一、施工组织设计

二、施工组织设计附表

附表一拟投入本标段的主要施工设备表

附表二劳动力计划表

附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四施工总平面图

第一章、编制说明

为了更好的为业主(顾客)服务,保证工程优质、高效完成,为企业、为项目创良好的社会效益和经济效益,特编制本施工组织设计。

1、本施工组织设计编制对象为当涂县第二中学学校大门及附属楼工程土建、装饰及水电安装工程。

2、依据以下内容编制:

2.1当涂县第二中学学校大门及附属楼工程招标文件

2.2工程施工图纸

2.3有关国家规定、标准、规范及地方法规

2.4企业年度计划和生产目标

3、应采用的规范、规程、标准

3.1建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002

3.2砌体工程施工质量验收规范 GB502203-2002

3.3砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002

3.4屋面工程质量验收规范 GB50207-2002

3.5建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 2002

3.6建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001

3.7建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规GB20242-2002

3.8建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

3.9建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

3.10建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001

3.11 建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001

3.12多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137-2001 J129-2001

3.13钢筋焊接接头试验方法标准 GJ\T27-2001 J140-2001

相关材料技术标准

马鞍山市施工现场部分建筑材料检测取样暂行细则

第二章、工程概况

本工程为当涂县第二中学学校大门及附属楼工程,框架结构,钢筋混凝土独立基础,2层,建筑高度9米,建筑总建筑面积627平方米。

建设地点:当涂第二中学校内。

施工总工期:120日历天。

工程质量标准:达到国家验收规范合格标准。

工程投资已到位,由于本工程区域采用围墙全封闭,因此所有员工吃、住、工作均在区域内,这对工程的治安封闭管理十分有利,工程施工用水、用电管线均已接入,三通一平工作已完成已具备开工条件.

第三章、施工项目管理机构及管理职责

a) 本工程项目管理机构图(见附表)

b)管理机构职责

A、项目经理职责:

a、在公司经理的领导下,对负责施工的单位工程、安全全面负责。

b、在贯彻执行上级制定的质量与安全措施过程中,结合本工程的施工特点,做好详细的技术交底。根据规范、设计及操作规程的要求,以书面形式,逐条向班组进行交底,履行签字手续,确保工程质量和施工安全。

c、经常检查施工过程中规范及操作规程的执行情况,坚决制止不按设计、规范及操作规程施工的行为。

d、对负责施工的单位工程勤检查,发现问题要及时纠正和处理。

e、发生质量与安全事故,要作好现场保护与救护工作,及时向上级报告,参与事故的调查处理,填写事故登计表认真贯彻防范措施。

f、认真审查图纸及国家施工验收规范,参加图纸会审,对负责的工程质量要做到完全了解,对工程中存在的问题要立即组织处理,并上报公司安质科。

g、积极听取项目部管理人员的汇报及向下下达各项计划指标。

h、努力落实安全质量责任制及质量、安全措施,对工程质量与安全要常抓不懈。

i、定期召开安全与质量会议,组织干部、职工认真学习规范及各项技术措施。

j、协调解决工程中各项问题。

B、技术员职责

a、在经理的领导下,负责本工区的内务管理和技术指导工作,负责新工程开工时的各项技术交底及施工中技术复核的工作。

b、协助本队接洽业务,办理工程合同和鉴定工作,负责工程技术资料的收集整理工作,按程序交公司安质科审查存档。

c、会同工长编制施工组织及施工方案、编制施工作业计划,负责工程预决算的办理和工程进度的编报工作,负责与甲方工程材料和工程价款的结算。

d、督促检查成本劳资员和考勤员的工作,做好班组定额核算,控制成本率的提高。

e、接受公司计划、技术科的业务领导,在工程技术方面,向技术、计划科负责并报告工作。

C、施工员职责

认真审查图纸,对图中存在的问题要同技术负责人协调解决,对各班执行各项任务安排,

控制好标高及轴线,对各班的交叉施工要协调解决,搞好文明施工,加强文明意识,对工地一切不文明行为要坚决取缔,协助项目经理搞好生产,并做好项目经理的左右手,对项目经理安排的计划认真的贯彻、执行,另对施工现场全面管理。

D、质检员职责

在项目经理的统一领导下,对本工程质量进行全盘负责,严格按照国家验评标准,对本工程进行监督检查,对不合格的产品要坚决取缔,并做好各项自检记录,并定期和不定期在对工程质量抽检及检查。

E、安全员职责

a、在安质科和项目经理的领导下进行工作,督促本队职工认真贯彻执行国家颁布的安全法规及公司制定的安全规章制度,发现问题及时制止、纠正和及时向领导汇报。

b、深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护设施,纠正违章指挥、冒险蛮干,执法要以礼服人,坚持原则秉公办事。

c、参加各项安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完,发现危害职工生命安全的重大安全隐患,有权制止作业。

发生工伤事故,要协助保护现场,及时填表上报,认真负责参与工伤事故的调查

第四章、施工重点

根据本工程结构特点,结合我公司以往施工经验,认为应重点搞好以下几项工作:

1、基础施工

基础的质量直接影响整幢房子的使用必须重视施工过程质量管制,每道工序都经自检互检,并经监理验收同意方可进入下道工序。

2、主体结构工程

本工程为钢筋砼框架结构,模板质量直接影响砼的施工质量,本工程采用优质九合板确保模板接缝密实,有足够的强度、刚度。砼浇捣必须分层,不漏振,并控制合适的振捣时间,保证砼施工质量。

3、装饰工程

外墙装饰施工中材料规格必须一致,颜色均匀,线角垂直,大面平整,缝格均匀,使整个工程显得美观大方。内墙面粉刷表面平整光洁,阴阳线角垂直,分界面、分界线清楚。

第五章、施工阶段的划分和安排

根据本工程的特点,将其划分为三个主要施工阶段,即:基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰施工阶段。

一、基础施工阶段

该阶段施工是本工程的重点,它包括:测量定位、挖基础土方、基础结构、土方回填等工

作。

二、主体结构施工阶段

该阶段是本工程的主要施工阶段,它包括:主体结构施工、外脚手架施工、围护墙砌筑。

1、主体结构安排组织流水施工。流水网络计划图见主体结构分段流水施工网络计划图。

质量达到合格,工期控制在30天以内。

2、脚手架采用落地架,随主体上升而逐层向上搭设。

3、主体结构施工到结顶,开始砌筑内隔墙及填充墙。

三、装饰施工阶段

该阶段具有工作面宽、作业人员分散、多工种交叉作业、成品保护困难等特点,是本工程施工组织和管理比较困难的阶段。它包括:屋面的处理、外装饰、内抹灰、门窗安装、楼地面施工、水暖电安装及室外总体施工。工期控制在40天以内。

四、清理竣工阶段

该阶段安排10天用于工程的最后清理及竣工工作。

水电安装的预埋及安装施工配合土建进行。以上一个施工阶段各有其特点,现场施工指挥人员应统筹考虑,抓住关键工序,对施工场地,周围材料及机构设备使用合理安排,避免出现资源浪费及延误工期。

第六章施工准备及平面布置

第一节定位测量

1、本工程选用的测量工具为:一台J2经纬仪,一台S3水平仪,2把50M专用钢卷尺等。

2、轴线控制:根据设计规划、业主单位提供的总平面图,引自周围的城市导线,建立现场二级平面控制网(方格网)利用二级平面控制网引测各主辅轴线。

3、为了保证经有关部门复核后的坐标、水准点不至被破坏,根据本工程现场的条件,可将施工所用的坐标线,引到本建筑物外不易被破坏的地方保存起来,如围墙等建筑物上。

4、垂直引线主要使用J2经纬仪,每次引线均从底层进行,为了防止仪器出现误差,使用10KG的线锤进行该层复核。

5、水平标高使用S3水平仪,配专用50米钢卷尺,为了减少误差积累要求每次测定标高均从底层指定的点开始。

第二节搭设临时设施(见附件施工总平面图)

1、根据现场的实际情况,本工程施工期间进出的主要入口处设在南侧,施工现场再分条临时道路。具体见总平面布置图。

2、根据进度计划安排,整个施工期间作业人员约有50人,由于施工现场场地较小,办公室、食堂、钢筋工、木工操作棚设在拟建工程靠南侧。

3、材料堆场、加工间等的布置,详见总平面布置图。木模配置、钢筋制作全部放在施工

现场内进行。这样做可降低成本,提高效率,加快施工进度。

第三节施工道路和场地(见附件施工总平面图)本工程的施工道路就是学校内原有道路,不再修建临时道路,以确保学校内场地整洁、美观、方便。

第四节施工现场临时水电线路的布置

1、施工用水接至现场。各用水管线均由总水管向各项管线延伸,现场先装好水管,管网按枝状分布。沿现场主要道路每100m设一个消防栓,管径DN110,再用DE25管接至需要用水部位。为了确保正常施工需要,现场砌一临时蓄水池1个,用高压水泵接入供水管。

2、临时供电

甲方提供的电源已接至施工现场,并设立总配电房,我们通过架空电缆从总配电房接入工地分总配电间。整个工地沿围墙及临时道路敷设电缆沟,暗埋电缆电缆沟过大门,道路处盖板采用加厚砼盖板。使用标准的铁制总配电箱、分配电箱、开关箱。每台设备有各自专用开关箱,实行一机一闸一保护。现场严格按照JGJ59-99标准采用三相五线制,职工现场专用的终端点接地的电力线路采用TN-S接零保护系统。

根据现场实际,电源接入工地分总配电箱后,再分3路供电线路供电。第一路为提升机施工用电,第二路为木工棚与钢筋棚以及搅拌站的施工用电,第三路为办公区和生活区的用电。

第五节消防设施的配备

主体施工阶段消防用水就利用施工用水,并在每隔一楼层设一水头。同时在每隔一楼层(与水头楼层相隔)的醒目处设2只灭火器,由于混凝土模板主要采用木模板,因此在施工楼层再配备2台灭火器,以确保施工作业层的安全。

第七章施工机械的选择和布置

1、本工程的主要垂直运输机械采用龙门架。

2、砂浆搅拌机设置:搅拌站设置1台JS350L搅拌机。

3、钢筋机械:为加快施工进度,所有钢筋均在现场制作,配备钢筋弯曲机,钢筋切断机GQ-40,电焊机,钢筋调直机各1台。

第八章、施工和技术准备

(一)、施工准备

1、项目组织体系:

施工项目管理机构是项目管理的基础条件,以一个合理有效的组织机构为框架所形成的权力系统、责任系统、利益系统、信息系统是实施项目管理及其最终目标的组织保证,因而建立一个完善的施工项目组织机构是施工项目管理的首要问题。

针对本工程的特点,结合我公司已在类似项目的实际情况,按我公司的机构设置程序,进

行了项目经理部机构的设定,具体如下图:

为了充分体现项目管理的优势,有利资源优化配置,动态管理,连续均衡施工,节约成本,提高工效,项目班子的配备在工程具体实施阶段将实行三个阶段的动态管理。

2、项目班子及施工队的确定:

决定成立以二级项目经理为本工程的项目经理。以此组成一个素质好、技术精、善管理的强有力的现场管理班子,该班子主要成员及领导下的施工队伍,该项目领导班子主要成员 (本项目领导班子主要成员详见附件)。

为了保证工程的质量和进度,公司有关领导将定期参加本工程项目经理部召开的有关协调会,并对项目部的工作进行指导。为了加强项目部与各方面的协调,项目部将按我公司本部的惯例定期出版工程简报,以便及时向建设单位、施工主管单位、县城建局等有关单位汇报工程项目进展情况。

(二)、技术准备:

1、工程开工前,组织各工种负责人,施工员等相关的工程技术人员,在熟悉设计图纸的基础上,由技术负责人进场施工图技术交底。

2、根据材料计划及不同施工阶段的材料用量,确定材料供应源、保证材料质量,同时必须满足施工要求。

3、根据工程施工进度计划,合理组织劳动力,按不同的施工顺序配足相应的各工程操作工人,并及时做好上岗前各工种的“三级”安全教育工作。

4、组织相关人员对施工组织设计进行技术交底和学习讨论,并做好施工图变更和各分项工程书面技术交底,向有关操作人员进行交底。

5、组织各职能人员和操作专业队,针对施工图要求学习有关施工规范,质量验收标准,新材料工艺等技术准备工作。

6、根据材料计划及不同施工阶段的材料用量,确定材料供应源,保证材料质量,同时必须满足施工要求。

7、根据工程进度计划,组织劳动力,按不同施工期满足相应的各种操作工作,并及时做好上岗前各工种“三级”安全教育及新工从上岗教育。

8、根据建筑法规定,及时办理施工许可证。

9、做好计量准备工作,组织技术人员校正测量工具,现场取样试配各级砼、砂浆的级配。(三)、施工现场准备

1、结合现场平面布置图,做好相应的生产、办公、生活及必要的辅助。

2、搞好现场平整,道路畅通,做到临时用电线路的架设规范,明确工地内生产和生活用电管理制度动力线和照明线分开使用;

3、做好周转材料、机械设备等的进场准备工作以保证项目的需求,使施工得以正常进行;

4、砂采用采石的长江砂;石料选用金山采石场碎石,水泥用袋装或散装水泥,钢筋采用马钢线材,井字架使用型钢井支架,一般模采用普通木模,采用定制的定型模板。

第九章、施工部署

(一)、施工总部署

加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设备的投入,在确保每道工序之间的工程质量前提下,立足抢时间,争速度,科学地组织交叉施工。

本工程为框架结构,框架柱、梁、板均为现浇砼,根据以上特点,工程施工部署的总原则为:施工顺序采用平行流水体叉作业,按照“先地下、先地上、先主体、后围护,先结构、后装饰,先土建、后设备”的原则。

在施工进度上,按照各部分分项工程必要的工期为控制依据,桩基、基础土方、结构及内装饰是总工期的关键工序,必须坚持以基础、主体为重点,装饰工程全面展开进行的原则。

在基础施工阶段与建设单位、设计院、质监站、监理公司和各分包单位密切配合,及时组织对各项隐蔽工程验收,以利达到抢工期的目的,为缩短施工工期,主体结构分阶段进行验收,创造工作面,把室内装饰在主体结构施工阶段进行穿插施工,结构结束经质量验收后合理组织屋面防水专业队伍进场抢做屋面防工程,以免雨水进入影响装饰工程的质量,在结构验收后及时跟紧开展设备管道、电气安装及内墙面粉刷和吊平顶,并预先组织好门窗的加工,及时安装门窗框,外墙装饰根据建筑造型和外墙装饰材料的分类,待结构验收前先进一

粉刷班作为外墙粉刷踏饼等各项准备工作等结构验收通过后,公司组织充足的劳动力做外墙粉刷,主体部分自上面下进行,外架也随之拆下。

第十章、各分部、分项工程施工方案

第一节基础工程施工方案

(一)、工程概况

该工程为钢筋混凝土独立基础。

(二)、施工准备

1、建筑场地工程地质资料和必要的水文地质资料。

2、基础工程施工图及图纸会审纪要。

3、建筑场地和邻近区域的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物等的调查资料。

4、水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告。

5、基础施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件及个人劳保用品检查,平时施

工也经常检查,确保完成和使用安全。

6、项目部对作业人员进行技术、安全技术交底,组织学习技术操作规程、施工组织设计、专项方案文明施工、施工规范等。

(三)、测量控制

定位轴线采取在地面设十字控制网、基准点,由测绘院测设的基准点引伸至工程龙门桩,用经纬仪复核并对各分轴线定位,在龙门桩上做好标志,并编写上轴号,待各轴线均定好位,由项目部进行复核,确认合格后报监理单位,由监理单位复核过轴线、标高并确认合格同意下道工序施工。

(四)、质量控制

对混凝土的各原料进行严格计量,保证达到强度等级。

(五)、施工进度计划

依据规范及设计要求精确施工,确保基础工程按计划完成。

第二节、主体结构工程施工方案

本工程为框架结构,主体是整个建筑物的骨架,必须十分重视工程的施工质量,合理组织劳动力和工程进度,保证主体结构整体牢固、安全。

(一)、主体现浇结构施工流程

柱和梁板在模板、钢筋完成后,砼一次性浇筑,为加快进度,提高工效,充分利用柱子施工周期短的特点,可在结构施工中将柱子与梁、板相对独立开来,尽量减少两部分的相互影响,在梁底模铺设完成前,即将柱模上梁节点处留缺,并根据梁底板标高与梁钢筋的翻样图中梁端锚固筋下弯长度来确定柱子砼浇筑高度,在上述条件具备,柱钢筋绑扎,支模完成并经验收合格后,即可浇筑柱砼,因柱施工周期短,可在梁板钢筋绑扎完成前完成砼施工。(二)、钢筋工程

1)、钢筋的检验,钢筋进场,应该具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆钢筋均有标牌。

2)、钢筋进场时分批验收,验收内容包括查对标牌外观检查之后,才可以按有关技术标准的规定抽取试样作机械性能试验,认检验合格后方可使用。

3)、钢筋加工过程中发生脆断,弯曲处裂缝,焊接性能不良或有机械性能显著不下沉等现象时,应进行化学检验或其他检验。

4)、钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,检验前和检验后都要避免狙蚀和污染。

1、钢筋加工

1)、钢筋加工前应对所采用的钢筋进行外观检查,钢筋表面必须洁净,无损伤,油漆,漆漆污和铁狙,带有颗粒状或片状老锈的钢筋严禁使用。

2)、钢筋加工前该先行调查,使无局部曲折,调查钢筋符合下列规定:采用拉伸方式调查钢筋时,一级钢筋的拉率不宜大于4%,二、三级钢筋的,拉率不宜大于1%。

3)、钢筋制作加工的形状,尺寸及安装后的数量、锚固长度和接头设置符合设计要求。

4)、钢筋下料就根据图纸和配筋表的技术数据,进行编号下料,下料时,遇有高度劈裂、缩颈、明显损伤、弯曲过大等缺陷的钢筋应当进行局部切除后再使用切断时,钢筋切口应平整,不得有马碲形和局部起弯现象。

5)、钢筋成型应根据结构构件配筋详图,结合对保护层厚度,接头形式,弯钢及弯折的弯曲直径等要求,计算配筋尺寸,采用样图,才能进行。

2、钢筋的张扎与焊接

1)、钢筋连接时,无论是焊接还是绑扎,弯起钢筋接头的末端距钢筋弯起点的距离不应小于10D,也不宜设在构件最大弯部处。

2)、钢筋正式焊前,应由承担料接任务的焊工按实际操作条件进行试焊,以确定合理的工艺参数并焊接满面注意事项及施焊工艺标准。

3)、钢筋的交叉点,应用铁丝绑扎牢固,每一扎点要拧转二圈半。

4)、单向受力钢筋网,除周边两行钢筋的交叉点应全部绑扎牢外,中间部分可隔一点,扎一点,但铁丝绑扎方向必须互相成八字形,双向受力钢筋网,所有钢筋交叉点必须全部扎牢。凹陷,焊瘤;接头处不得不得有裂纹,咬边深度,气孔,夹渣数量与大小,以及接头尺寸偏差应符合规范规定。

5)、柱筋连接采用气压焊,其外观应符合下列要求:

接头焊缝应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷,接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2㎜,接头处弯折不得大于4%。

6)、受力钢筋设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,在任一焊接接头长度为钢筋直径的35倍,且不小于500㎜的区段内同一根钢筋不得有两个接头,有接头的受拉钢筋截面面积不宜超过50%。

3.钢筋制作与安装

1)基础采用双层钢筋网时,上层筋网下面应设置于钢租界撑脚或凝土撑脚,以保证钢筋们置正确。钢筋撑脚的形式与尺寸如图所示每隔1m放置一个其直径选用:当板厚h≤30时为

8-10mm;当板厚h=30—50cm时,为12—14mm;当板面厚h>50cm时为16-18mm。

2)板中钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边,但双层钢筋的上层钢筋弯钩应朝下。

3)现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接。插筋位置一定要固定牢靠,以免造成成柱轴线偏移。

4)在安装柱筋时,应先焊接好主筋,然后清理柱脚的焊剂,最后其上套事先计算好的箍筋。

5)在立好的柱子钢筋上用粉笔画箍筋间距,将箍筋往上移动。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋的交点场要绑扎,主筋与箍筋平直部分的相交点或格花式交错绑扎。箍筋的接头即弯钩重合,应沿柱子坚向交错布置。

6)按柱子保护层的厚度,将预制带铅丝的不泥砂浆块绑在柱子钢筋上,以保证混凝土保护层厚度的正确性。

7)下层柱的钢筋露出楼面部分。宜用工具式柱筋将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变他时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁的钢筋之前,先行收缩准确无误确。

8)梁、板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或松下。

9)梁中纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应认直径≥mm的短钢筋,以保持其设计距离。

10)梁中箍筋的接头应交错布置在两根架子钢筋上,其余同柱。

11)板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,防止被踩下,特别是雨篷,挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免断裂。

12)与混凝土墙、柱连接的过梁,其过梁面筋相应同过梁底筋,过梁箍筋间距均加密至100mm。

13)板、次梁与主梁我叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。

14)框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁楠面主筋的净距要有30㎜以上,以利浇筑砼。

15)梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:

A、梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶面绑扎,然后再落位。

B、梁的高度较大(≥1.2)时,梁的钢筋宜在底模上绑扎,其两侧或一侧模板后安装。

16)待钢筋采用双层钢筋同时,在两层筋间应设置撑脚,认固定两层钢筋间距,撑脚可用直径6—10的钢筋制成,长度等于两层钢筋网片的净距,间距约为1米,相互错开排列。

17)砼梁、柱拉结筋必须钩住主筋和箍筋,当梁与柱边平时,梁筋应置于柱筋内,当主次梁高度相同时,应设置附底钢筋位置于主梁钢筋之内,当次梁底低于主梁底时,应设置附加钢筋。

4、钢筋工程质量保证措施

1)钢筋材料应存放在仓库存或料棚内,保持地面干燥,钢筋不能直接堆放在地面上,必须用砼墩、砼或格木抬起,使离地面200㎜以上。

2)钢筋验进场应设坡度人验收入库存,库内划分不同钢筋堆放区域,每堆钢筋设立标签或挂牌,表示品种、等级、直径、技术、注明编号及整批数量等,验收时要核对钢筋螺纹外形和标志,如钢厂未按规定做,要对照技术证明单内容鉴定,钢筋直径不易分清,要用卡尺检查。

3)检查钢筋出厂证明书或试验报告单,发现可疑情况如强度过高或波动较大等,应进行复查。

4)加强钢筋配料管理工作,根据本单位设备情况和传统操作经验,预先确定各种形状钢筋。下料长度,配料时考虑周到,对于开头比较复杂的钢筋,最好先放出实样,并根据具体条件预先合适的操作参数,认作为示范。

5)搬运、堆放要轻抬轻放,放置地点应平整,尽量按施工需要去现场并按使用先后堆放,以避免不必要的翻动。

6)钢筋骨架组装必须按设计几何尺寸控制形体尺寸,配料的制作,加工尺寸必须准确、

钢筋组装前应按照图纸中标注的尺寸检查配筋尺寸,放置的位置,不准确的必须调正直至准确为止,组装要牢固,严禁有松动和变形现象。

7)钢筋骨架制作,加工必须按图纸配筋下料使每号钢筋尺寸与外形准确,组装应牢固、准确、整体性好,钢筋骨架歪斜、扭曲、变形时,诮及时进行校正,然后将绑扎扣绑扎牢,适当增加十字绑扎,为增强抵搞变形能力,应增设斜向拉结钢筋和点焊,提高骨架的强度和整体性。

8)柱头处的外伸钢筋要采取利用模板和箍筋固定措施,防止外伸钢筋错位变形。

9)箍筋弯钩的角度和平直长度必须符合设计和规范的规定,组装时应严格控制间距尺寸:开口应错开,绑扎要牢固,严禁有松致力和偏移现象。

10)、钢筋骨架绑扎中的搭接绑扎不应松动和脱扣,为了增加成型后钢筋骨架的整体性,可以在骨架的适当位置用电弧焊点焊点。

11)、嫠浆垫块得适理可靠,竖立钢筋可采用埋有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧,同时为使保护层厚度准确,应用铁丝将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢,严格检查钢筋的成形尺寸。

12)、重量较大的骨架应防止箍筋变形,必要时应骨架上增设构造有力其直径一般采用10为宜,并应用与箍筋同直径的钢筋作拉筋将构造钢筋联系起来,以增强骨架的整体性,拉筋的设置可每隔3-5个箍筋设置一个。

13)、悬臂杆件中的弯起钢筋应严格按结构受力方向安装,保证结构受力筋位置,并应在浇筑砼上之前检查,发现错误马上调,消除隐患,防止发生事故。

14)、防止双层网片位移,可利用箍筋或钢筋制作支架,将上、下网片绑在一起,形成整体,如何考虑上部网片位置的准确,可采取钢筋承托吊挂方法确定位置。

15)、组装钢筋骨架前要熟悉图纸并应按图纸和钢筋配料表核对配料单和料单,逐号进行加工,检查钢筋规格是否齐全准确,开头数量是否图纸要求相符,并应按图纸安装顺序和步骤对号组装,防止漏筋。

(三)、模板工程

模板工程是主体结构质量的重要保证,将直接影响砼质量和施工进度,在主体结构施工阶

段战占用工期最长,成本较高的分项工程,模板配制方案必须从质量、进度、成本、和可施工性方面综合考虑,在保证质量、安全、进度的前提下,减少周转材料的投入,降低成本,本工程外形结构复杂,且有圆弧,但较为规则,标准层多,模板采用九合板模板,配制定型模板,对于楼梯留孔洞等复杂部位用18㎜厚多层夹板作模板,隔离剂选用乳化隔离剂,模板支撑体系,采用矩形柱,为保证模板的施工质量和施工进度。

本工程将根据施工进度要求,柱竖向模板配三套,梁、板模板配三套,楼梯模板每座三套,模板支撑配足施工用量。

对模板配制总的要求:

保证工程结构和各部分形状尺寸和相对的正确,有足够的承载力、刚度和稳定性,及能随施工中产生的动荷载,模板构造简单、装拆方便,便于钢筋绑扎,接缝不应漏浆,模板表面与砼接触面应涂隔离剂,在进行模板和支撑设计时,应增强措施,防止模板变形或爆裂。

模板工程是砼结构工程的重要组成部分,模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能可靠地承受钢筋和砼的自重和侧压力以及施工荷载,确保工程结构和构件形体几何尺寸和相互位置的正确性,合理简便,拆装方便,模板严密不漏浆。

1、柱、梁模板施工:

墙、柱、梁的模板九合板,,对现浇梁、承重架的纵横间距及牵杠道数等均需经过计算确定,并按规范要求起拱,当梁、板跨度≧4米时,底板应起拱,幅度为跨度的1/1000-3/1000。

所有模板均由木工翻样画出翻样图,经施工、技术人员复核。模板在木工棚车间内加工预制,现场实地拼装,现浇梁板式楼盖结构制模,重点是梁与柱节点的制模质量,大梁底板和侧边模板,应整块与柱搭接,镶接点必须设在梁中,这样可避免梁柱节点缩径,保证梁柱节点尺寸准确,框水落石出架梁高超过500,梁高的中部增加一根12对拉螺杆(外套塑料硬管)。

2、楼梯模板施工:

楼梯底模采用九合板,踏步侧模板和踏步档板均采用九合板,踏步面为使踏步尺寸准确,棱角分明,在踏步混凝土浇捣后用木板封闭。由于浇捣砼时将产生模板上顶力,在施工时要加强对螺杆控制变形。

3、模板拆除

竖向模板拆除:待自身强度能保证不变形,拆模时不掉角不缺棱,方可拆除。

水平模板拆除:在浇捣砼时,制作一组控制拆模时间用试块,与实际同等条件养护。通过试块试验结果,并结合结构跨度大小来确定拆模时间。

模板的拆除就符合下列规定:

a、必须技术负责人开具拆除令后,方可进行拆除工作;

b、非承重模板应在强度能保证其表面及棱角不受损失时,方可拆除

c、板,跨度;L<8M时R>75%跨度L≥8M时,R=100%L楼板R≥75%;

d、拆模过程中,如发现出砼质量存在影响结构安全时,应立即停止拆除,并报技术负责人研究处理后方可拆除。

E、确实做好砼成品的保护工作。

模板拆除后随即进行清理、修整、涂刷脱模剂,并集中堆放以便周转。

4、模板的质量保证及注意事项:

a、模板需要通过设计计算,满足刚度,强度和、稳定性要求,能可靠承受所浇砼重量,侧压力及其它施工荷载。

b、施工前由木工翻样绘制模板图和节点图,以施工、技术为员复核,方可施工,安装完成后,经项目部有关人员复核验收。

c、模板施工前,对班组进行书面技术交底,拆模要有项目施工员签发拆模通知书。

d、浇捣砼时,要有专人看管。

(四)砼工程

本工程采用商品砼,要严格对商品砼进行管理

一、商品砼的供应

①选择供应商:选择质量信誉、社会信誉好和交通方便的商品混凝土供应站。

②发货小票:要求供应商的每车发货小票上,必须注明出厂时间、技术要素等。

③申请:砼申请单上要注明砼等级、碎石最大粒径、抗渗等级、碱含量、防裂、抗冻、缓凝时间、坍落度、出罐温度等相关要求。

④供应要求:砼的供应做到及时、连续、匀速、保质。

⑤供应约定:需方提前与供方约定大致浇筑时间、强度等级、浇筑数量、浇筑部位。并在浇筑前1 小时通知开盘。

二、商品砼质量的现场管理

①进场检查、监督:商品砼进场时,检查运货单上的技术要素、出厂时间,出罐时砼是否有离析现象,发现问题及时与供应商联系处理。

②测坍落度:砼坍落度每2 车测试一次,并做好记录。

③砼的全部间歇时间:砼从搅拌机卸出至浇筑完成的全部间歇时间不得超过砼的初凝时间。

④评估:对混凝土小票进行收集、整理(包括“四个时刻二个时间”),并进行评估。

三、砼的泵送

1、砼输送方式

正常施工时,选用二台HBT60 型拖式砼泵车,将砼直接泵送到浇筑地点。底板砼浇灌时采用二台砼泵车和溜槽相配合。

2、泵管的布置

①泵管的布置原则:宜直,转弯缓,管线短,接头严和管架牢固。水平配管接头处设马凳,

转弯处必须设井字形支架。

②垂直配管用吊架支设,管与楼板、墙间的缝用木楔塞紧。

③浇筑墙身时,选用半径为10m 的布料杆。

3、砼的泵送

①润管

砼在泵送以前,应先泵水,然后泵送水泥浆或水泥砂浆,使管壁处于充分滑润状态。润管用水泥砂浆不允许直接泵入结构内,应泵入桶内备用。

②泵送

砼泵送按初始泵送、正常泵送、短时间停泵、长时间停泵的操作规程作业。每台砼泵的泵送量按下列公式计算:

Q 1= Q

max

·α

1

·η

式中 Qmax —砼泵的最大输出量(m3 /h);

α1—配管条件系数,可取0.8~0.9;

η—作业效率,可取0.5~0.7。

根据以上公式计算,本工程采用的HBT60C 泵的泵送量为:

Q1=24~38(m3/h)

根据以往对浇筑砼生产率的测定:浇筑基础为25~30(m3/h);浇筑剪力墙为10~12(m3/h);浇筑楼层平台板为18~22(m3/h)。故该泵的输送能力完全满足生产的需要。

四、砼施工操作工艺

a、浇砼操作前,必须对模板作一次全面检查,模板内杂物和建筑垃圾必须清理干净,模板缝隙超过2MM的应堵塞,模板及老砼必须浇水湿润,施工缝处须套浆操作。

B、楼面梁板浇筑砼,由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁面层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑。第一层下料慢些,使梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,振捣时避免触动钢筋及预埋件,楼板浇筑的虚铺厚度略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑来架捺捣,不断用移动标志以控制砼板厚度,振捣完毕采用二次面减少砼收缩裂缝。

C、板、柱子新老砼交接处,疳专利权砼浇湿润,铺厚砼同配合经的水泥砂浆,然后分层浇筑,每层浇筑高度挖掘在500以内,在砼浇捣过程中不得留施工缝,当遇到留施工缝时,施工缝按设计和规范要求留设。

D、楼梯砼浇筑,楼梯段砼自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置跳步砼一起浇筑,不断连续向上推近并随时用木抹子抹平踏步面楼梯施工缝根据情况留设在楼梯或何处平台以(以下)三步处,施工缝应垂直楼板设置,每次砼浇筑前施工缝的自理同柱子砼砼处理。

E、砼浇筑使用插入式振捣应快插慢拔,插点要均匀分布,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,移动间距不大于振捣器作用半径的1.5位(一般为300-400米),分层浇筑中振捣上二层砼插入下层砼50㎜以上以消除两层间的接缝,平板振动器移动间距应能保证振支国器的平板覆盖已振实部分边缘。

F、浇筑砼时派钢筋工和木工观察钢筋和模板,预留孔洞埋件,插筋等有无位移或堵塞情况,发现后应立即停止浇筑并应已浇筑的砼初凝前修整完毕。

G、砼浇筑完成后,应在12小时以内加以覆盖,并浇水养护,夏天加疲软湿草包或塑料薄膜养护,养护时间不得少于7天,对掺有缓凝剂和搞渗要求的结构,不得少于14天,冬季做好防冻保暖,以避免砼在初凝时受冻而使结构存在隐患。

五、砼质量保证措施及注意事项:

A、严格执行砼浇捣令制度浇捣前要进行书面技术交底。

B、高、低等级砼运输采取不同标识运输汽车分开同时运抵施工现场,并设专人负责。高、低等级松散浇捣时,采用分开专门负责不同等级砼的浇捣。

C、注意高、低等级砼交接处施工配合,使交接面质量得么保证。

D、振捣住、墙高度过大时,应用串筒或溜槽下料,避免离砼浇捣必须严格分层作业,严格控制沉实时间,对于钢筋密集或困难部位,尽可能避免交接或在此停歇,采取有效措施提高砼的质量。

E、砼浇捣完成后,由专人负责砼养护,砼在浇筑12小时后浇水养护。

F、施工员、质量员负责检查、监督。

(五)、砌体工程

1、施工准备

1)材料及主要机具:

空心砖、实心砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。

水泥:一般用32.5级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。

砂:宜用中砂,过5MM孔径筛子,配制M5以下砂浆,砂含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。

掺合料:选用石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。

水:用自来水或不含有害物质的洁净水。

其它材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。

2)作业条件:

办完地基、基础工程隐检手续。基础及主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收。

按标准抹好水泥砂浆防潮层。

弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、经复核,办理预检手续。

立皮数杆:宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15—20mm,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。

根据最下面一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找平。

常温天气在砌筑前一天将砖混水湿润。

砂浆配合比经实验室确定,准备好砂浆试模(6块为一组)。

2、操作工艺

1)工艺流程:

准备施工→拌制砂浆→排砖撂底→砌筑砖墙→验收评定

(1)砌筑前,基础梁及楼面清扫干净,洒水湿润。

(2)根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。

(3)拌制砂浆

①砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥±2%,砂及掺合料±5%。

②宜用机械搅拌,投料顺序为砂水泥掺合料水,搅拌时间不少于1.5min。

③砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后4-4h内用完,严禁用过夜砂浆。

④每一楼层或250M3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。

2)砌±0.000以下实心砌墙体

(1)组砌方法应正确,一般采用满丁满条。

(2)里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。

(3)±0.000以下砖墙砌筑前,基层表面应清扫干净,洒水湿润。

(4)砌墙应挂线,24墙反手挂线。

(5)砖墙采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750MM。

(6)用水泥砂浆砌筑。

3)砌空心砖墙体

(1)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。

(2)水平灰缝不得大于10MM,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。

(3)空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,应稍停5天时间,等砌体沉实后再用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

(4)空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

(5)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。

(6)空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24CM。

(7)转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2M。

(8)拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

3、质量标准

1)主控项目

砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

砖墙的水平灰缝饱满度不得大于80%。

2)一般项目

(1)砖砌体组砌方法应正确,上下错缝,内外搭砌。

(2)压砌体水平灰缝应横平是竖直,厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为10MM,但不少于8MM,也不应大于12MM。

4、成品保护

暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。

预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。

手推车应平稳行使,防止碰撞墙体。

空心砖墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。

(6)、脚手架工程

1、为了做到文明施工,争创标化工地,保证施工安全,对本工程采用双排钢管脚手架全封闭施工。四周满挂绿色密目网,做到减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用。脚手架必须分段挂牌验收,合格后方可使用。

2、外脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用Φ48×3.5的焊接钢管,管件进场后必须进行严格检查,严禁使用规格和质量不合格的管件,钢管按公司的规定外脚手架钢管漆成黄色,洞口等防护钢管漆成黄、蓝相间色。

3、脚手架搭设和拆除要点

3.1 地基处理:

3.1.1 由于本工程的外脚手架搭设范围内都是新开挖的土层或土层开挖后的回填土层,所以土层已受干扰,在脚手架搭设前地基应平整夯实,并做好排水措施。

3.1.2 在地项上加铺40mm厚的木板,将脚手架立杆座于上面。

3.1.3 安放管座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。

3.2 脚手架的搭设

3.2.1 首先按脚手架施工方案进行放线,标定立杆位置,铺设垫板。

3.2.2 脚手架从一个角部开始向两边延伸交圈搭设,按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横扫地杆连接固定,然后装设第一步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直后予以固定,并按此要求继续向上搭设。

3.2.3 剪刀撑、斜杆等整体拉接杆件和连墙件随搭升的架子一起及时设置。

3.2.4 架子搭好后铺设脚手板和侧板,脚手板和侧板铺设要牢固,必要时与脚手架连接。

3.2.5 工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设必要的脚手板并予以临时固定,工人必须戴好安全帽和佩挂安全带进行操作。

3.2.6 脚手架上的施工荷载不宜大于2KN/m2,并且设置的材料码放整齐,不影响施工操作和人员通行。

3.3 拆除脚手架应注意:

3.3.1 划出工作区标志,禁止行人进入;

3.3.2 严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆除,先绑者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

3.3.3 统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先告知对方,以防坠落。

3.3.4 材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。

第三节装饰工程施工方案

在工程施工中,必须严格控制质量达优,以高质量要求组织装饰队伍精心施工,粉刷前先做样板间,经检查验收达标准后,方可大面积展开进行内粉刷,以点带面,保证质量,装饰施工顺序:内外墙同时进行,外墙由上而下,内墙先阳角线后台口、窗台线和墙面,楼地面交叉进行,罩面先顶棚后墙面,先室内后楼梯。

(一)、外墙涂料饰面

1、施工工艺

基层处理→水泥砂分层找平→外墙洒水养护→上底漆→第一道面漆→第二道面漆

2、操作要点

基层处理应认真,框架梁底与围护结构应钉钢板网;操作应分层进行,每层厚度控制在8-12㎜,面层用海棉轻轻擦毛,找平基层有空鼓、开明缝必须凿掉重做。

3、施工方法

1)、粉刷前对基层表面仔细清除干净,对砼柱、梁、墙板进行斩毛,砖墙不平处用1:3水泥砂浆填补或剔平,凡松砖墙面重砌,砖墙面上的施工门洞堵塞密实,门窗与墙体间的边缝用1:3水泥砂浆堵塞严密。

2)、外墙挂线做灰饼冲筋,做好外门窗洞口阴阳角、外墙大角用1:2水泥砂浆做好护角3)、浇水湿润墙面,从上往下刮糙,较厚处分层刮平,底层应压实粉平与基层粘结牢固。

4)、水泥砂浆应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹一层,台过于干燥,可先洒水湿润,罩面先从阴阳角处开始,铁板压光不少于二道。

5)、涂料面层施工前先检查基层粉刷质量,凡墙面缺棱、掉角空鼓和表面凹凸不平等质量缺陷处,应进行修补、整平,后用白水泥加107肢素水泥满刮一度,干燥后用1号以上粗砂纸刮平。

6)、基层清理补抹平整后,涂刷封闭乳胶一道,以便减少基层吸水,增强与基层之间的附着力,避免涂料脱起皮。

7)、涂料施工:应先上后下,分段分步进行,首尾衔接,先刷门窗套,开刷大面,最后剧分色线条,不得有接搓,喷多彩涂料的管路应尽量减少弯曲次数,弯曲半径应不大于10倍的管径,喷浆采用“S”形巡回操作喷枪口与墙面控制在100-300㎜之间。

8)、涂罩光涂料应底层涂料成膜干燥后进行。

4、质量标准及保证措施

1)、各抹灰层之间及抹灰层基层之间必须耙结牢固,无脱层现象,表面光滑、洁净,无明显抹纹。涂料表面颜色一致无分色裹楞,装饰线平直。

2)、实测要求:表面平整2㎜,阴阳角垂直2㎜,立面垂直3㎜,阴阳角方正2㎜。

大门安装施工组织设计

大门安装施工方案 项目部 2018年5月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工流程 (3) 五、施工工艺 (4) 六、安全文明施工 (5)

一、工程概况 1.1工程基本情况 项目占地56932.26平方米,总建筑面积约116811.06平方米。项目包括Y29#楼~Y46#楼,楼层分别为6层、7层、11层。于2017年8月1日开工,2019年6月30日交付。 1.2建筑设计概况 二、编制依据

三、施工准备 3.1技术准备 (1)在基坑支护结构全过程施工中,发挥施工技术优势,本着技术先行的原则,在施工前就技术上的一切问题做好充分的准备。 (2)项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时备齐相关技术资料、规、规程和标准等。 (3)收集准备本工程适用的及地方规规程,收集与本工程条件类似的工程资料。 (4)组织项目施工技术、管理人员学习及地方规规程相关条文,了解各项参数指标和有关施工强制性规定。 (5)组织项目技术人员熟悉图纸,了解工程情况和工程施工容,理解施工图各种设计技术要求和各项指标。 (6)组织全体施工人员熟悉本工程各项操作规程,了解以往类似工程施工情况,学习以往工程施工经验。 (7)以施工方案为指导,编制详细的技术交底。施工前安排各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底,使所有人员在施工开始前做到心中有数。 3.2现场准备 (1)组织机械设备进场 根据施工机具的需用量,组织施工机械设备进场,并在进场后按规定地点和方式布置,进行相应的保养和试运转等工作。 (2)施工用电

本工程接的380v电源,新大门部位临时电气利用70铝芯电缆引自30#、31#北侧一级配电箱,共计300m。 (3)施工用水 临时用水就近引自水泵房。 四、施工流程 浇筑场地侧路面→围挡拆除→大门基础开挖→大门结构布置→浇筑基础及→大门安装广告布→铺设场地侧钢板路 五、施工工艺 1.场地侧及大门口混凝土路面处挖500mm厚基坑,现场排土外距10km。基坑回填300mm厚建渣,钩机平整后浇筑200mm厚C25混凝土。 2.对应大门及实名制门禁系统所在位置,拆除原有围挡。 3.挖掘大门基础,长、宽均为2300mm,深度为1500mm。 4.大门基础预埋4根800长φ28螺栓,基础表面设置750*750mm,20mm厚铁板,与螺栓焊接。将大门主结构与铁板焊接,主结构横竖龙骨选用60mm*60mm方钢,斜撑龙骨选用40mm*40mm方钢焊接大门结构。

学校大门最新施工组织设计

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 本工程位于滨河西路,建筑面积m2,房屋层高分别为4.97米, 米、两侧分别标高为 5.28米,6米,墙体部分为混凝土砌块筑,M5水泥砂浆,基础砼为C30,垫层砼为C15,钢筋为HRB235钢筋 装饰部分:外墙立面分别为,1米高240*120*20厚深褐色墙面砖贴面门卫室为900*640*8厚钢化玻璃,中留专业厂家定制窗户。两侧为条状LED数码显示屏,专业厂家设计安装。其余全部为铺装面。进校大门为电动伸缩自动大门。 防水:室内为300g/m2高分子防水卷材防水,屋面为SBS防水卷材防水。 第二节编制依据 根据设计图纸要求和验收规范标准,结合工程实际情况和建设方的工期、质量和安全的规定编制本施工方案。 第二章工程概况及主要工程情况 (一)工程简介: 本工程为临汾一中大门,工程位于滨河西路,结构形式为框架结构,建筑高度6。室内外高差0.3m。建筑设计合理使用年限为50年。 (二)主要工程情况 1、本工程为临汾一中新建大门工程。 2、根据《建筑工程抗震设计规范》,本工程按7度进行抗震设防,设计基础地震加速度为0.10g,设计地震分组为第二组,抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,地面粗糙度为B类,地下水对钢筋具有腐蚀性。框架梁、柱抗震等级为二级,本工程根据中震防发【2009】49号文,地震作用计算按7度(0.15g),抗震措施按8度。 3、本工程砼结构的环境类别:本工程室内潮湿环境、露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境为二a类,其余均为一类。 4、建筑耐火等级为二级,构件耐火极限要求不小于以下值: 120厚填充墙 1.0h 现浇柱 2.5h 现浇梁 1.5h 现浇板 1.0h 5、本工程结构的设计合理使用年限为50年。 6、土方工程:回填土必须分层回填夯实,填土内不得含有杂质和大于50mm 的土块,回填土厚度采用机械夯实时,每层填土大于200mm,其密实度大于95%,边外须补夯密实。 7、墙: 室内地坪以上外墙均采用200厚砼复合自保温砌块,砌筑砖必须保证砂浆饱满,不得有垂直通缝现象,凡砌块与柱联接处,以及内外墙交接处,外墙转角处均按每500高在其水平灰缝内配置2根φ6拉接筋,每端伸入墙内不小于1000 mm. 8、屋面:屋面防水等级为二级,两道防水,防水耐用年限为15年。

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

门窗施工组织设计(方案)

瑞松中心城22、23#楼塑钢、彩铝门窗制作安装工程 施工组织设计 (方案) 编制: 审核: 批准:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 四、施工(生产)方案 (5) 五、劳动力安排计划 (8) 六、施工进度保证措施 (9) 七、质量保证措施 (10) 八、安全保证措施 (10) 九、文明施工保证措施 (11)

一、编制依据 1、《工程建设标准强制性条文》2002年版 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 4、《塑钢建筑型材》 5、《铝合金建筑型材》 6、《塑钢门窗》 7、《铝合金门窗》 8、《铝合金门窗工程的设计与施工规范》 9、《塑钢门窗工程的设计与施工规范》 10、《塑钢建筑型材国家标准》 11、《建筑结构荷载规范》 12、《建筑抗震设计规范》 13、《建筑防雷设计规范》 14、《民用建筑节能设计标准》 15、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 16、《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》 17、《建筑外窗雨水渗漏性能分级及检测方法》 18、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 19、《建筑玻璃应用技术规程》 20、《硅硐建筑密封胶》 21、《橡胶制品标准》

二、工程概况 工程名称:瑞松中心城22、23#楼塑钢、彩铝门窗制作安装工程工程地址:乐山春华路原605厂 三、施工部署 (一)项目承包方式:按照公司关于工程施工管理体制的相关规定,本工程设立“瑞松中心城22、23#楼塑钢、彩铝门窗制作安装工程项目部”,对该实施设计制安售后服务一条龙管理,并严格按照IS09001:2008质量管理体系进行施工,确保工程优质按期完成。 (二)项目部组织机构 (三)施工准备:本工程安排技术精湛门窗制安工程队进入施工,施工前设计人员向工程技术人员进行设计交底,使之明了工程设计意图,工程难点以及施工过程中主要技术控制,工程技术人员向参与工程安装的主要骨干和工人进行制安技术质量控制,安全控制以及工期要求的交底。

宿舍楼工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:常州工程职业技术学院3#宿舍楼 建设单位:常州工程职业技术学院 设计单位:常州市建筑设计研究院 结构层次:六层 建筑面积:15385.55m2 建设地点:常州大学城 结构安全等级:二级框架抗震等级:三级 二、施工场区及施工特点 该工程位于武进区政府南,常州市大学城内。根据现场踏勘,水电已接至现场,现场原为农田,进场后须进行场地平整。地下障碍物不明,施工时如有发现,请业主办理签证。施工特点: 1、本工程体量大,工期紧,质量要求高。这就要求我们在施工时必须精心组织,合理安排,确保工程按规划目标实施。 2、大学城工程项目多,施工单位多,对工程的交通运输有一定的影响,这就要求在组织安排时,应考虑到各方面的因素,事先做好准备,确保各项材料的顺利进场,在必要时组织夜间运输。

第二章施工目标规划、施工部署 一、施工目标规划 本工程依照我公司的质量方针——“精心施工,创建优质树信誉;诚信守约,服务一流为用户,不断改进质量管理体系,向顾客提供符合国家标准的满意工程”。现作如下目标规划: 质量——确保常州市优质; 安全——达到标化工地; 文明——创建市文明工地; 先进——新技术示范工程。 二、施工总体部署 本工程根据工程特点,以伸缩缝为界,分为二个施工段,二个施工段由二个班组同时进行施工作业。 ⑴施工段Ⅰ:位于A轴~ L轴部位。 ⑵施工段Ⅱ:位于 L轴~ T轴部位。 三、施工组织管理体系 为优质、快速、安全、文明的完成本工程多项生产任务,我公司将按照项目法组织施工,成立以吴仲华项目经理为首的项目经理部,该项目部在多项工程的施工中,职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。 四、工程质量管理计划 实行科学管理,精心施工,确保创成常州市优质工程。 1、认真贯彻 ISO9001:2000 质量体系标准,结合项目部管理实际情况,精心组织施工。 2、加强质保体系,组织技术攻关 QC 小组活动,实行样板开路。 3、强化质量管理和监控力度,特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。 4、质量通病采取预控措施。 5、不定期地组织公司或邀请市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。 6、在借鉴“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时,结合本工程的特点,针对性地创出新的特色。 五、安全生产管理计划 严格遵守《建筑法》,执行安全三规定、一标准,创成安全标化工地。施工过程中,定时定员对安全生产进行全面严格检查,发现问题及时整改;

门窗工程施工组织设计

门窗工程 一、胶合板木门工程 工艺流程: 弹线找规矩,找出门框安装位置→做掩扇及门框安装的样板→门框、扇安装→门框安装→门扇安装 1、结构工程经过检验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查容器位置的准确度,并在墙上弹出墨线,对出线的结构进行剔凿处理。 2、门框安装的高度应根据室内50cm平线核对检查,使其门框安装在同一标高上。 3、室内外门框应根据图纸位置和标高安装,并根据门的高度合理设置木砖数量且每块木砖应钉2个10cm长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内,使门框安装牢固。 4、轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块,以保证其门安装的牢固性。 5、掩扇及做样板;把门扇根据图纸要求安装到门框上此道工序称为掩扇。对掩扇的 质量按验评标准检查缝隙大小,五金位置,尺寸及牢固等,符合标准要求做为样板,以此为验收标准和依据。 6、弹线安装门框扇应考虑抹灰层的厚度,并根据门尺寸、标高、位置及开启方向,在墙上画出安装位置线。有贴脸的门、立框时应与抹灰面平,有预制水磨石板的门,应注意门台板的出墙尺寸,以确定立框位置。中立的外门,如外墙为清水砖墙勾缝时,可稍移动,以盖上砖墙立缝为宜。

门框的安装标高,以墙上弹50cm平线为准,用木楔将框临时固定于门洞内,为保证与相隔门框的平直,应在门框下边拉小线找直,并用铁水平将平线引入洞内做为立框时标准,再用线锤校正吊直。黄花松门框安装前先对准木砖位置钻眼,便于钉钉。 7、木门框安装: 应在地面工程施工前完成,门框安装应保证牢固,门框应用钉子与木砖钉牢,一般每边不少于2点固定,间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时,应按要求间距预留45mm的孔,孔深7~10cm,并在孔内预埋木橛粘107胶水泥浆加入孔中(木橛直径应大于孔径1mm以使其打入牢固,待其凝固后再安装门框。 8、木门扇的安装: (1先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置及对开等扇口的裁口位置开 启方向(一般右扇为盖口扇。 (2检查门口是否尺寸正确,边角是否方正,有无窜角,检查门口高度应量门的两侧,检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 (3将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出部分刨去,若扇小应绑木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木材内1~2mm。 (4第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜,塞好后用木楔顶住临时固定,按门扇与口边缝宽合适尺寸,画第二次修刨线,标上合页槽的位置(距门扇的上、下、端 1/10,且避开上、下冒头。同时应注意口与扇安装的平整。 (5门扇二次修刨,缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度,根据上、下、冒头1/10的要求,钉出合页安装边线,分别从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽,以槽的深度来调整门扇安装后与框的平整,剔合页槽时应留线,不应剔的过大、过深。 (6合页槽剔好后,即安装上、下合页,安装时应先拧一个螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适,口与扇是否平整,无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全

传达室大门施工组织设计

... 传达室、大门 工 程 施 工 组 织 设 计

年月日 .. ... 施工组织设计(施工方案)报审表

.. ... 编制说明第一章 第一节编制的原则 1.1.1认真贯彻各级政府对建设工程的各项方针政策,严格执行建设程序。1.1.2遵循建筑工程施工工序及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 1.1.3在保证质量、安全的同时,采用流水施工方法,并充分考虑本工程所处的地理环境和自然条件,科学安排工序。 第二节编制说明 1.2.1建设单位提供的施工图。 1.2.2国家现行的有关标准、规范、操作规程和地方政府现行的有关标准、图集。 1.2.3企业的现状和实力。 1.2.4施工现场的环境和施工条件。

1.2.5我司《质量体系文件》 二章工程概况第第一节工程概况 传达室、大门位于**************建筑层数为:一层,建筑面积为:68.56㎡,建筑高度:3.3m,建筑耐火等级为:二级,防火分类为低层民用建筑,抗震设防烈度为:7度,建筑结构安全等级为:二级。所在地区的抗震设防烈度为七度,框架抗震等级为:二级,基础垫层混凝土强度采用C10素混凝土垫层。基础采用整毛石M5水泥砂浆砌浆,地圈梁混凝土强度等级为C25;混凝 土柱(墙).. ... 的强度等级为C25,屋面混凝土梁(板)强度等级为:C25;构造柱、统过梁、压顶梁、过梁、栏板等,除结构施工图特别注明者外均采用C20。本工程工期为:120天。 第二节地质及水文 一、地质 (1)根据地勘报告资料及筑物周边地况了解,基地范围地质情况与地勘报告基 本吻合,地形较平坦。 上至下依次为粉质粘土、可塑状残积粘性土、砂土状强风花岗岩、碎块状强风化花岗岩。 二、水文 勘察期间,场地各钻孔均见地下水,属孔隙潜水类型,另基岩中尚有一定量的裂隙水。场地内地下水水质对钢筋混凝土结构不具有腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第三节结构设计概况 1、该工程为现浇钢筋混凝土框架,耐火等级为二级,抗震设防烈度为七度,基础采用整毛石M5水泥砂浆砌浆。基础持力层为粉质粘性土层,进行技术交底, 轴线复核,定好标高后;办好技术交底及安全交底。经设计,甲方,勘察,质监等单位试打桩合格办好验槽签证手续,结构特征详见结构概况:

门卫室、大门施工组织设计

传达室、大门 单 位 工 程 施 工 组 织 设 计

2010年2 月5日施工组织设计(施工方案)报审表

第一章编制说明 第一节编制的原则 1.1.1认真贯彻各级政府对建设工程的各项方针政策,严格执行建设程序。 1.1.2遵循建筑工程施工工序及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 1.1.3在保证质量、安全的同时,采用流水施工方法,并充分考虑本工程所处 的地理环境和自然条件,科学安排工序。 第二节编制说明 1.2.1建设单位提供的施工图。 1.2.2国家现行的有关标准、规范、操作规程和地方政府现行的有关标准、图 集。 1.2.3企业的现状和实力。 1.2.4施工现场的环境和施工条件。 1.2.5我司《质量体系文件》 第二章工程概况 第一节工程概况

传达室、大门位于**************建筑层数为:一层,建筑面积为:68.56㎡,建筑高度:3.3m,建筑耐火等级为:二级,防火分类为低层民用建筑,抗震设防烈度为:7度,建筑结构安全等级为:二级。所在地区的抗震设防烈度为七度,框架抗震等级为:二级,基础垫层混凝土强度采用C10素混凝土垫层。基础采用整毛石M5水泥砂浆砌浆,地圈梁混凝土强度等级为C25;混凝土柱(墙)的强度等级为C25,屋面混凝土梁(板)强度等级为:C25;构造柱、统过梁、压顶梁、过梁、栏板等,除结构施工图特别注明者外均采用C20。本工程工期为:120天。 第二节地质及水文 一、地质 (1)根据地勘报告资料及筑物周边地况了解,基地范围地质情况与地勘报告基本吻合,地形较平坦。 上至下依次为粉质粘土、可塑状残积粘性土、砂土状强风花岗岩、碎块状强风化花岗岩。 二、水文 勘察期间,场地各钻孔均见地下水,属孔隙潜水类型,另基岩中尚有一定量的裂隙水。场地内地下水水质对钢筋混凝土结构不具有腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第三节结构设计概况 1、该工程为现浇钢筋混凝土框架,耐火等级为二级,抗震设防烈度为七度,基础采用整毛石M5水泥砂浆砌浆。基础持力层为粉质粘性土层,进行技术交底,轴线复核,定好标高后;办好技术交底及安全交底。经设计,甲方,勘察,质监等单位试打桩合格办好验槽签证手续,结构特征详见结构概况:基础垫层混凝土强度采用C10素混凝土垫层,基础采用整毛石M5水泥砂浆砌浆,地圈梁混凝土强度等级为C25;混凝土柱(墙)的强度等级为C25;屋面混凝土梁(板)强度等级为C25,构造柱、压顶梁、过梁、栏板等,除结构施工图特别注明者外均采用C20。 第四节建筑设计概况

学校大门最新施工组织设计

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 本工程位于滨河西路,建筑面积m2,房屋层高分别为4.97米,米、两侧分别标高为5.28米,6米,墙体部分为混凝土砌块筑,M5水泥砂浆,基础砼为C30,垫层砼为C15,钢筋为HRB235钢筋装饰部分:外墙立面分别为,1米高240*120*20厚深褐色墙面砖贴面门卫室为900*640*8厚钢化玻璃,中留专业厂家定制窗户。两侧为条状LED数码显示屏,专业厂家设计安装。其余全部为铺装面。进校大门为电动伸缩自动大门。 防水:室内为300g/m2高分子防水卷材防水,屋面为SBS防水卷材防水。 第二节编制依据 根据设计图纸要求和验收规范标准,结合工程实际情况和建设方的工期、质量和安全的规定编制本施工方案。 第二章工程概况及主要工程情况 (一)工程简介: 本工程为临汾一中大门,工程位于滨河西路,结构形式为框架结构,建筑高度6。室内外高差0.3m。建筑设计合理使用年限为50年。 (二)主要工程情况 1、本工程为临汾一中新建大门工程。 2、根据《建筑工程抗震设计规范》,本工程按7度进行抗震设防,设计基础地震加速度为0.10g,设计地震分组为第二组,抗震设防类别为乙类,

建筑结构安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,地面粗糙度为B类,地下水对钢筋具有腐蚀性。框架梁、柱抗震等级为二级,本工程根据中震防发【2009】49号文,地震作用计算按7度(0.15g),抗震措施按8度。 3、本工程砼结构的环境类别:本工程室内潮湿环境、露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境为二a类,其余均为一类。 4、建筑耐火等级为二级,构件耐火极限要求不小于以下值: 120厚填充墙 1.0h 现浇柱 2.5h 现浇梁 1.5h 现浇板 1.0h 5、本工程结构的设计合理使用年限为50年。 6、土方工程:回填土必须分层回填夯实,填土内不得含有杂质和大于50mm的土块,回填土厚度采用机械夯实时,每层填土大于200mm,其密实度大于95%,边外须补夯密实。 7、墙: 室内地坪以上外墙均采用200厚砼复合自保温砌块,砌筑砖必须保证砂浆饱满,不得有垂直通缝现象,凡砌块与柱联接处,以及内外墙交接处,外墙转角处均按每500高在其水平灰缝内配置2根φ6拉接筋,每端伸入墙内不小于1000 mm. 8、屋面:屋面防水等级为二级,两道防水,防水耐用年限为15年。 a:本工程严格按《屋面工程设计规范》(GB50345-2004)执行,在施工过程中,必须严格遵守程序规程,保证屋面各层厚度和紧密结合,确保屋面不渗漏。屋面分格缝必须严格按照有关规定施工。

建筑工地侧大门施工组织设计方案

青岛鲁城建设有限公司华通大厦工程东大门安装施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、施工工艺 (2) 四、施工技术措施 (2) 五、质量保证措施 (4) 六、安全环保措施 (5)

一、工程概况 本工程是华通大厦工程项目在靠近山东路处,为满足施工开设一个工地大门。大门口净宽8米,采用推拉式,大门门扇长9米,用120mm×60mm扁管及彩钢板制作,大门门柱用40mm×40mm×4mm 角钢制作,截面尺寸为500mm×500mm,门下安装钢轮在槽钢导轨上滑动。门上用橡胶轮进行固定,大门详细尺寸及做法详见附图一、附图二。 二、施工准备 1、拆除原建施工围挡,清除地面余土。 2、放线确定大门位置,并进行基槽开挖。 3、大门导轨预埋。 4、人员、机具以及材料准备齐全,要求机具完好,材料合格。 5、进行技术交底。 三、施工工艺 拆除原有围挡→放线→土方开挖→基槽清理→原土夯实→导轨、门柱(预埋件埋设)安装→混凝土浇筑→大门安装→大门涂刷及装饰。 四、施工技术措施 1、拆除原建筑围挡,把原围挡锚固斜撑用电焊机割除,把原建筑围挡用车运离现场,并派工人用大锤及钎棍、铁锹把围挡基础拆除,暂时堆放在一边再用车辆运走。然后把场地内高出导轨面的余土及杂物清到路边暂放,场地平整好后,进行施工放线,确定大门

门柱及导轨的位置,再进行土方开挖,大门门柱基坑的尺寸根据门柱的基础预埋件尺寸确定基槽开挖大小,三个门柱基坑尺寸为800mm×800mm×500mm。因考虑此大门一旦基坑回填后,场内主要车 辆从此通过,所以导轨基槽开挖尺寸为600mm×500mm,总长18米。相关尺寸详见附图。因所开门口处是市政以前道路,用80mm厚 花岗岩石材铺设,底下现浇150mm厚C25混凝土,所以特别坚硬,需用风镐破除,长8米,宽0.6米。预计柴油机风镐两个头工作二天。把基槽开挖的土、砼及石料暂放路边,再用车运走。预计需三车次才能运走所有施工垃圾。 2、土方挖好后,用立式汽油机进行基础土层夯实,达到压实系 数大于等于95%。如果三个柱基出现侧壁土质松散,要进行支设模 板。支设模板时,必须按现行相关规范操作,所支设模板必须有足 够的刚度、强度和稳定性,必须要保证基座的形状尺寸及截面尺寸的正确。模板支设好后再进行第二次施工放线,确定大门门柱及导轨的位置,为预埋件及导轨焊接做好准备。 3、大门导轨及预埋件安装。在8米门口段,每隔1.5米在两侧 原石材混凝土基础上用电锤打孔,安装15公分长膨胀螺栓,(其他 无砼垫层处用直径22长1000mm钢筋,打入地下土层锚固500mm) 然后和10mm厚100mm×60mm高460mm方管焊接,用于架立和固定导轨。三个立柱基础处用钢筋在四个角各锚入钢筋,然后和预埋架焊接。其中所有预埋件顶高要能保证放上导轨槽钢后顶高符合标准高度,且在一个水平面上。为保证牢固,导轨和三个立柱基础基座顶面钢板焊窂。

河南理工大学大门维修工程施工组织设计

河南理工大学西大门维修工程 组 织 设 计 编制人: 审核人: 巩义市华磊园林公司

目录 第一章编制说明 第二章、编制依据 第三章、工程概况 第四章、工程目标 第五章、施工部署 第六章、施工准备 第七章、施工组织 第八章、施工方案 第九章、安全文明施工 第章、服务承诺

第十章、与各单位的协调第章、服务承诺

第一章编制说明 作为本工程的施工方,我公司通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了河南理工大学西大门维修工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容—土建、安装及配套工程,并且着重从工程承包商的角度,阐述了我公司对河南理工大学西大门维修工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、河南省及焦作市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;编制过程中,我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作,专家们提出了大量的、宝贵的、科学的、实施性很强的建议,从而使我公司结合本工程特点,有针对性的编制了本施工组织设计;在此,特对各位专家的关注表示衷心的感谢! 第二章、编制依据 河南理工大学西大门维修工程依照ISO9000:2000 版标准和公司相 关程序,依照工程所及的相关施工验收规范,依照国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。 主要依据文件、文献: 1、河南理工大学西大门维修工程的施工图纸 2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》

大门施工组织设计范文

大门施工组织设计

目录第一章编制依据及说明 第二章工程概况 第一节建筑设计特点 第三章现场平面布置 第一节平面布置的原则 第二节施工现场平面布置图 第三节施工道路 第四节材料堆放 第四章施工方案 第一节施工准备 第二节施工现场临时用水 第三节施工测量 第四节沉降观测周期的确定 第五节主要分项工程的施工方法 1.钢筋砼工程 2.钢筋工程 3.设备安装工程 4.装饰工程 5.脚手架工程 6.砖砌体工程 7.模板工程

8.屋面工程 9.基础工程 第五章施工组织及施工进度计划 第一节施工段的划分 第二节主要工序 第三节劳动力安排 第四节施工管理机构和项目经理部的组成第五节施工进度计划及措施 1.进度计划监督管理 2.施工进度计划 第六节施工协调配合 第六章质量保证措施 第一节施工质量把关措施 第二节施工现场监督检查 第七章工期保证措施 第一节建立严格的施工进度计划检查制度第二节保证材料及外加工构件的供应 第三节土建与安装的配合协调工作 第八章施工技术措施 第一节采用新技术、新工艺 第二节建立严格的技术管理体系 第三节施工过程技术控制

第四节雨季施工管理措施 第九章机械设备配备情况 第十章安全施工措施 第一节安全生产组织机构 第二节安全保证体系 第三节安全用电管理措施 第四节现场保卫治安安全措施 第五节施工现场消防安全措施 第六节施工现场机械设备安全措施第七节施工现场用电安全措施 第八节建筑施工安全措施 第九节架子工程安全措施 第十一章文明施工措施 第一节创立文明工地的目标 第二节文明工地管理体系的建立 第三节认真搞好场容场貌 第四节进场材料堆放规范化 第五节生产区文明施工管理 第六节生活区文明工地管理 第七节其它方面文明工地管理 第十二章竣工交付使用后的回访工作第十三章附图表

学校建设工程施工组织设计方案

学校建设工程施工组织设计方案

一、总则 1.1目标管理指标 1.1.1工期指标 总施工期共200个日历天。 1.1.2质量指标 本工程根据施工合同承包范围,严格按照设计图纸和现行施工规范进行施工,按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5030-2001)进行检验评定。工程按合同要求达到国家施工验收规范合格标准等级。 1.1.3安全指标 坚决杜绝重大伤亡事故和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在6‰以内。 1.1.4文明施工指标 严格执行国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-99)。提高安全生产工作和文明施工达到优良文明施工工地的管理水平。 1.1.5施工范围 土建、水电、消防、防雷等工程施工。 1.1.6施工顺序 采取先地下后地上,先结构后装修的施工方法。根据本工程的特点分四个施工阶段,即:桩基、土方施工阶段;基础施工阶段;主体结构施工阶段;内外装修施工阶段。其中给排水、防雷电照等设备安装与以上各施工阶段进行交叉作业。 1.2编制说明 本施工组织设计是根据与业主签订的建设工程施工合同,设计图纸、图纸会审、设计变更等,按国家颁布的现行施工验收规范、施工规程和有关工

艺标准进行编制的。我公司按本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作。在施工过程中,以顾客为关注焦点,在施工方法、工艺等方面,做到持续改,科学、先进、合理、经济、有计划地组织施工,优质、快速高效地完成工程施工任务。确保本工程安全、文明施工,质量达到合格等级标准。 1.3编制依据 1.3.1国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及本工程设计施工图纸和地质勘察报告。 1.4编制原则 1.4.1坚持精心施工、科学管理、质量第一、用户至上的宗旨,全面执行我公司的“抓管理,建精品;美环境,保安康;重诚信,促发展”管理方针,严格按照ISO9001:200版国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 1.4.2严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学与现代化电脑信息网络管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 1.4.3充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 1.4.4加强工程进度的科学、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 1.4.5遵循国家及当地人民政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 1.4.6严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。

学校大门最新施工组织设计范文

学校大门最新施工 组织设计

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 本工程位于滨河西路,建筑面积 m2,房屋层高分别为4.97米,米、两侧分别标高为5.28米,6米,墙体部分为混凝土砌块筑,M5水泥砂浆,基础砼为C30,垫层砼为C15,钢筋为HRB235钢筋装饰部分:外墙立面分别为,1米高240*120*20厚深褐色墙面砖贴面门卫室为900*640*8厚钢化玻璃,中留专业厂家定制窗户。两侧为条状LED数码显示屏,专业厂家设计安装。其余全部为铺装面。进校大门为电动伸缩自动大门。 防水:室内为300g/m2高分子防水卷材防水,屋面为SBS防水卷材防水。 第二节编制依据 根据设计图纸要求和验收规范标准,结合工程实际情况和建设方的工期、质量和安全的规定编制本施工方案。 第二章工程概况及主要工程情况 (一)工程简介: 本工程为临汾一中大门,工程位于滨河西路,结构形式为框架结构,建筑高度6。室内外高差0.3m。建筑设计合理使用年限为50年。 (二)主要工程情况 1、本工程为临汾一中新建大门工程。

2、根据《建筑工程抗震设计规范》,本工程按7度进行抗震设防,设计基础地震加速度为0.10g,设计地震分组为第二组,抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,地面粗糙度为B 类,地下水对钢筋具有腐蚀性。框架梁、柱抗震等级为二级,本工程根据中震防发【】49号文,地震作用计算按7度(0.15g),抗震措施按8度。 3、本工程砼结构的环境类别:本工程室内潮湿环境、露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境为二a类,其余均为一类。 4、建筑耐火等级为二级,构件耐火极限要求不小于以下值: 120厚填充墙 1.0h 现浇柱 2.5h 现浇梁 1.5h 现浇板 1.0h 5、本工程结构的设计合理使用年限为50年。 6、土方工程:回填土必须分层回填夯实,填土内不得含有杂质和大于50mm的土块,回填土厚度采用机械夯实时,每层填土大于 200mm,其密实度大于95%,边外须补夯密实。 7、墙: 室内地坪以上外墙均采用200厚砼复合自保温砌块,砌筑砖必须保证砂浆饱满,不得有垂直通缝现象,凡砌块与柱联接处,以及内外墙交接处,外墙转角处均按每500高在其水平灰缝内配置2根φ6拉接筋,每端伸入墙内不小于1000 mm. 8、屋面:屋面防水等级为二级,两道防水,防水耐用年限为。

最新版学校教学楼改造工程施工组织设计方案

最新版 学校教学楼改造工程施工组织设计方案

(一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对**市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 **高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。 本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工

程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商 工程地点:**高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,穿插机电、门窗预留、预埋和安装,全面控制、统一协调”为原则。

围墙大门施工组织设计方案

围墙大门

审批页 批准:__________________ 审核:__________________

编制:___________________ 1、工程概 况 2、编制依据 3、施工准备

4、施工措施 4.1、施工方案 4.2、施工方法 5、施工机具一览表 6、组织机构 7、施工质量保证措施 8、施工安全保证措施 9、文明施工保证措施 ********工程站区围墙长共计424m,西面(大门正面)为铁艺围栏,围栏砖垛采用MU10砖,M10水泥沙浆砌筑,1 : 2水泥浆抹面20厚;墙面外挂花岗岩蘑菇石,围栏采用喷黑漆铁栏杆;东、南、北面围墙采用MU10砖,M10水泥砂浆进行砌筑,1 : 2水泥砂浆抹面20厚;墙面喷涂,喷涂色彩自定,但应与全站色彩相协调。伸缩缝间距20m,缝宽20mm,墙面采用不锈钢U型压条封闭,墙内填充膨胀防火泡沫。伸缩缝设置同

围墙。围墙基础采用MU20块石、M10水泥沙浆砌筑,伸缩缝位置与围墙或栏杆相同。围墙顶部压顶采用C25混凝土预制块,顶部预制块尺寸2250疋50血0,构造配筋,隔栅预制块250 X190血0,隔栅用1: 2水泥沙浆坐浆后安装。挡土墙采用强度不低于MU20块石,M10水泥沙浆砌筑,墙面用M10水泥沙浆勾凹缝,墙顶用M10水泥沙浆抹面20厚。挡土墙均沿线路方向每隔20m设伸缩缝一道,缝宽20mm ;伸缩缝、沉降缝中用沥青麻丝沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。地基处理为三七灰土300厚,上做100厚C15垫层,基底土压实系数要求大于 0.95。 大门采用单向电动推拉大门,宽6m,两边各有3m (长)x3m (高)墙和6m (长)x3m (高)墙与围栏相连,大门外两侧均为灰色或绿色复合铝塑板。 根据现场场平后的地形条件,场地较为平坦,具备施工条件。 2.1********工程:站区围墙与大门施工图。 2.2图纸会审纪要 2.3火电施工质量检验评定标准(土建工程篇) 2.4《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002 2.5《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203 —2002 ) 2.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202 —2002 ) 3. 施工准备

电动伸缩门施工组织设计方案

电动伸缩门施工组织设计方案 一、招标文件对施工的要求 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015 《中华人民共和国公安部行业标准》(GA70-94) 《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑安装工人安全操作规程》 《中华人民共和国消防条例》 二、施工内容及施工准备 1、施工内容 原有设施拆除 拆除原来铁门、两个立柱拆除原来贴砖、拆除原有岗亭。 新建设施 伸缩门全长8米,不锈钢门档,双轮单轨道导向,行驶平稳、道闸约6米,不锈钢外壳、岗亭成套2*3米,含1P空调不锈钢及钢化玻璃,顶部隔热材料(防火型)、设立人员进出口通道,设立小门不锈钢材料高1.2M、立柱需更换瓷砖,上面加球型大灯,电源需从办公楼铺设、岗亭安装区域需做地面10CM混泥土硬化处理面积不小于10平米。 2、施工准备 (1)、施工资料准备 办理进场施工有关的一切手续,施工图经过会审,施工组织方案经

过批准并交底。 (2)、技术准备 电动伸缩门及道闸施工组织设计方案工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料,充分了解和掌握设计的设计意图,结构特点及技术要求,保证施工顺利进行。 (3)、劳动力准备 各项施工人员计划落实,随时可以调动进场并已经过必要的岗位技术、质量、安全、消防教育。 (4)、保证电动伸缩门制作的质量标准 a、材料的标准:长度允许偏差+1.0mm 断面尺寸允许偏差+0.5mm 主壁厚允许偏差+0.2mm外观应色泽均匀、光滑无裂纹和凹凸不平 b、型材下料的标准 长度允许偏差+0.5mm切口角度允许偏差45。+15′端头不应有加工变形并应去处毛刺。 c、型材焊接的标准 平面度允许偏差差≤0.5mm 对角线允许偏差≤0.5mm焊接过程中型材表面不得有划擦伤。 d、辅件安装的标准 安装应牢固、位置正确、开关灵活 e、成品包装的标准 符合GB 6388-1986和GB 191-2000标准。 (5)、安装工艺: 本工程采用公司先进的连接安装法。 工艺流程: 地面打眼-预埋螺栓-钢轨铺设-电动伸缩门安装-电动伸缩门调试三、施工步骤

教学楼改造施工组织设计方案

教学楼改造施工组织设计方案 (一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对***市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 ***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。

本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商工程地点:***高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,