排风或排烟管道的出风口附近,新风或补风一般不安装止回风阀

防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。

在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟防火阀和排烟防火阀这两种阀组。

追问防烟防火阀难道就是防火阀?排烟系统中没有排烟阀吗?排烟阀和排烟防火阀是不一样的!希望得到您的解答!

回答

防火阀是统称,分为防烟防火阀和排烟防火阀,防烟防火阀主要用于通风系统,作为防烟分隔的措施;排烟防火阀主要用于排烟系统,主要是防止排烟系统中烟气温度过高会导致火灾烟气扩散。

防火阀是在管路上是常开的是长期开着通风着火是才自动关闭排烟防火是常闭屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开然后在280度时在自动关闭

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭,主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。排烟防火阀的安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭

送风系统的防火阀动作温度为70度的原因是,当空气的温度达到近70度时,证明已经有火灾发生(自动喷淋系统的标准喷头的动作温度为68度),为防止火灾烟气通过送风管道蔓延,因此,它的动作温度定为70度。而排烟系统中,排烟防火阀的动作温度设为280度,同样的,空气达到这个温度时,已经达到了很多固体物质的燃点了,如果再排出火灾烟气的话,将会造成火灾的蔓延,因此,其动作温度设定为280度。

国家标准中给出的定义:

1. 排烟防火阀fire damper in smoke-ventjng system

安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

2. 排烟阀smoke damper

安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。

排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成

重点

1 通风空调系统中防火阀的设置与选用

4.1.1 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀的设置均有要求,总结起来,有以下几条:

(1) 风管穿越防火分区处;

(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀;

(4) 穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置,且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口。

4.1.2 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,当没有采取防止回流的措施时,则必须在支管上设置防火阀。公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。

4.1.3 空调集中新风系统设计中防火阀的设置

新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统

(1) 分层设置水平式新风系统

新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。

(2) 垂直式新风系统

垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。

总之,高层民用建筑在其层高条件允许的情况下,宜分层按每个防火分区设置空气调节系统。当需要在垂直方向分设空气调节系统(包括新风系统),每个系统所辖层数宜按4.1.4条规定执行。

4.1.4 通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过5层;当管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接的层数可不受此限制。

4.1.5通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处,该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用烟感器控制,而不是采用易熔金属或易熔元件控制,这样可以及时有效地防止火灾蔓延和扩大。

4.1.6 当建筑物内不设消防控制室时,风管上可选用不带电信号的防火阀;当建筑物内设有消防控制室时,可将带电信号输出装置的防火阀的信号引至消防控制室,考虑到通风空调系统风道上防火阀数量很多,可仅在影响面较大的部位或穿越防火分区处的风管上设带电信号的防火阀,而只影响个别房间的部位设置不带电信号的防火阀。

4.1.7 当设置防火阀的部位有风量调节要求,可设防火调节阀。

4.2 防排烟系统中防火阀的设置与选用

4.2.1 在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例:

(1) 当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上,如图2所示;

(2) 当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。

4.2.2 不论是竖向布置的走道排烟系统(如图4所示)还是水平式布置的房间排烟系统(如图5所示),均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀;对于走道排烟系统,可参照下一条中相关规定。

4.2.3 机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。

(1) 当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;

(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;

(3) 当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。

4.2.4 设置机械排烟的地下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

4.2.5 对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。

此阀门平时常开,易熔片70摄氏度时熔断,靠叶

此阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片70摄

此阀门适用于尺寸

根据用户要求可加装动作输出信号

此阀门平时送电常开,收到防烟信号时断电,阀门这种阀可用在一管多用上,此阀门平时常开,易熔片70摄氏度时熔断阀门关

-150-600

此阀门平时常开,易熔片70摄氏度时熔断,靠叶片自垂将阀门关闭,可通过管道修理门手动复位此阀门适用于尺寸

根据用户要求可加装关闭输出信号

该阀门安装在有防烟、

处于常开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。

1、可手动五档调节阀门开度;

2、温控:温感器动作阀门自动关闭;

3、电控:消防中心电信号(

4、手动关闭、手动复位;

5、关闭时输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。

FH-FVD2防火阀

功能特点:

平时常开,熔断器动作温度70℃。

当风管内气流温度达到70℃,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭。

阀门关闭时,输出关闭信号。

手动关闭,手动复位开启。

FYH-SFVMD自锁型防烟防火阀

功能特点:

70℃熔断器动作,自动关闭。

DC24V电信号输入阀门,自动关闭。

手动关闭,手动调节关闭扭矩。

输出关闭信号,联锁空调风机。

消控中心DC24V电信号可使阀门自动复位到原先开启状态。

如采用70℃形状记忆合金温感器,当阀门关闭后,不用更换温感器,可以反复使用。

手动调节阀门开启角度。

主要功能、特点

平时常闭,电动、手动开启。

输出开启动信号。

手动复位关闭。

280℃温感器动作,阀门重新关闭。

采用薄形机构,可缩小操作箱尺寸,提高有效通风排烟面积。

防火风口

●功能

2防火风口安装在通风空调系统送风、排烟出入口处。

2由铝合金风口与防火阀组合。

2风口可调节气流方向。

2开启角度0-90°无级调节。

270℃阀门自动关闭。

●特点

2可视阀门开启、关闭。

PZK-SFMD自动复位多叶排烟口/送风口(使用全自动排烟阀机构)

功能特点:

平时常闭,输入DC24V电信号排烟口迅速开启。

手动开启。

输出开启信号,联锁其它排烟风机。

DC24V电信号可使排烟口自动复位到关闭状态。

280℃温感器动作,重新关闭阀门。

全自动防烟防火阀

用途:

适用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,特别适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑物,因灭火时释放气体前要求关闭所有阀门,灭火完毕后,又应该打开阀门进行通风排气;以及当排烟系统兼作通风空调系统时,既要考虑通风时空气调节要求,又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求,还适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。

防烟防火阀

适用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,火灾发生时,操作装置在温度熔断器熔断、控制中心输出DC24V电源或手动作用下动作,将阀门迅速关闭,切断火势和烟气沿风道蔓延的通道。

功能:

⑴气流70℃时,温度熔断器动作,阀门关闭;

⑵控制中心输出DC24V电源,使阀门关闭;

⑶手拉钢索使阀门关闭;

⑷手动复位;

⑸FFJF24/0.7-70C型防烟防火阀可手动改变叶片开度,在0-90°内分档调节;

⑹阀门动作时输出电讯号,可与其它系统联锁。

FYH-SFVD防烟防火调节阀YH-SFD排烟用防火阀

功能特点:

70℃熔断器动作,自动关闭。

消控中心输入DC24V电源,阀门自动关闭。

手动关闭。

输出关闭信号,联锁风机停止。

手动复位开启。

手动调节风量。

排烟用防火阀平时常开,280℃熔感器动作关闭。PY-SD排烟防火阀

应用于排烟系统的管道上或在排风机的吸入口处。

主要功能、特点

控制中心输入DC24V电源,阀门迅速打开。

手动开启。

输出开启信号,与消防风机联锁。

手动复位关闭。

280℃温感器动作,重新关闭阀门。

PY-SD排烟阀PY-BSD远控排烟阀

功能特点:

DC24V电信号可将阀门迅速开启。

手动开启。

输出开启信号,联锁排烟风机。

手动复位关闭。

PY-BSD排烟阀可远控手动开启,远控手动复位关闭。

PY-SD排烟阀2PY-BSD远控排烟阀(两种型号)

PYK-BSD远控板式排烟口

1、平时常闭,消控中心输出DC24V电信号,排烟口迅速开启。

2、远距离手动开启。

3、远距离手动复位关闭。

4、输出开启动作信号,联锁相关设备。

5、PYK-BSFD板式排烟口具有打开后烟气温度达280℃时重新关闭的功能。

不锈钢防火阀FFF-70A(280)

用于通风系统,70℃阀门自动关闭。

用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。

手动复位,关闭,有自锁装置。

开启角度(0~90℃)可调节。

易熔杆动作后输出火灾报警信号。

手动关闭,打开挂钩,输出关闭电信号。

特点:

有自锁装置,当阀门上弹簧受高温失败后,阀门不会在高热气压作用下开启。

排烟防火阀FPY-SFD:

排烟防火阀一般安装在排烟系统的风管上,平时常闭,发生火灾时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给阀上电磁铁,使阀门迅速打开,或人手动迅速打开阀门进行排烟,当烟道温度达到280℃时自动关闭,也可手动复位。

·电讯号DC24V±2.4V将阀门打开。

·手动可使阀门打开。

·手动复位。

·温度达到280℃时阀门关闭。

·阀门动作后输出开启信号,根据用户要求可以与其它设备联锁。防火风口 FFKF-70

功能:防火风口安装在通风空调系统送风,排烟出入口处。

由铝合金风口与防火阀组合。

风口可调节气流方向。

开启角度为0~ 90 ℃ 无级调节。

70 ℃ 阀门自动关闭。

特点:可视阀门开启,关闭。

手动调节风量和复位。

全自动防烟防火阀 FFFZD24/0.4-70

功能:用于通风系统,70 ℃ 阀门自动关闭。

用于排烟系统,280 ℃ 阀门自动关闭。

手动复位,关闭

开启角度为0~ 90 ℃ 可手动调节。

控制中心 DC24V 电源控制关闭复位。

输出阀门动作信号 , 与有关设备联动。

特点:控制电源电压DC24V±10%, 电流≦ 0.4A 。

止回阀

止回阀的作用是防止机组在停止运行时把风管内剩余的风吸到机组内而造成风管被吸扁设计的。因此止回阀与风管口径没有任何关系,它一般是机组的配套产品。如果是单独定货的话,它的尺寸是和空调机

组的送风口是一致的。

联动风阀

所谓联动风阀是指与消防或其它自动控制系统进行联动的风阀,比如280℃排烟防火阀,它是和消防系统进行联动的,当水灾发生时,由消防控制室发出关闭或开启指令。智能建筑里面的新风机组未端风阀是根据房间内温度变化进行逐时调整的等。

150度防火阀150℃防火调节阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。(1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到150℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)手动关闭或手动复位;(3)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;(调节型)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁

天然气及所用阀门知识

天然气及所用阀门知识 Prepared on 24 November 2020

输气工艺题库 1. 天然气──从自然界中开采出来的、以碳氢化合物为主的可燃气体叫天然气。 2. 天然气的组成──以甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷为微量的重碳氢化合物和少量的其他气体如氮气、氦气、一氧化碳、二氧化碳、水汽、有机硫等组成。 3. 天然气的分类──(一)按天然气的来源分类:(1.)油田伴生气 (2.)气井气(3.)凝析气井气(二)按凝析油含量分类(1)干气:甲烷含量占90%以上。(2)湿气:甲烷含量低于90%,而甲、乙、丙、丁、戊烷含量占10%以上。(三)按含硫量分类:(1)无硫和微硫(2)低含硫(3)中含硫(4)高含硫。 4. 天然气的含水量:研究含水量的意义──(1)对金属产生腐蚀(2)形成水化物堵塞管道、阀门、仪表(3)增大输气阻力(4)降低天然气的燃烧值。(5)增加管理费用。 5. 相对湿度──单位体积天然气含水量与相同条件下(温度、压力)饱合状态空气含水量的比值。 6. 露点──在压力一定时,天然气中水蒸气达到饱和时的温度。 7. 天然气的燃烧值──单位体积、天然气燃烧时所产生的热值。 8. 影响天然气爆炸范围的因素:(1)温度的影响:温度越高爆炸范围越大。(2)压力的影响:压力增大、低线变化不大,而高线明显增加。(3)含惰性气体多少的影响:含惰性气体越多、爆炸范围越小。 9. 临界压力──在临界温度下、由气体变成液体的最小压力。 10. 临界温度──使气体变成液体的最高温度,当高于临界温度时、无论用多大的压力也不能把气体变成液体。 11. 节流效应──气体遇到压力突变时(例节气阀)引起温度极剧降低、甚至结冰,这种现象叫节流效应。 12. 节流效应的用途及危害:(1)危害:产生水合物堵塞管道、仪表和设备。(2)用途:用节流降温可以除去天然气中的水和凝析油。 13. 形成水合物的条件:(1)气体处于水气过饱和状态或有液态水存在。(2)有足够的压力或足够的温度。(3)甚至还要有辅助条件{1}压力被动{2}流向突变产生搅动{3}晶体存在。 14. 防止水合物形成的方法:(1)长输管线上安装分水器,排出冷凝水。(2)在矿物集气管上用加热管的方法预防水合物的形成(3)在无其他条件时遇到形成水合物时,可以暂时将气放空,降低输气压力或降低下游压力,让已形成的水合物分解。(4)往输气管中喷注化学反应剂吸收气体中的水份,降低天然气露点,防止水合物形成,或使水合物分解。(5)气体进入输气干线之前进行脱水。 15. 天然气的脱水方法:(1)冷冻法:[1]氨制冷,[2]节流膨胀,[3]加压后冷却。(2)液体吸收法。

阀 门 基 础 知 识

阀门基础知识 一、阀门的概况 阀门在国民经济中无所不有,它与生产、建设、国防和人民生活都有着密切关系。比如在石油、天然气、煤炭、矿山的开采、提炼和输送;化工、医药、轻工、造纸、食品的加工;水电、火电、核电的电力系统;农业灌溉;冶金系统;城市和工业企业的给排水,供热、供气、排污系统;船舶、车辆、航天、国防系统;各种运动机械的流体系统等等均离不开阀门产品。 阀门安装在各种管路系统中,作为一种管路附件,主要用来控制流体的压力、流量和流向,比如截断、调节、止回、分流、安全、减压等。实际上由于流体的压力、温度、流量及化学物理性质不同,对流体系统控制要求和使用要求也不同。正是由于阀门的特殊性,也决定了阀门的复杂性,所以阀门的种类和数量之大是任何一种机械产品无法比拟的。 为了对阀门有一个系统、概况的了解,下面对几个基本知识阐述如下: 一)、阀门的分类 阀门的种类繁多,国内外对阀门的分类方法也很多,为了掌握阀门的类别,目前国内外最常用的分类方法是按工作原理、作用、按结构不同来划分。即将阀门分为:闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、旋塞阀、隔膜阀、安全阀、疏水阀、节流阀、减压阀和调节阀。 在此基础上,每种阀门又因连接方式、压力、温度、口径、介质、驱动方式等参数的不同而派生出不同的结构。 二)、阀门具备的基本性能 阀门具备的最基本性能是强度,其次是针对不同的阀类应具备密封功能、调节功能、动作性能(如安全阀、疏水阀的起跳性能,减压阀的动作灵敏性等)和流通性能(如阀门的流量、流阻性能等)。 三)阀门的结构组成 对任何一种阀门,不管其结构如何复杂,基本上可概括为以下几部分组成: 1)、承压件:如阀体、阀盖等零件; 2)、关闭件:如闸板、阀瓣、球体等零件; 3)、密封件:如密封副、法兰间、圆柱面间的密封零件; 4)、运动机构:如使关闭件达到需要动作的螺旋传动,往复运动,凸轮传动等; 5)、驱动装置:驱动阀门关闭件运动的电动、气动、液动、电液联动、气液联动、齿轮传动、手轮传动等装置; 6)、紧固件:将阀门零件连接在一起的螺栓、螺母等零件。 四)、几个基本概念 1、公称通径: 公称通径是人为制定的用作参考的经过圆整的表示阀门的流通通道尺寸的数据。其规定的目的是简化阀门口径规格的数量。在选用时,不管通道通径怎样,生产企业、使用单位、设计院所均要遵循向规定的最临近的规格尺寸靠的原则。由于公称通径是阀门选用和制造的关键参数,因此各国均已制定了相应系列标准。公称通径最常用的表示方法可分为两大类: 1)、公制系列 用“DN”表示,单位为毫米,我国在GB1407标准中,对公称通径作了明确规定:

不锈钢常识大全

不锈钢常识大全 A 定义:通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。表面美观以及使用可能性多样化。 B 特性: 耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用 强度高,因而薄板使用的可能性大 耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾 常温加工,即容易塑性加工 因为不必表面处理,所以简便、维护简单 清洁,光洁度高 焊接性能好 C 分类: 不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本

上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。 按照化学成分分类: 1. CR系列:铁素体系列、马氏体系列 2. CR-NI系列:奥氏体系列,异常系列,析出硬化系列。 按照金祥组织分类: 1. 奥氏体不锈钢:在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间

阀门基础知识考题

一、填空题 1、阀门TS认证根据压力、温度和口径等要求分为、 和。 (A1级、A2级、B级) 2、阀门壳体压力试验的试验压力应为阀门公称压力的倍。() 3、阀门壳体压力试验最短保压时间应为。(5分钟) 4、阀门密封试验包括试验、试验和 试验。 (上密封、高压密封、低压密封) 5、阀门高压密封试验和密封试验的试验压力为阀门公称压力 倍,低压密封试验压力为。 (、) 6、阀门的产品合格至少有如下内容:制造厂名称及出厂日期、产品名称、、公称压力、公称通径、适用介质及温 度、、检验结论及检验日期、出厂编号、检验员簦章。(型号及规格、依据的标准)

7、阀门试验记录包括阀门强度试验、、微泄漏试 验、、火烧试验。 (密封试验、动作试验) 8、材质不符合设计要求,是阀门检验中最常见的问题,约占以上。(60%) 9、阀门内漏主要有三方面原因,一 是;二是运输保护不够;三是采购或安装单位严格按照阀门的安装、使用和维护操作手册执行,尤其是现场安装时, 。(供应商制造质量问题、管线内清理不干净或吹扫时对阀门无保护而造成阀门内漏) 10、通用阀门属于,根据阀门的类别、公称压力、口径和制造标准有确定的结构形式、、连接尺寸和壁厚等媩数,不需要阀门制造商进行设计。(标准定型产品结构长度) 11、低压阀门:≤PN≤ 的阀门。() 12、高压阀门:≤PN<的阀门。(10MPa 100MPa) 13、常温阀门:℃≤t≤ ℃的阀门。(-40 120)

14、按材料成型方式分类,根据阀体材料成型方式分为锻造阀门和。(铸造阀门) 15、阀门类别一般参照国标通用分类法,即分为闸阀、截止阀、止回阀、、、安全阀、疏水阀、旋塞阀等。(球阀蝶阀) 16、阀门型号:国标阀门执行标准,美标等国外标准阀门采用枚举描述法。(JB/T308) 17、设计和评估阀门的标准是阀门的强度性能、、、流动性能、动作性能、启闭力和力矩及启闭速度等性能指标。(密封性能)18、阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质的能力,(泄漏) 19、阀门的强度性能是指阀门承受的能力。(介质压力) 20、先导式安全阀由主安全阀和组成。(辅助阀) 21、GB/T 12232是有关的标准。(闸阀) 22、API是美国标准。(石油学会) 23、在ASTM标准中,与WC6相对应的锻钢牌号是。(F11) 24、磅级压力150LB对照公称压力。(PN20)

化工常用阀门基础知识

阀门基础知识 一、阀门基础 1.阀门基本参数为:公称压力PN 、公称通经DN 2.阀门基本功能:截断接通介质,调节流量,改变流向 3.阀门连接的主要方式有:法兰、螺纹、焊接、对夹 4.阀门的压力——温度等级表示:不同材质、不同工作温度下,最大允许无冲击工作压力不同 5 a管法兰标准主要有两个体系:欧州体系和美州体系。 b两个体系的管法兰连接尺寸完全不同无法互配;以压力等级来区分最合适:欧州体系为PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、25.0、32.0、40.0MPa;美州体系为PN1.0(CIass75)、2.0( CIass150)、5.0( CIass300)、11.0 (CIass600)、15.0( CIass900)、26.0( CIass1500)、42.0( CIass2500)MPa。 c管法兰类型主要有:整体(IF)、板式平焊(PL)、带颈平焊(SO)、带颈对焊(WN)、承插焊(SW)、螺丝(Th)、对焊环松套(PJ/SE)/(LF/SE)、平焊环松套(PJ/RJ)和法兰盖(BL)等。 d法兰密封面型式主要有:全平面(FF)、突面(RF)、凹(FM)凸(M)面、榫(T)槽(G)面、环连接面(RJ)等 二、常用(通用)阀门 1.一般工业用阀门型号编制方式,用七个单元来表示。其含义 类型 驱动 方式 连接 形式 结构 形式 阀座密封面 及衬里材料 公称 压力 阀体 材料 2.阀门类型代号的Z、J、L、Q、D、G、X、H、A、Y、S分别表示: 闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水3.阀门的连接式代号1、2、4、6、7分别表示: 1、内螺纹、 2、外螺纹、4、法兰、6、焊接、7、对夹 4.阀门的传动方式代号9、6、3分别表示: 9、电动、6、气动、3、涡轮蜗杆 5.阀体材料代号Z、K、Q、T、C、P、R、V分别表示: 灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜及合金、碳钢、铬镍系不锈钢、铬镍钼系不锈钢、铬钼钒钢 6.阀座密封或衬里代号R、T、X、S、N、F、H、Y、J、M、W分别表示: 奥氏体不锈钢、铜合金、橡胶、塑料、尼龙塑料、氟塑料、Cr系不锈钢、硬质合金、衬胶、蒙乃尔合金、阀门本体材料 7.铸铁阀体不适合用于的场合有:

阀门的基础知识及选择

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 阀门 蝶阀 蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。 蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。 如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。 常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。 阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。 球阀 球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。 球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等

各种阀门优缺点知识讲解

各种阀门优缺点

阀门资料大全 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。 截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。 截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。 截止阀具有以下优点: 1、结构简单,制造和维修比较方便。 2、工作行程小,启闭时间短。 3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。 截止阀的缺点如下: 1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。 3、调节性能较差。 截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。 截止阀的安装与维护应注意以下事项: 1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 2、手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。 3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。 球阀发展演变与工作原理 球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应

阀门基本知识概要

第一章阀门的基础知识 第一节概述: 阀门是流体管路的控制装置。其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路和设备的正常运行。 一、阀门的分类: (一)按用途和作用可分为: 1 截断阀:截断或接通管道介质。如:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀。 2 止回阀:防止管道中的介质倒流。 3 分配阀:改变介质的流向,分配、分离或混合介质的作用。如分配阀、疏水阀、三通球阀。 4 调节阀:调节介质的压力和流量。如减压阀、调节阀、节流阀。 5 安全阀:防止装置中介质压力超过规定值,提供超压安全保护作用。 (二)按公称压力分类: 1)真空阀:工作压力低于标准大气压。 2)低压阀:公称压力PN≤1.6MPa。 3)中压阀:公称压力PN为2.5~6.4 MPa。 4)高压阀:公称压力PN为10~80.0 MPa。 5)超高压阀:公称压力PN≥100 MPa。

(三)按工作温度分类: 1)常温阀:用于介质工作温度-40℃≤t≤120℃ 2)中温阀:用于介质工作温度120℃<t≤450℃ 3)高温阀:用于介质工作温度t>450℃ 4)低温阀:用于介质工作温度-100℃≤t≤-40℃ 5)超低温阀:用于介质工作温度t<-100℃ (四)按连接方法分类: 1)螺纹连接阀门:阀体有内或外螺纹,与管道螺纹连接。2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。 3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。 5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。 6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接方式。 二、阀门的基本参数 1)公称直径:是指阀门与管道连接处通道名义直径。DN表示。 2)公称压力:是指阀门的机械强度有关的设计压力。用PN 表示。 3)阀门的压力与温度等级:当阀门的工作温度超过公称压力的基准温度时,其最大工作压力必须相应降低。

阀门知识大全

阀门 1、按用途和作用分类: 截断类:主要用于截断或接通介质流。如闸阀、截止阀、球阀、碟阀、旋塞阀、隔膜阀止回类:用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 调节类:调节介质的压力和流量如减压阀、调压阀、节流阀 安全类:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全。 分配类:改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等 特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等 2、按压力分类: 真空阀——工作压力低于标准大气压的阀门。 低压阀——公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。 中压阀——公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。 高压阀——公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。 超高压阀——公称压力PN大于100MPa的阀门。 3、按介质工作温度分类: 高温阀——t 大于450℃的阀门。 中温阀——120 ℃小于t 小于450 ℃的阀门。 常温阀——-40 ℃小于t 小于120 ℃的阀门。 低温阀——-100 ℃小于t 小于-40 ℃的阀门。 超低温阀——t 小于-100 ℃的阀门。 4、按阀体材料分类: 非金属阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门 金属材料阀门:如铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门及铜合金阀门等。 4、按公称通径分 根据阀门的公称通径可分: 小口径阀门:公称通径DN<40mm的阀门。 中口径阀门:公称通径DN50~300mm的阀门。 大口径阀门:公称通径DN350~1200mm的阀门。 特大口径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门 5、按与管道连接方式分可分为: 法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道采用法兰连接的阀门。 螺纹连接阀门:阀体带有螺纹,与管道采用螺纹连接的阀门。 焊接连接阀门:阀体带有焊口,与管道采用焊接连接的阀门。 夹箍连接阀门:阀体上带夹口,与管道采用夹箍连接的阀门。 卡套连接阀门:采用卡套与管道连接的阀门。

阀门基础知识培训资料

阀门基础知识 培训资料 企业 培训 手册

目录 前言 (1) 第一篇:基础篇 (2) 第一节:阀门的分类 (2) 第二节:阀门的术语 (3) 第三节:阀门的参数 (4) 第四节:阀门的编号 (6) 第五节:各种阀门连接 (7) 第六节:常用材料的密度 (8) 第二篇:阀门的结构和原理 (10) 闸阀: (10) 截止阀 (13) 节流阀 (14) 止回阀 (15) 旋塞阀 (17) 球阀 (19) 蝶阀 (21) 第三篇:材料 第一节:主体材料 (22) 第二节:常见零件材料 (31) 第三节:焊材 (39) 第四节:垫片 (41) 第五节:填料 (42) 第六节:紧固件 (44) 第四篇:阀门常用标准 第一节:产品标准 (44) 第二节:材料标准 (46) 第三节:其它标准 (46) 第五篇:阀门检验 (47) 第六篇:阀门的安装与操作 (48) 第七篇:阀门报价事项 (49) 参考文献 (50)

前言 阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路的设备的正常运行。 随着现代工业的不断发展,阀门需求量不断增长,一幢现代高楼需要大量的阀门。 一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的阀门,但往往由于制造、使用选型、 维修不当,发生跑、冒、滴、漏现象,由此引起火焰、爆炸、中毒、烫伤事故,或者造 成产品质量低劣,能耗提高,设备腐蚀,物耗提高,环境污染,甚至造成停产等事故, 已屡见不鲜,因此人们希望获得高质量的阀门,同时也要求提高阀门的使用,维修水平, 这时对从事阀门操作人员,维修人员以及工程技术人员,提出新的要求,除了要精心设 计、合理选用、正确操作阀门之外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、 漏”及各类事故降到最低限度。阀门选择原则有以下三个方面: 一、满足使用性能为了满足使用性能,就要根据阀门的工作条件即介质的温度、压力、介质 的性质, 例如有无腐蚀、有无颗粒、是否会被金属离子污染以及阀门零件在阀门中所起的作用, 受力情况等来选择材料。而最最关键的是要保证阀门在相应的环境中可靠的工作。二、 有良好的工艺性 工艺性包括铸造、锻造、切削、热处理、焊接等性能。 三、有良好的经济性 经济性即是要用尽可能低的成本制造出符合性能要求的产品。评价经济性的好坏可以用价值与性能(功能)成本三者关系表示: F(性能) V(价值)= G(成本) 因此提高产品价值有三个途径:性能不变成本降低;成本不变提高性能;增加一定的 成本带来性能更大的提高。

阀门类原理基础知识大全

阀门类基础知识大全 1.电磁阀原理知识 (2) 2.气动阀原理知识 (3) 3.电动阀原理知识 (4) 4.调节阀原理知识 (5)

1.电磁阀原理知识 电磁阀-原理知识 迄今为止,国内外电磁阀从动作方式上可分为三大类即:直动式、分步直动式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别分步直动式又可分为:分步直动膜片式电磁阀、分步直动活塞式电磁阀;先导式又可分为:先导式膜片电磁阀、先导式活塞电磁阀;从阀座及密封材料上分又可分为:软密封电磁阀、钢性密封电磁阀、半钢性密封电磁阀。 一、直动式电磁阀 原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使阀芯上密封件离开阀座口、阀门打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把阀芯上密封件压在阀座口上、阀门关闭。(常开型与此相反) 特点:在真空、负压、零压差时能正常工作,阀口径越大,电磁头体积和功率就越大。 二、分步直动式电磁阀 (即反冲型) 原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁力的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭密封件,向下移动关闭阀口。 特点:在零压差或约有一定压力时也能可靠工作,一般工作压差不超过0.6MPa,但电磁头功率及体积较大, 要求竖直安装。 三、先导式电磁阀 原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁力的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭密封件,向下移动关闭阀口。

特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件(0.03MPa)。 2.气动阀原理知识 气动阀-原理知识 气动阀是工业自动领域-流体控制系统中的一种主要执行单元,它是由气动执行器与阀门组合而成的,然后通过气源压力来驱动执行器,从而控制阀门运作,本章节主要讲述的是常用的角行程开关式气动阀。 一、气动阀的构成 主要由气动执行器、阀门两大主要部分组成,当然,根据工况条件和用户的需求不同,还可选配不同的附件来实际不同的功能,如电磁阀、气源三联件、回讯器(也叫限位开关)、电气定位器等。 二、气动执行器分类 按运转动方式分为:直行程、角行程两种;从结构分为:活塞式(又分为:双活塞齿轮齿条式、双活塞拔叉式)、膜片式、柱塞式、叶片式等;从功能作用又分为:单作用(弹簧复位)、双作用、三位式等。 三、气动阀的阀体分类 按运动方式分为:直行程、角行程两种;从阀体结构上分为:气动球阀、气动蝶阀、气动Y型角座阀、气动闸阀、气动截止阀等,但从适用性、稳定性、可靠性等综合性价比来看,气动球阀、气动蝶阀、气动Y型角座阀在实际应用中最多。 四、气动阀的控制形式 常用的有开关切断型和连续调节型两种,因气动调节阀将在下一节中专门讲述,故本节主要讲述角行程开关型气动阀。 五、气动阀耗气量计算公式 双作用式耗气量(L/分)=气缸容积(开向容积+关向容积)×((供气压力(Kpa)+101.3)/÷101.3)×次数/分钟. 单作用式耗气量(L/分)=气缸开向容积×(供气压力(kpa)+101. 3)÷101.3)×次数/分钟. 六、气动阀执行器工作原理 双作用式耗气量(L/分)=气缸容积(开向容积+关向容积)×((供气压力(Kpa)+101.3)/÷101.3)×次数/分钟. 单作用式耗气量(L/分)=气缸开向容积×(供气压力(kpa)+101. 3)÷101.3)×次数/分钟. 七、气动阀执行器工作原理(双活塞齿轮齿条式) 双作用式

阀门基础知识测试题 及答案

阀门基础知识测试题 姓名:分数: 一、填空题(每空1分,共50分) 1、阀门按管道连接方式分为:(法兰连接),(螺纹连接),(焊接连接)、夹箍连接、(卡套连接)。4 2、“DN100”表示的含义是(阀门通径为100mm)。1 3、写出下面编号的阀门类型:H(止回阀)、D(蝶阀)、J(截止阀)、A(安全阀)Z(闸阀)、Q(球阀)6 4、阀门的试验压力方法有(强度试验压力)和(密封试验压力)。2 5、阀门按照压力分类为:(真空阀)、(低压阀)、(中压阀)、(高压阀)、(超高压阀)。5 6、阀门填料函由(填料压盖)、(填料)和填料垫组成。填料函结构分为(压紧螺母式)、(压盖式)和波纹管式。4 7、球阀主要由(球体)、(阀体)、(密封结构)、(执行机构)等几大件组成。4 8、止回阀的作用是(防止介质倒流)。1 9、阀门的开关方法是顺时针方向为(关),逆时针方向为(开)。2 10、阀门按用途和作用可分为(闸阀),(截止阀),(止回阀)等。3 11、低压阀门:PN≤()MPa;中压阀门:PN(~)MPa;高压阀门:PN(10~80)MPa;超高压阀:PN(≥100)MPa。4 12、阀门是(管道)输送系统中的(控制)装置,具有导流、(截流)、(调节)、节流、防止倒流、分流或溢流卸载等功能。5 13、阀门适用的介质有:(气体介质);(液体介质);(含固体介质);腐蚀介质和剧毒介质。3 14、阀门密封副有:(平面)密封、(锥面)密封、(球面)密封。3 (液,(气动传动)正齿轮传动,,(蜗轮蜗杆传动)手动,阀门的驱动形式有:、15. 动传动),(电动传动)。3 16、阀门的密封试验通常为公称压力PN的)()倍。1 17、旋塞阀的结构中阀体形式有(直通式),(三通式),(四通式)。3 二、选择题(每题1分,共10分) 1、下列哪项不是阀门的作用( C )。 A、接通和截断介质 B、调节介质的流量 C、调节介质的粘度 D、调节管道压力 2、下列哪项不是调节阀( D )。 A、减压阀 B、调压阀 C、节流阀 D、疏水阀 3、公称压力~的阀门称为什么阀( B )。 A、低压阀 B、中压阀 C、高压阀 D、超高压阀 4、下列哪项不是阀门密封的形式( B )。 A、平面密封 B、侧面密封 C、球面密封 D、锥面密封 5、下面哪项不是旋塞阀的结构部件( A )。

常用阀门基础知识

工程中常用阀门的有关基础知识 1-1 概述 阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路和设备的正常运行。 1-2 阀门的分类 阀门的用途广泛,种类繁多,分类方法也比较多。总的可分两大类: a. 自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。 如止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀等。 b. 驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀, 截止阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。 此外,阀门的分类还有以下几种方法,: 1)按用途,根据阀门的不同用途可分: a. 开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。 b. 调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。 c. 止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。 d. 分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通阀、分配阀等。 e. 安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路 系统及设备安全,如安全阀、事故阀。 f. 其它特殊用途:如疏水阀、自动排气阀、呼吸阀等。 2)按与管道连接方式分,根据阀门与管道连接方式可分; a. 法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道采用法兰连接的阀门。此时需 要注意法兰的制式和压力等级。 b. 螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道采用螺纹连接的阀 门。 c. 焊接连接阀门:阀体带有焊口,与管道采用焊接连接的阀门。其中塑

料焊接要注意区分为对焊和承插焊。 d. 承插粘接:主要是指塑料阀门。 e. 法兰夹持:由管路中的两片法兰夹持的,例如对夹式蝶阀,蝶型止回 阀等。 f. 夹箍连接阀门:阀体上带有夹口,与管道采用夹箍连接的阀门。常见 的是卫生级阀门,用于制药行业和饮用水行业。 g. 卡套连接阀门:采用卡套与管道连接的阀门,可能用于软管连接的情 况。 3)按驱动方式,根据不同的驱动方式可分: a. 手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,由人力驱动,传动较大力矩 时,装有蜗轮、齿轮等减速装置。 b. 电动:借助电机或其他电气装置来驱动。 c. 液动:借助(水、油)来驱动。 d. 气动:借助压缩空气来驱动。 4)按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分: a. 截门形:关闭件沿着阀座中心移动。 b. 闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动。 c. 旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。 d. 旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转。 e. 碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转。 f. 滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。 5)按压力,根据阀门的公称压力可分:真空阀、低压阀、中压阀、高压阀和超高压阀(我们选用的最高压力为中压阀) 6)按介质的温度分,根据阀门工作时的介质温度可分:超低温阀门、低温阀门、普通阀门(-40℃~425℃)、高温阀门和耐热阀门7)按公称通径分,根据阀门的公称通径可分:小口径阀门(DN<40mm)、中口径阀门(DN50~300mm)、大口径阀门和特大口径阀门 1-3 Cv值和Kv值 Cv值是美国使用的衡量阀门通量的一个无量纲系数,代表该阀门全

阀门基础知识

阀门基础知识 Revised by Petrel at 2021

第一章阀门的基础知识 第一节阀门概述 阀门是流体管路的控制装置。其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路和设备的正常运行。 随着现代科学技术的发展,阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍,现已成为人类活动的各个领域中不可缺少的通用机械产品。 工业用阀门诞生在蒸汽机发明之后,近二三十年来,由于石油、化工、电站、冶金、船舶、核能、宇航等方面的需要,对阀门提出了更高的要求,促使人们研究和生产高参数的阀 门,其工作温度从超低温一269℃到高温1200℃,甚至高达3430℃;工作压力从超真空1.33×10-8Pa(1×10-10mmHg)到超高压1460MPa;阀门的通径从lmm到6000mm,甚至达到9750mm。阀门的材料从铸铁、碳素钢,发展到钛及钛合金钢等,还有高强耐腐蚀钢、低温钢和耐热钢阀门。阀门的驱动方式从手动发展到电动、气动、液动直至程控、数控、遥控等。阀门的加工工艺从普通机床到流水线、自动线。为便于生产、安装、更换,阀门的品种规格正向标准化、通用化、系列化方向发展。 随着现代工业的不断发展,阀门的需求量不断增长,一个现代化的石油化工装置就需上万只各式各样的阀门,一座现代住宅楼也需上千只阀门。阀门使用量大,开闭频繁,但往往由于使用维修不当,发生跑、冒、滴、漏现象。由此引起的火灾、爆炸、中毒、烫伤事故或者造成产品质量低劣、能源浪费、设备腐蚀、物料增耗、环境污染,甚至造成停产等事故,已是屡见不鲜。事故教育了人们,希望获得高质量阀门,同时也要求提高阀门的使用维修水平,这对从事阀门操作人员、维修人员以及工程技术人员提出了新的、严格的要求:除了要精心设计、合理选用、正确操作阀门外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、漏”现象降低到最低限度。 阀门的基础知识: ?阀门是管道中用来控制天然气流量的设备。 ?阀门的主体部分是阀门外壳,它使关闭件处于其中。阀体的形状决定天然气在阀门中的流动。 ?阀帽是阀门的外壳。维护工人需打开阀帽对阀门进行维修。

阀门缩写术语汇总知识分享

阀门缩写术语汇总

1 AARH Arithmetic Average Roughness Height 算术平均粗糙度高度 2 AGSS Angular Seating Surface 角支持面 3 AMB Ambient 环境 4 ANSI American National Standards Institute 美国国家标准协会 5 AO Adjustable Opening 可调式开 6 API American Petroleum Institute 美国石油协会 7 AS Alloy Steel 合金钢 8 ASB Asbestos 石棉 9 ASBR Asbestos Rubber 石棉橡胶 10 ASME American Society Of Mechanical Engineers 美国机械工程师学会 11 ASTM American Society Of Testing Materials 美国材料及试验学会 12 AV Angle Valve 角阀 13 AWWA American Water Works Association 美国自来水厂协会 14 BV Ball Valve 球阀 15 BB Bolted Bonnet 螺栓连接阀盖 16 BBE Bevel Both Ends 两端坡口端 17 BC Bolted Cover 螺栓连接阀帽 18 BE Bevel End 坡口端 19 BLD Blind Flange 盲法兰(法兰盖) 20 BLS Bellows Sealing 波纹管密封

21 BFW Boiler Feed Water 锅炉给水 22 BG Bolted Gland 螺栓连接填料压盖 23 BLE Bevel Large End 大端坡口端 24 BLK Blank 插板(盲板) 25 BS British Standard 英国标准 26 BFV Butterfly Valve 蝶阀 27 BTV Breathing Valve 呼吸阀 28 BW Butt Welded 对焊 29 C Carbon / Carbon Content 碳/碳含量 30 CA Corrosion Allowance 腐蚀裕量 31 CV Check Valve 止回阀 32 CI Cast Iron 铸铁 33 CL COMM. Class 等级 34 CODE Commodity Code 商品代码 35 CON Concentric 同心 36 CPL Coupling 管箍 37 CR Chloroprene Rubber 氯丁橡胶 38 CS Carbon Steel 碳钢 39 DE S-Bolt Double End Stud Bolt 双头螺柱 40 DN Nominal Diameter 公称直径

油浸式变压器知识大全

导读 配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV 网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。一分类 相数区分 可以分为三相变压器和单相变压器。在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。 绕组区分 可分为双绕组变压器和三绕组变压器。通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。在特殊的情况下,也有应用更多绕组的Satons 变压器。 结构分类 则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。电力变压器都系铁芯式。 变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。 1.铁芯 铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分。在大容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走,以达到良好的冷却效果,常在铁芯中设有冷却油道。

阀门知识

阀门 阀门是炼油和石油化工管道系统的重要组成部件。其主要功能是接通和截断物流,调节压力,流量,放空,放净,以保证装置安全运行。 1 阀门的类型 阀门的类型很多,通常按结构划分,基本型式有: 闸阀(GATE VALVE);截止阀(CHECK VALVE)[含底阀(FOOT VALVE)] 旋塞阀(PLUG VALVE);球阀(BALL VALVE);蝶阀(BUTTERFLY VALVE) 隔膜阀(DIAPHRAGM VALVE) 按用途划分有: 自动再循环控制阀(AUTOMATIC RECIRCULATION CHECK VALVE) 背压阀(BACK PRESSURE VALVE);减压阀(PRESSURE REDUCING VALVE);安全/泄放阀(SAFETY/RELIEF VALVE);呼吸阀( PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE);放料阀( FLUSH BOTTOMTANK VALVE);紧急加速阀(EMERGENCY VALVE);节流阀(THROTTLE VALVE);取样阀(SAMPLINGVALVE)。 按驱动方式分又有:电动阀、电磁阀、液压阀和气动阀。在手动阀门中有手轮操作的,搬手操作的,链操作的和带有齿轮操作机构的。 按阀杆之动作又有明杆(RISING STEM)和暗杆(NON-RISING STEM)之分。 2 闸阀(GATE VALVE) 闸阀是指启闭体为一闸板,由阀杆带动,沿阀座密封面作升降运动,以接通或截断物流。见图1。 2.1 闸阀的结构特点: 1)闸板:通常为楔式(WEDGE)闸板。有单闸板和双闸板 之分。单闸板又有楔式刚性单闸板阀(SOLID WADGE DISC VALVE)和楔式弹性单闸板阀(FLEX. GATE VALVE)。 楔式刚性单闸板阀之闸板为一楔形整体,结构简单、 尺寸小。但密封面容易擦伤,且当温度变化时闸板易卡住。 故适用于常温及中温情况。 楔式弹性单闸板阀之闸板形状,像连在一个极短轴上 的两个轮子,且牢固地成为一体见图[3.1-1(b)],其特点 是对闸板的两个密封面楔角允许小量的弹性变化,以能自 行补偿由于管线扭曲或热负荷使阀体变形而造成阀图1 座楔角角度之变化。故密封可靠,又可防止闸板卡住。但关闭力矩不宜过大,以

阀门基础知识测试题

阀门基础知识测试题 (满分:100,时间:90分钟) 姓名:分数: 一、填空题(每空2分,共30分) 1.阀门按管道连接方式分为:、、。 2.“DN100”表示的含义是。 3.写出下面编号的阀门类型: H 、D 、J 、A Z 4.通常为了使离心泵启动在底部装的阀门叫。 5.球阀的基本结构由、、、、组成。 二、选择题(每题2分,共24分) 1.下列哪项不是阀门的作用() A、接通和截断介质 B、调节介质的流量 C、调节介质的温度 D、调节管道压力 2.下列哪项不是调节阀() A、减压阀 B、调压阀 C、节流阀 D、疏水阀 3.公称压力~的阀门称为什么阀( ) A、低压阀 B、中压阀 C、高压阀 C、超高压阀 4.下列哪项是阀门密封的形式() A、平面密封 B、侧面密封 C、球面密封 D、锥面密封 5.下面哪项不是旋塞阀的结构部件() A、阀板 B、塞子 C、填料 D、阀体 6.旋塞阀可以改变介质方向或进行介质分配的阀体形式为() A、直通式 B、双通式 C、三通式 D、四通式 7.下列哪项不是止回阀的结构部件() A、阀盖 B、填料 C、阀瓣 D、摇杆

8.圆盘式疏水阀的工作原理是() A、水的密度和蒸汽的密度差 B、蒸汽的冷凝水液位的变化 C、液体与气体的流速不同 D、液体温度的变化动作 9.安装法兰或者螺纹的阀门时,阀门应该在()状态下。 A、打开 B、关闭 C、半开半闭 D、打开或者关闭 10.通过查看阀门的型号可以知道阀门的() A、连接方式 B、体积大小 C、阀体材料 D、出厂日期 11.下面是截止阀的特点为() A、可以调节液体的流量 B、流体阻力损失大 C、开闭力矩较大 D、通常有两个密封面 12.止回阀的结构有() A、单瓣式 B、双瓣式 C、三瓣式 D、多瓣式 三、判断题(每题2分,共26分) 1.闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。 () 2.低压闸阀的阀体形状成椭圆或圆状。 () 3.闸阀有流体阻力小、开闭所需外力大及体形庞大复杂的特点。 () 4.DN50~300的阀门称为大口径阀门。 () 5.蝶阀的结构简单,外形尺寸小,体积小,适用用于大口径的阀门。 () 6.旋塞阀在管路中主要用作切断、分配和改变介质的流动方向,主要用于中压、小口径温 度高的情况下。 () 7.安全阀是自动阀门,它所控制的压力是固定的,它的灵敏度高,使用前需到有关部门检

相关文档
相关文档 最新文档