植被混凝土边坡防护绿化技术

植被混凝土边坡防护绿化技术 来源:互联网日期:[2014-6-6] 植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。 经过一段时间洒水养护,青草就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题。植被混凝土由水泥、土、腐殖质,长效肥、保水剂、混凝土添加剂及混合植绿种子7种组成。 水泥:是形成强度达到工程防护目的的固结材料,一般采用425#水泥;土是营造植物长期生长提供养分储存养分的基础材料,一般采用壤土或沙壤土(含砂量不超过5%);腐殖质是优先为植物提供养分和产生植物根系生长空间的基础材料,一般采用酒糟、锯末、秸杆纤维等;长效肥是为植物生长提供长期效力的复合肥;保水剂是水分丰裕时吸收水分,天气干燥时为植物提供水分,一般采用粒度100目的保水剂;混凝土添加剂的主要功能是营造植物生长环境;混合根据生物生长特性优选配制。一般采用节水草、黑麦草、狗牙根、羊胡子草、白三叶。 施工程序: (1)修筑天沟及排水沟。在边坡四周、码道、边坡纵向每20m设置排水沟。 (2)清理平整坡面。清除坡面淤积物、浮石、打掉突出岩石,使坡面尽可能平整,再用高压水枪清洗坡面,使坡面有利于植被混凝土和岩石的完全结合。 (3)铺设固定复合网。铺设固定复合网的目的是增强护坡强度、形成加筋植被混凝土,一般采用φ20mm钢筋按1.5m×1.5m 交叉锚固,锚杆长30~80cm。 (4)搅拌植被混凝土。根据搅拌机大小,按植被混凝土的配比计量拌合。在面层喷射层拌料时加入混合植物种子。 (5)喷射植被混凝土。要求喷枪口距岩面1m左右,加水量应保持植被混凝土不流不散。分基层和面层二次找平。 (6)覆盖无纺布。在面层喷射层完成后,覆盖28g/m2无纺布进行保墒,营造种子快速发芽环境。 (7)喷水养护。在养护期应当保持植被混凝土呈湿润状态。喷水设备应采用喷雾喷头移动喷洒,杜绝高压水头直接喷灌。一般养护期为植物覆盖地面为限(50天左右)。 (8)后期管理。喷射施工完成后,经保墒养护6天,混合植物种子中冷季型草种优先发芽,随继其他草种陆续发芽。50天绿草成坪,完全覆盖岩石坡面。此后基本上不必人工养护,可以自然生长。喷射施工完成后经养护48小时,植被混凝土就会产生一定的强度。 6天后就能抵抗暴雨冲刷。此种绿化技术比较适用于风化岩、土壤较少的软岩及土壤硬度较大的土壤边坡,尤其适于不宜植生的恶劣地质环境。具有施工效率高、成本低、生态效益高、审美效果好、耐冲刷、防坡面开裂等特点。

商品混凝土质量控制措施

商品混凝土质量控制措施为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,确保混凝土质量,特制定以下控制措施。 一、混凝土的质量要求 1、混凝土拌和物 1)坍落度:根据本合同段工程情况及现场施工工艺,本合同段砼坍落度要求如下: C15普通混凝土:150±30mm C20普通混凝土:150±30mm C35水下混凝土:200±20mm C25普通混凝土:150±30mm C30普通混凝土150±30mm C35普通混凝土150±30mm C35墩柱、盖梁混凝土80-120mm C40普通混凝土80-120mm C50预制箱梁混凝土140±20mm 2)含气量:掺引气型外加剂的混凝土含气量限值不应超过4%。 3)水灰比和水泥用量 混凝土的最大水灰比不超过0.55,最大水泥用量不得超过500kg/m3(包括替代部分水泥的混合材料),大体积混凝土不超过350 kg/m3,最小水泥用量不少于250 kg/m3。

4)均匀性:混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析、泌水现象。 5)混凝土凝结时间满足施工要求。 2.混凝土的强度 混凝土设计强度等级: 桩基—C35水下混凝土,承台、系梁—C35混凝土,墩柱、盖梁—C35混凝土,箱梁—C50混凝土。 强度按JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》附录D 进行评定: 试件大于等于10组时:R K R n 9.01≥-,R K R 2min ≥,1 2 2--= ∑n nR R S n i n R ——混凝土设计强度等级;n ——同批混凝土试件组数;R n ——同批n 组试件强度平均值;S n ——同批n 组试件强度标准差,当S n <0.06R 时,取S n =0.06R ;R i ——第i 组混凝土的抗压强度;R min ——n 组试件中强度最低一组的值;K 1、K 2——合格判定系数,见下表 试件小于10组时:R n ≥1.15R ;R min ≥0.95R 。 箱梁混凝土7天强度应达到设计强度的90%以上,以满足现场施工进度要求。 3、混凝土的外观要求 墩柱、箱梁等外露混凝土达到清水混凝土标准,桥梁外观颜色均匀一致。

框格生态砼施工

框格生态砼施工 1、锚杆施工 对于边坡坡比等于或陡于1:1.5的开挖边坡,在框格梁的交叉点处布设锚杆。 (1)锚杆孔的钻孔 ①钻孔平台的搭设:陡坡段采用脚手钢管贴坡搭设,净宽为1.5m。 ②孔位和孔向:开孔位置均按照施工图纸布孔,孔位偏差小于100mm。孔向满足施工图纸要求。 ③钻孔方法:采用YT28型手风钻钻孔,孔径φ42或φ50。 ④孔径确定原则:对采用“先注浆后安装锚杆”的锚杆孔,确保孔径大于锚杆直径15mm 以上;对采用“先安装锚杆后注浆”的锚杆孔,确保孔径大于锚杆直径25mm以上。 ⑤孔深要求:钻孔深度必须达到施工图纸的规定,孔深偏差小于50mm。 ⑥清孔:钻孔完成后,用高压水或风对孔内进行清洗,确保孔内干净无污物,清洗后堵住孔口,防止污物进入孔内。 (2)砂浆拌制 本工程砂浆锚杆所用的砂浆均采用砂浆搅拌机在现场进行拌制,锚杆注浆的水泥砂浆配合比在以下规定的范围内通过试验选定: 水泥:砂,1:1~1:2(重量比) 水泥:水,1:0.38~1:0.45(重量比) 拌制现场配置称量装置,便于严格控制砂浆各原材料的重量。砂浆要拌和均匀,随拌随用,一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块、杂物混入。 (3)锚杆的安装与注浆 锚杆注浆采用GS20E移动式灌浆泵,注浆时将注浆管管口锯成45°坡口并插至距孔底50~100mm,随砂浆的注入缓慢匀速拔出,保证注浆饱满。注浆开始或中途停止超过30min,用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。 安插杆体:注浆完成后立即安插锚杆。锚杆安插利用人工在操作平台上安插。杆体插入后,若孔口无砂浆溢出,则要及时补注。 (4)锚杆的保护 锚杆注浆后,在砂浆凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。 2、网格粱浇筑 框格尺寸为2.5×2.5m,框格梁尺寸为0.25×0.25m或0.25×0.2m(岩质开挖边坡)。本工程采用外购商品混凝土,罐车运输,现场采用泵送入仓浇筑。立模采用人工架立模板(组合钢模),人工平仓,插入式振捣器捣实。 3、生态混凝土施工 生态混凝土施工主要方法是先浇筑大骨料层,然后通过喷播技术把基质、肥料、水泥和

植被混凝土的研究

植被混凝土的研究 在我国的各种工程建设中,对于混凝土的应用比较广泛,随着经济建设的发展,工程对于混凝土的性能也在逐渐的提高。在科学技术不断进步的背景下,对于混凝土的性能也有了更进一步的研究,对其进行了技术上的创新。植被混凝土就是一种新型的混凝土,在性能上有所创新,将其应用到工程建筑中将会发挥更大的作用,本文对植被混凝土的概念、研究进展以及意义作出了相关阐述。 标签:植被混凝土:现状;发展趋势;意义 随着城市经济建设的发展,大量的建筑物兴建起来,在这些建筑为人们带来益处的同时,也对生态环境造成了影响。人们每天都生活在充斥了钢筋混凝土的环境中,对于人类的健康有极大的影响。在我国积极的倡导绿色生活,节能环保的生活理念下,各种生态材料都在积极的研发中。经过人们的努力,在科技创新之后,研究出了植被混凝土,这是一种新型的绿色环保的混凝土,既具有混凝土的功能,同时又减少了对环境的污染,是一种生态材料,适应了时代发展的需求,是建筑材料的一种革新,下文将对其进行具体的阐述。 1 植被混凝土的内涵 1.1 植被混凝土的名称 关于这类混凝上的叫法有植被混凝土,绿化混凝土,植物相容性混凝土以及长草混凝土等,而本文作者认为植被混凝土更为合适,它既概括了其本质,又揭示了其双重功效。而绿化泥凝土是应用最为广泛的,但其英文容易误解为绿色混凝士,吴中伟院士所提出的绿色混凝土的英文也是Green Concrete,内涵与其不符。长草混凝土限制了其范围,作为植被混凝土主体的植物,可以为寒地型草、如黑麦草、甲熟禾、葛股颖、羊茅等,也可为暖地型草,如结缕草、野牛草、假俭草等草坪植物,或为一串红、菊花、侧金盏等多年生露地花卉。花卉植被混凝土也属于植被混凝土。 1.2 植被混凝土的概念 植被混凝土是指能够在混凝土中进行植被作业的生态混凝土。董建伟定义植被混凝土为能够适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用功能、保护环境、改善生态条件的混凝土及其制品。 1.3 植被混凝土的结构 目前开发的植被混凝土大多由下列几部分组成:作为主体的植被和作为基体的混凝土。植被混凝土植物种类,可以是各种冷、暖季型草,也可为多年生露地花卉。作为基体的混凝土包括承载被面、被床、床絮和床基。作为花草载体的被床,为一种既具有一定强度,又有利于花草生长条件的特殊大孔蓄容洮凝土,厚

植被混凝土技术

一、技术简介 在边坡绿化技术中,植被砼护坡绿化技术自开发问世以来一直处于领先地位。适用各类岩石边坡和混凝土边坡,喷植的基质有强度,不开裂,抗冲刷,不流失,绿化率可达到9 5%以上,能使岩石边坡永久恢复植被。 植被砼护坡绿化所用的基质由四种材料组成:①普通硅酸盐水泥(32.5c);②壤土或沙壤土(粉碎过筛);③腐殖质(锯沫、稻壳、酒糟、菌苞等);④混凝土绿化添加剂(专利产品)。以上四种材料按一定的比例配方,混和均匀备用。 如果岩石坡面开挖规范,而又稳定,对坡面作简单清理即可。如果坡面不够稳定,则需对坡面作稳定处理,而后即可挂网、锚固、喷植基质。基质喷植主要设备用空压机和混凝土喷射机。喷植厚度一般7㎝-10㎝,分为两层,基层和面层;面层含种,厚度1㎝;种用多种草种、多种灌木混合使用,以达到恢复生态的目的。 喷植完成后,覆盖无纺布,用喷灌强制养护,一般不少于3个月。 二、漫谈边坡绿化 边坡绿化 边坡绿化是近几年才兴起的一个新行业。对于边坡绿化,大多数非业内人士望文生义,认为就是绿化种草,跟园林绿化差不多。其实并非如此。边坡绿化是“工程绿化”,与“园林绿化”相去甚远,仅有园林绿化技术,是做不好边坡绿化工程的。 现在国家没有边坡绿化技术的教科书,没有边坡绿化的国家技术标准,监理没有监理规范,预算没有预算定额。所以,边坡绿化工程从设计开始,直到业主、监理、施工等工程技术人员。对边坡绿化技术的了解都不够,概念还比较模糊。因为没有标准,没有规范,技术上就出现了一些“公说公有理,婆说婆有理”的观点。也发生了一些失败的非常惨重的工程实例。作为研究、设计人员有必要认真研究,深入探讨,以便做好边坡绿化工程的设计、施工等工作。我一直从事边坡绿化技术的研究和推广工作,了解几年来本行业的发展变化。我现就技术方法、设计、监理等谈一点个人意见。 边坡绿化行业出现的时间不长,技术方法却比较多,如:客土喷植技术、TBS 技术、厚层基材技术、植被混凝土技术、喷混植生技术等等。摆在我们面前的问题是,这么多的方法究竟哪种好?哪种差呢?我们应该使用哪种方法才好呢?要解决这个问题,首先要深入了解这些施工方法,认识清楚它们的优缺点。然后根据我们的工程实际情况选择合适的技术方法。 边坡的情况是复杂的,首先是坡度不同:有缓坡、陡坡和高陡边坡之分。坡面的地质情况就更复杂:有劣质土边坡、土夹石边坡和岩石边坡。岩石又可分硬质岩、软质岩、风化岩,另外还有混凝土坡面等。对于不同类型的岩石坡面选择恰当的技术方法,使其既能保证边坡的稳定安全,又能达到恢复植被的目的,是我们所企望的。 边坡绿化技术方法虽然比较多,但据其所用粘合剂的材料种类分,大致可分成三种: 第一种是,在土中不添加任何粘合剂。即客土喷植。材料基本上是用土,或加一些附属材料,如泥碳土、保水剂、复合肥等,也有叫喷混植生的。就是把土或混合料喷在坡面上。未改变土的物理性质,不能防止冲刷。客土喷植这种技术的应用范围是:非岩石的缓边坡。如:劣质土边坡、35°以下土夹石边坡等。优点是成本较低。缺点是不能用于岩石边坡绿化。

混凝土质量控制标准

混凝土质量控制标准 目次 第一章总则……………………………………………………………… 第二章混凝土的质量要求……………………………………………… 第一节混凝土拌合物…………………………………………………… 第二节混凝土强度……………………………………………………… 第三节混凝土耐久性…………………………………………………… 第三章混凝土质量的初步控制………………………………………… 第一节组成材料的质量控制…………………………………………… 第二节混凝土配合比的确定与控制…………………………………… 第四章混凝土质量的生产控制………………………………………… 第一节计量……………………………………………………………… 第二节搅拌……………………………………………………………… 第三节运输……………………………………………………………… 第四节浇筑前的检查…………………………………………………… 第五节浇筑……………………………………………………………… 第六节养护……………………………………………………………… 第一章总则 为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。本标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土质量控制。 混凝土的质量控制应包括初步控制、生产控制和合格控制。实施混凝土质量控制应符合下列规定: 一、通过对原材料的质量检验与控制、混凝土配合比的确定与控制、混凝土生产和施工过程各工序的质量检验与控制、以及合格性检验控制,使混凝土质量符合规定要求。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算统计参数,应用各种质量管理图表,掌握动态

绿化混凝土配合比研究与设计.

绿化混凝土配合比研究和设计 我国由于近年来城市建设加快,城区被大量的建筑物和混凝土的道路所覆盖,绿色面积明显减少。随着人们对环境和生态平衡的重视,混凝土结构的美化、绿化、人造景观与自然景观的协调成为了行业的一个重要课题,对绿化混凝土的研究越来越受到人们的关注。所谓绿化混凝土是指能够适应绿色植物生长、进行绿色植被的混凝土及其制品。 20世纪90年代,日本学者开始开发研究绿化混凝土,主要针对大型土木工程,目 前已取得了一定的成果。绿化混凝土用于城市的道路两侧及中央隔离带,水边护坡、楼顶、 停车场等部位,可以增加城市的绿色空间,调节人们的生活情趣,同时能吸收噪音和粉尘, 对城市气候的生态平衡也起到了积极的作用,符合可持续发展的原则。本文通过对多孔混凝土的研究,设计出一种适合于植物生长的绿化混凝土。 1 原材料和试验方法 1.1原材料 水泥:亚东水泥厂生产的PO42.5水泥。 粉煤灰:信阳I级粉煤灰。 矿粉:本公司粉磨站生产的矿粉 石头:普通石灰石碎石,粒径为19~26.5mm。 外加剂:公司外加剂厂生产的高效萘系减水剂,固含量为32%。 1.2试验方法

1.2.1设计参数确定 ①孔隙率 适合于植物生长的多孔混凝土为了便于植物生根,胶凝材料的连通孔隙率一般在25%~ 30%。研究显示:不仅孔隙率大小对植物正常生长有影响,而且孔隙容积对植物生长也有比 较大的影响,同是25%孔隙率的多孔混凝土,粒径小的骨料配制的多孔混凝土孔隙数量多, 但每个孔隙的容积小,这样单个孔蓄含的水分和营养成分相对就少,如果少到一定程度就可能危害植物的生长。因此,多孔植被混凝土的最小孔隙率应大于25%,且在保证强度的前提下,选择粒径大的集料配制混凝土。考虑到配制过程中的不确定因素,如可能存在少许胶结材堵塞孔隙,养护期孔隙被杂物填充等,设计多孔混凝土的孔隙率为30%。 ②强度 用于生长植物的多孔混凝土主要应用护坡、河堤、公路中间绿化带等地方,所需强度不是很高,只要承受防护结构作用即可,本实验设计强度不小于10MPa。 1.2.2绿化混凝土的制备工艺 先将胶凝材料和50%的粗骨料混合搅拌30s,加入50%的水搅拌30s,把剩余的50%的粗骨料加入继续搅拌30s,最后把外加剂和50%的水加入接着搅拌90s。 1.2.3试件的成型与养护 将各种原料按照制备工艺搅拌,采用压制成型方法,根据新拌多孔混凝土的实际情况选

植被混凝土施工技术方案

秭归县童庄河航道整治工程混凝土护坡绿化 施工技术方案 二OO九年七月十日

一、概述 岩石边坡混凝土护坡绿化工程,是在稳定岩质边坡上施工短锚杆、铺挂三维网或镀锌铁丝网后,采用专用喷射机,将拌和均匀的种植基材喷射到坡面上,植物依靠“基材”生长发育,形成植物护坡的施工技术,它可达到恢复植被、改善景观、保护环境的目的。它具有防护边坡、恢复植被的双重作用,可以取代传统的喷锚防护、片石护坡等措施。该技术使用的种植基材由种植土、混合草灌种子、腐殖质、混凝土绿化添加剂和水等组成,其种植基材的配方是成功的关键,良好的配方能够使岩质边坡既具备一定的强度保护坡面和抵抗雨水冲刷,又具有足够的空隙率和肥力以保证植物生长,从而达到既保证石质边坡的稳定又能实现改善景观的作用。 二、材料及设备 1、施工材料要求 种植基材的选择及配法种植基材组成的材料主要有种植土、普通硅酸盐水泥、腐殖质、混凝土绿化添加剂、三维网或铁丝网、无纺布、混合草灌种子和水等。 (1)、生植土:经晒干、粉碎、过筛,粒径小于10mm×10mm,将湿度控制在30%以下,疏松,干容重不得高于1.3g/cm3,PH值应为6.5~7.5。 (2)、普通硅酸盐水泥32.5 按GB175执行。 (3)、腐殖质以下品种任选其一或混合使用 (3).1 酒糟符合相关产品质量标准要求。

(3).2 醋糟符合相关产品质量标准要求。 (3).3 锯末和稻壳各50%,锯末要求为干燥细末,稻壳要求干燥。 (3).4 草炭土符合相关产品质量标准要求。 (4)、混凝土绿化添加剂符合产品要求。 (5)、三维网或镀锌铁丝网,菱形,网孔50mm×50mm,尺寸2000mm×10000mm,符合相关产品质量标准要求。 (6)、锚钉规格为Ф12~25,长度300mm~1000mm。 (7)、无纺布规格14-15g/m2,幅宽3200mm~3500mm,符合相关产品质量标准要求。 2、种子要求 (1)、禾本科植物种子质量应符合GB6142 中规定的质量标准。 (2)、木本科植物种子质量应符合GB7908 中相关质量标准。 (3)、除上述两条规定外,未规定质量要求的植物种子应在使用前进行发芽试验、种子配合比试验,确定种子用量后方可进行大规模的施工。 (4)、用种原则草灌混合,多草种、多灌种混合。 (5)、用种量种子用量每平方米一般应控制在20克之内,但应根据发芽率高低、喷播季节和环境、建植目标群落的不同适当增减。 3、主要施工设备 (1)、干(潮)混凝土喷射机主要技术参数喷射能力5.5m3/h,最大传输距离200m,最大骨料粒径15mm,驱动功率5.5KW。

(完整版)GB50164-2011混凝土质量控制标准

混凝土质量控制GB50164-2011 2011年4月2日颁布 2012年5月1日执行 前言 ?什么是混凝土的质量? ?混凝土拌合物不是最终产品,完成最终产品的是混凝土工程。 ?合格的混凝土工程质量:达到处于具体环境的具体工程所要求的各项性能指标和匀质性,并且体积稳度。 ?上述要求首先由原材料来保证,然而高质量的配制如果脱离工艺,仍无法保证工程质量。决定混凝土最终质量的关键是工艺。 ?混凝土工程已被分离到不同行业(原材料、配制搅拌、施工),混凝土工程的责任者难以确定。产生问题时,必然纠纷不断。 ?混凝土工作者当前只能且必须做的是对脱离工艺的混凝土拌合物负责。 ?管住混凝土工艺的环节是施工单位技术负责人和监理的不可推卸的责任。 1、总则 1.0.1 为加强混凝土质量控制,促进混凝土技术进步,确保混凝土工程质量,制订本标准1.0.2 本标准适用于建设工程的普通混凝土质量控制 1.0.3混凝土质量控制除应符合本标准规定外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2、原材料质量控制 2.1 水泥 2.1.1 水泥的选择: ?水泥品种与强度等级应根据设计、施工要求以及工程所处环境确定。 ?对于一般建筑结构及预制构件的普通混凝土,宜采用通用硅酸盐和水泥 ?高强混凝土和有抗冻要求的混凝土: ?有预防混凝土碱骨料反应要求的混凝土工程: ?大体积混凝土: ?有特殊要求的混凝土: ?硅酸盐水泥和普通水泥胶砂强度较高,适合配制高强度混凝土,可掺用较多的矿物掺和料来改善高强混凝土的施工性能;参加混合材较少,有利于配制抗冻混凝土?有预防碱骨料反应要求的混凝土工程,采用碱含量不大于0.6%的低碱水泥 ?采用低热水泥有利于限制大体积混凝土由温度应力引起的裂缝。 2.1.2水泥质量控制项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁和氯离子含量, 低碱水泥还包括碱含量 中、低热水泥还包括水化热 2.1.3应用方面尚应符合以下规定 1宜采用旋窑或新型干法窑生产的水泥 2水泥砖的混合材品种和掺量应得到明示 3用于生产混凝土的水泥温度不宜高于60℃

混凝土工程施工质量保证措施

混凝土工程施工质量保证措施 第一小节材料进场与浇筑 1、检查混凝土主要组成材料的合格证及复试报告、配合比、搅拌质量、坍落度、冬施浇筑时入模温度、现场混凝土试块(包括:制作、数量、养护及其强度试验等)、现场混凝土浇筑工艺及方法(包括:预铺砂浆的质量、浇筑的顺序和方向、分层浇筑的高度、施工缝的留置、浇筑时的振捣方法及对模板、支撑的观察等)、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求;混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等,检测方法主要有破损法检测和非破损法检测(仪器检测)两类。 2、掌握天气季节变化情况,对气象加强预测预报的联系工作。在每一施工段浇混凝土时,掌握天气的变化情况,尽量避开风雨天气,以确保混凝土的浇筑质量。 3、检查模板、支架、钢筋和预埋件:在混凝土浇筑之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差应符合施工规范要求。在检查时应注意以下几点:(1)模板的标高、位置和构件的截面尺寸是否符合设计要求。 (2)所安装的支架是否稳定;支撑和模板的固定是否可靠。 (3)混凝土浇筑前,模板内的垃圾、木片等应清除干净。 4、为了保证搅拌的混凝土质量,防止泵管堵塞,喂料斗处必须设专人将大石块及杂物及时检出。

5、采用插入式振捣器振捣。振捣时,应做到快插慢拔。振动器插点要均匀排列,距离应不大于振动棒作用半径的1.5倍。 6、振动器使用时应尽量避开钢筋,预埋件等。 7、为保证混凝土的密实度,利用机具进行二次振捣。 8、混凝土养护时间为7d。在混凝土建筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护,并对混凝土表面浇水以保持混凝土处于湿润状态。 9、柱子采用密封塑料薄膜,进行保湿养护,对楼板采用覆盖麻袋片加水润湿进行养护,保持湿润。 10、夏季混凝土终凝时,覆盖麻袋片,设专人负责洒水养护,保持混凝土表面经常湿润,夜间也坚持洒水。 第二小节质量通病防治措施 【1】蜂窝 混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。产生蜂窝的原因: 1、砼配合比不当或砂、石、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。 2、混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。 3、下料不当或下料高度过高,使混凝土离析,造成石子集中。 4、混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。 5、模板缝隙未堵严,水泥浆流失。

混凝土质量控制要点

混凝土质量控制要点 混凝土结构在建筑工程中占有很大比重,在结构的安全、可靠和耐久性方面起绝对的作用,混凝土质量是影响混凝土工程和预制混凝土构件质量的一个因素,原材料的质量及其变异、生产工艺条件和各工序所用生产设备性能的变异、检验测试仪器质量的变异,以及操作人员技术素质的变异等等,均对混凝土质量产生一定影响。因此为保证混凝土工程和预制混凝土构件的质量,促进技术进步,提高工程效益,使所生产的混凝土稳定地保持在所要求的质量水平,应对生产全过程各道工序进行控制,下面就工程中经常出现的问题结合咱们现实情况,建议大家从以下几个方面来把控,供大家参考: 原材料: 1. 水泥:贮存时,必须是同一厂家、同一标号、同一品种的可以放在一个仓里。假如这个仓的水泥不用了,准备放另一种水泥,放之前一定要清仓。每批水泥进厂时,收料人都要向供货人索要出厂质量检验报告单并核对(出厂日期、厂家、批号、品种),核验包装标志是否齐全(袋装),水泥是否错进或混进,有无受潮结块现象。及时抽样。千万注意不要混放,存放时间不宜过长,储存中不得受潮,水泥自出厂三个月后(快硬水泥一个月),需复试,并按复试结果使用。 2. 砂:尽量选用级配良好的中砂或粗砂,进厂时目测是否合格,主要是看它的含砾量是不是大、含泥量、泥块含量、杂质等,细度模数变化情况。含泥量大影响混凝土的强度和耐久性,含砾大时混凝土的合易性不好。 3. 碎(卵)石:混凝土的组成材料中骨料所占的体积在75%以上,它是混凝土最主要的组成材料之一, 骨料不仅构成了结构体的骨架,更重要的是决定着构筑物的力学性能、安全性和耐久性。一般认为骨料的渗透性要比水泥浆体低,而实际上某些骨料的渗透系数与水泥浆体的渗透系数相差不大。当骨料的孔隙率达10%时,其渗透性比水泥浆体还要高得多,选用低渗透骨料用于防水混凝土的施工是十分必要的。骨料的粒径大小也影响着混凝土的抗渗性,骨料粒径较大时更容易在粘结界面上产生较大裂缝,另外在凝结硬化过程中骨料不收缩,包裹的水泥浆体产生不同收缩,颗粒越大收缩值越大,形成的裂缝也多,必然导致抗渗性的下降,最终导致混凝土结构的破坏. 进厂时首先看它的规格,再看矿粉含量、含泥量、泥块含量,再就是看碎石的颗粒形状、针片状、软弱颗粒、杂质等,还

混凝土质量控制标准GB

混凝土质量控制标准G B50164—9 2 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第二节混凝土强度 第三节混凝土耐久性 第三章混凝土质量的初步控制 第一节组成材料的质量控制 第二节混凝土配合比的确定与控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一节计量 第二节搅拌 第三节运输 第四节浇筑前的检查 第五节浇筑 第六节养护 附录本标准用词说明 附加说明 第一章总则 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部

批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 关于发布国家标准《混凝土质量控制标准》的通知 建标〔1992〕667号 国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委: 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制的《混凝土质量控制标准》,已经有关部门会审。现批准《混凝土质量控制标准》GB50164—92为强制性国家标准,自1993年5月1日起施行。 本标准由建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责解释。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年9月29日 编制说明 本标准是根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制而成。

在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关质量控制问题进行了广泛的调查研究,吸取了行之有效的生产实践经验和科研成果,并借鉴了国外的有关标准。在先后完成本标准的初稿、征求意见稿及征求全国有关单位的意见后,完成送审稿,经审查会审定稿。 本标准共分为四章,主要内容包括:总则、混凝土的质量要求、混凝土质量的初步控制、混凝土质量的生产控制等。 本标准为首次编制,在实施过程中,请各单位注意积累资料,总结经验,随时将发现的问题和意见寄交给中国建筑科学研究院(100013),以供今后修订时参考。 建设部 1992年9月 第一章总则 第1.0.1 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第2.1.1条混凝土拌合物的各项质量指标应按下列规定检验: 一、各种混凝土拌合物均应检验其稠度;

混凝土质量保证措施

混凝土施工质量保证措施

目录 1 目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 质量目标 (1) 4 质量保证组织 (1) 5 质量保证措施 (2) 6 过程质量控制措施 (3) 7 措施的执行 (6)

1 目的 为使科右中项目部工程的混凝土施工质量工作能够持续、有序地顺利进行;为了实现混凝土生产无差级,混凝土优良率≥90%,混凝土强度验收合格率100%;确保此目标确切可靠的落实、明确相关控制项目和实施措施、加强过程控制、提高工程内在质量、保证竣工资料移交时达到工程档案管理要求、实现可追溯性管理、达到混凝土施工过程中每一个控制项目质量标准明确和质量保证措施合理可靠,特制定本保证措施,确保工程的质量,最终实现质量目标。 2 编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《现浇框架结构混凝土浇筑施工工艺标准》(423-1996) 《建筑施工手册》(第四版) 3 质量目标 混凝土生产无差级,混凝土优良率≥90%,混凝土强度验收合格率100% 4质量保证组织 4.1组织机构:在科右中项目部为了能使质量目标得以实施,在科右中项目部成立混凝土施工质量保证小组 组长:葛永志 副组长:赵贵平王飞 成员:许向阳侯伟王江曹悦光谢国文聂新国靳慧强王正民尤占存

4.2组内职责 4.2.1组长职责 领导和组织安排对质量保证措施实行情况的检查; 负责组织督促有关部门采取有效纠正和预防措施,确保质量保证措施的实施。 4.2.2副组长职责 在正组长的领导下,协助组长,完成质量措施实施的日常检查工作; 协调组织各部门之间的关系,解决工作中出现的各种问题; 对各项目的质量措施实施情况进行监督和预控; 4.2.3成员职责 在组长和副组长的领导下,完成本人所负责项目的质量保证的实施; 协调各部门之间的关系和解决具体存在问题; 解决施工中存在的问题; 监督施工过程中对措施的完成情况; 4.2.4施工人员职责 按照质量保证措施中的要求,完成各种操作; 5 质量保证措施 5.1制定质量保证措施部门职责一览表把质量目标和具体的技术措施责任分解到部门、个人。 质量保证措施部门职责一览表

混凝土工程质量控制要点

混凝土工程质量控制要 点(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

混凝土工程质量控制要点 1.在混凝土工程施工20d以前,施工单位应按照设计文件要求,完成拟使用的各种标号混凝土的配合比试验,并提供包括7d、14d和28d龄期的试验成果资料,报监理站审批。试验中所用的所有材料来源应符合合同文件要求或事先得到监理站批准。 2.混凝土工程开工前20d,施工单位必须根据合同文件、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及有关规程、规范的要求,编制混凝土工程施工组织计划,报监理站审批。 3.混凝土工程浇筑使用的原材料(包括钢材、水泥、砂石骨料、止水、外加剂及掺合料等)均应有产品合格证、出厂检验报告等。同时施工单位应按有关施工技术规范和监理工程师批准的检测计划中规定的数量和批量进行抽样检验。所有这些资料必须于施工开始前10d报送监理站审查认可。 4.原材料控制: 混凝土工程中使用的水泥,应有产品出厂合格证、生产厂家的出厂检验报告和施工单位的复检报告。试验检查项目包括以下主要内容: (1)水泥标号(水泥强度等级)。 (2)凝结时间。 (3)水泥安定性。 带装水泥贮运时间超过3个月、散装水泥超过6个月,使用前应重新检验。 5.钢筋应有出厂合格证书或检测报告。使用前应做拉力、冷弯等试验,需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验。刚号不明的钢筋,经检验合格后方可使用,但不得用于承重结构的重要部位。以另一种钢号或种类的钢筋代替设计文件规定的钢筋时,必须征得设计、监理和项目法人单位的书面同意。 6.对钢筋的调直和清除污锈应符合以下要求: (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面的污渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直、无局部弯折和表面裂纹,钢筋中心线同直线的偏差不应超过其长度的1%,成盘的钢筋或弯曲的钢筋应矫正后,才能使用。 7.因设计要求或施工的需要,必须在混凝土中掺用减水、缓凝、引气、调稠等外加剂剂其他胶凝材料和掺合料时,其掺量及材料必须符合设计文件或技术规范的规定,并经过试验确定后报监理站批准。 8.混凝土开仓浇筑前,施工单位应对各工序质量进行自检,检查包括以下主要内容: (1)基础面或缝面处理。 (2)钢筋布设。 (3)模板安装。 (4)止水安装及伸缩缝处理。 (5)观测仪器、设备及预埋件安装。 (6)混凝土生产与浇筑准备。 (7)其他必须检查检测的项目。 在开仓前3~10h通知监理工程师对上述内容进行检查确认,并在认证合格后办理混凝土浇筑开仓签证手续。 9.模板安装,必须按混凝土结构物的施工详图测量放样,确保模板的刚度和稳定性,重要结构应多设控制点,以利检查校正。模板安装过程中,必须加强检查与维护,经常保持足够的临时固定设施。浇筑过程中,如发现模板变形走样应立即采取纠正措施,直至停止混凝土浇筑。 10.钢筋的接头应尽量采用闪光对头焊接。焊接前,应将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净。

混凝土质量控制标准

混凝土质量控制标准 GB50164—92 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第二节混凝土强度 第三节混凝土耐久性 第三章混凝土质量的初步控制 第一节组成材料的质量控制 第二节混凝土配合比的确定与控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一节计量 第二节搅拌 第三节运输 第四节浇筑前的检查 第五节浇筑 第六节养护 附录本标准用词说明 附加说明

第一章总则 第1.0.1条为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土质量控制。 第1.0.3条混凝土的质量控制应包括初步控制、生产控制和合格控制。实施混凝土质量控制应符合下列规定: 一、通过对原材料的质量检验与控制、混凝土配合比的确定与控制、混凝土生 产和施工过程各工序的质量检验与控制、以及合格性检验控制,使混凝土质量符合规定要求。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算统计参数,应用各种质量管理图 表,掌握动态信息,控制整个生产和施工期间的混凝土质量,并遵循升级循环的方式,制订改进与提高质量的措施,完善质量控制过程,使混凝土质量稳定提高。 三、必须配备相应的技术人员和必要的检验及试验设备,建立和健全必要的技 术管理与质量控制制度。 第1.0.4条对混凝土的质量控制,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行有关标准的规定。 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第2.1.1条混凝土拌合物的各项质量指标应按下列规定检验: 一、各种混凝土拌合物均应检验其稠度; 二、掺引气型外加剂的混凝土拌合物应检验其含气量; 三、根据需要应检验混凝土拌合物的水灰比、水泥含量及均匀性。 (Ⅰ)稠度 第2.1.2条混凝土拌合物的稠度应以坍落度或维勃稠度表示,坍落度适用于塑性和流动性混凝土拌合物,维勃稠度适用于干硬性混凝土拌合物。其检测方法

混凝土质量保证措施.doc

混凝土施工质量保证措施 目录 1 目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 质量目标 (1) 4 质量保证组织 (1) 5 质量保证措施........................................................................................................... 2 6 过程质量控制措施 (3) 7 措施的执行 (6) 1 目的 为使科右中项目部工程的混凝土施工质量工作能够持续、有序地顺利进行;为了实现混凝土生产无差级,混凝土优良率≥90%,混凝土强度验收合格率100%;确保此目标确切可靠的落实、明确相关控制项目和实施措施、加强过程控制、提高工程长:葛永志 副组长:赵贵平王飞 成员:许向阳侯伟王江曹悦光谢国文聂新国靳慧强 王正民尤占存 4.2组内职责 领导和组织安排对质量保证措施实行情况的检查; 负责组织督促有关部门采取有效纠正和预防措施,确保质量保证措施的实施。在正组长的领导下,协助组长,完成质量措施实施的日常检查工作; 第1 页共7 页 协调组织各部门之间的关系,解决工作中出现的各种问题;对各项目的质量措施实施情况进行监督和预控; 在组长和副组长的领导下,完成本人所负责项目的质量保证的实施;协调各部门之间的关系和解决具体存在问题;解决施工中存在的问题; 监督施工过程中对措施的完成情况;

按照质量保证措施中的要求,完成各种操作;5 质量保证措施 5.1制定质量保证措施部门职责一览表把质量目标和具体的技术措施责任分解到部门、个人。 质量保证措施部门职责一览表 第2 页共7 页 为了保证混凝土生产无差级,混凝土优良率≥90%,混凝土强度验收合格率100%,保证混凝土施工过程中的质量得到有效控制,采取如下的施工过程质量控制措施: 6.1建立完善的质量管理体系 ,在具有适应性、安全性、可靠性及公司的质量目标要求下,制定出工程的质量方针目标,并建立全面实施质量目标的负责机构和质量目标保证落实的责任人,在施工过程中对质量的过程控制实行不同部门、不同班组逐级控制验收并形成控制验收记录。 ,制定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施 ,并进行质量控制。在遵守对应的技术规范的要求下选择合格的供方,且提供材料的质量合格证明并留档保存,材料进场后按照相关国家规范要求由建筑试验室负责进行抽样检查,并且提供相应的实验报告,报告合格后才允许使用,并在抽样检查过程中形成质量检验记录,绝对不使用不合格产品和无质量保证产品。,检测合格后方可使用,所有的计量器具均要求在其有效使用期限内使用,在施工生产过程中不得使用无合格证编号的计量器具。 ,混凝土的搅拌、运输、浇筑、养护,以及浇筑后的成品保护等方面进行控制。,在混凝土生产 第3 页共7 页 过程中为满足施工要求,浇筑出合格的混凝土成品,要求事先对不同等级的砼进行提前试配,采用多种配制方法确定最佳的配合比,以达到砼在浇筑过程中具

个分项工程浇筑混凝土质量控制要点

个分项工程浇筑混凝土质量控制要点 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1.对进场的每车混凝土在浇筑前进行塌落度检测,确保混凝土的和易性符合设计要求。进场混凝土塌落度实地检测 2.要求混凝土搅拌站在现场设置技术人员进行和易性的及时调节,严禁项目部管理人员和工人加水。 3.要与商品混凝土搅拌站签订《商品混凝土供货技术合同》,合同中要按照现行规范和设计图纸的要求对商品混凝土各项技术指标做明确的约定。其目的是确保商混厂家供应的混凝土的质量符合设计和施工要求。项目部还要不定期派人去搅拌站抽查,搅拌站各种原材料的质量与检验合格证。 1.混凝土浇灌申请:提前与搅拌站联系好,确定混凝土供应的时间、发车间隔时间、发车数量。浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2.机具和人员:施工用的机具、人员、水电准备充分,同时配备一名电工准备对出故障机械随时检修。 3.浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,检查模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,相应偏差值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204-2002)的规定。班组间形成交接检查记录并办理完成隐检、预检手续。 1.基础混凝土施工 1)浇筑混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土面高度如超过2m,应使用串筒、溜槽下料,防止混凝土发生离析。 2)浇筑台阶式基础,应按每一台阶高度内分层一次连续浇筑完成,每层先浇边角,后浇中间,均匀摊铺,振捣密实。每一台阶浇完,台阶部分表面应随即原浆抹平。

混凝土外观质量控制要点(新)

桥梁构造物外观质量控制要点 一、影响混凝土外观质量的因素 混凝土的外观质量与很多因素有关,如管理办法,施工人员的素质、施工环境、施工设备、施工工艺、原材料等(详见下表)。

二、控制混凝土外观质量的技术措施 1、把好混凝土原材料进场关 (1)选择同一产地、同一品牌、同一颜色的水泥、砂、碎石和外加剂等原材料,并且同一单位工程尽可能采用同一批原材料。原材料应干净无杂质,这样可以有效避免因原材料不完全相同而造成混凝土外观颜色不一致或斑点。 (2)加强水泥的现场检查。对每批进场水泥都要检查其出厂合格证,并现场抽样送实验室试验,测定其强度、初终凝时间、安定性等指标,只有全部合格才可使用。 (3)检查水泥储存条件。确保水泥储存在干燥、通风、防风雨、防潮湿的地方。地板用枕木铺垫,高出地面至少30cm,水泥进场后应尽快使用。需要强调的是:在现场施工过程中,要注意防止施工队伍使用过期或被雨淋而结块的水泥,这种水泥不仅会影响混凝土强度,而且会使浇筑的混凝土有深色斑点,影响混凝土外观质量。 (4)严禁使用山砂或深颜色的河砂,准确测定河砂的含泥量,控制含泥量,否则混凝土外观颜色就会出现深色的斑点或泥黄色。 (5)随时检测,对砂场的砂进行筛分、杂质含量、压碎值等项目的试验。 (6)控制好砂的级配,选用中砂且大致均匀,不能都用规定级配的最大极限百分比,这样有利于混凝土密实光洁。 (7)混凝土用的粗骨料应具有良好的级配,最大粒径不得超过结构截面的最小尺寸的1/4,和钢筋最小净距的3/4。

2、控制混凝土拌和物关键工序 (1)严格控制混凝土配合比设计。按有关技术规范进行计算和试验,并在施工过程中经常检查。 (2)可采取在混凝土拌和物中掺加混合材料(如磨细粉煤灰等)或减水剂等措施,以改善混凝土拌和物和易性,增加混凝土密实度和光洁度。 (3)必须采用集中拌合自动秤量装置,保证精度。采用强制式拌合机,将各种组合材料搅拌成分布均匀、颜色一致的混合物。 (4)严格控制水灰比。注意现场搅拌混凝土时,应根据砂石料的含水率来调整水灰比,以保持混凝土的良好和易性,减少水泡、气孔的形成。 (5)严格控制混凝土坍落度,在控制地点及浇筑地点按规定检查混凝土坍落度,尽量缩短混凝土拌和物的停放时间。 (6)随时检查混凝土搅拌时间,拌和用水采用饮用水。 (7)严格控制外加剂,混凝土中掺用的外加剂应按有关标准鉴定合格并经试验符合施工要求后再用。粉状外加剂要保持干燥状态,防止受潮结块。 (8)运输采用混凝土搅拌车运输,严格控制搅拌速度和运输时间。 3、模板安装与清洁 (1)成型混凝土外观质量在于模板的选择,模板的钢度是保证混凝土表面的平整度、垂直度的先决条件,混凝土模板板面应采用金属板、玻璃钢板等材料。外露面的模板必须采用新加工钢模板,不得使用变形过大的模板。其挠度不应超过模板构件的1/400;结构表面隐蔽的模板挠不得大于模板构件跨度的1/250;钢模变形不应大于1.5mm。钢模板的钢棱和柱箍的变形值不大于L/500和B/500(L为计算跨径,B为柱宽)。 (2)严格控制钢模清洁。每次装模前,用小砂轮对钢模除锈,除锈完毕用抹布擦净,保持钢模内面无任何杂物、染点。 (3)钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。不得采用废机油作为脱摸剂。 (4)确保模板加固牢靠,重点把关模板接缝拼装严密。模板接缝控制在2mm左右。为减少模板拼缝,对于大面积混凝土,其每块不得小于2m2,厚度≥5mm。模板拼缝不严密,往往会产生漏浆,严重时表面产生露石等现象,影响新浇混凝土的质量。 (5)施工过程时刻注意保持模板内面干净。当施工人员踩脏模板或混凝土浆溅到模板或别的原因弄脏模板,在浇筑完一层混凝土时,必须及时用棉纱布把上节模板上的污点擦干净,以避免混凝土外观上有深颜色的斑点出现。 (6)浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动,应立即停止浇筑,并应在混凝土凝结前修整完好。 (7)每次使用之前,要检查模板变形情况,禁止使用弯曲、凹凸不平或缺棱少角等变形模板。 4、混凝土布料与振捣 (1)混凝土坍落度应严格控制,底层振捣应认真操作,防止底层混凝土胶结不好。 (2)浇筑混凝土前,应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,是否按要求固好垫块;操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,应及时调直,补扣绑好,以免露筋。 (3)混凝土自由倾落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等下料,超过10m的必须有减速装置,避免混凝土离析。 (4)控制振捣间距,插入式振捣器不应大于其作用半径的1.5倍;对轻骨料混凝土,则不应大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍。控制混凝土的浇筑层厚度在振捣器作用部分长度的1.25倍左右,振捣新的一层,均应插进先浇筑混凝土5~10cm,力求上下层紧密结合。 (5)控制振捣时间,做到不要欠振,不要过振。设专职振捣队,便于经验积累。合适的振捣时间可由下列现象判断:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆呈水