文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12数据采集

12数据采集

四、数据采集:
4.1遥测数据采集:
1、主变高、低压侧的三相电流、三相电压、三相线电压、有功功率、无功功率、功率因数、主变油温两处(由综自厂家带温度变送器)、主变档位;
2、110KV、6KV母线的三个相电压、三个线电压,6KVPT开口电压3U(要求自行判断并发信号)。
3、三相电流、三相相电压、三相线电压、有功功率、无功功率、功率因数;
4、站变低压侧的三相电压、三相电流。
4.2遥信量:
1、所有断路器的位置信号(合、分);
2、所有刀闸及接地刀闸的位置信号(合、分);
3、110KV母线电压越限信号(要求自行判断并发信号);
4、所有弹簧操作机构的已储能、未储能信号;
5、GIS各气室SF6气体低气压信号及SF6气体低压闭锁信号;
6、断路器操作机构各种故障信号;
7、主变有载调压开关分接头位置信号;
8、主变各种本体信号;
9、远方/就地切换开关信号;
10、各保护装置故障信号;
11、火灾烟雾报警信号,综合自动化厂家配置烟雾探头(控制室4个,配电室6个,GIS室5个);
4.3遥控量:
1、所有断路器的远方控制;
2、所有110KVGIS刀闸、接地刀闸,快速接地刀闸的远方控制及6KV消弧线圈用的刀闸的远方控制;
3、主变中性点刀闸的远方控制;
4、主变有载调压开关的远方调节(配套装置由综自厂家提供);
5、接收调度端的对时命令;
6、远方投退保护压板,远方修改保护定值,并具有远方/就地操作互相闭锁功能;
7、各种装置保护动作信号、预告信号、故障信号的远方(遥控)复归。
8、直流浮充电机的控制;
9、站变设备的远方投切。
4.4
4.5中央信号:
1、具有重复动作的总事故音响、总预告音响系统,两者音响不同,并通过监控系统远传到调度端,站内监控后台机有显示信号。
2、有人值班时总事故、总预告音响均能手动操作。
3、遥控断路器等操作时屏蔽总事故音响。
4、具有屏幕显示事故对象、性质及时间。
A、事故信号。
1、主变主保护动作(具体保护内容)
2、主变后备保护动作(具体保护内容)
3、各线路保护动作(具体保护内容)
4、低周减载动作(具体线路)
B、预告信号:
1、主变后备保护动作(具体保护内容)
2、主变油温过高
3、主变油位异常,主变有载油位异常
4、主变过负荷电流闭锁有载调压
5、各保护装置本身故障(分别发信号)
6、重合闸动作(分别发信号)
7、110KV各段母线具有电压(线电压)越限报警信号。
8、控制回路断线信号。
9、主变调压机构控制回路升、降、停信号(配套装置由综自厂家提供);
10、事件顺序记录
11、PT及CT断线,PT断线并退出相应保护


12、装置故障信号,通信异常信号;
事故信号:故障总信号应采用所用装置硬接点并接,并在图纸反映出来。
断路器事故跳闸应发事故信号,现场或遥控操作开关时能屏蔽事故音响。

相关文档