一、总则

1.1本细则依据工程承建合同文件SL47-94《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》、SL52-93《水利水电工程施工测量规范》、SDJ249-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》、SL38-92《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程》、SDJ275-88《水利水电基本建设工程验收规程》等有关工程规程、规范编制。

1.2本细则适用于主体工程项目的土石方明挖工程,其他非主体工程项目土石方明挖工程可参照执行。

1.3瞄喷支护、混凝土工程及工程质量检验和开工签证施工监理参照相关工程项目监理实施细则和监理工作规程执行。

二、开工许可证申请程序

2.1承建单位应在施工放样28天以前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准,

(1)控制网布置图及测量技术设计书。

(2)控制网测量平差计算成果。

(3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表。

2.2承建单位应在施工放样前21天,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准。

(1)开挖场区周围平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图。(2)计算放样数据。

(3)放样方法及其点位精度估算。

(4)放样程序、技术措施及要求。

(5)数据纪录及资料整理制度。

(6)测量专业人员设置,设备配制及其检验和校正情况。

(7)质量控制与验收措施。

2.3明挖单位工程开工前8天,承建单位应根据设计文件、有关施工规范、现场地形地质条件和施工水平,完成土石方开挖工程施工措施计划编制,并报监理部批准。

施工措施计划内容应包括:

(1)工程概况。

(2)开挖施工布置图。

(3)开挖(包括可能发生的特殊部位或特殊条件下开挖)方法、程序和施工作业措施。

(4)爆破方法及典型爆破参数。

(5)边坡和岩基保护措施。

(6)出碴、弃碴措施,碴料利用计划,土石方平衡计划与碴料场堆置设计。

(7)施工排水措施。

(8)施工进度计划。

(9)施工设备、辅助设施及配置计划。

(10)劳动力及材料供应计划。

(11)现场生产性试验计划

(12)施工安全与环境保护措施。

(13)

施工组织管理机构与质量控制措施。

2.4在需采用控制爆破保护建筑物或保留岩体、或采用岩基面一次爆破和水平光爆开挖技术、或控制开挖料颗粒级配等情况下,承建单位应先进行必须的爆破试验。并于试验前编制爆破试验计划,报监理部批准。

爆破试验计划报告内容应包括:

(1)试验内容和目的。

(2)试验地点和部位选择。

(3)试验组数和爆破设计(内容参见表2-3-13)

(4)观(监)测布置、方法、内容和仪器设备。

(5)试验工作量和作业进度计划。

(6)安全防护措施。

(7)其他必须报送的材料。

2.5一般不允许在新浇混凝土和灌浆完成地段附近进行爆破作业。如确需进行该项爆破作业时,承建单位应事先取得监理部的批准并于实施的14天以前完成爆破试验和设计,向监理部报送作业措施计划,经监理部批准后实施。

作业措施计划内容应包括:

(1)申请爆破作业的理由与作业范围。

(2)爆破试验与监测成果资料。

(3)钻爆方法及设计钻爆参数(内容参见表2-3-13)

(4)爆破前后对比检查措施。

(5)防震、防护措施和必须的补强、补灌措施。

(6)其他必须报告情况。

2.6在任一开挖分项工程开工14前,承建单位应进行开挖区地形的实测和开挖面的实地放样,并将成果报监理部审核。

2.7上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后报送,监理部审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。审签意见包括“照次执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”四种。

2.8除非接到的审签意见单,审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。

监理部将于接受承建单位申请后的24h内开出相应工程项目的开工许可证或开工批复文件。

2.9如果承建单位未能按期向监理部报送上述文件,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在期限内未收到监理部的审签意见单或批复文件,可视为已报经审阅。2.10除非已经得到监理工程师批准,否则应在开挖完成、报经检查合格、并完成相应部位地形测量和地质测绘后,方可进行下序作业与施工。

2.11承建单位用于施工实施的测量放样、爆破参数及其他中间或试验成果均必须在引用或应用前得到监理工程师的批准或认证。

三、施工过程监理

3.1施工过程中,承建单位应按报经批准的施工措施计划和施工技术规范按章作业、文明施工,加强质量和技术管理,做好原始资料的记录、整理和工程总结工作。当发现作业效果不符合设计或施工技术规程、规范要求时,应及时修订施工措施计划或调整爆破设计,报送监理部批准后执行。

3.2施工过程中,承建单位应随施工作业进展做好施工测量工作,施工测量工作应包括下述内容:

(1)根据设计图纸和施工控制网点进行测量放线,在施工过程中,及时测放、检查开挖断面及控制开挖面高程。

(2)测绘或搜集开挖前后的地形、断面资料,如原始地面、开挖施工现场布置、土石方分界、竣工建基面等纵、横断面图与地形

图。

(3)月报量收方测量。

(4)提供工程各阶段和完工后的土石方测量资料。

(5)按合同文件规定或监理工程师要求进行的其他测量工作。

3.3为确保放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理部可要求承建单位在测量监理工程师直接监督下进行对照检查与校测。但监理工程师所进行的任何对照检查和校测,并不意味着可以减轻承建单位对保证放样质量所应负的合同责任。

3.4承建单位应坚持安全生产、质量第一的方针,健全质量控制体系,加强质量管理。施工过程中,坚持三员(施工员、调度员、质检员)

到位和三级自检制度,确保工程质量。对出现的质量或安全事故,要本着“三不放过“的原则认真处理。

3.5开挖应自上而下进行,某些部位如必须采用上、下层同时开挖方法作业,或按合同必须利用的开挖料,应采取有效的安全和技术设施,并于事先报经监理部批准。

3.6施工过程中发现地质、水文地质条件变化或其他实际条件与设计条件不符时,承建单位应及时将有关资料报送监理部,由监理部核转设计单位,供变更或修改设计参数。

3.7当发生边坡滑塌,或观测资料表明边坡处于危险状态时,承建单位应:

(1)及时向监理工程师报告并采取相应的防范措施,防止事故或事态范围的扩大和延伸。

(2)记录事故或事态的发生、发展过程和处理经过,并及时报送监理部。

(3)合同设计、地质、监理工程师查明原因,及时提出处理措施报监理部批准后执行。

3.8当施工进度拖延时,监理工程师有权按合同文件规定,要求承建单位采取赶工行动,即增加设备、人员、材料等资源投入或调整施工措施计划,并重新报监理部批准后执行。

3.9施工过程中,承建单位若:

(1)不按批准的施工措施计划实施;或

(2)违反国家有关技术规范、爆破安全规程和劳动保护条例施工;

(3)不按规定的路线、场区出碴、弃碴、进行有用料堆存;或(4)出现重大安全、质量事故等情况;或

(5)因弃碴不当造成下游河道阻塞、有用料污染,或因不当排污造成对环境的污染;或

(6)其他违反工程承建合同文件的情况。

监理工程师有权采取口头违规警告、书面违规警告,直至反工、停工整改等方式予以制止。由此而造成的一切经济损失和合同责任,均由承建单位承担。

3.10基础和岸坡开挖完成后,承建单位应及时施工区域完成测量,并依照合同文件规定,按监理部(处)指示,给地质编录、现场测试等工作创造工作环境。

3.11在整个施工期间,承建单位应依照合同文件规定,做好安全监测和施工原始记录及其整理工作。并在次月的5日前,向监理部报送当月的施工资料。

报送施工资料内容应包括(但不限于)下述内容:

(1)各部位以完成的工程量和施工形象(如未完成施工计划,应分析原因,并提出消除其不利影响的措施)。

(2)采用的施工方法、投入的劳动力、施工设备和主要材料消耗量。(3)钻孔爆破参数、效果与工序循环记录。

(4)机械完好率、出勤率和生产效率。

(5)施工中发生的质量、安全问题及其处理措施和过程。

(6)单元工程质量检验记录与统计。

(7)施工作业违章、违规情况。

(8)安全监测资料及分析成果。

(9)其他必须报告的情况。

必须时,承建单位还应按承建合同文件规定和监理部(处)指示,报送每周施工记录。

四、施工质量控制

4.1除非合同或设计文件另有规定,否则开口轮廓位置和开挖断面的放样应满足下列精度要求:

(1)覆盖层放样,平面位置点位误差不大于200mm,高程点位误差不大于200mm。

(2)岩基放样,平面位置点位误差不大于100mm,高程点位误差不大于100mm。

(3)收方断面,中心桩纵、横向误差不大于10cm,相应比例尺1:500-1:1000图上点位误差平面不大于1.0mm、高程误差不大

于0.7mm。

(4)竣工断面,中心桩纵、横向误差不大于5cm,相应比例尺1:200的情况下,图上点位误差平面不大于0.75mm、高程误差

不大于0.5mm。

4.2爆破作业过程中,应注意做好对钻孔、装药、起爆的质量控制。(1)造孔设备、孔位布置、钻孔角度、孔径和孔深应按爆破设计规定或设计技术要求进行,必须时还应报请监理工程师现场检查。

(2)以完成的钻孔,应及时清除孔内石碴和岩粉并盖好孔口,在经检查合格后才可装药。

(3)炮孔的装药、堵塞、爆破网格的联络和起爆必须严格按爆破设计或技术要求,由爆破员按规定进行。

(4)爆破后应及时调查爆破效果,并根据爆破效果和监测成果,及时调整和优化爆破参数。

(5)爆破作业过程中,要注意做好作业记录与成果整理。

4.3预裂爆破和光面爆破效果,除其开挖质量应符合相应单元工程质量检验标准外,还应符合下列要求:

(1)在开挖轮廓面上,残留炮孔痕迹应均匀分布。残留炮孔痕迹保存率,对于节理裂隙不发育岩体应达到80%以上,对于节理裂隙较发育岩体应达到80%-50%,对于节理裂隙发育岩体应达到50%-10%。

(2)相邻两炮孔间岩石不平整度不应大于15cm,炮孔壁不应有明显的爆破裂痕。

4.4梯段爆破作业最大一段起爆药量(换算为2号岩石硝铵炸药量)不得大于500kg。在紧邻水工建筑基面、永久坡面、建筑物或防护目标区域爆破不应采用大孔径爆破方法,最大一段起爆药量不得大于300kg。

4.5 紧邻建筑物设计岩石坡面或岩石建基面均必须预留足够的保护层。

除非以另行报经监理部批准,否则保护层开挖应采用梯段爆破作业方

法分层开挖,其中:

(1)第一层:炮孔不得穿入距水平建基面1.5m的范围,药卷直径不应大于40mm,孔底应设置柔性材料或空气垫层段。

(2)第二层:炮孔不得穿入距水平基面0.5m的范围内,对节理裂隙极发育和软弱的岩体,炮孔不得穿入距水平建基面0.7m的

范围。

炮孔与建基面的夹角不应大于60度,药卷直径不应大于32mm,并采用单孔起爆方法,孔底应设置柔性材料或空气垫层段。

(3)第三层:炮孔不得穿过水平建基面。对节理裂隙极发育和柔软的岩体,炮孔不得穿入距水平建基面0.2m范围,剩余0.2m的岩体应进行撬挖。

炮孔角度、药卷直径和起爆方法均同第二层规定。

4.6紧邻建筑物的爆破开挖,应布设防震孔,严格控制爆破参数,通过现场试验证明可行,并事先报监理部批准。

开挖作业应遵守一下原则:

(1)采用水平孔预裂或光面爆破方法。

(2)基础岩石开挖,应采用分层的梯段爆破方法。

(3)梯段炮孔底与水平预裂面应有一定距离。

4.8除非合同或设计文件另有规定,否则对永久建筑物的岩质边坡,应沿设计开挖轮廓面采用预裂爆破,或施行光面爆破。如果岩石坡度较缓,不具备或不能进行沿开挖轮廓面倾斜钻孔时,则应采用预留斜面保护层开挖方法。

4.9对开挖完成的岩基建基面和坡面应进行清理和整修,并达到下述要求:

(1)岩面无松动岩块、小块悬挂体及爆破影响裂隙。

(2)建基面及坡面的风化、破碎、软弱夹层和其他有害岩脉按设计要求进行了处理。

(3)开挖坡面稳定,无松动岩块且不陡于设计边坡。

(4)岩面轮廓无反坡,陡坎顶部应削成纯角或圆滑状。

4.10对于在外界环境作用下极易风化、软化和冻裂的软弱基岩面,若其上部建筑物暂时未能施工覆盖时,应按设计文件和合同技术规范要求进行保护处理。

4.11边坡开挖完成后,应及时进行保护。对于高边坡或岩体可能失稳的边坡还应按合同或设计文件规定进行边坡稳定监测,以便及时判断边坡的稳定情况和采取必要的加固措施。

4.12开挖碴料应堆放在规定的存、弃料场,严禁将有用碴料与废弃碴料混杂,并保证以后能方便地将有用碴料取出加以利用。

4.13除非另行报经监理部(处)批准,否则应在上一工序完成并报经监理工程师质量检验合格后,方可进行下一工序施工。监理工程师的质量检查均应在承建单位的三级自检合格基础上进行,且不减轻承建单位应承担的任何合同责任。

五、工程验收

5.1基础验收时,承建单位应提供(但不限于)一下资料:

(1)基础竣工地形图(图上应标明建筑物实际基面的平面位置、

分块线和重要的基础埋件位置)。

(2)与施工详图同位置、同比例的基础竣工纵、横剖图面。在开挖中有变化的部位,应增测剖面图。

(3)基础竣工地质报告及主要工程照片。

(4)基础施工测量技术报告(应包括:建筑物实测坐标、高程与设计坐标、高程比较表等有关资料的说明)。

(5)基础竣工报告(主要反映与施工质量有关的开挖爆破、基础处理及质量评价)。

(6)开挖施工报告(主要包括施工过程,施工技术,工程变更,施工违规、违规情况,工期,质量,合同支付情况等)。(7)开挖设计图纸及设计文件(包括修改图,修改通知和设计变更文件或此类图纸,文件的文图号)。

(8)施工原始记录资料应整编成册。

(9)其他必须准备或报送的材料与资料。

六、支付计量

6.1所有为合同工程所进行的开挖料,均归业主所有。为便于按不同的开挖分类单价计量结算,承建单位应根据合同文件和有关的规程规范对开挖料进行土方、石方、有用料、无用料和岩石开挖工程等级分类。

6.2在土方或无用料开挖作业前,承建单位应对开挖区域的原始地形进行复测。石方或有用料开挖作业前,承建单位应对开挖区域完成土方或无用料剥离开挖后出露地形进行测量。

如采用混合开挖方式,则在每层开挖完后,承建单位应实测土方与石方、或有用料与无用料的分界面。

上述测量成果均应在下序开挖进行以前报送监理部(处)确认。6.3除非合同文件另有规定,否则场地清理(包括原有设施拆除,植被、废碴清理,表土开挖、运输和堆放,树木砍伐和树根挖除等)工程量,均已包括在相应开挖单价和其他相关项目报价中,不再单独进行支付计量。

6.4在施工期间直至工程通过合同竣工验收,如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方,承建单位应对堆碴进行清理和边坡进行处理。如果产生这类滑坡或塌方,不是由于承建单位采用不恰当的施工方法所引起,并经监理地质工程师确认和监理部(处)审核,可予以计量支付。附表:石方明挖工程爆破设计申报表,见2-3-13。

配网工程安全监理工作方案

农配网工程 安 全 监 理 工 作 方 案 福建和盛工程管理有限责任公司配网工程监理项目部 2013年03月

精品文档 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 一、工程概况及编制依据 (4) (一)工程概况 (4) (二)编制依据 (4) 二、安全监理工作目标 (7) (一)安全目标 (8) (二)文明施工目标 (8) 三、安全组织机构 (8) 四、各级监理人员的安全职责 (8) (一)总监理工程师的安全监理职责 (8) (二)安全监理工程师的安全监理职责 (9) (三)专业监理工程师的安全监理职责 (10) 五、安全监理工作要点 (10) (一)安全监理的主要方法 (11) (二)安全监理工作要点 (12) (三)严格执行安规“六制”要求 (14) 六、安全文明施工监理 (17) 七、环境监理 (18) 八、安全旁站监理 (19) 九、安全监理工作制度 (20)

配网工程安全监理工作方案 一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 工程名称:2013年公司所承接的配网工程施工监理项目。 工程地点:福州、泉州、莆田、漳州、龙岩、三明、南平、宁德等市县。 (二)编制依据 1.法律法规: (1)中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 (2)中华人民共和国主席令第23号《中华人民共和国环境保护法》 (3)1998年颁布《建设项目环境保护条例》 (4)中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》 (5)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》(6)中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》 (7)1991年颁布《中华人民共和国水土保持法》 2. 国家现行标准及文件: (1)GB50319-2000《建设工程监理规范》 (2)DL/T5434-2009《电力工程建设监理规范》 (3)GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》 (4)GB50194-1993《建设工程施工现场供用电安全规范》 (5)JGJ80-1991《建筑施工高处作业安全技术规范》 (6)JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

(完整版)市政道路监理规划范本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX道路工程 监 理 规 划 编制人: 审批人: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 二OXX年X月

目录 一、工程项目概况 (1) 二、监理工作的范围 (3) 三、监理工作的目标 (3) 四、监理工作的内容: (3) 五、监理工作依据 (8) 六、项目监理机构的组织形式 (10) 七、项目监理机构的人员配备计划 (11) 图2 项目监理机构人员配备计划图 (11) 八、项目监理机构人员职责 (11) 九、工程项目监理工作程序 (13) 十、质量控制的监理工作内容 (21) 图11 质量控制程序总框图 (29) 图14 箱涵施工的基本质量控制程序图 (32) 十一、进度控制的监理工作内容 (33) 11.1、进度控制的原则 (33) 11.1.1工程进度控制工作流程图,见图15 (33) 11.1.2工程进度的预控 (33) 11.1.3施工过程中的进度控制 (35) 11.2、投资目标控制方法和措施 (36) 11.2.1投资控制的原则 (36) 11.2.2工程投资控制工作流程图,见图16 (36)

11.2.3投资控制的内容 (36) 11.2.4投资控制的措施 (37) 11.3、合同管理的内容和措施 (37) 11.3.1合同管理的内容 (37) 十二、合同管理的方法与措施 (38) 1、合同分析 (38) 2、合同跟踪 (38) 3、监控措施 (41) 4、文明施工与安全控制 (42) (一)、督促施工方认真落实安全管理工作,做到责任明确,项目部专业监理工程师组织核查 (42) (二)、现场督促施工方落实文明施工工作,在监理工程师的指导下开展现场检查工作 (47) (三)、高处作业防护措施的监督管理 (51) (四)、施工现场文明施工以及扬尘治理的监督管理 (53) (五)、环境保护的监理措施 (56) (六)、安全事故应急预案的监督管理 (58) 十三、信息管理的内容和措施 (60) 13.1信息管理的内容 (60) 13.2信息管理制度 (61) 十四、组织协调 (61) 1、本公司内部关系的协调 (62)

土方工程监理控制要点

土方工程监理控制要点 一.监理的事前、事中集事后控制要点 1、土方开挖工程施工事前控制 (1)校核红线桩及建筑物的平面控制网和高程控制网,并应检查建筑物平面控制桩和高程控制点的引测桩(点)的保护措施。 (2)用网格测绘原始地貌和各网格交点的标高,作为场地平整、挖土工程量计算依据; (3)将(l)(2)的成果报项目监理部复测审核。 (4)在了解工程地质及地下建筑物资料后,也应了解设计单位提出的地基与基础方案布置以及施工单位的施工方案。 (5)采取措施防止地面水流入基坑内,并在基坑边采取排水措施。 (6)由于基坑开挖对周边环境可能造成影响,应要求施工单位制定相应的预防措施,监理人员进行检查。 2、土方开挖工程施工过程控制 (1)基坑开挖时,应保护好平面控制桩和高程控制点。 (2)基坑开挖过程中,应注意对基坑边坡的保护,对危险边坡应进行处理并加强观测。 (3)运土设备应尽量远离坑边,避免对边坡产生附加压力,影响边坡的稳定。(4)基坑开挖过程中应注意局部地下滞水对边坡稳定的影响并及时排走地下水。 3、基底检查和验槽监理工作 基坑开挖到设计标高后,应尽快进行验槽,对粘性土和一般采砂土用轻型动力触探

(N10),砾石地基一般采用标准贯入试验(N63.5),或按勘察单位要求进行检验。(1)检查槽底开挖标高 当基坑开挖至基底附近时,监理工程师必须对基坑底部的平面尺寸和标高进行检查。 1)基底标高检查,基坑开挖至基底附近时,监理工程师必须要求施工单位,一边开挖,一边测开挖面的标高,此标高的控制应符合施工组织设计要求,要留有一定的保护层,待验槽后,再人工清至设计基底标高。 2)基底保护层预留厚度,对于天然地基保护层厚度10~50cm,对于粘性土基底一般预留10cm为宜,对砂性土基底一般预留20~30cm。 (2)检查槽底的平面位置,当基坑挖到基底附近(留有基底保护层)时,监理工程师应检查基底的平面是否符合设计要求。施工单位一般根据坑边的平面控制桩,把关键轴线放到基坑内,并在一些关键部位(点)钉上木桩,在桩(点)之间拉上线,监理工程师根据施工单位报的基坑开挖平面图,进行检查。在检查时,特别是电梯井坑,集水井坑,独立柱坑的位置更应认真检查,检查合格后,经监理工程师签字方可进入下道工序。 (3)检查槽底土层 1)直接观察,槽底土层是不是满足设计要求,一般是采用直接观察,观察基底土层应符合地勘报告中的要求。 2)对于与地探报告中土层不符的,对于基底以下土层要求用现场检测的方法进行检查,对于粘性土和砂土用轻便动力触探的方法(N10)进行检查;对于砂砾石用重型触探的方法(N63.5)进行检查。 在进行检查之前,监理工程师要求施工单位先报钎探点布置图,图上除注明点位,

土方开挖工程监理实施细则

目录 一、适用围 (3) 二、编制依据 (3) 三、土方明挖工程特点 (3) 四、土方明挖工程开工条件检查 (3) 五、现场监理工作容、程序和控制要点 (4) 六检查和检验项目、标准和工作要求。 (7) 七资料和质量评定工作要求。 (8) 八采用的表式清单 (11)

土方明挖工程监理实施细则 一、适用围 本细则适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程,不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。 二、编制依据 本细则依据工程建设合同文件,设计文件,图纸要求和施工组织设计,参照《水利工程建设项目施工监理规》SL288-2003、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利水电工程施工测量规》SL52-93、《碾压式土石坝施工技术规》SDJ213—83、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50501—2002、《堤防工程施工规》SL260-98、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程、堤防工程》(SL631、634—2012)等标准规规定编制 三、土方明挖工程特点 本工程土方开挖工程面广量大、劳动强度大、施工条件复杂、影响因素多大,时间紧,机械化作业,场区有植被、树木、垃圾、建筑物要进行处理,余土需外运;场区青苗、房屋等需要征用,赔偿工作要提前进行;施工场地开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂难度大,要求精心施工。 四、土方明挖工程开工条件检查 4.1 施工承建合同签署之后,承包人应抓紧时机,尽早开展各项施工准备工作。 4.2 监理处和施工单位应对设计文件和图纸进行审核,并将审核意见书面报送给业主,承包人及监理处参加由业主组织的设计技术交底会议。 4.3 在施工放样前28天,承包人应向监理处报送“施工测量措施计划”,经批准后执行。同时,应完成施工测量控制网的设置加密工作,其成果报送监理处审核,监理工程师

项目监理部监理工作实施方案

项目监理部监理工作实 施方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

X X X项目监理机构监理工作实施方案项目监理部是公司派驻工程现场履行监理合同、执行监理任务的机构;是公司面向市场的窗口;是公司经营管理活动的基本单元。加强项目部管理,搞好项目部自身建设,对于提高监理工作质量、扩大公司的市场声誉、提高公司整体管理水平和队伍素质,具有十分重要的意义。 一、工程项目概况 二、监理工作原则 “公平、独立、诚信、科学”。 三、监理机构工作目标 建设工程质量达优质工程,建设进度、造价满足施工承包合同规定要求,合同管理、信息管理符合《建设工程档案管理规范》规范要求,安全文明施工争创“安全文明样板示范工程”。 四、监理工作内容 “三控、三管、一协调”即建设工程质量、进度、造价控制,合同管理、信息管理、安全生产管理,施工生产工作协调。 五、监理工作方法和手段 1、现场采用测量、巡视检查、平行检验、见证取样、关键隐蔽工序旁站监控、下达工作联系单、通知单、暂停令、监理报告、召开监理工地例会、协调会议、专题会议等等方法和手段措施开展全建设施工过程监理管控工作。 2、开工前审查督促落实施工承包单位现场质量、安全生产管理体系、质量、安全生产保障体系措施,施工单位的管理体系、质量、安全保障措施体系必须建立落实。

3、审查施工承包单位拟派组建的项目经理部人员配置情况,各施工管理岗位(项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、试验员、) 第二章岗位职责管理 第五条项目总监应根据监理工程内容、规模和本部人员结构对监理部成员合理分工,明确划分职责范围,建立在总监统一领导下的完整有序的现场职能体系。 第六条监理人员应服从总监的分工和因工作需要所作的临时调度,如有不同意见可向总监提出,但在总监最终决定后不得拒不服从而影响工作。 第七条监理部成员必须严格按照《监理人员岗位职责表》的相应条款结合工程具体内容履行岗位职责。 第八条监理部应认真按公司规定进行监理人员岗位职责月度考评。月度考评要力求实效,防止内容空泛,流于形式。月度考评资料应建立台帐并及时报公司;总监应在项目部内部会议上对考评情况进行讲评。对监理人员履行岗位职责情况和在项目部管理工作中的表现,总监在月度考评表上签署意见,公司综合全年考评情况,将其作为兑现年终考核奖的重要依据。 第九条监理人员在按分工各司其职的同时,必须注意相互配合、支持,不能视分工为分家,优质各自为政。 第十条监理部各级监理人员在每天下班前应做好监理日志。专业监理工程师(总监)应在第二天上午对前一天的日记进行阅读并签字。 第十一条监理部每天上班前要把当天的监理内容写在工作安排牌上。 第十二条监理过程中项目部人员变动或分工调整,应履行工作交接手续并留有文字记录。 第三章会议制度

土石方工程监理规划

×××××××××××工程 监 理 规 划 编制: 审核: 监理有限公司 2012 年 3 月 6 日

目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理组织机构的组织形式 七、监理工作程序项目监理机构的人员岗位职责 八、监理工作方法和措施 九、监理工作制度 十、监理设施

一、工程项目概况 1. 工程项目基本情况: ×××××××××××工程地点位于×××××××××××,工程施工主要以挖运土石方、爆破土石方为主,项目平整的土石方量约26万立方米,工程立项、 规划批准文件号:×××××××××××号。占地面积:27000平方米。 工程名称:×××××××××××工程 建设位置:××××××××××× 2. 工程有关单位: 建设单位: 勘察单位: 施工监理: 承包单位: 3.工程建设控制目标 (1)质量控制目标:通过监理工程师在施工过程中的事前、事中、事后的严格控制,使本工程达到合格标准。 (2)进度控制目标:根据建设单位与施工单位签订的施工合同中确定的工期总进度(90天)制定目标,将工程实际进度严格控制在计划进度范围之内。总工期控制目标: 90天,2012年2月27日起至2012年5月27日。 (3)投资控制目标:将工程造价控制在合理的范围之内。工程

建设中公正、科学、及时核算工程实物量,实事求是按规定审核工程签证。 (4)安全生产、文明施工监理目标:指导、监督施工单位采取有效安全措施,杜绝重大安全事故。文明施工达到惠州市文明工地标准。 二、监理工作范围 本工程监理工作的范围是惠州综合福利院新院一期土石方施工全过程施工监理。 三、监理工作内容 根据《工程建设监理规范》、《工程建设监理规定》及《建设工程委托监理合同(示范文本)》的有关规定,我们提供的基本服务内容包括:对本工程的质量、投资和工程工期进行严格控制,对工程建设合同、信息进行有效管理,协调好有关单位间的工作关系。 1. 准备阶段 (1)组织监理人员进场; (2)文件资料系统的建立; (3)监理规划的编制、审批和执行; (4)协助建设单位研讨确定进度控制目标; (5)审查设计文件,熟悉设计图纸及与工程有关的各类文件,参加施工图会审; 2. 施工阶段

土石方开挖监理细则

土石方开挖监理细 则

大洼灌区疙瘩楼水库泵站更新改造工程 土石方开挖施工监理实施细则 一、总则 1.1本细则依据工程承建合同文件以及《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-94)、《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88)、(SL38-92)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关规程规范要求编制。 1.2本细则适用于主体工程项目的土石方明挖工程的监理,其它非主体工程项目土石方明挖工程可参照执行。 二、开工许可证申请程序 2.1承建单位应在施工放样21天以前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准。 (1)控制网布置图及测量技术设计书。 (2)控制网测量平差计算成果。 (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表。 2.2承建单位应在施工放样前14天,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准。 措施计划应包括下述内容: (1)开挖区周围平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图。(2)计算放样数据。

(3)放样方法及其点位精度估算。 (4)放样程序、技术措施及要求。 (5)数据记录及资料整理制度。 (6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况。 (7)质量控制与验收措施。 2.3明挖工程开工前14天,承建单位应根据设计文件、有关施工规程规范、现场地形地质条件和施工水平,完成土石方明挖工程施工组织设计编制,并报送监理部批准。 施工组织设计应包括下述主要内容: (1)工程概况。 (2)开挖施工布置图。 (3)开挖(包括可能发生的特殊部位或特殊条件下开挖)方法、程序和施工作业措施。 (4)爆破方法及典型爆破参数。 (5)边坡和岩基保护措施。 (6)出碴、弃碴措施,碴料利用计划,碴料场堆置设计。 (7)施工质量控制措施。 (8)施工排水措施。 (9)施工进度计划。 (10)施工设备、辅助设施及配置计划。 (11)劳动力及材料供应计划。 (12)现场生产性试验计划。

建筑工程监理的实施方案

论建筑工程监理的实施方案 摘要:在建设工程中工程监理是其中一重要部分,工程监理单 位当与承包方建立监理关系后,应当依据法律、法规以及与建设工程有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,并代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。并促使签订工程承包合同的甲乙双方全面履行各自的职责,工程监理部门也从中保证承包建筑实施的有关公司在建筑施工时保证施工质量、建筑工期等过程。在工程监理地存在使一切建筑施工过程中用的建筑材料、施工标准都得到视察保证优质量,保证建筑施工的圆满完成。 关键词:工程监理、工程监理施工、工程监理施工的要点 abstract: the engineering supervision is one important part in construction projects, when the engineering supervision unit has relationship with the contractor entering into supervision, it should be based on laws, regulations and technical standards of construction projects, design documents and construction contract, and on behalf of the construction units to carry out the construction quality supervision, and construction quality to assume supervision responsibility.key words: engineering supervision; the construction of the project supervision; engineering supervision of construction of the main points

土石方工程监理细则

xxxxxxxx集社区工程 监理实施细则 (土石方工程) 编制人: 审批人: 南海新区凤口集社区项目部2015年7月25日 监理实施细则审批表 总监理工程师: 我已按有关要求完成了威海市南海新区凤口集社区土石方工程监理实施细则的编制,请予以审批。 项目部南海新区凤口集社区项目部专业监理师 日期 审批意见: 总监理工程师 日期 目录 一、工程概况及专业工程特点 二、监理工作依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法和措施

六、监理工作制度 七、工程质量事故处理制度 八、施工进度监督及报告制度 一、工程概况及专业工程特点 1.1工程概况 本工程系威海南海新区凤口集社区住宅工程,位于威海南海新区滨海北路以南,明珠路以西。总建筑面积为70086.33m2。包括配套商业用房、公共设施、多层及高层住宅。建筑结构形式: 多层住宅及其配套工程为框架结构、高层住宅为框架剪力墙结构。基础形式: 桩基础。建筑结构安全等级: 框架/剪力墙为二级。建筑结构抗震等级: 框架/剪力墙为三级。抗震设防烈度: 多层及高层住宅为七度。建筑耐火等级框架/剪力墙为: 二级;建筑物主体结构设计使用年限为50年。 建设各方主体: 建设单位: xx蓝创建设投资有限公司 勘察单位: xx水利岩土工程有限公司 设计单位: xx华侨建筑设计有限公司

监理单位: 施工单位: xxxx建筑工程有限公司 1.2专业工程特点 土石方工程包括场地清表,土方开挖、回填、平整,基坑(槽)管沟开挖及回填,施工前应收集地质勘查和相关资料,踏勘现场,做好地表及地下排水设施,地表出现异常变形迹象时应立即采取措施。 二、监理工作依据 1、建设工程监理规范(GB50319-2013) 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB502-2002) 5、已批准的《监理规划》 6、其他相关标准规范 三、监理工作的流程 施工单位整改不合格施工单位依据图纸定位放线 填写施工控制测量成果报验 施工单位整改监理工程师验收 合格 施工单位土石方工程施工 施工单位自检合格填写报验申请表按照规范方案形成以下资料: 1、施工测量记录

土方开挖监理细则汇总

天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目 土方开挖工程 监理实施细则 编制: 审批: 北京中城工程监理有限责任公司 2017年0 2月

一、工程概况 1、本工程为天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目。 2、(1)总建筑面积77549m2。 (2)建筑层数:地上15-17层,地下1-2层。 (3)建筑高度:最高51.50米。 (4)建筑等级:本工程为多层建筑,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,耐火等级为地下一级,地上二级。 (5)建筑结构安全等级为二级。 (6)建筑抗震设计类别为一般设防类(丙类)。 (7)抗震裂八度。 (8)建筑结构的设计使用年限为50年。 3、建设实施相关单位 建设单位:天津京宝置业有限公司 设计单位:天津天资拓维建筑设计有限公司 勘察单位:天津勘察院 承包单位:北京住总第三开发建设有限公司 监理单位:北京中城工程监理有限责任公司 质量监督单位:天津宝坻质量监督站 4、建筑概况

二、监理编制依据 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同及有关文件。 2、建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件、经批准的监理规划。 3、建设项目工程设计图纸、文件及变更洽商。 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案。 5、勘察单位:《岩土工程勘察报告》 6、相关法律、法规,其他有关国家规范和行业标准 7、现行有关的规范、规程 三、监理工作控制流程 1、认真熟悉图纸,掌握施工工艺标准,验收规范。 2、审核施工单位提供的施工组织设计及技术方案,对其内容不周密之处,提出修改意见,至审批完成。 3、对施工工程中的关键部位有控制措施,做到事先控制,以预防为主。 4、控制流程: 熟悉图纸及设计要求掌握施工工艺规范验收标准审查施工单位资质审核承包单位施工技术方案人员上岗证签认开工报告测量放线技术复核施工过程监理、巡视检查旁站监理各分项工程验收签认。 四、监理的事前、事中集事后控制要点 1、土方开挖工程施工事前控制 (1)校核红线桩及建筑物的平面控制网和高程控制网,并应检查建筑物平面控制桩和高程控制点的引测桩(点)的保护措施。 (2)用网格测绘原始地貌和各网格交点的标高,作为场地平整、挖土工程量计算依据; (3)将(l)(2)的成果,用施工测量放线报验表,报项目监理部复测审核。 (4)在了解工程地质及地下建筑物资料后,也应了解设计单位提出的地基与基础方案布置以及施工单位的施工方案。 (5)采取措施防止地面水流入基坑内,并在基坑边采取排水措施。 2、土方开挖工程施工过程控制

土方开挖工程安全监理细则

沙头角中学总体改造工程土方开挖工程 安 全 监 理 实 施 细 则 编写人: 审核人: 编制时间: 深圳市大众工程管理有限公司沙头角中学总体改造工程项目监理部 二○一六年三月

目录 第一章、专业工程特点 (1) 第二章、安全监理工作的依据 (1) 第三章、安全监理工作特点 (2) 第四章、安全监理工作方法 (2) 第五章、安全监理工作措施 (3) 第六章、安全监理控制要点 (4) 第七章、安全监理工作目标 (6) 第八章、对施工单位安全技术措施的检查方案 (6) 第九章、安全监理资料 (7)

第一章、专业工程特点 1.1、本工程设地下室一层,地下室底板面绝对标高为+0.50米。基坑坑底标高为-0.10米及-0.60,基坑挖深5~6.8米,基坑周长约370米,开挖面积约5344.8平方米。基坑南侧及北侧存在现有建筑物,其中基坑北侧距离现有建筑10~15米,现有建筑物为6层混凝土楼房。推测基础类型为管桩基础,属于基坑影响范围内;基坑南侧距离东和路约10m,属于基坑影响范围内;距离南侧建筑约30m,可忽略基坑开挖对其的影响。 第二章、安全监理工作的依据 2.1、建质[2009]87号《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》; 《混凝土结构设计规范》(50010-2010); 《盐田区沙头角中学总体改造工程岩土工程详细勘察报告书》; 《锚杆喷射砼支护技术规范》(50086-2001); 《建筑边坡工程技术规范》(50330-2002); 《建筑基坑工程监测技术规范》(50497-2009); 《建筑基坑支护技术规范》(120-99); 《建筑施工土石方工程安全技术规范》(180-2009); 《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91); 《建筑地基基础技术规范》(13-2006); 《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(13-91-2007); 《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); 《深圳市基坑支护技术规范》(05-2011); 《建筑桩基技术规范》(94-2008); 《建筑地基基础设计规范》(50007-2011); 《建筑施工安全检查标准》(59-99);

监理实施方案

监理实施方案 一、监理依据 1、中华人民共和国国家法律法规和有关工程建设的方针、政策。 2、《建设工程监理规范》 3、现行施工与质量验收规范 国家及部颁的有关市政工程建设方面其它的标准、规范、规程;自治区、市有关工程建设的政策、规定及工程项目施工和监理方面的实施办法与细则。 二、监理工作内容 投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调,以及对工程施工单位安全工作的管理。 三、监理工作目标 监理工作主要是对本工程项目进行目标控制,以期全面实现对本工程的投资目标、进度目标和质量目标。 本项目的质量控制目标为:确保工程质量符合国家验收标准,同时确保业主要求的使用功能得以圆满实现。 本项目的进度控制目标和造价控制目标:与业主和承包单位签订的工程承包合同确定的工期与造价目标相一致,并确保工程按期建成,工程造价不突破业主的投资计划。 本项目的安全管理目标:确保工程施工安全无事故,创建安全文明工地。 第二章监理组织机构人员配备及岗位职责 一、监理组织机构及人员配备 根据本工程的规模和特点,本单位将派专业素质水平高,职业道德良好和工作作风严谨的监理人员参与本项目的监理工作。并结合本

项目特点专业配备齐全,所派出人员均具备监理工程师上岗证。 二、监理岗位职责 1、总监理工程师的岗位职责 (1)总监理工程师是监理公司委派履行合同的全权负责人,行使监理合同授予的权限。在公司领导下,全面负责项目的监理工作。 (2)执行监理公司的指令和交办的任务,组织领导监理工程师开展监理工作。负责编制监理规划,审核现场专业监理工程师编制的各专业监理实施强则,并组织实施、督促、检查执行情况。 (3)保持与建设单位的密切联系,弄清其要求与愿望,并负责与施工单位负责人联系,确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。 (4)审查施工单位选择的分包单位。 (5)组织监理组人员会审设计图纸;参加设计单位向施工单位的技术交底会议;审查施工单位编制的施工组织设计和重点部位的施工技术方案,提出合理改进意见。 (6)督促、检查施工单位开工准备工作,审签开工报告;签发工程质量通知单、工程质量事故分析及处理报告、返工或停工命令,审签往来文件及报送的各类综合报表。 (7)编写整理监理月报、监理报告、分阶段的工程监理小结,检查施工监理记录。 (8)参加与所建项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等监理例会;协调建设单位与承包单位之间的关系。 (9)组织监理人员参加事故的调查和处理。对重大事故应提供有关情况,并提出建议代有关领导和建设单位参考。事故处理完毕后,按要求进行复验。 (10)检查驻地监理组对签署隐蔽工程检查的执行情况。

土石方整理工程监理规划

. 青岛国信金融中心项目土石方整理工程 监理规划 编制人: 审批人: . 资料. .

青岛高园建设咨询管理有限公司 青岛国信金融中心项目土石方整理工程项目部 一、工程概况 1、工程名称:青岛国信金融中心项目土石方整理工程 2、建设单位:青岛国信财富发展中心建设有限公司 3、设计单位:青岛市勘察测绘研究院 4、勘察单位:青岛市勘察测绘研究院 5、施工单位:青岛市建筑第八工程有限公司 6、建设地点:青岛市崂山区仙霞岭路以南,云岭路以西 7、工期要求:240历天 青岛国信金融中心项目土石方整理工程位于青岛市崂山区仙霞岭路 以南,云岭路以西,青岛国际会展中心一期北侧,规划总占地35387.5平方米,整个项目由三栋高层塔楼、两栋裙房以及一个地下室组成;塔楼高度分别为:A塔楼52.50m,B塔楼107.35m,C塔楼142.50m,(海拔高度 . 资料. .

为153.00m), A塔楼为四星级酒店,裙房为酒店大堂以及酒店配套设施、会议、商业;B塔楼、C塔楼为办公,裙房为商业。地下室配套的停车库、货运房、机房、各功能后勤办公等。项目东低西高,东西高差约6~7m,首层主出口设在北面仙霞岭路一侧,塔楼C与会展二期之间设有一个架空长廊。 基地绝对标高为-6.9~-5.6m,基坑长约1050米,开挖深度14~22米。主要结构形式:本工程结构形式为拟采用岩石土方爆破开挖、基坑支护的形式6、业主提供的主要资料:施工图纸,地质勘察报告,土地使用证、规划许可证、质监书和安监书、施工许可证、设计变更及其它文件; 二、监理目标 1、投资目标:按合同要求执行。 2、进度目标:按合同要求执行。 3、质量目标:合格。 4、环境目标指标、安全目标: 经综合分析本项目特点,本监理部对公司的环境指标、安全目标进行分解如下:认真进行本项目环境、安全管理体系的运行。积极参加公司组织的举办的环境意识等方面的培训,并组织本项目监理部内部的相关培训不断提高本监理部全体员工节约能源、资源,保护环境、预防污染的环保意识;注意节能降耗,使监理部纸张作费率连续下降;注意做好职 . 资料.

土方开挖监理实施细则书

航空国际大酒店及科技公寓 土方开挖监理实施细则 编制: 审批:

陕西永明项目管理有限公司 二○一二年六月二十六日 1、工程概况 本工程总建筑面积为21.0852万平米,建筑规模均为地下一层,地上十四层,主要建筑结构类型为框架剪力墙结构。 工程名称:航空国际大酒店及科技公寓 建设地点:西安市阎良区航空高科技产业基地航空四路55号。 2、监理依据: 2.1《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 2.3《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.4《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质 【2004】213号 2.5关于印发《建筑施工特种作业人员管理办法》的通知(建质【2008】75号) 2.6《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 2.7《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 2.8业主提供的施工图设计文件 2.9设计单位提供的设计变更通知单 2.10国家工程建设强制性标准条文 3、本工程监理要点及目标值

3.1、监理控制要点 3.1.1、基坑开挖一般规定 1)基坑开挖工程包括无围护结构的放坡基坑开挖和有围护结 构的基坑开挖,以及与之相配合的地下水控制措施。 2)基坑开挖前,应根据该工程结构形式、基坑深度、地质条件、气候条件、周围环境、施工方法、施工工期和地面荷载等有关资料,确定基坑开挖方案和地下水控制施工方案。 3)基坑开挖方案内容主要包括:支护结构的龄期、机械选择、基坑开挖时间、分层开挖深度及开挖顺序、坡道位置和车辆进出场道路、施工进度和劳动组织安排、降排水措施、监测方案、质量和安全措施,以及基坑开挖对周围建筑物需采取保护的措施等。 4)基坑边缘位置,土方和建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度不应超过1.5m,并且不能超过设计荷载值,在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。软土地区不宜在基坑边堆置弃土。 5)施工中机具设备停放的位置必须平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。 6)采用机械开挖土方时,需保持坑底土体原状结构,应在基坑底留500mm 厚土层,由人工挖掘修整。同时,要设集水坑,及时用泵排除坑底积水。 7)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 8)基坑周围地面应进行防水、排水处理,严防雨水等地面水

土方工程施工监理细则

编号:JLXZ- 130902 土方工程 施工监理实施细则 工程名称:凤庆县东城小区二期2013年保障性住房 建设单位:凤庆县城乡建设投资开发有限公司 勘察单位:昆明五华区勘测设计院 设计单位:昆明民用建筑设计研究院有限公司 施工单位:临沧市东昊建筑有限责任公司 监理单位:云南国开建设监理咨询有限公司 专业监理工程师: 总监: 日期:2013年11月12日

目录 一、工程概况 (3) 二、土方开挖 (3) 2.1、工艺流程 (3) 2.2、监理工作程序 (3) 三、质量标准与检验方法 (3) 四、监理控制要点 (5) 五、土方开挖注意事项 (6) 六、土方回填监理要点 (9) 七、土方运输 (9) 八、土方工程施工安全规定 (9)

一、工程概况 本细则用于凤庆县东城小区二期2013年保障性住房基础工程的土方开挖、回填、运输。该项目位于凤庆县东城小区,为住宅楼,总建筑面积5863.6m2;建筑总高度:17.25米;建筑层数为地上五层;设计使用年限为50年;建筑耐火等级Ⅱ级;层面防水等级Ⅱ级;建筑结构形式为框架体系;抗震设防烈度8度;建筑±0.000相当于职高校内地坪上0.75米,基础采用柱下独立基础,持力层为○2层含粘性土砾砂,持力层地基承载力特征值取用为220KPa。基础开挖进入持力层深度不小于0.25m,不满足要求的采用6:4级配砂碎石拌合料换填至设计标高。 二、土方开挖 2.1工艺流程: 放线(基坑支护)→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖墙坑底面至设计标高并验槽→挖基底周边排水沟、基底找平。 2.2 监理工作程序(见附表:土方工程质量监理程序) 三、质量标准与检验方法 3.1保证项目 3.1.1柱基、基坑和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰 动。检验方法:观察检查和检查验槽记录。

土石方工程监理实施细则

中型企业孵化园项目场平土石方工程 监 理 实 施 细 则 编写: 审批: 四川三信建设咨询有限公司 2017年9月

一、工程概况及专业工程特点: 1、工程项目基本情况: 中型企业孵化园项目场平土石方工程地点位于南充现代物流园,工程施工主要以挖运土石方、爆破土石方为主,用地红线面积241384、8平方米,土方开挖1459590、6立方米,填方31733、5立方米。 工程名称:中型企业孵化园项目场平土石方工程 建设位置:南充现代物流园 工程有关单位: 建设单位:南充现代物流园委员会 监理单位:四川三信建设咨询有限公司 施工单位: 南充金顺建筑工程有限责任公司 2、专业工程特点 土石方工程施工前应收集地质勘查与相关资料,踏勘现场,做好地表及地下排水设施,地表出现异常变形迹象时应立即采取措施,土石方工程开挖过程中应进行地质编录,并留影像资料。土石方工程开挖、爆破等施工危险大,施工过程中应加强防护,以免安全事故的发生。 二、土石方工程监理细则编制依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 3、已审批的监理规划

4、工程设计及设计图纸 5、图纸会审纪要、设计变更等。 6、已审批的《施工组织设计》、土石方专项施工方案等。 三、土石方工程监理工作流程 四、监理工作控制重点及目标值 (一)削剥减栽 1、监理质量控制点设置 ⑴测量放线成果复核 ⑵机械削坡 ⑶人工整修 ⑷压实 2、工序控制要点 ⑴复核测量放线成果,重点控制削坡边界及高程; ⑵检查控制削坡范围、厚度、坡度及削坡方法就是否符合设计要求,避免超挖。削

土方开挖监理细则

A、0、4 美麟·广贤苑工程 监理实施细则 ( 土方开挖工程 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字): (执业印章) 日期: 江苏省住房与城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、工程重点与难点 (2) 四、监理工作流程: (2) 五、监理工作控制要点 (2) 六、监理工作措施及方法 (4) 七、监理资料 (5)

一、工程概况 工程名称:美麟·广贤苑工程 建设单位:连云港市瑞开房地产开发有限公司 主体设计单位: 连云港市建筑设计研究院有限公司 基坑设计单位:江苏省岩土工程公司 桩基施工单位:连云港金柱桩基工程有限公司 施工单位: 连云港市高吉建筑工程有限公司 具体工程概况:本工程位于江苏省连云港市海州开发区经六路以西,振兴西路以北地块。总建筑面积为61373平方米。其中:4层住宅3栋,建筑面 积:11112、49平方米;9层住宅2栋,建筑面积:18132平方米;11层住宅2栋,建筑面积:22643、19平方米;地下车库:10538、7平方米。±0、00 相当于黄海高程 5、00 米,异形柱框架、剪力墙结构,采用桩基础。根据勘察报告及地形图,勘察期间场地自然地面标高约2、94~3、55米,总体呈西高东低的态势。本次设计暂以3、500m作为北侧、南侧、西侧的自然地面设计标高,以3、00米作为东侧的自然地面设计标高。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家、地方有关规范、规程文件主要有: (1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 (2) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202—2009 (3) 《混凝土工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 (4) 《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330—2002 (5) 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 (6) 《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009 (7)《连云港市软土地基深基坑支护技术规程》 LGJ-9801

监理单位安全文明施工的工作方案、措施

保利花园D区(北区)二标段工程 创建省级文明工地工作方案及措施 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2013年12月1日 河北中原工程项目管理有限公司

目录 第一章施工阶段安全监理 (3) 一、工程概况 (3) 二、安全监理依据 (3) 三、安全监理目标 (3) 四、安全文明施工监理机构 (4) 五、监理人员安全监理职责 (4) 六、施工安全监理内容 (5) 七、施工安全监理措施 (9) 八、事故调查处理程序 (11) 第二章文明施工监理 (12) 一、文明施工控制目标 (12) 二、文明施工管理的原则 (12) 三、文明施工的内容 (12) 四、安全文明施工监理工作程序 (12) 五、文明施工监理要点 (13) 六、施工阶段环境保护的监理工作 (15)

第一章施工阶段安全监理 一、工程概况 本工程为保利花园(D区)二标段4#、5#楼、6#及地下车库工程。本工程位于石东街东、华清街西、石纺路南、丰收路北。本工程为三十三层,地下两层,总高度为99.9米。主楼上部结构为钢筋砼剪力墙结构,主楼基础型式为筏形基础。本工程结构安全等级为二级,抗震等级为二级。地基基础设计等级为甲级。 为规范现场文明施工,按照“建筑施工现场管理标准(试行)”的要求,结合“标准”所提出的“五化”——市场行为规范化;场容场貌秩序化;管理流程程序化;监控达到科技化;内部管理信息化中的具体针对部分,特采取以下现场安全文明施工措施,进行现场管理,为争创省安全文明工地做好准备。 二、安全监理依据 1、国家有关安全生产法律; 2、各部门规章、规定; 3、广东省安全生产文件; 4、石家庄市施工生产安全有关条例办法; 5、建筑施工安全规范; 6、工程建设标准强制性条文; 三、安全监理目标 坚决杜绝重大事故,减少一般事故,以强有力的手段实施安全文明施工,争取获得“石家庄市安全文明施工示范工地”称号

土方开挖工程安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 土方开挖工程安全监理实施细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2850-54 土方开挖工程安全监理实施细则(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 工程概况 (略:由各监理项目部根据施工单位专项方案编写) 2. 编制本安全监理实施细则说明 1) 根据国家和市有关安全生产规定,结合土方开挖施工特点以及通过专项施工方案的分析、评估,在土方开挖中存在一定危险源,为使安全监理顺利进展,确保安全生产,特编制本专项安全监理实施细则。 2) 本专项安全监理实施细则适用于安全监理人员在土方开挖工程安全监理。 3. 土方开挖工程安全监理编制依据 1) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号)

2) 《建筑工程安全检查标准》(JGJ59-99) 3) 《关于防止施工坍塌事故的紧急通知》(建建[1999]173号) 4) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003) 4. 土方开挖工程安全监理实施细则 1) 监理审核要点 ? 土方开挖工程专项施工方案应有安全技术措施。 ? 土方开挖工程专项施工方案必须由施工企业技术负责人、监理单位总监签字有效。 ? 涉及规定的土方开挖工程应进行专家组认证审查报告,施工单位应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监签字方可实施。 ? 土方开挖设备进入施工现场前的各项检测、检验合格,相关报告不符合要求一律不允许操作。 ? 土方开挖设备单位的资质和安全生产许可证和特种作业人员的有效证件。 ? 边坡支撑要有计算书。

相关文档