交底内容:

一、质量计划

一)质量目标

本工程质量目标是南阳市优质主体工程;分部分项工程合格率100%,分部工程优良率为67% ;分项工程优良率80%。

二)质量监控重点

1、基线复核及标高引测

①管桩施打前由监理公司进行一次基线复核并签证,土方开挖承台垫层完成后由项目技术负责人、公司质安部质安员进行第二次的轴线复核。项目现场施工主管及技术负责人负责楼层轴线引测及复核。

②整个场地设1个高程控制水准点,作为标志并保护好,1个高程控制水准点控制整个建筑物的标高,具体布置位置现场定。当井架安装后,将标高引测在井架上,并用通长钢尺量出建筑物的+0.000及每层标高,在井架角钢上作为标志并保护好;当施工至某一楼层时,将水平仪摆在该层楼面上,后视井架架身上的楼层标高标志,转动测镜,将标高引测至施工层的柱上。

2、碌工程的监控重点

①原材料的监控:项目质量员、碌主管施工员要在每次碌浇捣前检查水泥的品种并重点检查河砂含泥量、碎石的石粉含量或泥含量。

②碌的配合比及下料

a、碌的配合比原则上按市质监站的配比不作调整,每次碌浇捣前由项目技术负责人提交碌配料通知单给工程负责人审核后下达给碌施工员,由碌施工员给碌搅拌机操作手交底;

b、碌搅拌站安装调试完成经总工室设备管理员验收合格后方可浇捣碌。

粗、细骨料下料误差为正负3%,其它下料误差为正负2%。碌搅拌机操作手应严格按碌配料通知单下料,每槽搅拌时间不少丁120秒,并如实做好《碌搅拌记录》的填写,不得以任何形式弄虚作假。填写频率为每五槽记录一次。在下料的过程中,碌搅拌机操作手不得以任何理由改变碌的配合比下料,碌的配合比修改必须经项目技术负责人和工程负责人的批准。

③施工部位监控重点:地下室碌施工及屋顶的碌施工。该部位的施工缝留设位置、大样应按施工组织设计、施工图纸施工。其它部位如柱头、梁柱节点、楼板施工缝应按规范施工。

3、钢筋工程

①接头面积允许白分率:

受力钢筋接头的位置应相互错开。梁纵向主筋接头下部采用闪光对焊,架立筋和直径d< 16的采用绑扎接头,受力接头在任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内或采用焊接接头时在任一焊接中心至长度为钢筋直径的35d且不小丁500mm区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的白分率应符合下表规定:

②板双层钢筋、墙体双层钢筋的固定:

此部份直接影响到钢筋的绑扎质量,按施工组织设计钢筋部份相应的要

求施工。

4、防水工程

防水工程监控重点部位为半地下室、屋面、卫生间。防水施工时要求有专人指导、监督工人。

三) 工序交接

“三检制”包括自检、互检、交问检,是施工现场质量检查最基础的活动,也是重要的工作,因此在施工中必须严格执行。

1、自检

①自检是指施工过程中,项目管理人员对工程质量进行的跟踪平行的检查活动,检查分项工程施工是否贯彻执行了技术交底的要求,在工艺作、质量上是否与质量标准存在差距,是否存在细部、暗部的质量缺陷。发现问题应立即进行整改,并认真做好记录。

②自检小组成员包括施工员、班组长,由施工员负责牵头,以班组长为主,每天对施工作业现场进行检查。施工员每天负责对施工工艺等技术质量负责检查监督。

③自检活动必须每天坚持进行,保证施工过程处丁质量监督范围以内,防止和杜绝不合格点和质量问题的发生。

2、互检

①互检是施工班组内部进行的质量检查活动,由班组长牵头组织主要操作人员对施工中的工程进行检查,学习鼓励先进,督促落后,起到全面提高班组整体施工质量

水平■的使用。

桥梁墩柱施工技术交底

桥梁墩柱施工技术交底 一、施工组织 1、人员、设备准备 墩柱由专业施工队进行施工,根据墩柱工程数量及施工进度计划安排,配备技术先进、种类齐全的施工机械设备,做到配套合理、满足工程进度和质量标准的要求。并考虑设备完好率和雨季、夜间施工等不利因素影响而需增加的设备数量。 2、具体施工组织 根据T梁施工顺序安排墩柱施工。墩柱分为两种形式:矩形、圆形柱式桥墩,均考虑采用大面积定型钢模板。 本工程施工时根据墩柱高度不同可以分多次浇筑。地势条件较好的桥墩采用砼运输车配送、20T汽车吊吊运料斗灌注。为方便施工,用钢管脚手架搭立施工工作平台及人员上下通道。施工顺序紧跟承台施工。 根据墩柱的不同形式、不同高度分别安排施工,矮墩柱一次装模一次浇注,高墩柱分次装模分次浇注。 二、施工工艺流程说明 具体工艺如下:

图:矩形及圆形柱式桥墩柱施工工艺流程图 三、具体施工方案 (一)施工准备工作 工程技术人员对施工图纸进行复核计算(包括墩柱中心桩位、高程和坐标)。经审核无误后才进行现场施工。 墩柱施工场地的四周应平整压实,合理堆放材料和机具,确保大型起重、砼泵车及运输机械的停放。墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋。 利用全站仪准确定出墩柱的中心标高、中轴线、四周边线及支立模板边线,并加防护桩以备墩柱中心复位用。根据测出的墩周线,复测墩柱底标高,采用高标号砂浆在墩柱外边线抹带并利用水平尺找平,使带高一致,以利支模。

(二)矩形及圆形柱式桥墩施工 1、支架及工作平台 a.支架采用钢支架,为了使支架立于稳固可靠的地基上,防止不均匀沉陷造成梁体开裂,因此支架地基要进行夯实,上面铺设截面为30cm×20cm的方木,支架立于方木上。 b.在墩台身周围搭建脚手架及工作平台。脚手架采用碗式支架搭设,立杆间距≯1.5m,横杆步距≯1.2m,剪刀撑自架体端头起以与地面45~60度角每3m一组连续布置。为了满足工作需要搭设双排架,工作平台以上设1.5m高的安全护栏网。同时须在管架上预装人员上下通道。 2、钢筋绑扎 墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋,在承台顶面,准确测量墩柱外轮廓线的位置,并标于承台上。复测墩柱底标高,架立墩柱施工支架。 钢筋的加工制作均在钢筋加工棚内进行,半成品钢筋运至现场按施工技术规范的有关规定进行绑扎。钢筋制作绑扎根据墩柱分节施工次数进行,预留足够的搭接长度,受力钢筋接头位置相互错开不小于35d。钢筋笼完成后在主筋上绑扎预制混凝土垫块,以保证保护层的厚度。 钢筋安装遵循先下后上,先主后次原则,即先绑扎外露部分主筋、箍筋及拉结筋,再连接主筋绑扎箍筋。间距按照设计尺寸严格控制。当墩柱较高时,采用分节安装。外露钢筋较长则需搭设支承架。 钢筋的绑扎顺序:一般情况下先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行,按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍筋、绑扎、成型。钢筋安装应特别注意墩身钢筋预埋,为了保证钢筋预埋的准确性,采用支架进行定位,在承台钢筋顶面仍应设置一定位框以确保墩柱钢筋的位置准确性。 墩柱钢筋共分为三种类型,墩柱主筋、箍筋及拉结筋,根据类型及施工工艺

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

一级技术交底

一级技术交底

项目一级技术交底 交底部门:总公司技术科 ______________________________________ 接受部门:分公司 ____________________________________________ 交底内容: 一、质量计划 一)质量目标 本工程质量目标是南阳市优质主体工程;分部分项工程合格率100%,分部工程优良率为67% ;分项工程优良率80%。 二)质量监控重点 1、基线复核及标高引测 ①管桩施打前由监理公司进行一次基线复核并签证,土方开挖承台垫层完成后由项目技术负责人、公司质安部质安员进行第二次的轴线复核。项目现场施工主管及技术负责人负责楼层轴线引测及复核。 ②整个场地设1个高程控制水准点,作为标志并保护好,1个高程控制水准点控制整个建筑物的标高,具体布置位置现场定。当井架安装后,将标高引测在井架上,并用通长钢尺量出建筑物的+0.000及每层标高,在井架角钢上作为标志并保护好;当施工至某一楼层时,将水平仪摆在该层楼面上,后视井架架身上的楼层标高标志,转动测镜,将标高引测至施工层的柱上。 2、碌工程的监控重点 ①原材料的监控:项目质量员、碌主管施工员要在每次碌浇捣前检查水泥的品种并重点检查河砂含泥量、碎石的石粉含量或泥含量。 ②碌的配合比及下料 a、碌的配合比原则上按市质监站的配比不作调整,每次碌浇捣前由项目技术负责人提交碌配料通知单给工程负责人审核后下达给碌施工员,由碌施工员给碌搅拌机操作手交底; b、碌搅拌站安装调试完成经总工室设备管理员验收合格后方可浇捣碌。 粗、细骨料下料误差为正负3%,其它下料误差为正负2%。碌搅拌机操作手应严格按碌配料通知单下料,每槽搅拌时间不少丁120秒,并如实做好《碌搅拌记录》的填写,不得以任何形式弄虚作假。填写频率为每五槽记录一次。在下料的过程中,碌搅拌机操作手不得以任何理由改变碌的配合比下料,碌的配合比修改必须经项目技术负责人和工程负责人的批准。 ③施工部位监控重点:地下室碌施工及屋顶的碌施工。该部位的施工缝留设位置、大样应按施工组织设计、施工图纸施工。其它部位如柱头、梁柱节点、楼板施工缝应按规范施工。 3、钢筋工程

一级二级技术交底大全

一级技术交底记录 本工程为鹿邑县万家苑公租房小区10#楼,砖混三层,建筑结构安全等级为二级,工程工期为天,质量标准为合格,争创优良。工期紧任务重,各分项分部工程质量必须达到合格标准,原材料须经化验合格方可用于工程中,工程施工要认真执行停检点规定,隐蔽工程不经验收不许进行下道工序施工,根据工程任务及进度要求,要精心组织,合理安排,实行交叉衔接,施工员应牢固把握图纸容及会审记录容,扫层工程要注意成品保护,不得相互污染或损坏,保证质量的同时,也要把安全施工放在日常工作首位,各项施工过程要严格按照安全施工操作规进行,要经常进行安全教育,文明施工,组织好班前安全活动。 交底:鹿邑县建安建筑工程 接底: 时间:

交底人: 接底人: 时间: 交底容: 一、工程概况 本工程为鹿邑县万家苑公租房小区10#楼,砖混三层,安全使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑结构安全等级为二级 二、工程质量标准:合格工程(争创优良) 三、工程工期 四、工程任务及进度要求(见施工计划图) 五、主要工程项目施工程序,施工方法,操作要求,质量及安全要求: 1、土方工程 ①土方开挖前要进行测量定位、放线、超平、撒灰线等。 ②土方工程主要采用人工挖土,土方开挖不分施工段,一次性突击完成。 ③回填土采用人工填土,分层夯实,每层虚铺200mm,夯实150mm。 ④允许偏差:标高0-50mm。 ⑤土方工程开挖前要认真熟悉工程地质勘测资料,了解掌握地下物质存在情况。 ⑥视土质情况对基槽进行合理放坡或加固。 ⑦挖土的土应堆放在槽外边800mm,高度不得超过1.5M。

⑧严禁采用挖空底脚操作。 2、砌体工程 ①砌筑前首先应进行操平,弹轴线,立皮数杆,摆砖墙,湿砖等。 ②砌体采用“三一”法砌筑,组砌方法采用“梅花丁”或“一顺一丁”。 ③砌体必须横平竖直,灰浆饱满,缝接槎牢固,砌体水平灰缝控制在8-12mm,灰浆饱满度不得小于80%。竖缝至少应错开1/4砖长,接茬应砌成斜槎,斜槎长度不小于高度的2/3.若必须留直插时,直槎应砌成阳槎,并应沿墙高每八皮砖放26拉结筋入墙不小于1m,砌体转角处不得留直槎,墙与柱交接处应砌成大马牙槎,大马牙槎五退五进,先退后进,并应每八皮砖放26锚拉筋一道,每边入墙不小于1m。 ④承重墙的最上一皮砖砌成丁砖。 ⑤宽度小于1M的窗间墙应用整砖砌筑。 ⑥半截砖应分散使用在非承重墙上。 ⑦每天砌筑高度不宜大于1.8M,相邻工作段高差不得超过一个楼层。 ⑧木砖,穿线管与预埋件及预埋孔应于砌筑同时留设,严禁事后凿洞。 ⑨主要项目允许偏差:(mm) 轴线位移10,顶标高±15,每层垂直度5,表面平整度8,水平灰缝平直10,灰缝厚度±8,门洞口尺寸宽±5,高±15、-5;予留构造柱截面±10. ⑩砌体施工时要特别注意防止物体打击和高空坠落,进场必须戴好安全帽,建筑物四周必须有安全网。 〇脚手架上堆砖高度不得超过侧放三皮砖。

墩柱施工技术交底

柞水至山阳高速公路工程 LJ-4合同段 (K12+754~K16+820) 桥墩施工技术交底 编制: 交底人: 被交底人: 中铁四局集团有限公司 柞山高速公路LJ-4合同段项目经理部 2016年8月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 1、施工工艺 2、施工方法 三、质量保证措施

交底内容:李砭村特大桥(左、右线)、罗庄大桥(左线)、正沟大桥(左、右线)、龙头湾大桥、茨沟大桥(左、右线)墩柱施工。 一、工程概况 1、 ZK15+049.00李砭村特大桥(左线):起点桩号为ZK14+378.66,终点桩号为ZK15+707.5,桥梁全长1317.5m,上部结构采用预应力砼箱梁:2*(4*40)+2*(3*40)+4*(3*30)+2*(4*30)+(3*40)+30m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为桩接盖梁桥台,桩基础。全桥共有桥墩54个。 K15+054.00李砭村特大桥(右线):起点桩号为K14+400,终点桩号为K15+708,桥梁全长1308.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:(4*40)+3*(3*40)+6*(3*30)+2*(3*40)m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为桩接盖梁桥台,桩基础。全桥共有全桥共有桥墩 72个。 2、ZK13+220.00罗庄大桥(左线):起点桩号为ZK13+155,终点桩号为ZK13+285,桥梁全长130.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:6*20m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为重力式桥台,扩大基础。全桥共有全桥共有桥墩10个。 3、ZK13+615.00正沟大桥(左线):起点桩号为ZK13+460,终点桩号为ZK13+768,桥梁全长308.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:3*20+3*(4*20)m;下部构造为圆柱式桥墩,桩基础,桥台为重力式桥台及桩接盖梁桥台。全桥共有全桥共有桥墩28个。

一二三级技术交底大全

混凝土工程三级技术交底 一、施工要点 1、搅拌要求 搅拌混凝土前,加水空转数分钟将集水倒净,使拌筒充分湿润,搅拌第一盘时,考虑到筒壁上的砂浆损失,石子应尽量按规定的数量减半。 搅拌好的混凝土应做到卸尽,在全部混凝土卸出之前不得再投入拌合料,更不得采取边出料边进料的方法。 2、材料配合比 首次使用的混凝土配合必应进行开盘鉴定,开始生产适应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。拌制时,严格掌握混凝土材料配合比,实行盘盘过磅,专人计量。 混凝土原材料按重量计的允许偏差,如下表: 3、装料顺序

石子水泥砂子,每盘装实数量不得超过拌筒标准的10%。 4、搅拌时间 从原材料全部投入算起,至混凝土拌合后卸出时止,所经历时间叫搅拌时间,通常不应小于2分钟。 二、混凝土运输 混凝土在运输过程中,做到不分层、不离析、不漏浆,砼运至灌筑地点时,应具有规定的坍落度。 如运至灌筑的地点时,发现有离析或初凝现象,必须在灌筑前进行二次搅拌均匀后,方可入模,对已初凝的混凝土应作为废品不得用于工程中。 运输混凝土应使用不漏浆、不吸水的容器,使用前必须用水湿润,运送过程中还应经常清理容器内粘附着的硬化砼残渣,容器装料要适当,以免过满溢出,用小推车运料时,要低于上平面50-100㎜。 三、运输时间 混凝土应以最短的时间从搅拌地点运致浇筑地点,且不得超过5分钟。 四、混凝土振捣 振动器的操作要做到,快插慢拨,快插是为了防止先将表面砼振实,而与下面混凝土发生分层,离析现象。慢拨是为了使砼能填满振动棒抽出时所造成的空洞,在振动过程中,宜将振动捧上下略为抽动,以使上下振捣均匀。

一 二级技术交底

凯旋名筑(一期) 一 级 技 术 交 底 交底单位: 交底人: 审批人: 年月日接底单位: 接底人: 年月日

一、编制依据 建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2015 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 屋面工程质量验收规范GB50207-2012 二、工图概况及设计变更 该工程由河南省城乡规划设计研究总院有限公司设计,具有正式施工蓝图。依据施工蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知单施工。 三、特点及主要设计要求: 本工程位于伊川县滨河大道西侧,高新九路南侧。建筑面积㎡,地下一层为车库及设备用房,地上一至五层为商业,主体六至二十五层为公寓。A、B、C、D区塔楼为框筒结构,采用主楼筏板基础,E、F、G、H区裙房为框架结构,采用柱下独立基础。 建筑高度为,抗震设防烈度7度,本项目建筑防火分类为一类高层公共建筑,建筑物耐火等级为一级,设计合理使用年限50年。 1、建筑设计特点 ①、内墙饰面: 地下车库、楼梯间、候梯厅、合用前室、非机动车库、电气设备用房、水泵房、制冷站房、热交换站、风机房、汽车坡道、非机动车坡道等:水泥砂浆墙面,面刮白水泥两遍。 商场一层至五层:商场、办公室、货梯厅、商场门厅、配电间、风机房、戊类储藏间、楼梯间、前室、卫生间、空调机房、消防控制室:水泥砂浆墙面,除消防控制室墙面为白色乳胶漆,其他楼面及内墙面均为毛墙毛地,面层由业主进行二次装修。 公寓一层至二十五层:公寓门厅、候梯厅、合用前室内走道、社区服务用房内墙面为面砖墙面,社区服务用房为白色乳胶漆墙面。楼梯间、前室为水泥砂浆墙面,基层处理后,面刮白水泥两遍。公寓式办公室为水泥砂浆墙面。卫生间、阳台、厨房内

墩柱施工技术交底(一级)

南京长江第五大桥北接线D1标工程 承包单位:南京东部路桥工程有限公司合同号: D1 监理单位:南京交通建设项目管理有限责任公司编号: 施工技术交底记录 表C-14

二、施工方法 1、墩柱高度小于8m的,采用一次浇注法施工,墩柱高度大于8m的,采用二次支模二次浇筑法施工,第一次浇筑至60%左右高度,本次首件墩柱定在主线桥J9#墩柱。详细参数如下: 主线桥J9#墩柱设计参数表 序号所属 位置 墩柱 编号 双墩式 (m) 墩底 标高 (m) 墩顶 标高(m) 墩高(m) 钢筋用量 (kg) 砼用量 (m3) 1 主线桥J9# 2.6*2.4 5 16.516 11.516 11769 68.36 根据J9#墩柱施工高度,计划采用二次支模二次浇筑法施工,第一次浇筑至6m高度,待砼强度达到2.5Mpa时(一般1~2天),不拆模,墩顶凿毛后,清理干净,开始进行上半节墩柱施工。 2、墩柱施工脚手架搭设 (1)墩柱施工时采用双排外脚手架,支架采用盘扣式(立杆采用φ48mm×3.2mm、水平杆采用φ48mm×2.5mm)钢管支架,配合钢管(φ48×3.0mm)、扣件、竖向斜杆、水平斜杆组成支撑系统。立杆采用B-LG-500、B-LG-1000、B-LG-1500、B-LG-2500型,每隔50cm设一个连接盘;可调底座采用A-XT-500型;水平杆采用A-SG-600型和A-SG-900型。 (2)用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时。相邻水平杆步距选用1.5m,立杆纵距选用1.5m,立杆横距选用0.9m。 (3)脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm;最底层应设置扫地杆,作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不大于550mm。 (4)双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求: 沿架体外侧每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,且应连续布设剪刀撑;端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 每5跨每层设斜杆每5跨设扣件钢管剪刀撑 1—斜杆;2—立杆;3—两端竖向斜杆;4—水平杆;5—扣件钢管剪刀撑(5)对双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆。

施工一级技术交底

技术交底书编号:(公司向项目部一级技术交底) 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 一、工程概况 1、工程地点: 2、结构类型: 3、建筑面积: 4、建筑物外形尺寸: 5、分部工程主要内容: ①、地基与基础;②、主体结构; ③、建筑装饰装修;④、建筑屋面; ⑤、建筑给、排水及采暖;⑥、建筑电气; ⑦、智能建筑;⑧、通风与空调; ⑨、电梯; 6、产品主要特征: 二、工程合同质量等级目标:,策划质量等级目标: 三、合同工期要求:

四、安全文明施工目标: 五、QC(全面质量管理)活动要求:依本工程策划要求确定工程需完成的QC 课题为,要求项目部 成立以项目经理为组长的QC小组,由项目总工负责活动的实施,活动结束后将成果移交工程管理处。六、统计技术应用要求:项目部应针对施工活动中存在的问题采用统计技术加以分析,采取纠正措施,提高工程的质量。 七、新工艺、新技术、新材料推广应用要求:项目部在土建、水电暖通的施工过程中,至少在新工艺、新技术、新材料的推广应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总工负责。 八、施工样板要求:在 施工前必须制作样板,经公司工程管理处评定验收后,方能大面积比照样板由近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项目部在对施工队班组操作工人技术交底时必须将图纸会审纪要、技术变更、技术核定、材料代用等原设计图纸的变更内容进行详细交底。 十、重点复核检查的内容: 1、建(构)筑物定位:测量定位的标准轴线桩、水平桩、龙门板、轴线标高、尺寸。 2、基础及设备基础:持力层、土质、位置、标高、尺寸、埋设件、预留孔、地脚螺栓固定架。 3、模板及其支架:尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度(强度、刚度和稳定性)、模板内部的清理工作、湿润情况。 4、钢筋:受力钢筋级别、规格、数量、成型表(尺寸、弯起点、锚固长度、接头位置、搭接倍数),焊接试验报告、抗震构造要求以及雨蓬、挑檐、悬臂梁、阳台板、悬挑板等主筋位置。. 5、砼:配合比、砂、石、材质检验、水泥品种、标号、预制构件的位置、标高、型号、搭接长度、焊缝长度、吊装构件的强度。 6、砖砌体:墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比。 7、大样图:钢筋砼柱、屋架、吊车梁、特殊项目大样图的形状、尺寸、预制位置、加工大样图。 8、其它:根据工程需要复核的项目。 十一、关键过程、特殊过程控制要求:单位工程关键过程、特殊过程详见策划记录,并编制关键过程和特殊过程作业指导书或施工方案,实施控制管理,并做保存好控制的记录 十二、技术文件管理要求:项目部应编制受控文件清单,管理好施工图纸、会审纪要、技术变更、规范标准、交工资料等技术资料文件的发放登记,修改标识,保存归档管理。 十三、项目部资质要求:项目部组成必须履盖十大员岗位职责、分工明确、责权落实、持证上岗率达到95%。 十四、本工程使用的文件和标准、规范:公司制定的《质量管理手册》、《质量管理体系文件》、《施工组织设计》、《质量计划》。

公司级安全技术交底大全

公司级安全技术交底 施工单位:宇光建筑工程 工程名称:新沂市华龙花苑

宇光建筑工程 开工前安全技术交底 施工单位:宇光建筑工程施工负责人:余成保 工程名称:华龙花苑 为加强安全生产、文明施工管理,特做如下安全技术交底。 一、建立健全安全生产责任制 1、工地办公室悬挂符合标准的各级人员和各工种的安全生产责任制。安全、质量、计量、防汛、防火、卫生领导小组成员,施工进度表、安全值日表。 2、进入施工现场的所有人员尤其是工地招用的临时工(包括外包工程施工人员),进场前必须进行三级安全教育,凡不经过安全教育的职工不得进入施工现场安排工作,并做好教育记录填写教育人,必须签订临时用工合同(包括分项外包工程合同),用工合同中必须有安全责任目标。 3、单位工作开工前,施工单位必须编制安全施工组织设计(安全措施),临时用电施工组织设计,以及专业性较强项目的施工组织设计后,到公司有关部门审批,同时按规定在开工前15日向市安监部门办理报监手续,否则不得开工。 4、做好工程的分部(分项)安全技术交底,及各工种安全技术交底,

特别项目作业队伍(如脚手架搭拆、安全网、井架、塔吊等安拆)作业前安全技术交底,交底时应根据工程实际进行,交底的容全面且有针对性,同时做好交接签字手续。 5、工地使用塔吊司机、信号工、电工、架子工、机械工、焊工等特种作业人员,都必须经过上级主管部门专门培训,持证上岗。因工程需要工地招用临时特殊工种,必须由工程负责人持招用人员的特种作业上岗证书及用工合同到公司安全生产部备案,否则不准招用。 6、工地应建立施工现场安全检查制度,并按制度进行至少每周一次的工地安全自查,并有自查和整改记录。对公司职能部门和上级主管部门检查出隐患,应按隐患整改通知单进行整改,并做好整改记录,整改后写出整改报告书报检查单位复查,对不及时整改的按公司的有关规定进行处理。 7、工地应建立班前安全活动制度,并按制度按时进行班前安全活动,并做好安全活动记录。 8、施工现场主要入口处应有七牌二图,即:工程概况牌、管理人员和监督牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、安全记录牌,入场须知牌、施工现场平面图、工程立体效果图。标志牌规格统一(1.5X2M),白底红字,并用铝合金框框好。施工现场警戒牌必须符合标准要求,悬

桥梁施工一级技术交底

**至**高速公路建设项目桥梁施工一级技术交底 **建设集团有限公司 **同段项目经理部 二○一七年三月二日

目录 第一章钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装作业技术交底 (1) 1.1适用范围 (1) 1.2作业准备 (1) 1.2.1内业技术准备 (1) 1.2.2外业技术准备 (1) 1.3技术要求 (1) 1.4施工程序与工艺流程 (2) 1.4.1施工程序 (2) 1.4.2工艺流程 (2) 1.5施工要求 (2) 1.5.1钢筋储存 (2) 1.5.2钢筋的除锈钢筋的除锈 (3) 1.5.3钢筋配料整形 (3) 1.5.4钢筋下料 (4) 1.5.5钢筋的弯曲成型 (4) 1.5.6钢筋的连接接头 (6) 1.5.7钢筋笼加工成型 (6) 1.5.8钢筋笼出场报验 (7) 1.5.9钢筋笼运输与现场堆放 (7) 1.5.10钢筋笼下沉与连接 (7) 1.5.11声测管制造和安装 (8) 1.6材料要求 (8)

1.7设备机具配置 (8) 1.8质量控制及检验 (9) 1.8.1质量控制 (9) 1.8.2质量检验 (9) 钻孔灌注桩冲击钻机成孔作业指导书 (15) 钻孔灌注桩水下混凝土灌注作业指导书 (23) 第二章双柱墩施工作业技术交底 (34) 2.1 目的 (34) 2.2 编制依据 (34) 2.3适用范围 (34) 2.4 施工程序及工艺流程 (34) 2.4.1墩柱钢筋的制作与安装 (34) 2.4.2模板的拼装 (35) 2.4.3墩柱混凝土施工 (36) 第三章系梁施工作业技术交底 (37) 3.1 目的 (37) 3.2编制依据 (37) 3.3适用范围 (37) 3.4 施工方法 (37) 3.4.1 施工准备 (38) 3.4.2 施工放样 (38) 3.4.3 地系梁施工方案 (38) 3.4.4 墩系梁施工方案 (39)

基坑支护工程一级技术交底记录

级技术交底记录 交底内容: 一、施工准备 1.1材料准备 ◎冈管----① 150mm ,①=4.5mm , 2P.O42.5普通硅酸盐水泥, O 冈筋:HPB235①6.5、HRB335 ①22、HRB335①14 ?8#曹钢。组织施工材料按计划进场。提前作好材料复验工作,必须配合试 验员进行现场取样。 1.2机具准备 1、 主要机械有:空压机、喷射砼机,砂浆搅拌机,挤压泵,钢筋调直机,砂轮切割机,交流 电焊机,洛阳铲。 2、 一般机具有:铁锹、铁镐、手推车、白线、铅丝和钢卷尺等。 3、 测量仪器有:全站仪、经纬仪,水准仪、 50m 及5m 钢卷尺、坡度尺等。 各种机具根据施工进度和需要 进场,以免闲置。 1.3作业条件 1.3.1施工现场平整,井位、桩位、基槽、道路等定位放线完毕; 1.3.2钻机、空压机等组装调试完毕,各工作性能检测均合格,并经总包及监理检查合格; 1.3.3各机具已做好施工前准备工作,管理人员、施工人员已就位。 二、施工方法 2.1施工工艺 厂一一钉杆制作一I 修理边坡 1 > —造孔 1 土钉杆安设 注浆f 挂网f 钉头固定f 喷射砼 2.2施工方法 1、土钉造孔要求 (1)必须对开挖出的边坡进行人工修整,确保边坡的平整度,待监理验收后方进行下一道工序 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存 级技术交底记录 项目(专业) 技术负责人

施工单位 河南四建股份有限公司 分项工程名称 基坑支护 交底提要:施工准备、施工方法、质量要求、成品保护措施、安全注意事项 交底内容: (2)本工程采用人工掏孔。机械成孔, 15度。2、土钉制作安装 (3) 土钉杆体应沿土钉轴线方向每隔 筋制作,并将用作居中支架的钢筋弯成弧形与土钉杆焊接。 (4) 土钉孔造好后应尽快放置土钉,土钉放入前应认真检查杆体质量。 3、注浆:水泥浆液采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.45?0.55,注浆压力0.4?0.5MPa 。 注浆注 意事项如下: (1)浆液应随搅随用,并在初凝前用完。注浆作业开始时,应先用水或稀水泥浆循环注浆系统 1 2mi n ,确保注浆时浆液畅通。 (2)注浆完毕,当浆液硬化后,若发现浆液没有充满土钉孔时,应进行补浆,浆体初凝前需补浆 1~2 次。 4、编扎钢筋网 ⑴钢筋网采用? 6.5 HPB235调直,拉伸为? 6钢筋,双向间距均为250mm 。 (2)根据作业面层分层、分段铺设钢筋网,钢筋网之间的连接采用绑扎搭接,搭接长度不小于 300mm ,,当绑扎搭接长度不能满足要求时可采用焊接,并随壁面随坡就势铺设。 (3)钢筋网铺设(钢筋与壁面的间隙,宜为 30mm )好后,应在其上面焊接 HRB335①14级钢 筋加强筋、土钉头,使土钉、钢筋网、加强筋连成一体。 5、喷射混凝土 (1)喷射混凝土采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,砂子采用中砂,且砂的含水率宜控制在 5% -7%,石子应用坚硬、耐久的碎石,其最大粒径 5— 10mm 。 级技术交底记录 工程名称 紫禁国际2#楼 交底日期 施工单位 河南四建股份有限公司 分项工程名称 基坑支护 孔直径 130m m ,孔深宜大于设计孔深10cm ,成孔倾角约 ⑴土钉采用? 22HRB335级钢筋。 求。 (2) 土钉杆接头应采用焊接的搭接接头,焊接必须符合规范要 1.5米设置一个居中支架,居中支架采用 ? 6.5 HPB235钢 ⑵喷射混凝土的面层强度C20。 交底人 接受人 项目(专业) 技术负责人

一级安全技术交底大全

审批表审批内容: 编制: 审核: 审批:

建筑施工安全技术交底 为了保证有效的预防安全生产事故的发生,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。坚持谁主管谁负责的原则,主动自觉地贯彻落实有关安全生产的法律和法规,提高在施工中的科学管理水平,作如下安全技术交底: 1、必须严格按《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》和有关安全生产规定指导施工,认真执行《建筑施工安全检查标准》。 2、项目经理部除按公司制度和规定施工外,还应建立健全安全生产管理机构、安全生产的岗位责任制度、安全生产的教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程。按照公司规定,项目部每年至少进行两次全员安全培训。 3、为确保安全生产,施工现场的安全管理由安全员负责,责任制由项目经理认真落实,统一指挥,统一部署,采取切实有效的安全技

术措施,消除施工现场安全生产的隐患。 4、施工现场的所有作业人员,必须严格的按《建筑安装工人安全技术操作规范规程》施工,先培训后上岗,认真执行国家的方针政策和法规。 5、项目经理部必须设有安全生产保证体系,建立有针对性而切实可行的安全检查制度,月月检、天天查,发现隐患及时消除,真正做到防患于未然。 6、凡进入施工现场的工作人员,必须严格遵守安全施工的强制性标准,规章制度和操作规程,且应戴好安全帽,扣好帽带,禁止穿拖鞋或赤脚,高空作业必须系好安全带,禁止穿高跟鞋或带钉易滑鞋,正确使用安全防护用具。 7、为防止坍塌事故,开挖土方必须按《建筑基坑支护技术规程》和《基坑支护方案》施工,应严格按土质情况进行放坡或采取支撑加固措施;随时注意检查边坡情况,发现问题及时处理后方可继续施工。 8、特种作业的电工、架子工、电焊工、起重工以及安全员,均必须持证上岗。防止高处坠落、触电、物体打击、机械和起重伤害,坍塌等恶性事故的发生,消除一切不安全因素,确保文明施工和安全生产。通道口、预留洞口及其它大于300㎜的洞口均应有防护设置,各

公司一级施工技术交底书

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况 1、工程地点: 2、结构类型: 3、建筑面积:平方米 4、分部工程主要内容: ①、地基与基础;②、主体结构; ③、建筑装饰装修;④、建筑屋面; ⑤、建筑给、排水及采暖;⑥、建筑电气; ⑦、电梯;⑧、通风 二、工程合同质量等级:策划等级: 三、工期要求: 四、安全文明施工目标: 五、QC(全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC小组活动,要求项目部成立以项目经理为组长的QC小组,由项目总工负责活动的实施,活动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、统计技术应用的要求:项目部应针对施工活动存在的问题采用统计技术加以分析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项目部在土建、水电暖通的施工过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总工负责。 八、施工样板要求:在施工前必须制作样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板由近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项目部在对施工队班组操作工人技术交底时必须将图纸会审纪要、技术变更、技术核定、材料代用等原设计图纸的变更内容进行详细交底。

十、重点复核检查的内容: 1、建(构)筑物定位:测量定位的标准轴线桩、水平桩、龙门板、轴线标高、尺寸。 2、基础及设备基础:持力层、土质、位置、标高、尺寸、埋设件、预留孔、地脚螺栓固定架。 3、模板及其支架:尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度(强度、刚度和稳定性)、模板内部的清理工作、湿润情况。 4、钢筋:受力钢筋级别、规格、数量、成型表(尺寸、弯起点、锚固长度、接头位置、搭接倍数),焊接试验报告、抗震构造要求以及雨蓬、挑檐、悬臂梁、阳台板、悬挑板等主筋位置。 5、砼:配合比、砂、石、材质检验、水泥品种、标号、预制构件的位置、标高、型号、搭接长度、焊缝长度、吊装构件的强度。 6、砖砌体:墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比。 7、大样图:钢筋砼柱、屋架、吊车梁、特殊项目大样图的形状、尺寸、预制位置、加工大样图。 8、其它:根据工程需要复核的项目。 十一、技术文件管理要求:项目部应控制好施工图纸、会审纪要、技术变更、规范标准、竣工资料等技术资料文件的发放登记,修改标识,保存归档管理。 十二、项目部资质要求:项目部组成必须履盖十大员岗位职责、分工明确、责权落实、持证上岗率达到70%。 十三、本工程使用的文件和标准、规范:公司制定的各项施工管理制度、《施工组织设计》等受控文件,和现行的国家规范、标准、图集。 十四、本工程主要分部分项工程的技术管理要点: 1、基础部分 ○1、测量控制: 根据甲方提供的坐标和工程控制图,编制平面控制、竖向控制、高程控制施工测量方案,严格执行测量程序,并加以复核确认,作好测量记录。 ○2、桩基工程 桩基工程施工前应先打试桩,确定成桩的各项工艺参数,然后在进行正式打工程桩,打桩过程中要严格控制浆液用量,加强桩顶部位的搅拌。 ○3、土方工程:

高速公路一级技术交底

目录 第一篇路基工程技术交底 0 第二篇桥涵工程技术交底 (6) 第三篇隧道工程技术交底 (12)

第一篇路基工程技术交底 一、总体交底 1、工程概况 根据施工文件及现场情况简明扼要地介绍工项工程概况。 2、总体施工组织安排 此项工作可依照本项目“总体施工组织设计”进行交底。 3、施工作业指导书 此项工作可按照施工具体项目查找公司下发《高速公路路基施工作业指导书》中具体格式、内容并结合施工设计文件进行交底。如: (1)路基下处理抛石挤淤施工,《高速公路路基施工作业指导书》中第二篇“抛石挤淤作业指导书”中内容进行交底。 (2)土质路基堤填筑施工,可依照《高速公路路基施工作业指导书》中第六篇“塑料排水板施工作业指导书”中内容进行交底。 3、分部分项工程交底 分部分项工程的划分按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004)附录A中附表A-1划分的内容并结合工程实际进行划分,并选出适合本次交底的分部分项工程划分内容,对其单独进行交底。 如:路基工程总里程为K00+000~K023+000,则应根据分部分项工程划分,划分段落里程为K00+000~K001+750,对其进行交底。 二、作业场所、方法及操作规程 1、作业场所 (1)作业场所分为:钢筋加工及存放作业场所、混凝土拌和站、取土场、弃土场、工地试验室、改良土拌和站等。 (2)作业场所的设置应根据“总体施工组织设计”中的施工平面布置图进行场地布置。 (3)若在场地布置当中由于其他原因不能按照“总体施工组织设计”进行布置的应及时上报业主及监理部门。 2、作业方法 此项工作可依照本项目“总体施工组织设计”进行交底。

墩柱施工技术交底

墩柱施工技术交底 一、施工准备 (1)测量放样: 首先要对设计图纸进行全面的审核、核算、测量仪器进行标定,确保测量精度。对施工完的桩基中心坐标进行复测,并放出立柱轮廓线,确保立柱在同一方向不会出现偏差,测出地系梁顶面标高,控制好立柱高度,做好测量放样资料报监理批准后,方可进行下一道工序。 (2)模板制作 模板根据全线的桥墩柱直径和施工总工期安排采用定型的钢模板。组合钢模板拼装符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》(GB214)各种螺栓连接件符合国家现行有关标准。由模板加工厂加工制作好后,拉至施工地点,模板进场后进行预拼装,检查模板各部尺寸,模板接缝及平整度。检验合格后方可投入施工使用。 二、施工顺序 施工工艺流程为:扎筋—→立模—→预埋pvc管(施工系梁)—→砼浇筑—→养护。 三、施工工艺流程图 (后附) 四、施工方案 (一)、钢筋制做及安装 圆柱墩的墩身主筋在钢筋加工场下好料,下料时,一定要根据墩身高度来统一计划下料,并且要符合施工规范要求,墩台身钢筋笼在加工棚集中下料焊接、绑扎成型,用吊车安装,墩台身钢筋与桩基础主筋连接,原则上墩身主筋采用滚扎螺纹套筒连接,接头按1米距离间隔错开,保证同一截面接头数不大于50%。主筋和箍筋在工棚内加工制作,吊运上墩绑扎,箍筋搭接位置间隔错开。在设有中系梁的位置,距离墩柱顶下1.12m横向布设一道φ110mm pvc管,待以后穿φ100mm钢棒施工盖梁所用。 1、钢筋按型号成批进场后,先进行钢筋的力学试验及焊接试验,合格后再进行制作。首先组织有关技术人员对图纸进行校核,并学习相关钢筋制作绑扎的

技术规范,再对每处钢筋制作机械进行调试。 2、墩柱钢筋笼在钢筋棚集中加工成半成品再用运输车运到现场进行绑扎。 3、焊工须持有焊工证方可进行施工,钢筋接头采用搭接端部预先折向一侧,使钢筋接合在同一轴线上,双面焊接长度不小于5d,单面焊接长度不小于10d,各种焊接材料的性能符合《钢筋焊接及验收规程》规定。 4、钢筋的制作及绑扎标准严格按规范和施工图纸进行。 5、立柱主筋在桩基、系梁施工的同时已经按要求制作、安装、预留好。立柱施工时调整好钢筋的间距,方可进行下一道工序。 6、钢筋焊接头 ①、避免在最大应力处设置接头,尽可能使接头交错排列,接头间距相互错开的距离不小于35d,且不小于500mm。 ②、电弧焊的长度、宽度和厚度均符合电焊条的相关规范要求: ③、焊接点和钢筋弯曲处的间距大于10d。接头避免布置在最大应力点。当焊接现场气温为5℃以下时,对待焊接的钢筋进行预热。 7、钢筋加工及安装实测项目

建筑工程一级技术交底

******工程 技术交底 (一级) 交底人:(施工单位技术负责人)接受人:(项目技术负责人) *******有限公司 二零一九年一月一日

**项目部: 你项目部施工的**工程被公司确定为重点项目工程,为使施工人员了解设计意图,掌握施工方法,把好施工各个环节的质量关,实现预期目标,确保工程顺利进行,现将该工程的主要技术要点给予交底。 一、工程概况 本工程是一个群体建筑工程,位于***。本工程由**建设,**有限公司设计,**有限公司监理;由****#楼组成,其中**楼为**层住宅。 二、工程目标 1、质量目标:合格工程。 2、安全目标:文明工地。 三、主要技术措施及要求 1、做好施工前的施工准备工作,配齐各种标准图册、施工规范、验收标准,组织项目部施工管理人员认真熟悉、学习图纸,领会设计意图,及时发现解决图纸中存在的问题。 2、基槽开挖后应通知地质和设计部门共同验收,经核对无误后方可继续施工。基础完工后对建筑物的位置重新复核。 3、施工人员做好模板支撑的设计工作,保证梁模板支撑具有足够的强度和刚度。支撑系统采用双排钢管脚手架。 4、混凝土采用商品混凝土,用砼输送泵和布料机直接送到浇注部位。地下室砼按设计要求为抗渗砼,按要求适当掺加高效膨胀剂和性能较好的减水剂以增加砼的早期强度。混凝土浇捣密实,并做好养护工作,同时按规定留置混凝土试块。在砼浇注之前必须经建设单位或监理验收钢筋和模板,合格后方可进行砼浇注。 5、钢筋加工由施工现场钢筋翻样人员按照图纸要求和现行规范规定先进行翻样,在现场加工制作,按施工顺序架空堆放,挂牌标识。钢筋的焊接要经过检验,合格后方可批量试焊;钢筋的焊接或绑扎接

安全技术交底一级

注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

文明安全施工的控制指标 一、施工、机电、压力容器伤亡事故指标为“零”; 二、无交通人员伤亡事故; 三、工伤频率指标不超3‰; 四、治安、保卫发案率为“零”; 五、火灾事故指标为“零”; 六、煤气中毒、食物中毒指标为“零”; 七、环保、环卫政府点名或新闻曝光指标为“零”; 八、无地下地上管线、文物损害事故; 九、特种作业人员持证上岗率100%,外地来京施工人员“三证”齐全。 十、安全教育到位率100%,安全责任书签订率100%。 安全管理领导小组职责 一、认真贯彻国家安全生产方针、政策,严格执行国家安全生产法规、标准和公司有关规定。 二、制定本工程相关安全生产的各项规章制度,组织建立工程项目的安全保障体系。 三、建立本工程安全生产例会制度,协调解决施工中的重要安全问题,研究决定安全重大事项。 四、负责处理本工程各类事故(事件),并上级领导部门。 安全技术体系职责 一、全面负责施工安全技术的管理工作。组织编制审定施工组织设计(或施工方案)中相应的安全技术措施部分,审查分部、分项安全技术措施; 二、建立本项目部的施工方案、安全措施和安全专项方案并组织审查、优化、实施; 三、开展重点项目安全专项检查,收集安全施工相关信息,总结、评价安全生产管理工作; 四、组织并检查班组安全活动、安全交底、危险预知落实情况; 五、危险源辨识。 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

安全执行体系职责 一、全面负责落实施工安全措施、安全设施的管理工作。进行施工组织协调、解决施工现场安全管理问题,及时消除不安全事故隐患; 二、建立本部门的安全奖罚机制; 三、建立过程监控体系规定,落实专人实施本施工单位施工的全过程安全检查,重点项目实施安全旁站监护; 四、制定每日安全管理控制计划,实施高危作业项目安全许可确认,严格执行安全管理领导小组下达的指令,做到快速响应; 五、建立并有序实施应急预案。 安全生产规章制度 一、建立安全工作学习制度:每周组织施工人员学习一次安全文明知识; 二、建立检查制度:日常检查有专职安全员负责,并填写安全日志,定期或不定期的对施工现场进行安全防护检查;专项检查根据工程特点一事一检,只有在安全检查合格的条件下,才可以开工,特殊工种作业人员要持证上岗。 三、定期召开安全生产会议,有针对性的研究施工生产中存在的安全问题,防患于未然,发现隐患及时整改。 四、要按照规定配备消防器材制定安全消防应急预案,并进行各种应急预案救援的演练。 五、工程施工严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《公路工程施工安全技术规程》等法律、法规、规程和标准。严禁违章指挥、违章作业和范围劳动纪律的“三违”现象发生。 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

关于高铁一级技术交底会议纪要

中国中铁航空港集团有限公司重庆第四分公司商合杭铁路站前8标 项目一分部会议纪要 (001) 商合杭铁路一分部工程部 2016.1.18 商合杭铁路站前8标项目一分部 关于技术交底管理及灌注桩交底会议纪要 2016年1月18日,由我分部总工程师李建喜组织,分部工程部长、 及工程部所有技术人员参加,在分部二楼会议室召开了商合杭铁路站前八 标项目部一分部技术管理交底大会。会上,李总对整个商合杭项目目前的 技术管理情况进行了分析,并对今后的技术管理工作提出了相关要求,形 成纪要如下: 1、通过对“铁道部管理办法”中第十八条至第二十四条的学习,李 总要求大家在今后的技术管理过程中,要以严格自律的高标准要求自己, 实行双检制,提高我分部的技术管理水平。 2、学习了铁建设[2009]155号〈铁路建设项目技术交底管理暂行办 法〉,对施工技术交底、施工组织设计、施工方案管理等进行了详细交底, 并明确了相关部门及人员的责任。 3、要求重视施工技术交底工作,按照文件要求我分部交底要形成三

级交底,并明确每个人的职责。按照办法要求分级对下进行交底,并逐步细化每一项交底内容,确保做到交底内容清晰明了。 4、重点对钻孔灌注桩整体施工工艺及要点进行交底,要求所有技术人员加强对灌注桩过程控制,记录好原始数据。 4.1、明确现场技术人员工作内容及技术职责,有经验的技术人员要对实习生进行指导,做好“传、帮、带”工作,提高整体技术管理水平。 4.2、明确施工准备工作、施工顺序(工艺)、钢筋加工及安装、混凝土灌注等工作的技术要点。(钻孔时泥浆要求-成孔后灌注前泥浆要求对比学习、灌注前需要对桩孔进行6项检查项目学习、首罐混凝土方量计算学习等要点) 4.3、首桩施工按照已经审批过的试桩方案进行施工,要求技术人员对试桩方案进行深入学习。争取为我分部首桩施工交出一份满意答卷。 5、加强对测量工作的管理。实行总工或工程部部长负责制,由于测量工作枯燥、单调、乏味,但测量工作却是项目的最基础的工作,测量工作一旦出现问题,将会给项目造成无法估量的损失,所以要求测量人员明确双检制并确定人员责任。 总结:明确技术人员职责,确定技术标准,加强对技术交底工作的管理。 附:会议签到表 会议照片