文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标准厂房初步规划设计说明样本

标准厂房初步规划设计说明样本

标准厂房初步规划设计说明样本
标准厂房初步规划设计说明样本

标准厂房初步规划设计说明

湖南城步工业集中区管理委员会

城步苗族自治县湘商产业园1~5#标准化厂房

初步设计说明

第一部分建筑设计说明

第一章设计总说明

一、项目概况

湘商产业园是城步县发展园区经济的重要载体和参与区域竞争极为重要的战略资源。交通便捷,资源丰富,是湖南省对外开放的西大门和桥头堡,湘商产业园以高标准和高起点为原则,形成面向工业现代化、产业集群化和经济可持续发展的目标,并积极借鉴国际先进经验,把握时代发展脉搏,领导新一轮开发建设。

地块位于省道219以南,生态良好,交通方便,资源丰富。地块为不规则多边形,长边最长194米,短边181米。地势有一定坡度,高程472~476米之间。项目设计用地面积:30466平方米。

二、设计依据

1、城步县规划局提供的湘商产业园标准化厂房规划设计条件书及要求。

2、建设方提供的湘商产业园标准化厂房设计要求。

3、建设方提供的湘商产业园标准化厂房规划地形图。

4、城步县规划局及建设主管部门审批的湘商产业园标准化厂房建筑设计方

案。

5、设计合同、设计任务委托书。

6. 建设方提供的可行性研究报告及城步县发展和改革局对项目可研报告批复。

7、国家现行的有关标准、规程、规范。

三、设计范围

城步县湘商产业园1~5#标准化厂房初步设计为建筑方案的延续,本次初步设计内容包括总平面布置及湘商产业园标准化厂房的建筑、结构、水、电、消防、节能等工程的初步设计。

四、主要技术经济指标

规划用地面积:30466平方米

总建筑面积:

其中:1#

2#

3#

4#

5#

建筑占地面积:

绿地率: 18%

建筑密度: %

容积率:

第二章建筑设计

一、设计依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》

2.《城市规划编制办法》

3.《城市工业区规划设计规范》

4.《工业建筑设计规范》

5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》

7.《建筑设计防火规范》

8. 关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等

9. 中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分—2013版。

10. 国家及地方的相关规程、规范等

二、设计目标、原则、理念

1、设计目标

充分利用优良的自然地理环境和优越的交通及区位条件,结合周边厂区环境,把该厂区建设成为配套设施完善、空间环境优美舒适的现代工业园区。

2、设计原则

(1)以人为本———贯彻“以人为本”的思想

设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。

(2)注重品质———追求“新建筑主义”的主题风格

充分满足工人员工的归属感与舒适感。全方位营造高品质生产、办公空间,妥善处理建筑与生产、办公环境之间的关系,让建筑融于环境,使景观衬托建筑,满足人们的可参与性的要求。

(3)环保健康———以创造安全、健康厂房为目的

以前期策划、地块选择、规划设计、建设设施、管理等一系列环节进行全过程、多环节、多方面的科学开发、以创造出新世纪的健康生产办公建筑。

(4)人文融合———体现“融合自然生命、倾注人文关怀”的开发理念讲求人与环境的融合,建筑与整体规划布局的融合、生产行为与办公行为的融合,建筑与绿化环境的融合,并充分考虑城市的地标或社区的示范性建筑,使此地的人们有强烈的归属感与自豪感,建设出具有优雅环境、文化内涵、有品位的园区新亮点。

(5)经济节能———体现“合理利用资源、地势、节约资源”的理念

本项目地势基本平坦,在设计中结合场地原有的地势,根据相关技术规定,减少开发建设的前期土方工程量,同时运用新技术达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。

(6)可持续发展———实现生产厂房的可持续发展

厂区应该是个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、建筑持续发展作为行为准则。

(7)安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。

(8)弹性设计———厂区体现规划的超前性,厂房平面空间组织的可变性

厂区规划结合绿地,设置小量预留发展用地。厂房平面设计时,采用大空间大尺度,可自由分割的特点设计,便于不同行业不同类型的企业正常生产。具有通用性、配套性、集约性等特点,主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。

3、设计理念:

(1)空间的收放形成视觉序列;

(2)建筑与环境的相融合布局;

(3)具有认同感的个性化空间设计;

(4)强调组团中心设计。三、总体布局

1、规划思路

功能布局、厂房分布组合、道路系统、景观系统与公共基础设施统一规划,形成统一整体。

地块结合周边环境、道路,布置时主要从视觉景观、地块整体性、建筑协调性、地形地貌等关系上考虑,将规划地块分为两个区域,将生产工作区与办公配套区分开隔离,通过道路将各地块有机的联系一起。

因厂区地形不规则,北侧和东侧有市政道路,因此厂区的主出入口在地块北侧、东侧均有设置。整个厂区空间从东至西,从北至南,通过两条主路景观大道形成两个主中心轴线。

识别性与认同感———厂房布置上综合地形与朝向因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。

在地块东北侧设置综合楼,并结合绿地布置各类配套设施用房;在厂房内部布置了相应的配套设施;厂房与厂房建筑之间布置了相应的休憩小品停车位等。

结合平面布局,结合地势通过道路系统形成一个动感丰富的中心轴线形成厂区绿轴。再通过厂房的围和、隔离,形成零星的绿地,把景观绿化延伸到每个厂房,形成一个有机的厂区景观绿化系统。

厂区绿化追求均质,空间绿地、中心绿地和步行绿地上进行精心设计。结合植物的净化、隔离等功能,力求自然简约、清新悦目,四季有花,终年见绿。

地面停车位:该停车系统主要分为为临时性停车和永久性停车。地面停车位结合厂房分散设计,在每个厂房出入口都设有停车位。有自行车停车棚、汽车停车位、卡车货运车停车位,以方便为原则,与景观环境结合,把停车位融入与环境之中,使其成为厂区内部的点缀,避免把它完全暴露于厂区之中。

四、单体设计

1、设计概述

本项目共由5栋标准厂房建筑组成。

2、平面设计

厂房平面设计具有通用性、配套性、集约性等特点,主要为中小企业发展和外事工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。生产车间平面布局设计为灵活多变的弹性空间,使得平面可切换成多种不同内部布置方案,满足未来不可预测的各种生产功能需求。

*、*、*,厂房双面通风,在厂房平面设计时,平面方正实用、布置合理,主要楼梯间、电梯厅、厕所布置在建筑两侧部位,为生产车间保留比较完整的方正平面,更便于生产,充分体现标准厂房的通用性、配套性、集约性。

电梯厅和公共楼梯间均有良好的自然通风和采光。每个厂房至少三个出入口,两个电梯。并在平面设计时考虑装卸货平台。本项目功能性质为标准工业化工厂,工人人数及物流货物较多,每栋厂房至少设计2台标准货梯,建议采用载重量2000公斤以上、速度1m/S以上、井道尺寸(3300 mm宽×3600 mm深)的电梯。1#厂房有疏散楼梯2部,2~5#厂房有疏散楼梯3部,,楼梯的疏散宽度之和满足厂房最不利条件下人员疏散宽度的要求。疏散楼梯在首层都可直接连通室外,满足紧急疏散要求。

3、立面设计:

结合厂房功能要求,采用现代和民族风格相结合的立面设计手法,在建筑色彩上统一采用白色高级面砖为主色,红褐色面砖柱面及暗红色琉璃瓦檐口,蓝色窗户,在厂房整体形体上统一采用直线型、工字型厂房建筑。并通过简洁有力的线条,统一的韵律感和层次感,彰显现代工业的严谨、标准、高效的精神,并体现出民族风味。

立面呈现典型的两段式结构,长度方向采用大面积窗户,立面形象追求简洁大方的现代风格,整齐的竖向线条清晰可读,统一的窗户设计,加强了建筑韵律感,丰富了体形关系,赋予厂房建筑清新简约的新中式风貌。

4、剖面设计:

厂房建筑共有三层,一层层高6米,二、,满足标准工业生产。

5、无障碍设计

入口设置了无障碍坡道。

第三章节能设计

一、设计依据

1、《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBG43/003-2010)。

2、《民用建筑热工设计规范》(JGJ26-95)

3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-1993)

5、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》(GB/T7106-2008)。

1、节能设计

(1)选用建委推广的节能建筑材料,减少能源浪费。

(2)严格按照国家及地方有关节能规范、规程设计厂房。

(3)按当地规划部门的要求,严格控制日照间距,保证厂房与办公楼享受充分的阳光。

二、建筑部分

1、一般规定。

城步县属夏热冬冷地区,按照有利于节能的思路,本建筑立面大部分采用浅色饰面材料。~,符合节能规范。建筑东西南北四面均开设有外窗,其窗墙比分别约为:、、、。

2、围护结构基本构成

①外墙:面砖(不计入厚度)+防水砂浆(5mm)+界面砂浆(5mm)+页岩砖(240mm)+混合砂浆粉刷层(20mm)+白色腻子灰三度。

外墙热桥部位:面砖(不计入)+抗裂砂浆(5mm)+无机轻集料保温砂浆Ⅰ型(40mm)+ 界面砂浆(5mm)+钢筋混凝土梁 (200mm)+混合砂浆粉刷层(20mm)+白色腻子灰三度。

②内墙:白色腻子灰三度+石灰水泥砂浆(20mm)+ 页岩砖(240mm)+ 石灰水泥砂浆+白色腻子灰三度。

③平屋顶:细石混凝土(40mm)+沥青油毡,油毡纸(10mm)+防水卷材(2层各3mm)+水泥砂浆(20mm)+半硬质玻璃棉板 (60mm)+钢筋混凝土现浇板(120mm)+混合砂浆(20mm) +白色腻子灰三度。

④门窗类型:铝合金中空玻璃窗5+9A+5。

三、电气部分

灯具选用节能灯,水泵启动方式采用软启动。

四、给排水部分

充分利用市政供水压力供应大楼,采用节水型卫生器具。

第四章消防设计

一、设计依据

1、《建筑设计防火规范》GB50045-95。

2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。

3、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005。

4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98。

二、建筑部分

1、建筑室外消防:厂区车行道道路净宽7~12米,设有环行消防车道,可通行消防车环绕厂区,车道宽度均大于等于4米,坡度均小于7%,其中厂区主车道转弯半径均为12米,消防车道转弯半径9米,均满足消防扑救要求。

各厂房之间间距均大于10米消防间距,满足消防要求。

2、建筑室内消防:

防火分区:

每座厂房耐火等级为一级,建筑室外地面至屋面总高不超过24m,属丙类型多层厂房建筑;设置了火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统,防火分区控制在4000平方米以内,防火分区面积均满足规范要求;均设有至少两部封闭楼梯,均通至屋顶,满足规范要求。

4#厂房一层设置了消防控制室,设置直接对外出口。

3、建筑构造:该建筑楼梯间均采用乙级防火门,管线井采用丙级防火门,管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体分隔。排气道的井壁采用耐火极限不小于1h的不燃烧体,并设置防回流设施。

4、综合楼建筑每层走廊按《建筑灭火器配置设计规范》设置手提式干粉灭火器。

5、消防给水:厂区内单独设置消防水池一个(后期建设方自定位置),并配置完善的泵房设施,屋顶设置18T消防水箱一个。室内外消防栓的设置及自动灭火系统等均详见给排水、及电气专业详细说明。

三、水消防部分

见给排水专业说明。

四、电气消防部分

见电气专业说明。

第五章环保及抗灾设计

一、建设地点环境状况

本建设场地地处城步经济开发区内,四周无重大工业污染源,环境状况良好,空气质量符合国家标准。

二、建成后污染物情况

1、生产垃圾。

2、生活垃圾、粪便、污水。

3、车辆所产生的噪声和废气。

4、设备房产生的噪声。

三、环保设计及治理措施

1、园区内建立能源管理体系,配备专职和兼职能源管理人员。

2、在平面设计上注意保证了房间良好的朝向及通风条件,屋面采用保温、隔热措施,钢筋混凝土外墙内贴保温材料,外窗采用中空玻璃,以满足节能要求。

3、设备选型中选用高效率的节能产品。

4、生产垃圾实行分级清运的方式,各厂房均匀布点设置垃圾回收站。

5、厂区内雨、废、污分流,提高厂区的环保质量。

6、减少噪声和振动,生产、生活给水泵采用了变频技术,水泵基础设施减震装置。水泵进出水管均采用柔性连接。排水管采用UPVC或UPVC螺旋管,且排水管尽可能远离建筑隔墙,提高厂区的环境质量。

7、利用大楼四周种植花草树木,以加大绿化用地,利用绿化场地的花草树木来净化空气,减少噪声。

8、设备房通过减噪消声,降噪措施处理后减少对本建筑及周围建筑的影响。

第二部分结构设计说明

设计主要依据和资料

主要规范、规程:

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001(2009年版)《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010

《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012

《砌体结构设计规范》 GB50003-2011

《多孔砖砌体结构技术规范》 JGJ137-2001

《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2007

中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)

及其他现行国家有关规范及规程。

主要标准图集:

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101系列

资料:由中盐勘察设计院有限公司提供的《城步苗族自治县湘商产业园一期标准厂房岩土工程详细勘察报告》(工程号:GD2015012)。

。设计使用年限为50年。地基基础及抗震设防类别见下表:

建筑物名称层数,主楼高度及结构

形式

基础等

基础形式持力层

所选基

础形式

下持力

层特征

抗震设防类

1#厂房3层;15m;框架结构丙级独立基础粉质黏土②240kPa 非抗震设防2#厂房3层;15m;框架结构丙级独立基础粉质黏土②240kPa 非抗震设防3#厂房3层;15m;框架结构丙级独立基础粉质黏土②240kPa 非抗震设防4#厂房3层;15m;框架结构丙级独立基础粉质黏土②240kPa 非抗震设防5#厂房3层;15m;框架结构丙级独立基础粉质黏土②240kPa 非抗震设防

自然条件

基本风压Wo=,地面粗糙度类别B类。基本雪压: So=

地震基本烈度: 根据《建筑抗震设计规范》,本场地为非抗震设防。

工程地质:

场地位于城步苗族自治县茅坪镇,紧挨219省道,交通较方便,地理位置较优越。其地貌单元属于冲积阶地,覆盖层为第四系冲积层和残积层,基岩为石灰岩。场地现有地形较为平缓,~,。

地层结构及岩性特征:1)人工填土①:褐黄色松散、稍湿、其主要成分为粉质粘土,含少量的碎石颗粒,填筑时间较短,未完成自重固结,属新近填土,~,~。主要分布于场地北侧。

2)冲积层(Q al)

粉质黏土②:褐黄色,硬塑,网纹状结构,夹褐红色氧化物条纹,稍有光泽,摇震无反应,干强度中等,韧性中等。~,~。分布于整个场地。

3)残积层(Q el)

粘土③:黄褐,红褐色,质较纯,可塑,含约10%,摇震无反应,侵水后易膨胀,失水后易龟裂,干强度中等,韧性中等,~,分布于整个场地。。根据周边经验其下伏基岩为石灰岩。

本期工程共拟建5栋建筑,分别如下:

1-5#厂房均为三层,采用框架结构,非抗震设防。,,,屋面采用结构找坡方式,上人屋面,屋面板未配筋区域配置温度收缩钢筋网。

伸缩缝宽度均为50mm,设置如下:

1#厂房在5、6轴处设缝。

2#厂房在6、7轴处设缝。

3#厂房在5、6轴处设缝。

4#厂房在5、6轴处设缝。 5#厂房在5、6轴处设缝。

生产车间、发货大厅 kN/m 2 楼梯 kN/m 2 不上人屋面 kN/m 2 电梯机房 kN/m 2 公共卫生间 kN/m 2 上人屋面 kN /m 2

辅助用房 办公室 kN/m 2

根据建设单位要求的使用功能,楼面无较大的生产设备,楼面荷载未考虑动力系数。

混凝土:防水垫层C15,基础及上部结构均采用C30。

混凝土结构的环境类别:混凝土结构±、卫生间、厨房、阳台、雨篷、屋面等外露构件属二a 类,其余部分属一类环境;

本工程耐火等级为二级,建筑物构件的耐火极限按《建筑设计防火规范》。现浇整体式梁板保护层厚度分别为20,15mm ,耐火极限满足规范规定要求。

钢筋:基础、柱、梁、板纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋及分布钢筋采用HPB300钢筋。

填充墙:页岩砖。

主要构件截面尺寸:见结构平面布置图。

采用中国建筑科学研究院编制的PKPM 系列软件()的结构空间有限元分析与设计软件SATWE 进行结构分析与计算。

通过计算本工程各独立结构单元主要结构特征参数如下:

1# 标准厂房

项目

数值

规范条文限值

结构的总质量(t )

4740.29 风荷载作用下X 方向的最大位移(mm)

2.79 风荷载作用下Y 方向的最大位移(mm)

3.69

风荷载作用下X 方向的最大层间位移角

1/4709

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙

1/1000 风荷载作用下Y 方向的最大层间位移角

1/2288

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙

1/1000

结构形式及抗震等级

框架结构;非抗震设防;

2# 标准厂房

项目

数值

规范条文限值

结构的总质量(t )

15376.81 风荷载作用下X 方向的最大位移(mm) 3.46 风荷载作用下Y 方向的最大位移(mm)

4.22

风荷载作用下X 方向的最大层间位移角

1/3929

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙

1/1000 风荷载作用下Y 方向的最大层间位移角 1/3240

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙1/1000

结构形式及抗震等级 框架结构;非抗震设防;

3# 标准厂房

项目

数值

规范条文限值

结构的总质量(t )

10241.909 风荷载作用下X 方向的最大位移(mm) 2.04 风荷载作用下Y 方向的最大位移(mm)

3.36

风荷载作用下X 方向的最大层间位移角 1/6684 《高规》3.框架≤1/550 风荷载作用下Y 方向的最大层间位移角 1/3926

《高规》3.框架≤1/550

结构形式及抗震等级

框架结构;非抗震设防;

4# 标准厂房

项目

数值

规范条文限值

结构的总质量(t )

11481.90 风荷载作用下X 方向的最大位移(mm)

1.94 风荷载作用下Y 方向的最大位移(mm) 3.3

风荷载作用下X 方向的最大层间位移角

1/6920

《高规》3.框架≤1/550

风荷载作用下Y 方向的最大层间位移角

1/3908

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙

1/1000 结构形式及抗震等级 框架结构;非抗震设防;

5#标准厂房

项目

数值

规范条文限值

结构的总质量(t )

11533.709 风荷载作用下X 方向的最大位移(mm) 1.97 风荷载作用下Y 方向的最大位移(mm)

3.52

风荷载作用下X 方向的最大层间位移角 1/6926

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙

1/1000 风荷载作用下Y 方向的最大层间位移角 1/3794

《高规》3.框架≤1/550

框架-剪力墙

1/1000 结构形式及抗震等级 框架结构;非抗震设防;

第三部分 给排水设计说明

一、设计依据及范围 1、设计依据

(1)、《室外给水设计规范》GB50013-2006

(2)、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)

(3)、《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003 (2009年版); (4)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

(5)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014

(6)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); (7)、本工程其它专业提供的设计图纸和资料。 2、工程概况

本项目一期总用地面积为30466平方米(),(其中1#、 2#、3#、4#、5#)。本工程一期由5栋建筑构成:均为丙类厂房,均为三类多层建筑,耐火等级均为二级;

室外给水设计,室外排水设计,室内给水设计,室内排水设计,室内消火栓系

统设计,自动喷水灭火系统设计,建筑灭火器设计。

二、给水系统(一期)

用水量: 厂房用水共约:150吨每天

浇洒道路和绿化用水 3L/*19231m 2= 未预见用水量及管网漏失水量 *10%=

共计:

本厂区的给水水源来自至市政,从市政引入一根管径DN200的进水管,并在厂区内成环。

根据建设方提供的资料,,生活用水由市政给水管网直接供给。给水方式采用下行上给的供水方式供给。

三、排水系统:

该厂区采用雨污分流制。生活污水经净化沼气池处理后排入市政污水井。雨水经室外雨水井排至市政雨水井。

卫生间采用同层排水,水泵房、地下室集水坑集水由潜污水泵提升后,排入室外雨水暗沟。

四、节能措施:

为了节约用水,本设计采用各栋安装水表的措施来节能和管理。同时充分利用市政给水管网的压力,厂区采用市政给水管网直接供水。所有卫生设备均采用节水型。

五、管材:

市政供水管采用PE健康给水管,热熔式连接;室内给水系统支管采用PP-R健康塑料给水管,热熔式连接;加压供水干管及立管采用衬塑钢管,快速卡式连接;消防给水管采用热镀锌钢管,丝扣或卡箍连接。喷淋管道全部采用内外壁热镀锌钢管,卡箍或丝扣连接。

室内排水管管材:本工程采用PVC-U排水塑料管,粘接,施工见国标96S406。室外排水管均采用双壁波纹管,采用橡胶圈承插连接。

六、其它技术措施:

1、凡穿越水池,地下室剪力墙,挡土墙,外墙,均应穿套管保护。

2、管道进行防腐和保温

设备材料表

序号名称型号及规格性能数量备注

1 喷淋泵XBD5.8/30-100DL Q=30L/S 2台1用1备

扬程H=58米

配用电机P=37KW

设于室外水

泵房

2 消火栓泵XBD6.4/20-125DL

Q=20L/S

扬程H=64米

2台1用1备配用电机P=30KW

设于室外水

泵房

3 潜污泵50WQ15-12-1.1型

Q=15m3/h

扬程H=15m

P=1.1KW

按实

用于水泵房

集水坑

4 屋顶稳压泵

ZW(L)-I-XZ-13 消防

压力0.22MPa

配立式隔膜式气压罐

SQL1000X0.6,V=450L

配水泵

25LGW3-10X5,N=1.5K

W

套 1

用于屋顶消

防增压稳压

设于4#楼屋

七、水消防部分

消防给水:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定来确定室内消防用水量及室外消防用水量。消防用水量均按小区内消防用水最大值取,室外消防用水量为30L/S,室内消防用水量为20L/S,自动喷淋用水量为30L/S。

室外设二个360下消防水池,储存三小时室内消防用水量(540吨)及一小时自动喷淋用水量(108吨)。在厂区室外环状给水管网上均匀布置室外地上式消火栓,,在4#楼屋面设有一个18吨的消防水箱。

室内消火栓用水由室外水泵房内设置的两台消火栓泵加压供给。消火栓采用单出口消火栓,消火栓口径采用SN65,枪口径φ19,水龙带采用麻质衬胶水龙带每根长度为

L=25m,

自动喷水灭火系统:按中危险Ⅱ级设计, 喷水强度8L/min·m2,保护面积160m2。本设计喷头间距按喷头间距按中危险级Ⅱ级要求设计。自动喷淋用水由室外水泵房内设置的两台喷淋泵加压供给。,流量为,30L/S,扬程为58米,配套电机功率37KW,一备一用。室外水泵房内设置湿式报警阀组,报警阀组前喷淋管网连成环状。自动喷淋系统室外设置二组消防水泵接合器,安装见国标99S203-13。喷头采用68℃的闭式玻璃球式喷头,喷头选用及安装见04S206。

灭火器:根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005),厂房、综合楼按中危险级设置,火灾类型为A类,每个配置点的最大保护距离20米,每个配置点配2具3Kg手提式磷酸铵盐灭火器。

第四部分电气设计

一、设计依据

1、工程概况

本项目一期总用地面积为30466平方米(),(其中1#、 2#、3#、4#、5#)。本工程一期由5栋建筑构成:均为三类多层丙类厂房建筑,耐火等级均为二级;

2、相关专业提供给本专业的工程设计资料。

3、有关职能部门认定的工程资料,建设方设计要求。

4、本工程采用的主要标准及规范。

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008);

《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006);

《低压配电设计规范》(GB50054-2011);

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);

《10KV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94);

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) ) ;

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013);

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)。

二、设计范围

根据设计任务委托书及有关规范要求,本专业设计包括高低压配电系统,照明配电系统,电梯配电系统,防雷及接地系统,火灾自动报警系统,以及有线电视,电话系统等弱电系统配合管线预埋。不包括厂房动力配电系统。

三、供配电设计

1、负荷等级:本厂区内建筑是丙类厂房建筑。根据建筑物所属类别以及各用电负荷性质,用电负荷中水泵房内的喷淋泵、消防栓泵;应急和疏散照明,火灾自动报警及联动控制等均为二级负荷,其它用电、景观照明等其他用电负荷等级为三级。

2、供电电源电压:主工作电源引自城市10KV配电网,经高压开关柜放射分配到各台变压器,变压器低压侧采用单母线分段方式运行,设自投自复/手动转换功能。本工程设三台室外厢式变压器,一台S11-630/10/,630KVA干式变压器;二台S11-500/10/,500KVA干式变压器;二级负荷的备用电源采用自备发电机组供电,电

压380伏。自备发电机组在市电断电时,30秒内自动启动,市电恢复后,延时自动停机,能满足所有二级负荷的供电要求。

3、负荷计算

本工程电气负荷计算对水泵、电梯等用电设备按其安装容量进行统计,对照明等设备的用电负荷按单位容量法进行统计。负荷计算采有需要系数法。

无功补偿采用动态补偿。,。

详细负荷及计算见1#至3#变压器负荷计算表及强电初低压总配电系统图。

4、功率因数补偿

功率因数补偿在变配电室低压侧集中自动补偿,。

5、电能计量

变电站设高压总计量,低压按负荷性质(住宅照明、动力)设置分计量。

6、配电系统

1)、各用电设备的配电采用放射式和树干式分配相结合的方式供电,二级负荷均采用放射式供电方式,双电源双回路,消防设备末端切换。其它均采用单回路供电。

2)、消防动力负荷采用NH-YJV防火型电力电缆或NH-BV防火型电力电线,其余采用YJV交联电力电缆。电缆线路室外采用电缆直接埋地敷设,室内采用电缆桥架或电气竖井内敷设。照明线路采用BV塑料铜芯线穿管敷设,线路除在电气井内明敷外,室内线路均暗敷于墙顶或地面内。

3)、各配电回路均设空气断路器作过电流和短路保护,消防配电回路的过载保护,仅作用于信号而不作用于动作。照明和插座回路分开设置,各插座回路均设防人身伤害的漏电开关。

4)、开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备均选用符合标准的成套产品,电动机的启动主要采用直接启动(15KW以下)和星三角启动(15KW以上)启动方式,控制采用手动和自动相结合的方式。

7、电器选择

低压配电柜按GCK型进行设计,系统分断能力50KA;断路器分断能力>30KA;防护等级不低于IP20。

8、设备安装

1、各层照明配电箱,均为暗装(剪力墙上除外)。

2、动力箱、控制箱均为设备房、均为暗装,,;~,;~1m高,;1m~,;,为落地式安装,。。

3、,,,客厅空调插座(箱)、,,。

四、照明系统

1、照明系统分类室外道路景观照明,一般室内生活照明和消防应急疏散照明。

照度标准按:辅助用房300LX,楼梯30LX,走廊50LX,电梯厅75LX,配电房、水泵房、电梯机房200LX,消防控制室300L,厂房200LX,仓库100LX。

2、辅助用房主要采紧凑型节能灯。应急照明灯和灯光疏散指示标志均设玻璃保护罩。灯具采用吸顶,吊链或者墙上安装方式,大开间房间照明采用集中控制,小开间房间采用就地控制。应急照明持续照明时间不应小于30min。

3、室内照明线路均采用BV塑料铜芯线穿阻燃塑料管沿墙顶暗敷。室外照明

线路采用YJV电缆穿管埋地敷设。

4、楼梯间、走廊、电梯前室,大厅设应急照明,照度为5LX;电梯机房、消防控制室设应急照明,照度为正常工作照度;电梯前室、楼梯口、走道设灯光疏散标志,。

5、消防控制室、配电室及发生火灾时仍需要正常工作的其它房间的消防应急照明,仍要保证正常照明的照度。

6、本工程预留临街大楼泛明照明和广告牌照明。

五、电气节能

1、合理选择变配电室位置,正确选择导线截面、线路的敷设方式,以利于降低配电线路的损耗。

2、变配电系统采用节能型的电子产品,并正确选定装机容量,减小设备本身的能源损耗,提高系统的整体节能效果。

3、采用D,Yn11组别电力变压器,以抑制供电系统的高次奇次谐波。

4、照明节能应选择合理的照度标准,根据不同的场所选择合适的照明光源,在满足照明质量的前提下,尽可能选择高光效光源。

5、优先选用效率高的灯具,尽可能降低灯具的安装高度。选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,。

6、楼梯间采用声、光控开关.

六、建筑物防雷

1、根据邵阳市年平均雷暴日数57d/a,经计算厂区内1#-5#厂房为二防雷建筑物,

2、本建筑物防直击雷采用在建筑屋面上装设不大于10m×10m或12×8m网格的避雷带,屋面的金属物体与避雷带连接。为防雷电波侵入,入户电缆的保管钢管与电气设备接地相连,电缆入户后在总配电屏处装设避雷器,进出建筑物的架空金属管道,在进出处就近接到防雷或电气设备的接地装置上。为防雷击电磁脉冲,在各配电回路主配电箱设SPD涌浪保护器。

3、利用建筑物柱内主筋(不少于2根)作防雷引下线,引下线间距不大于25m。利用建筑物基础钢筋作防雷接地体,要求将基础钢筋相互连接,形成整体,接地电阻≤1欧。

七、接地与安全

1、本工程配电系统采用TN-S制接地保护,接地电阻≤1欧,电源在各箱式变配电站入做总等电位联接。

2、电气竖井设专用接地铜排干线,卫生间设局部等电位联接。

3、电气接地装置同防雷接地装置共用。

八、火灾自动报警系统

本工程是丙类厂房(1#-5#、)建筑组成,火灾自动报警控制由4#厂房一层消防控制中心引来。

灾自动报警采用集中报警控制式;火灾报警区的设置:厂房除卫生间外均设为保

护区,设置火灾自动报警装置。

1、火灾自动报警采用集中报警控制式,系统采用智能型、二总线制,消控总控制中心设于4#厂房一层,有直通室外的安全出口。其隔墙的耐火极限不低于3h,楼板的耐火极限不低于2h。所有的消防设备均应有明显标志。。消防控制室应有明显标志。消防控制室应有相应的竣工圈纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

2、智能型火灾报警探头、电铃、手动报警联动控制按钮等火灾报警设备的设置满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的要求。

3、设一套消防事故广播系统,平时作公共广播以及播放背景音乐,发生火灾时可切换至事故广播状态。消防控制室值班人员根据火情,自动或手动进行火灾应急广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。走道等公共区域每个扬声器的功率不小于3W,功率放大器为2*150W。

4、设置消防对讲电话系统,在消防水泵房、变配电所、电梯机房及前室等设置消防对讲电话系统。在建筑物的主要出入口、疏散楼梯口及人员通道上适当位置设置手动报警按钮并在手动报警按钮处设消防电话插孔。消防控制室设置可直接报警的外线电话。

5、消防控制室内设置联动控制台,其控制方式分为自动/手动控制、手动硬线直接控制。通过联动控制台,可实现对自动喷水系统、电梯运行、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断其它非消防电源。

1)、自动喷淋泵控制:

a、湿式系统和干式系统的联动控制设计:联动控制方式,应由理式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

b、预作用系统的联动控制设计:联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀人口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接于动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阔的开启。水流指示器、信号阀、压力开关及喷淋消防泵的启动和停止的功作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2)火灾应急广播系统及电源的联动:

火灾声光警报器应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器;公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器;同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作;在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消

防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音;消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB ;在环境噪声大于60dB 的场所,其声压级应高于背景曝声15dB 。

3)电梯的联动控制:消防联动控制器应具有发出联功控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显后,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

九、有线电视系统

1、有线电视信号引自市有线电视台在综合楼内经放大、分支分配至综合楼各层有线电视分配箱再分到各有线电视用户点。

2、本工程共设200多个有线电视用户点,另外预留20个有线电视用户点。分配采用集中分配方式。最终的网络系统组成由有线电视台提供,本次设计仅提供有线电视线路管线的预埋。

十、通信电话系统

1、通信电话电缆引自市话网络在综合楼内经交接箱配线后再经各栋接线箱引至各用户点。

2、本工程共设300个电话用户点,另预留20个电话用户点。消防控制室设外线电话。电话网络系统组成最终由电信提供商确定。本次设计仅提供电话线路管线的预埋。

主要材料表

名称规格及型号单位数量备注

1 干式变压器S11-630KVA 台 1

2 干式变压器S11-500KVA 台 1

3 干式变压器S11-500KVA 台 1

4 低压配电屏GCK 台8

5 电容补偿屏GCK 台 3

6 柴油发电机台 1

7 照明配电箱PZ30 台

8 动力配电箱台

9 电力电缆YJV22-10×95mm2 米数量按需

YJV-10-3×95mm2 米数量按需

YJV-1-4×185+1×95 m 米数量按需

YJV-1-4×95+1×50 mm2 米数量按需

YJV-1-5×16mm2 米数量按需

NHJV-1-5×16mm2 米数量按需

住宅小区建筑设计说明

第三部分规划专篇 一、基地现状 位于建邺区与鼓楼区交界处的xxxxxx,隶属建邺区兴隆街道,南临yyyyy,西靠wwwww。从应天大街高架俯视整个地块,破败的两三层平房和脏乱的生活环境,严重影响城市形象的提升。地块内违建密布,通道狭窄,采光、通风问题严重,防火更是存在严重隐患;同时居民区内人员流动性大,治安管理困难。目前地块已开始拆迁工作。 二、场地研究 本案为xxxx的一部分,距地铁二号线“集庆门大街站”仅900米,靠近南京最大120万平米城市综合体万达广场及白金级希尔顿大酒店,是南京新街口、龙江、河西CBD三重城市核心交集区位,是南京新江东中央活动区黄金核心区。区位条件优越,是一个真正适合人居的风水宝地。 本案由积贤街分为A、B两个地块(其中北侧地块为A地块,南侧地块为B地块),A、B地块西临乐山路,东临华山路,南侧与应天大街以一地块相隔,北临集庆门大街。A地块占地64162㎡,B地块占地21704㎡,总占地面积85866㎡。 地块东侧为集贤雅苑产权调换房项目,共四栋高层住宅,两层商业。地块北侧为苏宁开发的高档商品房小区睿城。B地块西侧为小学

用地,根据现有材料综合分析可得,A地块的东侧和南侧以及B地块东北角商业价值最大,转角可设置集中商业,业态考虑为净菜场和小型百货超市。从长远来看,集庆门大街和乐山路具备一定商业潜力。 三、功能定位与规划目标 规划力图提供一个高品质、安居化的居住环境,创造一个时尚、典雅的建筑群,提供多样化的住宅形式,并且最大限度的使起居室、卧室、观景阳台获得良好的日照,结合成本运用新技术,以打造“绿色、生态、宜居”为目标,极力营造一个具有深刻文化内涵,又充满时代气息的现代新概念居住家园。 四、规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、《城市居住区规划设计规范》 3、《住宅设计规范》 4、《江苏省城市规划管理技术规定》 5、《民用建筑设计通则》 6、《建筑设计防火规范》 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 8、《汽车库建筑设计规范》 9、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 9、用地红线图

情况说明书

篇一:情况说明书 情况说明 工商局***分局各位领导: 您们好! 首先感谢各位领导抽出时间阅览我们的说明,现将公司情况说明如下: 一、公司概况 公司名称:********* 法定代表人:*** 中国境内自然人 ****年**月**日注册成立 我公司获得的企业法人营业执照标明的营业范围是:销售自动化设备、仓储设备、机械设备、电子电器产品、包装材料、办公家具、五金制品、建材、日用百货。 二、宣传广告始末 公司法定代表人原系工程设计人员,对宣传广告不该出现的内容和相关的法律法规不知悉,误将在韩国****集团就职的韩籍个人对公司的追加投资定性为韩国***集团公司对********有限公司的投资。还将此错误认知延用至公司网页及公司宣传广告上,造成不符事件的发生。 三、改正态度 此次事件一发生,引起了公司办公室人员及全员高度重视,第一时间将所有广告宣传册清点,值得庆幸的是:共印有2万册的宣传册只有发出了1千多册,但还是给客户造成了误解,遂发放宣传册时留有联系方式的客户去电声明更正。 四、认识问题 在改正的同时,全公司上下认真学习中华人民共和国《反不正当竞争法》。 广告的经营者不得在明知或者应知的情况下,代理、设计、制作、发布虚假广告。 五、生产经营的亏损状况 几年来,销售行业受各方面宏观调控力度上调、劳动力成本上升、融资成本提高、原辅材料涨价等不利因素影响,国际国内经济环境不确定因素增多,行业经济运行趋于放缓。 ****年**月**日,本公司和*******有限公司签订《订购合同》,定下后道成品运输物流设备采购合同。合约规定一年后交货。违约或延期支付违约金。**月***日,公司开始寻找采购此设备的一系列备品。期间,公司多位业务多处咨询寻找货源,因后道成品运输物流设备的规格尺寸不是标准范围内的,业务费用的花费超出计划支出 5.1%。另一方面,年底原址动迁,需要在****年12月31日前搬迁,这一突发事件让本来就已陷入困境的后道成品运输物流设备订购安装、调试项目雪上加霜。 从一定程度上讲,公司管理水平也不是很高。公司管理不善严重影响公司运行的质量和公司效益的增长,保修期内复修次数增多,大大增大了成本支出费用,直接影响公司经济效益。*******年度主营业务收入208.78万元,较上年同期降低了103.8万元,导致****年底未分配利润-54.05万元,而到*****年底未分配利润-66.61万元。 由于公司动迁、管理、受金融危机等综合因素影响,公司的销售计划无法如期完成且生产成本持续走高 公司的经营亏损有加剧 此致 附件:近三个月《资产负债表》;《利润表》 敬礼!

浅谈城市设计与城市规划 孙立军

浅谈城市设计与城市规划孙立军 发表时间:2018-12-25T11:02:12.867Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:孙立军 [导读] 摘要:城市设计与规划工作的开展,能够直接影响城市的精神风貌,对城市经济的发展产生重要影响。 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院黑龙江大庆 163316 摘要:城市设计与规划工作的开展,能够直接影响城市的精神风貌,对城市经济的发展产生重要影响。随着社会经济的持续增长及人们生活质量的改善,对城市设计与规划工作提出了更高要求。城市设计与规划体系构建期间,需要结合城市中各类建筑物建设的情况、城市发展的需求等进行综合分析。合理利用各类资源,科学分配资源能源,发挥城市设计与规划体系整合运作的价值。文章将结合当前城市设计与规划的实际情况进行分析,希望能够为相关研究活动带来一定借鉴价值。 关键词:城市设计;城市规划;概念 1城市规划与城市设计的概念 城市发展中所涉及到的内容十分广泛,其中不可忽视的内容就是城市的规划与设计工作,是保证一个城市整体发展合理的关键所在,同时也与城市居民工作及生活的正常进行紧密相连。城市的规划与设计工作是针对很多因素开展的,比如:建筑、空间、公共设施、功能等等一系列问题,以此将城市良好的精神面貌与经济实力体现出来。城市规划与设计工作实施的最终目标是为居民营造一个优质且良好的居住环境,以此得到广泛城市居民的认可。与其他工作相比较,城市规划更加的复杂且繁琐,该项工作实施的前提必须要全面的掌握城市空间布局情况,从而保证空间之间的协调发展,为城市树立一个良好的外在形象,让城市的居民能够更切实的感受到城市所散发出来的文化魅力与生活动力。城市规划中有一些不能忽视的公共建筑,即医院、学校、宾馆、图使馆等进行针对性的规划设计,不管是在位置还是其他方面都要保证符合城市居民的各项需求。城市设计工作主要是针对城市的建筑外形、景观及各项目所实施的,其概念具体体现在:城市设计能够对城市自身的机能与形态规则进行约束,保证城市建筑造型与结构的统一规范性;城市设计关系到城市外在形象的创建,关系到一个城市在其他城市与国家中的形象是否良好;城市设计也是一种行为艺术的体现,是想要通过设计将城市的魅力展现给外界,能够让所有人看到城市中各项设施都得到了合理的安排,能够有效的满足城市居民不管是对美观、经济还是生活等方面的需求。 2我国城市规划现状 城市规划法规是整个城市规划体系当中的重要核心,是保障我国实行依法治国的主要依据。目前我国早已制定相应的规划法规,但是其核心内容仍然是全国人大所颁发的城市规划律法。因此其与发达国家的规划法规体系相比较,仍然存在明显的差距。具体表现为以下方面:法律体系方面,由于城市规划法规并未形成完整性的体系,因此其尽管有了母法,但是仍然严重缺乏全面深化、细化的辅助法;法规内容方面,难以体现出市场经济发展下的城市规划特点及要求。其主要缺乏从国家、地方、部门及个人等多方面利用的综合考量;所制定的城市规划难以和经济发展充分结合,主要要求城市规划至少应当积极的为经济发展创设一个良好的环境,要做好对环境的投资,这样才能缓解社会就业问题,与此同时,城市方面的公众参与性明显和不足,严重对城市规划工作召开及城市规划和公正执法的公共利益造成一定影响;而城市规划编制体系方面,主要结合当前先后愿意在当前的城市规划编制工作当中,主要是结合相应结构与方法,具体针对城市规划工作进行分阶段的安排,确认好内容及目标设定的规划工作。 3城市规划设计 城市设计与规划体系建设期间,可以通过明确城市规划设计重点,建立系统化思维模式;创新城市规划设计理念,彰显城市建设的功能及综合考虑城市发展需求,有效的利用城市资源等方式,为城市经济的持续发展奠定良好基础。 3.1明确城市规划设计重点,建立系统化思维模式 城市设计以空间景观为重点研究对象,通过特色化城市的构建,提升城市中居民的生活质量,为其带来全新的居住体验。城市设计与规划体系构建期间,需要重视空间立体性、平面协调性以及个性彰显性原则,结合城乡规划与管理的要求展开城市设计与规划工作。可以在明确研究目标的基础上,分析国内城市规划与设计的案例、国外案例等,收集相关资料,借助图书、电子网络等丰富设计经验,且可以通过问卷调查的形式了解当前市场发展现状、居民的实际城市生活需求等。结合调查的结果进行问题总结、经验分析等,为现代城市设计与规划体系的科学构建奠定良好基础。城市设计与规划体系构建期间,需要建立系统化的思维模式,结合城市发展期间的相关影响因素进行分析,对城市构建的要素、结构以及功能等进行综合探究,明确城市发展中的阻碍性因素。城市设计中需要对城市功能进行定位,明确建设与管理的内容、文化特色彰显的方式等,规划编制需要与居民的实际需求相互融合,可以邀请建设方、规划单位以及市民群众等参与到城市设计与规划体系构建活动中。积极听取市民的建议,引导其表达自己的想法,将时代元素、当地文化特色等融入到城市设计与规划中,积极倡导绿色元素、环保性材料的应用,彰显城市独有的文化特色、地域风貌。 3.2创新城市规划设计理念,彰显城市建设的功能 城市设计与规划体系建设期间,需要将“精细化”的理念融入其中,创新城市规划设计的理念,彰显城市建设的功能。城市规划与设计期间需要转变简单、粗放的管理理念,更加关注空间品质、居民生活方式的引导,凸显历史文化的魅力,城市的特色风貌等,增加社会居民的城市设计参与度,且将“低影响”、“微治理”等理念融入到城市设计与规划中,实现城市的创新与发展,为城市经济效益的持续增长奠定良好基础。根据当前城市规划与设计的要求,可以将城市设计划分为三个层级,即为总体城市设计、重点地区详细城市设计、重大项目实施性城市设计。总体城市规划设计期间,重点根据城市的分区以及整体进行规划,明确总体性的空间格局、风格特征等,对城市形象进行清晰定位,制定明确的空间景观系统结构。重点地区详细城市设计期间,则需要结合城市中的重点地区进行设计,比如可以将新城区、河道口或者是旧城区等纳入到重点规划设计工作范围中,对其空间景观特征、景观特色等进行设计。重大项目设计期间,则需要结合已经建设的项目进行整体性分析,制定建设的规划,且需要分析空间的利用情况。城市规划与设计期间可以将各类色彩多样、形式丰富的内容融入其中,更好地呈现地域文化特色,彰显城市特点,强化工程设计方案的审查,针对于重大公共建筑设计活动,可以通过专家决策、公众参与的方式保证其规划与设计的整体效果。 3.3综合考虑城市发展需求,有效的利用城市资源 城市设计与规划过程中,需要充分考虑城市未来发展的需求、时代发展的因素等,为城市未来发展制定针对性的目标,做好协调规划与设计的工作,使城市规划与设计工作的价值更加突出。城市设计与规划期间所涉及的内容较多,比如建筑项目的分配、城市资源的有效利用等。在综合分析相关因素的基础上,需要积极展开城市设计服务工作,为城市规划体系的清晰性、合理性构建奠定良好基础,使城市

小区设计说明范文

小区设计说明范文 长春市某居住小区规划设计说明书 一、规划设计依据: 1、国家有关的规范、标准; 2、项目策划公司提出的原则设计概念要求。 二、区位分析: 该居住小区位于长春市,毗邻市中心区,规划建设用地面积约27000平方米,该居住区东面与前进大街相邻,北面是住宅小区,西面和南面是规划路。 二、现状分析: 基地现状大多为闲置空地,两条市政主要道路在用地两侧。基地地势平坦,基地内现有约27000平方米的水塘面积,长230米,宽118米。 三、总体规划设计理念: 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 1、充分利用基地的自然条件和资源,强调创造良好的居住环境,将自然环境充分地溶入建筑群中;同时,注重对生态环境的保护,以创造园林式的生态型小区。 2、通过设计丰富的住宅类型,合理的规划布局,现代气息的建筑造型,创造现代化风格的居住小区。 3、设计流畅而经济实用的道路系统,体现“人车分流”的基本原则。 4、结合基地的自然环境,进行总体的景观规划和设计,为总体规划锦上添花。 四、总平面布置: 该小区西侧和东侧各开一个大门并有一条主路贯穿于小区中部,基地的东北角;C区位于基地东南面。 在本规划中,该区入口设于基地西面规划路的西侧,由于规划路切割的影响,用地较规整且和其余地块联系,住宅应地形环境错落布置,绿化庭院,活动场所及停车区则有机的与建筑相结合。 该小区位于规划路的东侧前进大街之间,相对位置充分利用其地段优势,同时可阻隔城市干道的噪音及汽车废气对居住区带来的影响。其余沿街裙楼设有配套的超级市场,方便居民的生活。区内布置的户型均为一梯两户8+1层的套型,正南北朝向,同时,通过种植绿化、隔音墙、部分建筑首层架空等措施,提高2区的整体环境质量。 该小区整体呈长方形规则地形,。北面接临普通住宅区,本小区主要布置以8层为主的多层住宅。3区由多种住宅单体拼接而成,总体布局大致呈现南北向的行列式布置方式。以最大限度地争取良好的朝向,住宅南北向间距大于1H,保证每户均有足够的日照和采光。主要户型以一梯两户套型为主,包括少量一体四户套型。本规划设计了一条环形的休闲步道,将住宅群体串接成一体,形成一大型中央景观区。 本居住小区的停车以地上带棚的停车库为主,并结合小区的主要干道设置地面停车以节约用地。。 六、道路交通系统设计

浅谈现代城市规划理论

浅谈现代城市规划理论与设计 摘要:城市规划是对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理,属于宏观的,它的研究对象是整个城市和城市所在的区域,如何进行合理的城市规划,又如何设计出特有的城市理念,是摆在城市建设设计人员面前一项紧迫而又富有挑战性的课题。 一、现代城市规划的背景 大约公元前1000年,对自由生活的向往造就了古希腊人独立意识和优雅的生活态度。当时的城市规划和建筑中,突出的特征是追求人的感受以及同自然环境的协调。这可以说是后来整个人本主义的思想历史的发展。17世纪开始的工业革命席卷欧美,大量劳动力涌入城市,城市生活质量日趋下降。另一方面,贫富差距加大,地租成为支配土地利用的重要因素。由此引发的各种社会问题催生了现代城市规划。人认识到这样无序的城市建设所带来的灾难性结果,并试图提出一个合理的城市模型以解决这一系列问题,改善居民生活状况。可以说自城市规划理论发展之初,对人的关怀就成为其紧扣的核心与主题。 到了上个世纪末本世纪初的逆城市化浪潮使城市管理者认识到问题的严重性,加上城市边缘地区的开发,使理论的实践成为可能。从而在这个时期出现了早期的现代城市规划理论。英国的E·霍华德提出的“田园城市”,他的基本思想是现在的城市和农村各有有利和不利的条件。通过有计划地分散工人和就业岗位来实现把城市集聚的有利条件整个地移到新的居民点上;翁温在1922年,又进一步提出了他的“卫星城规划理论”。其思想认为卫星城是大城市的有机组成部分。卫星城的职能是接纳大城市过于拥挤的人口和产业,以减少在中心城市急剧膨胀所带来的问题。之后佩里提出的“邻里单位”,盖迪斯的《进化中的城市》,赖特的“广亩城市”等,均为早期现代城市规划理论的产物。 早期的现代城市规划思想有着巨大的贡献,早期的城市规划师们提出了城市结构模型,开创了技术主义的理论和实践,居住区街坊的规划也得到了进化,同时带动了城市美化运动和城市设计运动。但早期的现代城市规划理论也有很大的局限性,由于其处在一个战后的转性时期,不免流露出不少的时代局限性,如他们大多数只偏于绘制蓝图,陈述结果,但私有力量很大程度上左右着城市建设,从而产生很多矛盾;他们大多进行的是物质环境实体方面的规划,缺少社会经济文化方面的考虑。 二、现代城市规划的现状及出现的问题 1、城市规划的管理不完善 在城市发展过程中,很多城市规划不能展现当地的人文、历史、地理等风土人情,不能和当地的实际情况有效的结合,导致城市规划出现了急功近利的情况,对当地经济的发展也会带来很大的阻碍。有些决策者对城市规划的理解只是一种政绩的体现,不能更好地促进社会发展,格外重视眼前的利益。很多房地产以及土地开发项目在实施过程中经常会出现规划滞后而施工超前的情况,资源配置问题没有进行重视,同时用地结构也出现了比较松散的问题。 在市场经济体制下,城市规划的主体已经不再是开发商,而是出现了不同的利益群体对有限的空间资源进行争夺。城市规划规程中更多的是对多元素、多因子、多利益群体的需求体现,规划的过程需要政府和人民群众进行参与,实现各种利益和公共利益的最大化。但是在实际中,公众参与并没有得到很好的体现,人们的权利没有得到重视,利益集团的参与导

小区项目规划设计说明

第二章结构设计 、设计依据 1、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) (GB50009-2001)(2006 2、《建筑结构荷载规范》 年版) 3、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 ) 5、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 7、《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008) 8、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 9、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 10、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 (JGJ6-99) 11、《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001) (2008 年版) 二、自然条件 本工程位xxxxxxx基本风压值为0.70KN/ 〃。地震设防烈度7 度,设计基本地震加速度0.10g ,建筑抗震类别为乙类建筑,按抗震设计。工程结构安全等级为二级,设计使用年限为50 年。 三、结构计算 1、恒载:

楼面及屋面恒载按实际计算 2、楼层活载: 住宅厅、卧室、楼梯、走廊:2.0KN/ m 阳台 2.5KN/m 住宅厨房、卫生间 2.0KN/m 灵活隔断0.5KN/m 上人屋面 2.0KN/m 不上人屋面0.5KN/m 物业管理、商店等 3.5KN/m 设备机房7.0KN/m 3、地下室人防设计核爆动荷载等效静荷载标准值 地下室顶板60KN/m地下室底版25KN/m 地下室外墙55KN/m出入口临空墙130KN/m 直接受核爆冲击作用的门框墙200KN/川 与普通地下室相邻的隔墙70KN/m2 与普通地下室相邻的门框墙140KN/m 四、主要结构材料 1、砌体:填充墙在0.000以下采用Mu10实心页岩砖,Mu10水泥砂浆砌筑;0.000以上采用Mu7.5混凝土空心砌块或加气混凝土砌块, M7.5混合砂浆砌筑。 2、混泥土强度等级:地下室部分(梁、板、柱、墙):C35,地下室底版和外墙抗渗等级为

情况说明书格式

情况说明书格式 一、标题部分: 某某公司申请发票增量的申请 二、台头部分: 某某国税局 三、本企业基本情况: 成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务负责人姓名,经营地址、注册资金、主要经营项目。 四、本企业最近几个月的收入、税金、税负情况;财务核算情况,是否按时纳税。 五、本企业发票的核定情况,以及最近几个月的发票使用情况;特别是增值税发票使用情况。 六、本企业申请发票增量的理由: 有无大笔定单或合同,根据现有核定情况无法满足实际要求。 七、提出申请,根据我企业的实际情况,现申请发票增量。 八、落款: 某某公司 九、日期: 情况说明书范文家庭经济情况说明我叫张三,家在重庆××县×××镇××××村×××社,,家中有七口人。 家居贫困山区,家境贫困,其主要经济来源靠种农田为生,无其它任何经济来源,现母亲因劳累过度,而生病需长期药物疗养,增加了家庭负担,再加上父亲年老体弱母亲身体不好,且有一祖母已70多岁,常年卧病在床。

姐妹四人均在上学。 全家的生活重担全靠父母种几亩责任田来维持,为了四姐妹上学,其父母借遍了亲友。 全家年总收入不超过叁仟元,人均月收入远远低于350元。 关于企业营业执照年检的说明某某公司: 目前我们双方要签订合同,贵公司要求提供经过年检的营业执照,我公司表示理解。 由于我公司营业执照正在工商年检之中,估计一个月之内可以解决。 特此说明。 此致敬礼!公司(盖章)20xx年5月5日个人情况说明XXX: 我已于2011年7月在天津师范大学顺利毕业,并取得毕业证书。 就读期间办理的学生证在毕业前已由天津师范大学统一收回,故现在只能提供毕业证复印件,无法再提供学生证原件。 特此说明。 XXX____年__月__日公司财务经营情况说明 一、企业生产经营的基本情况(一)xxx公司成立于xx年xx月xx日,公司的主营业务范围: (根据营业执照上抄)。 企业从业人员共xx人,全部是xx以上学历,并具有专业的从业经历,适应企业的发展及业务需要。 (二)生产经营情况公司为xx年度成立的企业,企业处于xxx的阶段,在xxx 年度有xx营业收入,在xx年度会实现xxx收入。 二、利润实现、分配情况公司目前处于xx的状况。

浅谈城市规划设计中的居住功能

浅谈城市规划设计中的居住功能 摘要:随着人们住房消费水准的迅速提高,住宅环境设计的作用日益突出,住宅设计已不仅停留在美化生活、满足观赏的层面上,而是更多的考虑人的各种细致需求,并以此为出发点,变静态的、封闭的环境为积极的、开放的环境,为人提供服务,并引导人开始一种新的生活方式,这是住宅设计与环境设计的趋势。 关键词:与环境的结合流行趋势 前言: 随着生活水平的提高,人们对住宅空间设计要求也越来越高。现代住宅空间相对而言,可分为动态空间、静态空间、流动空间、虚拟空间、共享空间等。当然,从另一角度分又分为:外部空间和内部空间。所谓的外部空间是指住宅排列组合与外部环境的结合所体现的气氛和关系,而内部空间则是指居室内部的处理手法。动态空间、静态空间、流动空间、虚拟空间、共享空间是融入其中的。 一、与环境的结合 如何使建筑与环境完美地结合,创造出中国古人所寻求的“天人合一”艺术境界,一直让设计师们煞费苦心。改革开放前,由于财力所限,一般住宅根本就无环境、绿化可言,设计中只注重房屋的户型设计,不考虑外部空间。近年来,小区环境绿化逐渐被建筑师所认识,并逐渐成为住宅中最重要的元素之一,它已由以往割裂住宅实体与小区环境的设计方法转变为现代的整体系统的设计方法。 外部空间环境营造的立体化、复合化。运用了“挖、填、堆”等传统的造园手法,力求在竖向上有层次、有变化,并且尽可能地利用地形本身的高差避免环境设计平面化、图纸化。“复合化”则是近几年来很多明星楼盘提出的新概念。多种功能的复合,增加了小区环境视觉上的兴奋点,比如在小区中将退让红线部分做成小型滑草场,在假山设计中引入探险谷的构思等,把旅游与居住两大概念较好地结合起来。 植物布置与搭配多元化。在植物的布置与搭配中充分运用中国园林中“借景”手法,除充分利用周边的自然环境,也在小区内创造出逼真的人工景观,使业主从各个角度都能欣赏到小区的优美环境,有较好的视觉效果。 过渡绿化空间模式这种模式尤其适用于裙房是商场而主楼是住宅楼的建筑,在裙房屋面布置大面积的公共绿地,设有一个总的住宅入口,大厅内有集中的电梯将人引导到裙房屋面架空层,在架空层各单元均有各自入口。这样既解决了人流问题,又补充了小区绿地的不足,这是当容积率较高时处理绿化与住宅关系的较好方法。

小区规划方案设计说明

居住小区方案设计说明 指导老师: 设计者: 一.概况 1.区位条件:该基地位于南方某发达城市新城区,规划土地使用性质为居住用地,规划用地总面积为10公顷,其中可建设用地面积为10公顷。该基地地形平坦,基地内现有部分闲置建筑,多为一层砖混结构,建筑质量较差,规划予以拆迁。该基地四周均为规划的城市道路,东侧紧邻城市绿地,并有一河道从东侧经过,其余各册均为规划中的居住用地。 二.目标: 重塑和提升区域市环境及城市空间,打造城市内标志性居住社区。 三.规划设计依据: 1.本地块规划设计(土地使用)条件 2.规划建设法规文件 3.业主的相关要求 4.数字地形图 5.国家相关的主要设计规范 a 城市居住区设计规范(GB50180-93) b 住宅设计规范(Gb50096-1999) c 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001) d 民用建筑设计通则(GB50352-2005) e 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95.2005年) f 建筑设计防火规范(GBJI6-87.2001年) g 汽车库建筑设计规范(JGJ100-98) 二.设计理念: 设计遵循高品质及现代化的整体构念,强调居,商,景的一体化整合。从对用地现状环境特质的充分分析入手,结合地形的特点,合理安排用地分块及空间形态,功能及交通设计,形成有机秩序。层次丰富的空间序列。形成以下设计理念。 1.以人为本,以自然的生态为思考,以人文空间为参照点,塑造各具形态的居住空间。 2.关注小区公共空间的构合,以烘托小区的“大客厅”功能。 3.注意小区整体环境及空间序列组合及构成,围绕中心区和景观,交通轴线,通过建筑与景观,绿化的纵横穿插,住宅高低错落,景观节点的精心营造。配套设置的科学安排,人,车行系统的合理组织,绿化景观的巧妙梳理,为之提供了具有良好通顺,合理,宜人景色的均好性居住环境。

住宅小区总规划设计说明

住宅小区总规划设 计说明

总体规划设计说明 第一章建筑专业设计说明 ◆规划设计专篇 一、工程概况及用地现状条件 1.工程名称: 2.建筑性质及规模:- 由一,二期两部分组成。分别由22栋4-7层多层住宅,21栋别墅,一栋五层宾馆组成。总用地面积为74457.29平方米,总建筑面积为87505.49平方米,地上总建筑面积为87505.49平方米,建筑占地面积为18910.48平方米。 3.用地位置及现状 北面,东面,南面,西面为农业用地。规划设计根据------总体规划,-----县经济发展水平相协调,力争有所突破,建设一个适宜居住的新型生态小区。 二、设计依据 ----------------------任务书及附件 基地现状地形图(用地红线) -----县相关建筑技术规范 国家相关的规范法规 《-----县城市规划管理规定》《民用建筑设计通则》(GB 50325 - ) 《住宅设计规范》(GB50096-1999) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95, ) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97)) 三、规划原则 a.根据-----县城市总体规划,与屯昌县经济发展水平相协调,力争有所 突破,建设一个与农业配套的适宜居住的新型生态小区。 b.贯彻可持续发展的原则,加强环境意识,创造环境优美、居住舒适的 小区环境,争取每栋住宅有最佳的朝向和景观。 c.适当加大开发力度,节约用地、完善配套,贯彻经济效益、社会效 益、环境效益相统一的原则。 d.运用现代设计手法,强调小区特色与风格,加大建设开发的科技含 量,建设智能化居住小区。 ◆建筑设计说明 1、规划总平面设计 1)规划构思 ﹡强调组团式布局,组团绿化与中心绿地相结合,经过景观步道联接为一个绿色生态系统。 ﹡人车分流的交通组织形式,将车流与小区休闲人流真正意义上的独立出来,互补干扰。

情况说明书格式

情况说明书格式Format of fact sheet 编订:JinTai College

情况说明书格式 前言:说明书是以应用文体的方式对某事或物来进行相对的详细描述,方便人们认识和了解某事或物,说明书可根据情况需要,使用图片、 图表等多样的形式,以期达到最好的说明效果。本文档根据说明书内 容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文 下载后内容可随意调整修改及打印。 情况说明书格式 一、标题部分:某某公司申请发票增量的申请 二、台头部分:某某国税局 三、本企业基本情况:成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务负责人姓名,经营地址、注册资金、主要经营项目。 四、本企业最近几个月的收入、税金、税负情况;财务 核算情况,是否按时纳税 五、本企业发票的核定情况,以及最近几个月的发票使 用情况;特别是增值税发票使用情况。 六、本企业申请发票增量的理由:有无大笔定单或合同,根据现有核定情况无法满足实际要求。

七、提出申请,根据我企业的实际情况,现申请发票增量。 八、落款:某某公司 九、日期: 速腾后刹车油泵问题的说明函 尊敬的媒体朋友: 海辰机构作为一汽-大众“大众”品牌全国唯一指定公关代理公司,现就XX年8月10日《京华时报》报道一汽-大众速腾后刹车油泵问题的进展情况向媒体朋友通报如下: 1.一汽-大众领导看到报道后非常重视,立即启动危机处理应急机制,在两个小时内查明:到目前为止在全国范围尚没有收到一例关于后刹车盘油泵问题的投诉; 2.文中提到的用户情况为:该用户主观感觉车后部有异响,委托其修车的朋友检查,该朋友建议去4s店做后刹车泵检查是否漏油,经一汽-大众特约维修服务站亚之杰检查未发现任何问题(请见亚之杰维修工单);

住宅小区项目方案设计说明环保专篇

住宅小区项目方案设计说明:环保专篇住宅小区项目方案设计说明:环保专篇提要:结合各个组团的景观设计及周边绿地,适当种植大乔木,小灌木等适应洛阳地区树种,结合休闲绿地,创造宜人的社区环境 住宅小区项目方案设计说明:环保专篇 本项目位于漳州市芗城区东南角、芗城区与龙文区的连接地带,东侧是城市主干道-九龙大道,南侧是规划中的下洲路和诗浦中、小学。西临规划中的丹霞路,北侧是建设中的住宅区及已建成的闽南综合大市场。 本项目总用地面积为平方米,规划地上总建筑面积268000平方米,地下室建筑面积为14996平方米。本次规划为zz小区一期的Ⅱ、Ⅲ区,一期总用地面积为平方米,地上总建筑面积为平方米。本次方案包括底层带商业网点的小高层、高层住宅;12-18层二类高层住宅及相关配套公建会所、八班幼儿园。 一、建筑部分 高层住宅部分为分体式空调,备用发电机房、高低压变配电室、水池、泵房等分区域均设于地下一层。 (一)发电机房、泵房等设备用房墙体采用190空心砖砌,内墙面与顶棚均作内贴矿棉毡,外包铝板网吸音墙。 (二)生活水池与消防水池分开设置,生活水池选用玻

璃钢水池,以确保生活用水水质要求。 (三)地下一层发电机房及厨房的烟囱结合主楼直上屋顶,实现高空排放。 (四)Ⅱ、Ⅲ区分组团分设若干垃圾收集点,服务半径小于70米。沿小区内主干道及人流密集处设若干废物箱,间距约为50米。 (五)结合各个组团的景观设计及周边绿地,适当种植大乔木,小灌木等适应洛阳地区树种,结合休闲绿地,创造宜人的社区环境。同时能起到很好的隔声减噪的作用。 二、给排水部分 (一)本工程室外排水采用雨污分流,室内污水经三级化粪池处理后排入城市污水管网。 (二)本工程水泵房设于Ⅱ地块3#楼地下室,水泵均采用减振及减噪措施。 (三)生活水池选用玻璃钢水池,屋顶水箱采用玻璃钢水箱,并设置有水箱自动清洗设备,提高用水水质,地下生活水池单独设置,减小用水循环时间 (四)洁具采用节水型。 三、电气部分 本工程电气产品均为无噪声无污染环保型产品,对环境无影响。 (二)柴油发电机组原则上为消防应急专用,机组放在

设计说明样本

设计说明样本

乐清市新聚丰圆大酒店(综合楼)幕墙工程 设计总说明 一.工程概述 (1)项目名称:乐清市新聚丰圆大酒店(综合楼)幕墙工程 (2)工程地点:乐清市 (3)招标人:聚丰圆酒店有限公司 (4)设计单位:辽宁省建筑标准设计研究院 (5)建筑高度:主楼100米,裙楼30米 (6)玻璃幕墙工程概述: (7)基本风压:0.6Mpa 抗震设防烈度:7度 设计年限:50年 耐火等级:一级 地面粗糙度糊弄:B类 本项目位于浙江省乐清市区,地上24层,总建筑面积43000平方米。本项目幕墙工程采用多幕墙系统组合,主楼主要采用铝合金明框点窗、石材幕墙、铝合金线条、铝板幕墙、铝板和玻璃组合雨蓬、玻璃采光顶等。建筑立面经过形体变化、穿插、材料搭配、材质与立面肌理对比等手法反映建筑的特征。 二、主要装饰范围: 根据建筑图纸,本设计方案主要为乐清市聚丰圆酒店项目的幕墙及外装修,具体包括但不局限于以下内容 (1)全明框玻璃幕墙窗 (2)裙楼采用短槽式石材幕墙,主楼采用背栓式石材幕墙(3)全明框玻璃幕墙系统 (4)氟碳喷涂铝单板吊顶、雨棚幕墙系统 (5)入口处吊挂式全玻璃幕墙、橱窗式全玻璃幕墙 (6)氟碳喷涂铝单板和玻璃组合式雨棚 (7)铝合金防水、通风百叶(氟碳喷涂) (8)铝合金平开门,铝合金弹簧门 (9)铝合金外开上悬窗。 三、设计依据: (1)设计院提供的建筑图纸、结构图纸; (2)业主、建筑师和结构师的答疑文件; 四、规范及标准: 《公共建筑节能设计标准》 GB50189- 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-97() 《建筑结构荷载规范》 GB50009-() 《钢结构设计规范》 GB50017- 《建筑抗震设计规范》 GB50011- 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ99-1998

情况说明书格式及范文

情况说明书格式及范文 一、标题部分:某某公司申请发票增量的申请。 二、台头部分:某某国税局。 三、本企业基本情况:成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务负责人姓名,经营地址、注册资金、主要经营项目。 四、本企业最近几个月的收入、税金、税负情况;财务核算情况,是否按时纳税。 五、本企业发票的核定情况,以及最近几个月的发票使用情况;特别是增值税发票使用情况。 六、本企业申请发票增量的理由:有无大笔定单或合同,根据现有核定情况无法满足实际要求。 七、提出申请,根据我企业的实际情况,现申请发票增量。 八、落款:某某公司。 九、日期: 速腾后刹车油泵问题的说明函 尊敬的媒体朋友: 海辰机构作为一汽-大众“大众”品牌全国唯一指定公关代理公司,现就xx年8月10日《京华时报》报道一汽-大众速腾后刹车油泵问题的进展情况向媒体朋友通报如下: 1.一汽-大众领导看到报道后非常重视,立即启动危机

处理应急机制,在两个小时内查明:到目前为止在全国范围尚没有收到一例关于后刹车盘油泵问题的投诉; 2.文中提到的用户情况为:该用户主观感觉车后部有异响,委托其修车的朋友检查,该朋友建议去4s店做后刹车泵检查是否漏油,经一汽-大众特约维修服务站亚之杰检查未发现任何问题(请见亚之杰维修工单); 3.一汽-大众有关方面就文中提及另外车辆问题正在努力联系记者请求提供车架号以便一汽-大众澄清事实、查明原因,更好地为客户解决问题; 4.一汽-大众多年以来一直秉承“用户第一”的理念,特别是在今年营销变革实施之后成立了“质量安全保障部”负责产品质量、安全方面的工作.因《京华时报》反应的问题涉及到汽车安全,根据一汽-大众相关规定:涉及安全问题必须24小时之内解决.目前相关工作已经全面启动,如有更新进展我们会随时通报媒体朋友。 一汽-大众对媒体朋友多年来的支持与关注在此表示深深的感谢! [情况说明书格式及范文]相关文章:

居住区设计说明书

一区位分析 小区基地位于河南省洛阳市的一滨河地段,规划建设用地120000平方米。基地的北部为洛阳市市中心一繁华商业区,南部为一滨河公园,西部是一居住小区,东部则为洛河水域。整体环境非常有利于居住小区的规划建设。其中基地的南部和东部分别与洛阳市的两条主干道余沣路,滨河路邻接,使得即将建设的居住小区内部的居民交通出行十分的便利。右图为小区基地地势高差分析图,南北两端的高差相差十米左右,且南高北低。基地南面为余沣路,按总体规划控制道路红线宽40米:东临河流,预留30米的滨河路,用地东西宽284米,南北长423米,规划道路红线内总面积12.0公顷。 基地北侧、东侧和南侧相邻的道路为城市主要道路,人流量大,因此有此3处所带来的不利影响较西侧相比严重,因此在方案设计时应该尽量避免北东南三侧所带来的不利影响。基地东南方向有河流和公园,因此此两个朝向有较好的自然景观,故设计时应合理的将些景观纳入建筑户型的视线之内。西侧道路与其他三面相比人员较少,车流量小,因此此处较宜停留。 随着生活水平的提高,人们更加关注生活品质,因此对于住宅的要求也越来越高。人对于自然具有依赖性和亲和力,都希望居住在幽美典雅的环境。因此,设计中以生态环境优先为原则,充分体现对人的关怀,坚持以人为本,大处着眼,整体设计。在规划的同时,辅以景观设计,最大限度的体现居住区本身的底蕴,同时兼顾居住区整体空间,营造层次丰富的空间效果,形成布局合理、功能完善、配套齐全、管理有序的居住小区。 二、设计依据 《洛阳城市总体规划》 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 《河南省城市规划管理技术规定》 住宅设计规范(GB50096-1999) 土地出让合同; 规划局提供规划指导意见; 用地红线图; 业主的设计要求及往来信函文件; 国家及洛阳市现行有关规划、建筑设计的规范及规定 三设计理念 人作为自然的产物,处于天地之间,社会之中,对于自然具有依赖性和亲和力,随着人们对自然的渴望,都希望营造一个幽美典雅的环境。因此,设计中以生态环境优先为原则,充分体现对人的关怀,坚持以人为本,大处着眼,整体设计。在规划的同时,辅以景观设计,最大限度的体现居住区本身的底蕴,设计中尽量保留居住区原有的积极元素,加上合谐亲切的人工造景,使居民乐居其中。 四总平面布置分析 该规划设计的理念就是“以人为本”,创造出一个布局合理,配套齐全,环境优美且适合各类人群居住的生活社区。现今有很多的居住小区都想在高楼林立的城市中为人们建造一个清幽宁静舒适的居住环境,比如住宅户型的合理设计,小区环境的优美设计,及各项生活设施的完善等等。但是在我们对新老居住小区的调研过程中,却是深刻地体会到这种改变仅仅是

某小区规划设计说明电子教案

某小区规划设计说明

襄南怡景小区规划设计说明一、项目概况及项目分析 1. 区位分析 该小区位于紧临某省道,荣踞某镇新镇区核心,距某市区和某县各20多公里,乘车一刻钟可达。基地南面临现有堰塘。 2. 现状分析 规划地块交通比较便利,居住环境良好。规划居住区地块基地地势平坦,规划用地约5055.45平方米(合 7.58 亩)。 二、规划设计依据 1.法规依据 (1)《中华人民共和国城乡规划法(2007)》 (2)《某镇镇总体规划》 (3)《城市规划编制办法(2006.4.1)》 (4)《城市用地分类与规划建设GB 50137-2011)》 (5)《住宅建筑规范》GB 5038—2005 (6)《城市居住区规划设计规范(GB 50180-93)》 (7)《民用建筑设计通则(GB 505352-2005)》 (8)《建筑设计防火规范(GB 50016-2006)》 (9)《住宅设计规范(GB 50096-2011)》 (10) 相关的国家建筑设计规范 2.现状依据 (1)规划区地形图 (2)规划区土地利用现状图 (3)居住区详规设计任务书 三.规划设计理念 本次规划突出人与环境和谐相处的原则,在满足交通的情况下体现了规划的核心思想,另外鉴于本区域周边环境优美,水域丰富,本规划方案结合临近堰塘,着重考虑居住区内的水域环境优化,并且在道路、建筑、景观等各项布局中尽量配合已有水环境来布置,打造亲水平台,环境优美宜人的居住小区。通过水系将人与环境和谐相处展现在本小区规划设计中来,此外“以人为本”,使得居民与水环境和谐共处,力求给居民一个优美的生活环境、齐全的生活设施、健康的生活方式。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

设计招标书范本.doc

设计招标书范本 招标书是招标过程中介绍情况、指导工作,履行一定程序所使用的一种实用性文书。以下是我为大家精心准备的:设计招标书相关范本。欢迎阅读与参考! 设计招标书范本一 一、工程概况 1、工程名称:县汽车站 2、建设单位:市汽车运输有限责任公司分公司 3、工程地理位置:线的交汇处西南角在高速公路切口处。 二、自然条件 l、极端最高气温 2、极端最低气温 3、年平均气温 4、年降水量 5、历年最大风力 6、历年最大风速 7、雾 三、设计要求 1、以市发展和改革委员会发改投号《关于县汽车东站可行性研究报告的批复》为依据。 2、符合交通部《汽车客站级别划分和建设要求》(jt/t200-20xx)

和建设部、交通部《汽车客运站建设设计规范》(jgj60-99)。 3、基本符合县规划办公室《县汽车东站建设用地规划设计条件》。 4、设计方案经济实用、美观的原则。体现以人为本和方便旅客,主要经济技术指标应表述清楚,如:征地面积、车站实际使用面积、停车场面积、主站房建筑面积(候车室、售票厅及分层面积)和辅助设施建设面积等。 四、招标要求说明 1、投标单位必须具有独立法人资格和建筑设计乙级(含乙级)以上资质。 2、采取邀请设计单位的方式参加方案设计,自愿接受邀请的设计单位须交保证金5000元,并按规定的时间到现场踏勘。 3、本次方案设计招标获胜的单位为初步设计和施工图设计单位。 4、有下列情况之一的,设计方案无效: (1)不响应设计招标书的; (2)未按规定时间到现场踏勘; (3)逾期送达设计方案的; (4)设计方案未达到《**省建筑工程设计投标文件编制深度规定》要求的; (5)方案设计一般不得超过可行性研究报告所规定的各项指标 ±5%,如特殊情况可作说明,停车场面积加大不受限制。 5、设计单位报送的方案设计文件为七份,其中一份为正本,包括相关资质证明书,营业执照(复印件)供备查使用。正本文件应加盖设计单

城市规划设计中概念性规划

浅谈城市规划设计中的概念性规划摘要:随着经济的发展和社会的不断进步,人类开始逐渐重视生存居住环境。城市中居住区的绿化环境影响着居住区的环境规划质量。之前做概念性的规划,通过对概念规划的介绍,分析了其特征及作用,并总结国内概念规划的共同点,以加强对其的认识。 关键词:概念性规划;城市规划; 中图分类号:tu984文献标识码:a文章编号: abstract: with the development of economy and the development of society, human gradually began to pay attention to survival living environment. in the city of residential areas in the green environment, which affects the quality of the residential environment planning. before the conceptual plan, through the introduction of the concept planning, and analyzes the character and action, and summarizes the domestic concept planning in common, in order to strengthen the understanding. key words: conceptual planning; urban planning; 1概念规划的特征与优势 1.1更具想象空间和创造性思维,更具前瞻性。 1.2讲究结构上、整体上的谋划,抓主要矛盾。 1.3运用模糊辨证,允许存在偏差。

相关文档
相关文档 最新文档