文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计
施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计编写与计算

第一部分 临时用电工程的基本知识

一. .施工现场临时用电的现行标准: 国家标准:

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93。 行业标准:

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 二. 功率因数:

定义:有功功率与视在功率的比值定义为功率因数。 功率因数的表示式为: S

P COS =

Φ 功率因数存在的原因:由于交流电路中感性负载的存在,导致电流与电压不能同步(相位差),电流 电流滞后于电压一个电角度,使功率(电压与电流的乘积)不能达到最大值。 三. 线电压、相电压的定义及关系: 1.相线与相线之间的电压称线电压; 2.相线与零线之间的电压称相电压; 3.U L =3U φ 4.U L 超前 U φ 30O 四. 三项技术原则

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统。必须符合以下规定:

1.采用三级配电系统;

2.采用TN-S 接零保护系统;

3.采用二级漏电保护系统。

1.采用三级配电系统

所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱经分配电箱,到开关箱分三个层次逐级配送电力。

三级配电系统应遵守的四项规则

(1)分级分路规则

从一级总配电箱向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支,支接若干分配电箱。

二级分配电箱向三级开关箱配电,同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。

从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,不存在分路问题,即每一开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座)或一组负荷不超过15A的照明器

(2)动照分设规则

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;若合置于同一配电箱配电时则动力与照明应分路配电。

动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。

(3)压缩配电间规则

分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)环境安全规则

是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。

(摘自《建设工程安全生产技术》)

2.采用TN-S接零保护系统

TN-S接零保护系统,是指在施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压系统中,采用具有专用保护零线(PE线)、用电设备的外露可导电部分通过PE线连接到中性点的系统。

3.采用二级漏电保护系统

二级漏电保护系统是指在整个施工现场临时用电工程中,在总配电箱的总路或各分路必须装设漏电保护和在所有开关箱中也必须装设漏电保护。

上海地区为了满足《规范》所提出的标准,在总配电箱也装设了漏电保护。因此,实际上在集团总公司范围内已基本实现了“三级漏电保护” 。除了对电气设备进行漏电保护外,对供电线路也实现了漏电保护,对供电线路的安全和可靠运行提供了保障。

采用二级漏电保护系统和实施专用保护零线(PE线)两者结合形成了施工现场防止触电的两道防线,随着PE线在施工现场的敷设和漏电保护的使用,形成一个覆盖整个施工现场防止人身间接触电的安全保护系统。

四.接零保护与接地保护的原理及特点:

电气设备的与带电部分相绝缘的金属外壳通常因绝缘损坏或其他原因,导致外壳意外带电,造成人员触电事故。为了避免或减少事故的发生,电气工程中常采用接零保护或接地保护等安全技术措施。

什么是接地保护

三相四线制电源系统的中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的保护方式叫接地保护。

什么是接零保护

电源系统有一点(通常为变压器中性点)直接接地,负载设备的外露可导电部分通过保护导体连接到此点的保护方式叫接零保护。

接地保护工作原理

在采用接地保护的系统中,当电气设备发生“碰壳”故障时,故障电流通过保护接地装置经过大地和工作接地装置到变压器中性点形成接地短路回路电流,在接地短路电流的作用下,线路的保护装置(熔断器或自动开关)动作,切断电源,从而保障了人身安全。

接零保护工作原理:

在采用接零保护系统中,电气设备的金属外壳与电网的零线紧密相连。这样当电气设备外壳意外带电时“碰壳” 短路就变成了“相零”短路,由于相线和零线有足够的截面,阻抗甚小,能产生很大的短路电流,

使保护装置迅速动作,切断故障设备的电源,从而确保安全。

由于接地保护受接地电阻的制约。接零保护与其相比,优越性在于克服了接地保护受制于接地电阻的局限性。

TN-S 接零保护系统

即电源系统有一点直接接地,负载设备的外露可导电部分通过专用保护导线连接到此点,整个系统中的中性线与保护线(通常称工作零线和保护零线)是分开的系统。此系统安全可靠性高,目前我国正在逐步推广使用,在建筑施工用电中已普遍采用的系统。

开 关 电 器 符 号

各 类 配

电 箱 符 号

导线的根数、连接的表示方法

照明 配电箱

动力、动力-照明

配电箱

事故照明 配电箱

多种电源 配电箱

熔断器

避雷器(针) 熔断器式隔离开关

熔断器式负荷开关

隔离开关

负荷开关

断路器

漏电 断路器

第二部分 临时用电工程的负荷计算

一.施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1.现场勘测;

2.确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

3.进线负荷计算;

4.选择变压器;

5.设计配电系统:

1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置,

4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

6.设计防雷装置;

7.确定防护措施;

8.制定安全用电措施和电气防火措施。 二.施工电源设施的设计原则

施工电源设施随着工程进展而需要局部拆迁,工程竣工后常常将全部拆除,故又称“临时电源” ,施工电源虽为 “临时” 但却是施工中的主要力量是保证工程能否顺利开展的重要环节之一。所以应做到:设施要简单;供电要安全可靠;装置要灵活,便于拆迁;设备应尽量能反复利用。可用“简单、灵活、安全、多用。”

连接

不连接

单根

二根

三根

四根

五根

例:50mm

2

五芯电缆

50×3+16×2

八个字来概括。

三.施工电源容量的选择

施工电源的容量,按工程高峰阶段的施工用电总负荷进行计算,在计算时应考虑:

1.对同一施工现场的几个施工单位应尽量作统一安排,使布置合理,容量选得最为经济;

2.对在施工过程中,交错使用的用电设备,只计算其中容量最大的那一项,不过大;

3.同类型用电设备,在计算负荷时应乘以同时率;

4.反复短时连续工作的用电设备,在计算负荷量时,应乘以暂载率。

为了计算方便,对负荷用“kW”者,首先得换算成“kVA”。对绕线式电动机,其功率因数(COSφ)可取为0.65~0.8;对鼠笼式电动机,其功率因数(COSφ)可取为0.45~0.7。

各类用电设备的计算容量的计算一般采用下列公式或方法:

1.连续运行的电动机的总计算容量为各电动机铭牌容量之和乘以同时率。

即: P=K t·ΣP (1-1)

式中:PSD―电动机的总计算容量;

K t―同时率(同时工作的电动机台数与总共装设电动机台数之比);

2.机械修理车间的计算总容量为:P SJ=0.14ΣP · 0.4P5 (1-2)

式中P SJ―车间的计算总容量;

ΣP―全部电动机铭牌总容量;

P5―其中5台最大容量电动机的额定铭牌容量之和。

当车间内的电动机较少时,可按同时率(Kt)为0.5计算,套用(1-1)式。

3.电焊机回路的计算总容量为:P SH=ΣP · ZZ · K t(1-3)

式中P SH―电焊机的计算总容量;

ΣP―全部电焊机的铭牌总容量;

ZZ―暂载率(为电焊机焊接时间与工作周期之比),一般按40~65%

计算;

K t ―同时率,10台以下取0.6;10台以上取0.4;30台以上取0.3。 4.重复短时工作运行方式的起重设备的计算总容量为:

P ST =ΣP · ZZ · K t (1-4)

式中 P ST ―起重电器的计算总容量;

ΣP―全部电动机的铭牌总容量;

ZZ―暂载率(桥式、塔式、门式起重机等为0.15;电梯为0.4;单台卷扬机为0.2~0.35); K t ―同时率(上述起重机的内部也存在同时率,如桥式起重机内部是按大钩和一个方向 行走设备的容量与总容量之比计算;10台以下 卷扬机取0.4;10台以上卷扬机取0.3)。

5..照明的计算总容量按实际安装使用的照明耗电容量总和计算,不考虑备用容量。一般可按动力负荷的30%估算。

6.其他非拖动负荷,如电热、各实验室用电及办公室用电(空调、电脑、复印机等)等应按实计算,并适当考虑同时率。

7.以上各项均按各个施工区域分别计算后,再进行汇总。

施工现场各类用电设备的计算总容量是选择施工电源容量的依据,但两者并不相等。为了使施工电源容量选择得经济合理,要考虑到施工中各工序负荷高峰的交错。凡不重叠的,不应加在一起。如不应将两个负荷高峰叠加起来计算。一般在选择各种容量时,有一个往上靠的习惯,即介乎两个规范之间者,将选其较大的一档。但在施工电源设计时,遇上这种情况,宜择较小的一档,那样将更为合理.

为了计算方便起见,有时可采用需用系数法,对供电区域的用电容量进行计算,即:

式中: S js ―总用电容量(计算负荷),kVA ; P 1-n ―各类用电设备容量,kW ;

K 1-n ―各类负荷的需用系数,包括设备的在载率与同时率等因素; COSφ1-n ―各类负荷的功率因数; P n+1―室内照明负荷的合计功率;

(51 ) 8.0(05.12122

2111-∑+∑+Φ∑??????+Φ∑+Φ∑

?=++n n n

n n js P P COS P K COS P K COS P K S

P n+2―室外照明负荷的合计功率。

常用用电机械的需用系数、功率因数表1

四.电缆和导线的选择

电缆和导线的型号应根据使用的环境、敷设的方法以及使用电压来选定。电缆和导线截面是根据机械强度、允许温升、电压损失等要求决定。对施工电源的设计一般不考虑经济密度的指标。

1.电缆和导线型号的确定

(1)电缆和导线的额定电压应等于或大于所在回路中的额定电压(应注意:电缆截面相同而电压等级高者,允许载流量会因绝缘增厚而下降)。

(2)敷设在干燥的室内时宜采用裸铠装电缆和橡皮绝缘、塑料绝缘的电线,如、BBLX、BBX、BLV、BV 等。在施工现场,明设时一般宜采用橡皮或塑料绝缘电线敷设在绝缘支柱上。

(3)在有剧烈振动的场所敷设的电缆、电线应为铜芯的。经常移动的导线应为橡套铜芯软电缆,如RH、RHF等。

(4)直接埋在地下的电缆应有塑料或沥青麻包外护层,如VLV29、VLV2、等;YZ、YZW、YC、YCW为通用橡套电缆。

(5)在电缆两端高差较大的情况下,应采用塑料绝缘电缆;如有条件也可采用不滴流电缆。 (6)有腐蚀或有外部冲击条件下,所敷设的电缆和电线应有保护。 2.按允许温升选择导线和电缆

导线和电缆按温升选择截面应满足下列要求: Ie ≥ Ijs (2-1)

Φ

ΣCOS U P K I js · · 3 · =

(2-2)

25

1

01

--=t

t t K (2-3)

上面三式中:

Ie―电缆按发热条件允许的工作电流(A ) Ijs―线路计算电流(A )

ΣP―计算总容量(W ) U―额定电压(V ) COSφ―功率因数 K―温度校正系数

t 0―敷设处实际环境温度,C ○ t 1―导线、电缆长期允许工作温度,C ○

导线、电缆的温度校准系数 表2

电缆线芯允许最高发热温度 表3

橡皮和塑料绝缘电线,明设在绝缘支柱上的持续允许电流表4 (空气温度为+25○C,单芯500V)

直接埋设在地中的低压电缆安全载流量(A ) (线芯最高工作温度为80○C 、地温为+25○C ) 表5

3.按电压降校验截面

在电缆或导线根据发热条件或其他条件选择后,还应用允许的电压降(或电压损失)来校验其截面。

即在三相系统中:

(3-1)

当Δu% = 5%时对于铜芯: (3-2)

当Δu% = 5%时对于铝芯: (3-2)

其中:

S―导线截面(mm 2) I―负荷电流(A ) L―电缆或导线长度(m ) ρ―电阻率(指50 ○C 时,

%

%

1003u U L I S ??≥

ρ(铜芯)714.0

?≥U L I S (铝芯)

213.1 ?≥U L I S

铜芯线:ρ = 0.0206 × 10-6 Ω · m 、 铝芯线:ρ = 0.035 × 10-6 Ω · m ) U―回路电压(对三相系统为线电压,对单相系统为相电压)(V ) Δu%―回路允许电压降百分数 4.按机械强度校核所允许的最小截面

按机械强度进行校核时可参见表 表6

五.施工电源主接线设计的基本要求 1.能保证安全可靠地供电; 2.有防止大面积停电的技术措施;

3.有防止设备损坏的措施(如防雷保护、继电保护等);

4.能保证运行、检修人员的人身安全;

5.便于安装、拆迁;

6.配置灵活,便于负荷调度;

7.便于操作维护;

8.尽量做到正规而简单,以减少投资与运行费用。

六.施工电源由电网引接的主接线方式

施工电源由低压电网引接的主接线方式主要

与低压用电设备的位置、容量,对供电可靠性的

要求及周围环境对走线的影响等因素有关,应力

求简单、方便和降低投资。一般有以下几种接线

方式:

1.放射式接线:

这种接线多用于供电可靠性要求较高的情况。如图所示。

2.树干式接线:

220/380V树干式供电系统适用于现场范围较

大各负荷点间的距离较近,负荷容量不大的场合。是放射式的一种组合型式。如图所示。

3.链式接线:

链式供电系统实质上是树干式的变形,它的

特点是,一条电源线引至一只配电箱,再由这只

配电箱引向相邻的配电箱,顺序成链。省去了分

支导线。但链式接线中的各段导线应有足够的容

1 - 总配电箱;

2 - 分配电箱;

3 -开关箱

放射式式供电系统示意图

1 - 总配电箱

;2 - 分配电箱;3 -开关箱

220/380V电源

3

3

树干式供电系统示意图

1 - 总配电箱;

2 - 分配电箱;

3 -开关箱

3 3

量,(越接近电源,电流越大),所以链接的数

链式供电系统示意图

量不宜过多,以免在发生事故时影响面过大。

第三部分:安全用电技术措施

一临时用电管理

1.临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。(3.1.3)

2.临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。(

3.1.4强条)

3. 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后。方可投入使用。(3.1.5强条)

4.电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。(3.2.1)

5.各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。遵守各项安全操作规程。(3.2.3)

6.建立和收集好各类安全用电技术档案。(3.3.1)

7.临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

(3.3.4强条)

二外电线路及电气设备防护

1.在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。(4.1.1)

2.在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路之间的最小安全操作距离。(表4.1.2)

3.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离。(表

4.1.3)

4.起重机严禁穿过无防护设施的外电架空线路作业。起重机与架空线路的最小安全距离。(表4.1.4)

5.防护设施与外电线路之间的最小安全距离。(表4.1.6)

6.防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。(4.1.6)

7.电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,应能避免机械损伤,否则应予清除或做好防护措施。(4.2.1)(4.2.2)

三接地与防雷

1.在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。(5.1.1强条)

2.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。(5.1.2强条)

3.在TN接零保护系统中,PE线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。(5.1.4)

4.PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。(

5.1.10强条)

5.TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。(5.3.2强条)

6.每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。(5.3.4)

7.钻机等经常移动的大中型用电设备的金属机架必须有明显的保护接零。保护接零线应从电源进线处引出,保护零线保证应有足够的截面,与机架作可靠的电气连接,确保接零保护在运行中的可靠性。(5.1.1强条)

8.施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、结构物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。(5.4.2)四配电室及自备电源

1.配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和防小动物进入的措施。(6.1.3)

2.配电室的门向外开,并配锁。(6.1.4-11)

3.配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。(6.1.4-12)

4.配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。(6.1.6强条)

5.配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须有专人负责。(

6.1.8强条)

6.配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。(6.1.9)

7.发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。(6.2.3强条)

五配电线路

1.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的线芯。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色芯线(作工作零线N)、绿/黄双色绝缘芯线(作保护零线PE),严禁混用。(7.

2.1强条)

2.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。(7.2.3强条)

3.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。(7.2.3强条)

4.电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7M,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。(7.2.5)

5.埋地电缆在穿越建筑物、构筑物道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m 处必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外经的1.5倍。(7.2.6)

6.埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所(

7.2.8)

7.架空电缆应沿电杆、支架和沿墙敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,沿墙敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m 。(7.2.9)

8.架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。(7.2.9)

9.长距离垂直敷设的电缆,间隔一定间距应增设受力点。受力点宜采用瓷瓶固定;(7.2.10)

10.电缆线路必须有短路保护和过载保护,保护电器与电缆的配合应符合要求。(7.2.11)

11.钻孔灌注桩、地下连续墙等潮湿场地施工时,设备电源电缆线必须用支架架空敷设,并有专人看管,

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工现场临时用电设计

施工现场临时用电设计 1、电源选择 假定某工程电源由建设单位的电力系统供电,主干线路为NH-VV22-1KV-3*185+1*120电缆接至施工现场,专供施工用电。整个现场配电采用TN-S三相五线制系统。 2、现场情况 1)施工平面布置图(如下图)

施工平面布置图

2)现场用电情况 现场各机械设备用电表 3、总用电容量计算 施工现场所有动力设备的总功率为: 98.1kw 4.4468102.25.597.5337.528P 1=+++++++++++++=∑ 施工现场所有电焊机的总功率为: 184KKW 910075P 2=++=∑ 照明用电功率为:

9.81kw 10%P P 13=?∑=∑ 则:施工现场用电总容量为: ??? ? ??∑+∑+∑?=342211P K P K cos P K 1.1P ? 式中: K 1、K 2、K 4—需要系数,查施工手册可得,分别为0.6、0.6、1.0; 需要系数表 ?cos —电动机的平均功率因数,取0.7; 代入公式:225KV A 9.811.01840.60.7 98.10.61.1P =?? ? ? ??+?+? ?= 4、配电线路的布置

根据现场情况,配电间布置在东面角。整个现场临时用电采用树干式分布,由配电间接出3个回路,设置分配电箱,其中1路控制塔吊、木工棚及钢筋棚;2路控制搅拌机及楼层用电;3路控制现场照明。每路设置二级配电箱,再由二级配电箱接至各用电点配置末端开关箱。配电间内每个回路设置漏电开关,末端开关箱设置漏电开关,形成三级配电二级保护。动力线路埋地敷设,照明线路架空布设。 5、配电导线截面选择 以1路为例进行计算。 1)按允许电流选择 导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升,所以对导线的容许电流要有限制。 1路机械设备的用电总容量为: 130.3KV A 751.00.7 41097.533280.6p K cos P K P 1 221111=?+++++++?=∑+∑=? 1路的工作电流为: 197.97A 380 31000130.3U 3P I 1=??= ?= 线 线 查表,初选1路导线为:VV22-3*95+2*50聚氯乙烯绝缘电缆,环境温度250 C 、埋地敷设时,其允许电流量为229A ,满足要求。

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电设计及安全防火措施

编号:SM-ZD-38113 施工现场临时用电设计及 安全防火措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场临时用电设计及安全防火 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、现场勘测 该工程位于****,现场比较大,具体现场及周围环境详见现场平面布置图。 二、现场用电设计 (一)负荷计算 1.结构施工阶段的设备用电量 砼泵2台2×75=150kw; 龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw; 振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw; 平板振动器6台6×2.2=13.2kw; 打夯机10台10×3 kw=30 kw; 电焊机8台8×20.6=164.8kw; 塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw;

塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw; 搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw; 搅拌机(50)4台4×18=72kw; 快速井架3台3×22=66kw; 2.施工用电设备额定容量总和: 砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw(kd取0.65); Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ; 龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5); Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar; 振动棒、平板振动器、打夯机:Pc4=kdPN4=0.7×(1.1×15+2.2×6+3×10)=42kw(kd取0.7); Qc4=tgфPc4=1.02×42=43kvar; 电焊机:Pc9=kdPN9=31kw(kd取0.45); Qc9=Pc9tgф=62kvar; 照明用电P=30kw 3.主算线路的总负荷 取同期负荷KΣ=0.9

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施内容提要:本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 关键词:临时用电技术规范安全管理 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)已经颁布执行十多年了,但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、

施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置 专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一 箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设, 施工现场用电必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线, 工作零线与保护零线必须严格分开。如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险,危及操作人员的人身安全。笔者根据多年来对施工现场安全检查的情况发现接零保护由于得不到施工 单位全面清晰的认识和重视,而导致施工现场临时用电存在安全隐患,主要问题是:部分工地接零保护不规范,现场人员认识模糊,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料和截面不符合要求;未采用绿/黄双色线加以标 识区别。 三、配电箱、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开 关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置。规范要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点

施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-——88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定;临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称。 2、工程所处的地理位置。 3、工程结构及占地面积。 三、昨电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电源、支路电流架设方式选择总电源 线线径和支路线径。 四、现场勘测

现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备[容量(pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铬牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铬牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,

相关文档