梁尺寸:b=0.20m
h=0.30m 柱尺寸:h=0.30m
板厚:h=0.12m
计算跨宽l=1.00m fc=10.00N/mm2
fy=310N/mm2γ=25kN/m3
0.90
1.00
1.05
1.20
1.20
4、荷载:
1.50kN/m 1.58kN/m 3.00kN 3.60kN 33.150.30.360.50kN 0.53kN
2.252.3625设计人:校核人:
结构重要性系数γ0=设计状况系数ψ=荷载分项系数(可变)γQ =结构系数γd=雪荷载
标准值Q k =雪荷载
设计值Q= γQ Q k =电站进水口启闭机房配筋计算
梁自重
标准值g k =bhγ=梁自重
设计值g=γG g k =人群荷载G k
标准值G k =人群荷载G
设计值G=γG G k =屋面板自重G k
标准值gk=lhγ=屋面板自重G
设计值g=γGgk=1、资料:发电洞启闭机房由四根立柱,四根梁及屋面板组成
2、假设尺寸,立柱尺寸:300mm*300mm,板厚120mm
荷载分项系数(永久)γG=施工荷载G
设计值G=γG G k =柱的自重
标准值gk=bhγ=柱的自重
设计值g=γGgk=3、5级建筑物的结构安全级别为Ⅲ级,因此
施工荷载G k
标准值G k =
l 0=ln+a=3.55
l 0=ln+h=3.52
l 0=ln*1.1=3.74
取计算跨度为
l o =3.74
(1)内力计算
l 0=ln+a=3.6
l 0=ln*1.05=3.57
取计算跨度为
l o =3.6
(1)内力计算:板的搁置在梁上面,挑出去300mm ,双向简支板,板的计算跨度为:
简支梁的跨中弯矩设计值为:启闭机房梁搁在四个柱子上,可按简支梁计算:
梁的计算跨度L0可取下列两者中较小者:
5、屋面板的计算:跨中最大弯矩设计值为:
6、简支梁的计算:
2
x M pl =?附录表七中的弯矩系数2001()8
G k Q k Q k M g q q l γψγγγ=++=
13.42818(2)计算配筋:按下式求得:
0.1219838
<由上式得
0.130498764
<由上式得
216mm2
0.27%
520假设尺寸合适选立柱配筋计算:
柱子:l=3000mm 19.67325
l 0/h=10>8
查表得:计算A'S :
<0
按构造配筋1080假设尺寸合适
选取混凝土保护层厚度c=35mm ,估计钢筋直径为16mm ,排成一排,所以得: a=c+d/2=35+16/2=43mm
需考虑纵向弯曲的影响按构造矩形截面梁常用配筋率(1.2%)配筋计算
4φ20(A S =1250mm 2)则截面有效高度h0=h-a=300-43=257mm
按构造矩形截面梁常用配筋率(1.0%)配筋计算
2φ20(A S =628mm 2)
截面尺寸300*300取最大截面计算:
2001()8
G k Q k Q k M g q q l γψγγγ=++=6
220 1.28.91010200257
d S c M a f bh γ??===?
?11ξ=0.544b ξ=0100.123200255310
c S y f bh A f ξ??
?===0
140
200257s
A bh ρ===?03.96sb a =01
()2G k Q k Q k N g q q l γψγγγ=++=''d c S y N f A
A f γ??-==
min 0bh ρ=min 0bh ρ=0.89
?=
0.50%