文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3#楼7-16层实体检测方案

3#楼7-16层实体检测方案

3#楼7-16层实体检测方案
3#楼7-16层实体检测方案

保利公园家3#楼

武汉众和置业有限公司保利公园家项目部

目录

1、工程概况 (2)

2、编制依据 (3)

3、现场检测准备 (3)

4、检测部位及数量 (3)

5、检测报告 (6)

保利公园家3#楼实体检测方案

一、工程概况

保利?公园家3#楼系武汉众和置业有限公司建设的住宅工程,位于武汉市东西湖区金银潭大道与宏图路交汇处。3#楼为16层,建筑高度49.35M,框剪结构,面积为11892.60平方米。混凝土供应单位为湖北云海商砼公司,钢材供应单位为武钢、鄂钢等。

本工程混凝土采用商品混凝土。3#楼(7-16层)混凝土强度等级如下表:

号3#

楼部位混凝土

强度等级

1 1-36轴/A-J轴7至16层C30

受力钢筋保护层厚度如下:

本工程所有室内潮湿环境以及所有露天、与非侵蚀性的水或土壤接触的结构构件年处环境类别均为二a类,其余未注明的结构构件环境类别均为一类。

环境等级板、墙梁、柱

一15 20

二a 20 25

二、编制依据

1、中南院设计的施工图纸

2、混凝土结构工程施工质量验收标准GB50204-2011

3、混凝土结构试验方法标准GB/T50152-2012

4、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011

5、建筑工程检测试验技术管理规范JGJ190-2010

三、检测部位及数量

1、砼强度检测,采用回弹法检测砼抗压强度,抽查如下部位:

3# 楼

检测(构件)部位设计强度等级构件尺寸浇筑日期9轴/G-J轴二层剪力墙C35 4680*450 2012.10.18 4轴/ 1/B -C轴三层梁C35 200*500 2012.10.18 16轴/D轴三层剪力墙C30 1600*500 2012.10.24 1轴/ 1/B -C轴四层梁C30 200*500 2012.10.24 4轴/ 1/B -C轴五层梁C30 200*500 2012.10.31 30轴/E轴五层剪力墙C30 1600*600 2012.11.5 4轴/ 1/B -C轴六层梁C30 200*500 2012.11.5 23轴/D轴六层剪力墙C30 1600*500 2012.11.10 7轴/ 1/A -A轴七层梁C30 200*500 2012.11.10 F轴/24轴七层剪力墙C30 1600*500 2012.11.15 12轴/ 1/A -A轴八层梁C30 200*500 2012.11.15 7-9轴/G轴八层剪力墙C30 2200*600 2012.11.20 26轴/ 1/A -A轴九层梁C30 200*500 2012.11.20 D轴/21轴九层剪力墙C30 1600*500 2012.11.27 26轴/ 1/A -A轴十层梁C30 200*500 2012.11.27 F轴/28-30轴十层剪力墙C30 1700*900 2012.12.3 23轴/ 1/B -C轴十一层梁C30 200*500 2012.12.3 G轴/34轴十一层剪力墙C30 1600*500 2012.12.9 16轴/ 1/B-C轴十二层梁C30 200*500 2012.12.9 26-28轴/G轴十二层剪力墙C30 1600*500 2012.12.14 31轴/ 1/A -A轴十三层梁C30 200*500 2012.12.14

A轴/10轴十三层剪力墙C30 1600*500 2012.12.23

1轴/ 1/B -C轴十四层梁C30 200*500 2012.12.23

32/F轴十四层剪力墙C30 1600*500 2013.1.1

H轴/24轴十五层剪力墙C30 1600*600 2013.1.1

G轴/26轴十五层剪力墙C30 1600*500 2013.1.7

11轴/ 1/A-A轴十六层梁C30 200*500 2013.1.7

11/G轴十六层剪力墙C30 1600*500 2013.1.14

36轴/ 1/B -C轴屋面梁C30 200*500 2013.1.14 2、钢筋数量分布检测,采用钢筋扫描仪检测检测部位如下:

3#楼构件名称构件尺寸检测部位底筋型号剪力墙500*1600 13轴/F轴八层剪力墙水平Φ8@200剪力墙500*1600 F轴/5轴十二层剪力墙水平Φ8@200剪力墙600*1600 5轴 /H轴十六层剪力墙水平Φ8@200

3、楼板厚度检测:用检测仪器进行检测,检测部位如下:

3#楼

构件名称设计厚度(mm)构件尺寸(mm)6-7轴/B-1/C轴八层板100 3700*4200 2-3轴/G-H轴十二层板100 3000*3300 34-36轴/ C -F轴十四层板100 3500*3000

4、钢筋保护层厚度检测:用检测仪器进行检测,检测部位如下:

3#楼

构件名称保护层设计设计厚度(mm)11-13轴/F-H轴八层板15

3-5轴/ C-G轴十二层板15

5-7轴 /F-H轴十六层板15

5、锚固筋承载力检测。采用钢筋拉拔仪器检测构件上植入钢筋的锚

固强度:

编号构件名称钢筋型号植筋深度(mm)植筋胶种

1 30轴/H轴六层剪力墙Φ6.575 中建

2 13轴/H轴七层剪力墙Φ6.575 中建

3 5轴/H轴八层剪力墙Φ6.5 75 中建

五、检测报告。

自检测后3天检测站根据检测实际情况出具检测报告。

建设单位:

监理单位:

武汉众和置业有限公司

保利公园家项目部

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

房屋建筑工程结构实体检测方案精选

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 年7月8日 2015年7

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (1) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (2) 2.1. 编制说明 (2) 2.2. 编制依据 (2) 3. 结构实体检测 (3) 3.1. 混凝土同条件试块: (3) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3. 板厚 (5) 3.4. 回弹 (6) 3.5. 外观实测实量 (10) 4. 其他 (12) 5. 检测部位表 (13)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001)

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁达盛世A座住宅楼 主体结构实体 检 测 方 案 编制: 审核: 批准: 山西宏图清明建设工程有限公司 2013年3月24日 目录 1、检测方案 1.1工程概况 1.2检测依据 1.3检测内容

1.4检测方法 1.5其它事宜 主体结构实体检测方案 1.1、工程概况 宁达盛世A座商业楼、A座住宅楼工程位于太原市唐明路以东,龙城街以南,唐槐路以西。建筑面积26331m2(地下室面积875.0m2)合同工期为600天。该工程总高度49.2m,室内外高差0.45m,地下二层,地上12/15层。地下室不采暖。建筑节能设计标准65%。,为二类高层建筑,地上耐火等级二级,部分地下耐火等级一级,抗震设防烈度为8度。本工程设计使用年限均为50年。 (二)参建单位名称 建设单位:山西鑫升泰房地产开发有限公司 设计单位:山西双昱建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:山西宏实工程技术发展有限公司 试验单位:山西国峰建筑科研检测有限公司 山西科建工程检测研究院 监理单位:山西春润达工程项目管理有限公司 施工单位:山西宏图清明建设工程有限公司 1.2、检测依据

1、根据委托方要求,该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 2、委托方委托事项要约; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 4、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 7、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 8、设计图纸及相关施工资料 1.3检测内容 宁达盛世A座住宅楼的检测工作内容为: 钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 1、混凝土强度等级 a、筏基底板、地下室防水板及:C35设计抗渗等级为P6。 b、地下室外墙C35设计抗渗等级为P6.

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

建筑工程结构实体检测方案

结构实体检测方案 编制人: 审核人: 审批人: XX市xx(集团)股份有限公司 编制日期:二0XX年三月八日

目录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 工程概况 (1) 4 人员组织机构 (3) 5 实体检测的内容 (4) 6 回弹法检测混凝土强度 (4) 7 钢筋保护层厚度检验 (5) 8 楼板厚度检测 (7) 8.1 检验部位 (7) 8.2 检验步骤与方法 (7) 8.3 检验标准 (7) 9 同条件养护试件的留置和强度检验 (8) 9.1 同条件养护试块留置规定 (8) 9.2 同条件养护试件取样数量及部位 (9) 9.3 强度检验 (10)

1 编制目的 为了加强项目质量管理,统一项目质量验收,保证项目施工质量,确保本工程达到合同要求的质量目标,根据国家有关标准和规定,特编制本方案。本方案为本工程现场质量管理的依据,为现场项目部质量体系文件的组成内容。 2 编制依据 2.0.1 本工程施工图纸; 2.0.2 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 2.0.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002); 2.0.4 《工程建设标准强制性条文》(2002年版); 2.0.5 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107--1987); 2.0.6 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)。 3 工程概况 3.0.1 本工程位于XX市XX区竹子林片区,地块西临园博园,南临深南大道,北接xx 竹盛花园,东与敦煌大厦紧邻。 3.0.2 项目地块基本呈正方形,用地面积为5085.37平方米,项目是座集办公、多功能会议、少量商业配套为一体的超高层办公楼。本工程建筑主体地面为一座30层塔楼(含六层裙楼),设有四层地下室。地下室主要功能为停车库及设备用房,人防工程异地建设。建筑总高度为129.84米。总建筑面积为6390 4.12平方米,规定容积率为9.4。 3.0.3 本工程的建筑类别为一类高层名用建筑,建筑工程等级为一级,结构类型为型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒结构,抗震设防烈度为七度,防火设计类别为一类,耐火等级为一级,防水等级为Ⅰ级。建筑物的设计使用年限为50年。 3.0.4 混凝土强度等级设计概况如表3.0.4所示。

建筑工程检测方案

建筑工程检测方案 在我国经济建设迅速发展的大环境下,建筑行业的发展步伐越来越快,建筑的形式和规模也正不断增加与扩大。在建筑工程施工过程中,建筑材料的好坏对整个建筑质量会产生直接的影响。 一、建筑材料的检测方法 1、常用的建筑材料检测方法 对建筑材料进行检测的方法有很多,较为常用的有以下几种: (1)首先是对外观进行检测。简单的说就是通过对建筑材料的外观、品种、尺寸 以及标志等方面进行检测,查看建筑材料的外在是否存在损坏的现象; (2)有损检测。顾名思义就是通过相应的检测仪器对建筑材料进行检测,并对其 含有的成分进行化学分析,以此来保障建筑材料的质量; (3)无损检测。就是指在建筑材料不受到破坏的情况下进行检测,通过先进的超声波等技术对材料进行检测。 2、常用的建筑材料进行检测的项目 一般对建筑材料进行检测主要有几个方面,通过对其进行检测,了解是否符合国家的标准,是否可以达到工程施工的要求等,以下对主要的几个方面进行说明: (1)对水泥进行检测,检测的内容主要有对凝结的时间、抗压强度、安定性、比表面积、密度、标准稠度用水量等,凝结后的强度与韧性、水泥中三氧化硫以及氧化

镁的含量等等方面; (2)对建筑钢材进行检测,钢材的抗压程度、抗拉强度、重量偏差、韧性等等方面; (3)对细集料进行检测,了解其物理性质,如密度、颗粒含泥量、压碎值指标等等; ⑷混凝土,主要了解混凝土的配合比例、表面的密度、耐久性、抗渗、抗冻、 强度等等; ⑸防水材料,保障拉伸性能,防水性能、延伸性、干燥的时间、固体物的含量、耐热度、粘结的强度等等; (6)粉煤灰,主要检测细度、含水率、对水的需求量、烧失量等等; (7)粗集料检测,主要内容是表面的密度、颗粒级配、含泥量、压碎值指标以及针片状颗粒含量; (8)混凝土外加剂,主要检测的内容有泌水率、减水率、凝结的时间差、收缩率比、抗压的强度、吸水量、透水压力比以及坍落度保留值与增加值等。 二、建筑材料检测的质量控制方法 1、完善检测监督管理制度为了能够保证检测过程的规范性、合法性,仅靠检测人员是不行的。最好是能够设立一个专门的监督小组。同时,国家还要注意对于建筑材料市场的监管工作,打击一切的建筑劣质材料,对于那些生产处伪劣的建筑材料企业,要进行严厉地惩罚,绝对不能够有所姑息。所谓姑息养奸,一些企业往往以为最终的惩罚措施不会对自身的企业生产造成多大影响,而报以侥幸地偷工减料式生产心理,结果给大家带来了很大损失,也最终导致了建筑工程的质量不合格, 成为了一个高大的花瓶,虚设地表而已。 2、完善材料取样

结构实体检测方案

结构实体检测方案 The latest revision on November 22, 2020

目录

1.工程概况 本工程为二层,无地下室。总高度为8.7米。基础形式为柱下混凝土独立基础。 建筑分类等级 2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工单位组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括:混凝土强度(同条件试块强度、回弹强度)、钢筋保护层厚度、结构实测实量。 3.1结构实体混凝土回填法强度检验 同一混凝土强度等级的柱、梁、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

每个构件应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》对单个构件检测选取不少于5个测区进行回弹,楼板构件的回弹应在板底进行。 3.2结构实体钢筋保护层厚度检验 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 对悬挑构件之外的梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验; 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验; 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;板类构件应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 本工程钢筋保护层厚度的检验采取非破损的方法。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过检验,检测操作应符合相应规程的规定。 钢筋保护层厚度检验的检验误差不应大于1mm。 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10m,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。 3.3结构实体位置与尺寸偏差检验 表3.3.1 现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法

实体检测方案

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

混凝土结构实体检测方案

中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164) ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; ?【建筑施工手册】第四版;

主体结构实体检测方案设计_

综合客运枢纽站建设项目实体检测专项方案综合客运枢纽站建设项目工程实体检测专项方案审定: 审核: 编制: 建设工程集团 综合客运枢纽站建设项目部 2016年7月19日

一、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 8、省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由兴旺建设工程项目管理确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

主体结构实体检测方案-(1)

综合客运枢纽站建设项目工程 实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 建设工程集团有限公司 综合客运枢纽站建设项目部 2016 年7 月19 日 、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封

顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》( GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》( CECS0:2 2005) 7、《建筑结构检测技术标准》 ( GB/T50344-2004); 8、四川省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。 2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由四川兴旺建设工程

项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《四川省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

基础工程结构实体质量检测方案

博源花园项目一期工程 《基础工程结构实体质量检测方案》 编制人:邵晋琪 审核人: 编制单位:晟元集团有限公司 编制时间:2017年7月10日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:博源花园一期1#、2#、3#、4#楼及会所工程编号BY-20170710015 致:湖北中南工程建设监理公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了《基础实体质量检测方案》的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:《基础实体质量检测方案》 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目工程师签名位置: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

本工程名称为:“博源花园项目”一期工程,建设地点位于澄迈县老城开发区,本项目由1#-4#楼组成,总建筑面积约为:67308.38平米,建筑高度约:53.95米,钢筋砼剪力墙结构。 工程建设单位:海南博源融海置业有限公司 工程设计单位:广东省机电建筑设计研究院 工程监理单位:湖北中南工程建设监理公司 建筑施工单位:晟元集团有限公司 1#±0.000相当于绝对标高为32.4m、2#±0.000相当于绝对标高为33.4m、3#±0.000相当于绝对标高为32.8m、4#楼±0.000相当于绝对标高为33.8m,1#、2#、3#、4#楼正负零以上建筑相同,单栋建筑面积为16203.68m2,以上4栋建筑总面积为64814.72m2,房屋高度为53.95m,地上18层,层高均为3m,基础形式为桩基承台,剪力墙结构,抗震设防烈度为8度。屋面为钢筋混凝土。 混凝土强度等级: 承台、基础梁垫层:C20混凝土 承台、基础梁:C35抗渗P6防水混凝土 剪力墙:绝对值标高35.95米以下C35混凝土,以上C30混凝土 梁板:C30混凝土 构造柱、圈梁和过梁:C25 墙根止水翻梁:C30 梁柱板截面如下: 梁截面:200mm×400~2100mm 剪力墙(直角形和T形):宽度200mm~250mm,长度600~1550mm 楼板厚度:120mm 钢筋保护层 ①梁、柱35mm 1墙、板30mm 2基础、承台50mm

主体结构实体检测方案

主体结构、砌体结构检测方案 编制人:*** 审核人:*** 批准人:*** 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4) 2、楼板厚度检测 (4) 3、砼强度检测 (4) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (6) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10) 七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12)

一、工程概况: 受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002 7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图

三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。 2、楼板厚度检测 2.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 2.2检测设备:楼板厚度测定仪 2.3检测原理:楼板测厚仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号现显示等单元组成,当探头接收到发射探头电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析,自动计算出发射探头到接受探头的距离,该距离即为测试板的厚度,并完成厚度值得显示、存储和传输。测试方法:发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离。移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。 3、砼强度检测 3.1回弹法(适用于标号为C50及以下的砼强度检测) 3.1.1检测方法:回弹法 3.1.2检测设备:ZC3-A型回弹仪 3.1.3检测原理:机械回弹仪简单易用,仪器用弹簧对重锤加力,当弹簧释放时,冲击杆以恒定的能量撞击测试表面。当重锤受冲击弹回时,滑块回弹至最高处,同时通过标尺测出重锤被反弹回来的距离。以回弹值(反

房屋建筑工程结构实体质量检测方案

房屋建筑工程结构实体质量检测方案

4#楼N-J/4轴六层剪力墙,C45 4#楼F/14-16轴六层剪力墙,C45 4#楼N-P/2轴七层柱,C45 4#楼F-D/3-5轴七层柱,C45 4#楼D-22轴七层柱,C45 2#楼N-J/4九层墙,C40 2#楼F-D/21轴九层剪力墙,C40 2#楼N-P/22轴九层柱,C40 2#楼D/2轴十层柱,C40 2#楼F/14-16 轴十层柱,C40 3#楼M-K/20轴八层墙,C40 3#楼H-G/26轴八层,C40 3#楼G/9轴九层墙,C40 3#楼M/5轴九层墙,C40 3#楼B/18轴十层墙,C40 4#楼N-J/4九层墙,C40 4#楼F-D/21轴九层剪力墙,C40 4#楼N-P/22轴九层柱,C40 4#楼D/2轴十层柱,C40 4#楼F/14-16 轴十层柱,C40 2#楼D/5轴十二层柱,C35 2#楼K-H/10轴十二层墙,C35 2#楼N/16轴十二层柱,C35 2#楼F/8-10轴十三层剪力墙,C35 2#楼F-D/22轴十三层墙,C35 3#楼R/26轴^一层墙,C35 3#楼M/24轴^一层墙,C35 3#楼R/3轴十二层柱,C35 3#楼J-G/4轴十二层墙,C35

现浇楼板各种设计厚度说明: 现浇楼板厚度楼板厚度检测应包括每种设计厚度的现浇楼 板。主体结构每10层抽检不少于一个批次 (不足10层按一个批次计算),每个批次不 少于5块板。检测方法宜采用无损检测 (标明检测具体部位/楼板厚度) 2#楼1-10 层D-F /21-22 轴三层板,100 2#楼1-10 层F-L/20-22 轴五层板,130 2#楼1-10 层A-C/17-19 轴七层板,120 2#楼1-10层B-E/7-9 轴九层板,130 2#楼1-10 层P-J/22-23 轴十层板,120 3#楼1-10层N-R/1-3轴三层板,120 3#楼1-10层G-J/1-3 轴六层板,100 3#楼1-10 层G-J/25-26 轴七层板,100 3#楼1-10 层B-F/11-15 轴八层板,150 3#楼1-10层G-J/3-4 轴十层板,100 4#楼1-10 层(4-2)~(4-4)∕(4-L)~(4-F) 轴三层板,130 4#楼1-10 层(4-14)~(4-17)∕(4-B)~(4-E) 轴四层板,120 4#楼1-10 层(4-20)~(4-22)/(4-N)~(4-J) 轴六层板,100 4#楼1-10 层(4-21)~(4-22)/(4-D)~(4-F) 轴八层板,100 4#楼1-10 层(4-7)~(4-9)/(4-B)~(4-E) 轴十层板,120 2#楼11-20层F-J/2-4 轴十三层板,130 2#楼11-20层D-F/2-3轴十五层板,100 2#楼11-20层A-C/17-19轴十六层板,120 2#楼11-20层B-E/7-9轴十九层板,130 2#楼11-20 层P-J/22-23 轴二十层板,120 3#楼11-20 层G-J/25-26 轴十二层板,100 3#楼11-20层J-M/20-26 轴十四层板,150 3#楼11-20层G-J/1-3 轴十六层板,100 3#楼11-20层G-J/25-26 轴十七层板,100 3#楼11-20层B-F/11-15 轴十八层板,150 4#楼11-20 层(4-20)~(4-22)/(4-F)~(4-J) 轴十三层板,130 4#楼11-20 层(4-10)~(4-15)/(4-F)~(4-G) 轴十五层板,150 4#楼11-20 层(4-14)~(4-17)/(4-B)~(4-E) 轴十四层板,120

主体结构实体检测方案

孔雀苑二期经济适用房4#楼 主体结构实体检测方案 编制:审核:审批:日期: 黄石住宅建筑公司 2009年10月11日 结构实体检测方案 第1页共3页 一、工程概况: 1、工程名称:金桥水岸1#楼 2、工程地址:黄石市大桥局以西迎宾大道以北 3、建设单位:湖北华实置业有限公司 4、设计单位:黄石佳境建筑设计有限公司 5、监理单位:北京纵横工程监理公司 6、监督单位:黄石市建筑工程质量监督站 7、施工单位:黄石住宅建筑公司 结构类型:框架 层数:24层 总建筑面积:12216.2m 开工日期:2009年3月28日 竣工日期:2011年3月28日 二、各部位砼具体情况 标高17.970米以下柱及剪力墙C40梁板C25(一层除外)标高17.970至35.970米柱及剪力墙C35梁板C25标高35.970至53.970米柱及剪力墙C30、梁板C25。标高53.970米以上柱及剪力墙C25,梁板C25 三、检测部位依据 根据规范规程《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001和黄石市建筑管理委员会的关于主体结构实体检测要求的文件,建筑单位、施工单位、检测单位和监理单位共同协商2 第1页共3页 确定。 四、结构实体检测方案

五、检测方法和要求 根据实体检测部位的方案,委托有检测资质的单位进行现场检测。检测时甲方、监理方、检测方、施工方均应同时在场见证检测。各方负责人应根据检测方案共同确定检测具体部位并做好标记,检测单位在指定部位做委托检测内容,做好检测记录,并将检测结果通知相关单位。 黄石住宅建筑公司 第1页共3页 2009年10月11日 第1页共3页

混凝土结构实体检测方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (2) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块 (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺SY-K混合型膨胀纤维抗裂防水剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度

2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013) ?【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) ?【工程测量规范】(GB50026-2007) ?【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) ?【施工组织设计】 ?【建筑施工手册】第五版; ?工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 ?对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 ?结构实体检验的内容应包括:

相关文档
相关文档 最新文档