文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某小高层住宅楼工程单排脚手架施工方案

某小高层住宅楼工程单排脚手架施工方案

某小高层住宅楼工程单排脚手架施工方案
某小高层住宅楼工程单排脚手架施工方案

盛世嘉园二期工程

单排脚手架施工方案

一、工程概况

本工程为盛世嘉园二期8#~13#住宅楼,结构形式为底框结构,建筑层数六层。建筑面积为37335m2。根据该工程的工程性质及其特点,在建筑物四周搭设单排钢管脚手架。在脚手架里侧用14#铁线将2000目安全密目网绑扎在钢管脚手架里侧封闭。

二、扣件式钢管脚手架的搭设布置

1、本工程外脚手架的搭设布置

(1)钢脚手管采用?壁厚3.5mm。脚手架需搭设高度21m,立杆纵距L=1.50m,立杆距建筑物外墙B=1.40m。脚手架步距h=1.50m。脚手架的立杆垂直平稳放在平行于墙面4m左右长枕木上,脚手架两端转角处以及每隔6~7根立杆设剪刀撑,剪刀撑与地面的角度45°。考虑架子的整体稳定性,隔层在建筑物圈梁内埋设钢管,与脚手架小横杆用扣件连接,钢管埋设间距4m,

埋设深度30~50cm。

(2)遇到门窗洞口时的搭设方法:过门洞时脚手架均可挑1~2根立杆,并将悬空的立杆用斜杆逐根连接,使荷载分布到两侧立杆上。

(3)脚手板的铺设:脚手板应铺满、铺稳,离开墙面12~15cm对头铺设的脚手板,其接头下面设两根小横杆。板端悬空部分应保持10~15cm。搭接铺设的脚手板,其接头必须在小横杆上,搭接长度保持20~30cm,板端挑出小横杆的长度保持10~15cm。搭接方向要与脚手架上的运输行车方向一致。

2、上料平台的搭设:本工程上料平台架用钢管搭设,具体位置及数量视

工程实际需要搭设,上料平台架的搭设,应采用落地式,拉杆支撑与架体分开与建筑物连接,其主要杆件有立杆、横杆、水平栏杆、剪刀撑、栏杆、密目网围护等。平面尺寸根据搭设高度及承荷重的大小而定,一般搭成正方形或长方形,立杆排成方格,间距1.5m,在平台架的横向设置4根立杆,纵向视需要长度而定,但至少应有4根立杆。沿平台架横向设置横杆,其竖向间距(即步距)为1.0m。在平台架的纵向外侧,每一步设一水平拉杆,在平台架里面即内排立杆间,每两步设一水平拉杆。在平台架四边垂直面上设剪刀撑,每五步横杆设一道,从底到顶连续设置。平台架封顶时,立杆大头朝上,四周的立杆应高出顶层脚手板1~1.2m,以备绑扎栏杆,内排立杆应低于脚手板下面,杆顶与最上层的横杆取齐。脚手板要用5~10cm厚的木板,铺严、铺稳,用钉钉牢,支承脚手板的杆子要加密,间距一般应不大于0.75m。

3、拆除注意事项:

○1划出工作区标志,禁止行人进入。

○2严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑而后小横杆、大横杆、立杆等。

○3统一指挥,上下呼应,动作协调。当解开与另一个人有关的结扣时应先告知对方以防坠落。

○4材料工具要用滑轮和绳索送,不得乱扔。

○5在拆除过程中,最好不要中途换人,如必须换人时应将拆除情况交待清楚,以免发生事故。

三、安全技术要求

脚手架工程多属高空作业,必须十分重视安全技术问题,遵守安全技术操作规程,避免发生伤亡事故。

1、必须有完善的安全防护设施,要按规定设置安全网,安全护栏,

安全挡板以及吊盘的安全装置等。10米以上的脚手架在操作层下

面留设一步脚手板以保证安全。如因材料不足不能留设安全层

时,可在操作层下设安全网或采取其它安全措施。

2、操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。

3、必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架、钢垂直运输架均应有

可靠接地,雷雨季节高于四周建筑物的脚手架和垂直运输架应设

避雷装置。

4、架子工必须熟悉和严格遵守安全技术操作规程,佩戴劳动保护用

品。

5、加强检查,在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经

常清除架上垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多地堆放材

料或多人挤在一起。

6、暂停工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有

立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜、桁架或吊钩变形等问题

时应及时处理。

7、六级以上大风、大雾、大雨和大雪应暂停高空作业,雨雪后上架

操作要有防滑措施。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

双排脚手架搭设专项施工方案

双排外脚手架搭设施工方案 二、工程概况 本工程为外楼梯顶立面抹灰工程建筑总高度为12m,地上三层,层高:3、5m。抹灰总面积为:85、8m2。 三、施工准备 1、技术准备 (1)项目施工管理人员及劳务队伍施工管理人员必须认真熟悉施工图纸与施工专项方案,严格按照设计要求及国家现行安全规范进行脚手架搭设。 (2)项目施工员组织操作人员进行本分项工程得详细技术交底、安全交底,明确施工过程中重点与难点以及注意事项,操作方法,缺陷处理、安全注意事项等内容,并让接受交底得每位操作人员签字确认。 2、机具(材料)准备: 采用3.5mm厚,直径48mm得标准钢管,进场时严格检查材料质量,壁厚不够得严禁用于现场施工。 扣件采用1kg/个得标准扣件,十字扣件、旋转扣件与直接扣件合理搭配。 垫木:可采用40mm厚木跳板通长设置,或面积不小于0、15㎡厚度不小于30mm得木板进行铺垫。 密目网:应使用新购进得绿色安全立网,对于破损、杂物残留或颜色不一致得密目网严禁用于外架立面防护。 安全兜网:用于操作面下层得安全兜网规格为必须能够承受100kg重物10m高冲击荷载,出场合格证与质保证书齐全,并在进场后进行冲击试验,报监理业主审核合格后方可投入使用。 竹跳板、竹胶板、木板等。 其它机具材料准备如切割机、铁丝、扎丝、扳手、工具包及操作工人得安全“三宝”等合理配置。 3、人力准备: 劳务公司必须配备专业架子工班组,用于脚手架搭设,要求操作熟练、持证上岗、入场教育、安全技术交底齐全。架子工得数量不少于10人,以满足现场施工需求。同时,配备足够数量得普工,用于材料传递、清理等辅助工作。

四、搭设方法: 本售楼部工程采用落地式双排脚手架进行搭设。 1、落地式双排脚手架搭设范围: 落地式双排脚手架为整个售楼部建筑边线四周从现有地面一直到屋面顶标高上面 1.2m。 落地式双排脚手架搭设平面图示意如下: 2、售楼部周边场地平整。 因为售楼部建筑物周边均为回填土及建筑垃圾等,因此不能直接将落地式脚手架基础坐落其上。采取得处理方法为用挖机在建筑物外边缘2米范围内回填土上进行找平及往返碾压夯实,使其达到足够得平整度、强度及稳定性。 3、垫木设置:在售楼部周边场地平整验收合格得前提下,应在建筑物外300mm及1200mm处通长设置两排垫木,保证其整体平整度。 4、立杆定位:立杆必须坐落在建筑物外300mm及1200mm处通长设置得两排垫木上,第一排立杆距离建筑物外立面300mm,第二排立杆距离第一排立杆900mm,立杆横向间距1.2m,步距1.8m。立杆竖向接头采用对接接头,接头位置错开50%。 5、扫地杆、水平杆设置:距地面200mm纵横设置扫地杆,再向上每隔900mm设置一排水平杆,操作面上外侧应增设一道水平杆。 6、小横杆设置:横杆设置于水平杆上方,位于立杆与水平杆相交处,两侧伸出水平杆一拳头为宜,要求外侧伸出长短必须一致。 7、本工程所用扫地杆、立杆、水平杆、横杆等在投入使用前必须将钢管表面涂刷成黄色;剪刀撑用钢管在投入使用前必须将钢管表面涂刷成红白相间条纹,间距500 8、剪刀撑设置:双排外架剪刀撑从角部第一根立杆开始搭设,每排外架从外侧立面得两端通长设置剪刀撑,剪刀撑由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间得净据不应大于15m,剪刀撑钢管斜角采用60°,接头搭接长度为1m,接头位置采用3个旋转扣件连接,除在两头与立杆与大横杆连接外,中间还增加2~4个节点。剪刀撑搭接示意图:

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm 厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。4)

3.2劳动力组织 3.3施工计划 1) 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m 。 2) 架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。 3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、〈建筑施工手册》 3、〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ) 4、〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由XX开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm ,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm ,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150 X150mm钢板底座。 五、脚手架搭设

防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应米用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m ,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm ,各接头中心至主节点 的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm ,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm ,其伸出横向水平杆的长度不 应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

住宅楼工程脚手架工程施工专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架设计方案 (2) 四、施工计划 (3) 五、材料选择及构造要求 (3) 六、脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (4) 七、质量保证 (9) 八、检查与验收 (13) 九、施工安全保证措施 (16) 十、劳动力安排 (20) 十一、监测监控措施 (21) 十二、应急预案 (22) 十三、钢管脚手架设计计算 (25) 〖1〗、6幢±0.00~+20米(地下室顶板)落地扣件式钢管脚手架计算 (25) 〖2〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+20m~+32.6m)段 (29) 〖3〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+32.6m~+ 43.4m)段 (37) 〖4〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+43.4m~+56m)段 (42) 〖5〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+56m~+65.95m)段 (46)

园二期(6#楼65.95米)脚手架工程施工专项方案 一、工程概况 拟建园二期工程,总建筑面积101205.98㎡,地下2层,由5#、6#、7#、8#和临街商铺裙楼组成。本工程项目建设单位由汕头市丰迪房地产开发有限公司,设计单位由广东新长安建筑设计院有限公司设计,勘察单位由汕头市粤东工程勘察院,监理单位由广东恒胜建设监理有限公司监理,施工单位由汕头市澄海区建筑总公司施工。 地下室分为地下人防地下室和地下车库二部分,人防地下室闲时作为地下停车库,地下室负二层高为3.6m、负一层高为3.6m和4.0m。 住宅楼层高:一层5.2m,二层2.9m,标准层层高为2.95m。建筑物总高度6#楼64.75m+1.2 m工作面=65.95m做为计算标准。, 结构类型:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,地下室为钢筋混凝土框剪结构。 二、编制依据 各类相关规范、法律、法规、规范性文件、标准; 本工程项目施工图纸;地质勘察报告;施工组织设计; 华软安全计算软件 《建筑工程预防高处坠落事故若干规定和建筑工程预防坍塌事故若干规定》—[建质(2003)82号] 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》--(建质[2009]87号 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号 《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》粤建安字[2008]85号 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《关于进一步加强房屋市政工程脚手架支撑体系使用的钢管扣件等构配件管理的通知》(粤建质函[2011]796号) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社;

三排脚手架施工方案

三排脚手架施工方 案 1 2020年4月19日

【长春中央商务区B地块】幕墙工程 脚 手 架 专项安全施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:山东雄狮建筑装饰股份有限公司编制日期: 5月 目录

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 1. 编制依据及工程概况------------------------------------------ 第1页 2. 施工程序----------------------------------------------- ----------- 第1页 3.搭设材料------------------------------------------------------------第1-3页 4. 脚手架搭设------------------------------------------------------- 第3-9页 5.拆除---------------------------------------------------------------- 第9-10页 6.检查与验收----------------------------------------------------- 第10-11页 7. 安全管理---------------------------------------------------------- 第11-12页8.落地式三排脚手架计算--------------------------------------- 第12-16页9. 连墙杆计算------------------------------------------------------ 第16-17页10.落地式三排脚手架计算------------------------------------- 第17-18页11.支座强度验算---------------------------------------------------- 第18页 - 1 - 2020年4月19日

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

满堂脚手架施工方案

装卸综合楼满堂脚手架搭设方案 一、工程概况: 装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h=1.5米。 二、编制依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)等编制。 三、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.20米,立杆的横距lb=1.20米,立杆的步距h=1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算 计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15KN/m2,钢筋混凝土为25KN/m2,施工荷载为4KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。 1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数 表中数据由《设计手册》查得。 (2)梁侧模板计算 梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双以KL 1 水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。 梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

脚手架搭设施工方案

脚手架搭设施工方案一、工程概况: 海军指挥学院离退休干部经济适用房工程为4#、5#、6#楼,砖混六层,楼层总高度17.3米,4#、5#楼东西长84.34米,南北长15.44米,6#楼东西长80.14米,南北长15.44米。根据本工程特点及施工现场的要求,拟采用落地式双排钢管脚手架。 二、施工准备 1、本工程各级负责人应按本方案中的有关要求和安全规程的技术要求, 逐级向架设和使用人员进行技术交底。 2、应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不使用, 经检查合格的结构配件,应按品种、规格分类堆放,场地不得有积水。 三、材料质量标准与检验: 1、直径48*3.5焊接钢管,应符合GB700-89中Q235A钢的规定。 2、扣件,应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求。 3、竹笆片脚手板,必须符合相应的质量要求。 4、密目阻燃安全网,必须符合相应的质量标准。 四、设计几何尺寸: 本工程脚手架总高度18米,拟设计参数如下:脚手架为双排钢管脚手架,排距为0.85米,内排距墙为0.2米,柱距为1.5米,步距为1.8米,每步栏杆高度为1.2米,剪刀撑倾角为45度,跨距4-5个柱距,连续设置,连墙体垂直距离3.6米,连墙水平距离4.5米,小横杆间距为0.75米。五、钢管脚手架的搭设要求:

1、搭设形式:根据工程特点,本工程采用双排钢管脚手架。因建筑物南 北有挑出的阳台和飘窗,对阳台和飘窗之间距离大于2米的部位,采用按房屋形式,沿房屋搭设,对不足2米的部位,按沿窗台外边进行搭设,部分采用增加一排钢管立柱的方法。 2、脚手架的组成:直径48、壁厚3.5的钢管搭设,脚手架由主杆、大横 杆、小横杆、斜撑、剪刀撑、连接杆及扫地杆和拦腰杆组成。 (1)主杆脚手架的竖向承重杆件,是决定其承载力的主要受力杆件,故必选用无裂缝及腹焊的钢管,立杆纵向排距为1.5~1.8米,脚手架宽度为1米,靠墙立杆距外墙面200MM,立杆下部设置钢管柱基,并加垫木块。四面必须设有接地装置,立杆下部必须设有扫地杆。 (2)大横杆是连系纵向各主杆、平行于墙面的水平杆件,也是脚手架的纵向承重和连系杆件,材料的选用同主杆,间距即脚手架的每步高度选用1.8米。 (3)小横杆是与大横杆相交,并扣接在内外主杆上的水平杆件,也是承受横向荷载的主要杆件,同时也是支撑脚手板的横梁,设置为主杆和大横杆的相交处。 (4)脚手架的斜撑扣在外侧,与地面成45度角,是加强脚手架的纵向整体刚度。设置间距为9米,剪刀撑的连接形式采用搭接,搭接长度不小于0.4米,采用2个扣件均匀设置加以固定。连墙杆是与墙体或梁柱直接连接的杆件,是稳定和承受水平荷载的杆件。 (5)连接杆可单独设置也可采用横向水平杆件作连接件。详见附图。(6)门洞两侧的立柱予以加强(双柱),并在门洞两侧和洞顶处增设斜撑杆

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

住宅楼脚手架搭设方案

xxxx4#、5#楼 脚手架专项施工方案 编制单位:xxxxx建筑工程有限责任公司 编制:xxx 审核: xxx 审批: xxx 日期: 2010年05月03日

本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 一、工程概况 工程名称:xxxxx4#楼、5#楼 地址:xxxxxxx 结构类型:剪力墙 计划工期:450 施工面积:60000 m2 总高度:57m 层数:18+1 标准层高:2.9m

二、材料准备如下 (1)钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用木脚手板。 三、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 四、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度250mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,

相关文档