电力安全工作规程(水力机械部分)(试行)

1 总则

1.1为加强电力安全生产管理,规范各类工作人员的作业行为,保证人身和设备安全,防范安全事故,依据国家有关法规、行业标准、规范,结合公司实际,制定本规程。

1.2安全生产,人人有责,贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,树立“以人为本、安全发展”的理念。

1.3电气工作人员必须具备的基本条件:

一、具有执行安全规章制度的正确态度。

二、经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

三、具备必要的电气专业知识和安全生产技能,且按其工作岗位和工作性质,掌握本规程的全部或有关部分,熟悉《公司电力安全工作规程(热力和机械部分、水力机械部分)(试行)》的相关内容,并经考试合格。

四、掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护法(见附录1),特别要学会触电急救。

1.4电气工作人员安全教育和培训的基本要求:

必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考试合格后方可上岗。

对本规程应每年考试一次。调整工作岗及间断电气工作连续三个月及以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能重新上岗工作。

新参加和临时参加电气工作的人员(含管理人员、实习人员、外来人员等),必须经过安全知识教育培训并考试合格后,方可在专人监护下进入现场参加指定的工作,不得单独工作。

外来电气从业人员,应学习熟悉本规程,并经考试合格,方可参加工作。工作前,本单位有关人员应对其进行安全技术交底。

参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格,领导批准后,方可参加工作。

1.5电气设备分为高压和低压两种:

高压:设备对地电压在250V以上者。

低压:设备对低电压在250V及以下者。

1.6发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

1.7在实验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。

1.8本规程适用于公司系统电力热力生产的运行、维护、检修、实验、安装(技改)和调试等工作,其他单位和相关人员参照执行。

1.9各单位可根据现场情况制定补充条文或实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。但补充条文不得与本规程条文相抵触。

2 一般安全措施

2.1进入生产现场(办公室、控制室、保护室、电子设备间、值班室和检修班组除外),必须正确佩戴合格的安全帽。工作人员工作期间,必须佩带齐全并正确使用劳动防护用品。

2.2工作服不应有可能被转动的设备绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾。进入现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿裙子、短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋。辫子、长发必须盘在帽内。从事接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的工作服。

2.3电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带点设备。禁止未采取防触电措施就

进行与电气有关的工作。

2.4所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置,工作中不准将接地装置断开(拆除)。

2.5生产场所应有明显的逃生线路标识。工作人员应熟悉工作环境、存在的危险有害因素、预防控制措施及事故应急处置措施。

2.6工作场所应照明充足。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。

2.7在高度不足2.5m的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明和使用携带式电动工具等,应采用36V及以下安全电压。在金属容器内、特别潮湿或周围均是金属导体的作业场所,使用手提照明灯或行灯,应采用12V安全电压

2.8在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人放倒搬运,并与带电部分保持不小于表1的安全距离。

在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。

2.9凡在离坠落高度基准面2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。高处作业有关规定按照《电力安全工作规程(热力和机械部分、水力机械部分)(试行)》执行。登高工器具应定期检验,试验标准见附录2。

在带电区域作业,登高时应从指定的停电间隔上下,并设置“从此上下”标识牌。使用高空车、升降平台等应与带电设备保持不小于表1的安全距离,同时应做好防止触电坠落的安全措施。

表1 设备不停电时的安全距离

电压等级(KV)安全距离(m)

10及以下(13.8)0.70

20~35 1.00

60~110 1.5

220 3

330 4

500 5

2.10电气工具和用具应有专人保管,定期进行检验。严禁将不合格的电气工具和用具带到工作现场。使用工器具的有关规定,按照《电力安全工作规程(热力和机械部分、水力机械部分)(试行)》执行。

2.11遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火,同时立即汇报。严禁使用能导电的灭火器进行灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子等灭火。旋转电机灭发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。

发电厂和变电站控制室内应配备合格的正压式空气呼吸器,按规定使用,并定期进行试验,使其经常处于良好状态。

2.12在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

2.13在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后,方可进行。

2.14制(供)氢站、油区、氨区、燃气区域、蓄电池室等易燃易爆场所内的电气设备,应该照规范要求采用防爆型,上述区域内电气设备检修时,必须停电后方可进行。

2.15使用携带型火炉或喷灯的工作场所应通风良好,火焰与带电部分的距离:电压在10KV及以下者,不得小于1.5m;电压在10KV以上者,不得小于3m。不得在带电导线、带点设备、变压器、油断路器(油开关)附近将火炉和喷灯点火。

2.16在带电区域内的起重和运输工作,除应遵守《电力安全工作规程(热力和机械部分、水力机械部分)(试行)》有关规定外,还应与带电设备保持不小于表1的安全距离。使用吊车等起重机械时,车体应良好接地,作业过程应设专人监护。

作业前,工作负责人应对起重作业人员进行安全技术交底。

2.17雷电时,禁止在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试验。

2.18遇有五级以上大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。不得在带电杆塔上刷油、

除鸟窝,紧杆塔螺丝,检查架空地线(不包括绝缘架空地线),查看金具、绝缘子工作。

2.19室外变、配、输电区域不准有轻型建筑物、广告牌、横幅等,以防被大风刮至高压设备上。

3 高压设备工作的一般规定

3.1 电气设备的运行值班

3.1.1值班人员必须熟悉电气设备和系统。值班负责人还应有实际工作经验。

3.1.2高压设备符合下列条件的,可有单人值班:

一、室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者。

二、室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离,或装有远方操作机构者。

单独值班人员应具备实际工作经验,但不得单独从事修理工作。

3.1.3不论高压设备是否带电,值班人员均不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。

3.1.4室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰带电设备的,应设有明显标志的永久性或临时性隔离挡板(护网)。

3.1.5母线连接排或连接线已经连上母线,但出线或出线设备尚未安装完毕的待用间隔,其隔离开关(刀闸)操作传动机构应可靠闭锁。

3.1.6任何运用中的星型接线设备的中性点接地系统,必须视为带电设备。

3.2 高压设备的巡视

3.2.1经单位公布的允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。

3.2.2恶略天气下需要巡视室外高压设备时,应遵守下列一般规定:

一、雷雨天气,应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。

二、雷、雨、雪、雾(霾)天气,不得靠近支柱式绝缘子设备。

三、大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并佩带必须的防护用具(护目镜等)。

四、大雪、冰冻天气,应远离高压线,防止落冰或断线伤人。

五、大风时巡线,应注意导线的舞动情况,沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。

3.2.3高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。

3.2.4巡视配电装置进出配电室时必须随手将门锁好。

3.2.5配电室门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开。相邻配电室室内连同门应选用双向自由门,且不应上锁。

3.2.6配电室的钥匙至少应有三把,由运行值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行值班人员使用,其他可以借给许可单独巡视配电设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。

3.3 倒闸操作

3.3.1倒闸操作必须根值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。

3.3.2 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—母线隔离开关(刀闸)——控制电源的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉和隔离开关(经刀闸)。

高压电气设备均应加装防误闭锁装置,特殊情况下经单位主管生产的领导(總工程師)批准,可加机械锁。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。机械锁应一把钥匙一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。

防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间推出防误闭锁装置时,需经值长批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

3.3.3 倒闸操作必须由两名熟悉设备的人员执行,其中一个监护。

重要或复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。

3.3.4 就地操作断路器)(开关)和隔离开关(刀闸)时,操作人员应做好事故预想,选择合适的位置进行;远方操作时,现场人员应与被操作设备保持安全距离。

采用电动机构拉合隔离开关(刀闸)后,应停用隔离开关(刀闸)操作能源。

3.3.5 手车断路器拖出仓外后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔应用专用器具封闭。

3.3.6 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。

雨雪天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。

雷电天气时,禁止进行倒闸操作。

3.3.7 装卸高压熔断器(保险),应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

3.3.8 断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,重合闸装置必须停用。

3.3.9 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

3.3.10 发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备电源,但事后必须报告。

3.4 高压设备上工作的安全措施分类

3.4.1 在运用中的高压设备上工作,分三类:

3.4.1.1 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

3.4.1.2部分停电工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

3.4.1.3 不停电工作系指:

一、工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。

二、许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

3.4.2 在高压设备上工作,应至少由两个人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

4 保证安全的组织措施

4.1 在电气设备上工作保证安全的组织措施

4.1.1 工作票制度

4.1.2工作许可制度

4.1.3 工作监护制度

4.1.4 工作间断、转移和终结制度。

4.1.5 操作票制度

4.2 工作票制度

4.2.1 在电气设备上工作,应执行工作票制度。各单位每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训,经考试合格后,以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。

4.2.2 填用电气第一种工作票(见附录3)的工作为:

一、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

二、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

三、其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

4.2.3 填用电气第二种工作票(见附录4)的工作为:

一、带电作业和在带电设备外壳上的工作。

二、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

三、二次接线回路、计算机监控系统的工作,无须将高压设备停电者。

四、转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。

五、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

六、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作。

七、在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟、配电室、控制室、蓄电池室等区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,无须将高压设备停电者。

4.2.4 工作票可采用票面合一的方式(见附录5)。

4.2.5 各单位应编制需要填用工作票的具体工作任务清单,经单位主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。

4.2.6 继电保护、安全自动装置的工作,除填用工作票外,对重要设备,特别是复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,还必须填用继电保护安全措施票(见附录6)。

各单位应编制填用继电保护安全措施票的工作任务清单,规定填票人、操作人、监护人、审批人的资格、权限,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。

4.2.7布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。

4.2.8 工作票的填写与签发:

4.2.8.1 工作票一般由工作票签发人填写,签发时应将工作票全部内容向工作负责人交代清楚。也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人作详细交代。

4.2.8.2 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作许可人不得签发工作票。

4.2.8.3 纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。微机工作票管理系统必须具备自动过号功能。

4.2.8.4 纸质工作票应使用钢笔或签字笔填写,一式两份,应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。并在修改处加盖修改人章。设备名称、设备编号、压板(连接片)、插头、操作动词不准涂改。每张工作票的改字不得超过3个,否则用重新填写。

4.2.8.5 实施具体检修任务前,应分析、辨别工作任务全过程可能存在的危险点,并制定风险控制措施,填入工作票。

危险点分析由工作票签发人或者工作票组织,全体工作班成员参加。危险点分析应从防止人身伤害、设备损坏、环境污染等方面考虑,涵盖工作任务的全过程。

4.2.8.6用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,有工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。

两份工作票中的一份应保存在工作地点,有工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、工作负责人、许可开工时间记入值班记录薄及工作票登记薄中。

4.2.8.7工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,进单位主管生产的领导批准的车间专业工程师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。

4.2.8.8合同期一年及以上承担发包单位检修、维护、施工、安装任务的承包单位的有关人员,符合本规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人,但发包单位必须对其进行培训,经考试合格后方可取得相应资格,并予以书面公布。

4.2.8.9临时承担发包单位大小修、临故修任务的发电单位、电力检修单位的有关人员,符合本规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人,人员名单由承包单位提供,发包单位必须对其进行培训,经考试合格者取得相应资格,并予以书面公布。但工作票签发时,必须实行“双签发”

制度,承包单位工作票签发人签发后,发包单位的工作票签发人必须再次审核、签发。

4.2.9工作票的使用

4.2.9.1一个工作负责人只能发给一张工作票。

4.2.9.2可以填用一张工作票的工作项目:

一、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。

二、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可一填用一张工作票。

三、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以填用一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行时,工作票可以发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。

若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。

4.2.9.3事故抢修工作(只生产主、副设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。

预计抢修工作时间超过4h,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。

对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按本规程要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簙。

4.2.9.4需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,原工作票签发人应将变更情况通知工作许可人,在工作票“工作负责人变更”栏内填写离去和变更后新的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。

4.2.9.5工作结束前如遇下列情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续:

一、部分检修的设备将投入运行时。

二、值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时。

三、必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

4.2.9.6第一种工作票应在工作前一日交给运行值班人员。可直接送达或通过网络传送。当日消除缺陷的工作票应在开工前1h交给运行值班人员。

第二种工作票可在进行工作的当天预先交给运行值班人员。

4.2.9.7工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。

4.2.9.8建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时工作票发给监护人,但所有安全措施必须事先向全体工作人员交代清楚。

4.2.10工作票的有效期与延期。

4.2.10.1第一、二种工作票的有效时间,已批准的检修期为限。

4.2.10.2工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前2h向工作许可人申明理由,办理延期手续。

两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

4.2.10.3延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

4.2.11工作票所列人员的基本条件。

4.2.11.1工作票签发人必须具备下列条件:

一、熟悉设备系统及设备性能。

二、熟悉本规程、检修制度及运行规程的有关部分。

三、掌握人员安全技术条件。

四、了解检修工艺。

五、经专门考试合格。

4.2.1 1.2工作许可人应由运行值班负责人(单元值得正、副单元长、机组长,非单元制的运行班长、副班长)担任,有能力正确执行、检查安全措施的独立值班人员亦可担任,但只能担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人,并经专门考试合格。

4.2.11.3工作负责人应由在业务技术和组织能力上均能胜任工作任务,并能保证工作安全和质量的人员担任。实习人员不能担任工作负责人。工作负责人必须具备下列条件:

一、熟悉本规程的有关部分。

二、掌握检修设备情况(如结构,性能等)和与检修设备有关的系统。

三、掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

四、经专门考试合格。

4.2.1 2工作票所列人员的安全职责。

4.2.12.1工作票签发人的安全职责:

一、确认工作是否必要和可能。

二、确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善。

三、确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好,能否胜任所承担工作。

四、经常到现场检查工作是否安全的进行。

4.2.12.2工作负责人(监护人)的安全职责:

一、正确安全地组织工作,对工作人员给予必要指导。

二、工作前对工作班成员交代工作任务及工作的危险点、安全措施和注意事项,督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名;结合实际对工作班成员进行安全思想教育。

三、督促、监护工作班成员遵守本规程。

四、检修工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况,是否达到全过程安全检修工作条件,是否符合现场实际。

五、确认工作班成员精神状态是否良好,工作班成员变更是否合适。

4.2.12.3工作许可人的安全职责:

一、审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,是否符合现场条件;对工作票所列内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求其做详细补充。

二、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

三、检查检修设备与运行设备是否已隔断,停电设备有无突然来电的危险。

四、会同工作负责人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行,具体指明检修设备系统的实际隔离措施,向工作负责人现场证明设备系统已确无电压。

五、根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间。

4.2.12.4值班负责人的安全职责:

一、接受工作票。

二、审查工作的必要性。

三、审查工作票所列工作负责人、工作票签发人是否具备资格。

四、审查工作任务内容是否填写详细、清楚,设备名称和设备编号是否正确,工作地点是否明确。

五、审查计划工作时间是否超过批准的检修时间。

六、审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备。

4.2.12.5值长的安全职责:

一、审查工作的必要性。

二、审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备。

三、根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间。

4.2.12.6工作班成员的安全职责:

一、工作开工前,熟悉工作任务及工作的危险点、安全措施和注意事项,学习后在工作票相应栏内确认签名。

二、执行本规程有关要求和现场安全措施。

三、互相关心工作安全,监督工作班其他成员遵守本规程、执行现场安全措施。

4.2.13在禁止明火区等防火重点部位的动火作业,除必须的办理工作票外,还应办理动火工作票。

4.3 工作许可制度

4.3.1工作许可人在完成现场的安全措施后,还应完成下列许可工作,工作班方可开始工作:

一、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,验明检修设备确无电。

二、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

三、与工作负责人在工作票上分别确认、签名。

4.3.2工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行、接线方式。若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意,必要时重新布置安全措施、重新办理工作票。

4.3.3工作人员不得擅自扩大工作内容。确需扩大工作任务时,若新增工作任务的检修期限在工作票批准期限内,且不需要变更或增加安全措施的,应经工作票签发人同意,由工作负责人通过工作许可人许可,按照要求在工作票上增填工作地点和工作内容后,方可扩大工作内容。

新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施者,必须签发新的工作票,并履行工作许可手续。

4.4 工作监护制度

4.4.1完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班成员交代工作内容、成员分工、现场安全措施、带电部位和其他注意事项,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开工。

工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。

4.4.2所有工作人员(包括工作负责人),不需单独留在高压室内和室外变电站高压设备区内。

若工作需要(如测量极性、回路导通试验等),且现场设备具体情况允许时,可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前对其详细交代有关安全注意事项。

4.4.3工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。

工作票签发人或工作负责人,应根据现场的全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监护和批准被监护的人数。

专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

4.4.4工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。

若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人更新工作负责人,履行变更手续。两个工作负责人应做好必要的交接。

4.5 工作间断、转移和终结制度

4.5.1工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍有工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点。

次日复工时,工作负责人必须事前重新检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。

4.5.2在未办理工作票终结手续以前,运行值班人员不准将检修设备合闸送电。

在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先将工作班全班人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气部门负责人,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:

一、拆除临时遮栏、接地线和标志牌,恢复常设遮栏,设置“止步高压危险”标志牌。

二、必须在所有通路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

4.5.3检修工作终结前,设备若需送电试运,应遵守下列一般规定:

一、应履行设备试运申请手续,工作负责人提出试运理由和要求。

二、全体工作人员撤离工作地点。

三、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、标志牌和检修自理的安全措施,恢复常设遮栏。、

四、工作负责人和运行值班人员应进行全面检查,确认符合送电条件后,由运行值班人员进行送电试运。

五、试运后尚需继续工作时,应重新布置安全措施,并履行工作许可手续。

六、如试运后需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

4.5.4 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行值班人员在开工前一次做完,不需办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交代带点范围、安全措施和注意事项。

4.5.5 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应事先检查,待工作人员撤离工作地点后,再向运行值班人员交待所有项目、发现及解决的问题、实验结果、遗留问题和能否投运等,并与运行值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件、是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。

4.5.7 已结束的工作票,保存期应为六个月。

4.6 操作票制度

4.6.1电气操作除下列几项任务外,其他必须填用操作票(见附录7)

1.事故处理。

2.拉、合断路器(开关)的单一操作。

3.拉开单一的接地开关(接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组接地线。

4.单一保护压板(连接片)

4.6.2 下列项目必须填入操作票内:

一.应拉合的断路器(开关)/隔离开关(刀闸)、接地开关(接地刀闸

二.检查拉合后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地开关(接地刀闸)的位置.

三.验电,拆装接地线。

四.安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器。

五.切换保护回路和安全自动装置。

六.检验是否无电压等。

七.进行倒符合或解、并列操作后,检查相关断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的位置及符合分配情况。

八.进行停送电操作时,应拉合隔离开关(刀闸),手开式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。

九.设备检修后合闸送电前检查送电范围内的接地线已拆除、接地开关(接地刀闸)已拉开。

4.6.3为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票,如果填用同一操作票,每接一次操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,不得将未下达操作指令的操作内容一次模拟完毕。

4.6.4各单位应编制填用操作票的具体电气操作任务清单,并明确必须经值长、值班负责人审批的操作任务清单,以及操作监护等级和相关的操作人、监护人名单,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。

4.6.5完成操作任务后,值班负责人必须在值班记录薄内做好详细记录。

4.6.6操作监护等级。

4.6.6.1双监护操作:110kv及以上变压器停送电操作任务。

4.6.6.2单监护操作:双监护操作以外的所有填用工作票的操作任务。

4.6.6.3无监护操作:不需填用操作票的操作人物,可以进行单人操作,但操作人必须具备相应的能力。4.6.7操作人、监护人资格。

4.6.7.1双监护操作任务:第一监护人应为主值班人员及以上岗位人员,第二监护人员应为值班负责人或熟悉电气系统、运行方式的电气运行管理人员。

第一监护人职责:履行本规程有关操作要求,对其操作正确性负责。

第二监护人职责:监护操作人、第一监护人正确履行本规程有关操作要求,对其正确性负责。

4.6.7.2机、炉启停,发电机解、并列和涉及俩个以上电气系统的操作等任务,一般应由正值班员为操作人,值班负责人为监护人。

4.6.7.3其他操作任务一般由福值班员为操作人,正值班员为监护人。

4.6.8操作票的填写。

4.6.8.1操作票应由操作人填写,监护人和值班负责人、值长对操作票的操作危险点、安全措施和注意事项及操作项目分别进行审核并签名。

4.6.8.2纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每张操作票的编号应是唯一的。微机操作票管理系统必须具备自动过号的功能。

4.6.8.3纸质操作票应用钢笔或签字笔填写,字迹工整、清楚,应正确填写设备名称和设备编号以及正确的操作术语。设备名称和设备编号与现场实际相符。

设备名称、编号、压板(连接片)、插头、有关参数和终止符号、操作动词如“拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”、“停”、“送”等不得涂改。有其他个别错、漏字需要修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,在修改处加盖修改人章。每张操作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。

使用微机操作票管理系统办理操作票时,系统应能提供修改人的修改记录。

4.6.8.4每张操作票只能填写一个操作任务。

4.6.9监护人为值班班负责人以及操作预告由值长发布的操作票,必须经值长审批。

4.6.10操作预告由值长发布,值班负责人接受,或由值班负责人发布,操作人、监护人接受。发令人发布操作预告语前必须冠以“操作预告”。受令人应将操作预告记入值班记录,并向发令人复诵一遍,复诵时必须冠以“重复预告”,得到发令人同意后生效。

发布和接受操作预告必须使用正规操作术语和设备名称、设备编号,语言清晰、准确,做到明确操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态。使用电话发布操作预告,发令人应先和受令人互报姓名。发布操作预告和接受操作预告的全过程均应录音,并做好记录。

4.6.11值班负责人应根据操作预告、工作票或停、送电申请单要求,向操作人和监护人交代操作任务,交代危险点、安全措施和注意事项。

监护人应与操作人一起,结合值班负责人交代的操作任务、危险点、安全措施和注意事项,对操作任务全过程进行危险点分析。

4.6.12正式的操作命令油值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用电话发布命令,发令人应先和受令人互报姓名。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。

操作人员对指令有任何疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

4.6.13在进行操作任务的实际操作前,应先在模拟图版上进行核对性的模拟预演,无误后,在进行设备操

作。

4.6.14实际操作中一份操作票应由一组操作人员操作,监护人手中只能持一份操作票。操作人和监护人面向被操作设备的名称和编号,按所唱内容独立的、并用手指点这一步操作应动部位后,高声复诵。监护人确认操作人复诵无误后,发出“对,执行”的操作命令,操作人方可操作。监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作步骤“已执行”栏内画沟。机组并列、解列、机炉启停、重要辅机启停等操作均应在操作时间栏内详细记录操作时间。

4.6.15 操作过程中应按照操作危险点、安全措施和注意事项的顺序执行。严禁操作项目与与检查项一并打“√”严禁并项、倒项、越项、填项操作。

4.6.16 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人或值班调度员报告,弄清问题后方可继续操作,不得擅自更改操作票,不得随意接触闭锁装置。

4.6.17 操作中途不得换人,操作人、监护人不得做与操作无关的事情。严禁监护人未下令,操作人就开始操作。

4.6.18 监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其他工作。严禁监护人动手操作。

4.6.19 检查电气设备操作后的位置时,应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生变化,方可确认该设备已操作到位。

4.6.20 操作过程中因调度指令变更,最后几项操作不执行,则应在已操作完项目的最后一项栏内盖“已执行”章,并在备注栏说明“调度指令变更自××项起不执行”;对多张不执行的操作票,应在次页起每张操作票的操作任务栏盖“未执行”章。

4.6.21 操作过程中发现操作票有问题,该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏注明“本操作票有错误,自××项起不执行”;对多张操作票,应在次页起每张操作票的操作任务栏盖“作废”章,然后重新填写操作票再继续操作。

4.6.22 全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等。监护人在操作票的“疑问”号上盖“已执行”章。并在操作票上记录操作终了时间后交值班负责人,值班负责人向值长汇报操作任务已完成。

4.6.23 操作票保存期应为六个月。

5 保证安全的技术措施

5.1 在电气设备上工作保证安全的技术措施

5.1.1停电

5.1.2验电

5.1.3装设接地线或合上接地开关(接地刀闸)

5.1.4 设置标志牌和装设遮栏。

上述措施由运行值班人员或有权执行操作的人员执行。

5.2停电

5.2.1工作地点必须停电的设备如下:

一、检修的设备。

二、与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表2规定的设备。

三、在35V及以下的设备上进行工作,上述安全距离虽大于表2的规定,但小于表1的规定,同时又无安全遮拦措施的设备。

四、带电部分在工作人员后面、两侧或上下,且无可靠安全措施的设备。

表2 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离

电压等级(KV)安全距离(m)

10及以下(13.8)0.35

20~35 0.60

60~110 1.50

220 3.00

330 4.00

500 5.00

5.2.2将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星型接线设备的中性点,必须视

为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸)。

移动式断路器(开关)应拉至检修位置,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将设备各侧断开防止向点点检修设备反送电。

5.2.3断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作能源,隔离开关(刀闸)操作机构必须可靠闭锁

(锁住)。

5..3验电

5.3.1 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线各侧各相分别验电。验电前,应先在有点设备上进行试验,确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经运行值班负责人许可。

5.3.2 高压验点必须带绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体语言点设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。

5.3.3对无法直接进行验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电指示装置指示的变坏进行综合判断。

5.3.4表示设备断开、允许进入间隔的信号和经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

5.4 装设接地线

5.4.1 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接地电容器的中性点应接地,串联电容器及整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳亦应放电。

5.4.2 对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的,均应装设接地线或合上接地线开关(接地刀闸),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时人符合安全距离的规定。

5.4.3 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线或接地开关(接地刀闸)数量。检修长度在10m及以下的母线,可以只装设一组接地线或合一组接地开关(接地刀闸)。在门型架构的线路测进行停电检修,如工作地点与所装接地线(接地开关)的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线或合接地开关(接地刀闸)

5.4.4检修部分若分为几个在电器上不想连接的部分,如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段,则各段应分别验电接地短路。接地线(接地开关)与检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。降压变电站全部停电时,应将各个可能来电测部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或和接地开关(接地刀闸)

5.4.5在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定部分,这些部分的油漆应刮去,并设置接地端标志。所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。

5.4.6装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。

5.4.7装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好;拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。拉和接地开关(接地刀闸)后,必须对实际位置进行确认。

5.4.8 接地线应用要求,多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。接地线在每次装设以前应经过详细检查,无断股、绞线松股、夹具断裂松动、护套破损等缺陷,损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。

接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

5.4.9高压回路上的工作[如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触],需要拆除全部或部分接地线后方能进行工作者,如:

一、拆除一相接地线。

二、拆除接地线,保留短线路。

三、将接地线全部拆除或拉开接地开关(接地刀闸)。

上述工作必须征得运行值班负责人的许可(根据调度员命令装设的接地线或合上的接地开关(接地刀闸),必须征得值班调度员的许可),方可进行。工作完毕后应立即恢复。

5.4.10每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。

5.4.11装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸),应做好记录,交接班时应交代清楚。

5.5 设置标志牌和装设遮栏

5.5.1在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置“禁止合闸有人工作”标志牌。

如果线路上有人工作过,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸线路有人工作”标志牌,标识牌的设置应按调度员的命令执行。

5.5.2部分停电的工作,安全距离小于表1规定距离以内的未停电设备应装设临时遮拦。临时遮拦与带电部分的距离,不得小于表2的规定数值。临时遮拦可用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并设置“止步高压危险”标志牌。

35KV及以下设备的临时遮拦,如因工作特殊需要,可用绝缘隔板与带电部分直接接触。但此种隔板必须具有高度的绝缘性能,并符合附录8的要求。

5.5.3在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上设置“止步高压危险”标志牌,并在相邻带电间隔屏前后设置运行标志。

5.5.4高压开关柜内手车断路器拉出后,隔离带电部的挡板封闭后禁止开启。对封闭挡板进行活动试验需要开启时,工作人员与带电部位的距离不得小于表2的规定。

5.5.5在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上设置适当数量的“止步高压危险”标志牌,标志牌必须朝向围栏里面。

5.5.6在工作地点设置“在此工作”标志牌。

5.5.7在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,设置“止步高压危险”标志牌。此项标志牌在运行值班人员的监护下,由工作人员设置。在工作人员上下用的铁架和梯子上应设置“从此上下”标志牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应设置“禁止攀爬高压危险”标志牌。

5.5.8严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦、接地线和标志牌。

5.5.9装设的临时遮栏、设置的标志牌应牢固。

6 线路作业时发电厂的安全措施

6.1线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定人员的命令执行。严禁约时停、送电。停电时,必须先将该线路可能来电所有短路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车断路器应拉至检修位置,验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸,线路隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸线路有人工作”标志牌。

6.2电网调度线路作业时,运行值班负责人应将调度提供的线路停电检修工作内容及发电单位内安全措施的执行和拆除情况记入值班日志。

6.3单位内部调度线路作业时,运行值班负责人必须将停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名。工作地点和工作任务记入值班日志。

工作结束时,运行值班负责人应得到工作负责人的竣工报告,确认所有工作组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与值班日志核对无误后,方可下令拆除发电单位内的安全措施,向线路送电。

6.4当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的书面申请方可停电,并做好安全措施。恢复送电,必须接到原申请人的书面通知后方可进行。

7 发电机、高压电动机的检修与维护

7.1 检修发电机、高压电动机应填用第一种工作票。

7.2发电单位机组停电检修,只需第一天办理开工手续,以后每天开工时,应由工作负责人检查现场,核对安全措施。检修期间,工作票始终由工作负责人保存。工作全部结束,再同一机组、同一电压等级的几个电动机上依次工作时,可填用一张工作票。

7.3检修发电机(励磁机)必须做好下列一般安全措施:

一、断开发电机的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、和励磁开关。发电机出口无断路器(开关)时,应将与其直接连接的主变压器、高压厂用变压器、脱硫变压器、励磁变压器等全部设备的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)从各方面断开。

二、待发电机完全停止后,在已断开的各断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手、按钮、机组的启动装置、同期并列装置和盘车装置的操作把手上设置“禁止合闸,有人工作”标志牌。计算机监控系统中的相应设备应为禁操状态。

三、若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源必须断开,并设置“禁止合闸,有人工作”标志牌。

四、断开断路器(开关)隔离开关(刀闸)的操作能源,并设置“禁止合闸,有人工作”标志牌。

五、将电压互感器从高低两侧断开。

六、在发电机和断路器(开关)间或发电机定子三相出口处(引出线)验明无电压后装设接地线或合上接地刀闸。

七、检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前应将检修发电机的中性点分开。

八、检修机组装有CO2.或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置勿动的必要措施。

九、检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门,应采取措施保证风门不能关闭,以防窒息。

十、发电机冷却系统的全部冷切介质(包括水和氢气)应从各方面隔离。氢冷机组还应置换排氢合格,采取彻底的隔离措施,加装堵板或拆除跨接管。

7.4转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。

禁止在转动着的发电机定子回路和与其直接连接的设备回路上的工作。

7.5测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300MA的以上的绝缘柄。

7.6在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的人员担任,并遵守下列一般规定:

一、注意防止衣服、擦拭材料及随身物件被设备挂住,扣紧袖口,发辫应在帽内,禁止戴手套,做好防滑等措施。

二、工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两级或同时接触一级与接地部分。不能两人同时进行工作,必须一人工作一人监护。

三、应戴耳罩或耳塞,吹清碳粉时应戴防护眼镜和口罩。

四、应填用第二种工作票,运行值班人员应采取保证安全的有效措施。

7.7检修高压电动机和启动装置时,应做好下列一般安全措施:

一、断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),手车断路器应从成套配电装置内拉出至检修位置,并确认隔离挡板以封闭,断开操作能源,经验明确无电压后装设接地线或合上接地开关(接地刀闸),或在隔离开关(刀闸)间装设绝缘隔板。电动机有独立供电的变频器或有其他软启动装置时,还应断开变频器和软启动装置的操作电源。

二、在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手(或按钮)上设置“禁止合闸,有人工作”标志牌。

三、拆开后的电缆头必须三相可靠短路接地。

四、做好防止被其带动的机械(水泵、空气压缩机、应风机等)引起电动机装置转动的措施,并在阀门上设置“禁止操作,有人工作”标志牌。

五、断开电动机电加热装置电源,带慢传装置或内润滑油系统的还应断开慢传装置和油泵电机的电源。

7.8发电机抽穿转子,更换定转子线棒,拆换转子护环、滑环的工作应进行全面的危险点分析,制定专项安全、技术、组织措施,审批后执行。

7.9发电机抽、穿转子工作应遵守下列一般规定:

一、行李和其他起重工具必须经检验合格,使用前全面检查,行车限位、制动装置等应可靠。

二、抽、穿转子过程中影采取措施,防止转子风叶刮碰定子铁芯。

三、进入定子堂的工作人员应穿专用工作服,如连体服和软底工作鞋,严禁携带其他物件,严禁踩踏端

部绕组及绝缘引水管等部件,携带工具应做好防脱落措施。

四、支撑点的位置应设置准确,支撑点应牢固。

7.10更换发电机定、转子线棒工作,打槽楔时应采取措施防止误伤铁芯;焊接绕组接头必须做好防隔离防护措施,防止考坏绕组主绝缘;引出线包绝缘时严禁烟火,操作人员应使用必要防护用品,并有人监护。

7.11拆除发电机转子护环、滑环工作,采用气焊加热时应有有经验的人员操作,均匀加热。工作人员应带手套,防治烫伤。

作业现场应设独立作业区设置消防器材,并有人监护,禁止无关人员入内。

7.12氢冷发电机拆卸氢冷器和手孔门、人空门前,必须确认置换排氢合格,压力已释放干净,严禁带压力拆卸螺栓,盖板。

7.13禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上工作。

7.1电动机的引出线和电缆头以及外露的部分均应装设牢固可靠的护罩。

7.2电动机及启动装置的外壳均应接地,禁止在运动中的电动机的接地线上进行工作。

7.3工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或启动装置时,应收回全部工作票并通知相关检修人员后,

方可送电。

7.4对电机进行干燥作业时,应有防火措施。

8 变压器,断路器的检修与维护

8.1 冲氮的变压器未经充分排氮,严禁人员入内。

8.2 在变压器油箱内工作,应保持通风,使用便携式防爆照明灯具(安全电压),并设专人监护。

8.3在运行中的变压器气体继电器上取气或取变压器油样,必须一人操作一人监护。操作人员与带电体的安全距离应符合本规程5.2.1条的规定。

8.4大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,储油和油处理现场应平整、清洁,远离电缆沟,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。

放油、滤油、注油前,应检查管道、阀门、滤油机、储油设备等无渗漏,储油设备应可靠接地。

8.5 变压器吊芯或吊罩工作,应有专人指挥,制定专项安全、技术、组织措施,审批后执行。

吊芯或吊罩应起落平稳。吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上应放在大油盘内或干净的支垫物上。松下起吊绳索前,不得在子上进行任何作业。采用吊罩方式检查变压器芯子时,在未移开外罩或未做可靠支撑前,不得在芯子上进行任何作业。

8.6 焊接变压器附件,应放尽残油,运至安全地点,严格按照注油容器焊接工作要求进行。

8.7焊接变压器引线,应采取绝热和隔离措施,并配备足够的消防器材。

8.8对充油变压器的微小渗漏进行补焊,除执行动火工作票制度外,还应遵守下列一般规定:

一、变压器顶部应有开启的孔洞。

二、焊接部位必须在油面以下。

三、应采用断续的电焊,严禁火焊。

四、焊点周围的油污应清理干净。

五、应采用可靠的防火措施,备足消防器材,工作前向作业人员进行安全技术交底。

8.9调整、检修断路器(开关)设备及传动装置,必须采取可靠措施防止开关意外脱扣,作业人员应避开可动部分的动作空间。

液压、气动及弹簧操作机构,严禁在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。

放松或拉紧断路器(开关)的返回弹簧及自动释放机构弹簧,应使用专用工具,不得快速释放。

8.10操作分合断路器(开关),应事先通知附近作业人员,特别是高处作业人员。

8.11凡可慢分慢合的断路器(开关),初次动作时不得快分快合。空气断路器(开关)初次试动作,应从低气压做起。工作人员与被试断路器应保持一定的安全距离或采取防护措施。

8.12调整断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及安装引线时严禁攀登套管绝缘子,爬梯禁止搭在绝缘子上。

8.13断路器(开关)、隔离开关(刀闸)检修时,在隔离刀刃及动触头横梁范围内不得有人作业。必要时应在隔离开关(刀闸)可靠闭锁后方可进行工作。

9 SF6电气设备的检修与维护

9.1装有SF6设备的配电装置室,必须装设强力通风装置。抽风口必须设置在室内底部,排风通道不能与电缆沟共用,排风口不得直接朝向可能有人的场所或通道。

9.2 SF6配电装置室的排风机启停开关应设置在门外,SF6配电装置室的门外及SF6配电室下方电缆沟的入口处必须设置“注意通风”的指令标志及“安全须知”文字标志牌。

9.3在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时必须保持通风系统在运行状态,并避免SF6气体泄漏到工业区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。

户外设备充装SF6气体时,工作人员应在上风方向操作。

9.4 SF6新气应完全符合标准。新气到货后应按有关规定进行验收,复核、检验合格后方准使用。SF6新气标准见本规程附录9。

在气瓶内存放半年以上的SF6气体,使用前应先检验其水分和空气含量,符合标准后方准使用。

9.5SF6电气设备投运前,应检查设备气室内SF6气体水分和空气含量。

设备运行后每三个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检查一次含水量。SF6气体有明显变化时,应及时请专业机构进行复核,并采取必要的安全防护措施。

9.6主控制室与SF6配电装置室间应采取气密性隔离措施。SF6配电装置室与其下方电缆沟相通的孔洞必须进行封堵。

9.7在SF6配电装置室低位区,应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄露警报仪。在SF6配电装置室的门外和室内通道均应装设报警仪显示器,有关仪器应定期检验,确保完好。

9.8工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量。巡视和检修工作中应保持通风,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,禁止独自进入从事检修工作。工作人员不准在SF6设备防爆膜附近长时间逗留。

若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。

9.9进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作前,除进行必要的通风外,还应检测含氧量(不低于19.5%)和SF6气体含量,合格后方准进行。

9.10设备解体检修前,必须对SF6气体进行检验,根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员应根据需要着装并佩戴防毒面具。打开设备封盖后,检修人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具和防护手套。

9.11设备内的SF6气体不得向大气排放,应采用净化装置回收,经处理合格后方准使用。

设备抽真空后,用高纯氮气冲洗3次,压力为9.8×104Pa(1个大气压)。将清出的吸附剂、金属粉末等废物放入20%NaOH水溶液中浸泡12h,用塑料布包后深埋,深度应大于0.8m,地点选在野外边远地区、下水处。

9.12从SF6气体钢瓶引出气体时,必须使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8×104Pa(1个大气压)时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽,防止气体泄漏。

9.13SF6设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用丙酮等擦拭干净。

9.14进行气体采样和处理一般渗漏时,应戴防毒面具并进行通风。

9.15佩带防毒面具或氧气呼吸器的工作人员应经专门培训和体检合格。

9.16检修结束后,检修人员应立即清洗身体,用过的工器具,防护用具应立即清洗干净后保存。严禁穿戴防护用品随意走动。

9.17SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光暴晒,并不得有水分或油污粘在阀门上。

搬运时,应轻装轻卸。

9.18未经检验的SF6新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分别存放,不得混淆。

10 母线的检修与维护

10.1检修母线,必须做好下列一般措施:

一、断开母线上所有隔离开关(刀闸)(又跌落式熔断器的应拉开熔断器),断开上述隔离开关(刀闸)的操作能源。

二、在母线上挂接地线或合上接地开关(接地刀闸)。当母线超过10m时,应适当增加接地线(接地开关)的组数。

三、在母线上所有隔离开关(刀闸)(跌落式熔断器)操作把手上设置“禁止合闸有人工作”标志牌。

四、在工作区域应装设围栏,并向内设置“止步高压危险”标志牌,向外设置“在此工作”标志牌。

10.210KV及以上升压站(配电室)进行扩建时,新架设的母线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应可靠接地,并保证安全距离,安全距离不够时应采取隔离措施。已就位的母线应接地或屏蔽接地。10.3拆除有张力的软导线时应徐徐释放,严禁突然释放。切割导线时,应将切割处的两侧绑紧固定。10.4母线安装挂线时,导线下方不得有人逗留或行走。紧线应缓慢,并随时检查导线是否有被挂住的地方,严禁跨越正在收紧的导线。

11 低压配电装置的检修与维护

11.1在低压配电装置上的工作和低压电动机回路上的工作,应填用第二种工作票,

11.2低压回路停电的一般安全措施:

一、将检修设备的各方面电源断开并取下熔断器(保险),或采取其他可靠的断开措施。

二、工作前必须验电。

三、在电源断路器(开关)或电源隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸有人工作”标志牌。

四、根据需要采取其他安全措施。

11.3停电更换熔断器(保险)后,恢复操作时,应戴绝缘手套和防护眼镜。

11.4在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。使用有绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和穿长袖衣工作,设专人监护。

11.5蓄电池安装维护作业,应做好下列一般安全措施:

一、进入蓄电池室前应先开启抽风系统,保持通风,并检查水源是否正常,中和液是否齐备。严禁将明火或可能产生火花的物品带入蓄电池室。

二、严禁将蓄电池两级短接,蓄电池间连接应使用专用连接铜排或导线,并用螺栓压接紧固可靠。

三、在蓄电池室作业的人员,应穿戴防酸(碱)和防止铅中毒的防护用品(防护服、手套、鞋等),充电后不得穿容易引起静电的工装入内。

四、蓄电池接线时应使用绝缘工具并穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

11.6蓄电池核对性放电应使用专用放电仪,并将裸露的放电电阻丝用围栏隔离。禁止人员用手触摸。

12 电力电缆

12.1高压电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作及低压电力电缆的工作应填用第二种工作票,工作前必须详细核对设备名称、编号和电缆标识牌是否与工作票一致,并检查安全措施正确可靠后,方可开始工作。

12.2挖掘电缆工作,地下管线特别复杂的,应执行会签单制度(或履行会签确认手续),由相关专业人员现场确认并交代注意事项,必要时应有相关专业人员现场监护,挖掘前,工作负责人应向挖掘人员交代清楚现场安全注意事项。挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续工作。

挖掘工作影响到道路交通时,应联系道路设施管辖和交通管理部门。做好防止交通事故的措施。12.3 在挖掘出的电缆和接线盒,如需要下面挖空时,必须将其悬吊保护,悬吊点间隔应为1.0~1.5m,并采取措施防止电缆损伤,悬吊接头盒应放平,不得使接头受到拉力。

挖掘出的电缆和接线盒处,应设置安全警示标志。

12.4 敷设电缆时,应由专人统一指挥,并遵守下列一般规定:

一、电缆盘架设应牢固平稳,电缆应从盘的上方缓慢引出,引出端头的铠装应绑紧。

二、电缆走动时严禁用手搬动滑轮,以防压伤。

三、站在梯式电缆架上作业时,电缆架强度应足够,必要时采用加固措施,严禁攀登组合式电缆架或吊

架。

四、电缆敷设人员禁止碰触运行电缆接头盒。电缆穿入带电的盘柜时,应设专人监护,防止电缆触及带

电部位。电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧均应设监护人,入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内,出口侧人员不得在正面接引。电缆弯曲半径应符合敷设要求,防止电缆损伤,拐弯处人员应站在电缆外侧。

五、临时打开的电缆井井盖、电缆沟盖板及隧道口应设遮拦或标志,完工后立即恢复;电缆穿过的孔洞

应进行防火堵封。

12.5直埋电缆必须设置路径标志,其标志应与实际路径相符,并清晰、牢固,间距适当。

12.6移动电缆接头盒时应停电进行。如必须带电移动时,应先调查该电缆的历史记录,进行现场红外测温,确认电缆头无异常发热后,由有经验的电缆专业人员,在专人统一指挥下平正移动,防止绝缘损伤爆炸。移动人员应采取安全防护措施。

12.7锯电缆前,必须与电缆图纸核对是否相符,并确切证实电缆无电后,用戴木柄的接地铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶木柄的人应戴绝缘手套,并穿绝缘靴或站在绝缘体上。

12.8电缆沟、隧道、夹层及电缆井内应无积水、油、灰、煤粉或杂物,电缆隧道、夹层及电缆井内还应有足够的照明。进入电缆沟、井、隧道前,应排除内部浊气,必要时应检测含氧量和易燃易爆气体以及有毒气体含量是否合格。在沟、井、夹层、隧道内工作,应戴安全帽,并做好防火、防水等措施。电缆井内工作还应防止高空落物,井口应由专人看守。

12.9水底电缆提起放在船上工作时,应使船体保持平衡。船上应具备足够的救生圈,工作人员应穿救生衣。

12.10制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。

熬电缆胶工作应由专人看管。熬胶人员,应戴帆布手套及鞋盖。搅拌或掐取熔化的电缆胶或焊锡时,必须使用预先加热的金属棒或金属勺子,防止落入水分而发生爆溅烫伤。

12.11制作电缆终端或对接头需要动火时,应做好防火措施,备好消防器材。阻燃电缆应由防止纤维吸入体内及刺激皮肤的措施。

12.12油区内电缆竖井、电缆隧道、电缆沟应采取分段防火隔离措施,电缆应采用阻燃电缆。电缆沟盖板间缝隙应密封。

12.13在10KV跌落式熔断器(保险)与10KV电缆头之间,宜加装过渡连接装置,使工作时能与熔丝上桩头有电部分保持安全距离。在10KV跌落式熔断器(保险)上桩头有电的情况下,未采取安全措施前,不得在跌落式熔断器(保险)下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。如必须进行上述工作,则应采用专用绝缘罩隔离,在下桩头加装接地线。工作人员站在地位,伸手不得超过跌落式熔断器(保险)下桩头,并设专人监护。

上述加绝缘罩的工作应使用绝缘工具。

雨天禁止在室外进行以上工作。

13 盘柜上的工作

13.1盘柜安装时应做好下列一般安全措施:

一、盘底加垫时不得将手伸入盘底,在狭窄处或单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤人员。

二、安装前应将柜内可移动物件固定或取下,柜门应关闭牢固。

三、应有防止盘柜倾倒的措施。

四、安装过程中应对预留孔洞及电缆管口进行临时防护。

五、安装完毕,建筑物的预留孔洞及电缆管口,应做好封堵。

13.2在带电盘柜附近作业,带电系统必须设置明显的隔离措施,防止人员触电,并设置安全警示标志。

在部分带电的盘柜上作业时,带电系统与非带电系统必须有明显可靠的隔离措施,确保非带电系统无串电的可能,并设置安全警示标志。

13.3在盘柜上补充钻孔必须停电,相邻的盘柜必须做好明显的隔离措施。钻孔时应防止铁屑散落到其

他设备及端子上。对于临近的因振动引起的误动的保护装置应申请临时退出运行。

13.4电气用盘柜必须设置后盖,盘柜前、后均应有标示名称。盘柜的接地应牢固可靠。装有电器的课

开启的门,应以裸铜软线与接地金属构架可靠连接。

14电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护

14.1下列情况应填用第一种工作票:

一、在高压室遮拦内或导电部分小于表1规定的安全距离,进行继电保护、安全自动装置和仪表及

相关二次回路检验工作,需将高压设备停电的。

二、检验继电保护、仪表和安全自动装置、计算机监控系统,需将高压设备停电的。

14.2下列情况应填用第二种工作票:

一、继电保护、安全自动装置和仪表及相关二次回路检查工作或在运行中改变定值的工作,无须

将高压设备停电的

二、对接于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电保护、安全自动装

置及其控制回路,及光纤、载波通道设备上的工作,无须将高压设备停电的。

三、在计算机监控系统进行电气设备的检修工作,无须将高压设备停电的。

上述工作至少由两人进行。

14.3继电保护、安全自动装置工作,除填用工作票外,对一些重要设备,特别是复杂的保护装置或

有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护等可能造成主、辅设备跳闸的现场维护、校验工作,还必须填用继电保护安全措施票。

上述工作至少由两人进行。

14.4在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设

备3m以内的范围内使用无线通信工具,如对讲机、移动电话等。

14.5继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳

闸时,不论与本身工作是否有关,均应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作

无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起的,应保留现场并立即通知值班人员,以

便及时。

14.6工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合

实际。

14.7现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求,运行与检修设备是否明确分开,还应

看清设备名称,严防走错位置。

14.8检修人员现场工作需把插卡件时,应将设备停电,禁止带电把插卡件,把插卡件和其他工作时,

还应做好防止静电损坏卡件芯片的措施。

现场工作使用的仪器应按要求接地。

14.9在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开,并做

好防止误碰运行设备的隔离措施。

14.10在二次设备盘柜上进行钻孔等工作时,应停电进行。钻孔时应采取防止运行中的设备掉闸的措

施,必要时经值班调度员或运行值班负责人同意,将保护暂停使用。

14.11在继电保护、安全自动装置屏柜间的通道上搬运或安放试验设备时,应与运行设备保持一定距

离,防止误碰运行设备,造成保护误动作。清扫运行设备和二次回路时,应防止振动,防止误碰,并使用绝缘工具。

14.12继电保护及安全自动装置做传动试验或一次通电时,应通知运行值班人员和有关人员,并由工

作负责人或其指派人员到现场监视,将试验相关的工作票押回后方可进行。

14.13所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

14.14在带电的电流互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:

一、严禁将电流互感器二次侧开路。

二、短接电流互感器二次绕组,必须使用短接片或短接线,短接应妥善可靠,严禁用导线缠绕。

三、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

四、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开,除永久接地点外严禁回路第二点接地。

五、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

14.15在带电的电压互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:

一、严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护、安全自动

装置。

二、接临时负荷,装有专用的隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)或快速小开关。

三、工作时应有专人监护,严禁将回路永久接地点断开。

14.16二次回路通电或耐压试验前,应通知运行人员和相关工作班

成员,并到各现场看守,检查回路上确实无人工作后,方可加压。

电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路可靠断开外,还应取下一次熔断器(保险)或断开隔离开关(刀闸)。

14.17检验继电保护、安全自动装置和仪表的工作人员,禁止对运行中的设备、信号系统、保护连接片进行操作。如需对检修断路器(开关)进行拉合试验时,应取得运行值班负责人许可,并采取防止误操作运行断路器(开关)的措施后,在专人监护下进行。

14.18试验用隔离开关(刀闸)或快速小开关必须完好,容量合适,防止总电源越级跳闸或熔丝熔断,禁止从运行设备上直接取试验电源。试验接线应经第二人复查后,方可通电。

14.19 继电保护装置、安全自动装置及仪表二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除,临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。有变动的设备标识应立即修改正确。

14.20 试验工作结束后,应按定值单核对定值无误、检查装置内无异物,信号及装置状态正常,各相关连接片及切换开关位置恢复至工作许可的状态后,按继电保护安全措施票逐条恢复保护各项措施,措施恢复后严禁再进行保护校验及回路试验工作。

15 电气试验

15.1 在高压试验时应填用第一种工作票。

在一个电器连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

同一电气连接部分,高压实验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票,之前已发出的检修工作票应收回。如试验过程中需要检修配合,应将配合工作内容和人员姓名填写在高压试验工作票中。

如加压部分与检修部分之间的断开电按实验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应设置“止步高压危险”标志牌,并设专人监护。

15.1.2 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应2有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体实验人员详细交代试验中的安全注意事项。

15.1.3 因试验需要拆开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。

15.1.4试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量所段,必要时用绝缘物支撑牢固。

试验装置的电源隔离开关(刀闸)应使用明显断开的双极隔离开关(刀闸)。为了防止误合隔离开

变电安规50题

变电安规50题 1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案: D 《变电安规》3.1 A. 直流系统中1000V以下 B. 交流系统中1000V以下 C. 交(直)流系统中1000V 及其以下 D. 交流系统中1000V 及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》 4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具 D.施工机具 4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.烫伤急救 9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力 10.作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。答案:B 《变电安规》4.4.2 A. 每六个月 B. 每年 C. 每两年 D.每三年 11.因故间断电气工作()者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:B 《变电安规》4.4.2 A. 3个月以上 B. 连续3个月以上 C. 6个月以上 D. 连续6个月以上 12.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B 《变电安规》 4.4.3 A. 学习培训 B. 安全知识教育 C. 考试合格 D.电气知识培训 13.各类作业人员有权拒绝()。答案:A 《变电安规》4.5

家电安规标准

安規与相關標准基本介紹及其技術文件有效判斷認識 一﹒什么是安全認証? 安全認証是由第三方授權的獨立的權威机构.根据相關的國家或國際安全法規標准, 對生產厂家的產品或生產体系 進行檢測与監督,并就通過与否簽發檢測報告与証書的過程.如果取得認証,也就說明了產品安全符合國家或國際標准. 認証是一种國家保護消費者利益,企業開拓海外市場,商家建立市場信譽的有力措施. 二﹒世界各國安規与相關標准, 主要認証標志及其机构簡介 2.1 北美 2.1.1 美國 2.1.1.1 安規標准: 1) 國家標准: * ANSI* ASME* ASTM 2) 其他標准: * UL 認証標志 2.1.2 加拿大 2.1.2.1 安規標准 國家標准: CSA 2.1.3 墨西哥 法定標准: NOM 自愿性標准: NMX - 3 - 各國安規介紹Rev.1-2003/04/30 Test-Rite QA 必須由墨西哥DGN或其它認可的獨立簽証机构簽發. 產品進口前必需具備該簽証 認可才能入境. NOM標志共分兩類: NOM NYCE 和NOM ANCE. 2.2 歐洲 2.2.1 歐盟 歐洲標准: EN*EMC 2.2.2 德國 國家標准: DIN, VDE*TUV 2.2.3 法國 國家標准: NF 各國安規介紹 - 4 - 各國安規介紹Rev.1-2003/04/30 Test-Rite QA *NF 認証標志 2.2.4 北歐四國(瑞典, 荷蘭, 芬蘭, 丹麥) *Nordic 認証標志 2.2.5 英國 國家標准: BSI *BEAB 認証標志

2.3 日本 國家標准: JIS *JIS 標志 2.4 澳大利亞 國家標准: AS *SAA 認証標志 三﹒主要安規認証標志的申請流程及其技術文件有效性的判別 3.1 關于CE 認証 CE 標志是安全合格標志而非質量合格標志.所有進入歐洲市場的電气產品必須貼CE 標志. 任一公司机构必須准備齊全關于產品之技術文件,然后才能做CE 之自我宣告,在CE 標示下技術文件的要求包括: (A) 自我宣告書(EC Declaration of Conformity) 必要之文件. 自我宣告書是所有技術文件中最重要的,因為自我宣告書最后由制造商或授權代表簽署后, 產品才能標示CE mark,以后當產品上市后發生任何問題,歐盟官員會先檢查自我宣告書,以得知產品是由 誰負責. 以下為一份合格自我宣告書所應告知的訊息: (1) 產品名稱及型號 (2) 制造商名稱及住址 (3) 符合指令之編號: 例如低電壓指令(LVD-73/23/EEC modified by 93/68/EEC) (4) 測試之調和標准(Harmonized Standard):例如EN50144: 1998, 必須印出標准的版本. (5) 標示出制造商負責人或是在歐盟境內之授權代表人名以及公司的名號. 各國安規介紹 - 5 - 各國安規介紹Rev.1-2003/04/30 Test-Rite QA (6) 負責人之親筆簽署及蓋章. (B) 產品測試報告(Test Report) 必要之文件. 測試報告的檢查要點如下: (1) 測試報告號碼 (2) 測試時間 (3) 產品名稱及型號 (4) 測試標准 (5) 測試項目及測試結果,測試結果要明示標准值. (6) 測試方法 (7) 測試單位之簽署 (C) 產品結构數据表(Construction Data Form) 必要之文件. 產品結构數据表及要求重點如下: (1) 產品名稱及型號 (2) 制造商的基本資料 (3) 制造商的簽署 (4) 產品零件表包含材料的使用范圍及產品和零件之基本尺寸,若為電器產品,則產品結构數据表需填寫 清 楚每一個電子元件的詳細資料. (D) 產品設計圖(Designed Drawing)

电力安规学习总结

电力安规学习总结 【篇一:电力安规学习心得总结】 电力安规学习心得总结 为了更好地落实公司“安全班组行”活动精神,福绵线路工区再一次 重点学习了《安规》使得我对电力安全生产又有了更深的体会,这 些事故使我感到触目惊心,当每次学习事故通报心里都觉得非常难受,每一份安全事故通报都是一次血淋淋的教训。但是,在仔细分 析事故原因及总结事故教训后会发现,在我们的身边也存在着一些 不规范的地方,比如几起事故通报的操作人员误挂接地线、带电合 接地刀闸的恶性误操作事故和工作人员在进行35kv电容器开关柜检 修时违章开启隔离带电部位的绝缘挡板被电弧灼伤等事故的发生。 暴露出安全管理的一系列问题:一是部分作业人员安全责任心不强,监护人员未做到全过程监护,履职不到位;二是设备隐患缺陷排查 治理不力,“两票”执行不到位,习惯性违章突出;三是未认真执行 安全操作规程等。事实证明,这些细节就像隐藏在我们身边的猛虎 一样,随时都有可能冲出来,给我们带来巨大的伤害。如果对危险 点不预测、不防范和控制,那么,在一定条件下,它就可能演变为 事故,后果不堪设想。 通过对事故通报的学习,总结出事故原因大多是安全意识淡漠,安 全责任心不强,习惯性违章,现场设备不熟悉,安全措施不完善, 严重违反《电业安全工作规程》等等,通过学习,让我们对安全生 产有了一个新的认识,对自己的行为规范有了更高的要求,在对我 们的日常工作进行谨慎仔细的排查时,要把一切安全隐患和危险都 消灭在萌芽状态,工作中要严格遵守规章制度,每个安全责任人都 要100%的严格按《安规》办事,检查要到位,不能漏过一个细节; 措施也要到位,绝不漏过一个疑点,只有这样许许多多的事故才可 以避 免。要从所学习的事故通报中认真分析总结事故原因并吸取经验教训,杜绝在自己身边出现类似的不安全因素,确保全年各项安全生 产任务顺利完成。目前线路工区的安全生产局面相对稳定,但现实 提醒我们安全生产工作还有许多的不足,因此我们要求每一位职工 都不能高枕无忧,一定要不断改进自己的工作行为和习惯。更重要 的就是平时的业务学习不能放松,通过学习能发现自己的不足,通 过实践能弥补自己的不足,通过平时的实际工作来提高自我的技术

产品的安规设计要求说明

安规设计手册 0、概论 1、产品资料的安规设计要求 2、安规元器件 3、安规标识 4、产品的安规设计要求 4.1、工作电压的测量 4.2、电气间隙和爬电距离 4.3、温升 4.4、抗电强度 4.5、输出过载及变压器过载 4.6、输出短路 4.7、风扇堵转及通风孔堵塞 4.8、元件故障试验 5、附录 5.1、附录A 电气间隙和爬电距离表 5.2、附录B 抗电强度试验电压表

5.3、附录C异常测试时变压器绕组和电感允许的温度限值 0、概论 应用安全标准的目的在于减少由于下列危险造成伤害或危害的可能性。 —电击; —与能量能关的危险; —着火; —与热有关的危险; —机械危险; —辐射; —化学危险。

设计者不仅要考虑设备的正常工作条件,还要考虑可能的故障条件以及随之引起的故障,可预见的误用以及诸如温度、海拔、污染、湿度、电网电源的过电压和通信线路的过电压等外界影响。 1、产品资料的安规设计要求 1.1产品规格书: 产品规格书应包括: 抗电强度的描述、输入输出线与端子的描述、冷却条件的说明(如为强迫风冷且又未自带风扇,则要详细说明风扇的规格和安装位置)、完整的标签等,还应规定额定输入电压(范围)、额定输入频率(范围)、额定输出电流(范围)、最大输入电流、工作环境温度;产品规格书应对产品的安装方式或条件、保护接地方式以及安全性警告予以说明,以使公司对于用户的不规范操作带来的危害可以免除责任。另外,产品规格书中的中英文应分开、独立。 关于产品规格书的制作和内容的具体要求如下。 1.1.1产品外形及主要规格: a.型号应为产品在市场销售的名称,而不能写成公司内部的型号,如D78的产品规格的型号应为PMA52F,而不能写成D78。 b.表示范围的符号应用“-”,而不能用“~”。这个要求也同样适用于整份规格书。

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

电力安规学习心得

安全对于每一个人来说都是那么的重要,安全这个话题一直来也都是那么的沉重与严肃。而安全对于从事电力工作的每个人尤为显得迫切,必须时刻保持警惕。公司对于安全生产这方面更是常抓不懈,作为一个新员工的我从火电总公司到输变电分公司再到邵阳县220kV 变电工程项目部都在学习《安规》。“安全第一,预防为主”的观念已经深种脑海,而公司每年的安全活动日则时刻提醒我们要牢记安全生产血和泪的教训,拒绝违章操作和违章指挥,杜绝一切悲剧事故的发生。 在《安规》的学习过程中。付总讲的课形象生动,让人印象非常深刻,在默化潜移中就把很多安全生产的理念融入心中,不敢忘怀。而其中播放的安全事故警示片则把血淋淋的事实呈现在眼前,强烈的视觉冲击感给人无比的震撼。比如操作人员误挂接地线、带电合接地刀闸的恶性误操作事故和高压电容器开关柜检修时违章开启隔离带电部位的绝缘挡板被电弧灼烧等事故的发生。而这些事故往往都造成严重的人员伤亡事故,给人以惨痛的教训。幸福家庭从此破碎,亲人们撕心裂肺的嚎啕,尚在襁褓中的婴孩。所有的种种无不提醒人们注意安全,惜爱生命,珍爱家庭。因此在工作中一定要本着“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”的原则,提高安全防范意识,经常学习安全生产知识以确保安全生产、生活。 安全责任心不强、习惯性违章、现场设备不熟悉、安全举措不完善、

未履行安全操作规程等。而所有的这些细节就像隐藏在我们身边的猛虎一样,一旦我们稍有疏忽大意,它们就会立即出来夺人性命造成巨大伤害。因此在我们的日常生活生产中应谨慎认真,控制危险源、危险点,把所有安全隐患都消灭在萌芽状态。 心得二:学习电力安规心得体会 作为一名电工,一名从事电力工作的人都知道,我们启蒙的第一本书就是《电力安全工作规程》。《电力安全工作规程》简称《安规》,它是《安规》是前人用血和事故教训得到经验总结。 我是一名普普通通变电运行值班员,从我上班的第一天起,各位前辈、师傅们就交代,《安规》是一线工作人员保证安全生产的规程制度之一,《安规》和规章制度的学习是至关重要的,对我们安全运行有着重要的指导意义和现实意义。我们知道,学习《安规》就要逐条逐句的深刻领会,弄清弄懂才行,不能机械的死记硬背,更不能临到考试去照抄,要理解,要熟记于心。 怎样学好《安规》、执行好《安规》,不能口头上讲,但无人监督时就违反规程规章,把执行规章说成是胆小怕事,认为小河沟里翻不了船,操作中马虎,不在乎;如:规程中强调停电操作时,必须先验电,要有可靠的安全措施后方可工作,很多人却认为既然己经停电,验电岂不是多此一举,怕麻烦,图省事,而且操作中不按规定穿戴使用防护用品,说工作时不方便,态度上自己对自己不负责,缺乏自我保护意识。规程中明文规定“操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改

电力安规变电部分

1.断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施?如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作 机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 2.高压室的钥匙管理有何规定? 高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还 3.脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸? 触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流 4.用管子滚动搬运应遵守哪些规定? 应由专人负责指挥。管子承受重物后两端各露出约30cm,以便调节转向。手动调节管子时,应注意防止手指压伤。上坡时应用木楔垫牢管子,以防管子滚下;同时,无论上坡、下坡,均应对重物采取防止下滑的措施 1.变更工作负责人有哪些规定? 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接

2.什么是全部停电的工作? 全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作 3.紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法? 现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等4.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? 现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度

产品安规测试标准

产品安规测试标准 目的: 本标准为持续确保产品在生产过程中满足国家标准与客户需求的电气安全,及用户在使用过程中不受电气伤害。 参考标准文献: 1.《IEC/60335-2-58 电气安全性能测试》 2.《JB/T2379-1993 金属管状电热元件》 3.《GB 4706.1-2008家用和类似用途的电器安全》 产品类型: I类定义ClassⅠ设备是指可接触之导体零件连接至接地保护导体;当基本绝缘失效时,接地保护导体必须能承受失效误电流,也就是当基本绝缘失效时,可接触零件不可变成活电部。简单地说,电源线有接地脚之设备为ClassⅠ设备。 安规测试的测试主要分为以下五种: 1.通电准备测试:通过测量机器电源输入与连接负载输出段相间是存在短路,以确定设备是否能够接通电源。 2.接地电阻测试:测量产品接地点对产品外壳连接的可靠性与阻抗,确定机器故障时接地保护电路是否能够处理故障电流。施以20A的DC或AC电流流过接地电路,测量其电压降,从而计算出电阻值。 3.绝缘电阻测试:通过将500V的DC或AC电压施加到需要测试的两点。测试给出的绝缘电阻的值。绝缘阻抗测试为非破坏试验,且能侦测绝缘是否良好,先做绝缘阻抗测试再进行耐压测试。 4.耐压测试:用于验证产品的质量和电气安全特性的生产线测试。确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试,适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。耐压测试可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。 5.漏电电流测试:测量在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物测量漏电流值。

测试注意事项: 1.操作者脚下绝缘,带绝缘手套,以防高压电击造成危险。 2.测试时,必须对周围人员警示,示意高压危险,严禁未经过专业培训的人员触碰测试仪器。 3.测试前必须断开产品供电电源(不包括漏电流测试)。 4.测试仪器必须可靠接地(不包括万用表)。 5.绝缘电阻测试时,必须断开设备连接地线。 6.在连接被测体时,测试仪器输出电压必须保证0V(未启动)。 7.仪器出现异常时必须检修更换,以免造成误判。 8.停止测试时,必须先停止测试仪器的输出才可进行下一项测试。 9.测试漏电流时,测试时不能调档位。钳形表必须先离开测试体。 编制/日期审核/日期批准/日期

安规认证-电子产品安规标准

安规认证有以下测试项目: 1、高压测试: Dielectric Voltage withstand test高压测试为一种国际安规认证机构所要求的必测项目,产品须于出厂前座百分比的测试,它对产品而言,为品质的保证及电气安全性的指标,其测试方式是将一高于正常工作电压的异常电压加在产品上测试,并且这个电压须持续一段时间,最后判定只要无绝缘崩溃情形,即可算是通过此测试 2、绝缘阻抗测试 Insulation resistance test绝缘阻抗于相关的两点施加直流电压,最高可达1000伏特,通常使用单位为欧姆,可判定良品及不良品 3、接地阻抗测试 Ground bond test接地阻抗测试为测试产品的接地点,对产品的外壳或者金属部分,施加一个恒流电源来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定测试25安培,阻抗不得大于0.1欧姆,而CSA则要求量测40安培检测,可检测出接地点螺丝未锁紧,接地线径太小,接地线路断路等问题 4、泄露电流测试 T ouch current test是指当设备供应电流时,流经设备金属可接触部分经人体至接地部分或可接触部分的电流。 5、输入测试: 安规输入测试目的是考察产品设计时考虑输入是否满足产品在正常工作时,输入电路是否能够承受产品工作时需要的电流。在产品标准里面规定是:最大功耗的输入电流不能大于产品标称值的110%。这个标称值也是告诉用户该产品安全工作需要的最小电流,让用户在使用这个设备前要准备这样的电气环境。 6、安全标识的稳定性测试: 对用户使用安全的警告标识,必须是稳定可靠的,不能因为使用一段时间后,变得模糊不清,而导致用户错误使用,而导致危险,或直接导致危险发生。所以需要测试这个稳定性。在安全标准里面规定是:用水测试15S,然后用汽油测试15S,标识不能模糊不清。 7、电容放电测试: 对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

电器安规资料讲解

电器安规

家电安规的基本知识介绍: ----收集整理于网络,供同行朋友参考 一、电器名词解释 基本绝缘:加在带电部件上提供基本保护以防触电的绝缘。 附加绝缘:不基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘系统。 双重绝缘:由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。 加强绝缘:加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供的防触电保护程度相当于双重绝缘。 爬电距离:沿着绝缘物表面测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的最短距离。 电气间隙:通过空气测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的最短距离。 控温器:一种热敏装置,其工作温度可以固定的或者是可调的。在正常工作期间,通过自动开闭电路,保持电路的或电器部件的温度在某个范围之内。 温度限制器:一种热敏装置,其工作温度可以是固定或可调的在正常工作期间,当被控制体的温度达到预定值时,便关完备电路或开启电路。 电子元件:通过电子在真空、气体或半导体中运动而在理论上达到导电的元件。 额定电压:器具正常工作条件下运行时,其所考虑的那部分所承受的最高电压。 电子电路:至少装有一个电子元件的电路。 额定电流:由制造商为器具规定的电流。 二、电器分类 0类电器:依靠基本绝缘来防止触电的电器。 0I类电器:任何部分至少都是基本绝缘,并装有接地线端子,但具有不带接地导线的供电软线,而其插头则没有接地触点,不能插入有接地插孔的电器。 II类电器:防触电不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全预防措施的电器。例如:装有双重绝缘或加强绝缘,但没有接地保护或依赖于安装条件的可靠措施(依靠双重绝缘或加强绝缘防护触电的部件)。 III类电器:依靠安全超低电压供电来防止触电,而且不会在其中产生比安全 超低电压高的电压之电器(两组超低42V,三相超低24V)。 三、室温下泄漏电流 1.对O类、0I类和III类器具:施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.5mA 2.对I类便携式器具:施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.72mA 3.对I类驻立式电动器具:施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于3.5mA 4.对I类驻立式电热器具:施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.75mA或0.75mA/千瓦。

《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)学习资料

国家电网公司电力安全工作规程学习资料 (变电部分) 一、单选题(共43题) 1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A.人身;B.设备;C.人身和设备;D.人身、电网和设备 答案: D(见《变电安规》4.1) 2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A.劳动防护用品;B.工作服;C.安全工器具;D.施工机具 答案: A(见《变电安规》4.2.1) 3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A.事故紧急处理措施;B.紧急救护措施;C.应急预案;D.逃生方法 答案: A(见《变电安规》4.2.4) 4.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 5.创伤急救;B.触电急救;C.溺水急救;D.烫伤急救 答案: B(见《变电安规》4.3.3) 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。 7.生产技术;B.实际操作;C.岗位技能;D.操作能力 答案: C(见《变电安规》4.4.1) 8.作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A.每六个月;B.每年;C.每两年;D.每三年 答案: B(见《变电安规》4.4.2) 9.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.学习培训;B.安全知识教育;C.考试合格;D.电气知识培训 答案: B(见《变电安规》4.4.3) 10.各类作业人员有权拒绝( )。 A.违章指挥和强令冒险作业;B.违章指挥;C.工作负责人的监护;D.参加开工会

安规及安规认证申请流程简介

安规及安规认证申请流程简介 一.安规简介 1.定义 为了保证人身安全,财产,环境等不受伤害和损失,所做出的规定. 2.安规所涉及的要求: a.电击 b.火灾 c.电磁辐射 d.环境污染 e.化学辐射 f.能量冲击 g.化学腐蚀 h.机械伤害和热伤害 3.世界主要安规体系 a.I E C体系----以欧盟为代表 b.U L体系----以美国为代表 尽管这两个体系各自独立,但现在有互相承认,走向一致的趋势. 4.安规认证 安规认证其实是一种技术壁垒,世界各国为了限制别国的产品进入本国,都对安规有不同要求,而且是带有强制性

的. 常见的安规认证 a.U L-美国 b.T U V,V D E,G S-德国 c.C C C-中国 d.P S E-日本 e.C E-欧盟 f.K E T I-韩国 g.--丹麦 h.--挪威 i.--芬兰 j.--瑞典 另外,还有澳大利亚,新西兰,新加坡等国. 二.安规认证的申请流程 1.向安规机构递交申请资料. 2.安规认证机构会在承诺的时间内给予是否接受申请的答覆. 3.安规机构接受申请後,申请人开始送样接受安规测试. 4.如果样品通过安规测试,安规认证机构安排工厂检查(U L叫I P I),如果未通过测试,则退回申请人,申请人对未通过测试的项目进行改善,然後再重新送样测试,如果第

二次未通过,则需要重新申请. 5.工厂检查通过,安规认证机构颁发认证证书或安规标志 使用授权书,申请人可以在获得认证的产品使用认证机构 的标志. 如果工厂检查未通过,认证机构会给申请人一段时间进行 整改,整改结束後进行复查,复查若未通过,则须重新申请. 6.以後认证机构对获得认证的产品转入跟踪检查,U L一般是一年四次,C C C是每年一次,其他认证机构的周期也大都为1年1次.跟踪检查主要检查产品的一致性,但象 C C C,T U V等还对品质系统进行审查. 三.电子产品的安规基本要求 1.耐压(抗电强度)-防止电击伤害 2.绝缘电阻-防止电击伤害 3.接地电阻-防止电击伤害 4泄漏电流-防止电击伤害 5.电磁兼容-抗电磁干扰能力和对其他电子产品的影响 6.耐火阻然-防止火灾危险 7.机械结构-防止机械结构缺陷引起的损伤,灼伤等. 8.能源冲击-防止因为大电流引起火灾或电弧灼伤 四.电子产品在制程中的安规要求

电力安规培训总结

电力安规培训总结 四月《安规》培训总结 在电力系统中《安规》起着举足轻重的作用,因为它是保证人身安全、设备安全、电网安全的最基本要求。电气管理处为了响应公司号召及着重培养员工的安全意识,特别组织员工对《安规》进行深入系统的学习。其中着重学习了工作票制度并对工作票当中的“三种人”即工作票签发人、工作票许可人、工作票负责人进行严格介定并在2016年4月25日对所有员工进行了考试并全部考试合格。 我们的考试并不是目的,重要的是对“安规”知识的理解和积累并在今后的工作中厚积薄发运用在实际生产中为公司减事故、减成本、增效益作出自己应有的贡献。 通过学习和考试,我们对工作票制度有了更深刻的理解并在今后的工作当中认真严谨的贯彻执行。因为《安规》是前辈们血与泪的启示。 我们电气管理处要求所有员工不畏艰苦、团结协作、勇于创新。安全生产责任制层层到人,把《安规》转化成制度,使所有人认真执行。 我们的企业正在建设当中,每个人奉献一滴“水”,最终我们的企业汇成汪洋“大海”载着我们乘风破浪勇往直前! 电力安规学习心得总结

安全,对于从事电力工作的每一个人来说都是非常重要,它不仅关系到电力的安全运行,也关系到人身和设备的安全。我从事电力工作十余载,自从到电力系统的第一天就开始接受电力生产安全教育。《安规》学习和培训更是公司始终长抓不懈的一项工作。“安全第一、预防为主、精心操作、杜绝违章”是我最早接触到的安全理念。在电力行业中,安全作为所有工作的前提,对于一线员工来说感触更加深刻,“安全第一、综合治理”,一次次血的安全事故教训告诉我们学习和认真施行《安规》的重要性。 为了更好地落实公司“安全班组行”活动精神,福绵线路工区再一次重点学习了《安规》使得我对电力安全生产又有了更深的体会,这些事故使我感到触目惊心,当每次学习事故通报心里都觉得非常难受,每一份安全事故通报都是一次血淋淋的教训。但是,在仔细分析事故原因及总结事故教训后会发现,在我们的身边也存在着一些不规范的地方,比如几起事故通报的操作人员误挂接地线、带电合接地刀闸的恶性误操作事故和工作人员在进行35kv电容器开关柜检修时违章开启隔离带电部位的绝缘挡板被电弧灼伤等事故的发生。暴露出安全管理的一系列问题:一是部分作业人员安全责任心不强,监护人员未做到全过程监护,履职不到位;二是设备隐患缺陷排查治理不力,“两票”执行不到位,习惯性违章突出;三是未认真执行安全操作规程等。事实证明,

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

标准电器产品安规

电器产品安规要求

目录 一.前言 二.流程图 三.第一章:电子测量篇 第一节:铝片资料 1.铝片资料的标识 第二节:输入、输出指标的测量 1.产品技术指标 1)铝片上的额定值 2)输入功率和输入电流的测量 3)空载输出电压的测量 4)满载输出电压和满载输出电流的测量 第三节: 产品热测试和绝缘性能测试 1.产品热测试 1)元器件温度测试方法 2)热电偶的包扎方法 3)做热测试所需的输入电压和频率 4)工作时间 5)温升限制 2.高压测试 2)热测试后的高压测试 2) 短路和反常测试后的高压测试 3) 湿度处理后的高压测试 3.泄漏电流的测试 4.接触电流的测试 5.绝缘阻抗的测试 第四节:产品反常测试 1.反常热测试 四.第二章: 距离篇 1.爬电距离和电气距离的定义及测量方法 2.EN60335 EN61558 EN60950等等标准电气距离和爬电距离的相同点和不同点 五.第三章:胶料篇 1.耐热 2.耐燃 3.耐电痕 4.耐机械强度 5.各种标准对材料的要求 6.常用胶料表 六.第四章:插头尺寸篇 1.U型插头尺寸测量 https://www.wendangku.net/doc/d810412299.html,型插头尺寸测量 3.SAA型插头尺寸测量 4.AF型插头尺寸测量

5.JF型插头尺寸测量 6.国插头尺寸测量 前言 为了使工程设计人员、产品检测人员及产品认证工作人员等等能够更好的理解、应用EN60335、EN61558、EN60950等等安规标准,特编写本培训教程,本培训教程可以指导工程设计人员怎样设计产品,使产品符合安规要求,提高产品的设计合格率,提高工作效率;指导检测人员按标准要求检测产品,使产品在投放市场以前完全符合安规要求,提高产品的质量,提升产品的品牌。 本教程主要是根据EN60335-1:2001 和EN61558:1997 EN60950:2000等三个标准来编写的,特将此三个标准放在一起比较它们的相同点和不同点,本教程分4大章,分别是电子测量篇、距离篇、胶料篇和插头尺寸篇,重点突出了产品的测量及材料的应用等等,适合于工程设计人员、产品检测人员及产品认证工作人员等等,由于本人的能力有限,本教程中不免有错误和疏漏的地方,请大家多多提宝贵意见,我们会采纳你的意见,并编写在我们的教程里,!