10kV 高压柜整定书

已知:110KV 变电所10KV 母线三相短路电流为)3(.c s I =,母线短路容量S k =Uav ?3)3(.c s I =××=,电源电抗X S =2Uav /K S ==Ω。 一、主井10kV 高压柜整定计算书(400/5)

根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×95mm 2电缆,400m 。

1、线路电抗X l =01X l=×=Ω

2、总电阻∑R=01R l=×=Ω

3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

4532.00884.0210000

+?

=10875.48A

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P =

8

.01031818??

=131A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

8085.00

.115.1??×(8.010316005.1???+8

.010*********??-)

=3.19A 取3.2A

7、速断保护电流:

Id=

Kj Kjz

Krel?×)3(

m ax

.s

I

根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。

Id=

Kj Kjz

Krel?×3Ir

=

800.1

15

..1?×3×131

=5.7A

8、灵敏度校验:

Km=)2(

m in

.s

I/Kj×Id>

=(80×)=>

满足条件。

式中K rel――可靠系数,取K k=1.15

K f ――返回系数, K f =

K jz――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取

K j――电流互感器的变比

式中?

cos――设备组平均功率因数,此取

Imax—线路最大工作电流

)2(

m in

.s

I――被保护线路末两相短路电流

二、风井10kV高压柜整定计算书(400/5)

根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW,最大电机功率为1600KW,高压柜到风井变电所采用的是YJV- 3×70mm2电

缆,150m 。

1、线路电抗X l =01X l=×=Ω

2、总电阻∑R=01R l=×=Ω

3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

462.00332.0210000

+?

=10799.14A

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U S

=

8

.01032016??

=

6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

8085.00

.115.1??×(8.010316005.1???+8

.010*********??-)

=3.4A 3、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=

Kj

Kjz

Krel ?×3Ir

=

80

.115.1?×3× =6.3A 4、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(80×)=> 满足条件。

三、矸石井10kV 高压柜整定计算书(400/5)

根据目前矸石井高压柜只供电于矸石井提升机,总负荷为1260kW ,高压柜到矸石井变电所采用的是YJV- 3×70mm 2电缆,150m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)

2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

462.00332.0210000

+?

=10799.14A

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.01031260??

=

6、过电流保护电流:

Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

8085.00.115.1??×8

.010316005.1???

=2.9A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

80

.115.1?×3× =4A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(80×4)=> 满足条件。

四、工广架空线10kV 高压柜整定计算书(400/5)

工广架空线所带负荷有1000kVA 变压器2台、500kVA 变压器2台、100kVA 变压器1台,压风机房(现使用2台300kW 空压机),矸石山绞车房200KW,总负荷为3900KVA ,最大电机功率为300KW,使用LG-120mm 2铝绞线1100m ,YJV 22-3×240mm 2电缆300m 。 1、线路电抗X l =×+×=Ω

2、总电阻∑R=×+×=Ω

3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

738.03303.0210000

+?

=6184.29A

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.01033900??

=282 A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

8085.00

.115.1??×(8.01033005.1???+8

.010********??-)

=4.9A 取4.9A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

80

.115.1?×3×282 =12.16A 取12A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(80×12)=> 满足条件。

五、所用变10kV 高压柜整定计算书(100/5)

根据所用变柜使用的变压器容量为1000kVA 。最大一台电机功率为85KW,使用YJV 22-3×35mm 2电缆,70m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)

2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

4556.001547.0210000

+?

=10964.9A

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 3??U P

=

8

.01031000??

=72.2A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

2085.00

.115.1??×(8.0103855.1???+8

.010*******??-)

=5.08A 取5.1A

7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

20

.115.1?×3× =12.46A 取12.5A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(20×)=> 满足条件。

六、无功补偿10kV 高压柜整定计算书(500/5)

根据目前无功补偿柜主要用电设备用电负荷统计知共250×6kvar 电容器.使用YJV 22-3×50mm 2电缆,100m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)

2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

458.00221.0210000

+?

=10905.1A

5、线路中最大负荷电流:

Ir=?

cos 3??U Q

=

8

.01031500??

=108.3A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

100

85.00

.115.1??×

=1.47A 取1.5A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×3Ir =

100

.115.1?×3× =3.74A 取 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(100×)=> 满足条件。

七、瓦斯泵房10kV 高压柜整定计算书(100/5)

根据目前瓦斯泵房主要用电设备用电负荷统计知总负荷为

200KW ,最大电机功率为185KW,高压柜到瓦斯泵站高爆开关采用的是YJV 22 -3×35mm 2 电缆,500m 。 1、线路电抗X l =01X l+1b X =×+=Ω 2、总电阻∑R=01R l+1b R =×+=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

528.01105.0210000

+?

=9268.7A

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 3200??U

=

8

.0103200??

=14.4A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

2085.00

.115.1??×(8.01031857???+8

.010*******??-)

=6.3A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取8倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=

Kj

Kjz

Krel ?×8Ir

=

20

.115.1?×8× =7A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(20×7)=> 满足条件。

八、井下临时变电所柜整定计算书(500/5)

根据目前井下临时变电所负荷统计知总负荷为2860KW (按10个工作面考虑),其中最大一台电机功率为280KW,使用MYJV 42 -3×95mm 2 电缆,1525m 。

1、线路电抗X l =01X l=×=Ω

2、总电阻∑R=01R l=×=Ω

3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)

2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

572.03370.0210000

+?

=7530.1A

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 3p ??U

=

8

.01032860??

=206A 6、过电流保护电流:

Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

10085.00

.115.1??×(8.01032808???+8

.010********??-)

= 取4.7A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取6倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×6Ir =

100

.115.1?×6×206 =14A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=(100×14)=> 满足条件。

九、通风机房柜整定计算书(300/5)

根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为2000KW ,最大电机功率为1800KW,使用10KV 3×185mm 2电缆,350m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω

4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

478.007735.0210000

+?

=10326A

5、线路中最大负荷电流: Ir=?

cos 32000??U

=

8

.01032000??

=144A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×Imax

=

6085.00

.115.1??×(8.010318007???+8

.010*********??-)

=20A 7、速断保护电流: Id=

Kj

Kjz Krel ?×)

3(m ax .s I 根据现场经验,取8倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj

Kjz

Krel ?×8Ir =

60

.115.1?×8×144 =22.08A 取22A 8、灵敏度校验:

Km=)

2(m in .s I /Kj ×Id>

=10326/(60×22)=>

满足条件。

十、副井提升机房10kV 高压柜整定计算书(400/5)

根据目前副井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为4200KW ,最大电机功率为2000KW,高压柜到副井车房高压柜采用的是YJV 3×185mm 2电缆,400m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流

)2(m in .s I =

()()

2

2

2∑∑+?

X R Un

=

()

()

2

2

4532.00884.0210000

+?

=10875.48A

5、线路最大长时工作电流: Ir=?

cos 3??U P =

8

.01034200??

=303A 6、过电流保护电流: Ig=Kj

Kf Kjz

Krel ??×I max

=

8085.00

.115.1??×(8.010320005.1???+8

.010*********??-)

=6A 取6A 7、速断保护电流:

Id=

Kj Kjz

Krel?×)3(

m ax

.s

I

根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。

Id=

Kj Kjz

Krel?×3Ir

=

800.1

15

..1?×3×303 =13A

8、灵敏度校验:

Km=)2(

m in

.s

I/Kj×Id>

=(80×13)=>

满足条件。

110KV变电所各高压柜整定值附表

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

电厂保护定值整定计算书

电厂保护定值整定计算书

甘肃大唐白龙江发电有限公司苗家坝水电站 发电机、变压器继电保护装置 整定计算报告 二○一二年十月

目录 第一章编制依据 (1) 1.1 编制原则 (1) 1.2 编制说明 (1) 第二章系统概况及相关参数计算 (3) 2.1 系统接入简介 (3) 2.2 系统运行方式及归算阻抗 (3) 2.3 发电机、变压器主要参数 (6) 第三章保护配置及出口方式 (12) 3.1保护跳闸出口方式 (12) 3.2 保护配置 (13) 第四章发电机、励磁变保护定值整定计算 (16) 4.1 发电机比率差动保护 (16) 4.2 发电机单元件横差保护 (16) 4.3 发电机复合电压过流保护 (17) 4.4 发电机定子接地保护 (18) 4.5 发电机转子接地保护 (18) 4.6 发电机定子对称过负荷 (19) 4.7 发电机定子负序过负荷 (19) 4.8 发电机过电压保护 (20)

4.9 发电机低频累加保护 (21) 4.10 发电机低励失磁保护 (21) 4.11 励磁变电流速断保护 (25) 4.12 励磁变过流保护 (25) 第五章变压器、厂高变保护定值整定计算 (27) 5.1 主变差动保护 (27) 5.2 变压器过激磁保护 (29) 5.3 主变高压侧电抗器零序过流保护 (29) 5.4 变压器高压侧零序过流保护 (30) 5.5 主变高压侧复压方向过流保护 (32) 5.6 主变高压侧过负荷、启动风冷保护 (34) 5.7 主变重瓦斯保护 (34) 5.8 厂高变速断过流保护 (34) 5.9 厂高变过流、过负荷保护 (35) 5.10 厂高变重瓦斯保护 (36)

高压整定计算书

二、高开整定列表

高爆开关整定计算原则 一、计算原则与公式 根据《煤矿井下供电的三大保护细则》: (1)、过载值:φ cos 31??≤ e e g U P I g ……高压配电装置的过载整定值,A ; P e ……高压配电装置所带负荷的额定功率之和,kW; U e ……高压配电装置的额定电压,kV; Cos φ……功率因数取0.85; (2)、短路值根据公式计算: )(4 .1e x Qe b z I k I k I ∑+?≥ I z ……高压配电装置短路电流整定值; I Qe ……容量最大的电动机额定起动电流,(包括同时启动的几台电动机)A ; k b ……矿用变压器的变压比,一次电压为10000V ,二次电压为690V 时, 变比取14.5;一次电压为10000V ,二次电压为1200V 时,变比取8.3; ∑I e ……其余(已启动电流的除外)电动机的额定电流之和; K x ……需用系数,取1; 对于电子式高压综合保护器,按电流互感器(5A)倍数分级整定: ge b e x Qe I k I k I n ∑+≥ 式中 n ……互感器二次额定电流(5A)的倍数

I ge ……高压配电装置额定电流,A ; ∑Ie 、I Qe 、Kx 、k b ……含义同上; (3)、对于Y/△接线变压器,计算出的整定值灵敏度应按公式校验 Z b d I k I 3)2(≥1.5 )2(d I ……变压器低压侧两相短路电流,A; I z ……高压配电装置短路电流整定值; k b ……矿用变压器的变压比,取14.5或8.3; ∑R=R 1/K b 2+R b +R 2 ∑X=X X +X 1/K b 2+X b +X 2 ()) ()(22 2 ) 2(X R U I e d ∑+∑= (4)、公式S V X 2=、∑?=33V I S 、∑=X V S 2、3 2866.0S S I I = X 、系统电抗 V 2、系统电压 S 、系统短路容量:地面10KV 变电站系统短路容量按100MVA 计算) 3 S I 、稳态三项短路电流 X ∑、短路回路的总电抗

换热站设计计算

换热站设计计算 1. 热负荷计算(1.2系数) 商业: 2645kw, 住宅: 2736kw(分为高中低三区,低区(3~12层)900kw,中区(13~22层)900kw,高区(23~32层)936kw。 2. 板式换热器选型计算(K=5000w/m2.k,一次热源温度130/70℃,二次热水温度55/45℃,结垢系数取0.75) 逆流:Δt1=130-55=75℃,Δt2=70-45=25℃ 商业:2645=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75 换热器面积:A=15.5m2/选用2台,每台满足总量70%,每台15.5× 70=10.85m2 住宅:936=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75 换热器面积:A=5.49m2,各区选一台。 选型:商业BR0.2-20;住宅BR0.2-10。N+ 3.循环水泵选型计算 商业:选用三台泵,两用一备每台G=0.86×2645×0.5/10=106.0m3/h×1.15=121.9m3/h 住宅:各选用两台泵,一用一备 每台G=0.86×936/10=80.5m3/h×1.15=92.6m3/h 由于换热站到最远的供水点约为500m,沿程阻力按100pa/m,局部阻力按沿程阻力的0.3计算,换热器阻力取60Kpa,过滤器阻力取50Kpa,最不利户内阻力取30Kpa,富裕考虑50kpa; 水泵扬程H=0.1×(60+50+0.500×100×(1+0.3)+30+50)=25.5m 取1.1~1.2的系数,取30m扬程。 选型:商业FLGR80-200C;住宅FLGR80-160A。 4.补给水泵(变频)选型计算,采暖系统水容量按30L/kW。每台换热器选用两台水泵,一用一备 商业:水容量2645×30/1000=79.35m3 补给水量G=79.35×5%=3.97m3/h ×1.15=4.57m3/h 扬程,按最高建筑绝对标高按16.2m-水箱绝对标高=16.2+8.55=24.75m 1.系统定压最低压力即补水泵启动压力:P1=24.75+0.5+1=26.25m=26 2.5kPa 2.压罐最低和最高压力确定: 1).安全阀开启压力:P4=600kPa. 2).膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=0.9P4=0.9×600=540kPa。 3).补水泵停泵压力即电磁阀关闭压力:P2=0.9P3=0.9×540=486 kPa。 4).压力比:αt=(P1+100)/(P2+100)=(262.5+100)/(486+100)=0.62 本帖隐藏的内容 考虑到补水泵的停泵压力P2,确定补水泵扬程为:(P1+P2)/2=(262.5+486)/2=375kPa 选用一台2.5m3/h,扬程为375kPa(扬程变化范围262.5~486kPa)的水泵。 平时使用1台,初期上水或事故补水时采用2台同时运行。 采用变速泵时,Vt≥2.5×1/3×3/60=0.042m3=42L系统最大膨胀水量:

保护定值详细计算

一、说明:甘河变2#主变保护为国电南瑞NSR600R,主变从 齐齐哈尔带出方式。 二、基本参数: 主变型号:SF7—12500/110 额定电压:110±2×2.5%/10.5KV 额定电流:65.6099/687.34A 短路阻抗:Ud% = 10.27 变压器电抗:10.27÷12.5=0.8216 系统阻抗归算至拉哈110KV母线(王志华提供): 大方式:j0.1118 小方式:j0.2366 拉哈至尼尔基110线路:LGJ-120/36, 阻抗36×0.409/132.25=0.1113 尼尔基至甘河110线路:LGJ-150/112, 阻抗112×0.403/132.25=0.3413 则系统阻抗归算至甘河110KV母线: 大方式:0.1118+0.1113+0.3413=0.5644 小方式:0.2366+0.1113+0.3413=0.6892 CT变比: 差动、过流高压侧低压侧间隙、零序 1#主变2×75/5 750/5 150/5 三、阻抗图 四、保护计算: (一)主保护(NSR691R)75/5

1.高压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×65.6099/0.85×15=6.1750A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×502/(0.6892+0.8216)=287.7495A Klm=287.7495/6.2×15=3.0941>1.25 满足要求! 整定:6.2A 2.桥侧过流定值 整定:100A 3.中压侧过流定值 整定:100A 4.低压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×687.34/0.85×150=6.4690A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×5500/(0.6892+0.8216)=3152.6344A Klm=3152.6344/6.5×150=3.2335>1.5 满足要求! 整定:6.5A 5.CT 断线定值. 整定范围0.1~0.3Ie (P167) 312500 8.66003112311065.60995 CTh K SN Ie A UL N IL N I N ??= = =??÷??÷ 取0.1Ie =8.6600×0.1=0.866A 整定:0.8A 6.差动速断定值 躲变压器励磁涌流整定

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

毕业设计采暖计算书

目录 前言 (2) 摘要 (3) 第一章:工程概况 (4) 第二章:设计参数 (4) 第三章:供暖设计流程 (6) 第四章:负荷计算 (6) 第五章:采暖系统方案设计及说明 (10) 第六章:散热器选型 (11) 第七章:系统水力计算 (15) 第八章:设备选型 (27) 第九章:管道保温 (29) 第十章:英文翻译 (31) 第十一章:设计总结 (40) 第十二章:致谢 (40) 第十三章:主要参考文献 (41)

前言 从环境保护、能源的有效利用看.人口密集的城市发展区域集中供热是方向。城市集中供热是现代化城市建设的一个组成部分,它既是城市能源供应系统的一部分,又是城市公用事业的一项重要设施。 作为建筑环境与设备工程专业的工程人员,应该在建筑环境学、热质交换原理与设备、流体输配管网、施工组织与管理、工程热力学等等主要专业基础课上,在深入联系主体专业课的理论知识,系统的阐述采暖、通风与空调技术的应用过程。 作为建筑环境与设备专业的应届毕业生,在学习基本理论知识后,能具有一般建筑的采暖、通风、空调系统的设计和管理的初步能力,能对建筑物热、湿环境进行调节与控制;对建筑物的污染物进行控制 本次商业大厅采暖设计的计算说明书,充分体现了把专业理论知识应用到设计中,实现对某一房间或空间内空气的热力温度的控制,使人们在一个舒适的环境中生活。

中文摘要 摘要: 针对建筑能耗逐年增加、能源状况日益紧张的现状,就热水采暖系统方面的节能问题作了初步探讨.认为在热水采暖方面节约能源尚有很大潜力。随着我国国民经济和人民生活水平的持续快速发展,能源问题与环境问题一样,已经成为影响中国经济和谐发展的关键因素。我国加入《京都议定书》条约,中央政府对于节能省地住宅的高度重视,以及中国第一部《可再生能源法》的提前出台,等等信息表明我国建筑及其相关的能源问题已经成为全局问题。 关键词: 采暖系统;节能;热网 Key words: heating system ;energy saving;heating network Abstract: According to an increased energy consumption year by year and shirt supply situation in building industry,problems on energy saving in water heating system are preliminarily discussed.It is believed there still exists a great potentiality in energy saving when water heating system is used.Continues along with our country national economy and the lives of the people level fast to develop, the energy question and the environment question are same, already became affects the China economic harmony development the key aspect. Our country joins "the Kyoto Protocol" the treaty, the central authorities highly takes regarding the energy conservation province housing, as well as Chinese first "Renewable Energy Law" appears ahead of time, and so on the information indicated our country residence construct and its the correlation energy question already became the overall situation question.

低压整定计算书

负 荷 整 定 计 算 书 (低压部分)机电科

2016年月 目录 序、低压开关整定计算原则 (2) 一、井下低压开关整定计算 (3) …………………15 二、井下开关整定表……………………………………附表:河南先锋煤业负荷统计表序:低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I=I=1.1×∑P eZ(2)、短路值整定计算:I≥I+K ∑I eQe Xd)(2?1.5 K=≥(3)、效验:d?d式中:I----过载电流整定值Z∑P---所有电动机额定功率之和 I---短路保护的电流整定值d I---容量最大的电动机的额定启动电流Qe K---需用系数,取1.1 X∑I---其余电动机的额定电流之和e(2)---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流I d值

1.5---保护装置的可靠动作系数 型号:KBSG-400kVA,所带负荷:391.8KW1#变压器(一)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:1号变压器总开关;过流速断时间设为0.75S,短路和漏电速断时间设为0.2S, 负荷统计:P=75KW,启动电流I=75×1.1×6=495A,∑P=316.8KW。Qemax (2)过载整定: 根据公式:I=I=1.1×∑P =316.8×1.1=348.48A eZ取348A。 (3)短路整定: 根据公式 I≥I+K∑I edX Qe=495+(316.8-75)×1.1=760.98A 取761A。 (4)校验: 2,长度为255米,折算系数为1.37电缆MY-3*35+1*16mm,折算后长(2)=1902A。度为349米,经查表得I d(2)?1902依据公式K===2.49>1.5 经校验整定符合要求。 d?761d (二)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:主井二部皮带和11050回风巷电源分开关;过流速断时间设为0.5S,短路和漏电速断

变压器定值计算

继电保护定值计算 来源:中华电力网 随着电力工业迅速发展,保护'>继电保护及自动装置也加快了更新换代的步伐,大量的电磁式保护'>继电保护装置被微机保护所取代。针对多种形式、不同厂家各异的保护'>继电保护及自动装置能否正确动作,直接关系到电力系统的安全稳定运行。有数据表明:电力系统因保护'>继电保护引起的电力事故占较大比重,由于定值计算与管理失误造成保护'>继电保护“三误”事故也时有发生。因此,探索新模式下的保护'>继电保护定值计算与管理工作显得十分重要。 1定值计算的前期工作 1.1定值计算需要大量前期资料 定值计算应具备准确无误的计算资料,这是进行定值计算的前提。它包括:一、二次图纸;所带变压器、电容器、消弧线圈、电抗器等铭牌数据和厂家说明书;电压互感器、电流互感器变比和试验报告;实测线路参数或理论计算参数;保护装置技术说明书、现场保护装置打印清单等等。 1.2在实际计算中遇到的问题 图纸或资料与现场实际不符;比如TA变比与实际不符、线路长度与实际不符、变压器短路阻抗与实际不符、应该实测的参数没有实测值、图纸错误等等。 定值计算所需资料不全:未提供电容器内部接线形式;没有现场保护装置打印清单等。 提供资料标注不清:架空线没有分段标注长度和型号;电缆线路在方案中没有写清所带用户或标注双电缆。 1.3TA变比与实际不符使定值计算错误 例:某变电站10kV出线,带两台容量SN为1000kV A变压器,短路阻抗UK为6%,资料提供TA变比N为600/5,实际变比N为1000/1。 保护定值计算: TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整定: I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A 则一般定值最小可选:600/5,2A。 而实际情况: TA变比N取1000/1,代入 I≥0.16A 可选择:1000/11A。 速断按躲过变压器低压侧短路整定: 短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MV A,基准电压UB=10.5kV,基准电流IB=5500A)当UB=UN时 X*=UK×SB/(100×SN)=6 I≥1.3×5500/(X*×N)=9.93A(N取600/5) 一般最小可取:600/5,10A。 而实际情况:N=1000/1, 1.3×5500/(X*×N)=1.19A 可选取:1000/1,2A。 结论:可见实际为1000/1的TA,按照600/5计算,所选定值将相差悬殊。

(完整word版)继电保护定值整定计算书

桂林变电站35kV及400V设备继电保护定值整定计算书 批准: 审核: 校核: 计算: 超高压输电公司柳州局 二〇一三年十一月六日

计算依据: 一、 规程依据 DL/T 584-2007 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 Q/CSG-EHV431002-2013 超高压输电公司继电保护整定业务指导书 2013年广西电网继电保护整定方案 二、 短路阻抗 广西中调所提供2013年桂林站35kV 母线最大短路容量、短路电流:三相短路 2165MVA/33783A ; 由此计算35kV 母线短路阻抗 正序阻抗 Z1= () () 63.0337833216532 2 =?= A MVA I S Ω

第一部分 #1站用变保护 一、参数计算 已知容量:S T1=800kVA,电压:35/0.4kV,接线:D/Y11,短路阻抗:U K=6.72% 计算如下表: 注:高压侧额定电流:Ie= S T1/( 3Ue)= 800/( 3×35)=13.2A 高压侧额定电流二次值:Ie2=13.2/40=0.33 A 低压侧额定电流:Ie’=S T1/( 3Ue)= 800/( 3×0.4)=1154.7A 低压侧额定电流二次值:Ie2’=1154.7/300=3.85A 短路阻抗:Xk=(Ue2×U K)/ S T1=(35k2×0.0672)/800k=103Ω保护装置为南瑞继保RCS-9621C型站用电保护装置,安装在35kV保护小室。 二、定值计算 1、过流I段(速断段)

1)按躲过站用变低压侧故障整定: 计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流 I k(3).max= Ue /(3×Xk )=37000/(3×103)=207.4A 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流 Ik= I k(3).max /Nct=207.4/40=5.19A 计算按躲过站用变低压侧故障整定的过流I 段整定值 Izd=k K ×Ik k K 为可靠系数,按照整定规程取k K =1.5 =1.5×5.19=7.8A 2)校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数lm K ≥1.5 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流 min ).2(Ik = Ue /〔2×(Z1 +Xk )〕 =37000/〔2×(0.63 +103)〕=178.52A 式中:Z1为35kV 母线短路的短路阻抗。 计算站用变低压侧出口两相短路的二次电流 Ik.min= min ).2(Ik =178.52/40=4.46A 校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数 Klm= Izd Ik min .=4.46/7.8=0.57<1.5 不满足要求 3)按满足最小方式时低压侧出口短路时灵敏系数lm K ≥1.5整定 I1= lm K Ik min .=4.46/1.5=2.97A 取3.0A 综上,过流I 段定值取3.0A T=0s ,跳#1站变高低压两侧断路器。 2、 过流II 、III 段(过流)

继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

换热站、补水泵、循环泵、风机设备选型计算书(审图)

换热站设备选型计算 本工程为陕西碧桂园嘉誉项目换热站设计,为住宅楼1#—8#楼冬季提供低温地板辐射采暖热水,本换热站设于地下室设备用房内。 (1)热负荷统计表 注:(已考虑:外网热损失、室内采暖系统损失以及热力站系统热损失)本工程热源为市政热网热水,经水-水换热以后为小区提供采暖热水。市政热源参数为:总供热量4800.0kW,流量169.0m3/h,供回水温度:95/70℃,1.6MPa;二次侧采暖热水供回水温度:50/40℃。各热力系统分别选用两台板式换热器,单台承担总负荷的70%, 热水循环泵为一用一备,补水泵为一用一备,板式换热器和循环水泵,补水泵组合为一套换热机组。补水定压系统:采暖系统均选用定压罐定压,各系统均选用两台补水泵(一用一备)进行补水。 一.高区采暖换热机组选型计算 1、换热器选型计算 住宅高区采暖总热负荷为1912.1kW,高区热力系统总计算热负荷 Q jz =1912.1x1.1=2103.31kW。换热机组选用板式换热器两组,单台承担70%负荷,即Q1=2103.31x0.65=1367.15kW。 选用板式换热器BRO0.35-1.6-15-E-I,满足设计要求。 2、采暖采暖热水循环系统计算 m/h; 二次侧流量G=3.6x2103.31/(4.2x(50-40))=180.283 换热器内水流阻力约为50kPa; 机房内内管道系统及其他设备水压降约为100kPa; 室外管道水力损失为75.68kPa; 最不利室内环路阻力为35.0kPa, 系统总阻力为(50+100+75.68+35.0)x1.1=286.75kPa。 m/h,H=32.0m,热水循环水泵一用一备,选用KQL 150/315-30/4型,G=187.03 P=30.0kW。

10kV高压开关柜整定计算书

10kV高压柜整定计算书 机运事业部 年月日

审批记录

10kV 高压柜整定书 已知:110KV 变电所10KV 母线三相短路电流为)3(.c s I =,母线短路容量S k =Uav ?3)3(.c s I =××=,电源电抗X S =2Uav /K S ==Ω。 一、主井10kV 高压柜整定计算书(400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×95mm 2电缆,400m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流 )2(m in .s I = ()() 2 2 2∑∑+? X R Un = () () 2 2 4532.00884.0210000 +? =10875.48A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01031818?? =131A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = 8085.00 .115.1??×(8.010316005.1???+8 .010*********??-) =3.19A 取3.2A

7、速断保护电流: Id= Kj Kjz Krel?×)3( m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Kj Kjz Krel?×3Ir = 800.1 15 ..1?×3×131 =5.7A 8、灵敏度校验: Km=)2( m in .s I/Kj×Id> =(80×)=> 满足条件。 式中K rel――可靠系数,取K k=1.15 K f ――返回系数, K f = K jz――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取 K j――电流互感器的变比 式中? cos――设备组平均功率因数,此取 Imax—线路最大工作电流 )2( m in .s I――被保护线路末两相短路电流 二、风井10kV高压柜整定计算书(400/5) 根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW,最大电机功率为1600KW,高压柜到风井变电所采用的是YJV- 3×70mm2电

换热站计算说明书

河北建筑工程学院 毕业设计计算说明书 系别:能环学院 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环 121 姓名:任少朋 学号: 2012305127 起迄日期:16年02月21日~ 16年06月15日 设计(论文)地点:河北建筑工程学院 指导教师:贾玉贵职称:副教授 2016 年 06 月 15 日

摘要 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量。 本题目是以张家口市桥西区恒峰热力有限公司集中供热系统M13号热力站供热区域的工程设计、改造为需用背景的实际工程。本工程为张家口市桥西区集中供热工程张家口市检察院换热站,属于原有燃煤锅炉房改造工程。供热区域总建筑面积:110000m2,总热负荷:约6400kw。 本次设计主要有工程概述、热负荷计算、供热方案确定、管道水力计算、系统原理图和平面布置图绘制、设备及附件的选择计算的内容。 除上述内容外,在计算说明书中尚需包括如下一些曲线:供回水温度随室外温度变化曲线,调节曲线。 本次设计要求使用CAD绘出图纸,其中包括设计施工说明、主要设备附件材料表,换热站设备平面布置图、换热站管道平面布置图、换热站流程图及相关剖面图等。 在换热站设计合理,安装质量符合标准和操作维修良好的条件下,换热站能够顺利地运行,对于采暖用户,在非采暖期停止运行期内,可以维修并且排除各种隐患,以满足在采暖期内正常运行的要求。 关键词:供热负荷设备选择计算及布置换热站系统运行板式换热器

目录 摘要 (1) 第一章设计概况 (4) 1.1设计题目 (4) 1.2设计原始资料 (4) 1.2.1 设计地区气象资料 (4) 1.2.2 设计参数资料 (4) 第二章换热站方案的确定 (5) 2.1换热站位置的确定 (5) 2.2换热站建筑平面图的确定 (5) 2.3换热站方案确定 (5) 2.4供热管道的平面布置类型 (5) 2.5管道的布置和敷设 (6) 2.6换热站负荷的计算 (6) 第三章换热站设备的选取 (7) 3.1换热器简介 (7) 3.1.1换热器概述 (7) 3.1.2换热器的分类 (7) 3.2换热器的选取 (9) 3.2.1换热器类型的选取 (9) 3.2.2换热器选型计算 (9) 3.3换热站内管道的水力计算 (10) 3.4循环水泵的选择 (11) 3.4.1循环水泵需满足的条件 (11) 3.4.2循环水泵选择 (11) 3.5补水泵的选择 (12) 3.5.1补水泵需该满足的条件 (12) 3.5.2补水泵的选择 (12) 3.6补水箱的选择 (14)

井下整定计算书

山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司井下高低压开关整定计算 编制单位:机电科 编制日期:二〇一四元月七日

目录

井下电网设备保护整定计算 一、高压开关整定计算原则 根据《煤矿井下供电的三大保护细则》、《井下供电系统图》、《煤矿电工手册》进行计算。 1、过载值计算: I g ≤ ? cos 3??e e U P g I ——高压配电装置的过载整定值,A ; e P ——高压配电装置所带负荷的额定功率之和,kW; e U ——高压配电装置的额定电压,kV; ?cos ——功率因数取; 2、两相短路值计算: 对于电子式高压综合保护器,按电流互感器(5A)倍数分级 整定:ge b e x Qe I k I k I n ∑+≥ n ——互感器二次额定电流(5A)的倍数 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流 K X ---需用系数,取 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 b k ——矿用变压器的变压比,取 ge I ——高压配电装置额定电流,A ;

3、校验: 5.13) 2(≥z b d I k I ∑R =R 1/K b 2 +R b +R 2 ∑X =X X +X 1/K b 2 +X b +X 2 ∑∑+= 2 2 ) 2() ()(2X R U I e d ) 2(d I ——变压器低压侧两相短路电流,A ; I Z ——高压配电装置短路电流整定值; b k ——矿用变压器的变压比,取二、低压开关整定计算原则 根据《煤矿井下供电的三大保护细则》、《井下供电系统图》、《煤矿初步设计》、《煤矿电工手册》进行计算。 1、过载值计算:IZ=×∑P 2、两相短路电流计算: ∑R =R 1/K b 2+R b +R 2 ∑X =X X +X 1/K b 2 +X b +X 2 ∑∑+= 2 2 ) 2() ()(2X R U I e d 注:根据以上公式计算过程由Excel 表格完成。 3、校验:电缆干线效验: z d I I ) 2(≥ 开关保护效验: z d I I 8)2(≥ 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv保 护整定 1.原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A、B C三相式S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT断线监视 1.2电流速断保护整定 1.2.1高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: ldz'.bh=Krel x Kk* In 式中: Krel---- 可靠系数,取 1.2~1.5 Kk取值3 所以 Idz'.bh=Krel x Kk* In/80=1.2 x 3.5 x 266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2低值动作电流 Idz'.bh=Krel x Kk* In/Nct=1.2 x 2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 0.577KJ N「... 09 N lop -

K i K i K m Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * st imin U* op = Un=(0.5 ?0.6)Un 取0.6Un Krel 故U* op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8过电压保护 Uop =k*U n=115V 作用于跳闸延时时间:t=0.5 s 1.9负序电压 U2op=0.12I n=12V 1.10过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel x In/Nct=1.1 x 266/80=3.63A 取 3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流le=264/80=3.3A 1、差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流, 推荐整定值按下式计算: I d^K k 'I stant,K k :可靠系数,取1.5 I stant为电流启动倍数取2In 则: I dz. =K k.Istan^/ =1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 I dz=0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、比率制动系数:一般整定为0.5。 4、差流越限 lcl=0.3ldz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T变压器保护功能配置三段复合电压闭锁电流保护 反时限过电流保护 过负荷保护(跳闸或告警可选择) 负序定时限过流保护 负序反时限过流保护 高压侧零序电压闭锁零序电流保护(跳闸或告警可选择)

变压器保护定值计算书

脱硫变保护定值计算书 批准: 审核: 初审: 计算:

脱硫73B 、74B 保护采用南京东大金智电气有限公司生产的WDZ-400系列综合保护。 一、脱硫变73B 保护定值计算书 1.脱硫变73B 基本参数 1.1额定容量:Se=2500KV A 1.2额定电压:Ue=6300/400V 1.3额定电流:Ie=229.1/3608.4A 1.4阻抗电压:Ud=6.17% 1.5连接组别:DYn11 1.6高压侧CT 变比:300/5 1.7低压侧CT 变比:5000/1 1.8低压侧零序CT 变比:5000/5 2、脱硫变73B 保护定值计算 2.1、WDZ -440EX 低压变压器综合保护测控装置定值计算 1)高压侧速断保护定值: 73B 折算至100MV A 的阻抗为:3X = 5 .2100 10017.6?=2.468 a :变压器低压母线三相短路电流max .)3(K I 计算: 由#2厂高变供电时短路电流最大,故: max .)3(K I = 03334.0468.272527.029410.09160+++=0.03334 2.774669160 +=3262A b :变压器高压侧出口三相短路电流计算: max .)3(K I = 0.0333472527.029410.09160++=34 .09160 =26941A c :变压器低压母线单相接地短路电流计算: K I )(1= ∑ ∑+?0123X X I bs =468.292.808291603???+=27.82827480 =987A 高压侧短路保护定值整定原则;

a :按躲过低压母线三相短路电流计算: op I =rel K max .)3(K I =1.3×3262=4240.6A b :按躲过励磁涌流计算: op I =K TN K =12×229.1=2749.2A c :高压侧短路保护二次动作电流计算。一次动作电流取4240.6A ,则二次动作电流为: op I =4240.6/60=70.67A ,取71A 。 灵敏度检验:变压器高压侧入口短路时灵敏度为: ) (2sen K =0.866× 60 7126941 ?=6.32>2,满足要求。: 高压侧短路保护时间op t ,取装置最低值0.04S 。 2)高压侧过流保护定值: 按躲过最大负荷电流整定,Idz = a f K n K Ifh K max . a :对并列运行变压器,应考虑切除一台时所出现的过负荷 max .Ifh =1*-n Ie n =1 21 .229*2-=458.2A Idz = a f K n K Ifh K max .=60*9.02 .458*2.1=10.2A 灵敏度检验:按低压母线上发生两相短路时产生的最小短路电流来校验 K lm =op I I ) 2(min = 5.173.460 2.10)468.227725.09160 866.0≥=??+?( 式中 )2(op I ------低压母线两相短路电流。 满足要求。 高压侧过流保护时间:1S 3)高压侧过负荷保护定值: 高压侧定时限过负荷保护定值: a :按躲过变压器额定电流整定: