文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下电缆、风水管路吊挂标准

井下电缆、风水管路吊挂标准

井下电缆、风水管路吊挂标准
井下电缆、风水管路吊挂标准

井下风水管路吊挂标准

1、压风管、供水管、排水管、瓦斯抽放管等管路应和电缆分别敷设在巷道的两侧。

2、巷道内风水管路的铺设应满足设备、行人的安全需要;巷帮要预留出防止巷道变形损坏风水管路的间距。

3、铺设管路的巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应即时修护。

4、巷道内从迎头向外100米后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色,供水管路蓝色,注浆管路铁红色,排水管路绿色、瓦斯抽风管黑色。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。

5、巷道内管路,应有标明用途、管径、长度、流体方向等的标识,管路标识应规范、清晰。标识箭头用白色油漆标注,指示风、水的流向。平直管道15~20米一个箭头,拐弯及过墙两则均要标注箭头;4寸以下的管道,箭头长度是管道直径的2倍,4寸以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。

6、不论何种管道,要求在箭头尾端用汉语拼音首字母标示介质种类,例如排水管路用字母“PS”表示,从压风管路用字母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,注浆管路用“ZJ”,瓦斯抽放管路用”CF”表示等。用阿拉巴数字标注距离,距离以米为单位,用字母“m”表示,例如:“YF-φ50-200”(φ50代表管路内径,单位mm。200代表管路长度,单位m)。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色为白色“宋体”。

7、供风、供水管路每隔50米应加装一组分支三通和截止阀,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。

8、风水管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,并用规范的塑料钩或铁钩吊挂,吊钩间距必须均匀一致。

9、排水管路在巷道掘进施工时,就应根据掘进期间和工作面形成后的的实际涌水量铺设,避免重复建设,并需在巷道的低洼处应设置三通和放淤阀。采掘工作面巷道单侧有钻场的,排水管路应分布在钻场侧;无钻场或两边都有钻场的,应布置在运输线侧,且每个钻场处需安装一个三通和闸阀。风水管路过钻场处应用弯头平滑过渡,严禁直角连接。

钻场

10、顶底板稳定的巷道,排水管路要铺设在巷道运输线一侧的底部或吊挂在顶部。铺设在底部时要有牢固的底座支撑和固定;吊挂在

顶部时要与各管路的高度、水平等保持协调一致,并用规范的卡子固定,严禁用铁丝直接吊挂。

11、顶底板及巷壁压力较大的巷道,风水管路应采用φ20mm元钢或螺纹钢加工的吊钩吊挂在顶板上,吊钩连接花篮螺栓,花篮螺栓直接连接到巷道顶端或用钢丝绳配绳卡从顶板引下,当顶板压力变化时,可通过调整花篮螺栓和绳卡来保证管路平直。

12、管路挂钩的制作应与管路相匹配,挂钩的具体制作标准可参照附图。管路挂钩由各单位机修队自行加工,机修队要依据图纸严格控制加工尺寸和焊接质量,不合格的挂钩不得使用。

13、风水管路吊挂时,按照管径大小不同,由下向上布置。风水管路采用吊钩吊挂,吊挂钢管时,每根管子用2个吊钩;吊挂PE管时,每根管子可用3-4个吊挂,两边吊钩离管口500mm。当在轨道侧吊挂时,自底板道面到管路下沿应不小于1500mm,防止矿车掉道碰撞;当在胶带输送机侧时则不受此限。无瓦斯抽放管的巷道,风水管路应与电缆、小线分别吊挂在巷道的两侧,各管路间距为200mm。

有瓦斯抽放管的巷道,抽放管可与风水管路用花篮螺栓吊挂在巷道两侧,此时电缆、小线应垂直或水平分布在巷道中线位置。

14、本标准由工程科机电组进行管理和负责组织修订。

考核:以上风水管路吊挂规范,有一项不符合要求,对其使用(或维护)单位考核500元/处。

工程科机电

二〇一二年六月二十八日

井下电缆吊挂规范标准

本标准适用于吕临能化矿井井下电缆吊挂。

一、一般规定

1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新铺设的电缆应经机电科验收合格后方可投入使用。

2、电缆悬挂必须符合规程规定,电缆敷设顺序:从上至下依次为:通讯电缆、监测电缆、信号电缆、动力线。做到吊挂整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、无积尘;盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。

3、电缆必须悬挂:

1)在水平巷道或倾角30°以下的井巷中的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐。

2)在立井井筒或倾角30°及其以上的井巷中,电缆应有卡子、卡筛或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承担电缆重量,并不得损伤电缆。电缆敷设严禁由绞拧铠装压扁,护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

4、井下必须使用统一标准的矿用电缆钩,电缆吊挂统一使用树脂电缆钩,电缆钩分大钩、小钩,小钩在上,大钩在下,大钩、小钩数量根据现场情况确定,并考虑一定数量的备用电缆钩(36V以下含36V电缆可同钩吊挂,36V以上电缆必须分钩进行吊挂)。主要运输大巷及轨道电缆钩使用膨胀螺栓固定于巷帮、巷顶或者采用电缆

桥架置于巷道顶部。电缆钩吊挂应平直,间距要一致,严禁用铁丝吊挂电缆。

5、电缆吊挂间距平巷为1200mm,斜巷为1000mm。在立井井筒内不得超过6m。

6、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。

7、巷道内的通信、监控和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。

8、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm,所有电缆悬挂高度不得低于1.5米,以防刮、碰。。

9、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。

10、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵,电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管。

11、电缆跨越巷道时,应采用与电缆外径相适应的卡式电缆桥架进行固定,并排列整齐、合理过渡,严禁相互交叉,确需交叉区段应采用桥架分层固定,并遵循由里向外电压等级逐渐降低规则排列,

保证相互间距满足施工要求。需过风筒时,过桥或电缆应从风筒上方通过。

12、电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。

13、电缆改变敷设方向时,要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求:

1)铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径

2)橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径

14、悬挂高度符合下列要求(以下高度以电缆钩最下方为准)

1)主要运输巷不低于1.6m。

2)掘进与回采巷道平巷悬挂不低于1.6m,放顶硐室及机电硐室处不低于1.8m。

15、水平或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的驰度(一般以电缆拉直后自然垂下为宜),在承受意外重力时能自由坠落。其悬挂高度应使电缆在有矿车掉道时不至于受撞击,在电缆坠落时,不至于落在轨道或输送机上。

16、严禁用小电缆钩挂大电缆。

17、同一地点或同一地段挂同一根电缆只许用同一类型电缆钩。

18、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且弛度一致,不得错钩吊挂。

19、电缆接线盒、连接插销等电缆连接装置应单独固定牢固,不得让电缆受力。

20、立井井筒中所用的电缆中间不得有接头;因井筒太深需设接头时,应将接头设在中间水平巷道内。运行中因故需要增设接头而又无中间水平巷道可利用时,可在井筒中设置接线盒,接线盒应放置在托架上,不应使接头承力。

21、电缆标志牌的内容必须打印,标志牌必须防水,同时用塑料扎带扎于电缆上,扎带外露长度大于10 mm。

22、电缆在电缆钩或钢绞线上的固定统一使用塑料扎带,扎带外露长度大于10 mm。

23、不使用的电缆钩必须在两天内组织回收。

二、移动电缆吊挂标准

1、采煤工作面设备列车及掘进工作面的电缆车后的电缆必须采用卡轨吊式、滑轮式或其他活动式电缆钩吊挂。

2、电缆吊挂时要遵循由上至下电压逐渐升高的原则。

3、采掘工作面多余的电缆必须在电缆车上盘好,严禁放在地上或在巷道内折弯吊挂。

三、接线盒吊挂

1、低压电缆接线盒处应留有余线,保证两端电缆各有不少于200mm的余量,接线盒必须正面朝外,小喇叭口朝下。

2、高压电缆连接后采用两根M12×1000mm的圆钢配合相应规格卡箍固定在巷道壁上,并做到两侧平直,高低与电缆走向一致。

3、电缆接线盒采用1分~2分钢丝绳吊挂,钢丝绳从接线盒的

两个吊耳孔中穿过,两端用绳卡连接,绳头余量20~50mm,挂在巷

帮的膨胀螺Array栓上,膨胀螺

栓距吊耳的

垂直距离为

200 mm。如左

图所示:

四、电缆的最小允许弯曲半径应符合如下要求:

1)、橡套电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的6 倍。

2)、塑料绝缘电力电缆及控制电缆的弯曲半径,应不小于电缆外

径的10 倍。

3)、交联聚乙烯绝缘铅护套钢带铠装电力电缆的弯曲半径,应不

小于电缆外径的20倍。

五、电缆标识牌

1、标识牌的内容

1)要求注有型号、电压、长度、始末端名称。

2)字迹清楚不潦草,并与实际相符。

2、标识牌的粘贴要求

1)箭头指向正确,即:箭头由电源指向负荷端或受电端。

2)巷道内敷设的电缆每50m粘贴1个标志牌。

3)拐弯处或分支点以及电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边各1个标志牌。

4)电器设备入线电缆均应粘贴标志牌,标志牌粘贴在距喇叭嘴0.5m处,电缆走向牌应用2根塑料扎带绑扎,扎带外漏长度不得大于10mm。

六、皮带等电器设备控制、测量、信号等用途电缆

1、允许使用扎带绑扎固定。

2、要求横平竖直不交叉。

3、电缆两端挂牌管理,牌上要注明电缆型号、用途等。

七、在总回风巷和专用回风巷不应敷设电缆,特殊情况下需敷设时必须制定相应的安全措施。

八、考核:

以上风水管路吊挂规范,有一项不符合要求,对其使用(或维护)单位考核200元/处。

工程科机电

二〇一二年六月二十八日

井下电缆、风水管路吊挂标准

井下风水管路吊挂标准 1、压风管、供水管、排水管、瓦斯抽放管等管路应和电缆分别敷设在巷道的两侧。 2、巷道内风水管路的铺设应满足设备、行人的安全需要;巷帮要预留出防止巷道变形损坏风水管路的间距。 3、铺设管路的巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应即时修护。 4、巷道内从迎头向外100米后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色,供水管路蓝色,注浆管路铁红色,排水管路绿色、瓦斯抽风管黑色。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。 5、巷道内管路,应有标明用途、管径、长度、流体方向等的标识,管路标识应规范、清晰。标识箭头用白色油漆标注,指示风、水的流向。平直管道15~20米一个箭头,拐弯及过墙两则均要标注箭头;4寸以下的管道,箭头长度是管道直径的2倍,4寸以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。 6、不论何种管道,要求在箭头尾端用汉语拼音首字母标示介质种类,例如排水管路用字母“PS”表示,从压风管路用字母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,注浆管路用“ZJ”,瓦斯抽放管路用”CF”表示等。用阿拉巴数字标注距离,距离以米为单位,用字母“m”表示,例如:“YF-φ50-200”(φ50代表管路内径,单位mm。200代表管路长度,单位m)。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色为白色“宋体”。

7、供风、供水管路每隔50米应加装一组分支三通和截止阀,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。 8、风水管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,并用规范的塑料钩或铁钩吊挂,吊钩间距必须均匀一致。 9、排水管路在巷道掘进施工时,就应根据掘进期间和工作面形成后的的实际涌水量铺设,避免重复建设,并需在巷道的低洼处应设置三通和放淤阀。采掘工作面巷道单侧有钻场的,排水管路应分布在钻场侧;无钻场或两边都有钻场的,应布置在运输线侧,且每个钻场处需安装一个三通和闸阀。风水管路过钻场处应用弯头平滑过渡,严禁直角连接。 钻场 10、顶底板稳定的巷道,排水管路要铺设在巷道运输线一侧的底部或吊挂在顶部。铺设在底部时要有牢固的底座支撑和固定;吊挂在

井下电缆吊挂规范标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电缆吊挂规范标准 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9289-28 井下电缆吊挂规范标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安

煤矿井下电缆吊挂标准

井下电缆吊挂相关规定 1、电缆布置、走向、吊挂必须严格按照设计、图纸要求执行。 2、吊挂电缆必须采用布置镀锌6×19/9.3mm钢丝绳配合固定电缆钩方式进行吊挂电缆。钢丝绳首尾两端必须固定在有效锚杆或锚索上,选用钢丝绳卡时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳直径大1~3mm,太大了卡扣连接卡不紧。钢丝绳端头绳卡数目不少于3个,绳卡的间距应≥钢丝绳径的6倍,最后一个绳卡距绳头距离≥140mm。 3、钢丝绳、绳卡应配套使用,绳卡要一顺排列,应将U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的一面。上钢丝绳卡时一定要将螺栓拧紧,直到绳被压扁1/3~1/4直径时为止,并在绳受力后,再将钢丝绳卡螺栓拧紧一次,以保证接头牢固可靠。 4、电缆钩必须用10号铁丝进行固定,固定时铁丝穿过电缆钩固定孔后,铁丝旋转拧固不得少于三圈;再将铁丝缠绕于已固定好的钢丝绳上,缠绕不得少于三圈,缠绕时要将每圈铁丝都吃紧,最后将铁丝的另一端固定于顶网或钢带上,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,如可借钢带固定应优先选择钢带,如无钢带可借用时,穿顶网固定应至少穿过不同两根顶网铁丝,穿过顶网后铁丝应拉紧后再进行拧固。(注:电缆钩的固定严禁使用联网丝等材料代替,必须使用10号铁丝进行固定)。 5、已固定好的钢丝绳每间隔4-6米进行一次加固,加固采用双股10号铁丝并必须穿过钢带进行固定,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,使用双股铁丝工作段长度应一致,以保证其两根受力均匀。若巷道顶板无钢带可利用时,钢丝绳的加固为每间隔10米进行一次加固,加固采用支护锚杆、锚索、短截钢丝绳、绳卡配合进行,短截钢丝绳必须可靠固定在支护锚杆、锚索上,大包围穿过已固定好的钢丝绳后再使用绳卡进行可靠固定。短截钢丝绳、绳卡安装遵循以上第2、3条规定执行。 6、电缆吊挂总钩数达8钩(截面均小于50mm2)或5钩(其中3根截面大于70mm2或其中4根截面大于50mm2)以上时,应每间隔10米进行一次加固,加固采用铁十钩、短截钢丝绳、绳卡配合进行,且铁十钩必须可靠固定在支护锚杆、锚索或钢带上,严禁固定在顶网上;铁十钩的吊挂必

煤矿管路安装标准规范制度

煤矿管路安装标准规范制度 7.1凡新安装或改装井下大巷及主要采区上下山的压风、供排水等管路,必须经矿井机电管理部门批准后方可进行。 7.2机电管理部门提供管路安装图纸及技术要求,施工单位根据工程量报施工材料计划,由机电管理部门审核后报有关部门批准。 7.3管路吊挂原则上应和电缆分别敷设在巷道的两侧,需敷设在同一侧时,应与电缆保持0.3m 以上的距离,且敷设在电缆下方,原则上管路敷设距底板至少保持150mm以上距离,瓦斯抽 放管严禁和电缆同侧布置。一般情况下,严禁在轨道斜巷内铺设电缆。 7.4巷道内管路的敷设应满足设备、行人的安全距离需要,巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应及时修护。 7.5巷道内的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定: 供风管路统一刷黄色防锈漆、供水管路统一刷绿色防锈漆、注浆管路统一刷灰色防锈漆、排水管路统一刷黑色防锈漆。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。 7.6巷道内管路吊挂顺序自上至下为风管、水管、注浆管、排水管。 7.7管路间距200mm管路采用统一加工的挂钩吊挂,吊挂点间距:岩巷吊挂钢管时不超过5m吊挂PE管时不超过2.5m; 煤巷吊挂钢管时不超过4.5m、吊挂PE管时不超过2.2m。 7.8 巷道内管路,应标明用途、管径、长度(管路编号)、流体

方向等标识,管路标识应规范、清晰。标识及箭头用白色油漆标注,指示流向。拐弯及过墙两侧均要标注箭头。DN100(4寸) 及以下的管道,箭头长度是管道直径的2 倍,DN100(4 寸)以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5 倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。同一矿井(或巷道)的管路标识,要以美学要素为参考,统一设计。 7.9每根管路都应有编号,排水管路用字母“PS表示,压 风管路用字母“ YF表示,供水管路用“ GS表示,注浆管路用“ZJ”,喷雾管路用” PW表示,编号为管子的序号,例如排水管路编号以“ PS'开头,如PS-①108 (管径)-001 ”。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色与箭头颜色一致。管路编号统一喷在距管接口右侧0.8 米处。 7.10同一管路的管径在同一巷道内必须保持统一,不得使用不同管径的管路,严禁使用前小后大管路的管径进行连接。 7.11管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,必须统一标准规范吊挂。 7.12巷道内管路法兰的连接螺栓要齐全紧固,且螺栓沿管

井下电缆吊挂规范标准(通用版)

( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆吊挂规范标准(通用 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.

井下电缆吊挂规范标准(通用版) 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安装。 5、电缆钩吊挂应使用膨胀螺栓固定。电缆钩吊挂应平直,严禁

用铁丝吊挂电缆。 6、电缆吊挂大巷间距为1.2m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m。 7、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。 8、巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 10、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。 11、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。 12、电缆跨巷道时必须走过桥(电缆桥架)。

管路吊挂标准

瓦斯抽放管路标准 1 瓦斯抽放管路敷设标准 1.1 瓦斯抽放管路通过的巷道曲线段少、距离短,管路安装应平直,转弯时角度不应小于50°。 1.2瓦斯抽放管路系统宜沿回风巷道或矿车不经常通过的巷道布置;若设于主要运输巷道内,在人行道侧其架设高度不应小于 1.8m,并固定在巷道壁上,与巷道壁的距离应满足检修要求;瓦斯抽放管件的外缘距巷道壁不宜小于0.1m。 1.3瓦斯抽放管路的管径要统一,变径时必须设过渡节。 1.4 抽放钻场、管路拐弯、低洼、温度突变处及沿管路适当距离(间距一般为200m~300m,最大不超过500m)应设置放水器。 1.5瓦斯抽放干管应每隔500~1000m及在管路分岔处设置控制阀门,阀门规格应与安装地点的管径相匹配。 1.6 在倾斜巷道中,抽放管路应设防滑卡,其间距可根据巷道坡度确定,对28°以下的斜巷,间距一般取15m~20m。 1.7 瓦斯抽放管路跨越巷道两帮、或跨越巷道交叉口时,必须采取高架管方式穿过,不得影响所跨越巷道的通风、运输、行人和设备检修等。采取高架管时,其高度应尽可能接近所跨越巷道的顶板,且不得低于 1.8m。瓦斯抽放管路过道时,必须设过道管,过道管必须采用相匹配的管径连接,连接时采用钢管等硬质材料的管道,特殊情况下,受某种客观条件限制确需使用软质材料的胶管时,必须使用带有加固钢丝的胶管,且必须采取防止管道破裂、变形、压扁、打死弯等措施。

并采用相匹配的管径连接,且应平缓过渡。 1.8抽放管路不得与电压超过660v的电缆线铺设在巷道的同一侧,当现场施工中不可避免时应采取措施。当与电压小于660v的电缆线铺设在同一侧时,必须与电缆线保持0.5m距离,而且电缆、管子必须固定结实、牢固。电缆线在管路上方时,电缆线必须每隔3m设一个固定点,瓦斯抽放管路不得与电缆交叉,否则必须设绝缘皮带阻隔。 1.9 抽放管路应有良好的气密性及采取防腐蚀、防砸坏、防带电及防冻等措施。 1.10 通往井下的抽放管路应采取防雷措施。 1.11瓦斯管路敷设与轨道外沿净间距不得小于0.5m。 1.12 本煤层瓦斯抽放主管路铺设标准:瓦斯抽放管进入采掘工作面后,要求吊挂在回采侧,主管路吊挂平直靠帮靠顶,若受现场条件影响,可做小范围调整,但是必须保证距底 1.8~ 2.5m,工作面铺设的瓦斯抽放管必须保证随掘随铺,瓦斯抽放管末端与迎头最大距离不能超过30m。若采用炮掘,则要求瓦斯抽放管距迎头距离调整至50m。辅助管路低于钻孔高度,但距底板不小于0.3m。 1.13 采空区抽放管铺设标准:瓦斯抽放管进入采掘工作面后,要求吊挂在回采侧,若有本煤层抽放管,则与本煤层抽放管并排靠顶吊挂。吊挂过程中严禁改动本煤层抽放管位置;若没有本煤层抽放管,则吊挂平直靠帮靠顶。若受现场条件影响,可做小范围调整,但是必须保证距底1.8~ 2.5m,责任区队必须在回采前将采空区抽放管敷设到位。

电缆吊挂标准

井下电缆吊挂标准及管理规定 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全质量标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。一电缆敷设及吊挂原则: (一)、电缆必须吊挂。 (二)、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90°,即横平竖直。 (三)、电缆改变敷设方向时要求成90°转弯,转弯处应有适宜的圆弧。 (四)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持一米(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 (五)、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩予埋件为准) 1、主要运输巷道不低于1.6米。 2、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于1.6米。(六)、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。(七)、要求挂线打电缆吊挂眼,固定电缆钩的预埋件埋入后裸露长度不超过30mm。 (八)、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 (九)、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只允许用同一类型的电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上的电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根电缆。 5、通讯电缆与信号电缆及电力电缆挂在同一侧。

6、电缆不得挂风筒或水管上。 7、电缆不得遭受淋水,如有淋水予以保护。 8、电缆上严禁悬挂任何物件。 9、电缆与供风管、供水管在巷道一侧吊挂时,必须敷设在管子上方并保持0.3米以上的间距。 10、盘圈或盘8字型的电缆不得带电。 11、高低压电缆敷设在同一侧时:高低压电缆之间的距离大于100mm。 12、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 13、电缆标志牌内容要求有型号、电压、长度、检查人、始末端名称,便于识别。 14、电缆标志牌填写时字迹清楚不潦草,并与实际相符。 15、电缆标志牌箭头指向正确,即箭头由电缆指向负荷端或受电端。 16、主要巷道内敷设的电缆每100米应标有一个标志牌。 17、拐弯处或分支点以及电缆接线盒两端、穿墙电缆的墙的两端应各有一个电缆标志牌。 18、电气设备控制线、信号、照明灯等多用途小电缆允许使用扎条捆扎固定,要求横平竖直不交叉。 19、绞车硐室内应贴顶靠帮分开吊挂,要求横平竖直不交叉。 20、横过巷道电缆(过龙门处电缆)应用电缆反卡“U”型钩分开固定吊挂。 21、严禁用金属铁丝包扎悬挂电缆。 22、无论高低压电缆都不允许有打结现象。 23、井下电缆严禁出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”和电缆外皮破口,若出现即为失爆。 24、井下进行巷道施工时,应由施工单位将电缆保护好,严禁损坏电缆。喷浆料或回填料不能喷到电缆上,施工完成后仍由施工单位将电缆恢复原状。 25、电缆接线盒固定加板牢固,确保不使接线盒两端的电缆受纵

井下巷道管线吊挂标准

煤矿井下管线安装标准 一、主巷风、水、排水管路安装标准 1、井下所有有人员作业的巷道必须敷设压风、供水管路,且风、水管路必须进行吊挂,临时管路必须采用吊具或专用锚杆进行吊挂固定,永久管路按照设计技术要求进行安装。 2、挂钩吊孔高度2.6m;水平间距不超过3m,吊孔固定锚杆埋入深度不小于800mm,若由于巷道变形,锚杆必须重新加工,确保挂钩外露部分平直,保证吊挂最下方的管路离地不小于1.8m。 3、吊挂点必须牢固可靠,有足够的承载能力,吊具吊点为巷帮专用起吊锚杆上,要求将吊具固定牢固,构件齐全,掉片不超过1片,特殊情况下(起伏不平)经机电科、生产质量标准化办公室认可现场后可允许采用2个连片,吊环螺丝紧固且外露不少于1扣,管路敷设过程中要严格按照风管上、水管下的原则进行安装。每个巷道口管路必须安装一组阀门,直巷风管水管阀门每300米一个,便头风管100米一个,水管50米一个,阀门便头方向垂直于巷道或45度朝下,不得影响行车行人。 4、安装管路时,要求在管路对口联结处上好胶垫(密封圈),法兰盘固定螺栓必须齐全紧固,不出现漏风漏水。连片上的螺栓使用M12×35mm的,法兰盘连接螺栓使用M16的,4寸管应选用4寸管吊具,6寸管必须选用6寸管吊具,不得出现单个吊具。 5、当巷道有规律的拐弯时(工作面车场、巷道拐弯等)管路必须按照巷道拐弯的弧线进行弯曲,不得出现偏移或斜交等现象,严禁出现急弯或死弯。当管路在巷道敷设通过巷道交叉口时,需安装龙门架,由队组提前一天通知机电队,并由机电队在一周内量管加工,并及时通知队组领取,机电队并派一人指导安装。(特殊情况除外) 6、临时风水管路与固定风水管路并接时均采用钢管连接,弯头制配美观并配套与管路直径、压力等相配套的阀门,阀门手柄45度朝下。管路过避难硐室横川时,在横川口必须各出一风、水便头,供水阀门安装高度距底板不大于1.6m。 7、井下所有装设压风供气阀门或压风自救系统位置必须用鲜明颜色标示,挂牌管理,牌半中要注明阀门的规格、供气量、位置或压风自救系统阀门扳手要在同一方向平行于巷道,敷设的风、水管路采用油漆进行防腐处理。水管刷绿漆,风管刷红漆,排水管刷黄漆,吊具或吊挂锚杆刷防灰漆。刷漆要均匀,色泽一致且无流淌现象。风、水、排水管路均要进行标示,如:供风管路“”箭头方向与流向相同,标示间隔为50米一处。 8、井下压风管路系统设置出风口的间距不大于100m,所有出风口均应设置减压和降低噪

电缆、管线吊挂标准

电缆、管线吊挂标准 电缆吊挂标准 一、固定使用的电缆必须使用电缆钩吊挂,不得使用电缆钩以外的任何东西吊挂电缆。不同电压等级的电缆不能挂在同一层电缆钩上。 二、喷浆巷道的电缆钩敷设,上端使用钢筋埋件(M12×200mm/单头带丝)固定;锚网巷道电缆钩要使用12#铁丝穿电缆钩上端孔固定在巷道网子上,电缆钩下端要紧贴帮,保证每条巷道统一电缆钩标准,所有悬挂电缆钩必须与巷道底板垂直。 三、主要进风巷道相邻两个电缆钩的间距为1.5m,其它地点相邻两个电缆钩的间距为2m,相邻电缆钩的电缆不得相互交叉接触,同一层电缆钩上挂2根及以上电缆时,电缆间距不得大于20mm。 四、电缆钩吊挂高度距底板为1.5m,有腰线的要和腰线平行敷设,保证电缆坠落后不落在轨道上。所有电缆钩吊挂角度统一,应垂直于该段巷道的底板。 五、同一个电缆钩上,监测监控线在最上方,往下依次为电话线、控制线、负荷线、电源线,原则上一层电缆钩敷设一根电缆,不得留有闲置的电缆钩。所有信号、通讯、监控电缆要用尼龙扎带绑扎在电缆钩上,平巷绑扎间距不超过16m,斜巷不超过10m,且各层电缆钩的绑扎位置应在同一电缆钩上。 六、电缆吊挂不得受淋水,通过淋水区时必须有防水措施。 七、电缆钩(电缆)上面严禁悬挂任何物件,电缆不得带电盘圈或盘“8"字形(采掘机组供电电缆不受此项限制)。 八、电缆与风管、水管应分开巷道两侧敷设,必须在同侧敷设时,电缆必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上

的间距。 九、高低压电缆在同侧敷设时,高低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 十、井下巷道内敷设的电缆(光缆),沿线每隔100m 贴一个标志牌,同一位置电缆标志牌要上下划一,标志牌数据朝外易于观察。 十一、穿墙电缆墙两侧都要有标志牌,贴于距离穿墙管子头300mm处,电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。 十二、拐弯处和硐室口处电缆要贴有标志牌,贴于距拐弯处和硐室口帮600mm处。 十三、连接不同直径电缆的接线盒两端及各类开关喇 叭口100mm处贴电缆标志牌,如两设备紧挨着,则选择只在距出线侧喇叭口100mm处贴牌。电缆标志牌应注有编号、用途、电压、截面和长度等参数。 十四、全矿的电缆钩规范为1#、3#及反光型电缆挂钩三类,其中采区进回风巷、顺槽及联络巷统一为1#电缆钩,长度为600mm,上端三个小钩下端三个大钩,上下均带Φ14mm 孔;主要进风大巷统一为反光型组合电缆挂钩;其它地点统一为3#特殊电缆钩,具体尺寸根据现场实际情况报机电部审核,由机电部出加工图纸。各工区需要电缆钩时不再提供图纸,直接到机电部申请数量,由机电部统一安排机修厂加工。

电缆吊挂标准及管理规定

编号:SY-AQ-08065 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆吊挂标准及管理规定 Cable hanging standards and management regulations

电缆吊挂标准及管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求;

1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 2)、在立井井筒内不得超过6m。 3)、固定电缆钩在喷浆巷道,用M16膨胀螺丝,每组上下端头固定。 5、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩下端到地面距离为准) 1)、主要运输巷道高度不低于1.6米。 2)、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于2米。 5、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。 7、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 8、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。

管线吊挂标准

井下电缆质量标准化验收 1、电缆必须敷设在非行人侧,非行人侧管、线、电缆等距运输设备之间的距离不得低于0.3m。若电缆吊挂在行人侧,吊挂高度不得低于1.8m。敷设电缆时要按从下到上由粗到细的规定敷设。 2、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不应超过1.5m,规定每两棚设一挂钩。在立井井筒内不应超过6m。电缆必须用电缆钩吊挂,电缆钩应在同一水平并贴反光纸。 3、电缆不应悬挂在风、水管上。电缆不得遭受淋水或滴水,严禁悬挂物件。电缆同压风管、供水钢管在巷道同一侧敷设时,应设在管子上方并保持0.3m以上的距离。(建议:通风挂风筒时能与电缆分挂巷道两侧,或在电缆下方不低于0.3m处,这样方便维护管理,班班检查外观,看有无破皮、绝缘老化等现象,定时摇表遥测绝缘电阻值,在故障时也方便检修。) 4、井筒和巷道内的电话和信号电缆,应同电力电缆分挂在井巷两侧。如果条件限制,在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以上的地方;在巷道中,应敷设在电力电缆的上方并保持0.1m以上的距离。 5、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆互相间的距离应大于0.1m;高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于0.05m,以便摘挂。 6、井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有型号、用途、电压和截面的标志牌(不超过200m)。 7、电缆穿过墙壁部分,应用套管保护,并用黄泥严密封堵管口。

8、电缆的连接要用符合电压等级和电流等级的接线盒连接,破皮的电缆应及时处理,冷补工艺要合格。 9、电缆悬挂应平直,不交叉,多条电缆时应保证间距基本一致。标准化巷道,电缆钩吊挂应在同一水平,并在电缆钩上均应贴反光纸,如巷道不平,应采取在某一距离内倾斜吊挂,其他位置的吊挂均应平直。 10、低压电缆和接地线严禁使用铝芯电缆。 11、煤电钻电缆长度不超过100m,并不准使用接线盒,在迎头电缆应盘放整齐在架子上,及时挪移架子,距迎头不低于30m(建议:放炮时最好能使用备料挡住),煤电钻综保开关应及时挪移,不得影响迎头施工需要。 12、硐室内的照明信号电缆吊挂时用钢丝绳或铁丝吊挂,并用扎带固定在钢丝绳或铁丝上,间距应尽量保持一致。 13、所有开关、电缆不准有灰尘,开关喇叭嘴及细节、开关架以及电缆内侧同样不准有灰尘。 14、电缆实行分片管理,具体见包机制度。

电缆吊挂标准及管理规定

编号:SM-ZD-42897 电缆吊挂标准及管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆吊挂标准及管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求; 1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。

井下电缆悬挂标准

井下电缆悬挂标准(试行) 一、电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。 二、电缆改变敷设方向时,要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: A、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 B、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 三、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不大于1.5m,在立井井筒内不得超过6m。 四、悬挂高度符合下列要求(以下高度以电缆钩最下方为准) 1、电缆悬挂高度应保证矿车掉道时不受撞击。 2、在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。 五、悬挂应有适当的弛度,一般以电缆拉直后自然垂下为宜。 六、一般规定 1、严禁用小电缆钩挂大电缆,严禁用铁丝绑扎电缆。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只许用同一类型电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且弛度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根动力电缆。 5、电缆接线盒、连接插销等电缆连接装置应单独固定牢固,不得让电缆受力,吊挂位置应高于电缆。 6、通讯和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 7、四小线及高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,确因条件限制,四小线可同时占用一个电缆钩。 8、电缆敷设排列:应按照四小线、高压电缆、低压电缆从上到下排列,电缆不得有交叉现象。 七、其它规定 1、电缆不得挂在风管或水管上。 2、电缆不得遭受淋水。 3、电缆上严禁悬挂任何物件。 4、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上的距离。 5、盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。 6、高低压电缆敷设在巷道同一侧时: A、高低压电缆之间的距离应大于100mm ; B、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 8、穿墙电缆穿管敷设,管两端必须封堵。 八、电缆标志牌 标志牌的内容

管线吊挂标准

西翼24煤轨道、皮带巷管线吊挂标准 一、轨道巷照明、信号与通讯安装标准 1、一般要求 提升信号应定期维修保养,保证信号声光兼备,发出的信号清晰响亮。 2、基本要求 2.1信号电源要独立可靠,并有电源指示,电源电压不得大于127V。 2.2井下的通讯、信号和控制装置,必须采用防爆型,优先采用本质安全型,系统要简单可靠,信号要清晰,可靠易辩。 2.3工作信号要声光兼备,主要提升运输的倾斜井巷须设置紧急事故信号。 2.5照明 2.5.1轨道运输大巷中照明灯间距每盏不大于30m; 2.5.2车场的照明应安装在摘挂钩地点中间的上方。照明灯间距每盏不大于10m。 2.5.3绞车房照明应安装在绞车滚筒上方适当位置,以便于司机观察钢丝绳的运行情况及仪器仪表和各种指示等。损坏时及时检修或更换。 2.5.4照明灯光洁明亮,照明距离不小于40m,防护装置齐全。 3、安全要求 3.1信号、照明与通信的线路必须悬挂整齐,吊挂牢靠,符合《煤矿安全规程》规定要求,其各类设施与装置必须达到机电设备完好要求。 3.2主要提升运输倾斜井巷、采区倾斜运输集中轨道巷必须

设专职信号工。 3.3专用电话只作为信号工、把钩工和司机之间通信联系工具,不得用作提升运输信号。 3.4信号、照明与通信系统必须经常维修保养,确保灵敏可靠,符合电气设施完好标准规定要求。 3.5信号硐室底板应高于周围地板,严禁堆放任何杂物。 3.6信号硐室应宽敞明亮,便于信号工观察摘挂钩工作和提升运输情况,以便及时发送信号。 4、安全警示信号 4.1斜巷内安全警示信号的安设距离不大于100米,变坡点及硐室口处必须安设,保证人员在斜巷内任何地点均能看到安全警示信号。上、下车场及中间通道口必须安装警示信号和声光行车语音报警装置。 4.2在各车场安设甩车时能发出报警信号装置,该装置必须声光具备。 4.3安全警示信号系统设计和选型时应将安全可靠放在首要地位,系统必须能够灯光显示和报警,起到警示现场工作人员注意的作用。 5、其它要求 5.1斜巷提升运输使用的语言报警装置必须声、光具备,并有“正在行车,严禁行人”的醒目标志。 5.2信号装置和语言报警装置必须取得“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”方可使用。 5.3信号装置和语言报警装置应安装在人行道的上方,便于行人观察且不影响行车和行人安全的地方。车场的信号装置和语言报警装置应安装在车场的入口处。

电缆吊挂要求及标准

电缆吊挂要求及标准集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求:

1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面风巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线;

瓦斯抽采管路安装标准

寺河矿瓦斯抽采管路安装标准 职责分工: 1、掘进工作面DN100铠装管及160mm-426mm管径瓦斯管路由掘进队组安装; 2、无掘进队组施工区域PE400以下管路安装改造由抽放科指定抽采作业单位负责; 3、运安工区负责管路运输工作; 4、井下各区域堆放的管路管件标准化原则按照生产技术室划分标准化责任区进行划分(PE400以下直径管路)。 1. 瓦斯抽采管路安装标准: 1.1基本要求: ⑴、瓦斯抽采管路安装应平直,转弯时角度不应大于50°; ⑵、瓦斯抽采管路的外缘距巷道壁不宜小于0.1米; ⑶、瓦斯抽采管路不得和动力电缆、照明电缆及通讯电缆敷设在同一巷帮内; ⑷、瓦斯抽采管路主管、分管、支管及其与钻场连接处应装设瓦斯计量装置; ⑸、瓦斯抽采管路拐弯、低洼、温度突变处及沿管路适当距离(一般为200—300米,最大不超过500米)均应设置放水器; ⑹、处于工作面巷口的瓦斯抽采管路的应设置除渣装置和测压装置; ⑺、瓦斯抽采管路分岔处应设置控制阀门,阀门规格应与管径相匹配;

⑻、在急倾斜巷道中,瓦斯抽采管路应设防滑卡,其间距可根据巷道坡度确定; ⑼、瓦斯抽采管路应有良好的气密性及采取防腐蚀、防砸坏、防静电等措施。 1.2寺河矿工作面预抽管路安装标准: 寺河矿工作面预抽管路有:PE400、PE280、PE160、Φ426铁管 ⑴、PE400、Φ426铁管管路安装标准: ①管路应安装在巷道的帮角上,管路上缘距巷道顶板距离不大于300mm,管路距巷帮距离不小于100mm(以200mm为宜); ②管路采用专用起吊锚杆进行吊挂,吊挂采用专用起吊环配合钢丝绳及胶管等材料,每2米一个起吊点,对于三通、阀门需增加一个起吊点; ③主管路每300米安装1个主控阀门,每个横川安装4个400/160(110)三通及阀门(DN150),用于连接支管路和预留放水三通,放水三通垂直向下;如遇千米钻机钻场则在钻场方向增设1个400/280三通及阀门(DN250); ④管路低洼处必须安装放水三通,无明显低洼处的巷道每300米安装一放水器三通; ⑤顺槽巷道口在管路平直段安装涡街流量计及人工参数测点。 ⑵、PE160管路安装标准: ①管路沿巷道采面侧进行安装(每100米为一组),要求距巷帮距离不大于100mm,瓦斯管路底缘距底板安装高度不超过0.6米,每根PE160管配合安装一个PE160/50三通,并必须配套使用新型封联装置调控阀。

管路吊挂标准

山阳煤矿公司管路吊挂标准 1、系统管路应敷设在人行道侧,采煤工作面管路应敷设在靠工作面煤帮侧,掘进巷道必须按照形成工作面情况安设。 2、4寸及以下管路采用钢筋吊挂钩吊挂,吊挂钩必须垂直于巷道,系统巷道最底层管子吊挂高度距底板不低于1.8米,工作面顺槽吊挂高度不低于1.6米,吊挂间距为3米。吊挂铁丝必须竖直,铁丝头顺时针绕三圈,盘圈必须紧密,切头方向一致,不超过1厘米。 3、6寸管路吊挂采用抱卡和花篮螺栓配合吊挂:在巷道锚网段打吊挂锚杆,锚杆深度不小于500MM;在架棚巷道,用双股10#铁丝在棚梁上固定花篮螺栓吊挂。多趟6寸管路之间用单链环连接抱卡。6寸管路吊挂高度必须确保最下沿和巷道底板之间不小于1米。 2、管路吊挂应保持平直,与巷道起伏度一致,紧贴巷道侧帮,可用12#铁丝在抱卡处向外拉来保证。 3、管子必须按压力水管、风管、排水管由上而下的顺序吊挂。 4、管路敷设经过巷道交叉点、硐室或经过设备时,必须做管路过桥,确保高度;不能压在设备上,因高度限制,必须用软管做过桥。 5、所有风水管路严禁出现滴、漏、跑、冒现象。 6、按规定管子必须刷漆编号。①井下所有巷道排水管为铁

红色;②压力水管为绿色;③压风管为橘黄色;④注氮管为深兰色;⑤注浆管为灰色,⑥截门三通为红色,⑦管路每根必须编号,编号距管子前端头0.5米,巷道内管路布置较多时,编号位置以最上边一根为准,其余管路编号和其上下对齐,且每隔50米注明管路用途,字体颜色为白色。 7、进风巷压力水管路每100米安设一个截门,回风巷道压力水管每50米安设一个三通及闸阀;压风管路每100米安设一个三通截门;并且编号挂牌管理。 8、工作面管路敷设到位。压风、压水掘进巷道距工作面10米,采煤工作面回撤不得超过超前20米,排水管路铺设到距工作面最低处。

井下电缆敷设管理规定

井下电缆敷设管理规定 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为

600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致; 7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯信号电缆吊挂时,多余通讯信号电缆需统一捆扎,吊挂在固定吊皮的上钢绞线上; 8、井下各巷道电缆及通讯信号电缆必须保持表面清洁卫生,且每周必须进行不低于一次的电缆表面卫生清理工作;在喷浆施工段的电缆必须加设有效保护,避免被浆料覆盖;现场实际施工时开关负荷线需落地的,落地电缆必须加设套管进行有效保护; 9、井下各巷道迎头综掘机随机电缆必须加设不低于30米、耙矸机随机电缆必须加设不低于15米的套管进行有效保护; 10、井下各配电点电缆吊挂:吊挂电缆至开关或电机的电源线以及各种通信、信号电缆,必须从巷道内整体敷设的电缆里侧沿巷道帮部进行敷设,各种负荷线、信号监测线必须从串线下方至电缆钩敷设,杜绝交叉缠绕现象; 11、井下过笼门电缆,应使用电缆钩托至巷道顶部沿弧形吊挂,过笼门通讯及信号电缆,应将通讯及信号电缆放入开口的橡胶软管内,并将橡胶软管沿巷道顶部弧形吊挂; 12、岩巷开拓进尺电缆钩必须使用开叉螺栓上下固定; 13、煤巷综掘进尺电缆钩使用上下钢绞线拉平敷设;

电缆吊挂要求及标准

电缆吊挂要求及标准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准:

相关文档
相关文档 最新文档