噪声监测记录(R21-05)

区域/项目:编号:

噪声监测系统规范

5 系统引用标准 《卷烟厂设计规范》YC009-93 《环境空气质量标准》GB3095-1996 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 《作业场所空气中粉尘测定方法》GB5748-85 《电气设备安全设计导则》 GB 4064-8 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) 《智能建筑设计标准》(JB/T50314-2000) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》(建设部1997-290) 《建设领域计算机软件工程技术规范》(JGJ/T90-92) 《软件工程国家标准》GTB856 《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95 《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》(CECS81:96) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) 对国家有关电气、安全、消防、防爆、防雷、防静电、环境等强制性标准和国家规范、地方规程、法规,满足其要求。上述主要引用的技术标准、国家规范、行业规范若内容中不为最新版本,按最新版本采用。 1 环境监测行业规范 1.1 噪声 工业企业厂界噪声,是指在工业生产活动中使用固定的设备时产生的干扰周

围生活环境的声音。按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定,在城市范围内向周围生活环境排放工业噪声的,应当符合国家规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》。工业噪声主要来自机器和高速设备, 如: 电气设备的噪声來自变压器和电动机;加热通风设备的噪声來自喷出口、旋涡、风扇及其他运动部件。一般电子工业和轻工业的噪声在90 分贝以下, 纺织厂噪声在90-100分贝之间;机械工业噪声在80-100 分贝;凿岩机、大型球磨机达120分贝;风铲、风铆、大型鼓风机在120分贝以上。烟厂是典型的固定设备噪声源,做好噪声监测工作对周边环境保护,作业人员劳动保护至关重要。 环境噪声污染是一种能量污染,具有瞬时性和空间分布上的不连续性,只有采用多点抽样法测量且尽量提高监测频次,才能较真实的反映一个区域的噪声平均污染水平。目前,我国大多数噪声监测都沿用一年监测若干频次和时段的手工监测方法。伴随着科学技术的进步,开展在线自动噪声监测已成为噪声监测的发展必然趋势。环境噪声自动监测系统有着无须人员值守, 二十四小时连续运行的特点,极大地解决了当前噪声监测耗时、费力、代表性差等问题。为环境噪声执法、评价和治理提供及时、可靠、有效的依据,为城市实施安静工程提供了及时的、准确的环境噪声监测手段,对推动环保领域的技术进步和科技发展具有十分重要的现实意义。 噪声自动监测系统的应用对掌握厂房的劳动环境状况,及时发现问题并采取保护措施有着重要意义。同时在厂界布点的噪声自动监测系统,对噪声污染向社会生活区域排放实行实时监控,是作为企业公民社会责任的高度体现,具有重大的积极的社会意义。 1.1.1 《工业企业噪声卫生标准》(试行草案) 第1条,为了贯彻安全生产和“预防为主”的方针, 防止工业企业噪声的危害, 保障工人身体健康, 促进工业生产建设的发展, 特制订本标准。 第2条,本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所(脉冲声除外)。 第3条,本标准由各级人民政府卫生、劳动保护主管部门监督执行。 第4条,本标准由中华人民共和国卫生部,和国家劳动总局负责解释。 第5条,工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85分贝(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时, 可适当放宽, 但不得超过90分贝(A)。

环境噪声监测报告

噪声环境监测报告 专业班级:资环系09级三班第五组 同组人员:母晓松、朱虹颖、徐敏、尹秀琳、陶伟、王光福、周馨、 指导老师:李新 一、前言 1.基础资料收集于现场调查:根据本次监测的环境要素,对监测区域、校园噪声区或污染源进行收集资料和现场调查结果如下:校园内的噪声源主要是学校学生以及周围居民,校园外对校园产生影响的的主要是高速公路国王的车辆(横穿校园)。噪声污染高点在中午以及下午下课阶段。晚上的噪声主要来源于高速公路生来往的车辆。校园内早生物然总理来讲比较轻微。 2实验目的: 1、学习区域环境噪声的监测方法,并对校园生活区、教学区等不同功能区噪声污染进行评价; 2、熟悉声级计的使用; 3、掌握对非稳态的噪声监测数据的处理方法。 二、监测方案的设计 1 采样点设置 布点方法: 本次噪声监测所采用的方法是网格法,即在校园内外共分12个网格,网格按顺序编号,测量点选在每个网格中心,因此共设12个

监测点。监测点分别为: 2 噪声评价方法: 评价采用等效连续声级法。等效连续声级法就是把实地监测所得到的L eq值做算术平均运算,所得到的平均值代表该区域的噪声水平,该平均值可以对照《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93),评价该区域的声环境质量是否符合标准。 城市区域环境噪声分类标准(dB) 1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域;乡村居住环境可参照执行该类标准。 2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。 3类标准适用于工业区。 4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域,穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 三、主要仪器:噪声声级计、计算机 四、操作步骤: A、监测方法: 测量一般选在上午8:00—12:00,下午14:00—16:00;监测结果为区域内所有网格等效连续声级的平均值。测量中,每隔5s读

环境噪声监测技术规范

环境噪声监测技术规范 环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声 1适用范围 本标准规定了结构传播固定设备噪声监测测量计划制定、现场调查方法、监测点位设置、室 内低频噪声测量方法、监测数据处理与评价、资料整编和监测质量保证等的技术要求。 本标准适用于结构传播固定设备噪声引起的室内低频噪声污染监测。 2规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件的条款。凡不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB3785声级计电、声性能及测量方法 GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准 GB22337社会生活环境噪声排放标准 GB/T3241倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T15173声校准器 GB/T17181积分平均声级计 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1倍频带声压级soundpressurelevelinoctave 采用符合GB/T3241规定的倍频程滤波器所测量的频带声压级。本标准规定的噪声频谱分析 时使用的倍频带中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz,其频率覆盖范围为22Hz~ 707Hz。 3.2低频噪声LowFrequencyNoise 不同的国家或地区对于低频噪声的频率范围的认定不尽相同,我国《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348)和《社会生活噪声排放标准》(GB22337)规定固定设备结构传播的低 频噪声范围规定为31.5~500Hz。 3.3噪声评价数noiseratingnumber(NR) 是一种噪声评价方法,它通过一系列频谱曲线(NR噪声评价曲线)来反映不同声级和频率的 噪声对人造成的听力损失、语言干扰或烦恼的程度。曲线的NR值等于中心频率为1000赫的倍频 程声压级的分贝整数。为了弥补A声级在评价室内低频噪声污染方面的不足,本标准引入噪声评 2 价数NR。 4现场监测测量条件 4.1测量仪器 4.1.1声级计与滤波器

噪声污染控制工程实验

噪声污染控制工程实验 实验一 道路交通噪声监测 一、实验目的 交通噪声是城市环境噪声的主要来源,通过实验加深对交通噪声特征的理解,掌握等效连续声级及统计声级的概念,并且希望能够提高以下技能:1、掌握声级计的使用方法。2、熟练地计算等效声级、统计声级、昼夜等效声级、标准偏差。 二、测量仪器 采用积分声级计和噪声频谱分析仪。 三、实验条件 测量时应该无雪、无雨,加防风罩。使传声器膜片保持干净。 四、测点选择 测量点选在两个路口间、交通干线路边的人行道上,传声器距离路中心7.5m 处。测点在路段中间,距两交叉路口应该大于50m ,小于100m 。测点距地面1.2m(无支架手持时距人身体0.5m),尽量避免周围反射物体(离反射物体最短距离3.5m )对测试结果的影响。 五、测量方法和步骤 1.准备号复合条件的测试仪器,对传声器进行校正,检查声级计的电池电压是否足够 2.在选定的位置布置测点,并标注在城市街区图中。 3.在规定时间(白天8:00~12:00,14:00~18:00;夜间22:00~05:00),每个测点每隔5s 读取瞬时A 声级,连续读取200个数据,同时记录车的种类和数量及车的总流速(辆/h )。 4.计算噪声瞬时声级的标准偏差 () ∑=--= n i i L L n 1 2 11σ(dB )

5.测量后,用校正器对传声器再次进行校正,要求测量前后传声器的灵敏度相差不大于2dB ,否则重新测量。 六、数据处理 将测得的200个A 声级数据,按照从大到小的顺序排列,读出L10(第20个)、L50(第100个)、L90(第180个)的声级值,得到统计声级L10 、L50 、L90,由于交通噪声的声级起伏一般复合正态分布,所以等效声级根据下式近似值计算: 七、测试报告的内容和要求 1.测试路段及环境简图;测试时段;车辆类型、数量及流速; 2.测试数据列表(自己设计表格),标出统计声级L10 、L50 、L90,计算出等效连续声级Leq ,依据该路段所处区域的环境噪声标准(查资料列出),判断交通噪声是否超标。 八、注意事项 声级计属于精密仪器,使用时要格外小心,防止碰撞、跌落,防止潮湿淋雨。 九、思考题 1、你监测的路段是否超过了交通噪声标准? 2、请提出减少交通噪声污染的措施。 实验二 驻波管法测定吸声材料的吸声系数 一、实验目的 1.加深学生对基本理论知识的理解; 2.认识和了解驻波管法测定吸声材料的吸声系数装置的结构和原理; 3.学会测定常用材料吸声系数的方法 二、实验原理 在厅堂音响设计中,特别是在音质设计中,广泛地要选用各种吸声材料及其构 造。对吸声材料的吸声系数测试方法的了解,是每个建筑施工、设计人员应该掌握的。驻波管法是测定材料的吸声系数方法之一,测试的是当声波垂直入射到材料时 ()60 2 901050 L L L L eq -+ ≈

道路扬尘噪声污染监测系统

道路扬尘噪声污染监测系统FM-CPY 道路扬尘噪声污染监测系统FM-CPY 概述: 河北飞梦道路扬尘噪声污染系统随着城市建筑行业的发展,建筑扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。触屏式道路建筑工地扬尘污染监控系统是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。道路扬尘噪声污染监测系统FM-CPY 系统组成: 本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。 道路扬尘噪声污染监测系统FM-CPY 功能特点:

1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。 2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。 3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数; 4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。 5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。 6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。 7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。 8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。 9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行

噪声监测方法

噪声监测方法 环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一、城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、城市环境噪声长期监测和城市环境中扰民噪声源的调查测试等。 基本测量仪器为精密声级计或普通声级计。仪器使用前应按规定进行校准,检查电池电压,测量后要求复校一次,前后灵敏度不大于2dB,如有条件,可使用录音机、记录器等。 (一)城市区域环境噪声监测 布点:将要普查测量的城市分成等距离网格(例如500m×500m),测量点设在每个网格中心,若中心点的位置不宜测量(如房顶、污沟、禁区等),可移到旁边能够测量的位置。网格数不应少于100个。 测量:测量时一般应选在无雨、无雪时(特殊情况除外),声级计应加风罩以避免风噪声干扰,同时也可保持传声器清洁。四级以上大风应停止测量。 声级计可以手持或固定在三角架上。传声器离地面高1.2米。放在车内的,要求传声器伸出车外一定距离,尽量避免车体反射的影响,与地面距离仍保持1.2米左右。如固定在车顶上要加以注明,手持声级计应使人体与传声器距离0.5米以上。 测量的量是一定时间间隔(通常为5秒)的A声级瞬时值,动态特性选择慢响应。 测量时间:分为白天(6:00-22:00)和夜间(22:00-6:00)两部分。白天测量一般选在8:00-12:00时或14:00-18:00时,夜间一般选在22:00-5:00时,随地区和季节不同,上述时间可稍作更改。 测点选择:测点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2m以上的噪声影响敏感处。传声器对准声源方向,附近应没有别的障碍物或反射体,无法避免时应背向反射体,应避免围观人群的干扰。测点附近有什么固定声源或交通噪声干扰时,应加以说明。

噪声监测

实验一校园噪声监测 一.实验目的 1.掌握噪声的监测方法。 2.熟悉声级计的使用。 3.掌握对非稳态的无规则噪声监测数据的处理方法。 二.测量条件 1.使用仪器是声级计。天气条件要求在无雨雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。 2.测点选在噪声敏感建筑物外1m,传声器对准声源方向,附近没有别的障碍物或反射体,避免围观人群的干扰。测量同时要记录周围声学环境,包括主要噪声源或交通噪声干扰。 三.实验步骤 1.选定测点:如:校园内学生宿舍楼、图书馆、教学楼、餐厅、中心广场、校园交通道路等,可选择不同时间段,每组测量的测点数等于组员人数,记录测量时间和地点。 2.各组轮流使用一台声级计测量各测点,一个组内每个组员记录不同测点或不同时间段的测量结果,填入噪声测量记录表中。按组收齐实验报告。 3.读数方式用慢档,每隔5s读一个A声级瞬时值,连续读取100个数据,同时记录天气情况和主要噪声来源,并记录人流量(人/分)。 四.数据处理 1.将各测点测量的数据从大到小排列。从数据上找出L10、L50、L90。 2.求出各测点的等效声级L eq和噪声污染级L NP。 年月日时分至时分 星期测量人 天气情况仪器 地点计权网络A档 噪声来源人流量(人/分)

快慢档慢档取样间隔5秒 取样总个数100个从大到小排列 L10= dB(A)L50= dB(A)L90= dB(A) L eq= dB(A)L NP= dB(A) 五.注意事项 1.每次测量前均应仔细校准声级计。声级计使用的电池电压不足时应更换。 2.环境噪声是随时间而起伏的无规律噪声,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示,本实验用等效声级表示。 3.目前大多数声级计具有数据自动整理功能,作为练习,希望能记录数据后手工计算。 思考题: 1.L10、L50、L90各相当于噪声的什么值?L eq、L NP与它们有何关系?(请写出关系式) 2.将校园的声环境质量与国家相应标准比较得出结论;通过对本组测得的所有地点和时间段的结果进行讨论,分析校园声环境质量现状;提出改善校园声环境质量的建议及措施。

环境噪声监测记录表

此图为唐山学院东校区生活区平面图一角,图中字母代表噪声监测点。 A B H G F E C D 北 东 河 北 路

测量区域唐山学院东校区生活区 测量点 A 测量时间2011.12.02 8:00至8:08 测量对象噪声 主要干扰源交通、施工 取样间隔5s 每个测点取样次数200次59.3 63.3 62.7 62.8 66.9 61.9 61.2 63.8 61.2 59.4 61.2 63.3 60.1 60.2 59.5 63.1 61.1 60.8 59.0 60.1 56.7 56.8 55.4 57.3 61.4 57.1 58.3 58.5 55.3 65.0 58.4 60.7 65.6 59.7 55.3 58.4 60.7 56.2 58.4 57.2 61.0 60.6 60.0 66.9 60.9 62.5 64.7 58.9 62.3 60.2 60.8 61.5 61.6 67.5 59.2 56.4 54.5 55.4 55.7 56.8 56.2 63.1 56.2 56.5 58.9 57.2 59.4 55.4 54.6 56.3 58.5 56.9 57.954.2 56.0 53.6 56.1 56.7 57.5 58.1 54.3 62.8 61.7 58.3 57.5 57.2 56.4 56.1 55.7 56.3 56.4 56.6 60.6 57.1 58.6 57.9 55.1 58.0 58.4 57.7 58.7 平均数(dB)59.072 环境噪声监测记录表 测量区域唐山学院东校区生活区 测量点 B 测量时间2011.12.02 8:10至8:18 测量对象噪声 主要干扰源交通、施工取样间隔5s 每个测点取样次数200次70.0 77.9 77.3 77.3 82.3 71.5 69.7 70.4 70.0 73.2 72.2 72.7 69.9 70.4 70.5 59.8 71.0 69.0 72.0 71.4 70.8 71.4 72.3 71.4 73.6 80.4 76.2 81.0 77.1 75.0 73.9 78.3 79.0 75.6 71.1 72.9 76.3 75.6 71.0 72.2 70.4 71.4 71.1 66.6 68.0 66.5 66.2 68.5 69.3 74.6 71.9 67.8 70.6 67.7 72.5 67.8 69.0 71.9 70.5 70.4 72.5 71.7 73.1 72.0 71.8 74.8 78.1 70.5 73.9 78.8 73.0 71.5 71.9 69.3 66.9 66.7 66.1 68.1 68.9 68.2 68.1 66.0 65.9 67.2 70.6 68.7 68.0 69.3 67.2 68.6 67.0 70.2 77.0 70.3 71.9 73.5 74.2 76.9 76.8 79.8 平均数(dB)71.713

环境噪声监测报告

噪声环境监测报告 专业班级:第五组 同组人员: 指导老师:李新 一、前言 1.基础资料收集于现场调查:根据本次监测的环境要素,对监测区域、校园噪声区或污染源进行收集资料和现场调查结果如下:校园内的噪声源主要是学校学生以及周围居民,校园外对校园产生影响的的主要是高速公路国王的车辆(横穿校园)。噪声污染高点在中午以及下午下课阶段。晚上的噪声主要来源于高速公路生来往的车辆。校园内早生物然总理来讲比较轻微。 2实验目的: 1、学习区域环境噪声的监测方法,并对校园生活区、教学区等不同功能区噪声污染进行评价; 2、熟悉声级计的使用; 3、掌握对非稳态的噪声监测数据的处理方法。 二、监测方案的设计 1 采样点设置 布点方法: 本次噪声监测所采用的方法是网格法,即在校园内外共分12个网格,网格按顺序编号,测量点选在每个网格中心,因此共设12个监测点。监测点分别为:

2 噪声评价方法: 评价采用等效连续声级法。测量中,每隔5s读取一个瞬时A声级,连续读取120个数据。读数的同时记录附近主

噪声、振动记录

GAHJ/QM02-38-2013(D) 厂界噪声测试记录 被测单位:监测日期: 气象条件: 仪器名称、型号及编号:溯源方式及有效期 测前校准值:测后校准:声校准器型号及编号: 溯源方式及有效期测试人员: 单位:dB 测点编号位置Leq L10 L50 L90 SD 附测点示意图: 室主任:审核:日期:

功能区噪声二十四小时监测记录表 监测站名:测点名称:测点代码:功能区类别:监测仪器型号及编号:溯源方式及有效期 声校准器型号及编号:溯源方式及有效期 监测前校准值dB:监测后校准值dB:气象条件: 监测时间 L10L50L90L eq Lmax Lmin 标准差 (SD) 备注 月日小时开始时间 负责人:审核人:测试人员:填表日期:GAHJ/QM02-39-2013(D)

城市区域声环境质量监测记录表 监测站名:监测仪器型号及编号:溯源方式及有效期气象条件:声校准器型号及编号:溯源方式及有效期监测前校准值dB:监测后校准值dB: 网格代码测点名称月日时分声源代码Leq L10L50L90Lmax Lmin 标准差 (SD) 备注 负责人:审核人:测试人员:填表日期:【注】声源代码:1、交通噪声;2、工业噪声;3、施工噪声;4、生活噪声;5、其他噪声。“月、日、时、分”指测量开始时间 GAHJ/QM02-40-2013(D)

道路交通噪声监测记录表 监测站名:气象条件:监测仪器型号及编号:溯源方式及有效期:监测前校准值dB:监测后校准值dB:声校准器型号及编号:溯源方式及有效期: 网格代码测点名称月日时分Leq L10L50L90Lmax Lmin 标准差 (SD) 车流量(辆/20min) 备注 轻型汽车重型汽车 负责人:审核人:测试人员:填表日期:【注】轻型汽车:最大总质量不超过3.5t的车辆;重型汽车:最大总质量超过3.5t的车辆。“月、日、时、分”指测量开始时间 GAHJ/QM02-41-2013(D)

噪声污染控制噪声测试和监测

第四章噪声测试和监测 A、教学目的 1.噪声测量方法和测量仪器、测试环境(C:理解) 2.噪声测量方法(B:识记) B、教学重点 (1)噪声测量的物理量(2)常用的噪声测量仪器(3)声学测试环境(4)环境噪声测量方法和测量项目①城市噪声测量方法和测量项目;②工业噪声测量方法和测量项目;③航空噪声测量方法和测量项目。 C、教学难点 1、噪声测量的适用环境条件、方法。 2、不同的噪声测量方法。 D、教学用具 多媒体——幻灯片 E、教学方法 讲授法 F、课时安排 2课时 G、教学过程 一、常用测量仪器 1、声级计 其声学指标必须符合国际电工委员会(IEC)规定指标,即普通声级计按123号文件,精密声级计按179号文件。 有A、B、C、D计数开关。 国内生产厂家有:江西红声四林厂ND2、ND10等。 湖南衡阳仪表厂JS-1 等。 国际上:丹麦B&K公司2203、2209型精密声级计。 组成:传声器、输入放大器、输入衰减器、计数网络、输出衰减器、输出放大器、电表电路(检波)、电源。 几种不同功能的声级计: ①脉冲声级计 用于测脉冲或冲击声。 其“脉冲保持”功能,能将测量结果在电表指示上保持30min钟(有效值)。 其“峰值保持”功能,对于100μs持续期的短脉冲能正确指示它的峰值且同样可保持30min(瞬时最大值)。

② 数字式声级计 直接数字显示结果,经BCD 码输出,可连其他分析仪器或电子计算机进行信号处理。 分辨率不低于 0.1dB ,具有最大声级保持显示方式。 ③ 积分式声级计 如B&K2218,直接显示出某一测量时间内被测噪声的等效连续声级。 ④ 一般精密声级计 如ND 2,详细介绍是实验指导书。 2、频率分析仪 常用倍频程或1/3倍频程滤波器。 a. 等对数带宽式频率分仪器,如B&K1613、1616 下 上 f f x 2 lg = 倍频程数1或1/3 对于倍频程滤波器:c f f 2=上,c f f 2 1= 下 b.恒定带宽频率分析器 每个频带所包含的频率数是恒定的。 适用于检验产品噪声等精确分析,但要求被测噪声频率十分稳定。 如B&K2010外差式分析器。 c.恒定白分带宽式频率分析器 频带宽随频率增加而增宽。 适用于测量分析不太稳定的噪声。能测出各谐波成分的相对大小,只要基频的变化范围在通带之内,各治谐波的变化范围就绝对超不出相应的通频带。 其精度,实际应用已足够。 d.实时分析仪 能捕捉瞬时即逝的信号,能在极短时间内显示出声信号的A 声级,总声级和频谱。 3、自动记录仪(电平记录仪) 如:B&K2305、2306、2307 江西4380厂的NJ 3型电平记录仪 记录频谱或声级随时间变化情况在记录纸上,控制笔速、纸速、信号幅值等。 4、磁带记录仪 将电讯信号记录在磁带上,以便带回室内分析。 与一般录音机的区别: 平直的频率响应范围更宽。

噪声监测方案

XXXX竣工验收委托监测现场采样及监测方案任务编号: 编制人:日期:2018年1月26日 审核人:日期:2018年1月26日 批准人:日期:2018年1月26日

一、监测信息项目名称 受检方信息名称 地址邮政编码联系人联系电话 监测项目废气、地下水、噪声 项目地址 二、检测类别 环境影响评价监测□竣工验收委托监测 委托监测□ 自送样委托监测□其它□ 三、采样、检测项目及方法依据 根据现场调查和该公司提供的资料,初步确定检测及采样、检测方法依据见表1,表2。 表1 主要监测因子及采样、检测方法依据 序号监测因子采样、检测方法依据 1 pH值、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、六价铬、锌、铅、砷、镉、总大肠菌群 2 颗粒物《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 3 噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表2 检测项目及采样计划表 样品类别采样/ 检测点 位 检测项目检测依据 采样/检 测频率 采样日 期 样品处 理 样品保 存 样品数量 (个) 地下水pH值 GB6920-8 6 监测3 天,每天 取样1 次 1月31 日~2 月2日 尽量现 场检测 P,12h 6 总硬度 GB/T7477 -87 / P,14d 6 氨氮 HJ535-20 09 加H2S O4,pH≤ P,24h 6

2 高锰酸盐指数GB11892- 89 1-5℃暗 处冷藏 P,2d 6 亚硝酸盐氮GB7493-8 7 1-5℃冷 藏避光 保存 P,24h 6 六价铬GB7467-8 7 Naoh, pH=8 P,14d 6 锌GB7475-8 7 HNO3,pH ≤2 P,14d 6 铅外包GB 7475-87 P,14d 6 砷外包HJ 694-2014 P,14d 6 镉GB 7475-87 P,14d 6 总大肠菌群外包 细菌袋 12h 6 废气1#排气 筒出口 颗粒物, 同时监测 风量 GB/T1543 2-1995 监测2 天,每天 取样3 次 1月31 日~2 月1日 / 滤膜48h 24 2#排气 筒出口 3#排气 筒出口 4#排气 筒出口 5#上风 向 烟尘 GB/T1615 7-1996 监测2 天,每天 取样4 次 1月31 日~2 月1日 / 滤筒48h 32 6#下风 向 7#下风 向 8#下风 向 噪声东面厂 界 / GB 12348-20 08 监测2 天 1月31 日~2 月1日 / / / 西面厂 界 南面厂 界 北面厂 界

工业企业厂界环境噪声排放监测实例解析(张上武)

工业企业厂界环境噪声排放监测实例解析 张上武 辽宁省阜新市环境监测中心站辽宁阜新 123000 摘要:简单介绍GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的主要内容和与以前噪声排放标准相比的优越点。指出了《工业企业厂界环境噪声排放标准》在厂界噪声污染纠纷中的积极作用,并以监测实例说明。 关键词:厂界、噪声、监测、实例 近年来人们对于生活环境的要求越来越高,越来越注重居住质量。噪声污染投诉在环境投诉中占得比例最高,而工业企业厂界环境噪声投诉在噪声污染投诉中占了很大比例。2008年10月1日起实施的《工业企业厂界环境噪声排放标准》为噪声监测、噪声污染纠纷的解决提供了重要依据。 现根据本人和所在单位同事这几年来的监测实践,浅谈该标准在工业企业厂界噪声污染纠纷监测工作中的实际应用。 1 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》浅析 1.1 本标准规定了工业企业和固定设备厂界环境噪声排放限值及其测量方法;适用于工业企业噪声排放的管理、评价及控制。机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。 1.2 该标准所用术语和定义准确、简明,厂界环境噪声排放限制明确,而且新增了结构传播固定设备室内噪声排放限值和倍频带声压级的评价标准。内容包括了噪声限值和测量方法两大部分。 1.3 标准对测量仪器、测量条件、测点位置、测量时段、背景噪声测量及测量结果修正均作出了明确规定: 1.3.1 测量仪器:每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准,其前、后校准示值偏差不得大于0. 5 dB,否则测量结果无效;测量时传声器加防风罩;测量仪器时间计权特性设为“F”档,采样时间间隔不大于1s。 1.3.2 测量条件:测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s 以下时进行;并且测量工况应在被测声源正常工作时间进行,同时注明当时的工况。 1.3.3 测点位置:根据工业企业声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在工业企业厂界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。测点位置一般情况下,选在工业企业厂界外1m、高度1.2m 以上、距任一反射面距离不小于1m 的位置。 测点位置其他规定:当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在厂界外1m、高于围墙0.5m 以上的位置;当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),应按实际情况设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1m 处另设测点。 室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m 以上、距地面1.2 m 高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。 固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少0.5m 以上、距地面1.2 m、距外窗1 m 以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。 1.3.4 测量时段:分别在昼间、夜间两个时段测量。夜间有频发、偶发噪声影响时同时测量最大声级。声源是稳态噪声,采用1min的等效声级;声源是非稳态噪声,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测量被测声源整个正常工作时段的等效声级。 1.3.5背景噪声测量:应为不受被测声源影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致;测量时间要求与被测声源测量的时间长度相同。 1.3.6 测量结果修正:噪声测量值与背景噪声值相差小于10dB(A)时,监测结果需要进行修正。 2 《标准》在厂界噪声纠纷中的应用实例 2.1 主要声源及特性 根据现场调查,噪声源为厂区内的输煤皮带桥和运煤小火车,皮带桥全天24小时不停运行,装卸料时噪声变大,为频发噪声;运煤火车不定时运行,产生噪声强度较高,持续时间较短,为突发(偶发)噪声。受影响的对象为北侧厂界外居民楼,在居民楼和企业之间有一条国铁。在此段国铁上没有

高速公路交通噪声监测技术规定

高速公路交通噪声监测技术规定(试行) 1适用范围 本技术规定规定了高速公路交通噪声监测的点位布设、测量条件、测量方法、测量记录和数据处理等。 本技术规定适用于高速公路交通噪声监测。 2 术语 2.1 高速公路 专供汽车高速行驶并全部控制出入的公路。 2.2 高速公路交通噪声 在高速公路行驶的车辆所产生的噪声。 2.3 A 声级 用A计权网络测得的声压级,用L A表示,单位为分贝(dB)。 2.4 累计百分声级 在规定测量时间T内,有N%时间的声级超过某一噪声级L A,这个L A值叫做累计百分声级,用L N表示,单位为分贝(dB)。累计百分声级用来表示随时间起伏无规则噪声的声级分布特性。常用的是L10、L50和L90。 2.5 等效声级 在规定测量时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用表示,单位为分贝(dB)。根据定义,等效声级表示为: (1) 式中:——时刻的瞬时A声级,单位为分贝(dB); ——规定的测量时间,单位为秒(s)。 当采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: (2) 式中:——第次采样测得的A声级,单位为分贝(dB); ——采样总数。 2.6 昼间等效声级 昼间A声级能量平均值,用L d表示,单位为分贝(dB)。其数学表达式为: (3) 式中:L Aeqi—昼间第i 小时的等效声级,单位为分贝(dB); 16 —昼间规定的测量时间(小时)。 2.7 夜间等效声级 夜间A声级能量平均值,用L n表示,单位为分贝(dB)。其数学表达式为: (4) 式中:L Aeqi—夜间第i小时的等效声级,单位为分贝(dB); 8 —夜间规定的测量时间(小时)。 2.8 昼夜等效声级 昼夜等效声级为昼间和夜间等效声级的能量平均值,用L dn表示,单位为分贝(dB)。 一般情况下,考虑到噪声在夜间比昼间对人的干扰更大,故计算昼夜等效声级时,需要将夜间等效声级加上10 dB后再计算。昼夜等效声级为: (5)

噪声污染控制工程实验

. . . 噪声污染控制工程实验 实验一 道路交通噪声监测 一、实验目的 交通噪声是城市环境噪声的主要来源,通过实验加深对交通噪声特征的理解,掌握等效连续声级及统计声级的概念,并且希望能够提高以下技能:1、掌握声级计的使用方法。噪声监测报告 学校:上海海事大学 班级:环境052 指导老师:宿鹏浩 日期:2000.05.01

目录 一绪论 (3) 二噪声的基本概念 (3) 1.噪声监测的目的 (3) 2.噪声的概念 (3) 3.噪声的来源 (4) 4.噪声的特征 (4) 5.噪声的危害 (4) 6.噪声的控制 (5) 6.1噪声控制原理 (5) 6.2噪声污染控制技术 (5) 三噪声监测 (5) 1.噪声的评价方法 (5) 2.声级计介绍 (5) 3.教学区环境评价标准 (6) 4.实验设计 (6) 4.1调查情况 (6) 4.1.1测量条件 (6) 4.1.2测点的布设 (7) 4.1.3测时段的选择 (7) 4.1.4测量仪器 (7) 4.2测量原理 (8) 4.2.1 A计权声级 (8) 4.2.2累计百分声级(统计声级)LN (9) 四测量报告 (9) 1.数据记录 (9) 2.处理与结果评价 (9) 五讨论 (11) 参考文献 (11)

一绪论 摘要:对上海海事大学教学楼作噪声级实测,并与GB3096 - 82 标准对照,提 出治理教室的可行措施。 关键词:教学区;噪声污染,解决方案,消除干扰 中图分类号: TU11213 ;X827 文献标识码:B 【导读】噪声监测作为环境监测中的一个重要因素和环境保护行业中的一项不可或缺的工作,是每一位环境专业的学生在大学学习阶段的必修课。一方面,它作为环境学科中专业课的基础课,另一方面它又是培养学生业务素质与能力的课程。 上海海事大学临港校区共有三幢教学楼,每幢楼分为A、B、C三个教学区。各教学区的修建时间相同,建筑体形、结构、材料也大致相同。新教学楼的设计应当是科学、现代化的,力求使同学们感到方便和舒适,因此对现有新教学楼各个教学区的建筑环境进行调查比较,找出存在的问题,就具有重要的现实意义。 我们针对教学区普遍存在的室内环境嘈杂的问题,对几个教学区的声环境进行了科学测量和比较,并分析了噪声产生的影响因素。 由于噪声普遍存在于人们的生活生产过程,一般情况下它并不致命,且与声源同时产生同时消失,噪声源分布很广,很难集中处理。由于噪声渗透到人们生产和生活的各个领域,且能够直接感受到它的干扰,不像物质污染那样只有产生后果才能受到重视,所以噪声往往是受到抱怨和控告最多的污染。而且它直接影响人们的听力、心理、睡眠等,因此使得噪声污染投诉事件在环境投诉事件中占有很大的比例。为了便于系统的掌握噪声的相关理论,文中主要介绍了噪声的含义、来源、危害、度量及相关计算、监测方法、标准及评价。噪声的度量、噪声评价量的正确选择、监测方法和标准是评价和控制噪声污染的基础,应很好掌握。 通过学习噪声基本知识,认真做好监测实训的每一个内容,以及准确的进行数据记录和处理。在实践中培养分析和解决问题的能力,熟练地掌握现场噪声监测方法和要领,规范合理地写出评价报告,为噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 二关于噪声的基本概念 1. 噪声监测的目的 环境噪声与人们的生活密切相关,它影响人们的学习、工作和休息。学校是噪声的敏感区,噪声的增加对教学的影响是明显的。首先是对学生的影响,频繁出现的噪声会打断学生的听课和思考。其次教师则需放大嗓门,长此连续下去,教师不堪重负。再则,若教师为保证较长教学需要而保护嗓子,很多学生则听不清,影响了教学效果。据调查,有的学生将“听不清”作为不上课的理由。所以有必要对教学区的环境进行彻底的检测和评估,以保证教学楼有很好的学习氛围。 2.噪声的概念 人类是生活在一个声音的环境中,通过声音进行交谈、表达思想感情以及开展各种活动。但有些声音也会给人类带来危害,例如:工厂里震耳欲聋的机器声、机场旁呼啸而过的飞机声等。这些都是人们生活和工作所不需要的声音,称之为噪声。从物理学的观点来看,凡是振幅和频率杂乱、断续或统计上无规律的声振动,都称为噪声。同时,噪声的判断与人们的主观感觉和心理因素也有关系,对于一切不希望存在的干扰声都可以叫着噪声。例如:在某些时候、某些情绪条件下音乐也可能是噪声。按照噪声发生的机理,可将噪声分为空气动力性噪声和机械性噪声两大类。电梯的噪声主要属于机械性噪声。 噪声是声音一种,其本质是波动。当物体在空气中振动,使周围空气发生疏、密交替变化并向外传递,当这种振动频率在20-20000hz之间,人耳可以感觉,称为可听声,简称声

整理施工噪声监测记录表附表C

施工噪声监测记录表附表C 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

附表: 主要性能和技术要求 附件一、尿液分析仪 1、检测项目:八项、十项、十一项兼容,试纸条开放,可根据用户需要进行选择; 2、测定原理:超高亮度冷光源反射原理; 3、测定波长:单色光波长;400nm-940nm; 4、测试速度:≥120T/小时; 5、反应周期:≤30秒; 6、打印机:内置高速热敏打印机; 7、外部输出数据:串形ASCII,标准RS232接口; 8、数据库存容量:1000份化验结果; 9、中英文全屏幕显示及打印测试结果; 10、自动吸取残余尿液,防止交叉污染;

11、自动故障检测及报警功能; 12、工作环境:温度:+10℃~35℃,湿度≤95%; 13、电源:AC220V±10%,50Hz; 14、消耗功率:45W; 15、售后服务:对使用者进行免费培训,产品自购买之日起,如出现质量问题,2年内免费维修。超过免费保修期仍负责终身维修,仅收取材料费。 附件二、半自动生化仪 1、光源:6V 10W长效卤钨灯,寿命>3000h; 2、波长范围:330~800nm 精度≤2 nm; 3、波长选择:340、405、492、510、545、570、630、700nm自动选择,自动定位; 4、吸光度范围:0-3.0Abs; 5、分辨率外部显示:0.001Abs, 内部计算:0.0001Abs; 6、吸光度重复性:≤0.5%; 7、交叉污染率:≤0.5%; ※8、微量流动比色池:容量:30ul,进样量200ul-3ml任意设置、校正;采用高精度蠕动泵,软杯体可拆装不锈钢比色杯; 9、温度控制系统:以1℃为温阶20℃~40℃任意调控,精度±0.1℃; 10、显示:背光全中文汉字、图形对话式显示屏; 11、打印:内置打印机,化验结果可长久保存; 12、电源:220VAC±10%,50Hz; 13、环境条件:温度10~35℃,湿度5~80%; 14、100项以上生化、免疫项目参数,随时修改,永久保存,全中文、开发式编写程序; 15、测定方法:速率法、固定时间(二点)法、终点标准法、终点曲线(2-8个标准)法、计算法、样品空白法、双波长法; 16、人机对话方式,可方便输入:项目名称、测定方法、波长、1-8个标准浓度曲线制备、因数、正常值、结果单位、温度、延迟时间、测定次数、进样量等; 17、质控功能方便完善,在标本测定过程中,随时插入质控测定。失控结果自动提示,结果自动贮存60天以上,可随时查询质控统计结果和质控图; 18、打印方式齐全,对测定结果即时打印,总结式一次打印,或同批样本所有项目测定完后,按每个样本的项目组合打印完整检测报告,也可用户输入样品号和结果打印出检验结果; 19、可贮存1000个以上检验结果,随时查询、打印; 20、具有断电数据自动恢复功能,设置失控报警; 21、试剂完全开放,可用进口、国产和自配试剂; 22、RS-232C接口,可与计算机相连接; 23、售后服务:对使用者进行免费培训,产品自购买之日起,如出现质量问题,2年内免费维修。超过免费保修期仍负责终身维修,仅收取材料费。 附件三、电解质分析仪