文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施检表18 高程及横坡度检测记录表

施检表18 高程及横坡度检测记录表

施检表18 高程及横坡度检测记录表
施检表18 高程及横坡度检测记录表

高程及横坡度检测记录表

页码 1 共 2 页

施检表18 JTG E60-2008 公路路基路面现场测试规程编号: SJ18-JC-2 项目名称分部工程进水口新建道路施工单位

合同段A段分项工程基层监理单位

单位工程水闸工程工程部位水泥石粉基层检验单位

桩号范围AK0+400~AK0+799.28施工日期检测日期水准点高程(m)113.494 结构类型混凝土构件类型石粉水准点编号JD5

水准点位置AK0+320 仪器型号B40 仪器厂家常州索佳-B40

横坡允许偏差(%)±0.5纵断高程允许偏差(mm)+5,-15

桩号

实测高程(m) 设计高程(m) 高程差(mm) 水平距离(m) 左幅横坡(%) 右幅横坡(%)

左中右左中右左中右左右实测值设计值偏差值实测值设计值偏差值

AK0+420 127.333 127.293 127.270 127.334 127.301 127.268 -1 -8 2 3.25 3.25 1.23 1 0.23 -0.71 -1 0.29 AK0+460 132.440 132.397 132.372 132.436 132.403 132.370 4 -6 2 3.25 3.25 1.32 1 0.32 -0.77 -1 0.23 AK0+500 137.531 137.502 137.476 137.538 137.505 137.472 -7 -3 4 3.25 3.25 0.89 1 -0.11 -0.80 -1 0.20 AK0+540 142.644 142.601 142.577 142.640 142.607 142.574 4 -6 3 3.25 3.25 1.32 1 0.32 -0.74 -1 0.26 AK0+580 147.741 147.713 147.672 147.742 147.709 147.676 -1 4 -4 3.25 3.25 0.86 1 -0.14 -1.26 -1 -0.26 AK0+620 152.527 152.487 152.448 152.523 152.490 152.457 4 -3 -9 3.25 3.25 1.23 1 0.23 -1.20 -1 -0.20 AK0+660 156.979 156.952 156.914 156.983 156.950 156.917 -4 2 -3 3.25 3.25 0.83 1 -0.17 -1.17 -1 -0.17 AK0+700 158.581 158.552 158.510 158.579 158.546 158.513 2 6 -3 3.25 3.25 0.89 1 -0.11 -1.29 -1 -0.29 AK0+740 160.168 160.142 160.104 160.173 160.140 160.107 -5 2 -3 3.25 3.25 0.80 1 -0.20 -1.17 -1 -0.17

自检

意见

经现场检测各主点桩的高程、横坡、水平距离均符合设计及规范要求监理意见

测量:测量工程师:质检工程师:监理工程师:

高程及横坡度检测记录表

页码 2 共 2 页

AK0+780 161.776 161.749 161.704 161.777 161.744 161.711 -1 5 -7 3.25 3.25 0.83 1 -0.17 -1.38 -1 -0.38

自检

意见

经现场检测各主点桩的高程、横坡、水平距离均符合设计及规范要求监理意见

测量:测量工程师:质检工程师:监理工程师:

路径复测记录表

路径复测记录表(线记1) 桩号 杆塔形式档距(mm)线路转角 塔位 高程 (m) 桩位移(m)被跨越物(或地形凸起点) 备注 塔号设计 值 实测 值 偏差 值 设计值实测值方向位移值名称 高程 (m) 与相邻杆塔最近距离 杆塔号距离(m) N001110DSN-12 右5°32′ 27" 右5°32′ 29" 右0.001 130130.10.1 N002110SZ1-15左0.001 123122.8-0.2 N003110SJ4-18右58°20′ 25" 右58°20′ 23" 右0.002 207207.20.210kV 35kV N003 N004 15 59 N004110SZ1-18左0.001 185185.30.3 N005110SZ1-15左0.002 215214.8-0.2 N006110SZ1-18左0.002 165165.10.1 N007110SJ2-21右15°55′ 35" 右15°55′ 36" 右0.001 216215.8-0.2 10Kv 大包铁路 N007 N008 39 99 N008110SJ4-18 右23°00′ 10" 右23°00′ 12" 右0.001 9594.8-0.2 N009J60 左44°18′ 25" 左44°18′ 27" 右0.894 7473.8-0.2220kV N00925 N010J60+3 左48°17′ 22" 左48°17′ 21" 右0.908 6766.9-0.135kV N01031 业主代表:专职质检员:施工负责人:检查人:

路径复测记录表(线记1) 桩号 杆塔形式档距(m)线路转角 塔位 高程 (m) 桩位移(m)被跨越物(或地形凸起点) 备注 塔号设计 值 实测 值 偏差 值 设计值实测值方向位移值名称 高程 (m) 与相邻杆塔最近距离 杆塔号距离(m) N011110SJ4-156766.9-0.1右33°13′ 19" 右33°13′ 21" 左0.001 35kV N01031 154154.20.2 N012110SJ2-15 右20°52′ 34" 右20°52′ 32" 右0.002 208208.30.310kV N01345 N013110SZ1-15左0.001 232232.20.2 N014110SZ1-15左0.002 207206.8-0.2 N015110SZ1-15左0.002 220220.30.3 N016110SZ1-18左0.001 225225.10.1 N017110SJ2-15左24°31′ 36" 左24°31′ 38" 右0.001 240240.10.1 N018110JG1-15左9°26′ 00" 左9°26′ 02" 右0.001 261261.20.2 N019110ZM10-15右0.002 265265.30.3 N020110ZM10-18左0.001 265265.20.2 业主代表:专职质检员:施工负责人:检查人:

楼层轴线、标高、复核记录表

施工单位:中国十七冶集团有限公司工程名称:金家庄区廉租房2#楼 技术负责人:复核人员:

施工单位:中国十七冶集团有限公司工程名称:金家庄区廉租房2#楼 技术负责人:复核人员:

施工单位:中国十七冶集团有限公司工程名称:金家庄区廉租房2#楼 技术负责人:复核人员:

1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审)。 2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。 3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。 4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料(全国工业生产许可证、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,3天、28天出厂检验报告,备案证,交易凭证现场材料使用验收证明单),砖(生产许可证、砖合格证,备案证明、出厂检验报告,交易凭证,现场材料使用验收证明单),黄沙(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),石子(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告,交易凭证现场材料使用验收证明单),防水材料(生产许可证,质量证明书、出厂检测报告),焊材(质量证明书),玻璃(玻璃质量证明书),饰面材料(质量证明书),材料进场后设计、规范要求须进行复试的材料应及时进行复试检测,其资料要与进场的材料相符并应与设计要求相符。 7、应做复试的材料:钢筋(拉伸、弯曲试验,代表数量:60t/批),水泥(3天、28天复试,代表数量:200t/批),砖(复试,代表数量:15万/批),黄沙(复试,600t/批),石子(复试,代表数量:600t/批),门窗(复试),防水材料(复试),饰面材料(复试) 8、回填土应做密实度试验,室内环境应做检测并出具报告。 9、混凝土试块:混凝土试块应每浇筑100m3留置一组(不足100m3为一组),连续浇筑超过300m3的可适当减少,每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块,标养是指将试块放置在标准温度和湿度的条件下养护(室内温度恒定在120℃±3℃)28天送试,同条件是指将试块放置在现场自然养护,当累计室外温度达到600℃天,拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天。 10、砂浆试块:每天、每一楼层、每个部位应分别留置一组,标养条件下28天送试。 11、检验批:建筑工程质量验收一般划分为单位(子单位)工程,分部(子分部)工程,分项工程和检验批。在首道工序报验前应进行检验批的划分(可按轴线等进行划分)。

路基路面高程、横坡检测记录表

工程名称省道241 团风县白鹤林至方家墩段改建工程合同号编号 试表7-16 任务单号试验环境 试验日期试验设备 试验规程试验人员 评定标准复核人员 施工单位武汉市新洲公路工程建设有限公司工程部位路基填筑 现场桩号K0+014~K0+151 试样描述土方填筑 测点桩号幅别纵断高程(m) 设计高程(m) 偏差(mm) 路肩高程 (m) 高差 (mm) 两高程点 间距离(m) 横坡(%) 设计横坡 (%) 偏差(%) K0+065 左28.314 28.304 10 27.994 320 15.74 2.03 2 0.03 K0+088.5 左27.805 27.820 -15 27.555 295 15.74 1.87 2 -0.13 K0+131 右26.952 26.947 5 26.86 92 15.739 0.585 0.547 0.038 高程测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(mm) 横坡测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(%) 结论:

工程名称省道241 团风县白鹤林至方家墩段改建工程合同号编号 试表7-16 任务单号试验环境 试验日期试验设备 试验规程试验人员 评定标准复核人员 施工单位武汉市新洲公路工程建设有限公司工程部位路基填筑 现场桩号K0+151~K0+489 试样描述土方填筑 两高程点间距离(m) 横坡(%) 设计 横坡 (%) 测点桩号幅别纵断高程(m) 设计高程(m) 偏差(mm) 路肩高程(m) 高差(mm) 偏差(%) K0+192 左25.853 25.843 10 25.603 250 12.24 2.04 2 0.04 K0+244 左25.122 25.112 10 24.747 375 12.88 2.91 3 0.09 K0+300 左24.530 24.540 -10 24.128 402 12.24 3.28 3 0.28 K0+344 左24.236 24.248 -12 23.84 396 12.24 3.24 3 0.24 K0+383 右24.085 24.100 -15 24.47 -385 12.24 -3.15 -3 -0.15 K0+424 右23.947 23.957 -10 24.317 -370 12.24 -3.02 -3 -0.02 K0+463 右23.807 24.184 10 24.184 -377 12.24 -3.08 -3 -0.08 高程测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(mm) 横坡测点数合格点数合格率(%) 允许偏差(%) 结论:

相关文档