8.5梁、柱、剪力墙施工图的平面整体表示法

绘制结构梁、柱、剪力墙施工图,传统的方法是将构件(梁、柱、剪力墙)从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图,使得绘图繁琐且工作量庞大。结构施工图平面整体设计方法(平法)对传统的方法做了重大改革。目前,平法作为结构施工图的新型设计表示方法,已广为采用。

平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在备类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相结合,即构成一套新型完整的结构施工图。相应的标准图集是《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101—1),它是设计者完成柱、墙、梁平法施工图的依据。

在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式有三种:平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式。无论按哪种方式绘制结构施工图时,都应将所有梁、柱、剪力墙构件进行编号,编号中含有类型代号和序号。类型代号在标准图集中有明确的定义(表8.5),必须按标准图集中的定义对构件编号,其作用是指明所选用的标准构造详图(因为在标准构造详图上已经按图集所定义的构件类型注明代号了)。另外,还应在各类构件的平法施工图中注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号,且结构层楼面标高和结构层高在单项工程中必须统一。

为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在具体工程地结构设计总说明中必须写明以下与平法施工图密切相关的内容:①注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本;②写明混凝土结构的使用年限;③注明抗震设防烈度及结构抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造详图;④写明各类构件(梁、柱、剪力墙)在其所在部位所选用的混凝土的强度等级和钢筋级别,以确定相应纵向受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度等;⑤写明柱(包括墙柱)纵筋、墙身分布筋、梁上部贯通筋等在具体工程中需接长时所采用的接头形式及有关要求;⑥当具体工程中有特殊要求时,应在施工图中另加说明。

表8.5构件代号

8.5.1梁平法施工图制图规则

梁平法施工图在平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。

1.平面注写方式

平面注写方式(图8.32)是在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。平面注写包括集中标准与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。

1)梁编号。梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项按顺序排列组成。例如,

KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑,其中(XXA)表示梁一端有悬挑,(XXB)表示梁两端有悬挑,悬挑不计入跨数。 2)集中标注。梁集中标注的内容有以下六项内容:前五项为必注值,最后一项为选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),具体规定如下: ①梁编号,按1)项规定编号。

②梁截面尺寸,当为等截面梁时,用 h b 表示(b 为梁截面宽度,h 为梁截面高度);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值,即为( 为悬挑梁根部的截面高度, 为悬挑梁端部的截面高度)。

③梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。

加密

图8.32梁平面注写方式示例

本图四个梁截面采用传统表示方法绘制,用于对比按平面注写方式表达的同样内容。 实际采用平面注写方式表达时,不需绘制梁截面配筋图和图8.33中相应的截面号

区范围见相应抗震级别的标准构造详图。

例如,Ф10@100/200(4),表示箍筋为I级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。

④梁上部通长筋或架立筋配置,当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径与通长筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。

例如,2Ф22用于双肢箍;2Ф22+(4Ф12)用于六肢箍,其中2Ф22为通长筋,4Ф12为架立筋。

当梁的上部纵筋和下部纵筋均为通长筋,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。

例如,3Ф22表示梁的上部配置3Ф22的通长筋,梁的下部配置3Ф22的通长筋。

⑤梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置,当梁腹板高度大于450mm时,梁侧面须配置纵向构造钢筋,用大写字母G打头,接续注明总的配筋值。同样,梁侧面须配置受扭钢筋时,用大写字母N打头,接续注明总的配筋值。

例如,G4Ф22,表示梁的两个侧面共配置4Ф22的纵向构造钢筋。

⑥梁顶面标高高差,当某梁的顶面高于所在结构层的楼面标高时,其标高高差为正值;反之为负值,高差值必须将写入括号内。

3)原位标注。主要是集中标注中的梁支座上部纵筋和梁下部纵筋数值不适用于梁的该部位时,则将该数值原位标注。梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋,对其标注的规定如下:

①当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。

例如,梁支座上部纵筋注写为6Ф25 4/2,则表示上一排纵筋为4鱼25,下一排纵筋为2Ф25。

②当同排纵筋有两种直径时,用加号将两种直径的纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面。

例如,梁支座上部有四根纵筋,2Ф25放在角部,2Ф22放在中部,在梁支座上部应注写为2Ф25+2Ф22。

⑧当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,必须在支座两边分别标注;当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注(图8.32)。

当梁下部纵筋多于一排或同排纵筋有两种直径时,标注规则同梁支座上部纵筋。另外,当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。

对于附加箍筋或吊筋,将其直径画在平面图中的主梁上,用线引注总配筋值(附加箍筋的肢数注在括号内),如图8.33所示。

截面注写方式(图8.34)是在分标准层绘制的梁平面布置图上,分别在不同编号的梁上选择一根梁用剖面号引出配筋图,并在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。具体规定如下:

图8.33附加箍筋或吊筋的画法示例

1)对梁进行编号,从相同编号的梁中选择一根梁,先将“单边截面号”画在该梁上,再将

截面配筋详图画在本图或其他图上。当某梁的顶面标高与结构层的楼面 标高不同时,尚应在梁编号后注写梁顶面标高高差(注写规定同平面注写方式)。 2)在截面配筋详图上要注明截面尺寸、上部筋、下部筋、侧面构造筋或受扭筋及箍筋的具体数值,其表达方式与平面注写方式相同。 截面注写方式既可单独使用,也可与平面注写方式结合使用。

8.5.2柱平法施工图制图规则

柱平法施工图在平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。

1.列表注写方式

列表注写方式(图8.35)就是在柱平面布置图上,分别在同一编号的柱中选择一个截面

标注几何参数代号,然后在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及箍筋类型图的方式,来表达柱平法施工图。 1)柱表中注写内容及相应的规定如下: ①柱编号。由类型代号和序号组成。 ②各段柱的起止标高。自柱根部往上以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。框架柱和框支柱的根部标高是指基础顶面标高;芯柱的根部标高是指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱的根部标高是指梁顶面标高;剪力墙的根部标高分两种:当柱纵筋锚固在墙顶部时,其根部标高为墙顶面标高;当柱与剪力墙重叠一层时,其根部标高为墙顶面往下一层的结构层楼面标高。

③几何尺寸。不仅要标明柱截面尺寸,而且还要说明柱截面对轴线的偏心情况。

④柱纵筋。当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时,将柱纵筋注写在“全部纵筋”一栏中,除此之外,柱纵筋分角筋、截面b 边中部筋和h 边中部筋三项分别注写(对称配筋的矩形截面柱,可仅注写一侧中部筋)。

⑤箍筋类型号和箍筋肢数。选择对应的箍筋类型号(在此之前要对绘制的箍筋分类图编号),在类型号后续注写箍筋肢数(注写在括号内)。

⑧柱箍筋。包括钢筋级别、直径与问距,其表达方式与梁箍筋注写方式相同。

2)箍筋类型图以及箍筋复合的具体方式,需要画在柱表的上部或图中的适当位置,并在其上标注与柱表中相对应的截面尺寸并编上类型号。 2.截面注写方式

柱截面注写方式,是在分标准层绘制的柱平面布置图的柱截面上,分别在同一编号的柱中选择一个截面,直接该截面上注写截面尺寸和配筋具体数值。具体做法如下: 对所有柱编号,从相同编号的柱中选择一个截面,按另一种比例原位放大绘制柱截面配筋图,并在配筋图上依次注明编号、截面尺寸、角筋或全部纵筋(当纵筋采用一种直径且能够图示清楚时)及箍筋的具体数值(与梁箍筋注写方式相同)。当纵筋采用两种直径时,必须再注写截面各边中部筋的具体数值(对称配筋的矩形截面柱,可仅注写一侧中部筋)。

图8.34梁截面注写方式示例

图8-35柱列表注写方式示例①如采用非对称配筋,需在柱表中增加相应栏目分别表示各边的中部筋;②抗震设计箍筋对纵筋至少隔一拉一;⑧类型1的箍筋肢数可有多种组合,右图为5×4的组合其余类型为固定形式,在表中只注类型号即可

钢筋的平面表示法

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25

新建 梁平面标注法

平法标注法---梁(03g101 平面标注法) 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。

(完整版)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

平法讲座 ########公司 2014年7月

目录 第一部分基本概念 (1) 第二部分柱平面表示法 (3) 一、注写 (3) 二、抗震KZ钢筋构造 (5) 三、非抗震KZ钢筋构造 (8) 四、柱钢筋制作安装质量通病 (9) 第三部分梁平面表示法 (10) 一、注写 (10) 二、抗震KL、WKL纵向钢筋构造 (12) 三、梁配筋构造 (15) 四、非抗震KL同抗震KL的异同点 (16) 五、梁钢筋制作安装质量通病 (16) 第四部分剪力墙平面表示法 (17) 一、墙柱 (17) 二、墙身 (20) 三、墙梁 (22) 四、洞口平面表示法 (24)

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1)基本概念 第一部分基本概念 1、接头百分率 (1)排扎接头连接区段长度为1.3L,区段内接头面积百分率梁板墙不宜>25%,柱不宜>50%,确有必要增加时梁不应>50%,其他构件可放宽。 (2)机械连接及焊接接头连接区段为35d(d为较大直径)且不小于500mm,凡接头中心点位于该区段内的接头均属于内一区段,区段内接头百分率,受拉区不宜>50%,接头不宜设在抗震框架梁、柱端加密区。直接承受动力荷载的不宜采用焊接接头。 2、HPB235钢筋:180°弯钩,内直径≥2.5d,平直段长度不应小于3d,箍筋弯钩内直径不小于受力钢筋,一般结构弯90°,平直部分不宜小于5d,抗震结构应为135°,平直部分不应小于10d且不应小于75。 3、抗震等级 钢筋混凝土房屋根据烈度、设防类型、结构类型和房屋高度,场地类别采用不同的抗震等级并应符合相应计算和构造措施要求。 4、锚固长度 L 1、L 1E 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度l1E、l1 纵向受拉钢筋搭接长度修正数 注:当不同直径的钢筋搭接时,其l1E与l1值按较小的直径计算;在任何情况下l1不得小于300mm;式中ζ为搭接长度修正数。

混凝土结构施工图绘制方法及平法标注 (1)

毕业设置绘图设置 1)一般轴线是0.10-0.12宽,其他所有颜色设0.2,梁线可以用0.25,柱子边线和钢筋线可以用0.45-0.5(指的是采用无宽度的线绘制时) 2)字体方面,正文字体一般250-300高(请用dist进行实际测量高度),说明字体450-500高,图名600- 800高,shx字体宽度系数0.75-0.8,不要太多种字体,建议shx字体设置为英文tssdeng,中文tssdchn即可满足绝大部分的需求 3)填充灰度30%-40% 混凝土结构施工图绘制方法 1.概述 结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范,能很好地表达设计意图,并与计算书一致。 通过结构施工图的绘制,应掌握各种结构构件工程图表的表达方法,会应用绘图工具手工绘图、修改(刮图)和校正,同时能运用常用软件通过计算机绘图和出图。 2.结构施工图的绘制方法 钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法有三种: (1)详图法。它通过平、立、剖面图将各构件(梁、柱、墙等)的结构尺寸、配筋规格等“逼真”地表示出来。用详图法绘图的工作量非常大。 (2)梁表、柱表法。它采用表格填写方法将结构构件的结构尺寸和配筋规格用数字符号表达。此法比“详图法”要简单方便得多,手工绘图时,

深受设计人员的欢迎。其不足之处是:同类构件的许多数据需多次填写,容易出现错漏,图纸数量多。 (3)结构施工图平面整体设计方法(以下简称“平法”)。它把结构构件的截面型式、尺寸及所配钢筋规格在构件的平面位置用数字和符号直接表示,再与相应的“结构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“构造通用图及说明”配合使用。平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。 为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集,详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-51800G101)(以下简称《平法规则》)。 “详图法”能加强绘图基本功的训练;“梁表柱表法”目前柱表还在使用,梁表基本绝迹;而“平法”则非常普及且代表了一种发展方向。毕业设计要求梁平法,柱平法(列表注写或截面注写)。 3.结构施工图绘制的具体内容 设计院正规出图的图纸内容包括:图纸目录、结构总说明、基础统一说明及大样(分别有天然基础大样和桩基础大样)、基础及基础梁平面、各层结构平面图(含墙柱定位图、各类结构构件的平法施工图(模板图、板配筋图以及梁、柱、剪力墙、地下室侧壁配筋图等))、大样图等。 毕业设计要求: 柱定位及柱配筋图; 第N层的楼板配筋图(与模板图合二为一,要注明板厚、梁定位等); 第N层的梁配筋图(平法表示);

梁、柱施工图的平面整体表示法

5梁、柱施工图的平面整体表示法 学习目标 掌握平面整体表示法的三种形式,掌握平面表示法的构件代号,掌握梁、柱施工图的平面整体表示法的制图规则,能看懂用平法表示的梁、柱施工图。 学习重点 平法表示的梁、柱施工图的读图和识图 绘制结构梁、柱施工图,传统的方法是将构件(梁、柱)从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图,使得绘图繁琐且工作量庞大。结构施工图平面整体设计方法(平法)对传统的方法做了重大改革。目前,平法作为结构施工图的新型设计表示方法,已广为采用。 平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相结合,即构成一套新型完整的结构施工图。相应的标准图集是《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101—1),它是设计者完成柱、梁平法施工图的依据。 在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式有三种:平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式。无论按哪种方式绘制结构施工图时,都应将所有梁、柱构件进行编号,编号中含有类型代号和序号。类型代号在标准图集中有明确的定义(表5-1),必须按标准图集中的定义对构件编号,其作用是指明所选用的标准构造详图(因为在标准构造详图上已经按图集所定义的构件类型注明代号)。另外,还应在各类构件的平法施工图中注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号,且结构层楼面标高和结构层高在单项工程中必须统一。 为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在实际工程结构设计总说明中必须写明以下与平法施工图密切相关的内容:①注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本;②写明混凝土结构的使用年限;③注明抗震设防烈度及结构抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造详图;④写明各类构件(梁、柱)在其所在部位所选用的混凝土的强度等级和钢筋级别,以确定相应纵向受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度等;⑤写明柱(包括墙柱)纵筋、墙身分布筋、梁上部贯通筋等在具体工程中需接长时所采用的接头形式及有关要求;⑥当具体工程中有特殊要求时,应在施工图中另加说明。 表5-1构件代号

平面整体表示方法

平面整体表示方法(平法)专题讲座 一、概述: 1、平法的产生: 国内传统设计方法效率低、质量难以控制。日本的结构图纸没有节点构造详图,节点构造详图由建筑公司(施工单位)进行二次设计,设计效率高、质量得以保证。美国的结构设计只给出配筋面积,具体配筋方式由建筑公司搞。据此中国传统的设计方法也必须改革。 2、平法的原理: 设计流程:设计结构体系—〉结构分析(力学分析)—〉结构施工图设计。 结构设计是一种是商品,有使用价值和价值,是一种特殊的商品,分为创造性劳动和重复性劳动(非创造性劳动)。现在由结构工程师完成创造性设计部分(创造性劳动),节点构造、节点外构造不是结构工程师的劳动成果,是抄的规范。(注:节点构造是算不出来的,是由研究人员试验出来的。)传统的单构件正投影表示方法将创造性劳动和非创造性劳动混在一起,节点内构造和节点外构造的设计属于重复性劳动(非创造性劳动)。基于此产生了结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法即平面整体表示方法表示创造性设计。平面整体设计方法,含表示方法和标准图两部分。节点构造标准化后,施工公司的劳动量加大。 3、平法的应用: 1991年9月份平法开始在山东应用于工程,开始推广平法。构造图适合于所有的构件,平法一张图上都有,走哪看哪,非常方便。平法推出后,有坚决支持、坚决反对、不表态三种人,后来将专利贡献给国家,成为国家标准。 平法是给从事结构设计与施工的专业人员看的,提高了科技含量,不让非专业人员看懂,设计方法的改革也促进了施工单位技术人员水平的提高。平法是结构设计领域的一次革命,提高效率两倍以上,能够使中国结构界不合理的人员配置情况得到改善。现在,3个建筑师配1个结构师。 二、柱平法: 1、定义疑问: (1)嵌固部位是指地下室顶板处,地面以下的结构构造(含地下室部分)划归基础结构(待出图集)。嵌固部位以下箍筋也划归到基础结构部位,不归本图集。 (2)柱钢筋总截面为柱截面面积b×h,梁钢筋总截面为梁有效截面面积b×h0,h0为梁高扣单排钢筋35mm、双排钢筋60mm后的数值。 (3)水平段钢筋≥0.45lae,垂直段钢筋≥15lae,达不到以上要求时,将钢筋调细(等面积代换钢筋)。

钢筋混凝土梁平面表示法(习题教学)

一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。

⑷2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 1、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 2、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20? 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 3、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 4、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14

梁平法施工图钢筋表示法.

梁平法施工图钢筋表示法 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25□———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10

平法施工图的表示方法

1梁平法施工图的表示方法 梁平面整体配筋图是在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达框架梁的截面尺寸、配筋的一种方法。下图为采用传统方法表示框架梁的详图。 下图是采用平面整体表示方法。 采用平法表示梁的施工图时,需要对梁进行分类与编号,其编号的方法应符合表附.2.2◆的规定。

(1)平面注写方式平面注写方式包括集中标柱与原位标注两部分。 集中标注——表达梁的通用数值。原位标注——表达梁的特殊数值。 当集中标注的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值进行原位标柱,施工时原位标柱取值优先。 1)集中标注 集中标注的形式如图附.2.10◆所示。 ①梁截面标准规则。当梁为等截面时,用b×h表示。当为加腋梁时用b×h Yc1×c2表示,其中c1为腋长,c2为腋高(下图)。当有悬挑梁且根部和端部不同时,用斜线分割根部与端部的高度值,即b×h1/h2。 集中注写的形式KL-1(3)300×600—梁编号(跨数)截面宽×高。 φ8@100/200(2) —箍筋直径、加密区间距/非加密 区间距(箍筋肢数)。 2Φ25——通长筋根数、直径。 G2φ12 ——构造钢筋根数、直径。 (-0.05) ——梁顶标高与结构层标高的差值, 负号表示低于结构层标高。 ②箍筋的标柱规则当箍筋分为加密区和非加密区时,用斜线“/”分隔,肢数写在括号内。当抗震结构中的框架梁采用不同的箍筋间距和肢数时,也可用斜线“/”将其分隔开表示。例如13φ8@150/200(4),表示梁的两端各有13个φ8箍筋,间距为150;梁跨中箍的间距为200,全部为4肢箍。又如 13φ8@150(4)/150(2),表示梁两端各有13个φ8的4肢箍,间距150;梁跨中为φ8双肢箍箍筋间距为150。 ③梁上部通长筋和架立筋的标注规则在梁上部既有通长钢筋又有架立筋时,用“+”号相联标柱,并将通长筋写在“+”号前面,架立筋写在“+”号后面并加括号。例如,当梁配置四肢箍时, 用2φ22+(2φ12)表示,其中2φ22为通长筋,(2φ12)为架立钢筋。若梁上部仅有架立筋无通长钢筋,则全部写入括号内。当梁的上部纵向钢筋和下部纵向钢筋均为通长筋,且多数跨配筋相同,此时可将标准写在梁的下侧,并用分号“;”隔开。图附.2.11表示梁上部为3Φ22通长筋,梁下部为4Φ25通长筋。 ④梁侧钢筋的标注规则。梁侧钢筋分为构造配筋和受扭纵筋。当梁的腹板高度≥450mm时,就需要配置构造梁侧钢筋,构造钢筋用大写字母G打头,接着标注梁两侧的总配筋量,且对称配置。例如G4φ12,表示在梁的每侧各配2φ12构造钢筋。受扭纵筋用N打头。例如N6φ18,表示梁的每侧配置3φ18的纵向受扭钢筋。 ⑤梁顶高差的标柱规则。梁顶高差是指梁顶与相应的结构层的高度差值,当梁顶与相应的结构层标高一致时,则不标此项,若梁顶与结构层存在高差时,者将高差值标入括号内。例如(-0.05)表示梁顶低于结构层0.05m;若为(0.05)表示梁顶高于结构层0.05m。 2)梁原位标注法 ①梁支座上部纵筋该部位标注包括梁上部的所有纵筋,即包括通长筋。当梁上部纵筋不止一排时用斜线

平面整体表示方法制图规则03G10

总说明(03G101-1) 1.本图集是混凝土结构施工图采用建筑结构施工图平面整体方法的国家建筑标准设计图集。 建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)对我国目前凝土结构施工图的设计表示方法作了重大改革,被国家科委列为《“九五”国家级科技成果重点推广计划》项目(项目编号:97070209A)和建设部列为一九九六年科技成果重点推广项目(项目编号:96008)。 平法的表达形式,概括来讲,是把结构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法。 2.本图集适用于非抗震和抗震设防烈度为6、7、8、9度地区抗震等级为特一级和一、二、三、四级的现浇混凝力框架、剪力墙、框架-剪力墙和框支剪力墙主体结构施工图的设计。 3.本图集包括常用的现浇混凝土柱、墙、梁三种构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 4.本图集的制图规则,既是设计者完成柱、墙、梁平法施工图的依据,也是施工、监理人员准确理解和实施平法施工图的依据。 5.本图集的标准构造详图编入了目前国内常用的且较为成熟的构造作法,是施工人员必须与平法施工图配套使用的正式设计文件。 6.本图集标准构造详图的设计依据:

(1)凝结构设计规范GB50010-2002; (2)建筑抗震设计规范GB50011-2001; (3)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002J186-2002; (4)建筑结构制图标准(GB/T50105-2001。 7.本图集的制图规则和标准构造详图中未包括的抗震及非抗震构造详图,以及其它未尽事项,应在具体设计中由设计者另行设计。 8.本图集提供的“标准构造详图变更表”,是为了在具体工程设计中需要对本图集的标准构造详图作某些变更,供设计者在结构设计总说明中写明变更内容时参考使用。 9.本图集尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。 第一章总则 第1.0.1条为了规范使用建筑结构施工图平面整体设计方法,保证按平法设计绘制的结构施工图实现全国统一,确保设计、施工质量,特制定本制图规则。 第1.0.2条本图集制图规则适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图设计。 第1.0.3条当采用本制图规则时,除遵守本图集有关规定外,还应符合国家现行有关规范、规程和标准。 第1.0.4条按平法设计绘制的施工图,一般是由各类结构构件的平法施工图和标准构造详图两大部分构成,但对于复杂的工业与民用建筑,尚需增加模板、开洞和预埋件等平面图。只有在特殊情况下才需增加剖面配筋图。 第1.0.5条按平法设计绘制结构施工图时,必须根据具体

梁的平法表示

5 6 7梁、柱施工图的平面整体表示法 学习目标 掌握平面整体表示法的三种形式,掌握平面表示法的构件代号,掌握梁、柱施工图的平面整体表示法的制图规则,能看懂用平法表示的梁、柱施工图。 为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在实际工程结构设计总说明中必须写明以下与平法施工图密切相关的内容:①注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本;②写明混凝土结构的使用年限;③注明抗震设防烈度及结构抗震等

建筑结构平法施工图的平面整体表示方法

上海济光职业技术学院 毕业实践报告(论文) 建筑结构平法施工图的平面整体表示方法 姓名:方利祥

建筑结构平法施工图的平面整体表示方法 前言 设计是工程建设的核心与灵魂,图纸则是其重要的表达方式。设计图纸的水平与质量的高低,直接关系到工程项目的优劣。然而,设计只是纸面上的想象与构思,必须经过施工阶段才能真正地形成实际上的建筑物。因此,要使建筑工程达到高水平,设计方与施工方互相协调、密切配合是关键。要达到建筑工程的高水平,即建筑施工高速度、高质量、高效益和低消耗的要求,优秀、科学的设计施工图将会起到决定性的作用。平法施工图是一种符合中国国情、技术先进、与国际接轨的优秀、科学的施工图。采用平法施工图,可以实现设计方与施工方的识图同步,减少施工单位与设计单位在识图问题上的沟通,既节省时间提高效率,又减少失误增加安全系数,施工企业可全面提高施工水平,取得可观的经济效益和社会效益。 本人在实习过程中多次进行梁、板、柱的配筋的核对工作,因此接触到大量的平法施工图,对梁、板、柱平法施工图的中各信息的表示有一定的认知;且后期进行梁、板、柱平法施工图的绘制,既在平法施工图上注写梁、板、柱的编号、尺寸、配筋等信息,对平法施工图中各种信息标注以及绘制规范有所领悟。固查阅资料写下此篇报告,以总结本人在实习过程中对平法施工图中各信息的表示方法的学习成果。

建筑结构平法施工图的平面整体表示方法 目录 前言 一、平法施工图概述 1.1 平法施工图表示方法的概念和产生 1.2 平法施工图表示方法与传统表示方法的区别和发展历程 1.3 平法施工图基本内容 二、平法施工图中梁的平面表示法 2.1平面注写方式 2.2截面注写方式 三、平法施工图中板的平面表示法 3.1 有梁楼盖板的平面表示法 3.2 无梁楼盖板的平面表示法 四、平法施工图中柱的平面表示法 4.1 列表注写方式 4.2 截面注写方式 五、心得体会 谢词 参考文献

柱平法施工图的表示方法

一、柱平法施工图的表示方法 1、2.1.1柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写法或截面注写法。 2.1.2柱平面布置图,可采用适当比例单独绘制,也可与剪力墙平面布置图合并绘制。 2、列表注写法:是在柱平面布置图上分别在同一编号的柱中选择一个或者几个截面标注几何参数代号,在柱表中注写柱号、柱段起止标高,几何尺寸与配筋具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式来表达柱平法施工图。 第2.2.2条1)注写柱编号,柱编号由类型代号和序号组成,应符合下表规定柱类型代号序号 框架柱KZ XX 框支柱KZZ XX 芯柱XZ XX 梁上柱LZ XX 剪力墙上柱QZ XX 注:编号时,当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相同时,仅截面与轴线的关系不同时,仍可将其编为同意柱号,但应在图中注明截面与轴线的关系。 2)注写各柱段的起止标高,自柱根部往上以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。框架柱和框支柱的根部标高系指基础顶面标高;芯柱的根部标高系指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱的根部标高系指梁顶面标高;剪力墙上柱的根部标高为墙顶面标高。 注:对剪力墙上柱,当选用“柱纵筋锚固在墙顶部”做法时,剪力墙平面外方向应设梁。 3)对于矩形柱,注写柱截面尺寸b*h及与轴线关系的几何参数代号b 1、b 2 、和 h 1、h 2 、的具体数值,需对应于各段柱分别注写。其中b=b 1 +b 2 ,h=h 1 +h 2 。当截面 的某一边收缩变化至与轴线重合或偏到轴线的另一侧时,b 1、b 2 、h 1 、h 2 中的某 项为零或为负值。 对于圆柱,表中的b*h一栏改用在圆柱直径数字前加d表示。为表达简单, 圆柱截面与轴线的关系也用b 1、b 2 、和h 1 、h 2 表示,并使d=b 1 +b 2 =h 1 +h 2 。 对于芯柱,根据结构需要,可以在某些框架柱的一定高度范围内,在其内部的中心位置设置(分别引注其柱编号)。芯柱截面尺寸按构造确定,并按标准构造图施工,设计不注;当设计者采用与本构造详图不同的做法时,应另行注明。芯柱定位随框架柱走,不需要注写其与轴线的几何关系。 4)注写柱纵筋。当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时(包括矩形柱、圆柱和芯柱),将纵筋注写在“全部纵筋”一栏中;除此之外,柱纵筋分角筋、截面b 边中部筋和h边中部筋三项分别注写(对于采用对称配筋的矩形截面柱,可仅注写一侧中部筋,对称边省略不注)。 5)注写箍筋类型号及箍筋肢数,在箍筋类型栏内注写按本规则第2.2.3条规定的箍筋类型号与肢数。 2.2.3具体工程所设计的各种箍筋类型图以及箍筋复合的具体方式,需画在表的上部或图中的适当位置,并在其上标注与表中相对应的b、h和类型号。(当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求)

混凝土结构施工图平面整体表示方法学习

混凝土结构施工图平面整体表示方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图的方法。 一、结构施工图的识读方法及步骤 结构施工图包括结构设计总说明、结构平面图和构件详图。 1.基础施工图的识读步骤 1)看图名、比例。图名常用1—1断面、2—2断面……或用基础代号表示。读图时先用 基础详图的名字(1—1或2—2等)去对应基础平面的位置,了解这是哪一道基础上的断面; 2)看基础断面图中轴线及其编号。如果该基础断面适用于多道基础的断面,则轴线的 圆圈内可不予编号; 3)看基础断面各部分详细尺寸和室内外底面、基础底面的标高。如基础厚度、大放脚 的尺寸、基础的底宽尺寸以及它们与轴线的相对位置尺寸。从基础底面标高可了解基础的埋置深度; 4)看基础断面图中基础梁的高、宽或标高及配筋; 5)看施工说明等。了解对基础的施工要求。 2.柱平法施工图的识读步骤 1)查看图名、比例; 2)校核轴线编号及其间距尺寸,要求必须与建筑平面图、基础平面图保持一致; 3)与建筑图配合,明确各柱的编号、数量及位置; 4)阅读结构设计总说明或有关说明,明确柱的混凝土强度等级;

5)根据各柱的编号,查阅图中截面标注或柱表,明确柱的标高、截面尺寸和配筋情况。 再根据抗震等级、设计要求和标准构造详图,确定纵向钢筋和箍筋的构造要求(如纵向钢筋连接的

方式、位置和搭接长度、弯折要求、柱头锚固要求、箍筋加密区的范围)。 3.剪力墙平法施工图的识读步骤 1)查看图名、比例; 2)首先校核轴线编号及其间距尺寸,要求必须与建筑图、基础平面图保持一致; 3)与建筑图配合,明确各段剪力墙的暗柱和端柱的编号、数量及位置、墙身的编号和 长度、洞口的定位尺寸; 4)阅读结构设计总说明或有关说明,明确剪力墙的混凝土强度等级; 5)所有洞口的上方必须设置连梁,如剪力墙洞口编号,连梁的编号应与剪力墙洞口编 号相对应。根据连梁的编号,査阅剪力墙梁表或图中标注,明确连梁的截面尺寸、标高和配筋情况。再根据抗震等级、设计要求和标准构造详图,确定纵向钢筋和箍筋的构造要求(如纵向钢筋伸入墙内的锚固长度、箍筋的位置要求等); 6)根据各段剪力墙端柱、暗柱和小墙肢的编号,查阅剪力墙柱表或图中截面标注等, 明确暗柱、端柱和小墙肢的截面尺寸、标高和配筋情况。再根据抗震等级、设计要求和标注构造详图,确定纵向钢筋和箍筋的构造要求(如箍筋加密区的范围、纵向钢筋连接的方式、位置和搭接长度、弯折要求、柱头锚固要求); 7)根据各段剪力墙身的编号,查阅剪力墙身表或图中标注,明确剪力墙身的厚度、标 高和配筋情况。再根据抗震等级、设计要求和标准构造详图,确定水平分布筋、竖向分布筋和拉筋的构造要求(如水平钢筋的锚固和搭接长度、弯折要求;竖向钢筋连接的方式、位置和搭接长度、弯折和锚固要求); 8)需要特别说明的是,不同楼层的剪力墙混凝土强度等级由下向上会有变化,同一楼 层柱、墙和梁、板的混凝土可能也有所不同,应格外注意。 4.梁平法施工图的识读步骤 1)查看图名、比例。 2)首先校核轴线编号及其间距尺寸,要求必须与建筑图、剪力墙施工图、柱施工图保 持一致; 3)与建筑配合,明确梁的编号、数量和布置。 4)阅读结构设计总说明或有关说明,明确梁的混凝土强度等级及其他要求。 5)根据梁的编号,查阅图中标注或截面标注,明确梁的截面尺寸、配筋和标高。再根 据抗震等级、设计要求和标准构造详图确定纵向钢筋、箍筋和吊筋的构造要求(如

梁钢筋平面表示法

梁钢筋平面表示法 (2013-09-26 1、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 2、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20? 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 3、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 5、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4Φ25

表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 6、标注示例: KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。 φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。 -0.100 表示梁上皮标高。 注:箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数。 小截面梁因宽度较小,相应产生的梁内剪力较小,采用单肢箍即可, 类似于一个S钩。 像一般的单个封闭箍筋,在高度方向就有两根钢筋,属于双肢箍。 再如,截面宽较大的同一截面采用两个封闭箍并相互错开 高度方向就有四根钢筋,属于四肢箍。 以此类推。 柱平法表示的相关问题 (2013-09-26 1、柱纵筋锚入基础的问题 《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且,此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的问题。 ①柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的laE ) ②当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚?有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。 ③如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为12d ,这个规定是否可用于基础? ④同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度”不小于0.5 laE ,这个规定是否可用于基础? ⑤当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗?

剪力墙平法施工图的表示方法

剪力墙的平法表示分为截面注写方式和列表注写方式,采用这两种表示方法均在平面布置图 上进行。 (1)构件的编号规则 剪力墙构件的编号规则见表附.2.6。 (2)截面注写方式 1)洞口的表示方法 ①在剪力墙平面布置图上绘制洞口示意,并标注洞口中心的定位尺寸。 ②在洞口中心引注洞口编号、洞口几何尺寸、洞口中心相对标高、洞口每边的补强钢筋。 洞口几何尺寸标注规则:矩形洞口为宽×高(b×h); 圆形洞口为洞口直径。 洞口中心相对标高是指相对于结构层楼(地)面标高至洞口中心的高度。洞口中心高于楼(地)面时为正值,低于结构层楼(地)面时为负值。 洞口每边的补强钢筋按以下规则表示: (1)当矩形洞口的宽、高均不大于800mm时,如果设置构造补强纵筋,即洞口每边加筋 ≥2φ12且不小于同向被切 断钢筋总面积的50%时,可以不标注。当不符合以上条件时,应注写洞口每边补强钢筋的数值。 例如:JD2 400×300 3.10 3φ16表示2号矩形洞口;宽400mm高300mm ;洞口至楼面3.1 m;洞口四边每边补强钢筋为3φ16。

(2)当矩形洞口的宽>800 mm时,在洞口上下需设置补强暗梁,此时应注写暗梁的纵筋与 箍筋(补强暗梁的梁高一律定为400mm,若梁高不是400 mm应另行标注);当洞口上下为 剪力墙的连梁时此项免标;洞口竖向两侧按边缘构件配筋,此项不标注。 例如:JD5 1800×2100 1.80 6φ20φ8@150表示5号矩形洞口,洞宽1800 mm洞高2100mm,洞口中心距结构层1.8 m,洞上下设补强暗梁,暗梁的纵筋为6φ20,箍筋为φ8@150。 (3)当圆形洞口直径≤300 mm时需注写圆洞四边的补强钢筋, (4)当洞口直径300 mm<D<800 mm时,其加强钢筋按照外切正六边形的边角布置,此时,注写六边形中一边的补墙钢筋的具体数值。 例如:YD3 400 1.00 2φ14表示3号圆形洞口,直径为400 mm,洞中心距结构层1 m,洞口 加强钢筋呈外切正六边形布置,每一边为2φ14。 2)其它方面的标注 在抗震设计中,对一、二级抗震等级的剪力墙,应标注底部加强区,在剪力墙平法施工图中 标出其所在部位及其高度和范围。 当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,均采用机械连接或焊接的钢筋接头,在施工图中应注明。 图附.2.14为截面注写方式示例。 (3)列表注写方式

空间图形在平面内的表示方法教案

空间图形在平面内的表示方法教案 教学目标:会用斜二测的画法画水平放置的平面图形的直观图;能够画出空间两条直线、直线和平面的各种位置关系的图形。 教学重点:画水平放置的平面图形的直观图。 教学过程: 一、复习: 确定平面的三个推论 推论1 经过一条直线和直线外的一点有且只有一个平面。 推论2 经过两条相交直线有且只有一个平面。 推论3 经过两条平行直线有且只有一个平面。 二、新授: 1.水平放置的平面图形的直观图 直观图:表示空间图形的平面图形,叫做空间图形的直观图。 画空间图形的直观图,一般都遵守统一的规则 例1、画水平放置的正六边形的直观图。 画法:略 例2、画水平放置的正六边形的直观图。 画法:略 例3、画棱长为2厘米的正方体的直观图。 画法:略 2.上面画直观图的画法叫做斜二测画法。 这种画法的规则是: (1)在已知图形中取水平平面,取互相垂直的轴Ox 、Oy ,再取Oz 轴。使∠xOz=900,且∠yOz=900; (2)画直观图时,把它们画成对应的轴x O ''、y O ''、z O '',使045='''∠y O x (或1350),0 90='''∠z O x 。y O x '''所确定的平面表示水平平面; (3)已知图形中平行于x 轴、y 轴或z 轴的线段,在直观图中分别画成平行于x '轴、y '轴或z '轴的线段; (4)已知图形中平行于x 轴和z 轴的线段,在直观图中保持长度不变;平行于y

轴的线段,长度为原来的一半。 3.说明:应用斜二测画法画直观图时,为了简便,如果要求不太严格,那么长度和角度可“适当地”选取,只要有一定的立体感就可以了。例如,三角形的直观图可“适当地”画成三角形,长方形地直观图可“适当地”画成平行四边形。但习题中要求用斜二测画的,还应该按要求画。 三、做练习:第10页第1、2、3题 小结:1.直观图的概念 2.斜二测画法的规则 五、布置作业:习题9.1第8、9题。