UC 输入作为低周保护和测量用电压输入,与IA 、IC 一起计算形成本线路的P 、Q 、COS ф、Kwh 、Kvarh 。若本线路遥测量仅为电流量并且低周保护停用,则UA 、UB 、UC 可不接,为防止装置发PT 断线信号,只需将定值表中控制字整定为PT 断线检查退出。Ux 作为重合闸检线路无压输入。

2.3 软件说明

2.3.1 定时限过流

本装置设三段定时限过流保护,各段电流及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这三段保护的投退。其中过流Ⅲ段可通过控制字FSX 选择采用定时限还是反时限(若为1,则过流Ⅲ段为反时限段;若为0,则过流Ⅲ段为定时限段)。根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,一般采下列三个标准特性方程:

一般反时限: t I I t 1)(0.140.02-=

(1)

非常反时限: t I I t 1)(13.5-=

(2)

极端反时限: t I I t 1

)(802-= (3)

上式中,I p 为电流基准值,取过流Ⅲ段定值I3zd ;t p 为时间常数,取过流Ⅲ段时间定值T3zd ,

范围为0~1S 。其中反时限特性可由控制字FSXTX 选择(1为一般反时限,2为非常反时限,3为极端反时限)。

2.3.2 过负荷保护

过负荷保护动作可通过控制字整定,“0”时只发信号,“1”时跳闸并且闭锁重合闸。

2.3.3重合闸

重合闸起动方式有两种:不对应起动和保护起动,重合闸次数可整定为投一次或二次重合闸,当重合闸不投时可选择整定控制字退出,装置可选取检无压重合方式,无压定值固定为额定电压的30%。重合闸必须在充电完成后投入,线路在正常运行状态(KKJ=1,TWJ=0),无外部闭锁重合信号,经15秒充电完成。

重合闭锁信号有:

①手跳(KKJ=0) ②低周动作 ③外部端子闭锁输入 ④遥控跳闸 ⑤控制回路断线 ⑥弹簧未储能接点输入 ⑦过负荷跳闸。

2.3.4低周减载

装置配有低电压闭锁及滑差闭锁功能的低周减载保护。当装置投入工作时频率必须在50±0.5Hz 范围内,低周保护才允许投入。当系统发生故障,频率下降过快超过滑差闭锁定值时瞬时闭锁低周保护。另外线路如果不在运行状态(I ≤0.06In ),则低周保护自动退出。低周保护动作同时闭锁线路重合闸。

2.3.5 接地保护

装置应用于不接地或小电流接地系统中,在系统中发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流继电器来检测接地故障很难保证其选择性。由于各装置通过网络互联,信息可以共享,故RCS-9000综合自动化系统采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔,并通过网络下达接地试跳命令来进一步确定接地间隔。

在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置三段零序过流保护(其中零序过流Ⅲ段可整定为报警或跳闸)。作用于跳闸的零序电流可选用自产零序电流,也可从零序CT 引入(可在装置参数里整定,“0”为外加,“1”为自产),而小电流接地选线所采用的电流只能使用从零序CT 引入的电流。

2.3.6加速段保护

装置配置了独立的加速段保护,可通过控制字选择采用合闸前加速还是合闸后加速,合闸后

加速保护包括手合于故障加速跳与自动重合于故障加速跳。可选择使用过流加速段和零序加速段,该保护开放时间为3秒。过流加速段和零序加速段的电流及时间定值可独立整定。

2.3.7 PT断线检查

装置具有PT断线检查功能,可通过控制字投退。装置检测母线电压异常时报PT断线,待电压恢复正常后保护也自动恢复正常。

如果重合闸选择检无压方式,则线路电压异常时发出告警信号,并闭锁自动重合闸,待线路电压恢复正常时保护也自动恢复正常。

2.3.8 遥控、遥测、遥信功能

遥控功能主要有三种:正常遥控跳闸操作,正常遥控合闸操作,接地选线遥控跳闸操作。

遥测量主要有:I、U、COSφ、F、P、Q,通过积分计算得出有功电度、无功电度。所有这些量都在当地实时计算,实时累加,三相有功无功的计算消除了由于系统电压不对称而产生的误差,且计算完全不依赖于网络,精度达到0.5级。

遥信量主要有:7路遥信开入、装置变位遥信及事故遥信,并作事件顺序记录(遥信分辨率小于2ms)及4路脉冲电度输入。

2.3.9对时功能

装置具备软件或硬件脉冲对时功能

3. 装置跳线说明

DC板:JP1和JP2的跳线跳1-2,则DC板上备用继电器动作受起动继电器QDJ控制;跳2-3,则不受起动继电器QDJ控制。本装置的JP1跳2-3,JP2跳1-2。

OUT板:本装置的JP1、JP2均不需要跳线。

CPU板:J4跳上时,串口1为就地打印口,此时JP4一定要去除。J4不跳时,串口1以RS-485方式输出,此时JP4为该串口的匹配电阻跳线。JP1为时钟同步口的匹配电阻跳线,JP2为串口2的匹配电阻跳线,JP3为串口3的匹配电阻跳线

4 装置背板端子及说明

4.1 装置背板端子见附图RCS-9611A_BJ背板端子

4.2 背板端子说明

端子401、402为装置事故跳闸(推事故画面)。

端子403为遥控正电源输入,404为控制电源220V+(110V+)

端子405接断路器跳闸线圈。端子406接断路器合闸线圈。

端子407为跳位继电器负端。

端子408为手动跳闸输入,在启动跳闸回路的同时,启动手跳继电器(执行遥控跳闸时也启动手跳继电器使KKJ=0)。

端子409为保护跳闸输入,且跳闸操作回路中带保持继电器。

端子410为合闸输入,在本装置中,手动合闸与保护合闸合并为一个合闸输入且合闸操作回路中带保持继电器。

端子411为控制电源220V-(110V-)

端子412~415为远动信号,当开关柜保护单元与监控单元必须独立配置时与监控单元的遥信单元相接口,用来反映保护测控装置的基本运行情况,分别为:装置故障(包括直流消失),装置动作(不保持),控制回路断线。

端子416为保护跳闸出口,出口继电器的另一端已固定联结控制电源220V+(110V+)。(416与409之间供用户设置跳闸压板)

端子417为保护合闸出口,出口继电器的另一端已固定联结控制电源220V+(110V+)。(417与410之间供用户设置合闸压板)

端子418~420为断路器位置信号输出。

在本装置的操作回路中未考虑弹簧或气压闭锁接点,我们推荐优先采用开关本身的闭锁回路,若开关不具备闭锁功能,则可加装ST6气压闭锁模块来实现。

另外,装置中具备防跳回路。

端子301~304为两副备用继电器接点。其中301~302为合后接点,此时电源板跳线JP1跳

2-3,不经QDJ。303~304为重合闸信号接点(不保持)。此时电源板跳线JP2跳1-2,经QDJ。

端子305~311为遥信量开入节点,均为220V(110V)光耦开入,其公共端为317,该端子应外接220V(110V)信号电源的负端。

端子312为投低周保护投入压板开入。

端子313为信号复归开入。

端子314为弹簧未储能或气压不足闭锁重合闸开入。

端子315为闭锁重合闸开入。

端子316为装置检修状态开入,当该位投入时表明开关正在检修,此时将屏敝所有的远动功能。(仅适用于DL/T667-1999规约)

端子318、319为保护用直流电源,320为装置接地。

端子201、205为24V光耦输入,其一端已在内部固定联结光耦24V电源的0V地,202-205为四个脉冲表脉冲开入。

端子206~208为RS232串口1

端子209、210为系统对时总线接口,差分输入,装置内部也可软件对时。

端子211、212为RS485串口2对应于程序设定A口。

端子213、214为RS485串口3对应于程序设定B口。

端子215为装置地

端子101~104为母线电压输入,星形接法。

端子105、106为线路电压输入,额定电压为100V。

端子107、118为电流输入,其中端子107、108为测量CT的A相输入,111,112为测量CT的C相输入,109、110为接地选线用零序CT电流输入,113、114为保护CT的A相输入,115、116为保护CT的B相输入,117、118为保护CT的C相输入。

端子320、215、208、AC地应连接在一起,并与变电站地网联接。

开关位置遥信已由内部自动产生,不需再引入遥信开入。

CPU端子下部为光纤接口,用于和光纤网接口。

5 装置定值整定

RCS-9611A_BJ 微机保护测控装置说明书

第8页共10页

RCS-9611A_BJ 微机保护测控装置说明书

南瑞继保电气有限公司

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━业务联系:电话:(025)3406078 3439746

传真:(025)3438965

技术支持:电话:(025)2100755 2100758

传真:(025)2100753

https://www.wendangku.net/doc/8a19038265.html,

RCS@https://www.wendangku.net/doc/8a19038265.html,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第9页共10页

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电 源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调 试与主变投运。 3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军 用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计

全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易 学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器, 不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息 传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功 能。

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

10kV开关站微机保护测控装置调试

10kV开关站微机保护测控装置调试记录 1编制依据: 1.2GB7261-87继电器及继电保护装臵基本试验方法 2通电前检测 2.1外观检查 外观检查下列内容: a.机箱表面无碰伤; b.油漆(喷塑)均匀、光彩无差异; c.键盘接触可靠; d.指示灯布臵整洁、液晶窗口无划痕。 2.2参数检查 对照装臵铭牌,检查下列内容: a.检查电源模块,电源输进电压与铭牌一致; b.检查交流模块,PT、CT型号与额定参数相同,PT与端子之间的连线正确; c.检查继电器模块,与本型号保护装臵相符合. 2.3装臵接地检测 丈量装臵接地端子机箱上、下、左、右、前、后各部分电阻,阻值应接近于零。 3尽缘、耐压检验 3.1尽缘性能 丈量各输进、输出回路对地以及各输进、输出回路之间的尽缘电阻,其阻值应大于100MW。

3.2耐压性能 在强电回路对地以及各强电回路之间施加2000V、漏电流为5mA的工频电压、历时1分钟,要求无闪烁、击穿现象。 注:耐压检验应由装臵生产厂家进行并提供试验报告 4通电后装臵设臵 装臵第一次上电后,首先进行以下工作: a.检查并记录监控及保护版本号,并确认其为最新版本; b.检查键盘所有按键,手感好,装臵响应正确; c.检查所有LED指示灯,其中运行灯为绿灯,其余为红灯; 5测控功能检验 5.1通道系数检测 为确保装臵丈量及保护定值的精度,使用标准测试源进行通道系数的检测。 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流; b.将所有PT并联,并通进57V电压; c.记录所有通道的丈量值,并分别计算各个通道的系数,通道系数=实际值/丈量值;通道系数应在0.950~1.050之间; 5.2CT、PT满刻度检查 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流;测得一次电流应与CT一次额定 电流相等。 b.将所有PT并联,并通进57V电压;测得一次电压应与系统额定电压相

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

微机保护检验规程

QB 微机保护检验规程 胜利石油管理局电力管理总公司发布

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 检验种类及周期 (1) 5 检验前的准备工作 (3) 6 电流、电压互感器的检验 (3) 7 二次回路检验 (4) 8 屏柜及装置检验 (5)

前言 随着微机保护装置在胜利油田电力系统中广泛应用,微机保护及其二次回路接线检验规程没有统一的标准。结合电力管理总公司目前广泛使用的微机型保护装置的特点以及设计、运行管理和现场检验的经验。为了适应微机保护及其二次回路接线调试、验收的需要,保证电力系统的安全稳定运行制定本规程。 本标准由胜利石油管理局电力管理总公司标准化委员会提出并归口。 本标准由胜利石油管理局电力管理总公司修试中心负责起草。 本标准主要起草人:李兆军张志刚

微机保护检验规程 1 范围 本标准规定了微机保护及其二次回路接线(以下简称微机保护)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于胜利石油管理局所辖变电站、配电室的微机保护的检验。有关设计、安装调试单位及部门均应遵守本规程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB/T7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB14285—93(2002) 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T14598-1998 电气继电器 GB/T15145-1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL400-1991 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T527-2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 DL/T587-96 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995—2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程 3 总则 本标准是微机保护在检验过程中应遵守的基本原则。微机测控装置参照本标准执行。 本标准中的微机保护,是指用微型计算机构成的继电保护(含其二次回路接线)。微机保护装置一般由CPU模件、AC/DC模拟量输入通道、数字量输入输出通道、逆变电源模件、操作模件、人机界面等组成。 微机保护装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 按DL/T587-96《微机继电保护装置运行管理规程》3.8条、8.24条及8.25条规定,微机继电保护装置的使用年限一般不低于12年(不含逆变电源模件);微机继电保护装置停产后制造厂商应保留7年备用插件。 4 检验种类及周期 4.1 检验分为三种: 1)新安装装置的验收检验。 2)运行中装置的定期检验(简称定期检验)。 3)运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 4.1.1 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验。在下列情况下进行: 1)当新安装的一次设备投入运行时;

(技术规范标准)中华人民共和国电力行业标准DL—静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

中华人民共和国电力行业标准 DL478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 中华人民共和国能源部1992-07-02批准 1992-10-01实施 本标准参照采用国际电工委员会IEC255号出版物《电气继电器》等有关标准。 1主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统二次回路中用的静态型继电保护及安全自动装置(以下简称为装置)通用的基本技术条件。各类型的产品除必须符合本标准规定外,还应符合该产品技术条件的规定。 本标准适用于电力系统二次回路中的静态继电保护及安全自动装置。 2引用标准 GB2900.1电工名词术语基本名词术语 GB2900.17 电工名词术语继电器和继电保护装置 GB4858 电气继电器的绝缘试验 GB6162 静态继电器及保护装置的电气干扰试验 GB3047.1 面板、架和柜的基本尺寸系列 GB1360 印制电路网络 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2423 电工电子产品基本环境试验规程 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

3名词术语 本标准应用的继电器及继电保护装置名词术语主要引用的是GB2900.1、GB2900.17。4技术要求 4.1环境条件 根据装置在使用、贮存、试验中可能遇到的实际环境条件,本标准规定了装置正常工作的环境条件、贮存温度及正常的试验大气条件。 如果所测的参数随温度和(或)气压的变化规律为已知,就在规定的正常试验大气条件下测量参数值。有必要时,可通过计算校正到规定的基准标准大气条件下的参数值。 本标准规定的基准标准大气条件如下: 4.1.1正常工作的大气条件 a.额定的环境温度:0~35℃;-5~+40℃;-10~55(50)1)℃。 b.相对湿度≤90%(相对湿度为90%时,环境温度不低于25℃,继电器内无凝结及冰形成)。 c.大气压力80~110kPa。 注:1)括号内的数值为根据用户或制造单位的需要和可能来确定的数值,下同。 4.1.2基准的标准大气条件 a.环境温度20±2℃; b.相对湿度45%~75%; c.大气压力86~106kPa。 4.1.3周围环境要求 a.本标准规定的装置不承受太阳辐射、雨和水的冲洗,适应室内的有气候防护的环境。 b.大气中有不含有导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体。 c.周围不允许有较严重的霉菌存在(如有特殊要求,按GB2423.16选择霉菌生长的程度和等级)。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

微机保护技术要求DOC

河北唐山德龙 3MW余热发电项目总承包工程主控室设备技术规范书 天津海天方圆节能技术有限公司 二○一六年三月

一、总则 1 本规范书适用于本期工程的电气系统微机保护及监控、常规控制设备。它提出了设备及其系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,卖方应提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。 3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 4 本规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 5卖方保证买方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,卖方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 6 本规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 二、工程概况 1 工程规模 本期工程设计规模为1×3MW汽轮发电机组。 2电气系统概况 本期新上一台3MW汽轮发电机组,机端电压10.5kV。单设发电机出口母线,发电机发出的电经并网联络线与厂内原有的10KV系统并网。本期新上一台低压厂用变压器,厂变高压侧断路器柜、并网联络柜均接自发电机10KV母线,业主提供一路低压380V电源作为备用电源。主接线结构请详见“电气主接线图”。

三、设备设计、制造、验收所用的标准 1 DL/T5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 2 GB/T15145 微机线路装置通用技术条件 3 DL478-92 静态继电器保护及安全自动装置通用技术条件 4 GB7261 继电器及继电保护装置基本实验方法 5 GB6162-85 静态继电保护及保护装置的电器抗干扰实验 6 GB14285-93 电力系统继电保护及安全自动装置技术规程 7高频干扰技术措施及高频干扰实验标准应符合DL478的规定 8辐射电磁场干扰试验应符合GB/T14598.9-1995(IEC255-22-3-1989)III 9 GB4858电器继电器的绝缘试验 10 GB50062-92电力装置继电保护及自动化装置设计规程 11 DL/T5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定 12 电测量及电能计量装置设计技术规程 四、当地气象条件 项目地乐亭县属暖温带滨海半湿润大陆性季风气候类型区,冬季长达170天,夏季为72天,春季66天,秋季51天。境内季节气温,基平吻全于平均气温,10℃-22℃为春季和秋季,22℃以上为夏季,10℃以下为冬季标准。年平均气温在10℃左右。 乐亭县多年年平均降水量为613.2毫米,年降水总量7.94亿立方米。境内大气降水有3个特点: (1)大气降水年内分配极不均匀,表现在冬春干旱少雨,夏秋雨水集中。从多年年平均值来看,6-9月份(汛期)降雨量为495.7毫米,占全年的80.8%,其余各月降水量为117.5毫米,仅占全年的19.2%。 (2)大气降水在年际分配上变率大。据乐亭气象站(局)30年

10kV微机保护系统技术规格书

10kV微机保护系统技术规格书

10kV微机保护系统技术规格书项目名称 PROJECT 重庆市MDI一体化项目 分项名称 SUBPROJECT 乙炔装置 用户图号 CLIENTDWG.N O. CQMCP1-CCEC-210AA-ELC-INQ-005 文件编号 DOCUMENT NO. 210-90-0000-4 6-005 项目代码JOB. NO. E09 023 设计阶段 STAGE 基础 工程 设计 第1 页共23页 SHEET 1 OF 23 10kV微机保护系统 R 0 供审核 修改REV. 说明 DESCRIPTION 设计 DESD. 日期 DATE 校核 CHKD. 日期 DATE 审核 APPD. 日期 DATE 本文件产权属CHENGDA所有,未经CHENGDA书面许可不准复制或转让第三方. ′

1.总则 1.1本设备技术规格书适用于重庆市MDI一体化项目乙炔装置的10kV用电系统综合 保护装置。它提出了综合保护装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面 的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优 质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备 (或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价 书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准 执行。 1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后的技术协议书作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等法律效力。 1.6本设备技术规格书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2.规程和标准 2.1合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相 应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括 在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2卖方提供的设备和配套件应符合以下标准但不局限于以下标准: GB2423 电工电子产品基本环境试验规程

PSL 691U线路保护测控装置说明书.

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于线路保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表

目录 1 装置概述 (5) 2 技术性能及指标 (7) 2.1 额定电气参数 (7) 2.2 主要技术指标 (7) 2.3 环境条件 (8) 2.4 功率消耗 (8) 2.5 过载能力 (8) 2.6 绝缘性能 (8) 2.7 耐湿热性能 (8) 2.8 电磁兼容性 (9) 2.9 机械性能 (9) 3 功能 (9) 4 原理说明 (10) 4.1 三段式复合电压过流保护 (10) 4.2 定时限/反时限零序过流保护 (10) 4.3 过负荷保护 (11) 4.4 后加速保护 (11) 4.5 TV断线告警 (11) 4.6 4-20mA直流输出 (11) 5 整定 (12)

1 装置概述 PSL 691U(S)线路保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂厂用电进线及母联(可与各类综合自动化配套)开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 技术特点 ?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单, 保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数 据直接存入U盘,方便故障分析。 ?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab, Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。 ?电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 ?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变 送器。 ?最多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为与模拟量输出接点复用)。 ?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有 继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接 口)。 ?两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 ?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路 模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为

WDZ-5211线路保护测控装置讲解

WDZ-5211线路保护测控装置 1装置功能 WDZ-5211线路保护测控装置主要用于10KV及以下馈线的保护和测控。 WDZ-5200系列线路保护装置包括WDZ-5215短线路综合保护测控装置,两者在保护、测控功能的区别见下表所示。 2保护功能及原理 2.1过流一段保护 过流一段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流一段保护。 2.1.1保护动作逻辑框图 I a>I gl1 I c>I gl1 I b>I gl1 U min

2.1.2 保护动作判据 ? ?? ??<>>dybs gl gl U U t t I I min 1 1max 式中,I max :A 、B 、C 相电流(I a ,I b ,I c )最大值(A ) I a :A 相电流值(A ) I b :B 相电流值(A ) I c :C 相电流值(A ) U min :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最小值(V ) U ab :AB 线电压(V ) U bc :BC 线电压(V ) U ca :CA 线电压(V ) I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A ) t gl1:过流一段保护动作时间整定值(s ) U dybs :低电压闭锁过流电压整定值(V ) 2.2 过流二段保护 过流二段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流二段保护。 2.2.1 保护动作逻辑框图 I a >I gl2I c >I gl2I b >I gl2U min >dybs gl gl U U t t I I min 2 2max 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A ) t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

母联保护测控装置使用说明书

母联保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的母线联络保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):两路母线电压、电流、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆电源断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与两路进线断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投 和母联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件

◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。 图1 三段保护逻辑框图 零序过流保护逻辑图如下图。

静态继电保护及安全自动装置通用技术条件.doc

中华人民共和国电力行业标准 DL 478—92 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 中华人民共和国能源部1992-07-02批准 1992-10-01实施 本标准参照采用国际电工委员会IEC255号出版物《电气继电器》等有关标 准。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统二次回路中用的静态型继电保护及安全自动装置(以下简称为装置)通用的基本技术条件。各类型的产品除必须符合本标准规定外,还应符合该产品技术条件的规定。 本标准适用于电力系统二次回路中的静态继电保护及安全自动装置。 2 引用标准 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB2900.17电工名词术语继电器和继电保护装置 GB4858电气继电器的绝缘试验 GB6162静态继电器及保护装置的电气干扰试验 GB3047.1面板、架和柜的基本尺寸系列 GB1360印制电路网络 GB2681电工成套装置中的导线颜色 GB2423电工电子产品基本环境试验规程 GB7261继电器及继电保护装置基本试验方法 3 名词术语 本标准应用的继电器及继电保护装置名词术语主要引用的是GB2900.1、GB2900.17。 4 技术要求 4.1 环境条件

根据装置在使用、贮存、试验中可能遇到的实际环境条件,本标准规定了装置正常工作的环境条件、贮存温度及正常的试验大气条件。 如果所测的参数随温度和(或)气压的变化规律为已知,就在规定的正常试验大气条件下测量参数值。有必要时,可通过计算校正到规定的基准标准大气条件下的参数值。 本标准规定的基准标准大气条件如下: 4.1.1 正常工作的大气条件 a.额定的环境温度:0~35℃;-5~+40℃;-10~55(50)1)℃。 b.相对湿度≤90%(相对湿度为90%时,环境温度不低于25℃,继电器内无凝结及冰形成)。 c.大气压力80~110kPa。 注:1)括号内的数值为根据用户或制造单位的需要和可能来确定的数值,下同。 4.1.2 基准的标准大气条件 a.环境温度20±2℃; b.相对湿度45%~75%; c.大气压力86~106kPa。 4.1.3 周围环境要求 a.本标准规定的装置不承受太阳辐射、雨和水的冲洗,适应室内的有气候防护的环境。 b.大气中有不含有导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体。 c.周围不允许有较严重的霉菌存在(如有特殊要求,按GB2423.16选择霉菌生长的程度和等级)。 d.外磁场影响强度的允许值由产品标准规定。 4.2 电源的技术要求 4.2.1 交流电源 4.2.1.1 交流电源频率为50Hz,允许偏差为额定值的±0.5%。 4.2.1.2 交流电源波形为正弦波,畸变系数1)不大于2%。 注:1)畸变系数:从非正弦周期量中减去基波分量所得的谐波分量的有效值与非正弦量的有效值的比值,通常用百分比表示。 4.2.1.3 三相电源应完全平衡。如产品标准中未作具体规定,其试验允许误差的要求为: a.三相电源的各相电压(或线电压)之差应不大于相电压(或线电压)的平均值的1%; b.相电压之间的相位差应相同,允许角差为2°;