文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35Kv总变电站维护方案

35Kv总变电站维护方案

35Kv总变电站维护方案
35Kv总变电站维护方案

系统组成:

35Kv变电站是由组成

维护方案:

整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。

1 日常维护

1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。

1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。

1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。

1.4 建立交接班制度并严格执行。

2 定期维护和定期试验

2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。

2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。

2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。

2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。

2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。

2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。

2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。

2.9每月对备品备件进行检查补充。

2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。

2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。

2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。

2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。

2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。

2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。

2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。

2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

置是否正常。

2.18每半年应对微机防误闭锁装置的闭锁关系编码的正确性进行一次全

面的核对,并检查锁具是否卡涩。

2.19每季度对防误闭锁装置进行一次外观检查,其内容包括装置的完好性及灵活性。

2.20每月一日应该对事故照明系统进行试验检查,试验检查内容包括自动切换装置是否正常可靠、事故照明灯具是否良好。

2.21每月对变电站内低压漏电保安器进行一次试验。

2.22每周对蓄电池的单瓶电压进行一次测试并做好记录,同时应记录母线电压,蓄电池总电压,浮充电流数值。

2.23每次设备停电检修、预试时,应对闭锁和电气回路进行试验。

2.24对于变电站内不经常运行的通风装置每半年应进行一次投入运行的试验。

2.25变压器长期不调压或有一部分分接头位置长期不用的有载分接开关,有停电机会时,应在最高和最低分接开关间操作几个循环,试验后将分接头调整至原运行位置。

2.26直流系统中备用充电机应每半年进行一次启动试验。

2.27设备定期轮换工作,备用变压器与运行变压器每半年轮换运行一次。

2.28长时间不投入运行的无功补偿装置(电容器、电抗器)每季度应在保证电压合格的情况下投入运行一定时间(4小时)对设备状况进行试验。电容器应在负荷高峰时间段进行,电抗器应在负荷低谷时间段进行。

3 不定期维护

3.1 每次大风过后全面检查一次电器设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。

3.2 每年在雷雨季节前对防汛设施进行一次全面检查。内容包括是排水渠是否畅通,防汛设施是否齐全地基有无下陷,房屋有无渗水,屋顶及地面排水孔是否通畅,发现问题及时处理。

3.3 每次设备停电检修、预试时,应对闭锁和电气回路进行试验。每次合闸后对电磁操作机构的断路器均应测量合闸保险的完好程度。

3.4 成立24小时应急小组,当设备发生故障时,急修服务将于30分钟内赶到现场。对于故障设备,在恢复设备运行之前,应急小组人员未经允许不得擅自离场,乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

35kv变电站标书维护项目管理合同.docx

35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。 本文件描述包含所有设施服务项目,城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务: 1.从试运行、测试至技术验收阶段,给予技术支持并保障设备 功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。 2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包商应按

照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他(且提供依据文件),该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 (此处附加平面图及位置说明) 4.主要建筑结构 建筑图 5.未来事项 在合同期内,变电站可能会进行增容、改造、扩大,服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6.承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。 35KV变电站为整个城项目(含外场)提供电力。 根据实际情况,35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务: 变电站相关设备、设施的运行、维修、维护管理(24 小时/365 天)

35kv变电站施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同 篇一:35KV变电站安装工程合同 gF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 合同书 第一部分协议书 发包人:xxxx矿业有限责任公司 承包人:xxxx建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变

电站安装工程。工程地点:xx矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台;6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器sF9-10000/3510000KVA3台;变压器scb9-800/6800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书;

2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日。 合同订立地点:河北蔚县 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:xxxx蔚州矿业承包人:xxxx建设(集团)

35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合同书 第一部分协议书 发包人:XXXX矿业有限责任公司 承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点:XX矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KV A 3台;变压器SCB9-800/6 800KV A干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_____________ 35KV变电站设备预防性试 验合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1 甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1 乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方

的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同总价的10%作为违约金,同时,甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的,乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员,甲方有权提出更换,

(完整版)35KV变电站施工总承包合同

合同编号: 武汉体育学院邢台分院(北方体育学院) 35千伏变电站建设工程施工合同 甲方:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会 乙方:河北品钺电力安装工程有限公司 2015 年元月日

第一部分协议书 甲方(全称):武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会乙方(全称):河北品钺电力安装工程有限公司 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)工程项目35千伏变电站工程 工程地点:教学区信息中心东侧 工程规模及结构特征:35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号:邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号 资金来源:自筹 二、工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1.设计工程:由电力设计院完成(另立设计合同) 2.主体工程:土建部分

3.电气工程:35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路 三、合同工期 (1)方案报批:计划2015年7月底前完成。 (2)35千伏变电站:2015年8月开工,2016年4月31 日竣工。 (3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程:2015年10月开工,2016年3月31日竣工。 8个10千伏开闭站:2015年10月--2016年12月依次完成。 (实际开工日期以用户下达的开工令为准) 合同工期总日历天数 650日历天。 四、质量标准 工程质量标准:国家电力部门一次性验收合格 五、合同价款 合同总价(大写): 暂定一亿元人民币,(以施工图预算为准) (小写)¥: 100000000 元 工程款(进度款)支付的方式和时间:双方约定:按进度支付工程款。本工程甲方预付备料款20%,乙方垫资20%,乙方按当月实际进度,在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表,甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%,共付至合同总价款的60%后,付至合同总价的70%工程款(同时无息退还履约保证金),竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款, 6. 工程报价

变电所安全管理合同

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 变电所安全管理合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设单位(以下简称甲方):__________ 施工单位(以下简称乙方):__________ 为了加强和规范__________公司__________项目35kv变电所土建工程施工现场的安全管理,进一步明确双方权力、责任和义务,依照国家、行业、和地方相关的法律法规,本着平等、自愿的原则,经双方协商签订本协议书。 一、甲方安全职责和义务 1.贯彻落实国家、行业、地方法律法规,落实现场有关安全文明施工的管理规定,对现场安全施工管理进行监督检查; 2.严格审核乙方的施工资质和乙方管理、作业人员的资格; 3.对乙方的现场工作进行安全检查;及时纠正乙方的不安全行为,并按照甲方有关制度予以查处; 4.参加事故调查处理工作; 5.协助乙方处理重大安全事故; 6.对乙方进行安全目标管理并考核。 二、乙方安全职责和义务 1.贯彻落实国家、行业安全生产的法律法规和管理规定,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对工程的安全生产管理负全面责任。 2.接受甲方的相关资质审查,并负责提供有关资料。严格按照设计进行施工,不得将承包工程再次分包或转包。 3.按国家、行业规定设置安全管理机构并配备满足施工安全要求的专职安全生产管理人员。 4.服从甲方及监理方安全生产监督管理,对甲方或监理方提出的安全隐患,按照规定要求进行整改。 5.确保工程安全防护设施符合有关安全标准及施工作业现场整体安全防护的要求;安全设施使用前,必须以书面形式向监理方提出申请,批准后方可使用。

35KV高压电安装合同.doc

35kV 专线及 35KV变电站 施工用电工程 施工承包合同 甲方: 乙方:贵州恒源达电力工程建设有限责任公司 合同编号:五标 - 35KV-001 签订地点: 签订时间:年月日 甲方: 乙方:贵州恒源达电力工程建设有限责任公司 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《电力建设安全施工管理规定》南方电网公司下发的《安全生产工作规定》,为明确双方在电力建设安装过程中的权利、义务及安全生产责任,本着平等互利协商的原则,甲方将罗望高速公路第五合同段临时用电工程(含大观 35kV 临时变电站新建、 35KV专线、望谟 110KV 变电站扩建)分包给乙方,并就相关事宜达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程名称:罗望高速公路第五合同段临时用电工程 2、工程范围及数量: 35KV专线的架设、望谟110KV变电站扩建改造、大观35 kV 变电站新建。 3、工程地点:望谟县境内 第二条承包施工内容 1、大观临时变电站内 8000 kVA /35kV 变压器安装 2 台、 50 kVA /35kV 站内变压器 1 台,及所有保护系统设备、所有断路器、所有避雷系统设备、接口设备等等及辅材。

2、110kV 望谟变电站改造,包括所有保护系统、所有断路器、所有避雷系 统、接口设备等等及辅材。 3、35KV专线架设。 第三条承包方式 包工包料,土建部分工作由甲方完成。 第四条35KV 部分工程费用分摊方式 35KV专线架设、大观35 kV 变电站新建和110kV 望谟变电站改造工程由第 五、六合同段共同承建,建设费用由第五、六合同段按各占1/2 共同承担。本 合同中的“合同总价费用”为按1/2 分摊后的合同费用 第五条工程价款及付款方式 1、合同总价为: 595 万元(大写:伍佰玖拾伍万元整)。见附件 1:《合同 费用清单》。 2、付款方式: 2.1 合同签订后 10 日内甲方向乙方支付合同总价的 20℅工程预付款; 2.2 乙方完成合同约定工程量的 90%后,甲方向乙方支付合同总价的 60%; 2.3 乙方完成全部工程量并经供电部门验收合格并通电后,15 日内甲方向乙 方支付合同总价的 15%,剩余 5%作为质量保证金,质保期限一年期满后10 日内支付。 附件 1:合同费用清单 序号名称单位数量单价(万元)合计(万元)说明 一五、六标共用部分 135KV线路架设Km 18.55338.00 705.01 2大观 35KV变电站座1400.00400.00 含:监理费、设计费、材料费、施工、征地、青苗赔偿和税金等 1、含 8000kVA 变压器 2 台及所有保护 系统设备、所有断路器、所有避雷系 统设备、接口设备等等及辅材;2、含监理费、调试验收、协调对接、设 计费、施工、税金;3、不含土地征

35KV变电站施工总承包合同范本

QF—2010—1合同编号: 市建设工程施工合同 发包方: 承包方:XXXX电控设备 市建设委员会 制定 市工商行政管理局 2008修订版

第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): XXXX电控设备 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模及结构特征: 35KV变电站1座及35KV高压线路 工程立项批准文号: / 资金来源:企业自筹 二、工程承包围 承包人应完成以下工程容: √1.设计工程:由XXX完成(另立设计合同) □ √2.主体工程:土建部分 □ √3.电气工程: 35KV变电站设备制作安装及35KV高压线路 □ □4.其他: 三、合同工期 开工日期:(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期: 合同工期总日历天数天。

四、质量标准 工程质量标准:一次性验收合格。 五、合同价款 币种:人民币 合同总价(大写): (小写)¥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: √1.本合同协议书; □ √2.本合同专用条款和补充条款; □ √3.本合同通用条款; □ √4.标准、规及有关技术文件; □ √5.图纸; □ √6.工程量清单及编制说明; □ √7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; □ √8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要; □ √9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子□ 数据交换和电子)。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺

35KV变电站施工总承包规定合同

QF—2010—1合同编号: 青岛市建设工程施工合同 发包方: 承包方:青岛XXXX电控设备有限公司 青岛市建设委员会 制定 青岛市工商行政管理局 2008修订版

第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称):青岛XXXX电控设备有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工 事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模及结构特征: 35KV变电站1座及35KV高压线路 工程立项批准文号: / 资金来源:企业自筹 二、工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: √1.设计工程:由青岛XXX设计院完成(另立设计合同) □ √2.主体工程:土建部分 □ √3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路 □ □4.其他: 三、合同工期 开工日期:(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期: 合同工期总日历天数天。

四、质量标准 工程质量标准:一次性验收合格。 五、合同价款 币种:人民币 合同总价(大写): (小写)¥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: √1.本合同协议书; □ √2.本合同专用条款和补充条款; □ √3.本合同通用条款; □ √4.标准、规范及有关技术文件; □ √5.图纸; □ √6.工程量清单及编制说明; □ √7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; □ √8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要; □ √9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子□ 数据交换和电子邮件)。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺

35KV变电站施工总承包合同

第1页共36 页 合同编号: 武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)35千伏变电站建设工程施工合同

甲方:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会乙方:河北品钺电力安装工程有限公司 2015 年元月日

第一部分协议书 甲方(全称):武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会乙方(全称):河北品钺电力安装工程有限公司 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)工程项目35千伏变电站工程 工程地点:教学区信息中心东侧 工程规模及结构特征:35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站 工程立项批准文号:邢县政函[2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号 资金来源:自筹

二、工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1.设计工程:由电力设计院完成(另立设计合同) 2.主体工程:土建部分 3.电气工程:35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路 三、合同工期 (1)方案报批:计划2015年7月底前完成。 (2)35千伏变电站:2015年8月开工,2016年4月31 日竣工。 (3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程:2015年10月开工,2016年3月31日竣工。 8个10千伏开闭站:2015年10月--2016年12月依次完成。 (实际开工日期以用户下达的开工令为准) 合同工期总日历天数650日历天。 四、质量标准 工程质量标准:国家电力部门一次性验收合格

完整35KV变电站施工总承包合同

合同编号: 武汉体育学院邢台分院(北方体育学院) 35 千伏变电站建设工程施工合同 甲方:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会 乙方:河北品钺电力安装工程有限公司

2015年元月日

第一部分协议书 甲方(全称):武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会 乙方(全称):河北品钺电力安装工程有限公司 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就35千伏变电站工程》施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)工程项目35千伏变电站工程 工程地点:教学区信息中心东侧 工程规模及结构特征:35K\变电站1座、35K\高压线路及8座10K\开闭站 工程立项批准文号:邢县政函[2011〕5 号、[2010〕89号、邢规技[2011] 67号 资金来源:自筹 二、工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1.设计工程:由电力设计院完成(另立设计合同) 2.主体工程:土建部分

3.电气工程:35K\变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路三、合同工期 (1)方案报批:计划2015年7月底前完成。 (2)35千伏变电站:2015年8月开工,2016年4月31日竣工。 (3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工 程:2015年10月开工,2016年3月31日竣工。 8个10千伏开闭站:2015年10月--2016年12月依次完成。 (实际开工日期以用户下达的开工令为准) 合同工期总日历天数650日历天 四、质量标准 工程质量标准: 国家电力部门一次性验收合格 五、合同价款 合同总价(大写):暂定一亿元人民币,(以施工图预算为准) (小写)Y : 100000000 元 工程款(进度款)支付的方式和时间:双方约定:按进度支付工程款。 本工程甲方预付备料款20%乙方垫资20%乙方按当月实际进度,在每月28 日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表,甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%共付至合同总价款的60%后,付至合同总价的70%C程款(同时无息退还履约保证金),竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%E程款, 6.工程报价 六、履约保证金的缴纳与返还:合同签订后3天内,必须缴纳履约保证金。 履约保证金额度为本项目暂估价一亿元的5%议标保证金200万元可以直接转为履约保证

220KV110KV 35KV通用输电线路代维护管理协议

热电有限公司35KV变电站 代 维 护 管 理 协 议 电气安装工程有限公司 日期:2016年2月2日

甲方:热电有限公司 乙方: 为了加强变电所运行设备技术管理,确保连云港田申热电有限公司35KV变电站安全运行,提高供电可靠性,避免电网设备维护工作因运行管理出现漏洞,给用户和地区电网造成重大损失,根据《合同法》、《电力法》、《架空电力线路运行规程》、《电力设施保护条例》,经连云港田申热电有限公司(以下简称甲方)和电气安装工程有限公司以下简称乙方)协商,由甲方委托乙方代维投运的设备,双方达成如下协议。 一、变电站概况 该变电站由35KV化41#基塔进线,引至3501隔离刀闸;电缆下线至35KV变电站,变压器现容量为1.6MV A 。 二、维护管理的范围、内容及标准 1、维护管理范围: 甲方委托乙方负责运行维护管理35KV化41#基塔下线隔离刀闸后段为以上分界点之后的35KV设备。工程经验收合格后,在运行维护期间发现问题,由甲方委托鉴定质量问题,确定责任主体。 2、维护管理内容: (1)、所属的35KV设施进行维护管理。具体内容为:母排、绝缘子、导线、避雷线、电缆及附件等。 (2)、维护管理包括定期巡查、清理绝缘子、安全标识的检查与更换、高压设备运行情况及变压器等;规程要求的预防性试验;发现和

处理设备缺陷,并有详细和符合实际的设备台账和记录。运行规范按最新版国家、行业、地方标准规范执行。 (3)、巡检周期为每15天一次,并有详细和符合实际的设备台账和记录,运行规范按最新版国家、行业、地方标准规范执行。(4)、在日常维护中,如发生材料费用超300元的,发生的费用由甲方负责。特殊情况,如自然灾害、外力破坏或因甲方责任造成的一切,乙方不予负责,乙方可协助甲方共同解决,发生费用由甲方负责。 三、甲方责任 1、按协议规定及时办理代维费用支付,配合乙方做好规程要求的预防性试验,配合乙方做好通道处理等问题。 2、甲方应遵守各项安全规定、规程,严格按安全标准操作,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于甲方违规操作或安全措施不力造成人员(包括甲乙双方及第三方人员)伤亡事故及财产损失,一切责任及因此产生的费用由甲方承担。 四、乙方责任 1、乙方负责代维护范围内的设备运行、维护管理、定期消缺,发现问题及时处理,保证设备正常运行。 2、乙方应接受甲方的监督、检查,对甲方提出的合理整改意见必须及时整改。 3、特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 4、临时发生的事故抢修,乙方必须以最快的速度(3小时以内到

35KV变电站用户管理协议

附件5:35KV变电站用户管理协议-博科林35/10KV变电站 委托方:天津天士力之骄药业有限公司 用电方:天津博科林药品包装技术有限公司 被委托方:天津市力源电器设备安装有限公司 为明确35KV变电站委托管理中委托方、被委托方和用电方在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经三方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。 一、用电地址、用电性质 1.用电地址:天津博科林药品包装技术有限公司厂区博科林35/10KV变电站。 2.用电类别:大工业用电。(大工业用电、非工业用电、普通工业用电、非居民照明用电、) 3.行业分类:制药 。 二、委托方式、用电容量及委托管理范围 1.委托方向用电方提供三相交流50Hz电源,采用双电源,双回路向用电方供电。 2.供电电源 (1)委托方由天士力之骄35KV开关站,以35KV电力电缆向用电方博科林35/10KV变电站供电。 (2)用电容量为5000 KVA x 2 = 10000 KVA。 (3) 委托管理范围:从天士力之骄35KV开关站35KV馈出间隔的35KV高压电缆至博科林35/10KV变电站10KV 开关柜开关下口(开关下口的出线电缆不在委托管理范围内)。 3.未经委托方许可,用电方不得擅自引入(供出)电源。 4.委托方依据电网安全、经济运行原则调整委托方式时,用电方应予以配合。 5.委托方委托被委托方进行委托管理范围内的所有维护、管理工作。 6.用电方按时向被委托方交纳管理费用,被委托方同时向用电方开具服务行业发票。 三、供电质量 1.在电力系统正常情况下,委托方按电力部门提供的电能质量标准向用电方供电。 2.用电方在用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响不得

相关文档
相关文档 最新文档