1.什么是一次尘化作用,二次尘化作用,粉尘在室内扩散的直接原因是什么?

解:

使尘粒由静止状态进入空气中浮游的尘化作用称为一次尘化作用;

一次尘化作用给予粉尘的能量是不足以使粉尘扩散飞扬的,它只造成局部地点的空气污染。二次气流带着局部地点的含尘气流在整个车间内流动,使粉尘散布到整个车间,成为二次尘化作用。

粉尘在室内扩散的直接原因为二次尘化作用。

第二章 控制工业有害物的通风方法

4.某车间体积V =1000m 3

,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为

L =3.6m 3/s 。试问:风机启动后要经过多长时间室内有害物浓度才能降低100mg/m 3以下,(风机启动后有害物继续发散)。

解:

y 0=0 mg/s L =3.6 m 3/s V f =1000 m 3 y 1=350×10×60/1000=210 mg/m 3 y 2=100 mg/m 3 x =350 mg/s

min 178.1028ln

20

1≈=----=

s Ly x Ly Ly x Ly L

V f τ

Tips: 利用P14公式(2-3),注意公式中每个字符的含义。

9.车间通风系统布置如图2-12所示,已知机械进风量G jj =1.11kg/s ,局部排风量G p =1.39kg/s ,机械进风温度t j =20℃,车间的得热量Q d =20kW ,车间的失热量Q h =4.5(t n -t w )kW ,室外空气温度t w =5℃,开始时室内空气温度t n =20℃,部分空气经侧墙上的窗孔A 自然流入或流出,试问车间达到风量平衡、热平衡状态时,(1)窗孔A 是进风还是排风,风量多大?(2)室内空气温度是多少度?

解:

(1)风量平衡:zp jp zj jj G G G G +=+

即:1.11+0=1.39+G zp G zp =-0.28 kg/s 故:窗孔A 是进风,风量为0.28 kg/s Tips:利用P18,式(2-12),注意正负号的含义。 (2)热平衡:w zj j jj d n p h t cG t cG Q t cG Q ++=+

528.001.12011.101.12039.101.1)5(5.4??+??+=??+-n n t t

℃24.11=n t

Tips: 利用P19,式(2-13),注意识图能力的培养,无循环风部分。

12.某办公室的体积170m 3,利用自然通风系统每小时换气两次,室内无人时,空气中CO 2含量与室外相同为0.05%,工作人员每人呼出的CO 2量为19.8g/h ,在下列情况下,求室内最多容纳人数。

(1)工作人员进入房间后的第一小时,空气中CO 2含量不超过0.1%。 (2)室内一直有人,CO 2含量始终不超过0.1%.

解:

(1)Tips: 非稳态计算,注意公式选择

s m m L /0944.0min /67.560

170

233==?=

12170

0944

.036001>=??=

f

V L

τ,判断是否可以用公式(2-4)进行计算的相应条件。

33/10977.1/977.12

m g l g co ?==ρ由查表获得

3301/9885.010977.1%05.0m g y y =??==

332/977.110977.1001.0m g y =??=

人数为n ,有害物浓度散发量n n x 0055.03600/8.19==(g/s)

)]ex p(1)[(

)ex p(012f

f

V L

y L x V L

y y ττ--++-

= 带入求解人人196.19≈=n (2)Tips: 稳态计算,注意公式选择

L

x

y y +

=02

L y y n )(0055.002-= 得到人人169.16≈=n

第三章 局部排风罩

1.分析下列各种局部排风罩的工作原理和特点。

(1)防尘密闭罩:

其原理是将有害物源全部密闭在罩内,在罩上设有工作孔,从罩外吸入空气,罩内污染空气由上部排风口排出。其中排风量的确定依据进、排风量平衡确定:

4321L L L L L +++=

式中:L ——密闭罩的排风量,m 3/s ;

L 1——物料下落时带入罩内的诱导空气量,m 3/s ; L 2——从孔口或不严密缝隙吸入的空气量,m 3/s ; L 3——因工艺需要鼓入罩内的空气量,m 3/s ;

L 4——在生产过程中因受热使空气膨胀或水分蒸发而增加的空气量,m 3/s 。 特点:

优点:只需较小的排风量就能有效控制有害物的扩散;排风罩气流不受周围气流的影响;缺点:影响设备检修,有的看不到罩内的工作状况。 (2)外部吸气罩

其原理:为保证有害物全部吸入罩内,必须在距吸气口最远的有害物散发点(即控制点)上造成适当的空气流动,通过控制风速的确定,确定排风量等参数。

特点:由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可把排风罩设在有害物源附近,依靠罩口的抽吸作用,在有害物散发地点造成一定的气流运动,把有害物吸入罩内。 (3)接受罩

接受罩在外形上和外部吸气罩完全相同,但作用原理不同。对接受罩而言,罩口外的气流运动时生产过程本身造成的,接受罩只起接受作用。它的排风量取决于接受的污染空气量的大小。接受罩的断面尺寸应不小于罩口处污染气流的尺寸。

特点:是无动力源。

3.流量比法的设计原理和控制风速法有何不同?它们的适用条件是什么?

控制风速法:该计算方法的核心是边缘控制点上的控制风速,依据是实验求得的排风罩口速度分布曲线。

适用条件——没有污染气流的情况下,即L 1=0,主要用于冷过程。

流量比法:该计算方法是通过计算排风罩的流量比,来计算该罩的排风量。

适用条件——用于排风罩口上同时有污染气流和吸气气流的情况,尽量减少周围的干扰。主要用于热过程。

9.有一侧吸罩罩口尺寸为300×300mm 。已知其排风量L =0.54m 3/s ,按下列情况计算距罩口0.3m 处的控制风速。

(1)自由悬挂,无法兰边;(2)自由悬挂,有法兰边;(3)放在工作台上,无

法兰边。

解:

(1)a/b =300/300=1,x /b =300/300=1,则由P35图3-23得:

v x /v 0=0.13;

已知排风量L =v 0F =v 0×(0.3×0.3)=0.54,v 0=6m /s 则v x =0.13×6=0.78 m /s

(2)a/b =300/300=1,x /b =300/300=1,则由P35图3-23得:

v x /v 0=0.13;

已知排风量L =0.75×v 0F = v 0×(0.3×0.3)×0.75=0.54,v 0= 8m /s 则v x =0.13×8=1.04 m /s

(3)b/a =300/600=1/2,x /b =300/300=1,则由P35图3-23得:

v x /v 0=0.15;

已知排风量L =v 0F =v 0×(0.3×0.3)=0.54,v 0=6m /s 则v x =0.15×6=0.9 m /s

Tips: 注意不同罩体结构和放置方法导致的计算特征。

11.有一金属熔化炉(柑埚炉)平面尺寸为600×600mm ,炉内温度t =600℃。在炉口上部400mm 处设接受罩,周围横向风速0.3m/s 。确定排风罩罩口尺寸及排风量。

解:

1)确定是低悬罩还是高悬罩: H =400mm

p A 5.1=900mm

因为p A H 5.1<,所以为低悬罩。

2)求罩口的扩大面积:

因周围横向风速较明显,且热源为等边矩形,则有: A 1=B 1=600+0.5×400=800mm 'F = 0.8×0.8—0.6×0.6=0.28m 2 3)热源的对流散热量

s

kJ s J F t A F t tF Q /96.2/2.2960)6.06.0()20600(7.17.13/43/43/1==??-?=?=?=?=α4)热射流收缩断面上的流量

111.06.096.2167.0167.02/33/12/33/10=??==B Q L m 3/s

已知扩大面积上空气的吸入速度,取值范围0.5~0.75m/s 取v ’为0.5m/s 则:

251.028.05.0111.0''0=?+=+=F v L L m 3/s

第四章 通风排气中粉尘的净化

11.有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s ,工艺设备产尘量为22.2g/s ,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,计算该系统的总效率和排空浓度。 解:

(1)该系统的总效率:%%)%)

99951(801(1)1)(1(121=---=---=ηηη (2)排空浓度:y=

m3/1.0)1(22

.22

.22g =-η 12.有一两级除尘系统,第一级为旋风除尘器,第二级为电除尘器,处理一般的工业粉尘,已知起始的含尘浓度为15g/m3,旋风除尘器效率为85%,为了达到排放标准的要求,电除尘器的效率最小应是多少? 解:

由课本附录查得:一般性工业粉尘排放标准应小于150mg/m 3 根据起始含尘浓度和排放标准(0.15g/m3),可以计算出该除尘系统总效率

%9915

15

.015=??-?=

L L L z η

因为一、二级除尘系统是串联,利用系统总效率公式

)1)(1(121ηηη---=z ,其中%851=η

计算得到电除尘器除尘效率%3.932=η

解:

该除尘器的全效率

?∞

?+?+?+?+?=?=0

121.0123.099.025.096.017.0925.014.07.0)()(c c c d d f d ηη

=93.3%

14.在现场对某除尘器进行测定,测得数据如下: 除尘器进口含尘浓度 y 1=3200mg/m 3 除尘器出口含尘浓度 y 2

=480mg/m 3

解:

假设除尘器结构严密,没有漏风;

(1)全效率:%853200

480

3200121121=-=-=-=

y y y Ly Ly Ly η

(2)由分级效率)

()

(1)(1122c c c d d y d d y d ??η-

= 其中:y 1=3200mg/m 3 ,y 2=480mg/m 3

可以得出:粒径(um) 0~5 除尘器分级效率 )(c d η=%5.412.0320078

.04801=??-

5~10 )(c d η=%791.0320014

.04801=??-

10~20 )(c d η=%6.9215.03200074

.04801=??-

20~40 )(c d η=%55.992.03200006

.04801=??-

>40 )(c d η=135

.032000

4801=??-

第六章 通风管道的设计计算

2.一矩形风管的断面尺寸为400x200mm ,管长8m ,风量为0.88m3/s , 在t =20℃的工况下运行、如果采用两钢板成混凝土(K=3.0mm)制风管,试分别用流速当量直径和流量当量直径计算其摩擦阻力。空气在冬季加热至50℃,夏季冷却至10℃,该矩形风管的摩擦阻力有何变化?

解:

(1) 流速当量直径方法:

m b a ab D v 267.02

.04.02

.04.022=+??=+=

s m S G v /11)2.04.0/(88.0/=?==

根据v D ,v ,查附录6,得比摩阻m Pa R m /60=

粗糙度修正系数:397.2)113()

(25.025

.0=?==Kv K τ 382.14397.260=?==r m m K R R Pa/m Pa P m 056.1158382.14=?=? (2)流量当量直径方法:

m b a ab D L 304.0)

2.04.0()2.04.0(

3.1)()(3.125

.0625

.025.0625.0=+??=+= 根据L D ,s m G /88.03=,查附录6,得比摩阻m Pa R m /60=

粗糙度修正系数:397.2)113()

(25.025

.0=?==Kv K τ 382.14397.260=?==r m m K R R Pa/m

Pa P m 056.1158382.14=?=?

(3)比摩阻随空气温度和大气压力的修正 mo B t m R K K R =

冬季:923.0)50

27320273()27320273(

825

.0825.0=++=++=t K t

m Pa R m /275.13923.0382.14=?= Pa P m 2.1068275.13=?=?

夏季:029.1)10

27320273()27320273(

825

.0825.0=++=++=t K t

m Pa R m /799.14029.1382.14=?= Pa P m 39.1188799.14=?=?

3.有一通风系统如图6—29所示。起初只设a 和b 两个排风点。已知

s m L L b a /5.03==,Pa P P bc ac 250=?=?, Pa P cd 100=?。因工作需要,又增设

排风点e ,要求s m L e /4.03=。如在设计中管段de 的阻力de P ?分别为300Pa 和500Pa(忽略d 点三通直通部分阻力),试问此时实际的a L 及b L 各为多少?

解:

根据节点平衡基本原理,2

ac ac ac L K P =?,

即10005.0/250/2

2==?=ac ac ac L P K Pa.s2/m6

同理,得1000=bc K Pa.s2/m6

s m L L L bc ac cd /13=+=

1001/100/2

2==?=cd cd cd L P K Pa.s2/m6

de P ?=2

222214001000)2(100ac ac ac ac ac cd cd ac dc L L L L K L K P P =+=+=?+?

21400300ac L = 463.0=ac L 21400500ac L = 598.0=ac L

矿井通风与安全复习资料V0.1测试版

一、名词解释: 1.矿井通风系统是向矿井各作业地点供给新鲜空气、排出污浊空气的通风网路、通风动 力和通风控制设施的总称。 2.自然风压由于井内空气与围岩存在温度差,空气与围岩进行热交换而造成同标高处空 气柱的重量不同,矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。 3.局部阻力由于井巷断面、方向变化以及分岔或汇合等原因,使均匀流动在局部地区受 到影响而破坏,从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等,造成风流的能量损失,这种阻力称为局部阻力。 4.摩擦阻力风流在井巷中作沿程流动时,由于流体层间的摩擦和流体与井巷壁面之间的 摩擦所形成的阻力称为摩擦阻力(也叫沿程阻力)。 5.绝对湿度:指单位体积或单位质量湿空气中含有水蒸气的质量。 相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸汽量与同温度下的饱和湿度之比的百分数。 6.煤与瓦斯突出煤矿地下采掘过程中,在很短时间内,从煤壁内部向采掘工作空间突然 喷出煤与瓦斯的动力现象,人们称为煤与瓦斯突出。 7.瓦斯涌出不均匀系数矿井绝对瓦斯涌出量峰值与平均值的比值称为瓦斯涌出不均系 数。 8.瓦斯压力指煤孔隙中所含游离瓦斯的气体压力,即气体作用于孔隙壁的压力。 9.内因火灾指煤炭接触空气后,因煤自身氧化产生热量,热量聚集使煤炭自然发火而产 生的火灾。 10.均压防灭火采用风窗、风机、连通管、调压气室等调压手段,改变通风系统内的压力 分布,降低漏风通道两端的压差,减少漏风,从而达到抑制和熄灭火区的目的。 11.呼吸性粉尘指能在人体肺泡内沉积的,粒径在5~7μm以下的粉尘,特别是2μm以下 的粉尘。 12.瓦斯含量指单位质量或体积的煤岩中在一定温度和压力条件下所含有的瓦斯量,即游离 瓦斯和吸附瓦斯的总和。 二、简答 1.CO的性质、来源、危害 CO是一种无色、无味、无臭的气体,相对密度为0.97,微溶于水,能与空气均匀地混合。 来源:爆炸作业,煤炭自燃,以及发生火灾或者煤尘、瓦斯爆炸 CO能燃烧,浓度在13%~75%时有爆炸的危险;CO与人体血液中血红素的亲合力比氧大200~300倍。《规程》规定:矿内空气中CO浓度不得超过0.0024% 2.目前煤矿局部通风用压入式,为什么? (1)压入式通风时,局部通风机及其附属电气设备均布置在新鲜风流中,污风不通过局部通风机,安全性好;而抽出式通风时,含瓦斯的污风通过局部通风机,若局部通风机防爆性能出现问题,则非常危险。 (2)压入式通风风筒出口风速和有效射程均较大,可防止瓦斯层状积聚,且因风速较大而提高散热效果。而抽出式通风有效吸程小,掘进施工中难以保证风筒吸入口到工作面的距离在有效吸程之内。与压入式通风相比,抽出式风量小,工作面排污风所需时间长、速度慢。 (3)压入式通风时,掘进巷道涌出的瓦斯向远离工作面方向排走,而用抽出式通风时,巷道壁面涌出的瓦斯随风流流向工作面,安全性较差。 (4)抽出式通风时,新鲜风流沿巷道进入工作面,整个井巷空气清新,劳动环境好;而压入式通风时,污风沿巷道缓慢排出,掘进巷道越长,排污风速越慢,受污染时间越久。这种情况在大断面长距离巷道掘进中尤为突出。 (5)压入式通风可用柔性风筒,其成本低、重量轻,便于运输,而抽出式通风的风筒承受负压作用,必须使用刚性或带刚性骨架的可伸缩风筒,成本高,重量大,运输不便。 基于上述分析,当以排除瓦斯为主的煤巷、半煤岩巷掘进时英采用亚入市通风,而当以排除粉尘为主的井巷掘进时,宜采用抽出式通风。 3.矿井采用瓦斯抽放的必要性,如何判定? 4.煤自燃分哪几类?

矿井通风与安全课程设计

矿井通风与安全课程设计 设计人:周桐 学号:3 指导老师:郭金明

前言 《矿井通风》设计是学完《矿井通风》课程后进行,是学生理论联系实际的重要实践教学环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。通过课程设计使学生获得以下几个方面能力,为毕业设计打下基础。 1、进一步巩固和加深我们所学矿井通风理论知识,培养我们设计计算、工程绘图、计算机应用、文献查阅、运用标准与规范、报告撰写等基本技能。 2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际的能力。 3、培养学生创新意识、严肃认真的治学态度和理论联系实际的工作作风。 依照老师精心设计的题目,按照大纲的要求进行,要求我们在规定的时间内独立完成计算,绘图及编写说明书等全部工作。 设计中要求严格遵守和认真贯彻《煤炭工业设计政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿工业矿井设计规范》以及国家制定的其它有关煤炭工业的方针政策,设计力争做到分析论证清楚,论据确凿,并积极采用切实可行的先进技术,力争使自己的设计达到较高水平,但由于本人水平有限,难免有疏漏和错误之处,敬请老师指正。

(一)矿井基本概况 1、煤层地质概况单一煤层,倾角25°,煤层厚4m,相对瓦斯涌出量为13m3/t,煤尘有爆炸危险。 2、井田范围设计第一水平深度240m,走向长度7200m,双翼开采,每翼长3600m。 3、矿井生产任务设计年产量为0.6Mt,矿井第一水平服务年限为23a。 4、矿井开拓与开采用竖井主要石门开拓,在底板开围岩平巷,其开拓系统如图1-1所示。拟采用两翼对角式通风,在7、8两采区中央上部边界开回风井,其采区划分见图1-2。采区巷道布置见图1-3。全矿井有2个采区同时生产,分上、下分层开采,共有4个采煤工作面,1个备用工作面。为准备采煤有4条煤巷掘进,采用4台局部通风机通风,不与采煤工作面串联。井下同时工作的最多人数为380人。回采工作面最多人数为38人,温度t=20℃,瓦斯绝对涌出量为3.2m3/min,放炮破煤,一次爆破最大炸药量为2.4kg。有1个大型火药库,独立回风。 附表1-1 井巷尺寸及其支护情况 区段井巷名称井巷特征及支护情况巷长 m 断面积 m2 1~2 副井两个罐笼,有梯子间,风井直径D=5m 240 2~3 主要运输石门三心拱,混凝土碹,壁面抹浆120 9.5 3~4 主要运输石门三心拱,混凝土碹,壁面抹浆80 9.5 4~5 主要运输巷三心拱,混凝土碹,壁面抹浆450 7.0 5~6 运输机上山梯形水泥棚135 7.0 6~7 运输机上山梯形水泥棚135 7.0 7~8 运输机顺槽梯形木支架d=22cm,Δ=2 420 4.8 8~9 联络眼梯形木支架d=18cm,Δ=4 30 4.0 9~10 上分层顺槽梯形木支架d=22cm,Δ=2 80 4.8 10~11 采煤工作面采高2m控顶距2~4m,单体液压,机采110 6.0 11~12 上分层顺槽梯形木支架d=22cm,Δ=2 80 4.8

实验室通风设计的一般规定

排风管道如何走,通风柜如何放置,该选用什么样的通风柜等等问题。那么实验室通风设计还存在哪些必须要注意的呢,今天为您解析实验室通风设计的一般规定。 1.设置通风的条件及原则 实验室建筑通风的目的,是为了防止大量热,蒸汽或有害物质向人员活动区散发,防止有害物质对环境及建筑的污染和破坏。大量余热余湿及有害物质的控制,应以预防为主,需要各专业协调配合治理才能实现。当采用通风处理余热余湿可以满足要求时,应优先使用通风措施,可以极大降低空气处理的能耗。 2.对有害物质排放的要求 某些建筑,如科研和教学实验室,实验室设备用房等在使用和储存过程中会散大量的热,蒸汽,粉尘甚至有毒气体等,又如餐饮建筑的厨房,在排风中会含有大量油烟,如果不采取治理措施,会直接危害操作工作人员的身体健康,还会污染建筑周围的自然环境,影响周边居民或办公人员的健康。因此,必须采取综合有效的预防,治理和控制措施。对于餐饮建筑的油烟排除的标准及处理措施,

应符合餐饮业的油烟排放的规定 3.通风方式的选择 考虑节能的要求,自然通风主要通过合理适度地改变建筑形式,利用热压和风压作用形成有组织气流,满足室内要求,减少通风能耗。在实验室设计时应充分考虑自然通风的利用,满足室内要求,减少通风能耗。在设计时应充分考虑自然通风的利用。在夏季,应尽量采用自然通风;在冬季,当室外空气直接进入室内不致形成雾气和在维护结构内表面不致产生凝结水时,也应考虑采用自然通风。采用自然通风时,应考虑当地室外气象参数的限制条件。 《环境空气质量标准》GB3095按不同环境空气质量功能区给出了对应的空气质量标准,《社会生活环境噪声排放标准》GB22337也按建筑所处不同声环境功能区给出了噪声排放限值。对于空气污染和噪声污染比较严重的地区,即未达到《环境空气质量标准》GB3095和《社会生活环境噪声排放标准》GB22337的地区,直接的自然通风会将室外污浊的空气和噪声带入室内。不利于人体健康。因此,可以采用机械辅助式自然通风,通过一定空气处理手段机械送风,自然排风。

通风除尘课程设计报告书

工业通风与除尘课程设计 小组成员:熊静宜 3 润婉 3 吴博 4 晗 6 雒智铭0

专业班级:安全12-5 指导老师:鲁忠良 完成日期:2015.7.11 目录 1 引言 2 第一工作区的通风除尘系统设计计算 2.1 各设备排风罩的排风量计算 2.1.1 焊接平台1排风量计算 2.1.2 焊接平台2排风量计算 2.1.3 焊接平台3排风量计算 2.1.4 加热炉排风量计算 2.2 系统排风量及阻力计算 2.2.1 通风除尘系统布置简图 2.2.2 管段阻力计算 2.3 管道压力平衡核算 2.4 选择通风机和除尘器 3 第二工作区的通风除尘系统设计计算 3.1 各设备排风罩的排风量计算

3.1.1 镀铬1排风量计算3.1.2 镀铬2排风量计算3.1.3 镀铬3排风量计算3.1.4 酸洗排风量计算 3.2 系统排风量及阻力计算3.2.1 通风除尘系统布置简图3.2.2 管段阻力计算 3.2.3 管道阻力平衡校核3.3 风机的选择 3.4 管道计算汇总

1 引言 工业通风就是利用技术手段将车间被生产活动所污染的空气排走,把车间悬浮的粉尘捕集除去,把新鲜的或经专门处理的清洁空气送入车间。它起着改善车间生产环境,保证工人从事生产所必需的劳动条件,保护工人身体健康的作用。 本课程设计目的和任务在于对一个金属制造加工生产车间进行全面通风以及针对焊接台加热炉镀槽酸洗工艺进行局部通风的设计以期达到车间厂房的通风与除尘。本设计的大体思路是,了解各工艺所产生的有害气体成分并选择局部通风方式。之后对参数进行设计计算需风量并进行相关管道计算,最后选择合适的通风机对厂房进行有效通风。

课程设计说明书范本模板

辽宁工业大学 工艺课程设计( 论文) 题目: Al-12.5 Si-3 Cu-2-2Ni-0.5Mg铸造合金热处理工艺设计 院(系): 光伏学院 专业班级: 材料工程技术102 学号: 学生姓名: 杨向天 指导教师: 李青春 教师职称: 副教授 起止时间: -7-5~ -7-16

前言 合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高, 按用途大致可分为刃具、模具和检验尺寸使用的量具用钢三类。合金工具钢广泛用作刃具、冷、热变形模具和量具, 也可用于制作柴油机燃料泵的活塞、阀门、阀座以及燃料阀喷嘴等。 此设计是经过在课堂学习热处理理论知识后的探索和尝试, 其内容讨论如何设计圆板牙钢的热处理工艺, 重点是制定合理的热处理规程, 并按此完成Al-12.5Si-3Cu圆板牙钢的热处理工艺设计。

目录( 小二号黑体, 段前段后1行, 1.25倍行距, 居中排列) 1 低合金刃具钢热处理工艺概述........................................ 错误!未定义书签。 2 圆板牙钢的热处理工艺设计............................................ 错误!未定义书签。 2.1 圆板牙钢的服役条件、失效形式......................... 错误!未定义书签。 2.2 圆板牙技术要求及示意图 ...................................... 错误!未定义书签。 2.3 圆板牙钢的材料选择 .............................................. 错误!未定义书签。 2.4 圆板牙9SiCr钢的C曲线...................................... 错误!未定义书签。 2.5 圆板牙9SiCr钢加工工艺流程图........................... 错误!未定义书签。 2.6 9SiCr圆板牙(M12)钢退火-淬火-回火热处理工艺错误!未定义书签。 2.7 9SiCr圆板牙钢退火、淬火、回火热处理工艺理论错误!未定义书 签。 2.8 选择设备、仪表和工夹具..................................... 错误!未定义书签。 2.9 圆板牙热处理质量检验项目、内容及要求 ........ 错误!未定义书签。 2.10 圆板牙热处理常见缺陷的预防及补救方法........ 错误!未定义书签。 3 参考文献 ............................................................................ 错误!未定义书签。

矿井通风与安全复习题

矿井通风与安全复习题 一、解释概念 1、新鲜空气:指井巷中没有经过用风地点、受污染程度较轻的进风巷道内的空气。 2、污浊空气:指经过了用风地点、受污染程度较重的回风巷道内的空气。 3、矿井气候条件:指矿井空气的温度、湿度和流速这三个参数的综合作用状态。 4、相对湿度:指某一体积空气中实际含有的水蒸气量与同一温度下饱和水蒸气量之比的百分数。 5、绝对湿度:指1m3或1kg空气中所含水蒸气的克数。 6、摩擦阻力:空气在井巷中流动时,由于空气和井巷周壁之间的摩擦及流体层间空气分子发生的磨擦而造成的能量损失称为摩擦阻力(也称沿程阻力) 7、局部阻力:风流经过巷道某些局部地点,如拐弯、分叉、汇合、断面变化等处时,引起风流大小和方向发生变化,从而产生涡流,造成风流的能量损失称为局部阻力。 8、等积孔:用来衡量矿井通风难易程度的指标。即假定在薄壁上开一面积为A的孔口,通过孔口的风量等于矿井风量,孔口两侧的风压差等于矿井通风阻力时,则孔口面积A称为该矿井的等积孔。 9、抽出式通风:又叫负压通风,是指通风机从井下或局部地点抽出污浊空气的通风方式。 10、压入式通风:又叫正压通风,是指通风机向井下或风筒输送新鲜空气的通风方式。 11、矿井漏风:是指矿井通风系统中,进入井巷的风流没有达到用风地点之前沿途漏出或漏入的现象。 12、矿井通风网络图:用不按比例、不反反映空间关系的单线条来表示矿井或采区内各巷道连接关系的示意图,称为通风网络图。 13.矿井瓦斯:以甲烷为主的有害气体的总称; 14.矿井瓦斯涌出量:指涌入矿井风流中的瓦斯总量; 15.绝对瓦斯涌出量:指单位时间涌出的瓦斯量; 16.相对瓦斯涌出量:矿井正常生产条件下,平均产一吨煤涌出的瓦斯量; 17.煤与瓦斯突出:在地下采掘过程中,在极短的进间内,从煤、岩层内以极快的速度向采掘空间喷出在量煤(岩)体和瓦斯的现象; 18.保护层与被保护层:在突出矿井中,为消除或削弱相邻煤层的突出冲击地压危险而先开采的煤层或矿层称为保护层,后开采的煤层或矿层称为被保护层。 19.矿尘:是指在矿井建设、生产过程中所产生的各种矿物微粒的总称; 20.呼吸性粉尘:粒度小于5μm的粉尘; 21.矿井火灾:把发生在井下和发生在地面但火烟能进入井下威胁井下安全的火灾; 22.内因火灾:指煤炭自身吸氧、氧化、发热,热量积聚达到燃点温度而引起的火灾; 23.煤层自燃发火期:指开采过程中暴露的煤炭,从接触空气到发生自燃所经历的时间;

实验室空调与通风设计方案

实验室空调与通风设计方案 概况:某大学校区农生组团建筑面积约137 200 m2,建筑高度58.5m,地上14层,地下1层,是由国家实验室主楼、动科院、生工与食品学院、环资学院、农学院各实验楼组成的一个连体建筑群(实验室建筑面积占总建筑面积一半)。 一、工程设计特点 (1)农生组团为一个建筑群,空调系统按学院划分:①主楼(国家实验室)为集中冷热源、半集中式空调系统。办公室和普通实验室采用风机盘管加新风系统,洁净实验室采用全空气系统。②其他学院为自带冷热源的半集中式空调系统,新风集中处理;办公室采用集中新风加分体空调;普通实验室采用集中新风加变制冷剂流量空调系统。洁净实验室采用单元式直接蒸发空调机组(新风集中处理)。 (2)洁净实验室净化空调有多种形式:①全新风净化空调系统设三级过滤,采用顶送风下排风,排风出口设净化处理装置。②循环风空调箱通过送风管,再经过ULPA过滤器或HEPA过滤器将空气送入洁净室,气流向下送入洁净间,再经竖直回风夹道进入吊顶回风。空气多次进入循环风空调箱过滤,使用不同类型的中高效过滤器,提供了节约成本和使用能源的选择。 (3)根据甲方提供的实验室洁净度、实验内容、污染性以及房间正负压特性设计排风系统,并按类别排放废气。每个实验室的排风系统为独立系统,排风柜补风采用室外风,减少了空调负荷。 (4)严格执行国家环境保护法,对有可能对环境造成污染的排风在排放前进行过滤处理,按排出气体的成分采取吸附、过滤、净化处理,使排出气体有害成分低于国家环保卫生要求。 (5)采用DDC数字控制系统,提高楼宇智能化。 设计参数与空调冷热负荷(一级标题) 表1 主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数见表1。 表1主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数 特殊实验室的(恒温恒湿,无菌,冻干,超净台)温湿度按校方要求,换气次数为10~25 h- (无菌操作间按万级,超净台按百级)。对温、湿度无工艺要求时室温为20~26℃,相对湿度小于70%。 空调负荷:主楼冷负荷6 616 kW,热负荷2 043 kW;动物学院实验楼冷负荷3 200 kW,热负荷1 550 kW;农学院实验楼冷负荷4 060 kW,热负荷2 230 kW;环资学院实验楼冷负荷2 940 kW,热负荷l 600 kW。 蒸汽用量:负担主楼空调换热用量约3.5t/h,用于所有空调机组加湿用量约2.9t/h,合计约6.4 t/h。 二、空调系统设计 (1)主楼(国家实验室)空调系统按办公区域与实验室区域划分,一层报告厅采用双风机全空气系统,其他房间均采用风盘加新风空调系统,每层按区域设两个新风系统;十二层使用功能相同且空气无污染的六间光室的新风机组为带热回收的机组。对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式洁净空调机组。其他三个学院实验楼考虑与主楼冷热源机组距离较远,且运行时间各不相同,空调系统包括新风处理机均采用变制冷剂流量变频多联机和直接蒸发系统,新风机组每层分区设两台;同样对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式直接蒸发式沽净空调机组;小开间办公室采用分体式空调机组。所有实验室的冷藏室、冷冻室均设置了拼装式冷库。所有新风机组、变制冷剂流量变频机组、拼装冷库室外机均安装在屋顶。 (2)洁净实验室空调采用带有两级过滤的净化空调机组,粗效过滤器用易清洗更换的合成纤维过滤器,中效过滤器集中设置在空调机

通风课程设计

第一节设计技术资料 1.1矿井概况 某矿地处平原,地面标高+150m,井田走向长度5km,倾斜方向长度3.5km。井田上界以-165m为界,下界以标高-1020为界,井田内煤层赋存稳定,井田可采储量约1.08亿吨。根据开采条件,煤炭供求状况及“规程”规定,确定此矿为年产150万吨的大型矿井,服务年限为72年。 1.2矿井开采技术条件 井田内有两个开采煤层,为k 1、k 2 。在井田范围内,煤层赋存稳定,煤层15°,各 煤层厚度、间距及顶底板岩性参见综合柱状图。矿井相对瓦斯涌出量为6.5m3/T,煤层有自然发火危险,发火期为16-18个月,煤尘有爆炸性,爆炸指数为36%。 根据开拓开采设计确定,采用立井多水平上下山开拓(见图1-2-1、图1-2-2),第一水平标高-380m,斜长为825×2m,服务年限为27年,因走向较短,两翼各布置一个采区。每个采区上山部分和下上部分各分为五个区段回采。每采区各布置一个综采工作面和一个高档普采工作面,工作面长度150m,区段平巷及区段煤柱15m。综采工作面产 量在k 1煤层时为1620吨/日,在k 2 煤层时1935吨/日,日进6刀,截深0.6m,高档普 采工作面产量在k 1煤层时为1080吨/日,k 2 煤层时1290吨/日,日进4刀,截深0.6m; 东翼还另布置一备用的高档普采工作面。综采工作面装备的部分机电设备如表2所示,采区巷道采用集中联合布置(图1-2-1、图1-2-2)。 采区轨道上山均布置在k 2 煤层的底板板稳定细沙石中,区段回风平巷与运输上山,区段运输平巷与轨道上山采用石门连接。为了保证生产正常接替,前期东西两翼各安排两个独立通风的煤层平巷掘进头,后期东西两翼各安排两个独立通风的煤层平巷掘进头和一个岩石下山掘进头。东西两翼各有一个绞车房、变电所、火药库,亦需独立通风。主井为箕斗井提煤用,副井为罐笼井升降人员、材料、矸石,也作为进风井用,并设有梯子间。 部分巷道名称、长度、支护形式,断面几何特征参数列入表1-2-1。 井内的气象参数按表1-2-3所列的平均值选取,除综采工作面采用4-6工作制外,其它均采用三八工作制。 井下同时作业的最多人数为700人,综采工作面同时作业最多人数40人,高档普采工作面同时作业最多人数60人。 综合柱状图 柱状厚度(米)岩性描述 240.00 表土,无流砂 8.60 砂质页岩 8.40 泥质细砂岩,沙质泥岩互层,稳定 0.20 沙质泥岩,松软 2.40 K1煤层,块状r=1.25 4.20 灰色砂质泥岩,细砂岩互层,坚硬 7.80 灰色砂质泥岩 4.80 泥岩细砂岩互层

机械设计课程设计说明书格式

机械设计课程设计说明书格式 论文统一用A4打印纸书写(不允许用铅笔书写文字) 封面格式:教务处统一印制格式 扉页:装订设计任务书 目录页:书写目录 说明书装订顺序:封面+设计任务书+目录+正文+成绩评定表资料袋上的相关部分都要填写,资料袋底部写学号。 目录 1. 设计任务------------------------------------------------------1 2. 传动方案分析-----------------------------------------------页码 3. 电动机的选择计算-------------------------------------------页码 4. 传动装置的运动和动力参数的选择和计算-----------------------页码 5. 传动零件的设计计算-----------------------------------------页码5.1 高速级齿轮传动设计计算-------------------------------------页码 5.2 低速级齿轮传动设计计算-------------------------------------页码 6. 轴的设计计算-----------------------------------------------页码 7. 键连接的选择及计算-----------------------------------------页码 8. 滚动轴承的选择及计算---------------------------------------页码 9. 联轴器的选择-----------------------------------------------页码 10. 润滑与密封-------------------------------------------------页码 11. 箱体及附件的结构设计和选择---------------------------------页码 12. 设计小结---------------------------------------------------页码 13. 参考资料---------------------------------------------------页码

矿井通风与安全试卷,习题及答案

矿井通风与安全试卷,习题及答案

矿井通风与安全试卷,习题及答案

《矿井通风与安全》试卷 一、名词解释(每题3分,共18分) 1、绝对湿度: 2、局部阻力: 3、通风机工况点: 4、呼吸性粉尘: 5、煤与瓦斯突出: 6、均压防灭火: 二、简述题(每题7分,共35分) 7、煤炭自燃的发展过程大致可分为哪几个阶段,各阶段有何特征? 8、试推演压入式通风矿井的风机房中水柱计测值与矿井自然风压、矿井通风阻力的关系。 9、如何判定一个瓦斯矿井采用瓦斯抽放的必要性?简述矿井瓦斯抽放方法有哪些? 10、发生风流逆转和逆退的原因是什么?如何防止风流逆转和逆退? 11、比较掘进工作面压入式和抽出式通风方式的优、缺点。 三、计算题(12-13每题10分,14题12分,15题15分,共47分) 12、如图所示,已知II . III号水柱计的读数分别为196Pa,980Pa,请问: 13、已知某矿井总回风量为4500 m3/min,瓦斯浓度为0.6%,日产量为4000 t,试求该矿井的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量。并确定该矿瓦斯等级(该矿无煤与瓦斯突出现象)。(10分)

14、如图所示的并联风网,已知各分支风阻:R1=1.18,R2=0.58 N?s2/m8,总风量Q=48 m3/s,巷道断面的面积均为5 m2,求: (1)分支1和2中的自然分配风量Q1和Q2;(2)若分支1需风量为15 m3/s,分支2需风量为33 m3/s,若采用风窗调节,试确定风窗的位置和开口面积。(12分) 15、某矿通风系统如图所示,各进风井口标高相同,每条井巷的风阻分别为,R1=0.33,R2=0.2 ,R3=0.1,R4=0.12,R5=0.1,单位为N2S/m8。矿井进风量为100 m3/s:(15分) (1)画出矿井的网络图; (2)计算每条风路的自然分配风量; (3)计算矿井的总风阻。

中国矿业大学矿井通风与安全课后题答案

矿井通风与安全课后习题解答 1-1 地面空气的主要成分是什么?矿井空气与地面空气有何区别? 地面空气进入井下后,因发生物理和化学两种变化,使其成分种类增多,各种成分浓度改变1-2 氧气有哪些性质?造成矿井空气中氧浓度减少的主要原因有哪些? 主要原因:煤、岩、坑木等缓慢氧化耗氧,煤层自燃,人员呼吸,爆破 1-3 矿井空气中常见的有害气体有哪些?《规程》对矿井空气中有害气体的最高容许浓度有哪些具体现定? 有害气体:CH4、CO2、CO、NO2、SO2、H2S、NH3、H2、N2 体积浓度:CH4 ≤ 0.5% CO2 ≤ 0.5% CO ≤ 0.0024% NO2 ≤ 0.00025% SO2 ≤ 0.0005% H2S ≤ 0.00066% NH3 ≤ 0.004% 1-4 CO有哪些性质?试说明CO对人体的危害以及矿井空气中CO的主要来源。 CO是无色、无臭、无味的有毒有害气体,比重为0.967,比空气轻,不易溶于水,当浓度在13~75%时可发生爆炸 CO比O2与血色素亲和力大250~300倍,它能够驱逐人体血液中的氧气使血液缺氧致命 井下爆炸工作、火区氧化、机械润滑油高温分解等都能产生CO 1-5 什么是矿井气候?简述井下空气温度的变化规律。 矿井气候指井内的温度、湿度、风速等条件 在金进风路线上:冬季,冷空气进入井下,冷气温与地温进行热交换,风流吸热,地温散热,因地温随深度增加且风流下行受压缩,故沿线气温逐渐升高;夏季,与冬季情况相反,沿线气温逐渐降低 在采掘工作面内:由于物质氧化程度大,机电设备多,人员多以及爆破工作等,致使产生较大热量,对风流起着加热的作用,气温逐渐上升,而且常年变化不大 1-6 简述风速对矿内气候的影响。 矿井温度越高,所需风量就越多,风速也越大;风速越大,蒸发水分越快,井内湿度也越大,矿井温度、湿度、风速间有着直接的联系 1-7 简述湿度的表示方式以及矿内湿度的变化规律。 绝对湿度—单位容积或质量的湿空气中所含水蒸气质量的绝对值(g/m或g/k) 绝对饱和湿度—单位容积或质量湿空气所含饱和水蒸气质量的绝对值(g/m或g/kg) 相对湿度—在同温同压下空气中的绝对湿度和绝对饱和湿度的百分比,即 矿井进风路线上冬干下湿;在采掘工作面和回风路线上,因气温常年几乎不变,故其湿度亦几乎不变,而且其相对湿度都接近100%。 2-1 何谓空气的静压,它是怎样产生的?说明其物理意义和单位。 绝对静压:单位容积风流的压能 绝对静压:它是指管道内测点的绝对静压与管道外和测点同标高的大气压力之和,静压是油空气分之热运动产生的,反映了分子运动的剧烈程,单位Pa 2-2 何谓空气的重力位能?说明其物理意义和单位。 能量变化方程中任一断面上单位体积风流对某基准面的位能,是指风流受地球引力作用对该基准面产生的重力位能,习惯叫做位压 物理意义:某一端面到基准面的空气柱的重量单位:Pa 2-3 简述绝对压力和相对压力的概念。为什么在正压通风中断面上某点的相对全压大于相对静压,而在负压通风中断面某点的相对全压小于相对静压?

实验室智能通风系统设计

原始通风系统根据通风要求风管硬件设计完成,风管主风机为工频运行,总通风量与各个风口风量基本固定。系统正常运行过程中,能够满足使用要求,系统对于变化的情况就无法适应,系统的通风基本参数会发生变化。由于主风机一直处于工频运行,当风口使用数量减少时,其它风口风量和风速都会增加,这样对其它风口的实验数据造成影响。如果风口在没使用的情况下都全开,主风机一直在工频状态下运行,这样会造成能源的浪费。当某些风口需要在实验过程中修改风口风量或风速,系统也是不能处理的。旧通风控制系统是基于传统继电控制系统。为了实现通风系统的自化控制,必需依靠一点必要的自动化产品来实现,其中包括变频器,可编程控制器(PLC),触摸屏等。 一、系统模块 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交―直―交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。本系统中使用的模块除了包括PLC

数字量转摸拟量模块,摸拟量转数字量模块外,还包括有三菱专用通信模块CC-Link模块。本系统中采用了PLC与变频带器RS-485全双工通信功能。连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。人机界面硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。 二、系统硬件设计 按照实验室通风管道智能改造要求,由于质检所检测物品例如硫酸等一些有异味或者容易产生化学作用的物品时,还有一些材料要检测噪声方面的对于通风效果要求甚高。现由人机操作介面,变频器,主站PLC及各区域从站PLC控制组成,主站及各区域PLC控制器将使用三菱工控型PLC及相配套的扩展模块。 由于每个楼层之间布线的距离相对比较长,而且线槽中强弱电均有分布,故不能采用RS-485的通信方式,所以采取通信速度快,抗干扰能力强的CC-Link来保持主机房与各实验室间的通信的控制。选择由三菱F740-18.5K-CHT作为驱动风机的主变频器,另外增加一个带机械互锁的星三角启动备用,来保障当变频出现故障时得以切换保障风机的临时运行。控制部分采用三菱FX2N-32MR-001的可编程控制器,来采集和处理所有实验室的数据和给出相应的控制指令。扩展模块包括有FX2N-485BD来进行与变频器的通信,其中包括启动变频器的运行,检测变频器的输出频率,电流和电压,以便在触摸屏上显示,使操作起来更加直观明了。 各实验室只是控制实验室里的风厨和风阀,配置一台三菱PLC和彩色人机界面。实验室通过CC-Link从站模块与主机房主站交换数据。根据控制要求通过改变单个风口的风速可以改变风厨的风阀和风罩的电动截止阀来调整风速。

通风工程课程设计说明书

通风工程课程设计说明题目:某水泥厂除尘系统管道设计 院别:建能 专业:建环 姓名: 学号: 指导教师:周恒涛、王洪义、虞婷婷、崔秋娜 河南城建学院 2015年6月12日

目录 第一章、总论 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2设计任务 (1) 1.3设计题目 (1) 1.4基本资料 (1) 1.5设计依据 (3) 第二章、课程设计内容 (4) 2.1设计内容 (4) 2.2管道水力计算过程 (4) 结束语 (12) 参考文献 (13) 附录管道水力计算表

第一章总论 1.1设计目的 《通风工程》课程设计是工业通风课程设计中的重要实践性环节,是《通风工程》课程结束后学生的一次计算和设计的综合训练,以提高学生的计算、查阅手册和设计等能力为目的。通过本课程设计教学所要达到的目的是: 1)、复习和巩固已学的通风工程知识,并在课程设计中进行综合应用,提高学生的计算和设计能力; 2)、进一步熟悉通风工程的基本原理、设计方法,重点是熟练掌握除尘系统的设计、计算; 3)、为后续课程设计和毕业设计奠定基础。 1.2设计任务: 本课程设计的任务是:按设计资料完成管道设计并完成设计说明书和A3图幅的除尘系统轴测图。

1.3设计题目: 某水泥厂除尘系统管道设计 1.4基本资料: 如图所示为某水泥厂的除尘系统。采用矩形伞形排风罩排尘,风管用钢板制作(粗超度K=0.15mm ),输送含有铁矿粉尘的含尘气体,气体温度为20℃。该系统采用XS-4B 型双旋风除尘器,除尘器含尘气流进口尺寸为318mm*552mm ,除尘器阻力c p =1100Pa 。对该系统 进行水力计算,确定该系统的风管断面尺寸和阻力并选择风机和电机。 系统轴测图 1.4设计依据 1、《通风工程》 (王汉青 主编)

课程设计设计说明书格式规范

课程设计设计说明书格式规范

课程设计设计说明书格式规范 一、课程设计设计说明书格式规范 装订成册的书面说明书和完整电子文档各一份,说明书统一采用A4纸打印,说明书格式如下,顺序为: (一)封面 (二)索命数正文,包括: 1、摘要(包括中文摘要和英文摘要): 分别为300字左右,应包括:工作目的、内容、结论、关键词 2、目录 以上部分以I、II……编制页码。以下部分根据章节编写序号和页码。 3、主体部分(不少于1 字,按要求设定页眉页角,要求居中) 主要包括引言或绪论、正文、结论、致谢,采用全角符号,英文和数字半角。每页28行、每行32-35个汉字,1.5倍行间距 3.1格式:主体部分的编写格式由引言(绪论)开始,以结论结束。主体部分必须由1页开始。一级标题之间换页,二级标题之间空行。 3.2序号 3.2.1毕业说明书各章应有序号,序号用阿拉伯数字编码,层

次格式为:1××××(三号黑体,居中)×××××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 1.1××××(小三号黑体,居左) ××××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 1.1.1××××(四号黑体,居左) ×××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 ①××××(用与内容同样大小的宋体) 1)××××(用与内容同样大小的宋体)a.××××(用与内容同样大小的宋体) 3.2.2说明书中的图、表、公式、算式等,一律用阿拉伯数字分别依序连编号编排序号。序号分章依序编码,其标注形式应便于互相区别,可分别为:图 2.1、表 3.2式(3.5)等 3.2.3说明书一律用阿拉伯数字连续编页码。页码由前言(或绪论)的首页开始,作为第1页,并为右页另页。题名页、摘要、目次页等前置部分可单独编排页码。页码必须统一标注每页页脚中部。力求不出空白页,如有,仍应以右页作为单页页码。 3.2.4说明书的附录依序用大写正体英文字母A、B、C……编序号,如:附录A。

2011年中国矿业大学矿井通风与安全考研真题

科目代码:825 科目名称:矿井通风安全 一、填空题(15分) 1.生产矿井总风量是按照采煤工作面,备用工作面, (1) ,硐室和其他用风巷道需风量之总和,再乘以受矿井内部漏风和风量分配富裕影响所考虑的通风系数来计算确定的。2.矿井反风时,当风流方向改变时主要通风机供给的风量不应小于正常供风量的 (2) 。3.煤矿瓦斯治理的方针是先抽后采,监测监控, (3) 。 4.煤矿必须建立通风可靠, (4) ,监控有效, (5) 的瓦斯综合治理工作体系。5.局部通风机作压入式通风时,风向出口与掘进工作面距离不能超过 (6) 。 6.井下气候条件的好差取决于空气温度、 (7) 和风速三者对人体散热的综合影响。7.井下硐室在深度不超过6m,入口宽度 (8) 且 (9) 的情况下可采用扩散通风方法。8.空气中的氧浓度降低时,瓦斯爆炸界限缩小,当氧气浓度减小到 (10) 以下时,瓦斯混合气体便失去爆炸性。 9.煤矿井下综采工作面需风量应按实际开采技术条件下的瓦斯涌出量,同时工作最多人数,(11) 等因素计算。 10.瓦斯积聚是指瓦斯浓度超过2%,其体积超过 (12) 的现象。 11.矿井主要通风机的实际工作风量不得超过其最高风压的 (13) 倍。 12.呼吸性粉尘主要指粒径在(14) 的微细尘粒,它能通过人体的上呼吸道进入肺部。13.当矿井的总风阻不变,而主要通风机特性改变时,该工况点沿(15) 曲线移动。 二、选择题(15分) 1.矿井通风中风流的雷诺数Re大于时,风流完全紊流。 A.2000 B.5000 C.10000 D.100000 2.通风机风压与动轮直径是() A.一次方关系 B.二次方关系 C.三次方关系 D.无关系 3.两条风阻值相等的风路串联,其总风阻R与各路风阻r的关系是() A.R=r/2 B. R=r/4 C. R=2r D. R=r 4. 冬季,冷空气进入井下,空气温度逐渐升高,()。 A. 其饱和能力增大,沿途吸收水分 B. 其饱和能力减小,沿途析出水分 C. 其饱和能力减小,沿途吸收水分 D. 其饱和能力增大,沿途析出水分

实验室通风设计规范标准[详]

实验室暖通系统 一、实验室通风的基本概念 1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室内的污浊空气直接或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风,机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室内外空气环境的影响和破坏的技术。 二、实验室通风系统的基本组成 1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。 2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等。 三、实验室通风设备简介 1、通风柜:{ASL的型号主要有P1168(全钢)、S1268(全钢)、W1368(钢木)、W1468(铝木)、P1568(P1168款式的落地通风柜)、S1568(S1268款式的落地通风柜)、 W1568(W1368款式的落地通风柜)、P1668(P1168款式的连体通风柜)、S1668(S1268 款式的连体通风柜)、W1668(W1368款式的连体通风柜,也可称为J1668通风柜)}主要有木制、钢制、全钢三种规格,主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm,深度为800mm,高度为2350mm或者2500mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、

通风除尘课程设计说明书

《通风除尘》课程设计指导书 XXX电镀车间工艺过程资料 (试用稿) 东华大学大学环境科学与工程学院 2011年09月

一、工艺简述 电镀是对基体金属的表面进行装饰。防护以及获取某些新的性能的一种工艺方法。已被工业各个部门所广泛采用。对于电镀本身来说,比较简单,但镀前的准备工作相当复杂。这是因为进行这种表面处理之前,必须首先非常彻底地去掉基体金属表面上的油污和氧化物,否则会直接影响镀层的牢固性或使电镀无法进行。所以,一般的表面处理车间主要包括电镀前准备两部分。 镀前准备包括:磨光、抛光、喷砂处理、除油、侵蚀(腐蚀) 常见的电镀有:镀锌、镀镉、镀铜、镀镍、镀铬、镀银、镀铜锡合金(青铜)锌铜锌合金(黄铜)、镀锌铜合金(白黄铜)、镀镉镍铁合金。 1.镀前准备 (1)磨光 磨光是借助粘有磨料的特制磨光轮的旋转、以切削金属表面的过程。磨光可以提高零件表面的平整和光洁度、去掉表面的各种宏观缺陷、划痕、毛刺、焊缝、氧化皮及锈等,以提高电镀质量。磨光还可以减少后来镀层的抛损量和提高零件的耐蚀性。在加工形状简单的或粗糙的简单钢铁零件时,磨轮园周速度可以大些,而加工复杂的零件或有色金属及其合金时,要采用较小的园周速度。另外,对粗糙度大、切削量大的金属表面应采用硬磨轮;对有色金属及切削量小的应采用弹性大的软轮,例如布轮。 (2)抛光 抛光一般用于镀后镀层的精加工,也可用于镀前件的予加工。抛光机上装有抛光轮布轮,使用时涂抛光膏。抛光的目的是提高制品光洁度,使制品获得装饰性外观;提高制品耐蚀性;进一步除去制品表面的细微不平。抛光金属表面时,抛下来的实质上是金属的氧化膜层。这层膜被抛去后;新的金属表面迅速氧化,然后又被抛去;这样反复进行抛光,最后就可以获得光泽、平整的抛光表面。通常,抛光轮的周围速度要比磨光轮的大。 (3)喷砂 喷砂是用净化的压缩空气将干砂流强烈地喷到金属制品表面上用以除掉表面上的毛刺、氧化皮及铸件表面的溶渣等杂质。在电镀生产中多用于铸件表面的溶渣等杂质。在电镀生产中多用于铸件的镀前处理,它可以打掉翻砂的遗留在铸件上的砂土和高含碳层,保证电镀工艺易于进行。各种铸件镀硬铬时常采用喷砂来清理焊接件的焊缝,对保证组合件电镀层质量也有很大意义。喷砂一般是在喷砂室内进行。 (4)除油 除油包括有机溶剂除油、化学除油和电化学除油。常用的除油方法是后两者。在进行电镀、氧化和磷化之前,必须清除零件表面上的油污,以保证镀层和基体金属的牢固结合,保证氧化和磷化反应的顺利进行。获得质量较好的氧化膜。 化学除油是利用碱溶液对油脂的皂化作用,以去除皂化性油脂(各种脂防酸和甘油脂。各种动植物油多属此类);利用表面活性剂的乳化作用。以去除非皂化油脂(各种矿物油,如机油、柴油、凡士林和石蜡等)。常用的化学除油溶液是由氢氧化钠(NaOH)、碳酸钠(Na2CO3)、磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)、水玻璃(NaSiO2)和OP-10乳化剂(表面活性剂),按不同比例配合而成。提高溶液温度,可以大大加速除油过程。但温度过高,不仅消耗了大量的热能,并且

西华大学课程设计说明书样本

课程设计说明书 课程名称:建筑电气 课程代码: 106008819 题目:德阳市文物中心库房照明系统设 计 学生姓名:何杰峰 学号: 3320120491119 年级/专业/班:2012级建环4班 学院(直属系) :建筑与土木工程学院 指导教师:李茜 建筑电气课程设计任务书 学院名称:建筑与土木工程学院专业:建筑设备与能源应用工程(智能)年级:2012级

一、设计题目:德阳市文物中心库房照明系统设计 说明:根据自己的建筑图纸,独立完成设计。 二、主要内容 根据所给的建筑图纸,完成部分或全部建筑区域的照明系统设计。主要内容包括: 1.熟悉建筑平面图、了解设计范围,分析使用要求,收集有关技术资料和技术标准; 2.确定照度标准、照明方式和照明种类 3.选择光源和照明器类型; 4.进行照度计算,确定光源的容量、选择照明灯具; 5.插座、开关的选择及布置 6.确定各设备供电方式及配电箱位置,确定配电方案; 7.确定导线/电缆的敷设方式,选择导线/电缆型号和布线方式; 8.选择配电装置、照明开关和其他电气设备; 9.根据需要确定应急照明系统的设备及位置,考虑应急照明设备的供电方式; 10.绘制相关的设计图纸。如:照明平面布置图、配电系统图等。 说明:更加建筑平面图大小及复杂程度,照明系统必做,应急照明可以只是方案设计,还可以根据工作量大小增设防雷接地系统设计或弱电系统设计任务。 三、具体要求: 在教师的指导下,按课程设计任务书的规定,独立地、认真地、有计划地按时完成设计任务。在课程设计工作中,能综合应用所学的理论知识与技能,去分析和解决工程实际问题;学会依据设计任务进行资料收集、加工和整理,掌握建筑电气设计的流程、方法和标准,提高设计、理论分析、技术文件编写的能力。通过课程设计,培养严肃认真的科学态度和严谨的工作作风、遵守纪律以及一丝不苟的敬业精神。 要求:根据建筑图纸,确定本工程拟设置的电气系统,完成课程设计。文中的语言简练通顺,图表规范正确;文中的图形和符号尽量采用IEE标准;课程设计论文内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实。课程设计论文应按学院的统一要求格式撰写及装订。 四、主要技术路线提示 按建筑类别、性质确定照度标准;考虑照度、使用环境、灯具安装及控制方式的基础上选择适当的灯具种类,进行照度计算、选择实际灯具;考虑一般照明、局部照明、应急照明、插座及空调负荷需要,设计适当的配电方案。根据所设计的配电方案,考虑配电箱的位置,并进行导线和开关的选择计算,选择所需导线和开关,选择相应的配电箱。

相关文档
相关文档 最新文档