文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂设备安装要点概述

污水处理厂设备安装要点概述

污水处理厂设备安装要点概述
污水处理厂设备安装要点概述

污水处理厂设备安装要点概述

【摘要】污水处理机械设备安装是整个污水处理厂建设的基础,污水处理机械设备的特殊性决定了该机械设备安装阶段质量控制的必要性和重要性。本文从污水设备安装工程的整体工作出发,对安装较为重要阶段的质量控制进行了研究。希望为污水处理机械设备安装的有所帮助。

【关键词】污水处理设备安装安装要点

前言

随着现代城市规模的扩大,城市人口的增多,工业污水和生活污水的排放量越来越大,对环境的污染也日益严重,污水治理已迫在眉睫。随着国家对环境污染的重视,环境保护已逐渐走上法制化轨道,因此,未来几年,污水处理建设项目也会越来越多,而污水处理成效的好坏,关键依赖于污水处理工程质量的优劣。污水处理设备的安装一般包括:基座的建设安装、安装前准备、设备安装等几个过程。

一、切实做好基座的建设安装

在进行基座建设放线前,必须首先确定设备安装的合理位置及合理布局,配套机械和运输车辆通道,以及上料台、堆料场位置等,必要时予以修整。污水处理设备组合件较多,为保证顺利组装并保持安装后工作性能稳定,在测量放线、预制或砌筑基座前期阶段,须严格按技术规范进行建设。

二、切实做好设备安装的前期工作

2.1科学合理的制定安装方案

进行安装的质量控制,必须在污水处理机械设备的安装施工前,就要做好充分的准备,科学、合理制定安装方案。首先,对安装施工的技术性要求做到心中有数,详尽了解机械设备的性能、技术特点、技术要求,施工注意事项等方面的具体要求,认真对照安装合同要求,熟悉机械设备的质量证明文件、重要技术零件的检测报告、安装说明书、试车记录等资料,进行充分的论证,对安装过程中可能出现的零部件组装技术问题及安装质量方面可能出现的问题进行排查、登记,制定应急方案,按照技术方案并针对重点部位可能出现的问题,组织施工人员、技术人员协同演练。其次,根据污水处理机械设备安装施工的技术特点和注意事项,协同施工技术人员、施工企业、监理单位和建设单位专门组成的安装指挥部门,详细核查污水处理机械设备数量、技术参数、产品质量、零部件的构成、主机及相关系统的情况等数据,并对机械设备进行动态监控,确保所有设备及零部件准确到位。第三,要对施工现场的地质水文条件进行充分的了解和分析,使污水处理机械设备的安装达到施工条件,由于污水处理厂地处整个地域相对低洼的区域,在地下工程施工时,就要充分注意避开污水处理厂所在区域的降水季节,

污水处理厂管道安装施工技术

污水处理厂管道安装施工技术 摘要:对污水处理厂管道安装施工技术进行了介绍,着重介绍管道安装施工不同阶段操作要点。 关键词:污水处理厂,管道安装,施工技术 1、概述 随着我国城市人口的日益增多,城市污水的量也在日益增多,使我国对环保的要求也越来越高,对城市污水须经处理达标后方可排入河流及水体,所以我国新建了大量的污水处理厂。污水处理厂往往具有规模庞大、设备较多、管线复杂等特点,这些都给污水处理厂的施工带来了一定的难度。 2、管道安装施工技术 管道安装主要施工顺序:测量一基槽开挖及降水一回填碎石、中砂一下管安装一闭水试验一回填中砂、素土一分层夯实。 2.1测量 测量放线。污水处理厂管线错综复杂,分布在整个场区,对平面位置和高程精度要求高,测量工作质量直接影响工程质量,测量工作是工程重点控制环节,应在厂区布置测量控制网。 管线放线。计算管道中心线坐标,根据已测放的坐标控制网点, 用全站仪测放每段管线的管中心控制点,并用木桩每隔10m^ 20m标出管道中心线,同时把中心线桩引测到开挖面以外设中心线控制桩,以利于

基槽开挖后复测。再根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后进行土方开挖施工。 2.2、基槽开挖及降水 221基槽开挖 根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后即可进行土方开挖,并根据施工现场的土质和实际条件要求对沟槽边坡进行支护。埋地管道基础采用未经扰动的人工开挖(或机械开挖)的土弧基础上。不管采用何种开挖方式,应保证弧面与管道弧面吻合,个别不吻合的部位应以中粗砂回填密实。在整个沟槽宽度范围内,应分层夯实,压实系数应满足要求。 2.2.2基槽降水 开挖顺序一般从槽底标高较低的地方开始,这样是为了让水能顺利的流到集水坑当中。基槽降水主要通过集水坑和排水沟来排水,集水坑设置再标高较低的一端,开挖深度为基槽以下0.5m,然后埋入无砂管;排水沟设置再基槽的两侧与积水坑相连,深度为30cm 在降水过程中,要留一定量的水泵备用,以便即使更换损坏的水 泵,保持抽水不间断,维护管槽施工的安全 2.3回填碎石、中砂 基槽开挖完毕后,清净槽底的各种杂物与淤泥,进行回填碎石作业。碎石回填完毕后,随即回填中砂垫层,并用打夯机夯实。 2.4钢管安装 2.4.1安装前注意事项 运输管道的车体应保证放得下管道不使管道悬吊。装运管道时,管道

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1 . 质量方针和质量目标: (19) 2 .工程质量保证体系模式: (20) 3 .质量管理实施 (21)

4 .质量控制 (22) 5 .施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1 .安全目标: (23) 2 .安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1 .天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2 .郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40 万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV 鼓风机电机送电。 2 .第一变电站采用两台S9-800KV A/10/0.4KV 变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵 房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3 .第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4 .曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6 .鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7 .初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8 .进水泵房的用电设备主要包括6台200KV 潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10 .曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11 .污泥消化池主要工程包括接地系统安装。 12 .厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。

污水处理厂质量控制措施

污水处理厂质量控制措施 一、质量控制的内容: 1、质量的事前控制 ①掌握和熟悉质量控制的技术依据,认真做好图纸会审工作。 ②审查承包单位的资质,核查承包单位质量管理体系。 ③审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。 ④现场施工准备的质量检查验收: ●工程定位及标高基准的控制; ●施工平面布置的控制; ●材料构配件采购及进场计划的控制; ●施工机械配置和质量的控制; ●分包单位资格的审核确认; ●设计交底与施工图纸的现场核对。 ⑤生产环境、管理环境改善的措施: A、协助施工单位完善质量保证工作体系; B、主动向质监站联系,汇报在本项目开展质量监控的具体方法,争取质监

站的支持、监督和帮助; C、审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案; D、审核施工单位制定的成品保护的措施、方法; E、对承包人的实验室进行考察确认。 F、完善质量报表,质量事故的报告制度。 ⑥根据工程特点由总监理工程师负责编写《监理规划》,并报公司总工程师审定,以此做为监理控制的依据。 2、质量的事中控制 ①施工技术准备状态的控制 监理工程师在各项施工准备工作正式开展前,应检查承包单位是否按预先计划的安排到位,包括配置的人员、材料、机具、场所环境、通风、照明、安全设施等,其目的是落实实际施工条件,避免计划与实际两张皮,承诺与行动相脱离,在准备工作不到位的情况下贸然施工。 A、质量控制点的设置 要求承包单位在工程施工前根据施工过程质量控制的要求,列出质量控制点明细表,详细地列出各质量控制点的名称或控制内容、检验标准及方法等,提交监理工程师审查批准后,在此基础上实施质量预控。 质量控制点的设置位置表

污水处理厂工程施工注意事项及验收要求资料

施工注意事项及验收要求 3.1 一般要求 1.污水处理厂内各构(建)筑物的位置应按污水处理厂总平面布置图所注的坐标和相对尺寸放线定位,经核对无误后方可施工,要求所有构(建)筑物一次定位并核对。 2.生产构筑物标高必须采用同一水准点测量以确保水力流程顺畅,其标高允许误差不得超过±10mm(有特殊要求的除外); 3.土建施工中,应对照工艺、电气等相关图纸,各工种之间密切配合,并按规定进行检查和验收,符合施工验收标准、规范后再进行下一道工序施工。所有图中规定预埋、预留的穿墙管件、钢件、孔洞等,必须在土建施工中核对无误后,正确预埋或预留,不得事后敲打凿洞,影响工程质量。 4.所有水泵、电机、脱水机等设备基础必须待设备到货核对尺寸后,再进行基础的施工,所有与水泵、阀门等设备连接的法兰均需与设备法兰核对后再钻孔。 5.外装修必须在管件安装完毕后进行。 6.所有钢制管件、构件和金属设备等,必须进行防腐处理,要求如下: (1)、前处理 喷砂除锈达到Sa2.5级或电动砂轮机除锈达到St3级标准:即基

材表面无油脂和污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等除着物,除锈比St2级更彻底,底材显露部分有金属光泽。清理掉表面的砂粒、铁屑,确保表面清洁、干燥、无油、无脂、灰尘等污物。 1.钢管内壁、泵站设备防腐 采用GZ-2新型高分子防腐涂料三道每道不少于50μm 2.埋地钢管外壁防腐 埋地管道外壁涂层结构:“二底二布三面” GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60μm 缠绕玻璃纤维布10X10 100μm GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60μm 缠绕玻璃纤维布10X10 100μm GZ-6环氧煤沥青底漆三道棕黑色180μm 厚度合计:>220μm 3.外露、架空钢管外壁防腐 涂层结构:“二底三面” GZ-2新型高分子防腐涂料二道铁红底漆2X50μm GZ-3型重防腐涂料三道海兰色3X40μm (3)、施工注意事项 1. 认真阅读、涂料厂家的产品说明书,严格按涂料配比施工; 2. 经表面处理后的钢管在4小时内涂上底漆; 3. 第一道漆施工时,加KY-2072稀释剂5~8%混合均匀,熟化5~10分钟后涂装; 4. 第一道漆固化12小时后才能涂装第二道漆,原则上一天刷涂一道漆; 5. 严禁在雨天、雾天或相对湿度高于85%的条件下施工; 6. 管道补口:补口部位的表面预处理应达到St3级,防腐层与管体防腐层的搭接不应少于100mm,搭接处应打磨、打平、擦净,然

污水处理厂施工要点资料讲解

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及散水坡道清理结束 3 砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底)排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1) 、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2) 、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3) 、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1.质量方针和质量目标: (19) 2.工程质量保证体系模式: (20) 3.质量管理实施 (21)

4.质量控制 (22) 5.施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1.安全目标: (23) 2.安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3.第二变电所设两台1000KVA 10/0.4K V S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。

(完整版)污水处理厂工程重点和难点

工程重点、难点、风险及合理建议 一、工程项目特点 1、本工程对测量要求较高,如何保证测量的精确性是一个难点。 工程施工场地大、复杂,较容易破坏桩点是市政工程共性特征,对工程整体来讲,必须有一个控制网以保证作业面及与周边相连的范围都能随时恢复被破坏的点位,在有局部障碍物遮挡视线、排水工程中管道、井位等对测量精度要求高的部位来说,测量工作是本工程的一个关键环节。施工前监理需要对交点进行复测,如何督促、协助承包单位做好高程及线形控制工作,确保施工范围内控制点位的准确性是本工程的一个难点。 2、如何协调各方关系,保证工程顺利实施是本工程难点。 本工程由于工程量大,施工内容多,包括各种水构建筑物、照明及供配电工程、绿化工程及其他附属工程等内容。各类专业、各种工序在同一区域施工作业,交叉环节多,如何组织好、协调好工程中的交通组织和同步施工,做好现场平面布置、各施工作业队伍间的衔接、隐蔽工程交接验收、地上地下设施保护及外来协作单位的配合协调等工作,对项目监理部有效地开展工作,保证工程顺利实施提出了更高的要求。 3、安全文明施工要求高,确保实现安全文明施工管理目标是工程实施难点。 二、工程项目难点控制 1、施工测量控制

开工前施工单位应做好施工测量工作,其内容包括导线、中线、水准基点复测,水准点增设等。施工测量工作应按施工测量监理程序执行。施工单位的测量部门应按内部管理及质检体系,确定相应测量工作的责任制,开工前监理工程师应审查以下测量工作内容:1)施工单位测量人员数量、资质、测量仪器种类、数量、精度级别及工作状态,仪器使用前应进行校正与检验。 2)开工前,平面控制桩、高程控制桩交接的连接关系和精度要进行复核,检查所有管道的中心线及高程,测量精度要满足规范要求。 3)检查、批复施工单位施工中测量、放样自检报告,按合同规范和施工监理程序要求复核测量结果和验收报告。 2、原材料控制 1)原材料、构配件、成品半成品及设备必须有质量保证书、出厂合格证、复检报告、准用证等。必要时进行抽检。 2)定货前质量应经监理方认可,重要品种应进行招投标,做到“货比三家”,材料进场要坚持抽检报验认可制度。 3)新型材料应经有关技术部门认可,验收时有国家规范的按规范验收,没有国家规范的一定要有行业标准,并核查使用效果。 4)承包人在开工之前应把监理工程师批准使用的原材料进行混合料的配合比试验,经监理工程师审核计算并通过试验予以验证后,批准施工用配合比反馈给承包人在工程施工中使用。 3、基坑工程控制措施 1)基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案。

某污水处理厂管道和设备安装施工方案

目录 投标书错误!未定义书签。 授权委托书错误!未定义书签。 开标一览表错误!未定义书签。 投标人基本情况表错误!未定义书签。 报价清单错误!未定义书签。 工艺管道制作与安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 设备安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 第一章施工组织设计2 第一节项目名称2 第二节项目概述2 第三节编制依据2 第四节工程总目标2 第五节项目实施3 一、施工部署3 二、生产准备4 三、工程测量与施工放线4 四、控制线的交接、建立保护主控制桩6 五、施工方法及技术措施6 六、管道敷设7 七、设备(包括配套设施)安装部分8 第六节项目部组织机构及职责14 第七节质量保证措施19 第八节健全安全生产管理制度21 第九节文明生产文明施工组织机构错误!未定义书签。 第二章其它错误!未定义书签。 第十节单位与标准错误!未定义书签。 第十一节售后服务错误!未定义书签。 第十二节部分业绩错误!未定义书签。 第三章附件错误!未定义书签。 附件1-1 同类项目成功案例一览表错误!未定义书签。 附件1-2 参加本项目的主要技术和售后服务人员情况表错误!未定义书签。附件1-3 项目经理简历表错误!未定义书签。

施工组织设计 第一节项目名称 武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道和设备安装项目 第二节项目概述 江夏某污水处理厂紧靠纸坊文化北路和世纪大道交汇处,本期工程用地面积约为6.84×104m2。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查,现场项目施工面大部分处在管道敷设的高程以下,开挖土方工程量小,但管道墩桩增多,基础部分工作量增大,回填土方的量也很大。 本项目敷设的管道种类较多,并有各种设备和闸门、阀门的安装,土建工程也在进行,因此,各工程面的展开有许多意想不到的困难,本着求实务进的原则,我公司在施工过程中,想办法克服各种困难,圆满完成施工任务。 第三节编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《建设工程质量管理条例》、《武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道与设备安装项目招标文件》、《武汉市江夏某污水处理厂厂区工程施工图设计》、《投标答疑》以及根据实地勘查的数据,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标文件内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照国家现行建筑工程施工质量验收规范以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第四节工程总目标 在本工程施工中我公司将自始自终以一个思想、二个服从、六个目标为宗旨,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 一个思想是:工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。 二个服从是:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。 六个目标是:工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术应

污水处理厂电气设备安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况?2 第二章我公司的优势?10 第三章施工部署 (13) 第四章电气安装原则施工方案?20 第五章 总体工程质量保证?32 第六章安全保证措施.........................................................................................................37

工程概况 一、编制依据 1. 市政工程设计研究院设计的污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2. 污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况  污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。  1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。  3.第二变电所设两台1000KVA10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。  5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。  8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。 12.厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。 三、工程特点 本工程为污水处理厂电气安装工程。总配电站及第一、二变电站是全厂电力系统的心脏;各配电中心是电力系统的重要组成部分;本工程工程量大、工程质量要求高、工期要求紧,将给未来的施工管理带来一定的难度;在施工过程中,必须加强协调管理,严格按照设计和规范要求组织施工工作,按期圆满完成各项施工任务。 四、工程关键 1. 加强管理,采用新技术、新工艺,提高工作效率,压缩工期,降低工程成本、保证工程质量的综合协调能力;  2. 组织协调工作;电气单体、系统调试、高配受、送电。 五、主要工程量 序号名称规格型号单位数量备注 一总配电站 1电力变压器台2 2高压开关柜台37 3高压母线系统套1 4低压开关柜台18

污水处理厂控制要点

污水处理厂及其管道工程施工质量安全控制要点 一、目的和依据 (一)目的 制定本要点的目的,是指导各级住房和城乡建设主管部门、市政市容管理部门、建设工程质量安全监督机构,以及各参建单位抓住关键环节,对我区在建污水处理厂及其管道工程的质量和施工安全实施有效控制。 本要点仅列出关键环节的内容、技术要求及各种验收的主要技术资料,未列出的内容、技术要求及验收技术资料依照现行的有关技术标准。 (二)依据 制定本要点的依据,是现行有关法律法规、住房和城乡建设部规章、国家技术标准、国家行业标准、广西地方标准(详见附则)。 二、监督与管理 (一)政府监督 1、工程质量监督和安全监督登记手续 建设工程质量安全监督机构应对申报监督并符合规定条件的工程办理工程质量监督和安全监督登记手续。 2.施工许可 住房和城乡建设主管部门应对申报施工的工程严格按照《建筑工程施工许可管理办法》进行审查,对符合规定条件的工程颁发施工许可证,对不符合规定的工程不予颁发施工许可证。 3. 质量安全监督 建设工程质量安全监督机构应对参建各方主体的质量行为和安全行为进行重点监督,对涉及结构安全和重要使用功能的关键部位进行抽查。对施工过程中一些关键部位的验收和交工验收,监督机构应派出人员到场监督。监督应有记录,

发现质量安全隐患或违法违规行为应发出监督通知书责令责任方改正。 4. 验收与备案 工程经交工验收合格后方可投入试运行,试运行完成后的工程应通过各部门联合进行的综合验收,综合验收合格后建设单位应到属地住房和城乡建设主管部门备案,备案后的污水处理厂工程方可投入正式运营。 (二)参建各方责任主体对工程的管理 1. 建设单位的工程管理 1)执行基本建设程序 工程建设必须严格执行基本建设程序,先勘察、后设计、再施工。 2)施工图设计文件审查 施工图设计文件包括施工图和设计变更文件。 施工图设计文件应经审图机构审查合格,并在属地住房和城乡建设主管部门备案后方可使用。 3)办理监督登记手续、领取施工许可证 建设单位必须办理质量监督和安全监督登记手续,领取施工许可证。 2. 参建各方的资质和人员资格 勘察、设计、施工、监理、审图、检测等企业和机构应具备相应资质,其从业人员应具备执业资格或上岗资格。 3. 现场管理机构、监理机构的人员配备和履行职责 施工企业的工程项目部、监理企业的现场监理机构应按规定、按专业配备足额的管理人员和监理人员。所配备的人员应有执业资格或上岗资格并不得随意更换,工程项目部应配备专职质检员和专职安全员。须更换项目经理、项目总监理工程师、专职质检员、专职安全员的,应到属地住房和城乡建设主管部门登记备案,须更换项目经理或项目总监理工程师的,尚须征得建设单位同意。

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 .编制依据 《水处理配套室外给排水管网设计图纸》 《岩土工程勘察报告》 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水管排水规范》GB50014-2006(2014版) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《地埋聚乙烯给水管道技术规程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》 国家建设标准设计图集 地形图 业主、相关部门其他专业提供的基础条件及现场要求 .工程概况及内容 本工程为XX水处理配套室外管线工程。 建设地点:XXXXXXX 建设单位:XX有限公司 现场内管线包括:厂区雨污水管:管径为D100 D150 D350 D400,管材为PE管。 管道采用以下连接方式:UPVC f采用承插式橡胶圈接口。 管线施工地段的地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源为大气降水,并以渗透等方式排泄,地下水位埋深较浅为1.00-2.00m 三.施工准备 1.人力资源配置 现场准备配备了如下人员: 技术工人:普工5人;电焊工2人;电工1人。 管理人员:施工员1人;质检员1人;材料员1人;实验员1人 2.施工机械准备

挖掘机:1台; 铲车:1台 运土车:1辆; 起重机:1台;水泵:2台(基坑降水用); 3.技术准备。 1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前 2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书 3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。 4)施工前对相关人员做好各种技术交底。 4.现场准备 1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。 2)保证现场施工道路的畅通。 3)检查施工机械,确保施机械性能良好。 四.施工部分 安装管线之前,要首先查看槽底是否有杂物,如果有,则必须经理干净;并检查管口是否有缺陷保证借口密封性,槽帮如有裂缝或坍塌的危险,必须用支撑加固的方法进行处理。检查槽底的宽度及沟槽高度,看其是否符合设计要求;如不符,则必须及时进行修整。 厂区内的管道连接方式有以下四种:钢管采用焊接接口,与阀门、流量计等设备连接处采用法兰或丝扣接口;承插铸铁管采用防腐橡胶接口;UPVC管采用承插式橡胶圈接口;钢塑复合管连接采用热熔对接。 1 .UPVC管线安装 本厂区内UPVC管道均采用承插口连接方式,通过弹性密封圈连接保证密封性。弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。 a.管端倒角坡度为15°尖端厚度为管材壁厚的1/2~2/3。 b.清理管材插口外侧与承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量,胶圈放入槽 内,坐落应正确妥帖,不得装反或扭曲。 c.管材插口端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上。 d.为便于密圭寸圈和管材套入,在管口涂敷适量润滑剂于凹槽,密圭寸圈表面 及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材,可用厚木板 垫于管端,以木槌或铁棒击入,或以拉紧器拉紧。 6.2钢管安装 钢管对口之前应在沟槽内先挖好焊口工作坑。

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第1章编制依据. (2) 第2章工程概况. (2) 第3章工程特点. (3) 第4章工程关键. (3) 第5章主要工程量. (4) 第6章施工采用标准. (10) 第2卷我公司的优势 (11) 第3卷施工部署 (12) 第4卷电气安装原则施工方案 (17) 第5卷总体工程质量保证 (27) 第6卷安全保证措施 (32) 第7卷附件 (36)

第1卷工程概况 第1章编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 第2章工程概况 郑州市某厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2?第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回 流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太 主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内, 并负责泵房照明。 4. 曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5. 回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统

污水处理厂主要设备控制要点

污水处理厂主要设备控 制要点 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

设备控制要点 一、关键设备: 污水处理厂的关键设备是指对工艺参数的调整、整个厂连续生产有决定性影响的设备;主要有格栅机、提升泵、风机(曝气机)、刮(吸)泥机等。 二、控制要点: 1、潜污泵(包括提升泵、回流泵等) 1)投运前,维修工应确定运行方向正确 2)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 3)严禁频繁启动,若生产需要也应等机器完全停下来 4)操作工每天检查运行中电流、震动和声音情况 5)每月维修工检查钢丝绳 6)每个季度维修工对电控柜检查保养一次 7)每半年维修工检查密封圈、油质、油位一次 8)每年维修工检查电缆一次 2、格栅机 1)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 2)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动情况 3)操作工每天检查运行中电机、减速机的温度 4)维修工每天检查格栅两侧的开口销完好情况 5)维修工每周检查减速箱油位 6)维修工每月对链条、链盘加钙基润滑脂 7)每季度维修工对电控柜检查保养一次 8)每半年维修工更换减速箱油 9)每年维修工更换电机轴承润滑脂;调整传动链条和齿耙链的松紧度;紧固全部紧固件

3、风机 1)投运前,维修工应确定电机运行方向正确 2)启动前,操作工应进行手动盘车 3)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 4)严禁频繁启动,若生产需要也应等机器完全停下来 5)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动、油位 6)操作工每天检查运行中电机、风机外壳的温度 7)操作工每两周清洁滤芯、清洁设备表面 8)维修工每季度对电控柜检查保养一次、检查并紧固各紧固件 9)维修工每半年检查安全开关和安全阀的状况 10)维修工每年更换滤清、减速箱换油、更换传动带、更换主轴油封;检查鼓风机的输送腔和转子上是否有污物或接触损坏情况 4、倒伞型曝气机 1)投运前,维修工应确定运行方向正确 2)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 3)严禁频繁启动,若生产需要也应等机器完全停下来或变频器完全放电(大约5分钟); 4)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动、油位 5)操作工每天检查运行中电机、齿轮箱外壳的温度 6)每季度维修工对电控柜检查保养一次 7)每运行2500-5000小时,维修工更换齿轮箱机油 8)整机经一年运行后维修工进行维修保养、清洗,加润滑油,更换渗漏处的油封和结合面的纸垫,按有关规定调整轴承的间隙 5、刮(吸)泥机 1)投运前,维修工应确定运行方向正确 2)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 3)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动、油位 4)操作工每天检查运行中电机、齿轮箱外壳的温度

污水处理厂管道施工

?9? NO ?10?2006某污水处理厂工程管道繁多,交叉复杂,由于工程各方认真对待,制定并实施了正确的施工程序与技术方法,严格 督促施工安装,取得了较好效果。 污水处理厂工程管道施工安装程序方法关键词:摘要:黄应忠(广州市污水治理有限责任公司 广州510000) 污水处理厂管道施工 工程技术与管理 1 概述 某污水处理厂工程设计污水处理规模为40万m 3/日,建设内容包括粗格栅间及进水泵房、细格栅间、旋流沉沙池、污泥泵房、脱水机房、贮泥池、氧化沟形生物池、沉淀池、配水井、鼓风机房,各类闸井等构筑物,总变配电室、综合楼等附属建筑物,以及工艺管道、机械设备、电气、自控、给 排水及消防工程。构筑物设计面积13792m 2 , 建筑物面积3904m 2。 该工程管道包括构筑物间连接管、回泥污流管、剩余污泥管、空气管工艺管道、厂区雨水、污水管道、厂区给水及冲洗水管等。管道种类有钢管、混凝土管、钢筋混凝土管、球墨铸铁管和镀锌钢管等。整个厂区与建、构筑物内外管道繁多,交叉复杂,成为该工程的施工关键。2总体施工程序 管道安装设计主要为埋地敷设。在施工安排上,配合构筑物施工安排好管道预留、预埋工作;厂平面施工管线安装分片分段施工,先深后浅,先大管后小管,先干管后支管,重力管道和其它管道交叉时,各种管道的交叉标高均服从重力管道的标高从上或下绕过。 总体安装工艺流程如下图: 室外管道按场地填土情况分片分区域组织施工,对于 部分位于现填筑的场地标高下的污水管道,进场后先行施工。对于构筑物之间的大直径连接钢管等,采用现场喷沙除锈防腐处理后直埋。 室内管道随主体及装修进度作好预留预埋工作,在室内装修工程施工中安装管道及卫生器具,局部管道密集的房间,在装修时提前安排,为管道工程施工预留充余的时间。3施工重点3.1管沟 施工技术人员根据管道设计平面图,纵断面,了解管线走向、坡度、管线高程、坐标等,密切配合测量,共同完成测量放线工作。测量人员根据技术人员提供的管线沟槽上口开挖宽度(管道外边缘1.0米处),利用钢卷尺、水准仪、经纬仪测定管线中心位置,在地面上撒灰线标明开挖边线,同时利用管线附近的水准点确定管道管底标高。 主要管沟采用挖掘机开挖,沟槽形式以及支护措施视土质情况具体采用挡土板支护或钢板桩加支撑支护,考虑到城市污水截流横干管至溢流配水间管道埋深,采用钢板桩加型钢支撑支护机械开挖。管沟开挖至细沙层后,换填粘土或粉土,分层碾压换填土,到达管底标高。 管沟成形的要求:管沟要直,沟底要平,变坡点明显正确。为了使沟槽开挖与管线施工一致,故在挖土时,土方单面堆放。沟槽开挖时,视地下水的情况随挖随排水,同时也应考虑工作坑。3.2管道的连接 钢管的管道与管道,管道与管件采用焊接,管道与阀门等附件采用法兰连接,混凝土管、钢筋混凝土管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,球墨铸铁管采用胶圈接口,镀锌钢管采用丝扣连接。 钢管焊接采用多层焊时,第1层焊缝根部必须均匀焊透,并不得烧穿,应有内凹表面;第2层焊缝应填满坡口槽的70%;第3层焊缝应保证平滑过渡到基本金属,保证应有的加强高度。进行多层焊时,在焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,并经过外观检查合格才允许进行下一层焊接,严禁一次堆焊。当发现有缺陷的焊缝,应将缺陷部位彻底铲除,重新补焊。多层焊时,各层引弧点和熄弧点均应错开,每一层焊缝接焊处至少错开20mm 或错开30°角。管道接口的焊接,应考虑焊接操作顺序和方法,防止受热集中而产生内应力。3.3试压、冲洗、渗油、闭水试验 (1)给水空气管道压力试验。管道压力试验灌水前,必须清理管子与阀门内的杂物,管道的敞开段用法兰堵板堵好,所有管子的接口和其他能阻止管子移动的装置已安装牢固,焊缝质量的外观检查合格,且焊缝未防腐之前进行。试验管段在最低端开始灌水,并排除所有的空气。埋地管道充满水放置24h ,用泵加压达到规定的试验压力,并维持1h ,检查管道无渗漏为合格。埋地管道试压合格后,进行接口防腐,并按设计和规范的要求进行管沟回填。 (2)管道冲洗。管道试压合格后进行水冲洗,冲洗用水采用洁净水,并要求冲洗排水不含沙粒和排出水的水质接近冲洗水质。 (3)管道渗油试验、闭水试验。对于DN ≥800的钢管做油渗试验,不渗不漏为合格,对于雨水污水管道,做闭水试验,漏水量符合要求。 (4)补口、补伤。管子接口处的外防腐在管子敷设、连接好并完成接口试验后立即进行。补口、补伤处的防腐层结构及所用材料与管体防腐层相同。补口、(下转第14 页)

污水处理厂电气节能措施

论污水处理厂电气节能措施 摘要: 随着我国经济快速发展和城市化进程的加快,污水处理越来越受到重视。本文对城市污水处理厂电气设计的节能原则、节能途径,着重从变压器选型、提高功率因数、减少线路损耗、电机节能、照明节能等环节进行了探讨,以保障污水处理厂的正常运行。同时,在遵守行业规范和满足行业特点要求基础上,也论证了城市污水处理厂自动控制系统的结构设计要点及实现方法。 关键词:污水处理;电气节能;变压器;线路损耗;照明节能;自动控制系统 1 城市污水处理厂 目前,常用于我国城市污水处理的工艺有很多,但其工艺流程差别不大,一般的水处理流程如下:污水收集设施(包括污水管道、雨水管道、工厂排放水管道等→粗格栅拦截→污水提升泵站→细格栅拦截→旋流沉砂池→微曝氧化沟( 包括厌氧池、缺氧池、好氧池等核心处理工艺流程) →二次沉淀池→消毒出水池→排水管道或 渠排入水体。 城市污水处理厂的电气系统主要包括,设在变配电房的10kv 配电系统、10kv/0.4kv 变压器、低压配电控制系统,以及分散布置全厂的电缆、电机及其他工艺设备、照明等。相应的,其电气损耗源也主要是以上设备。节能设计主要从变配电房的选址、变压器配置、低压配电系统无功补偿优化、减少电缆的损耗、电机配置及控

制的优化、减少照明系统损耗这几方面入手。 2 电气节能的分析 2.1 变压器节能措施 变压器节能的实质就是降低其损耗、提高其运行效率。变压器的有功损耗包括铁损和铜损,铁损又称空载损耗,其值与铁芯材质等有关,而与负荷大小无关,是基本不变的;而铜损与负荷电流平方成正比,负载电流为额定值时的铜损又称短路损失,亦即负载损耗,可用下式计算: △p=p0+β2pk 式中:△p为有功功率损耗;p0为变压器空载损耗;pk为变压器短路损耗;β为变压器负载率。 2.2 变压器的选型 城市污水处理厂设计中要选用节能变压器。所谓的节能变压器是指空载损耗,负载损耗相对比较低的变压器。如s9、sl9、sc8等型变压器,s9系列与s7系列相比空载损耗平均下降了10%,负载损耗平均下降了21%。从1999年1月开始,国家明确规定,禁止生产和销售s7系列变压器产品,推荐使用s9系列节能变压器。随着市场的需求及技术的进步,目前又出现了s11系列变压器,与目前常用的s9型变压器相比s11型变压器的空载损耗下降30%,空载励磁电流下降70%,噪声下降10db。s11变压器打破了传统的叠片式铁芯结构,采用高导磁取向的冷轧硅钢片卷绕成封闭形,使空载损

相关文档
相关文档 最新文档