避雷器论文1

摘要:本文对保护并联电容器组的氧化锌避雷器的特点和爆炸原因进行了详尽的分析,并提出了防范措施,对设计选型和运行监测有很好的借鉴作用。

1引言

氧化锌避雷器是用来保护电力系统中多种电气设备免受过电压损坏的电器。保护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器应用的一个重要领域,并且是以绝对的无可争议的优越性得到电力部门和使用单位的认同,但是该氧化锌避雷器发生爆炸也是一个不容忽视的问题,认真分析其爆炸的原因,得悉其防范措施,是一个有着现实意义的事情。

2并联电容器组用的氧化锌避雷器的特点:

2.1 装设位置的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并联;

④与电抗器并联四类。

2.2从避雷器的角度看,电容器组是一个阻抗很小的设备,在电容器放电时将产生幅值大、陡度很高的放电电流。由于氧化锌避雷器的高度的非线性特性,截断超过保护水平的所有暂态过电压,而将剩余电荷留在未被扰动的的电容器中。无间隙氧化锌避雷器是非常适合保护并联电容器组的。

3、并联电容器组用的氧化锌避雷器的爆炸原因分析

3.1额定电压取值偏低

氧化锌避雷器的额定电压是表明其运行特性的一个重要参数,也是一种耐受工频电压能力的指标。通常避雷器的额定电压应在对系统

暂态过电压的计算分析及样本提供的工频过电压耐受时间特性曲线比较的基础上,选择避雷器的额定电压。

在一定的电网电压等级和设备绝缘水平下,避雷器的额定电压越低,保护水平也越低,但保护裕度可以增大。所以我们平时就选用较低额定电压的避雷器。

3.2持续运行电压取值偏低

避雷器持续运行电压还应该大于或等于该系统的最高相电压,才能保证长时间运行下的热稳定。现在各标准、规范、导则已统一意见,按系统最高电压Um来选择氧化锌避雷器。

在GB11032-89中,无论是对额定电压,还是持续运行电压定义不够严密,而且取值又偏低,造成以前保护电容器组氧化锌避雷器频繁爆炸。我分公司所辖的一个输变电工区,仅一个站的保护电容器组用的氧化锌避雷器,从2000年投产至2004年,就爆炸过4次。究其原因就是额定电压和持续运行电压取值偏低。

3.3选型有误

有些生产单位会自己选择购买避雷器,特别是在氧化锌避雷器还不很普及的时候,以为与阀型的一样,对其的特殊性无所适从。我也有这样的体会,那是在九十年代末期,我所在的工区更换10KV线路的旧式阀型避雷器,几个站用的全部由上级单位订购。我们初期更换时,便不加选择地予以更换,及至发现有区别时,已为时往矣。

3.4未进行能量核算

通流容量是由SiC避雷器沿用下来的概念,即2ms方波冲击耐

受试验电流。电容器用避雷器的特殊之处,在于它要承受电容器的放电能量,因此在设计中需进行能量核算。但是在制造厂通常提供的产品资料中,往往缺乏进行能量核算所必需的数据,例如2ms方波冲击电流所对残压U2ms、避雷器的极限吸收能量W/m等。按规程规定,电容器的储能小于氧化锌避雷器的通流能力时才可用氧化锌避雷器限制过电压。不进行通流能量的核算,如选择通流能力偏小,极易造成避雷器“不堪重负”而爆炸。 3.5受潮、老化、污秽的影响

3.5.1 受潮的原因主要与产品的生产、运输等有关。受潮的途径有两个:一是密封不良使潮气或水分侵入,密封垫的质量和组装工艺是关键;二是产品元件受潮或装配车间不合格造成的。随着质量观念的加强,多数厂家把生产质量放在第一位,加上检测设备的不断完善,受潮问题已不是爆炸的主要因素。

3.5.2 氧化锌电阻片老化引起的爆炸在国内尚未有具体的报道,但从其它类型的避雷器元件老化,从而造成避雷器热崩溃的问题上,氧化锌避雷也应引起足够的重视。

3.5.3 外部污秽可能引起瓷件表面电压分布不均匀,有可能使避雷器局部发热。为了耐受污秽,在泄漏距离的设计上,应明确其防污等级,多数厂家未能做到这一点。

4、防止并联电容器组用的氧化锌避雷器的爆炸的措施

4.1 提高质量

提高产品质量,重视产品的结构设计、密封、总装环境等因素,并将产品的运行和故障信息及时反馈回生产厂家,使产品质量能够不

断得到改善和提升。

4.2 正确选择

正确选择氧化锌避雷器的各种参数,是保证其可靠运行的关键。主要应从以下几方面着手:

4.2.1正确选择避雷器的额定电压

氧化锌避雷器的额定电压是表明其运行特征的一个重要参数,也是耐受工频电压能力的指标。在《交流无间隙氧化锌避雷器》(GB11032-89)中对它的定义为“施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值”。众所周知,氧化锌避雷器的电阻片耐受工频电压能力与系统最高电压、暂时过电压、持续时间及系统绝缘水平有关,在定义中未给出作用电压的持续时间,也未明确电压的确切概念,所以不够严谨,取值也偏低。

GBJ64-83修订送审稿中对3~66KV无间隙金属金属物避雷器的额定电压Ur作出规定,即Ur=1.4Um。我认为这个规定值比以往的规定有所提高,更符合实际的运行情况,建议按这个规定实施较为可行。

4.2.2正确选择避雷器的持续运行电压

持续运行电压也是氧化锌避雷器的重要特征参数,该参数的选择对其运行的可靠性有很大影响。但是在GB11032-89中,把持续运行电压等同于系统最高运行相电压,显然是偏低的。而应当将持续运行电压取值为1.1Um,或取为0.8Ur。

在3~66KV中性点不接地系统中,与将持续运行电压Uc取值为

1.1Um 与0.8Ur,相差是不大的。我认为将持续运行电压Uc取值为0.8Ur,将更好理解,也更有关联,也就是其额定电压取值一定,则其持续运行电压也是确定的。

4.2.3 进行能量核算

一般认为,在3~66KV系统中开断并联电容器时,其高压端对地出现的过电压,约可达到4~5倍的相电压。

当厂家可提供避雷器产品的2ms方波冲击电流所对应的残压U2ms时,可按通流容量法验算所选避雷器是否满足容量为Q的并联补偿装置的放电要求。其公式为:

Q≤1.3U2I2ms/(Usm-U2ms)

式中:Usm=K√2 Um/√3;K为操作过电压的倍数,一般取为5;U为额定线电压;I2ms为通流容量,即2ms方波冲击耐受试验电流;U2ms为2ms方波冲击电流所对应的残压;Usm为未接入避雷器时的操作过电压峰值。

当厂家可提供避雷器极限吸收能力W`m时,可按耗散能量核算法进行验算,这里不再详细说明。

一般情况下,系统中的其它参数不变的情况下,通流容量I2ms 与电容器容量Q间可建立起一个对应关系,如果一组避雷器无法满足时,可要求厂家供应满足放电容量的避雷器或同时装置两组避雷器来满足要求。

4.3 加强监测

加强监测,及时检出避雷器的缺陷,也是保证避雷器安全、可靠

运行的重要措施之一。必须按照规程规定定期进行预防性试验,保证避雷器的完好性。除对避雷器进行常规的试验外,值得推行的是带电监测全电流和阻性电流,可用专门的测试仪进行不定期的检测。

4.4装设脱离器

为防止避雷器发生爆炸时引起事故的扩大,可在每只避雷器底部装设脱离器,当避雷器遭受异常电压作用或发生爆炸时,能及时脱离运行电网,避免事态的扩大。

5、结束语

氧化锌避雷器是当今最理想的过电压保护装置,已得到电力部门和广大用户的认同,特别是用来保护电容器组用的氧化锌避雷器,更以其无可争议的优点获得人们的青睐。但是我们在选择和使用时应注意其特点,正确地选择氧化锌避雷器的参数,并在运行中加强监测,保证避雷器的安全、可靠运行。

参考文献:

1、GB11032-89 《交流无间隙氧化锌避雷器》;

2、陈启发编译的《无间隙氧化锌避雷器选择手册》;

3、周泽存主编的《过电压技术》;

4、《输变电设备故障诊断与事故处理实用手册》。

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

避雷器试验报告

环境温度:25℃相对温度:66% 试验日期: 2014年11月9日 安装位置:河池市汇华汽车销售服务有限公司 1、基本数据 型号规格YH5WS-17/50 制造厂商 直流参考电压≥25KV 持续运行电压13.6KV 生产日期2014年7月 设备编号 A相B相C相 2、外观检查 技术要求外形完好,无破损现象。检查结果良好 3、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125 相别 项目 A相B相C相技术要求 试前绝缘>99.9 >99.9 >99.9 35KV及以下绝缘电阻不低于 1000MΩ。 试后绝缘>99.9 >99.9 >99.9 4、泄漏电流1mA下的直流参考电压(U DC)使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号1mA直流参考电压表值(U DC)KV 技术要求A相26.9 UDC U1mA应符合制造厂规定值,变化不 应大于+5%。 B相 27.0 C相 27.1 5、0.75倍直流参考电压(U DC)下的泄漏电流使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号0.75倍直流参考电压泄漏电流μA。技术要求A相 3 0.75倍U1mA下泄漏电流不应大于50μA。 B相 3 C相 4 结论: 符合Q/GXD126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等施工单位试验人员

环境温度:25℃相对温度:66% 试验日期: 2014年11月9日 安装位置:10kV六圩镇线批发市场开发中心支1号杆 1、基本数据 型号规格YH5WS-17/50 制造厂商 直流参考电压≥25KV 持续运行电压13.6KV 生产日期2014年7月 设备编号 A相B相C相 2、外观检查 技术要求外形完好,无破损现象。检查结果良好 3、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125 相别 项目 A相B相C相技术要求 试前绝缘>99.9 >99.9 >99.9 35KV及以下绝缘电阻不低于 1000MΩ。 试后绝缘>99.9 >99.9 >99.9 4、泄漏电流1mA下的直流参考电压(U DC)使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号1mA直流参考电压表值(U DC)KV 技术要求A相26.9 UDC U1mA应符合制造厂规定值,变化不 应大于+5%。 B相 26.8 C相 27.0 5、0.75倍直流参考电压(U DC)下的泄漏电流使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号0.75倍直流参考电压泄漏电流μA。技术要求A相 3 0.75倍U1mA下泄漏电流不应大于50μA。 B相 4 C相 3 结论: 符合Q/GXD126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等施工单位试验人员

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH4柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH5柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8

C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点:AH8柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司

220kV避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅠ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 102 3.5 16.1 B 98 4.2 15.6 C 97 3.8 17.2GΩ 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 298.6 299.9 298.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.2 19.7 20.6 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅡ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 99 3.6 16.6 B 101 4.4 15.2 C 100 3.9 17.1 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 301.1 299.8 299.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.3 19.5 20.1 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

避雷针实验报告

大学物理演示实验报告 学生:xx 学号:xx 专业班级:xx 实验名称:避雷针 演示内容:演示尖端放电原理的应用:避雷针。 仪器装置:高压电源、模拟避雷针装置。 【实验原理】 当避雷针演示仪接通静电高压电源后,绝缘支架上的两个金属板带电了。在极板间电压 超过1万伏时,由于导体尖端处电荷密度大于金属球处,所以金属尖端附近形成了强电场, 在强电场的作用下,空气分子被电离,致使极板和金属尖端之间处于连续的电晕放电状态, 即尖端放电现象。而金属球与极板间的电场不能达到火花放电的数值,故金属球不放电。在 实际应用中,尖端导体与大地相连接,云层中的电荷通过导体与大地中和,因而避免了人身 和物体遭到雷电等静电的伤害。如高层建筑物顶端都安有高于屋顶物体的金属避雷针。 【实验操作与现象】 1.将静电高压电源正、负极分别接在避雷针演示仪的上下金属板上,把带支架的金属球 放在金属板两极之间。接通电压,金属球与上极板间形成火花放电,可听到劈啪声音,并看 到火花。若看不到火花,可将电源电压逐渐加大。演示完毕后,关闭电源。 2.用带绝缘柄的电工钳将带支架的顶端呈圆锥状(尖端)的金属物体也放在金属板两极 之间,此时金属球和尖端的高度一致。接通静电高压电源,金属球火花放电现象停止了,但 可听到丝丝的电晕放电声,看到尖端与上极板之间形成连续的一条放电火花细线。若看不到 放电火花细线,将电源电压提高。演示完毕后,关闭电源。 【注意事项】 1.由于电源电压较高,关闭电源后,不能完全充分放电,故每一步演示后都应取下电源 任一极与另一极接头相碰触人工进行放电,以确保仪器设备和操作者的安全。 2.晴天演示电源电压应降低些,阴天演示电源电压应提高些。 实验拓展: 1.尖端放电跟火花放电 孤立的导体处于静电平衡时,它的表面各处的面电荷密度与各处表面的曲率有关,曲率 越大的地方,面电荷密度也越大。 尖端上的面电荷密度很大的时候,尖端周围的电场就会很强。空气中离散的带电粒子(电 子或者离子)在这强电场的作用下作加速运动时就可能获得足够大的能量,以致它们和空气 分子碰撞时,能使后者离散成电子或离子。这些新的电子或离子与其他空气分子相碰,又能 产生新的带电粒子。这样就会产生大量的带电粒子。与尖端上的电荷异号的带电粒子受尖端 电荷的吸引,飞向尖端,使尖端上的电荷被中和掉;与尖端上电荷同号的带电粒子受到排斥 而从尖端附近飞开。从外表看,就好像尖端上的电荷被“喷射”出来放掉一样,所以叫做尖 端放电。 而电火花放电是电极间的气体被击穿,形成电流在气体中的通道中呈现明显的电火花, 故叫做电火花放电。电晕放电属于尖端放电,电晕放电时,电极间的气体还没有被击穿,是 电荷在高电压的作用下发生移动而进行的放电。并且,火花放电的电流都很大,而电晕放电 的电流就比较小。 放电尖端与放电球的区别正是在此。放电尖端或者放电球与顶端的导体板形成一个电容 器,由于放电尖端比较尖,即放电尖端形成的电容器的两极板的正对面积比较小,所以尖端 形成的电容器的电容就要小于放电球形成的电容器的电容,前者所容纳的电荷就要小于后者, 当两者聚集相同的电荷时,前者就更容易放电,释放电荷,形成导体通路。云层的电荷就可 以通过这个通路导入大地。所以避雷针要采用尖端装置。

高电压避雷器实验报告

实验四.避雷器试验 一.实验目的: 1.了解阀型避雷器的种类、型号、规格、工作原理及不同种类避雷器的结构和适用范围, 2.掌握阀型避雷器电气预防性试验的项目、具体内容、试验标准及试验方法。 二.实验项目: 1.FS-10 型避雷器试验 (1).绝缘电阻检查(2).工频放电电压测试 2.FZ-15 型避雷器试验 (1).绝缘电阻检查(2).泄漏电流及非线性系数的测试 三.仪器设备: 50/5 试验装置一套、水阻一只、高压硅堆一只、滤波电容一只、微安表一只、电压表一只、高压静电电压表一只、FS-10 型避雷器一只、FZ-15 型避雷器一只 四.实验说明: 阀型避雷器分普通型和磁吹型两类,普通型又分FS型(配电型)和FZ型(站用型)两种。它 们的作用过程都是在雷电波入侵时击穿火花间隙,通过阀片(非线性电阻)泄导雷电流并限制残压 值,在雷电过后又通过阀片减小工频续流并通过火花间隙的自然熄弧能力在工频续流第一次过零时 切断之,避雷器实际工作时的通流时间≯10ms(半个工频周期)。FS型避雷器的结构最简单,如图 4-1所示,由火花间隙和非线性电阻(阀片)串联组成。FZ型避雷器的结构特点是在火花间隙上并 联有均压电阻(也为非线性电阻),如图4-2所示,增设均压电阻是为了提高避雷器的保护性能, 因为多个火花间隙串联后将引起间隙上工频电压分布不均,并随外瓷套电压分布而变化,从而引起 避雷器间隙恢复电压的不均匀及不稳定,降低避雷器熄弧能力,同时其工频放电电压也将下降和不 稳定。加上均压电阻后,工频电压将按电阻分布,从而大大改善间隙工频电压的分布均匀度,提高 避雷器的保护性能。非线性电阻的伏安特性式为:U=CIα,其中C为材料系数,α即为非线性系数 (普通型阀片的α≈0.2、磁吹型阀片的α≈0.24、FZ型避雷器因均压电阻的影响,其整体α≈0.35~ 0.45),其伏安特性曲线如图4-3所示。可见流过非线性电阻的电流越大,其阻值越小,反之其阻 值越大,这种特性对避雷器泄导雷电流并限制残压,减小并切断工频续流都很有利。另外,FS型避 雷器的工作电压较低(≤10kv),而FZ型避雷器工作电压可做到220kv。FZ型避雷器中的非线性电 阻(均压电阻和阀片)的热容量较FS型为大,因其工作时要长期流过工频漏电流(很小、微安级)。 磁吹型避雷器有FCZ型(电站用)和FCD型(旋转电机用)两种,其结构与FZ型相似,间隙上都有 均压电阻,只是磁吹型避雷器采用磁吹间隙,并配有磁场线圈和辅助间隙。由于以上结构上的不同, 所以对FS型和FZ(FCZ、FCD)型避雷器的预防性试验项目和标准都有很大的不同。 根据《电力设备预防性试验规程》,对FS型避雷器主要应做绝缘电阻检查和工频放电电压试

10kV避雷器试验报告

工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸处 1、铭牌:试验日期:2016年10月18日 型号YH5WS5-17/50DL 额定电压17 1mA直流参考电压8.7/15 持续运行电压(kV) 13.6 出厂编号A:––––––B:––––––C:––––––出厂日期2016年06月制造厂杭州永德电气有限公司 2、绝缘电阻试验:温度: 28°C 湿度:50% 相别绝缘电阻(MΩ)底座绝缘(MΩ) A 9000 10000 B 9000 10000 C 8000 10000 使用仪表:绝缘电阻表 3、直流参考电压测试: 直流1mA参考电压U1mA(kV) 75%U1mA下直流泄露值(μA) 相别 厂家值实测值厂家值实测值 A –––26 –––10 B –––28 –––12 C –––27 –––7 要求≥25 ≤30 5、使用仪器、仪表:直流高压发生器 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:

工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#24塔24T01刀闸(原#32塔)处 1、铭牌:试验日期:2016年10月18日 型号YH5WS5-17/50DL 额定电压17 1mA直流参考电压8.7/15 持续运行电压(kV) 13.6 出厂编号A:––––––B:––––––C:––––––出厂日期2016年06月制造厂杭州永德电气有限公司 2、绝缘电阻试验:温度:28°C 湿度:50% 相别绝缘电阻(MΩ)底座绝缘(MΩ) A 9000 10000 B 9000 10000 C 8000 10000 使用仪表:绝缘电阻表 3、直流参考电压测试: 直流1mA参考电压U1mA(kV) 75%U1mA下直流泄露值(μA) 相别 厂家值实测值厂家值实测值 A –––26 –––10 B –––28 –––12 C –––27 –––7 要求≥25 ≤30 5、使用仪器、仪表:直流高压发生器 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:

避雷器试验报告

330kV黄陵I线线路避雷器试验报告 试验日期:2010.11.20 一.铭牌: 产品型号:Y10W5-300/727W 额定电压:300kV 直流1mA参考电压:425 kV 标称放电电流:10KA 持续运行电压:228kV 压力释放额定电流:50kA 线路放电等级:4级持续电流(阻性):300μA 内部气体压力:0.035-0.05 元件节数:2节 介质:SF6( ) N2 (Y) A相编号:7743 B相编号:1411 C相编号:1410 生产日期:A相2010年10月B相2010年3月C相2010年3月 西安西电避雷器有限责任公司 二.绝缘电阻:(MΩ) 使用仪表:5000V摇表2500V摇表编号:13969 192795 三. 使用仪器:400kV直流高压发生器编号:D4051005F 四.避雷器监测器试验: 型号:JCM3-485通讯型避雷器在线检测器 用放电计数器校验仪冲打10次,动作可靠。

厂家:西安西润电器技术有限责任公司 使用仪器:ZGS-J2放电计数器试验仪编号:2236 TSGC-S-2kV A接触调压器 3 0-50-100-200mA电流表10297 五.结论:合格 试验人员: 审核人员: 330kV黄陵II线避雷器试验报告 试验日期:2010.11.22

一.铭牌: 产品型号:Y10W5-300/727W 额定电压:300kV 直流1mA参考电压:425 kV 标称放电电流:10KA 持续运行电压:228kV 压力释放额定电流:50kA 线路放电等级:4级持续电流(阻性):300μA 内部气体压力:0.035-0.05 元件节数:2节 介质:SF6( ) N2 (Y) A相编号:2058 B相编号:1431 C相编号:1430 生产日期:A相2010年3月B相2010年3月C相2010年3月 西安西电避雷器有限责任公司 二.绝缘电阻:(MΩ) 三. 使用仪器:400kV直流高压发生器编号:D4051005F 四.避雷器监测器试验: 型号:JCM3-485通讯型避雷器在线检测器 编号:A:213 B:211 C:212 生产日期:2010年11月 用放电计数器校验仪冲打10次,动作可靠。 厂家:西安西润电器技术有限责任公司 使用仪器:ZGS-J2放电计数器试验仪编号:2236 TSGC-S-2kV A接触调压器 3