1.适用范围

适用于建筑电气安装工程中室内普通灯具及专用灯具安装。

2.主要机具

2.1机械设备:电焊机、套丝机、台钻。

2.2通用和专用工具:手锤、钢锯、钢丝钳、剥线钳、小断线钳、尖嘴钳、电工刀、活动板手、螺丝刀、锉刀、丝锥、套丝板、台钳、电铬铁、电炉、锡锅、电锤、电钻、射钉枪、安全带、梯子。卷尺、线坠、联通器、试电笔、万用表、兆欧表。

3.成品保护

3.1灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层,油漆及玻璃罩。安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

3.2灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。如必须喷浆,将灯具用塑料布或纸包扎严实。

4安全环保措施

4.1高空作业人员身体应能满足安全操作要求。操作人员须正确配戴安全防护用品。

4.2安装较大灯具,必须在经检查验收合格的脚手架上操作。安装在重要场所的大型灯具玻璃罩应有防止其碎裂后向下坠落的措施,如使用网罩,搭设隔离装置等。

4.3使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最上一层工作。靠梯斜靠柱子工作时其顶端应绑牢固。在光滑坚硬地面上使用梯凳时,须在梯脚包缠防滑橡皮等材料。梯凳上禁止放置工具、材料。

4.4使用冲击电锤等电动工具时注意正确佩戴个人防护用品,梯凳上或高空中使用冲击电锤作业前经作业负责人检查相关设施合格后,在有人旁站监护的情况下,才能进行作业。必要时采取隔音、洒水降尘措施。

4.5正确配备并使用电炉或其他热源进行搪锡作业,防止人员烫伤,在作业场所准备防火器材。

4.6摇测绝缘时,遵守操作规程,防止电击伤人。

4.7灯具试亮不能一人单独操作。送电前相关检查已完成,并确认满足送电条件。

4.8在龙骨上直接进行灯具安装时,应征得相关方同意。灯具安装时禁止在龙骨上随意行走。涉及任何修改龙骨的工作,应经相关方书面同意后按经批准的方案执行。

4.9拆除的包装用品集中存放,短线头、破布等固体废弃物当天清理,规定专门区域存放。

4.10电焊作业场所通风良好,必要时采取强制通风措施。作业时配置消防器材,必要时采取封闭、阻隔等措施防止飞溅物伤人及弧光灼眼或意外火灾。

照明作业指导书

编制内容、概述 二、编制依据 三、作业条件 四、劳动力组织 五、施工技术措施 六、安全文明施工及防护 七、职业健康危害因素及防护 八、安装施工质量要求 九、附件:工程建设标准强制性条文相关规定

1概述: 1-1工程概况: 本工程为宝鸡二电厂二期2X660MW机组烟气脱硫工程,厂址位于陕西省宝鸡市长青镇。 脱硫区域设计有电控楼、工艺楼、循环泵房等区域照明装置安装。工程包括照明管敷设,线路敷设及接线,照明箱安装,校灯检查。 1-2、主要工作内容: 1-2-1 DN20电线钢管敷设5600m。 1-2-2、BV-0.5-2.5铜芯塑料电线穿线7800m, BV-0.5-4铜芯塑料电线穿线3100m。 1-2-3、照明箱安装18只。 1-2-4、灯具安装230套。 1-2-5、开关、插座安装80只。 2、编制依据: 2-1、图纸: 根据林产工业规划设计院图号T162S-D0602、图号T162S-D0603及图号T162SD0701、T162SD0702、 T162S-D0703 图纸要求。 2-2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 2-3、《灿施工质量检验及评定标准》电气装置篇。 2-4、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 2-5、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2-6、电力建设安全工作规程(灿发电厂部分)》DL5009.1.92。 2-7、厂家灯具安装、使用、维护说明书。 2-8、电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电龙源[2002]49号。 3、作业条件 3-1>施工图纸会审:作业指导书经批准、交底;施工人员已进厂,所用电线钢管已到货,出厂检验合格并有合格证及资料,并向监理单位进行主材报审合格。 3-2>各层水平线和墙厚度线已弹好配合土建施工。 3-3>现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑筋前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 42、作业工机具

灯具装配作业指导书

灯具装配作业指导书 吸顶灯 一、装配前准备 1、镀前工作:员工在接触黑坯之前,首选检查黑坯的表面处理;其次按1:1图纸检查弯管的弧度是否符合要求,如出现不符合现象,必须及时补正。 2、装配前流程:在装配前首选检查弯管的电镀、喷漆是否符合要求首;其次按1:1图纸检查弯管的弧度在外加工时有没有变形。在上述无任何问题情况下方可进行装配。 二、组装方法 1、先将E27灯头用4厘螺丝锁紧,注意扭紧。 2、用4厘螺丝锁紧地线。 3、在底座出线孔安装胶粒。灯座电线套上黄腊管,将电线穿过套好胶粒出线孔。 三、自检 装配工自检装配的完整性、准确性、牢固性。自检合格转入下一工序。 吊灯 一、装配前准备 1、镀前工作:员工在接触黑坯之前,首选检查黑坯的表面处理;其次按1:1图纸检查弯管的弧度是否符合要求,如出现不符合现象,必须及时补正。 2、装配前流程:在装配前首选检查弯管的电镀、喷漆是否符合要求首;其次按1:1图纸检查弯管的弧度在外加工时有没有变形。在上述无任何问题情况下方可进行装配。 二、组装方法 A: 1、先将灯杯用10厘螺母锁紧固定在灯臂上,再装灯座,注意扭紧。 2、灯头线中从灯臂中穿出,注意不要损伤灯头线。 3、在灯头线出口配以10厘全牙及缧母。 将内通一头上好10厘介子,套上铜并、灯古、接地片用10厘接母锁紧,接母另一头上10厘全牙并用10螺母锁紧。内通另一头套上外通、铜并后用10厘螺母加以10厘麻花介子锁紧。 4、将电源干线从10厘接母侧孔穿出,地线压好接耳用4厘螺丝锁紧在地线片上,注意不要伤及电线。 5、盖上灯古铁片用10光头母锁紧。 B: 1、先将灯杯用灯座锁紧固定在灯臂上,注意扭紧 2、灯头线中从灯臂中穿出,注意不要损伤灯头线。

投光灯塔安装作业指导书

投光灯塔安装作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内照明灯柱、投光灯桥、投 光灯塔的安装和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.户外照明灯具安装作业指导书 4.1.安装准备工作 4.1.1.安装人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.1.1.安装工器具准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地封线组根据需要 2 短路封线组根据需要 3 验电器只根据需要 4 绝缘手套双根据需要 5 滑轮个根据需要 6 铝合金梯把根据需要 7 棕绳根根据需要 8 大绳根根据需要 9 电钻把根据需要 10 钻头根根据需要 11 钢丝套副根据需要 12 钢丝绳根根据需要 13 钢钎根根据需要 14 抬杠根根据需要 15 平锉把根据需要 16 圆锉把根据需要 17 锯弓把根据需要 18 水平尺把根据需要 19 安全警示牌块根据需要

照明灯具、开关箱、开关插座安装作业指导书.

电力土建工程 照明、通风空调、给排水、消防工程 照明灯具、开关箱、开关插座安装作业指导书 目录 1 适用范围 2 引用标准、术语 3 施工准备 3.1 材料及主要机具 3.2 作业条件 4 操作工艺 4.1 工艺流程 4.2 操作方法 5 质量标准 5.1 主控项目 5.2 一般项目 5.3成品保护

6 职业健康、环境管理措施 6.1 职业安全健康危害辩识和风险控制措施 6.2安全文明施工和环境控制措施 7、应注意的问题 8.记录 (六)照明灯具、开关箱、开关插座安装作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于本单位承建的工业和民用建筑室内外照明安装工程。 2 引用标准、术语 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 2.2《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 2.3《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259 3 施工准备 3.1 材料及主要机具 3.1.1 材料:待安装的照明灯具、开关箱、开关插座等。 3.1.2 机具:一字形和十字形螺丝刀、冲击电钻、梯子、圆头锤、电工刀、钢锯、扳手、钢丝钳、剥线钳、压接钳、电笔、手电钻、摇表、线锤、锡锅、万用表、兆欧表等。 3.2 作业条件 3.2.1 电气照明装置施工前,土建工程应全部结束,对电气施工无任何妨碍。

3.2.2 预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,盒内杂物清理干净。 4 操作工艺 4.1 工艺流程 4.1.1灯具安装工艺流程 灯具固定→组装灯具→灯具接线→灯具接地 4.1.2开关箱、开关插座工艺流程 清理→接线安装 4.2 操作方法 4.2.1灯具安装 4.2.1.1 灯具的固定 (1)当在砖混中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 (2)软线吊灯,灯具重量在0.5kg 及以下时,采用软电线自身悬吊安装;当软线吊灯灯具重量大于0.5kg 时,灯具安装固定采用吊链,且软电线均匀编叉在吊链内,使电线不受拉力,编叉间距应根据吊链长度控制在50~80mm 范围内。 (3)当吊灯灯具重量大于3kg 时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。 (4)每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm 及以下时,可采用1 个螺钉或螺栓固定。 (5)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 (6)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2 倍做过载试验。 (7)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。

室内普通灯具和专用灯具安装作业指导书实用版

YF-ED-J1785 可按资料类型定义编号 室内普通灯具和专用灯具安装作业指导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

室内普通灯具和专用灯具安装作 业指导书实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.适用范围 适用于建筑电气安装工程中室内普通灯具 及专用灯具安装。 2.主要机具 2.1机械设备:电焊机、套丝机、台钻。 2.2通用和专用工具:手锤、钢锯、钢丝 钳、剥线钳、小断线钳、尖嘴钳、电工刀、活 动板手、螺丝刀、锉刀、丝锥、套丝板、台 钳、电铬铁、电炉、锡锅、电锤、电钻、射钉 枪、安全带、梯子。卷尺、线坠、联通器、试

电笔、万用表、兆欧表。 3.成品保护 3.1灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层,油漆及玻璃罩。安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 3.2灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。如必须喷浆,将灯具用塑料布或纸包扎严实。 4安全环保措施 4.1高空作业人员身体应能满足安全操作要求。操作人员须正确配戴安全防护用品。 4.2安装较大灯具,必须在经检查验收合格的脚手架上操作。安装在重要场所的大型灯具玻璃罩应有防止其碎裂后向下坠落的措施,如

LED软条灯作业指导书

市赛莱特照明工程 生产作业指导书 产品名称版本站别品质 会签核 准 审 核 制 表 文件编号页次 LED软灯条 A 年月日修改 1 作业容 贴片前准备工作 1:仔细阅读定单要求,确认灯条电压要求,是5V / 12V / 24V。 2:测试LED的VF值,及方向。 3:准备好电阻电容. 4:焊接好LED和电阻,再用万用表测试电流是否正常。 序号设备治具规格数量序号品名规格用量位置 1 镊子 1 柔性FPC 10*300MM 2 万用表 2 LED 5050 WS2812 3 电源 3 贴片电阻电容 生产作业指导书

作业容 刷锡膏 1. 找到对应的钢网,将钢网和FPC板对准确。 2. 选择锡膏。 3. 将锡膏刷在PCB板上。 4.仔细检查PCB板上,焊点是否饱满,如果不饱 满,要调整刷锡膏时的力度。 5、把刷好锡膏的PCB板放上流水拉线。 序号设备治具规格数量序号品名规格用量位置 1 1 锡膏 2 2 钢网 3 3 锡膏刷 4 4 5 5 生产作业指导书

作业容 贴元件 1:贴片机自动贴好LED和贴片电阻。 2:灯板从贴片机出来,先目测元件是否贴正确, 有误差的,人工用镊子做些调整。 序号设备治具规格数量序号品名规格用量位置 1 贴片机 1 2 镊子 2 3 静电环 3 4 4 5 生产作业指导书

作业容 过回流焊 1:设置好回流焊机的温度曲线参数。 2:把贴好元件的PCB板放入回流焊机。 3:几分钟后,PCB板出来,仔细检查 PCB的质量,板有没变色,锡融化的是否 完全,焊点是否光滑。 4:根据检测的结果,调整前面工序的参数, 刷锡膏、贴片、过回流焊等工序参数。 序号设备治具规格数量序号品名规格用量位置 1 1 回流焊 1 2 2 3 3 4 4 5 生产作业指导书

户内照明及开关插座安装作业指导书

户内照明及开关插座安装作业指导书 编码:PDFTJ-18

目次 1适用范围 (631) 2编写依据 (631) 3作业流程图 (631) 4安全风险辨析与预控 (631) 5作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9)

1 适用范围 本节适用于35kV及以下配网工程配电房内照明及开关、电源插座的安装。 ●2编写依据 表2编写依据 序号引用资料名称 1 GB 50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 3 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 ●3作业流程图 图3-1作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 户内照明及开关、插座安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与户内照明及开关、插座安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:PDFTJ-18-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,

确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安 全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续 使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施 1 弹线定位时,梯 子滑倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 2 冲击钻作业没有 使用个人安全防护 用具 触电 刺伤 高风险 按操作规范使用冲击钻,合理使用 个人安全防护用品 3 开关插座安装 时,工器具操作不 当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 4 线管、槽及槽配 线敷设时,工器具 操作不当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 5 灯具安装梯子滑 倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 6 灯具安装时,工 器具高空坠落 打击低风险 1. 工具装进工具袋; 2. 金具用绳索传递; 3. 施工区域临边范围安装踢脚板 7 灯具安装时,临 时施工平台坍塌 坍塌 坠落 中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 8 灯具安装时,临 时施工平台围栏设 置不规范 坠落中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 9试通电缆线破损触电高风险加强使用前及使用过程中的检查, 保护零线与工作零线不得混接,开关

灯箱作业指导书

文件编号:版次:A/1第 1 页共 4 页 一、范围:本作业指导书适于铝型材超薄灯箱的作业。 二、目的:使成品制作作业有序规范。 三、作业设备及物料: 1、恒温烙铁 2、锉刀 3、圈尺 4、刀片 5、热风枪 6、螺丝刀 7、角磨机 8、切割机 9、钻台 10、直流电源 四、职责说明 1、生产主管 ⑴依照市场部所下的《工作流程单》及相关图纸,对产品品质要求、工艺标准、交期、 用材等相关需求进行审核确认; ⑵确认无误后,正式安排备料、生产等工作;并明确设定生产目标完成时间、标准工艺 流程及人员责任分工; ⑶监督整个生产过程,以确保产品的品质、生产进度、生产成本、生产安全等的合理性; ⑷有任何异常必须及时协调处理。半小时内无法处理完成的,需及时上报副总经理协助 处理; 2、操作员 ⑴严格按照设定好的标准工艺流程、产品品质要求、生产目标完成时间等要求进行生产 作业; ⑵确保每一道工序的产出品都能完全符合产品品质要求; ⑶生产过程中,如有发现制作要求不明确、工艺要求不合理,或是有其它疑问,导致无 法正常生产等的,必须及时上报生产主管。由生产主管负责及时与市场部及设计部主 办人员进行沟通确认。无误后方可继续生产。 ⑷在生产过程中要按要求带上手套和静电环。 五.作业步骤 1、选材及材料准备:按照产品品质、工艺尺寸等要求,需优先考虑消化剩余的边角料。 同时,需确保所用材料的表面无明显划伤、无大的色差等不可接受的品质不良。以最 大的材料利用率原则进行切割取料,选取表面较光滑的4cm铝型材料为面。选取表面 有凸台的4cm铝型材料为底。 2、截断所选择的材料:根据工艺尺寸要求,分别对两种材料截取四段。同时必须保证对 应边四段尺寸完全相同,并符合工艺要求。截材料时候,应每截取一段复核尺寸是否 合格,为追求快捷和准确,先将对应边的四段一次截完成。并测量互为一边的两段的 长度,长度必须完全一样。 3、连接面板和底板:①分别将刚截断的对应边的底和面,一一对应的将底板中的凸条插

室内普通灯具和专用灯具安装作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L6389 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内普通灯具和专用灯具安装作业指导书正式样 本

室内普通灯具和专用灯具安装作业 指导书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.适用范围 适用于建筑电气安装工程中室内普通灯具及专用 灯具安装。 2.主要机具 2.1机械设备:电焊机、套丝机、台钻。 2.2通用和专用工具:手锤、钢锯、钢丝钳、剥 线钳、小断线钳、尖嘴钳、电工刀、活动板手、螺丝 刀、锉刀、丝锥、套丝板、台钳、电铬铁、电炉、锡 锅、电锤、电钻、射钉枪、安全带、梯子。卷尺、线 坠、联通器、试电笔、万用表、兆欧表。

3.成品保护 3.1灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层,油漆及玻璃罩。安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 3.2灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。如必须喷浆,将灯具用塑料布或纸包扎严实。 4安全环保措施 4.1高空作业人员身体应能满足安全操作要求。操作人员须正确配戴安全防护用品。 4.2安装较大灯具,必须在经检查验收合格的脚手架上操作。安装在重要场所的大型灯具玻璃罩应有防止其碎裂后向下坠落的措施,如使用网罩,搭设隔离装置等。 4.3使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要

分布光度计作业指导书

共8页第1页 2011-09-01 SBC/LP.102-2010 A/1 2011-09-01 1目的 为了对光源及灯具的光分布效果进行量化,而进行的全空间光度、色度、亮度测试。 2适用范围 各类光源及灯具的光度、色度、亮度分布测试。 3设备及附件 3.1 GO-R5000分布光度计自动转台及中场反射镜 LBR-ZL-19-G-003 3.2 1PP42数字功率计 LBR-ZL-19-E-024 3.2 CT400分布光度计控制器 3.3 VPS变频交流电源 3.4 WY12010精密数显直流稳流稳压电源 3.5 电脑主机及显示器 4作业过程 4.1 准备工作 4.1.1操作前确保仪器设备接地良好(定期检查). 4.1.2操作前确保各组件仪器工作状况良好,仪器能正常开机,且能正常待机. 4.1.3灯具安装方面,选择合适的夹具,将灯具安装于夹具上,确保灯具在夹具上的位置稳 定可靠. 4.1.4灯具电气连接准备: 灯具供电参数由送样人填写以委托单形式注明,测试工程师确 定,确保电路连接正确且灯具能正常点亮. 4.1.5确保分布光度计升降装置能正常工作,设备供电后能正常升降即可. 4.2操作步骤 4.2.1打开分布光度计自动转台以及相关仪器供电电源,使各部分都处于待机状态 4.2.2打开控制电脑以及GOSoft软件. 4.2.3安装灯具:用软件控制将转台A轴角度转至120度,用升降车将灯具和夹具升高到灯 臂法兰附近,并将其固定于灯臂法兰上,拧紧四颗固定螺丝.打开十字激光对准器,将 灯具调整到十字激光竖线能平分灯具发光部分,且经过光度中心,横线通过升降灯臂 调制与灯具光度中心等高. 4.2.4用电源给灯具供电,(直流供电灯具选择WY12010直流稳压稳流电源,交流供电灯具 选择VPS1030交流稳压稳流电源)将灯具正常点亮. 4.2.5打开测试软件GOSoft,选择系统类型 (1)配光曲线测试

灯具安装工程作业指导书..

灯具安装工程作业指导书单位:中铁十局第八工程公司

目录 1.适用范围 (1) 2.作业准备 (1) 3.技术要求 (1) 4.施工程序与工艺流程 (1) 5.施工要求 (1) 6.劳动组织 (8) 7.材料要求 (8) 8.设备机具配置 (9) 9.质量标准 (9) 10.安全及环保要求 (13)

灯具安装工程作业指导书 1.适用范围 适用于公司范围内民用建筑工程室内、外电气照明灯具安装。 2.作业准备 2.1施工图纸和技术资料齐全。 2.2施工方案编制完毕并经审批。 2.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3.技术要求 3.1安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上用于嵌入式灯具安装的专用骨架等已完成,大型灯具的吊钩做完承载试验并合格。 3.2盒内清洁无杂物,固定件完好无损,盒口已修好。 3.3导线绝缘测试合格。 3.4高空安装的灯具,地面通断电试验合格。 3.5室内吊顶龙骨安装已完成。 4.施工程序与工艺流程 灯具检查→灯具组装→灯具通电试亮→定位、放线→导线绝缘测试→灯具安装→通电试运行。 5.施工要求 5.1灯具检查 灯具进场后,施工单位应会同建设单位、监理单位、供货单位共同进行检查,并做好记录,检查内容如下:

(1).灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2).灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3).灯具接地装置是否合格。 (4).易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (5).灯具的灯泡容量在100w及以上者应采用瓷灯口。 (6).灯内配线截面应符合线芯最小截面积表中的规定。 (7).穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8).灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9).疏散指示灯等标志灯的指示方向正确。 (10).应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11).采用低压照明的电源变压器必须是双线圈的,初次级均应装有熔断器。 5.2灯具组装 (1).根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 (2).根据说明书穿各子回路的绝缘电线。 (3).根据组装图组装并接线。 (4).安装各种附件。 5.3灯具通电试亮

电气安装作业指导书

五矿·万境水岸项目电气安装作业指导书 一、防雷接地 基础接地 1、利用建筑物柱基钢筋作接地体,利用建筑物地梁钢筋将桩基钢筋焊接为闭环,形成自然接地体。 2、本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 3、电气桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。所有电气竖井内均垂直敷设一条,水平敷设一圈40X4mm镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接,接地线其下端应与接地网可靠连接。 4、防雷接地扁钢与扁钢搭接焊接长度为扁钢宽度的2倍(10cm),双面施焊;圆钢搭接焊接长度为其直径的6倍(10cm),双面施焊。 引下线 1、利用建筑物钢筋混凝柱内两根主筋(?>16)作引下线,并统一使用黄色油漆标识,引下线位置、数量以设计蓝图数量为准。引下线上与接闪带下与接地装置有效焊接,形成完整电气通路.柱中主筋伸出女儿墙100mm,以便与接闪带焊接.在不少于两处的引下线距地面0.5m处设置等电位箱,以便测量接地电阻值;在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8m~1m处由被利用做为引下线的钢筋上焊出一根D12或40mmX4mm镀锌导体伸向室外,距外墙皮距离1m,以便疏散雷电流和增补接地装置。 2、等电位联结,采用25*3镀锌扁钢与粱主筋可靠焊接,焊接主筋与就近引下线连接成电气通路,钢筋之间搭接长度需满足要求。 接闪器 1、接闪器利用敷设于屋角、屋檐及屋脊等易受雷击部位的接闪带,接闪带采用?12镀锌圆钢,支架间距1.0米,转角处0.5米,支架高0.1米。并在整个屋面形成不大于20m*20m或16m*24m接闪网格。 三、配电箱、保护管、开关插座底盒预埋 底盒预埋 1、施工前在配电箱底部、开关插座接线盒底部必须用墨线打水平线,标高以建筑物标高为准。 2、混凝土柱、剪力墙处开关、插座底盒,在浇筑砼时应进行预埋,预埋盒四周采用钢筋固定,预埋盒位置不得有水平偏差,预埋位置符合设计要求。 3、所有线管、底盒、电箱必须做好防护措施,避免砂浆污染或堵塞。 4、顶板预埋的灯具接线盒预埋前先弹好中心线,保证接线盒安装在房间中心点上。 5、所有外墙底盒预留洞不提前预留。 6、加过线盒情况: (1)管路无弯曲,管长超过30米; (2)管路有一个弯曲,管长超过15米;

灯具安装作业指导书

目录 1.使用范围 (1) 2编制依据 (1) 3 施工准备 (1) 3.1材料准备 (1) 3.2机具准备 (1) 3.3作业条件 (2) 4操作工艺 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2灯具检查 (2) 4.3灯具组装 (3) 4.4灯具安装 (3) 4.5通电试运行 (5) 5质量标准 (5) 5.1主控项目 (5) 5.2一般项目 (6) 6 成品保护 (7) 7 施工中应注意的质量问题 (8) 8 施工中应注意的其它问题 (8) 9质量记录 (8)

电气专业灯具作业指导书 1.使用范围 本作业指导书适用于XX工程电气专业灯具安装施工。 2 编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形,油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象,所有灯具应有合格证,并有“CCC”认证标志。 3.1.2灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500伏,其最小线芯截面应符合规定,产品具有合格证。 3.1.3吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。 3.1.4吊钩:花灯吊钩圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不应小于6mm. 3.1.5支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.5其它材料:胀管、木螺丝、扎带、膨胀螺栓、螺母、垫圈、铅丝、熔断器、金属软管,线卡子、焊锡、焊剂(松香、酒精)、粘塑料带、黑胶布、砂布等。 3.2机具准备 (1)铅笔、卷尺、水平尺、手套、安全带、锯弓、锯条、人字梯。 (2)手锤、錾子、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、螺丝刀。 (3)活动扳手、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、电烙铁等。 (4)电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱。

灯具验货作业指导书

灯具验货作业指导书 1. Scope范围 To define the standard inspection procedure for “Lighting Chain”and for client’s approval or as an inspection reference to STR inspectors. It is used as a general guideline for inspection if clients have not defined their requirement. 本文定义了圣诞灯串标准验货程序,供客户确认或STR验货员的验货参考。如果客户没有特别的要求,在此定为通用的验货指南。 2. Inspection Criteria of Product / Package 产品/包装验货标准 Reference standard: 引用标准 - EN60598-1 Luminaires – Part 1: General Requirements and tests EN60598-1灯具第1部分: 一般要求和试验 - EN60598-2-20 Luminaires – Part 2: Particular requirements Section 20: Lighting Chain EN60335-2-4 灯具-第2部分: 特殊要求第20节: 灯串 - UL588 UL Standard for Safety Seasonal and Holiday Decorative Products UL588节假日灯饰UL安全标准 Product: 产品 ?Must be without any unsafe defect for using; 不允许有在实际使用中任何对使用者造成伤害的缺陷; ?Should be free of damaged, broken, scratch, crackle etc. Cosmetic / Aesthetics defect; 不应有任何损坏,破碎,擦伤,或碎裂等外观缺陷; ?Must be conform to the shipping market legal regulation / client’s requirement; 必须符合销往国当地的法规以及客户的要求; ?The construction, ap pearance, cosmetics and material of all units should comply with client’s requirement / approved samples; 产品的结构,外观,材料等必须符合客户的要求或与样品保持一致; ?All units should have full function complying with client’s requirement / approved samples; 产品功能必须符合客户的要求或与样品保持一致; ?The marking / label on unit should be legal and clear. 产品上的标记/标签必须符合法规要求且清晰明确。

设备及构筑物照明安装施工作业指导书

2#机组设备及构筑物照明安装施工作业指导书 1.编制依据 1.1<<电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范>>GB50258-96 1.2<<电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范>>GB50259-96 1.3<<电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范>>GB50257-96 1.4<<火电施工质量检验及评定标准>>第五篇电气篇 1.5设计图纸及照明装置制造厂家安装使用说明书 2.工程概况 本工程包括2#机组主厂房、炉本体、单元控制室、电控楼、A列外变压器场地、电除尘、引风机、输煤系统、空压机房、厂区道路照明等A标段范围照明装置安装及2#机组事故照明系统安装。 3.施工进度计划 随土建及安装的施工进度计划进行。 4.施工准备 4.1人员配置:技术人员1人,技工3人,辅助技工3人 4.2施工所需要的工、器具:电焊机,砂轮切割机,弯管器(3/4//或1//),电锤,电工工具,套丝机等。 4.3施工所需要的材料:电焊条,砂轮切割片,电锤钻头,铅丝(14#)及设计图纸所列材料等。 4.4照明装置安装前应具备的条件 4.4.1做好设计图纸会审工作,发现问题及时同设计院协商解决。

4.4.2按设计图纸准备好施工所需的材料及施工用的工、器具。 4.4.3主厂房及附属车间暗敷水煤器管应与土建钢筋绑扎同步进行,明敷可挠金属电线保护管应在建筑物粉刷前进行或随安装工程进度要求进行,需搭设脚手架的地方脚手架搭设完毕。 4.4.4照明灯具、插座安装所具备的条件: 建筑物顶棚、墙面等抹灰工作及表面装饰工作、机务设备安装已完成,对灯具安装有影响的脚手架,摸板应拆除,建筑物内应清理干净。对道路照明灯具安装应具备道路安装灯具侧场地清理干净,无建筑物施工。需搭设脚手架的地方脚手架搭设完毕。 5.施工方法 5.1施工准备 施工前,施工技术人员应根据施工现场的实际情况,结合设计图纸及施工作业指导书对施工人员作全面的施工技术、安全交底,同时施工人员要仔细阅读设计图纸,了解设计意图,认真学习施工作业指导书,掌握施工的具体方法。 5.2照明管加工配制 5.2.1水煤气管管壁内、外应除锈,内管壁用铁丝绑上圆形钢丝刷穿入照明管两端来回拉动除锈,并作防腐处理,外管壁用钢丝刷刷除干净。 5.2.2水煤气管的切断口、端口应进行打磨处理,使之平整、光滑,管的内壁应打磨成斜坡以利穿线,钢管内应清理干净,无铁屑等杂物,焊接部位应重新防腐。 5.2.3弯管:水煤气管的弯制在施工现场用弯管器弯制,弯制时用力要轻,以防将管弯扁,弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。暗配的水煤气管弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或砼内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

照明配电箱安装作业指导书

照明配电箱安装作业指导书 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑电器安装工程。 2、准备工作 2.1学习操作工艺和质量标准,审查图纸,制定保证质量措施。 3、材料准备 3.1出具产品合格证,按图纸所要求的型号对号入座,标高、尺寸、导线、附件等同类规范标准。 4、工具准备 4.1手锤、錾子、水平尺、线坠、卷尺、手电钻、冲击电钻、万用表、摇表等相关小型工具。 4.2施工技术配备、班组人员明确、检查土建情况、创造作业条件。 4.3熟悉图纸,做好技术交底。 5、照明配电箱安装施工工艺流程照明配电箱安装工艺过程及质量要求 (见图1) 6.1施工准备 明确工程负责人及安装操作人,认真组织施工管理人员审核图纸,学习工艺标准,验收规范,讨论技术质量交底。 6.2操作工艺 6.2.1根据箱(柜、盘)安装方式,平面图及变更洽商确定安装坐标,随土建进度配管稳盒,预留孔洞埋件、配管执行配管工艺。 6、6.2.2根据土建施工水平线,地平线挂墙箱、盘、出线盒,管口清

(图1) 扫,整理封堵,固定箱盘螺栓支架预埋、支架顶埋、嵌壁箱稳箱体,接短管,封堵,防止污染导物,落地柜型钢或水泥基础施工,管口采取防堵措施箱(柜、盘)接地端子预留。 6.2.3自加工箱(柜、盘)预制,成品箱(柜、盘)校核分类,土建屋顶,墙面地面抹灰等喷浆全部完成后,穿线、安装箱(柜、盘)平正、牢固,导线清除污染理顺,分清相序,接支路绑扎成束,压接牢固,PE线截面选

择正确,压接有防检垫、母线连接达到标准,遥测合格,分路标志齐全,通电试验无误。 7、质量技术标准 7.1质量标准 7.1.1箱(柜、盘)型号、规格、质量符合设计要求,试验调整符合规范,安装位置正确,箱体开孔合适,固定牢固,平正,接地性可靠,标志齐全,箱体漆层完好,嵌壁箱贴脸并紧靠墙面。 7.1.2同类箱、盘标高应一致,允许偏差3mm,连接缝2mm,垂直度:箱盘允许偏差3mm。柜为1.5/1000。水泥基础应高出地面50mm以上,钢基础顶面高出地面10mm以上,型钢基础顶部平直侧面平直度允许偏差每m/mm全长50mm。 7.1.3接地导线截面为电源线1/2,装有电器的可启箱、柜门采用软导线接地,接地线不得串联,且有防腐、防检措施,导线绑扎成束,连接牢固,紧密,不伤线芯,多股线压接采用标准线端母线连接,导电膏涂层均匀,牢固紧密,用0.05×10mm卷尺检查,线接触者塞不进,面接触者接触面宽50mm及其以下,塞入深度不大于4mm,60mm及其以上不大于6mm. 7.2保证项目: 7.2.1器具及配电箱(盘)规格型号符合设计要求,大(重)型灯具及吊扇等安装用的吊钩预埋件必须埋设牢固,吊扇吊杆及其销钉的防栓,防振装置齐全可靠。 7.2.2器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。

施工照明安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工照明安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

施工照明安全操作规程 7.1施工现场宜设单独的照明用电回路。在停电后作业人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明装置。 7.2照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相照明回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。 7.3一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器。 1隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具距地面高度室外低于3m,室内低于2.4m的场所,电源电压不得大于36V; 2使用行灯,其电源电压不得大于36V; 3在潮湿和易触及带电体的场所,照明电压不得大于24V; 4在特别潮湿场所和金属容器内工作,照明电源电压不得大与12V。 7.4照明系统中的每一单相回路上,灯具和插座数量不得超过25个,并应装设熔断电流在15A以下的熔断器保护。 7.5碘钨灯的使用应符合以下规定: 1电源电压为220V的碘钨灯宜做固定式照明灯具,安装高度不得低于3m,倾斜不大于4,其金属外壳应做保护接零。 2碘钨灯作移动式照明灯具时,电源电压应采用36V电源电压。当移动不频繁时,也可采用220V电源电压,但应按I类手持式电动工具要求,除金属外壳应做保护接零外,还应加装漏电保护器,移动人员应穿戴绝缘防护用品。 7.6钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。 7.7照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不 第 2 页共 4 页

2018-灯具作业指导书模板-word范文模板 (17页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 灯具作业指导书模板 篇一:灯具安装作业指导书 灯具安装作业指导书 1 安装要求 1.1灯具安装高度(从光源到地面)、仰角,装灯方向宜保持一致。 1.2 灯杆位置应合理选择,灯杆不得设在易被车辆碰撞地点,且与供电线路等 空中障碍物的安全距离应符合供电有关规定。 1.3 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于 C20,基 础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基 础前必须排除坑内积水。 1.4 灯具安装从向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面 平行,坚固后目测应无歪斜。 1.5 常规照明灯具的效率不应低于60﹪,且应符合下列规定: 1) 灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯具破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能为IP66; 2) 灯具反射器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反射器表面应无明显划痕; 3) 透明罩的透光率达到90﹪以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹; 4) 封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合我间隙; 5) 灯具应抽样进行漫升和光学性能等测试,测试结果应符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》(GB7000.1~7000.6)的规定,测试单位应具备资质证书。 1.6灯头应固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下 列规定:

1) 相线应接在中心触点端上,零线应接螺纹口端子; 2) 灯头绝缘外壳应无损伤、开裂; 3) 气体放电灯宜采用中心触点伸缩式灯口。 1.7灯头线应使用额定电压不低于 500V 的铜芯绝缘线。功率小于400W 的最小允许线芯截面应为 1.5mm2,功率在 400W 至 100W 的最小允许线芯截面应为 2.5mm。 1.8在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包带包扎,长度不得小于 200mm。 1.9每盏灯的相线宜装设熔断器,熔断器应固定牢靠,接线端子上线头弯曲方向 应为顺时针方向并用垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。 1.10高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用,严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两个线头,线头弯曲方向,外壳应无渗水 和锈蚀现象,当钠灯镇流器采用多股导线接线时,多股导线不能散股。 1.11 灯具安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏 显微硬度试验》(CB/T9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》 (CB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 1.12 灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》(OB1551-92)的有关规定;进行喷塑 处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有 牢固的结合强度。 1.13 各种螺母坚固,宜加垫片和弹簧垫。坚固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。 2 景观灯 2.1双火景观灯的安装高度为8m、 2.2景观灯钢杆应进行热镀锌处理,镀锌层厚度不应小于 65um,表面涂漆、喷 塑处理应在钢杆热镀锌后进行,因校直等因素作修改的部位不得超过2 处,且修 整面积不得超过杆身表面积的5﹪。 2.3景观灯钢杆必须焊接良好,灯杆应无横向焊缝,纵向旨缝应匀称、无虚焊。 在水平放置且无负荷的的、条、件下,杆身直线度误差不应小于3‰。 2.4景观灯钢杆的允许偏差应符合下列规定: 1) 直埋式钢杆,其长度(包括埋入地下部分)允许偏差宜为杆长的±0.5﹪;

灯具安装作业指导书

灯具安装作业指导书 1 安装要求灯具安装高度(从光源到地面)、仰角,装灯方向宜保持一致。 灯杆位置应合理选择,灯杆不得设在易被车辆碰撞地点,且与供电线路等空中障碍物的安全距离应符合供电有关规定。 基础坑幵挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内 电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30?50mm o浇制钢筋混凝土基础前 必须排除坑内积水。 灯具安装从向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平 行,坚固后目测应无歪斜。 常规照明灯具的效率不应低于60%,且应符合下列规定: 1)灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯具破裂等现象。灯具的 防护等级、密封性能为IP66; 2)灯具反射器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反射器表面应无明 显划痕; 3)透明罩的透光率达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹; 4)封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合我间 隙; 5)灯具应抽样进行漫升和光学性能等测试,测试结果应符合现行国家标准 《灯具安全要求与试验》(~)的规定,测试单位应具备资质证书。 灯头应固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 1)相线应接在中心触点端上,零线应接螺纹口端子; 2)灯头绝缘外壳应无损伤、开裂; 3)气体放电灯宜采用中心触点伸缩式灯口灯头线应使用额定电压不低于500V 的铜芯绝缘线。功率小于400W 的最小允 许线芯截面应为1.5mm2,功率在400W至100W的最小允许线芯截面应为2.5mm。

在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用 绝缘套管或包带包扎,长度不得小于200mm。 每盏灯的相线宜装设熔断器,熔断器应固定牢靠,接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并用垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用,严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两个线头,线头弯曲方向,外壳应无渗水和锈蚀现象,当钠灯镇流器采用多股导线接线时,多股导线不能散股。 灯具安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(CB/T9790 )、《热喷涂金属件表面预处理通则》(CB/T11373 )、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》( ZBJ36011 )的有关规定。 灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》( OB1551 -92)的有关规定;进行喷塑处 理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度。 各种螺母坚固,宜加垫片和弹簧垫。坚固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。 2 景观灯 双火景观灯的安装高度为8m、 景观灯钢杆应进行热镀锌处理,镀锌层厚度不应小于65um,表面涂漆、喷塑处 理应在钢杆热镀锌后进行,因校直等因素作修改的部位不得超过 2 处,且修整面 积不得超过杆身表面积的5%0 景观灯钢杆必须焊接良好,灯杆应无横向焊缝,纵向旨缝应匀称、无虚焊。在水平 放置且无负荷的的、条、件下,杆身直线度误差不应小于3%o。 景观灯钢杆的允许偏差应符合下列规定: 1)直埋式钢杆,其长度(包括埋入地下部分)允许偏差宜为杆长的土%;

相关文档