关于放大板调试常见故障解决办法

楚天科技放大板调试常见故障 1.检查放大板所有的拨码如下图所示: 2.检查PLC输出(0-10V)一般最快速度下的电压为(8V-9V) 3.检查放大板的输入(0-10V)一般最快速度下的电压为(8V-9V) 4.检查放大板的输出:比例阀通电一般为A侧通电,板层上 升/B侧通电,板层下降/此时量取放大板A侧/B侧输出电

流是多少, 电磁阀最大工作电流为1.88A,1V=1I 此时板层运动最快的时候测得的电压应为1.88V慢速一般取1.2-0.75-0.45-0V可变,根据PLC输入的电压及放大板的最大电流/偏置电流来相互调整。 5.上升太慢,可调整A侧最大电流得到一个满意速度为止, 最大为1.88V。可以用电压表一边测一边上升一边调整。 6.下降太慢,可调整B侧最大电流得到一个满意速度为止, 最大为1.88V。可以用电压表一边测一边下降一边调整。 7.加载模式下即(自动模式)时按上升按钮,(A侧通电) 板层上升停止后上下窜动,此时应将B侧的最大电流往小调整直至板层停止。加载模式下,按上升按钮,(A侧通电)使能信号停止板层不停止,继续上升,此时应把A 侧的最大电流往小调整,直至停止。加载模式下下降调整与上升调整相反。 8.上升定位不精准,减速不明显,可调整A侧偏置电流得 到一个满意值为止,可以用电压表一边测一边上升一边调整,一般以1圈为一个单位。

9.下降定位不精准,减速不明显,可调整B侧偏置电流得 到一个满意值为止,可以用电压表一边测一边下降一边调整一般以1圈为一个单位。 10.备注:按上述方式操作的前提是PLC输出为电压(0-10V)A侧通电为板层上升,B侧通电为板层下降。 10.

SMC ITV系列电动比例阀说明书加说明

E/P REGULATOR MODEL NAME ITV1000, ITV2000, ITV3000 series ITV1000, ITV2000, ITV3000 series Series Contents P1 Safety instructions P2 Handling precautions P3-4 Wiring method P5-6 Setting method P7 Key locking function P8 Setting of min. pressure, max. pressure and switch output P9 Mode of switch output P10 Setting of preset pressure P11 Reset function P11 Error indicating function P12 Detail setting mode P13 Gain setting P13-14 Sensitivity setting P14 Zero clear P15 Initialize P15-16 LED display P16 URL https://www.wendangku.net/doc/da4561876.html, OPERATION MANUAL CONTENTS CONTENTS

These safety instructions are intended to prevent a hazardous situation and/or equipment damage. These instructions indicate the level of potential hazard by labels of “CAUTION ” “WARNING ”, or “DANGER ”. To ensure safety, be sure to observe ISO 4414, JIS B 8370 and other safety practices. ■Explanation of label Label Label Meaning of label Meaning of label △! WARNING WARNING Operator error could result in serious injury or loss of life. △! CAUTION CAUTION Operator error could result in injury or equipment damage. △! WARNING ①comp The compatibility atibility of pneumatic equipment is the responsibility of the person who who designs designs designs the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. Since the products specified here are used in various operating conditions, their compatibility for the specific pneumatic system must be based on specifications or after analyses and/or tests to meet your specific requirements. The expected performance and safety assurance will be the responsibility of the person who has determined the compatibility of the system. This person should continuously review the suitability of all items specified, referring to the latest catalog information with a view to giving due consideration to any possibility of equipment failure when configuring a system. ②Only trained personnel should operate pneumatically operated machinery and equipment.equipment. Compressed air can be dangerous if an operator is unfamiliar with it. Assembly, handling or repair of pneumatic systems should be performed by trained and experienced operators. ③Do not service machinery / equipment or attempt to remove components until safety is confirmed.safety is confirmed. A. Inspection and maintenance of machinery / equipment should only be performed once safety of personnel and equipment is confirmed. B. When equipment is to be removed. Stop supplied air, exhaust the residual pressure, verify the release of air, turn the power off and confirm safety before performing maintenance. C. Before machinery / equipment is restarted, ensure safety before applying power. ④Contact Contact SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. A. Conditions and environments beyond the given specifications, or if product is used outdoors. B. Installation on equipment in conjunction with atomic energy, railway, air navigation, vehicles, medical equipment, food and beverages, recreation equipment, emergency stop circuits, clutch and brake circuit in press applications, or safety equipment. C. An application which has the possibility of having negative effects on people, property, or animals requiring special safety analysis. Safety instructions Safety instructions

parker比例阀放大板

比例阀放大板Parker那么这块市场的出口潜力还是很大的。大技术研发力度,开发一些产值大而出口量小的产品, 60座加油站外资杀入辽宁成品油市场道达尔开建而一些建筑工人正在沈阳市大东区沈海立交桥下原乾源今天,沈阳已处处透着初冬的寒意,这里就将成为辽宁第一座外资参股的加油站的旧址上热火朝天地忙碌着。再过半个月左右,加油站———中化 首页>>产品中心>>比例式减压阀 ]固定比例式减压阀的详细资料:一、产品[ 产品名称:固定比例式减压阀产品特点:本厂生产的比例式减压阀,外形美观,质量可靠,比例准确,工作平稳.既减动压也减静压。该阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差,改变阀后的压力,达到减压目的。我等,亦可根据用户的要求设计特殊比例的减S 2:2,3141312厂减压阀的减压比例是::,:,:,减压阀。,固定比例式减压阀.压阀. 二、主要技术参数: 三、比例式减压阀主要外形尺寸(法兰连接尺寸PNl.OMPa按GB4216.4—84标准):

订货须知:一、①比例式减压阀产品名称与型号②比例式减压阀口径③比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的比例式减压阀型号,请按比例式减压阀型号,三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀波纹管式减压阀T44H/Y型波纹管减压阀直接作用薄膜式水用减压阀YZ11X直接作用薄膜式减压阀内螺纹活塞式蒸汽减压阀型手动双座蒸汽减压阀Y45H/Y型电动双座蒸汽减压阀Y945H/Y固定比例式减压阀YB43X高灵敏度蒸汽减压阀 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 ]的详细资料:一、产品[固定比比例式减压阀YB43X 产品型号:产品名称:固定比比例式减压阀减压阀,比例式减压阀,产品特点:固定比比例式减压阀. 二、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 三、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸:

PLC是怎样通过放大板控制比例阀

PLC是怎样通过放大板控制比例阀的,以及放大板的工作原理有谁知道呀,请赐教。 浏览次数:482次悬赏分:0 |解决时间:2011-3-21 17:19 |提问者:要圣坤 最佳答案 PLC可以挂D/A转换模块,就是把PLC内的数字量转化成模拟量,变成0-10V,4-20mA或0-20mA的模拟量,而你所用的比例阀是可以接受模拟的电压电流信号的,但是与PLC的D/A模块输出的电压、电流信号可能不一致,所以需要一个中间放大环节,放大板就是这个功能,把PLC的D/A模块输出的信号放大成比例阀能接受的电压或电流信号,就能让它工作了。 放大板工作原理就是几级放大,把弱的模拟信号放大几百倍后再输出,是按比例放大的,就是输入信号X放大倍数=输出信号。 PLC是什么控制比例阀放大板的? 浏览次数:991次悬赏分:20 |解决时间:2009-6-28 11:16 |提问者:guohuayixin 如题 最好说详细点

谢谢 最佳答案 PLC不光能控制开关量,还能控制模拟量,像控制比例放大板就是用模拟量控制的.比如说用4-20MA的模拟量控制电流型比例放大板,模拟量输出点是PQW100,这时候如果你给PQW100内写入0,那输出的电流就是4MA,如果给PQW100内写入30000多(3W几我忘了)输出就是20MA,然后再通过比例放大板就能控制比例阀了. 不知道你能不能明白. 其他回答共2条 PLC本身带有比较计算功能 读入阀门开度信号 通过计算输出计算值打开比例阀 回答者:wgl210|七级| 2009-6-27 08:52 那得看你的阀门是接收什么样的信号的。PLC可以输出的信号有脉冲量及模拟量。脉冲量通过晶体管输出形成,模拟量控制就是输出一

MD-1系列比例放大板说明书完整版

MD-1系列比例放大板说明书 MD-1系列比例放大板的用途是向各类电液比例阀提供所需要的直流电源。它能按输入电压的大小成比例地控制输出电流,电路原理属脉宽调制型,具有发热小、功耗低、寿命长、可靠性高的特点。(注意:MD-1比例放大板使用前必须进行正确预调,否则,有可能使它不能可靠工作) MD-1系列比例放大板按输出直流电流配有三种规格:MD-1型电流I0=0~0.8A;MD-2型电流I0=0~2.5A;MD-3型电流I0=0~5A。输入控制信号电压均为V m=0~5VDC(PLC输出电压信号,不得超出9V)。 MD-1系列比例放大板接线端子及元件布置如图示:

图中A区为接线端子: PS+(3)—24VDC正输入端子; PS-(4)—24VDC负输入端子; LD+(1)—比例阀电磁铁绕组正端; LD-(2)—比例阀电磁铁绕组负端; V CC(5)—直流+9V输出端子(对GND),可作控制信号使用; GND(6)—控制信号的参考地; P in1(7)和P in2(8)—控制信号的输入端子(对GND)。 使用两位数并联数码盘调节输入信号时,P in1和P in2应分别接入;其它情况,可任意选用P in1和P in2 ,接线时应绝对避免GND端与PS一端相连,否则,将烧坏比例放大板。 图中B区位调整电位器: P1(M)—增益调整(用于满量程定标,逆时针减小,出厂为最大状态); P2(↑)—输出电流上升斜率调节(出厂最快状态,逆时针减慢);P3(↓)—输出电流下降斜率调节(出厂最快状态,逆时针减慢);P4(0)—输出电流初值调节(出厂为零电流状态)。 图中C区为显示二极管: 二极管点亮显示DC24V供电及DC9V控制电源正常工作。 其预调方法有下列二种: 1、电位器输入信号法¢ 1.1按上述布置图正确接线,通入24V电压(必须接入电流表)。 1.2将电位器W转至最小,调节电位器P4,可获得初始电流值。 1.3慢慢转动电位器W,使电流表读数为1A,再逆时针转动电位器P1,使电流表读数为0.8A。 1.4重复调试步骤1.3,直到电位器W转至最大,使电流表读数为0.8A。比例放大版预调结束,即可进行整机调试。 2、PLC输入信号法 2.1按上述布置图正确接线,并接入PLC及PLC输出电压信号。 2.2PLC输出0V电压,调节电位器P4,可获得初始电流值。 2.3逐步加大PLC输出电压,使电流表读数为1A,再逆时针转动电位器P1,使电流表读数为0.8A。 2.4重复调试步骤2.3,直到PLC输出电压为5V(或9V),使电流表读数为0.8A,比例放大板预调结束,即可进行整机调试。

比例阀使用说明(20210216134342)

全数字双闭环 比例换向阀控制器 使用说明书 外部 4-2OmA 双闭环控制原理 双闭环控制

概述 电路采用32bit高速CPU设计,具有结构简单可靠,参数长时间不会漂移,看门狗设计。具有模拟量和数字量外部接口设计。一块控制板可以方便控制比例换向阀,大大简化了常规设计。 二、功能特点 1、集成双闭环设计,比例换向阀阀芯位置闭环控制外部给定反馈闭环控制 2、放大器和控制器合二为一,精简设备,减少维护量降低故障率 3、具有使用模拟量接口4-20mA (或者0-20mA)反馈、4-20mA (或者0-20mA)(给定与 主电路隔离) 4、具有数字量接口设计,MODEBUSRS485RTU CANBUS接口 5、可以多个设备进行组网控制,适合多点集中控制 6、外部给定反馈闭环控制PID参数调节通过3个电位器调整 7、两路阀芯电磁铁控制具有输出过流保护 8、看门狗设计,能够及时复位异常工况 三、参数 1、供电:DC15~30VDC @ 2A 2、尺寸123(mm)X160(mm) 3、调节精度土1% 4、适用范围:华德比例换向阀6通径或10通径带阀芯位置反馈装置进行液压缸、液压缸伸 缩位置定位控制,马达行走机构定位控制,液压升降机构定位控制,液压紧紧力装置控 制、液压马达行走速度控制等 5、工作温度:-30~60摄氏度 6、湿度: 7、震动: 四、典型应用 外部 眾闭环拎制療理 执行机构可以是液压缸,液压马达等执行部件,可以对控制对象进行精准控制

五、接线说明

4-20JIL\反说4: - £ thn^, 3裁 U OT fe O- WvJfcJ,^ 平 e VI处口 住I五li;E:口:口? 昭Q in 国叫器 4-SOtaA V 1 =■ ‘1 「念—■ C-J5-J 桂到岀例換 向周帅冠传 接到比洌抉 向雋电宦线 團1 播到比 号轶 尙陶电磁红 團2 接理制板OUTi 不区 分正优两倾线任意 按

比例放大器的设计

151 实验三 比例放大电路的设计 一.实验目的 1.掌握集成运放线性应用电路的设计方法。 2.掌握电路的安装、调试与电路性能指标的测试方法。 二.预习要求 1.根据给出的指标,设计电路并计算电路的有关参数。 2.画出标有元件值的电路图,制定出实验方案,选择实验仪器设备。 3.写出预习报告 三. 比例放大电路的特点、设计与调试 (一).反相比例放大电路 1.反相比例放大电路的特点 U 由运算放大器组成的反相比例放大电 U o 路如图1所示。 根据集成运算放大器的基本原理,反 相比例放大电路的闭环特性为: 闭环电压增益: 1 R R A f uf -= (1) 图1 反相比例放大器 输入电阻 1R R if = (2) 输出电阻 01≈+= uo o of KA R R (3) 其中: A uo 为运放的开环电压增益,f R R R K +=11 环路带宽 f uo o f R R A BW BW 1? ?= (4) 其中:BW o 为运放的开环带宽。 最佳反馈电阻 K R R R o id f 2?= = 2) 1(uf o id A R R -? (5) 上式中:R id 为运放的差模输入电阻,R o 为运放的输出电阻。 平衡电阻 f P R R R //1= (6) 从以上公式可以看出,由运算放大器组成的反相输入比例放大电路具有以下特性: (1)在深度负反馈的情况下工作时,电路的放大倍数仅由外接电阻R 1和 R f 的值决定。 (2)由于同相端接地,故反相端的电位为“虚地”,因此,对前级信号源来说,其负载不是运放本身的输入电阻,而是电路的闭环输入电阻R 1。由于R if = R 1,因此反相比例放大电

比例阀使用说明

全数字双闭环比例换向阀控制器使用说明书 双闭环控制

一、概述 电路采用32bit高速CPU设计,具有结构简单可靠,参数长时间不会漂移,看门狗设计。具有模拟量和数字量外部接口设计。一块控制板可以方便控制比例换向阀,大大简化了常规设计。 二、功能特点 1、集成双闭环设计,比例换向阀阀芯位置闭环控制\外部给定反馈闭环控制 2、放大器和控制器合二为一,精简设备,减少维护量降低故障率 3、具有使用模拟量接口4-20mA(或者0-20mA)反馈、4-20mA(或者0-20mA)(给定 与主电路隔离) 4、具有数字量接口设计,MODEBUSRS485RTU、CANBUS接口 5、可以多个设备进行组网控制,适合多点集中控制 6、外部给定反馈闭环控制PID参数调节通过3个电位器调整 7、两路阀芯电磁铁控制具有输出过流保护 8、看门狗设计,能够及时复位异常工况 三、参数 1、供电:DC15~30VDC @ 2A 2、尺寸123(mm)X160(mm) 3、调节精度±1% 4、适用范围:华德比例换向阀6通径或10通径带阀芯位置反馈装置进行液压缸、液 压缸伸缩位置定位控制,马达行走机构定位控制,液压升降机构定位控制,液压紧紧力装置控制、液压马达行走速度控制等 5、工作温度:-30~60摄氏度 6、湿度: 7、震动: 四、典型应用 执行机构可以是液压缸,液压马达等执行部件,可以对控制对象进行精准控制 五、接线说明

六、调整方法 此步骤为出厂已经调试好,一般用户无需调整,如果参数确实差异很大,请谨慎操作 1、按照接线方法接好线,并认真检查正确后,将控制板上的保险丝去掉,控制板上电后, 用万用表的交流档测量COM与L 和COM与R的电压应相同大约在2.3VAC,如果差异大(>0.1VAC)就需要松开位置传感器上的螺丝,将位置传感器的位置通过两个限位螺丝移动,直到测量COM与L 和COM与R的电压应相同为止。这个步骤一般用户只做检查即可,已经出厂调整过。如果确实差异很大就必须进行调整。 2、第1步做好后,将保险丝恢复,上电后测量下面图中的位置,按照图中的说明进行调整 操作。

比例放大板调试说明 re30110-b_2004-08

Commissioning the amplifier card 6 Commissioning the amplifier card 6.1 Safety regulations Commissioning of the amplifier card requires special knowledge in the field of electronics and hydraulics. For this reason, the amplifier card may only be commissioned by specialists who have sufficient knowledge of the function of the card and the hydraulic system ■ ■■the characteristics of the control electronics the function of the higher-level control If you change the setting of the sealed potentiometers (“ramp time symmetry“ and “internal reference voltage“) warranty claims be-come void! Before installing the card, make sure that all jumpers on the amplifier card are plugged correctly. For taking measurements, use only measuring instruments having an internal resistance of (Ri) > 100 k?. For adjusting the potentiometers and for changing the measuring point selector switch (VT-.../T5) over, use a screw driver with a blade width of 4 mm.

比例阀说明

3-57 Pilot-Operated Proportional DC Valve Series D*1FH Catalogue HY11-2500/UK 3 Parker Hannifin GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Kaarst, Germany Characteristics

3-58 Pilot-Operated Proportional DC Valve Series D*1FH Catalogue HY11-2500/UK 3 Parker Hannifin GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Kaarst, Germany Ordering Code

3-59 D_1FH.PMD CM Pilot-Operated Proportional DC Valve Series D*1FH Catalogue HY11-2500/UK 3 Parker Hannifin GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Kaarst, Germany Technical Data General Design Pilot-operated DC Valve with onboard electronic Actuation Proportional solenoid Size NG10 (CETOP 5)NG16 (CETOP 7)NG25 (CETOP 8)NG32 (CETOP 10)Mounting interface DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA Mounting position Any Ambient temperature [°C]-20...+60 Nominal size DIN NG10 (CETOP 5)NG16 (CETOP 7)NG25 (CETOP 8)NG32 (CETOP 10)Weight [kg]8.111.620.762 Hydraulic Max. operating pressure [bar]Ports P , A, B, T, X max. 350; Port Y max. 10 Fluid Hydraulic oil as per DIN 51524...535, other on request Fluid temperature [°C]-20...+60Viscosity permitted [mm2/s]20...380Viscosity recommended [mm2/s]30 (80) Filtration ISO 4406 (1999) 18/16/13 (acc. NAS 1683: 7)Flow nominal at ?p=5bar per control edge 1) [l/min]802404001000Leakage at 100 bar [ml/min]100200600 1000 Pilot supply pressure [bar]20-350 (optimal dynamics at 50)Pilot flow [l/min]<1.2Pilot flow, step response [l/min] 2.0 4.19.018.0Static / Dynamic Step response at 100% step [ms]2545 65 150 Hysteresis [%]<0.1Sensitivity [%]<0.05 Electrical characteristics Duty ratio [%]100Protection class IP54 Supply voltage/ripple [V]18 ... 30, ripple <5% eff.Current consumption max.[A]2 Input signal 2) Voltage [V]10...0...-10, ripple <0.01% eff., surge free, 0...+10V P—>B Impedance [kOhm]100 Current [mA]20...0...-20, ripple <0.01% eff., surge free, 0...+20mA P—>B Impedance [Ohm]500 Current [mA] 4...12...20, ripple <0.01% eff., surge free, 12...20mA P—>B Impedance [Ohm] 500 Differential input max.[V]30 for terminal D and E against PE Pre-fusing [A] 2.5 medium lag EMC EN 50081-2 / EN50082-2Coil insulation class F (155 °C) Electrical connection 6+PE acc. DIN 43563 Wiring min.[mm2]7x1.0 (AWG 18) overall braid shield Wiring lenght max.[m]50 Electrical monitor switch Protection class IP65Ambient temperature [°C]0-70 Supply voltage/ripple [V]18...42, ripple <10% eff.Current consumption without load [mA]<30Max. output current per channel, ohmic [mA]400 Min. output load per channel, ohmic [kOhm]100Max. output drop at 0.2A [V]<1.1Max. output drop at 0.4A [V]<1.6 EMC EN 50081-1 / EN50082-2Max. tol. ambient field strength [A/m]1200Min. distance to next AC solenoid [m]0.1 Interface 4+PE acc. IEC 61076-2-101 (M12)Wiring min.[mm2]4x0.5 (AWG 20) overall braid shield Wiring lenght max.[m] 50 1)Flow rate for different ?p per control edge:Q x = Q Nom. · √ ?p x ?p Nom. 2) Inverse polarity on request

比例放大板实验调试报告(VT-3013(3014)放大板)

比例放大板实验调试报告 VT-3013(3014)BS30型 一、实验目的: 1、DA模块接线。 2、比例放大板接线。 3、比例放大板输出电流检测。 (1)电流表或万用表接电阻(40W,20Ω)串接进电路直接测输出电流。 注:比例放大板是恒流源,必须串接电阻,否则会烧坏万用表。 (2)测量DA模块差动电压(16A,16C)再换算。 (3)测试孔BU2,BU3用直流电压档测,约等于电流值。 4、组态。 5、电位器及电位器型传感器调整比例阀板电流。 6、拉绳传感器及AD模块接线。 二、实验原理: 1、D/A模块:模拟信号与数字信号的转换模块。 (AD模块将模拟信号转成数字信号,DA模块是将数字信号转成模拟信号) 2、放大板工作原理就是几级放大,把弱的模拟信号放大几百倍后再输出,是按比例放大的, 就是输入信号×放大倍数=输出信号。 3、PLC加DA转换模块,就是把PLC内的数字量转化成模拟量,变成0-10V电压,而比例阀是 可以接受模拟的电压电流信号的,但是与PLC的DA模块输出的电压、电流信号可能不一致,所以需要一个中间放大环节,把PLC的D/A模块输出的信号放大成比例阀能接受的电压或电流信号。 4、实验台系统采用24v开关电源供电,根据比例阀的输出特性,选择电流表、功率表等作为测量工具。使用PC机作为上位机,读取模拟量模块数值、编写调试程序。

三、实验器材 四、具体接线步骤: (一)比例放大板接线: (1)比例电磁铁线圈A两端分别接30A和24A;两端可以互换。(30a,+V)比例电磁铁线圈B两端分别接28A和22A;两端可以互换。(28a,+V)(2)比例控制器需直流24V供电 电源正极接32A(或32C); 电源负极接26A(或26C); 本控制器需单独使用电源,不能与其他用电元件共用一个电源。(二)可编程控制器(PLC)、DA模块接线

[整理]ckd比例阀

Ckd比例阀 综合以上因素,罗冰生认为,明年中国铁矿石市场供需关系将明显好于今年,铁矿石进口价格会在今年进口价格的基础上作小幅调整。 发改委:外资并购审查机制呼之欲出 国家发改委有关领导前不久在沈阳考察期间表示,我国应该根据外资并购的特点,借鉴国外成熟经验,尽快制定外资并购的管理法规或办法,从产业准入、防止垄断、资产出售、外汇管理、善后处理等方面加以规范。他指出,国家将健全外资并购管理体制,根据相关法律法规、产业政策、行业标准,考虑市场供需总量、生产力布局、国家经济安全和社会公众利益等因素,对外资并购项目进行审核。将由国家发改委牵头,建立外资并购联合审查的工作机制,制定相应的审查程序和政府核准制度。 在此之前,商务部、国资委、国税局、国家工商局、中国证监委、国家外汇局等六部委联合发布了《关于外国投资者并购境内企业的规定》,并于今年9月8日正式开始施行。虽然它只是针对2003年外 减压阀>>比例式减压阀>>比例式减压阀 产品名 称: 比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN25-200 产品压 力: 1.6-6.4Mpa 产品材 质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息

伺服放大器使用说明书

伺服放大器使用说明书 一、概述 伺服放大器是自动控制系统中的一个重要组成单元,和电动执行机构配套,组成比例式电动控制机构,可广泛用于电力、冶金、化工、轻工等工业部门的自动控制系统中。它可与DDZ-S系列电动执行机构配套,也可作为一个通用单元,应用在其它类型的电动执行机构上。 与其它类型的伺服放大器比较,有如下特点: 1.电路采用智能控制系统对输入电流与反馈电流进行采样、比较,依据它们 的差值大小对电机进行正反转控制。 2.系统对死区和精度进行自动调节,使控制品质最优。 3.也可手动调节死区大小以适应现场实际要求。 4.具有输入信号断路或小于一定值、位置反馈信号断路或小于一定值、反馈 信号不跟随或反向变化大于一定值或固态继电器输出短路时,系统自动保护防止执行机构动作错误的功能以及开路报警、断电抱闸等功能。 二、主要技术指标 1.输入信号:4~20mA 2.阀位反馈输入信号:4~20mA 3.输入通道:2个 4.输入阻抗:250Ω 5.输出功率:220VAC5A 6.最大误差: 2.5% 7.报警输出:无源接点1常开1常闭 8.工作电压:220VAC50Hz 9.工作条件:环境温度0~50℃ 相对湿度〈85% 三、接线端子图 2-b9 电流输入+ 2-a9 电流输入- 2-b11 阀位反馈输入+ 2-a11 阀位反馈输入- 2-b3 故障状态信号输出端常闭点 2-b4 常开点 2-b5 公共点 1-b13 接大地 1-a8 火线

1-a7.10 零线 1-a5 接电机正转线圈 1-b3 接电机反转线圈 1-b8 接抱闸线圈 注意: 电机接线要分清正反,正转时阀门开大,反转时阀门关小,并且阀门开度要与位返电流变化方向一致。 四、仪表的调试 仪表功能性测试用两路信号源作输入信号,三个220V灯泡作负载, 2-b9 2-a9 输入一路4~20mA信号 2-b11 2-a11 输入另一路4~20mA信号 1-a5 1-a7 接一灯泡定义为D1 1-b3 1-a7 接一灯泡定义为D2 1-b8 1-a7 接一灯泡定义为D3 正确接线后通电 1、当输入电流IN大于反馈电流WF时 D1灯亮 2、当输入电流IN等于反馈电流WF时灯不亮 3、当输入电流IN小于反馈电流WF时 D2灯亮 4、当输入电流IN或反馈电流WF的值小于3.5mA或断路时面板上黄灯亮,同 时系统切断总电源并且送出抱闸信号(D3灭)和报警信号(常闭接点断 开)。 5、当固态继电器发生故障短路时(将伺服放大器上固态继电器的交流端短路, 可分别短路正转、反转控制固态继电器),红灯亮,系统切断总电源并且 送出抱闸信号(D3灭)----以下简称保护。 6、当固态继电器发生故障开路时,可将连接电机的正或反转强电线断开,然 后改变给定值(增大或减小),绿灯闪烁报警。 7、将两路信号(分别定为X、Y)都调节为12mA或另一定值,为系统上电。 按以下步骤做: a.X不变,快速增大或减小Y且超过X 2mA或4mA(视拨码开关1的 位置而定)——延时保护; b. X不变,增大或减小Y超过X 1. 8mA——延时保护; c. Y不变,增大或减小X超过Y 1. 8mA——延时保护; d. 每步试验前,先将X、Y信号调节为相同值,然后再给伺服放大器加 电;即每步结束后,要先调节信号X=Y 然后断电或按复位后再继续下 一步

比例阀说明书

Bulletin HY11-5715-592/UK Installation Manual Series D*1FH Design ≥ 42 Proportional DC Valve Parker Hanni?n GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Gutenbergstr. 38 41564 Kaarst, Germany Tel.: +49-181 99 44 43 0 Fax: +49-2131-513-230 E-mail: infohcd@https://www.wendangku.net/doc/da4561876.html, Copyright ? 2006, Parker Hanni?n GmbH & Co. KG

Proportional DC Valve Series D*1FH 2 Installation Manual D1FH-42 592 UK.INDD CM 06.06 Parker Hanni?n GmbH & Co. KG Hydraulic Controls Division Contents Page 1.Introduction 3 Characteristics 42.Technical Data 4 Parameters Block Diagram Valve Electronics Wiring EMV 45553.Installation 6 Electrical Connection 64.Switching Circuitry 7 Block Diagram Set Value Input Min/Max Setting Diagnostic Output Position Control Power Stage Enable Signal Input Voltage Monitor Control Failure Monitor 788889910105.Measuring Points 10 Main (Central) Connector Diagnostic Sockets https://www.wendangku.net/doc/da4561876.html,missioning 11 Ambient Conditions Input Circuitry Enable Signal Zero Point Equalising 111112127.Service 14 Test Unit Trouble Shooting Diagram Replacing The Electronic Unit 1415168.Ordering Code 17

比例阀说明书2

Reinforce your work
ReboTech
第三版:2009/06/18
比例放大器
RT-PVDA-0X-D1
目录
内容 特点 技术数据 原理框图 接线端子分配 指示灯及按键功能说明 异常状况显示说明 外形尺寸 工程/维护注意事项/补充信息 页码 1 2 3 4 5 6 7 8
特点
-适用于控制各种不带电气位移反馈的单电磁铁比例阀 -最大驱动电流 0.3~1A 可调 -最小驱动电流 0~0.3A(阶跃电流)可调 -斜坡上升和下降时间独立调整(0.05~5 s) -通过指示灯、数码管和按键进行工作状态、功能以及参数 的显示调整 -用户数据受到密码保护以避免无意的或未经授权的更改 -控制信号为差分电压输入或频率输入 -+10V 参考电压输出,用于外部电位器控制,参考点为 M0 -采用高频 PWM 伺服驱动技术和快速驱动回路 -故障诊断功能,对供电欠压、线圈短路、开路等异常状况 进行提示 -定位孔螺钉或者 35mm 导轨安装
有任何技术问题请与我们的工程师联系!
RT-PVDA-0X-D1
1/8
励贝科技

ReboTech
技术数据 (有关参数范围之外的应用,请务必向我们咨询)
模块外形(长×宽×高) 工作电压 工作范围 -上限值 -下限值 非驱动电流消耗 最大驱动电流 最小驱动电流 斜坡时间 保险丝 差分电压输入 -范围 -输入电阻 -分辨率 -非线性 频率输入 -范围 -分辨率 参考电压 -纹波电压 温度漂移 连接型式 允许的工作温度范围 存储的温度范围 重量 m Idrift IS U Ri UB UB(t)max UB(t)min Icmax Imax Izero 115×90×40mm 24 VDC 30 V 18 V 60mA 0.3~1A,可调 0~0.3A 可调 0.05~5 s 可调
Reinforce your work
2.0 A;缓熔,可替换 0~+10 V 100 K? < 10 mV < 10 mV
f U Ioutmax
0~20000 Hz 1 Hz +10 V,参考电压为 M0 10 mA < 20 mV < 0.15 mA/℃ 15 针接头(螺纹接线端子) 0~50 ℃ -40~70 ℃ 0.18 kg
励贝科技
2/8
RT-PVDA-0X-D1