文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢管支架间距

钢管支架间距

钢管支架间距

钢管水平管道支架最大间距

热力管道支架间距与安装方式

1、热力管道固定支架的间距: 热力管道固定支架的最大允许跨距可按下表执行<地沟或架空敷设>: 注:上述形式支架中未规定的及其它形式的支架请按国家相关规范执行; 热力管道支架及波纹膨胀器 为了保证工程质量,规范热力管道支架及膨胀器的制作、安装,特对本公司热力管道中常用的管道支架和膨胀器的制作、安装作如下规定: 一、滑动导向支架: 滑动导向支架用于只允许有轴向位移的场合,其对水平摩擦力无严格限制。安装参考图如下:

1、当管道DN<100时,钢板A=6mm<厚>; B=8mm<厚>; C:角钢L40X40X5; 2、当管道200≥DN≥100时,钢板A=8~10mm<厚>; B=8~10mm<厚>; C:角钢L50X50X6; 3、当管道300≥DN>200时,钢板A=10~12mm<厚>; B=10~12mm<厚>; C:角钢L63X63X8 4、当管道400≥DN>300时,钢板A=10~12mm<厚>;B=12~14mm<厚>;C:角钢L63X63X10 5、H视管道保温厚度定为:50~150mm; 6、E视管道膨胀量定为:200~300mm;

7、热力管道滑动导向支架安装时,管托中心应向管道膨胀方向相反的方向偏移1/2位移量<与管架中心距>;见附图 8、支架采用焊接制作,其中:管托与管道间满焊<注意:管托与管架间不许点焊>级指示 9、支架在管道中安装时应严禁在距离支架50mm以内的管道上设置焊口。 10、管架制作安装完后,涂二道防锈底漆,二道面漆; 二、滑动支架: 滑动支架属活动支架中的一种,用于承受管道垂直荷载并允许有水平位 移,其对水平摩擦力无严格限制。 1、各材料规格、要求可按照上述滑动导向支架中的规定。 2、其安装参考图与上述滑动导向支架相同,仅没有其中的导向角钢C。 三、固定支架: 固定支架用于管道不允许有任何位移的的场合;

满堂钢管支架方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计计算 (3) 四、构造要求 (3) 五、材料管理 (5) 六、验收管理 (6) 七、使用管理 (7) 八、拆除管理 (7) 九、施工图 (8)

一、工程概况 本工程为****************,位于广州市南沙区金沙路西侧,市南路的南侧。该项目总用地面积约35263.7平方米。建设内容包括:5栋18层和1栋8至12层单体建筑,总建筑面积约为116449.6平方米,其中地下室一层面积14958.4平方米,地上建筑面积为101491.2平方米。。 本工程建设单位为建设单位为广东*****有限公司。由*************设计有限公司设计,广东*****监理有限公司监理,广东***********公司施工。 根据施工现场可能发生的事故或紧急情况引发的伤害和其他影响的突发性事件,应急救援是减少事故造成的人员伤亡和财产损失而组织的救援行动。其任务是及时控制危险源抢救伤员,指挥现场施工人员有组织的撤离,消除危害后果等,重点是保护人群的生命安全。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 4、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 5、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 6、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致:浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

a竹笆:竹笆踢脚板与垫铺笆。在每步1.2m高处做一道扶手,25-30mm高设一道踢脚板,在施工层及施工层上、下两层满铺竹笆片,并采用20号铁丝与大横杆绑扎牢固。 b安全密目网、平网:使用当地建设行政部门推荐使用的2000目合格安全网。脚手架的外表面满挂安全网,以防材料落伤人和高空操作人员坠落。 5、扣件式钢管脚手架设计计算 5.1脚手架工程材料的有关力学参数 钢管截面特征 规格抗拉、抗压、 和抗弯强度设 计值fN/mm2 截面积A (mm2) 回转 半径? ?(mm) 弹性模量 E (N/mm) 截面抵抗 矩W(mm3) 惯性矩I (mm4) 48×3.5mm 205 489 15.8 206000 5080 121900 作用于脚手架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。永久荷载(恒荷载)可分为:脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件等的自重;构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。可变荷载(活荷载)可分为:施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重:风荷载。 1)、永久荷载(恒截) ○1每米立杆承受的结构自重标准值:g1k=0.1337KN/m ○2竹笆脚手架均布荷载标准值:g2k=0.35KN/m ○3栏杆与竹笆挡脚自重标准值:g3k=0.14KN/m

钢管支架满堂钢管支架方案

钢管支架满堂钢管支架方案 目录 一、工程概 况 ........................................................ (2) 二、编制依 据 ........................................................ (2) 三、设计计 算 ........................................................ (3) 四、构造要 求 ........................................................ (3) 五、材料管 理 ........................................................ (5)

六、验收管 理 ........................................................ (6) 七、使用管 理 ........................................................ (7) 八、拆除管 理 ........................................................ (7) 九、施工 图 ........................................................ . (8) 一、工程概况 本工程为****************,位于广州市南沙区金沙路西侧,市南路的南侧。该项目总用地面积约35263.7平方米。建设内容包括:5栋18层和1栋8至12层单体建筑,总建筑面积约为116449.6平

钢管支架满堂钢管支架方案

钢管支架满堂钢管支架方案目录 一、工程概况............................... .. (2) 二、编制依据............................... .. (2) 三、设计计 (3) 四、构造要求............................... .. (3) 五、材料管理............................... .. (5)

六、验收管理............................... (6) 七、使用管理............................... (7) 八、拆除管理............................... (7) 九、施工图............................... (8) 一、工程概况 本工程为**************** ,位于广州市南沙区金沙路西侧,市南路的南侧。该项目总用地面积约35263.7 平方米。建设内容包括:5 栋18 层和1 栋8 至12 层单体建筑,总建筑面积约为116449.6 平方米,其中地下室一层面积14958.4 平方米,地上建筑面积为 101491.2 平方米。。

本工程建设单位为建设单位为广东***** 有限公司。由************* 设计有限公司设计,广东***** 监理有限公司监理,广东*********** 公司施工。 根据施工现场可能发生的事故或紧急情况引发的伤害和其他影响的突发性事件,应急救援是减少事故造成的人员伤亡和财产损失而组织的救援行动。其任务是及时控制危险源抢救伤员,指挥现场施工人员有组织的撤离,消除危害后果等,重点是保护人群的生命安全。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-xx ) 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》( DB33/1035-xx ) 3、《建筑结构荷载规范》( GB50009-xx) 4、《直缝电焊钢管》(GB/T13793《低压流体输送甲焊接钢管》 (GB/T3092、《碳素结构钢》(GB/T7O0 5、《钢管脚手架扣件》( GB/5831-xx ) 6、《钢结构设计规范》( GBJ17-88)

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距

钢管脚手架搭拆方案

落地式钢管脚手架 搭拆方案 一、工程概况 二、脚手架的材料要求 1、外架钢管采用国标Q235钢和技术要求,外径为48mm,壁厚不小于3.5mm,必须涂有防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。 3、密目式安全网应紧随外脚手架架体搭设高度满挂,密目式安全网的目数为在网上任意一处10cm×10cm=100cm2的面积上大于2000目。安全底网隔层满挂(首层满挂),使用的密目式安全网、安全底网须是建设部认证合格产品。 4、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。 5、脚手板板采用5cm*20cm 以上宽木脚手板。 三、脚手架搭设的作业条件 1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,在木脚手板上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 m处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰ 3、11~13栋,16~18栋外架搭设要求地下室顶板砼强度达到设计强度的100% 四、脚手架的搭设方法。 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定, 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N.m 力拧紧扣件螺栓,形成脚

管道支架安装规范要求及安装间距

管道支架安装规范要求及安装间距 在工程结构施工完毕以后,系统管道安装得第一步就就是管道支架得安装,管道支架得安装有着严格得规范要求,在搭建管道支架得过程中一定要严格按照规范要求来执行。管道支架又被称为管道支座、管部等,就是管道得制成结构,下面小编就为大家介绍一下管道支架安装规范要求及安装间距。 管道支架简介 管道支架就是用于地上架空敷设管道支承得一种结构件,分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设得地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道得支撑结构,根据管道得运转性能与布置要求,管架分成固定与活动两种。设置固定点得地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后得变形与管道补偿器得变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够得刚度。设置中间支撑得地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道得热变形。 管道支架安装规范 1、位置正确,埋设应平整牢固。 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固。

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米得间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4、无热伸长管道得吊架、吊杆应垂直安装。 5、有热伸长管道得吊架、吊杆应向热膨胀得反方向偏移。 6、固定在建筑结构上得支、吊架不得影响结构得安全。 管道支架安装规范:管道支架安装要点 除埋地管道外,管道支架制作与安装就是管道安装中得第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定得位置,并与土建结构牢固结合,当固定支架得混凝土强度没有达到设计要求时,固定支架不得与管道固定,井应防止外力破坏。 支架在预制得混凝土墩上安装时,混凝土得抗压强度必须达到设计要求;滑动支架得滑板面露出混凝土表面得允许偏差为-2mm,支架得位置应正确,埋设平整、牢固,坡度符合设计规定,支架处不得有环焊缝。支架顶面高程允许偏差为-5~Omm,活动支座支承管道滑托得

钢管支架施工方案说明

一、工程概况 §1、项目位置 国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)黄埔大桥北引桥与广深沿江高速公路设置官田立交,S17标段的施工范围为其中主线加宽段,起迄桩号为K7+756.1~K8+026.1,长为0.270km的上部结构预应力混凝土箱梁工程。 §2、技术标准 公路等级:六车道高速公路 桥梁宽度:单幅宽为16.70~30.525m变宽 计算车速:100公里/时 荷载标准:汽车-超20级、挂车-120 坡度:纵坡<2.5%,横坡≤2% 设计风速:20m高处百年一遇10min平均最大风速41.4m/s 地震:基本烈度Ⅶ度,根据实测地震动参数计算地震力 坐标及高程系统:平面坐标采用广州市城建坐标系统;高程采用广州市城建高程系统。 §3、水文与气象简况 本路段所经地区气候属亚热带季风气候,年平均气温21.8℃,冬季最冷月份为1月,平均气温为13℃,极端最低气温在0℃以下。夏季最热月份为7月,平均气温为28.8℃,极端最高气温38.7℃。年均降水量可达2000mm。雨季的开始日期在3月下旬,结束期在9月底。雨季的降水量占量降水量的81%。量蒸发量1400~1600mm,潮湿系数大于1。 §4、地形与地质简况 本项目在黄埔区。路线所经过的地区是平原地貌类型,珠江三角洲平原区海拔高度一般1.60m~3.80m,由北向南微斜,地势平坦开阔,沟渠纵横;微丘区地形稍有起伏,植被茂盛。 本段高速公路经区域地质构造有三组,即北东向的广州~从化断裂,北西向的文冲断裂、化龙断裂、白泥~沙湾断裂和东西向的瘦狗岭断裂。

§5、本工程情况 本工程为国道主干线广州绕城公路东段第S17合同段,为北引桥第17#墩至23#墩的上部结构加宽段箱梁施工,墩身高度为30.0米~35.5米,箱梁高度为2.5米,起讫里程为k7+756.1~k8+026.1,左幅为二联:2×45+4×45米变截面混凝土箱梁,底板宽度变化为7.7m—23.01m,顶板宽度变化为16.7 m~30.525 m,第一联为单箱双室,第二联为单箱三室,右幅为一联:6×45米变截面混凝土箱梁,全为单箱三室,底板宽度变化为7.7m~21.02m,顶板宽度变化为16.7 m~28.523 m,两幅桥之间有0.9m宽的中央分隔带。 本标段主要工程数量表

管道支架的最大间距(大全).docx

. 美全置业有限公司 美全·世纪城项目 钢管管道支架的最大间距 公称直径( mm ) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 保 温 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 支架 管 最大 不 间距 保 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 温 管 塑料管及复合管管道支架的最大间距 公称直径( mm ) 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 立管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 支架最大 冷 间距 水 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 (m ) 水 管 平 热 管 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 水 管 铜管垂直或支架的最大间距 公称直径( mm ) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 垂 支架 直 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 最大 管 间距 水 ( m ) 平 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 管 管端插入承口的深度

. 公称直 202532405075100125150径(mm ) 插入深 161922263144616980度(mm ) 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m) 管径(mm )5075110125160立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0横管0.50.75 1.10 1.30 1.6 室排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法 项允许偏差 项目检验方法次(mm ) 1坐标15 2标高+15横每 1m≯ 1用水准仪 铸铁管 管全长( 25m 以上)≯25(水平纵管径小于或等尺)、直 于 100mm 1 横尺、拉线3每 1m 方管径大于和尺量检 钢管 100mm 1.5 查 向 弯全长管径小于或等 曲(25m 以于 100mm ≯25

钢管支架方案.

1.计算说明 1.1 概况 1.2 支架结构布置总述 (1)模板 模板采用δ=10mm竹胶板。 (2)方木小楞 顶模方木小楞采用4.4cm×10cm(长边10cm为高度方向)方木,顺走道方向布置在方木大楞上间距为25cm一道。侧模方木小楞采用4.4cm×10cm(长边10cm为高度方向)方木间距为20cm一道。 (3)方木大楞 方木大楞采用8.8cm×10cm(长边10cm为高度方向)方木,沿横走道方向布置在立杆顶托上,间距同立杆间距。 (4)对拉杆和背带 侧模位置设置HRB400φ20钢筋作为对拉杆,纵、竖向间距为60cm;背带采用2φ48×3.5mm钢管,竖向间距按60cm一道布置。 (5)扣件式支架 支架采用φ48×3.5mm扣件式钢管,在立杆顶、底端应设置顶托和底座;立杆布置:横桥向间距在腹板位置为30cm,底板、翼缘板、箱室内模和人行道位置为60cm;纵桥向间距在横隔梁位置和梁端实心段位置为60cm,其余位置均为90cm。支架步距120cm。 支架纵、横向剪刀撑由底至顶连续设置,剪刀撑采用φ48×3.5mm扣件式钢管,其间距不大于4.5m,与地面夹角在45o~60o度之间,每步与立杆扣接;支架顶端和底端必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距不大于4.8m,与水平杆夹角在45o~60o度之间,每步与水平杆扣接。支架的搭设应严格按照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定要求施工。 2.设计依据及参考资料 1、设计规范与主体图纸 (1)、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 (2)、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 (3)、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

钢管支架间距

钢管管道支架最大间距 公称管径15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 不保温管2.5 3 3.25 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 薄壁不锈钢管的支吊架间距(M)不得大于下表 公称直径10~15 20~25 32~40 50~65 水平管 1.0 1.5 2.0 2.5 力管 1.5 2.0 2.5 3.0 钢塑复合管采用沟槽连接时,管道支架间距不的大于下表 管径65~100 125~200 250~315 最大支承间距 3.5 4.2 5.0 塑料管,复合管支吊架间距一般不大于下表 管径12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 立管0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 水平管0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的支架间距按下表 外径20 25 32 40 50 63 75 90 110 立管 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 横管0.6 0.65 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.45 1.6 聚氯丙烯(PP-R)管道的支架间距按下表 外径20 25 32 40 50 63 75 90 110 立管 1.0 1.2 1.5 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 2.5 横管0.65 0.80 0.95 1.10 1.25 1.40 1.50 1.60 1.90 氯化聚氯乙烯管(PVC-C)支吊架间距 公称直径20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 立管 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8 横管0.8 0.8 0.85 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0

钢管脚手架专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 1、编制依据 最新资料,WORD 文档,可下载编辑!

1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.2.1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 1.2.2建筑施工高处作业安全技术规范 1.2.3建筑施工安全检查标准 1.3宣城市职业教育中心(II标段)工程施工组织设计 1.4参考手册 1.4.1建筑施工施工手册 1.4.2简明施工计算手册 1.4.3实用建筑施工安全手册 1.4.4建筑施工脚手架实用手册 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:姜玮(项目经理)——负责协调工作 副组长:周香明(项目现场负责人)——现场施工总指挥 组员:韦能武(技术负责人)——方案编制、技术交底 周祥(施工员)——现场施工协调 邹建新(安全员)——现场施工指挥、质量检查 2.2设计总体思路

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 基槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置槽钢,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,双立杆应采双管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆

管道支架间距计算规范

给水给排水管道支吊架规范 1、钢管管道支架的最大间距 公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 支架最大间距保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 2、塑料管及复合管管道支架的最大间距 公称直径(mm) 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 支架最大间距立管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 水平管冷水管 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 水平管热水管 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 3 3 3、铜管垂直水平安装的支架间距 公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 支架最大间距垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4水平管 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 采暖,给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1、楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。 2、楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

3、管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

钢管脚手架搭设施工方案

贵阳警备区新营区机关办公楼及团营职公寓楼工程钢管脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 批准: 监理或建设单位: 受控状态: 贵州建工集团第一建筑工程公司 年月日 目录

一、工程概况 二、钢管外脚手架施工方案 (2) 1、材料的质量要求 (2) 2、脚手架的构造与搭设要求 (4) 3、钢管脚手架的拆除 (7) 4、脚手架的设计与计算 (8) 5、安全网的设置 (10) 6、脚手板的铺设 (10) 三、内脚手架工程 (11) 1、满堂脚手架 (11) 2、工具式脚手架 (12) 3、卸料平台 (12) 4、脚手架的安全保证措施 (13) 四、脚手架施工的安全保证措施 (14) 1、学习《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的体会 (14) 2、落实脚手架工程搭拆的安全保证措施 (15) 3、冬季施工安全保证措施 (15) 建筑施工,脚手架工程占有相当重要的位置,当前党中央一再强

调“安全生产,文明施工”,任何工作均要“以人为本”,从人性化的角度就对脚手架工程提出了更高的要求。 在本工程建筑施工中,外脚手架选型、设计与计算、构造和安全技术要求,均有章可行,有法可依。作好以上几件事就可以保证施工人员的安全,提高工程质量,加快施工进度,节约了工程成本,增强了企业的社会信誉。 一、工程概况 1.综合楼总建筑面积2080.91㎡。其中,建筑总层数四层,建筑总高度15.6米。鼓风机房及配电房总建筑面积72 2.4㎡. 建筑总层数一层,建筑总高度5.7米.污泥脱水机房总建筑面积386㎡。建筑总高度9.3米. 2.本工程的建筑等级为二级,设计使用年限为50年。 3.本建筑的主要结构类型为框架结构,抗震设防烈度:6度。 4.防火设计本建筑属民用建筑,耐火等级为二级。 5.设计标高:本工程标高及总平面尺寸以米为单位,其它尺寸均以毫米为单位;本工程地面标高定为标高,相对标高±0.000相当的绝对标高见总平面图.

钢管脚手架专项施工方案

大田县建丰小学教学楼 钢管架搭设、拆除方案 编制人:张皇赐 审核人:张报准 审批人:刘兴智 大田县盛达建筑工程有限公司 二O一一年七月十日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (4) 四、脚手架的材质要求 (5) 五、脚手架的搭设流程及要求 (6) 六、脚手架计算书 (8) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (21) 八、脚手架的检查与验收 (21) 九、脚手架搭设安全技术措施 (22) 十、脚手架拆除安全技术措施 (23) 十一、附图 (25)

第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 本工程为大田县建丰小学教学楼工程,工程地点在大田县建丰小学校园内,工程为地上三层教学楼,建筑长度为,宽度为,高度为11. 25m。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。

承插型盘扣式钢管支架施工方案

目录 一、编制依据2 二、工程简况2 三、支撑系统构造2 四、安装施工工艺6 五、安全、质量保证措施7 六、计算书9 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008); 6、施工图纸; 二、工程简况 本工程是西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼(先锋花园小区南区),位于西安市北郊北二环北侧,太华北路东侧,凤城一路南侧。是陕西大明宫建设开发有限公司开发,陕西大成建设投资管理有限责任公司监理,湖南省第五工程

有限公司总承包。我公司承建的南区III标段由16#~20#楼主楼及裙楼、地库部分组成。D、F两种住宅单体构成,一层地下车库,住宅楼是剪力墙结构,车库为框架结构,建筑面积约为96974.99㎡。 三、支撑系统构造 1、承插型盘扣式支撑体系的选择 根据工地的实际情况,本着安全、可靠、省时、省力的原则,经过比较分析,本工程采用盘扣直插式钢管脚手架,梁板采用钢管满堂支撑方式搭设。盘扣直插式钢管脚手架具有以下的特点: (1)这种脚手架主要是对钢管脚手架的扣件进行改进,集其它产品优点于一体,可替代扣件式钢管脚手架、门式架等多种脚手架。有着一扣就成的特点,它具有容易搬运、便于管理、使用方便,安装简单,拆卸快速的高效、实用、经济、美观之优点。 (2)整个脚手架是由盘扣替代杆件之间的连接构件;竖向直插式接长套筒替代对接连接扣件;横杆接头替代直角扣件;盘扣、竖向接长套筒直接焊接在立杆上,变成三件合一。横杆接头直接焊接在横杆的两端,变成二件合一。改变了原来扣件式钢管脚手架需要多个组件形成架体模式,省去了扣件式钢管脚手架规范中有关驳接的许多规定和搭接程序;进行定型标准化设计,杜绝了作业人员许多不规范行为,从而保证了施工安全。. (3)盘扣直插式钢管脚手架的安装,大大节省了安装时间和劳力,其劳力和时间约是原来“扣件式钢管脚手架”的50%左右。 (4)由于组件少,无散件搭配,便于搬运和管理,克服了钢管脚手架构件易散易失的缺陷。克服了门式架搬运容易变形的缺陷。 (5)由于立杆定型长度有多种规格,驳接长短不一,从而满足规范要求,加强架体的整体稳定性。 (6)便于材料存放,容易做到整齐划一,存放和保管占地面积小,大大减少用户对产品存放空间头痛之苦,给文明施工创造了有利条件。 (7)盘扣直插式钢管脚手架不存在扣件抗滑力计算,不存在扣件螺栓的扭力矩的测定。大大提高了脚手架的整体强度和搭设速度。 2、盘扣式脚手架设计概要 (1)、盘扣式脚手架构配件简述 盘扣式支架构造如下图,其主要构件如下: 2、承插型盘扣式满堂脚手架设计方案 本方案使用承插型盘扣式支架作为砼叠合板下支撑架体。本次施工根据搭设高 度,仅使用立杆、横杆及可调顶托和可调底座所构成的塔架作为支撑,横杆。通过轮盘上的孔楔紧,形成以个整体

钢管脚手架安全施工方案

北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目二标段 脚 手 架 搭 拆 补 充 方 案 编制单位: 浙江建安实业集团股份有限公司 编制时间: 2015年7月20日

专项施工组织设计审批表 编号:

一、编制依据 1.《建筑施工脚手架实用手册》 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06年版) 4.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5.《钢结构设计规范》GB50017-2003 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9. 相关施工设计图纸等。 二、工程概况 工程名称:北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目二标段 建设单位:农工商房地产集团宁波置业有限公司 设计单位:上海城乡建筑设计院有限公司 监理单位:浙江正和监理有限公司 施工单位:浙江建安实业集团股份有限公司 建筑面积:163595.61M2 (其中地下室建筑面积35690M2) 结构层次:地下一层、地上一、三、三十一、三十二、三十三层框剪结构 工程造价:29466.68万元 施工日期:760日历 安全目标:北仑区文明标化工地 安全监督机构:北仑区建筑工程质量安全监督站 北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目二标段由高层住16#、17#、26#、31#、32#、33#楼及联排住宅12-15#、18-25#、27-30#,2#~5#公变及部分地下车库组成。 其中33#楼第一挑悬挑梁设置在六层楼面上,六层楼面A轴*11~14轴,A轴*28~31轴,Q轴*4~6轴,Q轴*26~38轴部位为悬挑阳台,因该部位悬挑梁锚固长度不足,为保证脚手架整体安全本方案对该部位进行卸荷处理。 三、设计计算

管道支架施工方案

大连港新港原油储罐增设 “大型石油储罐主动安全防护系统”项目 管道支架施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 编制:四川威特龙消防设备有限公司 2014年4月

目录 1、概述 (1) 2、编制依据 (1) 3、支架种类 (1) 4、支架预制 (2) 5、支架安装 (3)

1、概述 在大连港新港原油储罐增设“大型石油储罐主动安全防护系统”项目中需要对氮气管道、采样管道进行支架固定,通过支架对管道的固定,为系统运行可靠性创造条件。 本施工方案适用于大型石油储罐主动安全防护系统工程中管道支吊架的预制、安装施工。 2、编制依据 2.1 《施工组织方案》 2.2 《施工图设计说明》 2.3 《工业金属管道施工质量验收规范》(GB50184-2011) 2.4 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 3、支架种类 3.1 本项目管道固定支架主要有氮气主管固定支架、注氮采样管路固定支架两种。 3.2 氮气主管固定支架是氮气源到油气安全主动防护装置的氮气管道的支架,主要为DN100(φ114x4)和DN65(φ76x3.5)无缝钢管焊接管道的固定支架。示意图如下:

3.3 注氮采样管路固定支架是油气安全主动防护装置到罐体的注氮管路、采样管路的固定支架,包括单排管夹支架,双排管夹支架等,如下图所示: 3.3 氮气主管固定支架为一般地面安装,需要预制混凝土支墩进行埋地安装。 3.4 注氮采样管路固定支架安装在罐区内混凝土地面上,通过打膨胀螺栓进行固定。

3.5 所有管道固定支架均在加工区域预制好,并做好防腐处理后运送到各区域进行安装。 4、支架预制 4.1 预制要求 4.1.1 必须具有焊工证的专业人员进行焊接。 4.1.2 焊接现场物料器具摆放整齐。 4.1.3 严格按照焊接工序要求进行焊接施工。 4.1.4 严格按照施工图纸进行下料,焊接。 4.2 预制流程 4.2.1 预制前的准备,严格检查各下料、打磨、钻孔、焊接机具等是否正常,安全防护措施是否到位,施工图纸是否完善。 4.2.2 下料:根据施工图纸由专业人员进行型材切割,保证图纸尺寸要求。 4.2.3 划线:根据图纸尺寸,划出管夹安装孔,膨胀螺栓安装孔的位置。 4.2.4 钻孔:根据所划孔的位置及图纸进行钻孔,确保位置和大小满足图纸要求。 4.2.5 焊接:按照图纸要求进行组装焊接,确保牢固可靠。 4.2.6 打磨:去除毛刺、飞边,并将零件打磨光滑,除锈。 4.2.7 防腐:按照防腐施工工艺对各支架逐一进行防腐处理,达到防腐要求后运送到各罐区进行安装。

相关文档