梁尺寸:b=0.20m

h=0.30m 柱尺寸:h=0.30m

板厚:h=0.12m

计算跨宽l=1.00m fc=10.00N/mm2

fy=310N/mm2γ=25kN/m3

0.90

1.00

1.05

1.20

1.20

4、荷载:

1.50kN/m 1.58kN/m 3.00kN 3.60kN 33.150.30.360.50kN 0.53kN

2.252.3625设计人:校核人:

结构重要性系数γ0=设计状况系数ψ=荷载分项系数(可变)γQ =结构系数γd=雪荷载

标准值Q k =雪荷载

设计值Q= γQ Q k =电站进水口启闭机房配筋计算

梁自重

标准值g k =bhγ=梁自重

设计值g=γG g k =人群荷载G k

标准值G k =人群荷载G

设计值G=γG G k =屋面板自重G k

标准值gk=lhγ=屋面板自重G

设计值g=γGgk=1、资料:发电洞启闭机房由四根立柱,四根梁及屋面板组成

2、假设尺寸,立柱尺寸:300mm*300mm,板厚120mm

荷载分项系数(永久)γG=施工荷载G

设计值G=γG G k =柱的自重

标准值gk=bhγ=柱的自重

设计值g=γGgk=3、5级建筑物的结构安全级别为Ⅲ级,因此

施工荷载G k

标准值G k =

l 0=ln+a=3.55

l 0=ln+h=3.52

l 0=ln*1.1=3.74

取计算跨度为

l o =3.74

(1)内力计算

l 0=ln+a=3.6

l 0=ln*1.05=3.57

取计算跨度为

l o =3.6

(1)内力计算:板的搁置在梁上面,挑出去300mm ,双向简支板,板的计算跨度为:

简支梁的跨中弯矩设计值为:启闭机房梁搁在四个柱子上,可按简支梁计算:

梁的计算跨度L0可取下列两者中较小者:

5、屋面板的计算:跨中最大弯矩设计值为:

6、简支梁的计算:

2

x M pl =?附录表七中的弯矩系数2001()8

G k Q k Q k M g q q l γψγγγ=++=

13.42818(2)计算配筋:按下式求得:

0.1219838

<由上式得

0.130498764

<由上式得

216mm2

0.27%

520假设尺寸合适选立柱配筋计算:

柱子:l=3000mm 19.67325

l 0/h=10>8

查表得:计算A'S :

<0

按构造配筋1080假设尺寸合适

选取混凝土保护层厚度c=35mm ,估计钢筋直径为16mm ,排成一排,所以得: a=c+d/2=35+16/2=43mm

需考虑纵向弯曲的影响按构造矩形截面梁常用配筋率(1.2%)配筋计算

4φ20(A S =1250mm 2)则截面有效高度h0=h-a=300-43=257mm

按构造矩形截面梁常用配筋率(1.0%)配筋计算

2φ20(A S =628mm 2)

截面尺寸300*300取最大截面计算:

2001()8

G k Q k Q k M g q q l γψγγγ=++=6

220 1.28.91010200257

d S c M a f bh γ??===?

?11ξ=0.544b ξ=0100.123200255310

c S y f bh A f ξ??

?===0

140

200257s

A bh ρ===?03.96sb a =01

()2G k Q k Q k N g q q l γψγγγ=++=''d c S y N f A

A f γ??-==

min 0bh ρ=min 0bh ρ=0.89

?=

0.50%