文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 08BJ7-2(88J)钢梯(2006)001

08BJ7-2(88J)钢梯(2006)001

钢梯及平台设计规范

钢梯及平台设计规范(仅供内部使用,严禁外泄) 编写: 校对: 审核: 批准:

生效日期:2010.10.20 版本1.0 目录 1. 总则 (3) 2. 规范性引用文件 (3) 3. 固定式钢梯 (3) 3.1. 类型 (3) 3.2. 固定式钢直梯技术标准 (3) 3.3. 刚斜梯技术标准 (7) 4. 防护栏杆 (10) 4.1. 术语和定义 (10) 4.2. 一般要求 (11) 4.3. 栏杆高度 (11) 4.4. 扶手 (11)

4.5. 中间栏杆 (12) 4.6. 立柱 (12) 4.7. 踢脚板 (12) 5. 钢平台及结构要求 (12) 5.1. 平台尺寸 (12) 5.2. 上方距离空间 (13) 5.3. 平台地板 (13)

本技术规范书适用于机械设备钢梯及平台的设计、制造、安装和日常维护要求。它提出了机械设备钢梯及平台的功能设计、结构、性能、材料等方面的技术要求。 2.规范性引用文件 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: 《固定式钢梯及平台安全要求_第1部分:钢直梯》 GB4053.1-2009 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》 GB4053.2-2009 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》 GB4053.3-2009《机械安全进入机械的固定设施第3部分:楼梯、阶梯和护栏》 GB17888.3-2008 《机械安全进入机械的固定设施第4部分∶固定式直梯》 GB17888.4-2008 《机械安全基本概念与设计通则》 GB/T15706.2-1995 3.固定式钢梯

钢楼梯工程施工组织设计方案

北京中关村国际学校改造装修工程3#楼梯新增钢梯改造工程施工方案 编制人:常建国 审核人:常建国 审批人:陈剑雄

北京清控水木建筑工程有限公司 2015年8月10日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1基本情况 (3) 2.2施工现场难点 (4) 3.施工部署 (4) 3.1工程质量目标 (4) 3.2现场文明安全管理目标 (4) 3.3施工组织管理机构 (4) 3.4劳动力配备计划 (4) 3.5机械设备配备 (5) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2生产准备 (5) 5.主要施工方案及技术措施 (6) 5.1工程特点 (6) 5.2主要施工方法及制作工艺 (6) 6、承重架搭设的安全防护措施 (20) 7.质量保证措施 (21) 8.施工进度保证措施 (22)

9.安全生产文明施工保证措施 (22) 10.降低成本措施 (23) 1.编制依据 1.1 图纸:3#楼梯3-5层结施-01、3#楼梯3-5层结施-02、3#楼梯3-5层结施-03、3#楼梯3-5层建施-01(2015年5月) 1.2 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.3建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002 1.4建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 1.5北京市建设工程现场管理环境保护工作基本标准第126号京建施(1991) 1.6《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》(GJG130-2011) 1.8《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.9《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) 1.10《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-2011 1.11《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 1.12《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 2.工程概况 2.1基本情况 由北京天域新城房地产开发有限公司建设的天域新城大厦(北京中关村国际学校)一期工程,土建工程已进入装修阶段。由于4层、5层功能用房的改变,将3#楼梯3-5层顶板拆除后,安装钢质楼梯。

固定式钢梯及平台安全要求gb4053.2-第2部分钢斜梯1范围本教学提纲

固定式钢梯及平台安全要求G B4053.2-2009第2部分钢斜梯 1范围本

固定式钢梯及平台安全要求 GB4053.2-2009 第2部分:钢斜梯 1 范围 本部分规定了固定式钢斜梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本部分。 GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护拉杆及钢平台GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。 3.1 固定式钢斜梯 fixed steel inclined ladder 永久性安装在建筑物或设备上,与水平面成30°~75°°倾角的踏板钢梯(见图1)。 3.2 梯梁(梯框) stile(rail) 用来安装踏棍或其他横向承载件的梯子侧边构件。 3.3 踏板 tread(step) 供使用者上下梯子时脚踩踏的梯子水平构件,其前后深度不小于80mm。 3.4 踏步高 rise 相邻两踏板间的垂直距离。 3.5 踏步宽 going 相邻两踏板突缘间的水平距离。 3.6 内侧净宽度 inside clear width 两梯梁内侧平行于踏板测量的距离,简称梯宽。 3.7 梯段高度 height of the ladder 梯子上端基准面至基准面的垂直距离,简称梯高。

建筑构造专项图集.doc

建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 1 玻璃纤维增强水泥饰件88JZ1 200 2 年一~ 1 2 挤塑聚苯板保温构造88JZ2 2002 年一~ 2 3 可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶88JZ 4 2002 年一~ 4 4 钢板石膏复合板隔墙88JZ 5 2002 年一~ 5 5 胶粉聚苯颗粒保温88JZ 6 2003 年一~ 6 6 彩色钢板夹芯板88JZ 7 2004 年一~ 7 7 住宅厨卫排风道88JZ8 2004 年一~ 8 8 GFZ聚乙稀丙纶卷材复合防水88JZ9 2003 年一~ 9 9 大模内置钢塑复合插接栓外保温88JZ10 2004 年一~ 10 10 金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板88JZ11 2004 年一~ 11 11 贴必定自粘防水卷材88JZ12 ( 2005)2003 年一~ 12 12 ZL 系列外墙外保温(节能65%)88JZ13 2004 年一~ 13 13 轻集料夹心保温砌块、轻集料普通砌块08BJZ14 2008 年一~ 14 14 金特系列防火环保板材系统12BJZ15 2012 年一~ 15 15 填充 GZL保温轻集料砌块(节能65%)88JZ16 2005 年一~ 16 16 天盛轻集料砌块08BJZ17 2008 年一~ 17 17 TH硬泡聚氨酯保温及防水88JZ19 ( 2006)2006 年一~ 18 18 TH硬泡聚氨酯保温及防水12BJZ19 2012 年一~ 19 19 Horeq 楼板隔声和电梯井道机房隔声88JZ22 2005=6 年一~ 20

新时基业TC/F-16G/S 超细无机纤维保温 / 2009 年一~ 21 20 09BJZ37 吸声喷涂 建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 21 北京金源顺达喷无机干法WS浆料吸声 / 保 09BJZ39 2009 年一~ 22 温层 22 MS密实薄壁填充砌块88JZ41(2007) 2007 年一~ 23 23 《建筑设计防火规范》图示 13J811-1 2013 年一~ 24 (2015 修订) 24 种植屋面建筑构造14J206 2014 年一~ 25 25 JY 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温建筑构造14CJ51 2014 年一~ 26 26 常用建筑构造(二) 2013 年合订本J11-2 一~ 27

钢梯施工方案全解

(一)、施工准备 1、预埋件精确度直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。 2、必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直度。 3、钢结构安装过程,必须采取切合实际的安全措施,保证人身安全。 4、钢梯所用钢材均采用Q235B钢,预埋件与钢梁焊缝为8㎜。焊缝质量等级为三级。踏步板采用菱型或扁豆型花纹钢板。 5、钢梯在焊接时,踏步接头处正面满焊,背面断焊,踏步与钢梁焊缝高度为5㎜。 (二)、主要施工方法及制作工艺 加工准备→钢梯下料→折边→除锈→总装配→焊接→油漆、编号→成品检验→运输→放线→安装 1、下料 (1)、下料前,应对钢材表面质量进行检验,合格后,方可投料使用,下料前必须看清、看懂图纸。严格按图施工,确定图纸几何尺寸,预留气割损耗量及焊接收缩量。 (2)、钢梁下料时采用气焊切割办法。 (3)、钢梯两面带有角度,需要拼接,拼接时一定要双面打坡口,双面焊接。 2、折边 依据图纸、附表,根据不同楼层需求,采用折弯机把钢梯踏步原料折成所需尺寸。

3、除锈 钢结构制作前应进行抛丸除锈,除锈等级要求达到Sa2.5级;表面没有可见的油脂、氧化皮、污物、油漆涂层和杂质,残留物痕迹仅显示条纹状的轻微色斑或点状。并应满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定。 (1)、表面处理 钢材及钢构件的表面处理应严格按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的除锈Sa2.5级。加工的构件和制品应经验收合格后方可进行处理。钢材表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘、油污、酸、碱、盐等污染物均应清除干净。 (2)、抛丸除锈的施工要点 钢构件通过抛丸除锈机,保证出口压力5kg/㎝2,喷头距管件表面距离为0.5~1.0米,并保持一致的喷涂移动速度均匀喷射。按图纸要求达到Sa2.5除锈标准。钢材经过表面处理后,完成涂装底漆,按要求做好隐蔽记录。防腐油漆应与稀释剂配制而成,其配制比例应严格按照说明书进行配制,油漆要涂刷均匀,不得有流坠、起皮现象,直到达到设计要求的厚度为止。 (3)、整件不易抛丸除锈,零散件除锈过程中须在折好边的踏步上钻取Φ12吊挂孔眼,除锈结束后对孔眼处进行补焊修复。 3、总装配 (1)、依据图纸在钢梁上放大样,把折好边的踏步与钢梁进行组装焊接,焊缝高度为5㎜。

固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台GB4053.3-2009

固定式钢梯及平台安全要求 GB4053.3-2009 第3部分:工业防护栏杆及钢平台 1 范围 本部分规定了固定式工业防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 本部分适用于工业企业内工作场所中使用的防护栏杆及钢平台(另有标准规定的除外)。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本部分。 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。 3.1 固定式工业防护栏杆 fixed industrial guardrail 永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框架结构,简称护栏(见图1)。 3.2 扶手(顶部栏杆) handrail(top-rail) 可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。 3.3 中间栏杆(横杆) intermediate rail(knee-rail) 安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。 3.4 立柱(支柱) post(stanchion) 与平台或其他固定结构连接,支撑防护栏杆的垂直构件。 3.5 脚踏板(挡板) toe board(toe plate,kick,plate) 沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设置,用来防止物体坠落(或人员滑出)的防护栏杆构件。 3.6 平台 platform 在周围区域平面以上有可供人员工作或站立的平面结构。 3.7 固定式工业平台 fixed industrial steel platform 永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通行的钢制平台。 3.7.1 工作平台 work platform 装有要求的防护装置,供人员进行工作活动的平台。

钢楼梯施工方案

一、工程概况 1.1基本情况 本工程为室外坡道及钢楼梯踏步工程,含楼梯基础砌筑及混凝土浇筑工程、钢楼梯扶手工程、钢结构工程。 1.2施工现场难点 本工程莱茵花语北侧临近围墙边,施工场地窄小,材料运输受时间的限制。我们考虑将大部分构件放在加工场预制,以减少汽车运输的频率和施工现场的压力。 二、施工部署 2.1工程质量目标:室外坡道及钢楼梯踏步工程验收一次合格率100%。 2.2现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 2.3施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。

2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。 2.5施工中执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 建筑钢结构焊接规程 JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1图纸、图集、规范、规程等。 3.1.2人员准备:我公司已成立莱茵花语室外坡道及钢楼梯踏步工程项目经理部,各操作人员持证上岗。 3.1.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 3.2生产准备 3.2.1与甲方现场代表协调,解决好现场用电、用水等问题。 3.2.2准备一切施工用机具、工具。 四、主要施工方案及技术措施

固定式钢梯及平台安全要求GB4053-2009(Word文档)

固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯 1 范围 本部分规定了固定式钢直梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本部分。 GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护拉杆及钢平台 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。 3.1 固定式钢直梯fixed steel ladder 永久性安装在建筑物或设备上,与水平面呈75°~90°倾角主要构件为钢材制造的直梯(见图1)。 3.2 梯梁(梯框)stile(rail) 用来安装踏棍或其他横向承载件的梯子侧边构件。 3.3 踏棍rung 使用者上下梯子时脚踩踏的梯子构件。 3.4 护笼(安全防护笼)cage(cage guard) 安装在梯梁或固定结构上,封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构。 3.5 支撑support 用来将钢直梯固定在建筑物或设备上的构件。 3.6 (直梯)扶手handrail 钢直梯顶端供攀登者手握的构件。

3.7 内侧净宽度inside clear width 两梯梁内侧平行于踏棍测量的距离,简称梯宽。 3.8 梯段高度height of the ladder 梯子上端基准面至基准面的垂直距离,简称梯高。 4 一般要求 4.1 材料 4.1.1 钢直梯采用钢材的力学性能不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。 4.1.2 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T型钢制作,埋没或焊接

最全建筑电子图集[附免费下载地址]

关于咨信网(图集库、案例库、方案库、产品库、样本库)下载说明 1,在咨信网免费注册(个人或企业)会员,免费开通办公室,开通办公室可以享受咨信网相关服务。 2,所有资料均免费提供下载,决不收取任何费用,下载前请登陆会员状态。 3,下载所有咨信网的资料均没有任何限制。不会发生发贴,回贴,上传资料才可以下载的事情发生, 也不会扣积分,扣币,扣金豆,也没有限制时间。需要登陆几次或注册后多长时间才可以下载。 4,在咨信网你所需要的就是多多来访问。我们每天都在更新,每天都在进步。 5,咨信网的盈利模式都是以增值服务,对于普通会员来说,无需增值服务即不会产生任何费用。 6,咨信网对资料这一块我们将永久做到99%都是完全费用的,个别资料涉及特殊原因除外。7,更多的资料,请通过咨信网[ https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,]:在“咨信搜霸”通过关键字搜索。8,下载后,有部分有密码,密码为:https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html, 咨信网公告信息中心 特此发布 国标部分图集, 目前有一千本国标图集已上传至咨信网图集库,在此只提供部分下载地址,更多的国标请到网站下载 【咨信】09CJ18、09CG11 钢框轻型屋面板 https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,/UswerHtml/zixin-62b/CA20100317233154216.html 【咨信】09CK134 机制玻镁复合板风管制作与安装 https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,/UswerHtml/zixin-62b/CA20100412101855538.html 【咨信】09G901-2 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA2010030522263791.html 【咨信】09G901-3 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台) https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA20100305223029346.html 【咨信】09G901-4 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA2010030522380320.html 【咨信】09G901-5 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯) https://www.wendangku.net/doc/0e1941268.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA20100305224255854.html

钢梯施工方案

一、工程概况 炼胶车间厂房室外钢梯共四部,为四跑到三层四个休息平台。钢梯坡度约为450。钢梯骨架为槽钢、钢梯踏步板由花纹板加工完成。现场组装焊接。休息平台现场焊接完成。 二、钢构件制作前准备工作 熟悉施工图样和产品制造工艺,根据施工图样及排板图验明样板及材料数据,核对钢材牌号、规格,保证图样、样板、材料三者的一致,并要求材料具有质量合格证明书。检查材料有无裂纹、夹层、表面疤痕、或厚度不均匀等缺陷,并根据产品的技术要求酌情处理。当材料有较大变形、影响号料精度时,应先进行矫正。 本工程钢构件的加工制作工艺流程如下: 熟悉图纸→放样→取料→切割→小型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。 三、加工前的技术准备 为确保工程质量,按期完工,应了解下列内容: (1)、了解工程项目的内容和性质、服务对象及吊装位置; (2)、熟悉技术、质量要求,强化技术管理及技术措施; (3)、合理安排施工进度及人力和物力的投入。 四、材料准备 1)、材料验收 验收内容:

(1)、查验钢材质量证明书中的批号、炉号、化学成分、机械性能及规格、数量,且应符合国家现行标准或订货技术条件的规定。 (2)、对进场钢材质量有疑问时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验及试验,试验项目和试样数量符合规范要求。 (3)、钢材不得有夹渣、裂纹、结疤、折叠和夹层等缺陷; (4)、检查钢材截面,不得存在“分层”、“夹渣”等缺陷。 2)、钢材的堆放 钢材堆放应符合下列要求: (1)、小型钢材应存放在库房的料架上; (2)、大型钢材露天堆放时,堆放场地应平整,且四周应设有排水沟;钢材置于枕木之上,且每5-6层加置枕木。 3)、焊接方法和焊接材料 本工程焊接的方法采用了手工电弧焊、埋弧焊、栓焊等多种方法,采用的焊接材料必须符合设计要求。 五、钢构件加工制作 钢构件加工工序 放样→气割下料→煨弯→铣头→号孔→钻孔→除锈→装配→焊接→油漆防腐→成品检查→成品安装→验收文件 (1)放样: 首先要认真核对图纸尺寸,工艺要求,如发现问题及时和设计联系解决. 为保证装配安装尺寸,要求现场放大样,节点必须放样.

全国各省建筑标准图集目录和免费下载地址

国标部分图集 目前有一千本国标图集已上传至咨信网图集库,在此只提供部分下载地址,更多的国标请到网站下载 【咨信】09CJ18、09CG11 钢框轻型屋面板 【咨信】09CK134 机制玻镁复合板风管制作与安装 【咨信】09G901-2 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) 【咨信】09G901-3 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台) 【咨信】09G901-4 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) 【咨信】09G901-5 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 【咨信】09SG610-2 建筑结构消能减震(振)设计 【咨信】09G103、09G104民用建筑工程结构设计深度图样(2009年合订本) 【咨信】09J801 民用建筑工程建筑施工图设计深度图样 【咨信】09S302 雨水斗选用及安装 【咨信】09S901 民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样 【咨信】09S902 民用建筑工程给水排水初步设计深度图样 东北地区图集 【咨信】东北05SJ918-6 传统特色小城镇住宅(东北地区) 【咨信】东北DBJT201-91 防水卷材屋面建筑构造(APP改性沥青)

华北地区图集 【咨信】华北08BJ1-1 建筑构造通用图集(工程做法) 【咨信】华北08BJ2-2 建筑构造通用图集(框架填充轻集料砌块) 【咨信】华北08BJ5-1 建筑构造通用图集(屋面详图) 【咨信】华北08BJ6-1 建筑构造通用图集(地下工程防水) 【咨信】华北08BJZ8 建筑构造专项图集(防火型、变截面住宅厨卫排气道) 【咨信】华北08BJZ11 建筑构造专项图集(ZT喷涂聚脲防水系列) 【咨信】华北08BJZ16 建筑构造专项图集(华泰泡沫混凝土保温屋面及楼面) 【咨信】华北09BJZ28 导流式、防火型住宅厨卫排气道 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(道路) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(地面) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(墙裙) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(全) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(外墙面) 【咨信】华北88J1-1(2005) 建筑构造通用图集(工程做法) 【咨信】华北88J1 建筑构造通用图集(工程做法) 【咨信】华北88J2-3 建筑构造通用图集[第2版](墙身-加气混凝土) 【咨信】华北88J2-4 建筑构造通用图集[第2版](墙身-外墙保温) 【咨信】华北88J2-5(2007) 建筑构造通用图集(墙身-轻钢龙骨纸面石膏板) 【咨信】华北88J2-7 建筑构造通用图集[第2版](墙身-轻隔墙) 【咨信】华北88J2-9 建筑构造通用图集[第2版](墙身-外墙外保温)[节能65%] 【咨信】华北88J2-10(2005) 建筑构造通用图集(公共建筑节能构造)

钢梯施工方案

钢梯施工方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

(一)、施工准备 1、预埋件精确度直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。 2、必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直度。 3、钢结构安装过程,必须采取切合实际的安全措施,保证人身安全。 4、钢梯所用钢材均采用Q235B钢,预埋件与钢梁焊缝为8㎜。焊缝质量等级为三级。踏步板采用菱型或扁豆型花纹钢板。 5、钢梯在焊接时,踏步接头处正面满焊,背面断焊,踏步与钢梁焊缝高度为5㎜。 (二)、主要施工方法及制作工艺 加工准备→钢梯下料→折边→除锈→总装配→焊接→油漆、编号→成品检验→运输→放线→安装 1、下料 (1)、下料前,应对钢材表面质量进行检验,合格后,方可投料使用,下料前必须看清、看懂图纸。严格按图施工,确定图纸几何尺寸,预留气割损耗量及焊接收缩量。 (2)、钢梁下料时采用气焊切割办法。 (3)、钢梯两面带有角度,需要拼接,拼接时一定要双面打坡口,双面焊接。 2、折边 依据图纸、附表,根据不同楼层需求,采用折弯机把钢梯踏步原料折成所需尺寸。

3、除锈 钢结构制作前应进行抛丸除锈,除锈等级要求达到级;表面没有可见的油脂、氧化皮、污物、油漆涂层和杂质,残留物痕迹仅显示条纹状的轻微色斑或点状。并应满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定。(1)、表面处理 钢材及钢构件的表面处理应严格按设计规定的除锈方法进行,并达到规定的除锈级。加工的构件和制品应经验收合格后方可进行处理。钢材表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘、油污、酸、碱、盐等污染物均应清除干净。(2)、抛丸除锈的施工要点 钢构件通过抛丸除锈机,保证出口压力5kg/㎝2,喷头距管件表面距离为~米,并保持一致的喷涂移动速度均匀喷射。按图纸要求达到除锈标准。钢材经过表面处理后,完成涂装底漆,按要求做好隐蔽记录。防腐油漆应与稀释剂配制而成,其配制比例应严格按照说明书进行配制,油漆要涂刷均匀,不得有流坠、起皮现象,直到达到设计要求的厚度为止。 (3)、整件不易抛丸除锈,零散件除锈过程中须在折好边的踏步上钻取Φ12吊挂孔眼,除锈结束后对孔眼处进行补焊修复。 3、总装配 (1)、依据图纸在钢梁上放大样,把折好边的踏步与钢梁进行组装焊接,焊缝高度为5㎜。 (2)、拼接 1)拼接按设计要求采用搭接,正面满焊,背面断焊,焊缝外观几何尺寸按图纸标准。

固定式钢梯及平台

固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯 2009-03-31发布 2009-12-01实施 前言 本部分除第3章外为强制性。 GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分: ——GB4053.1钢直梯; ——GB4053.2钢斜梯; ——GB4053.3工业防护栏杆及钢平台。 本部分为GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》的第1部分。 本部分是对GB4053.1—1993《固定式钢直梯安全技术条件》的修订。本部分代替GB4053.1—1993《固定式钢直梯安全技术条件》。 本部分与GB4053.1—1993相比主要变化如下: ——修改了对材料的要求; ——增加了梯子支撑及其连接件的载荷规定; ——增加了固定式钢直梯倾角范围的规定; ——修改了防锈及防腐蚀的要求; ——增加了防雷电保护接地的要求; ——修改了梯段最大高度及平台间距的规定; ——修改了应设置护笼梯段的高度的要求; ——修改了梯子内侧净宽度尺寸的规定; ——修改了踏棍间距的规定;

——修改了有关踏棍尺寸的规定; ——增加了在非正常环境下使用的梯子的踏棍尺寸要求; ——修改了梯梁尺寸的规定; ——增加了在非正常环境下使用的梯梁的尺寸要求; ——修改了护笼构件尺寸的规定; ——修改了水平笼箍间距的规定; ——增加了护笼立杆间距及空隙的要求; ——增加了护笼立杆间距及护笼构件形成空隙的规定; ——修改了护笼底部距下端基准面高度的规定。 本部分由国家安全生产监督管理总局提出。 本部分由全国安全生产标准化技术委员会归口。 本部分负责起草单位:吉林省安全科学技术研究院、长春工业大学、长春工程学院。 本部分主要起草人:肖建民、郑凡颖、曲生、韩连英、孙伟。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ———GB4053.1—1983; ———GB4053.1—1993。

固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防 护栏杆及钢平台 基本信息 【英文名称】Safety requirements for fixed steel ladders and platform―Part 3:Industrial guardrails and steel platform 【标准状态】现行 【全文语种】中文简体 【发布日期】1983/12/19 【实施日期】2009/12/1 【修订日期】2009/3/31 【中国标准分类号】C68 【国际标准分类号】13.100 关联标准 【代替标准】GB 4053.3-1993,GB 4053.4-1983 【被代替标准】暂无 【引用标准】GB 50205 适用范围&文摘 本部分规定了固定式工业防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 本部分适用于工业企业内工作场所中使用的防护栏杆及钢平台(另有标准规定的除外)。

总有一天你会渐渐明白,对自己笑的人不一定是真爱,对方表面的伪善是为博取信赖,暗里他可能会伺机将你伤害。 总有一天你会渐渐明白,不是所有人都对你心门敞开,即使你用善良和真心对待,有的人依然会悄悄将你出卖。 总有一天你会渐渐明白,哪怕你拿到了幸福的号码牌,命运之神也不一定对你温柔相待,你的余生仍有可能会被忧伤覆盖。 总有一天你会渐渐明白,人世间每个人都会有孽缘和无奈,有的人不值得你为他付出和慷慨,命中注定的灾祸你想躲也躲不开。 总有一天你会渐渐明白,不管你在人群中出不出彩,不管你对生活认真抑或懈怠,该来的一切总是会因你而来。 总有一天你会渐渐明白,人生总有预料不到的惊喜和意外,纵然你处在绝望的谷底和天台,转身就有可能看到晴天驱走阴霾。 总有一天你会渐渐明白,无论人生之路宽畅还是狭窄,如果你能用勇敢和坦然对待,一切困难都不是前进的阻碍。 天下总有地方是专属于你的舞台,你的江湖你才是真正的主宰,对于前尘和过往少问应不应该,无论何处你都要展现自己的风采。 别去管自己是不是栋梁人才,世上每个人都是特别的存在,无论你踏步于尘世内外,尽力和无悔才是对命运最好的交差。

建筑构造统一做法表

本文由zwei1224贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 一、 道路做法 路 1:广场砖车行路面(515 厚) (适用于车行道,消防环路) 1、铺广场砖,水泥沙浆勾缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25 厚 1:3 干硬性水泥结合层 4、180 厚 C25 混凝土(分块捣制,随打随抹平,每 6 米设缝,热沥青浇缝) 5、300 厚级配砂垫层碾实 6、路基碾压密实≧98% 路 2:绿地(适用于室外绿地) 1、50 厚成品草皮 2、200 厚植被土 3、素土夯实 压实系数≧94% 路 3:绿地式停车场(320 厚) (适用于停车场) 1、砌块缝隙中填植被土种植草皮 2、铺砌 100 厚 C25 混凝土预制块 3、C20 细石砼边砌边填 4、200 厚级配砂垫层碾实 5、路基碾压密实≧98% 二、 地面做法 地 1:混凝土地面(180 厚) 地 2:大理石(花岗石)地面(200 厚) 1、铺 20 厚大理石(花岗石) ,稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、10 厚聚合物水泥防水砂浆 6、100 厚 C15 素砼垫层 7、素土夯实 压实系数≧0.94(石材安装前应做防碱背涂处理) 地 3:混凝土地面(320 厚) (适用于停车库) 1、120 厚 C20 混凝土随打随抹平,上撒 1:1 水泥砂浆压实赶光, (每 6 米分格 浇注) (面涂固化剂或环氧树脂) 2、200 厚级配砂石垫层碾实 3、素土夯实 压实系数≧94% 三、 楼面做法 楼 1:细石混凝土楼面(40 厚)适用于受机械冲击磨损的楼面) 1、40 厚 C20 细石砼随打随抹平 2、素水泥浆结合层一道 3、结构楼板 楼 2:地砖楼面(30 厚) 1、8 ̄10 厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、结构楼板 楼 3:地砖防水楼面(60 厚) (适用于厨,厕等用水房间) 1、8 ̄10 厚铺防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥一道 5、1.0 厚聚合物水泥基防水涂膜 6、1:2.5 水泥砂浆找坡最低处 15 厚(1:2.4 细石砼向地漏找坡最低处 30 厚, 适量大面积卫生间) 7、刷氯丁胶稀释液一道 8、1:2.5 水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 9、结构楼板 楼 4:大理石(花岗石)楼面(50 厚) 1、铺 20 厚大理石(花岗石)稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、结构楼板(石材安装前做防碱背涂处理) 楼 5:下部为架空层的楼面(外保温) 1、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、钢筋砼楼板 3、15 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 4、80 厚聚苯板加压粘牢,板面清理平整 5、1.5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,于加强的部位 6、3 ̄5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,并用抹刀将耐碱玻璃纤 维网布压入抹面胶浆 7、基层整修平整,刮腻子找平 8、乳胶漆面层 四、外墙做法 凡外墙不同材料交界处均应在找平层中附加 300 宽金属网(K、D 值以墙体为砂 加气砼砌块墙时计算) (非承重砌块抹面砂浆应用专用配套砂浆) 外 1、聚苯板保温外墙面(外墙外保温) 1、15 厚 1:2.5 水泥砂浆(200 厚钢筋混凝土墙)或专用配套砂浆(200 厚加气 混凝土墙)将墙体基层找平 2、10 厚胶粘剂刮于板背面 3、80 厚聚苯板加压粘牢,板面清理平整 4、1.5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴于加强的部位 5、3 ̄5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,并用抹刀将耐碱玻璃纤 维网布压入抹面胶浆中 6、基层整修平整,刮腻子 7、喷涂氟碳漆类涂料 8、详图构造见 88J2-9 外 2:干挂大理石墙面(适用于较高标准的永久性建筑) 1、15 厚 1:2.5 水泥砂浆(200 厚钢筋混凝土墙)或专用配套砂浆(200 厚加气 混凝土墙)将墙体基层找平 2、预制铁件红丹打底防锈 3、10 厚胶粘剂刮于板背面 4、80 厚聚苯板加压粘牢,板面清理平整 5、胶粉颗粒嵌缝 6、1.5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维布满贴,于加强的部位 7、3 ̄5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,并用抹刀将耐碱玻璃纤 维网布压入抹面胶浆中 8、钢架及配件与预埋铁件焊接 9、干挂 25 厚大理石

钢梯施工、钢栏杆施工方案

钢梯施工、钢栏杆施工 1、钢梯施工 (1)预埋件的留设位置与型号必须准确,倒模施工前,应有专人熟悉图纸,绘制预埋平面图,详细注明预埋件的标高、位置、型号及数量,必要时,可将所有预埋件统一编号,以防遗漏。 (2)预埋件的固定,采用短钢筋与结构主筋焊接连接固定,但不得突出模板表面,模板滑过预埋件后,应立即清除表面的混凝土,使其外露,其位置偏差不得大于20mm。 (3)爬梯暗榫埋设安装前,可成双的焊在扁铁上,以保持两暗榫间距正确,并将螺孔用油纸填塞,以免施工中灰浆灌入。 (4)暗榫安装位置,应用经纬仪测点控制,将爬梯的中心线延长新支标高上,使两暗榫中心线与其对准,然后以电焊固定在钢筋内侧。 (5)施工中,预埋的暗榫出模后,应立即找出位置,试装螺栓。操作平台在爬梯两侧,操作人员系安全带站在操作平台上,待梯调整到安装位置进行安装。安装完毕后应对各连接节点进行检查,必要是应以电焊加固。 2、钢栏杆施工 (1)操作程序 构件加工制作→扶手立柱脚安装→栏杆安装→扶手安装→产品保护。 (2)构件加工制作 立管的制作,按具体形式和尺寸及按设计要求制作。立管的切割必需长短均保持一致,误差控制在+1mm 之内。并保持切斜口角度一致,方向一致,切割后的毛口需用砂轮倒光。 横杆制作,横杆按放样所得立杆间的间距作为断料尺寸,同样也需考虑与立杆之间相接的拼角角度,并保持切割角度一致。 扶手弯头的制作:在弯头制作前,应做样板。弯头可采用定型产品90°直角圆弧弯头,当栏杆与栏杆之间距离较小时,可直接采用两弯头直接连接,如果其间距较大时,可以采用一定长度的面管与两弯头相连。 (2)扶手立柱脚预埋 扶手立柱脚的预埋,可采用钢预埋板,预埋板上打两只Φ6 膨胀螺栓固定。

084固定式钢梯及平台安全要求-第一部分:钢直梯(GB4053.1-2009)

固定式钢梯及平台安全要求 第一部分:钢直梯 1 范围 本部分规定了固定式钢直梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 本部分适用于工业企业内工作场所中使用的固定式钢直梯(另有标准规定的除外)。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB4053.3固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50205钢结构工程施工质量验收规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。 3.1固定式钢直梯 fixed steel ladder 永久性安装在建筑物或设备上,与水平面成75°~90°倾角主要构件为钢材制造的直梯(见图1)。 3.2梯梁(梯框) stile(rail) 用来安装踏棍或其它横向承载件的梯子侧边构件。 3.3踏棍 rung 供使用者上下梯时脚踩踏的梯子构件。 3.4护笼(安全护笼) cage(cage guard) 安装在梯梁或固定结构上,封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构。 3.5支撑 support 用来将钢直梯固定在建筑物或设备上的构件。 3.6直梯)扶手 handrail 钢直梯顶端供攀登者手握的构件。 3.7内侧净宽度 inside clear width

两梯梁内侧平行于踏棍测量的距离,简称梯宽。 3.8梯段高度 height of the ladder 梯子上端基准面至下端基准面间的垂直距离,简称梯高。 4一般要求 4.1材料 4.1.1钢直梯采用钢材的力学性能应不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。4.1.2支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T型钢制作,埋没或焊接时必须牢固可靠。 单位为mm

建筑构造专项图集

六建科技质量部图集清单(2018.3) 建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 1 玻璃纤维增强水泥饰件88JZ1 2002年一~1 2 挤塑聚苯板保温构造88JZ2 2002年一~2 3 可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶88JZ 4 2002年一~4 4 钢板石膏复合板隔墙88JZ 5 2002年一~5 5 胶粉聚苯颗粒保温88JZ 6 2003年一~6 6 彩色钢板夹芯板88JZ 7 2004年一~7 7 住宅厨卫排风道88JZ8 2004年一~8 8 GFZ聚乙稀丙纶卷材复合防水88JZ9 2003年一~9 9 大模内置钢塑复合插接栓外保温88JZ10 2004年一~10 10 金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板88JZ11 2004年一~11 11 贴必定自粘防水卷材88JZ12(2005)2003年一~12 12 ZL系列外墙外保温(节能65%)88JZ13 2004年一~13 13 轻集料夹心保温砌块、轻集料普通砌块08BJZ14 2008年一~14 14 金特系列防火环保板材系统12BJZ15 2012年一~15 15 填充GZL保温轻集料砌块(节能65%)88JZ16 2005年一~16 16 天盛轻集料砌块08BJZ17 2008年一~17 17 TH硬泡聚氨酯保温及防水88JZ19(2006)2006年一~18 18 TH硬泡聚氨酯保温及防水12BJZ19 2012年一~19 19 Horeq楼板隔声和电梯井道机房隔声88JZ22 2005=6年一~20 20 新时基业TC/F-16G/S超细无机纤维保温/ 吸声喷涂 09BJZ37 2009年一~21 建筑构造专项图集

钢梯安装施工方案-最终

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (1) 三、总体部署 (2) 三、施工准备 (3) 3.1 施工准备 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 现场准备 (4) 3.4人员准备 (4) 5.5 材料准备 (5) 5.6 测量工具的选用。 (5) 四、现场复核 (5) 4.1 对施工的轴线进行测量和复测 (5) 4.2 对进场钢构件的检查 (6) 4.3 钢构件的现场堆放 (6) 五、主要施工方案 (7) 5.1 钢梯安装 (7) 5.2 吊装设备选择: (7) 5.3 吊具的选择 (8) 5.4 现场焊接的质量控制 (10) 六、质量保证措施: (12) 6.1 质量管理制度 (12) 6.2 质量管理要求: (14) 6.3 质量保证措施: (16) 七、钢结构吊装安全措施 (17) 7.1 现场安装的安全措施: (17) 7.2 用电安全措施 (19) 八、吊装作业的安全的紧急预案 (20) 8.1 制定应急预案的目的 (20) 8.2 职责 (20) 8.3 应急响应 (21) 8.4 重大事故应急组织措施 (21) 附件一:龙门吊计算书 (22) 附表(一)GB/T 8918-1996 6×37钢丝绳的力学性能 (26) 附表(二)JB-8112-1999(一般起重用卸扣), (27) 附表(三)投入施工的机具 (28)

xx 车站二区站房钢梯安装施工方案 一、编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91) 《起重设备安装工程施工及验收规范》 (GB50278-98) 《碳钢焊条》 (GB5117-85) 《气焊手工电弧焊及气保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88) 《钢结构焊缝外形尺寸》 (GB5777-96) 《xx 站改扩建工程施工组织设计》 xx 站进站天桥施工图纸 二、工程概况: xx 站位于xx 市境内主城区的西南部,站房呈“U ”型院落布局。主站房为框架结构,主要分为两层(不包括夹层),首层层高为8.2m ;二层为候车大厅,楼面标高为+8.2m ,±0相当于绝对标高28.96m (黄海高程)。 xx 车站站房二区室内安装两个钢结构楼梯,钢楼梯的宽度为2.88米,水平投影长度为23.8米。楼梯的斜长为25.2米。 钢楼梯安装施工平面、立面示意图如下: 站房二层平 面 站房底层平面 站房底层平面 站房二层平面 8.110 -0.090