三相电能表现场校验装置

二、主要功能与特点:

1. 要求表源一体式结构,无负荷校验,每相最大输出电流10A、功率8VA,任意功率因数点、任意电流大小输出,对电能表各校验点进行全面测试。

2. 可以进行低压回路的电流互感器变比测量,可同时对三相低压互感器倍率进行测量并能测量角差。

3. 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。

4. 能读取多功能电子式电能表的记录数据包括码度数据、失压记录、时钟以及满足使用方提出的其他功能要求。

5. 可在现场输出电压电流检测装置和电能表误差,用于计量装置开通前的验收测试或无负荷测试表计误差。

6. 可在新装现场有PT、CT而无负荷情况下做接线查线

7. 可自动或手动校验单相、三相三线制、三相四线制有功和无功感应式电能表及电子式电能表(能接收电子式电能表的脉冲)。

8. 可用对比法校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器。

9. 可测二次压降、二次负荷。校核电能表常数。四象限电能测量。

10. 同时校验有功、无功电能表误差,同时校验主、副表误差及自动计算标准偏差估计值。

11. 钳表自校准功能,可保证钳型互感器的长期精度稳定性;最小测试电流能力:5A或1A钳时达到1mA。

12. 可带 0.2 级 5A 钳(已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等)。

13. 可带 20A、100A、500A、1000A 钳,直接测量低压计量综合误差,与 5A 钳配合,直接测CT变比。

14. 宽工作电源AC 57.7~480V,且可内部电池供电(充电无须外接充电器)双选择。

15. 在四个相限识别常见的三相三线 48 种、三相四线 96 种接线错误,显示任意接线的六角图。

16. 可测三相电压、电流的 2~51 次谐波,并可存储全部谐波数据。

17.支持USB、232接口,可下载校验计划,上传校验数据,软件系统可与广东省营销系统接口。

18. 汉字输入。支持 U盘,可通过 U盘、串口升级软件下载校验数据。

三、设备售后服务要求:

1、产品必须通过广东省电力试验研究所的检测,并附检测报告,其费用由生产商负责。

2、在近年的广东电网公司计量设备招标采购中标的企业优先考虑。

3、设备到货后免费安装、调试、培训使用人员。

4、整套校验设备安装调试完毕后要求提供1年的免费保修服务。

5、设备使用周期内免费提供校验软件的升级服务。

6、售后服务响应时间要求为(保修期内):

简单故障:如设备操作、软件使用等,可通过电话指导方式2小时内解决。

一般故障:如设备元器件故障,需修理或更换等原因,要求厂家安排专人24小时内到达现场,恢复设备正常使用。

较大故障:如设备故障严重短期不能修复、需返厂维修等原因,要求厂家提供代用的同类校验仪供我方免费使用,直至我方设备修复为止。

1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版

三相智能电能表 通用技术规范 (编号:1307004-0000-g0)二〇一三年七月

本规范对应的专用技术规范目录

目录 1 总则 (3) 2 结构及其他要求 (3) 2.1规格要求 (3) 2.2环境条件 (4) 2.3显示 (5) 2.4外观结构和安装尺寸 (7) 2.5材料及工艺要求 (7) 2.6机械及结构要求 (10) 2.7功能要求 (12) 2.8准确度要求 (20) 2.9电气要求 (24) 2.10绝缘性能 (26) 2.11电磁兼容性要求 (26) 2.12可靠性要求 (27) 2.12数据安全性要求 (27) 2.13软件要求 (27) 2.14包装要求 (28) 2.15通信模块互换性要求 (28) 3 试验项目 (28) 3.1准确度试验 (28) 3.2机械试验 (31) 3.3气候影响试验 (31) 3.4电气性能试验 (31) 3.5绝缘 (34) 3.6电磁兼容性试验 (36) 3.7通信规约一致性检查 (36) 3.8功能检查 (36) 3.9费控安全试验 (36) 3.10可靠性验证试验 (36) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (36) 4.1技术服务 (36) 4.2现场安装调试相关要求 (37) 4.3出厂测试数据 (37) 4.4设计联络会 (37) 4.5工厂检验和监造 (38)

1 总则 1.1本技术规范适用于国家电网公司系统(以下简称“公司系统”)三相智能电能表的招标采购,它包括技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、售后服务等要求。 1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关国家标准、电力行业标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则招标人认为投标人提供的设备完全符合本技术规范。如有异议, 都应在投标书中以“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与投标人所执行的标准不一致,投标人应按更严格标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范主要的技术依据为以下规范,这些规范的内容与本技术规范具有同等法律效力(若有不一致之处,以招标文件技术规范为准),投标产品应满足下述规范的要求:Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》 Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》 Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》 Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2 结构及其他要求 2.1 规格要求 本节所列内容为从技术方面描述货物的规格要求,供货时的规格要求详见招标文件商务部分“货物需求一览表”。 2.1.1 标准的参比电压 标准的参比电压见表1。 表1标准的参比电压

多功能电能表现场校验仪的使用说明

多功能电能表现场校验仪的使用说明 多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。 电力使用多功能电能表现场校验仪时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V 插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按[复位] 键)后再使用。

三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 ,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。 3.2.4 具备现场读取电表资产编号和铅封扫描功能,方便现场录入。 ,并有足够的测量范围。其测量各种参数的误差应满足表1的规定,测量值显示的位数不于4位。 1页

电能表现场检验作业指导书

电能表现场检验作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于电能表的现场首检、周期检验和用户申验。 2检验依据 国家电网公司电力安全工作规程(国家电网安监[2009]664号) 关于印发《低压电能表装拆安全措施(试行)》的通知(营计〔2011〕57号) 电能计量装置技术管理规程 DL/T 448-2000 关于规范用户申验业务电能表现场检验工作的通知(闽电营销(2009)884号)3检验条件 3.1环境温度:(0~35)℃相对湿度:≤85% 3.2现场检验时,当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%或功率因数低于0.5时,除误差检验不宜开展外,其它检验项目,如电能表接线正确性、电能表功能检查等仍应开展。 3.3负荷相对稳定。 4安全工作要求 4.1填用工作票(含低压工作任务单等),并严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》相关规定。 4.2参照《低压电能表装拆安全措施(试行)》要求做好安全措施。 4.3至少有两人一起工作,其中一人进行监护。 4.4配置并正确使用合格的安全工器具。 4.5测试仪和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头。 4.6在接通和断开电流端子时,必须用仪表进行监控。 4.7电压互感器二次回路严禁短路,电流互感器二次回路严禁开路。 4.8现场检验应使用具有漏电及过流保护功能的电源插座。 5检验设备 5.1 0.05级及以上三相电能表现场测试仪(以下简称测试仪); 5.2 0.2级及以上单相电能表现场测试仪(以下简称测试仪) 5.3数字万用表; 5.4相序相位表。 6工作程序 -3-

6.1首检 6.1.1办理第二种工作票(或工作任务单)。 6.1.2注意工作区域与带电设备应保持足够的安全距离。防止误碰开关等操作设备。 6.1.3检查电能表、失压仪等设备是否完好无损。外观整洁无裂痕,标志清晰,螺 丝、接线等接触良好。 6.1.4检查被检电能表接线是否正确,推荐用双钳相位伏安表,六角图法检查。 6.1.5具备辅助电源的测试仪,先打开电源开关通电预热。 6.1.6按极性、相别标志将测试仪测试导线接入电压、电流回路。 6.1.7用万用表检查测试仪的电压、电流回路,电流二次回路不应开路,电压二次 回路不应短路。 6.1.8根据现场电能表的电压、最大电流(最大值)规格,手动选择测试仪合适的 电压、电流量程,接线方式,设置电表脉冲常数,选择误差测量功能。 6.1.9打开试验接线盒罩壳,先串联接入测试仪电流回路,再并联接入电压回路, 确认接线正确、牢固可靠。 6.1.10逐相缓慢打开接线盒电流回路的短路片,同时监视测试仪的电流指示,确认 电流回路未开路后,再完全打开短路片,记录电压、电流值。 6.1.11待电压、电流值稳定后,再次手动选择合适的电压、电流量程或切换回自动 量程模式,采用光电或脉冲取样方式进行现场检验。 6.1.12在测试仪达到热稳定后,且在负荷相对稳定的状态下,测量误差。测量次数 一般不得少于2次,取其平均值作为测量结果。当测量结果在最大允许值的80%~120%时,至少应再增加2次测量,取多次测量数据的平均值作为测量结果。测量结果不应超过被检表等级指标。 6.1.13恢复接线盒电流回路的短路片,并确认短接可靠。 6.1.14先拆除电压回路,再拆除电流回路接线,恢复试验接线盒罩壳。 6.1.15拆下脉冲线,检查被检电能表的显示是否正常。 6.1.16关闭测试仪电源。 6.1.17电能表功能检查(适用于多功能表) (1)检查电能表的显示、按钮是否正常。 (2)电能表内部时钟检查。检查被检电能表内的日历时钟,日历应与当前日期一致,时间与北京时间相差应小于等于3min。 (3)电池检查。检查电能表是否存时钟电池欠压、停电抄表电池欠压指示。 (4)失压记录检查。检查多功能电能表事件记录寄存器,并记录所计的失压次-4-

智能电表技术规范V4.0-20151109(最终稿)

中国铁塔股份有限公司企业标准 Q/ZTT 1017—2015 基站交流智能电表技术规范 版本号:V1.0 2015 - 11 - 10发布2015 - 11 - 12实施中国铁塔股份有限公司发布

目次 前言.................................................................................................................. IV 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4技术要求 (3) 4.1规格要求 (3) 4.2环境条件 (4) 4.3冲击与振动 (4) 4.4外观与结构 (5) 4.5计量功能 (6) 4.6时钟电池 (6) 4.7校时功能 (6) 4.8显示及告警功能 (7) 4.9数据存储功能 (7) 4.10监控性能 (8) 4.11电流互感器 (9) 4.12准确度要求 (9) 4.13误差一致性要求 (10) 4.14电气要求 (10) 4.15绝缘性能试验 (11) 4.16电磁兼容性要求 (11) 4.17材料阻燃性能 (12) 4.18可靠性指标 (12)

4.19软件要求 (12) 5 产品检验 (12) 附录 A (规范性附录)基站交流智能电表通信协议 (13) A.1物理接口和通信方式 (13) A.1.1物理接口 (13) A.1.2通信方式 (13) A.2协议的基本格式 (13) A.2.1帧结构的基本格式 (13) A.2.2基本格式的解释 (13) A.3数据格式 (16) A.3.1基本数据格式 (16) A.3.2 LENGTH数据格式 (17) A.3.3 CHKSUM的数据格式 (17) A.3.4 DATA_INFO数据格式 (18) A.3.5日期时间 (19) A.3.6未监测值或无效值 (19) A.4编码分配 (19) A.4.1设备类型编码分配表(CID1) (19) A.4.2命令信息编码分配表(CID2) (19) A.5通用命令内容 (20) A.5.1获取电表时间 (21) A.5.2设定电表时间 (21) A.5.3获取通信协议版本号 (22) A.5.4获取电表地址 ............................................................................ 错误!未定义书签。 A.5.5获取电表厂家信息 .................................................................... 错误!未定义书签。 A.6智能电表通信协议 (24) A.6.1获取模拟量量化数据(浮点数) (25)

多功能电能表现场校验使用说明书

一、概述 HTDN-3H多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有 功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的 一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的 解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的 120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯 端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和

水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流, 再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿 过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气 体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率 等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表 的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。 6、六角图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。 7、CT变比高精度测量。 8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

智能电表施工与技术服务方案

智能数显电表的详细情况及技术服务方案 一、智能数显电表的详细情况 我公司若有幸中标,成为贵公司的智能数显电表的供应商。将积极配合贵公司实际需求,并严格按照招标文件中参数提供合格的产品。我公司将提供广东南洋电器有限公司生产的产品。该产品作为全国五大品牌的智能电表厂商之一,有着性能良好的产品和很好的社会信誉。下面具体详细介绍该产品的质量标准、检测标准、测试手段、配件、配品等情况: 1、产品质量标准:可满足用户实际需求,无人管理的状态下,自动抄表;也可实时抄表。随时查询各用户任何时段内的所有数据,包括用编号、分区、楼层、数据时间、计费类型和累计量等。通过国家质量检测达到合格产品。 2、检测标准、测试手段:可测量并显示电流、电压、频率、功因、电度等电参数。 3、产品的主要配件、配品、功能: ?采用先进计量和控制芯片,能够实现恶载和超载断电,有功电能计量准确; ?采用外部E2保存数据,寿命长达10年,支持掉电保存数据功能; ?智能管理:下载电量,计量用电量,根据剩余电量实现开断继电器管理; ?恶性负载、超载准确控制,超载、恶性负载识别功率各模块可通过软件独立设定,恶性负载识别只需2秒; ?提示信息:液晶显示,可显示本次充值电量、剩余电量、累计用电量、请购电、房间号、超载、恶载以及异常提示信息; ?工作指示灯智能闪烁; ?通讯部分采用光电隔离和防雷设计,通讯更为可靠; ?系统提供实时功率、电网频率等用电参数; ?软件校表功能; ?人性化的送断电管理; ?电流环通讯、485两种通讯模式可选;

?新一批用户初次使用时支持透支用电; 二、技术服务方案 1、安装调试、质量保证方案 1.1组建工程项目经理部 根据智能数显电表安装工程的特点,公司将选派一批专业的、有丰富工程管理经验的人员组成项目经理部。项目经理部组建后,在建设单位、监理单位、监管部门的支持和配合下,对施工项目实行全过程的管理,对工程工期、质量、安全文明生产实施组织协调、控制和决策,确保完成本项目工程,达到公司要求的管理目标。 1.2施工准备 施工的准备工作(见表) 1)、技术准备 A. 熟悉设备随机技术文件、井道电源配电图、机房平面布置图等资料,并与实际对照确认。如有异议应及时与公司安装部和建设单位联系。 B. 由公司安装部门组织专业技术人员按工程项目情况编制项目施工组织设计方案,由质量安全工程师审核。对于重大的项目工程,公司将组织专家组对方案进行专项论证审查。 C. 技术交底:开工前项目部技术负责人必须将本工程项目施工组织设计方案及时向安装班组交底,

三相电能表现场校验仪操作规范

三相电能表现场校验仪操作规范 一、主要技术指标(RD:读数 RG:量程) 1. 电压测量 电压测量范围: 0~456V 2. 电流测量 3. 4. 无功功率测量 5. 相位测量 相位测量范围: 0°~359.99°

6. 频率测量 频率测量范围: 45Hz~65Hz 频率测量准确度:0.01Hz 频率测量分辨率:0.001Hz 7. 功率因数测量 功率因数测量范围: -1.0~0~+1.0 8. 有功电能测量 9. 无功电能测量

10. 电能脉冲输出 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999 最高脉冲输出频率为72kHz 11. 电能脉冲输入: 被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999 校验脉冲数设置范围:1~9999999999 最高能接收脉冲频率为50kHz 12. 充电电源 范围:AC220V±10%,100V±10%,功耗<15W; 13、工作环境 温度:-5℃~55℃ 相对湿度:≤85% 无腐蚀性气体 二、操作说明 本机通过按键操作。 (a)软键 界面上有6个软键,通过对应的固定按键操作。每个软键上可能有多个操作项目,每按一次软键,依次切换操作项目,执行对应的操作。 (b)编辑 在界面上编辑参数,通过键Tab→(向后)、Tab (向前)移动焦点,选择编辑框,按→←键可在字符之间移动光标,按“Del”键删除。 Enter——确认键; ESC——退出键。 1.电能误差操作方法。 将电源开关打开,首先显示的是误差快捷界面 按ESC键进入主菜单界面

按下方的对应键进入相应的功能。右侧上方位当前电池电量显示。按“ESC”返回电能快捷误差界面。 在主菜单中,按“电能误差”软键,即进入电能误差功能, “电能/综合”:选择测试电能误差或者测试综合误差,综合误差要求输入CT变比,综合误差用来检验整个检定装置。 “P/Q/PQ”:此按钮的状态由当前表记录的表类型参数中的有功无功信息决定。为主副表状态时,不能选择PQ。 “钳表/直测”:按此按钮在电流钳与电流直测方式之间切换。 4L/3L(4L:三相四线; 3L:三相三线):按下此按钮切换线路类型,其状态由参数录入界面的参数“表类型”决定,表类型中包含“四线”或“单相”时为4L,包含“三线”时为3L。如果未录入表类型,默认为4L。 “启动”:按F5,该“启动”按钮会凹陷,显示“停止”,此时其它按键都失灵,只有F5可以起作用,再次按F5,“停止”变为“启动”,在“启动”时可以选择功能、输入参数。按下“启动”按钮,开始电能误差的检定。 “Esc”:退回到主界面 2.接线检查 a. 电压电流 显示电压电流有效值及相位,注意,在三相三线界面,B相电流有效值及相位显示“——”。 由于本机在三相三线界面只能测量Uab、Ucb,不能测量Ubc和Uca,因此Ubc和Uca 的有效值和相位通过计算得到。 b.功率与功率因数 “Px(W)”和“cos?x”栏显示CL3121实测的总功率和总功率因数。 “Po(W)”和“cos?o”栏显示根据已识别的相别计算的总功率和功率因数。当电压缺相或电流缺相或电压电流未能全部识别时,不进行计算和显示。

三相电能表现场校验仪的使用方法

一、接线原理 ⑴三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图十六所示 图十九、三相三线计量原理图 三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图十七所示 图二十、三相四线计量原理图

二、三相四线低压电能表经钳表接入接线 三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图十八 图二十一 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C 的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

三、三相四线低压电能表经内部CT接入测试 三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图十九所示: 图二十二 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连 片打开。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。 目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对于没有端子排的只能采取 钳表接入法。

电能表的现场检查方法(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电能表的现场检查方法(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电能表的现场检查方法(新版) 1、三相四线有功电能表检查 (1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。 (2)电流短接和电压断开法:分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为正常的1/3。 (3)检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,校验时要注意观察校验仪显示屏上的有关参数(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差),有助于判别接线、

电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。 2、三相三线有功表的检查 (1)测量线电压:用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V)如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A 相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。 (2)确定B相电压:用电压表测电能表各电压端钮对地电压,若为100/1.732V,则为A或C相电压端钮,是0V的为B相电压端钮。 (3)Ua、Uc对调法:如果Ua、Uc对调后,电能表仍能转动说明接线肯定是错误的,反之不成立。 (4)断开B相电压法:当负载稳定接线正确时,将电能表的B相电压断开,此时电能表电压线圈承受的电压为额定电压的一半,所以电能表仍正转且转速减慢一半,如果断开B相电压后,电能表不是减慢一半,说明接线肯定错误,反之不成立。 (5)改正接线:查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接

最新多功能电能表现场校验仪说明书

多功能电能表现场校验仪说明书

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 1、开机 4 2、接线方法4 3、设置常数及方式5 4、电参数测量 5 5、CT变比的测量6 6、查线(错误接线识别) 6 7、电能表校验8 8、存贮和查询11 9、液晶屏对比度的调节12 六、电能基本误差的校准12 七、常见故障及处理方法12 八、附件13 九、附录14 1、钳形电流互感器的使用方法14 2、光电采样器的使用方法14 3、电子表脉冲采样线的使用方法14

一、概述 尊敬的用户,非常欢迎您选购我们为您生产的JYM-3型多功能电能表现场校验仪,该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择

开关。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。

电能表现场校验装置通用技术规范

电能表现场校验装置通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 电能表现场校验装置采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成表4“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中货物数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电表现场运行常见 故障分析手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

智能电能表现场运行 常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司 一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 智能电表是在传统多功能意义电表的基础之上,在电能计量基础上重点扩展了其相关功能,以满足智能电网“信息化、自动化、互动化”,实现电力用电客户用电采集系统的全覆盖、全采集、全预付费。 二、基本原理 被测交流电压和电流经过电阻分压网络和锰铜继电器完成信号采样后,将取样信号送入计量芯片,通过乘法器转换成功率信号并以脉冲输出,同时微处理器将脉冲信号根据费率时段进行分时累加,得到总电量和各费率电量,结果保存到数据存储器中,微处理器同时完成显示和外部进行交换的功能。 三、智能电表常见故障分析 智能电表作为智能电网建设的重要基础设备,目前我公司已实现单相费控智能电表的校验、现场安装工作,部分地区已基本实现了全采集、全覆盖,但在智能电表陆续安装、试用过程中,部分居民由于对智能电表的相关功能缺乏了解,计量纠纷投诉事件上升,加强对智能电表的工作原理和故障分析判断,对于减少计量纠纷和提高智能电表运行质量十分必要。(一)智能电表异常显示代码解决方案

1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示: 表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 卡相关提示

三相电能表现场校验仪说明书

三相电能表现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电 击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点 2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 4

一、概述 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。电能表现场检验作业指导书 一、总则 1、适应范围 本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程 a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》 e.DL409-1991《电业安全工作规程》 f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g.SD109-83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614-1997《多功能电能表》 i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3.1电能计量装置: 直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。

3.2电能计量装置现场检验: 对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3.3电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。 3.4电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。 3.5电压互感器二次回路压降 由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3.6合成误差: 计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。 3.7综合误差: 电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。 二、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电能表现场运行常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司

一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 (一)智能电表异常显示代码解决方案 1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示:

表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 3.IC卡相关提示 此类异常为IC卡处理过程中发生异常需要在卡处理结束后进行提示,一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表IC卡相关异常代码对应异常名称及处理方法如表3所示: 表3 电表IC卡相关异常代码明细

单相多功能电能表现场校验仪

单相多功能电能表现场校验仪 多功能电能表现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于电力、冶金、化工、烟草、纺织、铁路、船舶、物业等行业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃电违法行为的查证提供了方便的解决方案。

一、技术条件 1. 一般使用条件 1.1 环境条件 使用环境温度:23℃±1℃;使用环境湿度:40%~60%R.H.; 1.2 电源 单相:AC220V±33V;频率:50±2.5Hz 2. 技术指标 2.1 装置准确度等级:0.05级/0.1级 2.2 输出电压: 量程:220V 调节范围:0~120% 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 输出容量:15VA/表位 负载特性:阻性、感性和容性 容性负载:小于0.47uF/表位 谐波输出:2~21次谐波,含量≤40%; 2.3 输出电流:

量程:1mA、10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A 调节范围:0~120%,最大输出电流:120A 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.05%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 最大输出容量:电压回路600VA,电流回路1000VA 负载特性:阻性、感性 启动电流输出:0.1mA(最小),准确度:≤5% 谐波输出: 2~21次谐波,含量≤40%; 偶次谐波(波群控制); 奇次谐波(可控硅波形); 2.4 输出功率: 稳定度:≤0.05%/2分钟,起动功率:准确度≤5%; 2. 5 输出相位: 调节范围:0~359.99°,调节细度:0.01° 2. 6输出频率: 调节范围:45~65Hz,调节细度:优于0.01 Hz

电能表的现场检查方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT494 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电能表的现场检查方法通用范本

电能表的现场检查方法通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、三相四线有功电能表检查 (1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。 (2)电流短接和电压断开法:分别短接A、 B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为

相关文档