文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站综自设备远程运维系统案例介绍

变电站综自设备远程运维系统案例介绍

变电站综自设备远程运维系统案例介绍
变电站综自设备远程运维系统案例介绍

变电站综自设备远程运维系统解决方案

案例分析

—灵活的EIM解决方案助力电力公司

实现变电站远程集中控制

上海许创信息科技有限公司

目录

1.案例背景介绍 (4)

1.1.案例背景 (4)

1.2.客户需求 (5)

2.解决方案 (6)

2.1.实施范围 (6)

2.2.总站部署介绍 (7)

2.2.1.总站拓扑图 (7)

2.2.2.总站拓扑描述 (7)

2.2.3.总站硬件一览 (7)

2.2.4.总站软件一览 (8)

2.2.5.总站拓扑描述 (8)

2.3.分站部署介绍 (10)

2.3.1.分站拓扑图 (10)

2.3.2.子站硬件一览 (10)

2.3.3.方案描述 (11)

3.项目运行效果报告 (13)

3.1.访问系统平台 (13)

3.2.系统登陆后变电站拓扑组织图 (14)

3.3.桃源站设备类型拓扑图 (15)

3.4.后台机操作窗口 (17)

3.5.保护信息子站服务器操作窗口 (18)

3.6.故障录波器操作窗口 (19)

3.7.文件传输及打印功能 (20)

3.7.1.后台机与保护信息子站 (20)

3.7.2.故障录波器 (20)

4.方案优势与客户价值 (24)

4.1.B/S架构使用便捷 (24)

4.2.变电站综自设备的集中资产管理 (25)

4.3.变电站综自设备的集中远程运维管理 (27)

4.3.1.无人值守的操作实现 (27)

4.4.用户口令、认证、授权管理 (29)

4.5.操作审计-第一手运维资料 (30)

4.6.变电站无人值班、远程运维的实现 (30)

4.7.4A标准的安全运维平台 (30)

4.8.提高运维效率,降低企业风险 (31)

4.9.良好的扩展性 (31)

4.10.提高效率 (32)

本案例将介绍变电站综自设备远程运维系统解决方案具挑战性的一个项目,即为省电力公司的支持系统提供高品质与高可靠性的综自系统远程集控解决方案。

1.案例背景介绍

1.1.案例背景

随着科学技术的不断发展,计算机已渗透到了世界每个角落。电力系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统以其简单可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电站监控项目中获得成功的应用。国家“十二五”规划纲要中提到,适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求,加快现代电网体系建设,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设。变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。

在变电站综合自动化系统的推广过程中在每一变电站中均会配备一定数量的服务器、工控机、网络设备。省电力公司现有变电站数量庞大、同时每年都有大量的变电站新增,其很早就意识到,传统的现场维护手段无法满足变电站运维业务日益增长的需要。省电力公司开始寻找一个新的系统,可以远程操作此前需要职工现场操作的任务,同时能以更可靠的方式,忠实记录远程操作过程,增加维护操作的安全保障。

通过有效沟通,省电力公司与上海许创信息科技有限公司密切合作,省电力公司决定在其多个故障频发点部署EIM解决方案。目前,省电力公司正在享受综自设备无边界集中操作与安全审计的优势,同时实现维护响应更快、更具成本效益。

1.2.客户需求

●变电站无人值班,电网集中监控,集约化运行维护管理需要

随着电网管理体制改革和变电站无人值班的推广,运维人员管辖的变电站数量激增加、责任更大,如果没有统一的远程维护管理系统作为工具,一旦设备出现问题,运维人员只能到现场处理,不但会给运维人员带来巨大的工作压力,还有可能由于故障处理不及时,影响变电站的正常运行。

●电网事故快速处理需要

电网发生故障时,监控中心和调度中心需要了解及时掌握变电站保护动作信息。现有手段难以满足需要,需要采用新的技术支持手段

●智能电网建设需要

“十二五”电网将全面进入智能电网建设阶段,伴随着智能变电站的推广,大量的智能二次设备的运行维护管理将给运行单位带来更加严峻的挑战。

2.解决方案

本方案通过在各变电站分别部署数字化KVM设备、串口管理设备、远程电源管理设备,以及在主站机房部署变电站综自设备远程运维平台,用TCP/IP方式实现了运维人员对远程变电站“本地集中化”的管理模式。运维人员从此摆脱了异地奔波之苦,可以足不出户的对各变电站进行全面运维管理;企业也就此提高了对突发故障的响应效率,节省了大量的时间、人员与金钱成本。

2.1.实施范围

总站:市电业局机房一套

分站:变电站10套

2.2.总站部署介绍2.2.1.总站拓扑图

变电站#1

变电站#2

变电站#3

变电站#10

2.2.2.总站拓扑描述2.2.

3.总站硬件一览

总站硬件包含:

2.2.4.总站软件一览

总站软件模块包含:

2.2.5.总站拓扑描述

总站与子站之间通过2M协议转换器连通网络,总站与子站之间通过2M专线进行数据传输。

总站机柜中安装服务器,交换机,商用PC等设备。

服务器1中安装系统应用平台软件,负责提供日常的运维操作界面

服务器2中安装动态口令认证系统,负责提供强身份认证。

总站机柜中的交换机负责承载总站系统内部的网络通信。连通设备包括:

●4个2M协议转换器

●2台服务器

●2台商用PC

●2台数字PDU

●2套长线驱动器

1台激光打印机

总站机柜中的PDU负责向机柜中的其他设备供电。

总站机柜中的2台商用PC主机,由2套长线驱动发送器,通过网络交换机与运维工位上的2套长线驱动接收器相通。

运维工位上的2套长线驱动接收器分别连接一套键盘、鼠标、显示器供使用者操作。

激光打印机通过网线连入交换机网络,供2台商用PC共享打印。

2.3.分站部署介绍2.3.1.分站拓扑图

2.3.2.子站硬件一览

2.3.3.方案描述

本站设备配合供电公司变电站综自系统远程集中运维系统主站平台建设,总站与子站之间通过2M协议转换器连通网络,总站与子站之间通过2M专线进行数据传输。

本站设备安装于供电公司指定位置。

2M协议转换器,与主站端的协议转换器配合,实现总站与子站间的网络联通。

多路控制单元、计算机智能接口与信号分割器配合,管理本站的后台机、保护信息子站、故障录波器等设备。

串口控制器与适配器配合,管理本站的交换机等网络设备。

远程电源控制器负责控制本站服务器及网络设备的电源通断。网络交换机负责承载总站系统内部的网络通信。连通设备包括:●2M协议转换器

●多路控制单元

●串口控制器

●远程电源控制器

3.项目运行效果报告

3.1.访问系统平台

操作人员可以在安装于主站的工作站,通过IE浏览器访问本系统。访问地址:http://Server_IP/EIM

3.2.系统登陆后变电站拓扑组织图

通过点击指定站点按钮,如桃源变电站按钮,操作员可进入相应站点操作界面。

3.3.桃源站设备类型拓扑图

操作人员找到想要操作的设备,点击操作按钮即可看到对应设备的界面。

3.4.后台机操作窗口

3.5.保护信息子站服务器操作窗口

3.6.故障录波器操作窗口

3.7.文件传输及打印功能

3.7.1.后台机与保护信息子站

对于后台机与保护信息子站服务器进行打印操作可采取2种方式:

●将待打印文件传回主站运维工作站进行打印

●将待打印内容生成电子报表传回主站运维工作站进行打印

3.7.2.故障录波器

针对故障录波器,情况较特殊,原因如下:

设备中有2005年配置的设备硬件配置较低,运行的操作系统为Win98,与微软其他系统的架构区别较大。

针对以上情况,该设备打印方式可采取2种方式以供参考:

运维制度及流程

运行维护管理制度 2017年8月

目录3 3 3 5 6 6 7 8 8 9 9

1、总则 第一条为保障公司信息系统软硬件设备的良好运行,使员工的运维工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在企业发展壮大时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进企业稳定可持续性发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维部全体人员。 2、编制方法 本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 3、运维部工作职责 一、负责网站运维和技术支持 (一)根据网站运营战略和目标,负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发,保障网站技术的稳定性和先进性。 (二)负责网站栏目和应用系统的使用培训和操作使用指南编

写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (三)网站设备和软件购买计划书的拟定,包括采购数量、品牌规格、技术参数。会同行政部进行采购。 (四)网站设备和软件操作规程和应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (五)网站设备和软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (六)网站日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障网站24小时安全稳定运行。 (七)网站技术服务外包管理,主要包括技术外包开发、运行服务托管和空间域名管理。 (八)负责网站管理系统及设备保密口令的设置和保存,保密口令设置后报中心主任备案,保密口令设定后任何人不得随意更改,保密口令每季度更新一次。 (九)负责网站新程序、新系统和网站改版升级方案技术的设计开发。 二、负责网站信息和技术安全 (一)执行国家和省上有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理网站信息技术安全方面存在的问题,确保网站安全、稳定、可靠运行。 (二)网站信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。

变电站运维管理规定

变电站运维管理规定 Document serial number【NL89WT-

变电站运行 管理制度 2015年1月

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制:

目录 1范围 本标准规定了变电站的安全管理、运行管理、技术资料管理、设备管理、变电设备基建验收和启动阶段管理、班组建设、文明生产、培训工作等八项管理工作,适用于本公司所辖各变电站的管理工作。2引用标准 国家电网安监[2013]《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) DL/T969-2005《变电站运行导则》2005.11国家发展和改革委员会颁 GB/T 15497-2003《企业标准体系技术标准体系》 《河南省农网变电运行管理规范》2005.12河南省电力公司颁 《安阳县电网调度规程》2009.01 《变电运行规程》 《管理制度文件汇编》

《国家电网公司电网设备缺陷管理规》 《国家电网公司无人值守变电站运维》 3变电站类型及分布 3.1至2014年底,全境共有变电站12个,其中:110KV变电站一个、35KV变电站11个,一座6kv开关站。 4人员配置、职责与权限 4.1 各变电站在行政和业务上受变电运维专业领导,在运行操作、事故及异常处理时受当值调度员统一指挥。 4.2 变电站定员及岗位设置 4.2.1每个变电站设站长1人、110KV站各配副站长1人。 4.2.2每个变电站根据实际情况配置3个运行班,每班1至3人。 4.2.3变电站人员应根据工作情况定期轮换或调整。 4.2.4变电站定员及岗位设置随公司的发展而改变。

IT运维管理制度

第一章运维管理服务保障制度 为完成运维任务必须建立相应的技术支持管理制度,使维护工作做到有章可循,有据可查。同时对制定的各个制度的执行情况进行质量考核,对运维团队的工作绩效进行评估,促进制度的更好落实,确保高质量地完成各项维护支持任务。 1.1 机房运维管理制度 1.1.1 数据中心环境安全管理 数据中心进出安全管理的重点在于对不同的访问区域制定不同的安全管控和出入原则。将数据中心划分3类不同类别的管控区域和安全区域。公共区域、办公区域、机房区域。 (1)公共区域:这些区域通常用于数据中心生活与展示的配套区域。该区域经授权并在遵守相关制度的前提下来访者可自由进出。 (2)办公区域:数据中心日常工作区域。这类区域的进入通常为数据中心内部员工及运维人员。需经授权访问。 (3)机房区域:机房区域是数据中心的核心区域。该区域应有严格的进出管控,外来人员进出需提前提出申请,来访者进出机房区域需经授权,进出需登记。 除了数据中心人员进出管理外,还应考虑设备和物品进出的流程。设备和物品的进出也应得到正式的审批,特别是对于机房区域的设备应重点管控。应通过机房人员/设备登记表详细记录。设备出门需开具出门凭据等。 1.1.2 机房安全管理制度 (1) 机房应防尘、防静电,保持清洁、整齐,设备无尘、排列正规、工具就位、资料齐全。 (2) 机房门内外、通道、设备前后和窗口附近,均不得堆放物品和杂物,做到无垃圾、无污水,以免妨碍通行和工作。

(3) 严格遵照《消防管理制度》规定,机房内严禁烟火,严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁使用大功率电器、严禁从事危险性高的工作。如需施工,必须取得领导、消防、安保等相关部门的许可方可施工。 (4) 外来人员进入机房应严格遵照机房进出管理制度规定,填写人员进出机房登记表,在相关部门及领导核准后,在值班人员陪同下进出,机房进出应换穿拖鞋或鞋套。 (5) 进入机房人员服装必须整洁,保持机房设备和环境清洁。外来人员不得随意进行拍照,严禁将水及食物带入机房。 (6) 进入机房人员只能在授权区域与其工作内容相关的设备上工作,不得随意进入和触动未经授权以外的区域及设备。 (7) 任何设备出入机房,经办人必须填写设备出入机房登记表,经相关部门及领导批准后方可进入或搬出。 1.1.3 服务人员安全及保密管理制度 1、维护工程师必须熟悉并严格执行安全保密准则。 2、外部人员因公需进入机房,应经上级批准并指定专人带领方可入内。 3、有关通信设备、网络组织电路开放等资料不得任意抄录、复制,防止失密。需要监 听电路时,应按保密规则进行。 4、机房内消防器材应定期检查,每个维护人员应熟悉一般消防和安全操作方法。 5、机房内严禁吸烟和存放、使用易燃、易爆物品。 6、搞好安全保密教育,建立定期检查制度,加强节假日的安全保密工作。 7、未经有关领导批准,非机房管理人员严禁入机房。 8、机房内严禁烟火,不准存放易燃易爆物品。 9、注重电气安全,严禁违章使用电器设备,不准超负荷使用电器。 10、按规定配备消防器材,并定期更新。 11、定期检查接地设施、配电设备、避雷装置,防止雷击、触电事故发生。 12、发现事故苗头,应尽快采取有效措施,并及时报告领导。

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

系统运维管理制度定稿

系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性;同时深入分析故障产生的原因;推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 (1)根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性。

(2)负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (3)会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施。 (4)系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (5)系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (6)系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障平台24小时安全稳定运行。 (7)负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。 (8)负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。 第二条.平台信息和技术安全 (1)执行国家有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理基础研发平台信息技术安全方面存在的问题,确保平台安全、稳定、可靠运行。 (2)基础运营平台信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。 (3)在服务器和计算机之间设置硬件防火墙,在服务器及工作站上均安装防病毒软件,进行硬件和技术双保护,确保基础研发平台不受病毒和黑客攻击。 (4)负责基础运营平台信息技术安全应急处理预案制定和实施。 (5)建立多机备份基础平台信息服务系统机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,可以在最短的时间内替换主系统提供服务。 (6)建立基础平台系统集中式权限管理,按照岗位职责设定工作人员操作权限,针对不同应用系统、终端、操作人员,设置共享数据库信息的访问权限,并设置密码。不同的操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏密码。

变电站运维管理制度

变电站运行管理制度 2015年1月 页脚内容- 5 -

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制: 页脚内容- 0 -

目录 1范围 (4) 2引用标准 (4) 3变电站类型及分布 (5) 4人员配置、职责与权限 (5) 5.安全管理 (13) 5.1 工作票管理 (13) 5.2 操作票管理 (17) 5.3倒闸操作安全管理 (22) 5.5 安全保卫管理 (28) 5.6 防汛管理 (29) 5.7防小动物措施管理 (30) 5.8消防管理 (31) 5.9 仪器仪表及安全工器具管理 (33) 5.10 外来人员、施工人员安全管理 (35) 5.11 安全文件管理及安全活动 (36) 6运行管理 (37) 6.1一般规定 (37) 6.2交接班制度 (40) 6.3 巡回检查制度 (43) 6.4 设备定期试验轮换制度 (46) 6.5运行调度联系管理 (51) 6.6 特殊状态管理 (51) 6.7钥匙管理 (52) 6.8 移动通讯管理 (53) 7 技术资料管理(运维记录及台帐) (54) 7.5变电站的技术资料一般包括 (55) 页脚内容1

7.6 变电站的技术资料管理 (55) 7.7技术资料的收集、更新 (55) 7.3技术资料的存放 55 7.4技术资料的借阅、回收制度 56 7.5变电站应具备的图纸(竣工图) 56 7.6变电站应具备的指示图表 58 7.7变电站应具备以下规程和制度等 59 7.8变电站应具有的记录: 61 8.1 设备定期维护 (62) 8.2 继电保护及自动装置 (65) 8.3 设备评级 (66) 8.4 设备缺陷管理 (68) 8.6 变电站的统一标志 (74) 8.7 电力系统电压和无功电力管理 (75) 8.8 主要设备检修、试验周期的管理 (75) 8.9 设备变更管理 (75) 8.10 备品备件的管理 (76) 8.11 交、直流熔丝(空开)的管理 (76) 9 变电设备基建、验收及启动阶段的管理方式 (79) 9.1基本要求 (79) 9.2变电设备工程建设过程的管理 (80) 9.3变电站新设备的交接验收 (81) 页脚内容2

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

系统运维管理制度

系统运维管理制度

运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。国家电网公司变电运维管理规定试行

国家电网公司变电运维 管理规定试行 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。

 第二章职责分工 第一节总部职责

智能变电站运维管理的探索与实践

智能变电站运维管理的探索与实践 发表时间:2016-04-15T16:20:44.847Z 来源:《电力设备》2016年1期供稿作者:卫迎波 [导读] 国网运城供电公司 044000)我们要在实践中不断加强智能变电站运维系统管理的创新,做好维护管理工作,切实提升智能变电站的运维水平。 卫迎波 (国网运城供电公司 044000) 摘要:近年来随着变电站兴起,智能变电站也随之发展起来,智能变电站运维管理对变电站的安全稳定运行具有重要的意义,智能变电站运维管理是确保智能设备安全运行、促进“运维一体化”业务开展和建设智能电网的需要,智能变电站的运维管理工作开始成为关系智能技术进一步发展的关键,本文主要从智能变电站运维管理的的必要性出发,具体阐述了智能变电站运维管理系统,并对智能变电站运维管理系统的设计进行了深入分析,希望对智能变电站运维管理的实践有所帮助。 关键词:智能变电站;运维管理;探索;实践 智能变电站具有先进的技术性,将智能控制与过程监测集于一身,且具有低碳环保性,能够在很大程度上节约社会资源和自然资源,近年来,我国对智能变电站进行了深入的研究和探索,并将其投入到实践中,在实践中对其不断改进和完善,智能变电站技术开始不断成熟。因此,智能变电站的运维管理工作开始成为关系智能技术进一步发展的关键,我们要在实践中不断加强智能变电站运维系统管理的创新,做好维护管理工作,切实提升智能变电站的运维水平。 一、智能变电站运维管理的必要性 (一)智能变电站运维管理是确保智能设备安全运行的需要 智能变电站的一次设备具有智能化特点,二次设备具有网络化特点,设备对象具有模型化特点,且智能变电站增加了电子互感器、智能终端和光纤传输设备等智能装置,许多二次设备例如合并单元和光纤传输设备等对保障电网设备的安全性和稳定性具有重要的意义,能够准确判断出事故并自行采取措施进行跳闸,同时还能够全面同步传递信息。智能设备技术和网络技术较为先进,对变电运维值班人员来说较为陌生,需要专业化的培训和指导来训练变电站运维值班人员掌握设备运行规律。 (二)智能变电站运维管理是促进“运维一体化”业务开展的需要 “大体检”体系建设要求“运维一体化”的进行,开展“运维一体化”要融合日常巡视和设备维护工作,严格依照《变电运维一体化作业指导书》进行维护性工作,开展红外检测和图像监控系统维护等工作,将“运维一体化”业务普及,最终达到智能变电站级别。 (三)智能变电站运维管理是建设坚强智能电网的需要 随着坚强智能电网全面建设阶段的到来,智能电网建设的各项规范将会进一步完善,智能变电站是电网的节点,具有电流集汇、电能分配、电压等级变换的功能,智能电网实现的基础上变电站的智能化运行。智能变电站设备具有信息数字化的特征,其功能集成性高,结构十分紧凑,加上通讯网络化和状态可视化特点,符合设备工业化应用要求,适应特高压电网发展的需要,是变电站建设的主流技术。 二、智能变电站运维管理系统概述 (一)智能变电站运维管理系统的含义 智能变电站运维管理系统包含整个工程的管理,从变电站建设到工程验收,还有后期的日常维护和检修都是智能变电站运维管理系统的重要内容。智能变电站运维管理系统坚持管理的规范化和专业化,对过程进行严格的控制,同时完成所有工作安排,控制客观因素,完善各项规章制度,将管理做到有章可循,做好主观因素内容,包括流程、培训和责任等。智能变电站运维管理系统严格依照《智能变电站运行管理要求》,管理方法具有全面性、细致性、创新性和实际性等,并依据传统设施和智能设施的不同,对管理体系进行不断的完善和增补,最终形成现行的智能变电站规范体系。 (二)智能变电站运维管理系统的技术 智能变电站运维管理系统技术以远程控制为主,管理人员在计算机技术的基础上利用异地拨号等形式将计算机连接起来,利用计算机网络维护和管理变电站。远程控制的原理是运行程序启动时管理者与客户端权限一致,在服务端程序开启之时管理者极易能够采用客户端对服务器进行控制,此时客户端就起着超级客户的作用。数据传输的正确行使确保智能变电站远程维护的基础,TCP通信和ATM网络是系统数据可靠性的保障,因此,系统运行过程中,要重点对操作进行维护,为变电站的安全运行提供高安全系数的数据。 三、智能变电站运维管理系统的具体设计 (一)智能变电站运维管理系统的网络结构 智能变电站运维管理系统的架构为全分布式构架,将整个系统连接成网络,系统用户包括远程运行站和维护者以及制造商,系统用户也是主站,且主站能够直接接触到用户,是人机界面最优良的区域。子站由各个维护模块共同组成,整个子站与被维护对象联系紧密,因为,维护功能的实现主要子站来应用到维护对象上。 (二)智能变电站运维管理的系统软件结构 智能变电站运维管理的系统软件结构构造将系统功能和设备位置进行了整合,在节点上发散问题并进行求解。且智能变电站运维管理的系统软件结构的各个分布设施均设置了对应的维护代理,然后各个对应的维护代理由设备总代理来进行综合管理,最终获得决策。通常这种类型的代理是神经网络和专家系统,对于智能变电站运维管理的系统软件结构来说,设备的维护是最关键的问题,因此,在智能变电站运维管理的系统软件结构中,维护代理都设置了自己的问题解答库,对问题的描述采用规则形式,或者直接将问题分布到神经网络中,然后独立完成应完成的任务。 各个代理呈现的方式为高内聚松耦合的方式,高内聚是指维护代理不需要向其他代理求助,其自身就已掌握了关于问题求解的相关知识,松耦合是指智能变电站运维管理的系统能够在Agent状态和影响的基础上,将功能转变,具体表现在约束明显或者关联作用上,各个代理的高内聚和松耦合使智能变电站运维管理的系统具有较好的可靠性,且保障了良好的运行性能。 (三)智能变电站运维管理系统的智能维护 智能变电站运维管理系统的智能维护不仅需要先进的网络的支持,还需要被维护设施的支持,与传统的变电站运维管理系统不同,智

国家电网公司变电运维通用管理规定 第13分册 穿墙套管运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第13分册穿墙套管运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

前言.............................................................................................................................................. II 1运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2紧急申请停运规定 (1) 2巡视 (1) 2.1例行巡视 (1) 2.2全面巡视 (1) 2.3熄灯巡视 (1) 2.4特殊巡视 (1) 3维护 (2) 3.1标识维护、更换 (2) 3.2红外测温 (2) 4典型异常和故障处理 (2) 4.1穿墙套管炸裂(断裂) (2) 4.2穿墙套管渗漏油或过热 (2) 4.3穿墙套管末屏放电 (3)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本册是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第13分册《穿墙套管运维细则》,适用于35kV及以上变电站穿墙套管。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网青海电力。 本细则主要起草人:王鹏飞、段毅、祁连清、严文、隆朝东、周炜、谢湘宁、冯超、赵德祥、田生祥。

运维管理制度

运维管理制度 1定义 运维:为了保障软硬件产品正常运转而进行的维护。 日常维护:维护工程师为了防止系统出现问题做的日常性维护,比如内存清理、系统升级、杀毒检测等; 日常巡查:为了及时发现问题而做的定期巡查,新产品暂定为每天2次。 用户报障:使用者反馈的故障; 事件:导致系统不能正常运行的事情都是事件。 问题:反复发生的事件或者非常重要的事件,上升为问题,问题需要通过分析,找到处理方案,通过产品研发等系统性手段进行解决。 服务报告:含巡查报告、系统运行分析、总结等内容。 2组织架构及职责说明 运维体系目前为虚拟架构,人员跨各部门。主要岗位包括: 服务台:负责运维主动巡查、故障接报、预处理、工单下发等; 软件运维:目前由软件部指定专人负责,负责软件日常维护及故障处理、产品变更、发布。 硬件运维:由工程部指定专人负责;负责硬件日常维护及故障处理。 3软件/服务器日常维护制度 软件部指定专人负责服务器维护; 主要工作: 定期更新系统补丁; 定期更新病毒库,查杀病毒。 定期检查CPU、内存、磁盘占有率并维护。 经常更改系统管理员密码; 检查系统安全,比如是否多出超级管理员等

确保自己的电脑安全。 4现场硬件产品日常维护制度 每次现场巡检时,应清理维护传感器和设备; 对于EC和PH传感器应每个月清理重新安装,避免土壤结块。长期不浇水时,应将传感器取出置于水中。 5配置管理制度 工程施工完成,应向服务台提交配置清单及拓扑图等资料存档; 硬件更改后,应更新配置清单; 软件版本变化后,应更新配置清单。 6事件处理制度 6.1解决时效 不同的用户有不同的服务等级,同样的问题

变电运维工作管理办法试行

变电运维工作管理办法(试行) 1.总则 为切实改变、加强、提高变电运维各项工作质量,加强管理,维护工作秩序,提升工作效率,推动运维人员工作责任心、主动性、能动性,特制订《变电运维工作管理办法(试行)》,对变电运维人员值班纪律和各项工作进行规范,并作为绩效奖惩考核依据。请各变电运维班高度重视,认真执行,加强管理,积极督促变电运维各项工作落到实处。 2.岗位及工作分工 2.1管理人员 2.1.2班长工作职责:班长是运维班安全、技术、行政事务直接负责人,是本班安全生产第一责任人,全面负责本班安全、运行、技术、设备、基础资料、班组建设、文明生产、培训和绩效奖惩考核等工作。 2.1.3班长具体工作分工:(1)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统检查各班模块、流程应用及记录填写完成情况,并及时督促对存在问题进行整改完善。(2)每周星期二定期组织召开班务会,不定期召开民主管理生活会、绩效奖惩考核通报会等,并负责在纸质《班务综合记录》中进行详细记录。(3)负责每月3日前按照《甘肃省电力公司生产运维分析管理办法(试行)》、《XX 变电运维班XX月份生产运维分析报告(模版)》要求编写上月生

产运维分析报告,并同时上报运维部变电专工和变电运检室运维专责。 2.1.3技术员工作职责:在班长领导下,组织本班业务学习,认真执行上级有关安全生产的规定要求,严格执行各项规章制度,特别是“两票三制”,落实全班人员的岗位责任制。组织本班安全活动,学习安全文件和事故通报,参加本站重大、紧急缺陷、异常及特殊情况的专题分析和综合分析会议,参与本站发生障碍、事故的调查,吸取经验教训,结合实际,及时制定防范措施,做到安全“可控、在控、能控”。 2.1.4技术员具体工作分工:(1)每月5日前负责完成全班上月“两票”的收集、整理、装订、审核工作。(2)每月3日前负责完成缺陷报表的统计上报工作。(3)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统,掌握各种记录填写上传情况,及时发现问题督促指导整改完善。(4)组织本班生产业务学习,结合新设备、新技术应用推广,开展各种形式的现场培训工作,并负责运维班纸质及PMS2.0系统《培训记录(现场考问、技术问答、技术讲课)》填写。(5)参与实施标准化作业,负责检查、督促两票、两措、设备巡视维护工作。(6)参与较大的停电工作和较复杂倒闸操作的准备工作,负责审核两票、监护规范化操作,并对现场安全措施严格把关。(7)参与制定和实施控制异常、未遂和“三违”的措施,开展季节性安全大检查、专项安全活动和安全性评价、危险点分析工作。(8)组织或参与新、扩、改建工程的生产准备、验收、投产和主设备

网络运维管理制度

运维工作职责及制度 工作范围: 一、架构设计 为研发部门提供非代码方面的运维技术协助,并在产品开发初期或部署阶段与之共同设计产品运营方面的技术架构,以及架构运行程序和运维自动化软件开发。 二、运行监控 对线上生产环境中的服务器、交换机等各类设备以及关键程序运行状态进行7x24小时轮班人力监控,如果遇到运行故障能在5分钟内获得通知,并立即开展应急处理工作。三、数据维护 公司业务内的各种关系和非关系数据库中持久化存储的数据备份,并将备份数据从生产服务器保存到线下公司内部的存储器中并建立数据仓库。 为运营部门建立和维护运营数据“仓库”,并开发部份运营数据挖掘工具。 四、企业信息化建设 公司内部办公自动化设备的采购选型、维护、组装,以及协助行政或财务部对该类物品进行资产管理。办公网络系统组建,例如内部文件共享、邮件、IM等办公协同服务系统的组建和维护。 架构设计工作细则 由于不少公司的研发人员对数据库以及服务器架构方面不是很擅长,需要运维部DBA 和架构师协助进行产品研发初期或产品部署阶段的协助。主要工作要点如下: 一、数据库结构设计。数据库的分布式运算架构设计,例如读写分离;数据表的分 割存储,存储引擎的择优;数据表字段的类型及数值格式择优。 二、服务器架构设计。常见的有服务器网络分布,服务角色合并等等。 三、运维自动化工具开发,主要采用系统的Shell脚本或Python、C/C++语言,开发 常用的自动备份、监控警报等工具,减少人力成本,加强维护监管的精准度。

运行监控工作细则: 一、运行监控工作需7 x24小时不间断的对所有生产环境中的服务器、路由器以用服务端软件进行监控。 运维监控工作按每天24小时计算,由五名运维工程师每人轮班,假设为ABCDE五名员工,具体排班表见附件《运维轮排表》。 二、运维工作中监测到异常时需按以下流程来处理: 1. 记录详细的故障症状及相关输出信息 运维部会开发一套运维工作日志系统,用于记录每次故障的详情,以便日后对故障进行后续跟踪和职责过失判定。 2.进行应急处理 运维部与研发部双方会不断交涉更新汇总出一份常见故障应急处理方法的手册,以B/S 形式发放至每一位运维工程师。当出现突发故障时,运维工程师在记录下故障详情后,则按照该手册结合自己的技术经验来进行故障修复。 3.发布紧急维护通知 当故障在10分钟内无法恢复时,应属于紧急维护,需要对外发布维护公告。根据公司制度,运维工程师需先上报至运维部负责人,再由运维部负责人通知运营部负责人发布通知。 为了防止联系不上运维或运营部负责人以及公布发布专人,运营部需有权用运营部拟定的维护公告模板来发布紧急维护公告,但是由运维部发布的维护公告,需事后由运维及运营部负责人签字确认原因是有相关负责人联系不上。 4. 运维部开始进行后续技术处理直至问题解决 较复杂的故障处理工作在发布紧急维护公告之后,运维部负责人需组织运维工程师进行

运维制度规范

运维管理部运维制度规范为了规范公司运维管理部各项工作,使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,同时加强计算机设备的合理管理及日常维护,明确部门的职能职责和管理流程,提高工作效率,实现业务与技术的融合,现特制定统一的规范及标准,统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司技术体系以及运维工作的需要,由运维管理部制定本管理制度,并负责本管理制度的具体执行。 第一章网络管理 1.1公司内部的网络资源分配、组网策略及访问权限由运维管理部进行统一规划。 1.2网络地址、网络路由、访问控制等按照运维管理部的规范进行分配、设置、 管理和维护,不得随意变更。 1.3相关责任人必须记录保存完整的网络拓扑结构、网络设置、网络变更以及网 络连接的配置等描述性文件,应对各种网络设备的设置或设置文件进行定期备份、网络连接必须进行标识、以提高网络系统的可维护性。 1.4必须定时对已有的网络设备进行巡检,分析错误日志、网络流量信息等,以 保证网络系统的安全、稳定、高效的运行。 1.5网络通信故障或网络设备故障要及时申报处理,力争在最短的时间内恢复通 信服务。 第二章服务器管理 2.1对服务器系统扫描,及时关闭可疑端口和服务,经常查看服务器运行的日志,检查服务器系统资源的使用情况(硬盘、内存、CPU等),发现服务器运行情况异常及时记录。

2.2 管理员对服务器的管理员账户与口令严格保密、定期修改、以保证系统安全,防止对系统的非法入侵。 2.3 对服务器的数据实施严格的安全和保密处理,防止系统数据泄露、丢失和损坏。 2.4 不得随意在服务器上安装新的软件程序,如必须,需要进行安装前的病毒安全检测。 2.5 及时关注IT安全网站的病毒防治情况与提示,进行服务器安全参数的调整,避免服务器非法攻击。 2.6 在服务器部署实施之前进行上传文件的病毒检测工作,发现病毒及时的处理,保证服务服务器的运行环境安全。 2.7 对软件系统进行升级、更新补丁,或进行系统的程序重新安装,需要对重要数据进行备份处理。 2.8 及时的处理服务器软硬件运行的错误信息,对所有工作中出现的大小故障均要做详细的记录,包括详细的故障时间,故障现象,处理方法和结果并将相关的错误信息进行记录以便进行问题的定位。 第三章备份管理 3.1 服务器的数据必须进行备份操作,定期(每日或周)做好日志文件的备份工作,服务器内的重要数据做好不同介质的备份,确保系统故障第一时间进行快速数据恢复。 3.2 对备份服务器的备份日志文件进行检查,如备份不完全或失败,及时的进行重新备份。

变电站周期维护工作管理制度

变电站周期维护工作管理制度 变电站内的设备除应按照规程由专业人员根据周期进行试验外,运行人员还应按照本规定的要求,对有关设备进行定期的维护、测试和试验,以确保设备的正常运行。 1 基本要求 1.1 变电站投产、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台帐,备齐被备品备件和各种技术资料。 1.2按季节性特点及时做好防污、防汛、迎峰等各项工作。 1.3 每天交接班时除严格按照《交接班制度》规定的巡视内容进行巡视外,还应专项检查示温腊片、鼠药、消防器材、安全工器具、规程资料以及钥匙。 1.4综自站每天交接班时对后台机开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常信息,各种报表数据是否齐全 1.5 每次巡视设备时均应详细记录所有压力表计、避雷器泄露电流表计、主变温度计等数值。 1.6 与设备相关的维护工作必须在运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.7 各站应有站长或安全员负责,每月对全站设备的检修、试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2 变电站的定期维护工作 2.1 变电站的二次线、端子箱、机构箱应每季度进行一次检查、清扫,并给门轴、机械锁加注润滑油。 2.2 330kv断路器的气动机构应于每周一进行放水工作,并检查压缩机润滑油的油位及计数器。 2.3 设备的导流接头应按照《变电站设备接点运行规定》的有关要求进行测温。 2.4每季度应对蓄电池接头进行一次检查、清扫外壳。 2.5电磁操作机构的断路器每次合闸后均应测量合闸保险。 2.6 每年应对站内交直流熔断器、空开的容量进行一次全面核对。 2.7 每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.8 每年在雷雨季节前(四月底)对防汛设施进行一次全面检查。内容包括排水渠是否畅通、防汛设施是否齐全(沙袋、水泵、水管、雨鞋、手电、雨衣、应急灯、梯子、绳索等,手电电池是否充足,应急灯是否充电)、地基有无下陷、房屋有无渗水、屋顶及地面排水孔是否畅通,发现问题及时处理。 2.9 每年应对全站的电缆沟进行一次全面检查、清扫,对于有进水现象的应及时处理。每季度应进行一次防潮检查。 2.10 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查,雷雨季节雷雨过后应对厂房、土建设施进行检查,发现下陷等情况及时进行回填。 2.11 每季度对供水供暖设施及电机进行检查。 2.13 每月对防鼠设施进行检查,内容包括鼠药投放、孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.14 每月对备品备件进行检查补充。 2.15 每月对仪器仪表、安全工器具、接地线、低压工器具等进行检查,开启安全工器具的趋潮灯进行趋潮处理。 2.16 每月一日对全站所有的保护压板投退情况进行检查核对,各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.17 每月和每次大风过后全面检查一次断路器、瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱、机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 3 设备定期试验工作 3.1 每日应对变电站内中央信号系统进行试验,试验内容包括预告、事故音响及光字牌。综自站及集控站应每日对监控系统的音响报警进行试验。 3.2 有专用收发信设备的变电站,每天应进行高频通道的对试工作,并做好相应的记录(包括馈路负荷电流、直流母线电压、收信电压、发信电压以及天气情况、试验人),同时应注意装置信号灯指示是否正常,有无告警灯点亮,发现异常应及时上报。 3.3 每月一日应对事故照明系统进行试验检查,试验检查内容包括自动切换装置是否正常可靠、事故