文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成都办特种(继电保护)10-4-21试卷A

成都办特种(继电保护)10-4-21试卷A

成都办特种(继电保护)10-4-21试卷A
成都办特种(继电保护)10-4-21试卷A

1、电力系统容量超过被供电系统容量( D )倍时可视为无限大容量电力系统。

A.10

B.20

C.25

D.50

2、电力系统中性点运行方式是指电力系统中( D )或变压器的中性点的接地方式。

A.母线

B.电压互感器

C.电流互感器

D.发电机

3、整个电力系统或部分正常运行遭到破坏,造成对用户少送电或电能质量严重恶化,甚至造成人身伤亡、电气设备损坏或大面积停电等事故称为( A )。

A.电力系统事故

B.电力系统障碍

C.正常运行状态

D.电力系统正常过渡状态

4、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为( C )。

A.继电保护及自动装置系统

B.操作电源系统

C.测量及监测系统

D.控制系统

5、三段式零序电流保护中第I段为( A )。

A.瞬时零序电流速断保护

B.限时零序电流速断保护

C.零序过电流保护

6、中间继电器的文字符号表示为( C )。

A. KV

B.KA

C. KM

D.KS

7、对电缆线路,零序电流通常采用( B )取得。

A.一个单相式电流互感器

B.零序电流互感器

C.三相五柱式电压互感器

D.三相三柱式电压互感器

8、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为( A )。

A.与下级线路瞬时电流速断保护配合

B.与本线路瞬时电流速断保护配合

C.与下级线路限时电流速断保护配合

D.与零序电流速断保护配合

9、零序电压通常采用三个单相式电压互感器或( C )取得。

A.三个单相式电流互感器

B.一个单相式电流互感器

C.三相五柱式电压互感器

D.三相三柱式电压互感器

10、定时限过电流保护的动作电流较小,但必须保证系统在( D )时不动作。

A.发生单相短路

B.发生两相短路

C.发生三相短路

D.正常运行最大负荷

11、电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为( A )。

A.定时限过电流保护

B.反时限电流保护

C.零序电流保护

D.方向电流保护

12、考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为( C )。

A.本线路定时限过电流保护整定值较大

B.下条线路定时限过电流保护整定值较大

C.上下级整定值相等

13、零序电流通常采用( A )取得。

A.零序电流滤过器

B.一个单相式电流互感器

C.三相五柱式电压互感器

D.三相三柱式电压互感器

14、电压继电器的文字符号表示为( D )。

A. KS

B.KA

C. KM

D.KV

15、变压器气体保护的范围为(C )。

A.变压器高压侧套管以外

B.变压器低压测套管以外

C.变压器油箱内部

16、变压器气体保护包括重瓦斯保护和( C )。

A.零序电流保护

B.过负荷保护

C.轻瓦斯保护

D.速断电流保护

17、变压器异常运行包括外部短路引起的过电流、油箱漏油等造成油面降低及( D )等。

A.引出线的套管闪络故障

B.一相绕组匝间短路

C.绕组间的相间故障

D.过负荷

18、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为( B )。

A.最大相制动

B.分相制动

C.分相差动

D.三相差动

19、变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度( B )。

A.低

B.高

C.不变

20、变压器纵差动保护或电流速断保护动作后( B )。

A.给出异常信号

B.跳开变压器各侧断路器

C.给出轻瓦斯信号

21、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、( C )、负序过电流保护、阻抗保护等。

A.变压器差动保护

B.电流速断保护

C.复合电压起动的过电流保护

D.气体保护

22、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、一相绕组匝间

短路及( C )等。

A.引出线上的相间故障

B.引出线的套管闪络故障

C.绕组与铁芯之间的接地故障

D.套管破碎通过外壳发生的单相接地故障

23、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及( B )。

A.过电压

B.引出线的短路故障

C.油箱漏油造成油面降低

D.过负荷

24、变压器电流速断保护动作电流按躲过( A ),并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

A.变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流

B.变压器负荷侧母线短路时流过保护的最小短路电流

C.最大负荷电流

D.最小负荷电流

25、电动机的相间短路保护动作于(A )。

A.跳闸

B.信号

C.减负荷

26、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,

一般采用( C )取得零序电流。

A.正序电流互感器

B.负序电流互感器

C.零序电流互感器

D.零序电压互感器

27、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护增设的延时时间应( A )熔断器的熔断时间。

A.大于

B.小于

C.等于

28、电动机纵差动保护中还设有差动电流速断保护,动作电流一般可取( B )倍额定电流。

A.1-2

B.3-8

C.9-10

D.10-15

29、对于具有较高接地电流水平的电动机采用零序电流保护,一般三相均装有电流互感器,由( A )取得零序电流。

A.三相电流之和

B.三相电流之差

C.三相电流之积

D.三相电流之比

30、电动机正序过电流保护可作为电动机的( A )。

A.堵转保护

B.起动时间过长保护

C.过热保护

D.对称过负荷保护

31、将变电站中的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通讯技术和信号处理技术集成为一体化的自动化系统称为( B )。

A.自动装置

B.变电站自动化

C.微机保护系统

D.二次系统

32、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为( B )。

A.动作特性

B.算法

C.数据中断

D.数据采集

33、进线备自投接线的动作过程描述为( C )。

A.工作线路失压跳闸,监测备用线路无流、工作线路有电压时,投入工作线路

B.工作线路失压跳闸,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入工作线路

C.工作线路失压跳闸,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入备用线路

34、线路上发生故障,继电保护动作使断路器跳闸后使断路器自动合闸的装置称为( B )。

A.备用电源自动投入装置

B.自动重合闸装置

C.低频减载装置

D.低压减载装置

35、( C )是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有

功功率供需平衡的状态。

A.电压

B.电流

C.频率

36、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这一过程带来影响之一为( A )。

A.使电力系统以及一些电气设备再次受到故障冲击

B.影响继电保护动作的可靠性

C.影响自动重合闸的动作性能

37、断路器控制回路中,操作电源电压为( B )称为强电控制。

A.48V及以下B.110V或220V

C.380V D.10kV

38、实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流之比并不等于其变比,称为( B )。

A.相角误差B.变比误差C.相对误差

D.绝对误差

39、电压互感器一般二次侧额定相电压为( C )。

A.110V B.380V

C.100/3V D.10kV

40、分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为( A)和安装接线图。

A.原理接线图B.逻辑框图

C.流程图D.正视图

1、电力系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。( OK )

2、电力负荷是用户的用电设备或用电单位总体所消耗的功率。( W )

3、继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。(OK )

4、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为相邻线路的近后备保护。(W )

5、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值小。(W )

6、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点断开。(OK )

7、定时限过电流保护近后备灵敏度系数要求大于等于1.3 - 1.5。(OK )

8、信号继电器在继电保护中主要实现继电保护动作信号。(OK )

9、低电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相反。(OK )

10、中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。(OK )

11、微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。(W )

12、对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置称为接地选线装置。(OK )

13、当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变,变压器差动速断元件将可靠制动。(W )

14、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现短路电流时闭锁保护。(W )

15、变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的电压等级有关。(W )

16、变压器差动保护反应变压器两侧电流的升高而动作。(W )

17、变压器过负荷保护用于反应外部故障引起的过电流。(W )

18、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部电压作为制动量。(W )

19、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时闭锁差动保护。(OK )

20、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成。(OK )

21、变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。(OK )

22、电动机过热保护采用最大负荷电流模拟电动机的发热效应。(W )

23、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。(W )

24、负序电流保护用于反应高压电动机定子绕组三相短路故障。(W )

25、电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时闭锁负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。(OK )

26、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过正常运行时差动回路的最大负荷电流。(W )

27、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最小起动电流整定。(W )

28、变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的远动和通

讯系统的任务。(OK )

29、自动重合闸动作后应能够自动复归,以准备好再次动作。(OK )

30、当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为备用电源自动投入装置。(OK )

31、备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,以减少电动机的自起动时间。(OK )

32、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入。(OK )

33、为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。(W )

34、电流互感器常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线方式等。(OK )

35、从屏正面看,将各安装设备的实际安装位置按比例画出的正视图为屏面布置图。(OK )

36、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为两相不完全星形接线。(W )

1、微机保护微机主系统包括(ABCDE)等。

A.微处理器

B.只读存储器或闪存内存单元

C.随机存取存储器

D.定时器/计数器

E.并行接口和串行接口

2、变电站自动化系统中微机保护子系统包括(ABCDE)。

A.线路主保护和后备保护

B.主变压器的主保护和后备保护

C.无功补偿电容器组的保护

D.母线保护

E.非直接接地系统的单相接地选线

3、自动低频减载装置的作用为(AD )。

A.保证重要负荷用电

B.保证所有负荷正常运行

C.保证继电保护动作的选择性

D.使电力系统安全稳定运行

4、电动机的低电压保护装于( ABC )。

A.电压恢复时为保证重要电动机的起动而需要断开的次要电动机

B.不允许自起动的电动机

C.不需要自起动的电动机

D.所有电动机

5、变电站自动化系统中操作控制包括(ABC )。

A.断路器和隔离开关操作控制

B.变压器分接头位置操作控制

C.电容器投切操作控制

D.微机保护操作

6、继电保护动作具有选择性,其包含的含义为(AC )。

A.当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小

B.继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动C.当元件或设备故障时,首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障

D.继电保护以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备

7、隔离开关操作闭锁装置有( ABC )。

A.机械闭锁B.电气闭锁

C.微机防误闭锁D.人为闭锁

8、自动重合闸装置按照一次系统情况可分为(CD )。

A.一次重合闸

B.二次(多次)重合闸

C.双侧电源重合闸

D.单侧电源重合闸

1、某变电站运行人员发现油浸式变压器轻瓦斯保护动作,据分析其可能原因为(AC)。

A.变压器内部发生轻微故障

B.变压器高压套管相间短路

C.变压器漏油产生油面下降

D.变压器低压套管相间短路

2、某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为( A )。

A.1.5

B.2

C.3

D.4

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

钳工高级工理论知识合并卷

钳工高级工理论知识合并卷 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“3”每题1分,共100分) 1.>溢流阀属于流量控制阀。 ( ) 答案:答案:3 2.>节流阀属于压力控制阀。 ( ) 答案:答案:3 3.>组合机床加工是一种高效率的加工形式。 ( ) 答案:答案:√ 4.>加工中心最适合于大批量产品的粗加工、半精加工。 ( ) 答案:答案:3 5.>在蜗杆传动中,蜗杆螺旋升角越小,机械效率越高。 ( ) 答案:答案:3 6.>精密齿轮加工机床的分度蜗轮副的修理和装配精度,在很大程度上取决于蜗杆座和蜗轮副研磨和珩磨质量的高低。 ( ) 答案:答案:√ 7.>精密机床的传动链中某齿轮齿圈径向圆跳动过大,必定影响其传递运动的准确性,增加制造误差。 ( ) 答案:答案:√ 8.>在时间定额中的“准备时间”就是“辅助时间”。 ( ) 答案:答案:3 9.>研磨是高精度机床滑动轴承加工和装配的重要手段之一。 ( ) 答案:答案:√ 10.>精密机床的精密性主要表现为传动部分和导轨部分的精密性。 ( ) 答案:答案:√ 11.>精密机床传动部分中某些齿轮基节偏差过大,则有可能使齿轮啮合产生振动和冲击。 ( ) 答案:答案:√ 12.>精密机床床身导轨的精度直接影响其工作台的直线移动精度。 ( ) 答案:答案:√ 13.>热弯管子时,在两塞头中间钻小孔的目的是防止加热后气体膨胀而发生事故。( ) 答案:答案:√ 14.>切削时,刀具的主偏角减少,径向切削力也减少。 ( ) 答案:答案:3 15.>扩孔时的切削速度比钻孔时要慢。 ( ) 答案:答案:√ 16.>用麻花钻钻硬材料时,其顶角要比钻软材料时显得大。 ( ) 答案:答案:√ 17.>当铆钉直径在12毫米以上时,一般都采用热铆。 ( ) 答案:答案:√ 18.>箱体零件的机械加工,主要是加工平面和孔。 ( ) 答案:答案:√ 19.>尖錾的切削部分两个侧面,以切削刃向錾身逐渐磨狭,其目的是为了提高耐用度。 ( ) 答案:答案:3 20.>铰刀的前角γ=0。 ( ) 答案:答案:√ 21.>普通圆锥销主要用于定位,也可用于连接。 ( ) 答案:答案:3 22.>拉拨法拆卸是钳工常用的一种设备拆卸防方法,这种方法适用于拆卸精度比较低的零件。 ( ) 答案:答案:3 23.>在夹具中,主要定位的三个支承点,一定要放在同一直线上。 ( ) 答案:答案:3 24.>塞规的过端是按被测工件的最小极限尺寸来做的。 ( ) 答案:答案:√ 25.>精密V型铁与方箱一样是划线时常用的基准工具,其相邻各平面都互相垂直。( ) 答案:答案:√ 26.>公差值没有正负,是绝对值。 ( ) 答案:答案:√ 27.>静平衡的作用是清除零件在任何位置的偏重,使旋转部件的重心和旋转中心重

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

模具制造高级工理论知识试卷c卷带答案定稿版

模具制造高级工理论知识试卷c卷带答案精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

模具制造高级工理论知识试卷 C卷 一、判断题(第1~50题. 请将正确答案填入题内括号空白处.每题1分.共50分) 1、模具结构的多样性取决于模具零件的复杂程度。(X) 2、数控加工中,M04是程序完成指令。( X ) 3、模具排气槽的设计应位于熔料填充的末端且槽深应小于塑料的最小溢料值,塑件才不会有飞边产生。(√) 4、采用级进模连续冲压位于变形部位上的孔时,应安排在成形工序之后冲出。(X) 5、影响电火花成型加工尺寸精度的一个重要因素是定位精度。(√) 6、在成型复杂塑件时,为了方便凹模的加工、减小热处理变形和节省模具贵重材料,可把凹模做成组合形式。(√) 7、数控加工中,G81是定位、铰孔指令。(√) 8、在实际的生产当中,有些模具在塑件成型后脱模较困难,甚至无法脱出,这可能是此 模具没有设引气装置。(√) 9、对于多个相靠近的小型芯,当采用台阶时,若其台阶部分互相重叠干涉,则可把该部分磨去,将固定板的凹槽做成圆坑或长槽形。(√) 10、斜导柱分型抽芯机构的抽芯距和抽芯力受到模具结构的限制,一般使用于抽芯力

及抽芯距不大的场合。(√) 11、在X——Y平面方形自由摆动动作的轨迹模式为LN002。(√) 12、慢走丝线切割电极材料采用的是钼丝,但加工液须用去离子水。(X) 13、在45钢上攻M10的螺纹孔,其底孔直径为8.5。(√) 14、过烧是指材料热处理时加热温度超过了材料的熔点。(√) 15、分流道的表面粗糙度一般为1.6μm即可,这样能使熔融塑料的冷却皮层固定,有利于 保温。(√) 16、当塑料流动方向的收缩率与垂直于流动方向的收缩率有差别时,浇口位置的选定 对成型制品产生变形没有影响。(X) 17、冲模的工作部分由顶出器、卸料板、凸模、凹模、凸凹模等组成。(X) 18、利用推板推出机构动作均匀可靠,且在塑件上不会留下推出痕迹。(√) 19、液压侧向分型与抽芯机构可用于抽拔力大,抽芯距长的塑件成型,但传动不平稳,成 本较高。(√) 20、锌基合金冲裁模的落料凹模采用锌基合金,落料凸模用工具钢制造;而冲孔凹模采用 工具钢,冲孔凸模则用锌基合金制造。(√) 21、为了保证制件的精度,在精冲模中的凸、凹模刃口应保持锋利。(X)

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

高级工理论考试试卷(A卷)

煤炭特有工种职业技能鉴定 《化学检验工》高级、技师、高级技师(三、二、一级)理 论考试试卷(A卷) 命题工种:化学检验工命题单位:煤化工公司质检计量中心命题人:李杰注意事项: 1、答题前在试卷及答题卡规定的位置上,准确书写姓名、单位、准考证号、工种代码; 2、必须用2B铅笔将正确答案填涂到答题卡上对应的题号中,不允许用钢笔或圆珠笔填涂,在试卷内 填涂答案无效,修改时使用塑料橡皮擦除干净; 3、不得在答题卡四周的图像定位点上及周围作任何标记; 4、要保持答题卡的整洁,不能折叠或弄破; 5、本份试卷共3道大题,满分100分,考试时间为90分钟。 一、判断题(每题1分,共30分,将正确的答案在答题卡中填涂“A”,错误的填涂“B”):( B )1、气相色谱分析中仪器预热不充分则基线不稳,但仍可进样分析。 ( B )2、色谱峰宽W等于2倍半峰宽W 1/2 。 ( B )3、为提高柱效应使用分子量小的载气(常用氢气) ( B )4、气相色谱分析中转子流量计显示的载气流速十分准确。 ( A )5、气相色谱分析中温度显示表头显示的温度值不是十分准确。 ( A )6、高效液相色谱分析中,固定相极性大于流动相极性称为正相色谱法。 ( B )7、无色溶液不能使用紫外可见分光光度法。 ( B )8、在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定,这一点称为化学计量点。 ( A )9、物质的量浓度会随基本单元的不同而变化。 ( A )10、酸效应曲线的作用就是查找各种金属离子所需的滴定最低酸度。 ( B )11、为了获得纯净的沉淀,洗涤沉淀时洗涤的次数越多,每次用的洗涤液越多,则杂质含量越少,结果的准确度越高。 ( A )12、在沉淀分离时,对常量组分和微量组分都可以进行沉淀分离。 ( B )13、只要金属离子能与EDTA形成配合物,都能用EDTA直接滴定。 ( A )14、实际应用中,要根据吸收剂吸收气体的特性,安排混合气体中各组分的吸收顺序。( A )15、相对保留值仅与柱温,固定相性质有关,与操作条件无关。( A )16、钡盐接触人的伤口也会使人中毒。 ( B )17、灭火器内的药液密封严格,不须更换和检查。 ( B )18、更换玻璃电极即能排除酸度计的零点调不到的故障。 ( A )19、量气管的体积应与碱式滴定管一样予以校正。 ( B )20、在气相色谱中试样中各组分能够被相互分离的基础是各组分具有不同的热导系数。( B )21、某试样的色谱图上出现三个色谱峰,该试样中最多有三个组分。 ( B )22、色谱柱塔板理论数n与保留时间t R 的平方呈正比,组分的保留时间越长,色谱柱理论塔板数n值越大,分离效率越高。 ( B )23、控制载气流速是调节分离度的重要手段,降低载气流速,柱效增加,当载气流速降到最小时,柱效最高,但分析时间较长。 ( A )24、电子捕获检测器对含有S、P元素的化合物具有很高的灵敏度。 ( A )25、实现峰值吸收代替积分吸收的条件之一是:发射线的Δν 1/2 大于吸收线的Δν 1/2 。 ( B )26、物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致,VitB 12 溶液呈现红色是由于它吸收了白光中的红色光波。 ( B )27、对某项测定来说,它的系统误差大小是不可测量的。 ( B )28、1molNaOH等于40g氢氧化钠。 ( A )29、有机化合物大都是以配位键结合的非电解质,这类化合物通常较难溶解于水。( A )30、甲酸能发生银镜反应,乙酸则不能。 二、单项选择题(每题1分,共30分,将正确的答案填涂在答题卡内): ( D )31、下列有关分析天平性能或使用方法的说法正确的是()。 A、分析天平的灵敏度越高越好 B、分析天平的零点是天平达到平衡时的读数 C、某坩埚的质量为15.4613克,则用1克以上的砝码组合就应为10,2,2,1 D、用全自动电光天平直接称量时,投影屏读数迅速向右偏转,则需减砝码。 ( B )32、欲测定SiO2的准确含量,需将灼烧称重后的SiO2以HF处理,宜用下列何种坩埚。 A、瓷坩埚 B、铂坩埚 C、镍坩埚 D、刚玉坩埚 ( C )33、二级反应2A→B 其半衰期()。 A、与A的起始浓度无关 B、与A的起始浓度成正比 C、与A的起始浓度成反比 D、与A 的起始浓度平方成反比 ( B )34、盐酸羟胺肟化法测定羰基物时,终点指示剂应选()。

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

铁路机车电气装修工高级工合并卷

职业技能鉴定复习题 铁路机车电气装修工高级工合并卷 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题1分,共178分) 1.>( )是提高劳动生产率的有效方法。 (A)改进工艺 (B)增加人 (C)增加设备 (D)改进机床答案:AC 2.>环境保护最终目的包括( )。 (A)调节气候变化 (B)提高人类生活质量 (C)保护人类健康 (D)促进人类与环境协调发展答案:BCD 3.>蓄电池并联则( )。 (A)容量不变 (B)电压升高 (C)容量增加 (D)电压不变答案:CD 4.>蓄电池串联则( )。 (A)容量不变 (B)电压升高 (C)容量增加 (D)电压不变答案:AB 5.>铝合金特点( )。 (A)重量轻、导热导电性较好 (B)塑性好、抗氧化性好 (C)高强度铝合金强度可与碳素钢相近 (D)绝缘性好

答案:ABC 6.>下列属于两部件永久的连接方式的是( )。 (A) 焊接 (B)铆接 (C)销连接 (D)螺栓连接 答案:AB 7.>提高生产率的目的是为了( )。 (A)增加成本 (B)降低成本 (C)增加积累 (D)扩大社会再生产 答案:BCD 8.>在提高生产效率的过程中必须处理好( )三者之间的关 系。 (A)质量 (B)生产率 (C)数量 (D)经济性 答案:AB 9.>常用螺纹连接的基本形式有( )。 (A)螺栓 (B)双头螺柱 (C)螺旋铆钉 (D)螺钉 答案:ABD 10.>下列属于广泛应用的几种视图的是( )。 (A)主视图 (B)俯视图 (C)左视图 (D)仰视图 答案:ABC 11.>下述符合电工安全操作规程的是( )。

(A)定期检查绝缘 (B)禁止带电作业 (C)上班穿自备的衣服 (D)电器设备带电调试时,悬挂标志牌,防止误合闸 答案:ABD 12.>下列属于常用输入单元电路的功能有( )。 (A)收取信号能力强 (B)抑制干扰能力强 (C)具有一定的信号放大能力 (D)带负载能力强 答案:ABC 13.>机车走廊巡视的主要内容是( )。 (A)眼看 (B)耳听 (C)鼻嗅 (D)手摸 答案:ABC 14.>万能转换开关具有( )等用途。 (A)故障隔离 (B)电气联锁 (C)电源控制 (D)以上都不是 答案:ABC 15.>机车上牵引缓冲装置由( )等组成。 (A)车钩装置 (B)缓冲装置 (C)复原装置 (D)牵引装置 答案:ABC 16.>工业生产中广泛使用的三相异步电动机,它主要由( )组 成。 (A)滑子 (B)轮子 (C)定子 (D)转子

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

安装起重工高级工理论知识合并卷

安装起重工高级工理论知识合并卷 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”每题1分,共54分) 1.>抵抗的内力产生变形或破坏的能力称零件强度。( ) 答案:× 2.>系缆式桅杆起重机主桅杆上作用力为:变幅滑车组及出头端拉力,缆风绳的总张力及自重。( ) 答案:√ 3.>额定起重量与起升高度是桥式类起重机两项基本参数。( ) 答案:√ 4.>滑移法吊装是重型立式设备分体吊装的主要方法之一。( ) 答案:× 5.>滑移法吊装时对设备基础产生水平推力。( ) 答案:× 6.>板吊法吊装时对设备基础不产生水平推力,无须设置转绞键进行约束。( ) 答案:× 7.>用两根桅杆抬吊,与同样规格的单桅吊装相比,吊装能力几乎增加一倍。( ) 答案:√ 8.>人字桅杆,用于建筑工地施工件上。( ) 答案:× 9.>摇臂桅杆,用于建筑安装工地的起重吊装工件。( ) 答案:× 10.>缆索式起重机,为提高工件效率可以同时进行重物和水平移动。( ) 答案:× 11.>杆件的细长比与其长度成正比,与其惯性半径成反比。( ) 答案:√ 12.>应力的大小与物体的截面积成正比,与物体的总内力成反比。( ) 答案:× 13.>屋架与横梁一样,都是杆件,屋架上弦受拉力作用,下弦受压力。( ) 答案:× 14.>一般规定的安全范围内桅杆中心与地面夹角不于80度,缆风绳与地面夹角为30度~45 度,载荷 的偏心距不超过桅杆直径。( ) 答案:√ 15.>钢丝绳承受的拉力与起重的工件速度无关。( ) 答案:× 16.>钢丝绳在卷筒中间位置时,应与卷筒垂直,导向滑轮与卷扬机的的距离应大于卷筒宽度的20倍。 ( ) 答案:√ 17.>安装时,卷扬机距吊物地点应超过15米以上。( ) 答案:√ 18.>悬臂扒杆是由摇臂扒杆改进而来的。( ) 答案:√ 19.>螺旋式千斤顶起重量5~32吨,顶升高度可达250~400mm 。( ) 答案:× 20.>悬臂扒杆不仅起落,而且能左右旋转360度。( ) 答案:× 21.>独脚扒杆,人字扒杆,龙门杆这三种扒杆只能垂直吊重。( ) 答案:√ 22.>在使用中,吊索与水平夹角越小吊索的内力也越小。( ) 答案:× 23.>平衡梁一般配合吊索共同使用。吊索与平衡梁产生的水平夹角不能太小,防止水平分力太大使 平衡梁产生变形。( ) 答案:√ 24.>起重机的倾覆线与起重机的构造,验算工况和臂架位置无关。( ) 答案:× 25.>限速器由轿箱运动带动,通过安全绳索,使限速器起作用,用以限制轿箱的下降速度 。( ) 答案:√ 26.>QL2-8型轮胎起重机的最大起升高为2~8米,幅度为3.2米。( ) 答案:× 27.>力距限制器是使起重机保持稳定的一种装置,由三部分组成。( ) 答案:× 28.>大坡度起重运输工件时,运输车辆前方派车探路,后方设有护卫车监视,并携带起重工具。( ) 答案:√ 29.>在斜坡上作业时必须注意分力的增加将会造成事故的可能性,通常规定斜角不超过45 度。( ) 答案:× 30.>在分片吊装桥架时,由于桅杆受到较大的偏心载荷,因此,桅杆的截面应予加大。 ( ) 答案:√ 31.>移动桅杆时要放松后面缆风绳,同时拉紧前方缆风绳使缆杆向前倾斜8-10度。( ) 答案:× 考场 准考证号 姓名 单位部门 装 订 线

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护原理试题及答案

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

相关文档
相关文档 最新文档