文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河南省公共建筑节能设计标准--附表

河南省公共建筑节能设计标准--附表

.

附录C河南省公共建筑建筑专业节能设计表及备案表

表C.1.1河南省寒冷地区甲类公共建筑建筑专业节能设计表(体形系数≤0.3的建筑)条文号围护结构部位限值(标准指标)设计值建筑层数(地上/地下)∕

3.2.1 体形系数300<A≤800 ≤0.5

建筑面积(m2)(地上/地下)∕A>800 ≤0.4

3.2.4 单一立面外窗(含透光幕墙)

透光材料的可见光透射比

窗墙面积比<0.4 ≥0.6 东n:南n:

西n:北n:外墙墙体材料

及选用的外墙保温体系窗墙面积比≥0.4 ≥0.4

3.2.7 屋顶透光部分面积与屋顶总面

积之比M

20%

3.2.8 单一立面外窗(含透光幕墙)

可开启扇有效通风换气面积

不宜小于房间外窗所在外墙面积的10%

3.3.4

冬季室内计算温度(℃)

3.3.5 外门、外窗气密性等级

(GB/T 7106-2008)

外门≥4级冬季室外计算温度(℃)

外窗

≥10层≥7级

室内空气露点温度(℃)

<10层≥6级

3.3.6 建筑幕墙的气密性等级

(GB/T 21086-2007)

≥3级

屋面、外墙、地下室等各部位

中各自最不利热桥部位内表面

温度(℃)

屋面

3.3.7

建筑入口大堂采用全玻幕墙

时,非中空玻璃的面积占同一

立面透光面积(门窗和玻璃幕

墙)的比例

≤15%

外墙

地下室

其他

3.3.1 围护结构部位限值(标准指标)设计值保温层材料、厚度、燃烧性能等级保温材料导热系数及

修正系数

屋面

传热系数

K

[W/(m2.K)] ≤0.45

外墙(含非透光幕墙)≤0.50 底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.50 地下车库与供暖房间之间的楼板≤1.0 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙≤1.5

周边地面

保温材料层热阻

R

[(m2.K)/W] ≥0.60

供暖、空调地下室外墙

(与土壤接触的外墙)

≥0.60 变形缝(两侧墙内保温时)≥0.90

单一立面外窗(含透光幕墙)立面窗墙面积比(简称CW)

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数SHGC

(东、南、西向/北向)

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数

SHGC

窗框材料及窗玻璃品种、规格,中空玻璃露点

东n

南n

西n

北n

(比值)CW≤0.20 ≤3.0 ————

(比值)0.20<CW≤0.30 ≤2.7 ≤0.52/—

(比值)0.30<CW≤0.40 ≤2.4 ≤0.48/—

(比值)0.40<CW ≤0.50 ≤2.2 ≤0.43/—

(比值)0.50<CW ≤0.60 ≤2.0 ≤0.40/—

(比值)0.60<CW ≤0.70 ≤1.9 ≤0.35/0.60

(比值)0.70<CW ≤0.80 ≤1.6 ≤0.35/0.52

(比值)CW>0.8 ≤1.5 ≤0.30/0.52

屋顶透光部分

(透光部分面积比例≤20%)

≤2.4 ≤0.44

是否符合标准规定性指标要求是?否?(如果不符合,须填写以下内容;如果符合,以下内容可不填写)

3.4.1围护结构部位限值(标准指标)设计值 3.4.2 全年供暖和空调总耗电量

权衡判断基本要求

屋面

传热系数K

[W/(m2.K)]

≤0.55 权衡

计算

结果

参照建筑(kWh/m2)设计建筑(kWh/m2)外墙(含非透光幕墙)≤0.60

外窗(含透

光幕墙)

0.40<CW ≤0.70 ≤2.7

权衡判断结论

设计建筑的围护结构

热工性能合格CW>0.7 ≤2.4

.

表C.1.2河南省寒冷地区甲类公共建筑建筑专业节能设计表(0.3<体形系数≤0.5的建筑)条文号围护结构部位限值(标准指标)设计值建筑层数(地上/地下)∕

[W/(m2.K)] ≤0.40

外墙(含非透光幕墙)≤0.45 底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.45 地下车库与供暖房间之间的楼板≤1.0 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙≤1.5

周边地面

保温材料层热阻

R

(比值)CW ≤0.20 ≤2.8 ————

(比值)0.20<CW≤0.30 ≤2.5 ≤0.52/—

(比值)0.30<CW≤0.40 ≤2.2 ≤0.48/—

(比值)0.40<CW≤0.50 ≤1.9 ≤0.43/—

(比值)0.50<CW≤0.60 ≤1.7 ≤0.40/—

(比值)0.60<CW≤0.70 ≤1.7 ≤0.35/0.60

(比值)0.70<CW≤0.80 ≤1.5 ≤0.35/0.52

(比值)CW>0.8 ≤1.4 ≤0.30/0.52

屋顶透光部分

(透光部分面积比例≤20%)

≤2.4 ≤0.35

是否符合标准规定性指标要求是?否?(如果不符合,须填写以下内容;如果符合,以下内容可不填写)

3.4.1 围护结构部位限值(标准指标)设计值 3.4.2 全年供暖和空调总耗电量

权衡判断基本要求

屋面

传热系数

K

[W/(m2.K)]

≤0.55 权衡

计算

结果

参照建筑(kWh/m2)设计建筑(kWh/m2)外墙(含非透光幕墙)≤0.60

外窗(含透

光幕墙)

0.40<CW ≤0.70 ≤2.7

权衡判断结论

设计建筑的围护结构

热工性能合格CW>0.7 ≤2.4

表 C.1.3河南省夏热冬冷地区甲类公共建筑建筑专业节能设计表

条文号围护结构部位限值(标准指标)设计值建筑层数(地上/地下)∕

3.2.4 单一立面外窗(含透光幕墙)

透光材料的可见光透射比

窗墙面积比<0.4 ≥0.6 东n:南n:

西n:北n:

建筑面积(m2)(地上/地下)∕

窗墙面积比≥0.4 ≥0.4

外墙墙体材料

及选用的外墙保温体系

3.2.7 屋顶透光部分面积与

屋顶总面积之比M

20%

3.2.8 单一立面外窗(含透光幕墙)

可开启扇有效通风换气面积

不宜小于房间外窗所在外墙面积的10%

3.3.4

冬季室内计算温度(℃)

3.3.5 外窗的气密性等级

(GB/T 7106-2008)

≥10层≥7级冬季室外计算温度(℃)

<10层≥6级室内空气露点温度(℃)

3.3.6 建筑幕墙的气密性等级

(GB/T 21086-2007)

≥3级

屋面、外墙、地下室等各部位

中各自最不利热桥部位内表面

温度(℃)

屋面

3.3.7

建筑入口大堂采用全玻幕墙

时,非中空玻璃的面积占同一

立面透光面积(门窗和玻璃幕

墙)的比例

≤15%

外墙

地下室

其他

3.3.1 围护结构部位限值(标准指标)设计值保温层材料、厚度、燃烧性能等级保温材料导热系数、蓄热系数及修正系数

屋面

围护结构热惰性指标D≤2.5

传热系数

K

[W/(m2.K)]≤0.40

围护结构热惰性指标D>2.5 ≤0.50

外墙(含非透光幕墙)围护结构热惰性指标D≤2.5 ≤0.60 围护结构热惰性指标D>2.5 ≤0.80

底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.70

单一立面外窗(含透光幕墙)立面窗墙面积比(简称CW)

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数SHGC

(东、南、西向/北向)

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数

SHGC

窗框材料及窗玻璃品种、规格,中空玻璃露点

东n

南n

西n

北n

(比值)CW≤0.20 ≤3.5 ————

(比值)0.20<CW≤0.30 ≤3.0 ≤0.44/0.48

(比值)0.30<CW≤0.40 ≤2.6 ≤0.40/0.44

(比值)0.40<CW≤0.50 ≤2.4 ≤0.35/0.40

(比值)0.50<CW≤0.60 ≤2.2 ≤0.35/0.40

(比值)0.60<CW≤0.70 ≤2.2 ≤0.30/0.35

(比值)0.70<CW≤0.80 ≤2.0 ≤0.26/0.35

(比值)CW>0.8 ≤1.8 ≤0.24/0.30

屋顶透光部分

(透光部分面积比例≤20%)

≤2.6 ≤0.30

是否符合标准规定性指标要求是?否?(如果不符合,须填写以下内容;如果符合,以下内容可不填写)

3.4.1围护结构部位

限值(标准指标)设计值 3.4.2 全年供暖和空调总耗电量

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数

SHGC

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数

SHGC

权衡

计算

结果

参照建筑(kWh/m2)设计建筑(kWh/m2)

权衡判断基本要求

屋面≤0.7————

外墙(含非透光幕墙)≤1.0————

权衡判断结论

设计建筑的围护结构

热工性能合格

外窗(含透光

幕墙)

0.40<CW≤0.70 ≤3.0

≤0.44

CW>0.7 ≤2.6

表C.1.4河南省寒冷地区乙类公共建筑建筑专业节能设计表

条文号围护结构部位限值(标准指标)设计值

建筑层数(地上/地下)∕

建筑面积(m2)(地上/地下)∕

3.2.8 单一立面外窗(含透光幕墙)

有效通风换气面积

不宜小于窗面积的30%

外墙墙体材料

及选用的外墙保温体系

3.3.5 外门、外窗的气密性等

级(GB/T 7106-2008)

外门≥4级

3.3.4

冬季室内计算温度(℃)外窗

≥10层≥7级

冬季室外计算温度(℃)

<10层≥6级

3.3.6 建筑幕墙的气密性等级

(GB/T 21086-2007)

≥3级室内空气露点温度(℃)

3.3.7

建筑入口大堂采用全玻幕墙

时,非中空玻璃的面积占同一

立面透光面积(门窗和玻璃幕

墙)的比例

≤15%

屋面、外墙、地下室等各部位

中各自最不利热桥部位内表面

温度(℃)

屋面

外墙

地下室

其他

3.3.2 围护结构部位限值(标准指标)设计值保温层材料、厚度、燃烧性能等级保温材料导热系数及

修正系数

屋面

传热系数

K

[W/(m2.K)]≤0.55

外墙(含非透光幕墙)≤0.60 底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.60 地下车库与供暖房间之间的楼板≤1.0

单一立面外窗(含透光幕墙)

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数SHGC

(东、南、西向/北向)

传热系数K

[W/(m2.K)]

太阳得热系数

SHGC

窗框材料及窗玻璃品种、规格,中空玻璃露点

立面1

≤2.5 ————

立面2 ——

立面3 ——

立面n ——

屋顶透光部分

(透光部分面积比例≤20%)

≤2.5 ≤0.44

是否符合标准规定性指标要求是?否?

表 C.1.5河南省夏热冬冷地区乙类公共建筑建筑专业节能设计表

条文号围护结构部位限值(标准指标)设计值

建筑层数(地上/地下)∕

建筑面积(m2)(地上/地下)∕

3.2.8 单一立面外窗(含透光幕墙)

有效通风换气面积

不宜小于窗面积的30%

外墙墙体材料

及选用的外墙保温体系

3.3.5 外窗的气密性等级

(GB/T 7106-2008)

≥10层≥7级

3.3.4

冬季室内计算温度(℃)<10层≥6级冬季室外计算温度(℃)

[W/(m2.K)]≤0.70

外墙(含非透光幕墙)≤1.0 底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤1.0

表 C.2.1河南省寒冷地区甲类公共建筑建筑专业节能设计备案表(体形系数≤0.3的建筑)审查合同编号:工程项目名称设计单位名称

建设单位名称设计校对审核

3.3.1 围护结构部位限值(标准指标)设计值保温层材料、厚度、燃烧性能等级保温材料导热系数及修

正系数

屋面

传热系数

K

审查机构对节能设计专项审查意见审查人(签字)年月日审查机构(公章)注:1、建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。

.

2、此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份,建

设行政主管部门备案一份。

.

表 C.2.2河南省寒冷地区甲类公共建筑建筑专业节能设计备案表(0.3<体形系数≤0.5的建筑)审查合同编号:工程项目名称设计单位名称

屋面、外墙、地下室各部位中

各自最不利热桥部位内表面温

度(℃)

屋面

3.3.7

审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份,建设

行政主管部门备案一份。

.

表C.2.3河南省夏热冬冷地区甲类公共建筑建筑专业节能设计备案表审查合同编号:工程项目名称设计单位名称

3.4.1 围护结构部位

附录D河南省公共建筑暖通专业节能设计表及备案表

表 D.1.1河南省公共建筑暖通专业节能设计表

工程项目名称设计

建设单位名称校对

设计单位名称审核

项目建设地点建筑面积(m2)供暖(空调)面积(m2)

供暖设计热负荷kW

供暖设计

热负荷指标

W/m2

空调设计

冷负荷

kW

空调设计

热负荷指

W/m2

条文号项目设计内容

4.2.1 供暖/空调方式()1.集中空调,()2.集中供暖,()3 多联机

()4.无集中供暖空调,()5.其他

供暖设计温度供水℃回水℃

空调设计温度供水℃回水℃

4.5.1-

4.5.12 控制与计量方式()1 空调直接数字控制系统,()2 燃料的消耗控制与计量,()3 制冷机的耗电量计量,

()4 集中供热供热量控制与计量,()5 补水量计量,()6 区域能量表计量,()7.空调时间当量法计量,( ) 8.通风空调定时启停,()9.汽车库CO浓度自动控制,()10 .其他

4.4.1-

4.4.4 末端形式()

1..风机盘管,()

2.全空气系统,()

3.散热器,()

4.低温地板辐射供暖,()4.其他4.

5.6 室温控制方式()1.电动通断阀,()2.电动控制阀,()3.自力式温控阀,()4.其他

4.2.5

热源

1 市政供热

2 燃气锅炉房

3 空气源热泵

4 直燃溴冷机

5 其他

类型

热源

名称

数量

(台)

容量

热效率(% )制热性能系数(W/W)

热效率设计值热效率限值制热性能系数设计值限值

4.2.10 4.2.11 4.2.13 4.2.14 4.2.19 空调冷源

1冷水机组

2风冷机组

3直燃溴冷机

4 单元式

5 其他

类型

机组

名称

数量

(台)

名义制冷

(kW)

性能系数COP(W/W)/

能效比EER((W/W))

综合部分负荷性能系数(IPLV)

COP/EER限值IPLV 限值

4.2.12 空调电冷源综合制冷性能系数设计值SCOP (w/w)电冷源综合制冷性能系数 SCOP 限值(w/w)

4.2.17

4.2.18 多联式空调机组机组

类型

数量(台)

名义制冷量

(kW)

制冷综合性能系数IPLV(C) 连接管等效长度满负荷时

IPLV(C) 限值能效比(EER)限值

2.8

2.8

4.3.3 4.3.9

输配系统

1 集中供暖热水耗电

输冷比EHR-h

2空调冷水系统耗电输

冷比ECR- a

3空调热水系统耗电输

冷比EHR- a

系统

类型

总输送长度

∑L(m)

耗电输热

(冷)比

设计值

A(B+α∑L)/△T

限值

循环水泵

变速调节

流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kW)

是□否□

是□否□

是□否□

4.3.22 风道系统

1 通风系统

2 新风系统

3 全空气系统

风道系统单位

风量耗功率Ws

【W/(m3/h)】

系统形式系统名称限值要求W s设计值

空调机组的余压或

通风风机的全压(Pa)

变速调节

是□否□

是□否□

是□否□

4.3.23

D.0.1- D.0.4

室内冷、热管道保温与绝热室内空调风管绝热层热阻[(m2·K)/W]

材料

类型

公称直径

(mm)

冷/热介质

温度(℃)

绝热层设计

厚度(mm)风管类型

材料

类型

冷/热介质

温度(℃)

绝热层设计

厚度(mm)

设计热阻最小热阻

一般空调风管0.81

低温风管 1.14

结论供暖/空调

负荷计算

热源效率

冷源性能系数

冷、热水系统

耗电输冷比

输冷(热)比

单位风量耗功率

冷、热水

管道保温

风管绝热层

的最小热阻

计量方式

控制方式

各种能源

计量设计

符合标准要求是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□

.

表 D.1.2 河南省公共建筑 暖通专业 节能设计备案表 审查合同编号:

注:1. 建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。

工程项目名称

设计 建设单位名称 校对 设计单位名称

审核

项目建设地点

建筑面积(m 2

) 供暖(空调)面积(m 2

供暖设计热负荷

kW

供暖设计 热负荷指标

W/m 2

空调设计 冷负荷 kW

空调设计 热负荷指

W/m2

条文号 项目

设计内容

4.2.1 供暖/空调方式 ( )1.集中空调,( )2.集中供暖,( )3 多联机 ( )4.无集中供暖空调,( )

5.其他 供暖设计温度 供水 ℃ 回水 ℃ 空调设计温度 供水 ℃ 回水 ℃

4.5.1- 4.5.12 控制与计量方式

( )1 空调直接数字控制系统, ( )2 燃料的消耗控制与计量,( )3 制冷机的耗电量计量, ( )4 集中供热供热量控制与计量,( )5 补水量计量,( )6 区域能量表计量,

( )7.空调时间当量法计量,( ) 8.通风空调定时启停, ( )9.汽车库CO 浓度自动控制,( )10 .其他 4.4.1- 4.4.4 末端形式 ( )1..风机盘管,( ) 2.全空气系统,( )3.散热器,( )4.低温地板辐射供暖,( )4.其他 4.5.6

室温控制方式 ( )1.电动通断阀,( )2.电动控制阀 ,( )3.自力式温控阀,( )4.其他 4.2.5

热源

1 市政供热

2 燃气锅炉房

3 空气源热泵

4 直燃溴冷机

5 其他

类型 热源

名称 数量 (台) 容量

热效率 ( % )

制热性能系数(W/W )

热效率设计值 热效率限值 制热性能系数设计值

限值

4.2.10

4.2.11 4.2.13 4.2.14 4.2.19

空调冷源 1冷水机组 2风冷机组 3直燃溴冷机 4 单元式 5 其他

类型

机组名称 数量 (台) 名义制冷

量 (kW ) 性能系数COP (W/W )/ 能效比EER ((W/W )) 综合部分负荷性能系数(IPLV )

COP/EER

限值 IPLV 限值

4.2.12

空调电冷源综合制冷性能系数设计值SCOP (w/w )

电冷源综合制冷性能系数 SCOP 限值 (w/w )

4.2.17 4.2.18

多联式空调机组

机组 类型

数量(台) 名义制冷量(kW ) 制冷综合性能系数IPLV(C) 连接管等效长度满负荷时 IPLV(C) 限值 能效比(EER )

限值

2.8

2.8 4.

3.3

4.3.9

输配系统 1 集中供暖热水耗电输冷比EHR-h

2空调冷水系统耗电输冷比ECR- a

3空调热水系统耗电输冷比EHR- a 系统 类型 总输送长度∑L (m )

耗电输热(冷)比 设计值 A(B+α∑L)/△T

限值

循环水泵

变速调节 流量(m 3/h ) 扬程(m ) 功率(kW )

是□否□ 是□否□

是□否□ 4.3.22

风道系统 1 通风系统 2 新风系统 3 全空气系统

风道系统单位风量耗功率Ws 【W/(m 3/h )】

系统形式

系统名称 限值要求 W s 设计值

空调机组的余压或 通风风机的全压(Pa ) 变速调节 是□否□ 是□否□

是□否□

4.3.23

D.0.1- D.0.4

室内冷、热管道保温与绝热

室内空调风管绝热层热阻[(m 2

·K )/W] 材料 类型

公称直径 (mm ) 冷/热介质 温度(℃)

绝热层设计厚度(mm )

风管类型 材料

类型 冷/热介质 温度(℃)

绝热层设计厚度(mm ) 设计热阻

最小热阻

一般空调风管 0.81 低温风管

1.14

结论 供暖/空调 负荷计算 热源效率 冷源性能系数 冷、热水系统 耗电输冷比 输冷(热)比 单位风量耗功率 冷、热水 管道保温 风管绝热层的最小热阻 计量方式 控制方式 各种能源 计量设计 符合标准要求

是□ 否□

是□ 否□

是□ 否□ 是□否□

是□ 否□

是□否□ 是□否□

是□否□

审查机构对节能设计专项审查意见

审查人(签字)

年 月 日

审查机构(公章)

2. 此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份,

建设行政主管部门备案一份

附录E 河南省公共建筑给水排水专业节能设计表及备案表

表 E.1.1河南省公共建筑给水排水专业节能设计表

建筑面积(m2)建筑物高度(m)

条文号设计内容

5.2.3 给水引入管数量管径(第1路/第2路)/ 压力

5.1.1 最高日用水定额

平均日用水定额

用水单位数

最高日用水量平均日用水量

5.1.1

最高日热水定额用热水单位数

最高日热水量

5.1.2 5.1.3 计量水表

系统

位置

管径

5.1.5卫生器具

名称水嘴坐便器小便器淋浴器便器冲洗阀用水量

用水效率等级

5.2.1

5.2.2 5.2.3给水系统

供水方式

竖向分区

分区压力

5.1.4 5.2.3

5.3.1 5.3.2 5.3.5 5.3.6热水系统

供应方式

()1.集中供应,

()2.分散就地供应,

()3.无热水供应

热水

水泵参数

流量

(m3/h)

扬程

(m)

转速

(r/min)

数量

(台)

效率节能

评价值

控制

方式热源选择

()1.余热、废热,

()2.可再生能源,

()3.燃油燃气,

()4.电能

系统分区

服务半径

m 是()否()

符合不宜大于300m且不应大于500m 热水回水设置

5.1.4 5.2.4

给水泵参数

流量

(m3/h)

扬程

(m)

转速

(r/min)

数量

(台)

效率

效率节能

评价值

控制方式给水系统1

水泵1

水泵2

给水系统2

水泵1

水泵2

给水系统3

水泵1

水泵2

5.2.5排水系统()1.重力流系统直排,()2.其他

5.3.7

热水管道保温

公称直径(mm)保温材料类型设计绝热层厚度(mm)公称直径(mm)保温材料类型设计绝热层厚度(mm)

是否符合标准要求

用水量计算分级计量水表设置热水用水量计量卫生器具用水效率等级是□否□是□否□是□否□是□否□

给水系统设置热水系统设置给水泵选择热水管道保温

是□否□是□否□是□否□是□否□

表 E.2.1 河南省公共建筑 给水排水专业 节能设计备案表 审查合同编号:

注:

1. 建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部

门办理施工许可手

续。

2. 此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存

档一

份,

建设行政

主管部门

备案一

份。

工程项目名称

设计 建设单位名称 校对 设计单位名称

审核

项目建设地点

建筑面积(m 2

建筑物高度(m)

条文号 设计内容

5.2.3

给水引入管数量

管径(第1路/第2路)

/

压力

5.1.1 最高日用水定额 平均日用水定额 用水单位数 最高日用水量 平均日用水量

5.1.1

最高日热水定额 用热水单位数 最高日热水量

5.1.2 5.1.3 计量水表

系统

位置 管径 5.1.5

卫生器具

名称 水嘴 坐便器 小便器

淋浴器 便器冲洗阀

用水量 用水效率等级

5.2.1 5.2.2 5.2.3

给水系统

供水方式 竖向分区 分区压力

5.1.4 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.3.5 5.3.6

热水系统

供应方式

( )1.集中供应,

( )2.分散就地供应,

( )3.无热水供应 热水 水泵参数 流量(m 3/h ) 扬程

(m) 转速 (r/min ) 数量 (台) 效

率 效率节能 评价值 控制 方式 热源选择

( )1.余热、废热, ( )2.可再生能源, ( )3.燃油燃气, ( )4.电能

系统分区

服务半径

m 是( )否( ) 符合不宜大于300m 且不应大于500m 热水回水设置 5.1.4 5.2.4

给水泵参数

流量 (m 3

/h )

扬程 (m) 转速 (r/min )

数量 (台) 效率 效率节能 评价值

控制方式

给水系统1

水泵1 水泵2 给水系统2

水泵1 水泵2 给水系统3

水泵1 水泵2

5.2.5

排水系统

( )1.重力流系统直排,( )2.其他

5.3.7

热水管道保温

公称直径(mm )

保温材料类型

设计绝热层厚度(mm )

公称直径(mm )

保温材料类型

设计绝热层厚度(mm )

是否符合标准要求

用水量计算 分级计量水表设置

热水用水量计量 卫生器具用水效率等级

是□ 否□

是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 给水系统设置 热水系统设置 给水泵选择 热水管道保温 是□ 否□

是□ 否□

是□ 否□

是□ 否□ 审查机构对节能设计专项审查意见

审查人(签字)

年 月 日 审查机构(公章)

附录F 河南省公共建筑电气专业节能设计表及备案表

表F.1.1河南省公共建筑电气专业节能设计表

项目类型□大型公共建筑□市(区)两级国家机关办公建筑□建筑节能示范项目□一般公共建筑

建筑类型□办公建筑□商业建筑□旅游建筑□科教文卫建筑□通信建筑□交通运输用房□其它

大于或等于10kV电压供电AC220/380V电压供电

受电变压器及10kV中压电机

(涉及容量统计时)总装机容量(k VA)单位建筑面积电气设备

安装容量(VA/m2)

电气设备

总安装容量(kW)

单位建筑面积电气设备

安装容量(W/m2)

条文号节能技术基本情况6.2.2

6.2.3 6.2.4 6.2.7 变配电系统

节能设计

变压器、油机台数及型号供电半径>250m 功率因数(cosφ) 谐波抑制

是□

负荷(kW)

否□

6.3.1 室

室内

场所

照度(lx) 照明功率密度LPD(W/m2) 室内

场所

照度(lx) 照明功率密度LPD(W/m2) 现行值目标值设计值现行值目标值设计值现行值目标值设计值限定值评价值设计值

对室内二次装修的要求符合□不符合□无此项□(对应的条文号)

6.3.3 室外夜景照明照明功率密度LPD (W/m2) 符合□不符合□无此项□条文? 道路照明道路照明功率密度LPD (W/m2) 符合□不符合□无此项□

6.3.2 6.3.4

光源

镇流器

光源类型光源设计能效光源能效节能评价值镇流器类型镇流器设计能

镇流器能效节能评价值

6.3.5 灯具灯具类型台数效率设计值效率限值要求功率因数设计

功率因数限值

不小于0.9

3.2.14

3.2.15 6.3.8 6.

4.4 节能控制

措施

供暖通风与空调系统照明控制

电梯、扶梯控制及

自动人行步道控制冷热源机房

设备控制

热交换站

设备控制

锅炉房

设备控制

通风系统

设备控制

风机盘管

设备控制

照明开关

合理设置

照明自控

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

是□否□

无此项□

6.4.1 6.4.2 能耗监测

系统

分类

能耗

采集

方式

热水

集中

供热

耗热

集中

供冷

耗冷

太阳能光

发电系统

(在线)

太阳能光

伏发电系

统(离线)

太阳

热水

系统

它自动□□□□□□□□□□□□□

人工□□□□□□□□□□□□□无此项□□□□□□□□□□□□□主要次级单位

符合□

不符合□

无此项□

单台≥100kW电设备

符合□

不符合□

无此项□

按功能区域设置

符合□

不符合□

无此项□

6.4.3 能耗分项

计量设置

照明插座

是□否□

无此项□

空调

用电

是□否□

无此项□

动力用电

是□否□

无此项□

特殊用电

是□否□

无此项□

7.1.5 可再生能

源利用量

太阳能光伏发电

(在线)

有□(kW)太阳能光伏发电

(离线)

有□(kW)

风能发电

有□(kW)

无□无□无□

是否符合标准要求变配电系统节能设计供电半径功率因数及谐波抑制节能控制措施能耗监测系统可再生能源利用是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□无此项□照明节能设计室内场所照度室内场所照明功率密度LPD 是□是□目标值现行值否□否□是□否□是□否□

.

工程项目名称设计

表F.2.1河南省公共建筑电气专业节能设计备案表审查合同编号:

相关文档