第五章电气消防基础知识

一、判断题

1、电路一般总是由电源、负载、连接导线和控制设备四个基本部分组成。()

2、电压不但有大小而且有方向。()

3、电压方向总是与电流方向一致。()

4、在电路中,电荷只是一种转换和传输能量的媒介物,本身并不产生或消耗任何能量。()

5、测量直流电压和直流电流时,注意“+”、“-”极性,不要接错。()

6、电气设备质量不高,安装使用不当,雷击和静电是造成电气火灾的几个重要原因。()

7、完整的一套防雷装置都是有接闪器、引下线和接地装置三部分组成。()

8、可以利用广播电视公用天线杆顶上的接闪器保护建筑物。()

9、互相连接的避雷针、避雷带、避雷网或者金属是屋面的接地引下线,一般不应少于两根。()

10、埋在土壤的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。()

二、选择题(四选一)

1、电荷有规则的定向移动称为电流。凡方向不随时间变化的电流称为_____。(A)直流电流(B)稳恒电流(C)交流电流(D)稳压电流

2、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为______。

(A)直流电流(B)稳恒电流(C)交流电流(D)稳压电流

3、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向都随时间变化的电流称为

______。

(A)直流电流(B)稳恒电流(C)交流电流(D)稳压电流

4、电场力将电荷从A点移动到B点所作的功WAB和电量q的比值称为_____。(A)电阻(B)电压(C)电流(D)电动势

5、电路中某点相对于参考点的_____称为该点的电位,用V表示。

(A)电阻(B)电动势(C)电流(D)电压

6、电位的单位_____。

(A)安培(B)欧姆(C)伏特(D)焦耳

7、电路中a,b两点间的电位之差,称为该点的_____。

(A)电阻(B)电动势(C)电功率(D)电压

8、电源力移送单位正电荷从负极到正极的过程中所作的功称为______。

(A)电阻(B)电动势(C)电功率(D)电压

9、在某段时间内,电路中产生或损耗的电能与该段时间的比称为______。(A)电阻(B)电动势(C)电功率(D)电压

10、电阻的单位是______。

(A)安培(B)欧姆(C)伏特(D)焦耳

11、把几个导体元件依次首尾相连的电路连接方式称为______。

(A)并联(B)串联(C)串并联(D)混联

12、串联电路中,流过每个电阻的电流_____。

(A)相等(B)成正比(C)成反比(D)没关系

13、串联电路中,总电阻等于分电阻_____。

(A)相等(B)成正比(C)成反比(D)之和

14、串联电路中,各分电阻分得的电压与其阻值____。

(A)相等(B)成正比(C)成反比(D)之和

15、把几个元件的一端连接在一起,另一端也连接在一起,然后把两端接入电路的方式称为______。

(A)并联(B)串联(C)串并联(D)混联

16、并联电路中,每一元件两端的电压U_____。

(A)相等(B)成正比(C)成反比(D)没关系

17、电流通过导体会产生热,这种现象称为电流的_____。

(A)热效应(B)磁效应(C)机械效应(D)电效应

18、电流流过导体产生的热量,与电流强度的_____、导体的电阻及通电时间成正比。

(A)三次方(B)一次方(C)平方(D)四次方

19、频率的单位是______。

(A)安培(B)欧姆(C)赫兹(D)焦耳

20、通常所说的交流电的大小是指他们的_____。

(A)瞬时值(B)有效值(C)最大值(D)最小值

21、测量电路电压的仪表叫做_____。

(A)电压表(B)电流表(C)欧姆表(D)电表

22、要测哪一个元件或那一段电路两端的电压,就将电压表_____在这个元件或这段电路两端。

(A)并联(B)串并联(C)串联(D)混联

23、电压表的零刻度通常在表盘_____。

(A)左侧(B)右侧(C)中间(D)中间偏右

24、在接入电压表之前,应检查指针是否对其表盘上的“0”刻度,若有偏差,应调节表盘上的____,使指针指零刻度。

(A)指针旋钮(B)调档旋钮(C)开关(D)调零旋钮

25、测量电路电流的仪表叫做_____。

(A)电压表(B)电流表(C)欧姆表(D)电表

26、电压表要_____于电路中

(A)串联(B)串并联(C)并联(D)混联

27、万用表是电子测量中最常用的工具,它能测量_____。

(A)电流、电压、电能(B)电流、电压、电功率

(C)电流、电压、电阻(D)电流、电压、电动势

28、万用表不用时,最好将档位旋至____最高档,避免因使用不当而损坏。(A)频率(B)电阻(C)电流(D)交流电压

29、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用_____,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位越靠近被测值,测量的数值就越准确。

(A)最低档(B)最高档(C)中间档(D)较低档

30、测量___时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。

(A)电压(B)电阻(C)电流(D)电功率

31、万用表不用时,不要旋在____档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。

(A)电压(B)电阻(C)电流(D)电功率

32、电气设备和电气线路在运行中超过安全载流量或额定值,称为_____。(A)短路(B)接触不良(C)过载(D)漏电

33、相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,称为_____。

(A)短路(B)接触不良(C)过载(D)漏电

34、导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理不好,接头松动,造成连接处电阻过大,形成局部过热的现象。称为_____。

(A)短路(B)接触不良(C)过载(D)漏电

35、由于不同物体相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体带电灯原因,

逐渐累积静电荷形成高电位,在一定条件下,将周围空气介质击穿,对金属放电并产生足够能量的火花放电,称为_____。

(A)短路(B)接触不良(C)过载(D)漏电

36、以下哪个方面属于短路的原因_____

(A)恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属性连接

(B)设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量(C)设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。

(D)检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。

37、以下哪个方面属于造成过载的原因_____。

(A)电气设备使用时间过长,绝缘老化,耐压与机构强度下降

(B)设备与导线随意连接,增加负荷,造成超载运行

(C)过电压使绝缘击穿

(D)错误操作把电源投向故障线路

38、以下哪个方面不属于电缆火灾的原因_____。

(A)电缆绝缘损坏(B)电缆头故障使绝缘物自燃

(C)电缆表面涂覆膨胀型防火涂层(D)电缆上的粉尘,自燃起火

39、以下哪项不属于防止电缆起火的措施_____。

(A)远离热源和火源(B)隔离易燃易爆物

(C)设置自动报警与灭火装置(D)没有进行防火分隔

40、以下哪项不属于电动机的火灾预防措施______。

(A)电动机电压与电源电压不相符(B)正确地选择电动机的容量

(C)正确的选择电动机的型式(D)正确地选择电动机的启动方式41、以下哪项不属于电视机的火灾预防措施______。

(A)选择适当的安防装置,确保良好的通风

(B)夏季连续收看时间过长

(C)室外天线和共用天线要装设避雷器,并应良好的接地

(D)要注意电源开关,看完电视后勿忘切断电源

42、以下哪项不属于雷电的破坏作用______。

(A)电效应(B)热效应(C)磁效应模拟(D)机械效应

43、以下哪项不属于防止静电的基本措施______。

(A)减少静电荷的产生(B)减少静电荷的积累

(C)抑制静电放电和控制放电能量(D)人体脱衣带电

44、防火用漏电保护器应安装在电源进线端采用低灵敏度延时型警报式或自动切断式的漏电保护装置,其额定漏电动作电流,一般选用_____。

(A)300mA (B)200mA (C)100mA (D)50Ma

45、对仪表的灵敏度要求是______。

(A)没有要求(B)合适为好(C)越高越好(D)越低越好

46、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于____。(A)3m (B)5m (C)10m (D)50m

47、电荷有规则的定向移动称为_____。

(A)电阻(B)电动势(C)电流(D)电压

48、当电动机的电源电压降到额定电压_____以下时,会导致电动机不能启动或使用正在运转的电动机停转,欠压运行对电动机的正常工作是很不利的,因此,应防止电动机欠压运行。

(A)60% (B)70% (C)50% (D)40%

49、当电动机的金属外壳应良好接点,接电线必须牢固可靠,严禁用铁杆插入地下作为接地保护,接地电阻不应大于______欧姆。

(A)30 (B)20 (C)40 (D)10

50、空调器不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于____。(A)0.4m (B)0.2m (C)0.3m (D)0.1m

三、参考答案

(一)判断题

1√ 2√ 3× 4√ 5√ 6√ 7√ 8× 9√ 10√

(二)选择题

1A 2B 3C 4B 5D 6C 7D 8B 9C 10B 11B 12A 13D 14B 15A 16B 17A 18C 19C 20B 21A 22C 23A 24D 25B 26A 27C 28D 29B 30A 31B 32C 33A 34B 35D 36A 37B 38C 39D 40A 41B 42C 43D 44A 45B 46A 47C 48B 49D 50D

第六章建筑消防基础知识

一、判断题

1、建筑物是指供人们居住、学习、工作、生产、生活以及进行各种文化、社会活动的房屋和场所。()

2、建筑物就是供人们居住的房屋。()

3、凡是直接供人们在其中生产、生活、工作、学习或从事文化、体育、社会等其他活动的房屋统称为建筑物。()

4、凡是为人们提供服务或为了工程技术需要而设置的设施称为构筑物。()

5、木结构建筑是指用砖(石)做承重墙,用木材做楼板、屋架的建筑。()

6、全部用钢柱、钢屋架建造的建筑属于钢结构建筑。()

7、凡承重部分构件采用钢筋混凝土或钢板制作的梁、柱、楼板形成的骨架,墙体不承重而只起围护和分隔作用的属于钢筋混凝土板墙结构。()

8、建筑高度大于24m的单层公共建筑、以及建筑高度大于24m的单层厂房和库房属于高层建筑。()

9、工业建筑按生产类别及储存物品类别的火灾危险性特征,分为甲、乙、丙、丁、戊类五种类别。()

10、建筑物的主要部分是由基础、墙或柱、楼地层、门窗和屋顶等部分构成。()

11、根据室内火灾温度随时间的变化特点,将建筑火灾发展过程分成初起、成长发展、猛烈、衰减四个阶段。()

12、在一限定空间内,可燃物的表面卷入燃烧的瞬变状态称为轰燃。

13、建筑防火中的防火间距,主要是考虑预防热对流引起相邻建筑着火而设置的间隔距离。()

14、造成火灾沿水平方向蔓延扩大的主要途径和原因包括:未设防火分区、洞口分隔不完善、火灾在吊顶内部空间蔓延。()

15、有机建筑材料包括建筑木材类、建筑塑料类、装修性材料类、功能性材料类。()

16、建筑材料的燃烧性能是指当材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和(或)化学变化。()

17、国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006,将建筑材料的燃烧性能分为以下级别:A1, B, C, D, E. F}。()

18, A1级材料是指对包括充分发展火灾在内的所有火灾阶段都不会作出贡献。()

19、B级材料是指在受到燃烧物的热攻击下,产生少量的横向火焰蔓延,其不会导致轰然。()

20、E级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的材料。()

21、不燃烧体是指用不燃材料或难燃材料做成的建筑构件。()

22、难燃烧体是指用难燃材料做成的建筑构件或用不燃材料做保护层的建筑构件。()

23、建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。()

24、失去稳定性是指构件在受到火焰或高温作用下,由于构件材质性能的变化,自身解体或垮塌,使承载能力和刚度降低,承受不了原设计的荷载而破坏。()25、失去完整性是指薄壁分隔构件在火灾高温作用下,发生爆裂形成穿透裂缝或孔隙,火焰穿过构件,使其背火面可燃物起火。()

26、建筑耐火等级指根据有关规范或标准的规定,建筑物、构筑物或建筑构件、配件材料所应达到的耐火性分级。()

27、我国现行国家有关标准选择楼板作为确定建筑耐火极限的基准。()

28、现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045将建筑耐火等级从高至划分为一级耐火等级和二级耐火等级两类。()

29、一类高层民用建筑耐火等级不应低于二级。()

30、在我国,建筑物耐火等级最高为一级。()

31、在我国,建筑物耐火等级最高为四级。()

32、性质重要、人员密集、发生火灾后损失大、影响大、伤亡大的公共建筑物,应采用一、二级耐火等级的建筑。()

33、甲、乙类生产厂房只允许采用一、二级耐火等级建筑。()

34、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站等,必须设置在城市的边缘。()

35、防止着火建筑的辐射热引燃相邻建筑,且便于消防扑救的间隔距离称为防火间距。()

36、消防扑救面是指登高消防车能靠近高层主体建筑,便于消防人员进入高层建筑进行救人和灭火的建筑立面。()

37、防火分区是指在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。()

38、建筑物的防火分区是控制建筑物火灾的基本空间单元。()

39、在建筑内部屋顶或顶板采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间称为防烟分区。()

40、设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按要求增加一倍。()

二、选择题(四选一)

1、下列各项中,不属于建筑物的是_____。

(A)厂房(B)住宅(C)体育馆(D)隧道

2、下列各项中,不属于构筑物_____。

(A)水塔(B)学校(C)烟囱(D)堤坝

3、下列不属于高层民用建筑的一项是____

(A)10层的居住建筑

(B)建筑高度为25m的单层公共建筑

(C)10层以上的居住建筑

(D)建筑高度为25m的2层公共建筑

4、下列各项中,不属于民用建筑的是_____

(A)商场(B)影剧院(C)体育馆(D)服装仓库

5、用砖墙、钢筋混凝土楼板层、钢木屋架或钢筋混凝土屋面板建造的建筑,属于______建筑。

(A)木结构(B)砖木结构(C)砖混结构建筑(D)钢筋混凝土结构6、按层数或高度分类,高层民用建筑是指()的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)和建筑高度超过()m的公共建筑。但不含单层主体建筑高度超过()m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑。

(A)九层及九层以上,24,30

(B)九层及九层以上,27,30

(C)十层及十层以上,24,24

(D)十层及十层以上,24,30

7、《建筑设计防火规范》将工业建筑按生产类别及储存物品类别的火灾危险特性分为_____

(A)甲乙类(B)甲乙丙类(C)甲乙丙丁类(D)甲乙丙丁戊类

8、下列不属于一类高层民用建筑的是_____

(A)高级旅馆(B)60M的建筑楼

(C)省级广播电视楼(D)省级以下的邮政楼

9、下列不属于二类高层民用建筑的是______

(A)高级旅馆(B)38M的办公楼

(C)25楼的商业楼(D)省级以下的邮政楼

10、______是室内火灾最显著的特征之一,其具有突发性。它的出现,标志着火

灾从成长期进入猛烈燃烧阶段。

(A)闪燃(B)爆燃(C)轰然(D)着火

11、属于有机材料的是_______

(A)天然石材(B)人造石材类(C)建筑陶瓷(D)建筑木材12、属于A1级材料是______

(A)无机矿物材料(B)金属材料

(C)水泥刨花板(D)天然木材

13、属于A2级材料是_____

(A)无机矿物材料(B)金属材料

(C)水泥刨花板(D)天然木材

14、属于B级材料是_____

(A)无机矿物材料(B)金属材料

(C)水泥刨花板(D)天然木材

15、属于F级材料是_____

(A)无机矿物材料(B)金属材料

(C)水泥刨花板(D)天然木材

16、下列不属于A级材料的是_____

(A)花岗石(B)水泥制品

(C)混凝土制品(D)纤维石膏板

17、下列不属于B级材料的是_____

(A)纸面石膏板(B)水泥刨花板

(C)大理石(D)玻璃棉装饰吸声板

18、建筑构件的燃烧性能取决于______

(A)制成建筑构件的材料燃烧性能(B)重量

(C)材料的化学成分(D)材料的形状

19、大理石属于______

(A)不燃烧材料(B)难燃烧材料

(C)可燃烧材料(D)易燃材料

20、下列建筑构件中,属于不燃烧体的是______

(A)阻燃胶合板吊顶(B)木龙骨板条抹灰隔墙体

(C)水泥刨花板(D)钢屋架

21、下列建筑构件中,属于难燃烧体的是_____

(A)转墙体(B)钢筋混凝土梁

(C)阻燃胶合板吊顶(D)钢屋架

22、下列建筑构件中,不属于难燃烧体的是_____

(A)阻燃胶合板吊顶(B)水泥刨花板

(C)钢筋混凝土楼板(D)木龙骨板条抹灰隔墙体

23、下列建筑构件中,不属于燃烧体的是_____

(A)木柱(B)木龙骨板条抹灰隔墙体

(C)木屋架(D)木楼板

24、一、二耐火级的单层、多层民用建筑物,其防火墙体的耐火极限均为______ (A)2H (B)3H

(C)4H (D)5H

25、一、二耐火级的高层民用建筑物,其防火墙体的耐火极限均为______ (A)2H (B)3H

(C)4H (D)5H

26、一类高层民用建筑物的耐火等级应为______

(A)一级(B)二级(C)三级(D)四级

27、二类高层民用建筑物的耐火等级应为______

(A)一级(B)二级(C)不低于二级(D)不低于三级

28、高层民用建筑裙房的耐火等级应为______

(A)一级(B)二级(C)不低于二级(D)不低于三级

29、高层民用建筑地下室的耐火等级应为______

(A)一级(B)二级(C)三级(D)四级

30、设有自动喷水灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按要求增加_____ (A)20% (B)50% (C)一倍(D)二倍

31、下列哪项不能用作防火分区分隔设施_____

(A)防火墙(B)耐火楼板

(C)防火卷帘(D)挡烟垂壁

32、在建筑内部屋顶或楼板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间称为____

(A)防烟区(B)排烟去

(C)防火分区(D)防烟分区

33、下列哪项不能用作防烟分区划分构件_____

(A)隔墙(B)梁(C)垂壁(D)木柱

34用砖(石)做承重墙,用木材做楼板、屋顶的建筑,属于_____结构的建筑。(A)木结构(B)砖木结构

(C)砖混结构建筑(D)钢筋混凝土结构

35、主要承重构件全部采用钢筋混凝土的建筑,属于______结构的建筑

(A)木结构(B)砖木结构

(C)砖混结构建筑(D)钢筋混凝土结构

36、竖向承重构件采用砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋顶板的建筑,属于____结构。

(A)砌体结构(B)钢筋混凝土板墙结构

(C)框架结构(D)特种结构

37、短时间内阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的材料属于____级材料

(A)A1 (B)B (C)A2 (D)E

38、墙体的耐火极限与其_____有关

(A)材料和厚度(B)材料及截面尺度

(C)材料的燃烧性能(D)保护层

39、一级耐火等级建筑的主要构件,都是_____

(A)不燃烧体(B)难燃烧体(C)易燃烧体(D)燃烧体

40、构建失去隔火作用是指具有分隔作用的构件,背火面任一点的温度达到___摄氏度时,构件失去隔火作用

(A)200 (B)220 (C)250 (D)300

三、参考答案

(一)判断题

1√ 2× 3√ 4× 5× 6√ 7× 8× 9√ 10× 11√ 12× 13×

14× 15× 16√ 17× 18√ 19× 20√ 21× 22× 23× 24√ 25

× 26√ 27× 28√ 29× 30√ 31× 32√ 33√ 34× 35× 36×

37× 38√ 39× 40√

(二)选择题

1D 2B 3B 4A 5C 6C 7D 8D 9A 10C 11D 12A 13B 14C 15D 16D 17B 18A 19D 20D 21C 22C 23B 24B 25B 26A 27C 28C 29A 30C 31D 32D 33D 34B 35D 36A 37D 38A 39A 40B

第七章建筑消防设施基础知识

一、判断题

1、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源等四分组成。()

2、防烟系统是指采用机械加压送风方式,防止建筑物发生火灾时烟气进入疏散通和避难场所的系统。()

3、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,控制建筑内的有烟区域保持一定能见度的系统。()

4、机械排烟系统主要由挡烟构件、排烟口、防火排烟阀门、排烟风机、排烟出口及防排烟控制器组成。()

5、机械加压送风防烟系统主要由送风口、送风管道、送风机和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。()

6、生活、生产、消防合用的室外给水系统,通常由消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施所组成。()

7、室外低压消防给水系统是指系统管网内平时水压较低,火场上水枪所需的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压产生一般城镇和居住区多为这种系统。()

8、室外临时高压消防给水系统指系统管网内平时水压不高,发生火灾时,临时启动泵站内的高压消防水泵,使管网内的供水压力达到高压消防给水管网的供水压力要求。()

9、室外高压消防给水系统指无论有无火警,系统管网内经常保持足够的水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。()

10、室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。()

11、室内高压消防给水系统指无论有无火警,系统经常能保证灭火设备残足够高的水压,火灾时不需要再开启消防水泵加压。()

12、自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成。()

13、湿式系统是指管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。()

14、湿式系统是由闭式喷头、湿式报警阀组、管道系统、报警控制装置和末端试水装置、给水设备等组成。()

15、干式系统是指准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。()

16、干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置、给水设施等组成。()

17、预作用系统是指准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统或闭式喷头作为探测元件,自动开启雨淋报警阀或预作用报警阀组后,转换为湿式系统的闭式系统。()

18、雨淋系统是指由火灾自动报警系统,自动开启雨淋阀和启动消防水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。()

19、水幕系统是指由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。()

20、水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。()

21、细水雾灭火系统是指通过细水雾喷头将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。()

22、固定消防炮灭火系统按喷射介质不同,分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。()

23、全淹没气体灭火系统是指在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。()

24、用一套气体灭火剂储存装置,保护两个或两个以上防护区的气体灭火系统称为组合分配系统。()

25、预制灭火系统是指按一定的应用条件,将气体灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。()

26、泡沫灭火系统由泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫液储罐、消防泵、消防水源、控制阀门等组成。()

27、液上喷射泡沫灭火系统是指将泡沫产生装置安装在罐体的上方,使泡沫从液面上喷入罐内,并顺罐壁流下覆盖燃烧油品液面的灭火系统。()

28、液下喷射泡沫灭火系统是指将泡沫从液面下喷入罐内的灭火系统。()

29、干粉灭火系统是指由干粉供应源通过输送管道连接到喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。()

30、局部应用式干粉灭火系统是指主要由一个适当的灭火剂供应源组成,它能将灭火荆直接喷放到着火物上或认为危险的区域的系统。()

31、二氧化碳灭火剂在一20℃低温下储存的灭火系统系统称为低压系统。

32、建筑火灾逃生避难器材是在发生建筑火灾的情况下,遇险人员逃离火场时

所使用的辅助逃生器材。()

33、逃生缓降器是一种由安全钩、安全带、绳索、金属连接件及绳索卷盘等组成的逃生器材。()

34、绳索类、滑道类或梯类等逃生避难器材,适用于二层及二层以上楼层使用;呼吸器类逃生避难器材适用于人员密集的公共建筑的二层及二层以上楼层和地下公共建筑。()

35、逃生缓降器适用于小于等于60 m的楼层高度。()

36、建筑消防设施是指建、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。主要包括:火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔、安全疏散设施等。()

37、区域集中的高压或临时高压消防给水系统是指数幢或数十幢建筑共用一个加压水泵房的高压或临时高压消防给水系统。()

38、湿式系统适用于环境温度低于4 0C ,高于70℃的建、构筑物。()

39、干式系统适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所。()

40、具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:系统处于准工作状态时,严禁管道漏水,严禁系统误喷;替代干式系统干式系统适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所。()

二、选择题(四选一)

1、火灾自动报警系统一般有触发器件、火灾报警装置、____、电源灯四部组成。(A)火灾警报装置(B)火灾探测器

(C)火灾警报器(D)火灾报警控制器

2、_____是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。

(A)火灾探测器(B)火灾报警装置

(C)火灾报警器(D)火灾报警按钮

3、当建、构建物内某一被监视现场发生火灾时,______探测到火灾产生的烟雾、高温、活呀及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。

(A)火灾报警器(B)火灾警报装置

(C)火灾探测器(D)火灾报警装置

4、_____不属于防排烟系统所能起到的作用

(A)为安全疏散创造有利条件(B)为消防扑救创造有利条件

(C)控制火势蔓延(D)及时扑灭火灾

5、机械排烟系统主要是由挡烟构件、_____、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机、排烟出口及防排烟控制器等组成。

(A)排烟口(B)挡烟垂壁(C)挡烟隔墙(D)送风口

6、机械加压送风防烟系统主要由____、送风管道、送风机、和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。

(A)排烟口(B)挡烟垂壁(C)防排烟控制器(D)送风口

7、独立的室外消防给水系统和生活、生产、消防合用的室外给水系统在组合上主要区别是省缺了_____

(A)消防水源(B)取水设施(C)水处理设施(D)给水设备

8、室外消防水源给水采用低压给水系统,其管道内供水压力应保证灭火时最不利于点消火栓处的水压不应小于____MPa(从室外地面算起)。

(A)0.05 (B)0.07 (C)0.10 (D)0.15

9、发生火灾时,湿式系统中由____探测火灾。

(A)火灾探测器(B)闭式喷头(C)水流指示器(D)压力开关

10、湿式系统主要由____组成。

(A)闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

(B)开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

(C)闭式喷头、管道、湿式报警阀、水灾自动报警系统和供水设施

(D)开式喷头、管道、湿式报警阀、水灾自动报警系统和供水设施

11、湿式系统适用于环境温度不低于4摄氏度且不高于____摄氏度的建、构筑物。(A)100 (B)80 (C)70 (D)68

12、干式系统由_____组成。

(A)闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

(B)开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

(C)闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

(D)开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

13、发生火灾时,干式系统中干式报警阀靠_____开启。

(A)火灾探测器(B)洒水喷头(C)火灾报警控制器(D)压力开关

14、干式系统适用于环境温度低于4摄氏度或高于70摄氏度的场所。

(A)25 (B)7 (C)4 (D)0

15、预作用喷水灭火系统由组成_____。

(A)闭式喷头、F管道系统雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

(B)开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

(C)闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供

水设施

(D)闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

16、发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由_____发出信号开启。

(A)闭式喷头(B)开始喷头

(C)水流指示器(D)火灾自动报警系统或火灾探测转动控制系统

17、属于闭式系统的是_____

(A)雨淋系统(B)湿式系统(C)水幕系统(D)水喷雾灭火系统

18、属于闭式系统的是______

(A)干式系统(B)雨淋灭火系统(C)水幕系统(D)水喷雾系统

19、属于闭式系统的是_____

(A)雨淋系统(B)水幕系统(C)预作用系统(D)水喷雾灭火系统

20、属于闭式系统的是_____

(A)雨淋系统(B)水幕系统

(C)细水雾灭火系统(D)重复启闭预作用系统

21、属于开式系统的是_____

(A)雨淋系统(B)干式系统

(C)预作用系统(D)重复启闭预作用系统

22、属于开式系统的是_____

(A)干式系统(B)水幕系统

(C)预作用系统(D)重复启闭预作用系统

23、准工作状态时管道内充满用于启动系统的又压力的自动喷水灭火系统是____ (A)干式系统(B)湿式系统(C)预作用系统(D)水幕系统24、准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压力气体的自动喷水灭火系统是______

(A)干式系统(B)湿式系统(C)预作用系统(D)雨淋系统25、在不采暖的寒冷场所应安装_____

(A)干式系统(B)湿式系统(C)水喷雾系统(D)水幕系统26、在高温的场所应安装_____

(A)雨淋系统(B)湿式系统(C)干式系统(D)水喷雾系统27.能起到防火分隔作用的自动喷水火火系统是。

(A)湿式系统 (B)水幕系统 (C)干式系统 (D)预作用系统

28、火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所应采用的自动喷水灭火系统是

(A)干式系统 (B)雨淋系统 (C)水幕系统 (D)湿式系统

29、系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用 _。

(A)湿式系统 (B)水幕系统 (C)干式系统 (D)预作用系统

30、地下车库等存在较多易燃液体的场所,宜采用_ 。

(A)湿式系统 (B)自动喷水一泡沫联用系统

(C)干式系统 (D)预作用系统

31、严禁系统误喷的场所应采用

(A)湿式系统 (B)自动喷水一泡沫联用系统

(C)预作用系统 (D)雨淋系统

32、室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所应采用

(A)湿式系统 (B)自动喷水一泡沫联用系统

(C)预作用系统 (D)雨淋系统

33、不能用防火墙分隔的开口部位,宜设置

(A)干式系统 (B)雨淋系统 (C)水幕系统 (D)湿式系统

34、采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为_

(A)闭式系统 (B)雨淋系统 (C)水幕系统 (D)开式系统

35,采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为____

(A)闭式系统 (B)雨淋系统 (C)水幕系统 (D)开式系统

36、密集喷洒形成水墙或水帘的水幕称为

(A)水幕系统 (B)雨淋系统 (C)防火分隔水幕 (D)防护冷却水幕

37、冷却防火卷帘等分隔物的水幕称为

(A)水幕系统 (B)雨淋系统 (C)防火分隔水幕 (D)防护冷却水幕

38、保护油浸电力变压器宜采用

(A)预作用系统 (B)干式系统 (C)水喷雾灭火系统 (D)水幕系统

39,保护液化石油气储罐宜采用

(A)预作用系统 (B)雨淋系统

(C)水喷雾灭火系统 (D)水幕系统

40、高层民用建筑内的充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间,宜采用

(A)雨琳系统 (B)水喷雾灭火系统

(C)泡沫灭火系统 (D)水幕系缤

41、_____由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探侧控制设备等组成。

(A)雨淋系统 (B)细水喷雾灭火系统

(C)自动喷水一泡沫联用系统 (D)水喷雾灭火系统

42、细水雾灭火系统的灭火机理主要通过吸收热量、降低氧浓度、____三种方式达到到控火、灭火的目的。

(A)阻隔辐射热 (B)冲击乳化 (C)稀释 (D)覆盖

43、泵组式细水雾灭火系统由细水雾喷头、___、储水箱、控制阀组、安全泄放阀过滤器、信号反馈装置、火灾报警控制装置、系统附件、管道等部件组成。

(A)储气瓶组 (B)释放阀 (C)泵组 (D)驱动装置

44、瓶组式细水雾灭火系统主要由细水雾喷头、储气瓶组、释放阀、过滤器驱动装登、分配阀、安全泄放装置、气体单向阀、减压装置、信号反馈装置、火灾报警控制装置检漏装置、连接管、管道管件等组成。

(A)储水瓶组 (B)控制阀组 (C)泵组 (D)雨淋阀组

45、___主要由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置等组成

(A)泡沫炮系统 (B)水炮系统

(C)干粉炮系统 (D)自动喷水一泡沫联用京明.

46、____主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源和控制装置等组成。

(A)水炮系统 (B)干粉炮系统

(C)泡沫炮系统 (D)自动喷水一泡沫联用系

47、主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、动力源和控制装置等组成

(A)水炮系统 (B)泡沫炮系统

(C)自动喷水一泡沫联用系统 (D)干粉炮系统

48、以二氟一氯一溴甲烷作为灭火介质的灭火系统,称为____

(A)二氧化碳灭火系统 (B)七氟丙烷灭火系统

(C)卤代烷1211灭火系统 (D) 卤代烷1301灭火系统

49、以三氟一氯一溴甲烷作为灭火介质的灭火系统,称为____

(A)二氧化碳灭火系统 (B)七氟丙烷灭火系统

(C)卤代烷1211灭火系统 (D) 卤代烷1301灭火系统

50、以氮气、Ar2、CO2三种惰性气体的混合物作为灭火介质的灭火系统,称为___

(A)二氧化碳灭火系统 (B)七氟丙烷灭火系统

(C)IG541混合气体灭火系统 (D) 热气溶胶灭火系统

51、以七氟丙烷作为灭火介质的灭火系统,称为______

(A)二氧化碳灭火系统 (B)七氟丙烷灭火系统

(C)IG541混合气体灭火系统 (D) 热气溶胶灭火系统

52、在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。称为____

(A)全淹没气体灭火气体 (B)局部应用气体灭火气体

(C)单元独立气体灭火气体 (D)组合分配气体灭火气体

53、用一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的气体灭火系统,称为____

(A)全淹没气体灭火气体 (B)局部应用气体灭火气体

(C)单元独立气体灭火气体 (D)组合分配气体灭火气体

54、按一定的应用条件,将气体灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,称为______

(A)全淹没气体灭火系统 (B)局部应用气体灭火系统

(C)预制气体灭火系统 (D)组合分配气体灭火系统

55、气体灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体输送的气体灭火系统,称为____

(A)自压式气体灭火系统 (B)内储压式气体灭火系统

(C)预制气体灭火系统 (D)外储压式气体灭火系统

56、气体灭火剂无需加压而是依靠自身饱和蒸气压力进行输送的灭火系统,称为______

(A)自压式气体灭火系统 (B)内储压式气体灭火系统

(C)预制气体灭火系统 (D)外储压式气体灭火系统

57、气体灭火系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的系统,称为_。

(A)自压式气体灭火系统 (B)内储压式气体灭火系统

(C)预制气体灭火系统 (D)外储压式气体灭火系统

58, IG541混合气体灭火系统与内储压式七氟丙烷灭火系统在组成上不同的是增加了一个____组件。

(A)灭火剂瓶组 (B)泵组

(C)加压气体瓶组 (D)减压装置

59、低压二氧化碳灭火系统一般由灭火剂储存装置、总控阀、驱动器、喷头、管道超压泄放装置、信号反馈装置、控制器等部件构成。其中,灭火剂储存装置由灭火剂储存容器、检修阀、充装阀、平衡阀、安全阀、容器超压泄放阀、压力控制显示装置、_灭火剂量显示装置等组成。

(A)储气瓶组 (B)泵组 (C)制冷系统 (D)雨淋阀

60、泡沫灭火系统主要由泡沫产生装置、___、泡沫混合液管道、泡沫液储罐、消防泵、消防水源、控制阀门等组成。

(A)泡沫比例混合器 (B)报警阀

(C)驱动气体瓶组 (D)水流报警装置

61、由固定的消防水源、消防泵、泡沫比例混合器、泡沫产生装置和管道组成,永久安装在使用场所,当被保护场所发生火灾需要使用时,不需其他临时设备配合的泡沫灭及系统,称为_。

(A)移动式泡沫灭火系统

(B)半固定式泡沫系统

(C)固定式泡沫灭火系统

(D)液上喷射泡沫灭火系统

62、由固定的泡沫产生装置、局部泡沫混合液管道和固定接口、以及移动式的泡沫混合液供给设备组成的泡沫灭火系统,称为_____

(A)移动式泡沫灭火系统

(B)半固定式泡沫系统

(C)固定式泡沫灭火系统

(D)液上喷射泡沫灭火系统

63、高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为___的泡沫灭火系统。

(A) <20 (B) 21~200 (C)201~1000 (D) 1001~ 2000

64、中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为___的泡沫灭火系统。

(A) <20 (B) 21~200 (C)201~1000 (D)1001~2000

65、低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为___的泡沫灭火系统。

(A) <20 (B) 21~200 (C)201~1000 (D)1001~2000

66、将泡沫产生装置安装在罐体的上方,使泡沫从液面上喷入罐内,并顺罐壁流下覆盖椒烧油品液面的泡沫灭火系统,称为___

(A)液下喷射泡沫灭火系统 (B)半液下喷射泡沫灭火系统

(C)液上喷射泡沫灭火系统 (D)泡沫喷淋灭火系统

67、将泡沫从液面下喷入罐内,泡沫在初始动能和浮力的推动下到达燃烧液面实施灭火的泡沫灭火系统,称为____

(A)液下喷射泡沫灭火系统 (B)半液下喷射泡沫灭火系统

(C)液上喷射泡沫灭火系统 (D)泡沫喷淋灭火系统

69、干粉灭火系统主要由灭火剂供给源、输送灭火剂管网、____、火灾探测与控制启动装置等组成。

(A)储气瓶组 (B)泵组 (C)制冷系统 (D)干粉喷嘴

员工消防安全基本知识培训内容

员工消防安全基本知识培训内容 1、单位消防安全“四个能力”建设的内容是什么? 答:“检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力”。 2、每名员工应做到“四懂四会”,“四懂四会”的内容是什么? 答:懂本岗位的火灾危险性;懂预防火灾的措施;懂扑救火灾的方法;懂逃生的方法。 会使用消防器材;会报火警;会扑救初起火灾;会组织疏散逃生。 3、什么是第一、第二灭火应急力量和疏散引导员? 答:发生火灾时,在火灾现场的员工为第一灭火应急力量,应在1分钟内组织扑救初起火灾;火灾确认后,单位按照本单位灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火应急力量为第二灭火应急力量,应在3分钟内开展火灾扑救;发生火灾时,单位各楼层疏散通道、安全出口部位负责组织引导现场人员疏散的工作人员为疏散引导员。 4、第一灭火应急力量应如何处置初起火灾? 答:1、靠近火灾报警按钮或电话附近的员工,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员;2、靠近消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;3、现场员工迅速引导人员疏散。 5、第二灭火应急力量应如何组织开展火灾扑救? 答:1、消防控制室或单位值班人员启动灭火和应急疏散预案的同时,报告单位负责人;2、单位负责人迅速展开指挥,召集各行动小组按程序实施

火灾扑救和人员疏散;3、通讯联络组迅速通知员工赶赴火场,并与公安消-防-队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;4、灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救火灾; 5、疏散引导组按分工组织疏散现场人员; 6、安全救护组协助抢救、护送受伤人员; 7、现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序。 6、疏散引导员设置要求及如何引导人员疏散? 答:单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员(佩戴荧光袖标或马夹,手持灾光棒),负责组织引导在场人员安全疏散。火灾发生时,疏散引导员应通过喊话、广播等方式,按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。 7、怎样打火警电话? 答:1、火警电话119打通后,应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码等详细地址;2、要讲清什么东西着火,火势情况;3、要讲清起火的具体部位,燃烧物质和燃烧情况;4、报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码;5、报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路,以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警,这是每个公民的责任。 8、各岗位员工如何查改身边的火灾隐患? 答:各岗位员工应当每日上、下班前进行岗位防火自查,检查包括下列内容:1、用火、用电、用油、用气有无违章;2、附近疏散通道、安全出口是否畅通;3、附近消防器材、消防安全标志完好情况;4、场所有无遗留火种; 5、其他消防安全情况。

消防知识培训基本内容

消防知识培训基本内容 一.消防安全培训的目的: 认识消防安全的重要,预防火灾的发生,对初期火灾有扑灭的能力,加强火场的逃生本领,遇到火灾能够冷静对待,能够及时正确的疏散客人,最大限度减小火灾损失,保护员工的生命和公司财产安全,为员工提供安全的工作环境。 二.消防管理的方针: “预防为主,防消结合”。我国消防工作的指导性纲领,就是以下三句话句话:“隐患险于明火,防患重于救灾,责任重于泰山”。也就是说我们能做到居安思危,才可以高枕无忧。 三.基本内容: 1.火灾的基本定义:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 2.防火的基本观念: ①火灾形成的三个必要条件:可燃物,空气。火源。 ②火灾扑救通常采用的方法:窒息《隔绝空气》,冷却发《降低 温度》,隔离发《移去可燃物》。 3.火灾大致可分为六类: A 类火灾:固体物质火灾。该物质通常具有有机物性质,一般燃烧后能产生灼热的余烬,如木材、棉、纸张等。 B 类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。

C 类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气火灾等。 D 类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。 E 类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。不同种类的初 起火灾应使用不同类型的灭火器进行扑救:扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,不能用水灭火。扑救极性溶剂B类火灾不能选用化学泡沫灭火器。 扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器,还要喷水冷却各种罐体,尽快关闭阀门,阻断可燃气源,即先阻止漏气后再灭火。乙炔火灾不可用水灭火。 扑救D类火灾应选用D类火灾灭火器,不能用水,二氧化碳等灭火器,亦可采用干砂覆盖灭火。 扑救E类火灾带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器,不能用水和泡沫灭火器。 扑救精密仪器、珍贵资料、标本、图书等火灾,应用1211 卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,不宜用水、干粉、泡沫、磷酸铵盐干粉等灭火。 4.日常的消防设施有哪些? 灭火器;消防栓;安全出口指示牌;烟感;温感;自动喷淋;应急照明灯;防火卷帘;应急广播等。

消防安全培训内容

※燃烧必须具备的条件 燃烧是指可燃物与氧或氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火苗和发烟的现象。 燃烧不是随时可以发生的,而是有一定条件的。只有这”一定的必要的条件具备了”,物质才能由不燃状态转变为燃烧状态。要发生燃烧必须同时具备三个条件: 1、要有可燃物 不论固体、液体、气体,凡能与空气中的氧或其它氧化剂起剧烈反应的物质,一般都可称为可燃物质。 2、要有助燃物 凡能帮助和支持燃烧的物质都叫助燃物。 3、要有火源 凡能引起可燃物物质燃烧的能源都叫着火源。 燃烧特点: 1﹑气体燃烧特点﹕气体燃烧根据其与空气混合的时间可分为预混燃烧和扩散燃烧。 可燃预混气遇火源会发生爆炸﹐在特定条件下还会产生爆轰﹐对设备造成严重破坏。 2﹑液体燃烧﹕液体的燃烧﹐实际是液体蒸气在燃烧。 3﹑固体燃烧﹕固体物质是火灾中最普遍的燃烧对象。 ※火灾的特点 一﹑室内火灾特点 火灾发生的突发性﹐火情发展的多变性﹐人员处理火情的瞬时性。 1﹑突发性 一般情况下火灾隐患都有较长时间的潜伏期﹐往往是小患不除酿成火灾﹐而火灾的发生大多是随机和难以预料的﹐这一点与交通事故的发生有相似之处﹐只不过它比交通事故波及面更广﹑危害更大。 2﹑多变性 包含两个方面﹕一是指火灾之间的千差万别﹐引起火灾的原因多种多样﹐每次火灾的形成和发展过程都各不相同﹔二是指火灾在发展过程中瞬息万变﹐不易掌握。 3﹑瞬时性 “水火无情”。大火来势迅猛﹐这是尽人皆知的浅显道理﹐由此﹐我们可以联想到火灾瞬时性特点。实验和实践都证明﹐火灾中受灾者所表现出的行为多属于被动的反应性行为。 “时间就是胜利﹑时间就是生命”。在火灾中﹐无论是灭火﹑救人还是自救逃生﹐都必须争分夺秒﹐准确把握稍纵即失的灭火战机﹐选择逃生时机﹐尽最大努力﹐争取把火灾扑灭于初期阶段。 二﹑室外火灾的特点 主要有以下不同的特点﹕ 1﹑室外火灾受空间的限制小﹐燃烧时处于完全敞露状态﹐供氧充分﹐空气对流快﹐火势蔓延速度快﹐燃烧面积大。 2﹑室外火灾受气温的影响大。 3﹑风对室外火灾的发展起决定影响。 4﹑室外火灾火势多变﹐经常出现不规则燃烧﹐火势难控制﹐用水量大﹐扑救难度大。 ※火场逃生的方法 火灾发生时﹐当大火威胁着在场人员生命安全的情况下﹐保存生命﹐迅速逃离危险成为人的第一需要。火场上怎样才能迅速逃离危险区域﹐本资料介绍三种方法供参考。 一﹑自救

消防基础知识培训内容

消防基础知识 “火”最早只被人们认为自然灾害的一种,但正是因为“火”的使用,才真正加速了我们的祖先的进化过程。然而,人们从怕火、用火至今“火”造成的灾害性事件从未停止过。时至今日,在物质文明高度发达的年代,直接用火的机会愈来愈少,但从全世界范围来看,火灾非但没有减少,反而呈逐年上升之势。有精品财会,给生活赋能 些悲观主义人士曾发出这样的感叹,称“人类文明付出的代价”。 这种说法虽过于悲观,但有一定道理,那就是现在的生产生活条件太多的火灾的必然性。 不过,可喜的是随着科技的进步,人们对“火”的认识正在不断加深,防火、灭火的技术产品也在不断完善,效率也越来越高。 一、燃烧与火灾的基本知识 1、什么是燃烧? 燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。 2、燃烧有几种类型? 四种类型:闪燃、着火、自燃、爆炸 3、燃烧形成的要素和条件是什么? 可燃物、助燃物和引火源。 4、燃烧的本质是什么? 自由基的连锁反应。 5、什么是火灾? 在时间和空间上失去控制,对财物和人身造成一定损害的燃烧现象,叫火灾。 6、火灾造成人员伤亡的主要原因是什么? 烟熏、火烧、跳楼等。 7、根据物质及燃烧特性划分,火灾可分为哪几类? A类火灾:是指固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张、塑料制 品、化学纤维等火灾。 B类火灾:是指液体火灾和熔化的固体物质火灾。如:汽油、柴油、酒

精、植物油、变压器油、各种溶剂、沥青、石蜡等火灾。 C 类火灾:是指气体火灾。如:天然气、氢气、氨气等火灾。 D类火灾:是指金属火灾。如:钾、钠、铝、镁及合金材料等火灾。 电气类火灾 二、燃烧知识在消防工作中的运用 1、怎样控制火灾? 根据物质燃烧原理,消除燃烧的三个基本条件中的一个或两个,以及限制其影响等而采取的相应措施。 2、初期火灾怎样扑救? 使用灭火器对准火焰根部喷射,随着火势减小逐步靠近,直至火被扑灭。 3、灭火的方法有几种? 冷却法、窒息法、隔离法、抑制法。 4、常用灭火器有哪几种? 水、泡沫、干粉、二氧化碳、卤代烷灭火剂等类。 三、火场逃生基本知识和技能 1、建筑物内人员安全疏散一般要经历哪几个阶段? 疏散路线一般可分为四个阶段:第一阶段从着火房间内到房间门,第二阶段是公共走道中的疏散,第三阶段是在楼梯间内的疏散,第四阶段为出楼梯间到室外安全区域的疏散。这四个阶段必须是步步走向平安,以保证不出现“逆流”。疏散路线的尽端必须是安全区域。疏散过程中不能乘坐电梯。 2、疏散通道的要求有哪些? 疏散通道应保证其耐火性能;走道中的墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》要求;疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道、踏步等突出物,以免影响疏散;疏散走道内不应堆放物品,以免影响疏散的通畅;疏散走道内应有火灾事故照明和疏散指示标志。 3、疏散注意事项有哪些? 疏散的人员要听从引导沿最近的消防楼梯和消防通道撤离,严禁乘坐电梯;烟雾较大时,采取低位行走,用毛巾手帕等织物捂住口鼻,减少烟气进入呼吸道引起窒息;并避免因拥挤和人流堵塞造成人员伤害。

消防员基础知识培训课件

建(构)筑物消防员基础知识培训课件 (一)火灾定义和危害 1、火灾的定义: 火灾是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 2、火灾危害 (1)毁坏财物,易造成巨大的财产损失; (2)残害人类生命; (3)破坏生态平衡; (4)引起不良的社会和政治影响。 3、火灾特征 (1)发生频率高; (2)突发性强; (3)破坏性大; (4)灾害复杂; (5)易形成灾害连锁和灾害链; (6)灾后事故处理艰巨。 4、火灾分类 (1)按燃烧物分类 分为A、B、C、D四类: A类火灾:指固体物质火灾。固体物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸、赛璐珞片、赤磷张等。 B类火灾:指液体火灾和可融化的固体物质火灾。如汽油、煤油、乙醇、沥青、石蜡等。 C类火灾:指气体火灾。如乙炔、煤气、天然气、液化气、石油气等。 D类火灾:指金属火灾。如钾、镁、钛、铝镁合金等。 (2)按造成的人员伤亡和直接损失分类 分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四类: 特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾; 重大火灾是指造成10~30人死亡,或者50~100人重伤,或者5000万~1亿元以下直接财产损失的火灾; 较大火灾是指造成3~10人死亡,或者10~50人重伤,或者1000万~5000万元以下直接财产损失的火灾; 一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。 (二)消防工作的主要目的 1、消防工作的主要目的: 预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全。

消防知识培训内容

消防培训资料 一、消防报审验收程序 有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。 二、消防报审时应提供的资料: 装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书 三、消防基础知识 1,公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。 宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度; B,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,; C,把消防工作与生产放在同等重要位置; D,加强消防意识,时刻保持警惕; E,预防为主。 2,消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。 3,火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。 4,燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。 5,燃烧的三要素:可燃物、助燃物及着火源。 防火的主要措施就是:控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。 6,建筑物耐火等级分几级? 根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。 7、商业物业消防安全布局有什么要求? a, 附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。 b, 食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。 c, 自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。 d, 住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。 e, 商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。 8、商业物业安全出口有什么规定? a, 商场安全出口数不应少于2个。 b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求? a, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定, b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外

消防安全知识培训内容最新版

消防安全知识培训内容 一、课程项目: 消防理论知识培训、消防技能培训、消防走火实战学习培训。 二、培训目的: 为了更好地做好公司安全工作,让全体义务消防员掌握一定的消防常识及灭火、疏散和逃生等技能,提高全员安防意识确保公司人员生命及财产安全。 四、培训地点: 五、培训方式:授课讲解、案例分析、动作示范、个人操作。 六、授课人: 七、受训人员:全体义务消防员。 八、培训内容: 1、公司周围及内部环境的了解。 2、消防理论知识培训。 3、消防技能培训。 4、灭火、走火演练培训。 5、火险处理程序。 课程详细内容: 一、燃烧的基础知识: 燃烧,俗称着火,是指可燃物与氧或氧化剂作用下发生的释放热量的化学反应,通常伴有火焰和发烟的现象。在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害叫火灾。 任何物质发生燃烧都有一个由未燃状态转向燃烧状态的过程,这个过程的发生必备三个条件,即:可燃物、助燃物和着火源,并且三者要相互作用。 1.可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质称为可燃物。 2.助燃物:凡是能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为助燃物3着火源:凡能引起可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源称作着火源。 二、燃烧的类型与火灾形成的条件: 1、燃烧的类型可分为闪燃、着火、自燃、爆炸等几种。 2、火灾形成的条件:必须要有着火源、可燃物、助燃物缺一不可。 3、预防火灾的基本措施: 三、预防火灾就是要消除产生燃烧的条件 1、控制可燃物 2、隔助燃物 3、消除着火源等措施破坏产生燃烧的条件。 除了从物质上、客观环境上做好防火工作外,强化人们的防火防灾的主观意识更为重要。只有让人们懂得了怎样防火并重视防火,才能自觉遵守各项防火规章制度,杜绝火源,采取必要的防火措施。唯有如此,才能真正消除产生火灾的条件。 四、火灾有哪几种类型,各类火灾怎样选用灭火器具 凡失去控制,对财产和人身造成损害的燃烧现象,叫火灾。按燃烧的性质划分,火灾有五种类型,

防火安全培训内容

防火安全培训内容 1. 施工现场动火必须经过动火审批手续,电气焊操作人员必须持证操作,严格按照操作规范施工;严格遵守宿舍管理制度,不乱丢烟头,不躺在床上吸烟,不乱接乱拉电线,不得使用大功率用电器,不得在宿舍内焚烧杂物。 2、宿舍中不可存放超过0.5 公升的汽油、酒精、天那水等易燃易爆物品 3、不得埋压,遮挡消防器材,切勿在走廊、楼梯口等处堆放杂物,要保证通道和安全出口的畅通 4.发现火灾迅速拨打火警电话119。报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。 5、燃气罐着火,要用浸湿的被褥、衣物等捂盖灭火,并迅速关闭阀门。 6、家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。 7、救火时不要贸然开门窗,以免空气对流,加速火势蔓延。 干粉灭火器使用方法 1、使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散; 2、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射; 3、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用; 4、灭火后防止复燃。 灭火方法 灭火的方法较多,常见的有: (1 )隔离法。将火源分离开,搬走可燃、易燃、助燃的物品;关闭电源或可燃气体、液体,拆 除与火源相邻的易建筑物。(2)冷却法。将灭火剂直接喷射到燃烧物上,降低燃物湿度,用水或二氧化碳来冷却。 (3)窒息法。用石棉毯、湿淋袋、黄沙、泡沫等不燃或难燃的物质覆在燃烧物上,用蒸气或二氧化碳等惰性气体灌注容器设备,封闭火源。 (4 )抑制法。用含氟、溴的化学灭火剂(1211 )喷向火焰,让灭火剂参与到燃烧中去,中断反应达到灭火的目的。 ★火场逃生十大秘诀

医院消防安全知识培训基本常识

医院消防安全知识培训基本常识 一、火灾预防基本观念 1、火的形成需要下列三丧要件:即可燃物、空气和火源,三者缺一火即无法形成。 2、对火灾扑救,通常采用窒息(隔绝空气),冷即(降低温度)和拆除(移去可燃物) 等三种。 二、火灾的种类依我国国家标准(GB4351)的规定可分为四类 1、普通火灾(A 类):凡由木材、纸张、棉、塑胶等固体物质所引起癿火灾。 2、油类火灾(B 类):凡由引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。. 3、气体火灾(C 类):凡是由气体燃烧、爆炸弓[起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。 4、金属火灾(D 类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 5、电器火灾:凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电器火灾。 三、灭火器癿种类及使用方法 l、泡沫灭火器:适用A8 类火灾,分为化学泡沫和机械泡沫两种,其中化学泡沫使用时颠倒使用,现已淘汰,而机械泡沫使用斱法同干粉灭火剂。缺点:造成污染,不可使用亍C 类火灾,每四个月检查一次,药剂一年更换。 2、二氧化碳灭火器适BC 类火灾,使用方法:

a)拔出保险插销; b)握住喇叭喷嘴和阀门压把; c)压下压把卲受内部高压喷出。每三个月梱查,重量减少需重新灌充。缺点:使用人员极易冻伤。 3、干粉灭火器:分为ABC 和BC 干粉两种,其丨适用ABC 类火灾,使用方法: a)拔掉保险销; b)喷嘴管朝向火焰,压下阀门压把卲可喷出。三个月检查压力表(1.2Mpa)药剂有效时限三年。 四、火源和气体癿管理注意事项有哪些? l、天然气皮管道是否破损或漏气,使用后阀门应切实关闭和关紧。 2、营业性的餐厅、厨房、浴室癿锅炉间,要求单位负责人挃定与人负责安全检查和维护。 3、大楼内部工程斲工丨癿用火,须挃定斲工期间癿负责人明确责任和范围。 4、厨房癿尘垢油污应常清洗,烟囱及油烟通风管应加装铁丝铁罩。 5、燃放爆竹,丌可自窗口点燃,以免发生火灾。 6、丌可乱丢烟蒂戒床上吸烟。 7、未经许可,非法经营戒使用藏置危险物品者应立卲通报当地消防部 门戒公安机关。 8、家长外出,勿将小孩反锁在家,以免发生火灾时无法逃出。

消防安全培训资料1要点

一、消防基础知识 1、公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。 2、公司消防工作的宗旨: A.人人必须遵守消防规章制度; B.爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,; C.把消防工作与生产放在同等重要位置; D.加强消防意识,时刻保持警惕; E.预防为主。 3、消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”。 4、“两会一知”。即在发生火险时,每位员工会使用灭火器材,会逃生自救,知道火警电话。 二、引起火灾的主要原因 1.电气设备引导起火灾。 (1)电工对线路缺乏维护和检修,致使长期使用的线路绝缘破损后发生漏电、短路,引起火灾; (2)为了临时用电在原有的线路上接入大功率的电热设备,使其长期过载运行,破坏了线路绝缘,引起火灾; (3)铜铝导线连接,接触不良或使用时间过长,造成接触电阻过大,

打出火花或接点温度过高而引起火灾; (4)使用的仪器设备后忘记切断电源,搁置在可燃的基座上,或者用完后,余热未散,立即装入可燃的包装内,因温度过高引起火灾。2.随便吸烟,乱扔烟头或是火柴梗,也是造成火灾的主要原因。 烟头虽小,但其表面温度一般在200-300°C,中心温度可达 700-800°C左右,一般可燃物(如纸张、棉花、柴草、木材等)的燃点都在130°C-350°C,都低于烟头的温度。所以乱扔烟头很容易发生火灾。 3.不采取安全措施,违章使用电、气焊,火花落在可燃物上引起火灾。 4.停电时,使用蜡烛照明,忽视安全,引燃可燃物或动用明火找东西时引起火灾。 5.使用燃气及燃气用具不当,引起火灾。 三、火灾的预防: 1、保持消防通道畅通,消防门不能上锁,员工要记清楚车间和宿舍的安全出口、安全通道。 消防通道乱堆乱放杂物存在很大的安全隐患:(1)容易引起火灾,并使火灾扩大蔓延;(2)发生火灾后,通道堵塞,人员、物资不易疏散;(3)不易火灾的扑救。 消防门,又被称为救命门,是在发生火灾时保障人员安全撤离的“救

消防安全知识基础培训内容

消防安全知识 一、救火的一般原则(36字方针): 1、报警早、损失小 2、边报警、边扑救 3、先控制、后灭火 4、先救人、后救物 5、防中毒、防窒息 6、听指挥、莫惊慌 二、火场逃生十三决: 1、逃生预演、临危不乱 2、熟悉环境、暗记出口 3、通道出口、畅通无阻 4、扑灭小火、惠及他人 5、保持镇静、明辨方向、迅速撤离 6、不入险地、不贪财物 7、简易防护、蒙鼻匍匐 8、善用通道、莫入电梯 9、缓降逃生、滑绳自救10、避难场所、固守待援11、缓晃轻抛、寻求援助12、火已及身、切勿惊跑13、跳楼有术、虽损求生 三、发生火灾切莫奔跑呼喊: 火灾爆炸现场绝对不能奔跑呼叫,应用湿毛巾捂在嘴、鼻子上,避免呼吸道烧伤,因为火焰和有毒气体均往上走,所以这时候应该尽量伏低身子努力靠近空气流通的门窗处,如无法逃出,应使用大衣、棉被、毛巾等用水浇湿后披在身上保护自己,爬在门窗处等待救援。 四、烧伤急救谨记五字秘诀: 烧伤急救的时候,谨记“冲、脱、泡、包、送”的五字秘诀,冲,就是用清水冲洗烧伤创面,脱,就是边冲边用轻柔的动作脱掉烧伤者的外衣,如果衣服粘住皮肉,不能强扯可以用剪刀绞开,泡,就是用15—20度的冷水浸泡创面,包,就是用比较干净的布单、衣物包扎伤处,送,就是尽快送到具有救治烧伤经验的医院治疗。 五、避免烧伤者“二次伤害”: 在烧伤早期救治中,千万不能用酱油、牙膏、红汞、紫药水作为止血或者疗伤“药物”,这种做法可能会影响到医生对于烧伤深度的观察和判断,也会增加创面感染的机会,而感染正是烧伤者面临的大敌之一。 六、(天然气、煤气)漏气时如何处置 1、立即关闭燃具开关及管道上的开关。 2、千万不可开启或关闭任何电器开关,如开灯、打电话等。 3、通风换气应及时打开门窗,切忌开启排风扇。 4、到室外拨打抢修报警电话。 七、灭火的基本方法有哪些 冷却灭火法,是将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,将可燃物质的温度降低到燃点以下,终止燃烧,如用水灭火。 (1)窒息灭火法,是阻止空气流入燃烧区,或用不燃物质冲谈空气,使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。如用泡沫灭油类火灾。

消防安全知识培训资料

消防安全知识培训资料 1、目的 学习消防安全常识,提高员工消防安全意识。 2、适用范围 全员。 3、培训资料 消防工作基本方针:预防为主,防消结合,综合治理。 第一部分:火灾与燃烧及灭火基本知识 基本概念 燃烧:可燃物与氧化剂作用发生的一种放热发光的剧烈化学反应。 火灾:在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害 3.1.1火灾的成因 3.1.1.1发生火灾的原因 人的不安全行为;物的不安全状态;技术上的缺陷; 3.1.1.2火灾成因的分析 依据消防部门的统计: 吸烟引起的火灾占15%;电器火灾占31%;违章操作占8%;用火不慎占21%;其它因素如:自燃、雷击、不明等占25%。 3.1.1.3燃烧条件 燃烧的产生必须同时具备三个条件,即:可燃物、助燃物和着火源。缺少任何一个条件都不能燃烧,而且三个条件必须相互结合,相互作用,否则也不会产生燃烧。

3.1.1.4燃烧的类型 闪燃:一闪即灭燃烧。 着火:持续不断燃烧。 自燃:受热或本身反应燃烧。 爆炸:物理性爆炸与化学性爆炸 3.1.1.5火灾的分类。火灾分为A、B、C、D、E五类(GB4968-85) A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 D类火灾:指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。 E类火灾:指电气火灾。 3.1.2火灾发展的基本规律 3.1.2.1火灾蔓延的主要方式 (1)热传导:从高温部位传到低温部位。 (2)热对流:气体和液体热量传到另一处。 (3)热辐射:以电磁波形式传递热量。 3.1.2.2火灾蔓延的主要途径 门、窗、走道、井道、墙体、孔洞等。

消防安全知识培训内容

消防安全知识培训内容文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

消防安全知识培训内容 一、课程项目: 二、消防理论知识培训、消防、消防走火实战学习培训。 三、二、培训目的: 四、为了更好地做好公司安全工作,让全体义务消防员掌握一定的消防常识及灭火、疏散和逃生等技能,提高全员安防意识确保公司人员生命及。 五、四、培训地点: 会议室 六、五、培训方式:授课讲解、案例分析、动作示范、个人操作。 七、六、授课人: 八、七、受训人员:全体义务消防员。 九、八、培训内容: 十、1、公司周围及内部环境的了解。 十一、2、消防理论知识培训。

十二、3、消防。 十三、4、灭火、走火演练培训。 十四、5、火险处理程序。 十五、课程详细内容: 十六、一、燃烧的基础知识: 十七、燃烧,俗称着火,是指可燃物与氧或氧化剂作用下发生的释放热量的化学反应,通常伴有火焰和发烟的现象。在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害叫火灾。 十八、任何物质发生燃烧都有一个由未燃状态转向燃烧状态的过程,这个过程的发生必备三个条件,即:可燃物、助燃物和着火源,并且三者要相互作用。 十九、1.可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质称为可燃物。 二十、2.助燃物:凡是能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为助燃物3着火源:凡能引起可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源称作着火源。 二十一、二、燃烧的类型与火灾形成的条件: 二十二、1、燃烧的类型可分为闪燃、着火、自燃、爆炸等几种。

二十三、2、火灾形成的条件:必须要有着火源、可燃物、助燃物缺一不可。 二十四、3、预防火灾的基本措施: 一、火灾预防基本观念 1、火的形成需要下列三个条件:即可燃物、空气和火源,三者缺一火即无法形成。 2、对火灾扑救,通常采用窒息(隔绝空气),冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。 二、火灾的种类依我国国家标准(CB4968)的规定可分为四类 1、普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。 2、油类火灾(B类):凡由引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。 3、气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。 4、金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 5、电器火灾:凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电器火灾。

消防知识培训内容

消防知识培训计划及具体培训容 一.职员工要做岗前消防培训,经考试合格才可上岗。 二.每月对中控室人员做二次消防专业知识的培训。 三.每季度对安保部全体员工做消防知识应知应会的培训。四.每季度对餐厅进行一次消防知识的消防培训。 五.每年对客户的发放宣传材料、消防培训演练方式的培训活动。六.每季度对餐厅进行一次消防知识的消防培训。 七.每月对工程部重点工种人员做一次消防知识的培训。

一、消防专业知识: 1.消防工作指导方针、原则和制度是什么? 答:方针:“预防为主,防消结合”;原则:“谁主管,谁负责”;制度:“防火安全责任制”。 2.单位发生火灾时,应采取什么措施? 答:应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,迅速扑救火灾,及时疏散人员。 3.扑救初期火灾的基本原则是什么? 答:扑救要及时,遵循发现起火立即报警,先控制.后消灭,救人重于救火,先重点后一般的原则,合理选用灭火剂和灭火方法。 4.单位多长时间开展一次消防宣传教育?具体容包括什么? 答:单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;公共聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年一次,培训的容包括组织.引导在场群众疏散的知识和技能;组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。 5.宣传教育和培训容应当包括: 1)有关消防法规.消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识技能。

6.消防安全重点单位每日组织防火巡查的容包括哪些? 1.用火.用电有无违章情况; 2.安全出口.疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志. 应急照明是否完好; 3.消防设施.器材和消防安全标志是否在位.完整; 4.常闭式防火门是否处于封闭状态,防火卷帘门下是 否堆放物品影响使用; 5.消防安全重点部位的人员在岗情况; 6.其他消防安全情况。 公共聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。 7.机关.团体.事业单位应当每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查,检查容包括哪些? 答:1)火灾隐患的整改情况以及防措施的落实情况;2)安全疏散通道.疏散指示标志.应急和安全出口情况;3)消防车通道.消防水源情况;4)灭火器材配置及有效情况;5)用火.用电有无违章情况;6)重点工种人员以及其他消防知识的掌握情况;7)消防安全重点部位的管理情况;8)易燃易爆危险品和防火防爆措施的落实情况其他重要物资的防火安全情况;9)消防控制室值班情况和设施.记录情况;10)消防巡查情况;11)消防安全标志的情况和完好.有效情况;12)其他需要检查的容。 防火检查应当填写记录。检查人员和被检查部门应当在检查记录上签名。

消防知识培训资料

消防知识培训资料 每一章前言 一、消防的方针:预防为主,防消结合 二、公民的消防安全则任: 1、学习和掌握预防火灾科学知识,严格遵守消防法规,积极主动做好消防安全工作。 2、自愿保护消防设施,不损坏、不擅自挪用、拆除、停用消防设施器材,不埋、压、圈占消火栓。不占用防火间距。不堵塞消防通道。 3、不携带火种进人生产、储存易燃易爆危险品的场所,不携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 4、火灾发生后应立即报告火警;私有通信工具应无偿为火灾报警提供便利;不谎报火警。 5、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 第二章消防基本知识 一、火灾的定义 在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。(GB5907-86) 二、火灾的分类 火灾分为A、B、C、D四类(GB4968-85) 1. A类火灾:指固体物质火灾。 这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 2. B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。 如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 3. C类火灾:指气体火灾。 如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 4. D类火灾:指金属火灾。 指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等 三、灭火的基本原理 物质燃烧必须同时具备三个必要条件,即可燃物、助燃物和着火源。根据这些基本条件,一切灭火措施都是为了破坏已经形成的燃烧条件,或终止燃烧的连锁反应而使火熄灭以及把火势控制在一定范围内,最大限度地减少火灾损失。这就是灭火的基本原理。 ★冷却法:如用水扑灭一般固体物质的火灾,通过水来大量吸收热量,使燃烧物 的温度迅速降低.最后使燃烧终止。 ★窒息法:如用二氧化碳、氮气、水蒸气等来降低氧浓度,使燃烧不能持续。 ★隔离法:如用泡沫灭火剂灭火,通过产生的泡沫覆盖于燃烧体表面,在冷却作用的同时,

员工消防安全基本知识培训内容

员工消防安全基本知识 培训内容 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

员工消防安全基本知识培训内容 1、单位消防安全“四个能力”建设的内容是什么 答:“检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力”。 2、每名员工应做到“四懂四会”,“四懂四会”的内容是什么 答:懂本岗位的火灾危险性;懂预防火灾的措施;懂扑救火灾的方法;懂逃生的方法。 会使用消防器材;会报火警;会扑救初起火灾;会组织疏散逃生。 3、什么是第一、第二灭火应急力量和疏散引导员 答:发生火灾时,在火灾现场的员工为第一灭火应急力量,应在1分钟内组织扑救初起火灾;火灾确认后,单位按照本单位灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火应急力量为第二灭火应急力量,应在3分钟内开展火灾扑救;发生火灾时,单位各楼层疏散通道、安全出口部位负责组织引导现场人员疏散的工作人员为疏散引导员。 4、第一灭火应急力量应如何处置初起火灾 答:1、靠近火灾报警按钮或电话附近的员工,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员;2、靠近消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;3、现场员工迅速引导人员疏散。 5、第二灭火应急力量应如何组织开展火灾扑救 答:1、消防控制室或单位值班人员启动灭火和应急疏散预案的同时,报告单位负责人;2、单位负责人迅速展开指挥,召集各行动小组按

程序实施火灾扑救和人员疏散;3、通讯联络组迅速通知员工赶赴火场,并与公安消-防-队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;4、灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救火灾;5、疏散引导组按分工组织疏散现场人员;6、安全救护组协助抢救、护送受伤人员;7、现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序。 6、疏散引导员设置要求及如何引导人员疏散 答:单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员(佩戴荧光袖标或马夹,手持灾光棒),负责组织引导在场人员安全疏散。火灾发生时,疏散引导员应通过喊话、广播等方式,按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。 7、怎样打火警电话 答:1、火警电话119打通后,应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码等详细地址;2、要讲清什么东西着火,火势情况;3、要讲清起火的具体部位,燃烧物质和燃烧情况;4、报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码;5、报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路,以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警,这是每个公民的责任。 8、各岗位员工如何查改身边的火灾隐患 答:各岗位员工应当每日上、下班前进行岗位防火自查,检查包括下列内容:1、用火、用电、用油、用气有无违章;2、附近疏散通道、安全

消防基本知识培训教案

消防基本知识培训教案 一、消防教育培训的必要性和重要性。 目的:通过培训使大家,从思想上高度认识到安全的重要性和必要性,从而了解基本的消防安全常识和单位的安全制度,熟练掌握消防器材的使用方法,从而且达到安全生产的需要。 1、消防责任重大,首先是政治责任,也是法律责任,同时还是道德责任,它关系到企业存亡,要求全公司干部员工都要予以高度重视,凡部门工程程序与消防安全发生冲突的,要坚决让路,消防安全实行一票否决制。 2、消防栓、灭火器箱严禁堆、堵、压、塔挂、遮挡商品和各种易燃物;不得随意挪动、蹬、踏、坐、损坏消防灭火器材或将消防设施挪作它用。 所有用电走线必须入槽加护套线或穿管固定,严格布线规定,严禁用接线板接力连线。插座设置要稳固安全,如有损坏要立即维修。 3、三高区域(高温、高压、高负荷)要严格规程设置操作。 4、《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会唱务委员会第二次会议于1998年4月29日通过,现予公布,自1998年9月1日起实行。 5、中华人民共和国公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》已经2001年10月19日公安部长办公会议通过,现予公布,自2002年5月1日起施行。 6、怎么叫消防? 预防火灾和扑救火灾。 7、怎么叫重点单位?

是指火灾危险性较大,发生火灾后损失大、伤亡大、影响较大的单位。 二、消防设施的基本情况 主要消防设施有: 三、日常消防的基础常识 1、怎样使用4KG干粉灭火器? (1)拔掉保险插销;毫米 (2)一只握住胶管,另一只手按下压把; (3)对准火焰根部顺风喷射。

2、灭火器一般使用12年,2年充一次气。 3、常用灭火剂有哪些? (1)水;(2)泡沫(3)二氧化碳(4)干粉(5)卤代烷(6)砂土。 4、常见灭火器有哪几种? (1)泡沫灭火器(2)干粉灭火器 (3)1211灭火器(4)二氧化碳灭火器 5、灭火器应如何放置? (1)灭火器应放置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散; (2)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外; (3)手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度应大于0.15米。 6、逃生注意事项 ①火灾袭来时要迅速疏散逃生,不能贪恋财物。 ②楼内起火可向着火层以下疏散,逃生时不要乘普通电梯。 ③必须穿过烟雾逃生时,应尽量用浸湿的衣的衣物披裹身体,捂住口鼻,身体贴近地面顺墙向远离烟火的太平门、安全出口的向疏散。 ④如果房内备有防毒面罩,逃生时一定要将其戴在头上。 ⑤身上着火,可就地打滚,或利用厚重衣物覆盖压灭火苗。 ⑥当楼梯被烈火、浓烟封闭时可通过窗房、阳台逃往相邻建筑或找没着火的房间,或将门窗封闭,防止烟火入侵。如果烟味很浓,客房门已经烫手,说明大火已封门,再不能开门逃生,此时应将门缝塞严,泼水降温,呼救待援。 ⑦在发生火灾时,可利用一切可利用的条件进行逃生,建筑物内或室内备有救生缓降器,救生滑道及绳索的,要充分利用这些工具逃离火场。

消防安全警示教育培训内容

附件: 消防安全警示教育培训内容 一、列车消防管理制度 1.按消防安全有关规定,班组设立消防安全小组,成立义务消防队,建立健全各项消防制度、措施、分工明确,各负其责,做到组织、人员、制度、岗位四落实。 2.消防安全小组要经常开展消防安全宣传教育工作,教育职工遵章守纪,提高 警惕,值乘中严守工作岗位,定期对义务消防队员和全体乘务人员进行消防知识培训,使每个乘务人员做到“三懂三会”。 3.加强对列车的防火安全检查和易燃易爆等危险品查堵工作,严把车门关,坚 决把易燃易爆危险品卡在车下,认真落实各项旅客列车防火安全检查制度,及时发现和消除各种不安全因素。 4.加强“两炉一灶”、火源、电源、消防设备器材的管理,定期检查,发现状 态不良及时汇报各有关部门进行维修、更换,始终保持设备齐全状态良好。 5.不断完善列车火灾事故预案,认真组织学习预案,定期进行演练,发生火灾事故按照预案进行疏散、扑救和抢险工作。 6.定期召开消防安全小组会议,传达贯彻落实上级消防安全文件,总结工作,落实消防奖惩和做好列车防火档案台帐填写、管理工作。 二、各岗位防火职责 (一)列车长防火职责 1.负责领导指挥乘务人员落实旅客列车消防安全管理规定,贯彻上级有关消防工作部署和要求,接受上级消防检查。

1 2.主持召开消防安全小组会议,总结分析、安排布臵消防工作。 3.检查督促乘务人员落实岗位防火责任制,组织乘务人员做好车底停留期间的看守。 4.组织乘务人员学习消防知识,提高防火灭火技能。 5.组织“三乘”联检及列车运行中的消防安全检查,针对检查发现的问题,按 职责分工进行整改,做好记录。 6.采取多种形式向旅客宣传防火、防爆安全知识,做好查堵易燃易爆危险品工作。 7.列车发生火灾时,启动火灾事故应急预案,做好旅客疏散组织和扑救工作。8.按规定填写消防安全台账。 (二)列车员防火职责 1.严格遵守消防安全规章制度,坚守岗位,落实本岗位防火措施。 2.严格执行各项操作规程,正确使用车辆设备,发现故障及时报告。 3.掌握常见易燃易爆危险品的种类、性质和识别方法,做好查堵工作。 4.负责本岗位的防火检查,及时清除本车厢隐蔽部位的可燃杂物,及时消除隐患。认真巡视,做好防火宣传,劝阻和制止旅客在车厢内吸烟。 5.列车发生火灾时,按预案做好应急处臵。 (三)广播员防火职责

消防知识培训内容

消防知识培训计划及具体培训内容 一.职员工要做岗前消防培训,经考试合格才可上岗。 二.每月对中控室人员做二次消防专业知识的培训。 三.每季度对安保部全体员工做消防知识应知应会的培训。 四.每季度对餐厅进行一次消防知识的消防培训。 五.每年对客户的发放宣传材料、消防培训演练方式的培训活动。 六.每季度对餐厅进行一次消防知识的消防培训。 七.每月对工程部重点工种人员做一次消防知识的培训。

一、消防专业知识: 1.消防工作指导方针、原则和制度是什么 答:方针:“预防为主,防消结合”;原则:“谁主管,谁负责”;制度:“防火安全责任制”。 2.单位发生火灾时,应采取什么措施 答:应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,迅速扑救火灾,及时疏散人员。 3.扑救初期火灾的基本原则是什么 答:扑救要及时,遵循发现起火立即报警,先控制.后消灭,救人重于救火,先重点后一般的原则,合理选用灭火剂和灭火方法。 4.单位多长时间开展一次消防宣传教育具体内容包括什么 答:单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;公共聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年一次,培训的内容包括组织.引导在场群众疏散的知识和技能;组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。 5.宣传教育和培训内容应当包括: 1)有关消防法规.消防安全制度和保障消防安全的

操作规程; 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识技能。 6.消防安全重点单位每日组织防火巡查的内容包括哪些 1.用火.用电有无违章情况; 2.安全出口.疏散通道是否畅通,安全疏散指示 标志.应急照明是否完好; 3.消防设施.器材和消防安全标志是否在位.完 整; 4.常闭式防火门是否处于封闭状态,防火卷帘 门下是否堆放物品影响使用; 5.消防安全重点部位的人员在岗情况; 6.其他消防安全情况。 公共聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。 7.机关.团体.事业单位应当每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查,检查内容包括哪些答:1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;2)安全疏散通道.疏散指示标志.应急和安全出口情况;3)消防车通道.消防水源情况;4)灭火器材配置及有效情况;5)用火.用电