文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急电源EPS使用操作手册

应急电源EPS使用操作手册

应急电源EPS使用操作手册
应急电源EPS使用操作手册

应急电源EPS 使用操作手册

上海华翌电气有限公司

目录

1.工作原理 (3)

2.开机、关机步骤 (3)

2.1开机步骤 (3)

2.2关机步骤 (3)

3.本机操作画面说明 (4)

3.1主画面 (4)

3.2“设置”功能键(用户参数设置) (4)

3.3“检查”功能键(蓄电池电压检查参数) (6)

3.4“控制”功能键 (8)

3.5报警及历史分析 (10)

1.工作原理

1.应急电源正常工作在市电供电状态(旁路供电状态),市电失电时自动转换为电池

逆变供电工作状态。

2.一般情况下旁路检修开关不工作(处于断开状态),只有在设备检修时才用,工作

时要先关掉电池开关和充电机输出开关,再关掉交流进线和交流总配出开关,然后解开旁路检修开关上的锁并合上旁路检修开关,检修完毕后先断开旁路检修开关并上锁,再合交流进线和交流总配出开关,然后合上电池开关和充电机输出开关(切记不可误操作旁路检修开关)。

2.开机、关机步骤

2.1开机步骤

本产品的交流电源输入按二路输入设计,用户可将交流电源对应接入屏内的交流输入端子排,接好交流输出馈线,然后合上面板上两路交流进线开关和交流总配出开关,然后合上充电机输入输出开关和电池开关。

至此,开机过程结束,应急电源在该状态下长期自动运行。

2.2关机步骤

断开电池开关、充电机输入输出开关,再断掉交流总配出开关和两路交流进线开关即可。

3.本机操作画面说明

3.1主画面

图1--主画面

此画面为应急电源柜开机后显示的主画面,同时也是电源柜的主接线示意图。

交流母线下面的方框显示的是交流母线电压及电流值,电池连线下面的方框显示的是电池电压、充放电电流值、连线中的箭头方向指示电流方向。

充电机下汉字指示各模块的工作状态。

3.2“设置”功能键(用户参数设置)

操作:[主画面]---“设置”键

系统提醒输入密码,按“密码输入”,输入密码,再按确认键,密码正确将进入设置画面,可进行系统时钟调整。

按“用户参数设置”键,将进入用户参数设置画面。

图3—用户参数设置

进入此画面后,用户可设置系统相应的参数。按要设置的参数名称,会自动跳出键盘,输入正确的数字,按回车即可。按“×”可关闭键盘,取消输入。按“返回”回主画面。

按“系统参数设置”键,将进入出厂设置画面。

注:用户只能进行用户参数设置,不能对系统参数进行设置(不可改动出厂设置)。

警告:系统设置已经在出厂之前调整好,一般不需要调整,

可能引起误操作,及运行事故。

3.3“检查”功能键(蓄电池电压检查参数)

操作:[主画面]---“检查”键

图4—检查画面

按下“电池电压”键,进入电池电压检测画面,如下:

图5—电池电压检测画面

分别按下“电池组1电压”和“电池组2电压”,可分别查看两组电池组的每节电池电压,每组41节电池。

图6—1#电池组电压检测画面

图7—2#电池组电压检测画面

3.4“控制”功能键

操作:[主画面]---“控制”键

按主画面中的“控制”键,系统提醒输入用户密码,按“密码输入”,输入密码56681222,再按确认键,密码正确将进入系统控制画面。

图8—控制画面

在该画面中可分别对两组充电机进行操作控制。

在该画面可人工控制充电机的状态。按“浮充”,充电机进入浮充状态;按“均充”,充电机进入均充状态;按“返回”按钮,可返回主画面。

在该画面中按下“电池活化”键,可对电池进行放电活化。

图9—电池活化画面

警告:一般情况下充电机是自动进行均浮充的,只有在设备

停电检修且需要对电池进行活化时方可操作电池活化。在放电活化前,需确保该电池组没有处于工作状态。

3.5报警及历史分析

系统正常运行时,最右侧的按钮将显示“正常”字样,一旦系统出现故障,将显示“故障”,同时有声音报警,此时可按关铃按钮,关掉警铃,当有新的故障发生时,警铃会自动启动。系统出现故障时按“故障”按钮,将进入故障时实显示及分析画面。

图10—实时故障报告及分析画面

该画面可显示、分析目前所发生的故障编号、发生的时间及故障内容。

按键说明:(右侧从上至下)

故障显示向上翻动到最上面一行;

故障显示向上翻动一页;

故障显示向上翻动一行;

故障显示向下翻动一行;

故障显示向下翻动一页;

故障显示向下翻动到最下面一行;

按“历史记录”进入故障历史记录画面。

图11—历史故障记录画面

该画面按时间顺序记录显示系统曾发生或结束的故障。从左至右分别显示日期、时间、故障内容、类别。

按键说明:(右侧从上至下)

故障显示向上翻动到最上面一行;

故障显示向上翻动一页;

故障显示向上翻动一行;

故障显示向下翻动一行;

故障显示向下翻动一页;

故障显示向下翻动到最下面一行;

按“返回”按键将返回实时故障画面。

相关文档