文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工工艺实训一指导书

电工工艺实训一指导书

电工工艺实训一指导书
电工工艺实训一指导书

《电工工艺实训》任务及指导书适用专业:汽车检测与维修技术

实习班级:汽车检测111(2)

学制:三年

实习周数:一周

辽工大应用技术学院

二○一三年一月

一、实习目的

电工工艺实训是本专业学生在学完《电工电子技术》课程之后而进行的实训项目。本次实训是学生在校期间所进行的一次必要的实践性教学环节,是高等职业技术学院培养“应用型”人才的重要手段,是对《电工电子技术》课程的深化与补充。通过电工工艺实训,使学生能够掌握安全用电知识,初步掌握电工工艺的基本操作技能,了解单股、多股导线的连接,掌握照明线路、动力线路的布置与灯具的安装,以及线路的检查与通电试验。本次实训为学好后续课程,为电气控制线路的安装、调试实习以及毕业实习和以后参加生产实践工作打下良好的基础。

二、实习内容

1、实习动员,用电安全技术教育

2、导线的连接及绝缘电阻的测量

3、照明线路的布置与灯具的安装

4、三相动力线路的布置与安装

5、考试、写实习报告

三、实习方法和具体要求

此次实习是在指导教师的指导下进行。通过学生亲自动手操作,培养学生的实际动手能力。

具体要求如下:

1、必须接受电工安全教育,掌握电工基本的安全知识。

2、掌握单股导线、多股导线的连接方法,掌握绝缘电阻的测量方法。

3、学会低压照明线路的布置和安装,能独立进行照明灯具的安装。

4、学会三相低压动力线路的布置与安装。

5、学生要遵守作息时间,不旷课,不迟到,不早退,有事请假。

四、指导教师:

李国臣吴俊海

五、实习时间安排:

自2013年1月7日至2013年1月11日,共5天

课程一安全用电知识

一、触电的形式及触电急救知识

1.电流对人体的伤害

外部的电流经过人体,造成人体器官组织损伤,甚至死亡,称为触电。它有两种类型,即电击和电伤。

电击是指电流通过人体内部,对人体内脏及神经系统造成破坏直至死亡;电伤是指电流通过人体外部表皮造成局部伤害。

在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。触电的伤害程度与通过人体电流的大小、流过的途径、持续的时间、电流的种类、交流电的频率及人体的健康状况等因素有关,其中以通过人体电流的大小对触电者的伤害程度起决定性作用。人体对触电电流的反应,如表1-1所示。

由于触电时对人体的危害性极大,为了保障人的生命安全,使触电者能够自行脱离电源,因此各国都规定了安全操作电压。安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源的电压系列。其供电要求实行输出与输入电路的隔离,与其他电气系统的隔离。

我国规定的安全电压:

(1)42伏(空载上限小于等于50伏)可供有触电危险的场所使用的手持式电动工具等场合下使用。

(2)36伏(空载上限小于等于43伏),可在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等场合下使用。

(3)24伏、12伏、6伏(空载上限分别小于或等于29伏、15伏、8伏)三档可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用。在大型锅炉内工作、金属容器内工作或者在发器内工作,为了确保人身安全一定要使用12伏或6伏低压行灯。当电气设备采用24伏以上安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的。其电路必须与大地绝缘。

3.触电的原因、形式

从电流对人体的伤害中可看出,必须安全用电,并且应该以预防为主。为了最大限度地减少触电事故的发生,应从实际出发分析触电的原因与形式,并针对不同情况提出预防措施。

(1)触电的原因

不同的场合,引起触电的原因也不一样。根据日常用电的情况,将触电原因归纳为以下几类:1)线路架设不合规格

采用一线一地制的违章线路架设,当接地零线被拔出、线路发生短路或接地桩接地不良时,均会引起触电;室内导线破旧、绝缘损坏或敷设不合规格,容易造成触电或碰线短路引起火灾;无线电设备的天线、广播线、通信线与电力线距离过近或同杆架设,如遇断线或碰线时电力线电压传到这些设备上引起触电;电气修理工作台布线不合理,绝缘线被电烙铁烫坏引起触电等。

2)用电设备不合要求

电烙铁、电熨斗、电风扇等家用电器绝缘损坏、漏电及其外壳无保护接地线或保护接地线接触不良;开关、插座的外壳破损或相线绝缘老化,失去保护作用;照明电路或家用电器由于接线错误致使灯具或机壳带电引起触电等。

3)电工操作制度不严格、不健全

带电操作、冒险修理或盲目修理,且未采取切实的安全措施,均会引起触电;停电检修电路时,刀开关上未挂“警告牌”,其他人员误合刀开关造成触电;使用不合格的安全工具进行操作,如用竹杆代替高压绝缘棒、用普通胶鞋代替绝缘靴等,也容易造成触电。

4)用电不谨慎

违反布线规程,在室内乱拉电线,在使用中不慎造成触电;换熔丝时,随意加大规格或任意用铜丝代替铅锡合金丝,失去保险作用,引起触电;未切断电源就去移动灯具或家用电器,如果电器漏电就会造成触电;用水冲刷电线和电器,或用湿布擦拭,引起绝缘性能降低而漏电,容易造成触电。

(2)触电的形式

人体触及带电体有三种不同情况,分别为单相触电、两相触电和跨步电压触电。

1)单相触电

指人站在地上或其他接地体上,而人的某一部位触及一相带电体,称为单相触电。在我国低压三相四线制中性点接地的系统中,单相触电的电压为220V。

2)两相触电

指人体两处同时触及两相带电体,称为两相触电。两相触电加在人体上的电压为线电压,所以其触电的危险性最大。

3)跨步电压触电

带电体着地时,电流流过周围土壤,产生电压降,人体接近着地点时,两脚之间形成跨步电压,其大小决定于离着地点的远近及两脚正对着地点方向的跨步距离,跨步电压在一定程度上也引起触电事故,称为跨步电压触电。通常,为了防止跨步电压触电,应离接地体20m之外,此时跨步电压约为零。

4.触电的急救

一旦发生触电事故,抢救者必须保持冷静,首先应使触电者脱离电源,然后进行急救。

(1)脱离电源,使触电者迅速脱离电源是极其重要的一环,触电时间越长,对触电者的伤害就越大。要根据具体情况和条件采取不同的方法,如断开电源开关、拔去电源插头或熔断器插件等;用干燥的绝缘物拔开电源线或用干燥的衣服垫住,将触电者拉开(仅用于低压触电)。总之,用一切可行的办法使触电者迅速脱离电源。在高空发生触电事故时,触电者有被摔下的危险,一定要采取紧急措施,使触电者不致被摔伤或摔死。

(2)急救

触电者脱离电源后,应根据其受到电流伤害的程度,采取不同的施救方法。若停止呼吸或心脏停止跳动,决不可认为触电者已死亡而不去抢救,应立即进行现场人工呼吸和人工胸外心脏挤压,并迅速通知医院救护。抢救必须分秒必争,时间就是生命。

1)人工呼吸

人工呼吸的方法很多,其中以口对口(或对鼻)的人工呼吸法最为简便有效,而且也最易学会、最易传授。具体做法如下:

①首先把触电者移到空气流通的地方,最好放在平直的木板上,使其仰卧,不可用枕头.然后把头侧向一边,掰开嘴,清除口腔中的杂物、假牙等。如果舌根下陷应将其拉出,使呼吸道畅通。同时解开衣服,松开上身的紧身衣服,使胸部可以自由扩张。

②抢救者位于触电者的一边,用一只手紧捏触电者的鼻孔,并用手掌的外缘部压住其额部,扶正头部使鼻孔朝天。另一只手托在触电者的颈后,将颈部略向上抬,以便接受吹气。

③抢救者作深呼吸,然后紧贴触电者的口腔,对口吹气约2 s。同时观察其胸部有否扩张,以决定吹气是否有效和是否合适。

④吹气完毕后,立即离开触电者的口腔,并放松其鼻孔,使触电者胸部自然回复,时间约3s,以利其呼气。

按照上述步骤不断进行,每分钟约反复12次。如果触电者张口有困难,可用口对准其鼻孔吹气,效果与上面方法相近。

2)人工胸外心脏挤压法

这种方法是用人工挤压心脏代替心脏的收缩作用。凡是心跳停止或不规则的颤动时,应立即用这种方法进行抢救。具体做法如下:

①使触电者仰卧,姿势与人工口对口呼吸法相同,但后背着地处应结实。

②抢救者骑在触电者的腰部。

③抢救者两手相叠,用掌跟置于触电者胸骨下端部位,即中指指尖置于其颈部凹陷的边缘,“当胸一手掌”,掌跟所在的位置即为正确压区。然后自上而下直线均衡地用力向脊柱方向挤压,使其胸部下陷3~4cm左右,可以压迫心脏使其达到排血的作用。

④使挤压到位的手掌突然放松,但手掌不要离开胸壁,依靠胸部的弹性自动回复原状,使心脏自然扩张,大静脉中的血液就能回流到心脏中来。

按照上述步骤连续不断地进行,每分钟约60次。挤压时定位要准确,压力要适中不要用力过猛,避免造成肋骨骨折、气胸、血胸等危险。但也不能用力过小,达不到挤压目的。

上述两种方法应对症使用,若触电者心跳和呼吸均已停止,则两种方法可同时使用。如果现场只有一个人抢救,则先行吹气两次,再挤压15次,如此反复进行。经过一段时间的抢救后,若触电者面色好转、口唇潮红、瞳孔缩小、心跳和呼吸恢复正常、四肢可以活动,这时可暂停数秒进行观察,有时触电者就此恢复。如果还不能维持正常的心跳和呼吸,必须在现场继续进行抢救,尽量不要搬动,如果必须搬动,抢救工作决不能中断,直到医务人员来接替抢救为止。

救火人员不要随便触碰电气设备及电线,尤其要注意断落到地上的电线。此时,对于火警现场的一切线、缆,都应按带电体处理。

二、保护接地和保护接零

1.保护接地和保护接零的作用

(1)保护接地

将电气设备正常运行下不带电的金属外壳和架构,通过接地装置与大地的连接,它是用来防护间接触电的。

保护接地的作用:在中性点不接地的三相三线低压(380V)电网中,当电气设备因一相绝缘损坏而使金属外壳带电时,如果设备上没有采取接地保护,则设备外壳存在着一个危险的对地电压,这个电压的数值接近于相电压,此时如果有人触及设备外壳,就会有电流通过人体,造成触电事故。

(2)保护接零

将电气设备正常运行下不带电的金属外壳和架构与配电系统的零线直接进行电气连接。由于它也是用来保护间接触电的,称作保护接零。

保护接零的作用:采用保护接零时,电气设备的金属外壳直接与低压配电系统的零线连接在一起,当其中任何一相的绝缘损坏而使外壳带电时,形成相线和零线短路。由于相零回路阻抗很小,所以短路电流很大,促使线路上的保护装置(如熔断器、自动空气断路器等)迅速动作,切断故障设备的电源,从而起到防止人身触电的保护作用及减少设备损坏的机会。

2.接地和接零的注意事项

(1)保护接零只能用在中性点直接接地的低压电网中。

(2)在同一配电线路中,不允许一部分电气设备接地,另一部分电气设备接零。

(3)由低压公用电网供电的电气设备,只能采用保护接地,不能采用保护接零,以免接零的电气设备一相碰壳短路时,造成电网的严重不平衡。

(4)为防止触电危险,在低压电网中,严禁利用大地作相线或零线。

(5)用于接零保护的零线上不得装设开关或熔断器,单相开关应装在相线上。

第二节电工安全操作知识

一、电工安全知识

1.电工必须接受安全教育,在掌握电工安全知识后,才可参加电工操作。

2.在安装、维修电气设备和线路时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定。

3.电工在检修电路时,应严格遵守停电操作的规定,必须先拉下总开关,并拔下熔断器(保险盒)的插盖,以切断电源,才能操作。

4.操作前应穿好具有良好绝缘的胶鞋。

二、停电检修的安全操作规程

1.停电检修工作的基本要求

停电检修时,对有可能送电到检修设备及线路的开关和闸刀应全部断开,并在已断开的开关和闸刀的操作手柄上挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌,必要时要加锁,以防止误合闸。

2.停电检修工作的基本操作顺序

首先应根据工作内容,做好全部停电的倒闸操作。停电后对电力电容器、电缆线等,应装设携带

型临时接地线及绝缘棒放电,然后用试电笔对所检修的设备及线路进行验电,在证实确实无电时,才能开始工作。

3.检修完毕后的送电顺序

检修完毕后,应拆除携带型临时接地线,并清理好工具,然后按倒闸操作内容进行送电合闸操作。

三、带电检修的安全操作规程

如果因特殊情况必须在电气设备上带电工作时,应按照带电工作安全规程进行。

1.在低压电气设备和线路上从事带电工作时,应设专人监护,使用合格的有绝缘手柄的工具,穿绝缘鞋,并站在干燥的绝缘物上。

2.将可能碰及的其他带电体及接地物体应用绝缘物隔开,防止相间短路及触地短路。

3.带电检修线路时,应分清相线和零线。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,应先接零线,再接相线。接相线时,应先将两个线头搭实后再进行缠接,切不可使人体或手指同时接触两根导线。

下面主要介绍电工安全操作规程。

(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。

(2)任何电气设备内部为经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。

(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。

(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须有值班电工进行。

(5)工作临时中断后或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已断开,并要验明无电。

(6)每次维修结束后,都必须清点工具、零件等,以防遗留在电气设备中造成事故。

(7)当有专门检修人员修理电气设备时,值班电工必须进行登记,完工后做好交代。在共同检查后,才可送电。

(8)必须在低压设备上带电进行工作时,要经过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴工作手套,使用绝缘工具,并站在绝缘物上进行操作,邻相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开。

(9)严禁带负载操作动力配电箱中的刀开关。

(10)带电装卸熔断器时,要戴防护眼睛和绝缘手套。必要时要用绝缘夹钳,站在绝缘垫上操作。严禁使用挫刀、刚尺等进行工作。

(11)熔断器的容量要与设备和线路的安装容量相适应。

(12)电气设备的金属外可壳必须接地(接零),接地线必须符合标准,不准断开带电设备的外壳接地线。

(13)拆卸电器设备或线路后,要对可能继续供电的线头立即用绝缘布包好。

(14)安装灯头时,开关必须接在相线上,灯头座螺文必须接在零线上。

(15)对临时安装使用的电气设备,必须将金属外壳接地。严禁把电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座,必须使用俩线带地或三线带地的插座,或者将外壳接地线单独接到接地干线上。用橡胶软电缆接可移动的电气设备时,专供保护接零的芯线中不允许有工做电流流过。

(16)动力配电盘、配电箱、开关、变压器等电气设备附近,不允许堆放各种易燃、易爆、潮湿和影响操作的物件。

(17)使用梯子时,梯子与地面的角度以60度左右为宜。在水泥地面使用梯子时,要有防滑措施。对没有搭钩的梯子,在工作中要有人扶持。使用人字梯时,其拉绳必须牢固。

(18)使用喷灯时,油量不要超过容积的3/4,打气要适当,不得使用漏油漏气的喷灯。不准在易燃、易爆物品附近点燃喷灯。

(19)使用I类电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作,最好加设漏电保护器或安全变压器。

(20)电器设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用1121灭火器或二氧化碳灭火、严禁使用水或泡末灭火器。

课程二电工基本操作工艺

一、常用电工工具的使用

1.验电笔(试电笔)

验电笔是电工常用的辅助安全工具,用来检查低压500V以下的导体或各种用电设备外壳是否带电。验电笔又分钢笔式和螺丝刀式两种,钢笔式验电笔由笔尖、电阻、氖管、弹簧和笔身组成。弹簧与后端外部的金属部分相接触,使用时手应触及后端金属部分,使电流由被测带电体经测电笔和人体与大地构成回路只要被测电体与大地之间电压超过60V时,氖管就会发光。

注意低压测电笔的测量范围是60V~500V。试电笔在使用中还有一些技巧:

(1)区别相线和零线,相线发光,零线不发光。

(2)区别滞留于交流,被测电压直流时,氖灯里的两个极只有一个发光,而交流是两个极都发光。

(3)区别直流电压的正负极,将试电笔接在直流电的正负极之间,发光的电极所接的是负极,不发光的电极所接的为正极。

(4)区别电压高低,被测导电体电压越高,氖管发光越亮。

(5)检查相线接地漏电,对地漏电一相的氖管亮度较弱。

2.螺丝刀

螺丝刀是一种螺钉旋具,用来紧固或拆卸各种螺钉,安装或拆卸元件。螺丝刀由刀柄和刀体组成。刀柄有木柄和有机玻璃柄两种。刀口形状分一字形和十字形两种,分别用来紧固或拆卸一字槽和十字槽的螺钉。

使用注意事项:

(1)螺丝刀使用时应按螺钉的规格选用适合的刀口。以小代大或以大代小均会损坏螺钉或电器元件。

(2)使用螺丝刀紧固或拆卸带电的螺钉时,手不得触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。或在金属杆上套上绝缘管。

3.钢丝钳

钢丝钳是钳夹、剪切工具,由钳头和钳柄两部分组成。钳口用来弯铰或钳夹导线线头,齿口用来旋紧或起松螺母,刀口用来剪切导线或剖切导线绝缘层,側口用来铡切电线芯线和钢丝、铝丝等较硬的金属。电工用钢丝钳柄上套有耐压为500V以上的塑料绝缘套,使用前应检查绝缘套是否完好,绝缘套破损的钢丝钳不能使用。在切断导线时,不得将相线和中性线或不同的相线同时在一个钳口处切断,以免发生短路。

4.尖嘴钳

尖嘴钳除头部形状与钢丝钳不完全相同外,其功能相同。主要用于切断较小的导线、金属丝、夹持小螺钉、垫圈等,并可将导线端头弯曲成型。有绝缘柄的尖脚钳工作电压为500V。

5.剥线钳

剥线钳是用来剥削直径在6mm以下的塑料、橡皮电线线头的绝缘层。主要由钳口和手柄组成,钳口部分由压线口和切口组成,分有直径0.5mm~3mm的多个不同孔径的切口,以便剥削不同规格的芯线绝缘层。剥线时为了不损伤线芯,线头必须放在大于其线芯直径的切口上剥削。

6.斜口钳

斜口前的头部偏斜,又叫偏嘴钳、断线钳。专门用于简短较粗的电线和其他金属丝,其柄部有铁柄和绝缘管套。电工常用的是绝缘柄断线钳,其绝缘柄耐压在1000V以上。

7.电工刀

电工刀用来剖削和切割电线绝缘、绳索、木桩及软性金属。使用时,刀口应向外剖削,用毕后,随时将刀身折进刀柄。电工刀的刀柄不是用绝缘材料制成,所以不能在带电导线或器材上剖削,以防触电。

二、导线的连接

在电力内、外线工种中,应尽量避免出现不必要的接头,因为一般发生的故障,多数是发生在接头上,即导线的连接处。

(一)导线接头带来的危害

1.因导线接头的氧化,松动等原因,会使导线接触不良,产生火花和高电阻,使其发热而烧坏接头处的绝缘。

2.接头绝缘缠绕不良,日久脱落,使导线的芯线裸露,易造成短路和触电事故,还可能引起火灾。

(二)对导线接头的要求

1.导线接头接触要紧密,导线接头处的电阻,不得大于导体本身的电阻值。

2.接头处的机械强度,不得低于原导线强度的80﹪。

3.在接头处不得使绝缘降低。

4.接头处保证运行后不受腐蚀。

(三)采取的措施

1.在敷设线路时应尽量减少接头。

2.预先测量好线路长度,配以适当长度的导线。

3.尽量用接线盒、分线盒来代替线路上的接头。

(四)绝缘层的切剥方法和切剥工艺

1.切剥方法:导线连接时,必须把导线上的绝缘层剥去,剥去的长度,依接头的连接方法和导线截面大小而定。

1)单层剥削法:适用于单层绝缘导线,如塑料绝缘线。

2)分段剥削法:适用于绝缘层较多的导线,如橡皮绝缘线。

3)斜削法:象削铅笔一样。切削时,应使电工刀的刀口向外倾斜45°角切入绝缘层。不可垂直切入,以防割伤芯线减小导线截面,增大电阻和降低其机械强度。

2.切剥工艺

1)塑料线绝缘层的切剥:可用单层切剥法。使用剥线钳最方便。但电工还必须学会用钢丝钳或电工刀来切剥绝缘层。用钢丝钳切剥常用于4㎜2及以下的塑料线,用电工刀切剥常用于4㎜2以上的塑料线和护套线。

a) 4㎜2及以下的塑料线的切剥工艺(用钢丝钳切剥绝缘层)

(1)根据线头所需长度,用钳口轻切塑料层,但不要切着芯线。

(2)用右手握住钳头用力向外勒去塑料层,与此同时左手握紧导线反向用力配合动作。

b)较粗导线的切剥工艺(用电工刀切剥绝缘层)

(1)按所需线端长度用刀口倾斜45°角切入绝缘层,注意:不要切着芯线。

(2)刀面与芯线保持25°左右,用力向外剥出一条缺口。

(3)将绝缘剥离芯线,并向后翻卷。

(4)用电工刀取齐切去。

2)双层橡皮线绝缘层的切剥:用分段切剥法,使用电工刀切剥。切剥工艺如下:

(1)根据所需线端长度,用电工刀围绕导线轻切一圈。

(2)用刀尖顺着线端划一深痕,注意不要划伤第二层橡皮。

(3)用手把第一层编织的护套和橡皮去掉。

(4)再将切圈处向前量出约12㎜,再用电工刀围绕导线轻切一圈。

(5)用单层法将第二层橡皮去掉即可。

3)花线绝缘层的切剥:使用钢丝钳

(1)切剥线端前,先将棉纱编织层向线端的反方向捋起。

(2)露出的橡套根据线端需要长度用钳子勒去。

(3)将去掉绝缘的线芯,拿出两根把护套端部扎紧2~3圈。

(4)把捋起的棉织品复原。这样处理后的端部整齐美观,使棉织品端部不松散。

(五)导线的连接

1.单股导线的直接连接

1)绞接法:用于直径小于2.6㎜的导线

(1)把两根导线互绞3个花后;

(2)每个线端分别在另一个线上紧密缠绕5~6圈。

2)缠绕法:用于直径大于2.73㎜的导线。

(1)先用钢丝钳将两线端稍作弯曲,相互拼合;

(2)在两导线凹缝处,加一根相同截面的辅助线;

(3)用一根Φ1.6㎜的裸导线做绑线,从中央开始分别向两边缠绕,绑线的绕长为导线直径的10倍;

(4)把主线端头部分弯回并贴紧,两端再用绑线缠绕5圈;

(5)绑线与辅助线绞合后剪去多余部分。较细的导线可不用辅助线。

3)异径导线单卷法

(1)将相接的细导线,从粗导线剥去长度1/2处由外向内缠绕5圈;

(2)将粗导线弯成钩状并压紧;

(3)再用细导线继续缠绕粗导线的合并处5圈;

(4)剪去多余线头。

2.多股导线的连接

1)单卷法:取自身导线缠绕,用于任何粗细的多股线。

(1)把多股导线芯线顺次解开,剪去中心一股,制成伞状。

(2)把张开的线端插嵌到每股芯线的中心完全接触。

(3)把张开的各线合拢,取出任意一股从中部缠5圈。

(4)另换一股缠绕,并把原有一股压在里档或把它割弃,再绕5圈。依此类推,

缠至导线边界为止,余线割弃。

(5)余留部分用钳子敲平,使其贴紧导线。

(6)再用同样的方法做另一端。

2)缠卷法:用绑线缠绕。

(1)先把导线两端削去线皮。

(2)把多股导线线芯顺次解开,剪去中心一股,制成伞状。

(3)把张开的线端插嵌到每股芯线的中心完全接触。

(4)把张开的各线合拢成一股。

(5)再用一根Φ1.6㎜的裸绑线从中心开始,用钢丝钳紧密缠绕,绕至线芯接近端部。

(6)把线芯头弯折回来,压紧在缠绕层的上面。

(7)再用绑线缠绕5圈,剪去多余线头。

用同样方法做另一端。

3.分支连接

1)单股导线分支:有两种方法。

(1)绞接法:用于直径为2.6㎜以下的导线。

(a)把支线头与干线十字相交,并在根部留出约3~5㎜的线芯,自被一扣,成为结状。

(b)再把支线头抽紧拉直,然后紧密地缠绕6~8圈。

(c)剪去余线,钳平切口毛刺。

较大截面的导线,不易自被成结状时,可在十字相交后,直接缠绕8圈。

(2)缠卷法: 用于直径为2.6㎜以上的导线。

(a)将支线作直角弯曲。

(b)将干线与支线并合,用裸导线(Φ1.6㎜)紧密缠绕,其长度为导线直径的10倍。

2)多股导线分支:当分支线粗大坚硬时,宜采用缠绕法。

(1)将支线弯成90°,贴在干线下部。

(2)将绑线一端弯成90°贴在干线上。

(3)自支线弯曲处向前缠绕,绑扎长度为两导线直径的5倍。

(4)最后将绑线两端绞合起来。

(5)剪去多余线端,用钳子打平。

(六)导线的绝缘恢复

导线绝缘损坏或导线接合处,均需要恢复绝缘,恢复后的绝缘强度,应不低于原有的绝缘水平。

1.绝缘材料的选择:应根据绝缘带的性能和使用范围来选用。

1)黑胶布带:用干燥的棉布涂上沥青绝缘剂制成,带有粘性,耐风雨,用于380V以下低压电线电缆接头包扎之用。

2)黄蜡带:又称黄漆带,是用浸有绝缘漆的棉布或丝绸加热挂漆烘干制成。此种绝缘性能好,抗拉强度大,具有耐油、耐水等性能,但耐老化较差,漆膜受热易变脆。用于耐热等级较低的低压电器,属A级绝缘。

3)玻璃丝漆布带:以无碱玻璃或含碱极少的玻璃熔化成极细丝后制成布或带状。其特点是抗腐蚀,不吸水,介电性优良,导热,耐热性良好,是高温电机、电器的主要绝缘材料。

4)聚氯乙烯带:其特点是绝缘性能,耐酸、耐腐蚀,柔软、防潮湿等,可做电线电缆接合时的绝缘材料。

5)橡胶包带:有生橡胶和混合橡胶带两种。其特点是绝缘性能好,包扎力强,表面平滑,主要用于包缠电缆头。

连接用电器设备上的导线端头和铜接头的导线端,应先用黄蜡布带半迭缠绕两层,然后用黑胶布半迭缠绕两层。

绝缘电线绝缘层的恢复要求:在220伏线路上,可包缠两层黑胶布,或先包缠一层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶布;在380伏线路上,必须先包缠1~2层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶带,黑胶带因有粘性,可自作包封。

2.绝缘带的包缠:一般采用半迭法。

1)绝缘带与导线应保持约55°的倾斜角,每圈包缠带宽的一半。

2)先从未剥绝缘层包缠约两个绝缘带宽。

3)一般低压线路接头半迭包缠两层绝缘带。

4)绝缘带的续接:新带插在旧带的一半处按原方向缠绕。

5)缠绕完毕后,用绝缘带自身套结扎紧死头。

(七)绝缘电阻的测试

1.兆欧表的选择

选择兆欧表,主要是选择它的额定电压和测量范围。兆欧表的额定电压要与被测设备的工作电

压相对应,当被测设备的额定电压在500V以下时,选用500V或1000V的摇表。额定电压500V以上的被

测设备,用1000V或2500V的兆欧表。兆欧表的测量范围,不应过多的超出被测绝缘电阻值,以免读

数误差过大。

2.被测设备的安全放电

被测设备必须与电源切断后才能进行测量,对具有大电容的设备,如输电线路,高压电容器等,需进行放电。用兆欧表测量的设备,也可能带有残余电压,测量后也要及时放电。

3.测量前兆欧表的检查

当兆欧表接线端开路时,摇动摇柄至额定转速(120转/分),指针应指在左“∞”位置,接线

端短路时,缓慢摇动摇柄,指针应指在右“0”位置。

4.接线方法

兆欧表一般有三个接线柱,分别标有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)。测量时,将被

测绝缘电阻接在L和E之间,例如测量电机绕组的绝缘电阻时,将绕组的接线端接在L上,机壳接到E 上,G是用来屏蔽表面电流的。

5.测量

测量时摇速应尽量接近120转/分的额定转速.

课程三照明、动力配电盘制作

一、实训目的与要求

1、识读电能计量单相照明电路、电能计量三相动力电路的工作原理;

2、会选用电器元件及导线;

3、掌握绘制电气线路图、元件布置图的方法;

4、正确安装照明、动力配电盘电气线路;

5、培养调试、排除线路故障的能力,正确分析运行结果。

二、相关实训课程原理

日常生产、生活中,掌握照明、动力配电盘的安装,是电气技术人员基本工作要求。通过本实训旨在使学生熟悉该电气线路控制原理,掌握绘制电气控制电路图、元件布置图的方法,学会筛选电器元件和选择导线的能力,最终按控制要求完成组装电气控制线路任务,使得控制系统运行安全、可靠。

本实训重点介绍单相、三相电度表接线方式,特别是带电流互感器的三相电度表接线方式。

为了保证供电安全,对单相照明电路而言,开关必须安装在单相电度表后、负载前的相(火)线上;对动力配电盘而言,三相电度表前后、负载前必须安装开关。

(一)白炽灯线路的安装

1.白炽灯结构及工作原理

白炽灯俗称灯泡,由灯丝、玻璃壳、玻璃支架、引线和灯头等组成。灯泡的主要工作部分是灯丝,灯丝由电阻率较高的钨丝制成,为防止断裂,灯丝多绕成螺旋式。当电流通过灯丝时,由于电流的热效应使灯丝温度上升至白炽程度而发光。

2.安装的一般要求

常用照明附件包括灯座、开关、插座、挂线盒及木台等器件。安装的一般要求如下:

(1)室内灯具悬挂最低高度,通常不得低于2~4m。室内环境特殊达不到最低安装高度时,可用36V安全电压供电。

(2)室内灯开关通常安装在门边或其他便于操作的位置。一般拉线开关离地面高度不应低于2m,扳把开关不低于1.3m,与门框的距离以150~200mm为宜。

(3)电源插座明装时,离地面高度不应低于1.4m,民用住宅不低于1.8m;暗装时,离地一般300mm。同一个场所插座安装高度应尽量保持一致,其高度差不应超过5mm,几个插座横排安装时更应注意高度一致,高差不超过2mm。

3.白炽灯照明线路的安装

一控一照明线路:用一只单联开关控制一只白炽灯。二控一照明线路:用两只双联开关在两处控制一只白炽灯。

3.1灯座的安装

(1)灯座上有两个接线桩,一个接电源的中性线(俗称地线);另一个接开关的火线。接线时,中性线接于连通螺纹的接线桩上,把火线接于连通中心簧片的接线桩上。如果接反,容易造成触电事

故。

(2)吊灯灯座必须采用塑料软线(或花线)作为电源引线。两端连接前,均应先将线头削去20mm 左右的绝缘,为了不使灯头处承受灯具重量,一端套入吊线盒内并在进线端处打一个结。另一端套入灯口罩后盖也打一个结。然后再分别在灯和吊线盒接线柱上进行接线,最后装上盖罩和灯罩。

(3)平行座应安在圆木台上,不可直接安装在建筑物平面上。

3.2开关的安装

1)单联开关的安装

(1)在开关内的两个接线桩上,一个与电源的火线相接(三相四线制);另一个与灯口的接线桩相联。

(2)安装拉线开关时,拉线口必须和拉向一致,否则容易磨断拉线。

(3)在安装平开关时,必须将操作手柄向下板时为接通电路,向上板时为断开电路,与闸刀开关的通断方向相反。

2)双联开关的安装

双联开关的安装如图1-7所示。

(1)双联开关内有三个接线柱。其中一个接线柱连通动触片,无论开关处于何种位置,它与另外两个接线柱其中一个之间是接通的,而与另一个之间是断开的。可用万用表欧姆档检测。

(2)将两只双联开关中连通动触片的接线柱分别接电源的相线和灯座中连通中心簧片的接线桩上。两只双联开关中的另外两个接线柱分别相连接,不能接错。

图1-7 双联开关接线方法

3.3插座的安装

插座是为各种可移动用电器提供电源的器件。插座一般不用开关控制而直接接入电源。插座分双孔、三孔和四孔三种,照明电路常用双孔和三孔插座,其中三孔插座应选用扁孔结构。插座的安装要点与注意事项如下:

(1)双孔插座在双孔水平排列时,面对插座应右孔接相线,左孔接零线,即“左零右火”。双孔垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线,即“下零上火”。三孔插座下方两个孔接电源线,仍遵循“左零右火”,上面一个孔接保护地线或保护零线。

(2)在同一块圆木上安装多个插座时,每个插座相同位置孔眼的相位必须相同接地孔的接地必须正规。相同电压、相同相数的,应选用同一结构的插座,不同电压、不同相数的,应选用具有明显区别的插座,并应标明电压。

图1-8 插座的连接

(二)日光灯线路的安装

1.日光灯照明线路结构及作用

如图1-9所示,日光灯照明线路由灯管、镇流器、启辉器、灯座和灯架等组成。

1)灯管

由玻璃管、灯丝和灯丝引出脚组成,玻璃管内抽成真空后充入少量汞和氩气,管壁涂有荧光粉,灯管两端各有一根灯丝,固定在灯管两端的灯脚上,在灯丝上涂有电子粉,当灯丝通过电流而发热时,便发射出大量电子。

2)镇流器

镇流器是具有铁芯的电感线圈。它有两个作用:一是在启动时与启辉器配合,产生瞬时高压点燃灯管;二是在工作时利用串联于电路中的高电抗限制灯管电流,防止灯丝因过热而烧断,延长灯管使用寿命。镇流器结构形式分单线圈式和双线圈式两种。使用时应注意镇流器功率必须与灯管功率相符。

3)启辉器

又名跳泡,由氖泡、纸介电容器、引线脚和外壳组成,氖泡内装有一个双金属片制成的 型动触片和一个静触片。并联在氖泡上的电容容量在5000pF左右,它有两个作用:一是与镇流器线圈形成LC 振荡电路,能延长灯丝的预热时间和维持脉冲放电电压;二是吸收干扰收音机、电视机等电子设备的交流杂波信号。

4)灯座

一对灯座用来将灯管支撑在灯架上。它有开启式和插入弹簧式两种。

在灯座上安装灯管时,对开启式灯座,先将灯管两端灯脚同时卡入灯座的开缝中,再用手握住灯管两端灯头位置旋转约1/4圈,灯管的两个引出脚即被弹簧片卡紧,使电路接通。对插入式灯座,先将灯管一端灯脚插入带弹簧的一个灯座,稍用力压住弹簧,另一灯脚趁势插入不带弹簧的灯座。

5)灯架

用来装置灯座、灯管、镇流器、启辉器等日光灯零部件,有木制和铁制两种,规格应与灯管长度、数量相适应。

2.日光灯工作原理

日光灯工作原理如图1-10所示。接通电源后,电压加在动触片(双金属片)和静触片之间,从而产生辉光放电。放电时所产生的热量,使双金属片膨胀延伸,与静触片接通。此时,灯丝上有电流通过,灯丝开始升温预热,使灯管内的氩气游离、水银汽化。在双金属片和静触片接通后,辉光放电停止,双金属片开始冷却收缩,并脱离静触片恢复原状。就在双金属片离开的一瞬间,因电路突然断开,镇流器产生较高的自感电势,灯管两极(灯丝)间的电压突然增大使灯管内的氩气和水银蒸汽产生电离放电现象,形成眼睛看不见的紫外线。紫外线又激发管壁的荧光粉,发出日光似的亮光,因此称为日光灯。灯管点亮后电压总是加在灯管的两端,维持气体放电状态,使灯管连续发光。

图1-10 日光灯的工作原理

(1)用导线将启辉器座上的两个接线柱分别与两个灯座中的一个接线柱相连接。

(2)把其中一个灯座中余下的另一个接线柱与电源的中性线相连接,另一个灯座中余下的接线柱与镇流器的一个接头相连接。

(3)镇流器的另一个接头与开关的一个接线柱相连接,而开关的另一个接线柱与电源火线相连接。

接线完毕后,把灯架安装好,旋上启辉器,插入灯管。

(三)配电板(箱)的安装

1.电能表的安装与接线

1.1电能表和电流互感器的安装要求

相关文档