文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图
卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼

编制人:审核人:审批人:

江苏欧凯建设集团有限公司

南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼

二0一二年七月

目录第一章、编制依据

第二章、工程概况

第三章、卸料平台选型

第四章、卸料平台的加工及制作第五章、卸料平台的安装要求

第六章、卸料平台安装的安全措施第七章、悬挑卸料平台计算书

1、编制依据

1.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文)

建筑工程安全监督业务手册

相关施工设计图纸等。

1.2、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。

参见下表:

1.3、企业ISO9002质量体系标准、OHSAS18000职业健康安全管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准

2、工程概况

江苏欧凯建设集团有限公司承担南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼工程的施工任务,宿舍楼为5F的多层建筑物。根据施工现场生产组织及工期计划需要,现场已配备塔吊3台,以满足材料垂直运输的需要。目前外架搭设高度即将到顶,砌体已具备施工的条件,物料提升机即将进场安装。

3、卸料平台选型

结构满堂脚手架均为Φ48钢管脚手架,模板为18mm厚木夹板,为了满足结构施工期间周转材料吊装周转需要,拟采用搭设吊装平台及安装卸料平台的方式,以保证下部结构砼达到强度后,拆除的满堂架、模板等周转材料的吊运。

具体选型情况如下:

4、卸料平台的加工及制作

3F以上卸料平台采用型钢加工、制作,加工、制作图纸见本方案后附图1~4;卸料平台计算书见本方案后《卸料平台计算书》。

5、卸料平台的安装要求

卸料平台安装将结合现场塔吊布置及建筑物外墙预留窗洞口的实际情况,现场确定,其定位及拉结方法见本方案后附图5~6。

主要安装要点如下:

(1)钢平台主梁的搁置点必须搁置在结构边梁的上方,且保证卸料平台的限位槽钢紧贴梁侧边;钢丝绳上部拉结点必须拉于建筑物钢筋砼柱上,卸料平台与外架完全分离且不得与脚手架连接或相影响。

(2)钢平台主梁搁置点的端部,预留Φ16圆孔,待卸料平台定位后,安装Φ14膨胀螺栓限制卸料平台外移。

(3)钢丝绳与钢平台的水平夹角尽量调整在45~60 o之间。

(4)吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环。

(5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其他方式时卡头的的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口与钢丝绳接触处应衬软垫物,钢平台外口略高于内口。

6、卸料平台安装的安全措施

(1)钢平台左右两侧设置固定的防护栏杆和密目安全网,施工过程中不得随意拆除。

(2)搭设脚手架时应预留钢平台位置;平台两侧脚手架的立杆应用双立杆加强。

(3)卸料平台上一次不得堆置超过最大起吊量700Kg的材料,即6米长钢管每堆不得超过30根,915*1800九层板每堆不得超过30张,50*100木枋每堆不得超过0.5立方,且应做到随堆随吊。

(4)卸料平台安装过程中,在卸料平台安装范围的下方地面处,应设安全警示标志及划定限入区域,阻止人员进入。

(5)在卸料平台上转运材料时,应有专人指挥,材料起吊开始时,应稳定起吊材料的方向,待起吊材料移至卸料平台外侧后,方可起吊。

(6)在卸料平台上堆放材料时,超长材料不得超出卸料平台外侧1.2米;在大风、大雨期间,不得在卸料平台上操作,也不得在卸料平台上堆放材料。

(7)卸料平台转移至上层安装后,应及时恢复下层卸料平台口外架的搭设及安全网等安全设施的恢复工作。

(8)应经常检查钢丝绳完整性等安全设施、安全措施的实际情况,破坏后应及时恢复或更换。

附:1.卸料平台加工、制作图(附图1~4);

2.卸料平台安装图(附图5~6);

3.卸料平台计算书。

悬挑式卸料平台

悬挑式卸料平台

编号四季花园1#、3#、4#、5#楼工程 悬挑式卸料平台专项施工方案 程序姓名职称日期编制 审核 批准 贵州誉驰建筑工程有限责任公司

目录 一、平台构造........................................ 1N O TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND. 四季花园项目 悬挑式卸料平台专项施工方案 一、平台构造 卸料平台由三部分组成:平台底盘、平台围护及平台支撑。如 图1所示。 (一)平台底盘构造(图2) 1、平台底盘平面形状为矩形,长3000㎜,宽2400㎜。由底 盘骨架及底盘面板组成。 2、底盘龙骨架,分边框和框内龙骨两部分。边框龙骨采用 [16a槽钢制作,次梁采用12.6号槽钢制作,边框总长6000㎜,其 中3000㎜用于楼层固定;框内龙骨采用φ48×3.5钢管,框内龙骨间 距600㎜。

3、底盘面板采用50㎜厚模板平铺于底盘骨架上。 (二)平台围护 1、平台三面围护,均作1200㎜高。 2、围护杆采用¢48×3.5钢管制作,立杆间距1250㎜,横杆从上至下间距500㎜,设三道,底部横杆与平台面之间的空档作踢脚板,用18㎜厚、300㎜高模板封堵。 3、围护采用18㎜厚模板围在栏杆里侧。 (三)平台支撑(图3) 1、平台支撑分前端和后端支撑,前端支撑用钢丝绳拉结,后端由楼面支撑,即平台外框直接搁置在楼面上。 2、前端钢丝绳分主钢丝绳和保险钢丝绳,主钢丝绳吊环距平台前端150mm,保险钢丝绳吊环距平台前端650mm;后端支撑在楼面上,在计算时采用简支梁方法计算,后端锚固作为安全系数考虑,不参与计算,后端锚固的限位及压点均采用φ20圆钢预埋在楼面混凝土内,限位点设置在边梁上,压点设置在锚固的最末端20cm 处,压点预埋见的弯钩必须在楼板底筋下。 二、平台制作 (一)制作流程 下料→平台外框两侧吊环焊接、限位焊接→平台底盘骨架焊接→围护栏杆焊接→底盘模板面层铺设接→踢脚板及围护铺设→除锈→刷防锈漆→刷面漆。

型钢悬挑卸料平台计算书

型钢悬挑卸料平台安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

1、计算参数

2、施工简图 (图1)剖面图 (图2)平面图 二、面板验算 根据规范规定面板可按简支跨计算,取b=1m单位面板宽度为计算单元。

W=bh2/6=1000×502/6=416666.667mm3 I=bh3/12=1000×503/12=10416666.667mm4 1、强度验算 由可变荷载控制的组合: q=1.2g1k b+1.4Q k b=1.2×0.35×1+1.4×5×1=7.42kN/m (图3)面板简图 (图4)面板弯矩图 M max=0.232kN·m σ=M max/W=0.232×106/416666.667=0.556N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求 2、挠度验算 q k=g1k b+Q k b=0.35×1+5×1=5.35kN/m (图5)简图

(图6)挠度图 ν=0.036mm≤[ν]=max(1000×0.5/150,10)=10mm 满足要求 三、次楞验算 次楞按两端有悬挑的简支梁计算。卸料平台的防护自重,对于最外侧次楞而言是线荷载,对于其他次楞为作用于次楞外悬挑处的集中力。通过综合分析,将次楞悬挑长度做最大限制(小于500mm),认为仅对最外侧次楞的受力状态进行分析即可满足一般施工需求。防护栏杆取1.5m高计算。 承载能力极限状态荷载统计: q=1.2(g3k+g1k a+1.5g2k)+1.4Q k a=1.2×(0.167+0.35×0.5+1.5×0.2)+1.4×5×0.5=4.271kN/m (图7)计算简图 正常使用极限状态荷载统计: q=g3k+g1k a+1.5g2k+Q k a=0.167+0.35×0.5+1.5×0.2+5×0.5=3.142kN/m (图8)变形计算简图

落地式卸料平台设计方案(附计算书-附图)

职业教育中心学校 2#教学综合楼工程 落地式卸料平台专项方案 施工单位: ______________ 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章平台搭设要求 (2) 第四章落地平台计算书 (3) 1、参数信息 (4) 2、纵向支撑钢管计算 (5) 3、横向支撑钢管计算 (6) 4、扣件抗滑移的计算 (8) 5、模板支架立杆荷载标准值(轴力)计算 (8) 6、立杆的稳定性验算 (9) 7、立杆的地基承载力计算 .......................................... 1..0第五章平台荷载试验及验收.. (11) 第六章脚手架的使用规定 (11) 第七章脚手架拆除规定................................................ 1.2.第八章安全管理...................................................... 1..2.

第一章工程概况 1、该工程为xxx 建设的教学综合楼,拟建于桂xx 学校内。 2、由xx工程有限公司设计,建筑面积约11735.37m2(第一期建筑面积3890.58卅,第二期建筑面积7844.79 m2。第一期:地下室一层,地下室建筑面积:174.85 m2)地上主体五层、局部六层,工程总高20m 。 第二章编制依据 钢管落地平台脚手架的计算参照 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。 第三章平台搭设要求 1、材料要求:钢管采用①48x3.5mm的热扎钢管。钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆做防腐处理,扣件采用标准型的回转扣、直角扣对接扣,不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。 2、落地式架,立杆横向间距为1.0m,立杆纵距为0.6m,步距1.5m。落地立杆垂直稳放在5cm的木板上,地面基础必须夯实、整平;起步设纵横相连的扫地杆。每一个楼层,设刚性拉结点,拉结件采用① 48x 3.5 钢管与结构连结。操作层脚手板满铺,四角用12#铁丝扎紧。外立杆内侧采用密目式安全网封闭。外周设剪刀撑重地面开始到顶; 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5、平台底座面标高宜高于自然地坪50mm在基槽回填完毕后用C15混凝土浇筑50mm 厚。 6、平台基础经验收合格后

悬挑式卸料平台安全技术规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 悬挑式卸料平台安全技术规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

悬挑式卸料平台安全技术规定 一、安全技术规定: 1、为规范我公司各工程项目悬挑式卸料平台制作和使用的安全管理,防范安全事故的发生,制定本规定。 2、卸料平台采用型钢制作,各个节点应采用焊接连接,制作成刚性框架结构,用钢丝绳组与建筑结构可靠拉结。 3、卸料平台施工前应编制专项施工方案,方案必须严格执行公司的报批审核制度。专职安全管理人员应该严格执行报批审核通过后的方案,对制作、搭设、使用和拆卸等环节严格检查和监督实施。 4、卸料平台专项施工方案应包括平面布置图、卸料平台与建筑物连接及支撑等构造详图、荷载取值、使用要求、平台搭设、维护及拆卸等安全技术措施。 5、卸料平台设计计算按后附悬挑式卸料平台计算书进行。 6、卸料平台必须单独设置,不得与脚手架和施工设备相连,在同一垂直面上不得上下同时设置。 7、卸料平台的搁置点和上部拉结点必须位于混凝土结构上,伸入梁板长度应不小于1.5米,用两道的预埋U型螺栓与压板(20010010)采用双螺母固定,两道螺栓间距200mm。螺杆露出螺母应不少于3丝,螺杆采用20圆。 8、卸料平台宽度应在2m-2.4m之间,平台周围应按临边防护要求设置1.2米高防护栏杆,并用3厚钢板密封,焊接牢固,栏板应能承受1KN/m的侧向力。平台底采用3mm厚花纹钢板满铺,焊接牢固并有防滑措施。钢平台制作完成后应刷黄黑相间安全色。 9、卸料平台四角应设置四只吊装环,以满足安装拆卸的要求。安 第 2 页共 5 页

卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 卸 料 平 台 施 工 组 织 方 案 编制人:审核人:审批人: 江苏欧凯建设集团有限公司 南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 二0一二年七月

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、卸料平台选型 第四章、卸料平台的加工及制作第五章、卸料平台的安装要求 第六章、卸料平台安装的安全措施第七章、悬挑卸料平台计算书

1、编制依据 1.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文) 建筑工程安全监督业务手册 相关施工设计图纸等。 1.2、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 参见下表: 1.3、企业ISO9002质量体系标准、OHSAS18000职业健康安全管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准 2、工程概况 江苏欧凯建设集团有限公司承担南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼工程的施工任务,宿舍楼为5F的多层建筑物。根据施工现场生产组织及工期计划需要,现场已配备塔吊3台,以满足材料垂直运输的需要。目前外架搭设高度即将到顶,砌体已具备施工的条件,物料提升机即将进场安装。

3、卸料平台选型 结构满堂脚手架均为Φ48钢管脚手架,模板为18mm厚木夹板,为了满足结构施工期间周转材料吊装周转需要,拟采用搭设吊装平台及安装卸料平台的方式,以保证下部结构砼达到强度后,拆除的满堂架、模板等周转材料的吊运。 具体选型情况如下: 4、卸料平台的加工及制作 3F以上卸料平台采用型钢加工、制作,加工、制作图纸见本方案后附图1~4;卸料平台计算书见本方案后《卸料平台计算书》。 5、卸料平台的安装要求 卸料平台安装将结合现场塔吊布置及建筑物外墙预留窗洞口的实际情况,现场确定,其定位及拉结方法见本方案后附图5~6。 主要安装要点如下: (1)钢平台主梁的搁置点必须搁置在结构边梁的上方,且保证卸料平台的限位槽钢紧贴梁侧边;钢丝绳上部拉结点必须拉于建筑物钢筋砼柱上,卸料平台与外架完全分离且不得与脚手架连接或相影响。 (2)钢平台主梁搁置点的端部,预留Φ16圆孔,待卸料平台定位后,安装Φ14膨胀螺栓限制卸料平台外移。 (3)钢丝绳与钢平台的水平夹角尽量调整在45~60 o之间。 (4)吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其他方式时卡头的的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口与钢丝绳接触处应衬软垫物,钢平台外口略高于内口。 6、卸料平台安装的安全措施

落地式卸料平台施工方案

沣科花园DK-B区 落地式卸料平台施工方案 编制: 审核: 批准:

中国水电建设集团十五工程局有限公司 西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一七年四月二日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.卸料平台施工方法 (4) 4.质量和安全措施 (5) 5.拆除时应符合下列规定 (6) 6. 计算书 (7)

落地式卸料平台施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约万平方米,建筑面积为平方米,

由地下建筑与地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。 2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 3.卸料平台施工方法 立杆、大、小横杆均采用φ48×钢筋,平台底部设置300mm间距的横杆进行排布,上面采用方木和模板进行加固。 基础处理:地基在设立柱的位置必须夯实、平整,立柱下设木垫板成块厚50㎜,或者设置专门底座。 平台立杆纵横方向间距分别为:纵向间距900mm(东西方向),横向间距1200mm(南北方向),步距为1800mm(竖向)并且通过连墙件与建筑物拉结,间距为立杆间距。 平台下架子立杆外三侧面设置剪刀撑,用以增大立杆的横向刚度,保证立杆稳定性。转角开始整个立面长度和高度连续设置竖向剪刀撑。以对标(45度)宜,撑头要顶在有实力的地方,不得滑动,并且要贴服有力。剪刀撑的接头采用旋转扣件搭(对)接件连接,固定在与之相交的横向水平的伸出端或立柱上。 架体四角(南北两个方向)均搭设抛撑,搭设部位为架体顶部四角,抛撑底部应与地面切合无缝隙,保持稳定。 连墙件应设置在与结构板面同一水平面,连接方法为两跨与结构

落地式卸料平台施工方案全解

第一章工程概况 环球数码大厦位于深圳市南山区高新科技园中区西片,北临高新中三路。本工程建筑面积42504.42㎡, 建筑由2层地下室及上部16层组成,总用地面积5929㎡。地上建筑面积32987.12㎡,地下室建筑面积9517.3㎡,建筑高度69.6m;地下二层主要做为战时人防地下室使用,平时停车库使用,地下一层为设备间及停车库使用,地上十六层为工业研发中心。建筑物结构安全等级二级,地基基础等级乙级,岩土工程勘察等级乙级。场地类别Ⅱ类,抗震设防烈度为7度。 ?建设单位:环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 ?设计单位:深圳市奥意建筑工程设计有限公司 ?勘察单位:深圳市南华岩土工程有限公司 ?质监单位:深圳市质监总站 ?安监单位:深圳市安监总站 ?监理单位:深圳市竣迪建设监理有限公司 ?施工单位:中建二局第二建筑工程有限公司 第二章编制依据 ●《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ●《环球数码大厦施工图》 ●《建筑工手册》第四版 ●《环球数码施工组织设计》 ●《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) ●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

第三章落地平台计算书 卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×5.0m长,分别在建筑物南立面○3-○4轴线间、轴线之间,最高搭设四层楼面,标高为:22.0m,室内外高差按0.80m计,可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设,平台往外挑100mm,见剖面图本方案按平台最大高度考虑,最大堆放荷载为1t,受力面积为4㎡,每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m,脚手架搭设高度:22.20m,,钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80,立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m,平台底钢管间距离300mm。 脚手板自重:0.3kN/m2;栏杆自重:0.15kN/m2;材料堆放最大荷载:2.5kN/m2;施工均布荷载标准值:1kN/m2。 落地平台支撑架立面简图

悬挑式卸料平台搭设方案知识讲解

悬挑型钢卸料平台搭设方案 一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2. 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012); 4. 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011); 5. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6. 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 7. 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 8. 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 9. 本工程的施工图纸; 10. 本工程施工组织设计。 二、工程概况 工程名称:宜昌市农业综合检测中心新建工程,工程地点位于宜昌市港窑路64号,建设单位为宜昌市农产品质量安全监督检测站。 本工程共12层,为一类高层建筑;整个大楼设有地下室一层,地上主楼十二层;本工程总建筑面积16858.72m2(其中地上13879.88m2,地下2978.84 m2),主楼标准层面积约1100m2。一层层高4.45米,二至十一层层高3.3米,十二层高4.2米,室内外高差0.6米,总建筑高度 42.25m。 脚手架为落地式钢管脚手架。垂直运输为一台塔吊。 三、施工方案 1、型钢悬挑式卸料平台布置方案 施工现场所有卸料平台采用独立于外脚手架的专门构件。卸料平台的悬挑梁采用16#工字钢、次梁采用[14a号槽钢,上铺50*100木方和模板,木方和模板用铁钉固定;卸料平台上反拉两道钢丝绳(6*19+1、Ф21.5)于建筑物结构上;栏杆为Ф48*3.5钢管用直角扣件连接,周围用模板封闭。各层材料均从卸料平台由塔吊运送。 平面尺寸:卸料平台底架伸出建筑物3500,伸入建筑物内长度2500;平台的宽度为2500。 每层布置一个卸料平台。底层设置50*100木方@250,上铺16厚层板。平台外侧面设0.4m、0.8m、1.2m高的栏杆各一道,立杆间距为500,周边用模板封死。并在两

悬挑卸料平台计算

悬挑卸料平台计算书 计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)等规范。 悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35; 栏杆、挡杆类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.50; 上部拉绳点与墙支点的距离(m):5.00; 钢丝绳安全系数K:10.00,计算条件:铰支; 预埋件的直径(mm):20.00。 3.水平支撑梁 主梁槽钢型号:18号槽钢槽口水平[ ; 次梁槽钢型号:12.6号槽钢槽口水平[ ; 次梁槽钢距(m):0.40,最近次梁与墙的最大允许距离(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):0.10; 计算宽度(m):3.00。 二、次梁的计算: 次梁选择12.6号槽钢槽口水平[,间距0.40m,其截面特性为: 面积A=15.69cm2,惯性距Ix=391.47cm4,转动惯量Wx=62.14cm3,回转半径ix=4.95cm, 截面尺寸:b=53.0mm,h=126.0mm,t=9.0mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q1 = 0.35× 0.40= 0.14kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载: Q2 = 10.00/ 2.50/ 3.00× 0.40= 0.53kN/m; (3)槽钢自重荷载 Q3= 0.12kN/m; 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.14+0.53+0.12) = 0.95kN; 经计算得到,活荷载计算值 P = 1.4× 2.00× 0.40× 3.00= 3.36kN。

落地式卸料平台计算

落地式卸料平台扣件钢管支撑架计算书 计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算依据2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。 计算参数: 模板支架搭设高度为20.0m, 立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.20m。 脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载2.00kN/m2,施工活荷载2.50kN/m2。 图落地平台支撑架立面简图 图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。 一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4;

纵向钢管计算简图 1.荷载的计算: (1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q1 =0.000+0.300×0.300=0.090kN/m (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q21 = 2.000×0.300=0.600kN/m (3)施工荷载标准值(kN/m): q22 = 2.500×0.300=0.750kN/m 经计算得到,活荷载标准值 q2 = 0.750+0.600=1.350kN/m 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 最大弯矩计算公式如下: 最大支座力计算公式如下: 静荷载 q1 = 1.20×0.090=0.108kN/m 活荷载 q2 = 1.40×0.750+1.40×0.600=1.890kN/m 最大弯矩 M max=(0.10×0.108+0.117×1.890)×0.9002=0.188kN.m 最大支座力 N = (1.1×0.108+1.2×1.89)×0.90=2.148kN 抗弯计算强度 f=0.188×106/5080.0=36.98N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载 q1 = 0.090kN/m 活荷载 q2 = 0.750+0.600=1.350kN/m

落地式卸料平台B最终

青龙湖郊野休闲社区B区 落地式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 青龙湖郊野休闲社区B区项目部 二〇一六年四月十九日

目录1. 编制依据3 1.1图纸及施工组织设计3 1.2主要规范规程3 2. 工程概况3 3. 施工安排3 3.1管理层人员组织及职责分工4 3.2劳动力计划4 3.3施工进度计划4 4. 卸料平台设计4 4.1卸料平台搭设位置5 4.2构造参数及搭设要求5 5. 卸料平台的搭设:6 5.1基础构造6 5.2杆件布置6 5.3架体与建筑物的拉结6 5.4剪刀撑的设置7 5.5操作层脚手板的铺设7 5.6卸料平台操作层面防护7 5.7架体搭设顺序8 6. 卸料平台搭设、拆除安全措施8 7. 安全事故应急预案9

7.1应急救援预案的目的9 7.2组织机构及职责9 8. 四节一环保11 9. 落地式卸料平台扣件钢管支撑架计算书11 9.1落在地下室顶板上12 9.2落在肥槽内18

1. 编制依据 1.1图纸及施工组织设计 (1)青龙湖郊野休闲社区B区工程施工图纸。 (2)青龙湖郊野休闲社区B区工程施工组织设计。 1.2主要规范规程 表1.21主要规范一览表 表1.2-2主要法律、法规和规范性文件一览表 2.工程概况 本工程由19栋别墅和地下车库组成,别墅地下1层,地上4层,建筑高度13.20m;B2区建筑面积51101.39㎡,地上31476.30㎡,地下建筑面积19625.09㎡,车库建筑面积10749.90㎡。基础为现浇钢筋混凝土筏板基础,车库为钢筋混凝土框架剪力墙结构,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构。 由于工期紧张,现场施工完成后需及时清料,二层、三层架料拆除后无处临时堆放,因此在靠近楼栋外侧搭设落地式卸料平台以供架料临时周转使用。 3.施工安排

悬挑式卸料平台方案

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (2) 第3章施工安排 (2) 第4章平台搭设方法 (2) 第4章卸料平面平台定位 (3) 第5章卸料平台专项验收和日常使用管理制度 (3) 第6章质量、安全保证措施 (4) 第7章卸料平台搭、拆安全预防措施 (5) 第8章悬挑卸料平台的设计计算 (6)

第1章编制依据 1.1本工程施工组织设计。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.3施工图纸。 1.4钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范 1.6 《建筑施工计算手册》江正荣编著。 第2章工程概况 工程名称:中诚锦尚名都工程(一期 3#楼) 工程地点:广东省清远市佛冈县振兴南路和106国道交叉口处 建设单位;佛冈县中诚房地产开发有限公司 设计单位:广州市民用建筑科研设计院 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广东云兴建筑工程监理有限公司 项目位于广东省清远市佛冈县,北临106国道,东临教育南路,西临振兴路,南邻华府壹号A区。建筑层数为:3#楼30层,为钢筋砼框支剪力墙结构。3#楼有地下一层。 本工程采用预应力混凝土管桩基础。抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅰ级。 第3章施工安排 基础及上部结构施工阶段采用双排钢管脚手架搭设施工。在主体结构施工中,楼层材料转换采用外挂钢平台施工。 第4章平台搭设方法 4.1施工前应检查构配件的焊接质量,几何尺寸,并涂刷二道防锈漆。 4.2构配件运至施工现场后,应在混凝土硬地面上按设计尺寸进行组装,并保持整

I16工字钢悬挑卸料平台方案计算书

I16型工字钢悬挑卸料平台方案计算书 泰安市御驾新苑5#楼项目位于泰安市长城中学以南,长城路以东,过驾院以西,本工程地下二层,地上十七层,地下一层设通道与车库相连。结构形式为:剪力墙结构,地下筏板基础。地下一层层高2.67m,地下二层层高2.63m,标准层层高为2.9m,建筑总高度49.60m(室外地面至主要屋面顶板)。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.35; 栏杆、挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.15; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):8.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):1.00; 上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):3.60; 钢丝绳安全系数K:6.00,悬挑梁与墙的接点按固支计算; 预埋件的直径(mm):20.00。 只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。 3.水平支撑梁 主梁材料类型及型号:I16工字型钢; 次梁材料类型及型号:14a号槽钢槽口水平; 次梁水平间距ld(m):0.30,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):2.50; 平台计算宽度(m):2.00。 二、次梁的验算: 次梁选择 14a号槽钢槽口水平,间距0.3m,其截面特性为: 面积 A=18.51cm2; 惯性距 I x =563.7cm4; 转动惯量 W x=80.5cm3; 回转半径 i x=5.52cm; 截面尺寸:b=58mm,h=140mm,t=9.5mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q 1 = 0.35× 0.30= 0.11kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为8.00kN,转化为线荷载: Q 2 = 8.00/ 2.50/ 3.00× 0.30= 0.32kN/m; (3)槽钢自重荷载 Q 3 = 0.14kN/m; 经计算得到静荷载设计值 q = 1.2×(Q 1+Q 2 +Q 3 ) = 1.2×(0.11+0.32+0.14) = 0.68kN; 经计算得到活荷载设计值 P = 1.4× 2.00× 0.30× 3.00= 2.52kN。

扣件式钢管落地式卸料平台计算式

扣件钢管落地式卸料平台(双管、双扣件) 1.基本计算参数 (1)基本参数 卸料平台宽度3.00m,长度3.00m,搭设高度4.50m。采用Φ48×3.5钢管。内立杆离墙0.20m,中立杆采用双扣件。立杆步距h=1.50m,立杆纵距b=1.00 m,立杆横距L=1.00m。横向水平杆上设2根纵向水平杆;施工堆载、活荷载5.00kN/m2;平台上满铺竹串片脚手板。 (2)钢管截面特征 壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0376kN/m;钢材抗拉,抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。 (3)荷载标准值 1)永久荷载标准值 每米立杆承受的结构自重标准值0.1248kN/m 脚手板采用钢筋条栅脚手板,自重标准值为0.35kN/m2 2)施工均布活荷载标准值 施工堆载、活荷载5.00kN/m2 3)作用于脚手架上的水平风荷载标准值ωk 平台搭设高度为4.50m,地面粗糙度按B类;风压高度变化系数μz=1.00(标高+5m) 挡风系数=0.868,背靠建筑物按敞开、框架和开洞墙计算,则脚手架风荷载体型系数 μs=1.3=1.3×0.868=1.128,工程位于广东广州市,基本风压ω0=0.30kN/m2; 水平风荷载标准值ωk=μzμsωο=1.00×1.128×0.30=0.34kN/m2 2.纵向水平杆验算

(1)荷载计算 钢管自重G K1=0.0376kN/m;脚手板自重G K2=0.35×0.33=0.12kN/m;施工活荷载Q K=5.00×0.33=1.65kN/m 作用于纵向水平杆线荷载标准值 永久荷载q1=1.2×(0.0376+0.12)=0.19kN/m 施工活荷载q2=1.4×1.65=2.31kN/m (2)纵向水平杆受力验算 平台长度3.00m,按3跨连续梁计算L=1.00m 1)抗弯强度验算 弯矩系数K M1=-0.100,M1=K M1q1L2=-0.100×0.19×10002=-19000N·mm=-0.02kN·m 弯矩系数K M2=-0.117,M2=K M2q2L 2=-0.117×2.31×10002=-270270N·mm=-0.27kN·m M max=M1+M2=0.02+0.27=0.29kN.m σ=M/W=290000/5080=57.09N/mm2 纵向水平杆σ=57.09N/mm2<f=205N/mm2,满足要求。 2)挠度验算 挠度系数Kυ1=0.677,υ1=Kυ1q1L4/(100EI)=0.677×0.19×(1000.00)4/(100×206000×121900)=0.05mm 挠度系数Kυ2=0.990,υ2=Kυ2q2L4/(100EI)=0.990×2.31×(1000.00)4/(100×206000×121900)=0.91mm υmax=υ1+υ2=0.05+0.91=0.96mm [υ]=1000/150=6.67mm与10mm 纵向水平杆υmax=0.96mm<[υ]=6.67mm,满足要求。 3)最大支座反力 R q1=1.100×0.19×1.00=0.21kN,R q2=1.200×2.31×1.00=2.77kN 最大支座反力 R max=R q1+R q2=0.21+2.77=2.98kN 3.横向水平杆验算(图6-41) (1)荷载计算 钢管自重g k1=0.0376kN/m 中间纵向水平杆传递支座反力R中=R max/2=1.49kN 旁边纵向水平杆传递支座反力R边=R max/4=0.75kN (2)横向水平杆受力验算 按3跨连续梁计算,跨度为:L=1.00m;q=g k1=0.0376N/m,P1=R边=0.75kN,P2=R中=1.49kN;

落地式卸料平台

落地式卸料平台 落地式卸料平台采用扣件式钢管脚手架,钢管φ48×3.5,平台板为50厚木脚手板,平台面积3.6m×2.4m,最大搭设高度15.2m。纵向立杆间距1200mm,共3 跨,横向立杆间距1200mm,共2跨。水平杆步距1500mm,扫地杆距底座上皮 200mm,横向水平支撑杆间距400mm,顶层纵向水平支撑杆与立杆用双扣件连接。 架体四面设置垂直剪刀撑,从底到顶连续设置;从顶层开始向下每隔两步设置一 道水平剪刀撑。平台板上设300mm高、20厚木挡板和600mm、1200mm高栏杆,栏杆 内侧用密目安全网封闭,详细构造见下图。施工人员活荷载标准值1KN/m2,最大 堆放材料荷载10KN。 平台搭设、使用安全要点 1. 每根立杆底部设置底座,底座采用150mm×150mm×8mm钢板和钢管套管焊接组 成,底座下设置宽度不小于200mm、厚度不小于50mm的木垫板或仰铺槽钢,下面若 是回填土应分层夯实。 2. 卸料平台长边垂直于建筑物墙面布置,平台自成独立系统,严禁与外脚手架连 接;平台脚手架靠墙一侧的立杆每隔两步与已具备一定强度的柱、剪力墙可靠连 接(或不超过两步用钢管与预埋在梁板混凝土中的短钢管连接)。 3. 所有立杆接长用对接扣件连接,不得用搭接连接。 4. 搭设平台脚手架用的钢管、扣件必须经抽样检测合格后才能使用。 5. 扣件螺栓拧紧力矩40~65 N·m。 6. 顶层纵向水平支撑杆与立杆用双扣件连接。 7. 未尽事项按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001执行。 8. 平台脚手架最大搭设高度15.2m;施工人员活荷载标准值1KN/m2;平台 显位置标明容许使用荷载,容许载重量为1吨(10KN),严禁超过容许载重,配专 人监督。 设计计算书 φ48×3.5钢管:抗压强度设计值f=205N/mm2;抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2。 φ48×3.5钢管截面特性:每米长自重标准值0.0384KN/m;截面抵抗矩5080mm3;截面惯性矩I=12.19×104mm4;截面积A=489mm2;回转半径i= 15.8mm。 木脚手板:自重标准值0.35 KN/m2。 平台脚手架最大搭设高度15.2m。 施工人员活荷载标准值1KN/m2。

悬挑式卸料平台施工方案审批版

联城新社区(还建小区)2#楼 悬挑式卸料平台施工方案 施工单位编制人: 施工单位审核人: 施工单位审批人: 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 二0一五年四月十日

悬挑式卸料平台施工方案 一、工程概况: 工程为联城新社区(还建小区)2#楼,项目位于孝感市沿河南路以南,丹阳路以北,长征路以东,玉泉路以西。 本工程主要功能为商住楼,建筑面积为13741.02平方(不含地下室面积),地上为二十五层,一层地下室,建筑高度为79.5米。 本工程主体结构合理使用年限为五十年,屋面防水等级为二级,耐火等级为一级,本工程采用钢筋混凝土框架结构,框架的抗震等级为四级,结构设计使用年限 50年;建筑结构安全等级为二级;建筑地基基础设计等级为甲级 ;基础工程安全等级为二级,本工程建筑耐火等级详建筑;剪力墙耐火极为四级,本工程建筑抗震设防类别为丙类;建筑物抗震设防烈度为 6 度。 建设单位:湖北全洲老澴河综合治理项目有限公司 设计单位:武汉欧乐建筑设计有限公司 勘察单位:湖北核工业岩土工程勘察设计院 监理单位:湖北百顺工程监理咨询有限公司 施工单位:湖北全洲扬子江建设工程有限公司 平台水平钢梁(主梁)的悬挑长度4.4 m,悬挑水平钢梁间距(平台宽度)2.0 m。用2根钢丝绳斜拉固定,2根作为备用,主梁采用16a号工字钢槽口水平,次梁采用12.6号槽钢槽口水平,次梁间距2.0m。施工堆载、

活荷载1.63kN/m2; 二、设计依据: 1.《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80—91) 2.《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 3.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 三、设计方案(详见附图1、2所示) 卸料平台宽度4.40m,长度2.50m,标准楼层高度3. 0m;平台上满铺木枋格栅。次梁采用[12.6工字钢,间距800mm;悬挑主梁采用2根[16a 工字钢,槽钢悬挑梁端部设置吊索为6×37Φ19.5钢丝绳,采用Φ30mm 的CO型花篮螺栓,内侧钢丝绳吊点宽度2.00m,Φ18mm锚固钢筋,Φ25mm 吊环设置在上层楼面梁上。两边用两根Φ19.5mm钢丝绳斜拉固定,拉绳和卸料平台平面不得小于45°,另外两根备用斜拉钢丝绳与平台成56°,斜拉钢丝绳张开一定距离固定在剪刀墙螺杆孔内。平台设1.2m高的防护栏杆,设18㎜厚胶合板挡板。以下是对其主次梁强度、稳定性,钢丝绳的强度,以及挡脚、吊环焊缝的验算。 四、悬挑卸料平台设计计算 1.计算参数设定 (1)基本参数, 卸料平台宽度(悬挑长度)4.40m,长度2.50m,楼层高度3.10m;悬挑主梁采用2根[16a工字钢,次梁采用[12.6工字钢,间距800mm;施工堆载、活荷载1.63kN/m2;平台上满铺木枋格栅,采用钢丝绳卸荷,吊点宽度为2.00m。钢材抗拉和抗弯强度设计值f =215.00N/mm2,抗剪设计强度

钢悬挑卸料平台安装计算方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (2) 4.主要施工方法 (2) 5.平台的设计及荷载取值 (3) 6.钢平台计算 (4) 7.卸料平台的搭设、验收和使用规定 (11) 8.各项管理措施 (13) 9.环境、职业健康安全控制措施 (14)

1.编制依据 1.1钢结构设计规范(GB50017-2003) 1.2建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 1.3钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2003)。 1.4建设施工现场安全防护设施技术规程(湖北省地方标准 DB42-2009) 1.5 简明施工计算手册 1.6实用五金手册 2.工程概况 结构形式为框剪结构,层数33层,建筑高度95.65m。 3.施工安排 3.1 本工程2009年05月正式开工,2010年4月结构封顶,2010年11月底工程竣工。 3.2主体结构施工阶段采用悬挑脚手架搭设施工。在主体结构施工中,向建筑楼层转运材料采用悬挑式卸料平台施工。 4.主要施工方法 4.1施工前应检查构配件的焊接质量,几何尺寸,并涂刷二道防锈漆。 4.2构配件运至施工现场后,应在混凝土硬地面上按设计尺寸进行组装,并保持整体平衡不扭曲,钢管栏杆所用的钢管之间用扣件扣紧,扣件的拧紧力矩为65N·m。 4.3铺设脚手板,脚手板厚度为50mm。上面用φ12钢筋压牢。或用M8螺栓与次梁相连。 4.4安装栏杆,栏杆高度为1200mm。栏杆内侧张设安全密目网。 4.5安装平台吊索,吊索钢丝绳采用φ20钢丝绳,计4根。分别布置在料台平面φ450的卡环上,并用绳卡卡牢,每根钢丝绳不少于6只。 4.6利用塔吊的吊索分别将平台的四个角上扣紧,保持基本平衡时,慢慢吊起平台至安装高度,将工字钢支腿伸入混凝土结构面,利用结构层平面的予留工字钢或钢管与其连接,并进行加焊。 4.7先将2根φ20的钢丝绳分别锚固在上层结构剪力墙上,剪力

落地式卸料平台计算1

落地式卸料平台施工方案 一、工程概况 金冠华庭10#商业网点工程位于银川市西夏区兴洲北路与贺兰山西路交汇处西南角,工程建筑面积为2661.93m2, 工程结构形式为框架结构,建筑物为地上三层,建筑层度一二层3。6米,三层3.5米,最大高度12。35米。均呈“”形布置。本工程需要采用钢管扣件系统搭设长3米×宽3米卸料平台二座。 二、材料要求 钢管采用Φ48×3。5mm的热扎钢管。钢管不得有严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆做防腐处理,扣件采用标准型的回转扣、直角扣、对接扣,不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。 三、施工搭设 立杆纵向间距为1.0m,立杆横距为1.5 m,跨距1。5 m。落地立杆垂直稳放在5cm的木板上,地面基础必须夯实、整平;

起步设纵横相连的扫地杆.每一个楼层,设刚性拉结点,拉结件采用Φ48×3.5钢管与结构连结。操作层脚手板满铺,四角用12#铁丝扎紧。外立杆内侧采用密目式安全网封闭。外周设剪刀撑从底面开始到顶; 3。经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水. 4。应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5.平台底座面标高宜高于自然地坪50mm. 6。平台基础经验收合格后方可搭设。 7.平台必须配合施工进度搭设。 8。每搭完一步平台后,应按规范JGJ 130—2001表8。2。4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 9.底座安放应符合下列规定: 1)底座、垫板均应准确地放在定位线上; 2)垫板采用长度不少于2跨、厚度不小50mm的木垫板. 10.立杆搭设应符合下列规定:

1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合JGJ 130-2001第6.3.5条的规定; 3)开始搭设立杆时,应设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; 4)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件; 5)顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合JGJ 130-2001第6。3.5、6.3。6条的规定。 13.纵向水平杆搭设应符合下列规定: 1)纵向水平杆的搭设应符合JGJ 130—2001第6.2。1条的构造规定; 2)在封闭型平台的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定. 四、卸料平台计算书 计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

落地式卸料平台方案

落地式卸料平台施工方案 工程概况 北京市朝阳区驹子房经济适用房住宅小区(A区)L-1#楼,建设工程位于北京市朝阳区驹子房,设计单位为北京中京惠建筑设计有限责任公司,建设单位为北京市朝阳城市建设综合开发公司。 本工程为住宅小区北区廉租房L-1#楼,结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,建筑面积为5220m2,L-1#楼地上9层,为住宅(层高2.8m),地下一层,为自行车车库(层高3.3m),建筑高低26.25m,室内外高差0.45m;建筑物相对标高±0.000相对应于绝对标高为29.15m。 主体为地上9层,地下1层建筑物。 本工程需要采用钢管扣件系统搭设长4m×宽4.5m卸料平台二座,平台位于33轴北A-K轴间,K轴西7-10轴间。 平台搭设要求 1.材料要求:钢管采用Φ48×3.5mm的热扎钢管。钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆做防腐处理,扣件采用标准型的回转扣、直角扣对接扣,不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。 2.落地式架,立杆纵向间距为1.0m,立杆横距为0.75m,步高1.8m。落地立杆垂直稳放在5cm的木板上,地面基础必须夯实、整平;起步设纵横相连的扫地杆。每一个楼层,设刚性拉结点,拉结件采用Φ48×3.5钢管与结构连结。操作层脚手板满铺,四角用12#铁丝扎紧。外立杆内侧采用密目式安全网封闭。外周设剪刀撑重地面开始到顶; 3.经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

4.应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5.平台底座面标高宜高于自然地坪50mm。 6.平台基础经验收合格后。 7.平台必须配合施工进度搭设。 8.每搭完一步平台后,应按规范JGJ 130—2001表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 9.底座安放应符合下列规定: 1)底座、垫板均应准确地放在定位线上; 2)垫板采用长度不少于2跨、厚度不小50mm的木垫板。 10.立杆搭设应符合下列规定: 1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合JGJ 130—2001第6.3.5条的规定; 3)开始搭设立杆时,应设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; 4)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件; 5)顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合JGJ 130—2001第6.3.5、6.3.6条的规定。 13.纵向水平杆搭设应符合下列规定: 1)纵向水平杆的搭设应符合JGJ 130—2001第6.2.1条的构造规定; 2)在封闭型平台的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

相关文档
相关文档 最新文档