文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 振冲碎石(砂)挤密桩法处理液化地基分析

振冲碎石(砂)挤密桩法处理液化地基分析

振冲碎石(砂)挤密桩法处理液化地基分析
振冲碎石(砂)挤密桩法处理液化地基分析

河南建材2017年第1期

振冲碎石(砂)挤密桩法处理液化地基分析

侯晓宁

河南建筑材料研究设计院有限责任公司(450002)

摘要:饱和砂土抗液化分析是岩土工程中的一个重要研究课题。目前在众多的防治液化措施中,碎石桩复合地基因其加固效果好、施工简便、成本低等特点得到广泛的应用。碎石桩法处理可液化地基土一般采用振动成桩工艺。地表会因振动密实产生一定的沉降,沉降量的大小与桩间距的设计有关。而桩间距的大小,又直接影响到地基处理的技术经济效果。

关键词:振冲碎石桩;液化判别;碎石桩液化地基处理桩间距;地表沉降量

文章分析了当前振冲碎石(砂)桩抗液化应用中的优缺点,对碎石(砂)桩的抗液化合理桩间距的设计方法进行了分析评价,展示应用碎石(砂)桩复合地基抗液化处理具有广阔的前景。

振动水冲法是1937年由德国凯勒公司设计制造出的具有现代振冲器雏形的机具,用来挤密砂石地基获得成功。20世纪60年代初,振冲法开始用来加固黏性土地基,由于用料是碎石,故称为碎石桩。现在的振冲碎石(砂)桩挤密法是指碎石桩法和砂桩合称为粗颗粒土桩,是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石或砂挤压入土孔中,形成大直径的碎石或砂所构成的密实桩体,并和原桩周土组成复合地基的地基处理方法。其大规模使用的年限虽然不长,但因其加固液化地基效果好、施工简便、成本低等特点,故在处理砂性土等可液化地基方面得到了广泛应用,碎石(砂)桩处理可液化地基的有效性已为国内外不少实际地震和试验研究成果所证实。

振冲法加固地基的特点是:机具设备简单,仅需一台吊车,一个振冲器。节约三材、就地取材。可采用碎石、卵石、砂或矿渣等作为填料。用料具有良好的透水性可加速地基固结,振冲过程中的预震效应可增加地基抗液化能力。加固速度快,节约投资。

适用范围:振冲挤密桩适用于处理砂土和粉土等地基,最适宜水利工程施工,以及建筑结构工程中水位较高且对承载力要求较低的工程。

工艺原理:振动器产生高频振动,同时启动水泵,通过喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的共同作用下,将振冲器沉到土中的预定深度,经清孔后,从地面向孔内逐段填入碎石、卵石等填料,使在振动作用下被挤密实,达到要求的密实度后即可提升振动器。

施工顺序:定位→成孔→填料→振密→边提边上料边振密→成桩。

材料要求:填料可采用含泥量不大于5%的碎石、卵石、矿渣或其他性能稳定的硬质材料,不宜使用风化易碎的石料。对30kW振冲器,填料粒径宜为20~80mm;对55kW振冲器,填料粒径宜为30~ 100mm;对75kW振冲器,填料粒径宜为40~150mm。

砂土液化的现象在日常生活中较为常见,如地震砂土液化、泥石流、流砂等都属于砂土液化不同的自然形态,饱和无黏性土或稍具黏性土由固态转变为液态,从而失去强度和稳定性,称为液化,液化对工程危害极大,它大多发生在疏松的饱和粉砂、细砂中。试验研究表明:液化取决于诸多因素,如土的类型、土的密度、土的结构、土的应力历史和约束压力以及地形、地貌、地震加速度等。判别可液化的土,目前应用较多的有临界标准贯入击数、静力触探贯入阻力、剪切波速法和抗液化剪应力法。

碎石(砂)桩法用于处理可液化地基,国内外也有较多的工程实例。但应注意由于软黏土含水量高、透水性差,碎石(砂)桩很难发挥挤密效用,其主要作用是部分置换并与软黏土构成复合地基,同时加速软土的排水固结,从而增大地基土的强度,提高软土地基的承载力。在软黏土中应用碎石(砂)桩法有成功的经验,也有失败的教训。因而不少人对碎石(砂)桩处理可液化地基持有疑义,认为黏土透水性差,特别是灵敏度高的土在成桩过程中,土中产生的孔隙水压力不能迅速消散,同时天然结构受到扰动将导致其剪切强度降低,如置换率不够高是很难获得可靠的处理效果的。此外,认为如不经过预压,处理后地基仍将发生较大的沉降,对沉降要求严格的建筑结构难以满足允许的沉降要求。所以,用碎石(砂)桩处理饱和软黏土地基,应按建筑结构的具体条件区别对待,最好是通过现场试验后再确定是否采用。

10

DOI:10.16053/https://www.wendangku.net/doc/ef7767470.html,ki.hnjc.2017.01.002

河南建材2017年第1期

碎石桩除了加密作用,也应考虑其排水效应和减震作用,并在抗液化设计中综合考虑三种效应,从而适当降低工程造价,仅凭借经验考虑挤土加密作用偏保守,造成不必要的浪费。

碎石(砂)桩的平面布置可采用等边三角形、正方形或长方形。对于砂土地基,因靠碎石(砂)桩的挤密提高桩周土的密度,所以采用等边三角形更有利,它使地基挤密较为均匀。对于软黏土地基,主要靠置换,因而选用任何一种均可。振冲碎石桩桩径宜为800~1200mm;碎石(砂)桩处理松砂地基的效果受地层、土质、施工机械、施工方法、填砂石的性质和数量、碎石(砂)桩排列和间距等多种因素的综合影响,较为复杂。国内外虽然已经有不少实践,并曾进行了一些试验研究,积累了一些资料和经验,但是有关设计参数如桩距、灌砂石量以及施工质量的控制等仍须通过施工前的现场试验才能确定。

以挤密为主的碎石(砂)桩施工时,应间隔(跳打)进行,并宜由外侧向中间推进;对黏性土地基,碎石(砂)桩主要起置换作用,为了保证设计的置换率,宜从中间向外围或隔排施工;在既有建(构)筑物临近施工时,为了减少对临近建(构)筑物的振动影响,应背离建(构)筑物方向进行。

实际工程中,施工时对地基有振密和挤密双重作用,而且地面下沉,施工后地面平均下沉量可达100~300mm。根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012),桩间距与要求的复合地基承载力及桩和原地基土的承载力有关。如按要求的承载力算出的置换率过高、桩距过小不易施工时,则应考虑增大桩径和桩距。在满足上述要求条件下,一般桩距应适当大些,可避免施工过大地扰动原地基土,影响处理效果。

采用碎石桩处理方案,桩间距是关键的设计参数,若桩间距过大,则难以保证消除地基液化;桩间距过小,又会造成不必要的浪费,且施工困难。目前对于碎石桩间距的确定仍以经验为主,一种是直接先假定桩间距,通过验算复合地基承载力和沉降变形,再对桩间距进行校正;一种考虑功率不同的振冲器;另一种是采用同时考虑砂性土振动挤密时的挤密作用和振密作用而得到的基于孔隙比的计算公式。

1复合地基承载力要求确定桩间距的方法《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012中复合地基承载力计算公式:

f

spk

=1+m n-

1

f

sk

(1)m=

A

p

A

=d

2

d2

e

=a

2

b2

式中:f

spk

——

—振冲桩复合地基承载力特征值;f

sk

——

—处理后桩间土承载力特征值,宜按当地经验

取值,如无经验时,对于一般黏性土地基可取天然

地基基础承载力特征值,松散的砂土、粉土可取原

天然地基承载力特征值的(1.2~1.5)倍;m——

—桩土

面积置换率,即碎石桩面积与影响面积之比。

对于正三角形布桩:d e=1.05s

对于正方形布桩:d e=1.13s

对于矩形布桩:d e=1.13s1

姨s2

式中:A和A

p

分别为影响面积和桩截面积;d和

d e分别为桩的平均直径和等效影响圆的直径;a和

b分别为桩的半径和等效影响圆半径;s、s1、s2分别

为桩间距、纵向间距和横向间距。

由复合地基要求达到的承载力标准值就可以

推求出桩土置换率,进而可以确定桩间距,然后按

照《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)中的标

准贯入试验方法进行桩间土的抗液化校核,若桩间

土的标贯锤击数大于由规范算出的临界值,则设计

满足要求,否则应修改设计方案。桩间土所需满足

的液化判别标准贯入锤击数临界值N

cr

为:

N

cr

=N

βIn0.6d s+1.

5-0.1d

w

姨 3ρ

c

姨(2)

式中:N

cr

为液化判别标准贯入锤击数临界值;N

为液化判别标准贯入锤击数基准值;d

s

为饱和土标

准贯入点深度;d

w

为地下水位;ρc为黏粒含量百分

率,当小于3或为砂土时,应采用3;β为调整系数,设

计地震第一组去0.8,第二组取0.95,第三组取1.05。

2振冲碎石桩间距规定

振冲碎石桩间距应根据上部结构荷载大小和

场地土层情况,并结合所采用的振冲器功率大小综

合考虑。30kW振冲器布桩间距可采用1.3~2.0m;

55kW振冲器布桩间距可采用1.4~2.5m;75kW振

冲器布桩间距可采用1.5~3.0m;不加填料振冲挤密

孔距可为2.0~3.0m。

3以抗液化要求确定桩间距的方法

《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012中规

定等边三角形布置

11

河南建材2017年第1期

s =0.95εd

1+e o e o -e 1姨(3)

正方形布置

s =0.89εd 1+e o e o -e 1

(4)e 1=e max -D r1e max -e min 姨

姨(5)

式中:ε为修正系数,当考虑振动下沉密实作用时,可取1.1~1.2;不考虑时,可取1.0;d 为桩径;e o 、

e 1分别为地基处理前和要求达到的孔隙比。

规范给出的公式仅考虑了碎石桩的加密作用,

这种设计方法虽然简单实用,但形成的设计方案过于保守,造成很大浪费,如果在进行碎石桩的抗液化设计时能综合考虑到桩体的排水减压和减震的有利作用,形成的设计方案才更趋向合理化,不仅可以抵抗地震液化,还可以降低工程造价,使施工顺利进行。

参考文献:

[1]JGJ79—2012,建筑地基处理技术规范[S].[2]GB50011—2010,建筑抗震设计规范[S].

[3]GB50021—2001,岩土工程勘察规范(2009年版)[S].

粉煤灰在建筑材料领域中的应用分析

苏武

厦门市工程检测中心有限公司(361000)

摘要:我国现阶段能源结构仍然以燃煤为主,煤粉燃烧过程中粉煤灰渣的年排放量可达到1.5亿t。截至2015

年年底,粉煤灰积存量已达到30.0亿t。大量粉煤灰渣积存,严重影响生态环境。如何实现对粉煤灰的合理利用,已成为技术人员高度重视的课题之一。从这一背景入手,针对粉煤灰的物理与化学性质进行简要分析,阐述建筑材料应用领域中粉煤灰的主要机理,分析粉煤灰在建筑材料领域中的应用方向与优势,会对粉煤灰的资源化利用起到一定参考与帮助。

关键词:建筑材料;粉煤灰;应用

粉煤灰是指煤粉在锅炉燃烧过程中经烟道气带出并通过除尘器收集得到的粉尘物质。统计:在当前技术条件支持下,平均每1.0t 煤粉在燃烧过程中可生成250.0~300.0kg 粉煤灰。在电力工业快速发展以及电力生产规模不断扩大的背景下,粉煤灰排泄量呈现出了非常显著的增长趋势。大量的粉

煤灰材料若不得到及时且高效的回收利用,将会对生态环境带来非常不良的影响。目前,粉煤灰已经在土壤改良、废水处理、填充料、炭粒分选、建筑材料生产等多个行业领域中综合利用。将粉煤灰应用于建筑材料生产领域中,一方面能够实现对粉煤灰的高附加值、大规模综合利用,解决因粉煤灰大量堆存所造成的环境问题;另一方面还能够有效降低建筑领域对不可再生材料的需求,达到节约资源、控制成本的目的[1]。从这一角度上来说,建筑材料生产已成为粉煤灰综合利用的最佳途径之一。

1粉煤灰物理与化学性质

粉煤灰外观形态与水泥类似,颜色呈灰黑色至乳白色,不同颜色粉煤灰的含碳量有一定差异,外观颜色也与粉煤灰的细度水平相关。粉煤灰密度在

1.9~

2.9g/cm 3,堆积密度在0.531~1.261g/cm 3,原灰

标准稠度在27.3%~66.7%,吸水量在89.0%~130.0%,

28d 龄期抗压强度比在37.0%~85.0%。

粉煤灰内部主要成分包括SiO 2、Al 2O 3、FeO 、

Fe 2O 3、CaO 、TiO 2、MgO 、K 2O 、Na 2O 等。电厂粉煤灰中

SiO 2构成比为1.3%~65.76%,Al 2O 3构成比为1.59%~40.12%,Fe 2O 3构成比为1.5%~6.22%,CaO 构成比为1.44%~16.8%,MgO 构成比为1.2%~3.72%,K 2O 构成比为1.02%~2.14%,Na 2O 构成比为1.1%~4.23%,SO 3构成比为1.0%~6.0%,烧失量构成比为1.63%~29.97%。

2建材应用中粉煤灰的机理分析

从建筑材料生产角度来说,应用粉煤灰主要具有以下几个方面的优势:第一,在建筑材料生产中应用粉煤灰能够与混凝土进行合理搭配。如在工程实践需填充混凝土裂缝、缝隙时,加入粉煤灰材料不但能够减少填充时的加水量,还对提高混凝土结构内部凝聚力有重要意义;第二,粉煤灰在形成过程中因高温燃烧、熔化、冷却后形成一定的玻璃珠状颗粒,这种特殊理化性质使粉煤灰在应用于建材领域中对降低墙面表面积有重要意义;第三,粉煤灰可利用量巨大。当前建筑工程建设规模不断发展与姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨姨

生产技术

12

DOI:10.16053/https://www.wendangku.net/doc/ef7767470.html,ki.hnjc.2017.01.003

振动沉管碎石桩

关键词:高速公路液化地基干振碎石桩施工 振动沉管碎石桩在高速公路软土地基中的应用 刘刚 江苏省中成建设工程总公司,210041 摘要:干振碎石桩由于能克服振冲法在施工中耗水量大和泥浆污染的缺点,近年来在国内得到了较多的应用,但用来处理高速公路液化地基,国内尚无先例。本文结合连徐高速公路液化地基的处理,对干振碎石桩的施工过程及其质量控制措施进行了较详细的阐述。 关键词:高速公路液化地基干振碎石桩施工 Vibrates the Settling Tube Broken Stone Marker in Highway Soft Soil Ground Application Liu Gang In Jiangsu Province becomes the construction project corporation, 210041 Abstract: Inspires the broken stone marker dry, because can overcome inspires flushes the law the water consumption to be big in the construction and the mud pollution's shortcoming, in domestic obtained many applications in recent years, but uses for to process the highway to liquefy the ground, domestic still did not have the precedent. This article unifies Lian the Xu highway to liquefy the ground processing, to inspired the broken stone marker dry the construction process and the quality control measure has carried on the detailed elaboration. Key word: Highway,Liquefies the ground,Inspires the broken stone marker dry,Construction 1、概述 连(云港)徐(州)高速公路地处苏北平原北部,沿路线从东向西依次为滨海海积平原、沂沭河冲积平原、黄泛冲积平原和山间盆地。海积和冲积平原广泛沉积了第四纪全新世(Q4)砂土和亚砂土(即各类低液限粉土、粉质土)及Ip<10的低液限粘土。尤其是邳州市境内及其以西的废黄河黄泛平原表层,亚砂土和粉细砂所占比例较大,而且多处于松散状态,加之地下水位较高,又处于饱和状态。同时沿线基本烈度处于7~8度区,这些构成了砂土液化的基本条件。 经对可液化土层在相应烈度下液化势的分析计算,根据部颁《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)要求,应采取适当的地基加固措施,但如何在地基加固处理措施和工程投资之间寻求平衡是一个十分困难的问题。 碎石桩是指用振动、冲击和水冲等方式在软弱地基中成孔后,将碎石挤压入土孔中,形成由碎石所构成的密实桩体,在《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96)中称之为粒料桩。 干振碎石桩是一种采用预沉导管、重锤振动压入工艺施工的碎石桩,它克服了振冲法在施工中耗水量大和泥浆污梁的严重缺陷,近年来在国内得到了较多应用。但采用干振碎石桩来处理高速公路液化地基,国内尚无先例。 干振碎石抗处理液化地基的原理主要是振密和挤密作用和排水减压作用。 2、施工控制 2.1施工准备工作 2.1.1编制振动沉管碎石桩施工组织设计,清理平整场地,清理表面腐植土层30cm,消除高空和地面障碍物;测量放线,测量地面整平后的标高;严格按布桩图布设桩位(桩间距及形式应按设计要求进行,桩间距允许偏差为±10cm)。 2.1.2机械设备。 本工程碎石桩采用振动桩机振动成孔,桩机应根据桩径、桩长及加固工程与周围建筑物(民房)的距离相适应作出选择,工程上常用的型号有DZ22、DZ40、DZ60、DZ90A等。根据设计桩径400mm的要求以及满足工程进度的需要,决定采用DZ40-60系列走管式振动沉桩机,内置平底活页式桩尖;桩管直径一般为377mm或426mm;并设有二次投料口,最大沉桩深度能达20m;锤重≥35kN;激振力≥280kN;配套发电机功率≥120kW;容积相等的小推车数辆。 2.1.3材料。 碎石桩碎石填料应采用未风化、抗浸蚀的干净砾石或轧制碎石,粒径20~50mm,含泥量不得大于5%,内摩擦角不小于38°。 2.1.4劳动力组织。 振动沉管碎石桩施工的劳力定员根据打桩机的台班生产能力确定。每个施工班组通常由6~9人组成,班组以打桩机为中心建立各自的岗位责任制,在班组长的统一指挥下开展工作。 2.1.5现场工艺性试桩。

碎石桩及其复合地基承载力的分析

碎石桩及其复合地基承载力的分析 王志亮 (河海大学岩土工程研究所,南京 210098) 摘 要:介绍单碎石桩及其复合地基的承载力机理及计算方法,并对碎石桩复合地基的工程设计等方面提出了一些建议。 关键词:碎石桩;复合地基;模型试验;滑动圆弧法 中图分类号:T U4 文献标识码:B 文章编号:1005-8524(2000)04-04 B earing C apacity Analysis for G ravel Pile and Composite Foundation WANG Zhi2liang (Institute o f G eotechnical Engineering,Hehai Univer sity,Nanjing 210098) Abstract:This paper introduces the bearing capacity mechanism and calculation methods of single gravel pile and related composite foundation,and presents s ome suggestion to the design of gravel pile composite founda2 tion. K ey w ords:gravel pile;composite foundation;m odel test;sliding arc method 碎石桩因具独特的优点应用日益广泛,大量工程实践表明,软土地基用碎石桩加固后,承载力明显提高,沉降量也减少。选择碎石桩处理地基,最关键的是碎石桩的承载力确定,桩的承载力越高,复合地基达到某一设计的承载力所需要的置换率就越低,地基处理费用在一定程度上就愈少。因此能正确的理解和计算碎石桩及复合地基的承载力意义重大。 1 单碎石桩的承载力模型试验和分析 地基中有一根碎石桩,桩径为r,碎石间的内摩擦角为φp,桩顶上施加荷载P p。假设地基是由各向同性的匀质粘性土组成,其不排水强度为C u。Brauns[1]认为不断增大P p,当P p达到极限荷载时,碎石桩及上部土体将发生被动破坏,破坏区域为倒梯形体abcd(图1),其中ab,cd分别为滑动面。他在作了一些假设,如桩的破坏长度h= 2rtgφ,φ=45°+φp/2;不计地基土和桩体的自重以及τM=0等的前提下,得出了碎石桩的极限承载力与粘性土的不排水强度成正比的结论。 为了研究单碎石桩承载力性状,作者设计了图2的试验装置,试验箱由钢板制成,筒直径350mm,高900mm。桩长分为两组,一组桩长300mm,桩直径为60mm;另一组

振冲碎石桩施工方案

华南师范大学校区道路工程软基处理施工技术方案 编制单位:中建一局建设发展公司 编制: 审核: 审批: 日期:

华南师范大学校区道路工程软基处理施工技术方案 第一章工程概况 一、工程概况 (一)道路概况: 广州大学城位于广州番禺区小谷围岛及南岸地区,西邻洛溪岛,北邻广州生物岛,东邻长洲岛。大学城内道路采用了环形放射线的道路网络,形成“三环六射”为主的干路网络结构,再辅以三十多条放射线状道路使整个岛的路网形成有机整体。 (二)地质及地貌情况 地区地貌主要为残积丘陵地貌,其原始形态为小丘陵、缓坡及山间小冲沟、洼地,山间洼地分布鱼塘、农田、蕉林等。经钻探揭露,沿线地层结构较复杂,自上而下主要为:人工填筑土层-洪坡积层-残积层-下古界基岩的各风化岩带共4大系。 根据地质报告,地质层次大致分为以下层次: (1)人工填土:以亚粘土为主; (2)亚粘土:软塑~软可塑,厚度0.9~4.6m; (3)淤泥:深灰色,饱和,流塑状,局部变相为淤泥质土,常夹软塑粘土,厚度0.9~6.2m; (4)中砂:浅灰、灰白色,饱和,松散-稍密,层厚1.6~3.3m; (5)亚粘土:褐红、黄色,硬可塑-硬塑为主,厚度0.6~11.9m; (6)残积土层:褐红色,混合岩分化残积形成,可塑-硬塑,厚度0.5~12.5m;(7)基岩:为下古生代混合岩包括四个分化岩带:全、强、弱、微分化岩带。(三)软土地基处理设计 根据钻探,华南师范大学小市政工程中的部分道路存在软土地基,需进行处理。通过对软土的厚度和力学性能以及软基处理的施工工期和经济指标的综合分析,本工程的软土地基处理选用振冲碎石桩复合地基、换填等方法。 1、振冲碎石桩复合地基: (1)碎石桩按梅花形布置,桩径为80cm,普通路段桩间距为1.8m,桥头两侧为1.5m,顶部设置碎石垫层,与碎石桩材料相同,层厚30cm; (2)碎石材料采用3~10cm天然级配良好的碎石,且碎石粒径5~10cm的含量不大于60%,含泥量不大于5%; (3)处理后的复合地基容许承载力不小于120Kpa; (4)终孔标准:桩长5~14m,要求进入粉细砂层、粘土层不得小于1m;(5)通过试桩,取得造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等施工技术参数; (6)根据设计图纸计算:教学区:124083.67延米;生活区14295.4延米,合

碎石桩复合地基算例(参考)

碎石桩加固地基设计计算示例 一、设计资料 1、工程概况 某高速公路有一段长度360 m 的软土地基。设计路堤高度4.00 m ,顶面宽度28 m ,路堤边坡坡比为1:1.5。为保证地基承载力以及路堤稳定性和沉降满足工程要求,试对该路段软土地基进行加固设计。 2、工程地质概况 1)地形地貌概况 该路段位于冲积平原区,地势低平开阔,地下水位高,埋深0.6~1.0m ,地表洼淀、苇塘密布,排灌渠道纵横交织。 2)工程地质条件 (1) 成因类型与土质特点:本区属河、海、湖相交替沉积区。地基可压缩性高,承载力低,抗剪能力差,排水固结慢,有机质含量高,属典型软土地基。旱季勘察水位约为2m ,秋季水位约为1m (部分区段仅为0.6 m )。 (2) 土层及试验指标:如表1。 表1 土层及其土工试验指标值 二、一般设计 (1)加固方法:采用振动沉管碎石桩....... 复合地基加固。 (2)加固范围:在路堤两边外缘扩大2~3排桩。 (3)桩位布置:采用等边三角形布桩形式。 (4)加固深度:根据土层的分布特征(如表1),第5层土相对于前两层土性质较好,因此,初步选定加固深度穿过土层④到土层⑤顶面,即取H =17.0 m 。 (5)桩径:根据地基土质情况和成桩设备等因素确定,桩径为0.5 m 。 (6)面积置换率m 和桩距l :碎石桩复合地基一般m =0.15~0.4,本例路堤高度不是很高,荷载相对较小,可先取m =0.20进行计算。 ∵ , 1.05 e d l =(等边三角形布桩) 已知桩的直径d p 和面积置换率m ,则可反算出桩的间距l =1.06m 。可初步设计l = 1.10m ,此时的m = 0.19,整个加固区所需桩数为13193根。

振冲碎石桩方案

1、0 工程概况 本工程振冲碎石桩桩径0.8m,间距 1.5~2.0m,桩长为12m~14m,正三角形布置,桩顶设0.3m厚的碎石垫层,处理桩号为:K43+916.03~K45+100长112.652m。共分三个区,其中Ⅰ区桩长14m 间距1.5m,Ⅱ区桩长12m,间距1.8m,Ⅲ区桩长12m,间距2.0m. 2、0 施工总体设想 碎石桩总长29456m,施工拟投入4套振冲桩机同时进行,计划一个月内完成,其施工顺序沿着道路的前进方向平行流水施工。碎石材料水运至,堆放于河堤边,以载重汽车运至施工现场。 3、0施工方案 3、1施工准备 1)、场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填勿挖”的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 2)、布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、沉淀池及清水池,准备好照明设施以便夜间施工。 3)、场地清理与掘除:在现场确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除,自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除,机械无法清除的地方则用人工挖除。 b、填方路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少

200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩桩顶标高。 4)、测量放样及布桩。根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以钢钎作标志,编制桩号。 5)、正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试验的桩数不小于5根,以取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 6)、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行技术交底。 3、2振冲碎石桩试验段施工 振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的分区要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工,且每区不小于5根。

振冲碎石桩施工方案

引黄入冀补淀工程(河南段)工程(合同编号:YHRJBD-SG-03 ) 金堤河倒虹吸振冲碎石桩地基处理施工方案 批准: 审查: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司引黄工程河南段二标施工项目部 二O一六年一月

目录 一、编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 二、简述 ............................................... 错误!未定义书签。 工程概况 .............................................. 错误!未定义书签。 施工说明 .............................................. 错误!未定义书签。 工程地质 .............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备 ........................................... 错误!未定义书签。 材料 .................................................. 错误!未定义书签。 机具设备 .............................................. 错误!未定义书签。 桩位布置及编号原则 .................................... 错误!未定义书签。 施工道路、水、电 ...................................... 错误!未定义书签。 四、施工措施 ........................................... 错误!未定义书签。 施工工艺流程 .......................................... 错误!未定义书签。 施工工艺要点 .......................................... 错误!未定义书签。 桩内填C15混凝土施工方法 .............................. 错误!未定义书签。 五、施工计划安排 ....................................... 错误!未定义书签。 六、资源配置 ........................................... 错误!未定义书签。 人员配置 .............................................. 错误!未定义书签。 设备配置 .............................................. 错误!未定义书签。 七、砂桩质量保证措施.................................... 错误!未定义书签。 八、安全及文明施工措施.................................. 错误!未定义书签。一般安全措施........................................... 错误!未定义书签。施工机械安全措施....................................... 错误!未定义书签。文明施工保证措施....................................... 错误!未定义书签。 九、附件 ............................................... 错误!未定义书签。

碎石桩地基处理方案

四川峰泰石油设备有限公司 石化设备制造项目振冲复合地基加固 施 工 方 案 四川省广汉市地基基础建筑工程有限公司 二○一一年三月

工程名称:四川峰泰石油设备有限公司石化设备制造项目振冲复合地基加固 施工单位:四川省广汉市地基基础建筑工程有限公司 经理:刘少成 技术负责:巫雪 项目负责:刘成甫 方案编写:巫雪 编写日期:二0一一年三月

1前言 1.1工程概况 四川峰泰石油设备有限公司的委托,由四川正基岩土工程有限公司承担了该公司石化设备制造项目的详勘阶段的岩土工程勘察工作。拟建厂房拟采用轻钢钢架结构、独立柱基础,拟建办公楼拟采用框架结构、独立基础,根据设计要求结合地勘资料需进行振冲复合桩加固(简称振冲法)加固处理,设计要求处理后的复合地基承载力特征值≥220kpa。 1. 2工程地质条件 1.2.1地形地貌 场地位于德阳市庐山路西侧,地貌属成都平原绵远河流域一级阶地,地形平坦。拟建场地原为耕地、民用建筑,地形平坦。据了解拟建场地9号剖面西侧范围于2007~2008年间,因挖砂形成一范围较广的坑,深度3.5~7m,具体开挖范围不详,后于2010年6月用粉质粘土、卵砾石进行回填,局部区域夹少许建筑垃圾。 1.2.2 地基土的构成、分布及性质 场地地层结构较为简单,钻探揭露地层表层为第四系全新统人工堆积层(Q4ml)素填土,其下为第四系全新统冲积层(Q4al)粉土、细砂、中砂、砾砂、松散卵石及稍密卵石组成。现将地层自上而下进行分述。 2.2.1 第四系全新统人工堆积层(Q4ml)

素填土:以粉质粘土夹少许卵石为主,顶部卵石含量较少,底部富集,夹少量植物根茎;局部区域偶见少许建筑垃圾,以碎砖、砼块为主。 2.2.3 第四系全新统冲积层(Q4al) 粉土:呈透镜状分布,灰黄色,稍湿,中密,具轻微摇震反应,厚度 细砂:仅见于ZK20、ZK30号孔,浅灰黄色,松散,潮湿,含5~10%粘性土,厚3.9m、1.5m。 中砂:层状或透镜状分布,灰黄~灰色,松散,潮湿~饱和,含5~10%粘土,厚0.4~3.9m。 砾砂:层状或透镜状,灰~灰黄色,松散,潮湿~饱和,含砾石20~40%,充填中粗砂及少量粘土,砾石粒径1~4cm,亚圆形,岩性成分以花岗岩、砾岩为主,厚0.3~5.6m。 圆砾:似层状及透镜状分布,松散~稍密,潮湿~饱和,卵石含量20~40%,充填物以中粗砂及少量粘性土,砾石粒径2~5cm,亚圆形,岩性成分以花岗岩、砂岩、灰岩为主,厚0.3~3.9m。 卵石:层状及透镜状分布,稍密,潮湿~饱和,岩性成分以花岗岩、砾岩为主,亚圆形,卵石粒径2~8cm,卵石含量50~70%,充填物以粗砂、砾石为主,少量泥质,钻孔最大揭示厚度3.2m。 各土层厚度及分布特征详见工程地质剖面图。 2.4水文地质条件 场地地下水为赋存于第四系砂砾卵石层中的孔隙潜水,主要接受

振冲碎石桩施工工艺标准

振冲碎石桩施工工艺标准 1适用范围 本标准适用于建筑工程中处理砂石、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土(生活垃圾及有机质土的含量不超过5%)地基。对于不排水抗剪强度不小于20KPa的饱和粘性土地基和黄土地基,应通过现场试验确定其适用性。 振冲碎石桩法是在振冲孔中填砂石骨料,再用振冲器振密填料,形成碎石桩体,与原地基形成复合地基,可以提高地基承载力,也可以消除或减少地层的地震液化和欠固结地层的湿陷性。 2施工准备 2.1材料 振冲碎石桩使用的填充料为天然级配砂石料、碎石料、矿渣或其他不溶于地下水、不受侵蚀影星的性能稳定的硬性骨料,不宜使用风化易碎的石料;填料粒径不宜小于,含泥量不超过5%。30KW的振冲器宜选用粒径20~80mm,最大粒径不宜超过100mm;55KW的振冲器宜选用30~100mm,最大粒径不宜超过150mm;75mmKW的振冲器宜选用粒径40~150mm,最大粒径不宜超过200mm的填料。 2.2机具设备 2.2.1振冲器:常用振冲器的主要技术参数见表2.2.1。

表2.2.1常用振冲器主要技术参数表 2.2.2升降设备:振冲器的升降一般使用起重能力为8~15t的自行式、全回转履带式起重机,也可以使用自行井架式施工平车或其他自制的升降设备。 2.2.3填料设备:装载机或自制吊斗(用于加填料)、手推车,一般30KW 振冲器配以上的装载机,75kw振冲器配以上的装载机。 2.2.4辅助设备:供水水泵和排水管道,电力控制设备(150A以上容量的电流表,500V的电压表)和留振时间自动信号仪表,配套的电缆、胶管,修理机具。 2.3作业条件 2.3.1根据施工用水量安装供水设施。 2.3.2根据施工用电量配备容量事宜的电闸箱,供电电缆应引至各台设备工作范围内。

振冲碎石桩施工方案 (3)

目录 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、地质复勘及生产性试验 2 四、填筑材料及施工机械设备 3 六、技术要求及控制措施 6 七、质量控制措施 9 八、安全保障措施 10 九、环境保障措施 11 十、施工资源投入情况 11 振冲碎石桩施工方案 一、工程概况 1.1 工程简介 本工程为南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首~沙河南段(中线建管局直管项目)湍河渡槽工程施工标,合同编号ZXJ/SG/THD-001。 南水北调中线一期总干渠湍河渡槽位于河南省邓州市小王营~冀寨之间的湍河上,西距邓州~内乡省道3km,北距内乡县20km,南距邓州市26km。渡槽槽身为相互独立的3槽预应力混凝土U型结构,单跨40m,共18跨,单槽内空尺寸

(高×宽)7.23m×9.0m。湍河渡槽主要建筑物为1级,次要建筑物为3级。湍河渡槽设计流量为350m3/s,加大流量为420m3/s。 1.2工程地质 根据湍河渡槽工程招标文件技术条款可知,本工程地质情况如下: 进口渠道段、进口渐变段:地基基础主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土厚 7.5m~10.0m,可塑~硬塑状,具中等压缩性,弱膨胀性。粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa。下部砾砂强度高于上覆土体强度。 进口闸室段、过渡段:地基基础主要为Q3粉质粘土、砾砂,粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂承载力标准值300kPa~320kPa。 出口闸室段、过渡段:地基土层主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂承载力标准值300kPa~320kPa。 出口渐变段、出口渠道段:地基土层主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土厚 3.5m~8.0m,可塑~硬塑状,具中等压缩性,弱膨胀性。粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂层强度高于上覆土体强度。 退水闸段:地基基础主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土具中等压缩性,弱膨胀性,粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂强度高于上覆土体强度。 1.3、振冲碎石桩简介 根据《湍河渡槽地基处理平面布置图》,本工程进口渐变段、进口闸室段、退水闸室段、出口闸室段、出口渐变段地基处理方式为振冲碎石桩。要求其复合地基承载力不应小于250Kpa,桩长伸入砾砂层,桩径80cm,间距200cm呈等边三角形布置。采用粒径为30mm~100mm、含泥量不大于5%的卵石填充,湍河渡槽工程振冲碎石桩工程量约为26666.4m。

工程碎石桩复合地基实施方案

XXXXXXX市政工程 碎石桩复合地基检测实施方案

XXXXXX工程试验检测中心2014年7月05日

XXXXXX市政工程 碎石桩复合地基检测实施方案 一、检测依据 1、深圳市坪山新区坪联路市政工程相关勘察设计资料; 2、《建筑地基基础检测规范》15-60-2008; 3、城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008: 4、《XXXXXX市政工程施工图设计》,设计号:NLT1011-SZ1-017; 5、《XXXX市公路工程监督抽检制度》,XXX市交通工程质量监督站; 二、相关设计技术要求 注:表中工程量根据目前现有施工提供的图纸进行统计,具体工程量以最后实际施工数量为准。 2、设计桩长及其他参数详见设计图纸; 三、检测内容及方法 1、检测内容

该区域采用碎石桩挤密处理地基,按设计要求应在施工期间及施工结束后,检查碎石桩的施工记录。施工后应间隔一定时间方可进行质量检验。对饱和粘性土地基应待孔隙水压力消散后进行,间隔时间不宜少于28天,对砂土和杂填土地基,不宜少于7天。

2、试验原理 在处理后的地基上进行平板载荷试验,根据试验所得的p~s关系曲线确定承压板下应力主要受影响的范围内的土层地基承载力和变形参数。 3、检测板尺寸及最大试验荷载 检测板尺寸参照复合地基载荷试验要求确定,根据《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008中8.2.1条规定:复合地基载荷试验的承压板面积为(1根或1根以上桩)所承担的处理面积,承压板形状宜根据受检桩的分布确定。 (1)机动车道范围内碎石桩桩间距为1.2m,桩径500mm,正三角形布置,复合地基承载力特征值不小于120kPa,碎石体单桩承载力特征值不小于100kN,单桩承担地基处理面积为1.247㎡,三桩承担地基处理面积为3.741㎡,宜做三桩复合地基平板载荷试验,计算压板边长b=2.0m,压板边长取2.0m。 根据规范8.3.1条规定,最大试验荷载取设计承载力特征值的2倍,即120kPa ×2.0×2.0×2=960kN。 (2)非机动车道范围内碎石桩桩间距为1.4m,桩径500mm,正三角形布置,复合地基承载力不小于100kPa,碎石体单桩承载力特征值不小于100kN,单桩承担地基处理面积为1.697㎡,三桩承担地基处理面积为5.091㎡,宜做三桩复合地基平板载荷试验,计算压板边长b=2.3m,压板边长取2.3m。 根据规范8.3.1条规定,最大试验荷载取设计承载力特征值的2倍,即100kPa ×2.3×2.3×2=1058kN。 4、仪器设备及安装 (1)平板载荷试验利用砼块、钢梁组成压重平台反力装置,试验时由置于压板和反力系统之间的油压千斤顶进行加荷。压重平台的设置安装应满足《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008中8.2.3条规定。 (2)荷载测量由并联于千斤顶油路的压力传感器测定,根据千斤顶校准结果换算荷载。 (3)承压板沉降测量由压板四角竖向安装的四个百分表观测获得,各位移

水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工技术标准

水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工技术标准 4.13.1 特点和适用范围 1 水泥粉煤灰碎石桩简称CFG桩,是近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法。它是在碎石桩的基础上掺人适量石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和后制成具有一定强度的桩体。其骨料仍为碎石,用掺人石屑来改善颗粒级配;掺入粉煤灰来改善混合料的和易性,并利用其活性减少水泥用量;掺人少量水泥使其具有一定的粘结强度。CFG桩实际上是一种低强度的混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力,共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术和经济性能。其特点是:可使承载力在较大范围内调整;有较高的承载力,承载力提高的幅度在250%~300%,对软土地基承载力提高更大;沉降量小,变形稳定快,如将桩落在较硬的土层上,可较严格地控制地基沉降量(在10 mm以内);工艺性好,由于大量使用粉煤灰,桩体材料具有良好的流动性与和易性,灌筑方便,易于控制施工质量;可节约大量水泥、钢材,利用工业废料,消耗大量粉煤灰,降低工程费用,可节省投资。 2 CFG桩适用于多层和高层建筑地基,如砂土、粉土、松散填土、粉质豁土、私土、淤泥质戮土等的处理。 4.13.2 施工准备 4.13.2.1 技术准备 1 根据设计要求,经试验确定混合料配合比。 一般可参考以下数据进行试配:水泥、粉煤灰、碎石混合料的配合比相当于抗压强度为C1.2~C7的低强度等级的混凝土,密度大于2000kg/m3。最佳石屑掺

量(石屑量与碎石 和石屑总重之比)约为25%左右;水灰比(水与水泥用量之比)C W 为1.01~1.47;粉 煤灰与水泥重量之比 C F 为1.02~1.65。 2 试成孔应不小于2个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技术参数。 3 编制施工方案和技术交底。 4.13.2.2 材料准备 1 碎石:粒径20~50mm ,松散密度1390kg/m 3,杂质含量小于5%。 2 石屑:粒径2.5~l0mm ,松散密度1470kg/m 3,杂质含量小于5%。 3 粉煤灰:用符合111级及以上标准的粉煤灰。 4 水泥:用强度等级32.5级的普通硅酸盐水泥,新鲜无结块。 5 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,最大粒径不宜大于30mma 不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀;亦可采用灰土垫层作褥垫层。 4.13.2.3 主要机具 1 CFG 桩成孔、灌筑可采用振动沉管打桩机架,配振动沉拔桩锤,长螺旋钻机或泥浆护壁钻机。 (1) 振动沉拔桩锤规格与技术性能见表4.13.2.3-1。 表4.13.2.3-1 振动沉拔桩锤规格与技术性能

振冲碎石桩方案

1、0 工程简况 本工程振冲碎石桩桩径0.8m,间距 1.5~2.0m,桩长为12m~14m,正三角形布置,桩顶设0.3m厚的碎石垫层,处理桩号为:K43+916.03~K45+100长112.652m。共分三个区,其中Ⅰ区桩长14m间距1.5m,Ⅱ区桩长12m,间距1.8m,Ⅲ区桩长12m,间距2.0m. 2、0 施工总体设想 碎石桩总长29456m,施工拟投入4套振冲桩机同时进行,计划一个月内完成,其施工顺序沿着道路的前进方向平行流水施工。碎石材料水运至,堆放于河堤边,以载重汽车运至施工现场。 3、0施工方案 3、1施工准备 1)、场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填勿挖”的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 2)、布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、沉淀池及清水池,准备好照明设施以便夜间施工。 3)、场地清理与掘除:在现场确定清理、掘除、拆除的X围后,按施工规X和设计要求进行清理。 a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除,自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除,机械无法清除的地方则用人工挖除。 b、填方路基用地X围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少

200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩桩顶标高。 4)、测量放样及布桩。根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以钢钎作标志,编制桩号。 5)、正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩实验,实验的桩数不小于5根,以取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 6)、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行技术交底。 3、2振冲碎石桩实验段施工 振冲碎石桩施工前,根据施工规X要求施工前须通过实验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工X围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的分区要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行实验桩施工,且每区不小于5根。

碎石桩的施工方案

1.0 工程概况 本工程振冲碎石桩的直径d=0.8m,间距为1.6m。桩长为6.0m, 正三角布 置,桩底申至强风化泥岩层,碎石桩总根数为2166 根。为了解决碎石桩在施工中用水问题,在坝体的上游修筑一蓄水池(长:7m;宽:4m;高:4 m)2.0 施工总体设想 碎石桩总长为12996m,施工拟投入2套振冲桩机同时进行,计 划一个半月内完成,其施工顺序沿着道路的前进的方向平行流水施工。碎石材料以载重汽车运至施工现场。 3.0 施工方案 1施工准备 1 )场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填务挖”的原则进行整平。挖出地表坚硬的物体,使振冲器能顺利下钻。 2)场地清理与掘除:在场地确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a.土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合,装载机铲 除。自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除。机械无法清楚的地方则用人工挖除。 b.填土路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少 200mm 内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩 桩顶标高。 3)测量放样及布桩 根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交于

监理和设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以竹钎做标志,编制桩号。 4)正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试桩的根数为7—9 根,已取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 5)进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行施工交底。 2振冲碎石桩试验段施工振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的施工要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工,每区为7—9 根 试验桩施工过程如下: 1)首先用吊机将振冲器吊起垂直对准桩位,启动水泵和振冲器,水压控制在400—600kpa之间,水流量为每分钟350—400L,将振冲器徐徐沉入土中,观察此过程电流变化范围,振冲器继续以每分钟1.5m 左右往下沉,通过造孔电流和造孔水压的变化是否进入。

振冲碎石桩软基处理施工方法

振冲碎石桩软基处理施工方法

1、施工准备 (1)、场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填勿挖”的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 (2)、布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、沉淀池及清水池,准备好照明设施以便夜间施工。 (3)、场地清理与掘除:在现场确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除,自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除,机械无法清除的地方则用人工挖除。 b、填方路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩桩顶标高。 (4)、测量放样及布桩。根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以钢钎作标志,编制桩号。 (5)、正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试验的桩数不小于5根,以取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 (6)、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行技术

交底。 2、振冲碎石桩试验段施工 振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的分区要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工。 试验段施工前将试验方案(包括施工工艺、施工设备、实施细则、进度要求、质量控制等)报业主和监理工程师审批。 试验桩施工过程如下: (1)、首先用吊机将振冲器吊起垂直对准桩位,启动水泵和振冲器,水压控制在400~600KPa之间,水流量为每分钟350~400L(喷水中心偏差≤50mm),将振冲器徐徐沉入土中,观察此过程电流变动范围,振冲器继续以每分钟1.5m左右往下沉,通过造孔电流和造孔水压的变化判断是否已进入粉细砂层。 (2)、提升振冲器进行“清孔”两次,造孔完毕,记录整个成

振冲碎石桩施工方法及安全

振冲碎石桩施工方法及安全、质量控制 ⒈施工机具设备 ⒉施工方法 ⑴施工准备 1)做好施工现场的三通一平工作,针对本工程,具体要求如下: ①水通 一方面要保证供应施工中所需的水量,另一方面也要把施工生产的泥水开沟引走。压力水由水泵送出通过胶管进入各个振冲器的水管。出口水压需400—600Kpa。每个振冲器的管线上应设置一个阀门,以便按需要随时调节水量。施工中产生的泥水应通过明沟集中引入沉淀池。沉下来的浓泥浆挖出后设法运至预先安排的存放地点。为此在场地上必须布置排泥水沟系。决不可将泥水直接排入下水道或滇池,以免产生公害。 ②电通 施工中需要三相和单向两种电源。电压过低或过高都会影响施工或损坏潜水电机。 在现场布置照明系统。 ③料通

在加固区附近设置若干个堆料场。确定料场位置的原则是一方面要使料场到各个作业面的运距最短,另一方面要防止运料路线对施工作业路线的干扰。 料场上要备有足够数量的填料,不要发生停工待料现象。还要有足够数量的运料工具。 ④场地平整 场地平整有两个内容。一方面要清理和尽可能平整地表,如地表土强度很低,铺以适当厚度的垫层以利施工机械行走;另一方面要清除地基中的诸如废下水道、大石块、废混凝土块、大木板等障碍物。 2)施工场地布置 对场地中的供水管、电路、运输道路、排泥水沟、料场、沉淀池、清水池、照明设施等都要事先妥善布置。 由于本工程须开多个作业面,应划分各个作业区。配电房、机修房、工人休息房等亦一一作出安排。 3)桩的定位 平整场地后,应用路基填料填筑路堤高出原地面不小于1米。 按桩位设计图在现场用小木桩标出桩位,桩位偏差符合规范要求。 ⑵桩的施工顺序 桩的施工顺序一般采用“由里向外”、“由一边推向另一边”的方式,因为这种方式可以挤走部分软土。而对于抗剪强度低的粘性土地基,为减少制桩时对原土基的扰动,则采用间隔跳打方式。如下图所示: 由里向外由一推向另一边方式

振冲碎石桩

振冲碎石桩加固松软土地基,形成符合地基或复合土体,以提高其承载力、增强稳定性、减少沉降量,同时还显著地增强其抗震性能,无论是公路、桥梁、堤坝和房屋等建筑的软基均可采用振冲碎石桩处理成复合地基以满足工程的使用与抗震的要求。本文结合实际工程,对振冲碎石桩施工及管理措施进行探讨,并对这种加固软土地基的方法在施工中的遇到的经验和问题进行了总结。 关键词:振冲碎石桩软土地基地基加固 1工程概况 1.1工程基本概况该项目厂区面积26万平方米,厂区建设分三期进行,主要建设内容有:生产车间242880平方米,宿舍楼:3600平方米,食堂、浴池、文化中心7440平方米,办公楼:7800平方米。 1.2工程地质概况该工程场地原为沼泽地,后经人工修整后地形平坦,场地地貌为海岸平原。在钻探揭露深度范围内,地层自上而下为:①素填土:层厚0.3~3.4m,层底高程1.34~3.55m。②细砂:层厚1.4~5.2m,层底高程-1.70~1.52m。③含淤泥粉细砂:层厚1.30~5.90m,层底高程-4.83~- 2.45m。④粗砂:层厚0.4~ 3.1m,层底高程-1.56~- 4.32m。⑤全风化片麻岩:层厚0.14~1.07m,层底高程-7.06~-4.62m。 ⑥强风化片麻岩:钻探揭露层厚2.32~5.00m,钻探揭露层底高程-10.69~-8.05m。 该建筑场地为对建筑抗震不利地段,须对素填土、细砂、含淤泥粉细砂进行加固处理,消除砂土的液化沉陷。当治理后地基土承载力满足设计要求时,地基稳定,适宜建筑。 邯郸市漳滏河灌区设计灌溉面积304.5万亩,是由滏阳河分灌区和民有分灌区组成的全国大型灌区之一,主要水源地是岳城水库和东武仕水库,引水方式为自流。 民有总干渠地处暖温带半湿润大陆性季风气候区,四季分明,气候温和,光照充足,雨量适中,雨热同季,无霜期长,干寒同期。该区域以农业生产为主。 民有总干渠是民有分灌区的灌溉总干渠,长103.14 km,设计流量渠首100 m3/s,向下游依次递减为70、40、30 m3/s。 工程区位于河北省东南部冲洪积平原上,地形平坦开阔,局部为洼地,总体地势由西北向东南略倾,地面高程81.8~55.8m。区内有滏阳河、漳河自西向东流过,河流宽度约30m,河谷呈宽浅式,河床与地面高差约5m,河流间为相对较高的台地。在河流台地之间分布民有渠等多条人工开挖的引水渠道。 根据地质勘探钻孔揭露,主要为第四系全新统、第四系上更新统地层。表层局部分布人工堆积(Q4s)素填土。第四系全新统,总体厚度15~30m,自上而下分为两层,上部为冲洪积层(Q4alp),颜色以黄褐色~浅棕红色为主,岩性有粘土、壤土、砂壤土、粉细砂等,下部为冲积湖积层(Q4all),颜色以青灰色~灰色为主,岩性为粘土、壤土、砂壤土、粉细砂等。第四系上更新统冲湖积层(Q3all),颜色以黄褐色~浅棕红色为主,揭露厚度10~15m,岩性为粘土、壤土、砂壤土、粉细砂等。

相关文档