文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)

某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)

某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)
某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)

上海某酒店宾馆

中央空调系统设计与实现

毕业设计

姓名:

学号:

院系:

指导教师:

目录

摘要 (1)

Abstract (2)

引言 (3)

第一章绪论 (4)

1.1 本设计的基本内容 (4)

1.1.1 工程概况 (4)

1.1.2 设计依据 (4)

1.1.3 设计原则 (4)

1.1.4 主要设计内容 (4)

1.2 设计目的 (5)

1.3 设计意义 (5)

第二章负荷计算 (6)

2.1 基本气象参数 (6)

2.1.1 夏季参数 (6)

2.1.2 冬季参数 (6)

2.2 室内设计参数 (6)

2.3 建筑结构组成及传热系数 (6)

2.4 负荷计算 (7)

2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7)

2.4.2 冷负荷的计算方法 (7)

2.4.3 湿负荷计算 (10)

2.4.4 计算实例 (11)

2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17)

2.4.6 冬季热负荷估算 (26)

第三章空调系统计算 (28)

3.1 空调系统的分类 (28)

3.2 空调系统的划分 (28)

3.3 空调系统的选择 (29)

3.4 空调系统计算 (29)

3.4.1 计算实例 (29)

3.4.2 其余各房间计算结果 (30)

3.5 空气处理设备的选择 (31)

3.5.1 风机盘管的选择 (31)

3.5.2 新风机组的选择 (32)

3.6 排风方式的确定 (33)

3.7 送风方式的确定 (33)

第四章空调风系统的设计 (35)

4.1 风管管径的确定 (35)

4.2 最不利管路校核 (37)

第五章空调水系统的设计 (38)

5.1 水系统方案的确定 (38)

5.2 水系统计算 (38)

5.3 水环路水利平衡计算 (43)

第六章冷冻机房设计 (45)

6.1 空调冷源的确定 (45)

6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45)

6.3 冷却水泵的配置与选择 (46)

6.3.1 冷却水系统水力计算 (46)

6.3.2 冷却水泵选型 (47)

6.4 冷却塔选型 (47)

6.5 补水系统设计 (48)

6.6 其它设备、附件选择 (48)

6.6.2 分水器、集水器 (49)

6.6.3 除污器、Y 型过滤器 (49)

6.6.4 阀门 (49)

6.6.5 压力表、温度计、软接头 (50)

第七章管道保温与系统消声减震设计 (51)

7.1 管道保温 (51)

7.2 消声设计 (51)

7.3 减震设计 (51)

结论 (53)

致谢 (54)

参考文献 (55)

上海某宾馆中央空调系统设计

摘要最近几年我国经济蓬勃发展,然而环境问题日益严重。消费者对于室内温度,清洁度,适度等要求越来越高。在这样的背景之下,相关部门对能源是否高效利用,设备能否合理的布置越来越重视。最近几年,相关领域正在逐步实施国家节能减排政策。因此,空调系统设计变得尤为重要。本次设计的是上海某宾馆中央空调系统设计。设计的主要内容有:冷负荷计算,热负荷计算,新风量计算,水管风管计算和相关设备的布置与选择。最后,空调系统的设备需要进行消声,防震和保温处理。通过这次毕业设计能够熟知相关手册,掌握空调系统设计的基本步以及相关公式与表格。设计理念得到强化,为以后工作打下坚实基础。因此,空调系统设计的舒适,环保有巨大意义和深远影响。

关键词: 宾馆空调系统风管水管

The design of air-conditioning system of a hotel in Beijing

Abstract In recent years China's economy is booming, yet environment has been serious problem. Consumers expect better indoor temperature, cleanliness, moderate, etc. In this context, the relevant departments are paying more attention to whether energy is made efficiently use of and whether equipments are reasonably arranged. In recent years, the related fields gradually implement national energy conservation policy. Therefore, design of the air conditioning system becomes particularly important. The design is a central air-conditioning system in Beijing. The main content of the design are: cooling load calculation, heat load calculation, calculation of fresh air, duct pipe layout and select and computing of related equipment. Finally, the air-conditioning system needs a design of equipment silencer, shock, and thermal insulation. Graduation can let we know relevant manuals and master the basic steps of air conditioning system design and related formulas and tables. Concepts of design have been strengthened, and it lays a solid foundation for future work. Therefore, the air- conditioning system design for comfort, environmental protection has huge significance and far-reaching impact.

Keywords: Hotel air-conditioning system air tube water tube

引言

自空调问世以来,空调技术得到了飞速的发展。在现代生活中,空调已经成为商业建筑和娱乐场所的重要组成部分。随着改革开放政策的实施,经济蓬勃发展,人们生活水平显著提高。人们对生活质量要求越来越高,对环境的舒适性要求越来越高,对中央空调的节能、舒适、健康更加关注。中央空调的需求量稳步增长。

我国南北方气候和地理条件差异,因此,家用空调使用情况不同。东边沿海地区与西边内陆地区由于经济水平的差异,中央空调使用差异较大。顾名思义,空调就是空气调节的意思。空调不仅可以调节室内空气温度,而且空气质量,湿度和气流速度可以得到改善。由于受到生活水平的限制,人们对家用空调的需求要求不一样。不同家庭的住宅形式和生活习惯也影响中央空调的使用。

目前,我国环境问题非常严峻。许多城市雾霾严重,这严重影响了人们的生活质量。我国家用空调的设计必须注重环保,减少对环境污染。节约能源对中央空调的设计也十分重要,因为中央空调耗电量大,直接加剧了城市的“热岛”效应。

随着科学技术的不断发展,空调技术得到了质的飞越。许多节能环保的空调相继被开发出来,例如:地源热泵系统,燃气空调等等。节能环保依旧是以后中央空调发展的主题。

本次毕业设计的主要内容是:空调系统冷负荷,热负荷,湿负荷的计算;空调系统的选择;空调系统水力计算;管路布置;冷冻机房的设计及设备选型;绘制工程图纸等等。

第一章绪论

1.1 本设计基本的内容

1.1.1 工程概况:

该酒店位于上海市,为五层建筑物,并设有地下室;大楼一层高4.0 m,吊顶高

1.0 m,窗高

2.8 m。二~五层高

3.0m,窗高2.4 m,窗宽取图纸标注尺寸。

1.1.2设计依据:

(1) 建筑物维护结构热工指标

主要的建筑围护结构热工参数见表1,其它可查阅文献[1]第四章。

表1 建筑围护结构的夏季热工指标

(2) 室外与室内设计参数

通过相关手册查取建筑物所在地区的室内外气象参数。

1.1.3 设计原则

空调系统设计的主要依据:节能环保、国家规范、行业标准、舒适、实用、美观、操作简便、维护便利等原则。

1.1.4设计内容

(1) 通过技术经济比较,对空调房间进行系统划分,确定最佳空调系统形式

(2) 查取维护结构热工参数和室内外设计参数,计算空调冷、热、湿负荷

(3) 送风量﹑送风状态参数的计算﹑气流组织的计算以及空气处理方案选择

(4) 空调风系统设计以及设备选型

(5) 空调水系统设计以及设备选型

(6) 空调设备及其管道的保温、消声与隔振设计与选型

(7) 空调机房的设计与设备选型

(8) 工程图纸绘制(风水管平面图2张,机房水系统原理图1张。)

1.2设计目的

提高空调系统设计的能力,熟悉空调系统设计的全过程。这次设计使我们能够拓宽课本以外的知识。提高绘图能力,深化对专业课知识的理解,培养分析问题,解决问题的能力。

1.3设计意义

随着我国国民经济蓬勃发展,人民生活水平显著提高。人们越来越追求更加高品质的生活。空气调节的需求在商业和民用建筑、扩建和改建的工程中越来越多。劳动生产率、生产安全操作、人体健康、舒适的工作和生活环境需要节能环保的中央空调来保证,所以空气调节技术和工程已成为基本建设中必不可少的内容。本课题通过对上海某宾馆中央空调系统设计对今后工作和学习具有指导和启发作用。因此,把中央空调设计得更加节能环保,舒适健康有着深远意义。

第二章负荷计算

2.1基本气象参数

地理位置:上海市地理位置:北纬39°48ˊ东经116°28ˊ

2.1.1夏季参数

大气压:99.86kPa

室外计算干球温度:33.2 ℃室外计算湿球温度:26.40 ℃

日平均干球温度:28.6 ℃夏季平均日较差:8.80 ℃

室外平均风速:2.80 m/s 相对湿度:72 %

2.1.2冬季参数

大气压:102.4 kPa

采暖室外干球温度: -9.00 ℃空调室外干球温度: -12.00 ℃

相对湿度:45 % 室外平均风速: 1.80 m/s

2.2室内设计参数

2.3建筑结构组成及传热系数

主要围护结构的夏季热工指标见表2-1。

表2-1 主要围护结构的夏季热工指标

2.4冷负荷计算

2.4.1 冷、湿负荷的概念

冷负荷:为连续保持空调房间温度、湿度,在某一时刻需向房间供应的冷量;湿负荷:为维持室内相对湿度恒定需从房间去除的湿量。房间冷、湿负荷是确定空调系统送风量及各种设备容量的依据。

主要冷负荷由以下几种:

(1)外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;

(2)玻璃窗、门瞬变传热引起的冷负荷;

(3)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;

(4)灯光照明、设备等引起的冷负荷;

(5)人体散热引起的冷负荷。

主要湿负荷有以下几种:

(1)人体散湿;

(2)工艺设备散湿。

2.4.2 冷负荷的计算方法

冷负荷的计算方法有两种:一种为谐波反应法(负荷温差法),另一种为冷负荷系数法。谐波反应法(负荷温差法)计算冷负荷包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。二是内扰量形成冷负荷的过程。此一过程是将该热扰量分成对流和辐射两种成分。前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷

负荷。两部分叠加即得各计算时刻的冷负荷。冷负荷系数法是在传递函数的基础上为便于在工程中进行手算而建立起来的一种简化计算法。当计算某建筑物空调冷负荷时,则可按照条件查出相应的冷负荷温度与冷负荷系数,用稳定传热公式形式即可算出经围护结构传入热量所形成的冷负荷和日射得热形成的冷负荷。 本设计采用冷负荷系数法。 (1)外墙和屋面的负荷

()n t t F K CL -??=1 (2-1)

式中 1t ——逐时冷负荷温度 ,℃

n t ——室内设计温度 ,℃ (2)窗户的负荷

()n t t F K CL -??=1 (2-2)

式中

1t ——逐时冷负荷温度,℃ n t ——室内设计温度,℃ F ——窗户的面积,2m

K —— 窗户的传热系数,W /㎡ ℃ (3)玻璃窗日照的热引起的冷负荷

cl f z g C D C F CL ???=max (2-3) 式中

g F ——玻璃窗的净面积,2m

Z C ——玻璃窗的综合遮挡系数,n S z C C C ?= ,S C 为玻璃窗的遮挡系数,n C 为窗内遮阳系数。

m a x f D —— 最大日射的热因数,2m W

cl C —— 冷负荷系数

(4)人体的冷负荷

人体的冷负荷由显热和潜热散热形成的冷负荷组成。 ① 人体由显热散热形成的冷负荷

c q n Q ???=φ (2-4)

式中

φ —— 群集系数

n ——室内全部人数

1q ——一名成年男子小时显热散热量,W ql c ——人体显热散热冷负荷系数 ② 人体由潜热散热形成的冷负荷 2q n Q ??=φ (2-5)

式中

2q ——名成年男子小时潜热散热量,W

(5) 设备冷负荷 11C Q Q ?= (2-6)

式中

1Q ——热源的实际散热量,W

1C ——设备冷负荷系数

① 电热设备散热量

N n n n n Q ?????=432111000 (2-7)

② 电动机和工艺设备在空调房间的散热量

N n Q ???=α111000 (2-8) ③ 只有电动机在空调房的散热量

()N n Q ?-???=ηα1100011 (2-9) ④ 只有工艺设备在空调房间的散热量

N n Q ????=ηα111000 (2-10)

式中

N —— 设备的安装总功率,kW η —— 电动机的功率

1n ——同时使用系数,一般取0.5~1.0 n ——利用系数,一般取0.7~0.9

3n ——小时平均实际耗功率与设计最大功率之比

4n ——通风保温系数 α —— 输入功率系数

(6)照明冷负荷

① 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯

X N n Q ???=11000 (2-11) ② 镇流器装在空调房间内的荧光灯

X N n n Q ????=211200 (2-12) ③ 暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯

X N n n Q ????=101000 (2-13) 式中

N ——照明设备的安装功率,kW

0n ——玻璃反射,顶棚通风情况系数,当荧光灯罩有小孔,利用自然通风

于顶棚时,取0.5~0.6 。荧光灯罩无通风孔时,顶棚内的通风情况取0.6~0.8

1n ——同时使用系数,一般取0.5~0.8

X ——照明散热的冷负荷系数 (7)新风负荷 ()

6

.3i i q n w m

Q -??=

ρ (2-14)

式中:

ρ ——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度,1.2kg/m 3;

q

m

——新风量,m 3/h ;;

i w

——夏季室外计算参数下的焓值,kJ/kg ; i

n

——室内空气的焓值,kJ/kg 。

(8)湿负荷

人体散湿量按下式计算

610278.0-?=g n W φ (2-15)

式中: W —— 人体散湿量(s kg )

g)

g——不同室温和劳动性质时成年男子显热散湿量(h

——群集系数

n——总人数

2.4.3 计算实例

以一楼办公室100进行冷负荷计算。考虑该大楼为宾馆,空调的运行时间较长,所以计算负荷时本设计取的时间段为8-22时。

(1)外墙冷负荷

由参考文献附录查得冷负荷计算温度逐时值,计算出外墙的逐时冷负荷。

东外墙各时刻的冷负荷见表2-2。

表2-2 东外墙各时刻的冷负荷

北外墙各时刻的冷负荷见表2-3。

表2-3 北外墙各时刻的冷负荷

南外墙各时刻的冷负荷见表2-4。

表2-4 南外墙各时刻的冷负荷

东北外墙各时刻的冷负荷见表2-5。

表2-5 东北外墙各时刻的冷负荷

(2)外窗冷负荷(标准玻璃单层钢窗,内侧装浅蓝色布帘)南外窗各时刻冷负荷见表2-6。

表2-6 南外窗各时刻冷负荷

东北外窗各时刻冷负荷见表2-7。

表2-7 东北外窗各时刻冷负荷

(3)门的冷负荷

北外门各时刻冷负荷见表2-8。

表2-8 北外门各时刻冷负荷

(4)外窗日射冷负荷

东北外窗各时刻日射冷负荷见表2-9。

表2-9 东北外窗各时刻日射冷负荷

南外窗各时刻日射冷负荷见表2-10。

表2-10 南外窗各时刻日射冷负荷

5、人体散热冷负荷

人体各时刻散热冷负荷见表2-11。

表2-11 人体各时刻散热冷负荷

(6)照明散热冷负荷

各时刻照明散热冷负荷见表2-12。

表2-12 各时刻照明散热冷负荷

(7)设备冷负荷

设备各时刻冷负荷见表2-13。

表2-13 设备各时刻冷负荷

(8)其他负荷

办公室1共6人,按6台电脑计算,取每台电脑冷负荷为400W ,冷负荷共计2400W 。 (9)湿负荷 人体湿负荷 h kg w /61.010993.061000

1

r =???=

(10)办公室100各时刻的负荷汇总 办公室100各时刻总的冷负荷见表2-14。

表2-14 办公室100各时刻总的冷负荷

某办公楼空调系统工程施工组织设计

xx公司综合办公楼空调系统工程施工组织设计 第一章编制依据 1.1施工方案依据 本施工组织设计依据国家现行规范、标准,以及我公司按照ISO9001质量体系标准编制的质量体系程序文件,企业管理标准和管理经验,业主提供的施工设计图纸以及本工程中标文件。 1.2本设计主要引用的规范、标准: 1、《建设工程项目管理规范》GB/T50382-2001 2、《建设工程监理规范》GB50319-2000 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002 4、《通风与空调工程安装工程施工及验收规范》GB50243-2002 5、《采暖通风与空气调节规范》GBJ19-87 6、《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 7、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 8、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 9、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 10、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收通用规范》GB50236-98 11、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-98 12、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-94 13、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 14、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 15、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 16、《采暖标准图集》辽宁省建筑设计标准化办公室编 17、本工程施工图要求

18、VRV(R410A新冷媒)安装技术手册 19、国家现行的有关规范、标准及规定 第二章空调工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称 **市索玛尼科研所综合办公楼空调系统安装工程。 2.1.2 工程介绍 本工程主体工程建筑面积19810 m2.地下二层,地上六层, 是一个集办公、实验室、生产车间融为一体的综合性办公大楼。其中空调工程有效的施工面积为15300 m2,夏季制冷采用 VRV系统,冬季取暖采用常规暖气取暖方式。本工程的空调工程仅指夏季制冷采用 VRV系统,总造价451万元,单位造价295元/ m2。 2.1.2工程地点 **市六一路99号,六一广场东侧180米。 2.1.3招标人 索玛尼公司 2.2工作内容 2.2.1 VRV空调系统设备采购及安装。 2.2.2空调冷媒系统及空调新风系统及地下厨房送风系统的安装。 2.2.3空调冷凝水系统安装、新风机组水管道系统安装 2.2.4系统的调试、验收、培训及售后服务、保修。 2.3施工关键部位 本工程的关键部位为冷媒管道安装、连接及系统隐蔽工程等部分。 第三章项目施工管理目标 3.1工期目标 3.1.1总体工程目标控制: 空调的施工开始时间在2006年7月10日,总工期为80天。80天的工期按照整体工程的总进度,又分3个阶段: 第1阶段为50天,在主楼框架,封顶完成后,本项目进入现场开始施工作业,主要工程包括冷媒管路敷设、风管路的制作、安装、风机盘管的安装、保温等。完成空调主要设备的安装,做好隐蔽工程的验收,交给装修工程。

郑州某办公楼空调系统设计

青岛农业大学 毕业论文(设计) 题目:郑州某办公楼空调系统设计 姓名: 学院: 专业: 班级: 学号: 指导教师:

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日

目录 摘要------------------------------------------------------------3 Abstract--------------------------------------------------------4 第1章工程概况-------------------------------------------------6 1.1 建筑概况-------------------------------------------------6 1.2 室外设计参数---------------------------------------------6 第2章建筑负荷计算---------------------------------------------8 2.1基本计算参数设定------------------------------------------8 2.1.1室内设计参数------------------------------------------8 2.1.2围护结构热工参数--------------------------------------9 2.1.3人员、设备和照明作息时间------------------------------10 2.1.4其他设计参数------------------------------------------11 2.2设计依据--------------------------------------------------13 2.3计算内容及基本公式----------------------------------------13 2.3.1 计算内容----------------------------------------------13 2.3.2 计算方法----------------------------------------------14 2.3.3 手算冷负荷 -------------------------------------------15 2.4天正暖通负荷计算------------------------------------------21 2.4.1天正负荷计算参数设定----------------------------------21 2.4.2天正软件负荷计算结果与分析----------------------------21 第3章冷热源系统设计--------------------------------------------25 3.1冷水机组的选择--------------------------------------------25 3.2水泵的选择计算--------------------------------------------25 第4章空气-水系统的布置设计-------------------------------------27 4.1空气-水系统的特点------------------------------------------27 4.2状态点的确定----------------------------------------------27 4.3 空气-水系统的计算-----------------------------------------28 第5章气流组织的设计--------------------------------------------33 5.1送、回风方式及风口形式-------------------------------------33 5.1.1送风方式及风口形式-------------------------------------33 5.1.2回风方式及风口形式-------------------------------------33 5.2全空气系统气流组织计算-------------------------------------33 5.3送、回风口的风量及尺寸-------------------------------------33 5.4空气-水系统气流组织计算------------------------------------34 第6章空调水系统设计---------------------------------------------35 6.1水系统的布置和选取-----------------------------------------35 6.2水系统的水力计算-------------------------------------------35 第7章管道的设计-------------------------------------------------38 7.1消声隔振措施-----------------------------------------------38 7.2管道的保温防腐设计-----------------------------------------38 总结-------------------------------------------------------------39 参考文献---------------------------------------------------------40

空调机组系统设计计算书汇总

家庭专用中央空调机组 设计计算书

目录 1. 机组简介 (3) 2. 设计条件[1] (3) 3. 热力计算 (3) 4. 冷凝器设计计算 (5) 4.1 有关温度参数及冷凝热负荷确定 (5) 4.2 翅片管簇结构参数选择与计算 (6) 4.3 计算冷凝风量 (7) 4.4 计算空气侧换热系数 (7) 4.5 计算制冷剂侧换热系数 (8) 4.6 计算冷凝器总传热系数K (9) 5. 室外机风叶电机的选型 (10) 6. 蒸发器的设计计算 (10) 6.1 结构规划 (10) 6.2 翅片管各部分传热面积计算 (11) 6.3 确定冷却空气的状态变化过程 (12) 6.4 计算空气侧换热系数 (13) 6.5 计算管内表面传热系数i 和传热面积A0 (14) 7. 风侧阻力计算与内风机选型 (15) 8. 毛细管的选型 (15) 9. 配管设计 (16) 9.1 压缩机吸气管管径的计算 (16) 9.2 压缩机排气管管径的计算 (17) 9.3 冷凝器到毛细管前的液体管路管径的计算 (18) 参考文献: (18)

1. 机组简介 该XXX机组主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构以及电控系统等组成。它通过直接向空调区域送冷却空气来达到调节室内空气环境的目的,适用于面积在约10-25㎡的办公室、酒店客房、小型营业场所或家居等场所。 2. 设计条件[1] 根据GB/T 18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》的要求,名义制冷工况:室内侧入口空气状态干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧入口空气状态干球温度35℃,湿球温度24℃。 3. 热力计算 根据名义制冷工况:室内侧入口空气状态干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧入口空气状态干球温度35℃,湿球温度24℃,初步确定:冷凝温度t k 为47℃,对应的冷凝压力P k为18.12bar(绝对压力,下同);蒸发温度t0为4℃,对应的蒸发压力P0为5.66bar,并做如下假设:冷凝器过冷度为6℃,蒸发器过热度为6℃,蒸发器出口到压缩机入口的温升为2℃,冷凝器出口到膨胀阀前的温降为1℃。压缩机的指示效率ηi为0.8,忽略系统中的压力损失,循环参数及压焓图如下:

哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计 说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words:PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine;Chillers

软件工程课程设计-酒店预订系统

巢湖学院 软件工程课程设计 题目:酒店预订服务管理系统 年级专业:13级软件工程2班 学生姓名:孙宇学号:13014098 学生姓名:秦宏旺学号:13014093 学生姓名:余静学号:13014115 学生姓名:赵严学号:13014120 学生姓名:华凯涛学号:13014080

完成时间:2016 年6月20日

目录 1. 引言 (4) 1.1 目的 (5) 1.2 背景 (5) 1.3术语 (5) 1.4 参考资料 (5) 1.5 概述 (5) 2. 任务概述 (6) 2.1 产品描述 (6) 2.1.1 系统接口 (7) 2.1.2 用户接口 (7) 2.1.3 硬件接口 (7) 2.1.4 软件接口 (8) 2.1.5 通信接口. (8) 2.1.6 内存约束 (8) 2.1.7 操作 (8) 2.1.8 站点自适应需求 (8) 2.2 产品功能 (8) 2.2.1 预订系统: (8) 2.2.2 会员系统 (10) 2.2.3 员工系统 (10) 2.3 用户特征 (11) 2.4 约束. (11) 2.5 假定和依赖 (12) 2.6 ER图 (12) 3. 需求规定 (13)

3.1 外部接口需求 (13) 3.1.1 用户界面 (13) 3.2 功能需求 (15) 3.2.1 主要模块 (15) 3.2.2 功能详细描述 (16) 3.3 性能要求 (37) 3.3.1 静态要求 (37) 3.3.2 动态要求 (37) 3.4 设计约束条件 (37) 3.5 软件系统属性 (37) 3.5.1 可靠性 (37) 3.5.2 有效性 (38) 3.5.3 安全性 (38) 3.5.4 可维护性 (38) 3.5.5 可携带性 (38) 3.6 逻辑数据库要求 (38) 3.6.1 各种信息用到的信息种类:Character, number, float (38) 3.6.2 应用的频率:数据库可以连续被访问每年365天 (38) 3.6.3 访问容量:由系统定义的不同角色所限制 (38) 3.6.4 数据实体和它们的关系:由数据库对象的PK和FK所限制 (38) 3.6.5 完整性限制:依赖不同的数据库对象 (38) 3.6.6 数据保持要求:24小时支持应该被提供 (39) 3.7 结束语 (39) 引言 这个文档详细说明了酒店预订系统的功能,需求,和规格,并且还详细的说明了酒店网站的其他功能模块的需求的规格。文档还包含了酒店预订系统的结构,用户接口,交互,约束。从理解的角度展示了一个酒店预订系统要完成的功能和一个真正的酒店网站的要完成的功

华中科技大学暖通空调毕业设计—西安市某办公楼空调系统设计

毕业设计[论文] 任务书姓名班号院系 同组姓名指导老师 一、课题名称 西安市某办公楼空调系统设计 二、课题内容 1.设计地点:西安 2.夏季室内设计温度:26-28℃ 3.夏季制冷,冬季供暖系统设计 三、课题任务要求 1.空调系统冷负荷,热负荷计算 2.空调系统水力计算 3.用CAD绘制空调系统施工图及系统图 4.空调系统设备选型 5.完成毕业设计论文

四、同组设计者 五、主要参考文献 1.陆耀庆,《实用供热空调设计手册》,中国建筑工业出版社; 2.赵荣玉,《空气调节》,中国建筑工业出版社; 3. 采暖通风空气调节设计规范 GBJ19-87 4.有关空调设计资料、图集; 5. 柴慧娟,《高层建筑空调设计》,中国建筑工业出版社. 指导老师签字_____________ 教导主任签字_____________ 年月日 (此任务书装订时放在毕业设计报告第一页)

空调工程设计任务书 一、设计原始资料 1、某办公楼建筑图纸(8层),包括建筑平、剖面图13张图纸,本建筑为八 层综合大楼,以中小型办公室,标准客房为主。 2、本建筑位于西安市,按当地气象条件计算。 3、动力资料:按选定的冷热源形式进行设计,本设计采用夏季冷源,冬季 热源,均由风冷热泵机组提供。 二、设计内容与要求 设计内容包括:设计计算书和设计图纸 (一)计算说明部分 1、空调负荷计算 2、空调系统方案选择 3、空调设备选择计算 4、空调房间气流组织计算 5、空调系统风道设计 6、水系统设计计算 7、管道保温消声设计与设备减震设计 8、设计及施工说明 (二)设计图纸部分 1、设计与施工说明1:100 2、设备材料表1:100 3、空调系统水原理图1:100 4、空调系统风管平面图1:100 5、空调系统水管平面图1:100 6、空调设备安装大样图1:10 7、空调水管轴侧图1:50 (三)设计要求 1、设计说明书按一定格式编写,除设计要求部分外要有封面,目录, 后附参考资料名称。设计计算部分可适当采用表格。要求计算准确,

某宾馆空调设计计算书

XXX宾馆 暖通空调负荷计算书 工程名称:某宾馆 工程编号: 建设单位:某房产公司 计算人:XXX 签名: 日期: 校对人:XXX 签名: 日期: 审定人:XXX 签名: 日期:

一工程概述 本工程为本工程为苏州市和乔丽晶宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。 二设计依据 2.1设计任务书 <<空调制冷课程设计提纲>> 2.2设计规范及标准 (1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版) (2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88) 三设计范围 (1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。 (2)空调箱、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置。 (3)热泵机组、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。 四设计参数[1] 室外气象资料 国家:中华人民共和国 地区:江苏省 城市:南京 纬度:32.0 经度:118.8 海拔高度(m):8.9 冬季大气压力(Pa):102520.0 夏季大气压力(Pa):100400.0 冬季平均室外风速(m/s):2.6 夏季平均室外风速(m/s):2.6 冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0 冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0

夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3 冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0 最大冻土深度(cm):9.0 室内设计参数 建筑物:宾馆 楼层名称房间名称房间用途房间面积总冷指标总热指标 (m^2) (W/m^2) ------------------------------------------------------------------------ 楼层1 小超市商业用房 57.0 160 75 楼层1 办公室办公室 18.0 105 70 楼层1 商务房接待室 18.0 120 70 楼层1 咖啡厅酒吧 60.0 180 70 楼层1 大堂门厅 167.0 110 85 楼层1 大包间餐厅 40.0 250 100 楼层1 小包间5 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间4 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间3 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间2 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间1 餐厅 32.0 250 110 楼层1 大餐厅餐厅 330.0 350 110 楼层2 茶楼餐厅 180.0 200 100 楼层2 美容院美容、理发室 320.0 115 80 楼层2 泡池公共休息区室内游泳池 120.0 200 400 楼层2 男更衣室办公室 42.0 105 70 楼层2 女更衣室办公室 30.0 105 70 楼层3 小会议室会议室 122.0 250 85 楼层3 办公室1 办公室 25.0 105 70

综合办公楼空调系统设计说明书

综合办公楼空调系统设 计说明书 空调系统 过去 50 年以来,空调得到了快速的发展,从曾经的奢侈品发展到可应用于大多 数住宅和商业建筑的比较标准的系统。在 1970 年的美国, 36% 的住宅不是全空气调节就是利用一个房间空调器冷却;到1997年,这一数字达到了 77%,在那年作的第一 次市场调查表明,在美国有超过一半的住宅安装了中央空调 (人口普查局, 1999)。在1998年,83%的新建住宅安装了中央空调 ( 人口普查局, 1999)。中央空调在商业建筑物中也得到了快速的发展,从 1970年到1995年,有空调的商业建筑物的百分比从54% 增加到 73%(杰克森和詹森,1978)。 建筑物中的空气调节通常是利用机械设备或热交换设备完成.在大多数应用中,建筑物中的空调器为维持舒适要求必须既能制冷又能除湿,空调系统也用于其他的场所,例如汽车、卡车、飞机、船和工业设备,然而,在本章中,仅说明空调在商业和住宅 建筑中的应用。 商业的建筑物从比较大的多层的办公大楼到街角的便利商店,占地面积和类型差 别很大,因此应用于这类建筑的设备类型比较多样,对于比较大型的建筑物,空调设 备设计是总系统设计的一部分,这部分包括如下项目:例如一个管道系统设计,空气 分配系统设计,和冷却塔设计等。这些系统的正确设计需要一个有资质的工程师才能 完成。居住的建筑物(即研究对象)被划分成单独的家庭或共有式公寓,应用于这些 建筑物的冷却设备通常都是标准化组装的,由空调厂家进行设计尺寸和安装。 本章节首先对蒸汽压缩制冷循环作一个概述,接着介绍制冷剂及制冷剂的选择,最后介绍冷水机组。 1.1 蒸汽压缩循环

酒店预定系统毕业设计(论文)

摘要 随着酒店业的发展,传统的手工记账已不适应现代酒店管理的需要,及时、准确、全方位的网络化信息管理已成为必需。并且,随着信息技术的日新月异,酒店客房预定系统也得到了不断的完善和发展。 酒店客房预定系统以标准的酒店管理模式为蓝本,借助先进的设计思想,高效的设计方法完成。基于WEB的即浏览器/服务器(Browser/Server)体系结构,采用稳定可靠的WINDOWS XP作为服务器应用平台,并利用MS SQL SERVER数据库与WINDOWS XP系统集成好的特点,采用MS SQL SERVER数据库作为后台数据的管理支持,选用Microsoft公司的Visual studio .net 2003作为开发工具,利用其提供的集成开发环境及各种控件,尤其是对https://www.wendangku.net/doc/014145273.html,的支持完成对数据库的各种操作,达到酒店客房预定的目的。设计时首先建立系统应用原型,然后对原形系统进行不断修正和改进,直到形成用户满意的实际可行系统。 关键词:网上酒店客房预定、B/S、数据库、https://www.wendangku.net/doc/014145273.html,、https://www.wendangku.net/doc/014145273.html,

Abstract With the development of hotel industry, the traditional one keep accounts by hand can not meet the needs of modern hotel management. The instantly, accurate, omni-directional networked information management already become indispensable. And, with the change of the information technology, The Hotel Guest Room Reservation System has got constant perfection and development. The Hotel Guest Room Reservation System regard the standard hotel management mode as blueprint, and fulfill itself by means of advanced design ideas, and more efficient method. On the basis of Web(Browser/server) structure, it adopts the stable and dependable Windows XP operation system as the server application base, takes advantage of the good integration characteristics of the MS SQL Server database and the Windows XP system, makes use of the MS SQL Server database as management supporting of the background data ,picks up the Visual studio .net 2003 of Microsoft as the developed tool, which providing integrated developing circumstance and sorts of controls, especially supporting for the https://www.wendangku.net/doc/014145273.html, to complete all kinds of operations on the database, so as to manage the hotel. We must establish the system application prototype at first, then, proceed to improve and revise the original shape system continuously, till form the real and feasible system which is satisfied with users. Key Words:Web Hotel Guest Room Reservation、B/ S、Database、https://www.wendangku.net/doc/014145273.html,、 https://www.wendangku.net/doc/014145273.html,

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

办公楼中央空调设计系统案例

办公楼中央空调设计系统案例 工程概况:XX办公大楼是集培训大厅、会议、总部办公等功能一体的现代化大楼,机关正用地28亩,实际用地25亩,该大楼主楼高8层,总建筑面积12380m2,其中空调面积约11142m2,是一项空调能耗较大的工程。 1、空调方案 本设计主要选用大型风冷单螺杆式热泵机组,采用独立新风加风机盘管系统,但对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。在整个设计过程中注重自动控制在空调中的应用,从节能、实用、经济和美观四方综合考虑,力求暖通与建筑的完美结合,体现了庄重典雅又不失现代气息的设计理念。在此项目中使用风机盘管加新风系统具有一下优点: 1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用 2)各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好 3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间 4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装 5)只需新风空调机房,机房面积小 6)使用季节长 7)各房间之间不会互相污染 2、系统划分 考虑到此建筑处在县中心地带,面积宝贵,所以制冷机组设置在裙楼屋顶。空调机组设在大楼屋顶,为尽量减小管道尺寸和管道输送损失,系统划分为一个,整个项目为一个:水系统1至8层;功能主要为办公室,系统采用灵活性大、节能

效果好的风机盘管加新风系统,对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。 3、主要主要设计气象参数 1)长沙地区室外设计参数 夏季:空调室外计算干球温度35.8℃空调室外计算湿球温度27.7℃ 通风室外计算温度33℃空调室外日平均温度32.7℃ 冬季:空调室外计算温度-0.8℃空调室外计算相对湿度81% 室外通风计算温度5℃室外平均主导风向NNE 2)室内设计参数 室内设计温度:冬季18℃相对湿度45%夏季26℃相对湿度60% 4、冷热负荷计算 通过用冷负荷系数法计算,得出空调夏季总冷负荷为1080kw 5、空调设备选型(表一) 该整幢办公大厦(除配电房、茶水房)的冷负荷约为1080KW,考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取1188kW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为71.839kg/s,查开利30SHP产品说明书,选取30SHP750-模块A两台机组,其机组相关参数见表一。 表一30SHP750-模块A机组参数

宾馆酒店预定系统的设计与实现

宾馆酒店预定系统的设计与 实现

四川师范大学本科毕业设计 宾馆酒店预定系统的设计与实现 学生姓名 学号 所在系计算机科学与技术系 专业名称计算机科学与技术 班级 指导教师 四川师范大学

二○一二年五月

宾馆酒店预定系统设计 学生:指导老师:群 内容摘要:宾馆酒店预定系统是典型的信息管理系统的一部分,主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。本系统采用SQL Server 2008作为后台数据库,Visual Studio 2008作为前台系统开发平台。利用VS提供的各种面向对象的开发工具,开发一个基于B/S体系结构的中小型宾馆酒店预定系统。后台实现了对酒店客房信息、用户账号、个人信息的管理以及实时查询酒店收入情况等功能,前台实现了为客户办理房间入住、退房手续并可添加VIP用户等功能。本系统基本满足了酒店对客户管理的需求。 关键词:宾馆酒店预定系统SQL Server 2008 Visual Studio 2008 B/S

Design for Hotel Management System Abstract:The hotel management system is a part of the typical information management system, which mainly includes the setting and maintenance of database and the developing of the frontend application. This system uses SQLServer 2008 as the background database, Visual Studio 2008 as a development platform of foreground system. It uses all sorts of object-oriented development tools which VS provides and develops a small and medium-sized hotel management system based on B/S architecture. The background of the hotel mainly realized the functions of the management of the hotel rooms information, user accounts and personal information and realtime inquiry of the income while front desk deal with room occupancy and checkout for clients and can add VIP users.The system satisfy the inquiry of the customer management basically. Keywords:Hotel Management System SQL server 2008 VS 2008 B/S

酒店管理系统概要设计文档

酒店管理系统概要设计文档

概要设计文档——酒店管理系统 学院:信电工程学院 班级: 12软嵌2班 小组成员:施爽杨冉冉夏善勇吴玉林指导老师:王小磊

目录 概要设计文档 (2) 一.引言 (4) 1.1 目的 (5) 1.2 范围 (5) 1.2.1 系统目标 (5) 1.2.2 主要软件需求 (5) 1.2.3 软件设计约束、限制 (5) 1.3 缩写 (5) 1.4 术语定义 (5) 1.5 参考资料 (5) 1.6 版本信息 (6) 二.数据设计 (6) 2.1 数据对象和形成的数据结构 (6) 2.2 文件和数据库结构 (6) 2.2.1 外部文件结构 (6) 2.2.2 全局数据 (6) 2.2.3 文件和数据交叉索引 (6) 三.体系结构设计 (6) 3.1 数据和控制流复审 (6) 3.2 得出的程序结构 (6) 四.界面设计 (7)

4.1 人机界面规约 (7) 4.2 人机界面设计规约 (8) 五.接口设计 (8) 5.1 外部接口设计 (8) 5.1.1 外部数据接口 (8) 5.1.2 外部系统或设备接口 (8) 5.2 内部接口设计规约 (8) 5.2.1 内部模块接口调用关系 (8) 5.2.2 接口数据结构 (8) 六.模块过程设计 (8) 七.需求交叉索引 (11) 八.测试部分 (11) 九.附录 (11) 一.引言 随着计算机技术的不断应用和提高,计算机已经深入到社会生活的各个角落。而现在的酒店餐饮管理已经步入高速时代,相对于以前,不仅效率低、易出错、繁琐,而且耗费大量的人力。为了满足其管理人员对酒店的管理,以及酒店餐饮理念进行高效的管理,在工作人员具备一定的计算机操作能力的前提

合肥市综合办公楼空调系统设计说明书定稿版

合肥市综合办公楼空调系统设计说明书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

青岛农业大学 毕业论文(设计)题目:合肥市某综合办公楼空调系统设计 姓名:季广学 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级: 2010级2班 学号: 20103012 指导教师:梁泽德 2014年 6月3 日

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:季广学日期: 2014 年 6月 3 日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:季广学日期: 2014 年 6月 3 日指导教师签名:日期:年月日

合肥市某综合办公楼空调系统设计 建筑环境与设备工程专业季广学 指导老师梁泽德 摘要:本设计为合肥市保一集团公司科研信息中心综合办公楼中央空调系统,通过对建筑内部的空气温度,湿度和洁净度的控制,从而营造人体感觉舒适的室内工作环境。建筑性质:民用建筑工程设计等级,二级。地上,9层办公楼、地下,一层。占地面积为892.5㎡,总建筑面积为8326㎡(不包括地下室),地下室为262.5㎡,总高度为34.3㎡。由于所在地冬季无集中供暖,故采取热泵空调系统,夏季供冷,冬季供热。 设计的内容包括:1~2层是大厅、产品展示区、外贸部,都是大空间;3~9层是大空间的活动厅和会议室以及面积相对较小的办公室和休息室。所以,1~2层可采用全空气空调系统,过渡季节可采用全新风系统;3~9层可采用全空气与风机盘管加新风的混合系统。楼梯间做加压送风,厕所设置机械排风。其中风机盘管处理室内回风,承担室内围护结构和人体照明等冷负荷,新风机处理室外新风,新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷,而风机盘管承担全部室内冷湿负荷,盘管在湿负荷下工作。新风负荷由新风机组承担,进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管的结露现象可得到改善。 1.空调系统的划分与系统方案的确定,冷源的选择。 2.室内热湿负荷的计算,利用焓湿图进行冬、夏季工况分析。3.室内送风方式与气流组织形式的选定。4.完成风、水管道的布置及水力计算。6.进行空气处理设备的选择计算,并确定出各种设备的规格、型号和数量。7.空调机房设计。 8.风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等。

相关文档