文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYN28开关柜操作程序

KYN28开关柜操作程序

KYN28开关柜操作程序
KYN28开关柜操作程序

KYN28-12(24)高压开关柜操作程序说明

KYN28-12(24)高压开关柜“五防”联锁操作要求;

1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行

合、分闸操作。

2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉

出或推入工作位置的操作。

3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。

4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行

合闸操作。

5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打

开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁

锁),才能打开后门。

注:KYN28-12(24)高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。

一、送电操作程序:

1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开

关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。

2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用

接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)

处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。

5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,

确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作

位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。

7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。

8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状

态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。

二、停电操作程序:

1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。

2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线

侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。

3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试

验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。

此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。

三、手车拉出柜外的操作程序:

1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完

成停电操作程序的所有步骤。

2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺

时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头。

5. 将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内

拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运小车锁孔可靠锁定。

6. 检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断

路器室门)。

四、高压电缆室停电检修操作程序:

1. 完成停电操作程序的所有步骤。

2. 打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接

地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状态。

3. 打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电

部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室进行工作。

五、高压母线室停电检修操作程序:

1. 完成停电操作程序的所有步骤。

2.再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确

认进线电缆或母线已处于完全停电状态。

3.打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导

电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。

重要提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。

⑴电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时,

a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。

b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电;

c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。

⑵电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合

闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。

注意事项:

1.操作程序的每一项步骤完成后,必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后,

才能进行下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中,如遇到任何阻碍,不可强行操作,应首先检查操作程序是否正确,并检查和排除其他故障后,才可继续进行操作。

2.如用户或设计对控制和操作方式有特殊要求时,应按设计要求进行控制和操作。

3.开关柜送电顺序:计量或母线PT柜—进线柜—出线柜;开关柜停电顺序:出线

柜—进线柜—计量或母线PT柜

4.PT手车、隔离手车、熔断器手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操

作步骤。

5.断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。

6. 用户在通电运行过程中,应随时巡查和记录设备运行状况,如发现设备异常现象(如元器件非正常发热或有异常响声等等),应及时停电检修。

以上操作程序是KYN28-12(24)高压开关柜“五防”联锁(也称防误联锁)的基本操作程序,用户单位还应严格按照所属供电管理部门“安全操作规程”的有关规定进行相关程序的操作。

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

低压开关柜操作规程

低压开关柜操作规程 为了规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全操作低压配电设备设施,特制定以下操作规程。 一、适用范围 适用于配电室内低压配电设备设施的操作。 二、职责 1、工程主管负责检查《低压配电柜操作规程》的执行情况 2、当班电工负责低压配电设施的操作。 三、内容 1.安全操作注意事项。 2.操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: (2)工作场地空间足够,光线足够; (3)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴针、螺丝批、电工胶布等); (4)工作人员必须穿戴绝缘于套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,因查明原因并排除故障后,才能恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 5.电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 6.电变压器停电的操作要领: (1)拉开各低压出线开关; (2)拉开低压总开关; (3)拉开配电变压器高压侧开关。 7.配电变压器送电的操作要领: (1)合上配电变压器高压侧开关; (2)合上低压总开关; (3)合上各低压出线开关。 8.在配电变压器上工作前,操作要领如下: (1)拉开高、低压两侧电源; (2)验电,确认无电; (3)两侧分别挂三相短路接地线; (4)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 9.在配电柜开关上工作前,操作要领如下: (1)拉开开关、有明显的开路点;

(2)验电,确认无电; (3)挂三相短路接地线; (4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);(5)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;(6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

10KV高压开关柜操作流程

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。 地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 地刀分,前门打不开 地刀合,前门可以打开 2、柜体内的直流电源开关1DK1、1DK2要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流220V ,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。 注:一般手柄旋转20圈,断路器从试验位置到工作位置。 5、通过柜面上的合闸按钮或后台进行合闸。 注:柜体是否带高压电可以通过观察保护装置的电压值或开关状态显示仪面板的高压带电显示确定。 凸轴竖直

二、启动一号电动机 运行1#电动机需要投入使用MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3;七面柜体(SCB2断路器上口带电)。 三、停电维修 1、通过柜面的分闸按钮或后台遥控分闸。 2、逆时针转动摇把,将断路器从工作位置摇到试验位置。 3、合上接地刀(若有),打开前后门。 4、断开控制电源(直流220V微断),拔下断路器航空插头,拉出断路。 四、注意事项 1、检查ICB1柜、RCB1柜、ICB2柜地刀必须打开;MCB1、ICB1,RCB1,SCB1,OCB 柜断路器处于分闸状态。 2、依次将MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3柜体的手车从试验位置摇到 工作位置。 3、合MCB1柜断路器,通过高压带电显示和PT2柜的电压表查看柜体是否已 经带高压电。 注:无论是1#电机还是2#电机运行,都紧止操作地刀。

低压开关柜操作规程

低压开关柜安全操作规程 一、准备工作 1、特殊工作作业持证上岗并按规定进行定期专业培训,保证证件有效。 2、操作人员在操作前检查绝缘手套及绝缘鞋、绝缘杆是否在安全有效期内,按操作项目规范要求穿戴好劳动保护用品。 3、开机前应认真检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 二、具体操作事项 1、正常送电操作 (1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; (2)确认电源开关在断开位置; (3)送上操作回路电源,状态指示正常; (4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; (5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; (6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; (7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。

2、正常停电操作 (1)检查信号指示允许拉闸; (2)确认所有负荷开关断开; (3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; (4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; (5)切断断路器操作电源; (6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; (7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 三、注意事项 1、配电室应保持清洁干净,要有良好的通风,禁止吸烟。在室内使用明火,必须逐级批准,并采取一定的防范措施。 2、配电室电气设备附近的各种安全装置,必须保持完整、灵敏、有效。 3、经常检查各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时予以修复。 4、配电室必须配备足够的干粉灭火器材,并经常进行维修保养,保证完好。值班人员必须熟练使用灭火器材,掌

高压开关柜操作机构和操作电源

高压开关柜操作机构和操作电源 (成都贝锐智能电气有限公司) 1、开关柜分合闸的执行机构—电磁操作机构与弹簧操作机构 电磁操作机构:早先的开关柜,普遍采用电磁操作机构进行分合闸操作,这种机构需要较大的合闸电流,动作速度低,结构笨重,耗材较多,现已逐渐淘汰。 弹簧操作机构:弹簧操作机构是利用储存在弹簧中的能量完成分合闸的过程,弹簧的储能由储能电机完成。弹簧操作机构的优点是:需要的分合闸电流小,即可远方电动合、分闸,电机储能,也可就地手动合、分闸和电机储能。 对于弹簧操作机构,大多数的储能电机功率在100W~300W之间,分合闸线圈的功率在200W~400W之间。 2、直流操作电源-直流屏 直流屏的原理框图如下: 直流屏采用2V规格的电池,串成220V,需要110只,但2V规格的电池,其电压一般都高于2V,在2.2V甚至更高,所以电池组正负两端的电压会达到或超过240V。 直流屏的输出有二路,一路240V(左右),一路220V。240V输出直接来自于电池组的正负两端。这样高的电压,如果直接提供给开关柜的其他直流负载,如微机保护装置等,会使其无法承受,因此需要用降压硅链降压到220V,这一路输出就是控制母线电压(KM)。 而早先的电磁操作机构,刚好需要比较大的驱动电流,也能承受较高的直流电压,因此就把电池组两端的电压直接输出供分合闸使用,这一路输出就是合母电压(HM)。 3、分布式直流电源作为开关柜操作电源的使用 分布式直流电源具有体积小,造价低,方便使用的特点,其连续功率在100W~200W之间,短时功率(供储能电机)在350W左右(20S),短时功率(供分合闸线圈)能达到600W~100W之间,能完全满足1~2面弹簧操作机构的开关柜使用。 考虑到弹簧操作机构的分合闸线圈功率并不大,对于分布式直流电源,只安排一路输出,电压为220V,不在区分控母输出和合母输出。 4、早先采用两路电源的设计,现改用分布式单路电源时,设计图子的调整方法 使用弹簧操作机构的断路器,已无需再分控母(HM)与合母(HM),只需将分布式电源的直流输出直接连接到原来的合母与控母线端即可。

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

高压开关柜操作程序

高压开关柜操作程序 电气安装工程中的1KV及以上高压系统设备,一般由具有高压施工资质的安装公司承担;在我国,电气系统95%以上的高压设备的施工和安装,基本上是由工程所在地的供电部门承担;高压设备的操作、调试也由供电部门进行,施工过程中,安全方面的管理也极为不便,对各位同行来说具有一定的神秘感;为了方便同行们在施工过程中对施工的监督和管理,方便变电室值班人员的操作,现将高压开关柜操作程序上传,供参考;注意:具体操作,按照相应工程中,高压设备供应商提供的操作资料为准。 一、高压开关柜概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求: 1防止误操作断路器; 2防止带负荷分合隔离开关,即防止带负荷推拉小车; 3防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关; 4防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电; 5防止误入带电间隔。 a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。 C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。 d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

KYN28开关柜操作程序

KYN28-12(24)高压开关柜操作程序说明 KYN28-12(24)高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28-12(24)高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开 关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)

处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试 验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完 成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

低压开关柜安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压开关柜安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压开关柜安全操作规程(通用版) 1、操作者熟悉本设备的性能、结构,在操作过程中应遵守安全规章和技术规范。 2、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 3、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠地保护接地。 5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流回路断开。 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应严格防止短路或接地。

7、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 8、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在断路三分钟后方可进行。 9、电容器组的检修工作,应在全部停电时进行,先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。 10、操作者在操作和维修过程中,必须使用绝缘工具,穿戴绝缘鞋和绝缘手套等安全保护用品。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高压开关柜五防及停送电操作流程

高压开关柜五防及停送电操作流程 一、概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室。 分别是:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。 手车根据用途分为隔离手、计量手车、断路器手车、PT车、接地手车等,同参数规格的手车可以自由互换。 手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。 二、高压开关柜“五防” 高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足五防要求: 1、防止误分合断路器。 断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合闸、分闸操作。 2、防止带负荷移动断路器手车。 断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 3、防止带电合接地开关。

断路器手车必须处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作。 4 、防止带接地开关送电。 接地开关必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置,进行合闸操作。 5 、防止误入带电间隔。 接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,没有接地开关的开关柜,装有电磁锁,防止了误入带电间隔。 三、进线柜送电操作流程序 1、关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2、推转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器手车地盘上两推拉把手往中间压,同时用力往前推,即往柜内推,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时,保护装置电源灯、手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮并且指示正确,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)

变电所高压联络开关柜操作规程

变电所高压联络开关柜操作规程为了保证矿井供电安全可靠和高压联络开关的操作顺 序及步骤,规范操作人员正确操作,特制定本规定。 一、操作高压联络开关必须有机电矿长、机电运队队长或调度室命令方可操作,必须遵守“两票三制”管理规定进行操作。 二、如果平地变电所内一回路进线电源突然停电、出现故障时,变电所内的配电工必须立即通知调度室、机电矿长或机运队,机运队立即组织人员查明原因,启动单回路供电安全技术措施。 三、如果中央变电所出现一回路停电时,变电所内的配电工必须立即通知调度室,与平地变电所值班电工联系,询问情况是否检修一回路开关柜或接到调度室通知平地在检 修井下一回路开关柜,中央变电所立即启动单回路供电安全技术措施,具体操作步骤如下: 1、启动单回路供电操作顺序 (1)中央变电所配电工必须带绝缘手套、站在绝缘台上将一路回路总高爆开关拉开隔离开关,并挂牌“有人工作,禁止合闸”警示牌。 (2)合上联络开关的隔离开关,确认隔离开关合到位后并闭锁,按合闸按钮并实现单回路供电,在单回路供电期间严格按照单回路供电安全技术措施执行,不得启动大功率

电器设备。 2、恢复正常供电操作顺序: (1)接到调度室通知,配电工必须带绝缘手套、站在绝缘台上,把联络开关以下的高爆开关分闸,最后把联络开关分闸,拉开隔离开关,并挂牌“禁止合闸”警示牌。 (2)合上一回路总开关的隔离开关,确认隔离开关合到位后并闭锁,按合闸按钮并解除单回路供电,向调度室汇报。 四、如果采区变电所出现一回路停电时,变电所内的配电工必须立即通知调度室,与中央变电所值班电工联系,询问情况是否检修中央一回路高爆开关或接到调度室通知中 央变电所在检修采区变电所一回高爆开关,采区变电所立即启动单回路供电安全技术措施,具体操作步骤如下:(1)采区变电所配电工必须带绝缘手套、站在绝缘台上将一路回路总高爆开关拉开隔离开关,并挂牌“有人工作,禁止合闸”警示牌。 (2)合上联络开关的隔离开关,确认隔离开关合到位后并闭锁,按合闸按钮并实现单回路供电,在单回路供电期间严格按照单回路供电安全技术措施执行,不得启动大功率电器设备。 2、恢复正常供电操作顺序: (1)接到调度室通知,配电工必须带绝缘手套、站在

配电房开关柜操作程序

配电房开关柜操作程序 一、高压柜送电操作程序; 1、送电前,将所有高压柜、变压器、低压柜前后门锁好。 2、检查高压柜断路器,是否在分闸和试验位置及接地开关是否在分闸位置,及低压所有开关是否在分闸位置。 3、将直流屏控制电源送至高压柜上,并查看所有高压柜仪表门上综合微机保护装置、带电显示器、数显表、指示灯是否正常运行。及将储能转换开关合上,断路器应能正常储能。 4、5AH、6AH高压开关柜互为主备用,其中断路器只允许二合一。 5、当两路市电来电时,仪表门上带电显示A、B、C指示灯亮和电压值显示10。 6、此时可选择其中一路供电所有负载,另一路为备用。 7、注意:两台进线高压断路器开关,只允许二合一。 8、当选择6AH为主用供电,将本开关柜下PT手车,从试验位置摇入工作位置。此时仪表门数显表上显示10kv。 9、将6AH高压断路器,在分闸时,从试验位置摇入工作位置。当试验位置指示灯灭,工作位置灯亮时,开关就摇到位了。 10、当6AH仪表门上,储能指示灯亮时,将分合闸转换开关顺时针转合闸。同时断路器在储能,指示灯绿灯灭,红灯亮。高压电已送至1~4AH高压出线柜主母线上。 11、将高压出线柜1或2、3、4AH在高压接地开关和断路器,分别在分闸时,从试验位置摇入工作位置。当试验位置指示灯灭,工作位

置灯亮时,开关就摇到位了。 12、当1或2、3、4AH柜仪表门上,储能指示灯亮时,将分合闸转换开关顺时针转合闸。同时断路器在储能,指示灯绿灯灭,红灯亮。高压电已送至各个对应变压器及低压进线柜上。 13、此时高压送电完成。可将高压备用柜,PT从试验位置摇入工作位置,然后将备用柜断路器,从试验位置摇入工作位置,最后将仪表门上备自投转换开关投入。注意:此时不能合闸此断路器备注:当主用柜正常失电,无故障电流,且备用柜电压正常。两台进线高压开关柜,将自动先切失电柜断路器,然后自动合上备用断路器,实现备自投。 二.高压停电操作程序; 1、高压出线操作程序;将1或 2、 3、4AH柜仪表门上,分合闸转换开关逆时针转分闸。同时指示灯绿灯亮,红灯灭。然后将断路器从工作位置摇出试验位置。当试验位置指示灯亮,工作位置灯灭时,开关与母线已分离。最后用L型手柄,插入接地开关操作孔上,并顺时针转,合上接地开关。注意:此时1或2、3、4AH柜,母线上均带高压电。 2、高压进线线操作程序;将5或6AH柜仪表门上,分合闸转换开关逆时针转分闸。同时指示灯绿灯亮,红灯灭。然后将断路器从工作位置摇出试验位置。当试验位置指示灯亮工作位置灯灭时,开关与母线已分离。再将下PT手车,从工作位置摇出试验位置。此时仪表门数显表上显示0kv。注意:此时5、6AH柜上,进线端均带高压电。

10KV高压开关柜的操作

10KV高压开关柜的操作 一进线柜送电操作程序 1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关电缆室下门) 2)推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)。手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3)观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5)观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。 7)如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 二进线柜停电操作程序 1)观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。

低压开关柜操作规程和注意事项(通用)

低压开关柜操作规程及注意事项 警告 请注意遵守本说明书和安全操作规程 在本装置带电区内进行任何工作前必须切断电源 ●本开关柜的安装、运行和维护必须由专业电气工程技术人员来进行。 ●请遵守有关标准和当地电力部门的作业规范和相应的安全操作规程。 ●本产品为户内型配电装置,必须安装在适用电气设备运行的建筑物内。 ●请不要在超过本开关柜铭牌所规定的额定技术参数条件下运行。. ●操作人员应负责对各种影响开关柜安全运行的操作及时作出正确的处理。

1、总则 1.1 引用的标准 所有设备符合下列标准: GB7251-2005 低压成套开关设备 ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备 IEC439 低压开关设备和控制设备成套装置 IEC947 低压开关设备和控制设备 1.2 使用条件 正常使用条件 最高环境温度:+40℃ 最低环境温度:-5℃ 日平均相对湿度:90%以下 月平均相对湿度:90%以下 开关柜安装场所的最高海拔高度2000m 地震烈度不超过8度。 周围空气无腐蚀性或可燃性气体等明显污染。 特殊使用条件 凡超过正常运行条件时由用户与制造厂进行协商来解决。 2、关柜的现场安装 为了保证安装质量,开关柜的现场安装应在专职技术人员指导和监督下进行。 . 2.1 安装现场的一般要求 开关柜的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工,且具备照明及现场安装用电源之后。配电室应干燥、能上锁,且配备有通风装置。穿墙孔和电力电缆、控制电缆的电缆沟槽等的准备工作必须做好。配电室天花板的高度应不低于4000mm。除了

具有书面认可的特殊运行条件,配电室应满足有关标准及本使用说明书规定的户内 开关运行条件。 2.2 基础框架 开关柜必须安装在预埋于配电室地板的基础框架之上。 为了使安装工作完美,敷设基础时,应遵守有关土建规定,尤其是本说明书中对基 础直线和平面度的要求。 基础框架根据开关柜数量的多少确定所需个数。基础框架通常由现场土建人员埋 设。 基础框架的安装: ●为了达到基础框架表面水平度,基础框架焊接部件,应按规定程序在预定连接点焊 接。 ●根据配电室的安装布置图,将基础框架准确地放置在混凝土地坪的规定位置上。 ●使用水平仪仔细调整整个基础框架的表面水平度,并保证其正确的高度。基础框架 的上表面应高于完工后的配电室地坪2mm,以便开关柜安装和调整。在配电室地坪 表面要覆以补充层时,补充层的厚度必须单独考虑。 平面度允许公差为±1mm/m 框架材料直线度允许公差为±1mm/m。但在框架总长度内的总偏差应不大于2mm。 ●基础框架应有可靠的接地。接地必须用截面不小于30×4mm的镀锌扁钢。当一组 开关柜排列较长时,基础框架应有两端接地。 ●当配电室地板补充层完工后,应注意回填基础框架下部,不要留下任何间隙。 ●基础框架不能遭受任何具有危害性的冲撞与压力,特别在安装过程中。 2.3开关柜的拼接 使用性能等级为4.8的DIN标准螺栓。对应DIN43673所规定的紧固扭矩参考如下:润滑剂(螺牙螺栓之间的润滑状况)润滑油或润滑油膏润滑MoS2基础滑剂 螺纹规格以及相应扭矩M6 4.5 5.5 M8 10 15 扭矩(Nm)的推荐值M10 20 30

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/0219364067.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

低压开关柜安全操作规程示范文本

低压开关柜安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压开关柜安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作者熟悉本设备的性能、结构,在操作过程中 应遵守安全规章和技术规范。 2、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设 备与运行设备以明显标志隔开。 3、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采 取防止运行中设备掉闸的措施。 4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永 久性的、可靠地保护接地。 5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁将 电流回路断开。 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应严 格防止短路或接地。

7、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 8、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在断路三分钟后方可进行。 9、电容器组的检修工作,应在全部停电时进行,先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。 10、操作者在操作和维修过程中,必须使用绝缘工具,穿戴绝缘鞋和绝缘手套等安全保护用品。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

高压开关柜送电、停电操作规程

高压开关柜送电、停电操作规 程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进 行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能 打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门 电磁锁),才能打开后门。 注:高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置, 将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门, 用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断 器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一 次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工 作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验 位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有 步骤。