文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水处理厂调试方案

某污水处理厂调试方案

某污水处理厂调试方案
某污水处理厂调试方案

安康污水处理厂调试方案

根据厂方要求拟不投加污泥进行培菌

生化调试相关知识

一污泥的培养

方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。

先说粪便水培菌

具体步骤:

将经过过滤的粪便水投入曝气池,再用生活污水或河水稀释,至BOD约为300-400,进行连续曝气。这样过二,三天后,为补充微生物的营养物质和排除由微生物产生的代谢产物,应进行换水,换水根据操作情况分为间断和连续操作

1.间断操作:

当第一次加料曝气并出现模糊的活性污泥绒絮后,就可停止曝气,使混合液静止沉淀,经1-1.5小时后排放上清液,把排放的上清液约占总体积的60-70%。

然后再加生活污水和粪便水,这时的粪便水可视曝气池内的污泥量来调整,这样一直下去,直至SV达到30%。一般需2周,水温低时时间

要延长。

在每次换水时,从停止曝气,沉淀到重新曝气的总时间要控制在2小时之内为宜

成熟的污泥应具有良好的混凝,沉降性能,污泥内有大量的菌胶菌和终生

纤毛类原生动物,如钟虫,等枝虫,盖纤虫等,并可使污水的生化需氧量去除率达90%左右

2.连续操作:

在第一次加料出现绒絮后,就不断地往曝气池投加生活污水或河水,添加粪便水的控制原则与间断投配相同。往曝气池的投加的水量,应保证池内的水量能每天更换一次,随着培奍的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天更换二次。在曝气池出水进入二次沉淀池后不久(0.5-1)就开始回流污泥,污泥的回流量为曝气池进水量的50%

驯化的方法:可在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次以增加设计负荷的10-20%为宜,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。

如果被处理工业污水中,缺氮和磷以及其它营养物时,可根据BOD:N:P为100:5:1的比例来调整。

个人认为在此阶段,必要的超赿管路要具备,工艺没设计的可用消防管代替。

而且各种分析要跟上去,和种参数需及时测定,特别是镜检,因为有经验的人可能通过镜检和数据就可以很好的完成任务,另外良好的心理素质也比较重要,有些现象要果断处理,有些则需等侍再认定

二.试运行

当活污泥培驯成熟后,下一步则应进行以确定最佳条件为目的的试行动阶段,首先以设计条件为中心,设定几个阶段的条件以制定试运行计划,一般作为变数考虑因素有混合液内活性污泥浓度,回流率,曝气量,二沉池的混合液和污泥的泥令,污水进水的方式是连续还是间断的.将这些因子组成几种试验条件,观察各个条件下的处理效果。

在这个时候,应当注意的是培育成适应于某些处理条件下的污泥是需要一定时间的,不可能象物化那样,马上效果就出现了,因此,用条件变更后短时间内的处理结果来判断会产生误差。应当是多观察处理水质和污泥的性质,在这些参数稳定后再进行正式试验。一般需要3-4周比较稳定。

按生化原理:要求在曝气池内保持适宜的微生物与营养物的比例,供给的氧,适应的搅拌强度,一般用污泥负荷加以控制,

污泥浓度应天天测,根据浓度或SV,便可控制污泥回流率和剩余污泥量,并可获得这方面的运行规律。另外剩余污泥量也可通过相应的泥龄来控制。

关于供氧量,要满足两方面的需要,一是混合,一是生物生长需要。

在最高负荷时,溶氧也应该在1以上,空气量过大也不行,会导致污泥解絮,当污泥负荷超过0.35时,所需的空气量差不多是一定的,在0.25以下时,所需空气是急剧增加的,其原因是在污泥负荷为0.35-0.5时,氧化和吸附是均衡的,生物的耗氧量降解量与需氧有一定的关系。但在低负荷时,相当部分

污泥为氧化所破坏,此外,因易于产生硝化作用,因此所需的空气量大增。减量曝气法,氧化慢于吸附,且曝气时间短,所需空气量更少

污泥回流根据浓度而定,回流少是经济的,尽量使用高浓度污泥,为此在二沉池内积存大量污泥是合适的,但应避免污泥停留过长,腐败上浮

关于进水的方式无太大的影响,根据实际情况来比较。

如果曝气池的容积不够大或污泥回流有限制的话,应采用阶段进水,这样会减少冲击的影响

原生动物的指示作用

1 指示活性污泥性质

(1)污泥恶化。活性污泥絮凝体较小,往往在0.1~0.2 mm 以下。主要出现以下优势原生动物:豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、尾滴虫属、滴虫属等。这些都属于快速游泳型的种属。污泥严重恶化时,微型动物几乎不出现,细菌大量分散,活性污泥的凝聚、

沉降能力下降,处理能力差。

(2)污泥解体。絮凝体细小,有些似针状分散。主要的优势原生动物有:变形虫属、简便虫属等肉足类。

(3)污泥膨胀。活性污泥沉降性能差,SVI值高。由于丝状菌的大量生长,出现能摄食丝状菌的裸口目旋毛科、全毛类原生动物及拟轮毛虫等。

(4)污泥从恶化恢复到正常。通过反应参数和环境的改变,活性污泥从恶化状态恢复到正常的过渡期常常有下列原生动物出现:漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等,这些都属于慢速游泳或匍匐行进的生物。

(5)污泥良好。易成絮体,活性高,沉降性能好。出现的优势原生动物为:钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋盾纤虫属、独缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等这些均属于固着性种属或者匍匐性种属。

2 指示反应操作环境

(1)优势种属。Modoni在1988年对污水处理厂进行这方面的研究,总结出:高负荷、曝气量相对不足时,小鞭毛虫占优势;过短的水力停留时间,造成小的游泳型纤毛虫占优势;非常高的负荷或存在难降解的物质时,出现小的裸变形虫和鞭毛虫;大量出现匍匐性和固着性纤毛虫或有壳变形虫时,表明运行环境良好,处理效果好。另外有研究证明,溶

解氧不足易出现阿托氏菌属、扭头虫属和新态虫属等;而过分曝气则出现肉足类及轮虫类;有机负荷很低,出现硝化作用时,能观察到游仆虫属、旋口虫属、表壳虫属、鳞壳虫属及轮虫等;在除氮污水厂,低负荷,长水力停留时间及高溶解氧的场合,有壳变形虫是最好的指示生物

(2)形态变化。在一定条件下,原生动物能分泌胶质并形成膜将虫体包围起来,形成孢囊。大多数孢囊用以保护虫体免受不利的环境因素(如温度不适,pH值变化,食料短缺等)的影响。待环境转好时,虫体能恢复活力,脱孢而出。同样,鞭毛虫的鞭毛在条件不利时,鞭毛消失,条件适宜时,又重新生出。当曝气池中溶解氧降低到1 mg/L以下时,钟虫生活不正常,体内伸缩泡会胀得很大,顶端突进一个气泡,虫体很快会死亡;当pH值突然发生变化超过正常范围,钟虫表现为不活跃,纤毛环停止摆动,虫体收缩成团。所以虽然观察到钟虫数量较大,但虫体萎靡或变形时,则反映出细菌的活力在衰退,污水处理效果有变差的趋势。

四.伴随着生化有时会有大量的泡沫出现

污水处理中泡沫原因

1.水中含有表活性物质

2 丝状菌过量生长会导致菌胶团携带大量空气从而在水面形成稳定的,难以去除的浮渣泡沫,现在已证明丝状菌的过量生长是生成泡沫的主要原因

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂水池混凝土施工方案

漯河市源汇区马沟(沙澧产业聚集区)污水处理厂二期建设项目一标段土建工程反硝化清水池、废水池混凝土施工方案 一、编制依据 反硝化深床滤池清水池及废水池施工图及相关技术规范。 二、工程概况 反硝化深床滤池清水池及废水池,建筑面积约231m2,墙厚400mm,高度4.45mm,底板标高+0.4米,顶板高度+4.85米,净空高度4.45米,墙体浇筑实际高度3.65米。混凝土浇筑方量约为145m 3。 三、施工工艺 墙体钢筋绑扎--支护模板---顶板钢筋绑扎--砼浇筑。 混凝土工程施工前,应按相关规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。 本工程砼设计标号为C30P8砼,为商品混凝土,考虑到地形实际条件,全部砼浇筑采用天泵输送混凝土。 浇筑墙体混凝土要先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。池壁混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度为40㎝(用50振捣棒),浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋管件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。池壁浇筑时振捣棒每隔6米放一台,不得来回搬动。混凝土浇筑时注意不得对钢筋、模板进行冲击,振捣棒插点要均匀,做到快插慢拨,每个插点

间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍,振捣时间要充分,但不可太长,一般每点为20~30秒,使混凝土表面水平不下沉,不出现气泡,泛出灰浆为准。振捣棒离模板距离不大于其作用半径的0.5倍,并尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。 为防止顶板混凝土浇筑后出现裂缝,在混凝土浇筑后两小时,按标高用长刮尺刮平表面水泥浆,再用木槎板反复槎压数遍,使表面密实,初凝前再用铁槎压光,控制砼表面龟裂。塌落度应控制在16cm 以内; 混凝土浇筑完毕后,在12~18h内开始进行,采取洒水、表面喷雾或加盖聚乙烯薄膜等的养护方式,使混凝土表面经常保持湿润状态,养护时间不少于28天。 若浇筑天气晴朗时,浇筑完毕应对无模混凝土表面保湿,保湿时采用水喷洒,以防止混凝土表面泛出水泥浆,保湿应连续进行。 若浇筑天气下雨时,则边浇筑变用薄膜覆盖,防止混凝土表面翻砂。夜晚浇筑时,应配备足够的照明。

污水处理厂调试解决方案(全)

石家庄市矿区污水处理厂 调 试 方 案 贰零零捌年捌月

目录 一、工程的施工组织 二、人员配置计划 三、单机调试技术措施 四、生物污泥培养驯化 五、安全管理措施 六、费用

一、工程的施工组织 石家庄市矿区污水处理二期工程是矿区污水治理的重点工程。我公司将其列为本公司在建施工项目的重中之重,全力以赴地投入本工程的调试工作。本项目管理实行技术骨干人员定岗定责,专家动态指导相结合。安全以“预防为主,安全第一”为指导,常抓不懈。整个项目以“高效优质求企业发展,安全文明树行业样板”为指导思想,做好有关各方面的协调工作,优质、安全、文明、按期完成本工程的调试工作。 二、人员配置计划 为了建设市民满意的工程,根据本工程的特点,我公司挑选一批有市政给排水工程施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为骨干,成立“石家庄市矿区污水处理厂项目组”,直接对现场进行统一管理,实施本工程的施工和调试,我公司将在人、机、物、料及资金方面给予重点支持。 人员配备表

三、单机调试技术措施 1、目的 (1)检验各个构筑物中的细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能; (2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录。 (3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。 2、范围

3、人员配置 电气工程师一名,机械工程师一名,电气技术员一名,机械技 术员一名,电气技工两名,机械技工两名。 4、空载试车 (1)严格按照其设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况; (3)检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合 适位置,供配电设备是否完好; (4)检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况; (5)鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开 启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数, 并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各 鼓风机运行参数; (6)沉淀池刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配 合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳; 5、负载试车 (1)提升泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机 运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止回阀(单向阀)是否运转 正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差是否准确

城市污水处理工艺调试方法简述

城市污水处理工艺调试方法简述 当前,城市污水处理厂工艺调试的重要性还没被普遍认识和接受,不少污水厂建成后没有进行工艺调试,这就产生了要么运行不起来,要么运行起来水质达不到设计要求,运行成本偏高等现象。 事实上,工艺调试是污水厂投产前的一项重要工作,其重要性表现在以下几个方面:一是发现并解决设备、设施、控制、工艺等方面出现的问题,使污水厂投入正常运行;二是实现工艺设计目标,即出水各项指标达到设计要求;三是确定符合实际进水水量和水质的各项控制参数,在出水水质达到设计要求的前提下,尽可能的降低运行成本。 一、调试内容及目的 调试的主要内容有:第一,带负荷试车,解决影响连续运行的各种问题,为下一步工作打好基础;第二,活性污泥培养,主要是积累处理所需微生物的量;第三,活性污泥驯化,其目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物;第四,确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能降低能耗;第五,编制工艺控制规程,以指导今后的运行。 二、调试方法 (一)准备工作 1. 人员准备: a.工艺、化验、设备、自控、仪表等相关专业技术人员各一人。 b.接受过培训的各岗位人员到位,人数视岗位设置和可以进行轮班而定。 2.其他准备工作: a. 收集工艺设计图及设计说明、自控、仪表和设备说明书等相关资料。 b. 检查化验室仪器、器皿、药品等是否齐全,以便开展水质分析。 c.检查各构筑物及其附属设施尺寸、标高是否与设计相符,管道及构筑物中有无堵塞物。 d.检查总供电及各设备供电是否正常。 e.检查设备能否正常开机,各种闸阀能否正常开启和关闭。 f.检查仪表及控制系统是否正常。 g.检查维修、维护工具是否齐全,常用易损件有无准备。 h.购置絮凝剂。 (二)带负荷试车

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案范文

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2四川省工业设备安装公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3四川省工业设备安装公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4团结镇第二污水处理厂工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为团结污水处理厂新增三号限流井。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续

浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

某县城市污水处理厂调试运行方案解析

某县城市污水处理厂调试运行方案 某环境工程有限公司

2007年01月

目录 前言 (2) 一、调试运行的目的 (3) 二、污水处理工艺简介 (4) 三、调试运行的前题条件 (8) 四、调试运行准备工作 (9) 五、调试运行的程序和方法 (12) 六、调试运行周期和进度 (33) 七、项目的验收 (35) 八、调试组成员 (36)

前言 四川省某县城位于长江的重要支流嘉陵江中游边上,随着县城的发展和人口的增多,大量的生活污水、工业废水未经处理直接排入嘉陵江。嘉陵江作为某县城的用水水源,已经遭到严重污染,严重影响了县城周边环境及人民的生活和身体健康,同时也给下游城市以及长江三峡库区的水环境质量带来一定程度的影响。随着嘉陵江某县城下游段的水电站建成蓄水后,嘉陵江库区段自净能力下降,大量污水直接排入将严重影响电站的正常运行,也给某县城用水水源带来极大危害。为保护和改善环境,促进某经济持续发展,提高人民的生活水平和健康状况,同时也为了实施国务院批准的国家环保总局关于三峡库区及其上游水污染防治规划,修建某县城市污水处理厂工程已迫在眉睫。 经过业主、设计方和广大工程技术人员的共同努力下,某县城市污水处理工程顺利完成了可行性研究报告、初步设计及施工图设计,现该城市污水处理工程已经完工。为了使该工程能够尽快投入生产,在控制水污染、保护水环境、改善生存条件等方面尽快发挥突出的作用,就需要对污水处理系统进行工艺调试,适时调整优化各部分的运行工艺参数,使污水经处理达标后排入嘉陵江,污泥经脱水浓缩后外运填埋,最大限度的保护了水资源,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

污水处理厂建筑工程施工方案

污水处理厂建筑工程施工方案 本污水处理厂建筑物包括了综合办公楼、机修间及仓库、鼓风机房、变电中心、污泥浓缩脱水机房、传达室。外墙装修一般采用贴砖;内墙装修则为乳胶漆涂料和贴砖。 施工顺序遵守“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则,有关施工安装在开工前七天提交工程师审查。工程施工顺序为:地基处理(管桩施工)→基础施工→基础验收→还土→主体结构施工→屋面→门窗→主体结构验收→外墙装饰→内装饰→清理→竣工验收。 1.1、建筑钢筋施工 ⑴、钢筋选购时优选厂家进货。钢筋种类、钢号和直径均符合设计文件规定。进入本工程钢筋必须有出厂试验证明书。其力学机械性能指标满足技术标准。并按规定抽样检查;对试件进行拉力、冷弯和焊接性能试验。 ⑵、钢筋按级别、直径大小分类堆放,并保持钢筋洁净。钢号或直径互换时,经设计人核算同意,方可使用。 ⑶、钢筋加工采用集中加工,绑丝采用20~22号铁丝

(火烧丝)。钢筋加工前由钢筋班长制作下料表,经工区技术负责人审核后,交至钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前对钢筋调直并清除污锈,加工时首先制做样筋,下料结束后,挂蓝色边框料牌,经项目部质控人员检验合格后,方可运至现场使用。 ⑷、钢筋垫块由专人负责集中加工,其强度等级与结构混凝土相同,材料配比由项目部实验室给定。垫块加工完毕后经项目部质控人员验收后存入专用料库,使用时依照发放施工材料的程序进行发放。 ⑸、钢筋接头处理:现场钢筋接头时,直径大于φ16时水平筋优先用闪光压力焊及电弧焊,竖向筋优先选用电渣压力焊。凡大于φ22的钢筋一律采用焊接接头。无论采取哪种接头形式,均符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》要求。同一截面钢筋接头面积占全部受力钢筋面积为:绑扎接头:25%,焊接接头:50%。 ⑹、钢筋搭接长度、锚固长度及受力钢筋接头位置应符合施工图纸和规范要求。

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案 一、通水调试工艺流程 本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。 由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。 由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。 二、通水调试过程 (一)粗格栅及进水泵房 粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。 进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。 (2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。 (3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。 (4)开启3、4号提升泵前进水闸板。 (5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。 (二)细格栅及曝气沉砂池 细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。 曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。 (2)分别调试四台细格栅及配套输送机。 (3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。 (4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。 (5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。 (三)初沉池(平均停留时间1.7小时) 总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。 总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。 单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案样本

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2四川省工业设备安装公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3四川省工业设备安装公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4团结镇第二污水处理厂工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为团结污水处理厂新增三号限流井。 2.2主要材料: 混凝土采用商品混凝土C25、 C30, 基础垫层采用C20, 外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土, 由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车, 场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺: 浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时, 应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土, 应按先竖向结构后水平结构的顺序, 分层连续浇筑;

③混凝土不能持续进行浇筑时, 如果超过2h以上, 应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后, 浇筑上层混凝土时, 应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时, 应注意保护钢筋, 一旦钢筋骨架发生变形或位移, 应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋, 应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空, 不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前, 向准备浇筑混凝土的模板内浇水, 湿润施工缝处, 同时检查模板漏水情况, 对于缝隙过大的部位进行修补, 避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前, 底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行, 一次浇注完毕。如遇特殊情况中断, 其间隔时间应尽量缩短, 并应在前层混凝土凝结之前, 将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时, 应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑, 先浇注梁, 根据梁高分层浇注成阶梯形, 当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑, 随着阶梯形不断延伸, 梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注, 先振实底板混凝土, 达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣, 不断连续向上推进, 并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

8云阳县城市污水处理厂调试方案.

目录 目录 (1) 1.工程概况 (2) 2.主要构(建)筑物、设备及仪表 (5) 3.工艺调试方案 (14) 4.组织机构和人员编制 (42) 5.人员培训 (44) 6.质量和安全保证措施 (46) 7.分析化验 (48) 8.调试进度计划 (57) 9.附表 (61)

1.工程概况 1.1废水的水量和水质 1.1.1废水水量 污水处理厂设计规模4万m3/d,分期建设。本期建设规模2万m3/d,占地1.35公顷。污水厂位于县城东南角,利农河与新建河交汇处右岸。污水处理采用CASS 工艺,污泥处理采用机械浓缩、脱水。污水经处理达标后先排入利农河,最终排入高邮湖。 1.1.2污水厂进、出污水水质及去除率 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级B标准

1.2工艺流程及流程简介 1.2.1污水处理工艺流程 污水处理工艺流程 1.2.2工艺流程描述 主体工艺:预处理+SBR工艺 □预处理 预处理采用粗格栅、细格栅和旋流沉砂池,目的是去除原水中较大的漂浮物、杂物和粒径较大的无机砂粒,保证后续处理流程的正常运行。 □循环式SBR工艺 循环式SBR处理工艺就是在传统SBR工艺的基础改进发展起来的比较成功的一种处理方法,改进的地方有两点: ●循环式SBR工艺把生物反应池分隔相对独立的厌氧池(选择池)和好氧反应池; ●循环式SBR工艺增加了污泥回流,将污泥从好氧反应池送至厌氧池。 循环式SBR工艺的主体构筑物由厌氧池(选择池)和好氧反应池串联组成,一般厌氧池连续进水,好氧池连续污泥回流。在本工程SBR工艺设计中,在进水时同步回流20%活性污泥,使回流的大量生物菌群得到适应、淘汰和优选等过程,从而能够 培育、驯化、诱导出活性很强的微生物群体,使之对原污水的毒性、pH、温度的变化

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

污水处理厂施工要点资料讲解

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及散水坡道清理结束 3 砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底)排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1) 、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2) 、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3) 、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

污水处理厂工艺调试方案

污水处理厂工艺调试方案 1.单机调试 A、试验准备 ①准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 ②检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 ③依照厂商说明润滑设备。 ④在手动位置检查电机转动方向是否正确。 ⑤在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 ⑥检查用电设备的供电电压是否正常。 ⑦检查所有设备的控制回路。 ⑧制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 ⑨单机调试构筑物满水到设计水位。 B、功能试验(空载试验) ①在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 ②在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为

止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 ③空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 ④试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 C、单机调试(负载试验) ①设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 ②池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 ③开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 ④在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 ⑤荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

某污水处理厂工程施工方案设计

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落于桂林市临桂县六塘镇境内,该污水处理厂用地面积为9520平方米,其主要建设范围为:综合楼工程、污水池工程、门卫室与围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为3000m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1)桂林市市属多雨地区,夏季气温较高,梅雨季节持续较长,高温高湿是这一地区的特点。因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的雨季施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 3)由于工程处于市郊,协调与当地居民关系工作是本工程重点之一; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 由于工程主体结构施工时间正逢雨季,为保证工期,雨季施工措施是本工程一

大难点;

与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一 3、主要工程量 注:混凝土:C20(S6)、C30(S6); 5、工期 本工程工期为70日历天 计划开工日期:2014年5月 计划竣工日期:2014年7月 第二节第三节编制依据 本工程根据磴工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收

规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保 工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、 财、物力配套计划与投 入, 对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确 保本工程在科学的管理 下, 通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 第三节第四节编制原则 1、根据设计图纸、国家和地方的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施; 2、总体考虑、全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理地规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序之间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度; 3、本方案中沉井施工工艺,如遇地质情况与勘查资料不符的情况,方案中部分内容将结合实际进行调整; 4、遵循《安全生产法》、《环境保护法》与《地方施工工程文明施工管理验收标准》和其他的法律、法规,做到安全生产无事故、现场清洁无污染; 5、认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针,在业主和监理工程师的指导下,优质、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷。

生产项目污水处理站混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备与施工安排 (2) 四、混凝土施工工艺及方法 (4) 五、质量标准 (12) 六、成品保护 (12) 七、质量通病防治 (12)

一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-2011) 4、国家及地方有关部门制定的现行施工规范、规程、标准及质量验收规范、规程、标准。 5、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规、条例。 6、本公司制定的管理规章制度及质量体系文件(质量手册、程序化文件、作业指导书。) 7、本公司同类工程施工管理经验、机械设备需求、施工技术力量及工人技术等配置、储备。 二、工程概况 1、工程简介 工程名称:生产项目污水处理站、机修厂房 工程地点:**省**市**区**镇 建设单位:**开发有限责任公司 污水处理站结构形式均为1层建筑,采用钢筋混凝土框架结构,其中污泥脱水间建筑面积175.50m2,建筑高度5.600m;综合用房建筑面积305.06m 2,建筑高度5.400m;调节池建筑面积661.50m2,建筑高度4.000m;生物综合池建筑面积535.50m2,建筑高度4.000m。 2、结构概况 综合用房、污泥脱水间基础形式均为独立基础,JC-1尺寸为1800×

2100mm,C14@170双层双向布置;JC-2尺寸为2000×2000mm,C14@170双层双向布置,采用C30混凝土;基础拉梁尺寸为250×500mm,纵筋采用C16,箍筋采用C8,采用C30混凝土。 综合用房、污泥脱水间梁截面尺寸有250×400mm、250×500mm、250×600mm,纵筋采用C16、C20、C25,箍筋采用C8;楼层板厚度为100mm、120mm,采用C8@200横纵通长布置;框架柱尺寸有400×400mm、400×450mm,纵筋采用C16、C18,箍筋采用C8。基础、上部结构均采用C30混凝土。 调节池、生物调节池均为现浇底板及现浇剪力墙结构,底板厚度为600mm,剪力墙厚度为500mm,主筋采用C12、C14、C16、C18,箍筋采用C8,混凝土采用C35防水混凝土(抗渗等级P8)。 三、施工准备与施工安排 1、技术准备: a.水泥用普通硅酸盐水泥,强度等级为P42.5,最小用量大于300Kg/m3; b.砂:不得含有冻结物或易冻裂的矿物质。细度模数3.0-2.3,中砂,含泥量〈3%;通过0.315mm筛的砂不小于15%,砂率控制在40%左右; c.石:0.5-2.5cm,针片状颗粒含量不大于10%,含泥量〈1%;不得含有冻结物或易冻裂的矿物质。 d.膨胀剂为ZY膨胀剂。外加剂成份中不含氯离子、尿素或氯离子成份; e.现场实测坍落度:基础底板:160∽180mm;墙、柱:160∽200mm:梁、顶板:140∽180mm; f.砼水灰比0.4-0.45,最小水泥用量为300Kg/m3; g.砼初凝时间:地下4小时,地上6小时;终凝12小时;

相关文档