文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵的操作

泵的操作

泵的操作
泵的操作

1、问:什么是水泵的“喘震”现象?如何解决?

答:水泵在平稳的运行过程中,出口阀门保持了一定的开度。当外界的用水量减少时,水泵体就会发出水来回撞击的声音,逆止阀的指示杆有小幅度的摆动。主要是由于系统的供大于求造成的。关小水泵的出口阀门,“喘震”现象就可消除。

2、问:泵体灌水和盘车的先后顺序是否重要?为什么?

答:泵体灌水和盘车的先后顺序是重要的。一定要先灌水,后盘车,因为泵体灌满水后,再盘车,可以使水进入机械密封端面,起到润滑冷却的作用,防止突然启动造成机械密封损坏。

3、问:如何合理安排运行泵与备用泵的运行?为什么?

答:对于长期稳定运行的水泵,原则上不进行人为主动的运行泵与备用泵的切换运行。只有当运行泵需要停机进行维护保养或维修时,自然进行切换。因为水泵,尤其是大型水泵,在启动、停车时对机械密封、轴承衬套、键、轴上的键槽、轴承等都有一定的冲击,如果频繁的启停水泵,会减短以上部件的使用寿命。

第二,水泵在长期的运行过程中,机械密封的动环和静环之间形成一定合轨道,停机后,再启动水泵,可能会造成轨道不能重新吻合,导致机械密封漏水而需要更换。

4、问:对备用泵应进行哪些维护保养工作?时间如何安排?

答:处于备用状态的水泵每月应进行一次下列维护保养工作,盘车数圈,使泵体内的机械部件得到运动;排气检查泵体内是否充满水,确保备用泵能随时启动,尤其是大型水泵,因为其灌泵时间较长;转动入口、出口阀门数圈,防止长期不用而锈死。每2月应检查轴承的油位。

5、问:水泵在运行不泄露,停机再次启动时开始漏水,为什么?如何解决?

答:水泵在长期稳定运行中,机械密封的动环和静环之间形成一定的吻合轨道。水泵停车再次启动后漏水可能是因为两方面的原因:机械密封弹簧的补偿力不够,不能使机械密封的动环和静环充分压紧;动环和静环不能再恢复到原来的轨道。可以让水泵在泄露的情况,持续运行12个小时,可能会逐渐不漏,否则需重新更换机械密封。

6、问:水泵为什么必需关闭出口阀门启动?

答:水泵必需闭阀起泵,是使水泵轻载启动。防止启动电流太大,造成电机跳闸。关闭出口阀门,启动水泵,运转稳定后,逐渐缓慢开启出口阀门,达到所需要的压力,同时观察运行电流,使其处于额定电流范围内。

7、问:水泵为什么必需关闭出口阀门停车?

答:水泵在运行过程中,管道内有一定的压力。如果不关闭出口阀门,停泵。水泵内的压力突然将为零,管道内的水就会在压力作用下,返回水泵,造成“水锤”现象。对水泵的叶轮、机械密封、轴承衬套、键、轴上的键槽、轴承等都有一定的冲击,造成一定伤害,会减短以上部件的使用寿命。有逆止阀,会对逆止阀造成伤害,会听到很大的撞击声音。

8、问:水泵的出口阀门只能开启30%,否则运行电流将超出额定电流。为什么?如何解决?答:水泵的选型偏离实际运行工况太多,主要是水泵扬程选大了。可以经过计算后削切叶轮直径来解决。

9、问:水泵的出口阀门只能开启20%,如果开打出口阀门就会发生喘震。为什么?如何解决?

答:水泵的选型偏离实际运行工况太多,主要是水泵的流量选大了。只能关小阀门运行。要么更换合适型号的水泵。

10、汽蚀:

当离心泵的吸入高度过大和液体温度较高时,以致使吸入口压强小于或等于液体饱和蒸汽压,则液体会在泵进口处沸腾汽化,在泵壳内形成一个充满蒸汽的空间,随着泵旋转,气泡进入高压区,由于压差的作用,气泡受压破裂而重新凝结,在凝结的一瞬间,质点互相撞击,产生了很高的局部压力,如果这些气泡在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就象无数小弹头一样,连续击打在金属表面,使金属表面产生裂纹,甚至局部产生剥落现象,使叶轮表面呈蜂窝状,同时气泡中的某些活泼气体如氧气等进入到金属表面的裂纹中,借助气泡凝结时放出的热量,使金属受到化学腐蚀作用,上述现象即为汽蚀。汽蚀一般发生在首级叶轮的进口处。

离心泵操作规程

离心泵操作规程 ?一、启动前的准备工作: 1·开车前检查泵的出入口管线阀门,压力表接头,有无泄漏,冷却水是否畅通,地脚螺丝及其它连接处有无松动。(高温油泵一定要先检查冷却水阀是否打开投用,否则机封会因温度过高而损坏,泵体也可能会受损) 2·按规定向轴承箱加入润滑油,油面在油标1/2~2/3处。清理泵体机座地面环境卫生。(无润滑油开车后果可想而知,轴承将烧损) 3·盘车检查转子是否轻松灵活,泵体内是否有金属碰撞的声音。(启泵前一定要盘车灵活,否则强制启动会引起机泵损坏、电机跳闸甚至烧损) 4·全开冷却水出入口阀门。(这一条多余,因为1.已说明了) 5·检查排水地漏使其畅通无阻。。(这一条是锦上添花的事,不是必要条件)6·开泵入口阀使液体充满泵体,适当地打开出口放空阀,排出泵内空气后,关闭放空阀。(这一条有点牵强,因为一般的出口没有放空阀,只有压力表接口处排气,但也危险)通常的做法是先开入口阀,再开暖泵阀升温,最后开一下出口阀后再关闭,这样即使泵内还有一部分气,但已不会影响泵的正常启动了) ?二、离心泵的启动 1·泵入口阀全开,启动电机,全面检查泵的运转情况。 2·检查电机和泵的旋转方向是否一致。(电机检修后的泵一定要检修此项,也很容易忽略而闹出笑话来) 3·当泵出口压力高于操作压力时,逐渐开大出口阀,控制好泵的流量压力。(出口全关启动泵是离心泵最标准的做法,主要目的是流量为0时轴功率最低,从而降低了泵的启动电流) 4·检查电机电流是否在额定值,超负荷时,应停车检查。(这是检查泵运行是否正常的一个重要指标) 在启动完后其实还需要检查电机、泵是否有杂音、是否异常振动,是否有泄漏等后才能离开, ?三、离心泵的维护: 1、离心泵在开泵前必须先盘车,检查盘根或机械密封处,是否填压过紧或有其他异 常现象。检查润滑油系统油路是否畅通,轴承箱油面不得低于油箱液面高度的2/3。 打开冷却水保持畅通无限,打开入口阀检查个密封点泄漏情况,检查对轮螺丝是否紧固,对轮罩是否完好。 2、正常运转时,应随时检查轴承温度。滑动轴承正常温度一般在65度以下。严密 注意盘根及机械密封情况,应经常检查震动情况及转子部分响声,听听是否有杂音。 3、热油泵启动前一定要利用热油通过泵体进行预热暖和。预热标准是:泵壳温度不 得低于入口温度60——80摄氏度,预热升温速度每小时不大于50度,以免温差过大损坏设备。 4、不得采取关入口阀的办法来控制流量,避免造成叶轮和其他机件损坏。 5、停用泵的检修必须按规定办理工作标票,并将出入口阀门关闭,放净泵体内的存 油,方准拆卸。 6、重油泵严禁电盘车,因泵体内存油粘稠,凝固而盘不动车时,应先用蒸汽将存油 暖化后再盘车,启动。 7、离心泵严禁带负荷启动,以免电机超电流烧坏。

混凝土输送泵车安全操作规程

编号:SM-ZD-28096 混凝土输送泵车安全操作 规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

混凝土输送泵车安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、混凝土泵车应停放在平整坚实的地方,支腿底部应用垫木支架平稳,臂架转动范围内不得有障碍物。严禁在高压输电线路下作业。 2、作业前应进行检查,确认安全。 (1)搅拌机构工作正常,传动机构应动作准确; (2)输送管裂纹、损坏、变形、输送管道磨损应在规定的范围内; (3)管道连接处应密封良好; (4)料斗筛网完好; (5)液压系统应工作正常; (6)仪表、信号指示灯齐全完好,各种和动阀动作灵活、定位可靠。 3、作业中严禁接长输送管和软管。软管不得在地面拖行。 4、作业中应严格按顺序打开臂架。风力大于六级(含六

级)时严禁作业。 5、严禁用臂架作起重工具。 6、泵送作业中,操作者应注意观察施工作业区域和设备的工作状态。臂架工作范围内不得有人员停留。 7、作业中严禁扳动液压支腿控制阀。如发现车体倾斜或其他不正常现象时,应立即停止作业,收回臂架检查,待排除故障后再继续作业。 8、泵送作业时,严禁跨越搅拌料斗。 9、排除管道堵塞时,应疏散周围的人员。拆卸管理清洗前应采取反抽方法,消除输送管道内的压力。拆卸时严禁管口对人。 10、作业时不得取下料斗格栅网和其它安装装置。不得攀登和骑压输送管路,不得把手抻入阀体内。泵送时严禁拆卸管道。 11、清洗管道时,操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时,管道出口处10m内不得有人员和设备。 这里填写您的企业名字

机泵操作规程

机泵操作规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一、离心泵操作法 1、机泵启动前的准备工作 (1)检查油杯油位是否正常。 (2)手动盘车,确认无轻重不均的感觉,点动电机检查电机旋转方向和泵轮旋转方向是否一致,确认机泵地脚螺栓无松动。 (3)检查泵的进出口管路、阀门、压力表等是否正确、完好。 (4)打开并检查泵的冷却水系统,应无泄漏,无堵塞(包括自身循环管线)。 2、开泵操作 (1)打开泵的入口阀,包括进口管线中的阀门、过滤器和引料阀(真空系统选用的脱气管线),向泵体内充液、排气。(充液完毕后关引料阀)(2)打开泵出口沿路阀门,包括流量计、调节阀的前后阀,微开调节阀,泵出口阀关闭。 (3)启动机泵(冷态时可起动2次,每次间隔时间不得小于5分钟:热态时可启动1次,当处理事故以及电动机起动时间不超过2-3s时,可再启动一次),观察泵的出口压力升至规定值时,缓慢打开泵的出口阀,直到 满足工艺所需的流量。 (4)如泵的输入物料为易聚物时,应略开泵的循环管线阀,以防管线聚合或打闷泵。 3、停泵操作 (1)关闭泵的出口阀与循环阀,停电机。 (2)关闭泵的进口阀 (3)打开泵体放清及采样阀,使泵体及进出口管线内物料放完,然后关阀门。(泵内真空放清如有困难可打开泵体顶部放空阀协助放清),确认 放清(从采样箱和漏斗观察) (4)停泵约十分钟后停机泵冷却系统。(包括N2密封系统) (5)冬天停泵后,还需要将冷却系统存水及其它易冻结液体放尽或者使冷却系统循环,防止设备冻坏。 4、泵的正常操作 (1)检查机泵噪声和振动是否符合规范(运行时应平稳、无杂音) (2)检查轴承温度,确认轴承箱温度不超过所输送物料温度以上40度 (3)检查油位,使油位保持规定范围,并定期更换合格的润滑油 (4)检查机泵密封情况,确认密封不泄漏。(机械密封漏损不超过10滴每分种,软填料密封不超过20滴每分种) (5)检查泵出口压力,确认波动正常范围 (6)检查泵的自冲洗,确认冲洗液通畅 (7)备用泵要定期盘车 (8)定期做机泵切换操作 A先启备用泵,确认压力正常后,出口阀慢慢开大。(见开泵步骤) B被切换泵的出口阀慢慢关小,直至关闭为止,然后停泵(操作见停泵步骤) 5、离心泵常见故障原因及采取措施

磁力泵操作手册(改)

第一章磁力泵操作维护手册 1.概述 BGMA联合罐区磁力泵是由杭州大路实业有限公司生产的单级单吸卧式MDCA型磁力泵,所有泵无冷却水和密封冲洗等辅助系统,从泵进口方向看泵轴其转动方向为逆时针。泵共26台,共13个位号,每个位号两台互相备用。杭州大陆磁力泵具有优点: ●安全无泄漏 ●钛合金或哈氏合金定子屏蔽套 ●碳化硅滑动轴承 ●轴向力自动平衡 ●噪音低 ●维修费用低 2.用途 BGMA联合罐区磁力泵是为联合装置输转原料和产品的,共26台,常压一罐区6台、 3.结构及原理 3.1结构 该泵为单级单吸、卧式、径向剖分、轴向吸入径向排出、后开门结构,主要由泵、磁力驱动装置和其它零部件共三部分组成(详见剖面图)。泵主要由叶轮、泵体、轴承、轴套、泵盖、泵轴等零件组成;磁力驱动装置部分主要由内磁转子、外磁转子、隔离套等部件组成;其它零部件主要包括托架、底座、电机、中间轴承体和联轴器等。

泵体-采用底脚支撑,径向剖分,采用整体金属柔性石墨缠绕密封垫片,法兰为RF面,底部带排液孔采用排液法兰型式接出。 泵盖-用于与泵体一起承压,同时用于安装滑动轴承组件和与外部传动组件的连接。 叶轮-闭式叶轮,后盖板采用轴向力自动平衡结构,在运行时使转子轴向力得以平衡。 滑动轴承-整体结构,保证两轴承的同轴度,而且拆装检修方便。 轴承端-标准型油浸润滑深沟球轴承。轴承箱的密封为可靠的螺旋密封。侧面装有油视镜和可视恒油位真空油杯,保证轴承润滑充分且不间断。 联轴器-采用带加长段的金属膜片联轴器,运行振动小、噪音低、维修方便、使用寿命长;加长段拆卸后,不用动电机就可拆泵转子。 磁传动器-按国际领先水平的“拉推磁路”设计,结合采用高性能稀土永磁材料,保证启动和转动的可靠性。 隔离套-标准材料流损耗,高强度的钛合金,保证承压的可靠无泄漏及较高的磁传动效率。也可以采用哈式合金作为备选,以用于耐酸性腐蚀场合。 磁力泵外形图 磁力泵剖面图 3.2原理 磁力泵的工作原理是:在电机轴上装有一个圆筒形的外磁转子,在其内侧圆柱面上均匀密排着N.S极相间排列的外磁钢(永磁体)。在泵轴的右端也装一个圆筒形的内磁转子,在其圆柱外表面上同样均匀密排着N.S极相间排列的内磁钢(永磁体)。由于内磁转子与输送介质相接触,为防止受介质的浸蚀,所以在内磁转子的外表面上加一个不受介质腐蚀的非磁性材料的内包套。在内、外磁转子之间有一个非磁性材料制作的隔离套,隔离套紧紧固定在泵盖上,将被抽送的介质以静密封的形式密封在泵体内,故介质不会外泄。当电机带动外磁转子旋转时,由于永磁体的吸斥作用,带动内磁转子同步旋转,因为叶轮与内磁转子连成一体,从而叶轮也就和内磁转子一起旋转而达到输送液体的目的。 4.启动和停车 4.1 球罐一磁力泵 本操作适用于丁二烯输送泵AP-3102 A/B、丁二烯产品泵AP-3103 A/B、丁烯-1输送泵AP-3106 A/B、丁烯-1产品泵AP-3107A/B。其流程简图及操作步骤如下: 4.1.1流程简图

输液泵操作步骤

输液泵操作步骤 一、常规输液 1.插电源 2.挂液体、排气、关闭调节器 3.打开泵门PUSH 4.打开安全夹SEFETY CLAMP 自下而上装输液器 5.关泵门 6.打开输液器的调节器 7.固定输液泵至输液部位附近 8.开电源ON/OFF CHARGE 9.按PRL/RATE 输入第一组液体速度 10.按PRL/VTBI输入第一组液体容量 11.按PRL/START开始第一组液体输入 12.接病人输液部位 二、改变输液速度 1.停止STOP 2.按PRL/RATE输入液体速度 3.按PRL/VIBI输入液体容量 4.按PRL/START开始输液 三、停机 1.停止STOP 2.清零PRL/RATE-CLR PRL/VIBI-CLR 3.关机ON/OFF 4.关闭输液调节器,开泵门,打开安全夹,取出输液管,关 泵门 5.拔电源 四、容量-时间程序 1.停止STOP 2.按容量PRL/VIBI输入液体容量 3..按时间TIME输入预置时间 4.按速度PRL/RATE 5.开始PRI/START

五、显示输入液体总量[在运行] 按总量情况TOT VOL/STATUS 六、清除输入液体总量,重新记量 1.停止 STOP 2.显示输入液量 TOT VOL/STATUS 3.清除输入液体总量 CLEAR/TOT VOL 注意事项: 1.输液管必须与输液泵匹配,否则影响速度的准确性 2.安装输液管要妥贴,不严实容易空气报警 3.常充电,每次大于8小时,以延长寿命 4.KVO功能时,其实速度与显示速度不一致,请重新设置 5.保持清洁 微量泵操作步骤 一、根据用量选择注射器型号配药 1.插电源 2.固定微量泵至输液部位附近 3.开电源 ON/OFF 4.固定注射器于微量泵所在处 5.按 PURGE快冲 6.按INFRATE调节速度毫升/小时 7.按START 开始静注 8.接病人输液部位 二、改变静注速度 1.停止STOP 2.按CHANCE改变速度上下键 3.按START开始静注

离心泵操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 离心泵操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

离心泵操作规程(通用版) 1、启机前准备工作:检查离心泵和电机是否完好备用,轴承润滑油脂是否合乎要求,油盒油位是否合适,各部位的螺丝是否松动、缺少,盘泵3-5圈,看转动是否灵活自如,泵内有无杂音,检查联轴器有无偏磨,是否紧固。 2、启机前检查各阀门:泵进口阀门是否全部打开,平衡管阀门、平衡管压力阀门是否打开,将泵轴承、盘根盒的冷却水阀门打开,并控制好流量,检查泵出口阀门是否关闭,泵回流阀门是否关闭,打开泵出口放空阀门,将泵内空气放净,随后立即关闭。 3、启动操作:1)启动前泵工、电工(高压离心泵)必须联系配合好,并让其他人员注意安全,以免发生危险。2)按下启动按钮,注意电流变化情况。3)观察泵压升至泵最大压力时的情况,将出口阀门慢慢打开,保持泵压平稳。4)启动后,必须按照听、看、摸、

想、闻的方法,对机泵进行全面检查,如发现异常情况,立即停泵检查并排除。 4、倒泵操作:1)按启动前的检查和启动操作步骤启动备用泵。2)待备用泵启动后,慢关应停泵阀门,同时慢开备用泵出口阀门,使干线压力波动控制在规定范围以内,按要求停应停阀门。 5、停泵操作:1)将泵出口阀门慢慢关闭。2)注意干线压力,保持干压稳定。3)按停止按钮停泵。 6、巡回检查时应注意:1)检查泵供液。2)检查润滑,看润滑油液面是否合适。3)检查冷却水情况,水压要求在规定范围内。4)检查调整盘根漏失、漏失量是否在规定范围内,盘根盒的温度不得超过70℃。5)各仪表指示是否正常。6)检查各部管路阀门是否有漏失现象,特别注意吸入管路不准进气,以免影响泵正常工作。7)滑动轴承温度不得超过70℃,滚动轴承温度不得超过80℃。8)检查机泵振动不超标准。9)流量计投入运行,观察其流量。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

GWS全自动管道增压泵操作手册(安装、调试等)

欢迎选购广州浩雄牌GWS全自动管道增压泵。本手册详细描述了产品使用时的操作和注意事项等有关内容,使用该设备前,务必仔细阅读本手册,如操作不当可能会引起故障甚至系列严重后果。希望引起您的重视!在安装、运行、维护、检查本设备之前必须仔细阅读本手册或咨询本公司相关人员,以帮助您快速、正确使用本设备。 以下事项您必须引起重视,否则可能会引起人身伤亡或设备严重损坏。 一、防止触电 危险 正在通电或正在运行时,请不要随意打开设备的控制柜门或任何带电元件,否则易导致触电; 设备布线或检修作业时,必须由专业的电工操作。即使电源处于关闭(OFF)状态,由于变频器内部充电,如果刚断电就及时操作也会导致触电事故。因此,请在电源关闭后约10分钟,用万用表等专业仪器确认变频器不带电后方能进行操作; 安装设备控制器时,必须确保地线可靠,接地电阻小于10Ω; 二、防止火灾 危险 1、该系列设备通常采用不具防爆功能的电气元件,因此,请将设备安装在远离易燃易爆物品的位置,否则可能引起火灾或爆炸危险;如无法远离易燃易爆源,请选择具备防爆功能的设备。 2、设备与外部的连接电缆必须严格按照设备对应功率选配并确保连接可靠,否则可能引起火灾或其他事故发生。 3、安装本设备时,请不要阻挡设备的通风口,否则可能会因为设备过热导致火灾或设备故障; 三、防止损坏

请充分重视以下描述得各种注意事项,否则可能导致设备无法正常使用或损坏设备零部件或电控柜元件。 1、关于搬运和安装 对应本系列产品的不同质量和体积,请使用正确方法搬运,否则会引起设备不同程度的损坏。 请尽量不要在设备上堆放重物;必须严格遵守规定的安装方向; 2、关于使用环境 请保证设备在以下环境使用: 环境温度:-10℃~40℃(不结冰),全密封环境时为-10℃~35℃; 环境湿度:90%以下(不凝露); 保存温度:-20℃~65℃; 环境要求:周围无腐蚀性、易燃易爆气体或油雾; 海拔高度:不高于1500米; 其他要求:无严重雷击地区。 3、关于布线 所有布线距离和电线规格必须在规定范围内。所有接到电机的电缆连接处,严禁安装移相电容器、浪涌吸收器、无线电噪声滤波器等。 4、关于试运行 在试运行前必须对各种接线及所配电源的参数进行确认,以防万一出错导致设备损坏。 同时还要检查各个管阀和水泵安装及状态是否正确,确保水泵能通水后方能试机。绝对禁止水泵内无水时开机运行! 5、关于运行说明 当突然停电造成设备停止运行后,本系列设备具有恢复供电后自动工作的功能。当出现断电后,即使超过10分钟,请勿在未切断电源时对电机、控制器等部件进行维护,否则可能发生事故。 6、关于干扰问题 如果控制器采用变频器驱动电机,因此,控制器周围会产生电磁干扰,可能会干扰附近使用的其他电子仪器。如有必要,请加装噪声滤波器等来降低干扰。四、有限责任

混凝土泵车安全操作规程

混凝土泵车安全操作规程 一、构成混凝土泵车的汽车底盘、内燃机、空气压缩机、水泵、液压装置等的使用,应执行汽车的一般规定及混凝土泵的有关规定。 二、泵车就位地点应平坦坚实,周围无障碍物,上空无高压输电线。泵车不得停放在斜坡上。 三、泵车就位后,应支起支腿并保持机身的水平和稳定。当用布料杆送料时,机身倾斜度不得大于3°。 四、就位后,泵车应打开停车灯,避免碰撞。 五、作业前检查项目应符合下列要求: 1.燃油、润滑油、液压油、水箱添加充足,轮胎气压符合规定,照明和信号指示灯齐全良好; 2.液压系统工作正常,管道无泄漏;清洗水泵及设备齐全良好; 3.拌和斗内无杂物,料斗上保护格网完好并盖严; 4.输送管路连接牢固,密封良好。 5.布料管所用配管和软管应按出厂说明书的规定选用,不得

使用超过规定直径的配管,装接的软管应拴上防脱安全带。 7.伸展布料杆应按出厂说明书的顺序进行,布料杆升离支架后方可回转。严禁用布料杆起吊或拖拉物件。 8.当布料杆处于全伸状态时,不得移动车身。作业中需要移动车身时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不得超过10km/h。 9.不得在地面上拖拉布料杆前端软管;严禁延长布料配管和布料杆。当风力在六级及以上时,不得使用布料杆输送混凝土。 10.泵送管道的架设,应按本规程混凝土泵中的第二条的规定执行。 11.泵送前,当液压油温度低于15℃时,应采用延长空运转时间的方法提高油温。 12.泵送时应检查泵和拌和装置的运转情况,监视各仪表和指示灯,发现异常,应及时停机处理。 13.料斗中混凝土面应保持在拌和轴中心线以上。 14.泵送混凝土应连续作业。当因供料中断被迫暂停时,应按本规程混凝土泵中的第十条的要求执行。 15.作业中,不得取下料斗上的格网,并应及时清除不合格的骨料或杂物。 16.泵送中当发现压力表上升到最高值,运转声音发生变化

输液泵的操作流程

输液泵的操作流程: 1、根据医嘱在治疗室准备药液,检查药液质量、变质、变色、浑浊、瓶口有无松动、有效期,无误后锯开,安多福棉签消毒,抽吸药液,按无菌操作原则加药并混匀.在瓶签上注明姓名、床号、添加药物名称、剂量,请第二人核对,协助病人采取舒适卧位。 2、根据医嘱调节输液速度和预定输液量(按输液泵面板上的‘选择’调节)。 3、系好止血带,正确选择血管,松开止血带,安多福消毒皮肤,待干,准备好输液贴,系好止血带,再次安多福消毒皮肤,进行穿刺、正确固定(同输液操作程序)。 4、记录输液泵内药物,液体容量,输液速度 维护: 延长输液泵的使用寿命和维持其输液的稳定性请按照以下注意事项操作: 1、防止任何固体微粒进入输液泵体,因为尘埃或其它任何杂质都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀,因此应预先除去流动相中的任何固体微粒。流动相最好在玻璃容器内蒸馏,而常用的方法是过滤,可采用Millipore滤膜(0.2um或0.45um)等滤器。泵的入口都应该连接砂滤棒(或片),输液泵的滤器应经常更换。 2、流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含有缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,甚至只是由于溶液的静止,

就可能析出盐的微小晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合固定相,可以是甲醇或甲醇和水)。 3、输液泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相用完,否则空泵运转也磨损柱塞、密封环或缸体,最终产生漏液。 4、输液泵的工作压力不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。 5、流动箱应该先脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大量气泡,泵就无法工作。 输液泵产生故障,须查明原因,采取相应的措施排除故障: 1、没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是输液泵内有大量的气体,这时可打开泄压阀,使泵在较大的流量(5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml的注射器在泵出口处帮助抽出气体。另一个原因可能是密封环磨损,需更换。 2、压力的流量不稳。原因可能是气泡,需要排除,或者是单向阀内有异物,可以卸下单向阀,浸入丙酮内,进行超声清洗。有时有可能是砂滤棒内有气泡或被盐的微小晶体粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,卸下砂滤棒浸入流动相内,超声除气泡,或将砂滤棒(片)浸入稀酸(如4mol/L硝酸)内迅速除去微生物或将盐溶解,再立即清洗。

脱水泵操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.脱水泵操作规程正式版

脱水泵操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)启动前的检查与准备: 1)检查机组地脚、对轮、轴承端盖等坚固螺栓是否有松动,各丝堵是否齐全紧固。电机接线要牢固。 2)盘车2—3圈,要求转动均匀,无卡紧现象和异常声音。 3)检查各阀门开关情况,各过渡段、过滤器、法兰等处有无渗漏。 4)启动前,检查齿轮箱的液位,使油位在油标中心线,不可过少。 5)对泵进行灌泵排空,使泵内有足够的输送介质。

6)检查压力表、电流表是否齐全、灵活、好用,是否在有效期内。 7)通知电工测电机对地绝缘电阻,应符合规定并做好送电准备。 (二)启动运行: 1)打开螺杆泵进口阀、出口阀、旁通阀。 2)降低其它运行机组的负荷。 3)通知电工送电。 4)撤离输油泵机组附近其它人员。 5)启动检查电动机的旋转方向。 6)按下启动按钮,待转数达到正常后,电流表指针回到最小时,缓慢关毕螺杆泵旁通阀的开度调至到需要流量的压力。

泵车操作手册

三一重工股份有限公司 SANY HEAVY INDUSTRY LIMITED COMPANY 三一泵车操作手册 营销公司客户服务部 二○○六年七月

目录 第一部分三一泵车操作 1、泵车由行驶切换到油泵的工作步骤―――――――――――1 2、支腿操作――――――――――――――――――――――1 3、遥控操作――――――――――――――――――――――9 4、臂架操作――――――――――――――――――――――13 5、泵送操作――――――――――――――――――――――16 6、泵送洗车――――――――――――――――――――――16 7、泵送结束操作――――――――――――――――――――19 8、文本显示器操作―――――――――――――――――――21 第二部分三一泵车保养 1、机械部分――――――――――――――――――――――28 2、臂架部分――――――――――――――――――――――39 3、液压系统――――――――――――――――――――――41 第三部分泵车安全操作 1、安全注意事项――――――――――――――――――――46 2、支承安全注意事项――――――――――――――――――48 3、伸展臂架安全常识――――――――――――――――――49 4、安全操作规程及注意事项―――――――――――――――50

第一部分三一泵车操作 1、泵车由行驶切换到油泵的工作步骤: ①拉起手刹 手刹解除位置 拉起手刹 指示灯亮 手刹拉起制动 位置

②发动机熄火,检查料斗里是否有异物并清除,然后打开PTO(限五十铃底盘), 启动发动机。 !五十铃底盘注意 ③底盘档位置于空档;检查气压,应大于700KPa(如果气压低于此值,启动发 动机空载运转,达到正常气压后)。按下电源按钮,等待10秒左右,完成PLC 程序初始化; 按下电源按钮, 等待10秒左右

离心泵操作规程(总)

离心泵 第一部分 开 泵 A 级 操作框架图 1.离心泵 开泵准备 1.1投用辅助系统 1.1. 1 投用冷却水系统离心泵 1.1. 2投用润滑油系统 1.1.3投用填料冷却蒸汽 2.离心泵灌泵 2.1常温泵灌泵 2.2高温泵灌泵 2.3液化气泵灌泵 2.4减底泵灌泵暖泵 3.离心泵开泵

3.1启动电动泵 3.2启动透平泵 4.启动后的调整和确认4.1泵 4.2动力设备 4.3工艺系统 4.4补充操作

B级开泵操作 适用范围: 用电机或透平驱动的泵:常温泵、高温泵、液化气泵、减底泵初始状态: 说明 (P)一泵单机试运完毕 (P)一泵处于无工艺介质状态 (P)一确认联轴器安装完毕 (P)一确认防护罩安装好 (P)一泵的机械、仪表、电气确认完毕 (P)一泵盘车均匀灵活 (P)一泵的入口过滤器干净并安装好 (P)一确认冷却水引至泵前 (P)一确认润滑油系统符合要求 (P)一确认油箱液位正常 (P)一确认轴承箱油位正常 (P)一确认润滑油化验分析合格 (P)一确认润滑油泵完好备用 (P)一确认密封液系统符合要求 (P)一确认泵的出口和入口阀关闭 (P)一确认预热线上的阀关闭

(P)一确认密封油线的阀关闭 (P)一确认泵的密闭排凝阀关闭 (P)一泵的排凝和放空阀打开 (P)一确认泵的电动机开关处于关或停止状态,联锁解除 (P)一确认电动机断电 (P)一确认透平处于热备用状态(见透平操作规程) 1.离心泵开泵准备 [P]一关闭泵的排凝阀 [P]一关闭泵的放空阀 (P)一确认压力表安装好 [P]一投用压力表 l.1投用辅助系统 l.l.l 投用冷却水 [P]一打开冷却水给水阀和排水阀(轴承箱、填料箱、泵体、油冷却器)(P)一确认回水畅通 1.1.2 投用润滑油系统 (I)一确认压力低报警(PSL)指示灯亮 (I)一确认压力低低报警(PSLL)指示灯亮 [P]一投用油箱预热系统 [P]一准备好润滑油系统流程 [P]一启动润滑油泵 [P]一过滤器,油冷器充油排气 (P)一确认油路畅通,无泄漏 (I)一确认压力低低报警(PSLL)灯熄灭 (I)一确认压力低报警(PSL)灯熄灭 (I)一确认润滑油压力正常 [I/P]一做备用泵自启动试验 [I/P]一做低油压联锁停泵试验 (P)一确认油过滤器差压在正常范围内

三一泵车操作手册范本

三一重工股份SANY HEAVY INDUSTRY LIMITED COMPANY 三一泵车操作手册 营销公司客户服务部 二○○六年七月

目录 第一部分三一泵车操作 1、泵车由行驶切换到油泵的工作步骤―――――――――――1 2、支腿操作――――――――――――――――――――――1 3、遥控操作――――――――――――――――――――――9 4、臂架操作――――――――――――――――――――――13 5、泵送操作――――――――――――――――――――――16 6、泵送洗车――――――――――――――――――――――16 7、泵送结束操作――――――――――――――――――――19 8、文本显示器操作―――――――――――――――――――21 第二部分三一泵车保养 1、机械部分――――――――――――――――――――――28 2、臂架部分――――――――――――――――――――――39 3、液压系统――――――――――――――――――――――41 第三部分泵车安全操作 1、安全注意事项――――――――――――――――――――46 2、支承安全注意事项――――――――――――――――――48 3、伸展臂架安全常识――――――――――――――――――49 4、安全操作规程及注意事项―――――――――――――――50

第一部分三一泵车操作 1、泵车由行驶切换到油泵的工作步骤: ①拉起手刹 手刹解除位置 拉起手刹 指示灯亮 手刹拉起制动 位置

②发动机熄火,检查料斗里是否有异物并清除,然后打开PTO(限五十铃底盘), 启动发动 机。 !五十铃底盘注意 ③底盘档位置于空档;检查气压,应大于700KPa(如果气压低于此值,启动发 动机空载运转,达到正常气压后)。按下电源按钮,等待10秒左右,完成 PLC程序初始化; 按下电源按钮, 等待10秒左右

齿轮泵操作规程

齿轮泵操作与维护保养规程 一、启动前准备 1、操作人员穿戴好劳保用品,作业前认真进行危害辨识和风险分析,落实必要的风险削减措施。 2、准备好工用具并通知相关岗位。检查进出口管道的阀门是否打开,仪器仪表等是否完好、泵机组周围是否清洁,无妨碍运转的杂物。 3、检查泵和流程的各紧固件是否牢固。 4、检查主动轴,看转动是否灵活,有无卡阻现象。 5、检查各类仪表、按钮、指示灯等是否齐全完好,电压应在380V ±10%范围内,电机接线及接地是否完好可靠。 6、首次启动应向泵内注入输送液体,启动前应全开吸入和排出管路中的阀门,严禁阀门关闭时启动。检查吸入管路及泵轴密封是否渗漏,泵体内无凝结的流体和堵塞物。 7、验证电机转动方向,转向正确后方可启动。 二、泵的启动 1、做好启动前的准备工作后,与相关岗位取得联系,确认无误后,按启动按钮启动电机,调整电流、电压、流量即可运行。 2、观察进出口压力变化是否正常,如有异常应及时查找原因。 三、泵的运行及检查 1、在运转过程中注意轴承和泵体各部位温度,首次启动应不超过80℃,发现泵和电机的声音异常或电流表指针迅速上升,应立即

停机检查。 2、检查泵的运转声音有无异常,注意填料密封的工作情况,若发生泄漏,视其程度将压盖拧紧但不允许拧得过紧;管道各部位不得有漏气、漏液现象。压力波动在规定范围以内。 3、按时记录好有关资料数据。 四、停泵 1、按停泵按钮停运泵。 2、待泵停止运转后,关闭泵的进出口阀门。 3、在有冰冻可能的情况下停泵,应放净泵及管路中的液体,以免冻裂。 五、维护和保养规程 1、齿轮泵不适合输送粘度低的流体(如清水)。 2、经常检查泵及电机,如发现异常,应停机检查。 3、长期停泵,应将泵内液体全部放出,拆洗零件,涂防锈油。 4、密封机构若渗漏过多,应压紧压盖或拆开维修。 5、定期检查零配件,若损坏,更换零配件。 6、注意维护泵的清洁卫生,及时清理泄漏物料避免造成对泵的腐蚀。 六、常见故障及原因 齿轮泵常见故障及原因

离心泵单元操作手册

文档编号:TSS_PUMP.DOC 离心泵单元仿真培训系统 操作说明书 北京东方仿真软件技术有限公司 二〇〇六年十月

目录 一、工艺流程说明2 1、离心泵工作原理基础2 2、工艺流程简介4 3、控制方案5 4、设备一览6 二、离心泵单元操作规程6 1、开车操作规程6 2、正常操作规程8 3.停车操作规程9 4、仪表及报警一览表11 三、事故设置一览12 四、仿真界面14 附:思考题17

一、工艺流程说明 1、离心泵工作原理基础 在工业生产和国民经济的许多领域,常需对液体进行输送或加压,能完成此类任务的机械称为泵。而其中靠离心作用的叫离心泵。由于离心泵具有结构简单,性能稳定,检修方便,操作容易和适应性强等特点,在化工生产中应用十分广泛,据统计超过液体输送设备的80%。所以,离心泵的操作是化工生产中的最基本的操作。 离心泵由吸入管,排出管和离心泵主体组成。离心泵主体分为转

动部分和固定部分。转动部分由电机带动旋转,将能量传递给被输送的部分,主要包括叶轮和泵轴。固定部分包括泵壳,导轮,密封装置等。叶轮是离心泵中使液体接受外加能量的部件。泵轴的作用是把电动机的能量传递给叶轮。泵壳是通道截面积逐渐扩大的蜗形壳体,它将液体限定在一定的空间里,并将液体大部分动能转化为静压能。导轮是一组及叶轮旋转方向相适应,且固定于泵壳上的叶片。密封装置的作用是防止液体的泄漏或空气的倒吸入泵内。 启动灌满了被输送液体的离心泵后,在电机的作用下,泵轴带动叶轮一起旋转,叶轮的叶片推动其间的液体转动,在离心力的作用下,液体被甩向叶轮边缘并获得动能;在导轮的引领下沿流通截面积逐渐扩大的泵壳流向排出管,液体流速逐渐降低,而静压能增大。排出管的增压液体经管路即可送往目的地。及此同时,叶轮中心因为液体被甩出而形成一定的真空,因贮槽液面上方压强大于叶轮中心处,在压力差的作用下,液体不断从吸入管进入泵内,以填补被排出的液体位置。因此,只要叶轮不断旋转,液体便不断的被吸入和排出。由此,离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转的叶轮。 离心泵的操作中有两种现象应当避免:气缚和气蚀。 气缚是指在启动泵前泵内没有灌满被输送的液体,或在运转过程中泵内渗入了空气,因为气体的密度小于液体,产生的离心力小,

泵的操作规程

水泵的操作规程 1启动前的准备与检查 1.1检查地脚螺栓及全部螺栓紧固状况,如有松动,应紧固好。 1.2检查轴承润滑情况,按要求加足润滑油。 1.3检查各部仪表是否处于正常状态。 1.4新安装或电机检修后的水泵,应在低速无水状态下,检查电机旋转方向是否与水泵运转方向一致,如反之需调整电机转向。 1.5变频器就位安装调试后,应对部件进行紧固处理,特别是导线部分连接螺栓;检查变频器的进出电源线是否接反。 1.5检查电器控制设备是否完好。 1.6检查安全防护装置是否齐全可靠。 1.7检查闸阀开闭是否灵活,开泵前要将出口闸阀全闭,以降低起动电流。 1.8检查吸水管路是否正常,阀门全部打开,底阀没入吸水深度符合要求,每半小时检查一次蓄水池的水位,应达到蓄水池30%以上。 1.9盘车数转,检查泵内、电机内有无摩擦等异常声响,有无卡住现象,检查转动是否灵活,检查密封是否满足工作要求。 1.10以上检查无误后,打开进水阀门,向吸水管及泵体注入介质,排尽泵体内空气后,关闭排气阀门。 2泵的启动 2.1完成1全部准备工作确认无误后,按下启动按扭,启动泵。 2.2待泵运转正常后慢慢打开出口阀门,向后部送水(泵启动至开启阀门不超过2~3分钟)。

2.3观察仪表指示,调整至合适工况,观察泵有无异响振动等情况,观察电机电流是否正常,确认正常后方可转入其它操作。若根据声音及仪表指示判断水泵没有上水应停止电动机运行,重新起动。 3停泵 3.1关闭泵出口阀,使泵在空载下停车。 3.2按下停止按扭,停止泵,关闭进口阀。 3.3长时期停运应放掉泵内存水。每隔一定时期应将电动机运转,以防受潮。 4启动操作必须遵守下列安全规定 4.1电动机连续启动不得超过三次,每小时不得超过20次。 4.2电动机启动后,发现电机不转、冒烟等异常情况,应立即停止启动,找有关人员进行检查。 4.3所有泵,严禁在泵内无水状态下启动。 5泵运行中的注意事项 以下情况应每小时检查一次,并填入水泵运行记录中。 5.1 经常注意电压、电流的变化,当电流超过正常电流时,当电压超过±5%左右时,应停车检查原因,进行处理。 5.2 检查各部轴承温度,滚动轴承不得超过75℃,电动机温度不得超过铭牌规定值。检查轴承润滑情况,油量是否适合,油环转动是否灵活。 5.3 检查各部螺栓及防松装置是否完整齐全,有无松动。 5.4核实变频器的额定电压和AC电源电压等级相一致。 5.5检查变频器的盖板是否盖好,是否做好了防水措施。

泵车操作规程

泵车操作规程 为了确保混凝土泵车作业的安全性,避免造成人身或设备事故,必须严格遵守下列安全操作规程。 (1)场地选择。应尽可能远离高压线等障碍物。 (2)作业前的检查。操作台的电源开关应位于“关”的位置;混凝土排量手柄及搅拌装置换向手柄应位于中位。 (3)支腿操作。混凝土泵车应水平放置,支撑地面应平坦、坚实,保证工作过程中不下陷。支腿能稳定可靠地支撑整机,并能可靠地锁住。 (4)臂架操作。臂架由折叠状态伸展或收回时,必须按照规定顺序进行。臂架的回转操作必须在臂架完全离开臂架托架后进行。在处于暴风雨状态或风力达到8级或8级以上时(风速16~17m/s),不得使用臂架。臂架绝对不能用于起重作业。 (5)泵送作业。当开始或停止泵送时,应与在末端软管处的操作人员取得联系;末端软管的弯曲半径不得小于1m,而且不准弯折;在拆开堵塞管道之前,应反泵2~3次,待确认管道内没有剩余压力后再进行拆卸。 (6)作业后的检查。臂架应完全收回在臂架支架上;支腿也应完全收回,并插入锁销。操作台的电源开关应处于“关”的位置。 (7)蓄能器内只能冲入氮气,不能冲入氧气、氢气等易燃及爆炸危险的气体。

(8)紧急关闭按钮。混凝土泵车上有一系列紧急关闭按钮,分别设置在支腿控制阀、有线和无线遥控系统及控制箱上,如遇有紧急情况,只需按下其中的某一个紧急关闭接或就可关闭机器。如果紧急关闭按钮发生故障,在突发危险情况时就不能迅速关闭机器。因此,在每次开始工作之前,必须检查紧急关闭按钮的功能。当紧急关闭按钮被按下时,机器的电动系统即被切断,导致电磁阀等关闭。如果液压系统产生泄漏,会造成如布料杆下沉等故障现象,此情况不能用按紧急关闭按钮的方法来解决。 2)使用要点 (1)混凝土泵车的操作人员需经专业培训后方可上岗操作。 (2)所泵送的混凝土应满足混凝土泵车的可泵性要求。 (3)混凝土泵车泵送工作要点可参照混凝土泵的使用。 (4)整机水平放置时所允许的最大倾斜角为3o,更大的水平倾斜角会使布料的转向齿轮超载,并危及机器的稳定性。如果布料杆在移动时其中的某一个支腿或几个支腿曾经离过地,就必须重新设定支腿,直至所有的支腿都能始终可靠的支撑在地面上。 (5)为保证布料杆泵送工作处于最佳状态,应做到:①将1节臂提起45o.②将布料杆回转180o. ③将2节臂伸展90o。④伸展3、4、5节臂并呈水平位置。若最后一节布料杆能处于水平位置,对泵送来说是最理想的。如果这节布料杆的位置呈水平状态,那么混凝土的流动速度就会放慢,从而可减少输送管道和末端软管的磨损,当泵送停止时,只有末端软管内的混凝土

水泵操作规程

水泵操作规程 一.水泵启动前: 1.检查水池水位情况,打开进出水阀门。 2.检查水泵控制电箱电压表,信号灯等仪表指示是否正常。 3.检查水泵机组是否有空气,打开泵顶排气阀予以排空。 4.手动盘车2~3圈,应灵活无卡阻现象。 5.特别要检查联轴器是否有裂痕,其连接螺栓是否紧固。 6.确定旋转方向是否正确(点动)。 二.水泵启动 1.按下相应的启动按钮,启动水泵。 2.水泵启动后,注意观察电流,不得超过电机的额定电流。 三.水泵运转 1.注意电机和水泵在运转中有无异响,异常振动和异常气味等不正常现象。 2.检查运转时机封漏水情况,如出现漏水严重,则应尽快检修。 3.检查水泵控制元件,各仪表,指示灯是否正常。 4.如运行中发现异响,过热,冒烟,等不正常现象,应立即停机检查,并根据情况启动备用机组。并应上报 上级主管。 5.注意水池水位的变化,最低水位不低于设定水位,最高水位不允许溢流。如发现水位计失灵,立即通知相 关人员检修。 6.水泵运转中,不得打开防护罩,更不能触摸转动部位。 四. 停车 1.停车前,和相关人员联系确认好,以免造成不必要的断水停产事故。 2.水泵停止后,注意观察水泵有无倒转现象,如有,则需立即关闭出口阀门。以免长时间反转造成转子的损坏。五.注意事项 1.水泵在检修时,必须关掉电源,并挂上检修警示牌。 2.每个月应对备用机组进行手动盘运行2~3分钟,以防水泵生锈卡死。 3.消防给水泵每周检查一次,启动水泵是否运转良好,务必保证水泵随时可以启动。 二.水泵维护与保养 1.每班检查水泵,电机轴承运转情况,有无缺油现象,轴承处温升≤70摄氏度。 2.检查机械密封处有无泄漏,泄漏量大时应倒泵检修。 3.检查联轴器螺栓,弹性胶圈是否损坏。 4.检查水泵,电机地脚螺栓有无松动。

卫生泵操作手册

卫生级离心泵 温州市博奥机械制造有限公司

一、概述 本使用说明书介绍了该产品的使用范围,基本性能及安装、调试使用、拆卸等方法,请仔细阅读。正确的安装和使用是发挥产品性能的前提,精心维护是保证产品正常使用,延长寿命的关键。 BOSP 型离心式卫生泵主要是为了制药、生物工程及食品等行业进行GMP 改造而设计的。该泵性能优良,结构合理,体积小,使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的洁净液体物料及纯水等医药产品及饮料、酒类。 BOSP 型离心式卫生泵接触物料部分全部采用316L\304材料制造,机械密封采用耐磨、耐酸碱的硬质合金,密封圈为硅橡胶、氟橡胶,叶轮分为半开式、封闭式,易清洗无死角,符合《制药企业质量管理规范》(即GMP)及美国《The Food And Drug Administration 》(即FDA )中的相关规定。 1、工业中应用举例: a 、医药工业:大输液、水针剂、口服液等输送物料及纯水、蒸馏水; b 、生物工程:洁净物料的输送等; c 、食品工业:饮料、酒类的输送等; 另外还在环保、水处理等行业广泛应用。 2、BOSP 型离心式卫生泵型号含义如下所示: 以BOSP 3-110为例: BOSP 3— 110 泵叶轮名义外径(㎜) 泵流量(t/h ) 卫生泵 3、温度范围:-10℃~100℃。140℃) 二、结构简介: 1、BOSP 出口为切向垂直向上(可旋转)。驱动电机与叶轮直连装于同一底痤上,整个泵体结构简单、体积小。 2、泵的主要零部件组成 a 、壳体部分:由泵体、蜗壳组成; b 、转子部分:由叶轮、轴、叶轮螺母组成; c 、密封部分:由叶轮机械密封、壳体硅橡胶密封圈组成; d 、传动部分:叶轮与电机直联,电机可用普通电机或防爆电机, 三、BOSP 型卫生泵性能参数:

相关文档