文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 群塔施工方案5

群塔施工方案5

群塔施工方案5
群塔施工方案5

目录

一、编制依据 (2)

1.1相关规范及施工资料 (2)

1.2本企业ISO等标准程序文件 (2)

二、工程概况 (2)

2.1工程参与单位概况 (2)

2.2主要工程概况 (3)

三、塔吊部署 (3)

四、塔吊的安装与拆除 (4)

4.1塔吊安装 (4)

4.2塔吊拆除 (6)

4.3塔吊安装拆除时的注意事项及技术措施 (8)

五、塔吊运行安全管理体系与职责 (10)

5.1塔吊司机职责 (10)

5.2司索人员职责 (11)

六、塔吊的使用措施 (12)

七、防碰撞措施 (14)

八、群塔管理措施 (16)

九、安全文明措施 (17)

十、施工现场塔吊平面布置图

一、编制依据

1.1相关规范及施工资料

1.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012);

2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

3.《建筑施工现场安全检查表标准》(JGJ59-2011);

4.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010;

5.塔吊使用说明书等。

6.施工组织设计及施工图纸

1.2本企业ISO等标准程序文件

本工程将采用企业的一系列管理规定,具体内容如下:

1.项目管理手册

2.质量体系程序文件

3.职业安全健康、环境管理体系程序文件

4.企业标准、企业形象手册等

二、工程概况

2.1工程参与单位概况

工程名称:涿州市盛世佳园住宅小区1#楼B座工程

建设单位:涿州市盛世源房地产开发有限公司

设计单位:北京中外建建筑设计有限公司

勘察单位:河北豫龙建工集团有限公司

监理单位:涿州市工程建设监理有限公司

施工单位:天保建设集团有限公司

2.2主要工程概况

涿州市盛世佳园住宅小区1#楼B座工程座位于河北省涿州市松林店镇太和庄村学校街以北,西临107国道,东边临近涿州二中。建筑主体结构为地上主楼部分为框支剪力墙结构,基础为筏板基础。地下一层为人防层(其中包括一层设备夹层,结构层高2.1m),地上十八层,其中首层为商业及物业用房,建筑高度54.20m。1#楼B座南侧为1#楼A座,A座地下一层为人防层(其中包括一层设备夹层,结构层高2.1m),地上十八层,其中首层为商业及物业用房,建筑高度55.50m。1#楼B座北侧为2#楼,2#楼地下一层为人防层(其中包括一层设备夹层,结构层高2.1m),地上十八层,其中首层为商业及物业用房,建筑高度54.00m。1#楼B座塔吊设置在楼北侧,A座塔吊设置在楼北侧,两塔间距64m。2#楼塔吊设置在楼北侧,距1#楼B座塔吊57m。

三、塔吊部署

1#楼AB座、2#楼工程为同时施工的住宅群,建筑面积大,工程量大,材料运输量大,决定了本工程垂直运输量大;考虑到本工程工期要求非常紧,决定了本工程必须采用多台塔式起重机作为垂直运输机械。现场配备3台塔吊,分别布置在1#楼A座、1#楼B座、2#楼北侧(详见塔吊布置平面图),三台台塔吊在工作面上有相互重叠,为了确保塔吊作业安全,特制定本方案。

塔吊技术参数

楼号1#楼A座1#楼B座2#楼

型号MC110A QTZ63 QTZ63 生产厂家马尼托瓦克起重

烟台建设机械厂新乡科瑞

设备有限公司

安装臂长55m 50m 50m

最大起重量6t 6t 6t

臂端起重量 1.3t 1.3t 1.3t

自由高度45米40米40米

安装高度70米70米70米

最大高度240米140米140米

四、塔吊的安装与拆除

4.1塔吊安装

1、安装工艺:安全技术交底及作业准备(吊、套具、工具、用具等)→零部件清查及保养→固定基础强度及基础水平度测量记录复查→安装套架内节→安装外套架→安装回转机构→安装驾驶室节→安装塔尖及撑架→安装平衡臂总成及平衡重一块→拼装及安装起重臂总成→吊装完平衡重块→拼装标准节,加节顶升→塔吊试机验收及投入使用。

2、安装程序:此两种型号的塔吊安装程序相同,下面以QTZ63塔机为例。

A.安装套架总成

(1)包括基础节、顶升套架、走道平台、扁担梁、油缸、液压站、

爬梯等。

(2)把套架立起,安装走道平台、栏杆、扶梯等。

(3)油缸安放在套架的横梁上,用轴销固定在耳板上,注意活塞杆

朝下。

(4)基础节立起后,在最下部安上挂靴和扁担梁。

(5)把安装好的套架吊起套在基础节上,在距基础节底部1m处,把

油缸活塞杆和扁担梁用销轴连接。

(6)把套架敞口的一面,用木方或固定支杆绑牢,防止吊装时变形。

(7)用4根吊索在基础节的四角用卡环连接,将基础节吊起插入预

埋在混凝土基础里的固定角钢里,插入8个Φ65销轴,并用Φ20立销固

定。

B.安装回转支承

(1)包括爬梯通道、两根引进梁、回转齿圈、通往各机构的平台。

(2)用2根Φ25×105销轴和2根Φ25×50销轴将引进梁固定在顶升的位置上,用两根Φ25×150销轴将4块引进梁支座板安装在水平位置上并装上Φ25×150销轴和Φ20×130销轴。

(3)用销轴将通道平台与回转塔顶连接。

(4)将回转支承吊放在基础节上,用销轴和基础节及顶升套架连接,并用开口销和轴销固定。注意引进梁的方向应和套架开口方向一致。

C.安装塔尖

(1)包括塔尖、带扶手栏杆通道、司机室。

(2)在地面上先装上平台、扶手、司机室、撑架延接杆。

(3)吊装塔尖使其一侧用鱼尾板及高强螺栓固定连接、另一侧用销轴固定连接。

(4)吊装司机室,用一根溜绳引导入位,把司机室安装入位后,推出一段距离固定。

(5)4节拉杆(1.5m、1.5m、0.5m、0.8m)连接并固定在塔顶上。

D.安装平衡臂总成

(1)包括平衡重支架平台、栏杆、平衡臂、卷扬机构、拉杆。

(2)平衡臂总成在地面上安装,包括3节拉杆(0.274m、2.5m、4m)。

(3)在平衡臂专设的吊点上栓好吊索,将平衡臂稍微吊离地面,检查其稳定性,掀起可折叠的连接通道,吊起平衡臂与塔尖连接,两个连接销轴必须在插入装置内就位,加上开口销。

(4)将平衡臂倾斜一定角度,用销轴将连杆连接起来,利用张紧装置将拉杆组件提起,将双联与塔尖销接。

(5)将平衡臂慢慢放下,张紧拉杆,放下连接通道,松开吊索,拆掉张紧装置。

E.安装起重臂总成

(1)包括:臂根节总成,臂根节构架、连接叉、小车牵引机构、第二、

三、四、五、六节总成、双拉杆、臂端节总成、载重小车、安全护身栏、检修平台。

(2)拼装起重臂时要垫高1.5m,50m臂中间加垫一个支点。

(3)载重小车的位置应在臂部的止动块处,穿绕牵引钢丝绳。

(4)检修平台装在小车上,用两根销轴销住。

(5)穿绕起升钢丝绳,最后绳端安装楔套与臂架端部的转环相连接。

(6)将安全绳在臂架头部穿过臂架的弦杆小钩固定在臂架根部最后一根腹杆上。

(7)起重臂拉杆按不同臂长进行组装,安装拉杆根部的张紧装置。

(8)起吊吊臂与塔尖耳板处用销轴连接,并将起重臂吊起10~15°。

(9)把张紧滑轮组与塔尖滑轮组用一根钢丝绳穿绕数圈,折到地面用人力拉绳,至两滑轮组连接,拆下张紧装置。

(10)慢慢放下吊臂,使拉杆受力。

(11)安装平衡重,用汽车吊将平衡重吊放在支架上,用销轴固定,平衡重安装后必须用拉杆穿过平衡重块的孔销接在一起。

4.2塔吊拆除

塔机的拆卸顺序是安装的逆过程,即后装的先拆,先装的后拆。塔机

在拆卸前和拆卸过程中必须高度重视,应仔细检查后并采取相应的措施后方可进行。

(1)塔吊拆卸前应仔细检查各机构特别是液压顶升机构运转是否正常,各紧固部位螺栓是否齐全完好,各销轴挡板是否完好齐全,各主要受力部件是否完好,待检查完一切正常后方可拆卸。

(2)将起重臂回转至标准节引进梁方向上,使回转电磁制动器定位。(3)拆下最上一节标准节与下转台相连的八角螺栓,开动泵站使油缸活塞杆伸出,顶升横梁落在第二个标准节相应的踏步上并微微顶起使下转台与第一节接触面刚刚脱离。这时吊钩由臂根处向外运行,同时观察前后套架导轮与塔身的间隙,等间隙基本均匀时,小车停止运行并记住此平衡位置。

(4)将引进梁吊钩挂在待卸标准节端面斜腹杆上,然后拆下第一与第二节之间的八条连接螺栓,继续开动泵站使油缸活塞杆外伸,使第一、二节接触面脱开50mm左右,然后将第一节沿引进梁推出套架。

(5)操纵换向阀使油缸活塞杆缩回,同时注意将爬升销轴推入套架直到慢慢担在相应的踏步槽内。然后将顶升横梁从踏步槽内提出后再操纵横向阀使油缸活塞杆外伸直到顶升横梁两端的轴头放入下一个踏步的槽内并顶起20-100mm,然后将爬升销轴推出套架,以便套架可以继续下落。(6)操纵换向阀使油缸活塞杆缩回,直到下转台的下平面与第二节上面接触,落实后,再对角个穿一个塔身连接螺栓并拧紧。

(7)将吊钩吊着的标准节放到地面,然后将挂在引进梁上的标准节吊起将小车再开至平衡点位置。

(8)卸下下转台下平面的四条连接螺栓,重复(4)-(7)动作即可将

标准节一节一节的拆下。

(9)当顶升套架下降到底部四根斜撑杆时,完成塔身的拆卸。

(10)拆下起升绳和吊钩组,并将起重臂和平衡臂上的电缆线拆卸下来。然后将配重腔内的配重组解体,并将前配重腔内的配重块全部卸下来,将后配重腔的配重卸下一块,准备拆卸起重臂。

(11)以起重臂安装时的吊点为吊点,用20t以上的汽车吊将起重臂仰起100-200角,分别将起重臂放平,拆下臂根销轴,将起重臂慢慢放在地面的支架上。

(12)吊下平衡臂上剩余的二块配重,以平衡臂安装的吊点为吊点,将平衡臂仰起100-200角,分别将两根拉杆的第一、二节间的连接轴拆下,并将平衡臂慢慢的放在地面上。

(13)拆除司机室与外面相连的电缆线,依次拆下司机室、塔冒、上下转台。

(14)将套架抽出,再依次拆下标准节、支撑节、基础节、底角压板及底架。

4.3塔吊安装拆除时的注意事项及技术措施

1、作业范围内应无任何障碍物。

2、作业人员必须听从指挥,有好方法和建议必须提请讨论,得到现场技术负责人的同意后方可实施,不得自作主张和更改作业方案。

3、作业人员必须戴好安全帽,系好安全带,作业前要接受安全技术交底。

4、起重机进行起吊作业时,吊件下方严禁站人。

5、安装好平衡臂后应立即将起重臂安装好,方可休息,不得使塔身单向受力时间过长。

6、塔机进行爬升作业时,应严格遵守程序,超过四级以上风速严禁进行安装作业。

7、现场施工、技术负责人对塔吊作全面的检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案,塔吊司机对塔吊各部机械构件进行全面检查。

8、参加人员必须持有效证件上岗作业,并具有丰富的塔吊安装经验。进入施工现场必须遵守施工现场各项安全规章制度。

9、及时收听气象预报,如突遇四级以上大风或大雨时应立即停止作业,并作好应急防范措施。

10、凡参加作业人员应正确戴好安全帽,上高按规定系好经试验合格的安全带(包括在操作平台上作业),一律穿胶底防滑鞋和工作服上岗。

11、高空作业时所有工具必须放在工具包内,不得随意乱放,工具用细绳系扎好,扣在固定物上,交工具的一方等接工具的一方抓牢后才能放手,不得任意抛掷。

12、严禁无防护上下立体交叉作业,安装人员严禁酒后上岗。

13、登高作业人员应具备良好的心理素质、较高的工作技能、高度的责任心,工作中要胆大心细,确保安装工作的万无一失,凡有影响作业疾病者一律严禁上高。

14、安装作业区域布置二道警戒线,安全防护左右各30 米,挂起示警牌,严禁非塔吊安装作业人员进入作业区域或四周围观,现场安全监督员全权负责安装区域的安全防护工作,起吊臂下严禁站人。

15、服从统一指挥,明确所采用的联络方法和信号,高空作业严禁向下抛掷物体。

16、所有参加安装人员必须精力充沛,高度集中思想,认真对待每一个细节问题(特别是登高作业人员)。

17、所有作业人员必须严格执行高空作业、安全用电、气割防火等有关规定。

18、安装作业中还需注意对塔机自身洞口临边的防护。

19、安装作业前对全体安装作业人员进行分工并认真做好分工记录。

20、塔吊顶升及降塔时,应特别注意销轴的装、拆,以防出现倒塔事故。

五、塔吊运行安全管理体系与职责

项目部按照公司的管理规定,按照安全文明专项方案成立以项目经理为首的塔吊安全运行管理小组,确保塔吊安全运行。

5.1塔吊司机职责

1.起重机的指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时与塔吊司索密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故,应由指挥人员负责。

2.起重机的变幅批示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装

项目经理 技术负责人 钢筋工安全员 各楼号负责人 质量员 施工员 木工班混凝土架子工塔吊司

置代替操纵机构。

3.起重机作业时,重物下方不得有人员停留或通过。严禁用非载人起重机载运人员。

4.起重机械必须按规定的起重性能作业,不得超载荷和起吊不明重量的物件。

5.严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇注的混凝土构件或模板,必须全部松动后方可起吊。

6.塔式起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。

7.塔式机重机如风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突然遇到风力加大,必须立即停止作业,并将塔身固定。

8.塔式机重机顶升作业,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。

9.塔式机重机顶升时,必须使吊臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转达臂杆及其他作业。顶升中发现故障,必须立即停止顶升进行检查,待故障排除后方可继续顶升。

10.当风速超过六级时塔吊应停止使用。

5.2司索人员职责

1.起重司索作业人员必须熟悉各类起重工具、设备和机械的安全操作注意事项。

2.起重司索作业应掌握吊钩、绳索及其起重工具性能和报废标准。

3.起重司索作业人员应具有绑扎、吊挂知识和熟悉起重指挥信号。

4.作业前严禁饮酒,必须穿戴好个体防护用品,做好工作计划,各人明确自己任务,并检查施工现场是否合乎要求。

5.起重司索作业人员接班时,应对吊索具及起重设备进行检查,发现不正常时必须在操作前排除。

6.根据吊运物件正确选用吊运工具和吊运方法,选择绑扎点,绑扎要牢固,尖锐边角处要用软物垫好。

7.工作时应事先清理吊运地点及运行通道上的障碍物,招呼无关人员避让并为自己选择安全位置。

8.吊运重物时尽可能不离地面太高。在任何情况下都要禁止吊运重物从人的上空越过。所有人员不准在重物下停留或行走,不准将重物长时间悬吊在空中。

9.工作中禁止用手直接校正已被重物涨紧的绳索,吊运中发现绑扎松动或吊运工具发生异样、怪声时应立即停止作业进行检查。绝不可存在侥幸心理。

10.起吊物体时,应将附在物体上的活动件和绑扎后留下的不受负荷的绳头固定好,以防吊物移动时活动件伤人。

11.禁止用人身重量来平衡吊运物件或以人力支撑物体起吊,绝对不允许站在物件上同时吊运。

12.工作结束后,应将可用工具擦净油垢做好维护保养。

六、塔吊的使用措施

1.塔式起重机司机、起重信号工、司索工等操作人员应取得特种作业人员资格证书,严禁无证上岗。

2.塔式起重机使用前,应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。

3.塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限制器、行走限位器、

高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。

4.塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起吊时应统一指挥,明确指挥信号;当指挥信号不清楚时,不得起吊。

5.塔式起重机起吊前,当吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时,不得起吊。

6.塔式起重机起吊前,应对安全装置进行确认,确认合格后方可起吊;安全装置失灵时,不得起吊。

7.塔吊起吊前,应对吊具与索具进行检查,确认合格后方可起吊,当吊具与索具不符合相关规定的,不得用于起吊作业。

8.作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空中。

9.遇有风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止作业。雨雪过后,应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。夜间施工应有足够照明,照明的安装应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求。

10.塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物,且不得起吊重量不明的吊物。

11.在吊物载荷达到额定载荷90%时,应先将吊物吊离地面200~500mm后,检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊。对有晃动的物件,必须栓拉溜绳使之稳固。

12.物件启动时应绑扎牢固,不得在吊物上堆放或悬挂其他物件;零星材料起吊时,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。当吊物上站人时不得起吊。

13.标有绑扎或记号的物件,应按标明位置绑扎。钢丝绳与物件之间的夹角宜为450-600,且不得小于300。吊索与吊物棱角之间应有防护措施;未采取防护措施的,不得起吊。

14.作业完毕后,应松开回转制动器,各部件应置于非工作状态,控制开关应置于零位,并应切断总电源。

15.当塔吊使用高度超过30m时,应配置障碍灯,起重臂根部铰点高度超过50m时应配风速仪。

16.严禁在塔吊身上附加广告牌或其他标语牌。

17.每班作业应做好例行保养,并应作好记录。

18.塔吊起重机应实施各级保养。

19.塔式起重机的主要部件和安全装置等应进行性检查,每月不得少于一次,并应有记录;当发现有安全隐患时,应及时整改。

20.当使用过程中塔吊发生故障后,应及时维修,维修期间应停止作业。

七、防碰撞措施

在施工过程中会出现多台塔机起重臂与起重臂、起重臂与平衡臂、起重臂与钢丝绳子相互碰撞的可能,为避免出现塔机碰撞;特定以下措施:

1. 群塔安装原则

1)塔机现场定位时考虑临近塔机的起重臂的臂尖与本塔机标准节距离在2.5M以上,塔机工作范围内无高压线,

2.为避免塔机臂与臂、臂与钢丝绳相碰,在安装时应采取,

1)起重臂高低错开,高度差为2M以上, 2)、安装回转限位,使塔机在安全区域内运转.

2)起重臂、塔尖、平衡臂安装障碍警示灯.避免晚间操作失误. 4)、安

装电铃,在晚间操作时把障碍灯打开,摆臂时按响电铃.

3)塔机指挥人员注意和掌握周边施工情况,合理指挥塔机操作;塔机操作人员在操作时注意邻近塔机的动作,.相互礼让,避免人为的操作失误.

3.群塔作业运行原则

1)同步升降原则:相邻塔机应尽可能在规定时间内统一升降,以满足群塔立体施工协调方案的要求。

2)低塔让高塔原则:一般高塔均安装在主要位置,工作繁忙,低塔运转时,应观察高塔运行情况后再运行。

3)后塔让先塔原则:塔机在重叠覆盖区运行时,后进入该区域的塔机要避让先进入该区域的塔机。

4)动塔让静塔原则:塔机在进入重叠覆盖区运行时,运行塔机应避让该区停止塔机。行走式塔机应避让固定式塔机。

5)轻车让重车原则:在两塔同时运行时,无载荷塔机应避让有载荷塔机。

6)塔机在有可能发生碰撞的区域内,应高效完成吊装作业.尽早离开此区域。

7)塔机高度已错开,大臂不可能发生碰撞时,也要防止起重臂碰撞高塔机的钢丝绳,同时高的塔机也要采取避让或收回变幅小车等相应措施.

8)项目部施工过程中,统一信号,错开塔吊工作面,工作时间合理安排吊装,

9)塔机不作业时吊钩应升到最高位置,小车收回驾驶室位置,起重臂按顺风向停

4.低层塔吊顶升的程序

在现行规程中,许多规程对塔机的高差进行了规定,但并没有统一的规定。如《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006中第10.5条规定:“处于高位起重机的最低位置的部位(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m”。这是最低的高差要求。新颁布的《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.4.25条规定“当同一施工地点有两台以上塔机时,应保持两塔机间任何接近部位(包括吊重物)距离不的小于2m”。故可以参考以下步骤确定合理的高差值。底层塔机的计算顶升高度H'塔,考虑塔机吊钩至起重臂下弦的极限距离、塔臂架弹性变形端头下沉值,其中塔臂架弹性变形端头下沉值对空载时的大臂上扬的塔机一般影响不大,但对于空载仰臂的塔机影响就比较明显,根据经验值,塔机在端头额定负载时测定的下垂值为1.2~1.5m,取1.2m。

5.塔吊顶升前应向项目部提出申请,填写《塔吊顶升申请表》,经项目部同意后方可顶升。

6.塔吊顶升工作由塔吊安装公司负责,每次顶升完毕后应核对起重臂高差是否满足安全距离要求,完成后交项目部安全部保存资料。

八、群塔管理措施

1.建立统一协调机制。建立群塔作业统一管理组织和管理网络,配备足够的人员,明确领导、施工组织及驾驶、指挥和维护保养人员职责,对现场使用和管理进行统一安排、使用和指挥,并完善群塔作业操作规程,对相关人员进行培训,做到持证上岗,所有人员按程序进行操作指挥。

2.制定作业预案措施。塔机安装前应编制作业指导书,对塔机的安装、使用和管理进行统一策划,对群塔作业可能出现的各种危险因素进行分

析,确定危险等级,并针对不同危险因素制定各项预案措施,确保各项技术措施经批准后实施。

3.合理进行施工组织。根据现场生产需求和风向气候情况以及每台塔机的维修保养情况,合理安排塔机的使用,尽可能减少同步作业,并及时向操作和指挥人员下达《协调作业通知单》。

4.健全报告检查制度。对施工中存在的各类问题和隐患及时报告,及时检查,及时通报,并合理安排维修保养,确保所有塔机经常性处于完好状态。

5.加强联络、通讯管理。群塔作业应对每台单机进行统一编号,确定每台单机组操作及信号指挥人员,并保持固定。现场应为塔机组操作及相关指挥人员配备数字化对讲设备,每台机组对讲频率必须单独锁定,未经批准任何人不得改变人员组合,不得擅自改变对讲机频率,不得擅自指挥。

6.加强指挥管理。信号指挥人员发出动作指令时,应先呼叫被指挥塔机编号,待塔机操作人员应答后方可发出塔机动作指令。同时,信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩及吊物,塔机运行过程中指挥人员应环顾相近塔机及其他设施,及时指令;安全指令应明确、简短、完整、清晰。塔机长时间暂停时,吊钩应起升到最高和最近位置,起重臂按顺风位置停置。

九、安全文明措施

1.所有操作人员都必须熟悉和遵守本工种安全操作规程。

2.塔吊拆装作业,必须按规定的程序及工法进行,必须由持有操作证的起重人员完成,严禁无证操作。

3.顶升作业必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登上顶升套架操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。

4.项目合理安排施工进度,塔吊附着点的施工必须尽可能地提前进行。

5.4级风以上严禁顶升作业,5级风以上严禁塔吊附着安装。

6.塔吊附着以下塔身垂直度必须控制在2‰,塔吊附着以上塔身垂直度必须控制在4‰。

7.在塔吊顶升或降塔过程中,严禁回转、起升作业。

8.塔吊司机和信号指挥人员均须持证上岗。在塔吊运行过程中,双方使用对讲机的信号指挥。

9.塔吊司机在运行过程中,严格遵守“十不吊”,保证安全运行。在停止作业时,必须保证大臂、小车及吊钩停放在安全部位,保证与其它塔吊有一定的安全距离;塔吊突然断电后应及时卸除吊物,将吊钩临时固定,防止起重臂转动,造成相连塔吊起重臂与钢丝绳碰撞;塔吊运行时,塔吊之间、塔吊与附近建筑物之间必须保证一定的安全距离。

10.塔吊司机在作业前和作业后,应对塔吊进行检查和保养,对存在的安全隐患及时排除。

塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销。

11.在夜间工作时,除塔机本身备有照明外,施工现场必须备有充分的照明设备。塔尖及起重臂端部设置安全警示灯,当光线不足时应打开安全警示灯。

12.塔机必须有良好的电气接地措施,防止雷击,遇有雷雨严禁在底架附近活动(接地电阻不大于4Ω,用∠50*50*5角钢预埋在地下并与塔身进行有效连接)。

13.塔机应定机定人,实行专人专机负责制,非机组人员不得进入司机

室和擅自操作,要处理电气事故时,必须有专职维修人员二人以上。

群塔施工方案--(专项方案)

》 明发·明觉小镇项目 群 塔 施 : 工 方 案 | 浙江欣捷建设有限公司 二〇一六年十二月六日 · 目录 一、编制说明 (2)

二、工程概况 (2) 1.基本概况 (2) 2.塔吊概况 (2) 3.塔机具体配备情况 (2) 三、编制依据 (4) ' 四、塔吊的运行及安全防护 (4) 五、塔吊防碰撞措施 (6) 1.多台塔吊作业的运行原则 (6) 2.塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (7) 3.塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (8) 4.防止物件坠落伤人防护措施 (9) 5.周边环境 (9) 六、应急措施 (10) 《 1.制动器失灵情况下的应急措施: (10) 2.失控情况下的应急措施 (10) 3.突发停电下的应急措施 (10) 4.发生碰撞后的应急措施 (11) 七、应急保障体系 (12) 1.应急指挥小组 (12) 2.应急程序 (12) 3.应急电话 (12) 、 八、安全文明施工 (13)

一、编制说明 为确保本工程施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理方针理念;改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故;规范现场塔吊施工次序,提高塔吊施工效率;减少或降低员工及相关方的职业健康安全风险,特编制此方案。 二、工程概况 1.基本概况 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

模板施工方案(范本)

模板工程专项施工组织设计(范本) 注:本专项施工组织设计所包含的内容(含公式、数据等)仅供参考,项目部在编写同类型专项施工组织设计时可参照本专项施工组织设计的编排格式,同时应根据工程项目的实际情况酌情增减有关内容。 1、编制依据 (1)《木结构工程质量验收规范》(GB50206-2002) (2)《混疑土结构工程施工质量检验规范》《GB50204—2002) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-1999) (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (7)《钢管脚手架扣件》(GB/T15831-1995) (8)《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2、工程概况 工程名称:XX公园管理配套用房工程 工程地点:XX区XX路XX号 建设单位:上海市XX区园林管理处 设计单位:XX设计咨询有限公司 监理单位:上海XX建设监理有限公司 施工单位:上海金鹿建筑实业有限公司 本工程主楼地下一层,箱形框架结构,地上二层,副楼地上二层,均为框架结构。层高:头层4.4米,二层4米,建筑总高度:主楼10.4米,副楼9.4米,室内外高差:主楼1米,附楼0.30米,建

筑总面积:2236米2。基础埋置深度:主楼-2.75米,附楼-1.70米,基础结构:主楼为箱形片筏基础,副楼为条形基础。模板支撑采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,排架支撑组合。模板采用胶合板,横楞采用(50×100mm)方木,搁栅采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,采用Φ14对铰螺栓加固。 3、模板施工 用胶合板拼成较大模板,加工前,绘制模板制作图和组装图。首先,根据墙、柱及板宽,确定小木楞长度(方木尺寸50×100mm),间距200~300mm,用园钉将九夹板固定在小木楞上,拼装好的模板编号并注明使用部位,然后用塔吊运至相应位置拼装。 (1)垫层模板由于基础垫层面积较大,混凝土浇筑后垫层面不可能在同一水平上,因此在模板的下端统长铺设一根(50×100mm)方木。采用水平仪进行找平,木条下部每2米留一个排水孔(30×50mm)以便于将混凝土浇灌时产生的余水和浮浆排出坑外。 (2)基础模板 1)模板边线放线后,必须由技术质量人员进行技术复核,无误后才能支模。模板采用胶合板拼组,内木楞采用竖向(50×100mm)方木,间距:300mm;外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)上下二道加Φ14螺栓,月牙扣件固定,水平间距500mm。竖杆、水平支撑,斜杆支撑固定。 2)地下室墙模板,外墙施工缝留在底板面上250mm处,地下室模板,采用胶合板,根据墙板相应尺寸组合拼装成整体,模板内木楞采用50×100mm方木作竖向木楞,间距300mm,横向外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)间距600mm加Φ14螺栓,水平间距500mm,月牙扣件进行固定,模板排架纵横向水平杆支撑,纵横向剪力撑加固连接。

Removed_幼儿园模板施工方案52

模板专项施工方案 一、工程概况 金泰·怡景花园1.1期幼儿园工程位于西安市西三环与富裕路交叉口东北角,主体结构为四层框架结构,每层高为3.9m总高度为26.25m,总长度(轴线间距)为41.1m,总宽度(轴线间距)为40.5m,建筑面积约为4435.58m2 ,基础为条型基础。 二、编制依据 2.1金泰·怡景花园1.1期幼儿园工程施工图纸。 2.2国家施工规范、规程和行业标准: 2.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.2.2《建筑施工手册》 2.3本公司颁发的程序文件及质量手册等。 2.4与业主签定的工程承包合同 三、施工准备 3.1 材料采用12х1200х2400镜面竹胶板,方木作背楞,支满堂架用标准杆用ф48钢管。 3.2机械准备用2台圆盘踞、一台平刨、一台压刨、砂轮机一台。 3.3放线准备一台经纬仪和一台水准仪。 3.4人员安排,木工工长一名,质量员一名, 基础木工30人,±0.000以上用30人.

四、主要施工方法 4.1施工程序 放线-----满堂架搭设-----柱子钢筋绑扎---模板支设-----梁、板钢筋绑扎---梁、板、柱砼浇注,工序循环进行 4.2垫层模板用60х100方木。 4.3基础及基础梁,均采用12х1200х2400镜面竹胶板,方木作背楞,用钢管对拉螺杆加固(见图一),为了对拉螺杆周转使用内穿PVC管, 基梁加固校正时先将两端吊正加固然后拉通线校正中间。 基础支设示意图(图一) 4.4施工缝间用5cm厚苯板相隔。 4.5满堂架采用ф48钢管搭设,一层室内回填比较高,用 5.5m和6m 钢管搭设,满堂架搭设(见图二),底部必须垫竹胶板或短方木, 满堂架必须有落地杆,每间必须有双向剪力撑。 4.6 柱模 用多层板组拼,60×90木枋做内楞,间距不大于 300mm,ф48×3.25双钢管做柱箍,间距400mm,断面≥600㎜的柱中加一根ф14对拉螺杆,间距500mm。最下一道柱箍及螺杆离地不大于

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

模板施工方案范本

模板工程施工方案 一、工程概况 ***城商业中心—剑桥V岸工程位于***城内,框架四层,地下二层。土建及水电安装工程为二类民用建筑,为框架结构,抗震设防烈度为7度。建筑高度20.00m、塔楼高为:3.00m,总建筑面积:30184m2。墙、柱、梁及平模板采用18mm厚木夹板。内楞采用45mm*95mm木方,对拉螺栓为φ12圆钢,外楞采用φ48*3.0钢管。 二、技术要求 1、平台排架必须设纵横向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,当力杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 2、立杆底层步距不应大于2m。 3、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4、支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。 5、满堂模板支架应符合下列规定: ⑴、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。 ⑵、高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。 三、模板的材料及构配件 1、地下室底模采用小钢模散拼U形卡连接,竖、横向用φ48钢管加强。 2、地下室内外墙及标准层内外墙模板及平台采用18mm厚木夹板,包括梁底板、旁板及门窗洞口封头板,龙骨为美松,规格为48mm*100mm(经压刨后尺寸)内墙模单块拼装,外墙制成大模施工。 3、内楞采用45mm*95mm木方及φ48*3.0钢管;外楞采用φ48*3.0钢管。 4、对拉螺栓为φ12圆钢,间距为450mm*600mm。 5、支撑系统采用φ48*3.0钢管排架,立柱间距为800mm*800mm,平台板向上200mm设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。

型钢柱模板施工方案

利保商贸中心 型钢柱模板加固专项施工方案 龙元建设集团股份有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (3) 三、柱模板计算 (4) 四、柱模安装 (16) 五、模板支设的质量要求 (16) 六、成品保护 (17) 七、安全技术要求 (17) 八、文明施工要求 (18)

一、工程概况 工程名称:利保商贸中心 工程地点:佛山市顺德区龙江镇325国道与龙洲路交叉口东南侧 建设单位:佛山市利保置业投资有限公司 监理单位:广东海外建设监理有限公司 设计单位:佛山建筑设计院有限公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程由三层地下室和三栋塔楼组成,最高120米。其中1#塔楼内框架柱采用型钢混凝土结构至十三层。最大层高8.5米,标准层层高5米。柱子截面最大1200×1200,此方案针对型钢柱无法对穿螺杆的情况采用10#型钢做柱箍对柱模进行加固。 二、施工准备工作 1、技术准备 组织现场管理人员熟悉、审查施工图纸,编制施工图预算,重点对外壁支模、框架顶板模板结构施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。 2、物资准备 按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划,根据施工平面图的要求,组织好所需的材料、机具按计划进场,在指定地点,按规定方式进行储存、堆放,确保施工所需。 3、劳动组织准备 根据项目经理部架构,按照劳动需要量计划,组织劳动力进场,并对其进行安全、防火、文明施工等方面的教育,向施工班组、工人进行施工方案、计划和技术交底。并建立、健全各项现场管理制度。 4、三、管理架构 本工程工期较短。支模施工属于关键工序,其施工难度较大,施工过程中的安全问题尤为重要,主要体现在大截面侧墙、超厚顶板模板的安装及模板支架的强度及稳定性方面,

群塔施工安全专项施工方案

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3塔吊布置方案 (2) 3.1群塔布置原则 (2) 3.2塔吊布置数量及选型 (2) 3.3所选各型塔吊技术性能表 (3) 4施工部署及生产组织机构 (5) 4.1生产组织机构 (5) 4.2施工任务划分 (5) 4.3临时设施布置 (6) 5资源配置 (7) 5.1劳动力配置 (7) 5.2仪器配置 (7) 6施工准备 (8) 6.1技术准备 (8) 6.2现场准备 (8) 7群塔作业注意的事项 (8) 7.1群塔作业原则 (8) 7.2塔机运行控制措施 (9) 7.3群塔施工技术要求 (10) 7.4塔吊防碰撞措施 (11) 7.5塔机检查、维护及保养制度 (12) 7.6塔司和信号工的管理 (13) 8安全保证措施 (15) 8.1安全保证体系 (15)

8.2安全保证技术措施 (15) 9其他保证措施 (17) 9.1雨季施工保证措施 (17) 9.2文明施工 (17) 10应急预案 (18) 10.1塔吊突发事件 (18) 10.2设备风险预防控制措施 (18) 10.3应急领导小组及其职责 (19) 10.3.1项目机械事故应急领导小组 (19) 10.3.2应急领导小组职责 (19) 10.4应急物资 (21) 10.5处置程序 (21) 10.5.1接警与通知 (21) 10.5.2指挥与控制 (21) 10.5.3通讯 (22) 10.5.4警戒与治安 (22) 10.5.5人群疏散与安置 (23) 10.5.6公共关系 (23) 10.6应急预案启动与结束 (23) 10.7塔吊使用中发生事故的应急救援措施 (23) 10.7.1塔吊正常使用中倒塌 (23) 10.7.2被吊物体坠落引起的伤人事故 (24) 10.7.3群吊碰撞后的应急救援 (24) 10.7.4塔吊、施工电梯在使用过程中发生触电事故 (24) 10.8受伤人员的现场护理 (24)

群塔施工方案2

群塔作业方案 编制: 审核: 审批: 建设集团有限公司 年月日

目录 一. 工程概况 .................................... 2 二、编制依据 .................................... 2 三、布塔方案的确定 .............................. 3 四、塔吊性能及进场时间计划 ...................... 3 五、方案制定原则 ................................ 3 六、群塔高差控制 ................................ 4 七、群塔平面合理位置 ............................ 6 八、群塔顶升的有关制约因素 ...................... 6 九、群塔运行管理安全防护措施..................... 7 十、塔吊管理组织机构 .......................... 10 (一)、塔吊管理组织机构设置........... 10(二)、管理职能分工................... 10(三)、塔吊管理流程................... 11十一、塔基设计 .................. 错误!未定义书签。十二、塔吊交叉作业防碰撞措施................... 11十三、发生事故应急救援预案:................... 12附:十不吊 ................................ 13

模板工程施工方案

郑州市马寨镇坟上社区坟上安置区建设项目东区 模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省第二建设集团有限公司 2017年月日

模板工程施工方案 一、模板工程概述 为了结构施工时达到清水混凝土效果减少装饰抹灰量,图纸进行深化设计。在施工过程中采用部分铝模板和木模相结合施工,模板必须具有足够的强度、刚度,以保证建筑物的几何尺寸、断面的准确,模板表面要求平整光洁,强度高、耐腐蚀。对模板的接缝和固定模板的螺栓等则要求接缝严密,不允许漏浆。模板工程必须从施工放线、模板的选材、设计、制作与安装、浇筑过程控制、模板成品保护全过程采取有效措施加以控制,尤其是做好全过程各个工序质量的预控工作。 二、模板体系的选用和材料的定型加工 1、本工程采用定型铝膜板和木模相结合。 铝模板全部采用定型设计,工厂生产制作,木模板采用集中加工。模板采用优质模板,楼层不存在加工制作模板,减少施工噪音,节能环保,铝合金模板较钢模板轻,采用快装拆体系,构件搬动轻便灵活,大大减少人工用量,便于施工管理,铝合金模板是目前最先进的模板之一,施工企业形象好。 2、铝模板、木模板配置要求: 模板配置

铝合金快装拆模板体系由楼板模板、梁底模、梁侧模、梁板顶撑、梁板支撑梁、阴角模、连接紧固销、钢支撑等构件组成。这些构件均由铝合金型材或型钢焊接而成,焊接质量好,强度高,外观形象 1)楼板模按标准层配置3套,支撑系统3套 2)墙模、柱模按标准层配置1套,支撑系统2套 3)板模板标准尺寸400×1200mm,局部按实际结构尺寸配置。铝板材4mm厚。板底设置单支撑125mm宽铝梁,支撑间距1200mm布置。 4)本工程梁立杆间距1200mm,梁底中间铺板,梁底支撑铝梁200mm宽,布置在梁底两侧。铝板材4mm厚。 5)模板几何尺寸准确,拼缝严密,表面平整,模板面层与骨架结构严密平整,刚度、强度、整体性能良好。 6)对形体变化多,安装难度大的模板,应在车间编写安装编号并附组装示意图,以便现场对号入座,避免发生差错。 7)模板加工完毕后,必须经过质检员检查合格后方能出厂,不合格的模板一律不准出厂,不合格的原材料不准使用。 三、模板施工前的准备工作 安装前,首先做好模板的定位基准工作。 1、进行中心线和位置的放线: 首先引测建筑物的边柱或墙轴线,并以该轴线起点,引出每条轴线。 模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。 2、做好标高测量工作: 用水准仪把建筑物水平标高根据要求,直接引测到模板安装位置。 3、进行找平工作: 模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确。防止模板底部漏浆。常用找平方法

坡屋面模板施工方案

1. 编制依据 1.1《西海岸生态观光园项目施工组织设计》 1.2《西海岸生态观光园西大门童话小镇项目施工图》1.3 有关规范规程 1.4有关法规

2 工程概况 2.1设计概况 西海岸生态观光园西大门童话小镇项目,位于山东青岛市西海岸新区开城路以南,生态观光园内。本工程分游客服务中心和售票中心两个单体,总建筑面积为1556.43㎡,其中游客服务中心建筑面积895.52㎡,售票中心建筑面积780.43㎡。建筑结构形式均为钢筋混凝土框架结构,地上二层,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,抗震等级四级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级。 项目由青岛西海岸新区开发建设有限公司投资建设,监理单位为青岛市工程建设监理有限责任公司,设计单位为青岛北洋建筑设计有限公司,施工单位为青岛城建集团有限公司。 2.2工程重点、难点 游客服务中心和售票中心均为框架结构,游客服务中心屋脊高度为10m,售票中心屋脊高度为9.2m,层数为2层,屋面均为双曲面斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑1050mm的挑檐,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗及威卢克斯窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆和扫地杆剪刀撑的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。 3施工准备

3.1技术准备 3.1.1项目技术负责人组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习规范要求,掌握施工图的内容要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录通过会审对图纸中存在的问题与设计,建设、监理共同协商解决,取得一致意见后办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 3.1.2 项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加工、安装标准及验收要求。 3.2机具准备 3.3材料准备

群塔专项施工方案

一品华府1#、2#、3#、4#楼 群 塔 施 工 方 案 编制人:职务: 审核人:职务:

审批人:职务: 大冶建工集团有限责任公司 2016年9月2日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、塔吊基础设计概况 1、塔吊安装数量 2、塔吊基础施工要求 3、桩基施工方案 4、塔吊安装高度及周边环境 四、塔吊基础计算书 五、附着杆件计算书 六、质量保证措施 七、安全保证措施

(一)、安全管理机构 (二)、多塔作业防碰撞措施 (三)、其他注意事项 八、塔吊应急预案 九、安装单位资质及特种作业证书 十、塔吊附图 一品华府1#、2#、3#、4#楼群塔施工方案 一、工程概况 一品华府1#、2#、3#、4#楼工程,由湖北民兴置业有限公司建设,湖北佳境建筑设计有限公司设计,建设地点位于大冶新冶大道与湖滨大道交汇处。该拟建项目工程总建筑面积约 110322.7㎡,其中地下20629㎡,其中1#、2#、4#楼框剪结构地上32层、地下1层,3#楼框剪结构地上28层、地下1层。该地块拟投入4台塔吊。 塔机产权单位:大冶建工集团有限责任公司;

塔机安装单位:武汉兰保时机械设备租赁有限公司; 项目经理:曹袢瑞 安全员:赵子龙; 二、编制依据 1、本工程的地质勘察报告。 2、TC5610-6型塔式起重机使用说明书。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011) 6、本工程的设计施工图纸 7、《建设施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《施工手册》(第二版) 10、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 11、本工程总体施工组织设计 12、施工合同 13、《施工用电技术规范》(JGJ46-2005) 三、塔吊基础设计概况 1、塔吊安装数量 根据施工总平面图及现场的实际情况,本工程拟在1#楼G/1-J/3/1轴(1#塔吊)、2#楼19-20/X-W轴(2#塔吊)、3#楼3-G-3-H/3-1(3#塔吊)、4#楼23-29/A-C轴(4#塔吊)共

高大模板专项施工方案72147

万华江山帝景二期项目 高大模板专项施工方案 编制人:王修荣 青岛平建建筑安装股份有限公司 2017年11月11日

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一、工程简介 (4) 二、高支模工程概况 (4) 第三节高支模需专家评审部分 (5) 第四节方案选择 (6) 第五节高支模结构设计与构造要求 (6) 第六节材料质量控制 (8) 第七节高支模板体系的施工搭设(安装) (9) 一、高支模构件技术参数 (9) 二、模板安装要求 (10) 三、模板安装工艺流程 (11) 四、模板安装施工方法 (12) 第八节砼浇筑注意事项 (19) 第九节高大模板及支架体系的拆除 (19) 第十节安全施工技术措施 (21) 第十一节预防坍塌事故的安全技术措施 (23) 第十二节预防高空坠落事故安全技术措施 (24) 第十三节监测措施 (25) 第十四节应急预案 (26) 一、应急目标 (26) 二、应急准备 (26) 三、应急响应 (28) 第十五节、劳动力计划 (32) 一、专职安全生产管理人员 (32)

二、特种作业人员 (32) 第十六节、雨季施工措施 (33) 第十七节、计算书及相关图纸 (34)

高大模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《直缝电焊钢管》GB/T13793 《低压流体输送甲焊接钢管》GB/T3092 《碳素结构钢》GB/T700 《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)本工程施工图纸和施工组织设计 本工程施工图纸和施工组织设计 第二节工程概况

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

模板施工方案

模板工程施工方案 一、结构设计概况 本工程为地下一层,地上32层,地下一层层高为5.5米,一层为2.94米,二至三十二层为3.1米。地下一层外墙墙厚为300mm,内墙为250mm,外墙具有抗渗要求,抗渗等级为P8。一层内外墙均为250mm,二至三十二层为标准层,其中二到七层墙厚为250mm,七层以上为200mm厚墙。 主体工程达到清水混凝土的标准,该工程标准层墙体采用大钢模,非标层采用多层板支设,顶板为新多层板模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。 二、施工准备 1、施工技术人员熟悉图纸,明确墙体变截面位置、层高、防水要求以及施工预留洞口位置。 2、测量放线完成,监理验收符合要求。模板支设前弹出模板控制线,预留洞口线。 3、按图纸要求配好模板,涂刷隔离剂。钢筋验收合格后,方可进行模板支设。 三、模板施工 1、标准层墙体大模板设计方案 本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质

量,从而加快工程进度。 1.1根据工程特点,本工程施工段的划分为整栋楼流水作业,模板配置1段,向2段流水使用,变截面采用更换角模、梁底模、堵板满足流水使用,流水不足增配模板。 1.2大模板简介 墙模板选用TY-86系列清水砼模板,该定型大钢模板体系的优点有: A:定型模板可适用于各种功能不同的建筑或构筑物,通用性强; B:钢框结构合理,模板钢度大,周转次数多; C:模板幅面大,减少塔吊吊次及工人操作时间; D:混凝土墙面成型后缝隙少、外观光滑、平整,表观效果好; E:满足清水砼施工要求,省去二次抹灰,缩短工期,综合经济效益好。 1.3模板高度 本工程层高为3.10m,模板配置高度为3.02mm. 内外墙模板下口齐平,便于外墙阳台处模板流水使用。 其外墙处理办法详见4.1。 1.4 阴阳角模 阴角模与模板间采用企口搭接式。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”,它的特点是防止阴角错位,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。阴角模高度比层高高,便于拆模。 阳角模高度与模板相同。把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角。阳角模与大模板间用螺栓连接,并用直角背楞加固。大阳角的优点是阳角处棱角明显,外观较好,不漏浆。 1.5 丁字墙位置模板处理: 为减少塔吊吊次,提高施工进度,在不影响模板流水施工的前提下,丁字墙位置不配置连接板,即模板直接跨过丁字墙和另一大模板连

模板施工方案

模板工程安全专项施工方案 一、编制目的 为了更好地指导模板工程施工,确保混凝土施工质量及施工安全,并以此规范施工。本着精心组织,合理安排,严格质量,优质、高效、低耗的原则,制定模板工程安全专项施工方案。 二、编制依据 1、新建向莆铁路FJ-2标实施性施工组织设计。 2、《铁路混凝土与砌体工程施工规范》(TB10210—2001)。 3、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收评定标准》(TB10424—2003)。 4、我单位模板施工能力和技术装备水平。 三、适用范围 本方案适用于新建向莆铁路FJ-2标所有模板工程施工。 四、技术要求 1、试拼、整形:厂制定型钢模进场前应严格对其尺寸、强度、刚度、焊缝质量、光洁度及接缝严密程度进行检查验收,并放样、试拼。若出现接缝不严密或错台大于1mm及其它质量缺陷问题,应责令厂家进行检修,达到标准要求后方可进场使用。 2、打磨、除锈:模板拼立前,先用手动磨光机对其进行打磨,将锈斑、余浆等其它污物清除干净。待拼立、加固后,再次进行打磨、除锈。 3、拼立:拼立时,按照技术人员所设的界线,以原试拼的次序

逐层对位拼接。为防止漏浆、跑浆,模板之间的接缝必须加设海绵条;穿拉筋进行加固产生孔隙的地方必须用胶泥堵塞。全部模板拼立完毕后,涂新机油作隔离剂,严禁使用废机油,并避免机油洒落在模板内的钢筋上。木模进行拼装时,内衬PE塑料板,PE塑料板用铁钉钉在木模上,木模要保证大面平整,木模应拼设在不影响砼构筑物整体美观的地方,注意钢模与木模间的接缝控制。 4、支撑、加固:为保证砼结构各部尺寸和相互位置的正确,模板必须支撑、加固。模板拼立时,预埋拉片,拉片间焊接拉筋以固定结构尺寸,避免拉筋上承重导致模板间尺寸变形。模板外部背负木头,用支架支撑。支架的支撑部分应安置与可靠的基底上,打桩和楔固定。并应有足够的支撑面积及防排水措施。梁底模板应计算起拱高度。 5、检查:全部模板拼立完毕后,由主管工程师进行全面检查,现核对几何尺寸及支撑固定情况,若板间错台大于1mm,必须进行返工处理。待各项指标认定合格,报请监理现场检查。若检查不合格,勒令其进行改进,达到标准要求后方可进行浇筑。 6、拆模:当砼达到规定的强度,如需提前拆除模板后支撑部分荷载时,必须经过计算,经技术主管工部门确认其强度足够承受荷载后,方可拆模。拆模时,先支的后拆,后支的先拆,先拆不承重的模板,后拆不承重的模板,遵循自上而下的原则。 五、模板施工技术措施 1、设计及使用 ⑴工程施工中优先使用胶合板和钢模板。

群塔作业方案

群塔作业方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

表专项施工方案审批表(总包)

元六鸿远(苏州)电子科技有限公司 年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨 的新建厂房项目 群塔作业施工方案 苏州建鑫建设集团有限公司

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);? 2、《特种设备安全监察条例》(2009修正)国务院令第549号); 3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 5、《塔式起重机安全操作规程》(GB5144-2012); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 7、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008);? 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《建筑施工塔吊起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 (JGJ196-2016) 10、《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009)? 11、塔机使用说明书、本工程施工组织设计及相关部门管理规定? 二、工程简介 元六鸿远(苏州)电子科技有限公司投资建设的年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨的新建厂房项目,由苏州新区建筑设计研究院有限公司设计,本工程位于苏州科技城吕梁山路北、浔阳江路西地块。 本工程计划选用2台塔吊(TC5010-4型、QTZ40F型)作业主要垂直运输机械,其两台塔吊超重大臂工作幅度范围存在一定交集,故编制了本群塔作业施工方案。 三、塔吊参数、位置及搭设高度 根据工程场地条件和施工实际需要各单体塔吊选型,两台塔吊的平面位置及高差详见附图,本工程塔吊的安装与拆卸现委托建湖县宏业塔式起重机安装有限公司负责作业。塔吊基本情况如下表:

相关文档