前段时间做了一部分有线HART的解析,整理了一下基本的帧结构,在此做个笔记

HART帧结构:

[cpp]view plain copy

1.|-------------------------------------------------------------------|

2.| PREAMBLE[5..20] | START | ADDR | COM | BCNT | STATUS | DATA | CHK |

3.|-------------------------------------------------------------------|

4.

5.

6.FF FF FF FF FF 82 A6 06 B2 BF 01 0F 00 21

1. PREAMBLE

引导码, 一般是5..20个0xFF, 他是一组同步传输的同步信号, 用以保证信息的同步.

在开始通讯的时候,使用的是20个FF引导码, 从机应答0信号时将告之主机他“希望”接收几个字节的引导码, 另外主机也可以用59号命令告诉从机应答时应用几位引导码.

2. START(1Byte)

起始字节, 说明结构为“长”还是“短”, 消息源, 是否是“突发”模式消息.

[cpp]view plain copy

1.0x02: 主机到从机的短帧

2.0x82: 主机到从机的长帧

3.0x06:从机到主机的短帧

4.0x86: 从机到主机的长帧

5.0x01: 突发模式的短帧

6.0x81: 突发模式的长帧

一般设备进行通讯接收到2个FF字节后, 就表示数据位的接收已经同步, 就将侦听起始位.

3. ADDR(1/5Bytes)

地址字节, 他包含了主机地址和从机地址, 短结构中占1字节, 长结构中占5字节.

不论长短帧结构, HART协议中允许2个主机存在, 所以我们用首字节的最高位来进行区分,值为1表示第一主机地址, 第二主机用0表示.

“突发”模式是特例, 0,1值将交替出现, 也就是说, 在该模式下, 赋予2个主机的机会均等.次高位为1表示为“突发”模式, 短结构用首字节的0~4位表示值为0~15的从机地址, 第5,6位赋0.

长结构用后6位表示从机的生产厂商的代码, 第2个字节表示从机设备型号代码,后3~5个字节表示从机的设备序列号, 构成“唯一”标志码.

MA: 主机地址

BM: 突发模式

0 0

SA 从SA机

SA 地SA 址短帧地址结构另外,长结构的低38位如果都是0的话表示的是广播地址,即消息发送给所有的设备。

4. COM(1Byte)

命令字节, 范围为253个, 用HEX的0~FD表示. 31,127,254,255为预留值。

5. BCNT(1Byte)

数据总长度,他的值表示的是BCNT下一个字节到最后(不包括校验字节)的字节数.

接收设备用他可以鉴别出校验字节, 也可以知道消息的结束.

因为规定数据最多为25字节, 所以他的值是从0~27。

6. STATUS(2Bytes)

状态字节, 他也叫做“响应码”,顾名思义, 他只存在于从机响应主机消息的时候, 用2字节表示.

他将报告通讯中的错误\接收命令的状态(如:设备忙、无法识别命令等)和从机的操作状态。

如果我们在通讯过程中发现了错误, 首字节的最高位(第7位)将置1,其余的7位将汇报出错误的细节,而第2个字节全为0.

否则,当首字节的最高位为0时,表示通讯正常,其余的7位表示命令响应情况,第2个字节表示场设备状态的信息。

UART发现的通讯错误一般有:奇偶校验、溢出和结构错误等。

命令响应码可以有128个, 表示错误和警告, 他们可以是单一的意义, 也可以有多种意义,我们通过特殊命令进行定义、规定.

现场设备状态信息用来表示故障和非正常操作模式。

7. DATA(BCNT-2)

数据字节,首先我想说明的是并非所有的命令和响应都包含数据字节,他最多不超过25字节(随着通讯速度的提高,正在要求放宽这一标准)。

数据的形式可以是无符号的整数(可以是8,16,24,32 b),浮点数(用IEEE754单精浮点格式)或ASCII字符串,还有预先制定的单位数据列表。具体的数据个数根据不同的命令而定。

8. CHK(1Byte)

奇偶校验,方式是纵向奇偶校验,从起始字节开始到奇偶校验前一个字节为止。另外,每一个字节都有1位的校验位,这两者的结合可以检测出3位的突发错误。

下面是几组实际通讯中抓包的示例:

FF FF FF FF FF

02

80 // addr

00

00

82

FF FF FF FF FF FF

06

80

00

0E

00 40

FE 26 19 06 05 05 02 A0 00 91 F4 A5

FE 26 19 06 05 05 02 A0 00 91 F4 A5

6D

上面是主机到从机发送的一条消息。前5个字节值都为FF,显然他是导言字节。接着的82起始字节,表示主机到从机发出的长结构的消息。后5个字节“A6,

可见首字节A6的最高位为1表示主机,次高位为0表示非突发模式,后面的38 b表示设备的惟一标号:“100110”是生产厂家代码,值为38,是Rosemount公司的代码;后一字节06是设备型号代码,06代表的型号是3051C;后面的3个字节是设备识别号,本例中的值为12345678;再接下来的01是命令字节,表示1号命令,即读取PV值后面的00是表示数据的长度;本例中无数据,值为0;最

HART协议的从机到主机的例子,表示的是从机到主机的一条消息。本例大部分与例1相似,不同的是数据字节不再为0,其中的06表示单位PSI;后面的4个字节是用浮点数表示的值,为5.5。并且由于本例是由从机到主机的应答消息,

上面是突发模式HART协议发出的一条消息。

第1个字节81表示突发的长结构模式,与前例中相似的地方我们不再介绍。注意到状态字节“00 60”后的字节“41 3FA000”,他表示的是当前的电流值,计算后是11.976 6;后面的27表示单位mA,像后面的39表示“%”一样。数据字节中的“42 47 60 00”,“BF06 60 00”,“41 95 0000”分别表示“SV”,“TV”,“FV”表示方法与PV相同。经过解释后的消息可以表示为:“LBTXS/RdAllPv/026/

0060/11.9766/mA/11.9766/%/49.8438/psi/-0.524902/%/18.625/D4”。

-------------------------------华丽的分割线------------------------------------------

FF FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82

以上就是一段单片机首先要跟设备发送的命令,接下来我们来解析一下

FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82

先导码短指令地址0 命令0 0个数据异或校验位

第一条指令是所有支持hart协议的设备都要懂得

先导码:就是一段命令的开始,一般都是5个FF

指令码:此处02表示的是告诉设备我现在发送过去的是一条短指令

当然还有其他的指令结构:

主机到从机为短结构时,起始位为02,长帧时为82。

从机到主机的短结构值为06,长结构值为86

“突发”模式的短结构值为01,长结构为81

? 1

? 2

? 3

? 4 地址码:包含了主机地址和从机地址

短指令时:地址码由一个字节表示(如80),其结构为

一般我们不用到突发模式,这里的80表示的就是(主机1—-设备地址(0))

长指令时:地址码由5个字节表示,其结构为

命令码:如00表示的是命令0,这里的命令设备能够识别从而做出相应的响应

数据个数码:表示的是再次之后的第一个数——最后一个(不包括校验位)的个数,这一位很重要,在编程的时候,我们经常用这个来调用数值

响应吗:只存在于从机—主机的过程中(从机对主机的响应)

校验码:此码主要是用来确保传输没有问题用的,采用的是异或校验(自己可以去百度一下异或校验的意思)(这一位都是根据前面的数值锁确定的)

各种码都讲了一遍,现在我贴上几张自己试验获得的码,大家可以对着分析一下:

FF FF FF FF FF 82 A6 06 63 56 BA 01 00 AC

FF FF FF FF FF 82 A6 06 63 56 BA 02 00 AF

HART协议

1.1 简介

现代工业生产中存在着多种不同的主机和现场设备,要想很好地使用他们,完善的通讯协议是必须的。HART协议最初是由美国Rosemount公司开发,已应用了多年。HART协议使用FSK技术,在4~20mA信号过程量上叠加一个频率信号,成功地把模拟信号和数字信号双向同时通讯,而不互相干扰。HART协议参照了国际标准化组织的开放性互连模型,使用OSI标准的物理层、数据链路层、应用层。HART协议规定了传输的物理形式、消息结构、数据格式和一系列操作命令,是一种主从协议。当通讯模式为“问答式”的时候,一个现场设备只做出被要求的应答。HART协议允许系统中存在2个主机(比如说,一个用于系统控制,另一个用于HART通信的手操仪),如果不需要模拟信号,多点系统中的一对电缆线上最多可以连接15个从设备。

1.2 物理层

物理层规定了信号的传输方法、传输介质。采用Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4~20mA模拟信号上叠加一个频率数字信号进行双向数字通信。数字信号的幅度为0.5mA,数据传输率为1200bps,1200Hz代表逻辑“1”,

2200Hz代表逻辑“0”。数字信号波形如下图所示:

1.3 数据链路层

数据链路层规定HART协议帧的格式,可寻址范围0~15,“0”时,处于4~20mA及数字信号点对点模式,现场仪表与两个数字通信主设备(也称作通信设备或主设备)之间采用特定的串行通信,主设备包括PC机或控制室系统和手持通信器。单站操作中,主变量(过程变量)可以以模拟形式输出,也可以以数字

HDLC数据帧的格式

1、HDLC数据帧格式: 起始标志要传输的数据块结束标志 011111100011011000010110011011101111110 包括起始和终止标志的信息块称为HDLC的“数据帧”。起始和终止标志采用相同的帧间隔符“01111110”,即在HDLC规程中,帧与帧之间用“01111110” 所分隔,“帧”构成了通信双方交换的最小单位。 2、一些术语: HDLC来源于IBM公司的SDLC,因此也采用了一些SDLC的术语和说明。

说明: (1)F :帧间隔模式:“01111110”——同步符号、 帧之间的填充字符。 011111101111100001111000101011111101010100111111101010 01111110 (2)A :地址字段:通信对方的地址 (3)C :控制字段:用于区分帧的类型(数据帧、监控帧、无编号帧) (4)I :信息字段:携带高层用户数据,可以是任意的二进制位串; (5)FCS :校验码:对A 、C 、I 字段进行循环校验。 g(x)=x 16 +x 12 +x 5 +1 (CCITT 和ISO 使用); g(x)=x 16 +x 15 +x 2 +1 (IBM 的SDLC 使用)。 由于帧中至少含有A (地址)、C (控制)和FCS (帧校验序列)字段,因此整个帧长度应大于32位。 5、“0”比特插入法 为了保证帧间隔符“01111110”的唯一性和帧内数据的透明性,保证A (地址字段)、C (控制字段)、I (信息字段)、FCS (帧校验序列)中不出现01111110的位模式,HDLC 采用了‘0’位插入法。 发送端:发送“01111110”后,开始数据发送,并在数据发送过程中,检查发送的位流,一旦发现连续的5个‘1’,则自动在其后插(附)上1个‘0’,并继续传输后继的位流;数据发送结束后,追加帧间隔符“01111110”。 接收端: 执行相反的动作:一旦识别出帧间隔符“01111110”之后的位流不是“01111110”,则启动接收过程;若识别出连续5个‘1’和1个‘0’,则自动丢弃该‘0’,以恢复原来的位流;若识别出连续的6个‘1’,表示数据结束,该数据帧接收完成。 6、HDLC 控制帧格式: 说明: (1)信息帧(I ):用于传输用户数据,控制字段的第0位规定为‘0’;

公文命令标准格式

公文命令标准格式 公文命令适用于依照有关法律公布行政法规和规章;宣布施行重大强制性行政措施;嘉奖有关单位及人员,撤销下级机关不适当的决定。下文是公文命令标准格式,欢迎阅读! 命令通常由三部分构成: (1)命令的标题 直接标明什么命令(令);也可在命令(令)的前面标明发布命令(令)的机关名称或领导人的职务。 发文机关标志由发文机关全称加“命令”或“令”字组成,居中排布,上边缘至版心上边缘为20 mm,推荐使用红色小标宋体字。 (2)命令的正文 发文机关标志下空二行居中编排令号,令号下空二行编排正文。 命令的正文多由“原因”和“使命指挥”构成。前者说明为什么要发布该项命令,后者要说明命令所属机关必须遵照执行的事项,生效与执行的时限。 (3)命令的签署 标示签发此项命令的机关或法定作者,签发的日期,并盖上印章。 命令的撰写,要求文字非常简明扼要,篇幅简短,主要传达领导机关的决定,不必作具体意义的阐发。行文结构要严谨,文句要精炼准确,语气要坚决肯定,不能使用商量或模棱两可的口吻。

签发人职务、签名章和成文日期的编排见党政机关公文格式(GB/T 9704-2012)7.3.5.3加盖签发人签名章的公文。 公文命令标准格式二公布令的格式 公布令由四部分构成: (1)标题 公布令的标题通常也包括发文机关、发文事由和文种类别三部分,但使用时只写明发文机关与文种即可。如“中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会委员长令”、“中华人民共和国国务院令”,等等。 (2)正文 公布令的正文一般很简短,主要写明经过什么机关或会议,在什么日期通过批准了何种法令文件,开始生效与执行的日期。属于修订的文件,也应在正文中说明。 (3)签署 标明签署公布令的发文机关或法定作者,签署日期。如需盖印的,要盖上公(私)印章。 (4)附件 公布令是为颁布某项法律制度而发出的,所以必须附上所颁布的法制文书。 公布令的写作,要求简短明确,在颁布法律条文时甚至连理由和目的也无需说明。公布令的附件,应随令文同时公布。 公布令正文结尾处,一般要用“特令公布施行”、“现予公布”、

MAC帧格式分析与应用

IEEE 802.3 MAC帧格式的分析与应用 学生姓名:学号:指导老师: 摘要本文介绍了IEEE802.3标准中规定的两种以太网帧格式,基本帧格式和扩展帧格式。得出以下结论,IEEE802.3-2005基本帧格式,主要由前导、SDF、DA、SA、Length/Type、DATA、Pad、FCS等8部分组成,还可增添4字节的扩展部分,其总长度为64-1518字节。扩展帧格式在基本帧格式上增加了“802.1Q TAG”类型和TCI字段,可实现对用户优先级和VLAN加标帧的控制。 关键词 IEEE 802.3 基本帧格式扩展帧格式 Abstract This essay introduces two different kinds of Ethernet MAC frame,the basic and Q-tagged. We concluded that,the basic MAC frame of IEEE 802.3-2005,whose length is 64-1518 bytes, are mainly consisted of by 8 parts,including Preabmle, SDF,DA,SA,Length/Type,Data,Pad,FCS, and additional part,sized 4 bytes. While, the Q-tagged frame adds another two parts on the bisas of the basic one, that is ‘802.1Q TAQ’ and ‘TCI’, whose fuction are dividually to control the VLAN Tagged Frame and the user’s priority. Keyword IEEE 802.3 Basic Frame Q-tagged Frame

oracle常用命令及格式

oracle常用命令及格式 一:关于日志管理的 1.切换日志:sql> alter system switch logfile; 2.切换checkpoints:sql> alter system checkpoint; 3.增加日志组:sql> alter database add logfile [group 4] sql> ('/disk3/log4a.rdo','/disk4/log4b.rdo') size1m; 4.增加日志成员 sql> alter database add logfile member sql> '/disk3/log1b.rdo' to group 1, sql> '/disk4/log2b.rdo' to group 2; 5.改变日志文件名字或路径 sql> alter database rename file 'c:/oracle/oradata/oradb/re do01.log' sql> to 'c:/oracle/oradata/redo01.log'; (此处注意,那个文件路径的输入格式) 6.删除日志文件组:sql> alter database drop logfile group 3;

7.删除日志文件成员 sql> alter database drop logfile member 'c:/oracle/oradata/ redo01.log'; 8.清除日志文件内容 sql> alter database clear [unarchived] logfile 'c:/oracle/l og2a.rdo'; 二、关于表空间管理的 1.创建表空间 sql> create tablespace tablespace_name datafile 'c:\oracle\ oradata\file1.dbf' size100m, sql> 'c:\oracle\oradata\file2.dbf' size100mminimum extent 5 50k [logging/nologging] sql> default storage (initial 500k next 500k maxextents 500 pctinccease 0) sql> [online/offline] [permanent/temporary] [extent_managem ent_clause]

HART命令帧格式

前段时间做了一部分有线HART的解析,整理了一下基本的帧结构,在此做个笔记 HART帧结构: [cpp]view plain copy 1.|-------------------------------------------------------------------| 2.| PREAMBLE[5..20] | START | ADDR | COM | BCNT | STATUS | DATA | CHK | 3.|-------------------------------------------------------------------| 4. 5. 6.FF FF FF FF FF 82 A6 06 B2 BF 01 0F 00 21 1. PREAMBLE 引导码, 一般是5..20个0xFF, 他是一组同步传输的同步信号, 用以保证信息的同步. 在开始通讯的时候,使用的是20个FF引导码, 从机应答0信号时将告之主机他“希望”接收几个字节的引导码, 另外主机也可以用59号命令告诉从机应答时应用几位引导码. 2. START(1Byte) 起始字节, 说明结构为“长”还是“短”, 消息源, 是否是“突发”模式消息. [cpp]view plain copy 1.0x02: 主机到从机的短帧 2.0x82: 主机到从机的长帧 3.0x06:从机到主机的短帧 4.0x86: 从机到主机的长帧 5.0x01: 突发模式的短帧 6.0x81: 突发模式的长帧 一般设备进行通讯接收到2个FF字节后, 就表示数据位的接收已经同步, 就将侦听起始位. 3. ADDR(1/5Bytes)

调度命令规范格式

调度命令规范格式 一、发布行车调度命令的原则1.指挥列车运行的命令和口头指示,只能由列车调 度员发布。旅客列车的加开、停运、折返、变更径路及车辆甩挂的命令,经铁道部、铁路局客运调度分别报告值班处长、值班主任同意签字后,由客运调度员发布。 2.调度命令发布前,应详细了解现场情况,听取有关人员的意见,书写命令内容、 受令处所必须正确、完整、清晰。 3.采用计算机发布调度命令时,必须严格遵守一拟、二签(按规定需领导、值班主 任签发)、三下达、四确认签收的发布程序。受令人必须认真核对命令内容并及时签收。 4.采用电话发布调度命令时,必须严格遵守一拟、二签(按规定需领导、值班主任 签发)、三发布、四复诵核对、五下达命令号码和时间的发布程序办理。发布、接收调度命令时,应填记《调度命令登记簿》(《技规》附件七),并记明发收人员姓名及时刻。 5.铁路局列车调度员发布行车命令,要一事一令,不得填写其他内容。遇有不正确 的文字不准涂改,应圈掉后重新书写。使用常用行车调度命令用语(见附件2)时,不用字句圈掉,不用项圈掉项号。已发布的调度命令,遇有错、漏时,必须取消前发命令,重新发布。 6.铁道部发布的常用行车调度命令用语未涉及的项目,铁路局确需发布行车调度命令,由铁路局制定调度命令用语。 7.设有双线双向闭塞设备的区间且作用良好,需要连续反方向行车时,可一次发布 调度命令。 8.不准以月度施工方案代替施工调度命令。施工主管部门(单位)要将次日施工计划,提前上报施工调度员。施工调度员应提前向行车有关单位发布施工计划调度命令,发布施工计划调度命令,不准夹带与受令处所无关的内容和命令。实际施工调度命令由列车调度员发布。 9.施工封锁或开通的调度命令,列车调度员必须得到车站值班员的请求(ctc区段 无车站值班员的车站,由施工单位负责人请求)后,方可发布。 10.发布有关线路、道岔限速的调度命令,必须注明起止里程(包括站内线别、道 岔号码)及时间。发布事故救援命令、月度施工计划或施工电报涉及限速的有关线路、道岔必须注明里程。 11.指定时间段内的维修作业,车站值班员在维修作业完毕销记后应立即报告列车 调度员,列车调度员不再发布维修作业结束恢复行车的命令。如需延长作业时间须列车调度员发布调度命令批准。

指令格式

指令格式

附录一FANUC 数控指令格式 数控程序是若干个程序段的集合。每个程序段独占一行。每个程序段由若干个字组成,每个字由地址和跟随其后的数字组成。地址是一个英文字母。一个程序段中各个字的位置没有限制,但是,长期以来以下排列方式已经成为大家都认可的 方式: N- G- X- Y- Z- ????F- S- T - M- LF 行号准备功能位置代码进给速 度主轴转速刀具号辅助功能行结束 在一个程序段中间如果有多个相同地址的字出现,或者同组的G功能,取最后一个有效。 1 行号 Nxxxx 程序的行号,可以不要,但是有行号,在编辑时会方便些。行号可以不连续。行号最大为9999,超过后从再从1开始。 选择跳过符号“/”,只能置于一程序的起始位置,如果有这个符号,并且机床操作面板上“选择跳过”打开,本条程序不执行。这个符号多用在调试程序,如在开冷却液的程序前加上这个符号,

在调试程序时可以使这条程序无效,而正式加工时使其有效。 2 准备功能 地址“G”和数字组成的字表示准备功能,也称之为G功能。G功能根据其功能分为若干个组,在同一条程序段中,如果出现多个同组的G功能,那么取最后一个有效。 G功能分为模态与非模态两类。一个模态G功能被指令后,直到同组的另一个G功能被指令才无效。而非模态的G功能仅在其被指令的程序段中有效。 例: …… N10 G01 X250. Y300. N11 G04 X100 N12 G01 Z-120. N13 X380. Y400. …… 在这个例子的N12这条程序中出现了“G01”功能,由于这个功能是模态的,所以尽管在N13这条程序中没有“G01”,但是其作用还是存在的。

CAN报文的传送和帧结构

CAN 报文的传送和帧结构 9.2.2 CAN 报文的传送和帧结构 在进行数据传送时,发出报文的节点为该报文的发送器。该节点在总线空闲或丢失仲裁前恒为发送器,如果一个节点不是报文发送器,并且总线不处于空闲状态,则该节点为接收器。 构成一帧的帧起始、仲裁场、控制场、数据场和CRC 序列均借助位填充规则进行编码。当发送器在发送的位流中检测到5位连续的相同数值时,将自动在实际发送的位流中插入一个补码位。而数据帧和远程帧的其余位场则采用固定格式,不进行填充,出错帧和超载帧同样是固定格式。报文中的位流是按照非归零(NZR )码方法编码的,因此一个完整的位电平要么是显性,要么是隐性。 在“隐性”状态下, CAN 总线输出差分电压 =— 近似为零, 在“显性”状态下,以大于最小阈值的差分电压表示,如图9.2所示。在总线空闲或“隐性”位期间,发送“隐性”状态。在“显性”位期间,“隐性”状态改写为“显性”状态。 图9.2总线上的位电平表示 CAN 有两种不同的帧格式,不同之处为识别符场的长度不同:具有11位识别符的帧称之为标准帧;而含有29位识别符的帧为扩展帧。CAN 报文有以下4个不同的帧类型: ● 数据帧:数据帧将数据从发送器传输到接收器。 ● 远程帧:总线节点发出远程帧,请求发送具有同一识别符的数据帧。 ● 错误帧:任何节点检测到总线错误就发出错误帧。 ● 过载帧:过载帧用以在先行的和后续的数据帧(或远程帧)之间提供一附加的延时。 数据帧和远程帧可以使用标准帧及扩展帧两种格式。它们用一个帧间空间与前面的帧分 隔。 1. 数据帧 数据帧由7个不同的位场组成:帧起始(Start of Frame )、仲裁场(Arbitration Frame )、控制场(Control Frame )、数据场(Data Frame )、CRC 场(CRC Frame )、应答场(ACK Frame )、帧结尾(End of Frame )。数据场的长度为0到8位。报文的数据帧一般结构如图9.3所示。 diff V CANH V CANL V

8279的命令字及其格式

8279的命令字及其格式 (说明:读者也可直接根据本实验讲义第24页8279命令一览表设置命令字) 8279的各种工作方式都要通过对命令寄存器的设置来实现。8279共有8种命令,通过这些命令设置工作寄存器,来选择各种工作方式。命令寄存器共8位,格式为: 命令类型命令内容 如上图,8279的一条命令由两大部分组成,一部分表征命令类型,为命令特征位,由命令寄存器高3位D7---D5决定。D7---D5三位的状态可组合出8种形式,对应8类命令。另一部分为命令的具体内容,由D4---D0决定。每种特征所代表的命令如表3.3所示 下面详细说明各种命令中,D4---D0各位的设置方法,以便确定各种命令字。 (1)键盘/显示命令 特征位D7 D6 D5=000 D4、D3两位用来设定4种显示方式,D2---D0三位用以设定8种键盘/显示扫描方式,分别如表3.4和表3.5所示。

表3.5中所谓译码扫描指扫描代码直接由扫描线SL0---SL3输出,每次只有1位是低电平(4选1)。所谓编码扫描是指扫描代码经SL0---SL3外接译码器输出。 由于键盘最大8*8=64个键,由SL0---SL2接3---8译码器,译码器的8位输出作为键盘扫描输出线(列线),RL0---RL7为输入线(行线)。 8279最多驱动16位显示器,故可由SL0---SL3接4---16译码器,译码器的16位输出作为显示扫描输出线(16选1),决定第几位显示。显示字段码由OUTA0---OUTA3和OUTB0---OUTB3输出。 表3.3、表3.4、表3.5三个表相互组合可得到各种键盘显示命令。 例1:若希望设置8279为键盘译码扫描方式、N键轮回,显示8个字符、右端入口方式,确定其命令字。 根据题目要求可进行分析,因为具有下列条件: 是键盘/显示命令特征位:D7 D6 D5=000 (表3.3); 8个字符右端入口显示:D4 D3=10(表3.4); 键盘译码扫描,N键轮回:D2 D1 D0=011(表3.5); 所以8位命令器存器状态D7---D0=00010011B,即该命令字13H送入命令寄存器口地址则可满足题目要求。 例2:若已知命令字为08H,判断8279工作方式。 因为命令字为08H即D7---D0=00001000B,显然D7 D6 D5=000,该条命令为键盘/显示命令,D4D3=01为16字符左端入口显示方式,D2D1D0=000,键盘为编码扫描、双键锁定方式。 (2)时钟编程命令 特征位D7 D6 D5=001 D4---D0用来设定分频系数,分频系数范围在0---31之间。 有的设计会用单片机的ALE端接8279的CLK端,但ALE端输出的脉冲频率比8279所需工作时钟频率(100KHz)高出很多,通过设置分频系数就可使8279得到所需的时钟频率。(注意:实验板上8279的CLK并不直接连到ALE)。 例:若8279 CLK的输入信号频率为3.1 MHz,则分频系数应为31D=1FH,于是D4---D0=11111,则控制字为:D7---D0=00111111B=3FH

实验3 分析MAC帧格式分析

实验3 分析MAC帧格式 3.1 实验目的 1.了解MAC帧首部的格式; 2.理解MAC帧固定部分的各字段含义; 3.根据MAC帧的内容确定是单播,广播。 3.2 实验设备 Winpcap、Wireshark等软件工具 3.3 相关背景 1.据包捕获的原理:为了进行数据包,网卡必须被设置为混杂模式。在现实的网络环境中,存在着许多共享式的以太网络。这些以太网是通过Hub 连接起来的总线网络。在这种拓扑结构的网络中,任何两台计算机进行通信的时候,它们之间交换的报文全部会通过Hub进行转发,而Hub以广播的方式进行转发,网络中所有的计算机都会收到这个报文,不过只有目的机器会进行后续处理,而其它机器简单的将报文丢弃。目的机器是指自身MAC 地址与消息中指定的目的MAC 地址相匹配的计算机。网络监听的主要原理就是利用这些原本要被丢弃的报文,对它们进行全面的分析,这样就可以得到整个网络中信息的现状。 2.Tcpdump的简单介绍:Tcpdump是Unix平台下的捕获数据包的一个架构。Tcpdump最初有美国加利福尼亚大学的伯克利分校洛仑兹实验室的Van Jcaobson、Craig Leres和Steve McCanne共同开发完成,它可以收集网上的IP数据包文,并用来分析网络可能存在的问题。现在,Tcpdump已被移植到几乎所有的UNIX系统上,如:HP-UX、SCO UNIX、SGI Irix、SunOS、Mach、Linux和FreeBSD等等。更为重要的是Tcpdump是一个公开源代码和输出文件格式的软件,我们可以在Tcpdunp的基础上进行改进,加入辅助分析的功能,增强其网络分析能力。(详细信息可以参看相关的资料)。 3.Winpcap的简单介绍:WinPcap是由意大利Fulvio Risso和Loris Degioanni等人提出并实现的应用于Win32 平台的数据包捕获与分析的一种软件包,包括内核级的数据包监听设备驱动程序、低级动态链接库(Packet.dll)和高级系统无关库(Winpcap.dll),其基本结构如图3-1所示:

dos命令的格式

一、DIR 命令的格式: dir [D:][PATH][NAME][[/A][:attrib]][/o:[sorted][/s][/b][/l][/c[h] (1)dir /a:attrib 缺省包含所有文件(系统文件.隐含文件) attrib[:][h/-h]只显示隐含文件或非隐含文件. [r/-r]只显示只读文件或非只读文件 [s/-s]只显示系统文件或非系统文件 [a/-a]只显示要归档文件或非归档文件 (2)/o[:]sorted:缺省完全按字母顺序,子目录显示在文件之前 /o[n/-n]:按字母顺序或按文件名顺序/反向显示 [e/-e]:按扩展名字母顺序/反向显示 [d/-d]:按时间顺序/反向显示 [s/-s]:按大小从大到小或/反向显示 [g/-g]:按子目录先于文件或文件先于子目录 (3)/s 参数:对当前目录及其子目录中所有文件进行列表 列名:dir /s/a/o:n c:\>PRN 将c盘上的所有子目录和文件按隶属关系并根据子目录和文件字母顺序打印输出 (4)/B 参数:将只显示文件名与扩展名 (5)/L 参数:将全部用小写字母对文件或子目录进行列表 训练: dir /a 列当前目录所有文件(含隐含及系统文件) dir /ah 列隐含文件(包含子目录(隐含的) dir /a-h dir /as 列系统文件dir /a-s dir /ad 列子目录dir /a-d dir /o 按字母顺序 dir /B 只显示文件名与扩展名 二、attrib [+r|-r] [+a|-a] [+s|-s] [+h|-h] [d: ] [name] [/s] 缺省attrib name 显示文件的(文件)属性 attrib io.sys (或子目录) shr c:\ io.sys 指定为系统(s) 隐含(h) 只读(r)文件 也可以attrib *.sys 显示扩展名为sys的文件属性 参数[+r|-r] 将文件属性设置或解除只读属性 [+a|-a] 将文件属性设置或解除归档属性 [+h|-h] 将文件属性设置或解除隐含属性(尤其对子目录也起作用) /s 参数将当前及当前子目录下的所有文件均起作用 可以用来查找文件 例子: attrib news86 列news86的文档属性 attrib +r report.txt 设置为只读attrib -s -h record.txt attrib +a a:*.* attrib -a a:*.bak xcopy a: b: /a 将A盘上的所有标志为"归档"属性的文件拷到B盘 xcopy a: b: /m 将A盘上的所有文件拷到B盘后并移去归档属性 三、cd 介绍: cd...返回上二级目录"."代表当前目录"."代表父目录 cd ..\..返回到上级目录的父目录(祖目录)

公文命令格式

公文命令格式 县、区人民政府,市政府各部门,各有关单位: xx年,市消防支队深入贯彻科学发展观,忠实践行xx“三句话”总要求,紧紧围绕全市中心工作,以人民满意为根本标准,团结拼搏,创新进取,无私奉献,积极提升部队战斗力,不断提高执法服务质量,全面清剿火灾隐患,广泛开展消防宣传教育,城市综合应急救援能力不断提升,为保障我市经济社会发展和人民群众安居乐业作出了突出贡献。全市全年火灾形势始终保持高度平稳,未发生亡人火灾和较大以上火灾事故。部队被公安部消防局评为“全国安全工作先进支队”,被省消防总队评为“xx年先进支队”。为表彰先进,市政府决定,对取得优异成绩的市消防支队予以通令嘉奖。 希望市消防支队珍惜荣誉,再接再厉,再创佳绩。全市各级、各部门、各单位要以市消防支队为榜样,团结拼搏,努力工作,为实现我市“xx”经济社会发展目标,构筑“四个之城”作出新的更大贡献。 为有效预防和遏制森林火灾发生,保护森林资源,维护生态安全。根据国务院《森林防火条例》规定,为做好禁火工作,特发布本令。 一、禁火时间:从每年9月1日起至次年4月30日止。 二、禁火区域:全县行政区域内所辖林区。 三、禁火内容: 1.严禁丢烟头火种、烧马蜂窝、野外烧火取暖、野炊、点火把照明、小孩玩火;严禁烧山边田墈、土墈;严禁烧稻草、草皮、土灰;严禁烧木炭。 2.清明节扫墓期间,禁止烧坟山。野外烧香、烧纸、烧蜡烛、燃放鞭炮时,必须有坟主责任人看守,做到人离火灭。 3.未经批准严禁进行炼山造林等生产性用火。 4.未经林业主管部门批准严禁在禁火区内进行实弹演习、爆破等活动。 四、凡违反本令规定的,由林业主管部门和森林公安机关等部门严格依照《中华人民共和国治安管理处罚法》、《森林防火条例》等法律法规规定,依法处以罚款或拘留;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。 在中国共产党、中央人民政府和我国各族人民的伟大领袖毛泽东主席的英明领导下,经过十年的英勇奋斗,我国的社会主义革命和社会主义建设已经取得了伟大胜利。我们的祖国欣欣向荣,生产建设蓬勃发展,人民生活日益改善,人民民主专政的政权空前巩固和强大。全国人民的政治觉悟和组织程度空前提高。国家的政治经济情况极为良好。中国共产党和人民政府对xx分子和其他罪犯实行的惩办和宽大相结合、劳动改造和思想教育相

以太网数据帧的格式分析比较

一、 以太网数据帧的格式分析 大家都知道我们目前的局域网大多数是以太网,但以太网有多种标准,其数据帧有多种格式,恐怕有许多人不是太清楚,本文的目的就是通过帧格式和Sniffer捕捉的数据包解码来区别它们。 以太网这个术语一般是指数字设备公司(Digital Equipment)、英特尔公司(Intel)和施乐公司(Xerox)在1982年联合公布的一个标准(实际上它是第二版本,第一版本早在1972年就在施乐公司帕洛阿尔托研究中心PARC里产生了)。它是目前TCP/IP网络采用的主要的局域网技术。它采用一种称作CSMA/CD的媒体接入方法,其意思是带冲突检测的载波侦听多路接入(Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection)。它的速率为10 Mb/s,地址为48 bit。 1985年,IEEE(电子电气工程师协会) 802委员会公布了一个稍有不同的标准集,其中802.3针对整个CSMA/CD网络,802.4针对令牌总线网络,802.5针对令牌环网络。这三者的共同特性由802.2标准来定义,那就是802网络共有的逻辑链路控制(LLC)。不幸的是,802.2和802.3定义了一个与以太网不同的帧格式,加上1983年Novell为其Netware 开发的私有帧,这些给以太网造成了一定的混乱,也给我们学习以太网带来了一定的影响。 1、通用基础 注:* VLAN Tag帧和Gigabit Jumbo帧可能会超过这个限制值 图1-1 图1-1中,数据链路层头(Header)是数据链路层的控制信息的长度不是固定的,根据

公文写作命令标准格式

公文写作命令标准格式 公文写作命令标准格式 命令通常由三部分构成: (1)命令的标题 直接标明什么命令(令);也可在命令(令)的前面标明发布命令(令)的机关名称或领导人的职务。 发文机关标志由发文机关全称加“命令”或“令”字组成,居中排布,上边缘至版心上边缘为20 mm,推荐使用红色小标宋体字。 (2)命令的正文 发文机关标志下空二行居中编排令号,令号下空二行编排正文。 命令的正文多由“原因”和“使命指挥”构成。前者说明为什么要发布该项命令,后者要说明命令所属机关必须遵照执行的事项,生效与执行的时限。 (3)命令的签署 标示签发此项命令的机关或法定作者,签发的日期,并盖上印章。 命令的撰写,要求文字非常简明扼要,篇幅简短,主要传达领导机关的决定,不必作具体意义的阐发。行文结构要严谨,文

句要精炼准确,语气要坚决肯定,不能使用商量或模棱两可的口吻。 签发人职务、签名章和成文日期的编排见党政机关公文格式(GB/T 9704-20xx)7.3.5.3加盖签发人签名章的公文。 公文写作命令标准格式:公布令 公布令由四部分构成: (1)标题 公布令的标题通常也包括发文机关、发文事由和文种类别三部分,但使用时只写明发文机关与文种即可。如“中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会委员长令”、“中华人民共和国国务院令”,等等。 (2)正文 公布令的正文一般很简短,主要写明经过什么机关或会议,在什么日期通过批准了何种法令文件,开始生效与执行的日期。属于修订的文件,也应在正文中说明。 (3)签署 标明签署公布令的发文机关或法定作者,签署日期。如需盖印的,要盖上公(私)印章。 (4)附件 公布令是为颁布某项法律制度而发出的,所以必须附上所颁布的法制文书。

数据帧格式

习题一 1.局域网络标准对应OSI模型的_____层. A..下2层 B. 下3层 C. 下4层. D. 上3层 2.局域网总线/树拓扑的多点介质传输系统中,要使多个站点共享单个数据通道,需要特别考虑解决_(1)___和__(2)___这两个问题..例如采用50欧同轴电缆作为传输介质并构成总线拓扑的网络系统,可使用基带技术传输数字信号,总线上——⑶----,总线两端加上终端匹配器用以———(4)---。 (1)A. 数据帧格式 B. 介质访问控制方法 C.通信协议类型 D. 信道分配方案 (2)A. 信号平衡 B. 站点之间性能匹配 C.数据编码方案 D. 介质传输性能 (3)A. 整个带宽由单个信号占用 B. 整个带宽被分成多路数据数据信道 C. 可传输视频或音频信号 D. 数据只能单向传输 (4)A. 防止信号衰减, B. 增强抗干扰能力 C.降低介质损耗 D. 阻止信号反射 3.1980年2月,电器和电子工程协会成立了IEEE 802委员会,当时个人计算机联网刚刚兴起,该委员会针对局域网提出了一系列标准,称做IEEE802标准,该标准很快成为国际标准,现在局域网的连接都是采用该标准。 问题1:按照IEEE802标准,局域网体系结构分成哪几部分? 问题2:在哪个部分进行地址识别? 问题3:局域网一般采用哪两种访问控制方式?这两种访问控制方式一般选用什么样的拓扑结构? 4.需求分析时要考虑操作系统的是———。 A.用户要求,B,应用需求,C,计算机平台需求,D,网络需求 5.客户机/服务器(简称C/S)模式属于以——(1)——为中心的网络计算模式,其工作过程是客户端——(2)——,服务器——(3——,并——(4)——,它的主要优点是——(5)——。 (1),A大型、小型机,B,服务器,C,通信,D,交换, (2),A,向服务器发出命令请求,B,向服务器发出查询请求, C,向网络发送查询请求,D,在本机上发出自我请求, (3),A,接收请求并告诉请求再发一次, B,接收请求,进入中断服务程序,打印本次请求内容, C,响应请求并在服务器端执行相应请求服务, D,把响应请求传回到请求端并执行, (4),A,把执行结果在打印服务器上输出, B,把显示内容送回客户机 C,把整个数据库内容送回客户机, D,把执行结果送回客户机,

modbus数据帧格式

寄存器地址是任意指定的。 参数设置及数据读取采用标准的MODBUS-RTU模式完成。 一、首先是设定系统的通讯速率:地址01,设定0x0002地址寄存器为读写寄存器可以设置对应的速率01=2400,N,8,1 02=4800,N,8,1 03=9600,N,8,1 ,04=19200,8,N,1 1、读取内部寄存器(通讯速率)命令 发送:01 03 00 02 00 01 CRC 01 03 00 02 00 01 CRC 系统地址功能码寄存器地址寄存器数量软件自动产生的CRC16校验位 回答:01 03 02 00 03 CRC 01 03 02 00 03 CRC 系统地址功能码数据段的字节数量数据段数据CRC16校验位数据段数据为0003H = 3 表示系统速率是9600 2、修改内部寄存器(通讯速率)命令【把 9600(代码03)改为19200(代码04)】 发送:01 06 00 02 00 04 CRC 01 06 00 02 00 04 CRC 系统地址功能码寄存器地址修改的新值软件自动产生的CRC16校验位回答:F8 3F 3F 6A FF (因速率已改变,所以回答的数据是无效的) 验证是否成功(把主机的串口波特率改为 19200 后) 发送:01 03 00 02 00 01 CRC 01 03 00 02 00 01 CRC 系统地址功能码寄存器地址寄存器数量软件自动产生的CRC16校验位回答:01 03 02 00 04 CRC

01 03 02 00 04 CRC 系统地址功能码数据段的字节数量数据段数据CRC16校验位数据段数据为0004H = 4 表示系统新速率是19200(04) 二、校时数据帧格式(地址02,设定0x0003 0004 0005 0006 寄存器放置时间 参数从低到高,格式:2011:02:12 18:36:25) 将十进制2011:02:12 18:36:25(07DB:020C 0018 2419) 写入寄存器: 写时间数据帧02 06 00 03 00 04 24 19 02 0C 07 BD CRC 02 06 00 03 00 04 24 19 00 18 02 0C 07 BD CRC 系统地址功能码寄存器地址寄存器数量数据段数据0003 0004 0005 0006 软件自动产生的 CRC16校验位应答:02 03 08 24 19 0018 020C 07BD CRC 02 06 08 24 19 00 18 020C 07BD CRC 系统地址功能码数据段的字节数量数据段数据0003 0004 0005 0006 CRC16校验位 三、采样频率数据帧格式(地址为03,0x0007寄存器放置采样频率参数0-300 ,(0000-012C)) 发送:03 06 00 00 07 01 2C CRC 03 06 00 07 01 2C CRC 系统地址功能码寄存器地址修改的新值软件自动产生的CRC16校验位 回答:03 06 02 01 2C CRC (表示修改成功) 03 06 02 01 2C CRC 系统地址功能码数据段的字节数量数据段数据CRC16校验位 四、启动采样点设定数据帧格式要求(地址为04,寄存器为0x0008,采用频率 设置范围是0032-2710,50Hz-10000Hz)

常见规约帧格式一览表:

常见规约帧格式一览表 一.C dt规约 1.帧格式 同步字6B+控制字6B+信息字1(6B)….+信息字n(6B) 2.同步字(6B) EB 90 EB 90 EB 90 3.控制字(6B) 控制字节1B+帧类别码1B+信息字数1B+源站地址1B+目的站地址1B+校验码1B (1)控制字节 (2)帧类别码 (3)信息字数 (4)源站地址 (5)目的站地址 (6)校验码,从控制字节到目的站址的CRC校验码 4. 信息字(6B) 功能码+信息+校验码 二.101规约 1.固定帧长帧格式

2 3.控制域:

4.数据单元 类型地址+可变结构限定词+传送原因+应用服务数据单元公共地址+信息地址+信息元素集……. 三.103规约 103规约帧格式基本与101格式相同,只是在可变帧结构中链路用户数据部分不同,103规约应用服务数据单元的定义如下: 类型标识+可变结构限定词+传送原因+应用服务数据单元公共地址+功能类型+信息序号+信息元素集+信息体时标(可选择) 此数据单元在妆容范围内共有31种,其中ASDU6用于下行时间同步,ASDU7用于下行总查询,ASDU10用于下行通用分类数据,ASDU20用于下行一般命令,ASDU21用于下行通用分类命令,ASDU24用于下行扰动数据传输命令,ASDU25用于下行拢动数据舆的认可。 ASDU10用于上行通用分类数据,ASDU1用于上行带时标的报文,ASDU2用于上行具有相对时间的带时标的报文,ASDU6用于上行时间同步 ASDU1信息元素: DPI(一个字节的低两位)+二进制时间(4B) ASDU2信息元素: DPI+相对时间+故障序号+二进制时间(4B)+附加信息 ASDU10信息元素: 返回信息标识符+通用分类数据集数目+组号+条目号+描述类别+数据类型+数据宽度(规定几个字节一个数据)+数据的数目(最后一位为后续状态位)+标识数据(数据宽度*数目) 四.V4.1规约 下发查询命令: 表址1B+55H+标志地址低字节1B+标志高字节1B+数据长度1B+累加校验和1B +结束码0DH 其中数据长度决定了电度表要上送的内容,没有的以00H补充上送,对应的顺序依次为:正向有功,总感性无功,反向有功,总容性无功……总共有41项数据,各项数据的标志地址和字节数及单位已作规定 查询应答命令: 表址+命令标志字+标志地址低+标志地址高+数据长度+数据1低字节…数据1高字节+数据N低字节+数据N高字节+累加校验和+结束码 广播对时命令: BC BC 年的后两位月日时分累加校验和0D 此命令无反馈 五.部颁规约(DL/T645-1997) 1.帧格式

命令公文格式模板

命令公文格式模板 命令公文格式模板一 20**年即将过去,这是***汽车公司事业继往开来的一年,在全体员工团结合作、奋力拼搏下,圆满完成了本年度事业计划***万辆的产销目标,全面推进了第二工厂建设工作,同时在产品质量、产品成本、营销服务网络建设和企业文化等方面也都取得了令人瞩目的成绩,并被评为中国“最受尊敬企业”。这些成绩的取得与全体员工的辛勤工作是分不开的。 为此,公司决定对20**年生产经营活动中表现突出的采购部等20个部、科、系授予“先进集体”称号,***、***、**、***等19位员工授予“优秀员工”称号,***等458位员工授予 “******”称号。 你们是***汽车公司的杰出代表,我们谨向受到嘉奖的集体和个人表示衷心祝贺。同时号召全体员工在20**年以这些优秀员工为榜样,为实现第二工厂的顺利投产和年产销***万辆的经营目标,共同创造美好的未来而奋斗。 命令公文格式模板二 近期以来,全局民警紧密围绕公安重点工作、中心工作,立足岗位奋勇拼搏,在侦查破案、服务群众、规范执法,稳妥快速处理突发性事件以及细致做好警卫安保等各项工作中取得了明显成效,保持了社会治安的稳定,推进了公安工作和队伍建设的发

展,得到了党委政府和上级公安机关的称赞,赢得了群众对公安工作的信任和支持。工作中,涌现出一批锐意进取、无私奉献的先进典型。 为表彰先进、鼓舞士气,根据《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定,特命令: 一、给予在公安工作中成绩突出的7名个人各嘉奖一次,颁发证书和奖金。 xxxxxxxxxxxx。 二、给予在执法工作中列本序列季度排名第一的3名案件主办人各嘉奖一次,颁发证书和奖金; xxxxxxx。 此令。 局长:xxx 政委:xxx xxx3年9月10日 命令公文格式模板三 20xx年,公司涌现出了一大批爱岗敬业、努力奋斗、积极进取、成绩显著的优秀员工。他们在平凡的工作岗位上表现出色,做出了积极的贡献,成为员工的楷模。 为了表彰他们的先进事迹,充分调动全体员工的积极性和创造性,本着公平、公正、公开的原则,共评选出20xx年度优秀员工xx名。具体名单如下:

网络通信的数据包(帧)的结构及原理

网络通信的数据包(帧)的结构及原理 在网络通信中,”包”(Packet)和”帧”(Frame)的概念相同,均指通信中的一个数据块.对于具体某种通信网络,一般使用术语”帧”.一种网络的帧格式可能与另一种网络不同,通常使用术语”包”来指一般意义的帧.串行通信的数据格式有面向字符型的数据格式,如单同步、双同步、外同步;也有面向比特型的数据格式,这以帧为单位传输,每帧由六个部分组成,分别是标志区、地址区、控制区、信息区、帧校验区和标志区. ?串行通信协议属于ISO国际参考标准的第三层,数据链路层.数据链路层必须使用物理层提供给它的服务.物理层所做的工作是接收个一个原始的比特流,并准备把它交给目的地.不能保证这个比特流无差错.所接收的比特的数量也许少于,也许等于或多于所传递的比特的数量,它们具有不同的值.一直要上到数据链路层才能进行检测,如果需要的话,纠正错误.对于数据层,通常的方法是把比特流分成离散的帧,并对每一帧计算出校验和…….当一帧到达目的地后重新计算校验和时,如果新算出的校验和不同于帧中所包括的值,数据链路层就知道出现差错了,从而会采取措施处理差错(即,丢弃坏帧,并发回一个差错报告). ?数据链路层的任务是在两个相邻接点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据.每一帧包括数据和必要的控制信息.人们发现,对于经常产生误码的实际链路,只要加上合适的控制规程,就可以使通信变为比较可靠的.如IBM公司推出了着名的体系结构SNA,在SNA的数据链路规程采用了面向比特的规程SDLC,后来ISO把它修改后称为HDLC,译为高级数据链路控制.在INTERNET 中,用户与ISP(INTERNET服务提供者)之间的链路上使用得最多的协议就是SLIP和PPP. ?

命令格式模板范文

命令格式模板范文 命令(令)适用于依照有关法律公布行政法规和规章;宣布施行重大强制性行政措施;嘉奖有关单位及人员。下文是公文命令格式模板,欢迎阅读! 根据工作需要,经公司领导集体研究,经理决定,任命:公司副总工程师xx同志为公司质量、环境、职业健康安全三大管理体系管理者代表,全面负责管理体系工作,职责如下: 二、配合公司经理及分管领导配置、协调、调度管理体系运行过程中所需的资源。 三、负责与管理体系运行相关的各方(包括公司内部和外部)协调与联络工作,提高员工满足顾客要求的意识。 四、向公司经理及分管领导汇报管理体系运行情况,为持续改进管理体系提供决策依据。 五、主持管理体系内部审核,组织监督检查。 六、协助公司总经理组织筹备管理评审工作。

特此通知! xx年xx月xx日 ××部门: 根据公司的战略发展需要,经研究决定,现对以下人事做出调整任命: 1、任命××先生/小姐为××,负责××工作,并履行该职务全部职责,向董事长、总经理负责; 2、任命××先生/小姐为××,协助××工作,并履行该职务全部职责,向董事长、总经理负责; 3、调××先生/小姐、××先生/小姐至××部门,协助××先生/小姐开展工作。 希各相关部门及全体员工给予支持配合,本任命自下发之日起生效。 签发:

××有限公司 ××年××月××日 为适应新形势下公司经营发展需要,经公司管理层会议决议,决定对以下同志进行新的人事任命,现予以公布: 任命_______同志为事业部总经理,主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理,负债协助总经理完整任务; 任命_______同志为人事部总经理,主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理,主持该部门的日常工作。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理: (印章)

相关文档