文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于弱电控制系统故障的研究

关于弱电控制系统故障的研究

关于弱电控制系统故障的研究

摘要:随着弱电技术的发展以及其在很多行业中的的应用,其信号、控制和测量系统已逐渐实现了自动化和弱电化。本文结合笔者相关经验,就关于弱电控制系统的故障进行了简要的分析与探讨,希望可供相关参考。

关键词:弱电;控制系统;故障;研究

前言

弱电就是小电流、低电压。顾名思义,弱电化就是在控制、信号和测量回路内以低电压、小电流作为操作电源。我国目前采用的弱电参数有以下几种分类:(1)、直流操作电压的弱电参数取48V;(2)、交流额定电压的弱电参数取100V 或50V;(3)、交流额定电流的弱电参数取1A或0.5A。

在实际应用中,有些发电厂和变电站装有计算机控制设备和运动控制设备,对于此种情况,应该借助变送器把100V的电压降低到10V或者5V,把5A或者1A的电流降低到±1mA或者±5mA。

一、弱电化控制的作用

弱电化控制就是在信号、控制以及测量回路中的操作电流主要是小电流和低电压。

我国目前所采用的交流额定电压,取50V或100V;弱电参数有:直流操作电压,取48V;交流额定电流取0.5A或1A。对于装设计算机(或微机)控制和运动装置的变电站和发电厂,需利用变送器将1A、5A或100V的电压电流变换为10V或0-5V的电压和0-1mA、土5mA或1mA的电流。

弱电控制使二次回路设备体积缩小、绝缘要求降低,采用弱电选线技术还可使所需的控制设备数量减少。通常来说,由于控制回路直接关系到断路器的合闸和跳闸,有很高要求的可靠性,所以弱电控制的实现要通过弱、强电转换环节来完成。即断路器的跳合闸、回路操作机构仍然采用的是220V或110V的操作电压,弱电控制仅作用于中间继电器,通过中间继电器的触点实现对断路器的控制。

在一个变电站和发电厂内,控制电路和信号电路可以采用全部弱电或者全部强电的方式,也可以采用强电控制、弱电信号方式。可以全部采用一对一控制的控制方式,也可以对重要设备(如调相机、发电机和变压器)采用一对一控制,而采用一对N的选线控制方式主要是对馈线较多的线路中。

弱电化能够有效降低二次回路设备的绝缘标准和要求,弱电选线技术还能大大减少实际所需要的控制设备数量。对于信号回路,其可靠性要求较控制回路低,弱电方式被广泛应用。对于控制回路,由于关系到断路器的跳闸、合闸,可靠性要求较高,因此必须通过强电、弱电的转换来实现弱电控制。

ZY-电气控制系统图.doc

电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。 这里重点介绍电气原理图。 电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。 电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 A主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。 B辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。 电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号表示。 电气原理图中电器元件的布局 电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。 电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时,为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ 文字符号区别。 电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。 对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90o,但文字符号不可倒置。 图面区域的划分 图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。 图区编号下方的的文字表明它对应的下方元件或电路的功能,使读者能清楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全部电路的工作原理。 符号位置的索引 q 符号位置的索引用图号、负次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下: q 图号是指当某设备的电气原理图按功能多册装订时,每册的编号,一般用数字表示。 q 当某一元件相关的各符号元素出现在不同图号的图纸上,而当每个图号仅有

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

弱电系统维保方案48326

弱电系统维保 项目名称:XX集团弱电系统年度维保服务 项目地址:XX经济技术开发区开发大路16号甲买方单位:XX北方电脑有限公司 维保单位:XXXX有限公司

“XX集团”弱电系统设备维护方案设计 1、维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针并结合沈鼓集团弱电系统实际情况,特制定如下维护方案: 本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个厂区,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。首先,我们将对这些系统的组网方式及系统结构对专业维护人员进行培训、让每一个维护人员充分了解各个系统的构造。并将各个系统的设备进行分类建立设备数据,对故障率较高的设备制定出设备维护方案,并提供设备的故障率报告,以便于有针对性的采购备件备品,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对

系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。 我公司将安排1名技术人员长期驻点在厂确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。 2、服务保障 1)建立专业人员与队伍来保证对客户的及时服务; 2)保证各类问题及时响应服务;安排一名技术人员驻扎在 现场,随时确保响应。 3)服务有电话支持、网络支持、现场服务: a)通过电话服务对客户的故障设备做出基本故障判 定、故障排除、操作指导的服务。 b)通过电子邮件等网络交流方式向客户提供技术支 持。 c)需现场服务的保证及时到位,排除故障。 4)为客户提供必要的维护档案和技术支持。 5)保证客户的系统及正常运行。 3、维护条件 系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四

电取暖控制器使用说明书

电取暖控制器使用说明书 RJ-ESEM-1-JY 一、产品示意图 二、功能简介 1、外置漏电保护:使用过程中,如加热管、循环泵或其它原因引起漏电,会立即切断电源保护使用者的人身安全。保护动作电流不大于15mA ,保护动作时间不大于0.1S ,故障排除后,重新接通电源,并按下漏电保护复位按钮。便恢复正常。 特别注意:使用前按下复位按钮后,应先按一下漏电保护器上的测验按钮,如果漏电保护器上的复位按钮此时没有跳起,说明漏电保护有故障,应严禁使用;如此时漏电保护器上的复位按钮跳起,说明漏电保护器正常。再按下复位按钮方可使用。 2、水箱温度传感器检测:如果水箱温度传感器出现断路,会立即报警,显示故障代码“E2”,蜂鸣器鸣叫8声。待故障排除后自行恢复。 3、超高温检测:当水箱温度超过80℃时,判定为超高温,此时会出现报警信号,显示故障代码“E5”,蜂鸣器鸣叫8声,并锁机。 4、模式选择:设有“自动模式/节能模式/上班模式”三种加热取暖工作方式供用户选择(选择方法见使用说明)。另外还给用户提供了一个睡眠模式。 5、自动模式:打开开关,当水箱温度低于设置温度5度时,立即启动加热功能为水箱加热且循环泵同步连续工作(只要循环泵运行,循环图案便动态旋转,下同),此时“加热”指示灯点亮,“保温”指示灯熄), 提示正在加热。当温度上升到设置温度时自动停止电加热,“加热”指示灯熄灭,“保温”指示灯点亮,此

时循环泵继续运行2分钟后,再以3分钟停止2分钟运行的方式持续工作。当水箱温度再次低于设置温度5度时,立即启动加热且循环泵同步连续工作。当水箱温度再次上升到设置温度时,停止加热,循环泵继续运行2分钟后,以3分停止2分运行的方式持续工作。如此循环。 如在加热期间按动开关键会进入关机状态,也将会停止加热。 6、节能模式:在打开开关时,当加热条件成立,启动加热功能为水箱加热且循环泵同步连续工作(只要循环 泵运行,循环图案便动态旋转,下同),加热期间循环泵连续工作,加热停止期间循环泵按2分钟运行3分钟停止的方式持续工作。节能方式按下列的“时段—温度”加热条件工作,低于“时段温度”5度时加热,达到“时段温度”时停止。 节能模式的“时段—温度”表 5:30—7:00=60℃7:00—8:00=45℃8:00—11:00=30℃ 11:00—13:00=45℃13:00—16:00=30℃16:00—17:300=45℃ 17:30—20:00=55℃20:00—22:00=60℃22:00—05:30=30℃ 7、上班族模式:如节能模式的工作方式相同,只是加热条件按下列的上班模式的“时段--温度”工作 上班模式的“时段—温度”表 5:30—7:00=60℃7:00—11:00=10℃1111:00—13:00=50℃ 13:00—17:00=10℃17:00—22:00=60℃22:00—5:30=30℃ 8、睡眠模式:工作在睡眠模式时,当水箱温度≤25℃时,启动加热循环泵连续运行。当水箱温度上升到≥30℃ 时停止加热,循环泵以3分钟运行5分钟停止的方式持续工作。 9、防冻功能:只要电源有电,并且处于关机状态(彻底退出加热状态),只要水箱温度≤5℃时,水泵运行, 开始加热,当水箱温度≥15℃或防冻时间大于15分钟时,停止加热,循环泵运行3分钟后停止。 10、实时时钟:显示屏左边的四个数码管显示北京时间,断电时机内的备用电池会维持时钟走时,但不显示。 如出现时差,可通过下面“使用方法”中的步骤调整。 11、定时关机:当时钟走时到所设定的时间时,自动进入关机状态 12、开关状态: (1)关机后,停止加热取暖功能(除非水温≤5℃时);除开关键外其它键均不起作用;显示屏只显示“logo” 其它的不显示。 (2)开机后,正常的工作状态,按所设置的模式工作。 (3)掉电后重新上电处于关机状态,蜂鸣器鸣叫一声。 记忆功能:具有断电记忆功能,当使用过程中,突然断电,产品自动记忆用户所设定的相关数据。 三、使用说明: 1、开关:接通电源后,按动开关键,会在开和关之间相互切换 2、温度设置:按一下设置键,显示温度的两个数码管、“设置温度”指示灯同步闪烁(数码管闪烁显示上次的 设置值),此时每按一次“∧/即热(睡眠)”键被调整数值加1。每按一次“∨/选择”键,被调整数值减1; 调整范围40~75度。调整到要求的温度值时,按动设置键完成设置并退出设置状态,或者6秒钟无任何键按下,也表示设定有效并自动退出设置状态。 3、时钟设置:按“设置”键,直至时钟的小时位数值闪烁,按“∧/即热(睡眠)”或“∨/选择”键,设置当 前的小数值,每按“∧/即热(睡眠)”或“∨/选择”键一次,被调整数值增加或减少1,按住“∧/即热(睡眠)”或“∨/选择”超过2 秒则快速加数或减数;再次按“设置”键,时钟的分钟位数值闪烁,按“∧/即热”或“∨/选择”键,设置当前的分钟数值,每按“∧/即热(睡眠)”或“∨/选择”键一次,被调整数值增加或减少;按住“∧/即热(睡眠)”或“∨/选择”超过2 秒则快速加数或减数;再按一次“设置”键,完成时钟设置,并退出设置状态。或者6秒钟无任何键按下,也表示设定有效,并自动退出设置状态。

弱电系统维修保养规程完整

弱电系统管理 一、弱电设备管理规定 1.严格遵守系统各项设备运行管理规程,保证各设备处于良好状态,系统设置放于自动位置。 2.各班将各设备运行情况记录于当值日记。 3.根据保养计划做好各设备的保养。 4.遇故障报警即时处理并记录于运行日志。 5.对外判保养设备的承判商做好监督。 6.各设备的元器件、参数不得随意更改。 7.严禁于系统各计算机上使用自带软件。 二、弱电系统维修保养规程 1.弱电系统设备由弱电组负责维修保养。 2.主管工程师每年12月制定下一年度的保养计划并负责实施。 3.工作过程注意做好防静电措施。 4.对要抽出的部件和拆除的端子要做好记录。 5.对于有一主一备的设备不可同时退出主备设备保养,一般是先主后备。 6.对红外线、激光、微波等发射装置不能用湿式清洁剂清洗,应用吸尘机或小气泵进行清洁。 7.根据系统特点重点做好清洁和紧固接线端口的工作。 8.工作结束后要测试被保养设备并填写有关表格。 三、能源计费系统管理 (一)操作规程 1.记录查看 2.抄表

3.实时显示采样器电平 以上操作均用鼠标完成。 (二)运行规程 1.中央计算机保持开启,每小时抄表一次。 2.每月抄表一次并打印收费表格呈交总工程师。 3.每月对抄表数据进行一次备份。 4.各用户定议、收费单价等参数不得随意修改。 5.每两周对读数很小的采样器进行检查,发现故障立即维修。 6.保持设备表面清洁。 7.严禁于计费电脑上使用自带软件及游戏。 8.抄表仪、计费电脑故障应于4小时修复;各采样器和线路故障应于8小时修复。 (三)维修保养规程 1.每天使用相关软件工具扫描中央计算机硬盘。 2.注意检查不间断电源后备电池充放电情况。 3.发现有电平值不正常的采样器应立即检修。 4.根据保养计划做系统保养。 5.每半年做一次电表与抄表仪数据校正。 6.计算机抄表数据保存一年,以节省硬盘空间。 7.维修保养工作结束后填写《能源计费设备检查表》。 四、楼宇自控系统管理 (一)运行规程 1.控制计算机保持开启。 2.每月对系统相关数据进行备份。 3.控制点定义、预定日程表等参数不可随意修改。 4.新增被控设备要注意继电器触点容量。 5.保持设备表面清洁。 6.严禁于控制电脑上运行自带软件及游戏。 7.当有“危急告警”发生时立即查明及检修。 8.一切元器件、线路不得随意更改。

电采暖改造工程施工规范

电采暖改造工程施工规范 一、工程内容 1、原水暖、管线拆除; 2、原装修恢复; 3、电采暖剔槽、埋管、布线; 4、配电箱安装; 5、控制系统布线、安装; 6、电采暖埋管、布线、安装等破坏墙面、地面恢复; 7、电暖器安装、调试、培训。 二、施工要求 1、原水暖、管线拆除:拆除时不得影响变电站的正常工作,不得使原水暖、管线中的残余水流洒至工作区。拆除时不得破坏墙面、地面,不得破坏原有电路、电话、网络等线路,拆除时尽量不破坏原暖气罩及墙面装修; 2、原装修恢复:水暖拆除后,按原装修风格恢复; 3、电采暖剔槽、埋管、布线:按设计图纸并经现场考察后,与变电站领导或工程负责人协商,确定最佳路线,剔槽、埋管、布线时原则上不得破坏原有电路、电话、网络等线路,如确需破坏的,要及时恢复;

4、配电箱安装:同3。; 5、控制系统布线、安装:按设计图纸并经现场考察后,与变电站领导或工程负责人协商,有吊顶的可在吊顶内明铺管线; 6、电采暖埋管、布线、安装等破坏墙面、地面恢复:采用局部恢复方法,抹灰,粉刷; 7、电暖器安装、调试、培训:线路铺设后,进行电暖器安装,电暖器安装要横平竖直,坚固、美观。安装完毕后要进行系统调试,正常运行后要对变电站运行人员进行操作、日常维护的培训,直到变电站运行人员学会为止。 三、其他要求 1、施工人员必须具备施工资质,布线、调试时每个站最少有一人持有电工证; 2、施工人员必须进行安全教育; 3、施工人员必须按照变电站及安监部门要求进行施工; 4、施工人员必须听从工程负责人及变电站领导的指挥; 5、施工人员不得随意对变电站设备进行操作及破坏; 6、施工人员不得进入变电站非施工区域; 7、施工用材料及设备必须按要求摆放、存储; 8、每天施工后必须清扫施工现场; 9、施工单位必须有3个以上同类型变电站电采暖改造工程经验。

电气控制系统由哪几部分组成

电气控制系统由哪几部分组成 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。 为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能: (1)自动控制功能。高压和大电流开关设备的体积是很大的,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。 (2)保护功能。电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。 (3)监视功能。电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视。

(4)测量功能。灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。 在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础。 常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。 (1)电源供电回路。供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种。 (2)保护回路。保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V 等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成。 (3)信号回路。能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等。

弱电系统维护保养制度

1 目的 规范弱电系统维修程序,确保高效率、高质量地完成弱电系统的维修工作。 2 适用范围 适用于物业管理公司辖区内的弱电系统维修。 3 职责 3.1 维修管理部主管负责弱电系统维修工作的组织实施。 3.2维修员负责弱电系统的维修工作。 4 弱电系统维护保养程序要点 4.1 维修员进住户家进行弱电系统维修时,应遵守《住户家庭安装/维修标准作业规程》 的条款。 4.2 维修员注意事项 4.2.1应熟悉维修设施的电路原理及功能方框图。 4.2.2应注意安全操作: (1)确保人身安全:维修如需带电作业(电压高于36V时),应做好相应的绝缘措施; (2)确保维修设备的安全:测量某焊点电压时切忌与相邻焊点相碰;维修设施印刷线路板底面切忌与金属物件相碰,最好用绝缘板托起;注意合理放置维修工具以免引起意外。 4.2.3必须正确判断故障部位、故障元器件,切忌乱换乱拆、胡乱调整。 4.3 基本维修方法 4.3.1观察法: (1)有无虚焊、松脱、烧焦的元器件; (2)有无异常的声音; (3)观察图象效果。 4.3.2静态测量法: (1)短路电阻测量法; (2)电流测量判断法; (3)电压测量判断法。 4.4 有线闭路系统维修 4.4.1放大器维修 (1)检查输入、输出插头是否松弛、氧化、生锈,如是则应整修或更换插头;

(2)检查输入信号,一般应为90db,如相差(15db以上)应通知广播站解决;(2)如果输入信号满足(90db),调整低频增益、高频增益至最大,而输出仍不能达到 (104db)则应通知广播站拆修放大器。 4.4.2分配器: (1)检查输入、输出插头是否松弛、氧化、生锈,如是则应整修或更换插头;(2)检查分配器输入、输出信号强弱,如果输出信号比输入信号减少5 db以上,则应更 换分配器。 4.4.3分接盒: (1)检查分接盒输入、输出插头是否松弛、氧化、生锈,如是则应整修或更换插头;(2)检查分接盒输入、输出信号强弱,如果输出信号比输入信号减少2 db以上,则应 更换分接盒。 4.4.4插座: (1)检查插座接线是否牢固,插孔是否太松弛,如是则应整改插座,整改达不到要求则 应更换; (2)检查插座输入与输出信号,如果输出信号比输入信号减少2 db以上,则应更换插座。 4.4.5馈线: (1)检查馈线对地绝缘电阻应大于2MΩ,线间绝缘电阻应大于10MΩ; (2)检查馈线100米内的信号衰减应不超过10 db,否则应更换馈线。 电话线维修 4.5 电话维修 4.5.1检查电话线接头有无氧化、生锈或发霉断火,如是则应重接接头(烫锡处理)。 4.5.2检查电话线有无断线,如有则应更换一根电话线(有两根备用线)。 4.5.3检查电话线有无短路或漏电,如有则应更换电话线。 4.6 门禁系统 4.6.1运行操作

电采暖管理控制一体化系统

电采暖管理控制一体化系统 前言:[T3000电采暖集中节能控制系统]是将当今先进的计算机技术、自动化控制技术、系统集成技术和节能控制技术集合应用于暖通系统控制的最新科技成果。本系统为用户提供了一个先进的智能化和个性化的运行管理技术平台,让用户操作和管理更加便捷,同时实现全套项目高效节能地运行。依据经验和成果总结,系统综合节能率将达30%~40%。 关键词:电采暖集中控制系统电采暖集中管理控制电采暖互联网控制电采暖手机温控

电采暖管理控制一体化系统配置方案 本系统需配备[T3000电采暖集中节能控制系统],版本V1.0 1 套。 工程中共有2153个电采暖器控制设计要求,因此,共选用网络温控器2153 套,采用联合组网方式实现集中控制。 本系统需配备数据采集箱AS360,每台数据采集箱可按走线距离、楼层分布情况带动网络温控器负载(采集器可带末端设备数量可按实际布线要求适当扩展)。数据采集箱又具有很强的互连功能,用于延伸RS485工业总线,开辟支线,变换网络的拓扑结构。考虑到施工及布线方面的限制,所以本系统共选 67 台数据采集箱。 本系统中需要配备 15 台数据交换器为集中管理数据采集箱。 电采暖管理控制一体化系统产品简介 [T3000电采暖集中节能控制系统]是将当今先进的计算机技术和系统集成技术集合应用于采暖系统控制的最新科技成果。系统采用RS-485和TCP/IP两种成熟的国际通用通讯标准相结合设计。特点是能够实现实时监测、实时控制、报警功能。具有灵活性、易用性、安全性和数据查询功能,满足了现代物业和节能建筑管理的需要。 电采暖管理控制一体化系统产品优势 [T3000电采暖集中节能控制系统]系统开发者——厦门德力信智能科技有限公司,是专业从事现代建筑节能控制技术与产品的研发、生产、销售、实施与管理

弱电维修保养细则及报价

弱电维修保养细则及报 价 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

XXXX大厦弱电系统 维 修 保 养 细 则 及 报 价 XXXX有限公司 20XX年XX月XX日 目录 一前言....................................................... 二弱电系统维修保养范围....................................... 三闭路电视监控系统维修保养细则............................... 1闭路电视监控系统主要包括:................................... 2 闭路电视监控维修保养方式:.................................. 3 摄像机信号采集系统的维修保养............................... 4 信号传输系统的维修保养..................................... 5 本地记录控制部分的维修保养................................. 6 “全球眼”视频服务器及平台..................................

四“全球眼”视频监控系统维修保养分布状况及响应时间........... 五维修保养的三大优势........................................ 1 技术实力雄厚............................................... 2 维护点分布广............................................... 3 备品备件充足............................................... 六维修保养的收费............................................ 七方案附件.................................................. XXXX供电公司调度大楼弱电系统 维修保养细则 一前言 XXXX供电公司调度大楼弱电系统包括闭路电视监控系统、防盗报警系统、综合布线系统、楼宇自动控制系统、停车场管理系统、门禁控制系统等。为了确保该系统的正常运行,我司本着“真诚合作、至善服务、信誉第一”的服务宗旨,拟订此维修保养细则,作为“弱电系统维修保养的指导文件。 二弱电系统维修保养范围 1.闭路电视监控系统 2.防盗报警系统 3.综合布线系统 4.楼宇自动控制系统 5.停车场管理系统

电采暖远程控制系统的实际应用

电采暖远程控制系统的实际应用 迁西县位于唐山市北部山区,是唐山市冬季最寒冷的地方。继2015年迁西县各乡镇进行了谷电“热库”蓄热系统供暖改造后,2017年,迁西县又对11所寄宿制中小学进行了热库供暖系统改造,面积共计8.5万平米,共拆除烧煤锅炉30蒸吨。由于每个学校都有楼房和平房组成,无保温,单玻璃,系统采用全新控制技术,保证供暖效果和控制供暖费用。这次改造是由唐山蓝普科技有限公司协助江苏启能和朴能公司共同实施的一种全新的分布式绿色节能供暖系统。 唐山市是中国重型工业城市,在迁西县有著名的潘家口蓄能电站,冀北电网和当地政府对谷电蓄能有深刻的认识。启能的谷电储能系统是在工业低谷电费及商业低谷电费极低时, 将电能转化成热能储存在热库中,并在白天能够稳定供应热能的电能转化和能量储存的系统。自2015年启能“热库”系统实施后,唐山市政府下发了文件,对蓄热型燃煤锅炉改造,每蒸吨锅炉给予16万元补贴。同时冀北电网为了支持教育事业,对冀北地区,学校实施蓄热锅炉改造的所在地,谷电时间从8小时延长到12小时,电费为每度电0.28元的优惠价格。 启能针对这次寄宿制中小学的供暖情况,对项目实施进行了深入的指导,唐山蓝普进行了整个项目的自动化实施。项目采用了先进的Lora物联网控制技术进行精细化供暖。在一次侧,采

用了先进的三通阀技术,通过三菱PLC对蓄热系统进行高效的控制。在二次侧,通过远程电动阀,在工作日时间,教学楼在夜间自动进入保暖状态,宿舍楼在白天自动进入保暖状态,周末为全部保暖状态。从而达到了精准化按需智能供暖的目的。下图为自动系统的概览图。也是朴能研发的基于Web的实时组态软件。 谷电蓄热系统自动化运行系统 针对11所学校分布在方圆100公里的情况,为了方便运营,公司投入了新型的远程控制系统。其中权限管理系统可以对人员和设备进行有效的管理。物联网权限管理平台使用目前流行的多种web技术,包括Spring MVC4.0+, MyBatis, Apache Shiro, ehcache, Jquery ,BootStrap, WebSocket 等等,支持多种数据库MySQL, Oracle, sqlserver等。在安全方面,严格遵循了web 安全的规范,前后台双重验证,参数编码传输,密码md5加密

弱电系统集成由哪些系统组成

弱电系统集成由哪些系统组成 智能建筑是未来建筑发展的主流趋势,而弱电系统集成作为智能建筑的重要组成部分,它为建筑智能化提供了安全、舒适、高效、节能的功能。随着信息化时代的到来,弱电系统集成在智能建筑中的作用变得越来越重要。 弱电系统集成由哪些系统组成 一、计算机网络系统工程 在智能建筑中,今后的通信自动化、办公自动化和管理自动化将是非常重要的组成部分,无论是高速传输处理语音、文字、图像、数据,还是便捷处理日常事物及管理决策都离不开高性能计算机网络系统的支持。 二、楼宇设备自控系统工程 楼宇设备自控系统,是冷热源系统、空调通风系统、风机盘系统、电梯系统、给排水系统等系统的一个集成统称。系统主要通过运行状态监控与故障监测,对建筑物内各类设备进行高效率的管理与控制,在提供最佳舒适环境、现代化管理模式的同时,大大降低能量消耗,因此广泛应用于办公、宾馆、医院、商场等建筑中。 三、保安监控及防盗报警系统工程 包括监控系统和防盗报警系统。监控系统,主要由前端监视设备、传输设备、后端控制显示设备这三大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。 防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样)是用来处理,包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这个方面组成。而前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。 四、智能卡系统工程 主要用于接受和处理外界(如手机或者读卡器)发给智能卡的各种信息,执行外界发送的各种指令〔如鉴权运算),管理卡内的存储器空间,向外界回送应答信息等。 五、通讯系统工程 通讯系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息和多媒体数据等所有信息类型集合为一体,可用电话、传真、手机、PC、掌上电脑、PDA等通信设备中的任何一种接收,在有线、无线、互联网之间架构起一个信息互联通道。 六、卫星及共用电视系统工程 卫星及共用电视系统是楼宇智能化系统中的重要组成部分,它为系统提供电视信号源。卫星及共用电视系统的功能是在系统的前端,将来自卫星的电视信号经过适当的处理,使之与其他电视信号一起进入系统的传输通道。 七、车库管理系统工程

弱电系统的维护和保养规范

弱电系统维护和保养规范 一、监控系统 1、维修 1.1 监视器图像不清晰的检修步骤: (1)调节监视器上的旋钮; (2)检查视频线有无松动; (3)校正镜头和防尘罩上的灰尘; (4)清理镜片焦距; (5)检查摄像头或镜头是否损坏。 1.2 监视器没有图像的检修步骤: (1)检查摄像头是否通电; (2)检查视频连线有无断裂; (3)检查摄像是否损坏。 1.3 控制器不能控制的检修步骤: (1)检查控制器控制电压有无输出; (2)检查控制电压有无输入; (3)检查输入插件是否损坏; (4)检查输出插件是否损坏。 2、保养 (1)定期对系统进行维护保养; (2)检查防尘罩,并清洁干净,擦洗镜头,清理降温风扇,调校镜头焦距; (3)检查摄像设备支撑杆的固定及防腐是否良好; (4)检查监视室的通风、照明,检查各控制系统、监视系统连线接触是否良好; (5)对于室外摄像系统,检查其防风、防雨、防尘罩的密封,检查避雷针接地是否良好。 2.1 电源设备 (1)交流稳压电源工作正常、稳定; (2)各输出电路熔丝配置合理,没有不规则行为; (3)高、低压电源严格分离,交、直流电源分隔明显,无随意拉线;

(4)二路电源切换正常、可靠; (5)设备接地保护、防护等安全、可靠。 2.2 摄像机 (1)各摄像机工作正常,配置数量齐全; (2)带云台、带变焦的摄像机应调节自如,符合性能要求; (3)各摄像机防护罩应齐全(特别是室外型); (4)各摄像机镜头的光圈调定正确,确保显像清晰,符合设计要求。 2.3 硬盘录像机 (1)所配录像机齐全,性能良好,符合性能要求; (2)各摄像监视点的信号,均能切换到录像机上进行录制(包括切换到备用录像机)。 2.4 电梯对讲装置 (1)电梯内对讲装置能五方通话。 二、巡更系统 1、主机、巡更棒功能完好; 2、电源、充电体充放电正常; 3、配套附件完好。 三、防盗报警系统 1、红外感应器性能良好; 2、信号传输线路良好; 3、声光联动控制良好。 四、有线电视系统 1、有线电视光端转发箱中各分配器、放大器工作正常; 2、能接收各信号,并确保收视效果达到设计要求,无干扰信号; 3、电源容量适当,无过载情况,熔丝匹配; 4、设备接地保护符合规定; 5、各放大器性能可靠,接地保护符合要求; 6、各分支器齐全、有效; 7、各终端器齐全、固定可靠; 8、线路敷设与固定合理,屏蔽良好。 五、背景音乐

电采暖方案 g

电采暖系统简介 电采暖系列产品是国内外民用电采暖设备中最为先进的产品之一,其优秀特点是:热效率高、绝对安全、品质优良、环保节能、节省投资、设计精美。和其他任何采暖方式相比,使用费用至少可节约百分之三十以上,可减少温室气体排放百分之八十,产品设计使用寿命均在20年以上。 一、设计方案: 根据该房屋建筑结构,每平方米配备功率约为100W,建筑面积为2100平方米,总功率约为210kw。 管理方式为:独立控制。 系统包括:温控器以及壁挂式对流电加热器。 二、设计说明:(根据国家公共采暖系统室内设计标准) ⑴、电采暖系统设计温度: ⑵、温控器为温度控制,墙面明装。 三、安装说明: 电暖器下底距地面20cm,为壁挂式安装,动力线无接地,温控器安装距地面1.5米和照明开关平行安装。 四、电采暖系统的优点: (一)环保节能:电能直接转换为热能,热效率高达99%,无污染、无排放物。 (二)运行费用低:一个采暖期的使用费用低于集中供暖,运行费用低于同类产 品百分之三十左右。

(三)管理方便:可根据实际使用情况进行开关,方便节能,故障率低,不需 要专业维修人员。 五、质量安全、运行可靠: 电加热器通过了国家各项强制性安全检测,并通过了国家诸多省市地区的CCIBLAC实验室的安全检测。其安全性能如下: ①、IP24△:保护级别为IP24,允许在卫生间等潮湿场所安装使用。 ②、Class II:II级电器标志,其对电击的保护是双重绝缘或加强绝缘方式,不需要接地,安全可靠。 ③、过热保护:设备因各种原因而引起的内部温度过高时,设备将自动关闭进行自我保护。 ④、CCC:该产品率先通过了中国质量认证中心的国家强制性安全认证。 电采暖系统与集中供暖使用费用对比 电采暖系统与集中供暖相比可节约百分之四十以上的使用费用,与烧煤锅炉相比可节约百分之五十的使用费用,与同类电采暖产品相比节约百分之三十左右的使用费用,更具有独立控制的优越特点,实际使用费用大约为计算数据的三分之二左右。 投资费用: 暖气系统造价(不包括室内配套线路):建筑面积2100平米,单价100元/平米,总计:210000元 室内配套线路造价(包括主干线路,支线,分层配电箱,总配电箱,空开及配件):建筑面积2100平米,单价30元/平米,总计:63000元 总造价:273000元

电气控制系统的设计

第1章绪论 1.1选题的目的和意义 由于现代加工技术的日益提高,对加工机床特别是工作母机的要求也越来越高,由此人们也将注意力集中到机床上来,数控技术是计算机技术、信息技术、现代控制技术等发展的产物,他的出现极大的推动了制造业的进步。机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于镗床的运动很多、控制逻辑复杂、相互连锁繁多,采用传统的继电器控制时,需要的继电器多、接线复杂,因此故障多维修困难,费工费时,不仅加大了维修成本,而且影响设备的功效。采用PLC控制可使接线大为简化,不但安装十分方便而且工作可靠、降低了故障率、减小了维修量、提高了功效。 1.2 关于课题的一些介绍和讨论 1.2.1 设计目标、研究内容和拟定解决的关键问题 完成对T6113机床的整个控制系统的设计改造,控制核心是PLC,并使其加工精度进一步提高,加工范围扩大,控制更可靠。 研究内容: (1) T6113的电气系统(PLC)硬件电路设计和在机床上的布局。 (2) PLC程序的编制。 解决的关键问题:PLC对机床各个工作部分的可靠控制电气电路的安全问题的解决 1.2.2题目的可行性分析 虽然目前数控机床以其良好的加工性能得到了人们的肯定,但是其昂贵的价格是一般用户望尘莫及的,所以改造现有的机床以达

到使用要求是比较现实的,也是必须的。经过实践证明这样的改造是可以满足大多数情况下的精度和其他加工要求,并且在实践中已取得的相当好的效益。 1.2.3本项目的创新之处 利用PLC作为控制核心,替代传统机床的继电器控制,使得机床的控制更加灵活可靠,减少了很多中间的机械故障的可能。利用PLC的可编程功能使得变换和改进控制系统成为可能。 1.2.4设计产品的用途和应用领域 镗床是一种主要用镗床刀在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较大、精度要求较高的孔。特别是分布在不同表面上、孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发电机缸体等零件的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。在镗床上除镗孔外,还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔、锪平面等工件。因此镗床的工作范围较广。它可以应用于机械加工的各个领域,但因其价格比一般机床贵好多,所以在比较大的加工车间才可见到。 1.3 电气控制技术的发展 电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而迅速发展的,从最早的手动控制到自动控制,从简单的控制设备到复杂的控制系统,从有触点的硬接线控制系统到以计算机为中心的存储系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。作为生产机械的电机拖动,已由最早的采用成组拖动方式,发展到今天无论是自动化功能还是生产安全性方面都相当完善的电气自动化系统。继电接触式控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,其控制方式是断续的,所以又称为断续控制系统。由于这种系统具有结构简单、价格低廉、维护容易、抗干扰能力强等优点,至今仍是机床和其他许多机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习先进电气控制的基础。这种控制系统的缺点是采用固定的接线方式,灵活性差,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。

弱电安防监控系统方案

目录 1.系统概述..................................................................................................................... - 0 - 2.系统需求分析............................................................................................................. - 0 - 3.编制依据...................................................................................................................... - 1 - 4.方案设计...................................................................................................................... - 1 - 本系统在楼内的主要出入口、地下车库、收费处、电梯厅、电梯轿厢等处设有监控点共计291处。其中首层大厅安装的是高速快球摄像机,地下车库安装有4台枪机,电梯内安装的是电梯专用摄像机,其余地方都为彩色固定半球摄像机。本系统采用模拟+数字的视频监控方式,在弱电井设置网络视频服务器、交换机,通过前端模拟摄像机采集信号,经视频服务器转换为数字信号后通过交换机传输至一层安防控制中心。存储系统由3台服务器,3套磁盘阵列设备组成。............................................................................................... - 1 -本套系统有以下特点:....................................................................................................... - 1 - 4.1系统架构...................................................................................................................... - 3 - 4.2产品性能介绍............................................................................................................. - 5 - 4.2.1摄像机......................................................................................................... - 5 - 4.2.2视频传输..................................................................................................... - 5 - 4.2.3视频存储..................................................................................................... - 6 - 4.2.4视频切换,管理与控制............................................................................. - 7 - 4.2.5显示............................................................................................................. - 8 - 4.3系统设备主要性能指标............................................................................................. - 8 -