文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》测试题 含答案

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》测试题 含答案

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》测试题 含答案
2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》测试题 含答案

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》测试题

含答案

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________

考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2。其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;地下二层设置消防水泵房。该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水。该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区。减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;地下消火栓用水直接由市政管网供给。该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材。

该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构。维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试。在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动。经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的“自动”控制状态,控制器功能正常。

图1减压阀分区供水示意图

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有()。

A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差

2.本案例中消火栓泵的控制方式包括()。

A.出水干管上压力开关直接启泵

B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵

C.报警阀压力开关直接启泵

D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵

E.消防控制室手动控制盘直接手动启动

3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有()。

A.低、中、高区分别设置水泵接合器

B.水泵接合器设置在减压阀前

C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后

D.水泵接合器距离消防水池40m

E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器

4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有()。

A.水箱的有效容积为60m3

B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m

C.水箱人孔设置锁具、

D.水箱进水管管径为DN32

E.水箱出水管高出最低有效水位100mm

5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有()。

A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量

B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h

C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积

D.消防水池进水管管径DN80

E.系统测试排水接入消防水池循环利用

6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有()。A.水枪出水量大于稳压泵的流量

B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀

C.气压罐容积为150L

D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点

7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括()。

A.消防水泵静态启动

B.消防水泵运行中的主备泵切换启动

C.消防水泵运行中的主备电源切换启动

D.同一消防水池中消火栓泵和喷淋泵先后启动

E.消防水泵运行过程中超过火灾延续时间后

8.下列关于水泵不能正常启动的原因分析,可能的原因有()。

A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器出口流量太大

B.报警阀管路阀门被关死

C.水源压力不足

D.压力开关损坏

E.未设置旁通回路

9.下列关于该建筑内消防设施的维护管理,说法正确的有()。

A.每年监测市政给水管网的压力和供水能力

B.每月对消防水池、高位消防水箱的水位等进行一次检测

C.每月手动和自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对减压阀组进行一次放水试验

E.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

2、某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施

该建筑内消防栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、底区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层。设置底区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上17层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵装置。底区消火栓由中间转输水箱和底区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火水箱转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开底区消火栓泵实验阀,底区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无发直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查消防屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员无法查看。

(5)在屋顶打开实验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。

1.关于该建筑的消防水池,下列说发正确的有()。

A,不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432㎡

B,消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C,消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D,应设置就地水位显示装置

E,消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

2.底区消火栓泵没有启动的主要原因有()。

A.消防水泵控制柜处于手泵启动状态

B.消防联动控制器处于自动启泵状态

C..消防水泵的控制线路故障

D..消防水泵的电源处于关闭状态

3.关于该建筑的屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()。

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管门阀应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。

A.应采取防冻措施

B.进水管管径符合规范要求

C.出水管管径符合规范要求

D.消防控制室应能显示消防水箱的高水位、低水位报警信号

E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位

5.关于屋屋顶实验消火栓检测。下列说法正确的有()。

A.栓口动压符合规范要求

B.消防控制室应能显示高区消火栓加压能的运行状态

C.检查人员应到消防水泵房确认高区消防栓加压泵启动情况

D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态

E.消防水枪充实水柱符合规范要求

6.关于该建筑中间转输睡箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()。

A.中间转输水箱有效储水容积不应小与36m3

B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与50m3

C.中间转输水箱有效储水容积不应小与60m3

D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与36m3

E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与100m3

7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()。

A.应有自动停泵的控制功能

B.消防控制室应能手动远程启动该泵

C.流量不应小与40L/s

D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min

E.应能机械应急启动

8.关于该建筑高区消防栓加压泵控制柜,下列说法错误的有()。

A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

B.应采取防止被水淹的措施

C.防护等级不应低于IP30

D.应具有自动巡检可调,显示巡检状态和信号功能

E.控制柜对话界面英语英汉双语语言

9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()。

A.每季度应对消防水池。消防水箱的水位进行一次检查

B.每月应手动启动消防水泵运转一次

C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对控制阀门铅封,锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某单元式住宅,地上19层,建筑高度59m,总建筑面积15000㎡,首层设有商业服务网点,地上二层及以上层为住宅。

问:

1.该建筑疏散楼梯的最小净宽度应为多少?

2.该建筑内煤气管能否局部穿越楼梯间,如可以,应采取何种措施?

3.该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?

2、消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统记性检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800平方米,还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防措施,厂区内环状消防供水管网管径(DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPA。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高度差为20m,水箱的有效水位高度为3m.厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积

为1120立方米.干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、链接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,运维发现问题。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

2.分析该仓库内消防给水设施存在的主要问题。

3.检测改厕库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几只水枪?按照国家标准有关自动喷水系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设置喷水持续时间为多少?

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

5.开启末端试水装置测试出那些问题?原因是什么?

6.指出导致水流指示器始终不复位原因。

3、目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请你谈谈你打算如何解决这些问题。

4、某文化馆为砖混结构,建筑面积为3500m2,设有前厅、观众厅、南北过厅和舞台。该文化馆共有8个对外安全出口,西侧正门有3个出口,安装有铝合金卷帘门,南北两侧过厅的出口全部加装了防盗栅栏门并上锁,观众厅通往过厅(过厅内堆放了一些杂物)的6个过渡门也有2个被锁;通往室外的出口,只有前厅 1个外门开启。

某日,该文化馆举办文艺汇报演出,进行到第四个节目时,舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,故火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场观众因安全疏散门封闭,来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。当地消防支队接警后及时到达现场,积极救人,先后破拆了4个推拉式防盗门、木门和一个钢筋封闭窗,抢救出260名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成32人死亡、128人受伤,烧毁观众厅内装饰物品及灯光、音响设备等物资,直接财产损失210余万元。

请结合上述案例。分析并回答以下问题:

(1)该文化馆发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些?

(2)该文化馆违反消防法规及标准情况有哪些?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.【参考答案】ABCD。设置稳压泵的系统,气压水罐水位最高时对应的停泵压力应为消火栓系统的最大静水压力。

2.【参考答案】 ADE。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。

3.【参考答案】ACD。低区的水泵接合器应设在减压阀后,不会出现超压现象。

4.【参考答案】BCD。本案例中水箱最低有效水位不能满足最不利水灭火设施静压要求,设置了稳压泵;B对。水箱出水管应低于高位消防水箱最低水位。当建筑高度大于150m时,高位消防水箱的有效容积不应小于100m3。

5.【参考答案】ABCE。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

6.【参考答案】ABD。消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积不应小于300L。

7.【参考答案】ABCD。消防水泵的吸水应保证在整个火灾延续时间内的自灌式吸水。

8.【参考答案】ABCD。

9.【参考答案】BDE。每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。每月应手动启动消防水泵运转一次,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

2、答案如下:

1.答案选【BDE】

2.答案选【ADE】

3.答案选【CD】

4.答案选【ADE】

5.答案选【BCD】

6.答案选【CE】

7.答案选【BCE】

8.答案选【ABD】

9.答案选【BD】

第10 页共12 页

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.该建筑疏散楼梯的最小净宽度应为1.10m。

2.可以,但应采用钢管。

3.该建筑应采用防烟楼梯间。

2、1.答:①干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀数量不够,至少应设置两台干式报警阀②选用喷头型号为 ZSTX15-68℃的喷头不合理,干式系统应选用直立型喷头或干式下垂型喷头,一般仓库不设吊顶,宜选择直立型喷头。

2.答:①开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足,可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。②屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,加设稳压泵。

3.答:应10支水枪,仓库危险级二级;喷水时间2h。

4.答:没有冲洗,没有进行水压强度试验。干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。

5.答:①最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,

6. 5min后干式报警阀水力警铃开始报警,报警时间太久,②末端试水装置出水量不足③压力开关未联锁启动消防泵。

6.答:(1)浆片被管腔内的杂质卡阻(2)调整螺母与触头未调整到位(3)水流指示器的电路接线脱落

3、存在的主要问题有:

1.消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。

2.消防设施欠缺或运行状况不佳。

3.消防设施无法完好有效运行。

4.业主消防安全意识不强,物管部门消防安全管理能力薄弱。

5.大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。

主要对策:

1.明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。

2.强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。

3.落实消防设施维护保养经费来源。

4.常态化消防安全意识及培训工作。

第11 页共12 页

5.强化内外装修、装饰材料监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。

4、1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。

(2)主要教训:

①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。

②馆内装饰、装修、舞台用品大量采用有机高分子易燃可燃材料,火灾时产生大量烟气和一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。

③初起火灾处置不当。舞台上方纱幕着火时,馆内工作人员无人在场,现场人员惊慌失措,组织活动的单位也不能及时有效地组织人员疏散。

④火灾隐患久拖不改。在过厅内堆放杂物,安装、使用电气设备不符合防火规定。

⑤管理松懈,未建立防火安全责任制度。

2.(1)该文化馆违反《消防法》第16条的规定,未依法落实消防安全责任制,未保障疏散通道、安全出口畅通,没有组织企业建立健全消防安全责任制、消防安全管理制度和消防安全操作规程。消防安全主体责任落实不到位,没有组织消防安全检查及时消除火灾隐患。

(2)该文化馆违反《消防法》第26条第2款的规定:“人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。

第12 页共12 页

消防工程师考试试卷是什么样的

消防工程师考试试卷是什么样的 一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。其中《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目由单选题和多选题这两种题型的客观题构成;《消防安全案例分析》主要由案例题构成。 1、一级注册消防工程师一共考试三个科目,分别是《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 2、《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 3、《消防安全案例分析》科目考试题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 消防工程师考试答题技巧 一、单选题 在一级消防工程师考试中,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》单选题都为80道。单选题占了很重的比例。评分标准如下: 每题的备选项中,只有1个最符合题意。 考试题对单项选择题的答题备选项的附带说明是“只有1个最符合题意”。因此,只能选择一个正确的,小伙伴们在做题的时候要能够区分。 消防工程师涉及到的知识点比较多,这就需要考生花一定的时间去记忆。 二、多选题 在一级消防工程师考试中,多选题一般比较难得分,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》多选题都为20道。评分标准如下: 每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。因此,小伙伴们在做多选题时,要谨慎选择,宁肯少选也尽量不要错选,毕竟错选是不得分的。 面对多选题,天生有选择困难症的小伙伴,在做题时如果没什么把握,就相信自己的第一直觉吧。要相信自己,那么多天的辛苦备考,第一直觉往往都是最准确的! 三、案例分析题 在一级消防工程师考试中,只有《消防安全案例分析》涉及到主观题,一共有六大道题。通过近几年的出题情况,其中包含了2道客观题,4道主观题。相对得分比较难。 案例分析题是用一个完整的案例来作为命题的背景,背景大了,也就意味着出的每一道题的角度就灵活了。往往一道题是一个角度,考察的知识点也经常是好几个搭配着来。一道题目往往会考察到好几个章节的内容。

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2019一级注册消防工程师《案例分析》历年真题、答案及解析(5套)

2019一级消防工程师《案例分析》真题、答案及解析(1) 一、情景描述与问题。 某新建商业综合楼,地上 14 层,地下 3 层,每层层高 3.5m,每层建筑面积 5200 ㎡。该项目按照国家有关消防技术标准设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。 项目竣工后,建设单位组织施工、设计、监理等单位进行验收。 1.火灾自动报警系统单独布线。不同电压级别的线路合用同一线槽,引入控制类设备的导线留有160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有 160mm 的余量。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子集中布置,并做有明显标志。 2.每层划分一个报警区域,建筑面积在 100-800 ㎡的房间每个房间划分为一个探测区域。具体结果:火灾自动报警系统检测项目 300 项,其中 A=0,B=2,C=14;防烟排烟系统检测项目 81 项,其中 A=0,B=2,C=5;自动喷水灭火系统检测项目 67 项,其中 A=0,B=3,C=2。 消防控制室的布置情况如下: 建筑其他弱电设备与消防设备集中设置在消防控制室内,有各自的明显的标志。设备面盘的排列长度为 6m,仅在其一端设置 2m 的通道,面盘后留有维修距离 2m。火灾自动报警系统与建筑共用接地装置,消防控制室接地板与建筑接地体之间,采用线芯截面面积 20mm2的铜芯绝缘导线连接,经测量接地电阻值为3Ω。 对防火门系统的测试结果如下: 防火门监控器设置在保安值班室。触发一层的点型感烟火灾探测器,摁下二层的手动火灾报警按钮,防火门监控器接受到联动触发信号,使建筑所有的常开防火门自动关闭,状态信号反馈至防火门监控器。 经测量三层的电动开门器的手动控制按钮设置在防火门外侧墙面上,距门为 0.5m,底边距地面高度为1.5m。 检测完毕后系统全部复位,调试到正常工作状态。 根据以上材料回答下列问题: 1.简述该系统竣工验收存在的问题,并说明理由。 2.简述该建筑的竣工验收是否合格,并说明理由。 3.指出消防控制室内存在的问题,并说明理由。 4.指出防火门系统存在的问题,并说明理由。

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2020年一级注册消防工程师考试题库(1-2100题)

2017年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门 B.乙级防火门 D.丙级防火门 C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A) A.不得 B.不宜 C.允许 D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D) A.丁类 B.戊类 C.丙类 D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5

一级消防工程师题库(DOC)

D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的_______ 确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。( C ) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( A ) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用 1507)下列哪项属于闭式喷头_______ 。( C )

A.雨淋喷头 B水幕喷头 C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头 1508)闭式喷头的公称动作温度为79℃时,其色标应为_______ 。( C ) A.橙色 B.红色 C.黄色 D.绿色 1509)报警阀是通过开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统。( A ) A.自动 B.手动 C.传动管 D.专用泵 1510)水流指示器是自动喷水灭火系统中将水流信号转换成信号的一种报警装置。( D ) A.光 B.磁 C.热 D.电 1511)报警阀开启后,水流需经 s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。( B ) A.40 B.30 C.20 D.10 1512)消防水箱为确保其供水可靠性,应采用(D)供水方式。 A.孔口出流 B.加压 C.间接 D.重力自流 1513)消防水箱对扑救_______ 起着重要作用。( A ) A.初期火 B.中期火 C.末期火 D.低层火灾 1514)当喷头的公称直径小于_______时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。(C ) A.25mm B.15mm C.10mm D.5mm

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2020年一级消防工程师《综合能力》测试题含答案

一级消防工程师《综合能力》测试题含答案多项选择题 1、泡沫灭火系统的检查,验收应符合( ABCD)等规定。 A、施工现场质量管理检查结果合格 B、施工过程检查应全部合格 C、质量控制资料核查全部合格 D、系统施工质量验收和系统功能验收合格 2、泡沫灭火系统验收合格后,应提供( ABCD)和泡沫灭火系统验收记录及其他相关文件、记录、资料清单等文件资料。 A、施工现场质量管理检查记录 B、泡沫灭火系统施工过程检查记录 C、隐蔽工程验收记录 D、泡沫灭火系统质量控制资料核查记录 3、泡沫灭火系统管材及管件的( ABC)等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。 A、材质 B、规格 C、型号 D、包装 4、管材及管件的外观质量除应符合其产品标准外,还应符合(ABC)。 A、表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差

的锈蚀等缺陷 B、螺纹表面完整无损伤,法兰密封平整、光洁、无毛刺及径向沟槽 C、垫片无老化变质或分层现象,表面无折皱等缺陷 D、应采用国家认证的名牌产品 5、泡沫灭火系统的组件外观应符合(ABCD)。 A、无变形及其他机械损伤 B、外露非机械加工表面保护涂层完好 C、无保护涂层的机械加工面无锈蚀 D、所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好 6、关于泡沫灭火系统中阀门强度和严密性试验说法正确的是:(AC)。 A、强度试验压力应为公称压力的1.5 倍 B、强度试验压力应为公称压力的1.1 倍 C、严密性试验压力应为公称压力的1.1 倍 D、严密性试验压力应为公称压力的1.5 倍 7、关于泡沫灭火系统中阀门试压持续时间正确的是:(AC)。 A、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为15S B、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为60S C、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为60S D、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为180S 8、属于下列哪种情况的泡沫液应由监理工程师现场取样送检:

一级消防工程师题库

1401)自动喷水灭火系统中湿式及干式系统均应在开放只喷头后自动启动.(A) A.1 B.2 C.3 D.4 1402)下列系统选型正确的是_______。(A) A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统 B.环境温度低于4℃的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70℃的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统 1403)闭式自动喷水—泡沫联用系统,持续喷泡沫的时间不应小于min。(C) A.4 B.5 C.10 D.20 1404)自动喷水灭火系统中利用有压气体作为系统启动介质的有_______。(D) A.干式系统 B.湿式系统 C.预作用系统 D.干式系统和预作用系统 1405)自动喷水灭火系统的备用喷头数量不应少于总数的﹪。(A ) A.1 B.3 C.5 D.10 1406)并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设_______。(C) A.电磁阀 B.过滤器 C.止回阀 D.倒流防止器 1407)自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。(A) A.信号阀 B.止回阀 C.电磁阀 D.法兰闸阀 1408)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用_______。(C) A.电磁阀 B.止回阀 C.信号阀 D.法兰闸阀 1409)货架内喷头上方如有孔洞,应在喷头的上方设置_______。(B) A.通透层板 B.集热挡水板

C.塑料板 D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设 计流量的_______确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。(C) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。(A) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

相关文档
相关文档 最新文档