文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华北电网继电保护基建工程验收规范(全)

华北电网继电保护基建工程验收规范(全)

华北电网继电保护基建工程验收规范(全)
华北电网继电保护基建工程验收规范(全)

华北电网继电保护基建工程验收规范

华北电网调(2006)30号

1 适用范围

1.1 本规范适用于华北电网调度范围及京津唐电网范围内各变电站6~500kV电力设备的保护装置及二次回路。各运行单位验收设备的范围及与其它专业分管设备的分界点,按各单位运行检修分级管理制度的有关规定执行。

1.2 本规范适用于基建、改造工程的设计、施工、调试和验收。

1.3 保护装置及二次回路的设计施工调试和验收,除按本规范的要求执行外,尚应符合国家及行业现行的有关标准规范的规定。

1.4 建设单位和设计单位应严格执行本细则要求,不满足本验收规范及反措要求,影响到保护安全运行的项目,不允许投入运行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列引用文件的最新版本的可能性。

GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》

NDGJ8-89火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

DL/T587-1996微机继电保护装置运行管理规程

DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》

DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》

《国家电网公司电业安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)

《继电保护及安全自动装置检验条例》

《继电保护和安全自动装置现场工作保安规定》

《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》

《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求

3 直流的配置及验收

3.1 控制室直流电源配置

3.1.1 220kV电压及以上等级的控制室,应按电压等级设置直流分电屏。分电屏上设置两组直流控制母线(KMI、KMII)和两组保护母线(BMI、BMII),以满足不同控制、保护安装单位分别取自不同直流母线的要求。分电屏上两组控制、保护母线分别从直流屏上两段直流母线上接取。

3.1.2 110kV及以下电压等级的控制室,可设一组控制、一组保护和一组信号母线。分别从直流屏的两段母线或同一直流母线引出两回直流馈线供电。在运行中,两组直流母线不宜合环运行。

3.1.3 当采用直流分电屏供电方式而不设直流小母线时,亦应符合本细则第3.1.1~3.1.2条文中所规定的原则。

3.1.4 当任一组蓄电池有异常时,保护和控制直流小母线均应能够实现合环运行。

3.2 直流空气开关(熔断器)的配置原则

3.2.1 变电站直流系统的馈出网络应采用辐射状供电方式,不应采用环状供电方式。

3.2.2 信号回路由专用直流空气开关(熔断器)供电,不得与其它回路混用。

3.2.3 220kV及以上电压等级的继电保护装置的直流电源和断路器控制回路的直流电源,应分别由专用的直流空气开关(熔断器)供电。

3.2.3.1 当继电保护配置有两套独立的保护装置时,两套保护装置应分别由专用的直流空气开关(熔断器)供电,且应接于不同的直流小母线。当断路器只有一组跳闸线圈时,其控制电源和断路器失灵起动电源应接于不同的直流小母线。

3.2.3.2 当每套保护配置独立的电压切换时,电压切换电源应和保护装置电源合用。

3.2.3.3 当继电保护配置有第三套独立的保护装置时,该套保护装置应由专用的直流空气开

关(熔断器)供电。

3.2.3.4 当有断路器两组跳闸线圈时,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(熔断器)供电,且应接于不同的直流小母线。

3.2.4 110kV电压等级的继电保护装置的直流电源和断路器控制回路的直流电源应分别由专用的直流空气开关(熔断器)供电。当继电保护配置有两套独立的保护装置时,其中一套和断路器控制回路的直流空气开关(熔断器)共用。

3.2.5 110kV以下电压等级的继电保护装置的直流电源和断路器控制回路的直流电源宜分别由专用的直流空气开关(熔断器)供电。当继电保护配置有两套独立的保护装置时,其中一套和断路器控制回路的直流空气开关(熔断器)共用。

3.2.6 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、断路器失灵保护、变压器差动保护、线路横联差动保护)和3/2断路器接线方式等:

3.2.6.1 每一断路器的控制回路应分别由专用的直流空气开关(熔断器)供电。

3.2.6.2 保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(熔断器)供电。

3.2.7 当控制、保护和信号直流电源失电时,应自动告警。

3.2.8 直流空气开关(熔断器)配置必须满足选择性要求,其级差为3~4级。

3.2.9 为了便于把保护和控制电源分开,要求在回路标识上也应有明显的区别。

3.2.10 如设有辅助保护屏,则起动失灵、非全相保护及电压切换电源接于保护电源二。

3.2.11 非电量保护电源应单独设置直流空气开关(熔断器)。

3.2.12 主变保护高、中、低三侧闪光电源接入直流母线应分别与各侧控制电源一致。

3.3 直流回路验收规范

3.3.1 直流空气开关(熔断器)配置应满足以上原则。

3.3.2 保护和控制电源应可靠分开。

3.3.3 直流空气开关应采用直流特性的空气开关,不能用交流特性的空气开关代替。直流空气开关(熔断器)的动作电流应满足上下级选择性配合,且能躲过正常负荷电流。现场验收应核实直流空气开关(熔断器)参数及接线方式。

3.3.4 在其它直流空气开关(熔断器)均合上时,任一直流空气开关(熔断器)断开后,其下口正、负极对地和正、负极之间不应再有直流电压和交流电压。

3.3.5 当任一直流空气开关(熔断器)断开造成控制、保护和信号直流电源失电时,都必须有直流断电或装置异常告警。

3.3.6 用1000V摇表摇测直流正、负极对地绝缘应大于1MΩ。

4 保护屏、箱体(含户外端子箱)、接地铜排施工工艺及验收

4.1 在主控室、保护室柜屏下层的电缆层内,应敷设100 mm2的专用铜排,将该专用铜排首末端连接,然后按柜屏布置的方向敷设成“目”字型结构,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。

4.2 沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构建室外的等电位接地网。

4.3 保护室、通信室与控制室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与主接地网相连接的铜排(缆)将保护室、通信室与控制室的等电位接地网可靠连接。

4.4 静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜导线与地面下的等电位接地网相连。不允许用保护屏槽钢接地代替铜排接地。

4.5 开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜导线与电缆沟道内的等电位接地网连接。

4.6 所有保护屏安装应整齐,底座安装应牢固,屏面喷漆不应有划痕。有前后门,开门、关门不犯卡,上锁方便。保护屏的两个边门不允许拆除。前后门及边门应用截面不小于4mm2的多股铜线与屏体可靠连接。

4.7 保护屏各保护装置箱体必须可靠接地,对地实测电阻不大于0.5Ω。

4.8 保护屏上各压板、把手、按钮安装端正、牢固,其名称标签应符合华北电网继电保护及安全自动装置压板统一命名规范的要求。

4.9 保护压板安装应符合反措要求,即跳闸压板的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路,压板在落下过程中必须和相邻压板有足够的距离,保证在操作压板时不会碰到相邻的压板;检查并确证压板在拧紧后能可靠地接通回路;穿过保护屏的压板导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查压板在拧紧后不会接地。压板紧固螺丝和紧线螺丝应紧固。

4.10 运行前应将保护屏上与运行无关的所有压板连片全部摘除。

4.11 各保护装置(含户外端子箱)的横排背板端子螺丝和竖排端子排螺丝应紧固可靠,端子无生锈。

4.12 电缆芯线应压接牢固,禁止一个端子压两根及以上芯线。

4.13 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间应至少隔开1—2个端子,无连通的端子之间应有隔板。

4.14 接入交流电源(220V或380V)的端子应与其他回路(如:直流、TA、TV等回路)端子采取有效隔离措施,并有明显标识。

4.15 户外端子箱、接线盒应有防止进水和受潮的措施以及防小动物进入和防止风吹开箱门的措施。

4.16 户外端子箱应有良好可靠的接地,箱内应有100 mm2接地铜排且与电缆沟道内的等电位接地网连接。

4.17 瓦斯继电器必须安装防雨罩,安装必须结实牢固且必须保证罩住电缆穿线孔。

5 二次电缆施工工艺及验收

5.1 用于继电保护的二次电缆,应采用屏蔽电缆,铜屏蔽层应在两端接地。接地线截面不应小于1.5 mm2,并可靠连接在接地铜排上。二次电缆端头应可靠封装。

5.2 所有二次电缆及端子排二次接线的连接应准确可靠,芯线标识齐全、正确、清晰,应与图纸设计一致。芯线标识应用线号机打印,不能手写。芯线标识应包括回路编号及所在位置端子号。如K101-4D53,表示回路编号为K101,所接位置为4D53。屏上配线标识写位置端子号及对侧位置号,如1D33-1n56,表示线头所在位置为1D33,对侧为1n56。

5.3 所有控制电缆固定后应在同一水平位置剥齐,每根电缆的芯线应分别打把,接线按从里到外,从低到高的顺序排列。电缆芯线接线端应制作缓冲环。电缆标签应使用电缆专用标签机打印。电缆标签的内容应包括电缆号,电缆规格,本地位置,对侧位置。电缆标签悬挂应美观一致、以利于查线。电缆在电缆夹层应留有一定的裕度。

5.4 所有室外电缆的电缆头,如瓦斯、TA、TV、断路器机构箱等应将电缆头封装处置于接线盒内,不能外露,以利于防雨、防油和防冻。电缆应留有一定的裕度。

5.5 电缆护管应可靠接地,端头应可靠封堵(或电缆护管直接与控制箱、接线盒相对接),地下部分应有防积水措施。

5.6 所有电缆必须固定良好,主变本体电缆必须用变压器上的线夹固定好,要防止电缆脱落拉坏接线端子排造成事故。

5.7 每组电流(电压)线与其中性线应置于同一电缆内。

5.8 交、直流回路不能合用同一根电缆。强电和弱电回路不应合用同一根电缆。在同一根

电缆中不宜有不同安装单位的电缆芯。对双重化保护的电流回路、电压回路、直流电源回路、双跳闸绕组的控制回路等,两套系统不应合用一根多芯电缆。

5.9 保护用电缆与电力电缆不应同层敷设。

5.10 高频同轴电缆的屏蔽层应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100 mm2两端接地的铜导线。结合滤波器侧接地点应与地网直接相连;收发信机侧接地点应直接连接到保护屏接地铜排上。当保护与通信复用通道时,也应按本要求执行。高频电缆芯线应直接接入收发讯机端子,不应经端子排转接。

5.11 音频电缆应采用双绞双屏蔽电缆,双屏蔽层两端均应接地。

5.12 保护至音频接口的控制电缆应采用双绞双屏蔽电缆,每一个接点用一对芯传送。屏蔽层应两端接地。

6 高频通道反措的施工工艺要求及验收

6.1 在主电缆沟内敷设一根截面不小于100mm2 的铜导线,该铜导线在控制室电缆夹层处与地网相接,并延伸至与保护屏铜排连接;对于有复用载波通道保护的变电站,应将铜网延伸到通讯机房,并将铜网和通讯设备的接地点连接起来。在开关场一侧,由该铜导线焊接多根截面不小于50mm2的铜导线,分别延伸到保护用结合滤波器的高频电缆引出端口,距耦合电容器接地点3-5米处与地网连通。且上述铜导线应放置在电缆沟的电缆架顶部。如附图所示。

6.2 结合滤波器的一、二次线圈间接地连线应断开。结合滤波器外壳和高频同轴电缆外罩铁管应与耦合电容器的底座焊接在一起。高频同轴电缆屏蔽层,在结合滤波器二次端子上,用大于10mm2的绝缘导线连通引下,焊接在上述分支铜导线上,实现接地。如附图所示。在控制室内,高频同轴电缆屏蔽层用4mm2的多股铜线直接接在保护屏接地铜排上。

6.3 耦合电容器或CVT 引下线应先接到接地刀闸再接到结合滤波器。

6.4 收发信机应有可靠、完善的接地措施,并与保护屏接地铜排相连。

7 交流电流、电压回路的验收

7.1 电流互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。

7.1.1 有几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主接线的保护电流回路,其接地点应在电气直接连接处接地。

7.1.2 经辅助变流器耦合在一起的几组电流互感器,可以各自在就地端子箱分别接地。

7.2 多绕组电流互感器及其二次线圈接入保护回路的接线原则如下:

7.2.1 装小瓷套的一次端子(L1侧)应放在母线侧。

7.2.2 保护接入的二次线圈分配,应特别注意避免当一套线路保护停用而线路继续运行时,出现电流互感器内部故障时的保护死区。

7.2.3 为了保证故障录波数据的真实性, 故障录波装置的交流电流元件应接于保护级电流互感器的二次回路,如条件具备宜使用单独的电流互感器二次绕组。

7.2.4 对220kV线路电流互感器,宜具备6个保护级二次绕组,分别应用于:线路主保护

一、线路主保护二、母差保护一、母差保护二、失灵保护、故障录波。如图所示:

7.2.5 对220kV旁路电流互感器,宜具备7个保护级二次绕组,分别应用于:线路主保护

一、线路主保护二、主变差动保护一、主变差动保护二、母差保护一、母差保护二、失灵保护、故障录波。如图所示:

7.2.6 对110kV线路电流互感器,宜具备4个保护级二次绕组,分别应用于:线路保护、母差保护备用、故障录波、备用。如图所示:

7.2.7 对110kV旁路电流互感器,应具备5个保护级二次绕组,分别应用于:线路保护、主变差动保护一、主变差动保护二、母差保护、故障录波。如图所示:

7.2.8 对于10kV出线保护用CT变比的选择应选择大变比以减少短路电流倍数。配电装置条件许可时宜在每相装设两只不同变比的CT,分别供保护和计量装置使用,计量用CT的变比根据负荷情况确定。

7.3 电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。

7.3.1 经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器,且N600接地铜导线不应小于4 mm2 并有明显标记(接地铜导线线径与端子不匹配时,也可采用可连端子连接2根或多根接地线的方式实现)。

7.3.2 己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30·Imax伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。

7.3.3 独立的、与其它互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器(包括线路电压抽取装置)二次中性点宜在开关场就地接地,但应注意将中性线的回路编号分开,以免误与其

它互感器的中性线互连。造成其它互感器中性线多点接地。

7.3.4 对于重合闸检同期回路的两组PT,如中性点不在同一地点接地,则应分别引入同期继电器,不能在端子排上连接,回路编号应分开。

7.4 三次侧开口角绕组的接线, 采用C 相绕组负端(Xd)接地和A相绕组正端(ad)接零序电压小母线的方式。

7.5 来自电压互感器二次绕组的四根开关场引入线和电压互感器开口三角绕组的两根开关场引入线必须经不同电缆引入,不得公用。

7.6 用隔离刀闸辅助接点控制的电压切换继电器,应有电压切换继电器接点作监视用。

8 保护装置、继电器的验收

8.1 保护插件插接应良好,不能发生保护插件虚接现象;保护液晶显示应正常。

8.2 微机保护软件版本应符合华北电力调度通信中心继电保护处下发的软件版本要求,并经各运行单位继电保护科认证,非标微机保护软件版本应到继电保护处备案。

8.3 微机保护装置对时应同时进行通讯对时及脉冲对时,对时应准确、可靠。

8.4 微机保护装置的打印功能良好,能够正确打印。

8.5 向装置通入三相数值和角度不同的电流及电压量检查装置显示数值应在允许范围内。

8.6 在TV失压、TA断线的情况下,应闭锁相应保护功能,在故障清除后能够自恢复。

8.7 开关量检查

8.7.1 强电光耦导通动作电压应在60-75%额定直流电源电压之间。

8.7.2 失灵、母差直跳等跳闸回路的开入应为双开入。

8.7.3 保护装置的24V开入电源不应引出保护室。

8.7.4 开关量变位应正确可靠。

8.8 核对定值,不用的定值项整定不超过说明书要求的整定范围。

8.9 核对保护装置参数,根据定值单核对TA、TV实际使用变比。

8.10 直流额定电压为220V的直流继电器线圈的线径不得小于0.09 mm2。

8.11 出口中间继电器的动作电压应在55%-70%额定电源电压之间。

8.12 有涉及失灵、母差直跳及非电量等跳闸回路的开入一律采用动作电压在55%-70%额定电源电压之间,额定动作功率为5W的强电直流中间继电器对直跳回路开入进行重动。

9 继电保护回路传动验收

9.1 在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系,对线路纵联保护还应与线路对侧保护进行一一对应的联动试验,并针对性的检查各套保护与跳闸压板的唯一对应关系,整体传动方案由运行单位负责编写,建设单位配合。

9.1.1 断路器本体传动试验

1) 断路器单、三相分、合传动(合、分闸试验可结合保护传动)。

2) 可结合保护传动进行断路器防跳回路传动。除对本体防跳回路进行传动检查外,还应检查保护屏防跳回路是否解除。

3) 断路器同期操作试验,检查同期解除、投入功能是否正确等。

4) 配合相关专业进行断路器信号检查,如非全相、压力、远方就地方式等。

9.1.2 保护传动试验

整组传动时必须注意各保护装置、故障录波器、信息远传、远动、计算机监控系统、控制屏、接口屏、各一次设备的行为是否正确。

当同一被保护设备的各套保护装置皆接于同一电流互感器二次回路,则按回路的实际接线,自电流互感器引进的第一套保护屏的端子排上接入试验电流、电压,以检验各套保护相互间的动作关系是否正确;如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时,则应临时将各套保护的电流回路串联后进行整组试验(变压器保护除外)。

9.2 在工程项目分期进行时,第一期工程中必须对以后工程中的公共部分的设备部分,一并进行调试和验收。

10 保护图纸、资料、试验报告及备品备件的验收

10.1 所有保护设备开箱前必须有运行单位在场。建设单位不得擅自开箱拿走箱内物品。

10.2 验收工作前,建设单位必须向继电保护运行单位提供如下资料:(如果部分试验在现场进行有难度,则应提前采取措施,在生产厂家进行相关试验。)

1) 线路、变压器、断路器等一次设备的技术参数和实测参数,并还应提供变压器过励磁特性曲线和这些设备的试验报告。

2) 电压、电流互感器的变比、极性、直流电阻、伏安特性等实测数据。

3) 保护装置及相关二次回路的直流电阻、交流阻抗和电流互感器10%误差计算分析等数据。

4) 保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据。

5) 光纤通道及接口设备的试验数据。

6) 高频通道及加工设备的试验数据(高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器)。

7) 安装、调试过程对设计和设备的变更以及缺陷处理的全过程记录。

8) 保护的调试报告(继电保护及安全自动装置调试报告,二次回路校验、传动报告,变压器瓦斯继电器试验报告、TV端子箱空气开关试验报告等)和竣工图纸。

9) 保护资料3套(每面屏)和备品备件。

10.3 投入运行后一个月之内,建设单位必须向继电保护运行单位提供正式的调试报告。

10.4 投入运行后三个月之内,建设单位必须向继电保护运行单位提供继电保护及二次回路的竣工图纸,包括电子版图纸。所有图纸必须和实际接线一致,有改动的必须在图纸上标明,以保证竣工图图实相符。

10.5 对于定值单执行的要求

10.5.1 对微机型的保护装置应利用打印的定值与定值单进行核对。

10.5.2 保护送电前建设单位与运行单位双方必须对所有保护装置的定值进行最后核对检查,双方核对无误后在打印的定值上签字,该定值报告将存档保存。

10.5.3 已执行的保护定值通知单,必须有建设单位及运行单位的签字,并在送电前移交运行单位。

11 投运前检查工作

11.1 检查TA回路完好。

11.2 检查TV回路完好。

11.3 检查所有端子排螺丝均紧固并压接可靠。

11.4 装置各把手应按运行要求,置于正确位置,信号已被复归。

11.5 所有压板按运行要求,置于正确位置。

12 一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及结线的正确性。

电力系统继电保护规范标准答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性)( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 9电力系统最危险的故障C A单相接地B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性

11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K1m=1 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是(B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。(错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除(错)16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错) 第二章 1.瞬时电流速断保护的保护范围随运行方式和故障类型而变。 2.瞬时电流速断保护的保护范围在被保护线路始端,在最小运行方式下,保护范围最小。

国家电网公司信息安全等级保护工作交流

信息安全等级保护安全建设整改工作培训材料之二 全面规划狠抓落实 信息安全工作再上新台阶 ----国家电网公司信息安全等级保护工作交流 国家电网公司是国有特大型企业,是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,核心业务为电网的建设和运营,承担着为经济社会发展提供安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命。国家电网公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市),占国土面积的88%,为超过10亿人口提供电力服务,管理员工153.7万人,公司名列2009年《财富》全球企业500强第15位,是全球最大的公用事业企业。 作为关系国家能源安全和国民经济命脉的重要骨干企业,国家电网公司内部运转和对外服务依托大量业务信息系统,信息化依赖程度很高。公司历来高度重视信息化工作,大力推进信息化企业建设,自2006年开始实施SG186工程,构筑横向集成、纵向贯通的一体化企业级信息集成平台,建设八大业务应用系统,健全完善六个保障体系,提出“十一五”末初步建成信息化企业和数字化电网的目标,即在国际先进管理理念指导下,以信息技术为依托,构建电网企业生产、经营、管理和决策的信息管理系统,实现公司人、财、物三大基本要素和业务处理的全过程信息化,促进公司各项业务流程的规范化、标准化,达到工作流、资金流、物资流、信息流的高度整合和共享,实现公司生产自动化、管理现代化、决策科学化。SG186工程至今年年底将提前一年全部完成建设目标,为公司人财物集约化管理和智能电网建设提供了坚强支撑。通过国家信息化测评机构测算,信息化对公司主营业务的销售收入贡献率达到1%以上,SG186工程取得每年数十亿元的明显效益。在国资委公布的2007年度中央企业信息化水平评价结果中,被评为十家A级企

电网继电保护工程验收规范

ICS 备案号: Q/ADL 安徽省电力公司企业标准 安徽电网继电保护工程验收规范 安徽省电力公司 发 布

Q/ADL 111-2007 目次 前言.............................................................................. II 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 一般规定 (1) 4 保护屏、柜的验收 (2) 5 二次回路及抗干扰措施验收 (3) 6 绝缘电阻验收 (5) 7 电流、电压互感器及其回路验收 (5) 8 保护功能验收 (6) 9 资料和文件验收 (6) 附录A (8) 表A.1验收必备条件检查卡 (8) 表A.2验收项目一览表 (8) 表A.3保护屏、柜的验收卡 (9) 表A.4二次回路及抗干扰措施验收卡 (9) 表A.5绝缘验收卡 (10) 表A.6电流互感器(TA)及其二次回路验收卡 (10) 表A.7电压互感器(TV)及其二次回路验收卡 (11) 表A.8保护功能验收卡 (11) 表A.9技术资料、备品备件验收卡 (12) 表 A.10纵联保护通道验收卡 (13) 表 A.11设备验收缺陷单 (13) 表A.12保护装置投运时遗留问题备忘录 (14) I

Q/ADL 111-2007 II 前言 继电保护装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系 统整体的不可缺少的重要部分。保护装置的配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。随着电网建设的快速发展,电力系统继电保护技改、基建工程不断增多,因此规范继电保护工程验收工作,提高验收质量,确保保护装置投运后的安全稳定可靠运行尤为重要。本规范是在总结安徽电网继电保护工程验收经验的基础上,参考国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》编写。 本标准主要内容如下: ——总则; ——规范性引用文件; ——一般规定; ——保护屏、柜的验收; ——二次回路及抗干扰措施验收; ——绝缘电阻验收; ——电流、电压互感器及其回路验收; ——保护功能验收; ——资料和文件验收; 本标准由安徽省电力公司调度通信中心提出。 本标准由安徽省电力公司科技信息部归口。 本标准负责起草单位:安徽省电力公司调度通信中心。 本标准主要起草人:周峻、孙月琴、刘春、叶远波、谢民、王栋。 本标准由安徽省电力公司调度通信中心负责解释。

电力系统继电保护重点

2.对本元件主保护起后备作用的保护称为近后备保护。 3.在两相星形接线的中性线上接入一个继电器是为了提高保护的灵敏系数。 4.功率方向继电器用90°接线方式,若,则= Uab 。 5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长 7、距离I段和距离II 8.方向所占面积大的动作特性的阻抗继电器。 、目前在电力系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式主要有两种:即 2.简述瞬时电流速断保护的优缺点。 优点:简单可靠、动作迅速。 缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。 4.纵联保护根据通信通道的不同可分为哪几类保护? 1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。 2、微波纵联保护(简称微波保护)。 3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。 4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。 3、、定时限过流保护的特点是什么? 2、何谓继电保护装置的可靠性? 3、什么叫重合闸后加速? 4、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?

1. 电力系统运行状态:是指电力系统在不同运行条件下的系统与设备的工作 状态; 2. 短路故障类型:三相故障、两相故障、两相短路接地、单相接地故障 ● 常见故障单相接地故障 3. 负荷电流与供电电压之间的相位角就是通常所说的功率因数角,一般小于 030 4. 电流速断保护:优点:简单可靠、动作迅速;缺点:不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受运行方式变化的影响。 5. 限时电流保护:增加一段带时限动作的保护,用来切除本线路速段保护范围以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。 6. 定时限过电流保护:保护启动后出口动作时间的固定的整定时间 7. 电流保护的接线方式 是指保护中的电流继电器与电流互感器之间的连接方式。有两种:三相星型接线、两相星型接线 8. 方向性电流保护的主要特点:在原有电流保护的基础上增加一个功率方向判断元件,以保证在反方向故障时把保护闭锁使其不致误动作。 用以判断功率方向或测定电电压间相位角的元件(继电器)称为 功率方向元件(功率方向继电器) 9. 零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成 10. 整定阻抗 1set set Z z L =,1z 为单位长度线路的复阻抗;set L 整定长度 11. 距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。 12. 电压形式相位比较方程: 0090arg 90C D U U -≤≤ 13. 只有实际测量电流在最小和最大精确工作电流之间、测量电压在最小精确工作电压以上时,三段式距离保护才能准确地配合工作,其误差已被考虑在可靠系数中。最小精确工作电流是距离保护测量元件的一个重要参数,越小越好。 14. 纵联保护:将线路一侧电气量信息传到另一侧去,安装于线路两侧的保护对两侧的电气量同时比较、联合工作,就是说在线路两侧之间发生纵向的联系 15. 纵联保护按4种:导引线纵联保护;电力线载波纵联保护;微波纵联保护;光纤纵联保护。 16.电力载波通道的优点:无中继通信距离长;经济、使用方便;工地施工比较简单。缺点:通信速率低;抗干扰能力低。 光纤通信组成发射机、光纤、中继器和光端接收机 前加速优点:(1)能够快速地切除瞬时故障,(2)提高重合闸的成功率;能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6~0.7倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;(4)只需装设一套重合闸装置,简单经济。 ●前加速的缺点:(1)断路器工作条件恶劣,动作次数较多;(2)重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较多;(3)如果重合闸装置或断路器QF3拒绝合闸,则将扩大停电范围。

国家电网现状与发展

国家电网现状与发展 (2005年8月15日) 舒印彪 很高兴参加2005亚太地区IEEE/PES输配电国际会议,我代表国家电网公司,代表刘振亚总经理对陆延昌理事长和H.B.Puttgen主席的盛情邀请表示衷心感谢,向在座的各位专家学者致以诚挚的问候。 下面,我就国家电网现状与发展作主题发言,分四个方面进行介绍。 一、国家电网的发展现状 (一)电力工业快速发展 中国电力工业在过去的几十年里发展迅速,装机容量从解放初期1949年的185万千瓦增长到2004年底的4.39亿千瓦,年均装机增长率超过10%。全国总发电量也迅速提高,2004年全国发电量达到 2.17万亿千瓦时,其中火电 1.8万亿千瓦时、水电3234亿千瓦时、核电505亿千瓦时。从1996年起,中国 — 1 —

电网总装机容量和总发电量均居世界第二。 (二)电网规模逐步扩大 为了满足大容量长距离的送电需求,系统运行电压等级也在不断提高。1972年建成第一回330千伏线路,1981年建成第一回500千伏交流线路,1989年建成第一回±500千伏直流线路,今年底前将在西北电网建成第一回750千伏交流线路。 随着电网电压等级的提高,网络规模也在不断扩大,我国已经形成了6个跨省的大型区域电网,即东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网。 (三)全国联网基本形成 为了实现能源资源优化配臵,在六大区域电网的基础上展开了全国联网工作。1989年投运的±500千伏葛沪直流输电工程,实现了华中-华东电网的互联,拉开了跨大区联网的序幕。2001年5月,华北与东北电网通过500千伏线路实现了第一个跨大区交流联网;2002年5月,川电东送工程实现 — 2 —

《国家电网公司安全工作规定》题库 1资料

《国家电网公司安全工作规定》题库1 一、单选题 1.《国家电网公司安全工作规定》(国家电网企管〔2014〕1117号)自( C )起施行。(第一一一条) A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 公司各级单位实行以各级( A )为安全第一责任人的安全责任制,建立健全安全保证体系和安全监督体系,并充分发挥作用。(第三条) A. 行政正职 B. 主管安全领导 C. 安全部门主任 D. 分管安全领导 3. 公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责,做到责任分担,并实行( B )的安全逐级负责制。(第十五条) A. 上级对下级 B. 下级对上级 C. 三级安全网络 D. 安全监督体系 4. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责,( D )负责安全工作的综合协调和监督管理。(第十五条) A. 安全保证体系 B. 安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D. 安全监督体系 5. 安全生产委员会办公室设在( C )。(第二十四条) A. 生产运维部门 B. 总经理办公室 C. 安全监督管理部门 D. 后勤保障部门 6. 新上岗生产人员运维、调控人员(含技术人员)、从事倒闸操作的检修人

员,应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少( B )的跟班实习,并经考试合格后上岗。(第四十一条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 在岗生产人员每年再培训不得少于( A )。(第四十二条) A. 8学时 B. 16学时 C. 32学时 D. 40学时 8. 外来工作人员必须经过( D ),并经考试合格后方可上岗。(第四十三条) A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 9. 省公司级单位对所属地市公司级单位的领导、安全监督管理机构负责人,一般( C )进行一次有关安全法律法规和规章制度考试。(第四十五条) A. 毎半年 B. 毎年 C. 毎两年 D. 毎三年 10. 省公司级单位应( C )召开一次安全监督例会,地市公司级单位、县公司级单位应( C )召开一次安全网例会。(第五十四条) A. 毎半年毎半年 B. 毎半年每季度 C. 毎半年每月 D. 每季度每月 11.离开特种作业岗位( D )的作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。(第四十二条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 12. 因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由( A )负责调查、统计上报,无论任何原因均对发包方进行考核。发包方根据安全协议对承包方进行处罚。(第九十六条) A. 发包方 B. 承包方 C. 监理方 D. 施工方 13. 公司各级单位应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则,实施隐患

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

电力系统继电保护的基本任务与要求

电力系统继电保护的基本任务与要求 它的基本任务是: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供 电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 4.1.2对继电保护的基本要求 (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。继电保护的 可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的 状态下运行。220KV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

国家电网四大优势分析

国家电网,一个国家级的大型国企集团公司,不仅仅是我们所学的专业有一个施展自己舞台,也是自己可以有机会实现梦想的舞台。国家电网公司,在中国世界五百强企业中排名第一,这个话题看似离我们很远,但是从客观上看,报考国家电网,真的难如登天吗?国家电网又有什么优势值得广大应届生报考呢? 第一、国网考试公平公正,有明确的考试大纲,通过率相对比较高。 国家电网每年都会组织校园招聘考试,其组织形式为全国统考,任何报考国家电网的应届毕业生机会都是均等的。 国家电网采取分专业统考的方式,有明确的考试大纲,如果好好备考的话或者参加专业的考前培训班的话,通过率比较高。 笔试考查内容包括综合能力和专业知识。综合能力主要考查言语理解、数理思维、判断推理、资料分析等内容,约占35%。专业知识主要考查符合岗位要求的专业理论知识和专业技能知识等内容,分电气工程类(硕士)、电气工程类(本科)、电气工程类(专科)、计算机类、通讯类、金融类、财会类,七大类统考,约占65%。面试采用结构化面试或无领导小组讨论。 第二、国网录取的机率相对较大。 很多人都认为,能考进去国家电网的都是有背景或者是父母在国家电网上班的子女。但是,据统计,国家电网2016届总共招收2万多人。难道这2万多人都有背景,都是子女吗?而且,国网的笔试分值占总分值的65%,只要努力,录取的机率是十分大的。 第三、国网的录取专业与学历更广。

只要符合国家电网相关专业要求的专科和本科应届毕业生均可报考,没有太多的限制。国家电网每年有两批(或者三批)考试,每个批次的考试针对不同的学历和专业。这对于非电气专业与专科学历的应届毕业生来说,十分有利。 第四、国家电网属于国有重要骨干企业,报考考生只要通过所有考试,就可以成为正式编制员工,不仅享受优越的福利待遇,而且拥有良好的发展空间。 国家电网曾获得多项国家奖项,并被评为各种荣誉称号。国家电网有五个分部,分别是华北分部——华北电网有限公司,华中分部——华中电网有限公司,华东分部——华东电网有限公司,西北分部——西北电网有限公司,东北分部——东北电网有限公司,公司遍布全国各地。而且国家电网公司是国家能源战略的重要实施主体,对社会具有广泛的影响力、带动力,公司前景发展良好。 所以,国家电网不仅录取人数多,录用形式也公平,录取机率也大,前景又好,你还在犹豫什么? 国家电网的优势: 1、2011年-2013年,连续三年全球500强企业。2012年3月,国家电网收购葡萄牙国家电网25%的股份。 2、为落实"两个转变",创建"两个一流",深化人力资源集约化管理,统筹推进人才队伍建设,提升企业竞争力,2013年起国家电网按照"统一标准、统一命题、统一考试"的原则,统一组织开展高校毕业生招聘考试工作。在2014年,此项统一招考招应届毕业生,现在面对国家电网校园招聘考试开展,关注人群较少,换句话而言:竞争力相对较小。 3、一般而言,统一招考,相关考试制度和题型没有固定模式,特别是专业知识可发挥性较强,这是不是一个利好消息呢? 4、2016国家电网校园招聘的考录比为10:1左右,相对公务事业单位、教师等招考,竞争不是很激烈。

国家电网公司安全工作规定测试试题

国家电网公司安全工作规定试题

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

《国家电网公司安全工作规定》试题 单位:姓名:成绩: 一、单选题(共10题,每题3分,共30分) 1. 《国家电网公司安全工作规定》(国家电网企管〔2014〕1117号)自()起施行。 A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责,()负责安全工作的综合协调和监督管理。 A. 安全保证体系 B.安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D.安全监督体系 3. 新上岗生产人员运维、调控人员(含技术人员)、从事倒闸操作的检修人员,应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少()的跟班实习,并经考试合格后上岗。 A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 4. 外来工作人员必须经过(),并经考试合格后方可上岗。 A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 5. 离开特种作业岗位()的作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。 A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 6. 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方可再上岗工作。

A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 公司所属各级单位应与电力用户签订供用电合同,在合同中明确()。 A. 供电范围 B. 设备分界点 C. 电费电价 D. 双方应承担的安全责任 8. 公司各级单位应按照“平战结合、一专多能、装备精良、训练有素、快速反应、战斗力强”的原则,建立应急救援基干队伍。加强()建设,提高协同应对突发事件的能力。 A . 应急培训机制 B. 应急演练机制 C. 应急联动机制 D. 应急评估机制 9. 公司各级单位应设立(),主任由单位行政正职担任,副主任由党组(委)书记和分管副职担任,成员由各职能部门负责人组成。 A. 安全监督管理机构 B. 安全生产委员会 C. 安全风险管理体系 D. 事故调查体系 10. 建立安全指标控制和考核体系,形成()机制,是公司各级单位行政正职安全工作的基本职责之一。 A. 考核 B. 奖励 C. 监督考核 D. 激励约束 二、多选题(共5题,每题4分,共20分) 1. 公司各级单位应建立和完善(),构建事前预防、事中控制、事后查处的工作机制,形成科学有效并持续改进的工作体系。 A. 安全风险管理体系 B. 应急管理体系 C. 安全三级网络体系 D. 事故调查体系 2.公司各级单位应全面实施安全风险管理,对各类安全风险进行超前分析和流程化控制,形成( )的安全风险管理长效机制。 A. 管理规范 B. 责任明确 C. 闭环落实 D. 持续改进 3. 地市公司级单位、县公司级单位每年应对()进行培训,经考试合格后,书面公布有资格担任的人员名单。

继电保护及二次回路验收规范要求Word

继电保护及二次回路验收规范要求W o r d 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T667—1999 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL/T781—2001 电力用高频开关整流模块 DL400—1991 继电保护和安全自动装置技术规范 NDGJ8—1989 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规 (82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程 (87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 (87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 电力系统继电保护技术监督规定(试行) 3验收项目及内容 设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

2017国家电网公司情况介绍

2017国家电网公司情况介绍 中公国企招聘网为您提供招聘信息、备考资料、考试题库,历年真题等,2017国家电网真题试卷试题参考,中公国企预祝各位考生考试顺利!以下信息仅供参考,一切以官方发布信息为准。 一、国家电网公司概况 国家电网公司(State Grid),简称国家电网、国网,成立于2002年(壬午年)12月29日,是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,以建设和运营电网为核心业务,承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命,经营区域覆盖全国26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%,供电人口超过11亿人,公司员工总量超过186万人。公司在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等国家和地区开展业务。连续三年,公司名列《财富》世界企业500强第7位,是全球最大的公用事业企业。 (一)经营范围 除广东、广西、云南、贵州、海南以外的省(市、区)的供电服务。 (二)组织架构 1.职能部门 办公厅(党组办公厅)、研究室、发展策划部、财务资产部、安全监察质量部、生产技术部、经营销售部、农村供电工作部、科学技术部(智能电网部)、基础设施建设部、交流建设部、直流建设部、信息通信部、物资部(投招标管理中心)、产业发展部、对外联络部(品牌建设中心)、国际合作部、审计部、经济法律部、人事董事部、人力资源部、体制改革办公室、离退休干部工作部、机关工作部(直属机关工作委员会)、思想政治工作部(团委办公室)、监察局(中国共产党纪律检查委员会驻国家电网公司纪律检查组办公室)、工会、国家电力调度控制中心、国家电网电力交易中心(中能电力工业燃料公司)、企业管理协会 2.地区分部 国家电网公司华北分部——华北电网有限公司: 北京市电力公司、天津市电力公司、河北省电力公司、山西省电力公司、山东电力集团公司和冀北电力有限公司 国家电网公司华中分部——华中电网有限公司:

国家电网公司办公计算机信息安全管理办法

规章制度编号:国网(信息/3)255-2014 国家电网公司办公计算机信息安全管理办法 第一章总则 第一条为加强国家电网公司(以下简称“公司”)办公计算机信息安全管理,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息系统安全等级保护基本要求》和《中央企业商业秘密信息系统安全技术指引》制定本办法。 第二条本办法是对公司信息内外网办公用台式机、笔记本和云终端等办公计算机及其外设信息安全管理的职责及管理要求做出的具体规定。 (一)信息内外网办公计算机分别运行于信息内网和信息外网; (二)信息内网定位为公司信息业务应用承载网络和内部办公网络; (三)信息外网定位为对外业务应用网络和访问互联网用户终端网络; (四)公司信息内外网执行等级防护、分区分域、逻辑强

隔离、双网双机策略。 第三条本办法适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)(以下简称“公司各级单位”)。 第四条国家电网公司办公计算机信息安全管理遵循“涉密不上网、上网不涉密”的原则。 严禁将涉及国家秘密的计算机、存储设备与信息内外网和其他公共信息网络连接,严禁在信息内网办公计算机上处理、存储国家秘密信息,严禁在信息外网办公计算机上处理、存储涉及国家秘密和企业秘密信息,严禁信息内网和信息外网办公计算机交叉使用。 第二章职责分工 第五条公司办公计算机信息安全工作按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”原则,公司各级单位负责人为本部门和本单位办公计算机信息安全工作主要责任人。 第六条公司各级单位信息通信管理部门负责办公计算机的信息安全工作,按照公司要求做好办公计算机信息安全技术措施指导、落实与检查工作。 第七条办公计算机使用人员为办公计算机的第一安全责任人,未经本单位运行维护人员同意并授权,不允许私自卸载公司安装的安全防护与管理软件,确保本人办公计算机的信息安全和内容安全。

继电保护检验操作规程

继电保护检验操作规程 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 继电保护装置,是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。 在电力系统中,如果一次系统没有故障,而保护发生了误动,那么将影响对用户的可靠供电,若重负荷线路发生误动跳闸,还有可能引起系统振荡事故,破坏系统的安全稳定运行;如果一次系统发生了短路故障,但保护拒动,将扩大事故范围,甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用,必须使保护整体处于良好的运行状态,使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。 一、继电保护校验操作规程: (1)做继电保试验需两人操作,一人监护,一人操作; (2)在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置; (3)记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好; (4)在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出; (5)检查接线是否正确; (6)经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下: a、在试验仪器上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%; b、确认无疑问后则在试验仪器上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验;

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

电力系统继电保护的基本任务与要求

电力系统继电保护的基本任务与要求 对继电保护的基本要求(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220KV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏

程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

2014版国家电网公司安全工作规定要点

规章制度编号:国网(安监/2)406-2014 国家电网公司安全工作规定 第一章总则 第一条为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全监督管理,防范安全事故,保证员工人身安全,保证电网安全稳定运行和可靠供电,保证国家和投资者资产免遭损失,制定本规定。 第二条本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等有关法律、法规,结合电力行业特点和国家电网公司(以下简称“公司”)组织形式制定,用于规范公司系统安全工作基本要求。 第三条公司各级单位实行以各级行政正职为安全第一责任人的安全责任制,建立健全安全保证体系和安全监督体系,并充分发挥作用。 第四条公司各级单位应建立和完善安全风险管理体系、应急管理体系、事故调查体系,构建事前预防、事中控制、事后查处的工作机制,形成科学有效并持续改进的工作体系。 第五条公司各级单位应贯彻国家法律、法规和行业有关制度标准及其他规范性文件,补充完善安全管理规章制度和现场规程,使安全工作制度化、规范化、标准化。

第六条公司各级单位应贯彻“谁主管谁负责、管业务必须管安全”的原则,做到计划、布置、检查、总结、考核业务工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 第七条本规定适用于公司总(分)部及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)的安全管理和安全监督管理工作。 公司各级单位承包和管理的境外工程项目,以及公司系统其他相关单位的安全管理和安全监督管理工作参照执行。 第二章目标 第八条国家电网公司安全工作的总体目标是防止发生如下事故(事件): (一)人身死亡; (二)大面积停电; (三)大电网瓦解; (四)主设备严重损坏; (五)电厂垮坝、水淹厂房; (六)重大火灾; (七)煤矿透水、瓦斯爆炸; (八)其他对公司和社会造成重大影响、对资产造成重大损失的事故(事件)。 第九条省(直辖市、自治区)电力公司和公司直属单位(以下简称“省公司级单位”)的安全目标: (一)不发生人身死亡事故;