拉西瓦水电站3号机组强励动作分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d410262404.html,

拉西瓦水电站3号机组强励动作分析

作者:秦会会白永福

来源:《山东工业技术》2014年第20期

摘要:拉西瓦水电站励磁系统采用瑞士ABB UN5000系列静止励磁系统,该系统跨接器的可恢复性设计,使拉西瓦水电站有效地规避了一次误强励事导致的励磁跳机事故,笔者就此次拉西瓦强励动作进行分析。

关键词:强励;跨接器;可恢复性

1 概述

拉西瓦水电站是黄河上游最大的电站,单机容量700MW水轮发电机组,电站设计总装机容量4200MW。发电机励磁方式为自并励,励磁电源取自发电机机端并联的励磁变压器,调节器采用瑞士ABB UNITROL 5000静止整流励磁系统,型号为A5S-0/U251-S4500,双自动通道互为热备冗余,每一通道含手动控制;正常停机采用逆变灭磁,转子过压及外部跳闸等非正常运行状态采用可控硅跨接器串联SIC非线性电阻灭磁;跨接器控制逻辑设计具有可恢复性,避免了不必要的励磁跳机事故。

2 强励动作

2014年10月29日07时29分,拉西瓦水电站监控上位机报“3号机组励磁系统强励”,励磁系统本体无任何报警,故障录波启动。此时,3号机并网运行,全厂及单机AGC模式未

投,运行人员对3号机未进行任何调频调压操作。

维护人员查看故障录波发现强励动作持续460ms,重要参数波形变化如图1:

如图1所示:红色坐标线是强励启动时刻t0,绿色坐标线是励磁电压励磁电流波形开始

变化时刻t1,约在强励启动前13ms。机端电压波形正常,相电压有效值变化范围9.240kV-10.810kV;励磁电流在t1时刻开始有交流分量,最大达到5253.51A;励磁电压在t0后基本都在

正半轴,最大772.34V、最小-312.83V;励磁变低压侧电流波形t1时刻起由水平方波变为类似线电压包络线的波头。强励过程波形几乎没有变化,直至强励结束,波形恢复至强励动作前。

维护人员对励磁系统进行了详细检查,着重检查了直流回路的绝缘及回路上的自动化元

件和重要控制板件。检查发现,灭磁电阻柜内的跨接器触发板上一10Ω的四环电阻鼓包,有

明显龟裂纹,测量该电阻阻值为11.3Ω,对比正常电阻阻值为12.4Ω,虽然阻值变化不大,但可以肯定其工作性能已经受到严重破坏,考虑到跨接器触发板的重要,需更换新的跨接器触发板。

3 原因分析