文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 003JTF-GOM-GST601智能烟温复合探测器安装使用说明书

003JTF-GOM-GST601智能烟温复合探测器安装使用说明书

安装使用说明书

烟温复合探测器以下简称探测器是由烟雾传感器件和半导体温

度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器聚氨酯塑料火

正庚烷

的燃烧进行探测和报警

同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报

扩大了光电感烟探测器的应用范围

二1.

2. 并能保存个历史数据

3. 灰尘积累报脏功能

4.

5. 三

1. 24V 16V

28V

2. 0.8mA 2.0mA

3.

-10

+5095%

不凝露

4. 当空间高度为12对一般保护场所而言

平方米保护面积为平方米火灾自

GB 50116-98

5. 100mm 43mm 不带底座

6. 红色巡检时闪烁

报警时常亮

7. 编码范围为1~2428. 满足三级灵敏度 9.

IP2210. ABS

11.

12. 45mm~75mm

GB 4715-1993GB 4716-1993前向散射光型烟雾探测器对那些产生小颗粒黑色烟雾的燃烧不敏感但由于这些火都伴随着明显的温升如果将光电感烟和温度传感器复合在一起利用复合火灾量算法能够有效地提高光电探测的灵敏度使光电探测器对小粒子黑烟明火也能及时探测报警扩大了

光电探测的应用范围

底座上有片上带接线端子底座上不设定便于调整探测器报警指示灯的方向布线管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接

另一对导体片用来辅助固定探测器

待底座安装牢固后

将探测器底部对正底座顺时针旋转

探测器二总线宜选用截面积

穿金属管或阻燃管敷设

本探测器的编码方式为电子编码该编码方式简便快捷现场编码时可利用本公司生产

的BMQ-1型电子编码器进行编码时将电子编码器与探测器的总线端子接好输入编码号后

写码

键即完成编码工作

下面给出读码的实例

读码在待机状态下按下读码键则屏幕上显示的即为探测器的地址编码号

七维护与保养

1. 探测器应在即将调试前方可安装在安装前应妥善保管并应采取相应的三防措施

2. 探测器应注意防尘防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下

3.

工程上如发现探测器有经常性误报的现象则应对迷宫进行清洗必要时可更换迷宫

清洗迷宫步骤

a) 首先用手捏住迷宫体两侧轻轻摇动将其拔下

b) 用镊子夹住酒精棉球仔细清洗迷宫体内腔注意不要将棉絮留入迷宫体内

c) 安装好迷宫体

4. 将探测器重新安装好后

应进行测试

5.

每半年应进行一次模拟火警试验

测试探测器是否工作正常

八常见故障及维修

1. 报故障或者点名不正常

a) 重点检查二极管VD1VD2VD9

VD10是否开路PN 结电压是否正常

b) 检查D3HT7150是否有

5V 输出

c) 三极管VT2的e b c 引脚间PN 结电压是否正常

总线短路故障

重点检查二极管VD1

VD2VD9

VD10是否击穿对地短路

贴片电阻

R43R44是否短路总线端子与地短接 误报警

检查迷宫是否过脏

两凸耳处窗口内的珠状热敏电阻是否短路

注意事项

应用于黑烟探测场合时

仅对产生黑烟且伴随明显温升的火灾探测有效

在探测器周围0.5m 内不应有遮挡物

探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于1.5m

探测器至墙壁

梁边的水平距离不应小于0.5m

探测器宜水平安装如必须倾斜安装时

倾斜角不应大于45

探测器底座应安装牢固其导线连接必须可靠

探测器的确认灯

应面向便于人员观察的主要入口方向

8.

在安装探测器上盖时一定要将热敏电阻露出

并置于上盖两凸耳处中间

9. 防尘罩可以有效地限制灰尘进入探测器

然而却不可能彻底杜绝空气中的浮尘微粒进入探测器内

因此

建议在进行土建施工

装修或其它会产生灰尘的活动开始以前卸下探

测器但必须通知有关管理部门

地址河北省秦皇岛经济技术开发区长江东道80号 电话0335-*******/24/25